文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室外给排水施工技术交底

室外给排水施工技术交底

室外给排水施工技术交底
室外给排水施工技术交底

室外给排水管道安装工程交底记录表(W)

(控制类型:W,检查方式:R)

本表(含附件)一式 2 份,交底人、接受交底人各存 1 份。

技术交底记录

Q/GDW表BJ1-4 编号:002

场平→机械、人工土方开槽→原土打夯→150厚二灰碎石垫层→支模→现场浇筑C15混凝土→M5砂浆砌筑240厚砖墙→内侧立面抹灰10厚水泥砂浆→大阀门吊链安装→回填土夯实→余土外运。

3、铺设管道:包括下管和稳管、管道接口处理。

1)选材:管材、管件及配件符合设计要求,进场经监理现场取样封样并送质检站检测合格证后,方可施工。

2)采用人工下管,管道应慢慢落到沟底,每根管需对准中心线,接口的转角符合施工规范要求,丝扣接口刷防锈漆二道,成活后补刷沥青漆,找正找直。

3)PE管安装采用热熔粘接法,具体采用热熔粘接法,管道在施工中被切断后,须将插口倒角然后再进行连接,管材与管件在热熔粘接前,应用棉纱将内侧和外侧擦拭干净,插口热熔后,应立即找正方向将管端插入用力挤压,使管端插口的深度至所划标线,并保证承插口轴线垂直和接口位置正确,同时保持0.50分钟以防止接口脱滑。

水压试验:管道安装完毕后,采取分段的形式打压,基本上保证随做随打,以免影响后序工程,可80m-100m打压一次,打压时应逐步升压,每次升0.2Mpa为宜,,升至工作压力交底内容:

后,停泵检查,继续升至试验压力,观察压力表10min内压降不应超过0.05 Mpa,管道、附件、接口不应渗漏,然后降至工作压力,进行外观检查,不漏为合格。

6)管道冲洗:分段冲洗或整个系统安装完毕后进行,冲洗前拆除管道上已安装的水表,加短管代替,并隔断与其他正常供水管线的联系,冲洗时用高速水流冲洗管道,冲洗流速不小于1.0m/s,连续冲洗,直至所排出的水无杂质。

7)回填:要求回填土过筛,需先填细沙管底至管顶10cm不允许含有建筑垃圾及大石块等,分层分填,人工夯实,在回填至管顶50cm后,可用打夯机夯实,每层虚铺厚度控制在30cm,检查井周围用人工夯实(木夯)。直至高出地面100mm左右,回填到位后必须对整个沟槽进行水夯,使回填土充分下沉,以免绿化工程完成后出现局部下陷,影响绿化效果。

4、水泵安装与调试

1)泵地脚螺栓和垫铁的安装

A、地脚螺栓的不铅直度不应超过10/100。

B、地脚螺栓任一部分离灌孔壁应大于15mm。

C、螺栓底端不应碰孔底。

D、地脚螺栓上的油脂和污垢应清除干净,但与泵相连的螺纹部分应涂油脂。

E、螺母与垫圈和垫圈与设备底座间的接触应良好。

F、拧紧螺母后,螺栓必须露出螺母,其露出长度宜为螺栓直径的1/3~2/3。

G、拧紧地脚螺栓,应在预留孔中的混凝土达到设计强度的75%以上时进行,各螺栓的拧紧力应均匀。

H、承受主要负荷和较强连续振动的垫铁组,宜使用平垫铁。

I、每一垫铁组应尽量减少垫铁的块数,且不宜超过五块,并少用薄垫铁,放置平垫铁时,最厚的放在下面,最薄且不小于2mm的放在中间,并应将各垫铁相互间定位焊牢,但铸铁垫铁可不焊。

J、每一垫铁组应放置整齐平稳,接触良好,设备找平后每一垫铁组均应被压紧,并可用0.25kg手锤逐组轻击听音检查。

设备找平后,垫铁端面应露出设备底面外缘,平垫铁应露出10~30mm,斜垫铁宜露出10~50mm。垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心

2)泵清洗和装配

A、设备上需要装配的零部件,应根据装配顺序清洁洗净,并涂以适当的润滑脂,设备上原已装好的零部件,应全面检查其清洁程序,如不符合要求,则应进行清洗。

B、设备需拆卸时,应测量被拆卸件必需的装配间隙和与有关零部件的相对位置,并作出标记和记录。

注:交底内容:材料准备、主要机具、作业条件、操作工艺、质量要求、成本保护措施、安全注意事项、环保措施、职业健康及工程进度等。

室外排水施工技术交底

室外给排水工程质量技术交底卡 GD2301003

室外给排水工程质量技术交底卡 GD2301003施工单位上海宝冶集团有限公司 工程名称深圳市公明实验学校初中部工程分部工 程室外工程 交底部位室外排水工程日期2012年 11月 1 日 交底内容 1512-8扳手把30 16氧气乙炔套2 3、材料 加压水泵、衬塑钢管、PE管、球墨铸铁管、UPVC管、阀门等 3.1、进场检查验收 管道及阀门进场时要按照材料进场验收程序进行验收,参与各方要进行签字认可。严禁不合格的材料或设备进入施工现场,以保证工程的顺利进行! 3.2、管道存放及标识 管道及其管件验收合格后必须临时存放,同一规格的管道堆放在同一区域,严禁将不同规格的管道堆放在一起,堆放好的管道应进行标识。 存放地点应保持通风良好、不受雨淋,并保证管道不受到外界损伤和人为损伤等。 二、施工方法 1、施工作业流程 管道施工流程见附图1、2:管道系统施工工艺流程图 1.1、管沟定位放线 根据施工图纸,放出管道安装的中心线及坐标、标高。由放线工根据测量人员定出的点用石灰标出管道中心线。 1.2、管沟开挖 管沟开挖采用机械开挖与人工开外的方法相结合。 1.3、管沟验收 管沟验收包括管沟的标高、坐标开外挖宽度、放坡等。 管沟开挖后要通知相关单位进行管沟验槽; 需要进行管沟测量,包括管沟的标高、坐标等; 管沟测量后,如果符合图纸和设计要求的,则应及时作好关键点的标志,如阀门井、检查井的位置、管道转弯处的坐标和标高等; 验槽合格后需将管沟的测量报告保留好原始的测量记录,以便后续使用;为管道安

