篇一:10kV开关站设计规范

一个35kV开闭所(开关站)容量一般是20000kVa(20mVa),出线间隔视情况不同而定。

10kV开闭所(开关站)容量一般在

6000~10000kVa(6mVa~10mVa)。

《城市电力规划规范》gb50293-1999第7.3.4条10kV

开关站最大转供容量不宜超过15000kVa。

根据具体的要求不同,开闭所(开关站)的选择和规模也不同,这个没有固定标准:

(1)解决变电站10kV出线开关数量不足,减少相同路径的电缆条数,为中小重要用户提供较为安全可靠的电源,增加电网运行的灵活性,根据具体情况,可建设10kV公用

开闭所或配电所。

(2)10kV公用开闭所应配合城市规划和市政工程同时

建设,争取与市政设施、公共绿地等合建。10kV公用开闭所宜建于负荷中心和两座变电站供电范围分界之处,以便于加强电网联络,选址时应考虑设备运输方便,尽量选择在主要

道路的附近。

(3)10kV开闭所应有明确的供电范围,出线电缆不宜跨越城市主要干道。

(4)开闭所的接线力求简化和规范,应按无人值班、遥测、遥信、遥控等要求设计,同时应满足防火、通风、防潮、防尘、防毒、防小动物和防噪声等各项要求。

(5)10kV公用开闭所及公用配电所的中压设备宜采用成套配电装置,开关选择要依据负荷性质而确定,一般进出线及1000kVa以上馈线选用真空开关,其它馈线选用负荷开关,有熔断器作保护,母线分段开关需设置备用电源互投装置。

(6)10kV开闭所的规模:每段10kV母线支接配电变压器总容量宜≤5000kVa,进出线回路宜≤8回。开闭所内部采用单母不分段或分段接线,每座10kV开闭所内宜设置1至2段10kV母线。

(7)为了尽量减少专线,建议大于8000kVa才能申请专线供电,同时应明确每座开闭所最大转供容量,建议≤12000kVa。

(8)为便于网络拓展和负荷调度,两段10kV母线之间,不宜设置母分开关。当10kV主干线尚未形成环网的幅射线上或大分路线上的10kV开闭所,两段10kV母线之间,可以设置母分开关。

篇二:35kV开关柜规范

盾安包头市达茂旗百灵庙风电场一期49.5mw工程

35kV开关柜

技术规范书

内蒙古电力勘测设计院20xx年5月呼和浩特

目录

1总则................................................. ................................................... ....................................12技术要求................................................. ................................................... ............................13设备规范及数量................................................. ................................................... ..............104供货范围................................................. ................................................... ..........................115技术服务................................................. ................................................... ..........................116招标方工

作................................................. ................................................... ......................127工作安排................................................. ................................................... ..........................128备品备件及专用工具................................................. ................................................... ......129质量保证和试验................................................. ................................................... ..............1310包装、运输和贮存................................................. ................................................... . (14)

1总则

1.1本设备技术规范书适用于盾安包头市达茂旗百灵庙风电场一期49.5mw工程35kV高压开关柜,它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术节作出规定,投标方保证提供符合本技术规范书和有关工业标准,并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应

服务。同时满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

1.3如果投标人没有以书面形式对本规范书的条文提出

异议,则意味着投标人提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规

范和标准遵循现行最新版本的国家标准。本设备技术规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

l.5投标方提供的主设备、附件、备品备件、外部油漆

等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求,如:高寒、风沙影响等。

1.6在签定合同之后,招标方有权提出因规范、标准或

规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由招标方、投标方共同商定。

1.7本设备技术规范书经招标方、投标方确认后作为定

货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.8本设备技术规范未尽事宜,由招标方、投标方协商

确定。2技术要求

2.1应遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要

10kV开关站微机保护测控装置调试

10kV开关站微机保护测控装置调试记录 1编制依据: 1.2GB7261-87继电器及继电保护装臵基本试验方法 2通电前检测 2.1外观检查 外观检查下列内容: a.机箱表面无碰伤; b.油漆(喷塑)均匀、光彩无差异; c.键盘接触可靠; d.指示灯布臵整洁、液晶窗口无划痕。 2.2参数检查 对照装臵铭牌,检查下列内容: a.检查电源模块,电源输进电压与铭牌一致; b.检查交流模块,PT、CT型号与额定参数相同,PT与端子之间的连线正确; c.检查继电器模块,与本型号保护装臵相符合. 2.3装臵接地检测 丈量装臵接地端子机箱上、下、左、右、前、后各部分电阻,阻值应接近于零。 3尽缘、耐压检验 3.1尽缘性能 丈量各输进、输出回路对地以及各输进、输出回路之间的尽缘电阻,其阻值应大于100MW。

3.2耐压性能 在强电回路对地以及各强电回路之间施加2000V、漏电流为5mA的工频电压、历时1分钟,要求无闪烁、击穿现象。 注:耐压检验应由装臵生产厂家进行并提供试验报告 4通电后装臵设臵 装臵第一次上电后,首先进行以下工作: a.检查并记录监控及保护版本号,并确认其为最新版本; b.检查键盘所有按键,手感好,装臵响应正确; c.检查所有LED指示灯,其中运行灯为绿灯,其余为红灯; 5测控功能检验 5.1通道系数检测 为确保装臵丈量及保护定值的精度,使用标准测试源进行通道系数的检测。 测试方法: a.将所有丈量及保护CT串联,并通进1A或5A电流; b.将所有PT并联,并通进57V电压; c.记录所有通道的丈量值,并分别计算各个通道的系数,通道系数=实际值/丈量值;通道系数应在0.950~1.050之间; 5.2CT、PT满刻度检查 测试方法: a.将所有丈量及保护CT串联,并通进1A或5A电流;测得一次电流应与CT一次额定 电流相等。 b.将所有PT并联,并通进57V电压;测得一次电压应与系统额定电压相

