1设置防火屏障

在钢构件的迎火面设置防火屏障,将钢构件与火焰隔开,如图2所示。例如,在钢梁下面安装防火平顶,在钢柱外侧设置一定宽度的防火板等。采用这种方法,应特别注意接缝、孑L洞处的密封性,防止窜火。

2砌筑耐火砖或浇筑混凝土

采用砌筑耐火砖或浇筑混凝土完全封闭钢构件,如图3所示。这种方法的优点是强度高、耐冲击;缺点是占用的空间较大。例如,用C20混凝土保护钢柱,其厚度为5~10cm 才能达到1.5~3h的耐火极限。另外,这种方法施工也较麻烦,特别是在钢梁、斜撑上,施工十分困难。国内石化工业厂房过去大多采用砌砖方

3外包耐火轻质板材

采用耐火轻质板材作为防火外包层。

耐火轻质板材的主要材料是水泥、石膏、硅酸钙、蛭石、陶瓷纤维、岩棉、砾石这些耐火、无毒的物质,加工成板材以后,通过不同的构造方法制成保护层。板材保护的做法有直接包裹或贴敷、使用加固铁件连接、软性材料缠绕等。例如,有采用软性的陶瓷纤维毡缠绕在钢构件上的,有使用掺无机纤维硅钙板、蒸压轻质混凝土板、无机纤维强化石膏板、挤压成型水泥、预制混凝土板直接贴敷的等。

采用耐火轻质板材作为防火外包层,具有表面平整、装饰性好、施工方便以及占用空间少、综合造价低等优点。目前,这种方法正逐步得到广泛应用。

4设置喷淋供水管网

在钢结构顶部设喷淋供水管网,火灾时自动(或手动)开启喷水,在钢构件表面形成一层连续流动的水膜,从而起到保护的作用。5喷涂防火涂料

用喷涂机具将防火涂料直接喷涂于钢构件表面,形成保护层。这种方法施工简便,重量轻,耐火时间长,而且不受钢构件几何形状限制,具有较好的经济性和实用性。

根据高温下涂层变化的情况,钢结构防火涂料可分为膨

胀型和非膨胀型两个系列。

(1)膨胀型防火涂料

膨胀型防火涂料,又称薄型防火涂料,涂层厚度一般为2~7mill,耐火极限可达0.5~1.5h。膨胀型防火涂料的基料为有机树脂,配方中还含有发泡剂、碳化剂等成分,遇火后自身会发泡膨胀,形成比原涂层厚数十倍的多孔碳质层。多孔碳质层隔热性能极佳,可阻挡外部热源对基材的传热,构成绝热屏障,保护钢构件不受火灾的损毁。

膨胀型防火涂料具有涂层薄、重量轻、抗振性好、装饰性好等优点,缺点是施工时气味较大,涂层易老化,若处于吸湿受潮状态会失去膨胀性。

(2)非膨胀型防火涂料

非膨胀型防火涂料,又称厚型防火涂料,其主要成分为无机绝热材料,遇火不膨胀,自身具有良好的隔热性。非膨胀型防火涂料,利用涂层固有的良好的绝热性,以及高温下部分成分的蒸发和分解等烧蚀反应而产生的吸热作用,来阻隔和消耗火灾热量向基材的传递,从而延缓钢构件达到临界温度的时间。非膨胀型防火涂料,涂层厚度一般为7~50mm,

耐火极限可达0?5~3h。非膨胀型防火涂料一般不燃、无毒、耐老化,耐久性较可靠,适用于永久性建筑中。

非膨胀型防火涂料分为两类:一类以矿物纤维为骨料采用干法喷涂施工;另一类是以膨胀蛭石、膨胀珍珠岩等颗粒材料为骨料,采用湿法喷涂施工。

采用干法喷涂纤维材料,涂层容重轻,但施工时容易散发细微纤维粉尘,对施工人员和建筑物内工作人员可能造成健康影响,施工环境较差。另外表面疏松,只适合于完全封闭的隐蔽工程。在国内永久性钢结构建筑中,大量推广应用的非膨胀型防火涂料主要为湿法喷涂工艺。

目前,采用湿法喷涂的非膨胀型防火涂料有两种:一种是以珍珠岩为骨料,水玻璃(或硅溶胶)为黏结剂,属双组分包装涂料,采用喷涂施工;另一种是以膨胀蛭石、膨胀珍珠岩为骨料,水泥为黏结剂的单组分包装涂料,到现场只需加水拌匀即可,能喷亦能抹。因为这种防火涂料可手工涂抹,涂层表面可达到光滑平整。

选用钢结构防火涂料时,应考虑结构类型、工作环境、耐火极限要求等因素。喷涂的涂料厚度必需达到设计值,节

点部位宜适当加厚。喷涂场地要求、构件表面处理、接缝填补、涂料配制、喷涂次数、质量控制及验收要求等均应符合GB14907—1994{钢结构防火涂料通用技术条件》的规定。

6空心钢结构内注水

在空心钢结构内注水,并与设置在钢结构顶部的水箱相连,形成封闭冷却系统,使钢结构在火灾时保持较低的温度。若发生火灾,钢结构内的水被加热而上升,水箱冷水流下而产生循环,以水的循环将火灾产生的热量带走,以保证钢结构不会升温过高而丧失承载能力。为了防止钢结构生锈,须在水中掺入专门的防绣添加剂,冬天如需防冻,还要加入防冻剂。这种方法由于对结构设计有专门要求,目前实际很少应用。

这里填写您的企业名字

Name of an enterprise

防火安全技术措施专项施工方案

编号:AQ-BH-04026 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 防火安全技术措施专项施工方 案 Special construction scheme of fire safety technical measures

