技术措施:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌或装设遮拦。

在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成停电、验电、设备接地线、悬挂标示牌和装设遮拦后,方能开始工作。上述安全措施由值班人员或断开电源人执行,并应有监护人在场。

一停电

工作地点必须停电的设备如下:

1. 待检修的设备;

2. 工作人员在进行工作中正常活动范围的距离10KV及以下,与带电设备安全

距离0.35m的;

3. 在10KV以下的设备上进行工作又无安全遮拦,设备不停电时的安全距离0.7m的;

4. 带电部分在工作人员后面或两侧且无可靠安全措施的设备。将检修设备停电,必须把各方面电源完全断开,拉开电闸,使各方面至少有一个明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须从高低压两侧断开,防止向停电检修设备返送电。禁止在只经开关断开的设备上工作,必须断开开关和刀闸的操作电源,刀闸操作把手也要锁住方可进行工作。

二验电

验电时,必须用电压等级合适而且合格的验电器,在检修设备的进出线两侧分别验电。验电前,应先在有电设备上进行试验,以确认验电器良好。如果在木杆、木梯或木架上验电,不接地线不能指示者,可在验电器上接地线,但必须经值班负责人许可。

三装设接地线

当验明确无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。这是保证工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷亦可因接地而放尽。

对于可能送电至停电设备的各部位或可能产生感应电压的停电设备都要装设接

地线,所装接地线与带电部分应符合规定的安全距离。

装设接地线必须两人进行,应先接接地端,后接导体端,还要保证接触良好。拆接地线的顺序与此相反。装拆接地线均应使用绝缘棒或戴绝缘手套。

接地线应用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25mm2。接地线在每次装设以前应经过详细检查,损坏的接地线应及时修理或更换。禁止使用不符合规定的导线做接地或短路用。接地线必须用专用线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。

四悬挂标示牌(装设遮拦)

在工作地点、施工设备和一经合闸即

可送电到工作地点或施工设备的开关和刀闸的操作手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。如果线路上有人工作,应在线路开关和刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,线路上有人工作”的标示牌,标示牌的悬挂和拆除应按调度员的命令操作。变配电设备的巡视

巡视电器设备时,巡视只允许在遮拦外边进行,遮拦距带电体的最小安全距离为:10KV及以下0.35m,35KV为

0.60m,110KV为1.5m。巡视时不得对设备进行工作。

雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。

高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外8m以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。

一、一次设备的巡视检查

1、变压器:干式变压器有环氧树脂浇注和浸渍型干式两大类,有开启式、封闭式和浇注式三种结构。空气作为铁芯和绕组的冷却介质,其绝缘强度和散热性能及承受冲击电压的能力比油浸式差。若属包封型结构,绝缘耐热等级通常是F级(绝缘系统温度155℃,线圈温升100K,参考温度120℃)。若属非包封型结构(敞开通风式),绝缘耐热等级通常是H级(绝缘系统温度180℃,线圈温升125K,参考温度

145℃)。要经常检查有无异常声响和振动,有无爬电痕迹、变色,绝缘电阻是否合格,通风冷却装置是否正常。

2、断路器:检查油断路器油位、油色是否正常,有无渗漏油,瓷套管有无破裂和放电痕迹。各连接头接触及发热情况,操作机构的连杆、弹簧动作情况,分合闸线圈有无异常。

检查真空断路器真空室有无损裂变色情况。

检查SF6断路器压力指示是否正常。

3、隔离开关:三相触头合闸时的同期到位情况,动静触片接触应良好,支持绝缘自无损裂放电闪络,触片温度不应超过70℃。

4、互感器:电压互感器瓷瓶是否清洁,有无裂纹及放电极想,运行中的声响是否正常,一二次侧熔断器是否完好,二次侧接地是否牢固。

电流互感器各接头发热情况,二次侧接线是否牢固可靠,瓷瓶有无裂纹。

5、母线:母排变形情况,示温片的变化,瓷瓶是否完好,线卡金具是否牢固。

6、电缆:电缆头有否渗漏油及放电现象,电缆外皮有否损伤,外皮接地情况是否正常,电缆沟内有否积水渗水,电缆支架锈蚀情况及是否接地良好。

7、电容器:套管和支持瓷瓶有无破损及放电痕迹,外壳是否变形,各连接部位接触是否良好。

二、二次系统地巡视检查

1、直流盘各装置:表计信号是否完好,操作把手操作情况。

2、直流母线电压:一边在220-230之间变动,电压过高过低对保护及自动装置和设备均有影响。

3、直流系统绝缘监察:表计完好,正负极对地指示。

4、硅整流电容储能装置:硅整流器输入和输出电压是否在正常值,接触器、继电器和调压器的触点接触是否良好,硅元件连接是否牢固,电容器的开关是否在充电位置,外壳有无变形、放电。

