消防水池容积计算

消防水池容积计算
消防水池容积计算

消防水池容积计算

应该是室内消火栓Q1,室外消火栓Q2,喷淋系统Q3在火灾时间内的全部消防用水量.即三项流量乘以火灾延续时间之和.V=Q1*T1+Q2*T2+Q3*T3;T3一般为1小时,T2,T1一般为2小时或3(高层建筑)小时消防水池的容积,是按照满足两小时消防灭火用水量(自消、普消)的前提下,不含前10分钟的用水,水池的有效容积。在计算时,需要加上1.3的系数。规范同时上说在能保证连续补水的前提下,水池的容量可以减去火灾延续时间内补充的水量。

消防水池的消防用水量可按下式确定:

Vf=3.6(Qf-Ql)Tx

Vf消防用水量,立方米

Qf室内外消防用水量,升每秒

Ql水池连续补充水量,升每秒

Tx火灾延续时间,是指消防水泵开始从水池抽水到火灾基本被扑灭为止的一段时间,具体查规范。小区和普通建筑一般取2小时。

水池根据消防用水量确定,一般水池的容积比用水量稍大。消防水池内的水一经动用,应尽快补充,以供在短时间内可能发生第二次火灾时使用,本条参考《建规》的要求,规定补水时间不超过48h。

为保证在清洗或检修消防水池时仍能供应消防用水,故要求

总有效容积超过500m3的消防水池应分成两个,以便一个水池检修时,另一个水池仍能供应消防用水。

消防水池容积计算是否正确

室内消火栓用水量为15 喷淋为20 室外为20 二支150进水管请问消防水池做多大?

室内消防用水量为15*3.6*2+20*3.6*1=180 室外消防用水量为20*3.6*2=144

单位时间流量=截面积*水流速度*时间

Q=A*V*T

150进水管按2.5计算二小时出水量为317

消防水池容积为180+144-317=7

假如补水流速按1m/s计算,补水时间按1h计算为妥,补水量为2x3.14159x0.15^2x1/4x1x3600=127m3,水池容积在200m3左右。

原则只有条件受限时才考虑补水量,有条件就不要考虑了!~如果有两路进水就不用考虑室外消防用水量,仅有一路时要考虑!~还有好多地方要求只有一路进水时要设置独立的室外消火栓系统!~也就是独立管网独立室外消火栓泵。

室内消火栓用水量为15*3.6*2=108(15l/s)

自喷用水量为20*3.6*1=72(15l/s)

室外消防用水量为20*3.6*2=144 (20l/s)

室外消防用水量由室外DN150供水,供水能力35L/S 水流速度1.8m/s,即室内外消火栓用水量

故消防水池需蓄全部自喷用水量,再应考虑最大时生活用水量如为30,即消防水池容积为72+30=102

另:150进水管(1m/s)1小时补水量假如补水流速按1m/s计算,补水时间按1h计算为妥,补水量为72m3

有二路进水,可以不用考虑室外消防的畜水量,直接只考虑室内消防和室内喷淋要求的水量就可以了,室内消防2小时,喷淋考虑1小时,共就为180T水。

【下载本文档,可以自由复制或编辑内容。学习的目的是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分收获,努力的您一定可以获得应有的回报。】

消防水池有效容积的计算

消防水池有效容积的计算 消防水池的有效容积为: V a=(Q p-Q b)×t 式中:V a——消防水池的有效容积(m3); Q p——消火栓、自动喷水灭火系统的设计流量(m3/h); Q b——在火灾延续时间内可连续补充的流量(m3/h); t——火灾延续时间(h)。 大部分的出题都会加一句不考虑补水时间。 [计算举例]消防水池的有效容积计算 某多层丙类仓库地上3层,建筑高度20m,建筑面积12000m2,占地面积4000m2,建筑体积72000m3,耐火等级二级。储存棉、麻、服装衣物等物品,堆垛储存,堆垛高度不大于6m。属多层丙类2项堆垛储物仓库。该仓库设消防泵房和两个500m3的消防水池,消防设施有室内、外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、消防疏散指示标志、建筑灭火器等消防设施及器材。请 计算消防水池的有效容积。 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014的规定,每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库应设置自动喷水灭火系统,该仓库设计有自动喷水灭火系统。依据《自动喷水灭火系统设计规范》4.2.1表5.5.5-1的规定,该堆垛储物仓库自动喷水灭火系统应为湿式系统,火灾危险等级为仓库危险级Ⅱ级,喷水强度不小于16L/min·m2,作用面积200m2。 根据《消防给水及消防栓系统技术规范》表3.3.2、表3.5.2、3.6.2及《自动喷水灭火系统设计规范》表5.0.5-1的规定,该场所室外消火栓的设计流量为45L/s;室内消火栓的设计流量为25L/s.室、内外消火栓的 火灾延续时间为3小时,自动喷水系统灭火的的火灾延续时间为2小时。 故: 消防水池的有效容积=室外45L/s×3h+室内25L/s×3h+自喷16L/min·m2×200m2×2h=486+270+383m m3=1140m3。祝:考出优异成绩 1