室外给排水工程质量技术交底卡 GD2301003施工单位上海宝冶集团有限公司 工程名称深圳市公明实验学校初中部工程分部工 程室外工程 交底部位室外排水工程日期2012年 11月 1 日装提供依据; 1.4、管沟垫层 管沟测量及验收合格后,需要对即将敷设管道的管沟进行垫层施工并压实。垫层厚度可根据图纸或相关规范要求,若无特别说明,则管沟的垫层为100mm厚细砂,垫层的最小宽度根据管道直径及管道排数确定:超出边路管道外边缘200(单路管道也适宜)。 垫层也要根据图纸或规范要求进行压实处理,若无特别说明,则为0.90; 在管沟垫层上用红油漆标识出管道安装的中心线、坐标及标高等; 管沟底必须清理干净,除去坚硬的材料或大块的石头。 垫层必须至少有10cm厚细砂并且碾压密实。 垫层必须与管线倾斜度一样,与水平面有一较小的角度。 在垫层上用石灰标志出管道的安装中心线。 1.5、管道运输和吊装 管沟垫层施工完毕后要做管道的安装准备,将管道和设备运输至施工现场。管道运输或吊装时要注意以下事项: 外保护层容易被碰撞和刮擦而掉漆; 变形,特别是管道插口的形状易变形; 用带有塑料垫或橡胶垫的钩爪,防止管道面漆被破坏; 在现场,有可能用到吊索。在这种情况下,将吊索紧紧绑扎在管的两端以维持管的平衡,吊索外应包扎塑料垫皮,禁止使用链条或钢丝绳(要求使用尼龙绳或吊装带); 配备小液压起重机的汽车吊要求吊臂有足够长; 操作平台必须有足够的长度和宽度以满足管道连接的施工,另外还要有足够的强度以支持管道的压力; 每堆管道至少有3根分布均匀的木方支垫在其下面,且木方要有足够的强度以支持管道所施加的压力; 当提升或放下管道时,要有专人指挥,起吊要轻。防止摆动、撞击管道口或使管道

室外管网施工技术交底

室外管网施工技术交底 一、工程概况 本工程是重庆市的重点工程,结构质量标准要求高,为了确保给 水、污水、消防、雨水管道安装、雨水井、电缆沟和停车场均保质如 期完成本工程的施工任务,要考虑各方面影响因素,充分安排任务、 人、力、资源、时间的总布局。 二、施工准备 1、图中涉及到的图集 04S519,03SS505,03SS504,02S515,97S501-1,95S518-1,05X101-2, 94D164 2、作业条件 地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺 设位置清理干净,管道穿墙处巳留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套 管规格符合要求,坐标、标高正确。 3、材料要求 (1)、室外给水管采用钢丝骨架塑料(聚乙烯)复合管(DN100、DN150、 DN200),用电熔连接。 (2)、消火栓系统管材按设计要求选用热镀锌钢管,沟槽式卡箍连接。 管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 (3)、阀门及消火栓型号: 闸阀:Z41T-10 水泵接合器:SQS150-A 蝶阀:D373(1)Fs-10 止回阀:HH41T-10 室外消火栓:SS150/80-1.0 防污隔断阀:

HS41X-10-A (4)、排水部分管道采用双臂波纹管 污水和废水:d150、d200、d300、d400、d500 雨水:d 200、d300、d400、d500、d600、d700 (5)、不得使用国家限制使用和淘汰落后的建材。 以上工程物资都应有产品质量合格证及相关检验报告。对于国家及北京市有规定的特定设备及材料,如消防、卫生、压力容器,应附有相应资质等级检验单位提供的检验报告;如安全阀、减压阀的调试报告,给水管道材料卫生检验报告,卫生器具环保检测报告,水表和热量表应经校准检定合格,有计量检定证书。 三、双壁波纹管连接施工技术 1、检查管材、管件及橡胶圈质量。当连接的管子需要切断时,需在插口倒角,并应划出插入度标线,然后进行连接。切断管材时,应保证断口平整。直管应插入承插口的底部。 2、将承口内的橡胶圈沟槽,插口端正工作面及橡胶圈清理干净,不得有土或其它杂物。 3、将橡胶圈正确安装在橡胶圈沟槽中,不得装反或扭曲。为了安装方便可用水浸湿胶圈。 4、用毛刷将润滑剂均匀地涂在承口处的橡胶圈和管子插口端外表面上,但不得将润滑剂涂到承口的橡胶圈沟槽内;润滑剂严禁使用黄油或其它油类。 5、对口插入将连接管道的插口对准承口,保持插入管端的平直,用

室外管网施工技术交底

中国建筑项目管理表格 分项工程交底卡 表格编号CSCEC8B-TD-B20604 工程名称天津师范大学滨海附属学校 楼栋号室外安装工程分项工程名称室外给水管网 室外排水管网 工程量/ 分包公司天津盛兴达建筑照明工程有限公司负责人李明明 交底内容 室外给水、排水、消防管网施工技术交底 1.作业时间安排 地下管道铺设必须在土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,坐标、标高正确。 2.材料、机具 材料:角铁、混凝土、红砖、法兰等。 机具:套丝机、砂轮锯、台钻、手电钻、电焊机、电动试压泵、手锤、电焊机、切割机、热熔机、钢锯、卷尺、全站仪、经纬仪等。 3.操作工艺 给中水球墨铸铁管的安装 (1)给中水球墨铸铁管施工顺序 承插式铸铁管安装程序:安装准备→下管排管→挖工作坑→对口→接口→养护→砌筑井室→管道试压及冲洗→回填土 a)室外给水管道的管沟开挖时,应按照设计施工图纸的坐标、标高进行,开挖的宽度和深度应满 足管道敷设的标高和安装要求。管道施工中,应对直管段无接口处先部分回土,防止浮管。同时应先回细土,防止石块碎砖损伤管道。直管采用压绳下管法,按照测量人员标定三通、阀门等部位,开始下管和排管,注意将承插口朝向水流方向排管。下管用的大绳应质地坚固、不断股、不糟朽,铸铁管直径≤300㎜,大绳直径为20㎜。吊管时应保护好防腐层,如有破坏,管道就位后及时补上。 b)室外给水球墨铸铁管管道应按图进行加工预制,连接前应用钢丝刷清除管内与插口处的粘沙与 毛刺,并且将橡胶圈表面油污物清除净。对口,将插口插入承插内,并调整对口间隙和环向间隙在规定范围内,稳管时,将每根管子仔细对准中心线,管道必须在一条直线上不得扭曲,管段稳好后用测量工具检测高程,注意管底应与管基紧密接触。管的末端用方木挡住,阻止打口时管子移动。 对口前应清除管口杂物并用抹布擦净,然后连续对口,随之在承口下端挖打口工作坑。 c)球墨铸铁管管道连接时,应确保橡胶圈不翘不扭,均匀一致地卡在槽内,如有衬里破损,应在 承插部分涂刷植物油润滑,随之将管自插口轻轻插入承口内,拨正管道后用手拉葫芦拉紧(管子插入的深度应在管口做好记号),每个承插口最大转角不得大于4°21"。 d)基础:管道基础的必须采用机械夯实后铺设细沙垫层,细沙垫层应按规定的沟槽宽度满堂铺筑、