防火安全技术措施专项施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 工程设计概况: 本道路位于新津工业园B区,道路为东西走向,起点00+00,接本片区兴化1路,终点K12+50.089,接本片区大件路,道路红线宽度25.0m,其中车行道20.0m,人行道2×2.5m,道路设计全长1250.089m。本道路为Ⅱ级城市次干道,设计车速为40Km/h;路面结构为沥青混凝土路面。 行车道路面结构组成:4cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土+6cm 厚AC-16C中粒式沥青混凝土+25cm厚5%水泥稳定碎石+30cm厚级配砂砾石。 防火安全技术措施 1、本工程成立义务消防队,每个班组都要有一名义务消防员为班组防火员,负责班组施工的防火,并配专职防火干部、专职消防员、专职动火监护员,对整个工程进行防火管理,检查督促、配置

器材和巡逻监护。 2、对参加本工程施工的外包队伍,要同每支队伍领队签订防火安全协议书,详细进行防火安全技术措施的交底。 3、本工程将木工房、材料室、配电房等易燃易爆施工区域化为禁火区域,安置醒目的警戒标志并加强专人巡逻监护。 4、本工程除按楼层面积每100个平方米设2个灭火器,另在重点部位设置有针对性的灭火器材。 5、雨季施工到来之前,应对每个配电箱、用电设备进行一次检查,都必须采取相应的防雨措施,防止因短路造成起火事故;雨季之前,应对避雷装置进行一次全面检查,并用仪器进行摇测,发现问题及时解决,使避雷装置牌良好状态。 6、施工用电: a.建立健全电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火控制,设置禁火标志。 b.建立健全电气防火教育制度,要经常性开展电气防火知识宣传教育,特别是加强对民工的安全用电教育。

安全用电技术措施和防火措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 安全用电技术措施和防火措施 (最新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

安全用电技术措施和防火措施(最新版) 1、掌握安全用电基本知识是维修电工和操作人员基本工作要求,电工必须按操作规范工作,不许违章操作。经常巡视现场,发现问题和用电人员违章工作及时阻止,向违章人员讲安全用电的重要性并及时报告上级主管人员、项目部负责人员解决处理。参加每月底一次的安全教育学习。 2、施工现场应定期检查和维修。由于施工现场临时用电条件差,有别于正式用电工作,所以对电气设备作定期检查、维修是有必要的,正常情况下,一月一次为宜。维修线路或开关对,不得带电作业,必须向有关人员报告,批准,做好安全措施、防护,才能工作,操作时必须两人,一人操作一人监护。工作前必须断开隔离开关,分配电箱,隔离开关,负荷开关,检查无电才能工作。锁好配电箱,挂上“有人工作勿合闸”的警示牌。送电时拆除警示牌,检查线路

或电气设备无人操作,方可送电安装、维修或拆除临时用电设备,必须有电工完成,不得非工作人员操作。 3、施工现场所有的配电箱均应在箱门上标注编号、名称、用途、防止操作发生触电危险,严格合理操作。送电时应先总配电箱―分配电箱一一开关箱,停电顺序应相反,配电箱、分配电箱、开关箱送电应先隔离开关或自动开关后送负荷开关,停电应相反,禁止带电负荷操作隔离开关,配电箱配锁并经常开关,以保安全。 此外配电箱和开关箱应设专人负责管理、操作和监护,以防管理、操作混乱而发生事故。 为确保开关箱的正确使用,应当对开关箱的操作人员进行必要的安全、技术培训,应当掌握安全用电基本知识和了解所用设备的性能,熟悉开关电器的正确的操作方法,应按规定穿戴好合格的绝缘用品。令检查、认定开关及控制设备、线路和保护设施完好后,方可操作,发现问题及时向现场电工或主管部门报告,待消除隐患故障后再进行操作。 为保障配电箱、开关箱安全可靠运行,箱内应保持整洁、干净、

消防安全防护措施

消防安全保卫措施 一、消防安全措施 1、贯彻“以防为主,以消结合”的消防方针,结合本工程中的实际情况, 加强领导,组织落实,建立逐级防火责任制,确保消防安全。 2、本工程重要防火区必须封闭式施工,用瓦楞铁板做防护墙,为施工安全 和综合管理创造良好条件。 3、现场电气焊、砂轮钻等有火种的作业面设专人看火,配备水桶等灭火设备,加强动火许可证的管理制度,用火证的有效时间为24小时,消防管理员明 确动火地点、使用时间,班后进行严格检查。 4、现场设2名人员专职管理消防工作,分昼夜值班,对工地的消防保卫工作进行检查。现场设明显的防火宣传标志,每周对职工进行一次防火教育,培训一支 义务消防队。 5、现场地面设100管径的消火栓,间隔100m一个,具体位置见平面图。 6、现场设1个消防器具柜,备齐灭火器等用具,设在材料加工存放区。 7、消火栓、消防器具柜要做出明显标志,夜间设照明灯,周围3米不准堆 放任何物品,并保持通路。 8、施工现场设循环消防车道,宽度不小于4m。施工中的临时电器设施的安装,维修均由正式电工负责,严禁私自拉照明线,点电炉、避免电器引起的火灾 事故,现场严禁吸烟及任何非作业用火。 9、坚持安全消防检查制度,发现隐患及时消除,防止火灾事故的发生。 二、消防措施 1、施工现场成立消防领导小组,实行逐级防火责任制,制定严格的管理制度,特别是坚持防火安全交底制度,签订责任书。 2、安排足够的消防水源,合理布置消防器材和消火栓。设置消防灯,晚间 点亮。消火栓配备足够的水龙带,周围3米内不准存放任何物品。