消防水池最小容积的计算题

某综合楼,高45m,底部4层为商场,每层面积为3500㎡,上部为写字楼,每层面积为1500㎡。设有室内、外消火栓给水系统;自动喷水灭火系统(设计流量为30L/s);跨商场4层的中庭采用雨淋系统(设计流量为40L/s);中庭与商场防火分隔采用防护冷却水幕(设计流量为30L/s)。室内的消防用水需储存在消防水池中,市政管网有符合要求的两条水管向水池补水,补水量分别为 50m3/h和40m3/h。求该建筑消防水池最小有效容积应为多少立方米? 【解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(以下简称《建规》)表5.1.1,该建筑为一类高层公共建筑; 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014(以下简称《消规》)表3.5.2,一类高层公共建筑消火栓设计流量为30L/s; 又根据《消规》3.5.3,高层建筑当高度不超过50m且室内消火栓设计流量超过20L/s时,其室内消火栓设计流量可按本规范表3.5.2减少5L/s,所以该建筑室内消火栓设计最小流量应为25L/s,室内消火栓用水量应为25*3*3.6=270m3;根据《消规》3.6.1条文说明,一个防护对象或防护区的自动灭火系统的用水量按其中用水量最大的一个系统确定,所以自动灭火系统的用水量应为 40*1*3.6=144m3; 根据《消规》3.6.4,建筑内用于防火分隔的防火分隔水幕和防护冷却水幕的火灾延续时间,不应低于防火分隔水幕或防护冷却设置部位墙体的耐火极限。根据《建规》5.3.2-1,当中庭采用防火隔墙进行防火分隔时,其耐火极限不应低于1.00h,所以防护冷却水幕的用水量应为30*1*3.6=108m3; 所以该建筑室内消防用水量应为270+144+108=522m3。 根据《消规》4.3.5,火灾延续时间内的连续补水流量应按消防水池最不利进水管供水量计算,由于一类高层公共建筑火灾延续时间为3h,所以该市政管网在火灾延续时间内的连续补水量应为40*3=120m3。 因此,该建筑消防水池最小有效容积应为522-120=402m3。 扩展考点:常见场所的火灾延续时间 《消规》3.6.2:

消防水池容积计算

消防水池容积计算 应该是室内消火栓Q1,室外消火栓Q2,喷淋系统Q3在火灾时间内的全部消防用水量.即三项流量乘以火灾延续时间之和.V=Q1*T1+Q2*T2+Q3*T3;T3一般为1小时,T2,T1一般为2小时或3(高层建筑)小时消防水池的容积,是按照满足两小时消防灭火用水量(自消、普消)的前提下,不含前10分钟的用水,水池的有效容积。在计算时,需要加上1.3的系数。规范同时上说在能保证连续补水的前提下,水池的容量可以减去火灾延续时间内补充的水量。 消防水池的消防用水量可按下式确定: Vf=3.6(Qf-Ql)Tx Vf消防用水量,立方米 Qf室内外消防用水量,升每秒 Ql水池连续补充水量,升每秒 Tx火灾延续时间,是指消防水泵开始从水池抽水到火灾基本被扑灭为止的一段时间,具体查规范。小区和普通建筑一般取2小时。 水池根据消防用水量确定,一般水池的容积比用水量稍大。消防水池内的水一经动用,应尽快补充,以供在短时间内可能发生第二次火灾时使用,本条参考《建规》的要求,规定补水时间不超过48h。 为保证在清洗或检修消防水池时仍能供应消防用水,故要求

总有效容积超过500m3的消防水池应分成两个,以便一个水池检修时,另一个水池仍能供应消防用水。 消防水池容积计算是否正确 室内消火栓用水量为15喷淋为20室外为20二支150进水管请问消防水池做多大? 室内消防用水量为15*3.6*2+20*3.6*1=180室外消防用水量为20*3.6*2=144 单位时间流量=截面积*水流速度*时间 Q=A*V*T 150进水管按2.5计算二小时出水量为317 消防水池容积为180+144-317=7 假如补水流速按1m/s计算,补水时间按1h计算为妥,补水量为2x3.14159x0.15^2x1/4x1x3600=127m3,水池容积在200m3左右。 原则只有条件受限时才考虑补水量,有条件就不要考虑了!~如果有两路进水就不用考虑室外消防用水量,仅有一路时要考虑!~还有好多地方要求只有一路进水时要设置独立的室外消火栓系统!~也就是独立管网独立室外消火栓泵。 室内消火栓用水量为15*3.6*2=108(15l/s) 自喷用水量为20*3.6*1=72(15l/s) 室外消防用水量为20*3.6*2=144 (20l/s) 室外消防用水量由室外DN150供水,供水能力35L/S 水流速度1.8m/s,即室内外消火栓用水量 故消防水池需蓄全部自喷用水量,再应考虑最大时生活用水

消防用水量实例计算

摘要:消防设计用水量包括流量和水量。 建筑中自动灭火系统的设计流量应按其中设计流量最大的一种系统确定,多种消防系统的设计总流量应按其中消防总流量最大的一个防护对象和防护区确定,一个防护区的总流量应为其中的消火栓、自动灭火、水幕系统流量之和。把出现在不同防护区的消火栓系统最大流量、自动灭火系统最大流量和水幕系统最大流量之和作为消防系统的设计总流量不符合每次只有1个失火点的消防基本设定。确定系统的设计水量,方法类似。 关键词:消防工程设计流量水量自动灭火系统建筑水消防系统建筑消防用水量包括流量和水量两个参数。用水流量决定消防水泵的流量和消防管径,用水水量决定消防水池的容积。流量和水量的合理确定一方面影响着消防系统的灭火性能或消防灭火的成败,另一方面还通过管径、水泵流量、水池容积等影响着消防丁程的投资规模。因此,消防流量和水量是消防灭火供水丁程中一组非常重要的数据。 1目前水量计算存在的问题根据国家规范,消防系统用水量按需要同时开启的灭火系统的用水量之和计算。然而,由于下列原因,需要同时开启的灭火系统越来越难以判断和把握,以至于判断结果及用水量的计算值往往因人而异,并且差别明显。 (1)建筑水消防灭火系统的种类越来越多,消火栓系统有室内、室外系统;自动灭火系统有:湿式系统、干式系统、预作用系统、雨淋系统、水喷雾系统、水幕系统、自动喷水一泡沫联用系统、消防水炮系统等;水幕系统有防火分区水幕、防火隔离单元水幕,且其中又分冷却水幕和隔断水幕。一个消防供水系统中,往往同时含有上述的多种系统。 (2)建筑的功能和构造越来越复杂,一个消防灭火系统所防护的建筑物特别是综合建筑一般由多种不同功能的建筑空间组成,有的是多栋建筑其功能互不相同,有的是一栋建筑含有多个功能区间。消防用水量随建筑功能而变化,同一灭火系统的用水量也会依功能区和建筑构造的变化而出现多个值。需要同时开启的系统种类或数量决定着用水量之和,哪些系统需要同时开启是设计中首先要解决的问题。但目前,需要同时开启的系统并没有可操作的判定标准,设计人员都根据自己的经验确定。由于火灾学专业水平和经验的差异,致使同时