管道施工技术交底90954

工程名称巴州阿洪口首站至博斯腾湖工业园输气管道交底时间年月日 施工单位河北建设集团安装工程有限公司交底部位管道安装 工序名称测量放线、施工作业带清障及施工便道修筑 交底内容: 1、测量放线: 1.1交桩后按施工图进行现场核对,根据设计图纸进行测量放线、打百米桩及转角桩,按征地要求放出作业带宽度(征地范围8米)。 1.2详细记录热煨弯管和冷弯弯管的部位和角度,并统计用量。 1.3放线中发现的隐蔽障碍物应在与管道交叉点两侧作出明显标志。 1.4及时填写测量放线成果记录,并向监理工程师报验。 2、施工作业带清障及施工便道修筑 2.1施工作业带清理、平整应遵循保护植被及配套设施。 2.2将施工作业带范围内的植被等地面障碍物清除干净,对沟、坎、坡等处进行适当的平整。 2.3地势平坦处根据管道施工作业带放线边界,用推土机配合人工进行扫线作业,清除作业带内的沟坎、土堤和植被等。 2.4施工便道包括施工作业带内的便道和连接施工作业带与现有运输道路之间的通道,施工便道应平坦,并且有足够的承压强度,应能保证施工机具设备的行驶安全。 2.5尽量不破坏原有地形地貌,施工完后,将施工的便道进行清除,按原貌恢复。 2.6拟修建的施工便道,应征得业主(监理)认可,方可实施。 交底人交底时间交底地点 接受交底人:

工程名称巴州阿洪口首站至博斯腾湖工业园输气管道 工程 交底时间年月日 施工单位河北建设集团安装工程有限公司交底部位管道安装 工序名称运布管和堆管 交底内容: 1、运布管: 1.1管子装卸使用专用吊具或吊管带,其吊具不得对管端造成损伤。吊具与钢管接触部分的弧度应与钢管弧度相同,装卸过程中要注意保护管口,不得使管口产生任何豁口与伤痕。 1.2运输时,使用尼龙带加倒链捆绑固定,在受力部位加垫5mm厚橡胶皮。 1.3管子两端必须垫沙袋,堆放高度不得超5层,底层距地面不得小于100mm;严禁撬、滚、滑动管子。 1.4卸管时应有专人逐根检查以下内容: ①管子防腐质量是否完好无损; ②按检查结果填写接收单; ③对防腐层有缺陷的管子予以挑出,并对缺陷部位做明显的标识; 2、管子堆放 2.1、设1个堆管场; 2.2、堆放点应平坦,管堆底垫牢固,防止管子滚动; 2.3、管堆周围清除所有杂草,以防野火烧管。 2.4、布管时采用土墩将管子支起300mm左右,土墩上层至少有100mm厚的松软土,严禁使用硬土块、石块、碎石土作管墩。 2.5、、布管时管道与管沟边线的净距应不小于1.0m 交底人交底时间交底地点 接受交底人:

室外排水管道安装技术交底

表 C2-1 工程名称交底日期 施工单位中铁六局石家庄铁建公司第四项目部分项工程名称 交底提要室外排水管道安装 一、施工准备 (一)作业条件 (1)施工位置场地平整,范围内无障碍物品。 (2)施工范围内地下障碍物已探明,图纸详细,管路管线明确。 (3)将需用材料的规格型号、质量、数量确认合格并准备齐全,运到现场。 (二)材料要求 1、管材要求具有较强的耐腐蚀性、良好的抗冲击性和降低噪音性能,外观光泽、 颜色一致。 2、管材为HDPE管。 3、防火套管、阻火圈具有检验部门测试报告。 4、管材、管件内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁厚度符合相关生产标准且薄 厚均匀,管材直段挠度不小于10‰。 (三)主要机具 1、机具:管道切割机、热熔焊机、电熔焊机、电气焊机。 2、工具:断管器、管子剪、锯弓、刮刀、盒尺、角尺、水平尺、线坠、扳手、钳 子、螺丝刀、錾子、手锤、工作台等。 二、施工工艺 1.沟槽开挖与验收 首先,按照图纸要求测出管道的坐标和标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度,其坐标和标高应符合图纸要求。 为防止塌方,沟槽开挖后应留有一定边坡,根据现场土质情况,坡度按1:0.3进行,沟槽上部松土用500mm高模板及架管支护。为便于管段下沟,挖沟槽的土应堆放在沟的一侧,且土堆底边与沟边应保持一定距离。机械挖槽应确保槽底土质结构不被扰动或破坏,用机械挖槽或开挖沟槽后,当天不能下管时,槽底应留出0.2米左右一层不挖,待铺管前用人工清挖。 如地基土被扰动,应采取如下处理措施: 1)扰动150mm以内,可原状土夯实,压实系数>0.95。 审核人交底人接受交底人

