暖通专业规范考试题

选用规范1、GB 50738-2011 通风与空调工程施工规范

2、GB 50243-2002通风与空调工程施工质量验收规范

2、GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

单选题(共25道题,每题1分)

GB50738-3.3.4通风与空调工程使用的绝热材料和风机盘管进场时,应按现行国家标准(C )的有关要求进行见证取样检验。

A通风与空调工程施工规范

B通风与空调工程施工质量验收规范

C建筑节能工程施工质量验收规范

D建筑工程施工质量验收统一标准

GB50738-4.3.2矩形风管的弯头可采用直角、弧形或内斜线形,宜采用(B),曲率半径宜为一个平面边长。

A内圆外方形B内外同心弧形C内外偏心弧形D外圆内方形

GB50738-4.3.5变径管单面变径的夹角宜小于30°,双面变径的夹角宜小于60°。圆形风管三通、四通、支管与总管夹角宜为(C)。

A 10~50°

B 15~60°

C 25~60°

D 30~60°

GB50738-6.2.3电动、气动调节风阀应进行驱动装置的动作试验,试验结果应符合产品技术文件的要求,并应在(C)下工作正常。

A工作压力B设计压力C最大设计工作压力D最小设计工作压力

GB50738-6.2.7三通调节风阀手柄开关应标明(B);阀板应调节方便,且不与风管相碰擦。A开启的角度B调节的角度C关闭的角度D以上均正确

GB50738-6.4.3散流器的扩散环和调节环应(A),轴向环片间距应分布均匀。

A同轴B同向C同列D同位

GB50242-8.3.6散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离,如设计未注明时应为(B)

A 20mm

B 30mm

C 40mm

D 50mm

8、GB50738-15.2.1风管强度与严密性试验应按风管系统的类别和材质分别制作试验风管,并且不应小于(C)平方米。

A 5

B 10 C15 D20

9、GB50738-6.6.1软接风管包括(B),软接风管接缝连接处应严密。

A复合风管和柔性风管B柔性短管和柔性风管

C复合风管和防火风管D柔性短管和防火风管

10、GB50738-7.2.8支吊架焊接应采用(D),焊缝高度应与较薄焊接件厚度相同,焊缝饱满、均匀。

A点焊B角焊缝点焊C满焊D角焊缝满焊

11、GB50738-7.3.4支吊架定位放线时,应按施工图中管道、设备等的安装位置弹出支吊架的中心线,确定支吊架安装位置。严禁将管道(C)作为管道支架。

A预留端B分支管C穿墙套管D其他吊架

12、GB50738-7.3.4-4公称直径DN100~150沟槽连接管道支吊架允许最大间距为(B)

A、3.6m

B、4.2m

C、4.8m

D、5.4m

13、GB50738-7.3.5-1采用膨胀螺栓固定支吊架时,应符合膨胀螺栓使用技术条件的规定,螺栓至混凝土构件边缘的距离不应小于8倍的螺栓直径;螺栓间距不小于(C)倍的螺栓直

径。

A 6

B 8

C 10

D 12

14、GB50738-7.3.7-1设有补偿器的管道应设置(D),其形式和位置应符合设计要求。

A固定支架B导向支架C滚动支架D固定支架和导向支架

15、GB50738-7.8.3-3不锈钢管、铜管与碳素钢支吊架接触处应采取(A)措施。

A防电化学腐蚀B防化学腐蚀C防静电 D 防滑落

16、GB50738-7.4.2-3装配式管道吊架各配件的连接应牢固,并应有(A)措施。

A防松动B焊接C铆接D以上均错误

17、GB50738-8.1.2风管穿过需要密闭的防火、防爆的楼板或墙体时,应设壁厚不小于1.6mm 的钢制预埋管或防护套管,风管与防护套管之间应采用(B)封堵。

A难燃且对人体无害的柔性材料B不燃且对人体无害的柔性材料

C难燃且对人体无害的刚性材料D不燃且对人体无害的刚性材料

18、GB50738-8.1.10风机盘管的送、回风口安装位置应符合设计要求。当设计无要求时,安装在同一平面上的送、回风口间距不宜小于(C)。

A 800mm

B 1000mm

C 1200mm

D 1400mm

19、GB50738-10.8.6-1水泵出水管安装顺序应依次为(C)

A a可挠曲软接头b变径管c短管d止回阀e闸阀

B a可挠曲软接头b变径管c短管d闸阀e止回阀

C a变径管b可挠曲软接头c短管d止回阀e闸阀

D a变径管b可挠曲软接头c短管d闸阀e 止回阀

20、GB50738-3.1.7通风与空调工程采用的新技术、新工艺、新材料、新设备,应按有关规定进行评审、鉴定及备案。施工前应对新的或首次采用的施工工艺制定(A)。

A专项的施工技术方案B工艺卡C施工组织设计D施工方案

GB50738-3.1.5施工图变更需经原设计单位认可,当施工图变更涉及通风与空调工程的使用效果和节能效果时,该项变更应经(B)审查,在实施前应办理变更手续,并应获得监理和建设单位的确认。

A设计单位B原施工图设计文件审查机构C监理单位D建设单位

GB50738-8.1.7非金属风管或复合风管与金属风管及设备连接时,应采用(B)作为连接件。A“v”形金属短管B“h”形金属短管C“u”形金属短管D以上均错误

GB50242-8.2.6方形补偿器应(A)水平安装,并与管道的坡度一致;如其臂长方向垂直安装必须设排气和泄水装置。

A水平B垂直C倾斜D以上均错误

GB50242-8.2.11上供下回系统的热水干管变径(C)

A应同心连接,蒸汽干管变径应地平偏心连接

B应顶平偏心连接,蒸汽干管变径应同心连接

C应顶平偏心连接,蒸汽干管变径应地平偏心连接。

D应同心连接,蒸汽干管变径也应同心连接

GB50738-15.3.1高压系统风管的严密性试验应为(B)测试。

A漏光B漏风量 C 漏光加漏风量D以上均错误

多选题(共15道题,每题2分)

GB50738-9.2.8直接蒸发冷却式室内机安装可采用(CDE)等方式。

A吸顶式B埋地式C吊顶式D嵌入式 E 壁挂式

GB50738-9.2.1空调末端装置安装包括(ABCD)的安装。

A风机盘管B诱导器C变风量空调末端装置D直接蒸发式室内机E空调主机

GB50738-10.6.9现场制作水蓄冷蓄热罐时,其焊接应符合现行国家标准(ABC)

A《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范》GB 50128;

B《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236;

C《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205;

D《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300;

E《通风与空调工程施工规范》GB 50738。

GB50242-8.2.1室内采暖管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定(BCE)

A 穿越走廊的干管不应有坡度;

B气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰。

C气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动蒸汽管道,坡度不应小于5‰。

D散热器干管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水;

E散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。

GB50242-8.3.1散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装前应作水压试验。要求(ABD)A试验压力按设计要求试验;

B试验压力如无设计要求时应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa;

C 试验压力应为工作压力的1.15倍;

D试验时间为2~3min,压力不降且不渗不漏;

E试验时间可根据进度要求具体而定。

GB50242-8-5-1~3地面下敷设的盘管安装下面说法正确的是(BCD)

A隐蔽的盘管不应受间距严格限制;

B地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头;

C盘管隐蔽前必须进行水压试验;

D盘管弯曲部分不得出现硬折弯现象;

E整根盘管不用水压试验。

GB50242-11.2.12地沟内室外供热管道安装位置,其净距(保温层外表面)应符合下列规定(ABCD)

A与沟壁100~150mm;

B与沟底100~200mm;

C与沟顶(不通行地沟)50~100mm;

