1.1.1混凝土梁警告

1)极限(经济)承载弯矩

M>Mu=0.5fcbh02+fchf'(bf'-b)(h0-0.5hf')

M-梁弯矩

Mu-梁极限弯矩

fc-混凝土抗压承载力设计值

梁正截面受弯承载力计算应满足极限(经济)承载弯矩M≤Mu要求,否则应加大截面尺寸或提高混凝土强度等级。

2)混凝土受压区高度

x>ξbh0(混7.2.1-3) 无地震

x>0.25h0(混11.3.1) 一级抗震

x>0.35h0(混11.3.1) 二、三级抗震

x-受压区高度(m)

ξb-无地震相对界限受压区高度

h0-梁有效高度(m)

当x超出限值时,程序改按双筋截面进行承载力计算,按双筋计算仍然超筋,说明截面尺寸过小,应做调整。

3)抗震设计梁端纵向受拉钢筋的最大配筋率

抗震设计梁端纵向受拉钢筋的配筋率>2.5% (混11.3.1)

抗震要求的框架梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%,配筋率大于2.5%时给出超筋信息,应加大截面或提高材料强度。

4)斜截面抗剪

V=>0.25βcfcbh0 (混7.5.1-1) hw/b≤4无地震作用组合

V>0.2βcfcbh0=%10.2f(混7.5.1-2) hw/b≥6无地震作用组合

V>αβcfcbh0 (混7.5.1) 4<hw/b<6无地震作用组合

V>(0.2βcfcbh0)/γRE (混11.3.3)跨高比>2.5框架梁

V>(0.2βcfcbh0)/γRE (高6.2.6-2) 跨高比>2.5框架梁

V>(0.15βcfcbh0)/γRE (高6.2.6-3) 跨高比≤2.5框架梁

V>0.2βcfcbh0 (高10.2.9-1) 框支梁无地震作用组合

V>(0.15βcfcbh0)/γRE (高10.2.9-2) 框支梁有地震作用组合

V>0.25βcfcbh0 (高7.2.23-1) 连梁无地震作用组合

V>(0.2βcfcbh0)/γRE (高7.2.23-2) 跨高比>2.5连梁有地震作用组合

V>(0.15βcfcbh0)/γRE (高7.2.23-3) 跨高比≤2.5连梁有地震作用组合

V>(10+l0/h)βcfcbh0/60 (混10.7.4-1) hw/b≤4深受弯构件

V>(7+l0/h)βcfcbh0/60 (混10.7.4-2) hw/b≥6深受弯构件

V>αβcfcbh0/60 (混10.7.4) 4<hw/b<6深受弯构件

斜截面抗剪不满足要求时,应加大截面尺寸或提高混凝土强度等级。

5)扭曲截面承载力计算

(V/b/h0+T/0.8/Wt) >0.25βcfc (混7.6.1-1) hw/b(或hw/tw )≤4

(V/b/h0+T/0.8/Wt) >0.2βcfc (混7.6.1-2) hw/b(或hw/tw )=6

(V/b/h0+T/0.8/Wt) >αβcfc (混7.6.1) 4<hw/b(或hw/tw)<6

扭曲截面承载力计算不满足要求时,先检查结构模型产生的扭矩合不合理,若合理应加大截面尺寸或提高混凝土强度等级。

箱形截面壁厚<箱形截面宽除以7(混7.6.1)

hw/b(或hw/tw)>6(混7.6.1)

以上两条只是提示截面尺寸超出规范扭曲截面承载力计算公式的要求,非规范强制性要求。

6)深受弯构件抗弯计算

M>fyAsz(混10.7.3-1)

深受弯构件抗弯计算不满足要求时,应加大截面尺寸或提高混凝土强度等级。

1.1.2混凝土墙柱警告

1)最大配筋率

抗震设计纵向受力钢筋配筋率>5% (混11.4.13)

异形柱单侧配筋率>最大配筋率

配筋率超过要求时,应加大截面尺寸或提高混凝土强度等级。

2)斜截面抗剪

V>(0.25βcfcbh0) (混10.5.4) 剪力墙无地震作用组合

V>(0.2βcfcbh0)/γRE (混11.7.4-1) 剪力墙剪跨比λ>2.5

V>(0.15βcfcbh0)/γRE (混11.7.4-2) 剪力墙剪跨比λ≤2.5

V>0.25βcfcbh0 (混7.5.1-1) hw/b≤4偏心受拉压(柱)

V>0.2βcfcbh0 (混7.5.1-2) hw/b≥6偏心受拉压(柱)

V>αβcfcbh0 (混7.5.1) 4<hw/b<6偏心受拉压(柱)

V>0.2βcfcbh0/γRE (混11.4.8-1) 剪跨比λ>2的框架柱

V>(0.15βcfcbh0)/γRE (混11.4.8-2) 框支柱和剪跨比λ≤2的框架柱

Vx>0.25βcfcbh0cosθ (混7.5.16-1) 矩形柱双向受剪

Vy>0.25βcfcbh0sinθ (混7.5.16-2) 矩形柱双向受剪

斜截面抗剪不满足要求时,应加大截面尺寸或提高混凝土强度等级。

3)轴压比超限

轴压比Apr>MaxApr

轴压比超限时,应加大截面尺寸或提高混凝土强度等级。

4)剪力墙稳定超限计算

q>Ec*t*t*t/(10.0*L0*L0) (高规7.2.2附录D)

高层结构墙体稳定超限时,应加大截面厚度。

5)剪力墙水平施工缝超限验算

V>(0.6fy*As+0.8N)/γRE (高规7.2.13)