表 C2-1 工程名称交底日期 施工单位中铁六局石家庄铁建公司第四项目部分项工程名称 交底提要室外排水管道安装 2)扰动150mm以上,可用3:7灰土、卵石、碎石、毛石等填充夯实,压实系数≧0.95。 2、管基础:本双壁波纹管基础采用砂垫层基础,基础宽度参见图纸设计说明。 3、管道安装 (1)散管和下管:散管,是将检查并疏通好的管子沿沟散开摆好;下管,是将管子从地面放入沟槽内。下管方法分人工下管和机械下管。本工程管材选用PE双壁波纹管,重量较小,采用人工下管,采用大绳下系的方法进行。下管时应该谨慎操作,保证人身安全,操作前必须对沟壁情况、下管工具、绳索、安全措施等做认真的检查。 管道埋深1.5—3.5米,拉线找好坡度并做好支护,管道要摆放平整,管道的中心线与两边的检查井预留洞中心在同一条直线上。 (2)接口前,应先检查橡胶圈是否配套完好,确认橡胶圈安放位置及插口的插入深度。 (3)接口时,先将承口的内壁清理干净,并在承口内壁及插口橡胶圈上涂润滑剂,然后将承插口端面的中心轴线对齐。 (4)接口方法应按下述程序进行:DN400及其以下管道,先由一人用棉纱绳吊住被安装管道的插口,另一人用长撬棒斜插入基础,并抵住该管端部中心位置的横挡板,然后用力将该管缓缓插入待安装管道的承口至预定位置;DN400以上管道可用两台手扳葫芦将管节拉动就位。接口合拢时,管节两侧的手扳葫芦应同步拉动,使橡胶密封圈正确就位,不扭曲、不脱落。 (5)管道的坐标和标高应符合设计要求,安装的允许偏差应符合表10.2.3 的规定。审核人交底人接受交底人

排水技术交底

一、施工准备 1、技术准备: 1)、根据室内排水施工的特点开工前,水暖技术人员要详细的审图,在设计交底时,充分领会设计意图。对确需修改的问题,施工前办理变更、洽商,为施工顺利进行创造有利条件。做好工程施工方案的编制计划,并按计划的要求,在做该项施工前将方案编制完,对施工班组进行分项技术交底。由公司技术质量部有关领导指导,现场设置施工员、质量检查员、施工班长、班组长对施工中存在的问题,及时解决处理. 2)、执行标准 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ/01-26-2003 2、材料准备: 使用的管材、管件、粘合剂应是厂家的配套产品,管材内外表层应光滑、整洁、无凹痕、无气泡、裂痕、管壁厚度均匀色泽一致,管绕度不大于1%,管件的造型应规矩、光滑、无毛刺承口应有梢度并与管材配套。并附有厂家的出厂合格证、检验报告。材料进场后及时的进行复检复检合格后方可使用。 3、机具准备: 电锤、电镐、手电钻、梯子、高凳、水平尺、墨斗、钢卷尺等。 4、劳动力安排 劳动力的要求要根据工程量的多少进行,做到不误土建施工。施工人员要经过培训要持相应的上岗证。 水暖工技工5人。一般水暖工 5人壮工8人 二、工艺流程 1、 安装准备 1) 在认真熟悉施工图纸及91SB相应标准图集的基础上,预检支管坐标位置, 管道坡度、甩口位置,检查结构预留孔洞是否符合安装规范要求,做到先预检后施工,防止返工浪费。 2)准备好待装管子(符合国家标准)、施工机具、梯子高凳等。按管路设计要

求装好待装管子的吊卡。 2、管道预制 1)按设计图纸画出管道的分路、变径、甩口位置的施工草图。按标记分段量出实际安装尺寸,记录在草图里,然后按草图尺寸进行预制加工,并予以编号。 2)UPVC管道粘接注意事项: A、实测管材长度,采用细齿锯断料,并以专用工具对插口进行坡口,坡口角度为15度到30度,端口的剩余厚度不应小于管材壁厚的1/2,插口和承口的表面应采用清洁干布擦净,当发现有有你等赃物事,应采用无水酒精或丙酮擦拭干净 B、测量管件的承插口深度,并在管材插口上标出插入部分的深度的标记。 C、在管材和管件插口上用毛刷蘸胶粘剂涂抹,涂抹胶粘剂时,应先涂管件后涂管材,并由里向外均匀涂抹,胶量应适当,不得漏涂,不得将管材及管件放入胶粘剂内。 D、管材应一次性地插入管件承口,直到标记位置,并旋转90度,整个粘接过程宜在20至30秒内完成。 E、粘接工序完成后,应及时将残留在承口外部的胶粘剂擦拭干净。 F、粘接部位一小时内不宜受外力作用,在粘接后的24小时内不得进行灌水试验。当冬季环境温度低于零下10度时,不宜进行连接 3、支管安装 1)支管安装一般在吊卡安装完成后安装,排水支管安装时要先做样板间,由监理验收确认后方可大面积施工。 2)管道连接后应及时调正位置,其坡度不得小于设计规定值。当设计无规定时,坡度可采用0.02~0.025。横管管道坡度值应符合下表规定: 3)排水支管安装完成后要及时将各个甩口的楼板预留洞及时浇筑,方法:与土建配合,用C20细石混凝土将孔洞缝隙填实。 4、灌水试验