D与沟顶(半通行和通行地沟)200~300mm;

E均应为200~300mm。

GB50242-11.2.13架空敷设的室外供热管道安装高度,如设计无规定时,应符合下列规定(以保温层外表面计算)(BDE )

A 无人行地区,不小于2m;

B人行地区,不小于2.5m;

C 天桥区域,不小于3.5m;

D通行车辆地区,不小于4.5m;

E 跨越铁路,距轨顶不小于6m;

GB50243-4.2.3~5关于风管制作下列说法正确的是(ABCD)

A防火风管的本体、框架与固定材料、密封材料必须为不燃材料;

B复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料;

C复合材料风管内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级,且对人体无害的材料;

D风管必须通过工艺性的检测或验证;

E 风管强度应能满足在1.15倍工作压力下接缝处无开裂。

GB50243-6.2.2风管安装下列说法正确的是(BCD)

A 风管与防护套管之间用柔性材料密封;

B风管内严禁其他管线穿越;

C输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地,通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密,并不得设置接口;

D室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网;

E输送空气温度低于85℃的风管,不应采取防护措施。

GB50243-7.2.8电加热器安装下列说法正确的是(ABC)

A电加热器与钢结构间的绝热层必须为不燃材料,接线柱外露的应加设安全防护罩;

B电加热器的金属外壳接地必须良好;

C连接电加热器的风管的法兰垫片,应采用耐热不燃材料;

D电加热器蒸汽喷管不应朝下;

E不宜做电阻测试。

GB50243-7.3.15风机盘管机组安装下列说法正确的是(ABCE)

A安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏试验。

B试验压力为系统工作压力的1.5倍,观察时间2min,不渗不漏为合格;

C机组应设独立支、吊架,安装的位置及坡度应正确、固定牢固;

D机组试压应与系统一同进行;

E机组与风管、回风箱或风口的连接应严密、可靠;

GB50243-9.2.3空调水系统安装完成后,当设计无要求时,下列规定正确的是(BCDE)

A均应采用充水试验,应以不渗漏为合格;

B冷热水、冷却水系统的试验压力,当工作压力小于等于1.0MPa时,为1.5倍工作压力,但最低不小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,为工作压力加0.5MPa;

C对于大型或高层建筑垂直位差较大的冷(热)媒水、冷却水管道系统宜采用分区、分层试压和系统试压相结合的方法;一般建筑可采用系统试压方法;

D各类耐压塑料管的强度试验压力为1.5倍工作压力,严密性工作压力为1.15倍的设计工作压力;

E凝结水系统采用充水试验,应以不渗漏为合格;

14、GB50738-4.1.1金属风管与配件制作宜选用成熟的技术和工艺,采用(ABD )的机械加工方式。

A高效B低耗 C 工艺复杂D劳动强度低E传统

15、GB50738-6.5.4消声材料填充后,应采用透气的覆面材料覆盖。覆面材料的拼接应(BCDE)。A应有凹凸不平B顺气流方向C拼缝密实D表面平整E拉紧

判断题(共25道题,每题1分)

1、GB50738-3.3.3材料与设备进场时,施工单位应对其进行检查和实验,合格后报请监理工程师(建设单位代表)进行验收,填写材料(设备)进场验收记录。未经监理工程师(建设单位代表)验收合格的材料与设备,不应在工程中使用。(正确)

2、GB50738-3.4.4电、气焊施焊作业时,操作人员应持证上岗,设专人监督,并应配备灭火器材;电、气焊操作完毕后,应认真检查,消除隐患后方可离开。(正确)

3、GB50738-4.2.6-3空气洁净度等级为1~5级的洁净风管应采用按扣式连接,铆接时应采用抽芯铆钉。(错误)

4、GB50738-8.4.2风管与设备相连处应设置长度为150mm~300mm的柔性短管,柔性短管安装后应松紧适度,不应扭曲,并不应作为找正、找平的异径连接管。(正确)

5、GB50738-8.5.2风口不应直接安装在主风管上,风口与主风管间不应通过短管连接。(错误)

6、GB50738-10.8.5-2水泵吸入口处应有不小于2倍管径的直管段,吸入口不应直接安装弯头。(正确)

7、GB50738-11.1.2管道穿过地下室或地下构筑物外墙时,应采取防水措施,并应符合设计要求。对有严格防水要求的建筑物,必须采用刚性防水套管。(错误)

8、GB50738-14.2.1-1压力传感器的导压管应垂直安装在直管段上,应安装在阀门等附件附近或水流死角、振动较大的位置。(错误)

9、GB50738-16.1.1通风与空调系统安装完毕投入使用前,必须进行系统的试运行与调试,包括设备单机试运行与调试、系统无生产负荷下的联合试运行与调试。(正确)

GB50738-12.2.4-2制冷剂系统的液体管道不应有局部下凹现象;气体管道不应有局部上凸现象。(错误)

11、GB50738-11.2.6-1法兰应焊接在长度大于100mm的直管段上,不应焊接在弯管或弯头上。

(正确)

GB50738-11.2.1-2空调水系统镀锌管道管径小于或等于DN100时宜采用螺纹连接;管径大于DN100时可采用沟槽式或法兰连接。镀锌层破坏的表面及外露螺纹部分应进行防腐处理;采用焊接法兰连接时,对焊缝及热影响地区的表面应进行二次镀锌或防腐处理。(正确)

GB50738-10.4.4-3冷却塔安装应水平,单台冷却塔安装的水平度和垂直度允许偏差均为2/100。同一冷却水系统的多台冷却塔安装时,各台冷却塔的水面高度应一致,高差不应大于30mm。(错误)

GB50738-3.2.6隐蔽的设备及阀门应设置检修口,并应满足检修和维护需要。(正确)

GB50738-3.3.1通风与空调工程施工应根据施工图及相关产品技术文件的要求进行,使用的材料与设备应符合设计要求及国家现行有关标准的规定。严禁使用(国家明令禁止使用或淘汰)的材料与设备。(正确)

GB50738-12.1.4制冷剂管道弯曲半径不应大于管道直径的4倍。铜管煨制可采用热弯或冷弯,椭圆率不应大于8%。(错误)

GB50738-11.3.5-1冷凝水管道的坡度应满足设计要求,当设计无要求时,干管坡度不宜小于0.8%,支管坡度不宜小于1%。(正确)

GB50242-8.2.5方形补偿器制作时,应用整根无缝钢管煨制,如需要接口,其接口应设在(垂直臂的中间位置),且接口必须焊接。(正确)

GB50242-8.2.11上供下回式系统的热水干管变径应顶平偏心连接,蒸汽干管变径应底平偏心连接。(正确)

GB50242-8.2.13膨胀水箱的膨胀管及循环管上应安装阀门。(错误)

GB50242-8.2.15焊接钢管管径大于32mm的管道转弯,在作为自然补偿是应使用煨弯。塑料管及复合管除必须使用管道直接弯曲转弯的场合外应使用直角弯头。(错误)

GB50242-8.6.3室内采暖系统冲洗完毕应充水、加热,进行试运行和调试。观测、测量室温应满足设计要求。(正确)

GB50242-11.1.1、3 GB50242规范规定饱和蒸汽压力不大于0.7MPa、热水温度不超过130的℃室外供热管道连接均应采用焊接连接。(正确)

GB50242-11.2.1室外供热管网中平衡阀、调节阀安装后应根据系统要求进行调试,并作出标志。(正确)

GB50242-11.2.11室外供热管道的供水管或蒸汽管,若设计无规定时,应敷设在载热介质前进方向的左侧或下方。(错误)

四、简答题(共4道题,每题5分)