一级抗震等级时高层结构剪力墙水平施工缝超限验算超限时,在施工图中应加大竖向分布钢筋。

超筋情况处理心得

超筋 摘要: 本文总结了超筋的几种类型,及每种超筋的解决方法、详细的分析了超筋的几种原因、剪力墙中连梁超筋的原因,及解决方法,连梁设计时应注意的要点,刚度折减,程序操作等、总结了转换层转换梁及上一层剪力墙超筋的原因及解决方法、转换层受力的特点及转换结构的类型,转换结构的内力调整、pkpm 程序对于柱,梁,墙超筋程序的判断。 本文章总结于:刘铮“建筑结构设计快速入门”、朱炳寅“建筑结构设计问答与分析”、“建筑地基基础设计方法及实例分析”、郁彦“高层建筑结构概念设计”、杨星“pkpm结构软件从入门到精通”、钢结构论坛、文献以及网上别人经验总结。共12页。 2011-11-20---12-28 1.超筋的种类: 弯矩超,即梁的弯矩设计值大于梁的极限承载M;2.剪扭超;3.扭超(普通梁不存 在扭矩超,有的话,可能是中间梁端梁M不平衡导致)4.剪超;5.配筋超:梁端钢筋配筋率 2.5%;6.混凝土受压区高度不满足;只要一项不满足,整个计算结果都显示红色,在“混凝土构件配筋及钢构件验算简图”中可以查看、可以根据受力分析,结构布置,和周边梁计算结果比较,判断是哪种超筋。 2.Pkpm计算结果说明:(图形文件输出混凝土构件配筋及钢构件验算简图) As1、As2、As3为梁上部(负弯矩)左支座、跨中、右支座的配筋面积(cm2)。 Asm1、Asm2、Asm3表示梁下部(负弯矩)左支座、跨中、右支座的配筋面积(cm2)。 Asv表示梁在Sb范围内的箍筋面积(cm2),取抗剪箍筋Asv与剪扭箍筋Astv的大值。 Ast表示梁受扭所需要的纵筋面积(cm2)。 Ast1表示梁受扭所需要周边箍筋的单根钢筋的面积(cm2)。 G,TV分别为箍筋和剪扭配筋标志。 3.设计时应注意要点: 1.梁端负弯矩传递给主梁,就成了主梁扭矩,扭矩越大,扭转角度和变形也就越大。 2.假设次梁无限刚,不发生任何变形,相当于铰接,传递过去时,就一个剪力;换种 说法:当次梁截面较高、主梁截面较窄、次梁无负弯距配筋下,次梁端完全开裂,此时可以认为是完全铰。 3.假设一开始是按固接设计,后来由于扭矩过大或者抗扭刚度大,会发生很大的变形, 就会破坏,相当于卸载。 4.钢筋混凝土结构式允许带缝工作的;当主梁出现裂缝后,其抗扭刚度急速降低,主梁对次梁的嵌固作用降低,在节点出现裂缝,内力出现重分布,次梁端弯矩变小,跨中弯矩变大。 5. 不管是点铰还是不点,次梁对主梁来说始终存在不可忽视的扭矩;次梁和主梁间的扭转是协调扭转,而非纯扭转;.pkpm没有考虑楼板对主梁的约束作用,也就是程序算出的扭矩不是真实的,偏大。 6. ,所以当次梁越靠近主梁时,所分配到的扭矩越大,类似于剪力的分布,两者之间可以类比; T = φ*Ip/(r*0.5L),在相同的转角下,梁长L越短,T越大,那么 = T*r/Ip越大,所以很容易发生剪扭超。 7.PKPM中梁如果按主梁输入,其数值计算模型为按空间杆单元参与结构整体计算。计算内力时,程序将梁沿长度方向等分为13个截面,在每个截面上根据内力计算所需配置的钢筋面积和按规范规定的最小配筋率取大者;13个截面中有一个截面超筋,结果中则会显示超筋。 8主梁截面变大,主梁更能约束次梁,节点更接近于固接,则次梁端负弯矩M变大,跨中弯矩M变小,起到了增大主梁扭矩T的作用,依材料力学公式,主梁扭转角度也变大,即次梁端部上翘增加,次梁梁端负弯矩变大,EI不变,节点转角变大,符合变形协调。 次梁截面变大,节点更接近于铰接,则次梁端负弯矩M变小,跨中弯矩M变大,起到了减小主梁扭矩T 的作用,依材料力学公式,主梁扭转角度也变小,即次梁端部上翘减小,次梁截面变大,抗弯刚度也变大,次梁端负弯矩M变小,则节点转角变小,符合变形协调;

结构设计中的连梁设计及超筋问题的浅探讲解

结构设计中的连梁设计及超筋问题的浅探 一、连梁的工作和破坏机理 高层建筑在风荷载和地震力作用下,由于连梁两端的墙肢受到不均匀地压缩,在连梁两端产生竖向的位移差,并在连梁内产生内力。但是连梁端部的弯矩、剪力和轴力反过来减小了墙肢的内力与变形,对墙肢起到一定的约束作用,并改善了墙肢的受力。 高层建筑剪力墙的连梁在水平荷载作用下的破坏可分两种,第一种属于脆性破坏(即剪切破坏),第二种属于延性破坏(即弯曲破坏)。当连梁发生脆性破坏时其承载力丧失,如果沿墙全高所有连梁均发生剪切破坏,各墙肢就丧失了连梁对它的约束作用,成为单片的独立剪力墙,从而造成结构侧向刚度大大降低,结构变形加大,并且进一步增大重力二阶效应(竖向荷载由于水平位移而产生的附加弯矩),最终可能造成结构的倒塌。当连梁发生延性破坏时,梁端受拉区出现裂缝(地震作用下会表现为交叉裂缝),并形成塑性铰变形,从而吸收大量的地震能量。而塑性铰仍能继续传递弯矩和剪力,连梁仍能对墙肢起到一定的约束作用,使得剪力墙保持足够的刚度和强度。 二、合理结构体系的连梁设计 根据以上对连梁的工作和破坏机理的分析,为保证墙肢和连梁一致协同地工作,在正常的使用荷载和风荷载作用下,结构应处于弹性工作状态,连梁不应该出现塑性铰。因此在日常设计中,为了建立合理的结构模型,我们应该把握以下几种方法: 1、连梁刚度的折减(刚度折减后的连梁及相应的剪力墙的配筋计算结果暂称为) (1)《高规》第5.2.1条规定:在内力与位移计算中,抗震设计的框架剪力墙结构或剪力墙结构的连梁刚度可以折减,折减系数不宜小于0.5。[1]《高规》中关于连梁刚度折减系数的取值范围比较含糊,没有区分抗震和非抗震两种情况。之所以考虑对连梁刚度进行折减,是由于在水平荷载作用下,连梁混凝土的开裂引起了刚度降低。而地震作用下,连梁的裂缝开展和塑性变形比在风荷载作用下更大,因此刚度降低更多。在超载时,如发生强大的阵风力或地震烈度超过多遇地震烈度时,塑性铰就会出现更早,所以要加强连梁的延性并且使连梁符合强剪弱弯要求。对位移由风荷载控制的建筑,为避免连梁在使用荷载作用下裂缝开展过大,连梁刚度折减系数不宜小于0.8。 (2)抗震设计时,剪力墙结构的连梁的弯矩和剪力可进行适当塑性调幅,以降低其剪力设计值。但在结构计算中已对连梁进行了刚度折减,其调幅范围应限制或不再调幅。当部分连梁降低弯矩设计值后,其余部位的连梁和墙肢的弯矩应相应加大。一般情况下,经全部调幅(包括计算中连梁刚度折减和对计算结果的后期调幅)后的弯矩设计值不宜小于调幅前(完全弹性)的0.8倍(6、7度时)和0.5倍(8、9度时)。[2]但是我们应该注意,这调整方法考虑连梁端部的塑性内力重分布,对跨高比较大的连梁效果比较好,而对跨高比较小的连梁效果较差;经此调整,仍可确保连梁对承受竖向荷载无明显影响。 2、加大连梁跨度、减小连梁截面高度。在连梁设计过程中,其刚度经折减后,仍有可能发生连梁正截面受弯承载力或斜截面受剪承载力不够的情况,

