文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 井点降水计算书

井点降水计算书

井点降水计算书
井点降水计算书

井点降水计算书

计算依据:

1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

2、《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98

3、《建筑施工计算手册》江正荣编著

4、《基坑降水手册》姚天强编著

一、水文地质资料

二、计算依据及参考资料

该计算书计算主要依据为国家行业标准《建筑基坑支护技术规范》(JGJ

120-99),同时参阅了《建筑施工手册》(第四版)和姚天强等编写的《基坑降水手册》。

三、计算过程

计算简图如下:

示意图 1、基坑等效半径

矩形基坑:r

o

=×(A+B)=×(188+66)=

2、平均渗透系数

k=∑(k

i ×h

i

)/∑h

i

=[2××2+++×]/(2+2+++=d

3、井点系统的影响半径R

S= H

1+s

w

-d

w

=6+ 潜水含水层:R=2S(kH)=2×××=

R

0=R+r

o

=+=

4、井点管的长度

H

d ≥H

1

+s

w

+r

o

×i+h+l=6++×++1=

5、基坑涌水量计算

基坑远离边界:Q=(2H-S)S/lg(R

0/r

o

)=××(2× 6、单井出水量

q=120π×r

s

×l×k1/3=120×π××1×3=d 7、井点管数量

n=q=×=

8、集水管总长

矩形基坑:La=2×(A+B)=2×(188+66)=508m 9、井点的间距

Ld=La/(n-1)=508/=

10、校核水位降低数值

S j =H-(H2-Q/lg(R

/r

o

))=经验算,其水位降低数值不小于井点系统的影响半径,

满足要求!

降水井施工组织设计方案(原版)

目录 1编制依据 (3) 2工程概况水文地质条件 (3) 3工程水文地质条件 (5) 4降水设计方案 (6) 4.1降水井井身大样 (7) 4.2降水井布置 (7) 4.3集水坑布置 (8) 4.4施工技术措施 (9) 4.5降水井施工 (10) 4.6抽水试验 (11) 4.7实验目的 (11) 4.8降水的运行 (12) 4.9降水井点的监测 (13) 4.10封井方案 (13) 4.11填坑方案 (16) 5施工部署 (17) 5.1施工管理体系 (17) 5.2质量保证体系 (17) 5.3劳动力组织计划 (17) 5.4机械设备计划 (17) 6施工安全及环保措施 (18)

5.4安全生产保证措施 (18) 7工程质量保证措施 (21) 7.1工程质量控制目标 (21) 7.2质量控制措施 (21) 7.3实施质量管理计划 (23) 7.4质量控制程序 (26) 8施工安全及环保措施 (28) 8.1降水安全、环保措施 (28) 8.2土方施工安全、环境保证措施 (28)

降水专项施工方案 1编制依据 (1)白银市人防疏散基地项目一标段/二标段白银市人防疏散基地项目设计施工图纸 (2)甘肃水文地质工程地质勘察院《岩土工程勘察报告》 (3)《建筑工程质量验收统一标准》(GB 50300-2013) (4)《工程测量规范》(GB 50026-2007) (5)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012) (6)《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146—2013) (7)《现行建筑施工规范大全》 (8)《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-2014) (9)《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98) 2工程概况及水文地质条件 白银市人防疏散基地项目主要由一标段、二标段组成,由甘肃再就业建筑工程(集团)有限公司统一编制实施现场降水措施。 一标段涵盖内容包括疏散指挥中心、物资库房A和物资库房B。建筑面积总面积为:7987.15㎡。其中疏散指挥中心建筑面积为5313.13平方米,建筑主体高度为15米,地上四层;物资库房A由四个单体组成,单位工程建筑面积为308.05平方米,建筑主体高度为7.2米,地上二层;物资库房B由四个单体组成,单位工程建筑面积为401.78平方米,建筑主体高度为7.5米,地上二层。基础结构采用机械成孔灌注桩,主体结构为框架结构,抗震烈度为7度,屋面防水等级二级,两道设防,设计合理使用年限为50

管井井点降水施工工艺标准

管井井点降水施工工艺标准 第1章适用范围 本工艺适用与工业与民用建筑中含水层颗了较粗的粗砂卵石地层渗透系数较大且降水深度较深一般为8 20m 的潜水或承压水地区 第2章施工机具 钻机滤水井管吸水管水泵等 第3章工艺流程 1. 绞线定位→钻孔法成井→安装滤水井管→接通吸水管→启动高压水泵抽地下水→ 降水完毕后拨井管→封井 2. 管井井点布置基坑总漏水确定后再演算单根井点极限漏水量然后确定井点的数量 1)坑槽外布置 采用基坑外降水时根据基坑的平面形状或沟槽的宽度沿基坑外围四周呈环形或沿基坑或沟槽两侧成单侧呈直线形布置管井埋设深度和间距根据需降水的范围和深度以及土层的渗透系数而定埋设深度可为5 ~10m 间距为5~10m 2)坑槽内布置 当基坑开挖面积较大或者出于防止降低地下水对周围环境的不利影响的目的而采用坑内降水时可根据所需降水的深度单侧漏水量及抽水影响半径R 等确定管井井点间距再以此间在坑内呈棋盘状点状布置管井间距D 一般10 15m 同时应不小于21/2R 以保证基坑内全范围地下水位降低 3. 采用泥浆护壁钻孔法成井先挖井口安装护筒钻机就位开始钻孔钻孔前在井一侧设排泥沟泥浆坑钻孔直径比滤水管井外径大200mm 以上管井下沉前应进行清洗滤井冲除沉渣可采用灌入稀泥浆用吸水泵抽出置换或用空压机洗井法将沉渣清出井外并保持滤网畅通然后将滤水管当中插入用圆 木堵住管口管井与土壁之间用3 15mm 粒径砾石填充作为过滤层地面下0.5m 范围内用粘土填充 1