5、继电保护、自动装置:清扫二次线、端子排、继电器外壳(严防误碰),保

护动作后信号继电器掉牌,指示灯、蜂鸣器、警铃完好,压板、连接片、小熔断器正确位置和接触情况。

——此位置可填写公司或团队名字——

电气作业常见违章及其防范措施

电气作业常见违章及其防范措施 电气作业常见违章 1.电气作业不按规定佩戴绝缘手套、护目镜、穿绝缘鞋、使用绝缘隔板、不站在绝缘垫上。 防范措施:电气作业必须穿戴试验合格的防护用品 2.电气作业不按规定挂警示牌、设警戒线、不设置隔断设施。 防范措施:电气设备检修时,必须悬挂“有人检修、禁止合闸”警示牌,电气设备耐压试验等需在设备周围设警戒线等措施 3.不严格按顺序逐项进行电气操作。 4.电气作业前不对工器具进行检测,不停电、不验电、不挂接地线 5.电气作业工器具未定期试验,或使用试验不合格工器具作业 6.电气操作不使用安全工器具;用电笔代替螺丝刀作业。 7.接临时线时,直接用线头代替插头插接。 8.临时用电时,电线、电缆未架空或架空高度不够或不使用绝缘物体架设。9.在装置区、罐区或其它爆炸危险场所临时用电作业,使用的电气设备防爆型等级没有达到所在场所要求或防爆设备不完好,临时用电线路有接头。10.使用手持电动工具不按要求连接漏电保护器或者使用失效的漏电保护器。防范措施:电动工具等必须连接相应功率的漏电保护器 11.手持电动工具、潜水泵、振动器等水下潮湿环境作业工具,作业前没有进行绝缘测试 12.使用潜水泵没有安装漏电保护器;潜水泵电源线有接头;提拉绳用铁线代替。

防范措施:潜水泵必须使用漏电保护器,水下电缆不得有接头,提拉绳用尼龙绳等绝缘材料 13.多台临时用电设备用同一开关控制。 防范措施:用电设备和开关必须一一对应 14.电气配电箱门敞开使用或距地面高度不足1.3-1.5米。 15.电气开关未接线空送 16.露天放置的临时电源没有防雨措施 17.移动电源电缆在地上敷设时,没有防砸、防压的保护措施。 18.电缆保护管未做喇叭口或安装防护垫 19.电缆在桥架上固定用尼龙扎带、铁丝等 20.变压器瓦斯保护等措施私自拆除未恢复 21.零线和地线混用 22.电动机等带电设备外壳未有效接地 23.电气柜门敞开且无有效防触电措施 防范措施:因散热电气室内柜门打开时必须增加有效隔离措施 24.行车等移动设备用电气柜未安装防触电隔板 25.电焊机地线用钢结构、电缆沟支架等作为连接 26.非电气人员操作电气柜内开关 27.未进行有效放电即检修高压设备 28.临时用电设备的自动开关和熔丝(片)与用电设备和线路不符,或用其它金属代替熔丝。 29.坐在电源箱、电焊机、电机等用电设备上休息。 30.作业过程中,带手饰、手表,在二次回路上工作。

特殊场所电工作业的安全措施方案

特殊场所电工作业的安全措施 1、在高温场所工作的安全措施 (1)高温场所是指具有炽热高温设备,环境温度高于30℃的场所。 (2)高温场所中使用的电气设备应选用耐热型设备,电气设备及布线的安装应尽量避开炽热高温区,必要时应采取隔热措施。 (3)在高温场所使用的电气设备和电线电缆等的允许温升和安全截流量,应根据使用场所的最高环境温度时的温度系数计算校正。 (4)在高温场所从事电气作业时,应有良好的通风降温措施。室外作业在一般情况下,当环境温度达到38℃及以上时,可暂停作业。 (5)高温场所严禁使用易燃油或挥发性液体,如汽油、各种稀释剂,洒精等清洗设备。(6)高温场所和高温环境中,应避免带电作业。 2、在特别潮湿场所作业的安全措施 (1)当环境空气相对湿度大于75%时为潮湿场所,环境空气相对湿度接近100%时,为特别潮湿场所。 (2)特别潮湿场所使用的电气设备和电线电缆应符合在潮湿场所使用的要求,如选用防潮型或封闭型设备。 (3)电气设备的金属外壳、金属架构、金属管道均应良好接地。使用手持式电动工具或移动式电气设备应选用双重绝缘型或增装漏电保护装置。 (4)特别潮湿场所中的电气设备长时期停止运行后,重新使用时,应摇测绝缘电阻,必要时采取干燥措施。 3、在有毒和腐蚀性场所作业的安全措施 (1)有毒场所是指在正常或事故情况下,存在有毒物质的场所,腐蚀性场所是指在正常或事故情况下,存在腐蚀性气体的场所。 (2)在腐蚀性气体场所安装使用的电机、电器应采用防腐蚀型设备,电气设备的金属外皮,金属架构,管线应采取防锈、防腐蚀措施。导体和电器的接触点和电器设备的保护接地装置,应有防腐措施,并定期检查其锈蚀情况。 (3)在有毒或腐蚀场所工作,不得少于二人,除应遵守各项电气工作安全措施外,还应遵守国家和本专业关于防毒、防腐蚀的特别规定,严格执行监护制度。 (4)在有毒或腐蚀场所进行电器维修工作,应与有毒物保持一定距离。工作用的仪器、仪表、设备均不得接触礁毒物质,并把有毒有害物体用遮栏隔开,在遮栏上悬挂“危险,请勿接触!”的标示牌。工作人员应按规定穿专用防护服。 (5)有毒或腐蚀场所应采取防止车间重要电动机或通风机停止运转的措施,如采用备用电源自动投入,备用机组自启动等。 (6)在有毒或腐蚀场所工作结束后,应采取措施消除毒品污染。 4、在爆炸和火灾危险场所作业的安全措施 (1)在爆炸和火灾危险场所的电气装置的设计、安装、验收均应符合有关专业规程规定。(2)在爆炸和火灾危险场所工作,除应遵守各项电气工作安全措施外,还应遵守国家和本专业在爆炸和火灾危险场所工作的专业规程。 (3)在可能引起爆炸的工作环境中从事电气测量、试验工作,测试设备应采用防爆型设备。(4)在可能引起爆炸和火灾的场所工作应使用防爆灯具。 (5)防爆安全型电气设备,在使用中不得将外壳打开。如因工作需要必须打开时,应先断开电源。 (6)在爆炸和火灾危险场所,严禁带电作业。