3、建筑工程内不准用做仓库,不准积存易燃、可燃材料,因施工需要进入工程内的可燃材料,要根据工程计划限量进入并应采取可靠的防火措施。专设易燃易爆物品库房和区域,划分防火禁区,加设明显防火标志。 4、安装电气设备、进行电气切割作业时由合格的焊工、电工等专业技术人员操作。 5、施工作业用火必须经保卫部门批准,领取用火证,方可作业,用火只在指定地点和限定时间内有效。 6、施工现场严禁吸烟,现场和生活区未经保卫部门批准不得使用电热器具。 7、氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5米,两瓶同时明火作业距离不小于10米。 8、现场设2名人员专职管理消防工作,分昼夜值班,对工地的消防保卫工作进行检查,现场设明显的防火宣传标志,每周对职工进行一次防火教育,培训一支义务消防队。 9、本工程重要防火区必须封闭式施工,用瓦楞铁板做防护墙,为施工安全和综合管理创造良好条件。 10、其余消防管理措施参照北京市人民政府令第84号贯彻执行。 三、消防保卫措施 1、项目部建立保卫工作领导小组,落实各级责任制。总包与分包单位签订保卫工作责任书。 2、施工现场建立门卫和巡逻护场制度,大门昼夜有值班人员看守,护场守卫人员佩戴值勤标志。 3、加强对外施工队的管理,掌握人员的有关情况,签订治安消防协议,非施工人员不得住在施工现场。 4、施工人员执行出入证管理制度,施工人员不得随便出入施工现场。 5、现场办公室及职工宿舍等易发案部位要制定专人管理,制定防范措施。

彩钢结构的火灾防范要求和措施

彩钢结构的性能优异,被广泛应用在诸多领域,但是其防火性能一直是大家关注的一个问题。若采取正确措施,对彩钢结构进行保护,使其在火灾时温度升高不超过临界温度,钢结构在火灾中就能保持稳定性。那么,怎样提升彩钢钢结构耐火性能呢? 对钢结构采取的保护措施,从原理上来讲,主要可划分为两种:截流法和疏导法。 一、截流法 截流法的原理是截断或阻滞火灾产生的热流量向构件的传输,从而使构件在规定的时间内温升不超过其临界温度。其作法是构件表面设置一层保护材料,火灾产生的高温首先传给这些保护材料,再由保护材料使给构件。由于所选材料的导热系数较小,而热容又较大,所以能很好地阻滞热流向构件的传输,从而起到保护作用。截流法又分为喷涂法、包封法、屏蔽法和水喷淋法。 a、喷涂法 b、喷涂法是用喷涂机具将防火涂料直接喷在构件表面,形成保护层。钢结构防火涂料按所

使用的胶粘剂的不同可分为有机防火涂料和无机防火涂料两类,按涂层厚度分为薄涂型和厚涂型两类,薄涂型钢结构涂料涂层厚度一般为2~7mm,有一定装饰效果,高温时涂层膨胀增厚,具有耐火隔热作用,耐火极限可达0.5~1.5小时,这种涂料又称纲结构膨胀防火涂料。厚涂型钢结构防火涂料厚度一般为8~20mm,粒状表面,密度较小,导热系数低,耐火极限可达0.5~3.0小时,这种涂料又称钢结构防火隔热涂料。 b、包封法 包封法就是在钢结构表面做耐火保护层,将构件包封起来,其具体做法有:1. 用现浇混凝土作耐火保护层。所使用的材料有混凝土、轻质混凝土及加气混凝土等。2. 用砂浆或灰胶泥作耐火保护层。所使用的材料一般有砂浆、轻质岩浆、珍珠岩砂浆或灰胶泥、蛭石砂浆或石灰胶泥等。3. 用矿物纤维。其材料有石棉、岩棉及矿渣棉等。具体施工方法是将矿物纤维与水泥混合,再用特殊喷枪与水的喷雾同时向底子喷涂,构成海绵状的覆盖层,然后抹平或任其呈凹凸状。 4. 用轻质预制板作耐火保护层。所用材料有轻质混凝土板、泡沫混凝土板、硅酸钙成型板及石棉成型板等等,其做法是以上述预制板包覆构件,板间连接可采用钉合及粘合。

预防火灾爆炸安全技术措施

预防火灾、爆炸安全技术措施 一:建立健全建筑工地的安全防火责任制度,贯彻执行现行的工地防火规章制度,建筑施工现场的管理人员要加强法制观念,每个建筑工地都应成立防火领导小组,各项规章制度要书写上墙 二:要加强施工现场的安全保卫工作,建筑工地都应设立围墙,其高度应不低于1.8—2.4米,较大的工程要设专职保卫人员,节假日期间值班人员应当昼夜巡逻 三:建筑工地要认真执行”三清”五好”管理制度,尤其对材质品的刨花,锯末,料头,防火油毡纸头,沥青,冬期施工的草袋子,稻壳.苇席子等保温材料要随干随清,作到工完场清,各类材料都要堆放成垛,整齐堆放四:临时工,合同工等各类新工人进入施工现场,都要进行防火安全教育和防火知识的学习,经考核合格后方能上岗 五:建筑工地都必须制定防火安全措施,并及时向有关人员,作业班组交底落实 六:电气焊作业防火○1乙炔气瓶应安装回火防止器,防止氧气倒回发生事故, 乙炔气瓶应放置在距离明火至少10米以外的地方,严禁倒放,焊割作业时乙炔气瓶和氧气瓶都不得小于5米,不得放置在高压线下面或在太阳下爆晒○2冬期施工时,严禁用明火烘烤氧气.乙炔瓶○3电焊机应有良好的隔离防护装置,电焊机的绝缘电阻值不得小于1M欧姆,严禁与易燃易爆物品或容器混放在一起,室内焊接时,要选择符合防火安全要求,作业前必须进行检查,焊接导线要有足够的截面,严禁将焊接导线搭在氧气瓶.乙炔瓶.发生器.煤气,液化气等易燃易爆设备上,电焊