夯实 4. 管井使用时应经试抽水在抽水过程中应对电动机传动轴电流电压等进行检查并对井内水位下降和流量进行观测和记录 5. 管井使用完毕后可使用起重设备将管井管口套紧徐徐拨出滤水管拔出后可洗净再用所留孔洞用用沙砾填实上部500mm 用粘土填充夯实 第4章质量标准 1.同本章深井点降水施工工艺标准监测 2.应随时检查观测孔中的水位 3.应试运转如发现井管失效应采取措施是其恢复正常如无可能恢复则应报废另行设置新的井管 第5章成品保护 1. 在基坑开挖时把井点管插上标志防止开挖至井管点破坏降水 2. 降水时应有专人值班定期或不定期巡察防止停电或其他外界因素破坏降水 第6章安全与环境 1.降水时对于周围在抽水影响半径范围内需要保护的建筑物及地下管线等建立好标高观测系统并 准备好防止沉降的措施 2

管井降水计算

管井降水计算书 合肥市小仓房污水处理厂一期工程二标工程;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高:0m ;总建筑面积:0平方米;总工期:180天;施工单位:安徽水安建设发展股份有限公司。 本工程由合肥市重点局投资建设,北京市政设计研究/合肥市政设计有限公司设计,合肥市勘察院地质勘察,浙江江南工程管理股份有限公司监理,安徽水安建设发展股份 有限公司组织施工;由邹总担任项目经理,邹总担任技术负责人。 工程说明:合肥市小仓房污水处理厂拟建于包河区大圩乡境内,繁华大道(规划道路)以北。一期日处理污水规模10万m3/d,总征地面积13、8ha,占地面积9、9ha,附属建筑面积2950m2,生产建筑面积6045、1m2。 本次工程主要包括进水泵房及粗格栅间、出水井、细格栅间、曝气沉沙池、砂水分离车间、污泥泵房、沉淀池、配水井、提升泵房、滤池设备间、紫外消毒渠道以及场内土方挖填、道路、排水管道等全部工作内容。 建筑物结构形式主要以钢筋砼框架为主,个别为砖混结构,部分构筑物主要为现浇钢筋砼整体结构。 拟建场地现主要为水田,地形较平坦,西部局部为藕塘及沟渠。实测地面高程8、60~12、62m,最大高差4、02m。根据现场地址情况,大部分构筑物地下软基采用水泥搅拌桩形成复合地基处理。 场地地下水类型主要有两类:一类分布于①层素填土中的上层滞水及②层淤泥质 粉质粘土、③层粘土中的孔隙水,水量与地势高低及填土厚度有较大关系,场地地下水较丰富,主要由大气降水、地表水渗入为主补给,无统一地下水位,排泄途径主要就是蒸发及渗入低洼处为主。水位标高8、60~10、53m。另一类为分布于⑥层粉土及⑦层粉土夹粉砂中的承压水,主要由地下径流渗透补给,与南淝河河水联系密切,其承压水头一般大于4m。 鉴于以上地质及水文情况,对于大部分深基坑部位均需要进行降、排水施工,以确保基坑边坡及构筑物自身的安全。 一、水文地质资料

基坑降水计算

6.3 基坑降水方案设计 6.3.1 降水井型 选6型喷射井点:外管直径为200mm ,采用环形布置方案。 6.3.2 井点埋深 埋置深度须保证使地下水降到基坑底面以下,本工程案例取降到基坑面以下 1.0m 处。埋置深度可由下式确定: ()01x L H h h l i r h =++?+?++ (6.2) 式中: L —— 井点管的埋置深度()m ; H —— 基坑开挖深度()m ;这里12H m = h —— 井点管露出地面高度()m ,这里可取一般值 0.2m ; h ?—— 降水后地下水位至基坑底面的安全距离()m ,本次可取1.0m ; x i —— 降水漏斗曲线水力坡度,本次为环状,取0.1; 1h —— 井点管至基坑边线距离()m ,本次取1.0m ; 0r —— 基坑中心至基坑边线的距离()m ,本次工程案例去最近值宽边的一半,即40m ; l —— 滤管长度()m ,本次取1.0m 。 故带入公式可得埋置深度L 为: ()01120.2 1.00.1(1.040) 1.018.3x L H h h l m r i h =++?+?++=+++?++= 6.3.3 环形井点引用半径 采用“大井法”,参考规范,将矩形(本案例长宽比为2.5,小于10)基坑折算成半径为x 0的理想大圆井,按“大井法”计算涌水量,故本次基坑的引用半径: 4 0b a x +? =η (6.3) 式中:

,a b —— 基坑的长度和宽度()m ,200,80a m b m == η —— 系数,可参照下表格选取: 表6.1 系数η表 800.40200 b a == ,则 1.16η= 故带入公式可得本次基坑的引用半径0x 为: 020080 1.1681.244 a b m x η++=? =?= 6.3.4 井点抽水影响半径 由下列公式可求得抽水影响半径: m kt R H x w 220 + = (6.4) 式中: t —— 时间,自抽水时间算起(2-5昼夜) ()d ,本案例取5d ; k —— 土的渗透系数 (/)m d ,这里取平均值 2.7/k m d =; w H —— 含水层厚度()m ,本次取承压含水层厚度含水 层厚度④,⑤土层厚度的总和,即为 5.2611.2w H m =+=, m —— 土的给水度,按表 3.2确定,本次取圆砾

管井降水计算书

管井降水计算书 一、水文地质资料 该计算书计算主要依据为国家行业标准《建筑基坑支护技术规范》(JGJ 120-99),同时参阅了《建筑施工手册》(第四版)和姚天强等编写的《基坑降水手册》。 三、计算过程 1、基坑底板承压水头计算: h k =(H s r s )/(F s r w ) H S 为基坑最终开挖面到下部承压含水层顶面间的距离(m); γ s 为承压含水层顶板以上土层的重度(kN/m3); F s 为安全系数,取1.1~1.3; r w 为水的重度(kN/m3); h为承压含水层从顶板算起的承压水头高度(m)。 h s 为实际承压水头高度(m); h s >h k 时:需要进行降压降水,降压水头高度为h s -h k = 6-0.56 = 5.44 m。 2、基坑总涌水量计算:

基坑降水示意图 Q=2.73kMS/log(1+R/r ) Q为基坑涌水量; k为渗透系数(m/d); S为基坑水位降深(m); S=(D-d w )+S w D为基坑开挖深度(m); d w 为地下静水位埋深(m); sw为基坑中心处水位与基坑设计开挖面的距离(m); R为降水井影响半径(m); r 为基坑等效半径(m); M为由含水层底板到过滤器有效工作部分中点的长度(m); 通过以上计算可得基坑总涌水量为349.22m3。 3、降水井数量确定: 单井出水量计算: Q=120πr s l3k1/2 降水井数量计算: n=1.1Q/q q为单井允许最大进水量(m3/d); r s 为过滤器半径(m);

l为过滤器进水部分长度(m); k为含水层渗透系数(m/d)。 通过计算得井点管数量为6个。 4、过滤器长度计算 群井抽水时,各井点单井过滤器进水长度按下式验算: y >l y 0=[H2-0.732Q/k×(logR -log(nr n-1r w )/n]1/2 l为过滤器进水长度; r 为基坑等效半径; r w 为管井半径; H为潜水含水层厚度; R 为基坑等效半径与降水井影响半径之和; R 0=R+r R为降水井影响半径; 通过以上计算,取过滤器长度为5.85m。

井点降水计算

为防止地表水流入基坑内,避免基坑积水和确保施工方便,除采取井点降水外,还在基坑面四周砌筑250×250的排水沟,四大对称角设四个钢筋笼集水井,(集水井半径500mm,深800mm),每个井内放置一个Φ100单极电动潜水泵,24小时不间断排水,并派专人进行看管。把水从集水井抽至地面沉沙坑,然后排入市政管道内。基坑降水示意图如下: 明沟、集水井排水示意图 由于该地域地下水丰富需进行井点降水,井点降水计算如下(此计算按照最大化粪池尺寸计算)。 (1) 基坑中心要求降低水位深度: 由于地下水位深度为-1.8m,基坑最大开挖深度将近6m,水位要降至基坑一下500mm,故基坑水位降深为-4.7m (2)影响半径R

注:由于地质勘测报告中未提供渗透系数K ,根据施工手册查到的K=10 m3/d (3)基坑等效半径r 0 r 0 = 0.29(a +b )=0.29*(11.8+3)=4.3 基坑涌水量: (2H – S)S (2*6.15– 4.7)*4.7 Q= 1.366K = 1.366*10* Lg(R + r) – lg r lg(73.70 +4.3)-lg4.3 =257.25m 3/d (4)单根井点管的极限涌水量: q=120π rl 3 K = 120*3.14*0.1*0.73* 10 =40.9m 3/d (5)求井点数n : n= 1.1*Q/q = 1.1*257.25/40.9 =6个 (6)井管长度: 井管全长 5.86 + 0.8 + 0.5 + 0.1*13.8/2 – 0.6 = 7.25m 井点降水平面示意图 地下自然水位 降水水面位置 井点降水剖面示意图 集水坑

管井降水计算方案

一、场地岩土工程情况 第①层杂填土,以粉土为主,混少量建筑垃圾和生活垃圾,呈稍湿、松散状态。该层厚度在~之间,层底标高在~之间。 第②层粉砂,黄褐色,颗粒矿物成分为长石、石英石,均粒结构,天然状态下呈稍湿,稍密状态。该层厚度在~之间,层底标高在~之间。 第③层粗砂,黄褐色,颗粒矿物成分为长石、石英石,颗粒级配较好,混少量砾,局部分布有粉质粘士薄夹层。天然状态下呈稍湿~饱和,中密状态。该层厚度在~之间,渗透系数为K=×10-2cm/s。 层细砂,黄褐色,颗粒矿物成分为长石、石英质,均粒结构,天然状第③ 1 态下呈稍湿~饱和,中密状态。该层以夹层或透镜体形式存在于第3层粗砂层中,该层厚度在~之间,层底标高在~之间,渗透系数为K=×10-3cm/s。 第④层粉砂,黄绿色,颗粒矿物成分为长石、石英质,均粒结构,局部分布有粉土、粉质粘土薄夹层。天然状态下呈饱和,中密状态。该层厚度在~之间,层底标高~之间,渗透系数为K=×10-3cm/s。 第⑤层粉质粘土,灰黑色,含云母,有光泽,略带腥臭味,含有机质,有机质含量为~%,无摇振反应,切口光滑,干强度中等,韧性中等。天然状态下呈可塑~软塑状态。该层中分布有粉砂、细砂及粉土薄夹层,局部含有薄层钙质胶结层。该层厚度在~之间,层底标高在~之间,渗透系数为K=×10-6cm/s。 地下水埋藏于自然地表下~,标高在~之间,属潜水。由于临近场地正在进行降水施工,水位受其影响,现场水位偏低,根据该区域的水文地质资料,该地下水年幅度变化在~米之间。 二、降水方案的选择 本工程地质条件主要为粉土、砂土。现场基坑深度为,根据该场地附近地区的已有降水经验,拟采用管井井点降水方案降低地下水位,即在基坑周围及坑内布设一定数量的管

基坑降水设计计算

基坑降水设计 第一部分:井点降水计算的前提 1、所需水文地质资料 (1).水层性质——承压水、潜水; (2).含水层厚度H; (3).含水层的渗透系数K和影响半径R; (4).含水层的补给条件,地下水流动方向,水力梯度; (5).原有地下水埋藏深度,水位高度和水位动态变化资料; (6).井点系统的性质——完整井、非完整井。 2、了解建筑工程对降低地下水位的要求 (1).建筑工程的平面布置、范围大小,周围建筑物的分布和结构情况; (2).建筑物基础埋设深度、设计要求的水位下降深度; (3).由于井点排水引起土层压缩变形的允许范围和大小。 第二部分:基坑降水方法 一、明沟排水 (一)、明沟排水的适用条件 明沟排水是指在基坑内设置排水明沟或渗渠和集水井,然后用水泵将水抽出基坑外的降水方法。明沟排水(简称明排)一般适用于土层比较密实,坑壁较稳定,基坑较浅,降水深度不大,坑底不会产生流