1、风管与部件安装前应具备哪些施工条件?(答案见GB50738-8.1.1条款)

2、空调风管和冷热水管的支吊架选用的绝热衬垫除满足设计要求外,还应符合哪些规定?(答案见GB50738-7.1.3条款)

3、风管安装应符合哪些规定?(答案见GB50738-8.1.3条款)

4、通风与空调系统检测与试验项目应包括哪些内容?(答案见GB50738-15.1.1条款)

通风空调及给排水试试题库

地铁订单班机电维修题库(通风空调及给排水试题库) 一、单项选择题 1、空调的送风量和设备主要根据()来确定。 A. 冬季负荷 B. 夏季负荷 C. 过渡季节负荷 D. 全年负荷 2、通风空调系统中,当采用两台同型号的风机并联运行时,下列()是错 误的。 A. 并联运行时总流量等于每台风机单独运行时的流量之和 B. 并联运行时总扬程不等于每台风机单独运行时的扬程 C. 并联运行时总流量等于两台风机联合运行时的流量之和 D. 并联运行比较适合管路阻力特性曲线平坦的系统 3、在风机盘管加新风空调系统中,从节能角度考虑,下列哪种新风送入方式是不可取的?() A. 新风单独送入室 B. 新风送入风机盘管回风箱中 C. 新风送入吊顶中 D. 新风送入走廊 4、压缩机的实际工作循环经过四个过程,他们依次为()。 A. 吸气—排气—膨胀—压缩 B. 吸气—膨胀—排气—压缩 C. 吸气—压缩—膨胀—排气 D. 吸气—压缩—排气—膨胀 5、空调冷冻水系统正在运行时,水泵出口处的压力等于()。 A. 系统的静水压力 B. 静水压力与水泵全压之和 C. 水泵出口处的静压与水泵静压之和 D. 水泵静压 6、各站为供给车站大、小系统空调用水所设置的制冷系统称之为()。

A. 冷却水系统 B. 车站空调水系统 C. 消防水系统 D. 生产用水系统 7、地下车站的隧道通风装置在车站两端分别设()以满足各种工况的控制要求。 A. 两台隧道风机及水泵 B. 一台隧道风机及冷冻水泵 C. 两台隧道风机及组合风阀 D. 一台事故风机及冷却水泵 8、车站站厅、站台公共区的制冷空调及通风(兼排烟)系统,简称()。 A. 空调系统 B. 空调小系统 C. 空调中系统 D. 空调大系统 9、水泵启动后打开出水阀门,电流表指针基本未动,说明水泵()。 A. 出水正常 B. 出水流量过大 C. 出水流量过小 D. 不出水 10、当运行中的电动机在转速突然下降同时迅速发热时,首先应该()。 A. 切断电源 B. 检查故障 C. 汇报领导 D. 继续使用 11、水冷式冷凝器的冷却水进出方式为( D ) A. 上进下出 B. 上进上出 C. 下进下出 D. 下进上出 12、向室喷洒低于室温的自来水,可使空气温度降低,产生的后果是( C ) A. 室空气热能减少 B. 室空气温度降低 C. 室空气热能不变 D. 空气相对湿度不变 13、将过热蒸汽变为过冷液体是由( C )来完成的。 A. 压缩机 B. 节流装置 C. 冷凝器 D. 蒸发器 14、空调水管系统主要包括( B )

工程测量考试题库(含答案)

1.消除视差的方法是(C)使十字丝和目标影像清晰。 A.转动物镜对光螺旋 B.转动目镜对光螺旋 C.反复交替调节目镜及物镜对光螺旋 D.调节微动螺旋 2.整理水准测量数据时,计算检核所依据的的基本公式是( A )。 A.∑a-∑b=∑h B.∑h=∑H终-∑H始 C.∑a-∑b=∑h=H终-H始 ≤Fh 3.地面两点间的水平距离是指( C )。 A.该二地面点间连线的长度 B.该二地面点之连线投影于水平面上的线段长度 C.该二地面点之连线铅垂投影于水平面上的线段长度 D.过该二地面点的铅垂线之间的距离 4.导线角度闭合差的调整方法是将闭合差反符号后(B )。 A.按角度大小成正比例分配 B.按角度个数平均分配 C.按边长成正比例分配 D.按边长成反比例分配 5.普通水准测量中,在水准尺上每个读数应读( D )位数

6.在水准测量中,若后视点A的读数大,前视点B的读数小,则有( A )。 点比B点低 点比B点高 点与B点可能同高 、B点的高低取决于仪器高度 7.观测竖直角时,要求使竖盘水准管气泡居中,其目的是(D )。 A.整平仪器 B.使竖直度盘竖直 C.使水平度盘处于水平位置 D.使竖盘读数指标处于正确位置 8.当竖盘读数为:81°38′12″,278°21′24″,则指标差为(D )。 A.+0′24″ ′24″ C.+0′12″ ′12″ 9.钢尺量距时,量得倾斜距离为123.456米,直线两端高差为1.987米,则高差改正为 ( A )m。 对某一边长观测四个测回,其结果分别为:123.041m、123.045m、123.040m、123.038m,则其观测值中误差为(C )m。 A.± B.±

通风空调复习题库(全)

名语解释: 1.事故通风:当生产设备发生偶然事故或故障时,可能突然散发出大量有害气体或有爆炸性气体进入车间,这时需要尽快地把有害物排到室外,这类通风称为事故通风。 2.置换通风:置换通风是通过把较低风速(湍流度)的新鲜空气送入人员工作区,利用挤压的原理把污染空气挤到上部空间排走的通风方法,它能在改善室内空气品质的基础上与辐射吊顶(地板)技术结合实现节能的目的。 3.粉尘的分散度:通风除尘系统处理的是由粒径不同的粒子集合组成的,各种粒径的颗粒所占的比例称为粉尘的分散度。 4.变风量空调系统:通过改变送风量而保持一定的送风温度,适应空气调节区的负荷变化,达到调节所需要的室内温湿度。这类系统称为变风量系统。 5.车间空气中有害物的最高容许浓度:即为工人在此浓度下长期进行生产劳动而不会引起急性或慢性职业病的浓度,亦即为车间空气中有害物不应超过的浓度。 6.换气次数:是指通风量与通风房间体积的比值。 7.空气平衡:对于通风房间,不论采用哪种通风方式,单位时间进入室内的空气质量总是和同一时间内从此房间排走的空气质量相等,也就是通风房间的空气质量总要保持平衡,我们称此为空气平衡。 8.热平衡:要使通风房间的温度达到设计要求并保持不变,必须使房间的总得热量等于总失热量,即保持房间热量平衡,我们称此为热平衡。 9.过滤风速:是指气体通过滤袋表面时的平均风速。 10.防火分区:在建筑设计中,利用各种防火分隔设施,将建筑物的平面和空间分成若干个分区,称为防火分区。 11.防烟分区:为了将烟气控制在一定的范围内,利用防烟隔断将一个防火分区划分成多个小区,称为防烟分区。 13.群集系数:系指人员的年龄构成,性别构成以及密集程度等情况的不同而考虑的折减系数。年龄不同和性别不同,人员的小时散热散湿量就不同。 14.单风管空调系统:机房内空气处理机组只处理一种送风参数(温,湿度)的空气供一个房间或多个区域应用。只送出一种空气参数的系统。 15.水源热泵(WSHP):是一种采用循环流动于共用管路中的水,从水井,湖泊或河流中抽取的水或在地下盘管中循环流动的水为冷(热)源,制取冷(热)风或冷(热)水的设备;包括一个使用侧换热设备。压缩机,热源侧换热设备,具有单制冷或制冷和制热功能。 16.变制冷剂流量多联分体式空调系统:简称多联机系统,是一台室外空气源制冷或热泵机组配置多台室内机,通过改变制冷剂流量适应各空调区负荷变化的直接膨胀式空气调节系统。 17.分区两管制系统:是指按建筑物的负荷特性将空气调节水路分为冷水和冷热水合用的两个两管制系统。 18.空调冷热水系统:是指由冷水机组(或换热器)制备出的冷水(或热水)的供水,由冷水(或热水)循环泵,通过供水管路输送至空调末端设备,释放出冷量(或热量)或的冷水(或热水)的回水,经回水管路返回冷水机组(或换热器)。