导线中间不应有接头,如果有接头,其接头处要远离易燃易爆物10米以外○4认真了解作业环境,确立出动上的危险区域,并立出明显标志,危险区域内的一切易燃易爆物都必须搬走,对不能移动的可燃物要采取可靠的防护措施,尤其刮风天气,要注意风力的大小和方向变化,防止风力把火星吹到附近的易燃物品上,同时派人监护 七:木工作业要严格执行建筑安全操作规程,完工后必须作到现场清理干净,剩下的木料堆放要整齐,锯末.刨花要堆放在指定的地方,并且不能在现场堆放时间过长,防止自燃起火 八:油漆工防火安全要求:作业所用的材料都是易燃易爆的化学材料,在油漆存放的仓库和作业场所都要严禁抽烟,室外作业要有良好的通风条件,照明电气设备必须使用防爆灯头,严禁穿钉子鞋出入现场,严禁吸烟.周围的动火作业远离10米以外 九:冷底子油配制与施工的防火措施○1配制冷底子油时,严禁用铁棒搅拌,以防碰出火星,要严格掌握沥青温度,发现冒出大量蓝烟时,应立即停止加入○2凡是配制.储存.涂刷时都要专人监护 十:高层施工防火技术措施 ○1施工脚手架外的密目式安全网,必须符合阻燃标准要求,严禁使用不阻燃的安全网○230米以上的高层施工,应设置加压水泵和消防水源管道,管道的主管直径不得小于50mm,每层设出水口,并配备一定长度的消防水管○3高层焊接作业,要根据作业高度.风力.风力传递的次数确定出火灾危险区域,并将区域内的易燃易燃物品移到安全地方,无法移动的要采取停止焊接作业○4大雾天气和六级风时应停止焊接作业

防火安全技术措施专项施工方案简易版

A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 防火安全技术措施专项施 工方案简易版

防火安全技术措施专项施工方案简 易版 温馨提示:本解决方案文件应用在对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 工程设计概况: 本道路位于新津工业园B区,道路为东西 走向,起点00+00,接本片区兴化1路,终点 K12+50.089,接本片区大件路,道路红线宽度 25.0m,其中车行道20.0m,人行道2×2.5m, 道路设计全长1250.089m。本道路为Ⅱ级城市次 干道,设计车速为40Km/h;路面结构为沥青混 凝土路面。 行车道路面结构组成:4cm厚AC-13C细粒 式沥青混凝土+6cm厚AC-16C中粒式沥青混凝土 +25cm厚5%水泥稳定碎石+30cm厚级配砂砾石。

防火安全技术措施 1、本工程成立义务消防队,每个班组都要有一名义务消防员为班组防火员,负责班组施工的防火,并配专职防火干部、专职消防员、专职动火监护员,对整个工程进行防火管理,检查督促、配置器材和巡逻监护。 2、对参加本工程施工的外包队伍,要同每支队伍领队签订防火安全协议书,详细进行防火安全技术措施的交底。 3、本工程将木工房、材料室、配电房等易燃易爆施工区域化为禁火区域,安置醒目的警戒标志并加强专人巡逻监护。 4、本工程除按楼层面积每100个平方米设2个灭火器,另在重点部位设置有针对性的灭火器材。

防火防爆技术及管理措施

防火防爆技术及管理措施 一、预防火灾爆炸的有关法规 仅80年代国务院和有关主管部门就颁布了: 《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》(1984年1月6日); 《中华人民共和国消防条例》(1984年5月13日)(被中华人民共和安全管理国消防法取代);《化学危险物品安全管理条例》(1987年2月17日); 《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程(试行)》(劳人护[1987]36号)(原劳动部和公安部等8个部委1987年12月份联合颁布); 1988年7月原劳动部、国家计委、轻工业部、农业部共同发布了《烟花爆炸安全生产管理暂行办法》; 公安部1990年4月发布了《仓库防火安全管理规则》; 原劳动部1995年1月颁发了《爆炸危险场所安全规定》。 此外,一些生产和管理的行业部门也制定了有关安全规程、标准,如GBJ16-78《建筑设计防火规范》、YHS01-78《炼油化工企业设计防火规定》、《石油库设计规范》等。 《爆炸危险场所安全规定》对爆炸危险场所的定义、危险等级划分、技术安全、安全管理及罚则,对有爆炸危险的生产过程、厂房、设施、仓库等的控制,对通风要求、防静电措施等提出了明确技术规定,对危险场所设备校验、维护保养和检修、作业人员培训和考核、安全管理操作规程、通风管理、特种作业等作出了规定;

《爆炸危险场所电气安全规程(试行)》则从爆炸性物质和爆炸危险场所的等级划分、电气防爆安全技术及管理方面对有关安全要求作出了详细规定。 二、技术措施 要防止火灾爆炸事故,就应根据物质燃烧和爆炸原理,采取各种有效安全技术措施,比如可燃性粉尘处于堆积状态或处于在容器中密集收存的状态时,是不会爆炸的。 1.防火技术措施 根据火灾发展过程的特点,应采取如下基本技术措施: (1)以不燃溶剂代替可燃溶剂; (2)密闭和负压操作; (3)通风除尘; (4)惰性气体保护; (5)采用耐安全管理火建筑; (6)严格控制火源; (7)阻止火焰的蔓延; (8)抑止火灾可能发展的规模。

涂装防火安全防护措施

涂装防火安全防护措施集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

涂装防火安全防护措施涂料中的溶剂和稀料在常温下的挥发陛均较大,其闪点和燃点均较低,在一定温度下易发生自燃,挥发的溶剂与空气以一定比例混合后,易发生火灾,甚至爆炸。一.有机溶剂的特性为了充分认识涂装作业中可能发生的火灾、爆炸等危险性,表 列出了各种有机溶剂的有关物理性质,如闪点、燃点、爆炸极限等数据,其中四氯化碳、二氯乙烷主要用于脱脂剂和脱漆剂中,其他均为涂料中常用的溶剂和稀料。 在密室中,如在储罐内进行涂装,其溶剂蒸气的浓度和温度在一定范围内会因一个极小的火星导致剧烈爆炸。二、涂装作业的防火安全 1)涂料必须储存在于燥、阴凉、通风、隔热、无阳光直接照射的库房内。 2)在库房内应尽可能的少堆放涂料,最好只储存不足一个月用量的涂料;涂料桶的堆放最好不超过两层,且不直接放于水泥地上,以防止腐蚀包装椭而造成泄漏。