建筑消防水池储水量设计(doc 7页)

建筑消防水池储水量设计(doc 7页)

高层建筑消防水池储水量设计的商榷 提要高层建筑火灾,立足于自救,这就给高层建筑消防给水工程提出了更高的要求和急待解决的问题,如高层建筑消防水池的储水量需要设计多大,才能做到既能满足高层建筑火灾时消防用水量的要求,又能达到科学、经济、节省投资的目的,这是当前建设、设计及消防部门关注的一个焦点,本文对当前实际工程中消防水池储水量的设计情况进行了归纳总结,并以规范为指导,结合消防建审工作实践,从因地制宜综合考虑消防水量、加强市政规划及消防水源建设等角度对高层建筑消防水池的储水量设计作进一步的探讨。 关键词高层建筑消防水池储水量设计 随着社会生活和经济技术的发展,体现城市时代特征的高层建筑亦进入繁荣发展阶段,越来越多的高层建筑矗立于现代都市之中。随之而来的高层建筑火灾形势也越来越严峻。 高层建筑火灾,立足于自救,高层建筑消防给水系统的可靠性,将直接影响到火灾的扑救效果。而消防水池是消防给水系统设计中的重要设施。因此,对于如何经济、合理、科学地设计高层建筑消防水池的储水量,以及什么条件、什么情况的补水才算作火灾延续时间摧消防水池的补水量等的设计变得相当敏感且责任重大。如何把好这个尺度,这是建设单位、设计单位与消防部门之间的一个焦点。本文中,笔者将以规范为指导,结合我国国情和具体工程的设计及消防建审工作实践,就消防水池储水量的设计问题进行探讨,有些想法仍不很成熟,提出来供大家研讨。 《高层民用建筑设计防火规范》第7.3.2条和7.3.3条对消防水池的设置及设计储水量作出了如下规定:“当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水

消防水池容积计算

消防水池容积=360立方米 水池平面积:80.5平方米 所需水深:(360/80.5)=4.5m,水面到梁底净距=0.2m, 水泵房层高=5.4m,所以(覆土+梁高)<0.7即可(5.4-4.5-0.2=0.7)水池容积的计算过程如下: 1.消防用水量(消防水池储水量)= 室外消防用水量+ 室内消防用水量根据:《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014,3.6.1 2.室外消防用水量 V1=15L/s×(2×3600)s=108立方米

设计流量:15L/s(本建筑物属于住宅,耐火等级一级),依据:《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014,3.3.2 火灾延续时间:2小时(本建筑属于民用建筑,住宅)依据:《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014,3.6.2

3.室内消防用水量V2=V21+V22 室内消火栓用水量:V21=20L/s×(2×3600)s=144立方米 设计流量:20L/s,见:《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014,3.5.2 (本建筑物属于住宅,高层,h>54m) 火灾延续时间:2小时(本建筑属于民用建筑,住宅),见:《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014,3.6.2

喷淋用水量:V22=30L/s×(1×3600)s=108立方米 设计流量:30L/s,软件计算得到 火灾延续时间:1小时,见:《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001(2005年版),5.0.11 所以V2=V21+V22=144+108=252立方米 3.消防用水量(消防水池储水量)= 室外消防用水量+ 室内消防用水量 =V1+V2=108+252=360立方米

消防水池容积计算[新版]

消防水池容积计算[新版] 消防水池容积计算 应该是室内消火栓Q1,室外消火栓Q2,喷淋系统Q3在火灾时间内的全部消防用水量.即三项流量乘以火灾延续时间之和.V=Q1*T1+Q2*T2+Q3*T3;T3一般为1小时,T2,T1一般为2小时或3(高层建筑)小时消防水池的容积,是按照满足两小时消防灭火用水量(自消、普消)的前提下,不含前10分钟的用水,水池的有效容积。在计算时,需要加上1.3的系数。规范同时上说在能保证连续补水的前提下,水池的容量可以减去火灾延续时间内补充的水量。 消防水池的消防用水量可按下式确定: Vf=3.6(Qf-Ql)Tx Vf消防用水量,立方米 Qf室内外消防用水量,升每秒 Ql水池连续补充水量,升每秒 Tx火灾延续时间,是指消防水泵开始从水池抽水到火灾基本被扑灭为止的一段时间,具体查规范。小区和普通建筑一般取2小时。 水池根据消防用水量确定,一般水池的容积比用水量稍大。 消防水池内的水一经动用,应尽快补充,以供在短时间内可能发生第二次火灾时使用,本条参考《建规》的要求,规定补水时间不超过48h。 为保证在清洗或检修消防水池时仍能供应消防用水,故要求 3总有效容积超过500m的消防水池应分成两个,以便一个水池检修时,另一个水池仍能供应消防用水。 消防水池容积计算是否正确室内消火栓用水量为15 喷淋为20 室外为20 二支150进水管请问消防水池做多大,