砂和管涌等的降水工程。当具备下列条件时,一般可以采用明沟排水方案。 (1)地质条件。场地为较密实的、分选好的土层,特别是带有一定胶结度或粘稠度的土层时,由于其渗透性低,渗流量较少,在地下水流出时,边坡仍稳定,即使在挖土方时,底部可能会出现短期翻浆或轻微变动,但对地基无损害,所以适宜明排;当地层土质为硬质粘土夹无水源补给的砂土透镜体或薄层时,由于在基坑开挖过程中,其所储存的少量水会很快流出而被疏干,有利于明诽;在岩石土质中施工时,一般均可以进行明排。 (2)水文条件。场地含水层为上层滞水或潜水,其补给水源较远,渗透性较弱,漏水量不大时,一般可以考虑采用明排随水。 (3)挖土方法。当采用拉铲挖斗机、反向铲和抓斗挖土机等机械挖土,为避免由于挖土过程中出现的临时浸泡而影响施工时,对含水层的砂、卵石.涌水量较大、具有一定阵水深度的降水工程,也可以采用明排降水。 (4)其他条件。当基坑边坡为缓坡或采用堵截隔水后的基坑时;建筑场地宽敞,邻近无建筑物时;基坑开挖面积大,有足够场地和施工时间时:建筑物为轻型地基荷载等条件下,采用明排降水的适用条件可以扩大。 明沟排水的抽水设备常用离心泵、潜水泵和污水泵等,以污水泵为好。 (二)、明沟排水工程的布置

降水井计算

. 可编辑文档 基坑降水计算书 一、基坑涌水量计算 1、原始条件: 计算模型:此井点系统为潜水非完整井,采用基坑外降水。 2、井点管距边坑距离为1.5m ,滤管长度取1.0m ,直径40mm ,配有配套抽水设备;渗透系数(根据勘察报告提供室内渗透系数结合当地经验取值)0.2(m/d )。 3、基坑涌水量计算书 3.1基坑开挖深度6.00m ,基坑面积约为9738m 2 。 (1)基坑中心处要求降低水位深度 S ,取降水后地下水位位于坑底以下1.0m ,则有S=6.00+1.0=7.00m (2)含水层厚度H ’=16m (3)影响半径0R 225R m == 基坑等效半径080.69r m = = 0086.36R R r m ∴=+= (4)基坑涌水量()()3 002'1.366298.81 lg H S S m Q k d R r -==?? ??? 二、降水井数量计算 1、根据《工程地质手册》公式验算每根井点的允许最大进水量 3' 1208.81()m q d π== 2、井点管的数量 '1.1 34()Q n q ==眼 经验算,34眼水井管出水量基本能满足基坑总涌水量的要求! 三、降水井深度计算 降水井深度可以按照以下公式确定: 123456W W W W W W W H H H H H H H =+++++ 式中: H 1=6.00m (基坑深度) H 2=1.0m (降低水位距离基底要求) H 3=2.0m (水力坡度) H 4=2.0m (水位变化幅度) H 5=1.0m (过滤器长度) H 6=1.0m (沉淀管长度) 根据计算,综合考虑现场条件,又由于降水持续时间长,井内必产生沉砂,因此降水井深度取13米,疏干井深度取14米。 20米。 四、补充方案 1、考虑场地南侧有明水影响,降水井加密布设。沿基坑周边布置32口降水井,井深 13米,另在坑内布置20口14米深疏干井。 2、基坑集水井、电梯坑等处由于开挖较深,可布设轻型井点辅助降水。 3、降水过程中,若该设计方案中降水井不能满足基坑总涌水量,可增设降水井。

管井降水方案

别士桥泵站工程基坑管井井点降水方案 一、工程概述 本工程为宣城市北门综合改造工程的一部分,工程位于状元北路至宛溪河之间,长约620m,对该段道双河进行裁弯取直,并在末端修重建别士桥排涝泵站。本次降水为两个单体。○1泵站○2排水涵泵站建筑物包括进水闸、前池及进水池、泵房、压力水箱、控制段、排涝穿堤出水涵(兼自排涵)等。泵房为湿室型堤后式、安装6台1200ZLB-100型立式轴流泵,配6台YL4503-12型立式电动机,设计排涝流量24.28m3/s,总装机容量1500Kw。 根据现场实际开挖地下水位埋藏较浅,8.6m米处见地下水,基础埋设较深,基础标高为4.3m,且即将进入雨季,地下水位不断上升,土内含水接近饱和状态,这种施工条件给基础施工带来很大的困难。基础开挖后随时有塌方的危险,其中多处距原有建筑物、管架、污水管线及污水井等特别近,基础开挖后如果塌方,扰动原有基础及管线等,将对原建筑物等构成极大的危害,可能会造成重大安全事故,后果不堪设想,存在极大的安全隐患。 因此根据实际情况采用管井降水。为了满足文明施工的要求,确保安全生产和工程质量,我公司采取管井降水的措施,管井降水所排出的水必须按要求排放到指定的排水井,并做好排水的过滤工作,这些降水、排水工作都要持续到基础工程完毕回填后才能停止,以保证

基础等在干燥条件下施工。 二、编制依据 1、有关文件;宣城市水务局“水堤〔2013〕35号文”。 2、宣城市北门改造地形图及规划图。 3、别士桥泵站工程施工图纸 4、《宣城市道叉河河道整治及别士桥泵站工程初步设计阶段工程地质勘察报告》(安徽省水利水电勘测设计院2012.9); 5、《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98); 6、《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004); 7、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 8、现场实际勘察 三、施工准备 根据工程的结构、特点、进度要求及现场实际情况,投入足够的施工人员,机械设备按种类和数量组织进场。合理规划摆放位置,暂时未用的设备应维修完好待命。 现场测量人员用白灰划出井点降水下管的位置,清理障碍,避免与原有管线等相撞。 四、管井降水方案 4.1降水形式 基坑外侧采用环形管井降水,井点管间距17m,降水深度为 5.3m,基坑挖深8.2 m。将地下水位降至基坑换填底以下1m(绝对标高3.3m)时再进行土方开挖。 管井降水:管井设置于基坑顶外侧,降水井深度(从自然地面算