关于连梁抗剪超限的处理方法及一级抗震墙水平施工缝超限的处理方法

关于连梁抗剪超限的处理方法 根据朱炳寅编著的《高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析JGJ3-2010》7.2.26条; 当连梁计算超筋时,考虑连梁与墙的半刚接作用,在结构计算中采取适当降低连梁计算截面[在实际结构设计中(即周期位移计算及施工图绘制时)仍然采用缘由连梁的构件截面尺寸]的方法,计算控制目标是:连梁的计算剪力小于连梁所能承担的实际最大剪力(计算程序的判断结果可能仍然超筋,但其判断是对小截面的判断,不是对实际大截面的判断),设计目标是:连梁承担其最大可能承受的地震剪力,改善结构的抗震性能并提高结构设计的经济性。 实际工程对连梁配筋的简化处理方法: 1) 纵筋 利用小截面计算的配筋结果为S ;小截面的尺寸为小h b ?,大截面的尺寸为大h b ?,实际纵筋配筋面积为: 梁钢筋保护层厚度 梁钢筋保护层厚度大小实际--h h S S ? = 2) 箍筋 对连梁箍筋按连梁的截面要求做为连梁的剪力设计值求出相应连梁的箍筋面积,计算公式如下: 对于跨高比大于2.5的连梁,按照《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)式7.2.22-2的右侧与式7.2.23-2的右侧相等,即: 00042.02.0b sv yv b b t b b c c h s A f h b f h b f +=β 得: b yv t c c sv sb f f f A 42.02.0-= β 对于跨高比不大于2.5的连梁,按照《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)式7.2.22-3的右侧与式7.2.23-3的右侧相等,即: 0009.038.015.0b sv yv b b t b b c c h s A f h b f h b f +=β 得: b yv t c c sv sb f f f A 9.038.015.0-= β 本工程采用HRB400级钢筋、连梁箍筋间距s=100mm ,抗震设计的连梁最大箍筋面积 )(2mm A sv 见下表,单肢箍筋的截面面积n A A sv sv = 1,n 为箍筋肢数。 表1 连梁的最大箍筋面积sv A

土木设计邦土木工程毕业设计初学者PKPM处理超筋总结大全

1、PKPM计算中,柱子显示超筋,结果图形如下,请高手指点应该怎么调整? 回答:首先(0.63)说明轴压比不超限。其他好像主筋箍筋超了,具体各项对应什么我记不清了,查说明就能知道。一般我看到有红的我就去查文本里的超筋信息看具体超了超多少。 一般超筋好解决,最简单也是最合理的就是加大截面,如果建筑设计不同意那就是局部加大混凝土等级采用C40,还有就是加钢筋级别HRB400以上的一般不建议。另外看这个柱上梁的偏心较大不利于抗震. 其他3条回答: 最有效的办法,加大柱截面你的轴压比已经到0.63了,虽然没有超限也算是比较高了,建议加大柱截面 追问:我这个是地下2层,地上6层的框架,截图是一层的,查了规范,轴压比限值是0.85,。还有,轴压比是轴力和Fc*A的比值,这里不是轴压比超限,好像是柱节点域箍筋截面面积 超了。。。 回答:加大柱截面是最有效的办法我不知道你的柱截面面积是多少,节点域抗剪箍筋3.9cm2是大了,但是配也可以配,12@100(4)应该也够了柱长边20cm2偏大很多,要上6根22才够,轴压比是没超限,不过也不小,主要原因应该是

在斜梁那里,靠其他方法可能效果不明显。加大柱截面比较有效 追问:我加大了梁截面面积,已经不红了。谢谢你的解答! 回答:这是节点域抗剪不满足。提高混凝土等级,或者是加大柱子截面! 2、PKPM板超筋了怎么办我做PKPM的时候,发现板超筋了,哪个高手帮我解决提问者采纳 1、板厚不够,板厚取大(短跨3900~4200取110厚,4200~4500取120厚) 2、地下室时,取二级钢试试 3、如果是人防荷载影响,则按塑性板计算 3、PKPM中梁的裂缝出现红字有什么方法解决? 提问者采纳 计算参数里面有一个按照裂缝配筋,先选这个,如果裂缝还超限的话,看看超过多少,因为pkpm的裂缝计算不太准确,是从柱中算的,实际应该从柱边,所

如何解决钢筋混凝土剪力墙连梁超筋问题-最新年精选文档

如何解决钢筋混凝土剪力墙连梁超筋问题 在框剪及剪力墙结构中,结构工程师经常遇到剪力墙连梁 剪力墙的 纵筋和箍筋超筋现象,即使结构工程师在结构计算时,连梁按 《高规》5.2.1 条刚度折减取最小值0.5 ,也会存在抗剪截面不足的现象。若按软件计算出的配筋,纵筋和箍筋均配置过多,使连梁在地震力作用下,反而吸收太多的地震力,使连梁破坏,而退出工作,而与之相连的剪力墙由于配筋过小或刚度太小而随之破坏。所以连梁配筋太多,这不仅仅是浪费,而且可能使结构存在安全隐患。所以遇到连梁超筋,可采用以下措施: 1)减小连梁截面高度或把连梁分成两部分( 连梁中间用 泡沫板或保温板填塞) 形成开缝连梁。连梁截面可以调整为仅能承受竖向荷载作用,此时可能使梁跨高比不小于5 时,按《高规》7.1.3 条,连梁宜按框架梁设计。当梁跨高比小于5 时按《高规》7.2.22 和7.2.23 条设计。 2)在调整结构模型中,若存在较多的连梁截面不足时, 应调整结构方案。在内力计算时,若连梁刚度已折减为0.5 ,此时需要注意连梁的弯矩、剪力设计值不应低于使用状态下的值,也不宜低于设防烈度低一级的地震作用组合所得的弯矩和剪力设计值。其目的是避免在正常使用条件小或较小的地震作用下连梁出现裂缝。 (3)当按①②措施不能解决时,连梁破坏对承受竖向荷载 无明显影响时,可采用设虚梁方式,或梁两端点为铰接。按独立墙肢计算简图进行二次多遇地震作用下的内力分析,墙肢配筋取两次计算的较大值,这种情况下往往使墙肢的内力及配筋加大,可保证墙肢的安全。 当采用第三种措施时可以按地震设计状态验算连梁的纵筋 和箍筋。现在就如何满足正常使用通过手算复核梁的配筋,满足地震设计的要求。 1 连梁箍筋的复核:根据《高规》7.2.2 2 和7.2.2 3 条推出最大配 箍量当跨高比大于2.5 的连梁

【最新整理】土木设计邦土木工程毕业设计初学者pkpm处理超筋总结大全

【最新整理】土木设计邦土木工程毕业设计初学者pkpm处理超筋总结大全

1、PKPM计算中,柱子显示超筋,结果图形如下,请高手指点应该怎么调整? 回答:首先(0.63)说明轴压比不超限。其他好像主筋箍筋超了,具体各项对应什么我记不清了,查说明就能知道。一般我看到有红的我就去查文本里的超筋信息看具体超了超多少。 一般超筋好解决,最简单也是最合理的就是加大截面,如果建筑设计不同意那就是局部加大混凝土等级采用C40,还有就是加钢筋级别HRB400以上的一般不建议。另外看这个柱上梁的偏心较大不利于抗震. 其他3条回答: 最有效的办法,加大柱截面你的轴压比已经到0.63了,虽然没有超限也算是比较高了,建议加大柱截面 追问:我这个是地下2层,地上6层的框架,截图是一层的,查了规范,轴压比限值是0.85,。还有,轴压比是轴力和Fc*A的比值,这里不是轴压比超限,好像是柱节点域箍筋截面面积 超了。。。 回答:加大柱截面是最有效的办法我不知道你的柱截面面积是多少,节点域抗剪箍筋3.9cm2是大了,但是配也可以配,12@100(4)应该也够了柱长边20cm2偏大很多,要上6根22才够,轴压比是没超限,不过也不小,主要原因应该是