工程测量期末考试卷及答案

2011-2012(秋)工程测量期末考试(答案) 班级姓名学号时间:120分钟考试形式:开卷 一、填空(将适当的词语填入划线处。共20分) 1、测量使用的平面直角坐标系是以南北方向的纵轴为 X 轴,以东西方向的横轴为 Y 轴。 2、测量的基本工作为高差测量、水平角测量和距离测量。 3.外业测量的基准线是铅垂线,基准面是大地水准面。 测量内业工作的基准线是法线,基准面是旋转(参考)椭球面。 4、目前我国“1985国家高程基准”为基准,水准原点的高程为, 水准点的英文符号 BM。 5、地面点到假定水准面铅垂距离称为该点的相对高程, A点在大地水准面上,则A点的绝对高程为 0。 6、水准测量中,后视点定义为高程已知点,转点是传递高程的点。 7、望远镜视准轴是指物镜光心和十字丝交点的连线。 8、水准仪操作转动物镜对光螺旋的目的是物像清晰。 转动目镜对光螺旋的目的是十字丝清晰。 9、经纬仪安置过程中,对中的目的是仪器中心与测站点位于同一铅垂线上, 整平的目的是竖轴铅垂、水平盘水平。 10、水准仪测量中已知A点高程为,前视读数为,后视读数为, 则B点的高程为 m,仪器的视线高度是m 。 11、对一个水平角进行多测回测量时,需对起始目标读数进行180°∕n的置盘处理, 为的是消除水平度盘刻画不均匀引起的误差。 12、竖盘指标差X属于仪器误差,但测量计算结果显示为不同值,其原因测量过程中存在误差, 可判断测量质量。 13、经纬仪的竖盘按顺时针方向注记,当视线水平时,盘左竖盘读数为90°用该仪器观测一高处 目标,盘左读数为75°10′24″,则此目标的竖直角为14°49′36″。 14、水准路线的布设形式有____闭合__、___附合__和支三种形式。 15、某段距离的平均值为100m,其往返较差为+20mm,则相对误差为1/5000 。 二、单选题(将正确答案的序号填入括号,共20分) 1.A点的高斯坐标为X=112240m,Y=19343800m,A点所在带的带号及中央子午线的经度为( D )。 A. 11带、66 B. 11带、63 C. 19带、117 D. 19带、111 2、在半径为10Km的圆面积之内进行测量时,不能将水准面当作水平面看待的是( C ) A、距离测量 B、角度测量 C、高程测量 D、以上答案都不对

地铁机电设备题库

《地铁机电设备》题库 一、填空题 1、制冷压缩机分为速度型压缩机和容积型压缩机其中离心式压缩机属于速度型压缩机 2、回排风分为全排风和全回风和有回有排风。 3、蒸发器按照冷却流体不同,分为冷却液体和冷却空气载冷气蒸发器,其中 间接冷却式蒸发器为冷却液体载冷气蒸发器。 4、换热器翅片的三种类型有l型,v型,平直型 5、在中央空调系统中,全空气系统,全水系统,空气—水系统是按照负担室 内热湿负荷划分。 6、地铁车站环控系统一般分为:环控大系统和环控小系统及隧道通风系统按 AB端分别独立设置。 7、电子膨胀阀由检测、控制、执行三部分组成。 8、低压配电系统施由配电装置和配电线路组成,低压配电方式有放射式、树 干式、链式三种形式。 9、降压变电所10KV断路器采用SCADA运动控制、变电所集中控制和就地控制。 10、正常情况下照度均匀度不宜低于0.7。 11、地铁车站通风空调及防排烟系统简称环控系统。 12、当地铁车站外部区域发生火灾时,车站环控系统应采取正压送风方式,防止外部烟气窜入地铁。 13、空调系统水系统由冷冻水循环和冷却水循环组成。 14、低压配电方式有放射式、树干式、链式三种形式。 15、在负荷分类中,车站和区间应急照明为一级负荷。 16、在空调水系统中,供冷方式分为集中供冷和分站(独立)供冷。 17、环控系统冷源为冷水机组,主要有制冷冷凝器,压缩机,节流元件,蒸发器四大件构成。 18、地铁车站动力、照明负荷按其重要性分为一级、二级、三级负荷。 19、中央空调系统主要由空调房间、空气处理设备、送/回风管道、冷热源组成。 20、蒸气压缩式制冷系统的主要设备压缩机、蒸发器、冷凝器、节流装置与其它辅助设备。 21、依据用来冷却冷凝器的介质来分,冷凝器有风冷式与水冷式两种。 22、电梯按使用性质可分为客梯、货梯和消防电梯。 23、曳引系统主要由曳引机、曳引绳、导向轮和反绳轮组成 24、空调系统的一般组成:空气处理设备,空气输送设备,供热和制冷系统,水系统,自动控制系统。 25、车站动力,照明设备配电回路由降压变电所或环控电控室采用放射式方式供电,区间动力,照明设备配电回路由降压变电所采用树干式方式供电 26、电梯的组成:机房、井道、轿厢。 27、城市轨道交通中AFC表示自动售检票系统。

通风空调考试题及答案

暖通专业规范考试题 选用规范1、50738-2011 通风与空调工程施工规范 2、50243-2002 通风与空调工程施工质量验收规范 2、50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范单选题(共25 道题,每题 1 分) 50738-3.3.4 通风与空调工程使用的绝热材料和风机盘管进场时,应按现行国家标准( C )的有关要求进行见证取样检验。 A通风与空调工程施工规范 B通风与空调工程施工质量验收规范 C建筑节能工程施工质量验收规范 D建筑工程施工质量验收统一标准 50738-4.3.2 矩形风管的弯头可采用直角、弧形或内斜线形,宜采用(B),曲率半径宜为一个平面边长。 A 内圆外方形 B 内外同心弧形 C 内外偏心弧形 D 外圆内方形50738- 4.3.5 变径管单面变径的夹角宜小于30°,双面变径的夹角宜小于60°。圆形风管三通、四通、支管与总管夹角宜为(C)。 A 10~50° B 15~60° C 25~60° D 30~60° 50738-6.2.3 电动、气动调节风阀应进行驱动装置的动作试验,试验结果应符合产品技术文件的要求,并应在(C)下工作正常。

A工作压力B设计压力C最大设计工作压力D最小设计工作压力50738-627三通调节风阀手柄开关应标明(B);阀板应调节方便,且不与风管相碰擦。 A开启的角度B调节的角度C关闭的角度D以上均正确 50738-6.4.3散流器的扩散环和调节环应(A),轴向环片间距应分布均匀。 A 同轴 B 同向 C 同列 D 同位 50242-8.3.6 散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离,如设计未注明时应为(B) A 20 B 30 C 40 D 50 8、50738-15.2.1 风管强度与严密性试验应按风管系统的类别和 材质分别制作试验风管,并且不应小于(C)平方米。 A 5 B 10 C15 D20 9、50738-6.6.1 软接风管包括(B),软接风管接缝连接处应严密。A复合风管和柔性风管B柔性短管和柔性风管 C复合风管和防火风管D柔性短管和防火风管 10、50738-7.2.8支吊架焊接应采用(D),焊缝高度应与较薄焊接件厚度相同,焊缝饱满、均匀。 A点焊B角焊缝点焊C满焊D角焊缝满焊 11、50738-7.3.4 支吊架定位放线时,应按施工图中管道、设备等的