2021版10KV开关站安全操作规程

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021版10KV开关站安全操作规 程

2021版10KV开关站安全操作规程导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1、工作人员要有高度的责任心,严格执行巡视制度,倒闸操作制度、工作制度、交接班制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度规定。 2、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或超过遮栏进行工作,若有必要移开遮栏时,必须有监护人在场,并符合设备停电时的安全距离,10KV以下0.7米。 3、进出10KV开关室,必须随手关门。 4、进行停送电倒闸操作时,工作人员必须核对无误,并做出有关记录。 5、各动力变停电操作顺序要严格按分断断路器、手柄旋至分断闭锁,分下隔离,分上隔离,合接地刀开关。 6、各动力变送电时要严格按:手柄旋到分断闭锁分接地开关,合上刀隔离,合上应视为有电,手柄旋到工作位置,合断器的顺序。 7、高压设备的倒闸操作必须由二人进行,并由对设备更为熟悉的

人担任监护。 8、有绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压刀闸和油开关,都应戴绝缘手套。 9、电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视有有电,不得触及,以防突然有电。 10、施工或检修停电时,工作人员一定要做好安全措施,包括停电、验电器、装设临时接地线和挂“警示牌”的工作。 11、若发生事故,应立即向安全科、调度、车间汇报,并将伤者送往医院。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

10kV箱式开关站在网改中的应用(缺陷及优化)

10kV箱式开关站在网改中的应用(缺陷及优化) 作者:梅良杰 1 箱式开关站简介 10kV无人值班箱式开关站(有些厂家又称箱式变电站)是指将包括开关设备、站用变压器等在内的高压一次系统和包括直流电源、控制、保护、计量、远动等在内的二次系统以及相应的内部连接线均用外壳封闭起来,预装到一个防潮、防尘、防火、隔热的钢结构箱壳内,从而组成一种全封闭、可移动的箱型成套开关设备。作为一种适应两网改造推出的新产品,它符合农网变电所"小容量、密布点、短半径"的建设原则和"户外化、小型化、造价低、安全可靠、技术先进"的发展方向,因而深受各部门青睐,近年来在农网改造中获得了广泛的应用。 县级供电企业农网改造用于高压工程的投资十分紧缺,为在不减小工程规模的前提下,加快工程进度、降低工程成本选用箱式开关站就是一个很好的办法。目前我局已投运的箱式开关站10个,它们提高了农网的综合自动化水平,为逐步实现变电所的无人值班打下了基础。但是,在应用过程中也发现了一些问题,现在结合这些工程中出现的问题,谈一点设计体会。 2 部分箱式开关站存在的缺陷 截止2001年底,我局已有10个35kV变电所的箱式开关站投运。 以上箱式开关站中,几乎每一个开关站都是由不同的厂家生产的。各个开关站名称、规格、型号不尽相同,如有些厂家称之为"智能型箱式开关站";也有一些厂家称之为"预装式高压成套开关柜";还有一些厂家称之为"箱式变电站"或简称"箱变"。由于各个供货厂家的技术水平和生产能力参差不齐,所提供的设备质量差异也较大。部分产品存在或多或少的缺陷,有些小厂家甚至在中标后不能生产出符合要求的设备,最后转包给其他厂家生产。综合起来,笔者发现如下问题: 2.1 环境测控系统不完善 箱式开关站本身的结构决定了箱体内电气设备通风散热条件差的缺点。为了改善箱内设备的运行条件,适应一年四季的工作环境,必须给开关站配置包括加热器、凝露控制器、去湿调温功能空调机等在内的完善的环境测控系统,使无人值班的开关站能自动调节环境条件,将箱内温度控制在合乎要求的范围之内;同时,当环境参数越限时,相关设备能自动启动,可以将信号上传到调度,调度人员能随时掌握开关站的运行状态。这些环境测控装置对于开关站的安全稳定运行具有重要的作用,然而部分供货厂家对此却不重视。有的箱式开关站,由于内部没有设置空调,仅在顶板上安装了几台排风扇用以通风散热,安装完工后,夏天开关站在太阳暴晒下,箱体内温度远远高于正常情况下的温度,这给箱体内设备带来了恶劣的运行环境,不仅会缩短设备的使用寿命,降低其可靠性,而且还给运行维护带来了麻烦:巡视检修人员进入开关站犹如进入蒸笼。此外,由于忽略了凝露控制器,外界温度急剧变化时在箱体内产生凝露,对设备也会造成不良影响。这些问题在相关部门的协调下得到了解决,但也影响了工程的施工进度。 2.2 电容间隔存在安全隐患 选用10kV箱式开关站的35kV变电所绝大多数位于农村电网的末端,为了提高功率因素,降低电网损耗,一般都要求开关站配置Y形接线的密集型并联电容器作为无功补偿装置。目前多数厂家配置的是密集式电容器;其抗击穿性强;但是采用的仍然是液体浸渍剂作为绝缘油,事故率较高,有发生电容器爆炸的危险,与开关站内其他设备全部无油化不配套。另外,还有少数厂家以电压互感器代替专用放电线圈供电容器断电时放电之用,不能迅速、有效地将电容器上的剩余电

10kV开关站电气部分设计

重庆科技学院 毕业设计(论文)题目白市驿塑料制品厂10kV开关站电气部分设计 院(系)电气与信息工程学院 专业班级电自普2012-01 学生姓名谭川鄂学号2012441997 指导教师朱建渠职称讲师 评阅教师职称 2016年5 月29 日

注意事项 1.设计(论文)的内容包括: 1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作) 2)原创性声明 3)中文摘要(300字左右)、关键词 4)外文摘要、关键词 5)目次页(附件不统一编入) 6)论文主体部分:引言(或绪论)、正文、结论 7)参考文献 8)致谢 9)附录(对论文支持必要时) 2.论文字数要求:理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。 3.附件包括:任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)。 4.文字、图表要求: 1)文字通顺,语言流畅,书写字迹工整,打印字体及大小符合要求,无错别字,不准请他人代写 2)工程设计类题目的图纸,要求部分用尺规绘制,部分用计算机绘制,所有图纸应符合国家技术标准规范。图表整洁,布局合理,文字注释必须使用工程字书写,不准用徒手画 3)毕业论文须用A4单面打印,论文50页以上的双面打印 4)图表应绘制于无格子的页面上 5)软件工程类课题应有程序清单,并提供电子文档 5.装订顺序 1)设计(论文) 2)附件:按照任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)次序装订 3)其它