室外管网施工技术交底

室外管网施工技术交底 一、施工准备 1、作业条件 地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处巳留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2、材料要求 (1)、室外给水管:管径大于等于DN80采用PE100(1.6MPa)给水管,其余采用PP-R塑料给水管,同质热熔连接。 (2)、室外排水部分管道采用采用HDPE双壁波纹管,环刚度SN8,橡胶圈承插密封连接 (3)、不得使用国家限制使用和淘汰落后的建材。 以上工程物资都应有产品质量合格证及相关检验报告。对于国家及北京市有规定的特定设备及材料,如消防、卫生、压力容器,应附有相应资质等级检验单位提供的检验报告;如安全阀、减压阀的调试报告,给水管道材料卫生检验报告,卫生器具环保检测报告,水表和热量表应经校准检定合格,有计量检定证书。 二、双壁波纹管连接施工技术 1、检查管材、管件及橡胶圈质量。 5、对口插入将连接管道的插口对准承口,保持插入管端的平直,用手动葫芦或其它拉力机械将管一次插入至标线。若插入阻力过大,切勿强行插入,以防橡胶圈扭曲。 6、用塞尺顺承口间隙插入,沿管圆周检查橡胶圈的安装是否正确。 7、注意事项:承口装嵌橡胶圈的槽内不得涂上润滑剂,防止在接口时将橡胶圈推出。接口插管时应一次插到底,若插入阻力过大或发现插入管道反弹时,应退出检查橡胶圈是否正常。 四、排水管网施工方法 1、排水管道安装施工程序 验槽→下管→排管→平基→稳管→管座→接口→闭水试验 2、材料选择 雨污水排水管采用的是双壁波纹管,承接处用橡胶圈密封。 验槽:沟槽基底施工前必须经项目监理检查管道沟槽开挖面,作好验槽记录。 3、管道接口施工要点 (1)、密封用橡胶圈外观应平滑平整,不得有气孔、裂缝、卷褶、破损、重皮等

室外管网施工技术交底记录大全

一、施工前准备 1、技术准备 熟悉项目部下发施工图纸,掌握设计意图、管网布置形式、管网材料选择及施工工艺、沟槽开挖回填及附属构筑物的做法、施工安装注意事项及相关检验试验要求等全部图纸内容;了解图纸设计要求的施工需参照的图集规范,熟悉施工节点的详细做法;发现施工图有疑问、差错时,应及时提出意见和建议。 2、材料、机具准备 施工队自行采购的材料,必须是符合相关规范标准要求的合格产品,需经项目部质检员和监理检验合格后方可使用,按时按量入场;施工队自行提供的中、小型施工机具必须具有出厂合格证及检验报告单,设备性能应满足施工的要求,按时入场。 3、劳动力准备 施工队根据现场实际施工进度情况,配备满足施工需求的技术管理人员、各工种劳动力,施工人员应具备相应的资格。现场按三个作业面同时施工计划,需配备水暖技术负责人1名,水暖班组长3名,测量工3人、焊工15人、小工18人,实际人数以满足现场开展作业面的施工需求配备。 二、施工工艺 1、室外管网施工工艺流程 2、沟槽开挖 2.1施工前由施工队测量工根据图纸设计平面位置将沟槽开挖线放出,同时布设临时水

准点和管道轴线控制桩,临时水准点和管道轴线控制桩的位置应便于观测且必须牢固,并应采取保护措施,并应经常校核。 2.2管道沟槽应按图纸设计标高开挖,采用人工配合机械开挖,机械开挖至距离槽底20cm时,由人工清底至设计标高。机械施工时设专人指挥;工人不得在机械回转半径以内工作。 2.3开挖前必须做好降水排水。挖土应从上而下逐层挖掘,严禁掏空。沟槽必须设置人员上下的安全梯,严禁在坑壁上掏坑攀登上下。 2.4严禁超挖,如因施工不当或地基排水不良槽底土壤被扰动时,应将扰动部分全部清除,采用原土分层回填压实,其压实度不应低于原地的天然密实度。如因地质不均匀等设计以外的特殊情况,应及时向项目部报告。 2.5沟槽两侧不允许大型机械在周围来回走动、停放;沟槽两侧堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边缘不宜小于0.8m,以减少坑壁荷载,保持坑壁稳定。 2.6沟槽开挖时,必须有专人盯守巡视,发现非工作人员应劝阻其不准靠近沟槽;作业时,要随时注意检查土壁变化,发现裂纹或部分塌方,立即采取果断措施,将人员撤离、排除隐患,确保安全。 2.7沟槽开挖完成后,由测量工检测沟槽的线位是否偏移和开挖宽度是否满足施工要求,如有偏差,由人工进行修整。 3、砂垫层施工 3.1沟槽基底施工前必须经项目部和监理单位检查管道沟槽开挖面,验收合格后方可施工。 3.2管道基础采用砂垫层基础,厚度不小于150mm且不小于0.1(1+D),D为钢管外径、单位为米,宽度与槽底同宽。 3.3基础应夯实紧密,表面平整。管道基础的接口部位应予留凹槽以便接口操作。接口完成后,随即有相同材料填筑密实。 4、管道倒运、下入沟槽 4.1使用机械进行管材倒运、吊装的过程中,必须采取有效保护措施,防止管材及外防腐层被破坏,可采用吊装布带或者垫棉被等措施,严禁机械或者钢丝绳的金属面直接接触管材。装卸时应轻装轻放,运输时应垫稳、绑牢,不得相互撞击。 4.2管道堆放宜选用平整、坚实的场地;堆放时必须垫稳,防止滚动。 4.3管道下入沟槽前,管节应逐根测量、编号。 4.4如采用起重机下管时,起重机架设的位置不得影响沟槽边坡的稳定。 4.5管道应在沟槽地基、管基质量检验合格后下入沟槽;下管前应先检查管道的内外防腐层,合格后方可下管。 4.6管道下入沟槽时,不得与槽壁支撑及槽下的管道相互碰撞;沟内运管不得扰动原状地基。 4.7合槽施工时,应先安装埋设较深的管道,当回填土高程与邻近管道基础高程相同时,再安装相邻的管道。 4.8管道下入沟槽后,应将管道的中心及高程逐节调整正确,并进行复测,合格后方可