室内消防用水量为15*3.6*2+20*3.6*1=180 室外消防用水量为20*3.6*2=144 单位时间流量,截面积*水流速度*时间 Q=A*V*T 150进水管按2.5计算二小时出水量为317 消防水池容积为180+144-317=7 假如补水流速按1m/s计算~补水时间按1h计算为妥~补水量为 2x3.14159x0.15^2x1/4x1x3600=127m3,水池容积在200m3左右。 原则只有条件受限时才考虑补水量~有条件就不要考虑了:~如果有两路进水就不用考虑室外消防用水量~仅有一路时要考虑:~还有好多地方要求只有一路进水时要设置独立的室外消火栓系统:~也就是独立管网独立室外消火栓泵。室内消火栓用水量为15*3.6*2=108(15l/s) 自喷用水量为20*3.6*1=72(15l/s) 室外消防用水量为20*3.6*2=144 (20l/s) 室外消防用水量由室外DN150供水,供水能力35L/S 水流速度1.8m/s,即室内外消火栓用水量 故消防水池需蓄全部自喷用水量,再应考虑最大时生活用水 量如为30,即消防水池容积为72+30=102 另:150进水管(1m/s)1小时补水量假如补水流速按1m/s计算~补水时间按1h计算为妥~补水量为72m3 有二路进水~可以不用考虑室外消防的畜水量~直接只考虑室内消防和室内喷淋要求的水量就可以了~室内消防2小时~喷淋考虑1小时~共就为180T水。

消防水池的设计规范

消防水池的设计规范石油化工企业设计防火规范 第7.3.2 条石油化工企业宜建消防水池,并应符合下列规定: 一、水池的容量,应满足火灾延续时间内消防用水总量的要求。当发生火灾能保证向水池连续补水时,其容量可减去火灾延续时间内的补充水量; 二、水池的容量小于或等于1000m3 时,可不分隔,大于1000 m3 时,应分隔成两个,并设带阀门的连通管; 5 p, '! t1 y& |" [- y" p9 B" w+ y# Q' r 8 f" C( F" t5 X5 p7 i; @ 三、水池的补水时间,不宜超过48h;8 \, L9 U; ~% m7 C 四、当消防水池与全厂性生活或生产安全水池合建时,应有消防用水不作他用的技术措施; 五、寒冷地区应设防冻措施 建筑设计防火规范& k8 Z7 D7 R5 z, X! J5 j Z. ] 第8.3.3 条具有下列情况之一者应设消防水池:0 m$ t: u+ J* X 一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;( e3 O1 w: O% d8 Q8 Z, r S 二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超 过25 L/s 。 第8.3.4 条消防水池应符合下列要求: 4 g+ [. L7 [, v; f# H4 ]1 w 一、消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求。$ O) Q2 ]$ ]" ~6 Z# l$ y 居住区、工厂和丁、戊类仓库的火灾延续时间应按2h 计算;甲、乙、

丙类物品仓库、可燃气体储罐和煤、焦炭露天堆场的火灾延续时间应按3h 计算;易燃、可燃材料露天、半露天堆场(不包括煤、焦炭露天堆场)应按6h 计算;甲、乙、丙类液体储罐火灾延续时间应按本规范第8.2.6 条的规定确定;液化石油气储罐的火灾延续时间应按本规范第 8.2.7 条的规定确定;自动喷水灭火延续时间按1h 计算; & L, _; q3 e+ u5 W6 W( b 二、在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量。 . @ A" ?" a% G9 {/ U, q5 T 消防水池容量如超过1000m3 时,应分设成两个;/ Q6 @1 Q; F% d2 i+ h, u: U# J 9 H; q& E V" W0 e7 y) N& I6 W 三、消防水池的补水时间不宜超过48h,但缺水地区或独立的石油库区可延长到96h;# Y1 g3 o* @ Q. X' j 3 z/ _' u) g3 S; m2 H, U5 R 四、供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m; 0 x: o$ K5 z" @# { N3 八 五、供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m ;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m ;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m。若有防止辐射热的保护设施时,可减为40m。 供消防车取水的消防水池应保证消防车的吸水高度不超过6m; , m0 B& k) Y" L: P* v) o 六、消防用水与生产、生活用水合并的水池,应有确保消防用水不作他用的技术设施; / @7 i3 q. i0 @3 s- T h 七、寒冷地区的消防水池应有防冻设施

消防水池用水量计算

消防水池用水量计算 请教各位:现在有一个小区,有五栋三十层的普通住宅,另有一座单独的一类地下车库。要计算该小区消防水池的有效容积。现在有两种思路。 一: 高层住宅楼所需室内消防用水量为20L/s,室外消防用水量为15L/s,消火栓灭火时间按2h计算;消防水池内贮存室内、外消防用水量,则有: Q1=(15+20)*3.6*2=252m3 地下车库室内消防用水量为10L/s,室外消防用水量为20L/s,消火栓灭火时间按2h计算;自喷用水量为30L/s,灭火时间按1h计算。消防水池内贮存室内、外消防用水量,则有: Q2=(10+20)*3.6*2+30*3.6*1=324m3 小区同一时间内的火灾次数仅考虑为一次,取最大消防用水量为324m3。则消防水池内有效容积为324m3。 二: Q=(15+20)*3.6*2+30*3.6*1=360m3 消防水池内有效容积为360m3。

消防水池用水量计算 如题 一栋5层丙类厂房,建筑高度18m,建筑体积15200m3(室外消防用水量为 25L/s),市政给水管道只有一条进水管,建筑内仅设有室内消火栓系统(临 时高压系统),回答以下问题. (1)、该建筑消防水池的容积至少为______. 答:A.126 m3 B.216 m3 C.252 m3 D.378 m3 麻烦说一下具体计算过程 该题的计算都是根据室外和室内的供水时间为两小时计算,为什么呢,规 范的规定为丙类厂房的消防水池供水时间是3小时,为何在这里取两小时 呢. 我认为的计算是 室外25*3600*2=180立方米. 室内10L\S*3600*2=72立方米 请高手指点为何这里要取两小时供水时间.还是另外有算法? 数学 nmjFVvv2014-10-08 优质解答 1、室外消防栓用水量:25*3.6*3=270M3 2、室内消防栓用水量:10*3.6*3=108M3 3、市政进水管没提供管径及流量,不考虑减去补水量,即水池容积为:室外消防栓用 水量+室内消防栓用水量=270+108=378M3,应选D.