学生毕业设计(论文)原创性声明 本人以信誉声明:所呈交的毕业设计(论文)是在导师的指导下进行的设计(研究)工作及取得的成果,设计(论文)中引用他(她)人的文献、数据、图件、资料均已明确标注出,论文中的结论和结果为本人独立完成,不包含他人成果及为获得重庆科技学院或其它教育机构的学位或证书而使用其材料。与我一同工作的同志对本设计(研究)所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 毕业设计(论文)作者(签字): 年月日

10KV开关站安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD450 10KV开关站安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

10KV开关站安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、工作人员要有高度的责任心,严格执行巡视制度,倒闸操作制度、工作制度、交接班制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度规定。 2、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或超过遮栏进行工作,若有必要移开遮栏时,必须有监护人在场,并符合设备停电时的安全距离,10KV以下0.7米。 3、进出10KV开关室,必须随手关门。 4、进行停送电倒闸操作时,工作人员必须核对无误,并做出有关记录。 5、各动力变停电操作顺序要严格按分断断路器、手柄旋至分断闭锁,分下隔离,分上隔离,合接地刀开关。 6、各动力变送电时要严格按:手柄旋到分断闭锁分接地开关,合上刀隔离,合上应视为有电,手柄旋到工作位置,合断器的顺序。 7、高压设备的倒闸操作必须由二人进行,并由对设备更为熟悉的人担任监护。

10kV开关站各项制度

开关站交接班制度 一、接班人员应准时到达工作现场,不得迟到早退。 二、交班人员必须向接班人员交待清楚当班电气设备的一切运行情况。 三、接班人员必须对电气设备进行全面巡视检查,一切正常时方可接班。 四、对所有工具、配件、绝缘器具要认真交接清楚。 五、正在进行施工操作或处理事故时,不得进行交接班。 六、酒后、身体不适或精神不振的人不得接班,如遇此种情况,交班人拒绝交班,并及时向领导汇报。 七、接班人员同意接班后双方应在交接班记录本上签字。

开关站设备巡回检查制度 一、巡回检查是掌握设备运行情况,及时发现设备缺陷,保证设备的正常运行。值班人员必须认真按时巡视,对设备的异常状况要做到及时发现,及时上报督促处理。 二、巡视检查规定如下: 1、交接班人员要进行巡视; 2、值班人员班中每隔一小时巡视一次; 3、站长至少每天上午检查一次。 三、遇到下列情况应增加检查次数: 1、设备过负荷运行时,每隔半小时检查一次; 2、设备经检修后,应增加检查次数。 四、巡视时应遵守规定的路线,不得遗漏。值班人员应熟悉设备的检查项目、内容和标准。 五、若发生单相接地,值班人员应按规程规定:室内不得接近故障源(4米以内),室外不得接近故障源(8米以内),当必须接近时,应穿绝缘靴,戴绝缘手套,以防跨步电压和接触电压。

开关站设备维修保养制度 一、值班人员和包机人员必须经过专业培训,考试合格后,持证上岗操作。严禁无证人员上岗操作和维护,以免造成设备的损坏。 二、值班人员和包机人员必须按照《机电设备完好标准》和设备说明书,按要求对设备和设施进行定期保养和维护。 三、严格执行“四检制”(班、日、旬、月),搞好设备和设施的日常维护和保养,使设备及设施经常保持整齐、清洁和完好。 四、包机人对设备发生的机电事故进行统计和分析,制定相应的管理措施,对设备存在的缺陷,加强日常的检修和维护。 五、包机人要认真填写设备设施的检查记录、事故记录和设备缺陷记录。

南方电网公司10kV开关站电能计量装置典型设计模板

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 10kV开关站电能计量装置典型设计 中国南方电网有限责任公司发布

Q/CSG113001-2012 目次 前言.................................................................................. II 1范围 (1) 2引用标准 (1) 3术语与定义 (2) 3.1地市级关口计量点 (2) 3.2县级关口计量点 (2) 3.3电力客户计量点 (2) 3.4考核计量点 (2) 3.5电能计量装置 (2) 3.6计量自动化系统 (2) 3.7重大电能计量事件 (2) 3.8中性点绝缘系统 (3) 3.9非中性点绝缘系统 (3) 3.10试验接线盒 (3) 3.11分相接线方式 (3) 3.12简化接线方式 (3) 4设置原则 (3) 4.1计量点 (3) 4.2计量方式 (3) 4.3电能量采集终端 (4) 5技术要求 (4) 5.1计量装置总述 (4) 5.2电能表 (4) 5.3电压互感器 (4) 5.4电流互感器 (4) 5.5电能量采集终端 (4) 5.6二次回路 (5) 5.7电能表屏 (5) 6布置方式和安装接线要求 (5) 6.1布置说明 (5) 6.2组屏原则 (5) 6.3安装接线要求 (5) 7概预算编制原则 (7) 8方案总体说明 (7) 9编号原则 (10) I

Q/CSG113001-2012 II 前言 电能计量是电力安全运行及经营管理的重要环节,其技术和管理水平直接影响供用电各方的公平交易 和利益,确保电能计量准确、可靠和公开、公平、公正,是保障供用电各方权益的前提。南方电网公司为贯彻实施南网中长期发展战略,强化以客户为中心的核心价值观,以提高客户满意度为总抓手,以提升服务效率和质量为着力点,以确保电能计量的准确、规范、可靠为前提,参照国家有关标准和电力行业标准,结合南方电网公司实际,组织开展了南方电网公司电能计量装置典型设计,意在通过推行典型设计,进一步提高电能计量装置技术水平和设计效率,促进电能计量管理水平的提升,降低电能计量装置建设投资和运行维护成本,维护供用电各方的合法权益,促进供用电各方降低消耗、节约能源、改善经营管理和提高经济效益,并为电力用户提供更优质和高效的服务。 本标准与《南方电网公司电能计量装置典型设计》相结合,是南方电网公司设计、安装和验收的技术标准。 本规范由中国南方电网有限责任公司市场营销部提出、归口管理和负责解释。 本规范编写和设计单位:广东电网公司市场营销部、广东电网公司江门供电局、江门电力设计院有限公司。 本规范编写和设计人员:张立群、陈蔚文、张亚东、胡思平、黄凯荣、叶发新、赵健荣、吕振华、张敏春、周武、刘昱彤、刘坚、冯瑾。

