室外给排水施工技术交底

室外给排水管道安装工程交底记录表(W)

(控制类型:W,检查方式:R)

室外给排水施工技术交底

本表(含附件)一式 2 份,交底人、接受交底人各存 1 份。

技术交底记录

Q/GDW表BJ1-4 编号:002

室外给排水施工技术交底

场平→机械、人工土方开槽→原土打夯→150厚二灰碎石垫层→支模→现场浇筑C15混凝土→M5砂浆砌筑240厚砖墙→内侧立面抹灰10厚水泥砂浆→大阀门吊链安装→回填土夯实→余土外运。

3、铺设管道:包括下管和稳管、管道接口处理。

1)选材:管材、管件及配件符合设计要求,进场经监理现场取样封样并送质检站检测合格证后,方可施工。

2)采用人工下管,管道应慢慢落到沟底,每根管需对准中心线,接口的转角符合施工规范要求,丝扣接口刷防锈漆二道,成活后补刷沥青漆,找正找直。

3)PE管安装采用热熔粘接法,具体采用热熔粘接法,管道在施工中被切断后,须将插口倒角然后再进行连接,管材与管件在热熔粘接前,应用棉纱将内侧和外侧擦拭干净,插口热熔后,应立即找正方向将管端插入用力挤压,使管端插口的深度至所划标线,并保证承插口轴线垂直和接口位置正确,同时保持0.50分钟以防止接口脱滑。

水压试验:管道安装完毕后,采取分段的形式打压,基本上保证随做随打,以免影响后序工程,可80m-100m打压一次,打压时应逐步升压,每次升0.2Mpa为宜,,升至工作压力交底内容:

后,停泵检查,继续升至试验压力,观察压力表10min内压降不应超过0.05 Mpa,管道、附件、接口不应渗漏,然后降至工作压力,进行外观检查,不漏为合格。

6)管道冲洗:分段冲洗或整个系统安装完毕后进行,冲洗前拆除管道上已安装的水表,加短管代替,并隔断与其他正常供水管线的联系,冲洗时用高速水流冲洗管道,冲洗流速不小于1.0m/s,连续冲洗,直至所排出的水无杂质。

7)回填:要求回填土过筛,需先填细沙管底至管顶10cm不允许含有建筑垃圾及大石块等,分层分填,人工夯实,在回填至管顶50cm后,可用打夯机夯实,每层虚铺厚度控制在30cm,检查井周围用人工夯实(木夯)。直至高出地面100mm左右,回填到位后必须对整个沟槽进行水夯,使回填土充分下沉,以免绿化工程完成后出现局部下陷,影响绿化效果。

4、水泵安装与调试

1)泵地脚螺栓和垫铁的安装

A、地脚螺栓的不铅直度不应超过10/100。

B、地脚螺栓任一部分离灌孔壁应大于15mm。

C、螺栓底端不应碰孔底。

D、地脚螺栓上的油脂和污垢应清除干净,但与泵相连的螺纹部分应涂油脂。

E、螺母与垫圈和垫圈与设备底座间的接触应良好。

F、拧紧螺母后,螺栓必须露出螺母,其露出长度宜为螺栓直径的1/3~2/3。

G、拧紧地脚螺栓,应在预留孔中的混凝土达到设计强度的75%以上时进行,各螺栓的拧紧力应均匀。

H、承受主要负荷和较强连续振动的垫铁组,宜使用平垫铁。

I、每一垫铁组应尽量减少垫铁的块数,且不宜超过五块,并少用薄垫铁,放置平垫铁时,最厚的放在下面,最薄且不小于2mm的放在中间,并应将各垫铁相互间定位焊牢,但铸铁垫铁可不焊。

J、每一垫铁组应放置整齐平稳,接触良好,设备找平后每一垫铁组均应被压紧,并可用0.25kg手锤逐组轻击听音检查。

设备找平后,垫铁端面应露出设备底面外缘,平垫铁应露出10~30mm,斜垫铁宜露出10~50mm。垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心

2)泵清洗和装配

A、设备上需要装配的零部件,应根据装配顺序清洁洗净,并涂以适当的润滑脂,设备上原已装好的零部件,应全面检查其清洁程序,如不符合要求,则应进行清洗。

B、设备需拆卸时,应测量被拆卸件必需的装配间隙和与有关零部件的相对位置,并作出标记和记录。

室外给排水施工技术交底