在斜梁那里,靠其他方法可能效果不明显。加大柱截面比较有效 追问:我加大了梁截面面积,已经不红了。谢谢你的解答! 回答:这是节点域抗剪不满足。提高混凝土等级,或者是加大柱子截面! 2、PKPM板超筋了怎么办我做PKPM的时候,发现板超筋了,哪个高手帮我解决提问者采纳 1、板厚不够,板厚取大(短跨3900~4200取110厚,4200~4500取120厚) 2、地下室时,取二级钢试试 3、如果是人防荷载影响,则按塑性板计算 3、PKPM中梁的裂缝出现红字有什么方法解决? 提问者采纳 计算参数里面有一个按照裂缝配筋,先选这个,如果裂缝还超限的话,看看超过

G 32 常见超配筋处理及梁配筋详解

常见超配筋处理及梁配筋详解 首先要看懂satwe计算结果,说明书188页 看satwe超配筋信息 一、连梁剪压比超限: 剪压比的概念:剪力设计值与截面抗压承载力设计值之比。7.2.22. 公式转化一下即:,实际上是平均剪应力与混凝土抗压 强度的比值。 1、连梁超筋的本质:水平力作用下,剪力墙发生侧移,连梁所连接的 墙肢由于轴向变形不同,连梁由于受到墙体的约束而产生约束弯矩。连 梁的跨高比越小,即连梁越强,弯矩越大。 连梁的最大弯矩(剪力)一般出现在最大层间位移角所在层及附近楼层。 连梁在剪力墙结构或者框剪结构中剪压比超限是非常常见的现象,不必 大惊小怪,只要保证超筋的连梁不要太多即可。 2、超筋的处理措施:一般是剪压比超限 (1)结合satwe进行超配筋信息的判断,要知道是何种工况的超筋, D/L/W荷载工况下,连梁是不能超筋的。会看构件的超配筋信息 (2)注意satwe参数设置的墙梁跨中节点是否作为刚性楼板从节点及连 梁刚度折减系数是否填写正确。 对比文件同一个模型参数设置不同 墙梁跨中节点不打对号,连梁刚度不折减: 打对号之后, 连梁刚度不折减: 对刚度的影响还是比较大的,大指标计算打勾,配筋计算建议八度区不打 钩。 课下自己对比连梁刚度折减系数对位移角/配筋的影响——非常大。 (3)高规5.2.1及条文说明要搞清楚折减是对何种工况的折减 (4)高规7.2.26-1 减小连梁刚度的措施:梁高及跨度入手;按照断 节点输入,定义为连梁;刚度折减系数特殊定义的再小一些;双连梁。 (5)高规7.2.26-3,把超筋的连梁设成100x100的虚梁或者两端点铰 接. 剪力墙按此计算配筋.保证墙有足够的安全储备. 然后连梁还是按 原来做成200x400.在配箍率有一定保证的前提下给此连梁配筋..条件 是此连梁主要用于耗能不太用于承重.无次梁搭接.——以前这么做过, 现在很少有这么搞的,太麻烦了。 (6)八度区的项目,连梁全部没有超筋是不可能的,按照以上调整之后

【结构设计】结构计算之超筋问题处理分享

结构计算之超筋问题处理分享 1、PKPM计算中,柱子显示超筋,结果图形如下,请高手指点应该怎么调整? 回答:首先(0.63)说明轴压比不超限.其他好像主筋箍筋超了,具体各项对应什么我记不清了,查说明就能知道.一般我看到有红的我就去查文本里的超筋信息看具体超了超多少. 一般超筋好解决,最简单也是最合理的就是加大截面,如果建筑设计不同意那就是局部加大混凝土等级采用C40,还有就是加钢筋级别HRB400以上的一般不建议.另外看这个柱上梁的偏心较大不利于抗震. 其他3条回答: 最有效的办法,加大柱截面你的轴压比已经到0.63了,虽然没有超限也算是比较高了,建议加大柱截面 追问:我这个是地下2层,地上6层的框架,截图是一层的,查了规范,轴压比限值是0.85,.还有,轴压比是轴力和Fc*A的比值,这里不是轴压比超限,好像是柱节点域箍筋截面面积 超了... 回答:加大柱截面是最有效的办法我不知道你的柱截面面积是多少,节点域抗剪箍筋3.9cm2是大了,但是配也可以 配,12@100(4)应该也够了柱长边20cm2偏大很多,要上6

根22才够,轴压比是没超限,不过也不小,主要原因应该是在斜梁那里,靠其他方法可能效果不明显.加大柱截面比较有效 追问:我加大了梁截面面积,已经不红了.谢谢你的解答! 回答:这是节点域抗剪不满足.提高混凝土等级,或者是加大柱子截面! 2、PKPM板超筋了怎么办我做PKPM的时候,发现板超筋了,哪个高手帮我解决 提问者采纳 1、板厚不够,板厚取大(短跨3900~4200取110 厚,4200~4500取120厚) 2、地下室时,取二级钢试试 3、如果是人防荷载影响,则按塑性板计算 3、PKPM中梁的裂缝出现红字有什么方法解决? 提问者采纳 计算参数里面有一个按照裂缝配筋,先选这个,如果裂缝还超限的

PKPM结构技术问题汇总

PKPM结构技术问题汇总 中国建筑科学研究院 PKPM CAD工程部 深圳分部 2011

说明 本文为PKPM结构技术问题汇总,文章为中国建筑科学研究院PKPM CAD工程部深圳分部发表在其官方网站https://www.wendangku.net/doc/e68125412.html,的技术支持。本文只是对其整理汇总。 本文不是官方发布的,是网友学习时整理汇总的,仅是为了学习的方便,其中的文章以官方发表的为准。 本文排版说明: 本文字体均为:微软雅黑(黑色) 标题:微软雅黑、四号、加粗 问题:微软雅黑、五号、加粗 解答:微软雅黑、五号 汇总会随官方发布的进行更新。 更新可到“梁筑博客”下载。 梁筑博客:https://www.wendangku.net/doc/e68125412.html,/ 整编人:梁zl775443542 QQ:775443542 Ⅰ

目录 2011年9月第二周结构技术问题汇总 (1) 2011年7月第一周结构技术问题汇总 (4) 2011年6月第四周结构技术问题汇总 (7) Ⅱ

2011年9月第二周结构技术问题汇总 发布时间:2011-09-21 来源:PKPM 1、PM中布置了人防荷载,但SATWE计算后人防工况内力都为0,什么原因? 答:SATWE计算参数中勾选了“采用自定义组合工况”,将其取消即恢复正常。一般不需要勾选该项。 2、某模型加强区剪力墙配筋很大,经查为拉弯控制配筋;在非加强区的墙配筋没那么大,SATWE对非加强区的墙,有无考虑拉弯计算? 答:不论什么位置的墙,都考虑了拉弯配筋。非加强区配筋小,可能是拉力小,为压弯控制配筋。 3、PMCAD“画结构平面图”楼板计算不超筋,但实际配筋直径达到32,很大。 答:初始计算面积为2600平方毫米,由于程序中默认最大钢筋面积为18@100,即2544平方毫米,自动选择不到合适的钢筋,显示直径32。可在“钢筋级配表”中增加所需的直径及间距,再生成实配钢筋。 4、PMCAD“平面荷载显示校核”中的竖向导荷的单位面积质量,与SATWE结果WMASS.OUT中“各层单位面积质量分布”有差别。 答:“平面荷载显示校核”中默认是1.2恒+1.4活;SATWE中是“1.0恒+0.5活”。 5、基础CAD计算,30层结构,两桩承台, “桩基承台及独基沉降”菜单,计算后承台高度只有300mm,过小,什么原因? 答:桩承台高度经常由冲切确定。对墙下桩承台,程序将墙上荷载简化到两端点,相当于两个虚柱荷载,再进行相关计算。如果端点落在桩范围内,则不进行冲切计算,得到的承台高