临时用电作业安全

临时用电作业安全 石油化工企业在生产、抢修、检维修过程中,不可避免地需要进行临时用电作业。由于临时用电具有施工作业单位多,拆接和移动频繁,各施工单位供配电设备完好情况和人员对施工用电规程和规范熟悉程度差异大等特点,因此施工现场的临时用电成为现场施工作业中潜在危险性最多的危险源之一。作业过程如果不认真严格执行《电气安全工作规程》和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005;J405-2005),则潜在的危险性往往容易被施工管理人员和现场作业人员所忽视,很可能酿成人身触电伤亡、设备损坏和火灾等恶性事故。 临时用电定义 因施工、检修需要,凡在正式运行的供电系统上加接或拆除如电缆线路、变压器、配电箱等设备以及使用电动机、电焊机、潜水泵、通风机、电动工具、照明器具等一切临时性用电负荷,通称为临时用电。 临时用电申请与审批程序

根据《临时用电安全管理规定》: 运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所等区域的临时用电均属用火管理范围,一般不允许接临时用电源。确属施工、检修必需时,应先到各级用火审批单位办妥用火作业许可证。用电申请人还应持电工作业证向供电管理部门办理临时用电作业许可证。 临时用电应严格确定用电时限,超期前需按程序重新办理临时用电作业许可证,在未办妥时,供电执行单位应到期停电。 对于禁火区内的临时用电作业许可证有效期限不得超过用火作业许可证所规定的期限。 对于非禁火区内临时用电的有效期限最长不超过1个月。 临时用电的安全措施

● 临时用电设备和线路必须按供电电压等级及负荷容量正确选用。所用的电气元件必须符合国家规范、标准要求。 ● 临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范。 ● 对于220/380V供电系统,电气设备金属外壳应采用TN-S三相五线制保护接地系统。 ● 施工配电箱(房)禁止直接接入各类用电设备,各类用电设备必须经用户配电箱转接(用电设备应按照总配电箱(房)——分配电箱——开关箱——用电设备的三级配电方式进行连接)。施工配电箱(房)的“PEN”线或“PE”线应重复接地。配电箱内开关设备应具备短路、过载、漏电保护功能。 ● 现场使用的移动工具、手持式电动工具应做到一机一闸一保护。 ● 配电箱要有单位名称、编号、联系电话等标识;要有防雨措施。箱门应能紧密关闭并上锁。 ● 供电线路横穿道路或在有可能受到机械伤害的地段应采用保护管等

低压配电室的安全操作规程

低压配电室的安全操作规程 1. 范围 本标准规范了柳州xx汽车部件有限公司临时用电管理的职责、程序和规定。适用于集团公司,下属企业可参照执行。 2. 职责 2.1 安全科是临时用电安全的归口管理部门。 2.2设备工程部负责审核施工单位申办临时用电相关手续。 2.3 各部门负责各自责任区施工临时用电现场安全管理。 3、安全操作制度: 3.1.值班人员必须熟悉《电业安全工作规范》。 3.2.值班人员中必须遵守企业的《安全生产禁令》。 3.3.倒闸时操作必须根据值班公司值班负责人的命令,受命令人复诵无误后执行。. 3.4.停电拉闸操作必须按照断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)-母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电时操作应按与停电操作相反的顺序进行,严防带负荷拉刀闸。 3.5.在电气设备上工作,必须保证执行以下制度。 3.5.1工作票制度 3.5.2工作许可证制度

3.5.3工作监护制度 3.5.4工作间断、转移和终结制度 3.5.5临时用电作业许可证制度 4、.在部分停电或全部停电的电气设备上工作,必须完成下列措施 4.1.1停电 4.1.2验电 4.1.3装设接地线 4.1.4悬挂标示牌或装设遮拦 4.2.检修高压电动机和启动装置时应做好下列安全措施 4.2.1断开电源 4.2.2验收确无电后装上接地线 4.2.3在开关把手上悬挂禁止合闸,有人工作标示并安全遮拦,必要时应请监护人。 严禁带电检修,违章作业4.2.4. 4.2. 5.作业时,应按规定穿戴劳动保护用品和使用保护器具单位临时用电作业许可证 编号申请作业单位工程名施工单 用电设备及施工地电源接入工作电 临时用电电工证 临时用电分主要安全措确认人签序 安装临时线路人员持有电工作业操作1 在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的2爆等级要 临时用电的单相和混用线路采用五线3 临时用电线路架空高度在装置内不低2.米,道路不低4 临时用电线路架空进线不得采用裸线,不得在树上或脚手5上架