井点降水计算计算书

井点降水计算书 计算依据: 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012 2、《建筑施工计算手册》江正荣编著 3、《基坑降水手册》姚天强编著 一、水文地质资料 该计算书计算主要依据为国家行业标准《建筑基坑支护技术规范》(JGJ 120-2012),同时参阅了《建筑施工手册》(第四版)和姚天强等编写的《基坑降水手册》。 三、计算过程

示意图 1、基坑等效半径 矩形基坑:r o=0.29×(A+B)=0.29×(30+40)=20.3m 2、平均渗透系数 k=∑(k i×h i )/∑h i=(1×0.8+0.1×3+3×6+12×7.488)/(0.8+3+6+17.288)=6.302m3/d 3、井点系统的影响半径R0 S d= H1+s-d w=5+0.5-0.2=5.3m S w= H1+s-d w +r o×i =5+0.5-0.2+20.3×0.15=8.345m 潜水含水层:R=2S w(kH)0.5=2×8.345×(6.302×17.288)0.5=110.641m R0=R+r o=110.641+20.3=130.941m 4、井点管的长度 H d≥H1+s+r o×i+h+l=5+0.5+20.3×0.15+0.2+1=9.745m 5、基坑涌水量计算 基坑远离边界:Q=πk(2H-S d)S d/ln(R0/r o)=3.14×6.302×(2×17.288-5.3)×5.3/ln(130.941/20.3)=1647.937m3 /d 6、单井出水量 q0=120π×r s×l×k1/3=120×π×0.025×1×6.3021/3=17.409m3/d 7、井点管数量

降水井计算

降水井计算 Prepared on 22 November 2020

基坑降水计算书 一、基坑涌水量计算 1、原始条件: 计算模型:此井点系统为潜水非完整井,采用基坑外降水。 2、井点管距边坑距离为1.5m ,滤管长度取1.0m ,直径40mm ,配有配套抽水设备;渗透系数(根据勘察报告提供室内渗透系数结合当地经验取值)(m/d )。 3、基坑涌水量计算书 基坑开挖深度6.00m ,基坑面积约为9738m 2。 (1)基坑中心处要求降低水位深度S ,取降水后地下水位位于坑底以下1.0m ,则有S=+=7.00m (2)含水层厚度H ’=16m (3)影响半径0R 基坑等效半径080.69r m = = (4)基坑涌水量()()3 002'1.366298.81lg H S S m Q k d R r -==?? ??? 二、降水井数量计算 1、根据《工程地质手册》公式验算每根井点的允许最大进水量 2、井点管的数量 经验算,34眼水井管出水量基本能满足基坑总涌水量的要求! 三、降水井深度计算 降水井深度可以按照以下公式确定: 式中: H 1=6.00m (基坑深度) H 2=1.0m (降低水位距离基底要求) H 3=2.0m (水力坡度) H 4=2.0m (水位变化幅度) H 5=1.0m (过滤器长度) H 6=1.0m (沉淀管长度) 根据计算,综合考虑现场条件,又由于降水持续时间长,井内必产生沉砂,因此降水井深度取13米,疏干井深度取14米。 20米。 四、补充方案 1、考虑场地南侧有明水影响,降水井加密布设。沿基坑周边布置32口降水井,井深13米,另在坑内布置20口14米深疏干井。 2、基坑集水井、电梯坑等处由于开挖较深,可布设轻型井点辅助降水。 3、降水过程中,若该设计方案中降水井不能满足基坑总涌水量,可增设降水井。

管井降水计算书

1、基坑总涌水量计算: 根据基坑边界条件选用以下公式计算: Q=πk(2H-S d)S d/ln(1+R/r o)=π5(2×ln(1+= Q为基坑涌水量; k为渗透系数(m/d); H为含水层厚度(m); R为降水井影响半径(m); r0为基坑等效半径(m); S d为基坑水位降深(m); S d=(D-d w)+S D为基坑开挖深度(m); d w为地下静水位埋深(m); S为基坑中心处水位与基坑设计开挖面的距离(m); 通过以上计算可得基坑总涌水量为。 2、降水井数量确定: 单井出水量计算: q0=120πr s lk1/3 降水井数量计算: n=q0 q0为单井出水能力(m3/d); r s为过滤器半径(m); l为过滤器进水部分长度(m); k为含水层渗透系数(m/d)。 通过计算得井点管数量为4个。 3、过滤器长度计算 群井抽水时,各井点单井过滤器进水长度按下式验算: y0>l y0=[k×(lgR0-lg(nr0n-1r w)/n]1/2

l为过滤器进水长度; r0为基坑等效半径; r w为管井半径; H为潜水含水层厚度; R0为基坑等效半径与降水井影响半径之和; R0=R+r0 R为降水井影响半径; 通过以上计算,取过滤器长度为。 4、基坑中心水位降深计算: S1=H-(H2-q/(πk)×Σln(R/(2r0sin((2j-1)π/2n)))) S1为基坑中心处地下水位降深; q=πk(2H-S w) S w /(ln(R/r w)+Σ(ln(R/(2r0 sin(jπ/n))))) q为按干扰井群计算的降水井单井流量(m3/d),按下式计算: S w= H1+s-d w +r o×i =+根据计算得S1= >= S d=,故该井点布置方案满足施工降水要求!