消防水池容量计算方法

消防水池容量计算方法 通常同一时间、地点我们认为只可能发生一次火灾,而一次火灾启用的消防设备是有限的,我们的计算就按照需要启动的消防设备最多(最不利)的那次来计算。一次灭火启用的设备不同,灭火持续时间也不同:消火栓按3小时持续出水计算,喷水是按一小时计算。最后将各灭火设备的流量累加。 举个简单例子:一个商场,有室内消火栓和喷淋,最坏的情况是两种设备同时启用。消火栓按同时4个出水灭火计算,算出3小时的总用水量V1;喷淋按照喷头作用面积160㎡计算1小时持续供水的水量V2;最后V1+V2就是消防水池应该拥有的容积。注意的是这个计算值需要减去灭火持续时间内消防水池的补水量才是消防水池的实际容积。 (1)设备的计算流量不能小于规范规定的流量,小于的按规范计算,大于的按计算值确定。 (2)计算消防用水量与几栋楼、几个消火栓没有关系。按照《高层民用建筑设计防火规范》规定,消防用水量应该为室内消防用水量+室外消防用水量+喷淋用水量。 (3)消防水池应符合下列规定: 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。当室外给水管网供水充足且在火灾情

况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;②补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s。③消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h。④容量大于500m3的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池。⑤供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于 6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。⑥消防水池的保护半径不应大于150.0m。⑦消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施。⑧严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施。

消防设施计算公式

消防设施计算公式 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-

正方形布置喷头间距 或 S -喷头呈正方形布置时的间距(m);A1-每只喷头的保护面积( m2) R -喷头设计喷水保护半径(m)。 矩形或平行四边形布置喷头间距 S -喷头呈矩形或平行四边形布置时的长边长度(m); A1-每只喷头的保护面积(m2)。 单排布置喷头时的布置间距 S -单排布置喷头时的布置间距(m);R -喷头设计喷水保护半径(m): b -走道的宽度(m)。 第三章水喷雾灭火系统 水雾喷头的流量(领会) q-水雾喷头的流量(L/min); P-水雾喷头的工作压力( MPa); K-水雾喷头的流量系数,取值由生产厂提供,一般K=16-102。保护对象的水雾喷头设置数量(领会) (下方为q)N-保护对象的水雾喷头设置数量;S-保护对象的保护面积(m2); W-保护对象的设计喷雾强度 [ L/( min·m2)]; q-水雾喷头的流量( L/min)。 水雾系统的计算流量(领会) Qj-系统的计算流量(L/s); n -系统启动后同时喷雾的水雾喷头数量(个); qi-水雾喷头的流量(L/min)。 水雾系统的设计流量(简单应用)Qs-系统的设计流量( L/s); k -安全系数,应取1. ; Qj-系统的计算流量(L/s), 系统灭火面积及冷却面积

F -冷却面积( Ill2): B -最大油舱的宽度( m); L -最大油舱的纵向长度( m);fmax-最大油舱的面积( mz)。 水炮系统的设计流量 Qs -水炮的设计流量( L/s); Qs0-水炮的额定流量(L/s)。 泡沫混合液初始流量的计(简单应用) Q -泡沫炮系统的泡沫混合液设计流量(L/min); A3-泡沫炮系统的最大保护面积 (m3); R3-泡沫炮系统泡沫混合液供给强度[ L/( min·m2)]。 泡沫混合液设计用量(综合应用) V-泡沫炮系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量(L);q-单台泡沫炮的泡沫混合液流量(L/s); t-泡沫炮系统的泡沫混合液连续供给时间(s); P-泡沫炮的进口压力(MPa); K-泡沫炮的流量特性系数。 第六章泡沫灭火系统 储罐中所需泡沫混合液流量用下式计算 Q-泡沫混合液设计流量(L/min);R-泡沫混合液供给强度 [ L/( min·m2)]; A-燃烧面积(m2)。 , A-燃烧面积(1112); D-储罐直径(m)。 系统的泡沫混合液设计用量 包括三部分:罐内用量、辅助管枪用量和管道剩余量。

消防水池储水量设计

随着社会生活和经济技术的发展,体现城市时代特征的高层建筑亦进入繁荣发展阶段,越来越多的高层建筑矗立于现代都市之中。随之而来的高层建筑火灾形势也越来越严峻。 高层建筑火灾,立足于自救,高层建筑消防给水系统的可靠性,将直接影响到火灾的扑救效果。而消防水池是消防给水系统设计中的重要设施。因此,对于如何经济、合理、科学地设计高层建筑消防水池的储水量,以及什么条件、什么情况的补水才算作火灾延续时间摧消防水池的补水量等的设计变得相当敏感且责任重大。如何把好这个尺度,这是建设单位、设计单位与消防部门之间的一个焦点。本文中,笔者将以规范为指导,结合我国国情和具体工程的设计及消防建审工作实践,就消防水池储水量的设计问题进行探讨,有些想法仍不很成熟,提出来供大家研讨。 《高层民用建筑设计防火规范》第7.3.2条和7.3.3条对消防水池的设置及设计储水量作出了如下规定:“当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。” 对以上规范的规定,各个地区在理解及执行上有不同的作法。在福州市,室内及室外消防用水量均必须储存在消防水池中,原因是市自来水公司无法保证市政供水的安全性,这显然增大了消防水池的容积;在厦门市,当室外给水管网能够保证室外消防用水时,消防水池的储水量只须满足室内消防用水量。设计的通常做法是:从不同进水方向的两根市政给水管上引两根进水管构成室外环状供水,以保证室外供水的安全性,地下消防水池的储水量则只考虑室内消防用水量,但不允许考虑火灾时水池的补水量;而在上海则允许部分在室外市政给水管网能满足火灾时消防用水的流量与压力的高层建筑的消防水泵直接从市政自来水管网上吸水,而不需要再设置消防水池了。在我国其他一些地区,在室外给水管网能满足消防用水的情况下,也有仍然坚持要求设置消防水池并储存足够的消防用水量。