临时用电作业安全管理规定

临时用电作业安全 管理规定 1 2020年4月19日

文档仅供参考 2 2020年4月19日

1.目的 为贯彻国家安全生产法律和法规,加强临时用电管理,保障建设施工现场和 检修现场用电安全,防止人身触电和火灾爆炸及各类电气事故的发生,根据 国家相关法律法规的有关规定,特制定本规定。 2.适用范围 本规定适用于公司在正式运行电源上所接的一切临时用电管理。 3.编写依据 3.1国家电网安监[ ]664号国家电网公司电力安全工作规程(变电部分) 3.2GB 50058- 爆炸危险环境电力装置设计规范 3.3GB3836.1- 爆炸性环境第1部分:设备通用要求 3.4GB/T13869-用电安全导则 3.5GB50184-工业金属管道工程施工质量验收规范 3.6GB 6067.1- 起重机械安全规程 3.7JGJ46-施工现场临时用电安全技术规范 3.8中油化安〔〕163号中国神华煤制油化工有限公司临时用电作业安全管理规 定 3.9GB30871- 化学品生产单位特殊作业安全规范 4.术语和定义 4.1本规定的临时用电是指生产或施工作业区域范围内进行基建、检维修、技措技 3 2020年4月19日

改及日常维护的临时性用电 4.2本规定的临时用电线路是指除标准成套配置的,由插头、连线、插座的专用的 接线排和接线盘以外的所有其它临时性的电气线路,包括电缆、电线、电气 开关、设备等简称临时用电线路 5.职责 5.1安全健康环保部 5.1.1负责组织制定工厂临时用电安全管理规定,并监督、检查执行情况。 5.2机械动力部 5.2.1机械动力部是全公司电气管理的业务归口管理部门,负责独立合同、框架协议 单位的临时用电申请的审批,负责公司外区域临时用电的运行、设备维护、安全监护和安全等管理。 5.3用电区域的电气管理单位 5.3.1负责管辖范围内保运队伍临时用电的签发。 5.3.2负责厂区管辖范围内的临时用电的安全管理。 5.3.3负责临时用电的现场运行、设备维护、安全监护等管理。 5.3.4负责对临时用电作业进行危害识别和风险评估,落实各项安全措施。 5.3.5负责对临时用电作业人员的安全措施和安全防护交底。 5.3.6对现场作业进行监督检查,发现安全措施和作业环境发生变化,或者作业违章 时责令停止作业。 6.管理要求 4 2020年4月19日

低压电工安全操作规定(最新版)

低压电工安全操作规定(最新 版) Safety management refers to ensuring the smooth and effective progress of social and economic activities and production on the premise of ensuring social and personal safety. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

低压电工安全操作规定(最新版) 1、工作前必须做好充分的组织工作,交待安全措施及注意事项,并明确分工。 2、电气设备及线路的检修工作,低压设备(400伏以下)遇特殊情况需要带电作业时,做好安全措施,有专人监护方可进行。 3、在作业旁边有裸露的带电体,必须采取安全措施,方能进行作业。 4、对电气设备或线路进行停电检修时,必须指定具体负责人,严格按电气设备检修工作制度进行。 5、对电气设备或线路停电检修时,1、断开相关的电源开

关;2、验明工作部分确无电压(对电缆、电容器组,高压电气设备及线路,停电后须先放电);3、在开关手柄上挂上标示牌; 4、根据具体情况是否需要设三相短路接地线,需要时(如检修电缆),则装上后,方可进行工作。 4、对电气设备或线路的停送电操作必须遵循下面的基本原则:停电时先断开断路器(如接触器、空气断路器、油断路器等),后断开闸刀(如刀开关、隔离开关);送电时则先合刀闸,后合断路器。 5、检修具有两个以上电源的环形供电系统时,应先熟悉线路来龙去脉。 当需要拔下配电箱或电板上的保险以断开线路电源时,必须在无负荷电流的情况下进行。 6、高空作业时必须先检查所用工具(梯、踩板、绳子、安全带等)是否完好,并检查杆(特别是根部)情况。严禁无安全带登杆作业。工作结束不准沿杆滑下。高空作业传递工具、材料严禁抛掷。使用梯子时,梯子脚处应有专人监护。 7、夜间或雷雨天禁止露天登高作业,特殊情况必须有妥善

电气作业安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电气作业安全技术措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4959-12 电气作业安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 在电气检修工作中,工作人员应明确工作任务、工作范围、安全措施、带电部位等安全注意事项。监护人应认真负责、精力集中,随时提醒工作人员应注意的事项,以防止可能发生的意外事故。进行全部停电和部分停电的检修工作应按停电→验电→挂接地线→装保安线→挂标示牌→装遮拦等的操作步骤,做好电气作业的安全技术措施。检修完毕应及时做好恢复工作。 1.停电操作要领 1)断开变电站、配电站(所)、环网设备(包括用户设备)等线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸); 2)断开需要工作班操作的线路各端(含分支)断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器(保险); 3)断开危及该线路停电作业,且不能采取相应安

新临时用电作业安全管理制度

临时用电作业安全管理制度 根据国家《安全生产条列》和国家《用电安全管理规定》,为加强对临时用电的安全管理,避免人身触电(伤、亡)、火灾、爆炸及各类电气事故发生,做到安全用电、规范用电,结合朝阳分公司实际,特制定本安全用电管理制度。 一、适用范围 适用于朝阳分公司内的工程、临时施工、维修的临时用电作业,以及外来(包)施工单位用电作业。 二、临时用电审批 1、分公司内部的临时用电,需经安全保卫部同意,由安保部门,确定用电部位,落实好安全措施,在确保安全的情况下,由电工班长指定专职电工接、拆电源线,非电工人员不得私自接、拆电源线。 2、外来施工单位需临时用电作业时,须由施工单位负责人,向安全保卫部门提出申请,说明临时用电的用途,由安保部到现场实地查看,确保安全后,通知电工班长安排专职电工人员为其接、拆电源线,严禁施工单位私自乱接、拆电源线。 3、外来施工单位需进行用电作业是,必须是持有国家承认资质的证书,持证上岗作业,禁止非电工人员作业。