连梁超筋解决方法

连梁超筋问题在剪力墙中是很常见的。 (1)一般先减连梁高度,如果仍然超筋,说明该连梁两侧的墙肢过强或者是吸收的地震力太大。此时,想通过调整使计算结果不超筋是困难的,也是没有必要的。就好比说,它原来没有这个能力,你非要让它有这个能力,这当然很困难。从连梁的作用来说,首先它是在两个墙肢之间传递内力,对墙肢起到约束作用,其次它是在地震来临时充当第一道防线,起到耗能作用。就此而言,超筋连梁(指抗剪超筋)的设计原则应该是这样的: 1、首先按该连梁截面能承受的最大剪力(高规JGJ3-2002 7.2.23)计算连梁抗剪箍筋; 2、根据该剪力值计算出连梁端部弯矩(为简化起见,假设反弯点在中点),并作适当折扣(例如,一级乘以0.8),然后根据该弯矩值计算连梁纵筋。 这样做的目的是为了保证连梁的强剪弱弯,故意让连梁先出现塑性铰。当多遇地震来临时,连梁端部弯矩很快达到极限抗弯承载力,出现塑性铰,端部弯矩不再增加。由于弯矩与剪力之间的导数关系,连梁中的剪力也不再增加。而我们在设计的时候,已经保证了在端部弯矩达到极限抗弯承载力的情况下,抗剪能力是有富余的,所以此时抗剪不会破坏。在这种情况下,连梁仍能保证对竖向荷载的承载能力,同时对墙肢有一定的约束能力,并具有变形耗能能力,破坏具有一定延性,基本上满足设计对连梁的基本要求。唯一与计算不符的是,连梁对墙肢的约束作用比计算的要小,其结果是墙肢的内力比计算值要大。所以要适当加强相邻墙肢的配筋。可以把连梁少承担的内力加到墙肢上,计算墙肢配筋。也可以按独立墙肢计算一遍,按较大值配筋。同时,对与超筋连梁在同一位置、不同楼层的的连梁也应适当加强。 根据项目情况的实际调整经验以及相关论坛的总结,解决剪力墙连梁超筋的办法有如下几点: 1、降低连梁刚度,减少地震作用; a.容许开裂,刚度折减 b.降低梁高 c.洞口加宽,增加梁长 2、提高连梁抗剪承载力; a.提高混凝土强度等级 b.增加墙厚,增加连梁的截面宽度(墙厚增加的抗剪承载力提高大于地震作用的增加,而梁高加大的结果是地震作用的增加大于抗剪承载力提高,两者是不一样的) 相关规范的规定: 1、抗规6.2.13.2:抗震墙连梁的刚度可折减,折减系数不宜小于0.50。 2、高规7.1.10:不宜将楼面主梁支承在剪力墙之间的连梁上。(很多超筋就是没有注意到这一条) 3、高规7.2.25.1:减小连梁高度。 高规7.2.25.3:当连梁破坏对承受竖向荷载无明显影响时,可考虑在大震作用下该连梁不参与工作。 对于高烈度区,或者体形比较不规则的剪力墙结构,连梁超筋是不可不免的,我们这里的做法是,连梁超筋的幅度不超过承载力的20%,连梁超筋的个数不超过总连梁的20%,是可以的,但是要加强超筋连梁上下对应连梁的承载力(抗剪承载力),同时还要加强超筋连梁相对应墙体的配筋!

PKPM超筋处理

PKPM超筋处理 1、PKPM 中框架柱在什么情况下超筋?超筋后如何处理?具体方法?为什么上层结构传到柱顶的荷载比其他柱小很多,但其他柱不超筋,柱顶荷载小的柱反而超筋? 网友采纳:柱超筋的原因是偏心距大。而偏心距=弯矩/轴力。所以很显然,柱子受到的轴力越小,偏心距越大。如果顶层的主梁跨度很大,而刚度又比较小,那么顶层柱顶会受到很大的弯矩。弯矩很大,又没什么轴力来压住,就不难理解为什么顶层的柱子容易超筋了。最简单的解决办法,当然是增大柱子截面,但估计建筑不让吧。你可以试着加大与柱子连接的主梁的截面高度,尤其是超筋的方向主梁,增大了梁的刚度,梁的变形小,柱子受到的弯矩也就小了。还可以减小梁端弯矩调幅系数。也可以通过设置次梁的方法,例如增加与主梁平行的次梁,从而减小相关主梁的受荷面积,也能有效减小弯矩。 追问:超筋的柱子是底层边框柱 回答:总之就是受到的轴力越小,就越容易超筋。解决方法我上面说了。不过底层边柱加大截面应该可以没啥不可以吧,你在超筋的那个方向加大一些吧。 其他2条回答 这个很明显不是因为竖向承载力引起的配筋超,8度区,二级抗震,应该是一个多层框架结构把?风震影响基本上可以忽略,你这个超应该是由于地震引起的~你首先看看在点取了刚性楼板假定的情况下,各个参数是否已经调过去了~然后在考虑其柱子的配筋问题把 2、PKPM板超筋了怎么办我做PKPM的时候,发现板超筋了,哪个高手帮我解决 提问者采纳 1、板厚不够,板厚取大(短跨3900~4200取110厚,4200~4500取120厚) 2、地下室时,取二级钢试试 3、如果是人防荷载影响,则按塑性板计算 3、PKPM中梁的裂缝出现红字有什么方法解决? 提问者采纳 计算参数里面有一个按照裂缝配筋,先选这个,如果裂缝还超限的话,看看超过多少,因为pkpm的裂缝计算不太准确,是从柱中算的,实际应该从柱边,所以我一般是看裂缝超多少,如果在10%以内就不管了,例如限值0.3mm,实际0.33mm是可以的,当然还要看实际情况。如果还超限的话那就减小钢筋直径,增加钢筋根数,关于这些你可以参考混凝土规范第8.1节 4、连梁超筋解决措施 连梁受力分析当剪力墙在水平力作用下产生侧移时,连梁由于受到两端墙的约束而产生相应约束弯矩,在剪力墙的转角不变情况下,连梁的线刚度越大则约束作用越强,相应产生的约束弯矩也越大。 对于各层平面基本相同的结构,连梁的最大弯矩(剪力)一般出现在最大层间位移角所在层及附近楼层,当连梁刚度相对较大时,其最大内力层会有所下移动。 剪力墙连梁对剪切变形十分敏感,其名义剪应力限制比较严,在很多情况下设计计算会出现“超限”情况,高规7.2.26 给出了一些处理方法。 混凝土结构设计必备技能.jpg 第一:减小连梁截面高度或采取其他减小连梁刚度的措施。 第二:抗震设计剪力墙连梁的弯矩可塑性调幅;内力计算时已经按本规程第5.2.1条的规定降低了刚度的连梁,其弯矩值不宜再调幅,或限制再调幅范围。此时,应取弯矩调幅后相应的剪力设计值校核其是否满足本规程第7.2.22条的规定;剪力墙中其他连梁和墙肢的弯矩设计值宜视调幅连梁数量的多少而相应适当增大。

