1.照度标准
根据《电气工程标准规范综合应用手册》如下:

场所 参考平面及其高度 照度标准值(lx) 照度功率密度控制值(W/ m2)
档案室 0.75水平面 200 9
办公室、会议室 0.75水平面 300 9
厕所,梳洗室,楼梯 地面 50 7
走廊,流动区域 地面 75 4
储藏室 地面 100 4
配电间 地面 150 5

根据工程实践,各照明回路选线均为:BV-2*2.5,穿PVC管敷设。本工程亦如此。实际上,2.5mm2的铜线载流量至少为17A,而一般的单回路的计算电流不过16A,灯具不超过25个,所以选BV –2*2.5mm2 合适的。
对于插座回路,每个插座的容量按250W算,其单回路需要系数为:
数量 ≤4 5 6 7 8 9 10
Kd 1 0.9 0.8 0.7 0.65 0.6 0.6
而单回路的插座个数不超过10个为宜,所以插座回路选线为:BV-3*2.5-PVC16。
每个单相柜式空调插座的容量按2500W计算,中型会议室为4个空调插座连在同一回路,其他场所均为2个空调插座连在同一回路。
柜式空调:Kx=0.75,cosΦ=0.8
Ij=0.75*4*2500/(1*220*0.8)=42.61A
选取BV –3*10mm2
其他场所:Ij=0.75*2*2500/(1*220*0.8)=21.31A
选取BV –3*4mm2
灯具的确定:设计前期采用单位容量法估算灯具的个数。后期施工图纸的绘制过程采用利用系数法计算法计算:
采用单位面积功率法
每个房间的有功功率: (2.1)
计算电流: (2.2)

用电设备组计算负荷: (2.3)
(2.4)
(2.5)
配电干线计算负荷 (2.6)
(2.7)
(2.8)
(2.9)
式中 W------------------单位面积功率(W/m2)
S------------------ 供电面积( )
------------------同时系数
------------------需要系数
Q-------------------用电设备组无功功率(KVA)
P--------------------用电设备组有功功率(W)
cosФ------------------有功功率因数
tgФ-----------------正切角(用来求无功功率)

利用系数法计算公式如下:
布灯具数 n=AEav/(ФNUK)
式中 A-房间受照面面积,单位为m2;
Eav-受照房间平均照度,单位lx;
ФN-为每盏灯具发出的光通量,单位lm;
U-利用系数,根据房间的室形指数,表面反射系数和灯具型式等查表可的;
K-维护系数,受光源本身使用期间光通衰减程度、灯具 受
环境污染程度的影响,一般办公室取值为0.8。
室空间比: RCR= 5hR (L+B)/LB
式中 L-房间的长度;
B-房间的宽度。
hRC -室空间高度。
抹灰并大白粉刷的栅顶反射率 ρcc=70%;

喷白的砖墙或或混凝土屋面反射率 ρw=50%;
混凝土地面的反射率 ρF=30%;
十二层标准层照度计算:

1)、办公室
光源种类:嵌入式高效格栅灯光, 光源型号-功率,光通:飞利浦T8标准直管荧光灯(TLD36W/54),2500lm,二个光源,(2×36W的格栅荧光灯)
照度标准300 lx。
房间等效为标准矩形,房间长度L: 约7.00m 房间宽度B: 5.80m 面积A:40.6m2 计算高度hRC: 2.25m 功率密度值LPD: 9W/m2
计算数目n :n=(LPD*A)/P=(9*40.6)/36=10.15
实配灯具数目: 取12盏,即6套。
室空间比RCR=5*hRc (L+B) / LB
= 5*2.25*12.8/40.6 =3.55
顶棚反射率ρc=70% ,墙壁反射率ρF=50% ,地面反射率ρw=30% ,
查得利用系数U : 0.61
照度要求:300 lx
照度校验: Eav=n*ФN *U*K/A
=6*5000*0.61*0.8/40.6=360.59 lx
验算距高比 : ,S/h=1.2<1.5
所以照明及灯具布置满足要求。
2)、局长会议室、人教科、纪查室、总师办
光源种类:嵌入式高效格栅灯光, 光源型号-功率,光通:飞利浦T8标准直管荧光灯(TLD36W/54),2500lm,二个光源,(2×36W的格栅荧光灯)
照度标准300 lx。
房间等效为标准矩形,房间长度L: 约5.83m 房间宽度B: 约3.41m 面积A:19.85m2计算高度hRC:2.25m 功率密度值LPD: 9W/m2
计算数目n :n=(LPD*A)/P=(9*19.85)/36=4.96
实配灯具数目: 取6盏,即3套。
室空间比RCR=5*hRc (L+B) / (AB)= 5.24
顶棚反射率ρc=70% ,墙壁反射率ρF=50% ,地面反射率ρw=30% ,
查得利用系数U : 0.52
照度要求:300 lx
照度校验: Eav=n*ФN *U*K/A
=3*5000*0.52*0.8/19.85=314.36 lx
验算距高比:S=2.5m, ,S/h=2.5/2.25=1.1<1.5
所以照明及灯具布置满足要求。

3)、中型会议室
光源种类:嵌入式高效格栅灯光, 光源型号-功率,光通:飞利浦T8标准直管荧光灯(TLD36W/54),2500lm,二个光源,(2×36W的格栅荧光灯)
照度标准300 lx。
房间等效为标准矩形,房间长度L: 约14.40m, 房间宽度B: 约5.80m
面积A:83.52m2 计算高度hRc:2.25m 功率密度值LPD: 9W/m2
计算数目n :n=(LPD*A)/P=(9*83.52)/36=20.88
实配灯具数目: 取24盏,即12套。
室空间比:RCR=5*hRc (L+B) / (LB) =1.21
顶棚反射率ρc=70% ,墙壁反射率ρF=50% ,地面反射率ρw=30% ,
查得利用系数U :0.587
照度要求:300 lx
照度校验: Eav=n*Φ*U*M/A
=12*5000*0.587*0.8/83.52=337.36lx
验算距高比 : ,S/h=3.36/2.25=1.49<1.5