10kv开关站设计规范

10kv开关站设计规范 篇一:10kV开关站电气部分设计 重庆科技学院 毕业设计(论文) 题目 院(系)电气与信息工程学院专业班级电自普XX-01 学生姓名谭川鄂学号 XX441997指导教师朱建渠职称讲师评阅教师职称 XX年 5 月 29 日 注意事项 1.设计(论文)的内容包括: 1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作) 2)原创性声明 3)中文摘要(300字左右)、关键词 4)外文摘要、关键词 5)目次页(附件不统一编入) 6)论文主体部分:引言(或绪论)、正文、结论 7)参考文献 8)致谢 9)附录(对论文支持必要时) 2.论文字数要求:理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字

数不少于万字。 3.附件包括:任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)。 4.文字、图表要求: 1)文字通顺,语言流畅,书写字迹工整,打印字体及大小符合要求,无错别字,不准请他人代写 2)工程设计类题目的图纸,要求部分用尺规绘制,部分用计算机绘制,所有图纸应符合国家技术标准规范。图表整洁,布局合理,文字注释必须使用工程字书写,不准用徒手画 3)毕业论文须用A4单面打印,论文50页以上的双面打印 4)图表应绘制于无格子的页面上 5)软件工程类课题应有程序清单,并提供电子文档 5.装订顺序 1)设计(论文) 2)附件:按照任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)次序装订 3)其它 学生毕业设计(论文)原创性声明 本人以信誉声明:所呈交的毕业设计(论文)是在导师的指导下进行的设计(研究)工作及取得的成果,设计(论

文)中引用他(她)人的文献、数据、图件、资料均已明确标注出,论文中的结论和结果为本人独立完成,不包含他人成果及为获得重庆科技学院或其它教育机构的学位或证书而使用其材料。与我一同工作的同志对本设计(研究)所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 毕业设计(论文)作者(签字): 年月日 目录 摘要................................................. ................................................... ................................................ I ABSTRACT .......................................... ................................................... ......................................... II 1 绪论................................................. ................................................... . (1) 设计的意义和要求 ................................................ ...................................................

浅谈10kV自动化开关站的设计及应用

浅谈10kV自动化开关站的设计及应用 发表时间:2018-10-16T15:52:49.537Z 来源:《河南电力》2018年8期作者:陈炯宇 [导读] 从而实现开关站的自动化、综合化,改善城市配网结构。本文分析了10kV自动化开关站的电气设计以及实际应用。 (广东电网有限责任公司清远供电局 511500) 摘要:当前我国10kV开关站普遍采用常规的手动或者电动的真空负荷开关或者SF6开关,由于常规的开关无法实现线路的自动监测和断开故障以及自动合闸功能,一旦线路发生故障,必然导致整条供电线路停运,短时间无法准确的判断故障位置和原因,所有的停电、送电都需要运行维护人员在设备处进行现场操作,人员安全性低,线路运行维护困难,供电可靠性低,将严重影响居民的生活和工业生产。 10kV开关站进行自动化设计,能够在供电线路出现电压、电流过大等故障时,通过判断远距离自动快速实现供电线路故障隔离、恢复供电以及相关通信,从而实现开关站的自动化、综合化,改善城市配网结构。本文分析了10kV自动化开关站的电气设计以及实际应用。 关键词:10kV自动化开关站;设计;应用;自动化 由于自动化技术、通信技术的日益成熟,同时随着城镇化的加快,用电负荷也更加密集分布,这就需要一种自动化程度高、供电可靠性高、安全性高,运行维护方便的开关站,并实现远程控制和通信的功能。对此,就需要对10kV自动化开关站进行优化设计。在满足负荷需求的同时,也提高其供电能力。 1 10kV自动化开关站的电气设计 1.1 主接线方式设计 按照占用城市土地面积较少的原则,一般建设中、小型开关站,电气主接线方式按照负荷性质、负荷等级、用电容量、系统规模、接入电网方式、发展规划以及当地的供电条件等确定。开关站的主接线方式应简单明确,减少电能的损失,便于管理和维护。开关站宜采用单母线分段接线方式,两回进线,8~10回出回出线。由于城区10kV配网系统的供电半径有着特殊规定,通常要在1.5km以内,城区供电可靠性要求高,因此,每个开关站采用2回路进线方式设计,形成“2-1型”的典型主接线方式,实现多条供电线路的环网,增强线路之间的转供能力。 1.2 主要一次设备的选择 高压开关柜宜选用真空断路器柜型式(需满足五防要求);开关站内站用变应选用SC11系列及以上节能环保型的干式变压器;避雷器应选择密封结构良好的无间隙金属氧化锌避雷器。 2 电气二次部分 2.1 直流系统 选好电源类型,优选蓄电池,其容量要达到两小时故障放电时长,可以尝试选择采用单体长寿命免维护蓄电池,同时配上高频开关充电设备,同时,安装直流绝缘自动监测设备,附加通讯接口。 2.2 保护回路部分 真空断路器进、出线柜需装设微机保护装置,配置过流、速断以及零序保护,并与变电站或者上一级电源出线回路保护配合。真空负荷开关进出线柜均不装设微机保护装置。 高压开关柜采用电动操作机构,负荷开关柜(环网柜)操作电源采用直流48V或交流220V,采用交流220V时电源取自进线柜PT二次侧;真空断路器柜操作电源采用直流48V。同时,开关柜中的计算机设备也兼具测控功能。 2.3 配电自动化设备 将电源自动化投切设备安装在母线分段开关位置,通常来说,两路进线要各自、独立工作,断路器设置在断开处,各路进线供应一段母线,其中任何一路进线出现故障时,投切设备都能及时发出动作,首先切断进线断路器,然后闭合回路断路器。这样当母线发生故障时,则可能造成分段回路断路器发生误闭合现象,此时则可以利用自切设备的短时加速保护来及时切断断路器,从而排除故障,同时,关闭自动投切设备,避免出现反复动作问题。配电自动化二次的DTU和通信设备安装于配电自动化屏中,配电自动化二次的DTU和通信设备安装于配电自动化屏中。 2.4 计量回路 测量用电压互感器采用0.5级,测量用电流互感器采用0.5级,计量用电流互感器采用0.2S级。通常电子式电能表为优选,同时,要设置通讯接口,这样才能为自动化系统内外各类信息的传输创造条件。 3 自动化开关站的设计要点 3.1 设计原则 根据开关站的功能、特征以及配网自动化的需求等来设计自动化系统的功能,其设计要具备最基础的若干功能,例如:遥控、遥信等,其中遥控侧重指进出线断路器的分闸与合闸操作。遥信则负责断路器状态、接地开关状态等的监测,以及对各种故障信号、动作信号等的远距离监测。 3.2 控制模式 采用分层操控方式,具体的层次划分包括:自动化调度中心、站控层、间隔层等,实际的操作权限也依照这几个层次来逐步下放。同时,当监控系统常规工作、安全运转时,无论哪一个层次的操作,要确保从线路到设备等的工作状态以及切换开关的部位等都得到自动化监控系统的监测与监督,而且当操作某层时,要确保其他层都闭锁。一旦发生故障问题,系统能够及时传出信息抵达自动化调度中心。 3.3 网络结构 自动化监控系统选择了特殊的网络结构,那就是分层分布式结构,该结构通常涵盖两大层次,分别为站控层、间隔层,而且要达到资源信息分享、功能分散应用以及无人化值班等的规定,应该尽量让各项设备、功能等简单化、便捷化。站控层可以安装一个计算机系统,间隔层的测控则通过综合保护设备以及计算机设备的运行来完成。测控设备负责采集相关信息,经通讯口来传输到站控层自动化设备,再