排水管安装技术交底

施工技术交底单 施工单位:苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司本交底单共页第页工程名称三亚海棠湾国际购物中心(一期)施工班组水电班组 分部分项工程名称排水安装工程班组长 交底时间 主要成员 交底人 交底内容一、施工准备 (一)作业条件 UPVC埋设管道,应开挖沟槽,沟槽要平直,必须有坡度,沟底夯实。地下铸铁排水管道的铺设必须在基础达到或接近±O.OO标高,房心回填到管底或稍高的高度,房心内沿管线位置无堆积物,且管线穿过建筑基础处,己按设计要求预留管洞。暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。预留孔洞、预埋件巳完成。土建支模巳拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5m应搭脚手,并做好安全防护。室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装。室内地平线应弹好,粗装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。 (二)材料要求 1.硬质聚氯乙烯(UPVC)管材、管件、支架、粘接剂应是管材厂家配套产品。 管道规格尺寸应与卫生洁具连接适宜,并有产品质量合格证、相关检验报 告及说明书。管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁厚度均匀,色泽 一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有 梢度,并与插口配套。码放时地面要平,如果上架应多设几个支点防止管 子变形。冬季防止冻坏,夏季防止太阳晒。用到的其他材料有:粘接剂、 型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂、铅笔等。 2.铸铁排水管道及管件品种、规格应符合设计要求。灰口铸铁的管壁应厚度 均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞 刺和疙瘩。承插口的内外径及管件造型规矩,法兰接口平正光洁严密,地 漏和返水弯的扣距必须一致,不得有偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全等现象。 青麻、油麻要整齐,不允许有腐朽现象。沥青漆、防锈漆、调和漆和银粉 必须有产品合格证。水泥一般采用强度等级P.O32.5的普通水泥,必须有 产品合格证、出厂检测报告及进场复验报告。用到的其他材料有:汽油、 机油、胶皮布、电气、焊条、型钢、螺栓、螺母、铅丝等。 3.不得使用国家限制使用和淘汰落后的建材产品。 4.主要设备、器具应有安装使用说明书。 (三)主要机具 1、UPVC管道。

室外给排水管道安装施工技术交底

管道施工技术交底 施工单位:陕西建工机械施工有限公司 日期: 2014年3 月20日

(一)雨水、污水管道施工 1、施工顺序 管材检验→测量放线→沟槽开挖→井底基础、 管道基础→安装管道、 检查井→闭水试 验→回填。 2、管材检验 ① 管材等材料规格应符合设计要求。 ② 管材要求外观一致,内壁光滑,管身不得有裂缝,管口不得有破损、裂口、变形等 缺陷。 ③ 管材端面应平整, 与管中心轴线垂直, 轴向不得有明显的弯曲出现。 管材插口外径、 承口内 径的尺寸及圆度必须符合产品标准的规定。 ④ 管材耐压强度及刚度应满足设计要求。 3、沟槽开挖 ① 沟槽开挖边坡坡度根据沟槽深度和土质情况确定。 ② 槽底宽度应根据管道敷设、管两侧回填夯实及沟槽的排水要求确定,一般情况槽底 最小宽度可 参照下表规定。 槽底最小宽度表 注:有支撑沟槽的支撑宽度未计入内 ③ 沟槽采用反铲挖掘机开挖,沟槽开挖时,应保证沟槽两侧土体稳定,必要时加以支 撑。 ④ 沟槽开挖时,应严格控制槽底高程,不得超挖。 ⑤ 沟槽开挖时应做好排水措施,防止槽底受水浸泡。 4、管道基础 ① 管道基础采用砂垫层基础, 其厚度应按设计要求为, 垫层要求平整, 宽度与槽底同 施 工 技 术 交 底 内 容

宽。

⑤回填时应分层对称进行, 每层回填高度不大于,以确保管道及检查井不产生位移。⑥回填材料及回填要求从管底到管顶以上范围内的沟槽回填材料,可采用碎石屑、粒径小于40mm的中粗黄 砂或开挖出来的易于夯实的良质土。 管道位于车行道下,铺设后即修筑路面时,沟槽回填应先用中粗砂将管底腋角部位填充密实后,再用中粗砂或石屑分层回填至管顶以上,在往上可回填良质土。 回填土的压实度详见下表。管顶以上若修建道路则按道路规范要求执行。沟槽回填土压实度要求见下表。 沟槽回填土压实度要求 8 、闭水试验 1 、闭水试验以检查井距分隔,最大不超过1000m。 2 、试验时,24小时渗水量应满足下式要求: Q S ≤

排水工程施工技术交底重点

施工技术交底记录 编号: 工程名称文昌铜鼓 岭国际生 态旅游区 市政工程 彩虹大道 云梯段 施工 单位 二十三冶 建设集团 有限公司 工序名称排水工程 污水管施 工 交底 日期 年月日 交底内容: 1. 本工程污水管材的选用:高密度聚乙烯中空壁缠绕结构管(HDPE),环刚度大于8kN/m2。 (1)高密度聚乙烯管(HDPE)当土壤承载力为80~100Kpa和非岩石时,采用原状土作为基础;当土壤承载力为50~70Kpa时,采用经夯实后的原状土作为基础,夯实密度应达到95%;当沟底遇到岩石、卵石、硬质土、软的膨胀土、不规则碎石块及浸泡土质而不宜作沟底基础时,应挖除后做人工基础,基础厚度应为0.3~0.5倍管径,且不得小于150mm。

2. 管道接口:污水管道HDPE管采用热熔接口。。 3. 管道基础施工前应修整槽底,复核标高,清除淤泥与碎石,若出现超挖,则采用砂砾回填,并人工夯压密实,不得使用土回填。 4. 管道基础垫层(10mm~20mm厚中粗砂)施工,应做到夯实紧密、表面平整。管道基础在接口部位,应挖预留凹槽,以便于接口操作。凹槽在接口完成后,随即用砂填实。 5. 在管道下管前应检查和修整沟(槽)底标高和管道基础的质量,经监理验收符合施工规范及设计要求后,才允许下管。每根管子及每个配件在入沟之前应除去内部杂物,检查有无裂缝、碰伤、剥落及其他缺陷,不符合质量要求的,不得使用。 6. 根据各种管径、重量采用人工或机械下管。下管要有专人负责指挥,切实注意安全。下管时始终保持管身平衡均匀溜放至沟槽内,严禁将管材由沟槽边翻滚入槽内。对于钢筋混凝土管,一定要根据管子的重量和直径选择合适的柔性悬带或绳带,确认起吊机械性能良好后,方可进行起吊下管。