4、临时用电作业时间需要延期使用时,必须由用电部门/施工单位向安全保卫部门提出申请,延长临时用电作业使用时间,得到批准后,方可继续使用,否则用电主管部门可随时为其断电。 5、施工临时作业现场应制定安全用电和电气防火措施,并派专人负责监控,确保用电防火安全。 6、在防爆场所使用的临时电源,电气组件和线路要达到相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施。 7、临时用电装置必须采用TN-S接零保护、三级配电、二级漏电保护。开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。 8、配电箱、开关箱必须具有国家“CCC”认证,或具有建委相关部门许可证方可使用。 9、总配电箱应装设电压表、总电流表、总电度表及其它仪表。动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电。 10、配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须做保护接零,保护零线和工作零线应使用接线端子板分开连接。

电气作业安全规定示范文本

电气作业安全规定示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气作业安全规定示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一章摘要 动力中心电气工作人员,必须经考核合格,并无妨碍 电气工作的病症,具有良好的精神素质和身体素质,熟悉 华骏工业园供电区域内的电气设备和供电线路,熟悉生产 设备的电气工作原理和维修技术,掌握触电急救术,能够 设计和制作新颖实用的电气设施和电气自动化控制系统; 工作中明确职责,严以律己,勤奋学习电气理论知识,勇 于实践并苦练操作技能,保障并达到作业安全,才能把自 己造就成一名合格的电气工作人员,从而更好地履行自己 的光荣职责! 为保证电气工作的安全,电气工作人员必须严格贯彻 执行国家颁布的《电业安全工作规程》、《电气安全工作

规程》、《电气装置安装工程施工及验收规范》,以及本《电气作业安全规定》等。 第二章内容 第一条.必须正确和熟练使用电工器材,确保操作安全。 1.电工常用工具:如电工钳、电工刀、螺丝刀、活扳手、电烙铁、梯子、脚扣、绝缘棒、绳索、工具袋等。 2.电工常用测试仪器:如万用表、低压测电笔、高压验电器、兆瓯表(或摇表)、钳形电流表、有功或无功电度表、电阻测量仪(电桥)、电参数综合测试仪、交直流电压表、交直流电流表、功率表、示波器等。 3.电工常用安全用具:防触电绝缘安全用具,如装有绝缘柄的工具、绝缘鞋、绝缘靴、绝缘垫、绝缘手套、绝缘棒等;安全防护用具如安全帽、保险带、接地线、标示牌、警示牌、遮拦或临时遮拦等。

电气安全措施

电气安全措施 一、施工作业要求 1、必须严格按照本设计报告进行施工,不得擅自更改。 2、供电必须做到“三无、四有、三全、二齐、三坚持”。 3、从事电气操作及施工人员必须经过培训,考试合格,持证上岗。 4、非专职电气人员不得擅自操作电气设备,专职电气人员操作高压主回路时,必须持有良好的绝缘用具。 5、施工作业人员严格按“三大规程”进行作业。 6、防爆电气设备的防爆性能要符合要求,防爆率达100%。 7、井下严禁带电搬迁和检修电气设备。 8、瓦斯监测系统与工作面供电系统同期安装。 二、停送电措施 1、停送电现场由负责人统一指挥,并汇报调度记录。 2、电气设备在检修搬迁时,必须严格遵守停电、验电、放电、装拆接地线、设置遮栏和悬挂标示牌等规定程序;严格执行谁停电谁送电的停送电制度,中间不得换人,严禁约时停送电。 3、所有开关的闭锁装置必须能可靠地,防止擅自送电,防止擅自开盖操作,开关把手在切断电源后,必须可靠的闭锁,并悬挂“有人工作,禁止送电”字标的警示牌,只有执行这项工作的人员才有权取下标牌送电。

4、电气设备检修前及送电前,必须先检查周围及供电范围内的瓦斯情况,只有在瓦斯浓度为0.5%以下时,方可进行。 5、高防上隔离板,操作手把上钩,馈电上锁,悬挂停电防送警示牌。 6、停高压时,要有书面申请(工作票),由变电所运转员操作;操作时必须穿电工绝缘靴,戴绝缘手套,站在绝缘台上;并且一人操作,一人监护;特殊情况下,值班电气可以进行操作,但必须回报调度,并在操作前要戴绝缘手套,穿电工绝缘靴或站在绝缘台上。 三、对设备、开关安装、电缆敷设、接线要求 1、电器设备、开关必须有“产品合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”、“防爆合格证”、各种保护装置齐全并检查其性能,检查合格后,方可入井安装。 2、开关安装的倾斜度不应超过15°,开关上方应有防淋水和支护装置。 3、开关应设有标志牌、开关架及保护接地;引入装置防爆结合面要符合要求;标志牌上表明其用途、安装地点、额定电压、额定电流、额定功率、保护整定值。 4、电缆应用吊钩悬挂,悬挂点不得超过3m,有适当的驰度,并能在意外受力时自由坠落。 5、电缆不应悬挂在风水管上,不得遭受淋水,电缆上严禁悬挂任何物件,应与风水管路分两侧悬挂,条件有限与风水管在同一侧敷设或在管子上方时,应保持0.3m以上的距离,电缆敷设时必须与瓦斯