10KV开关站设计规范

一个35kV开闭所(开关站)容量一般是20000kVA(20MVA),出线间隔视情况不同而定。 10kV开闭所(开关站)容量一般在6000~10000kVA(6MVA~10MVA)。 《城市电力规划规范》GB50293-1999第7.3.4条 10kV开关站最大转供容量不宜超过15000kVA 。 根据具体的要求不同,开闭所(开关站)的选择和规模也不同,这个没有固定标准: (1)解决变电站10kV出线开关数量不足,减少相同路径的电缆条数,为中小重要用户提供较为安全可靠的电源,增加电网运行的灵活性,根据具体情况,可建设10kV公用开闭所或配电所。 (2)10kV公用开闭所应配合城市规划和市政工程同时建设,争取与市政设施、公共绿地等合建。10kV公用开闭所宜建于负荷中心和两座变电站供电范围分界之处,以便于加强电网联络,选址时应考虑设备运输方便,尽量选择在主要道路的附近。 (3)10kV开闭所应有明确的供电范围,出线电缆不宜跨越城市主要干道。 (4)开闭所的接线力求简化和规范,应按无人值班、遥测、遥信、遥控等要求设计,同时应满足防火、通风、防潮、防尘、防毒、防小动物和防噪声等各项要求。 (5)10kV公用开闭所及公用配电所的中压设备宜采用成套配电装置,开关选择要依据负荷性质而确定,一般进出线及1000kVA以上馈线选用真空开关,其它馈线选用负荷开关,有熔断器作保护,母线分段开关需设置备用电源互投装置。 (6)10kV开闭所的规模:每段10kV母线支接配电变压器总容量宜≤5000kVA,进出线回路宜≤8回。开闭所内部采用单母不分段或分段接线,每座10kV开闭所内宜设置1至2段10kV母线。 (7)为了尽量减少专线,建议大于8000kVA才能申请专线供电,同时应明确每座开闭所最大转供容量,建议≤12000kVA。 (8)为便于网络拓展和负荷调度,两段10kV母线之间,不宜设置母分开关。当10kV 主干线尚未形成环网的幅射线上或大分路线上的10kV开闭所,两段10kV母线之间,可以设置母分开关。

10KV开关站安全操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K4307 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 10KV开关站安全操作规程标准版本

10KV开关站安全操作规程标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、工作人员要有高度的责任心,严格执行巡视制度,倒闸操作制度、工作制度、交接班制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度规定。 2、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或超过遮栏进行工作,若有必要移开遮栏时,必须有监护人在场,并符合设备停电时的安全距离,10KV以下0.7米。 3、进出10KV开关室,必须随手关门。 4、进行停送电倒闸操作时,工作人员必须核对无误,并做出有关记录。 5、各动力变停电操作顺序要严格按分断断路

器、手柄旋至分断闭锁,分下隔离,分上隔离,合接地刀开关。 6、各动力变送电时要严格按:手柄旋到分断闭锁分接地开关,合上刀隔离,合上应视为有电,手柄旋到工作位置,合断器的顺序。 7、高压设备的倒闸操作必须由二人进行,并由对设备更为熟悉的人担任监护。 8、有绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压刀闸和油开关,都应戴绝缘手套。 9、电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视有有电,不得触及,以防突然有电。 10、施工或检修停电时,工作人员一定要做好安全措施,包括停电、验电器、装设临时接地线和挂“警示牌”的工作。

11、若发生事故,应立即向安全科、调度、车间汇报,并将伤者送往医院。 这里写地址或者组织名称 Write Your Company Address Or Phone Number Here

10kV开关站工程设计说明书

工程设计证书编号:203181-sb [4-3] 广西新竹源纸业有限公司武宜县10kV开关站工程 设计说明书 广西YY电力勘察设计有限公司 二00九年二月

审批:校核:编写:

10kV开关站工程设计说明 一、工程概述 广西金竹源纸业有限公司武宜县10KV开关站项目,是该公司合理开发利用资源,征用武宜镇村的土地,投资生产市场容量大、前景十分广阔,项目的建设可使的资源优势变为经济优势,促进经济持续稳定地发展。产品不仅可供国内厂家之需,还可出口创汇,市场竞争能力强。项目具有良好的经济效益、社会效益和较强的抗风险能力。 项目总投资万元,每年可生产万吨。年平均销售收入万元,年平均利润总额万元,年平均所得税万元。 广西金竹源纸业有限公司武宜县项目,地处武宜县开发区内,位于武宜县城东面,距县城约10公里,是武宜县新兴的经济增长点。 拟接入的电源点:110KV旺村变电站10KV旺金线,该站规模为:主变总容量为× kVA。目前总负荷为 kVA,完全能满足本项目的用电需求。 二、建设规模 1、设计电压等级: 10kV 2、进出线回路数 10kV进线一回,引从110kV旺村变电站10kV旺金间隔,架空导线为LGJ-120/20,线路长10公里,开关站内采用YJV22—3×240mm2铜芯电缆引入,自备发电机进线1回,采用单母线分段的接线方式(Ⅱ段母线将在Ⅱ期工程投入)。一期工程10kV出线建设规划五回出线情况如下 制浆线:用电容量约在2000kVA左右; 碱回收线:用电容量约在800kVA左右; 动力线:用电容量约在1000kVA左右; 给水站线:用电容量约在500kVA左右; 生活线(备用):用电容量约在250kVA左右; 3、电容补偿 由于用户已在低压侧采用就地补偿,因此,10kV高压侧仅考虑余量部分,按负荷总容量的10%~15%进行无功补偿,经计算,10kV两段母线各装设一套400kvar的电容器补偿装置,可保障开关站的无功电量,使开关站处于经济运行状态。 4、二次系统 站内配置微机保护系统,预留远方监控及通信接口,按有人值守或无人值班两种方式进行设计。

10kv开关站进线工程施工方案

10kv开关站进线工程施工方案

***区*******改造项目10kV开关站进线工 程 施工方案 编制日期:年月日

第一章工程概况 本工程位于*******,南起**变电所沿**街至**路、途经**社区南北区东侧规划道路以及***路北至*****变电所,全线长共约2715米,其中沿道路敷设的排管均为4孔8mm厚DN200玻璃钢管,路径约长2600米,8孔排管路径110米,新建砖砌电缆井54座,过道部分采用过道机械顶管方式施工,预计工期2个月。 第二章施工方案 一、施工准备 1.1施工现场准备 根据规划,在现场布置管材堆场、库房等临时设施,敷设场区内水、电、临时道路,施工现场管理人员配备手机、对讲机等通讯设备。 (1)先在施工区域外围搭好围护,清除障碍物。 (2)清走地表建筑垃圾,放好基槽开挖线。 (3)准备好运输车辆,当天挖出土方当天清走。 1.2、机械、材料进场 在正式开工前,应根据前期工程需要,组织劳动力、施工机具及机械、材料进场。 1.3、施工劳动力准备 1.3.1组织机构: 总负责人: **** 电话:************ 工程负责人:*** 电话:************

施工负责人:*** 电话:*************** 安全负责人:*** 电话:*************** 1.3.2具体劳动力数量和工种配备根据工程实际进展情况在劳动力使 用计划上进行调整,以保证施工中的人、材、物最合理的使用,发挥最好 的效能,使工程得以正常、合理、有序的进行。 1.4、 施工勘察情况及注意事项: 土方开挖前要探明地下管网,做好相邻管线的标记,防止发生意外 事故,当发现有地下其他管线时,首先确定管线走向,根据现场情况确 定排管沟挖土深度及宽度,现场施工员与工长要根据情况做出施工方案 调整,当遇到管线时采用人工开挖,机械辅助的方式进行,切记盲目野 蛮施工造成对其他管线的破坏。 二、施工部署 1、施工工序总体安排 施工总工期预计2个月,检查井采用预制底板顶板托运并安置在现场, 然后进行墙体砌筑,吊扣盖板,最后进行抹灰等工序。 检查井施工工序: 电缆排管施工工序: 测量基槽底板预 顶板预墙体砌井脖墙体砌 开始 施基糟排管验 收 土方扁铁、爬

10千伏开关站典型设计(方案KA-2)

7.1设计说明 7.1.1 总的部分 本典型设计为国家电网公司10KV开关站典型设计户外站部分,方案号为“KA-2” 啊、方案KA-2对应采用10千伏充气试负荷开关柜(三工位共箱式),采用电缆进出线方式。 7.1.1.1 适用范围 (1)适用于城镇区域电缆网。 (2)适用于电缆走廊紧张区域公用配电站和小容量10KV供电客户的前置环网,节约路径资源和电缆工程投资。 (3)适用与污秽和工况环境恶略区域,10KV主电器元件可免修。 (4)适应于防火间距不足,地势狭小、选址困难区域。 7.1.1.2 方案技术条件 本方案根据10KV开关站典型设计总体说明确定的预定条件开展设计,方案技术条件见表7-1. 7.1.2 电力系统部分 具体设计。

本典型设计不及系统继电保护专业、系统通信专业、系统运动专业的具体内容,在 实际工程中根据系统情况具体设计。 7.1.3 电气一次部分 7.1.3.1 电气主接线 10KV采用单母线接线。 7.1.3.2 设备短路电流及主要设备选择 主要电气设备选择“免检修,少维护”的电气设备,其性能应能满足高可靠性、技 术先进、易扩展、模块化的要求。 (1)10KV电压等级设备短路电流水平。20KA/2s。 (2)主要电气设备选择。10KV充气试负荷开关柜(三工位共箱式)。 主要设备选择结果见表7-2。 7.1.3.3 绝缘配合及过电压保护 (1)接地。本类型开关站接地按有关技术规程的要求设计,接地装置由水平接体与垂直接地体组成,水平接地体采用-60mm*6mm的热镀锌扁钢垂直接地体采用┖63mm*6mm的热镀锌角钢。接地网接地电阻应符合DL/T621-1997《交流电器装置的接地》的规定。 具体工程中需按短路电流校验接地引下线及接地截面,接地电阻,跨步电压和接触电压应满足有关规程要求;如接地电阻不能满足需要,则需要采取降阻措施。 表层为回填土呈高电阻率,或上下层土壤电阻率分层特征明显时,宜采用钻入式加长电镀铜碳钢棒接地材料及附件。 (2)过电压保护。电气设备的绝缘配合,参照DL/T620-1997《交流电器装置的过电压保护和绝缘配合》确定的原则进行。 氧化锌避雷器按GB11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》的规定进行选择。 采用氧化锌避雷器作为雷电侵入波及内部过电压保护装置,施工图设计时根据中性点运行方式和需要,确定参数和安装。 7.1.3.4 电气设备布置 本方案采用箱式结构,充气试负荷开关柜单列布置于户外箱体内,采用电缆进出线方式。 7.1.3.5 站用电 站用电控制箱具备照明、检修维护、预留配网自动化设备不停电电源等功能,引自临近不同电源0.4KV系统,具备自动切换功能。 7.1.3.6 电缆设施及防火设施 满足电缆敷设的弯曲半径要求,基础沟深1.2m,进出线电缆采用穿管敷设方式,竣工