3)库房周围不得有火源,且不能同时堆放其他可燃或助燃材料(如氧化剂、锌粉、铝粉、镁粉等)。 4)涂料仓库和涂装车问严禁明火及吸烟,不得穿带钉子的鞋,不得动用铁器敲打和开桶等,机动车禁止入内。 5)使用的所有电器设备必须符合防爆要求。 6)使用的涂料、溶剂等易燃物品,只能领取当班用量,下班前应将剩余物品退回库房,统一保管。 7)涂料仓库和涂装车间必须配备足够的消防器材,喷漆车间、调漆室和涂料库内每50m2应保证有两个泡沫灭火器、03~O.5d容积的砂箱和一把铁锹。 8)涂料仓库和涂装车间均应安装排风换气装置,室温不得超过3妒c,夏季应设有降温装置。 9)工作前,要穿好工作服,打开通风机并检查所使用的设备和工具。完工后,应保持足够的通风时间,以排净残留漆雾。

防火安全技术措施

防火安全技术措施 1、施工现场都要建立、健全防火检查制度,发现火险隐患,必须立即消除,一时难以消除的隐患,要定人员、定时间、定措施限期整改。 2、施工现场发生火警或火灾,应立即报告公安消防部门,并组织力量扑救。 3、根据“四不放过”的原则,在火灾事故发生后,施工单位和建设单位应共同做好现场保护和会同消防部门进行现场勘察的工作。对火灾事故的处理提出建议,并积极落实防范措施。 施工单位在承建工程项目签订的“工程合同”中,必须有防火安全的内容,会同建设单位共同搞好防火工作。 4、在编制施工组织设计时,施工总平面图、施工方法和施工技术均要符合消防要求。 5、施工现场应明确划分用火作业、易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。 6、施工现场夜间应有照明设备,保持消防车通道畅通无阻,并要安排力量加强值班巡逻。 7、施工作业期间需搭设临时性建筑物,必须经施工企业技术负责人批准,施工结束后应及时拆除。不得在高压架空线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。 8、施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。

9、在土建施工时,应先将消防器材和设施配备好,有条件的应敷好室外消防水管和消火栓。 10、焊、割作业点,氧气瓶、乙炔瓶、易燃易爆物品的距离应符合有关规定;如达不到上述要求的,应执行动火审批制度,并采取有效的安全隔离措施。 11、二级动火审批制度: 在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等动火作业,小型油箱等容器、登高焊割等动火作业,由项目施工负责人在四天前填写动火许可证,并附上安全技术措施方案,项目副经理召集项目安全员、施工负责人、焊工等进行现场检查,在落实防火安全措施的前提下,由项目副经理、焊工、项目安全员在申请单上签名,报公司安全部门审批,批准后方可动火。 12、消防安全制度主要包括以下内容:应急灭火预案;消防安全教育;防火检查;消防设施、器材维护管理;火灾隐患整改;用火、用电安全管理;易燃易爆危险物品管理;义务消防队的组织管理;灭火和应急疏散演练;电气设备的检查和管理;消防安全工作考评与奖惩;其他必要的消防安全内容。 13、因工程需要在施工现场建立动火区的,应当明确标志,配置消防器材,落实专人监护,保证施工和使用范围内的消防安全。 13、因工程需要在非动火区域进行电、气焊等明火作业的,动火部门和人员应当按照动火性质办理三级动火审批手续,落实现场监护人,在确认无易燃易爆物品,无火灾、爆炸危险后方可动火施工。动

防火等保护措施

乐清市清江镇南塘小学图书室保障措施汇总防火 纸质文献和缩微文献均为易燃物﹐因此防火是文献收藏单位的首要任务。防火的措施主要有﹕ ①消除可能引起火灾的因素﹐室内严禁烟火﹐严禁易燃物带入室内﹐经常检查电路和电器设备﹐防止电路老化而起火﹔ ②在适当的地方设置多种灭火用具和器材﹔ ③楼道、门前不堆放杂物,保持消防通道无阻; ④在组织上要落实到每个工作人员﹐做到各负其责﹐关门前要对室内各个部分进行认真地清查﹐切断电源﹐关掉电闸。 温湿度控制 纸质文献因纸张既易吸收水分而膨胀发霉﹑长虫﹑变形﹐又易放出水分而收缩﹐使纸张干燥脆裂。温度忽高忽低或湿度经常波动﹐会使纸张变形出现浮凸现象﹐降低强度和弹性。因此﹐保持室内适宜的温湿度是延长文献寿命的重要条件之一﹐通常书库内温度以保持在14~ 24℃﹐相对湿度保持在45~ 60%为宜。空气中含有水蒸气还会影响到书籍的胶粘﹐湿度大时淀粉胶就会发生潮解﹐牢固性降低﹐并引起发霉﹐胶浆膜层在干燥时又要变脆和破裂。为了使书籍的干湿度得当﹐图书室安装了空调设备﹐同时做好自然通风﹐根据不同季节﹑气候变化等选择时机开关门窗﹐调节温湿度。 防光 太阳光线特别是紫外光的照射﹐能使纸张变黄发脆﹐还可使书刊中的胶粘剂遭到破坏。因此﹐图书室门窗的玻璃最好是带颜色的或毛玻璃。如为无色玻璃应挂窗帘﹐或设置遮阳板或涂抹滤紫涂料等﹐降低阳光的强度。切忌阳光长期直射文献。照明尽量不要用荧光灯﹐而采用白炽灯﹐并且不能离文献太近﹐并将照明时间和照明方向控制在藏书能接受的限度内。 防虫 纸质文献由于载体本身有适于昆虫繁殖生长的物质如植物纤维﹑装订所用的浆糊﹐加上书库通风不好﹐书刊放置不当﹐温湿度较高﹐卫生差﹑有灰尘和

钢结构防火保护施工方案

目录 目录 (1) 第一章编制说明及依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章施工部署及施工进度………………………………………………………………3~7 第四章资源配置……………………………………………………………………………7~8 第五章质量保证体系……………………………………………………………………9~10 第六章安全保证体系及措施 (1) 0~12 第七章现场文明施工 (13) 第八章雨季施工措施…………………………………………………………………………13 第九章危险性分析和控制方法 (4) 16