电气作业安全技术措施

电气作业安全技术措施 在电气检修工作中,工作人员应明确工作任务、工作范围、安全措施、带电部位等安全注意事项。监护人应认真负责、精力集中,随时提醒工作人员应注意的事项,以防止可能发生的意外事故。进行全部停电和部分停电的检修工作应按停电→验电→挂接地线→装保安线→挂标示牌→装遮拦等的操作步骤,做好电气作业的安全技术措施。检修完毕应及时做好恢复工作。 一、停电操作要领 1、断开变电站、配电站(所)、环网设备(包括用户设备)等线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)。 2、断开需要工作班操作的线路各端(含分支)断路器(开关)、隔离开关(刀闸) 和熔断器(保险)。 3、断开危及该线路停电作业,且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行和同杆架设线路(包括用户线路)的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器(保险); 4、断开有可能返回低压电源的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器(保险)。 5、停电设备的各端,应有明显的断开点(对无法观看到明显断开点的设备除外)。断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操作机构(操作机构)上应加锁;跌落式熔断器的熔管应摘下。 二、验电操作要领 1、在停电线路工作地段装设接地线前,要先验电,验明线路确无电压。验电应使用相应电压等级、合格的接触式验电器。

2、330kV及以上的线路,可使用合格的绝缘棒验电。验电时,绝缘棒验电部分应逐渐接近导线,根据有无放电声和火花来判断线路是否确无电压。高压验电时应戴绝缘手套。 3、验电前,宜先在有电设备上进行实验,确认验电器良好。 4、验电时,人体应与被验电设备保持安全距离,并设专人监护。 5、对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电。 6、对同杆架设的多层电力线路进行验电时,先验低压、后验高压,先验下层、后验上层、先验近侧、后验远侧。 三、装设接地线要领 1、线路验明却无电压后,应立即装设接地线并将三相短路。 2、同杆架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂低压、后挂高压、先挂下层、后挂上层、先挂近侧、后挂远侧。拆除时次序相反。 3、成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,截面不得小于16mm/股,同时应满足装设地点短路电流的要求。接地线应使用专用的线夹固定在导线上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。 4、装设接地线应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒或专用的绝缘手套。 5、电缆及电容器接地前应逐项充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联的电容器及与整组电容器应逐个放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。 四、装设个人保安线要领(常把此点归为第三点) 1、工作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆架设线路,为防止停电检修线路上感应电压伤人,在需要接触或接近导线工作时,应使用个人保安线。

电气作业安全规定

编号:SM-ZD-85934 电气作业安全规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电气作业安全规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 第一章摘要 动力中心电气工作人员,必须经考核合格,并无妨碍电气工作的病症,具有良好的精神素质和身体素质,熟悉华骏工业园供电区域内的电气设备和供电线路,熟悉生产设备的电气工作原理和维修技术,掌握触电急救术,能够设计和制作新颖实用的电气设施和电气自动化控制系统;工作中明确职责,严以律己,勤奋学习电气理论知识,勇于实践并苦练操作技能,保障并达到作业安全,才能把自己造就成一名合格的电气工作人员,从而更好地履行自己的光荣职责! 为保证电气工作的安全,电气工作人员必须严格贯彻执行国家颁布的《电业安全工作规程》、《电气安全工作规程》、《电气装置安装工程施工及验收规范》,以及本《电气作业安全规定》等。 第二章内容 第一条.必须正确和熟练使用电工器材,确保操作安全。

电气作业安全的组织措施

编号:SY-AQ-03893 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气作业安全的组织措施 Organization measures of electrical operation safety

电气作业安全的组织措施 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 1、施工现场各变配电站原则上应有两人以上值班,根据现场各变配电站的具体情况,也可安排单人值班。不论高压设备带电与否,值班人员不得单独移开或越过遮拦进行工作。 2、施工现场各电气设备的巡视,一般应由两人进行,未经批准不允许单人巡视高压设备。经允许可进行高压设备巡视的人员,不应进行其他工作,不得移开或越过遮拦。 3、雷雨天气时需巡视高压设备时,应穿好绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。高压设备发生接地时,应防止跨步电压,室内不应接近故障点4米以内,室外不得接近故障点8米以内。接触设备的外壳和构架时应戴绝缘手套。巡视配电室,进出高、低压室,应随手将门锁好。 4、在电气设备上进行工作时,需执行工作票制度,这是贯彻安全责任制的具体措施。工作票制度就是把需进行工作的项目预先定好书

面计划,工作票上应写明工作任务,安全措施,安全负责人,计划开工时间和完工时间。在执行这一制度时,规定了工作票的签发人,工作责任人,工作许可人以及各工作人员在安全上应负的责任。开工时应按工作票上所填写的事项逐一进行,就可防止临时忙乱和差错,保证安全。 5、工作票根据其工作性质和范围的不同分为:第一工作票、第二种工作票、以及口头或电话命令三种。按照公司施工现场供电系统的具体情况,多数情况下均可采用口头命令的方式。严禁非电气工作人员拆装电气设备及电源。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