工程测量考试题库(含答案 )

.选择题 1消除视差的方法是(C)使十字丝和目标影像清晰。 A转动物镜对光螺旋 B转动目镜对光螺旋 c反复交替调节目镜及物镜对光螺旋 D调节微动螺旋 2.整理水准测量数据时,计算检核所依据的的基本公式是 ( A. Σa-Σb=Σ h B.Σ h=ΣH终一Σ H始 C.Σa- Σb=Σ h=Σ终-Σ始 D. fh

B按角度个数平均分配 c按边长成正比例分配 D按边长成反比例分配 5.普通水准测量中,在水准尺上每个读数应读(D)位数 6在水准测量中,若后视点A的读数大,前视点B的读数小,则有(A)。 A. A点比B点低 B. A点比B点高 c A点与B点可能同高 D. A、B点的高低取决于仪器高度 7观测竖直角时,要求使竖盘水准管气泡居中,其目的是(D A整平仪器 B使直度盘竖直 c使水平度盘处于水平位置 D使竖盘读数指标处于正确位置 8当竖盘读数为: 81。38 ' 12 “,278。 21 24 '',则指标差为(D A. +0 24

B.一0 / 24 C. +0 / 12 “ D.一0 / 12 ' 9.钢尺量距时,量得倾斜距离为123.456米,直线两端高差为1. 987米,则高差改正为(A)m。 A.—0. 016 B. 0. 016 C.一0.032 D. 1. 987 甩对某一边长观测四个测回,其结果分别为:123.041m、123.045m、123.040m、 123.038m,则其观测值中误差为(C A.± 0.001 B.± 0.002 C.± 0.003 D.± 0.004 ll.在一地面平坦,无经纬仪的建筑场地,放样点位应选用(D)方法。 A.直角坐标 B极坐标 c角度交会 D距离交会 12.,顺时针转到测线的夹角。 A真子午线方向B. 磁子午线方向 c坐标纵轴方向

西安地铁通风空调考试题1

通风空调试题 单位:姓名:得分: 一、填空题(20分) 1、防排烟系统联合试运行与调试的结果风量与正压必须符合设计与消防的规定。 2、空调水系统进行水压试验时,当工作压力为0.6MPa,试验压力应为0.9MPa 3、复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃B1 材料,且对人体无害的材料。 4、在风管穿过需要封闭的防火、防暴的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于 1.6mm 。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。 5、风管接口的连接应严密、牢固,风管法兰垫片厚度不应小于3mm 垫片不应凸 入管内,亦不应突出法兰外。 6、《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,防火阀排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于 200 ㎜ 7、机械加压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定:采用金属风道时,不应大于20 米/秒。 二、选择题(30分) 1.矩形风管弯管制作时,平面边长大于(A),必须设置弯管导流片 A 500mm B 630mm C 800mm D 1250mm 2.防火阀直径或长边尺寸大于等于(B)时,宜设单独支、吊架。 A 500mm B 630mm C 800mm D 1000mm 3.冷凝水排水管坡度,应符合设计文件的规定。当设计无规定时,其坡度宜大于或等于();软管连接的长度,不宜大于() A 8‰,100mm B 8‰,150mm C 1%,100mm D 1%,150 mm 4.高层民用建筑通风空调系统的送、回风管道上应设防火阀的部位有( D )。 A. 管道穿越防烟分区的挡烟设施处 B. 垂直风管与每层水平风管交接的垂直管段上 C. 管道穿越变形缝的一侧 D. 管道穿越火灾危险性大的房间隔壁和楼板处 5.当采用漏光法检测空调系统的严密性时,低压系统风管以每10m接缝,漏光点不大于(B )处 A 1 B 2 C 3 D 5

通风空调考试题及答案

暖通专业规范考试题 选用规范1、GB 50738-2011 通风与空调工程施工规范 2、GB 50243-2002通风与空调工程施工质量验收规范 2、GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 一、单选题(共25道题,每题1分) 1、GB50738-3.3.4通风与空调工程使用的绝热材料和风机盘管进场时,应按现行国家标准(C ) 的有关要求进行见证取样检验。 A通风与空调工程施工规范 B通风与空调工程施工质量验收规范 C建筑节能工程施工质量验收规范 D建筑工程施工质量验收统一标准 2、GB50738-4.3.2矩形风管的弯头可采用直角、弧形或内斜线形,宜采用(B),曲率半径宜为 一个平面边长。 A内圆外方形B内外同心弧形C内外偏心弧形D外圆内方形 3、GB50738-4.3.5变径管单面变径的夹角宜小于30°,双面变径的夹角宜小于60°。圆形风管 三通、四通、支管与总管夹角宜为(C)。 A 10~50° B 15~60° C 25~60° D 30~60° 4、GB50738-6.2.3电动、气动调节风阀应进行驱动装置的动作试验,试验结果应符合产品技术 文件的要求,并应在(C)下工作正常。 A工作压力B设计压力C最大设计工作压力D最小设计工作压力 5、GB50738-6.2.7三通调节风阀手柄开关应标明(B);阀板应调节方便,且不与风管相碰擦。 A开启的角度B调节的角度C关闭的角度D以上均正确 6、GB50738-6.4.3散流器的扩散环和调节环应(A),轴向环片间距应分布均匀。 A同轴B同向C同列D同位 7、GB50242-8.3.6散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离,如设计未注明时应为(B) A 20mm B 30mm C 40mm D 50mm

2011通风空调考试题

通风空调考试题 单位:第十项目部姓名:杨文亮得分: 一、填空题(15分) 1、防排烟系统联合试运行与调试的结果风量与正压必须符合设计与消防的规定。 2、防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。 3、复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃B1 材料,且对人体无害的材料。 4、在风管穿过需要封闭的防火、防暴的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于 1.6mm 。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。 5、输送含有易燃、易暴气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的(接地),通过生活区或其它辅助生产房间时必须严密,并不得设置接口。 6、通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口,必须装设防护罩或采取其他安全设施。 7、可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过2 m,并不应有死弯或塌凹。 3、机械加压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定:采用金属风道时,不应大于20 米/秒;送风口的风速不宜大于7 m/s;排烟口的风速不宜大于10 m/s。 二、选择题(15分) 1.空调的送风量和设备主要根据( D )来确定。 A. 冬季负荷 B. 夏季负荷 C. 过渡季节负荷 D. 全年负荷 2. 通风空调系统中,当采用两台同型号的风机并联运行时,下列(A. )是错误的。 A. 并联运行时总流量等于每台风机单独运行时的流量之和 B. 并联运行时总扬程不等于每台风机单独运行时的扬程 C. 并联运行时总流量等于两台风机联合运行时的流量之和 D. 并联运行比较适合管路阻力特性曲线平坦的系统 3.在风机盘管加新风空调系统中,从节能角度考虑,下列哪种新风送入方式是不可取的?(C ) A. 新风单独送入室内 B. 新风送入风机盘管回风箱中

工程测量试题库(参考答案)