轻型井点降水设计计算例题(材料特制)

轻型井点系统设计计算示例 某多层厂房地下室呈凹字形,其平面尺寸如图1-76所示,基础底面标高为-4.5m,电梯井部分深达-5.30m,天然地面标高为-0.40m。根据地质勘测资料:标高在-1.40m以上为亚粘土,再往下为粉砂土,地下水静水位在-1.80m处,土的渗透系数为5m/d。基坑边坡采用1∶0.5,为施工方便,坑底开挖平面尺寸比设计平面尺寸每边放出0.5m。 图1—76 某地下室现场 根据本工程基坑的平面形状和深度,轻型井点选用环形布置并在凹字形中间插入一排井点,如图1-77所示。 井点管的直径选用50mm,布置时距坑壁取1.0m,其所需的埋置深度(从地面算至滤管顶部)用(公式1-54)计算,则至少为: (4.5-0.4)+0.5+17.5×0.1=6.34m 由于考虑轻型井点降水深度一般以6m为宜及现有井点管标准长度为6m,因此将总管 埋设在地面下0.6m处即先挖0.6m深的沟槽,然后在槽底铺设总管。此时井点管所需的长度: 6.34-0.6+0.20(露出槽底高度)=5.91(m),(小于6.0,可满足要求)。 电梯井处的基坑深度比其他部分要深0.8m ,所以该处井点管长度改用7m。

井点管的间距,考虑粉砂土的渗透系数不大,初步选用1.6m 。 总管的直径选用127mm ,长度根据图布置方式算得: 2(67.6+2×1.0)+(46.4+2×1.0)+(46.4-2×1.8-2×1.0) = 276.2 (m) 抽水设备根据总管长度选用三套,其布置位置与总管的划分范围如图所示。 图1—36 某工程基坑轻型井点系统布置 a )平面布置图(1、2、3—三套抽水设备编号、同时表示挖土时情况); b )高程布置图 现将以上初步布置核算如下。 1)涌水量计算 按无压不完整井考虑,由于凹字形中间插有一排井点,分为两半计算:含水层的有效深度H0按表1-9求出: ,所以 m H (99.10)00.194.4(85.10=+=) 基坑中心的降水深度)(2.35.08.15.4m s =+-= 83.00 .194.494 .41' / =+=+s s

降水计算说明书

XX项目 基坑降水计算说明书 一、基本条件 XX基坑深度从建筑正负零到基坑底深度5.45m,基坑降水井轴线所围区域近似为梯形,长边最长约200m,短边最宽约160m,基坑周长约640m,降水面积约26600m2。 场地为Ⅰ级阶地,场地地层主要为场区内地基土自上而下依次为:(Q4ml)①杂填土、(Q4ai+pl)②含砂粉质黏土、③细砂、④圆砾、⑤卵石、⑥圆砾混黏性土、(γ52)⑦~⑨花岗岩。场地地层的典型剖面如图。 图:场地地层典型剖面 根据本工程《岩土工程勘察报告》,场地地下水属孔隙潜水类型,具有微承压性质,主要埋藏于③~④层中。地下水主要接受大气降水及侧向径流补给,并以蒸发及地下径流方式排泄。地下水位受季节影响,每年6~9月为丰水期,12月至翌年3月为枯水期,年变化幅度1.00m左右。勘察期间(1月初)为枯水期;地下水稳定水位埋深3.20~5.10m,平均稳定水位3.90m,高程184.49~185.57m,平均高程185.40m。 根据当地经验,粉质黏土的渗透系数经验值K=0.2-0.4m/d;细砂层的渗透系数为经验值K=1-3m/d;圆砾层的渗透系数为经验值K=60-80m/d;卵石层的渗透

系数为经验值k=80-100m/d ;粉质黏土混圆砾层的渗透系数为经验值k=5-10m/d ;花岗岩(全风化)层的渗透系数为经验值k=4-6m/d 。根据勘察单位的潜水完整井抽水试验,建议混合含水层渗透系数K=70m/d 。本工程降水含水层主要为砂层及圆砾,取混合含水层渗透系数k=70m/d 。 二、降水目的 基坑开挖深度内存在地下水,为保证地下室基础施工的质量及安全,需将地下水降至基础底板下1.0m 。 三、降水参数选取 ①渗透系数k 本工程降水含水层主要为砂层及圆砾,取混合含水层渗透系数k=70m/d 。 ②降水影响半径R 降水影响半径宜通过试验确定,本工程依据《吉林市万达广场(A1大商业)地块补充水文地质勘察报告》(中国市政工程东北设计研究总院,2014.10),降水影响半径R=340m 。 ③潜水含水层厚度H 根据《本工程岩土勘察报告》,含水层厚度12-14m 。本工程取H=12m 。 ④基坑等效半径r 0 基坑圆形概化的等效半径r 0,概化为圆形基坑,其等效半径按下列规定计算: 矩形基坑等效半径m A r 9214 .3266000=== π ⑤地下水设计降深s d 本工程场地勘察时地下水平均稳定水位标高185.40m ,基坑底标高184.10m ,则水位降深m m m m s d 30.20.110.18440.185=+-= 四、基坑涌水量计算 本地块井点降水按潜水非完整井计算基坑涌水量,计算公式如下:

管井降水计算方案说明

环湖北路建设工程施工二标段 基坑降水

一、场地岩土工程情况 第①层杂填土,含有粉土、砖块、炉渣,碎石、植物根等。结构松散,成 分杂乱、不均匀。K2+480-K2+840段位于鱼塘与菜地之间。层底标高介于776.76 —777.74m。 第②层粉土,褐灰色。含云母、煤屑、氧化铁铝、混有砂粒等。湿,中密。无光泽反应。具有中等压缩性。该层含水量平均值为24.7%,该层天然孔隙比平均值为0.739.层底标高介于769.36 —774.44m之间。 第③层中砂,褐灰色,饱和,松散,含石英、长石、云母等。含土量较小。颗粒级配较差,磨圆度较差。揭露层厚 1.5 —8.4m。 第④层粉质粘土,褐灰色。含云母、煤屑、氧化铁铝等。软塑~可塑。该层揭露层厚介于2.7~9m之间。 K2+850-K3+550.794地下水埋藏于自然地表下2.4?4.0m,标高在774.24 —774.86之间,属孔隙潜水。主要接受大气降水、沿线池塘、水渠浅层补给及晋阳湖深层补给。