(完整word版)室外给排水管道安装施工技术交底

管 道 施 工 技 术 交 底 施工单位:陕西建工机械施工有限公司日期:2014年3月20日

施工技术交底内容 (一)雨水、污水管道施工 1、施工顺序 管材检验→测量放线→沟槽开挖→井底基础、管道基础→安装管道、检查井→闭水试验→回填。 2、管材检验 ①管材等材料规格应符合设计要求。 ②管材要求外观一致,内壁光滑,管身不得有裂缝,管口不得有破损、裂口、变形等缺陷。 ③管材端面应平整,与管中心轴线垂直,轴向不得有明显的弯曲出现。管材插口外径、承口内径的尺寸及圆度必须符合产品标准的规定。 ④管材耐压强度及刚度应满足设计要求。 3、沟槽开挖 ①沟槽开挖边坡坡度根据沟槽深度和土质情况确定。 ②槽底宽度应根据管道敷设、管两侧回填夯实及沟槽的排水要求确定,一般情况槽底最小宽度可参照下表规定。 ⑤沟槽开挖时应做好排水措施,防止槽底受水浸泡。 4、管道基础 ①管道基础采用砂垫层基础,其厚度应按设计要求为0.1m,垫层要求平整,宽度与槽底同宽。 ②基础应夯实紧密,表面平整。管道基础的接口部位应予留凹槽以便接口操作。接口完成后,随即有相同材料填筑密实。 5、管道及检查井安装 ①待用的管材应按产品标准逐支进行质量检验,不符合标准不得使用,并应做好记号,另行处理。 ②管材现场应由人工搬运,搬运时应轻抬轻放。 ③下管前,凡规定须进行管道变形检测的断面的管材,应预先量出该断面管道的实际直径,并做出记号。 ④下管可用人工或汽车吊进行。人工下管时,由地面人员将管材传递给沟槽内施工人员;对放坡开挖的沟槽也可用非金属绳索系住管身两端,保持管身平衡均匀溜放至沟槽内,严禁将管材由槽顶边滚入槽内;起重机下管吊装时,应用非金属绳索扣系住,不得串心吊装。 ⑤管材应将插口顺水流方向,承口逆水流方向安装,安装应由下游往上游进行。 ⑥检查井安装 A、先从上游段起始安装,逐渐向下游延伸,以井-管-井-管顺序安装; B、井座接头与管道连接施工方法应与同类型接头的管道连接的施工方法一致;

外网给排水技术交底

单位工程施工质量安全技术交底 一、本工程给排水管材选用: 排水管采用HDPE双壁波纹管、环刚度8KN/m、承插弹性密封橡胶圈接口; 给水管采用PE管、公称压力1.0Mpa、热熔连接; 消防及喷淋管道采用PE管、公称压力1.6MPa、热熔连接。 二、因本次施工区域地势高差较大,管沟开挖前需先确认地面标高,保证管道的回填覆土厚度不小于800mm。如地面高度在密实的情况下不足必须待回填到 满足上述后方可开挖。给水及消防管道随地形坡向敷设,相对地面标高-2.0m;室外消火栓安装符合设计图纸及施工规范要求; 三、开挖沟槽严格控制基底高程,不得扰动管标高以下密实土层。机械开挖深度应预留约50mm空间,其部分用人工将松土清理并平整至设计高程。沟槽开挖后应抓紧时间组织施工,需注意雨水和现场施工用水流入沟槽,避免沟底泡水。 四、沟底石粉垫层铺设及井底砼垫层完成后,必须报请项目部进行沟槽报验手续,经验收符合设计要求得到批准后方可进行管道安装及井室砌筑工作。 五、管材敷设采用人工及机械方式时,严禁随意丢甩。管道的内外壁不得损伤,承插混凝土管的两头接口处应保持完整。在敷设管道的过程中应注意人员与管材的安全。 六、管道安装完成后,应请项目部、监理对管道安装的标高进行复核, 管道的坡度应满足设计要求,严禁无坡、倒坡。 七、塑料管道敷设后应回填石粉至合同要求的厚度,并请项目部和监理验收后方可进行土方回填。 八、排水检查井设计井深>1m时,井底及井身内径为1000mm,上端收口至700mm。污水检查井内外双面抹灰,雨水检查井内面抹灰。给水阀门检查做井内抹灰并设置¢300,深400的集水坑。井内设置成品脚蹬,第一步脚蹬距井底≯700mm,中 间间距≯400mm,错落设置。 九、排水管道及井室完成后根据现场实际情况,按井位分段进行闭水试验。闭水高度以下游井口高度为限。初次灌满至井口,观察 1h液面有所下降可继续灌平井口,闭水1h后液面基本不再下降,检查管路不渗不漏、无变形为合格,可进行下一步回填工序。 十、给水管安装后必须经过水压试验,本工程的水压试验压力为1.0Mpa。打压设备应设在管路低处并在试验段最高处设置排气口,以免管内有气囊存在而导致压力波动。试验过程应分三个阶段:注水、加压、稳压。 注水段:使用市政水源灌水至最高处排气口出水为止。

排水工程技术交底

施工技术交底记录 施管表(路)—4建设单位:南京溧水城市建设集团有限公司监理单位:江苏东南工程咨询有限公司合同号:

对,避免埋没或堵塞; (8)了解沿线各单位因施工受到的影响,以及车辆交通影响,以便提前安排方案。 7、测量控制:对建设单位交付的道路中线位置桩、水准基点桩等及其测量质料进行检查核对,若桩位不足,不稳妥、被移动或测量精度不符合要求时,应按施工测量要求进行补测、加固、移设或重新测校,并通知建设单位。 (二)物质准备 依据施工进度计划要求,做好各种材料的订购,预制品加工,以及各种机具设备的调配和准备。雨污水管管材:管径小于等于d1200时,采用承插式钢筋混凝土管Ⅱ级管(A型),橡胶圈接口(国标 06MS201-1-23):管径大于d1200时,采用企口式钢筋混凝土管Ⅱ级管,橡胶圈接口(国标06MS201-1-24)。 (三)组织准备 选择合适的人员,选择好专业队伍,并做好入场前的教育工作。(四)施工现场准备 控制网、水准点、标准桩的测设、复核要准确,落实试验、试模的执行措施及准备情况。 2、施工工艺 排水构筑物施工工序如下:测量放线——沟槽开挖——垫层铺设——浇筑砼平基——管道安装——砌检查井——接口抹带——土方回填。 3、施工方法 一)测量放线 1、施工测量人员熟悉设计文件,熟悉本工程的技术数据、高程衔接关系。 2、排水工程开工前进行下列测量工作: 1)测量管道中线、附属构筑物位置,标出地面上定桩,并绘制点之记。核定与规划桩相应关系; 2)核对永久水准点,建立临时水准点; 3)核对新建高程与原有工程衔接的位置与高程; 4)放出施工边线,必要时标出堆土、堆料场地界线及临进用地范围; 5)施工设置的临时水准点、轴线桩、高程桩,必须经过复核方可使用,并经常核对。 3、排水工程竣工后,除按有关规定整理竣工资料外,还要整理以下