10kV开关站信息接入SCADA系统技术规范20140514.

10kV开关站信息接入SCADA系统技术规范 (征求意见稿) 国网上海市电力公司 2014年5月

目次 前言3 一、范围3 二、规范性引用文件3 三、术语和定义4 四、技术要求5 五、建设原则8附件1 10kV开关站信息接入SCADA系统拓扑图10附件2 10kV开关站采集信息典型表11

前言 10kV开关站是配电网的重要环节,在SCADA系统实现开关站的实时信息监控有助于提升10kV配电网的运行管理水平,有效解决盲调行为,减少开关站故障判别时间、提高处置效率。为规范10kV 开关站自动化信息监控,按照“统一规划、统一建设、统一规范、统一管理”的原则,调控中心组织编写了《10kV开关站信息接入SCADA系统技术规范》。 一、范围 本规范规定了10kV开关站自动化设备配置原则、主要功能要求,以及10kV开关站与SCADA系统的通讯方式、二次系统安全防护要求。 本规范适用于国网上海市电力公司所辖区域(除浦东供电公司)内所有电业10kV开关站。浦东供电公司所属10kV开关站的接入,参照本规范执行。 二、规范性引用文件 GB/T 13720 地区电网数据采集与监控系统通用技术条件 GB/T 13729 远动终端设备 DL/T 599 城市中低压配电网改造技术导则 DL/T 634.5-104 远动设备及系统标准传输协议子集第104部分

DL/T 721 配电网自动化系统远方终端 DL/T 814 配电自动化系统功能规范 Q/GDW 370 城市配电网技术导则 Q/GDW 382 配电自动化技术导则 Q/GDW 514-2010 配电自动化终端/子站功能规范 Q/GDW 625-2011 配电自动化建设与改造标准化设计技术规定 电监安全〔2006〕34号电力二次系统安全防护总体方案 国家电力监管委员会第5号令电力二次系统安全防护规定 国家电网调〔2011〕168号关于加强配电网自动化系统安全防护工作的通知 生配电〔2009〕196号配电自动化试点建设与改造技术原则 运检三〔2013〕527号配电自动化终端/子站功能规范 Q/SD J1155-2010 上海电网10kV配电自动化技术原则 《上海市电力公司智能分布式配电终端技术原则(试行)》 三、术语和定义 10kV开关站(10kV switching station):设有10kV配电进出线、对功率进行再分配的配电装置。相当于变电站母线的延伸,可用于解决变电站进出线间隔有限或进出线走廊受限,并在区域中起到电源支撑的作用。10kV开关站内必要时可附设配电变压器。

10KV开关站

10KV开关站 施 工 小 结 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 2007年4月25日

——10KV开关站施工小结 中国电信信息园区网管及维护等中心机房工程位于杨高路与秀沿路口(杨高南路5788号)。 本工程建设单位是中国电信股份有限公司;设计单位是中讯邮电咨询有限公司;监理单位是上海海龙工程技术发展有限公司;施工单位是上海市浦东新区建设(集团)有限公司。工程于2005年8月18日开工。 本工程10KV开关站为单层框架结构,柱下承台基础,建筑面积为111.06m2。 一、桩基分部工程 A、分部工程概况 桩采用JZHb-225-1010B锤击桩,共16根,桩顶相对标高-1.7m,混凝土强度等级C30。 桩基工程于10月18日开始施工,于10月18日施工完毕。 B、质量控制措施 1、成品桩运到现场后,合理安排预制桩的存放位置,按要求用枕木垫稳。 2、检查桩的外观质量,对桩的截面尺寸、轴线、外观进行复核,并出具预制桩质量出厂合格证及预制桩砼抗压强度报告,符合要求后,方可在工程中使用。 3、根据施工组织设计中对桩基施工工艺及安全措施做好书面技术交底。做到事前有交底、事中有控制、事后有检查。 4、在桩基施工过程中,严格控制施工质量。桩机垂直平稳,桩的轴线、桩位经复核无误后方可打桩。打桩时用两台互成90°经纬仪控制桩的垂直度,用水平仪控制高程。桩垂直度及桩顶标高符合设计要求。上下节桩接桩时,严格控制接桩的焊接质量,经监理复核合格后,才能继续施工。 5、认真收集、整理各种原始资料,做好打桩记录、质量验收记录、隐蔽验收记录等。做到原始资料收集完整,数据正确,能真实反映工程的质量情况。 C、自我评估 上海同济建设工程质量检测站于05年11月17日对预制桩进行了高应变动测,共检测1根,占总数的6%,检测结果合格。