消防水池的计算

根据《高层民用建筑设计防火规范》的规定要求和我国大部分地区的作法,每一幢高层建筑都应设有一个消防贮水池。目前许多高层建筑消防设施比较全,火灾时设计消防用水量也相当大,如按《高层民用建筑设计防火规范》的要求设计,每幢建筑都要设不小于864m3的消防水池(这里还不包括其它灭火系统的用水量,如再加上水幕系统、保护防火卷帘的闭式自动喷水灭火系统及发电机房的水喷雾灭火系统的用水量,则消防水池的储水量将大于1000 m3),消防水池一般设在地下室,也有设在室外的,贮存着火灾延续时间内的全部消防用水量(如消防水池与生活水池合用,则水池的储水量还要加上整幢大楼的生活调节水量)。城市高层建筑大部分为宾馆、饭店及公用设施等综合性建筑,水池容积的大小和位置的确定直接影响着建筑总体布局和建筑面积的合理利用,也是设计中的关键问题。针对城市用地相对紧张的情况,大部分高层建筑都是利用地下箱式基础作为贮水池,这样可以节约地上部分,也充分利用了地下室也可使用的面积。水池及水泵房设于地下室也可满足水泵自灌,有利于消防水泵及时启泵,满足消防要求。 以我省福州市在建的某幢大厦为例(建筑高度99.8米,地下三层,地上二十七层,建筑内部设有消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、水幕保护系统等),设计在报审消防设计施工图纸的同时也报上了消防水池储水量的设计计算书,消防水池的设计储水量由以下计算得来,共1629.6m3。 1、室外消火栓:30L/S*3h(灭火延续时间)=324m3 2、室内消火栓:40L/S*3h(灭火延续时间)=432 m3 3、自动喷水灭火系统:30L/S*1h(灭火延续时间)=108 m3 4、代替防火墙的防火卷帘两侧的自动喷水灭火系统:30L/S*3h=324 m3 5、水喷雾灭火火系统:20L/min.m2 *20m2 (保护面积)*0.4h(灭火延续时间)—9.6 m3 6、水幕保护系统: 2L/S?m*3h*20m=432m3 对于目前高层建筑消防水池的设计,笔者以为存在以下不妥之处: 一、投资不经济。以厦门国际会展中心工程为例,其地下室储存了2600吨的消防用水(这里边还不包括生活用水),水池占地890平方米,光造价就增加上百万元; 二、用水不卫生。消防、生活水池在设计中常采用合建水池,在理论讲有利于水质经常保持新鲜。但在实际上,由于生活用水和消防用水量相差太大,如一幢高层或超高层的办公楼,它的消防用水(包括室内消火柱系统、自动喷洒系统、水幕系统、水喷雾灭火系统等)贮存的专用水量是生活用水量的几十倍。而一般水在贮水池中要停留好几天或更多的时间,水中的余氯已经衰竭,细菌开始繁殖。这样的水质根本无法满足钦用水的要求; 三、管理不方便。每一幢高层建筑的地下都有一个这么大的消防水池,定期的水池、管道清洗将是物业管理人员的一大负担; 四、资源太浪费。消防水池的定期换水,无意中造成水源的浪费;五、由于设计时已将高层建筑火灾时所有的消防及水量全部考虑并储存在消防水池中,导致设计人员往往把对如何将高层建筑内部设置的熟练可靠的消防给水系统与室外其它消防水源连接的问题忽视了,导致火灾时消防水池的水一量无法供给,室外消防水源也无法及时补充进来。 因此笔者认为,目前消防水池储水量的设计,应从以下几个方面进行综合考虑: 一、从城市规划的角度,加强消防水源的建设与管理。 《中华人民共和国消防法》第八条明确规定:城市人民政府应当将包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防车道、消防装备等内容的消防规划纳入城市总体规划,并负

消防水池设计

消防水池设计 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

一、消防水池 1、进水管 3),GB50974 ,消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100。 5),消防水池进水管高度在液位以上,穿水池外墙时,设普通钢套管,比管径大两号即可。 9),进水采用液压水位控制阀时,结合相关标准图,看阀体是池外安装还是池内安装。如阀体池外安装,还应考虑除进水管留洞外,阀体进水小浮球控制管(DN20左右)的留洞。(留洞或留套管均可) 10),进水管的输水能力与管径、管长、市政供水压力等均相关,但现行规范对此存在空白。对于消防水池来说问题不大,当生活水池进水时,建议做相关技术处理。 2、溢流管 3),溢流管高度在液位以下,穿水池外墙时,根据《防水套管》02S404标准图集,设A型柔性防水套管,提土建资料时,对应图集的D2,也即套管外径。 5),参考05S804,《矩形钢筋混凝土蓄水池》,溢流管宜比进水管大一号。 3、放空管 2),参考《民用建筑给水排水设计技术措施》P84,无特殊要求时,泄水管管径可比进水管缩小1~2级,但不小于DN50. 3),和进水管同,进水管在供水压力作用下,末端自由出流;泄水管在水池静水压作用下,末端自由出流。对于民用建筑中的消防水池而言,由于泄水管长度不大,泄水时间长度要求不甚严格,所以无特别严格的规定。一般而言,泄水管管径可采用水池进水管管径。 4),泄水管安装高度:当水池底和泵房同一标高时,泄水管管底建议高出泵房地面150mm左右,以便于安装与操作泄空阀门。再者,确定标高时,结合一下防水套管法兰压盖的尺寸。(主要考虑安装空间) 5),高度在液位以下,穿水池外墙时,根据《防水套管》02S404标准图集,设A型柔性防水套管,提土建资料时,对应图集的D2,也即套管外径。 6),参考05S804,《矩形钢筋混凝土蓄水池》,放空管按照1h泄空水池内500mm储水深度计算。