一、名词解释: 1、测量学 2、测定 3、测设 4、工程测量学 5、水准面 6、水平面 7、大地水准面 8、高程 9、相对高程 10、高差 11、高程测量 12、水准测量 13、视准轴 14、视差 15、水准点 16、附合水准路线17、闭合水准路线 18、支水准路线 19、高差闭合差 20、水平角 21、竖直角 22、竖盘指标差 23、距离测量 24、直线定线 25、直线定向 26、方位角 27、坐标方位角 28、象限角 29、系统误差 30、偶然误差 31、相对误差 32、容许误差 33、控制测量 34、平面控制测量 35、高程控制测量 36、导线测量 37、附合导线 38、闭合导线 39、支导线 40、坐标正算 41、坐标反算 42、三角高程测量 43、地物 44、地貌 45、地形 46、地形图 47、地形图的比例尺 48、比例尺精度 49、比例符号 50、地物注记51、等高线 52、等高距 53、等高线平距 54、山脊线 55、山谷线 56、地性线 57、鞍部 58、基本等高线 59、施工测量 60、极坐标法 二、填空题: 1、测量学是研究地球的,以及确定地面点的的科学。主要内容分为和两个部分。 2、确定地面点位的三项基本工作是_____________、_____________和 ____________。 3、测量工作的基准面是。 4、水准仪由、和三部分构成。 5、经纬仪的安置主要包括______与_______两项工作。 6、角度测量分____________________和____________________测量。 7、水平角的观测常用的方法有和。 8、导线测量包括 ___________________、___________ ______和 _______________三种导线布置形式,它的外业工作包括____________、 _____________和___________。 9、测量误差按其性质可分为与两类。 10、光学经纬仪主要由、和三部分构成。 11、水平角的观测常用的方法有和。 12、高程测量可用、和等方法。 13、以作为标准方向的称为坐标方位角。 14、在同一竖直面内, 与之间的夹角称为竖直角。 15、控制测量分为和两种。 16、精密量距时对距离进行尺长改正,是因为钢尺的与不相等 而产生的。 17、导线测量的外业工作包括、和。

暖通空调专业考试模拟题 (9)

注册公用设备工程师模拟题七 一、单选[共100题,每题1分,总计100分] 1、关于地面传热中错误的是()。 A.靠近外墙的地面热阻较大 B.远离外墙的地面热阻较大 C.室内地面的传热系数随离外墙的远近有变化 D.工程上近似把地面沿外墙平行的方向分成四个计算地带 2、低温热水地板辐射采暖的供、回水温差,宜小于或等于()。 A.7℃ B.10℃ C.12℃ D.15℃ 3、属于疏水器作用的是()。 A.定压 B.减压 C.排除蒸汽 D.排除系统中的不凝气体 4、两相流的凝结水回收系统与重力式满管流凝结水回收系统相比,室外凝水管管径()。 A.重力式要小些 B.重力式要大一些 C.两者相等 D.重力式可能大些也可能小些 5、以下论述中错误的是()。 A.室外热水网路内热水的流动状态大多处于阻力平方区 B.室外热水网路的水力计算中,当流体实际密度与水力计算表中不同时,必作修正计算 C.室外热水网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.5mm D.室外蒸汽网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.2mm 6、关于热用户的水力失调度,以下论述中正确的是()。 A.热用户的水力失调度,为实际流量与规定流量的比值 B.热用户的水力失调度,为规定流量与实际流量的比值 C.热用户的水力失调度越大,水力稳定性越好

D.热用户的水力失调度越小,水力稳定性越好 7、锅炉房锅炉总台数,新建时不宜超过()。 A.3台 B.4台 C.5台 D.7台 8、下列关于锅炉热效率,哪种说法是正确的()。 A.指每小时送进锅炉的燃料全部完全燃烧时所能放出的热量中有百分之几被用来产生蒸汽或加热水 B.指被蒸汽或水吸收的热量占燃料燃烧产生热量的比值 C.指传递给蒸汽或水的热量占燃料燃烧产生热量的比值 D.指产生的蒸汽(或热水)量与所消耗的燃料量之比值 9、燃料成分分析常用四种分析基准,各基准下,燃料成分百分比不相同的原因是因为()。 A.燃料中各成分的绝对含量是变化的 B.燃料中的挥发分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 C.燃料中的水分或灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 D.燃料中的水分和灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 10、下列关于离子交换水处理,哪种说法是不正确的()。 A.钠离子交换可以除去水中硬度,但不能除去碱度 B.钠离子交换后,水中含盐量增加 C.氢离子交换可以除去水中硬度或碱度,但形成酸性水 D.氢-钠离子交换可以除去水中硬度和碱度 买书:供热工程第四版 11、如下图所示,其他管段和热用户不变,热用户3处增设加压泵2'运行时,以下论述中正确的是()。

工程测量考试题及答案

试卷 一、名词解释: 1、测量学:是研究地球的形状、大小和地表(包括地面上各种物体)的几何形状及其空间位置的科学。 2、测定:是指使用测量仪器和工具,通过测量和计算得到一系列的数据,再把地球表面的地物和地貌缩绘成地形图,供规划设计、经济建设、国防建设和科学研究使用。 3、测设:是指将图上规划设计好的建筑物、构筑物位置在地面上标定出来,作为施工的依据。 4、工程测量学:研究各种工程在规划设计、施工放样、竣工验收和营运中测量的理论和方法。 5、水准面:处处与重力方向垂直的连续曲面称为水准面。任何自由静止的水面都是水准面。 6、水平面:与水准面相切的平面称为水平面。 7、大地水准面:水准面因其高度不同而有无数个,其中与平均海水面相吻合的水准面称为大地水准面。 8、高程:地面点到大地水准面的铅垂线长称为该点的绝对高程,简称高程,用H表示。地 9、相对高程:面点到假定水准面的铅垂线长称为该点的相对高程。 10、高差:地面两点之间的高程差称为高差,用h表示。 11、高程测量:测量地面点高程的工作,称为高程测量。 12、水准测量:是测定地面两点间的高差,然后通过已知点高程,求出未知点的高程。 13、视准轴:十字丝交叉点与物镜光心的连线,称为望远镜的视准轴。 14、视差:当眼睛在目镜端上下微微移动时,若发现十字丝的横丝在水准尺上的位置随之

变动,这种现象称为视差。 15、水准点:用水准测量的方法测定的高程控制点称为水准点,简记为BM。 16、附合水准路线:从一已知水准点出发,沿各个待定高程的点进行水准测量, 最后附合到另一已知水准点,这种水准路线称为附合水准路线。 17、闭合水准路线:由一已知水准点出发,沿环线进行水准测量,最后回到原水准点上,称为闭合水准路线。 18、支水准路线:由一已知水准点出发,既不附合到其他水准点上,也不自行闭合,称为支水准路线。 19、高差闭合差:由于测量成果中不可避免有些误差,使测量高差代数和不等于零,其不符值即为高差闭合差,记为fh。 20、水平角:系指相交的两条直线在同一水平面上的投影所夹的角度,或指分别过两条直线所作的竖直面间所夹的二面角。 21、竖直角是指在同一竖直面内,一直线与水平线之间的夹角,测量上称为倾斜角,或简称为竖角。 22、竖盘指标差:当视线水平、竖盘指标水准管气泡居中时,读数指标处于正确位置,即正好指向90°或270°。事实上,读数指标往往是偏离正确位置,与正确位置相差一小角度x,该角值称为竖盘指标差。 23、距离测量:就是测量地面两点之间的水平距离。 24、直线定线:地面两点间的距离大于整根尺子长度时,用钢尺一次(一尺段)不能量完,这就需要在直线方向上标定若干个点,这项工作称为直线定线。 25、直线定向:为了确定地面上两点之间的相对位置,除了量测两点之间的水平距离外,还必须确定该直线与标准方向之间的水平夹角,这项工作称为直线定向。