关于10kV开关站设备与运行的相关探讨

关于10kV开关站设备与运行的相关探讨 发表时间:2017-03-07T15:17:12.390Z 来源:《基层建设》2016年第33期作者:陈亚卿 [导读] 本文先对10KV开关站设备运行情况和存在的问题进行分析,并在此基础上就如何加强设备运行管理,谈一下个人的观点和认识,以供参考。 浙江容大电力工程有限公司富阳供配电服务分公司浙江杭州 311400 摘要:为确保10kV开关站及其设备运行安全可靠性,设备自身必须满足技术要求。在10kV开关站运行实践中,因开关柜设计及其制造质量问题,安装调试问题以及操作不当等,都可能会影响其运行。本文先对10KV开关站设备运行情况和存在的问题进行分析,并在此基础上就如何加强设备运行管理,谈一下个人的观点和认识,以供参考。 关键词:10KV;开关站;设备;运行;研究 随着城市化建设进程的不断加快,配网中的10kV开关站设备必不可少,而且所起的作用不可小觑。尤其是高层建筑、大型住宅以及工业区,用电客户对配网供电质量、可靠性等提出了多样化要求。10kv开关站设备对主网架的构建起到了基础性的作用,需加强配网供电管理,以确保10kV开关站设备正常运行。 一、10kV开关站设备运行问题分析 社会经济的快速发展,10kV开关站设备运行环境影响因素不断增加,加之设备本身问题,尤其是设计、维护和施工安装不当等原因,造成开关站设备问题频发。本文主要对开关柜运行过程中常见问题分析如下: 1、开关柜绝缘放电 实践中,若开关柜生产工艺、安装等不达标,加之环境因素的影响,容易导致开关柜出现绝缘放电等问题,同时这也是高压开关柜运行过程中最为突出的问题。具体而言,这种问题多表现为支持瓷瓶闪络制造、装配对开关柜耐压产生较大的影响。对于部分开关柜而言,虽然元件自身的耐压性满足要求,但是开关柜整体无法满足客观要求,其中一个最为主要的原因在于制造与装配质量之间存在差异。比如,螺丝紧固操作不规范,拧紧后螺杆露在外面,很可能造成电缆头放电。此外,开关柜运行过程中所处的环境条件差,也是引发绝缘放电的一个主要原因。上述原因导致的绝缘放电问题,主要表现为污闪。当大气环境受到严重污染时,通常会在设备绝缘子以及套管等位置积累污秽物,如果柜内湿度比较大,则污秽物湿润后绝缘表面的电阻也会随之减小;由于表面泄漏的电流不断增大,因此造成绝缘沿面出现放电问题,进而造成绝缘闪络。此外,部分绝缘支柱的泄漏距离相对较小,无法适应潮湿、污染的环境,因此也会导致污闪。 2、开关柜发热 对于开关柜发热现象而言,产生的主要原因是导电回路发热,一旦发热量超过散热量,则会造成开关柜温度快速上升,以致于整个开关柜、部分电气连接点过热,甚至会引发安全事故。目前来看,主母线的构成材料主要有铜排或者铝排,主母线上的电流相对较大,特别是在高负荷期间,可能会导致主母线发热。调查发现,很多导体构成材料中含有较多的杂质,这就导致电阻率增大,这也会在很大程度上导致发热量增大;加之小型的、封闭开关柜本身的通风散热性比较差,在实际运行过程中通常发现主母线室柜门的表面温度非常的高。对于接头而言,之所以会出现发热问题,很可能是因为接头接触不良所致,该种类型的发热常见于闸刀主刀口接触处、刀闸引线连接处以及TA接线板等位置。闸刀引线桩头位置的接触面相对较小,加之主刀口接触、连接不良以及调试不到位,都可能会导致闸刀发热,接触部位严重发热。 3、内电器组件出现故障问题 对于开关柜的内电器组件而言,常见的问题有电压互感器、带电显示器以及避雷器等。由于带电显示器的运行稳定性相对较差,加之受柜内发热以及潮湿问题的影响,因此可能会增大带电显示器的故障问题发生几率,现场虽有较多的带电显示器,但是形同虚设。10kV开关柜多为氧化锌避雷器,其主要用于雷电过电压的限制。之所以会出现避雷器故障问题,主要是因为密封不良,或者阀片性能差以及瓷套受到污染等。其中,密封问题集中表现为生产过程中所用的密封材料抗老化性差,影响了密封性能;一旦温差变化相对较大,则很可能会出现密封不良等问题。此时,潮气进入其中,容易造成内部绝缘性能降低,阀片老化加速。 对于电压互感器而言,其故障成因很多,其中一个常见的原因是安装调试不到位,以致于互感器的二次侧出现了短路问题。同时,安装调试过程中,也会存在一定的问题,比如,在对二次回路接线端子进行二次线引接过程中,二次线与螺栓一起按照顺时针的方向旋转,一旦触到底座铁板,则可能会出现互感器短路,严重时会造成爆炸。 二、加强10kV开关站设备运行管理的有效策略 基于以上对当前10kV开关站设备运行设备管理管理过程中存在的问题分析,笔者认为要想加强设备运行管理,应当认真做好以下几个方面的工作: 1、强化设计制造过程中的质量管控 作为10kV开关站的主要设备,开关柜的设计与制造质量控制至关重要,同时这也是确保其后续运行安全科学的基本条件。厂家在产品设计过程中,应当根 据客户的实际要求,该设备运行环境条件以及本地电网运行状况等,合理选择设 计方案,切忌照搬照套。尤其在空气间隙距离设计过程中,应当满足规范要求,确保带电体对地距离至少125毫米,并且结合实际情况预留出足够的绝缘富余。 实践中可以看到,高压开关柜生产制造商一般不会生产元器件和原材料,需从厂外购进。在外购元器件以及原材料时,一定要严格控制质量,严把对比、验收关,并且对检测过程进行严格控制,将问题的发现和解决提前。就绝缘子以及套管而言,应当采用阻燃性好、憎水性强的材料,比如SMC等,在开关柜体积不增大的基础上,尽可能利用爬距相对较大的绝缘件。 2、严把试验关,加强安装现场调试管理 在出厂试验时,应当对开关柜进行严格的检查,对承受额定电压以及过电压进行实验,这在很大程度上关系着开关柜应用安全可靠性。针对这一问题,厂家应当创立检测设备,健全和完善试验手册,并且对出厂试验进行严格控制。经过出厂试验和调试,合格开关柜送至现场以后,厂家还应当提供优良的服务。因开关站设备用户对设备熟悉需要过程,所以厂家应当做好配合工作,对客户进行技术交底和培训,以此来提高用户对设备的认知度和能力。值得一提的是,厂家应当制定详细的安装调试、维护手册,以便于执行和运维管理。设备

相关文档
相关文档 最新文档