临时用电作业安全规范

临时用电作业安全规范 1、目得 1、1为了规范公司临时用电管理得职责、程序与规定,保证公司正常生产运行,根据 国家相关法律法规要求,特制定了临时用电安全管理制度。 2、适用范围 本制度适用于唐山旭阳化工有限公司下属各部门、车间。 3职责 3、1公司生产部就是临时用电安全得归口管理部门。 3、2公司机动车间负责审核施工部门申办得临时用电相关手续。 3、3各用电部门、车间负责临时用电现场安全管理。 4、规定内容 4、1 术语与定义 临时用电:正式运行得电源省所接得非永久性用电。 4、2基本要求 4、2、1 作业前,作业单位与生产车间应对作业现场与作业过程中可能存在得危险、有害因素进行辨识、制定相应得安全措施。 4、2、2 作业前,应对参加作业得人员进行安全教育,主要内容如下: 4、2、2、1 有关作业得安全规章制度。 4、2、2、2 作业现场与作业过程中可能存在得危险、有害因素及应采取得具体安全措施。 4、2、2、3 作业过程中所使用得个体防护器具得使用方法及使用注意事项。 4、2、2、4 事故得预防、避险、逃生、自救、呼救等知识。 4、2、2、5 相关事故案例与经验、教训。 4、2、3 作业前,生产车间应进行如下工作: 4、2、3、1 对设备、管线进行隔绝、清洗、置换,并确认满足临时用电作业安全要求; 4、2、3、2 对作业现场得地下隐蔽工程进行交底; 4、2、3、3 腐蚀性介质得作业现场所配备人员应急冲洗水源; 4、2、3、4 夜间作业得场所设置满足要求得照明装置; 4、2、3、5 会同作业单位组织作业人员到作业现场,了解与熟悉现场环境,进一

步核实安全措施得可靠性,熟悉应急救援器材得位置及分布。 4、2、4 作业前,作业单位对作业现场及作业涉及得设备、设施、工器具等进行检查,并使之符合如下要求: 4、2、4、1 作业现场消防通道、行车通道应保持畅通;影响作业安全得杂物应清理干净; 4、2、4、2 作业现场得梯子、栏杆、平台、篦子板、盖板等设施应完整、牢固,采用得临时设施应确保安全; 4、2、4、3 作业现场可能危及安全得坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施,并设警示标志,夜间应设警示红灯;需要检修得设备上得电器电源应可靠断电,在电源开关处加锁并加挂安全警示牌; 4、2、4、4 作业使用得个体防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好; 4、2、4、5 作业使用得脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具应符合作业安全要求;超过安全电压得手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器与电源开关。 4、2、5 进入作业现场得人员应正确佩戴符合GB2811要求得安全帽,作业时,作业人员应遵守本工种安全技术操作规程,并按规定着装及正确佩戴相应得个体防护用品,多工种、多层次交叉作业应统一协调。 特种作业与特种设备作业人员应持证上岗。患有职业禁忌症者不应参与相应作业。作业监护人员应坚守岗位,如确需离开,应有专人替代监护。 4、2、6 作业前,作业单位应办理作业审批手续,并有相关责任人签名确认。 同一作业涉及动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路中得两种或两种以上时,除应同时执行相应得作业要求外,还应同时办理相应得作业审批手续。 作业时审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符合安全要求。 4、3临时用电作业要求 4、3、1在生产车间、罐区与具有火灾爆炸危险场所内不应接临时电源,确属时应 对周围环境进行可燃气体检测分析,分析结果应符合要求。 4、3、2各类移动电源及外部自备电源,不应接入电网。 4、3、3动力与照明线路应分路设置。 4、3、4在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电上锁并加挂安全

低压电工安全操作规程(2020年)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 低压电工安全操作规程(2020 年) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

低压电工安全操作规程(2020年) (一)、一般安全要求 1.电气安装、维修工程的施工应执行国家和电业部门有关专业规程。 2.电工应经专业培训,取得相应的特种作业操作许可证,方可从事电工作业。 3.任何电气线路及设备在未查明无电以前,一律视为有电。进行电器线路和设备维修时,应切断电源,并在电源开关处挂设“有人操作,禁止使用”的标志,必要时派人监护。 4.电气设备及线路绝缘有破损或带电部分外露及地运行中发现异常情况,应切断电源停止工作,修复后方可继续使用。 5.普通绝缘导线不准在地面、钢结构框架、脚手架及其它工作面上拖拉。移动式电气设备应使用橡胶护套电缆。

6.0.15KW以下的电气设备可使用插销;0.15KW~0.45KW的电气设备应使用开关;0.45KW以上的电气设备应采用启动器控制。 7.三相设备应用四孔插座,单相设备应用三孔插座,保护接地或接零应接在正上孔。三相插座相线应接于右孔。不准工作零线与保护零线共用一根导线,应从接地干线上引下专用保护零线。 8.不同电源,不同电压的插座应有明显标志。 9.保险器应装在电源的相线上,熔断线的熔断电流应与短路电流相匹配,不准改变熔断线的直径或用其它金属线代替熔断线。 10.作业前必须佩戴和使用绝缘手套、绝缘靴、验电器、绝缘棒、绝缘垫等安全用具和绝缘工具。安全用具和绝缘工具使用前应进行检查,不合格者不准使用。不准踝足穿绝缘靴。 11.电工用安全用具应定期进行耐压试验,到期未经耐压检验或检验不合格的严禁使用。 (二)、电气设备安装 1.遵守电工一般安全要求。 2.在搬运和安装各种电气设备时,应有专人指挥,保证电气设