消防水池容积计算修订稿

消防水池容积计算 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

消防水池容积计算 应该是室内消火栓Q1,室外消火栓Q2,喷淋系统Q3在火灾时间内的全部消防用水量.即三项流量乘以火灾延续时间之和.V=Q1*T1+Q2*T2+Q3*T3;T3一般为1小时,T2,T1一般为2小时或3(高层建筑)小时消防水池的容积,是按照满足两小时消防灭火用水量(自消、普消)的前提下,不含前10分钟的用水,水池的有效容积。在计算时,需要加上的系数。规范同时上说在能保证连续补水的前提下,水池的容量可以减去火灾延续时间内补充的水量。 消防水池的消防用水量可按下式确定: Vf=(Qf-Ql)Tx Vf消防用水量,立方米 Qf室内外消防用水量,升每秒 Ql水池连续补充水量,升每秒 Tx火灾延续时间,是指消防水泵开始从水池抽水到火灾基本被扑灭为止的一段时间,具体查规范。小区和普通建筑一般取2小时。 水池根据消防用水量确定,一般水池的容积比用水量稍大。 消防水池内的水一经动用,应尽快补充,以供在短时间内可能发生第二次火灾时使用,本条参考《建规》的要求,规定补水时间不超过48h。

为保证在清洗或检修消防水池时仍能供应消防用水,故要求总有效容积超过500m3的消防水池应分成两个,以便一个水池检修时,另一个水池仍能供应消防用水。 消防水池容积计算是否正确 室内消火栓用水量为15喷淋为20室外为20 二支150进水管请问消防水池做多大? 室内消防用水量为15**2+20**1=180室外消防用水量为20**2=144 单位时间流量=截面积*水流速度*时间 Q=A*V*T 150进水管按计算二小时出水量为317 消防水池容积为180+144-317=7 假如补水流速按1m/s计算,补水时间按1h计算为妥,补水量为127m3水池容积在200m3左右。 原则只有条件受限时才考虑补水量,有条件就不要考虑了!~如果有两路进水就不用考虑室外消防用水量,仅有一路时要考虑!~还有好多地方要求只有一路进水时要设置独立的室外消火栓系统!~也就是独立管网独立室外消火栓泵。 室内消火栓用水量为15**2=108(15l/s) 自喷用水量为20**1=72(15l/s) 室外消防用水量为20**2=144 (20l/s)

消防水池容量计算

公式:Vy=>(Qb-Qg)Tb+Vx+Vs QgTt=>(Qb-Qg)Tb 式中 Vy—贮水池的有效容积 Qb—水泵出水量 Qg—水源的供水能力 Tb—水泵运行时间 Vx—火灾延续时间内,室内外消防用水总量 Vs—生产事故备用水量 Tt—水泵运行间隔时间 建筑防火设计规范中的规定: 第8.3.4条消防水池应符合下列要求: 一、消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求。 居住区、工厂和丁、戊类仓库的火灾延续时间应按2h计算;甲、乙、丙类物品仓库、可燃气体储罐和煤、焦炭露天堆场的火灾延续时间应按3h计算;易燃、可燃材料露天、半露天堆场(不包括煤、焦炭露天堆场)应按6h计算;甲、乙、丙类液体储罐火灾延续时间应按本规范第8.2.6条的规定确定;液化石油气储罐的火灾延续时间应按本规范第8.2.7条的规定确定;自动喷水灭火延续时间按1h计算; 二、在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量。 消防水池容量如超过1000m3时,应分设成两个; 三、消防水池的补水时间不宜超过48h,但缺水地区或独立的石油库区可延长到96h; 四、供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m; 五、供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m。若有防止辐射热的保护设施时,可减为40m。 供消防车取水的消防水池应保证消防车的吸水高度不超过6m; 六、消防用水与生产、生活用水合并的水池,应有确保消防用水不作他用的技术设施; 七、寒冷地区的消防水池应有防冻设施。 以下是高层规范: 7.3.3 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效

消防水池有效容积的计算

消防水池有效容积的计算 总容积=有效容积(储水容积) + 无效容积(附加容积) (1) 消防水池的有效容积 Va=(Qp-Qb)t (2) 消防水池的补水 当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m,当仅有消火栓系统时不应小于50m 火灾时消防水池连续补水应符合下列规定: 1消防水池应采用两路消防给水; 2火灾延续时间内的连续补水流量应按消防水池最不利进水管供水量计算,并可按下式计算: qf= 3600Av ( 4.3.5 ) 式中: qf——火灾时消防水池的补水流量( m3/h) ;A——消防水池进水管断面面积( m2 ) ;v——管道内水的平均流速(m/s)。

3消防水池进水管管径和流量应根据市政给水管网或其他给水管网的压力、入户 引入管管径、消防水池进水管管径,以及火灾时其他用水量等经水力计算确定,当计算条件不具备时,给水管的平均流速不宜大于 1.5m/s 提示:qf1_火灾时消防水池补水管1的补水流量 qf2_火灾时消防水池补水管2的补水流量 qf1≥qf2时,按qf2计算补水流量 当消防水池两个补水管流量不一致时,补水流量按照流量中较小值计算 消防水池补水管管径应按最不利管段计算确定,且不应小于DN100 (3) 不同场所的火灾延续时间(表3-2-1) 高位消防水池设置要求及有效容积 高位消防水池的最低有效水位应能满足其所服务的水灭火设施所需的工作压力和流量,且其有效容积应满足火灾延续时间内所需消防用水量,并应符合下列规定:

1、消防用水与其他用水共用的高位消防水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。 2、高位消防水池的出水、排水和水位应符合下列规定:(同普通消防水池)出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用。应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设直显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。 3、高位消防水池的通气管和呼吸管等应符合下列规定: 应设置通气管。通气管、呼吸管和溢流水管等应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施。4、除可一路消防供水的建筑物外,向高位消防水池供水的给水管不应少于2条。 5、当高层民用建筑采用高位消防水池供水的高压消防给水系统时,高位消防水池储存室内消防用水量确有困难,但火灾时补水可靠,其总有效容积不应小于室内消防用水量的50%。 6、高层民用建筑高压消防给水系统的高位消防水池总有效容积大于200m 时,宜设置蓄水有效容积相等且可独立使用的两格;当建筑高度大于100m时应设置独立的两座。每格或每座应有一条独立的出水管向消防给水系统供水。

消防水池有效容量计算

消防水池有效容量计算 公式(一):V=Vn+Vw-Vg 式中:V---消防水池有效容量(m3) Vn---室内消防水池用水量(m3) Vw---室外消防用水量(m3) Vg---室外给水管网供水量(m3) 公式(二):Vn=Qy)ty+Qp)tp+Qm)tm 式中:Qy---室内消防栓系统的用水流量(m3/s),按高层民用建筑设计规范 GB50045-95的 表7.2.2取用并作单位换算,一类高层建筑取值为:Qy=40L/s=0.04 m3/s Qp---自动喷水系统的用水流量(m3/s),按规范取值为:Qp=20L/s=0.02(m3/s) Qm---防水卷帘水幕保护系统用水流量, 按规范取值为:Qm=Lm)0005 m3/s)m Lm---被保护的防火卷帘总长度(m) Ty---火灾延续时间(s), 按高层民用建筑设计规范GB50045-95的表7.2.2取用,一类 高层建筑取值为:ty=3h=3)3600s。 Tp和tm---分别为自动喷水系统及水幕保护系统喷水时间(s),取值为 tp=tm=1h=3600s 公式(三):Vw=Qw)ty 式中:Qw---室外消防栓系统的用水流量(m3/s),按高层民用建筑设计规范 GB50045-95取 用并作单位换算,一类高层建筑取值为:Qw=30L/s=0.03 m3/s。 公式(四):Vg=(3.14d2/4)vs,n)Qg))ty

式中:d---室外给水环形管网管道内径(m) vs---室外给水环形管网水流速(m/s),当管网最低压力不低于0.1MP时可取值为:vs=1.5m/s n---利用市政公共消防栓具数 Qg---市政公共消防栓流量(m3/s),可取值为:Qg=10L/s=0.01 m3/s 本工程共有三层,每层2300?。 室内消火栓流量为30L/s,喷淋流量为30L/s,室外消火栓为30L/s。水源为DN100两路供水,压力为0.4MPa。现设计消防水池容积,计算如下: 室内消火栓消防供水按2h计,喷淋消防供水按1h计。 室内消火栓: Q=30*60*60*2=216m? (30L/s)(每只消火栓取5 L/s) 自动喷 淋:Q=30*60*60*1=108 m? (30L/s)(每只喷淋头取0.002 L/s) 室外消火栓由市政管网直接供水,不计入消防水池容量。 消防水池容积=室内消火栓用量+自动喷淋用量 =216+108 =324 m? 《自动喷水灭火设计规范》中有,9.1.1和9.1.3 消防水池体积=喷淋设计流量*火灾延续时间(1h)+消火栓设计流量*火灾延续时间(2h) 室外消防用水量基本是用市政的,如果不是用市政的还得加上室外消防用水量 0.4mpa的压力DN100的水管开放式放水2小时能放水为: 如压力能全部转化成速度能,即V,2H的平方根除9.81,即水的流速为0.911m/s,

消防水池计算

消防水池计算 一.底板计算 6.1mx25.5m 底板 水位标高取:-3.550 底板底标高:-5.370 底板厚度:500mm 附加抹灰荷载1.5KN/m2 恒载:gk=0.5x25+1.5 =14kN/㎡ 取活荷:qk= 36kN/㎡ 地下水头:5.370-3.550=1.820 m 地下水浮力:qk=1.82x10=18.2kN/㎡ 1.当按正常荷载控制计算时: 面荷载为: qk=14+36=50kN/㎡ q1=1.35x14+0.7x1.4x36=54.18kN/㎡ q2=1.2x14+1.4x36=67.2kN/㎡ 所以q=max(q1,q2)= 67.2 kN/㎡ (1 )计算条件 板长: 6.10(m), 板宽: 25.50(m), 板厚: 500(mm) 板容重: 25.00(kN/m3), 恒载分项系数: 1.00, 板自重荷载: 12.50(kN/m2) 均布荷载: 67.20(kN/m2)(设计值) 砼强度等级: C30, 纵筋级别: HRB400 混凝土保护层: 50(mm), 配筋计算as: 55(mm), 泊松比: 0.20 支撑条件: 四边上:简支下:简支左:固定右:简支 (2)计算结果 (1)跨中: [水平] [竖向] 弯矩 208.5 0.0 面积 1353(0.27%) 1000(0.20%) 实配 E16@140(1436) E16@200(1005) (2)四边: [上] [下] [左] [右] 弯矩 0.0 0.0 -370.7 0.0 面积 1000(0.20%) 1000(0.20%) 2489(0.50%) 1000(0.20%) 实配 E16@200(1005) E16@200(1005) E16@70(2872) E16@200(1005) (弯矩单位:kN.m/m, 配筋面积:mm2/m, 构造配筋率:0.20%)