本工程地质条件主要为粉土、砂土。现场基坑深度为8.5m,根据该场地附近地区的已有降水经验,拟采用管井井点降水方案降低地下水位,即在沿基坑纵向两侧布设一定数量的管井,由管井统一将地下水抽出,从而满足基础施工对降水的要求。 三、降水模型选择及设计计算 1、降水模型的选择 假定:由于第④层粉质粘土的渗透系数远小于其它土层的渗透系数,近似将第④层视为不透水层。 (1)含水层厚度:日=第2层土层厚度+第3层土层厚度=11.5m, (2)管井深度:依据JGJ/T111-98《建筑与市政降水工程技术规范》,井点

管深度为:H W=H W+H W+H W+H W+H W+H W6 式中:H—降水井深度 H W—基坑深度,取8.5m H W—降水水位距离基坑底要求的深度,取0.5m H W—水力坡度作用基坑中心所需增加的深度。由于基坑等效半径r=4m,按照降水井分布周围的水力坡度i为1/10?1/15 ,如降水井需影响到基坑中心, H W—降水期间地下水位幅度变化。H W4取0m H W—降水井过滤器的工作长度,取2m H W—沉砂管长度,取1.5m 代入上式:H W=13m< H+地下水位埋深=11.4+3.6=15m 降水模型按照条形基坑潜水非完整井进行设计计算 2、降水设计计算 降水管井采用直径400mm勺无砂混凝土管,布置在基坑上口 1.0m处。

降水计算书

降水设计计算书 1、水文地质参数的选择 根据本工程的地质勘察报告及勘察单位所提供的具体参数和我方掌握的抽水试验资料,临近场区地质勘察报告,并考虑几年来本场区地下水变化及地下水水位的季节性变化等因素,合理选取计算参数。 2、计算过程 2.1、基坑等效半径r0 r0=0.29(a+b) 式中: r0—矩形基坑圆形概化后的等效半径(m) a、b—分别为基坑的长、宽 (m),取a=76m;b=53.0m 计算得:r0= 37.41m 2.2、降水井深度H H≥H1+h+iL+l+l1+l2 式中: H —井点管井的埋置深度(m) H1—井点管埋设面至基槽底面距离 (m),取H1=7.35m(集水坑加深1.0m考虑) h—基坑中央最深挖掘面至降水曲线最高点的安全距离(m), h要求值为0.50m。 L—井点管中心至基坑中心的短边距离(m),取L=20m i—降水曲线坡度,因为基坑内潜水将被疏干,所以取i≈0.1 l—滤管有效长度(m),取l=1.00m l1—沉砂管长度(m),取l1=1.00m l2—井拖高度(m),取l2=0.3m 计算得,H =7.35+0.5+2.5+1.0+1.0+0.3=12.65m 取H=13.0m(考虑沉淀)并且施工时,降水井四周全包裹双层100目尼龙网过滤砂子,并填满滤料。 2.3、降水影响半径R R=2S√kH 式中:

R—降水影响半径(m) S—水位降低值(m), S=7.35m k—含水层的渗透系数(m/d),取k=0.03m/d H—含水层厚度(m),取H=13m。 计算得:R=9.18m 2.4、基坑涌水总量Q Q=1.2*1.366k(2H-S)S/lg(1+R/r0) 计算得:Q=70.95m3/d 其中1.2—经验系数 2.5、降水井井点数量n n=1.1Q/q 式中: Q—基坑总涌水量(m3/d) q—设计单井出水量(m3/d) 单井出水量q=j·120πdl? 3√ k 式中: j—经验系数,取j=0.13 d—滤管直径(m),取d=0.40m l—滤管长度(m),取l=1.00m 计算得:q=5m3/d 计算得:n=15眼,根据实际情况布设15眼,井间距16.0m,井深13m。

基坑降水设计计算书

沙颍河周口至漯河段航运开发工程大路李枢纽施工一标段 基坑降水设计 计算方案 河南省水利水电工程集团有限公司 二零一四年六月

基坑降水设计计算方案 一、计算依据 (1)、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) (2)、岩土工程勘察报告 (3)、其他相关资料 二、计算过程 (1)、基坑涌水量计算公式 Q=lgR lgX 2.73kMS 0 - 式中:Q ―基坑涌水量(m 3/d ); k ―含水层渗透系数(m/d ); M ―承压含水层厚度(m ); S —基坑中心的水位降低值(m); R —抽水影响半径(m),R=K s 10; X 0—基坑假想半径(m),X 0=π/F ; F —环状井点系统所包围的面积(m 2); 结合施工现场,降水范围L=185m,B=192m ;则F=185×192=35520㎡ X0=π/F =0.564F =106.3m R=K s 10= 99.94m k=2.16m/d ;M=6m ;S=6.8m ; 计算得Q= lg99.94 lg106.366.02.162.73-???8 . =8990.64m 3/d 根据我公司多年施工经验,根据规范所计算涌水量往往比实际小很多,因此有经验得出,按两倍理论量计算涌水量。

则实际涌水量为8990.64×2=17981.28m 3/d (2)承压完整井单井涌水量 Q 1=lgr lgR S -H 2.73kM -)( 式中:r ―过滤器半径(m ); H ―含水层厚度(m ); H=20m ;r=0.21m ; 计算得 Q 1= lgr lgR S)-H 2.73kM -( =21 .0lg 94.99lg 8.6-20616.2732-???)(. =174.43m 3/d (3)计算井数 n=1 Q 1.1Q = 174.43 17981.28 1.1? ≈114(眼) (4)间距 结合施工现场布置得: 需要打降水井线路总长L=2290m 则降水井间距D=L/(n-1) =2290/113 =20.27m 因此,降水井间距控制在20m 左右。 (5)降水井深度 T y Z iX c h L +++++=0 式中:L —降水井深度(m);