混凝土剪力墙连梁的设计计算及超筋处理

混凝土剪力墙连梁的设计计算及超筋处理 朱炳寅 (中国建筑设计研究院北京100044) 剪力墙结构、框架-剪力墙结构中连梁及框筒结构中的裙梁一般较易出现超筋现象,应采取适当的处理方法。本文讨论的是在结构体系合理的情况下,当某些剪力墙连梁仍然超筋时,设计如何根据混凝土高规第7.2.25条的相关规定,进行适当地处理的方法。 1 对连梁的计算处理方法 1.1 连梁调幅处理(计算结果①) 抗震设计剪力墙中连梁的弯矩和剪力可进行塑性调幅,以降低其剪力设计值。但在结构计算中已对连梁进行了刚度折减,其调幅范围应限制或不再调幅。当部分连梁降低弯矩设计值后,其余部位的连梁和墙肢的弯矩应相应加大。一般情况下,经全部调幅(包括计算中连梁刚度折减和对计算结果的后期调幅)后的弯矩设计值不宜小于调幅前(完全弹性)的0.8倍(6,7度)和0.5倍(8,9度)。 注意:1)本调整方法考虑连梁端部的塑性内力重分布,对跨高比较大的连梁效果比较好,而对跨高比较小的连梁效果较差;2)经本次调整,仍可确保连梁对承受竖向荷载无明显影响。 1.2 连梁的铰接处理(计算结果②) 当连梁的破坏对承受竖向荷载无明显影响(即连梁不作为次梁的支承梁)时,可假定该连梁在大震下破坏,对剪力墙按独立墙肢进行第二次多遇地震作用下的结构内力分析。实际计算时,为减小结构计算工作量,可将连梁按两端铰接梁计算。 注意:1)事实上,通过采取恰当的构造措施可确保连梁对剪力墙的约束不完全丧失,避免出现“独立墙肢”。采用铰接处理就是考虑了大震时连梁对剪力墙仍能保持一定的约束作用。2)本次调整的连梁为其破坏对承受竖向荷载无明显影响的连梁,即该连梁不作为次梁或主梁的支承梁。3)应注意到本次计算为“第二次”,是对剪力墙进行包络设计的重要步骤之一。4)实际操作中,经常会出现将某根超筋连梁进行铰接处理后,引起其他位置原来不超筋的连梁超筋。 1.3 对超筋连梁的计算处理(计算结果③) 对采用上述1.2的方法对连梁进行计算处理(计算结果②)后,结构的侧向位移不能满足规范要求,即层间位移角已不符合混凝土高规表4.6.3要求,且确无其他手段加大结构的侧向刚度时;或者采用1.2的方法调整效果不好(即多次调整都不能杜绝上述情况4)的出现)时,可在计算中考虑地震作用下连梁对墙实际存在的约束作用(既没有按真实截面弹性方法计算的那么大,也不是完全铰接,而是具有一定转动约束的塑性铰),即在结构分析中采取降低连梁计算截面(但施工图的实际截面仍采用原有连梁截面尺寸)的方法。其计算控制目标是:连梁的计算剪力V3小于连梁实际截面所能承担的最大剪力[V1](按混凝土高规第7.2.23条计算)即可。注意此时程序可能仍然判断为超筋(V3>[V3]),但其判断不真实,因为其实际截面尺寸大于计算截面尺寸,连梁所能承担的最大剪力还是[V1]。 注意:1)本次调整中的连梁为其梁破坏对承受竖向荷载无明显影响的连梁,即本连梁不作为次梁或主梁的支承梁。2)本调整方法不宜作为首选方法,仅适用于上述的特殊情况。3)本次调整计算也属于“第二次”,是对剪力墙进行包络设计的重要步骤之一。2连梁计算处理后的分析及相应的配筋设计情况一:连梁调幅处理(计算结果①)后,计算结果满足规范要求。 剪力墙配筋:直接按计算结果①配筋。 连梁配筋:按计算结果①配筋。 情况二:对连梁进行计算处理后(计算结果②),当结构位移仍能满足规范要求,即层间弹性位移角符合混凝土高规表4.6.3要求时。 剪力墙配筋:应进行包络设计,配筋取计算结果①,②的较大值(一般情况下,连梁铰接处理后,墙的计算结果较大),以保证墙肢的安全。 连梁配筋:按计算结果②配筋,同时应采取措施确保计算中的连梁与剪力墙的真正“铰接”。 情况三:对连梁进行计算处理后(计算结果②),当结构的侧向位移不能满足规范要求,且确无其他手段加大结构侧向刚度时,降低连梁截面进行计算(计 百家论坛建筑结构.技术通讯 2007年3月 1

(整理)PKPM设计基础时的参数分析和最小配筋率使用注意事项.

PKPM设计基础时的参数分析和最小配筋率使用注意 独立基础的最小配筋率问题比较复杂,有以下资料供参考: 1.当独立基础底板厚度有规定:挑出长度与高度比值小于 2.5。因此不能当做一般的卧于地基上的板来看待2.满足1的要求是基础底面反力可以看作是线性的。也就是说不考虑基础底板的弯曲或剪切变形。 3.基础底版有最小配筋要求即10@200,这比原来的8@200已经提高。 4.基础底版是非等厚度板,计算配筋率只能按全面积计算,不能按单位长度计算。 本人认为独立基础底板配筋不用按最小配筋率控制。

JCCAD程序中作了选项,如果输入最小配筋率则会按全截面演算最小配筋率。当进行等强代换后程序还会重新演算最小配筋率。 我院总工要求结构设计人员的一些注意事项 6、对小塔楼的界定应慎重,当塔楼高度对房屋结构适宜高度有影响时,小塔楼应报院结构专业委员会确定 7、施工图涉及到钢网架、电梯及其它设备予留的孔洞、机坑、基础、予埋件等一定要写明:“有关尺寸在浇筑混凝土之前必须得到设备厂家签字认可方可施工。” 8、砌体结构不允许设转角飘窗。 9、钢结构工程设计必须注明:焊缝质量等级,耐火等级,除锈等级,及涂装要求。 10、砌体工程设计必须注明设计采用的施工质量控

制等级。(一般采用B级)。 11、砌体结构不宜设置少量的钢筋混凝土墙。 12、砌体结构楼面有高差时,其高差不应超过一个梁高(一般不超过500mm)。超过时,应将错层当两个楼层计入总楼层中。 二.结构计算 13、结构整体计算总体信息的取值: (1)混凝土容重(KN/m3)取26~27,全剪结构取27,若取25,对于剪力墙需输入双面粉层荷载。(2)地下室层数,取实际地下室层数,当含有地下室计算时,不指定地下室层数是不对的,请审核人把关 (3)计算振型数,取3的倍数,高层建筑应至少取9个,考虑扭转耦联计算时,振型应不少于15个,对多塔结构不应少于塔数×9。计算时要检查Cmass-x及