室外排水管道安装技术交底

一、施工准备 (一)作业条件 (1)施工位置场地平整,范围内无障碍物品。 (2)施工范围内地下障碍物已探明,图纸详细,管路管线明确。 (3)将需用材料的规格型号、质量、数量确认合格并准备齐全,运到现场。 (二)材料要求 1、管材要求具有较强的耐腐蚀性、良好的抗冲击性和降低噪音性能,外观光泽、 颜色一致。 2、管材为FRPP管、HPDE双壁波纹管。 3、管材、管件内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁厚度符合相关生产标准且薄 厚均匀,管材直段挠度不小于10‰。 (三)主要机具 1、机具:管道切割机、电气焊机。 2)扰动150mm以上,可用3:7灰土、卵石、碎石、毛石等填充夯实,压实系数≧0.95。 3)如遇管道安装位置地质软弱,则应通知建设方和监理及审计工作人员确认后,对安装管道基层采用C15细石混凝土浇注150mm管沟垫层。 2、管基础:本双壁波纹管基础采用砂垫层基础,基础宽度参见图纸设计说明。 3、管道安装 (1)散管和下管:散管,是将检查并疏通好的管子沿沟散开摆好;下管,是将管子从

室外给排水技术交底

给排水管道工程安全技术交底书 交底内容: 一、土方开挖基槽的安全技术要点: 1、进入现场必须遵守安全生产六大纪律。 2、挖土中发现管道、电缆及其他埋设物应及时报告,不得擅自处理。 3、挖土时要注意土壁的稳定性,发现有裂痕及倾塌可能时,人员要立即离开并及时处理。 4、人工挖土,前后操作人员距离不应小于2-3m,堆土要在1m以外,并且高度不得超过2m。 5、每日或雨后必须检查土壁及支撑稳定情况,在确保安全的情况下继续工作,并且不得将土和其他物件堆在支撑上,不得在支撑下行走或站立。混凝土支撑梁底板上沾粘物必须及时清除。 6、机械挖土,启动前应检查离合器、钢丝色绳等,经空车试运转正常后在开始作业。 7、机械操作重进铲不可太深,提升不应过猛。 8、机械不得在输电线路下工作。在输电线路一侧工作,不论在任何情况下,机械的任何部位与空输电线路的最近距离应符合安全操作规程要求。 9、机械应停在坚实的地基上,如基础过差,应采取走道板等加固措施,不得将挖土机履带与挖空的基坑平行2m停、始。运土汽车不开进基坑平行行驶,防止塌方翻车。 10、在距直埋缆线两侧2m范围内必须采用人工挖掘。 11、配合挖土机的清坡、清底工人,不准在机械回转半径下工作。 12、挖土机向汽车上卸土应在车子稳定后进行,禁止颤抖从汽车驾驶室上越过。 13、基坑四周必须设置1.2m高的护栏并进行围挡,要设置一定数量临时上下施工楼梯。 14、厂内道路应及时整修,确保车辆安全畅通,各种车辆应有专人负责指挥引导。 15、车辆进出口的人行道下,如有地下管线(道)必须铺设钢板,后浇筑混混凝土加固。 16、在开挖基坑时,必须设有确实可行的排水措施,以免基坑积水,影响基坑土结构。 17、基坑开挖前,必须摸清基坑下的管线排列和地质开采资料,以利考虑开挖工程中的以外应急措施(流少等特殊情况)。 18、清坡、平地人员必须根据设计标高组织设计对方,不得堆于基坑外侧,以免引起地面堆载超负荷体位移、板装位移或支撑破坏。 19、开挖基槽的土方,严格按照组织设计堆放,不得堆于基坑外侧,以免引起地面堆载超负荷体位移、半桩位移或支撑破坏。 20、挖土机械不得在施工中碰撞支撑,以免移起支撑破坏后拉损。

室外排水管道安装技术交底31202

表 C2-1 工程名称北汽西南新能源汽车项目基地交底日期 施工单位重庆市诚信建设工程有限公司分项工程名称室外雨水管道交底提要室外排水管道安装 一、施工准备 (一)作业条件 (1)施工位置场地平整,范围内无障碍物品。给排水工程技术交底 一. 工程概况: 本工程有给水、排水系统。给水管为PVC给水管道,排水管为柔性铸铁排水管。 1.材料要求: 1)钢管及管件的规格种类应符合设计要求,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺。管件无偏扣、乱扣,丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有出厂合格证。 2)阀门的规格型号应符合设计要求,表面光洁,无裂纹、开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,有出厂合格证。 3)卫生洁具的规格、型号必须符合设计要求;并有出厂产品合格证。卫生洁具外观应规矩、造型周正,表面光滑、美观、无裂纹,边缘平滑,色调一致。 4)卫生洁具零件规格应标准,质量应可靠,外表光滑,电镀均匀,螺纹清晰,锁母松紧适度,无砂眼、裂纹等缺陷。 2.地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 3. 明装托、吊于管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。 4. 立管安装应在主体结构完成后进行。 二、施工方法: (一)给水管道 1.工艺流程:安装准备→干管安装→立管安装→支管安装→管道防腐和保温→管道冲洗。 2.给水塑料管安装:安装时一般从总进入口开始操作,总进口端头加好临时丝堵以备试压用,设计要求沥青防腐或加强防腐时,应在预制后、安装前做好防腐。把预制完的管道运到安装部位按编号依次排开。安装前清扫管膛,安装完后找直找正,复核甩口的位置、方向及变径无误。 3.立管明装:每层从上至下统一吊线安装卡件,将预制好的立管按编号分层排开,顺序安装,对好调直时的印记,校核预留甩口的高度、方向是

相关文档