降水井设计计算书

本工程A 区: 1 降水范围:为了不影响土方开挖和基础施工,降水井布置在基坑开挖线上外1m 处。 2 降水深度:要求将地下水降至建筑物标高-8.0m ;。 3 地下水静止水位:ho=-2.0米。 4 渗透系数:K =30.0m /d ; 5 基坑为长方形箱体,取83.1米长度计算和33.3米宽度计算则 假象半径:ro= 0.29(a+b )=0.29?(83.1+33.3)=33.8米; 6 基坑降水降深:S=1m 。 7 单井涌水量q=120πrlk 1/3 =120?3.14?0.15?2?3.1=350立米/d.采用600直径的降水井,井管内径0.15m ,壁厚5cm ;滤管长度2m 。 8基坑涌水量: 9 井的数量为:1.1?5077.4/350=16个 建筑物总长度:83.1+83.1+33.3+33.3=232.8米。则井点布置采用基坑西侧每10米均匀设置,其余三侧每15米均匀设置,自基坑坡顶线外1米设置。 () d m arsh arsh l l /4.50777 .1786.286)018.022.041.1/(247.0/986.286]22.0lg 1lg 72[ 730366.1]22.0lg lg S KS[366.1Q 35020.4433.820.6633.8502b 0.44l r 0.66l r b 200=?=?--+?=-++???=-++=???

K——渗透系数=30m/d H——含水层厚度=13m S降——基坑降水降深=1.0m 10.井管的埋设深度:H=Hw1+Hw2+Hw3+Hw4+Hw5+Hw6=8+1+0.1 15+2+2+0.5=15.米取H=15米 式中H:井管的埋设深度 Hw1——基坑深度(m); Hw2——降水水位距离基坑底要求的深度(m); Hw3——ir0;i为水力坡度,在降水井分布范围内宜为1/10~1/15;r0为降水井分布范围的等效半径或降水井排间距的1/2(m); Hw4——降水期间的地下水位变幅(m); Hw5——降水井过滤器工作长度(m); Hw6——沉砂管长度(m)。

管井降水计算书

管井降水计算书 计算依据: 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012 2、《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98 3、《建筑施工计算手册》江正荣编著 4、《基坑降水手册》姚天强编著 一、水文地质资料 二、计算过程 1、基坑总涌水量计算: 基坑降水示意图 根据基坑边界条件选用以下公式计算: Q=πk(2H-S d)S d/ln(1+R/r o)=π5(2×8-2.6)2.6/ln(1+50.28/5.5)=236.229 Q为基坑涌水量; k为渗透系数(m/d); H为含水层厚度(m); R为降水井影响半径(m);

r0为基坑等效半径(m); S d为基坑水位降深(m); S d=(D-d w)+S D为基坑开挖深度(m); d w为地下静水位埋深(m); S为基坑中心处水位与基坑设计开挖面的距离(m); 通过以上计算可得基坑总涌水量为236.229m3。 2、降水井数量确定: 单井出水量计算: q0=120πr s lk1/3 降水井数量计算: n=1.1Q/q0 q0为单井出水能力(m3/d); r s为过滤器半径(m); l为过滤器进水部分长度(m); k为含水层渗透系数(m/d)。 通过计算得井点管数量为4个。 3、过滤器长度计算 群井抽水时,各井点单井过滤器进水长度按下式验算:y0>l y0=[H2-0.732Q/k×(lgR0-lg(nr0n-1r w)/n]1/2 l为过滤器进水长度; r0为基坑等效半径; r w为管井半径; H为潜水含水层厚度; R0为基坑等效半径与降水井影响半径之和; R0=R+r0 R为降水井影响半径;

管井井点降水施工工艺标准

管井井点降水施工工艺标准 一、适用范围 本工艺适用与工业与民用建筑中含水层颗了较粗的粗砂卵石地层渗透系数较大且降水深度较深一般 为8 20m 的潜水或承压水地区 二、施工机具 钻机滤水井管吸水管水泵等 三、工艺流程 1.绞线定位→钻孔法成井→安装滤水井管→接通吸水管→启动高压水泵抽地下水→降水完毕后 拨井管→封井 2.管井井点布置基坑总漏水确定后再演算单根井点极限漏水量然后确定井点的数量 1)坑槽外布置 采用基坑外降水时,根据基坑的平面形状或沟槽的宽度,沿基坑外围四周呈环形或沿基坑或沟槽两侧成单侧呈直线形布置。管井埋设深度和间距,根据需降水的范围和深度以及土层的渗透系数而定,埋设深度可为5 ~10m 间距为5~10m。 2)坑槽内布置, 当基坑开挖面积较大或者出于防止降低地下水,对周围环境的不利影响的目的而采用坑内降水时,可根据所需降水的深度单侧漏水量及抽水影响半径R 等确定管井,井点间距再以此间在坑内呈棋盘状点状布置,管井间距D 一般10~15m,同时应不小于21/2R,以保证基坑内全范围地下水位降低。 3. 采用泥浆护壁钻孔法成井,先挖井口安装护筒钻机,就位开始钻孔,钻孔前在井一侧设排泥沟,泥浆坑钻孔直径比滤水管井外径大200mm 以上,管井下沉前应进行清洗滤井,冲除沉渣可采用灌入稀泥浆用吸水泵抽出置换,或用空压机洗井法将沉渣清出井外,并保持滤网畅通,然后将滤水管当中插入用圆木堵住管口,管井与土壁之间用3~15mm 粒径砾石填充,作为过滤层地面下0.5m 范围内用粘土填充夯实。 4. 管井使用时应经试抽水在抽水过程中应对电动机传动轴电流电压等进行检查并对井内水位下降和 流量进行观测和记录 5. 管井使用完毕后可使用起重设备将管井管口套紧徐徐拨出滤水管拔出后可洗净再用所留孔洞用用 沙砾填实上部500mm 用粘土填充夯实 四、质量标准 同本章深井点降水施工工艺标准监测 应随时检查观测孔中的水位 应试运转如发现井管失效应采取措施是其恢复正常如无可能恢复则应报废另行设置新的井管

相关文档