通风与空调工程试卷BC附答案

建筑设备工程技术专业《通风与空调工程》试卷 B(闭) 年月 一、填空题(每空1分,共40分) 1、按通风系统作用范围的不同,通风方式可以分为____________和____________两类。 2、自然通风是依靠室外风力造成的__________________和室内外空气温度差造成的__________________使空气流动。 3、常用的避风天窗主要有____________、____________、____________。 4、空气幕按送出气流温度的不同,可分为___________、_____________、____________。 5、风管水力计算方法有__________________、_______________、__________________。 6、一次回风全空气空调系统,冬夏季都采用喷水室对空气进行处理:夏季喷水室处理空气进行的是过程,其喷水温度;冬季喷水室处理空气进行的是过程,其喷水温度。 7、空调系统设计时,夏季采用夏季空调室外计算干球温度和确定室外状态点;冬季采用冬季空调室外计算温度和确定室外状态点。 8、空调系统按负担室内热、湿负荷所用的介质种类划分,可分为、 、和。 9、某工艺性空调,采用一次回风全空气系统,系统所需的冷量包括、 和。 10、一次回风全空气系统,夏季采用表冷器对空气进行处理,表冷器处理空气进行的是过程;冬季采用喷干蒸气对空气进行处理,进行的是过程。 11、过滤器未沾尘时的阻力称为,需要更换或清洗时的阻力称为。 12、气流组织,就是在空调房间内合理的布置,使得经过处理后的空气 第1页共6页由送风口送入室内后,在扩散与混合的过程中,均匀的消除室内余热和余湿,从而使工作区形成比较均匀而稳定的、、和。 13、按其原理分,消声器主要有、、和 四种类型。 14、空调系统的主要噪声源是 。 二.判断题 1.φ(相对湿度)值小,说明湿空气接近饱和的程度小,吸收水蒸气的能力强。()2.通风系统的送风口尽量接近操作地点,排风口尽量靠近有害物源。() 3.过滤器在进行阻力计算时,应采用初阻力。() 4.表冷器处理空气,空气量多时宜串联,空气温降大时宜并联。() 5.喷水室前挡水板有挡住飞溅出来的水滴和使进风均匀的作用。() 6.与二次回风系统相比,一次回风系统空气处理流程简单,夏季可节省再热量。()7.湿工况下的表冷器比干工况下有更大的热交换能力。() 8.防烟分区可以跨越防火分区。() 9.通风管道的水力计算目前常采用静压复得法。() 10.噪声在风管内经过弯头、变径管等处时,可产生自然衰减。() 三.简答题(每题6分,共24分) 1.为什么根据送风温差确定了送风量之后,还要校核换气次数? 第2页共6页

工程测量专业考试试题及答案

工程测量专业考试试题及答案(100分) 一、填空题(每空1分,共36分) ⒈为了统一工程测量的技术要求,做到、,使工程测量产品满足、的原则,而制定了《工程测量规范》GB50026—2007。 答案:技术先进经济合理质量可靠安全适用 2. 平面控制网的建立,可采用测量、测量、三角形网测量等方法。答案:卫星定位导线 ⒊高程控制测量精度等级的划分,依次为等。 答案:二、三、四、五 ⒋卫星定位测量控制点位应选在、的地方,同时要有利于,每个控制点至少应有通视方向,点位应选在倾角为的视野开阔的地方。 答案:土质坚实稳固可靠加密和扩展一个 15° ⒌水平角观测宜采用,当观测方向不多于时可不归零。 答案:方向观测法 3个 6.等高线有、、三种 答案:首曲线计曲线间曲线 7.电磁波测距的基本公式D=1/2ct中,c表示。 答案:光速 8.水准测量是利用水准仪提供求得两点高差,并通过其中一已知点的高程,推算出未知点的高程。 答案:水平视线 9.水准仪有、DSl、DS3等多种型号,其下标数字、1、3等代表水准仪的精度,为水准测量每公里往返高差中数的中误差值,单位为。 答案:毫米 10.全站仪的是的简称,它是由、、组合而成的测量仪器。答案:全站型电子速测仪光电测距仪电子经纬仪数据处理系统 11.水准仪由、和三部分构成。 答案:望远镜水准器基座 12.经纬仪的安置主要包括与两项工作。 答案:对中整平 13.角度测量分和。 答案:水平角测量竖直角测量 14.水平角的观测常用的方法有和。 答案:测回法方向观测法 15.导线测量包括、和三种导线布置形式。 答案:闭合导线附合导线支导线

二、判断题(每题1分,共15分) 1.利用正倒镜观测取平均值的方法,可以消除竖盘指标差的影响。(√) 2.十字丝视差产生的原因在于目标影像没有与十字丝分划板重合。 (√) 3.水准仪的水准管气泡居中时视准轴一定是水平的。(×) 4.经纬仪测量水平角时,用竖丝照准目标点;测量竖直角时,用横丝照准目标点。 (√ ) 5.用经纬仪观测竖直角半测回,指标差越大,则计算得到的竖直角误差越大。 (√ ) 6.比例尺越大,表示地物和地貌的情况越详细,测绘工作量越大。(√) 7.竖直角观测时,竖盘指标差对同一目标盘左、盘右两个半测回竖直角影响的绝对值相等,而符号相反。(√) 8.平面图和地形图的区别是平面图仅表示地物的平面位置,而地形图仅表示地面的高低起伏。(×) 9.视距测量可同时测定地面上两点间水平距离和高差。但其操作受地形限制,精度较高。(×) 10.地物在地形图上的表示方法分为等高线、半比例符号、非比例符号(√)″级仪器是指一测回水平方向中误差标称为2″的测角仪器(√)。 12.对工程中所引用的测量成果资料,应进行检核(√)。 :500比例尺地形图上1mm表示的实地长度是1m(×) 14.地形图上高程点的注记应精确至0.01m(√) 15. 水准测量要求后、前距差不超过一定限值,是为了消减大气折光和i 角误差(√) 三、单项选择题(每题2分,共24分) 1.光学经纬仪基本结构由()。 A.照准部、度盘、辅助部件三大部分构成。 B.度盘、辅助部件、基座三大部分构成。 C.照准部、度盘、基座三大部分构成。 D. 照准部、水准器、基座三大部分构成。 答案:C 2.竖直角观测时,须将竖盘指标水准管气泡居中,其目的是() (A)使竖盘指标差为零(B)使竖盘竖直 (C)使竖盘读数指标处于正确位置(D)使横轴水平 答案:C 3.闭合导线角度闭合差公式为() (A)∑?-(n+2)?180°(B)∑?-(n-2)?180° (C)∑?+(n+2)?180°(D)∑?+(n-2)?180°

