35KV变电站预防性试验报告

35KV变电站预防性试验报告
35KV变电站预防性试验报告

伊泰丁家渠35KV变电站

预试报告

试验人员:白茂峰李小虎郭刚

试验日期:2016-06-02 报告日期:2016-06-03

主变试验报告

站名35kV丁家渠站调度号2#变压器出厂编号15806801A 产品型号S11-M-1000/35 接线组别Yd11 出厂日期2015.7 额定容量1000KVA 额定电压35KV 制造厂家三变科技一、绝缘电阻测试:(MΩ);试验仪器:KEW3132A 测试温度:18℃

绕组绝缘电阻R(15s)R(60s)吸收比(K)直流泄流/试验电压、电流

高压—低压及地5000+ 5000+ 10KV

低压—高压及地5000+ 5000+ 35KV 20KV 1μA

二、直流电阻测试; 试验仪器:YSB832B-10A测试温度:18℃

高压侧直流电阻(mΩ)

位置AB BC CA 不平衡系数(%)允许误差

1 13.54 13.56 13.55 0.15 2

2

3

4

5

6

7

8

9

三.低压侧直流电阻(mΩ);试验仪器:YSB832B-10A测试环境温度:18℃

相别ab bc ca 不平衡系数(%)允许误差

直阻 1

四.变压器介质损耗;试验仪器:TE2000 测试环境温度:18℃CX(pf) tg∮(%) P

五.变压器工频耐压;试验仪器:YSB803串联谐振测试环境温度:18℃

试验项目试验电压(KV)试验时间(min)

高压对低压及对地54 1

备注:华北电网公司(2008)版标准试验规程:1.6MVA及以下变压器相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别应不大于三相平均值的2%;1.6MVA及以上变压器相间差别不大