第一章编制说明及依据 一、编制说明: 本方案适用于中国石油化工股份有限公司钢结构防火保护层施工。本施工方案主要针对施工资源配置、施工技术、质量保证体系及质量保证措施、安全保证体系及安全保证措施、文明施工、标识、雨季施工等施工过程进行部署、控制及指导。 二、主要编制依据 1.DBJ01-616-2004《建筑防火涂料工程设计、施工与验收规程》. 2.SH3137—2003《石油化工钢结构防火保护技术规范》。 3.SH3505—1999《石油化工施工安全技术规程》。 4.GB50160-92《石油化工企业设计防火规范》。 5。GB14907-2002《钢结构防火涂料国家标准》. 6.CECS24:90《钢结构防火涂料规程》. 7。SEI钢结构防火保护范围施工图纸、相关技术文件及涂料厂家提供的相关参数。 第二章工程概况 一、耐火极限、涂层厚度及防火要求: 根据设计文件要求采用STI-C室外厚型钢结构防火涂料,其规定防火的钢结构,耐火极限为1.5h,涂层为15mm厚;耐火极限为2.0h,涂层为22mm厚;耐火极限为3。0h,涂层为26mm厚。 1.钢结构框架梁用室外厚型无机并能使用于烃类火灾的钢结构防火涂料。 2。防火部位的钢结构采用STI-C室外厚型钢结构防火涂料

施工现场安全用电技术措施及防火措施详细版

文件编号:GD/FS-6975 (解决方案范本系列) 施工现场安全用电技术措施及防火措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

施工现场安全用电技术措施及防火 措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1.建筑施工现场临时用电干线应采用电缆地埋敷设,绝缘导线穿钢管或穿塑料管地埋敷设。 2.电缆在室外直接埋地敷设的深度不应小于0.6米,并应在电缆上下均匀敷设细砂,其厚度不小于50mm,然后覆盖砖等硬质保护层。 3.电缆穿过建筑物、道路等易受伤的场所必须加设防护套管,埋地敷设的电缆接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘,电缆接头应牢固可靠,并应做绝缘包扎,保持绝缘强度,不得承受张力。 4.在建高层建筑的临时电缆配电,必须采用电

缆埋地引入。电缆垂直敷设的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应靠近电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设沿墙或门口固定。最大垂直距地不得小于1.8米。 5.采用四芯电缆应随电缆敷一根不小于Φ10的镀锌钢筋,作为保护零线。重复接地线应与保护零线相连接。 6.绝缘导线穿钢管地埋敷设,钢管的内壁应做防腐处理,外壁应涂沥青,并用玻璃丝布包扎。钢管连接应采用套管连接,焊缝应牢固严密。 7.所有地埋钢管应连接为一体,钢管出线口都焊一M10螺栓,用于与配电箱连接。 8.塑料管埋地敷设,中间应无接头,穿过建筑物、道路等易受伤的场所,必须加设防护套管。 9.对于穿管敷设绝缘导线,其额定电压不应小

防火防爆技术及管理措施示范文本

防火防爆技术及管理措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

防火防爆技术及管理措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、预防火灾爆炸的有关法规 仅80年代国务院和有关主管部门就颁布了: 《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》(1984年 1月6日); 《中华人民共和国消防条例》(1984年5月13日) (被中华人民共和安全管理国消防法取代);《化学危险 物品安全管理条例》(1987年2月17日); 《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程(试 行)》(劳人护[1987]36号)(原劳动部和公安部等8个部 委1987年12月份联合颁布); 1988年7月原劳动部、国家计委、轻工业部、农业部 共同发布了《烟花爆炸安全生产管理暂行办法》;

公安部1990年4月发布了《仓库防火安全管理规则》; 原劳动部1995年1月颁发了《爆炸危险场所安全规定》。 此外,一些生产和管理的行业部门也制定了有关安全规程、标准,如GBJ16-78《建筑设计防火规范》、YHS01-78《炼油化工企业设计防火规定》、《石油库设计规范》等。 《爆炸危险场所安全规定》对爆炸危险场所的定义、危险等级划分、技术安全、安全管理及罚则,对有爆炸危险的生产过程、厂房、设施、仓库等的控制,对通风要求、防静电措施等提出了明确技术规定,对危险场所设备校验、维护保养和检修、作业人员培训和考核、安全管理操作规程、通风管理、特种作业等作出了规定; 《爆炸危险场所电气安全规程(试行)》则从爆炸性

钢结构有哪些防火保护措施

众所周知,建筑材料的防火性能要求是非常高的,所以在材料生产和制造以及工程施工的过程中都需要注意到防火保护措施。钢结构作为近些年来比较流行的一种建筑金属材料在诸多领域得到广泛应用,那么该种材料的防火保护措施我们又该从哪些方面开始着手呢? 钢结构的防火保护措施应根据钢结构的结构类型、设计耐火极限和使用环境等因素,按照下列原则确定:1、防火保护施工时,不产生对人体有害的粉尘或气体;2、钢构件受火后发生允许变形时,防火保护不发生结构性破坏与失效;3、施工方便且不影响前续已完工的施工及后续施工;4、具有良好的耐久、耐候性能。 钢结构的防火保护可采用喷涂(抹涂)防火涂料;包覆防火板;包覆柔性毡状隔热材料;外包混凝土、金属网抹砂浆或砌筑砌体等措施之一或其中几种的复(组)合。下面就对这几种措施分别进行介绍。 一、钢结构采用喷涂防火涂料保护时,应符合下列规定: 1 室内隐蔽构件,宜选用非膨胀型防火涂料;