剪力墙结构设计中连梁超筋问题及处理措施

剪力墙结构设计中连梁超筋问题及处理措施 发表时间:2018-08-06T10:21:09.590Z 来源:《科技中国》2018年3期作者:葛亮 [导读] 提要:随着社会的发展,如今越来越多的住宅结构形式采用剪力墙结构,尤其对于高烈度区,或者体形比较不规则的剪力墙结构,连梁超筋是不可不免的。本文分析了高层剪力墙结构设计时连梁超筋的原因,并给出了常用的处理措施。 提要:随着社会的发展,如今越来越多的住宅结构形式采用剪力墙结构,尤其对于高烈度区,或者体形比较不规则的剪力墙结构,连梁超筋是不可不免的。本文分析了高层剪力墙结构设计时连梁超筋的原因,并给出了常用的处理措施。 关键词:连梁超筋;处理措施; 引言 高层住宅建筑的结构设计,近年来以剪力墙的形式居多,而新修改的规范也提出了更加严格的设计标准。本文仅对剪力墙结构设计时出现的连梁超筋问题提出一些解决办法。 连梁指在剪力墙结构中,连接墙肢与墙肢,在墙肢平面内相连且与剪力墙轴线夹角不大于25度,跨高比小于5的短跨梁。连梁一般具有跨度小、截面大,与连梁相连的墙体刚度又很大等特点。一般在风荷载和地震作用下,连梁的内力往往很大。所以连梁超限问题在剪力墙中是很常见的,尤其是在高烈度区,经常会遇到连梁超限的情况。 地震工况下除了竖向荷载产生的内力外,连梁产生内力的原因一般有两种,一是连梁两端竖向构件变形不一致使连梁产生的相对位移;二是连梁两端竖向构件弯曲变形使连梁产生转角。而连梁超限的原因一般有两种,第一种是受弯超限,具体表现为连梁纵向受拉钢筋配筋率超过2.5%,或梁端混凝土受压区高度和有效高度之比大于规范限制,连梁受弯超限一般也可以通过调整连梁截面尺寸或计入受压区钢筋贡献来解决,这类超限一般是比较好解决的;第二种是连梁不满足减压比控制要求,此时连梁的破坏形式为斜压破坏,脆性特征明显,需妥善处理,根据规范建议结合实际工程经验,一般有效的解决方法有以下几种: 1、连梁刚度折减 这是规范推荐也是工程中常用的方法,在计算中,由于考虑构件是按弹性考虑的,墙的刚度远大于连梁的刚度,在墙稍有变形的情况下,连梁会承担极大的弯矩和剪力。此时连梁会先开裂,这正是抗震所要求的连梁成为抗震的第一道防线,也是计算中允许对连梁刚度折减的原因。为了保证连梁正常使用状态下的工作性能,控制裂缝不要开展过大,连梁折减系数不要取得太小,设计时要根据建筑的抗震设防烈度的高低确定连梁的刚度折减系数,通常6、7度地区可取0.7;8、9度地区可取0.5,非抗震设防地区和风荷载控制为主的地区不折减或少折减。且根据规范规定,连梁折减系数不宜小于0.5。 2、增大连梁跨高比 通过减小连梁高度或增大连梁跨度可以增大连梁的跨高比,从而减小连梁的线刚度,使之承担的地震剪力减小,使连梁的受剪承载力满足规范要求。 3、提高连梁混凝土等级抗震等级 提高连梁混凝土等级可以在不增大连梁地震剪力的情况下提高连梁的抗剪承载力,但不是很经济,尤其是每层只有个别连梁超限,不可能因为几道连梁而提高整层墙体的混凝土强度等级,这种方法通常在本层多数连梁均超限且超过规范要求数值不大的情况采用。 4、增大连梁宽度 增加墙厚,增加连梁的截面宽度。墙厚增加的抗剪承载力提高大于地震作用的增加,从而使平均剪应力降低,满足规范要求。但增加墙厚这种方法往往需要与建筑专业沟通后,在不影响建筑功能使用的情况下方可采用。 5、设双缝连梁 根据计算,我们可以得知,连梁截面越大,刚度越好,其越容易超筋。因此,在计算时出现连梁超筋,不要一味地调大连梁高度。对洞口高度较小,上部有较大高度时,可以考虑设成两根连梁,避免出现一根高度很大的连梁。通过在连梁中间设缝可以在不减小连梁抗剪总截面的情况下将一根连梁拆分为两个跨高比较大的连梁,使连梁从剪切破坏转变为弯曲破坏,设缝连梁对降低单连梁的剪力和弯矩有明显作用。 6、配置斜向交叉钢筋 对于一、二级抗震等级的连梁,当跨高比不大于2.5时,除普通钢筋外宜另配置斜向交叉钢筋,以提高斜截面受剪承载力的要求。交叉钢筋分类和设置条件如下: ①交叉钢筋设置条件:连梁的跨高比≤2.5且连梁宽度≥250mm时,设置交叉钢筋。 ②集中对角斜筋设置条件:连梁的跨高比≤2且连梁宽度≥400mm时,设置集中对角斜筋。 ③交叉暗撑设置条件:连梁的跨高比≤1且连梁宽度≥400mm时,设置交叉暗撑。 结论 本文分析了高层剪力墙结构设计时,对于抗剪超限的连梁,可以采用连梁刚度折减、增大连梁跨高比、提高连梁混凝土等级、增大连梁宽度、连梁中间设缝、配置斜向交叉钢筋六种方式进行调整。 随着建筑科技时代的到来,高层建筑的剪力墙结构设计种类日益增多,在针对不同的工程进行具体设计时,应按照项目特征,通过计算处理剪力墙的受力状态及破坏形态,综合考虑以便保证结构的安全性。充分了解并系统熟悉建筑规范,具备完善的结构思维,才会使设计结果在满足安全和经济适用的基础上,达到更高的水准。 参考文献: [1] 《建筑抗震设计规范 (GB 50011-2010(2016版))》北京:中国建筑工业出版社,2010. [2] 《高层建筑混凝土结构技术规程 (JGJ 3-2010)》北京:中国建筑工业出版社,2011. [3] 《混凝土结构设计规范(GB50010-2010(2015版))》北京:中国建筑工业出版社,2011.