通风空调专业考试试题带答案B卷

北京地铁通风空调专业考试试题 姓名: 单位: 成绩: 1、填空题(15题,每空1分,共5分) 1.膨胀阀的作用有两个,一就是降低液体制冷剂的压力,二就是调节进入蒸发器的制冷剂流量。 2.消声器就是控制气流噪声的有效装置。 3.当表冷器过滤器的终阻力值达到铭牌中的相应值时,应及时清洗过滤器。 4.制冷系统中使用的压力就是绝对压力。 5.一个完整的制冷系统由压缩机、冷凝器、节流元件 (如膨胀阀、毛细管等)及蒸发器构成, 俗称制冷四大件。 6.冷却水流经冷水机组冷凝器与制冷剂换热;冷冻水流经冷水机组蒸发器与制冷剂换热。 7.制冷系统中一般由压力使物质产生相变,自然界一般由温度使物质产生相变 8.制冷剂就是制冷装置中进行循环制冷的工作物质 9.压强就是表示压力作用效果(形变效果)的物理量。 10.冷凝器又称为“液化器”,就是使制冷剂蒸汽在其中放出热量而液化的热交换器。 11.华氏温度与摄氏温度的换算关系就是:F=9/5×C+32 12.压力表的显示表压指的就是相对压力。 13.国际单位制中的压力为0、5MPa,换算成工程制压力应近似为 5 kgf/cm2 。 14.产生液击的原因有制冷剂液体进入压缩机、带液启动时的油气泡沫。 15.VRV空调系统普遍采用变频压缩机与电子膨胀阀。 2、判断题(40题,每题1、5分,正确的在括号内画√,错误的在括号内画Χ) 1.在采用氟里昂制冷剂的制冷系统中,一定要安装干燥器。( √ ) 2.小型全封闭活塞式压缩机与回转式压缩机的机壳内部属于低压区。( X ) 3.往复活塞式制冷压缩机属于容积型压缩机。( ∨ ) 4.压缩机电动机绕组对机壳的绝缘电阻应小于2MΩ。( X ) 5.相对湿度φ越大,则空气的吸湿能力越大。( X ) 6.螺杆式压缩机的结构简单,螺杆的加工精度要求也不高。( X ) 7.满液式蒸发器的传热系数低于干式蒸发器。( X ) 8.低压压力容器的设计压力P为:0、1≤P<1、6Mpa。( ∨ ) 9.露点温度就就是湿空气达到饱与时的温度,也就就是空气开始结露时的温度。( √ ) 10.制冷压缩机的润滑就是依靠油泵的工作来完成的。( X ) 11.制冷设备正常运行时,蒸发器排管上结冰要比结霜好,因为冰的温度比霜的温度低。( X ) 12.从冷凝器出来的液体制冷剂,已经没有热量,经过节流才能吸热。(X ) 13.在制冷设备中,蒸发器吸收的热量与冷凝器放出的热量就是相等的。(X ) 14.空调机气压试验应采用氮气进行充注,绝不能使用氧气。( √ ) 15.冷暖空调的实现依赖于四通换向阀转换制冷剂循环方向而实现的。( √ ) 16.外平衡式热力膨胀阀膜片下放的空间与蒸发器的出口相连通,而与阀的出口不连通。( √ ) 17.风冷式冷凝器的迎面风速通常取2~3m/s。( √) 18.正常启动压缩机后,压缩机高低、压管不应有明显温度差异。( × ) 19.内平衡就是热力膨胀阀适用于蒸发盘管阻力相对较大的蒸发器。(X ) 20.为了提高单相电机的启动运转性能,可以减小启动电容的容值。( × ) 21.蒸发压力不变,冷凝压力增高,制冷量下降。( √ ) 22.节流机构除了起节流降压作用外,还具有自动调节制冷剂流量的作用。(X ) 23.机组出现水流故障以后,可以通过将机组上的水流开关短接继续运行机组。( × ) 24.当空调设备低压侧有结霜想象,说明制冷剂饱与压力过低。( √ 25.经过节流机构的高压冷凝液全部降压变为蒸发器所需的低压冷凝液。( X ) 26.冷却水进出冷凝器的温差一般为4~6 oC。( √ ) 27.PTC启动器其固有特征就是:冷态时-阻断;热态时-短路。( X ) 28.空调制冷设备用四通阀一般故障有:四通阀串气与电磁阀线圈烧毁。( √ ) 29.一旦机械式温控器感温饱漏气,空调制冷设备不会停机。 ( X ) 30.一个大气压强可以将水近似压高1米。 ( X ) 31.螺杆式压缩机与离心式压缩机都能实现无级能量调节。( √ ) 32.若要在空气焓植不变的条件下降低空气的温度,就应该对空气加湿,即增大含湿量。( √ ) 33.空调器的蒸发温度越低,吹出的风越冷,房间温度就越快,制冷量就越大。( X ) 34.膨胀阀的作用有两个,一就是降低液体制冷剂的压力,二就是调节进入蒸发器的制冷剂流量。 ( √ ) 35.螺杆式压缩机就是由螺旋形阴阳转子构成。( X ) 36.空调器的蒸发温度越低,与室内空气的温差越大,则室内空气温度下降就越快。( X ) 37.水流开关在水流量非常低的时候正常的话仍然为吸合,只有非常高的时候才就是断开的。 ( × ) 38.冷水机组有活塞式、螺杆式、涡旋式、离心式、吸收式等多种分类。( √ )

工程测量考试题及答案

工程测量期末试卷 一、名词解释:(每题3分,共15分) 二、1、测量学:是研究地球的形状、大小和地表(包括地面上各种物体)的几何形状及其空间位置的科学。 三、2、水准面:处处与重力方向垂直的连续曲面称为水准面。任何自由静止的水面都是水准面。 四、3、视准轴:十字丝交叉点与物镜光心的连线,称为望远镜的视准轴。 五、4、直线定线:地面两点间的距离大于整根尺子长度时,用钢尺一次(一尺段)不能量完,这就需要在直线方向上标定若干个点,这项工作称为直线定线。 六、5、附合导线:导线从已知控制点B和已知方向BA出发,经过1、2、3点,最后附合到另一已知控制点C和已知方向CD,称为附合导线。 七、二、填空题:(每空1分,共30分) 八、1、测量学是研究地球的形状和大小,以及确定地面点的空间位置的科学。主要内容分为测定和测设 九、两个部分。 十、2、确定地面点位的三项基本工作是__高差测量_______、____水平角测量____和___水平距离测量________。 十一、3、测量工作的基准面是大地水准面。 十二、4、水准仪由望远镜、水准器和基座三部分构成。 十三、5、控制测量分为平面控制测量和高程控制测量两种。 十四、6、平板仪的安置包括对中整平定向三项工作。 十五、7、测量坐标系一般分为:___地球坐标__ 、___高斯平面坐标__、__任意平面直角坐标__。其中的___地球坐标__与____高斯平面坐标又称之为绝对坐标,而___任意平面直角坐标________又称之为相对坐标。 十六、8、用经纬仪进行竖直角测量时,照准高处目标A点盘左的读数是94°33ˊ24",盘右的读数是265°26ˊ00",则竖盘指标差是___-18" ____ ,竖直角__4°33ˊ42"________ 。 十七、9、施工测量是指通过对已知__设计点的坐标__与___高程___ 进行反算,从而得到了放样所需要的____角度______、_距离_ 、__高差_ 数据,然后根据放样数据用测量仪器标定出设计点的实地位置,并埋设标志,作为施工的依据。 十八、10、交会法定点分为测角交会、测边交会两种方法。 11、全站仪主要由_ 测量部分、中央处理单元、输入、输出以及电源等部分组成。 三、判断题(每题1分,共20分) 1、利用正倒镜观测取平均值的方法,可以消除竖盘指标差的影响。() 2、十字丝视差产生的原因在于目标影像没有与十字丝分划板重合。( ) 3、DJ6级光学经纬仪的竖盘始终随着望远镜绕横轴的旋转而旋转;水平度盘始终随着照准部绕竖轴的旋转而旋转。( ) 4、经纬仪测量水平角时,用竖丝照准目标点;测量竖直角时,用横丝照准目标点。( ) 5、用经纬仪观测竖直角半测回,指标差越大,则计算得到的竖直角误差越大。( ) 6、地形图比例尺表示图上二点之间距离d与地面二点倾斜距离D的比值。() 7、比例尺越大,表示地物和地貌的情况越详细,测绘工作量越大。() 8、竖盘读数即为竖直角。() 9、象限角为锐角。()