2 设计耐火极限大于1.50h的构件,不宜选用膨胀型防火涂料; 3 室外、半室外钢结构采用膨胀型防火涂料时,应选用符合环境对其性能要求的产品; 4 非膨胀型防火涂料涂层的厚度不应小于10mm; 5 防火涂料与防腐涂料应相容、匹配。 二、钢结构采用包覆防火板保护时,应符合下列规定: 1 防火板应为不燃材料,且受火时不应出现炸裂和穿透裂缝等现象; 2 防火板的包覆应根据构件形状和所处部位进行构造设计,并应采取确保安装牢固稳定的措施; 3 固定防火板的龙骨及黏结剂应为不燃材料。龙骨应便于与构件及防火板连接,黏结剂在高温下应能保持一定的强度,并应能保证防火板的包敷完整。

三、钢结构采用包覆柔性毡状隔热材料保护时,应符合下列规定: 1 不应用于易受潮或受水的钢结构; 2 在自重作用下,毡状材料不应发生压缩不均的现象。 四、钢结构采用外包混凝土、金属网抹砂浆或砌筑砌体保护时,应符合下列规定: 1 当采用外包混凝土时,混凝土的强度等级不宜低于C20; 2 当采用外包金属网抹砂浆时,砂浆的强度等级不宜低于M5;金属丝网的网格不宜大于20mm,丝径不宜小于0.6mm;砂浆最小厚度不宜小于25mm; 3 当采用砌筑砌体时,砌块的强度等级不宜低于MU10。 安徽宏俊钢结构有限公司是一家集钢结构加工制作、设计和施工安装于一体的综合性企业,具有国家钢结构专业承包贰级资质。公司主要从事钢结构、轻钢厂房、钢网架、彩钢压型板、彩

防火安全技术措施专项施工方案通用范本

内部编号:AN-QP-HT149 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 防火安全技术措施专项施工方案通用 范本

防火安全技术措施专项施工方案通用范 本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 工程设计概况: 本道路位于新津工业园B区,道路为东西走向,起点00+00,接本片区兴化1路,终点K12+50.089,接本片区大件路,道路红线宽度25.0m,其中车行道20.0m,人行道2× 2.5m,道路设计全长1250.089m。本道路为Ⅱ级城市次干道,设计车速为40Km/h;路面结构为沥青混凝土路面。 行车道路面结构组成:4cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土+6cm厚AC-16C中粒式沥青混凝土+25cm厚5%水泥稳定碎石+30cm厚

井上下防火安全技术措施示范文本

井上下防火安全技术措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

井上下防火安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、永久井架及井口房必须用不燃性材料建筑。井口房 内必须长期备有至少两个灭火器,由值班调度负责管理。 2、生产矿井木材场应设在进风井主导风向下风侧或远 离进风井口。 3、生产井口在地面应设消防水池,其储水量不得少于 200米3。 4、井下可利用上部水平的水仓作为消防水池。水池内 必须至少备有200米3的水量。 5、井口房和主要通风机房附近20米内,不得有烟火 或用火炉取暧。 6、暧风炉的压入式风道必须采取不燃性材料砌筑。 7、井口房内不得从事电焊、气焊工作。如确需使用时

应由矿技术负责人编制安全措施,并报总工程师批准。 8、井上应在非井口房内设消防材料库。消防材料库应有轨道直达井口。 9、消防材料库储存的材料、工具的品种和数量应符合有关规定。并定期检查和更换;材料、工具不得挪作他用。 10、回采工作面必须采用后退式开采,采煤工作面采到停采线时,必须采取措施使顶板冒落严实。 11、采煤工作面回采结束后,必须在45天内进行永久性封闭。 12、井下采用架线式电机车运输的大巷必须采用不燃性材料支护。 13、井下巷道中的浮煤必须每天定时清理。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

钢结构防火保护措施

钢结构防火保护措施 XXX (XXX) 摘要:本文根据防火原理不同,将防火措施分为两大类:阻热法和水冷却法。前者是阻碍热量向钢结构传导,后者是通过水带走钢结构的热量。并分别讨论各种方法的优缺点。 关键字:钢结构,防火措施,优缺点 0 引言 钢材具有的强度高、延性好优点决定了钢结构则具备自重轻、抗震性能好、承载能力大的特性,同时钢结构可场内加工,施工周期短,同时材料又是可回收利用。因此,不管在国内还是国外钢结构建筑都得到了广泛的运用。 但钢结构有一个致命弱点:抗火性能差。为了使钢结构在火灾中较常时间地保持强度和刚度,保障人们的生命和财产安全,在实际工程中采用了多种防火保护措施。根据防火原理不同,防火措施分阻热法和水冷却法。阻热法又可分为喷涂法和包封法(空心包封法和实心包封法)。水冷却法有水淋冷却法和冲水冷却法。本文将具体介绍各种防火措施,并比较其优缺点。 1 钢结构的耐火极限与耐火性能 钢结构的耐火极限是指构件在标准耐火试验中,从受到火的作用时起到失去稳定性或完整性、绝热性止这段抵抗火作用的时间。 钢材本身虽然不会起火燃烧,但钢材的材性受温度影响很大,但在250℃钢材的冲击韧性下降,超过300℃,屈服点与极限强度显著下降。实际火灾下,荷载情况不变, 钢结构失去静态平衡稳定性的临界温度为500℃左右,而一般火场温度达到800~1000℃。因此,火灾高温下钢结构很快地会出现塑性变形,产生局部破坏,最终造成钢结构整体倒塌失效。 钢结构建筑必须采取防火措施,以使得建筑具有足够的耐火极限。防止钢结