PKPM中点铰方法及说明

关于次梁与主梁交接处是否点铰及如何从构造上保证,汇总各处意见并总结如下: 1、杨星《PKPM结构软件从入门到精通》: 一般讲混凝土梁之间都是刚接,没有严格意义上的铰接。如果设置为铰接,在构造上应采取相应措施。如铰接梁定义太多,会导致内力重分布,使内力分配不合理因素加大,计算结果也可能不合理。除非计算的内力和配筋明显不符合实际情况,可以在SATWE特殊构件定义时将其改为铰接。 2、老庄结构院:结论: ①次梁点铰,不影响整体结构 ②次梁对整体结构刚度贡献很微弱 ③SATWE对次梁点铰后,并不是忽略了次梁的刚度贡献

④控制支座的约束条件,释放掉不利弯矩 ⑤不要老想成铰接与实际不符,我们应承认,它最初的连接仍然是刚接,我们仅仅是释放掉支座的弯矩约束 ⑥释放弯矩的实现,是通过降低其抵抗弯矩的能力—配筋,但其自身的截面的截面抵抗矩仍会影响弯矩的释放,因此,不能认为点铰处理后,就不对此类边梁进行抗扭构造措施。 3、朱炳寅观点: 井字梁与框架主梁的交接处是否要定义为铰接,关键要看框架梁对井字梁的约束情况,如果井字梁在支座处如连续梁,即主梁两侧都有,则不宜按铰接计算,反之则应按铰接计算,但设计时应注意实际存在的约束作用,采取必要的构造措施。 4、网上观点: ①实际上没有完全的铰接也没有完全的固接,我们所能做的就是使我们的构造措施能满足工程的需要。我们认为假定梁端为铰接的结构,实际上梁端仍然有一定的弯矩,因此《混凝土规范》9.2.6条对此作出了规定,要求上部配置构造钢筋,就是这个道理。但是规范规定,构造钢筋截面面积不得小于下部钢筋的1/4,这一点只得商榷,构造钢筋不能太多,多了梁的转动能力受限,就不能看作铰接了。 ②我以为电算建模最重要就是要让模型的主要力学模型接近实际构

超筋处理

摘要: 本文总结了超筋的几种类型,及每种超筋的解决方法、详细的分析了超筋的几种原因、剪力墙中连梁超筋的原因,及解决方法,连梁设计时应注意的要点,刚度折减,程序操作等、总结了转换层转换梁及上一层剪力墙超筋的原因及解决方法、转换层受力的特点及转换结构的类型,转换结构的内力调整、pkpm程序对于柱,梁,墙超筋程序的判断。 本文章总结于:刘铮“建筑结构设计快速入门”、朱炳寅“建筑结构设计问答与分析”、“建筑地基基础设计方法及实例分析”、郁彦“高层建筑结构概念设计”、杨星“pkpm结构软件从入门到精通”、钢结构论坛、文献以及网上别人经验总结。共12页。 2011-11-20---12-28 1.超筋的种类: 弯矩超,即梁的弯矩设计值大于梁的极限承载M;2.剪扭超;3.扭超(普通梁不存 在扭矩超,有的话,可能是中间梁端梁M不平衡导致)4.剪超;5.配筋超:梁端钢筋配筋率2.5%;6.混凝土受压区高度不满足;只要一项不满足,整个计算结果都显示红色,在“混凝土构件配筋及钢构件验算简图”中可以查看、可以根据受力分析,结构布置,和周边梁计算结果比较,判断是哪种超筋。 2.Pkpm计算结果说明:(图形文件输出混凝土构件配筋及钢构件验算简图) As1、As2、As3为梁上部(负弯矩)左支座、跨中、右支座的配筋面积(cm2)。 Asm1、Asm2、Asm3表示梁下部(负弯矩)左支座、跨中、右支座的配筋面积(cm2)。 Asv表示梁在Sb范围内的箍筋面积(cm2),取抗剪箍筋Asv与剪扭箍筋Astv的大值。 Ast表示梁受扭所需要的纵筋面积(cm2)。 Ast1表示梁受扭所需要周边箍筋的单根钢筋的面积(cm2)。 G,TV分别为箍筋和剪扭配筋标志。 3.设计时应注意要点: 1.梁端负弯矩传递给主梁,就成了主梁扭矩,扭矩越大,扭转角度和变形也就越大。 2.假设次梁无限刚,不发生任何变形,相当于铰接,传递过去时,就一个剪力;换种 说法:当次梁截面较高、主梁截面较窄、次梁无负弯距配筋下,次梁端完全开裂,此时可以认为是完全铰。 3.假设一开始是按固接设计,后来由于扭矩过大或者抗扭刚度大,会发生很大的变形, 就会破坏,相当于卸载。

pkpm超筋说明(处理方法)

1. 对混凝土柱验算超筋并输出 (1) 轴压比验算 **(LCase)N,Uc=N/Ac/fc>Ucf 其中: (LCase) ??控制轴力的内力组合号 N ??控制轴压比的轴力 Uc ??计算轴压比 Ac ??截面面积 fc ??混凝土抗压强度 Ucf ??允许轴压比 (2) 最大配筋率验算 ** Rs>Rsmax ** Rsx>1.2% ** Rsy>1.2% 其中: Rs ??柱全截面配筋率 Rsx,Rsy ??分别为柱单边(B边和H边)的配筋率Rsmax ??柱全截面允许的最大配筋率 (3) 抗剪验算 ** (LCase) Vx,Vx>Fvx=Ax*fc*B*Ho ** (LCase) Vy,Vy>Fvy=Ay*fc*H*Bo 其中: LCase ??内力组合号 Vx,Vy ??分别为控制验算的X,Y向剪力 Fvx,Fvy ??分别为截面X,Y向的抗剪承载力 Ax,Ay ??分别为截面X,Y向的计算系数 Fc ??混凝土抗压强度 B,Bo ??截面宽和有效宽度 H,Ho ??截面高和有效高度 (4) 稳定验算 ** (LCase) N,N>Fn=An*(fc*Ac+fy*As) ** (LCase) N,N>Fl=fy*As 其中: LCase ??分别为控制压力和拉力的内力组合号 N ??分别为控制压拉稳定的压力和拉力 Fn,Fl ??分别为截面受压和受拉的稳定承截力 fc ??混凝土抗压强度 fy ??钢筋受拉、受压强度 Ac ??柱截面面积 As ??钢筋总面积

An ??系数 2. 对混凝土支撑验算超筋并输出 对混凝土支撑的验算与柱相同。 3. 对剪力墙验算超筋并输出 (1) 墙肢稳定验算 ** (LCase)N,N>Fn=An*(fc*Ac+fy*As)/γ re 其中: LCase ??控制内力的内力组合号 N ??控制轴力 Fn ??墙肢受压稳定承载力 An —?系数 fc ??混凝土抗压强度 Ac ??墙肢面积 fy ??钢筋抗拉抗压强度 As ??墙肢主筋总面积 (2) 最大配筋率验算 ** Rs>Rsmax ** Rsh>1.2% 其中: Rs ??墙肢一端暗柱的配筋率或按柱配筋时的全截面配筋率 Rsh ??墙水平筋配筋率 Rsmax ??规范允许的最大配筋率 (3) 抗剪验算 ** (LCase)V,V>Fv=Av*fc*B*Ho 其中: LCase ??控制剪力的内力组合号 V ??控制剪力 Fv ??墙肢截面的抗剪承载力 Av ??截面系数 fc ??混凝土抗压强度 B,Ho ??截面的宽和有效长度 4. 对混凝土梁验算超筋并输出 (1) 受压区高度验算 ** (Ns)X>GSb*Ho ** (Ns)X>0.25*Ho ** (Ns)X>0.35*Ho 其中: Ns ??梁截面序号,负弯矩配筋截面号1~9,正弯矩配筋截面号10~18 X ??受压区高度

相关文档