构在火灾中迅速升温到临界温度,防止产生过大变形以至建筑物倒塌,从而为灭火和人员安全疏散赢得宝贵时间,避免或减少火灾带来的损失。 2 钢结构防火保护措施 钢结构防火保护措施按原理分为两类:一是阻热法,二是水冷却法。这些措施的目的是一致的:使构件在规定的时间, 温度升高不超过其临界温度。不同的是阻热法是阻止热量向构件传输来, 而水冷却法允许热量传到构件上, 再把热量导走以实现目的。 2.1 阻热法 阻热法根据防火涂料阻热和包封材料阻热,分为喷涂法和包封法。喷涂法通过涂覆或喷洒防火涂料把构建保护起来。包封法又可分为空心包封法和实心包封法。 2.1.1 喷涂法 一般采用防火涂料涂覆或喷洒于钢材表面,形成耐火隔热保护层,提高钢结构的耐火极限。这种方法施工简便、重量轻、耐火时间较长,而且不受钢构件几何形状限制。具有较好的经济性和实用性,应用广泛。钢结构防火涂料的品种较多,大体分为两类:一类是薄涂型防火涂料( B 类) , 亦即钢结构膨胀防火涂料;另一类是厚涂型涂料(H) 类。 B类防火涂料,涂层厚度一般为2-7mm。基料为有机树脂,有一定装饰效果,高温时膨胀增厚。耐火极限可达0.5~1.5h。薄涂型钢结构防火涂料涂层薄、重量轻、抗振性好。室内裸露钢结构、轻型屋盖钢结构,当规定其耐火极限在1.5h 及以下时,宜选用薄涂型钢结构防火涂料。H类防火涂料涂层厚度一般为8~50mm。呈粒状面。主要成分为无机绝热材料,密度较小热导率低。耐火极限可达0.5~3.0h。厚涂型钢结构防火涂料一般不燃、耐老化、耐久性较可靠。室内隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构,当规定其耐火极限在1.5h以上时,应选用厚涂型钢结构防火涂料。 2.1.2包封法

安全用电技术措施及电器防火措施(通用版)

安全用电技术措施及电器防火 措施(通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0403

安全用电技术措施及电器防火措施(通用 版) 1、安全用电技术措施 ①保证可靠的接地与接零,必须按本设计要求设置接地与接零,杜绝疏漏,所有接地、接零处必须保证可靠的电气连接,保护零线地线必须采用绿/黄双色线,严格与向线、工作零线相区别,杜绝混用,保护零线应由电源进线第一级漏电保护器电源侧的零线引出,并作重复接地。且在配电线路和末端分支线分配电箱处作重复接地,接地电阻值不大于10欧姆,保护零线的截面应不小于工作零线的截面。如架空敷设间距大于12米时,采用绝缘截面不小于16mm2,与电气设备相连接的保护零线为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。电气设备的正常情况下,不带电的金属外壳、管道、操作台以及靠近带电部分的金属围栏、金属门等均应作保护接地、接零,同一供

电网不允许有的设备作保护接零,有的设备作保护接地。 ②电气设备的设置、安装、防护与维修及维修人员的操作必须符合JG--4688《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 ③开关箱实行一机一闸一漏电开关,开关箱内漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30毫安,额定漏电动作时间应不大于0.1秒。漏电保护器前应有隔离开关。 ④开关电器及电气装置必须完好无损,装设端正、牢固,不得拖地放置。导线之间的接头(含地线的接头)必须绝缘包扎。导线上严禁搭、挂、压其他物体。配电箱与开关箱应作名称、用途、分路标记,并应配锁由专人负责,其周围临近不得有杂物、灌草和杂草等。 ⑤电气装置应定期检修,禁止带负荷接电或断电,禁止带电操作,悬“不得合闸”标志牌,检修人员应穿戴绝缘鞋,使用电工绝缘工具。 ⑥灯具金属外壳要作接地、接零,室内灯具及线路高度不低于 2.4米或潮湿作业手持照明灯要使用安全电压供电。室外灯具不得低

消防安全控制措施

消防安全控制措施 一、责任到人 认真贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针,从思想上、组织上、装备上做好火灾的预防工作。建立防火责任制,将防火安全的责任落实到每个建筑施工现场,每一个施工人员,明确分工,划分区域,不留防火死角,真正落实防火责任。 各施工队伍、各施工现场应当履行下列消防安全职责: 1、制定消防安全制度、消防安全操作规程; 2、建立防火档案,确定消防安全重点部位,配置消防设施和器材,设置防火标志; 3、实行定期或者不定期的防火安全检查,必要时实行每月防火巡查,及时消除火灾隐患,并建立检查(巡查)记录; 4、对职工进行消防安全培训; 5、制定灭火和应急疏散预案,定期组织消防演练。 二、消防安全措施 1、领导措施。各级领导应当高度重视消防工作,将防火工作纳入安全生产中的一项重要工作,企业的主要领导是消防安全的第一责任人,负责建立健全防火预警机制,防止避免火灾事故的发生。 2、组织措施。应当建立消防安全领导小组,定期研究、布置、检查工作,并设立管理部门或者配备专职人员负责消防工作,有条件的单位应当建立义务消防队伍。

3、技术措施。根据国家消防安全法规和技术标准,结合防火重点部位,制定本单位的消防安全管理制度和安全操作规程,积极开展防火安全培训,提高人员消防安全意识。所及和掌握新的防火安全技术,推广和应用科学的先进的消防安全技术,从施工工艺、技术上提高预防火灾事故的防范能力。 4、物质保障。在消防安全上要舍得投入,每年作出消防设施的建立、消防器材的购置计划,定期更换过期的消防器材,推广和使用新型的防火建筑材料,淘汰易燃可燃的建筑材料,从新阻燃材料和物质上,解决火灾的危险源。 三、火灾险情的处置 在日常生活和生产中,因意外情况发生火灾事故,不要惊慌,应一方面迅速电话报警,一方面组织人力积极扑救。 火警电话号码为“119”。火警电话拨通后,要讲清起火的单位和详细地址,也要讲清起火的部位、燃烧的物质和火灾的程度、着火的周边环境等情况,以便消防部门根据情况派出相应的灭火力量。 报警后,起火单位要尽量迅速地清理通往火场的道路,以便消防车能顺利迅速地进入现场。同时,并应派人在起火地点的附近路口或单位门口迎候消防车辆,使之迅速准确地到达火场,投入灭火战斗。 火势蔓延较大,火势燃烧严重的建筑物,施工单位熟悉或者了解建筑物的技术人员,应当及时将受损建筑物的构造、结构情况向消防官兵通报,并提出有关扑救工作的建议,保障救火员工的生命安全,

相关文档