电气施工安全保证措施方案

电气施工安全保证措施方案 一、编制依据 1建筑机械使用安全技术规程JGJ33-86 2施工现场临时用电安全技术规程JGJ46-88 二、安全管理体系 施工安全由工程项目指挥部统一管理,具体由常务副总指挥负责整个项目的安全管理工作。安全管理的具体实施以项目经理部为单位建立安全管理体系。 1安全管理方针和目标 方针:安全第一,预防为主。 目标:杜绝重大设备事故;杜绝重大人身伤亡事故;杜绝火灾事故;杜绝交通安全事故;一般事故频率小于3‰。 2安全管理体系 按照分级管理、分线负责的原则,在项目经理部建立安全管理体系: 安全管理结构图见下页 领导职能指导职能 3安全管理措施 项目经理为安全生产第一责任人,对施工现场的安全生产、文明施工负全面责任。 项目主任工程师对安全生产负技术方面的主要责任,负责审核各项安全技术措施的编制、制订和教育工作。技术部门负责安全技术交底和指导。 专职安全员负责施工现场的安全监督;针对工程特点和现场实际制定安全技术措施,并监督落实,进行现场检查,随时纠正违章,消除事故隐患。 施工队长是安全生产各项制度的执行人,负责本施工队的安全生产工作。 各施工队兼职安全员(班组长),负责日常安全监督检查,组织每日班前安全会,并做

好安全日记。 实行安全工作周检制度和安全奖罚制度,开展多种形式的安全教育活动。 三、安全管理措施 1、通用规定 1.1工程施工前,各专业工程技术人员应以施工方案为依据,在进行技术交底的同时,也要进行专题安全技术措施交底,做到工作任务明确,施工方法明确,物体重量明确、安全措施明确。 1.2参加施工的工人(包括学徒工、实习生、代培人员和普工),要熟知本工种的安全技术操作规程。在操作中,应坚守工作岗位,严禁酒后操作。 1.3 电工、焊工必须经过专门训练,考试合格发给操作证,方准独立操作。 1.4工作场所保持整洁,材料堆放整齐,留有足够的通道。机具、设备安置合理、整齐,垃圾废料及时清理,各个施工班组均要做到工完料净场清。 1.5脚手工具必须符合安全规程要求,进入现场的脚手工具必须进行检查,合格后方可使用。 1.6脚手架的搭设必须符合安全规程要求,搭设后应由安全员进行检查,合格后方可使用。 1.7电焊把线与钢丝绳不要交混在一起,避免打坏钢丝绳,必要时需停止一切焊接工作,确保重大吊装的安全进行。 1.8在电气焊施工中,要检查周围环境,应远离易燃物品,否则应采取有效措施。 1.9施工现场应配备相适应的灭火器具(如灭火器、砂桶、铁铣等)。 1.10现场禁止动火区域,动火前必须提出申请,并采取措施,经有关部门批准后方可动火。 1.11乙炔和氧气瓶等易爆物品,严禁碰撞和太阳直晒或接近火源,氧气瓶减压阀、表、管接头、管线,禁止沾附油类。乙炔发生器,必须有防止回火的安全装置。 1.12施工现场严禁随意烟火,易燃物品应有专门库房,危险地方应有明显安全标志,并配备消防器材。 1.13加强现场保卫工作和制度,防止设备丢失和损坏,制定切实可靠的各种现场保卫制度,以保证安全。 1.14 正确使用个人防护用品和安全防护措施,进人施工现场,必须戴安全帽,禁止穿拖鞋或光脚。在没有防护设施的高空、悬崖和陡坡施工,必须系安全带。上下交叉作业有危险的出入口要有防护棚或其他隔离设施。距地面3米以上作业要有防护栏杆、挡板或安全网。安全帽、安全带、安全网要定期检查,不符合要求的,严禁使用。 1.15施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌,不得擅自拆动。需要拆动的,要经工地施工负责人同意。

电气作业基本安全措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A15163 电气作业基本安全措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电气作业基本安全措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 (1)按安全管理要求电气设备的电压分类。 本规程中按安全管理要求电气设备的电压分为:高压指电气设备对地电压在250V以上者; 低压指电气设备对地电压在250V及以下者。 (2)按停电类别在电气设备上工作分类 在运行中的高压设备上工作,根据所需采取的安全措施,分为三大类: 1)全部停电的工作,系指室内高压设备,包括架空引入线、电缆引入线及与引入线直接连接的室外高压设备全部停电,通至邻接带电设备室的门全部闭锁。

临时用电作业安全规范

临时用电作业安全规范 1.目的 1.1为了规范公司临时用电管理的职责、程序和规定,保证公司正常生产运行,根据国家相关法律法规要求,特制定了临时用电安全管理制度。 2.适用范围 本制度适用于唐山旭阳化工有限公司下属各部门、车间。 3职责 3.1公司生产部是临时用电安全的归口管理部门。 3.2公司机动车间负责审核施工部门申办的临时用电相关手续。 3.3各用电部门、车间负责临时用电现场安全管理。 4.规定内容 4.1 术语和定义 临时用电:正式运行的电源省所接的非永久性用电。 4.2基本要求 4.2.1 作业前,作业单位和生产车间应对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识、制定相应的安全措施。 4.2.2 作业前,应对参加作业的人员进行安全教育,主要内容如下: 4.2.2.1 有关作业的安全规章制度。 4.2.2.2 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及应采取的具体安全措施。 4.2.2.3 作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项。 4.2.2.4 事故的预防、避险、逃生、自救、呼救等知识。 4.2.2.5 相关事故案例和经验、教训。 4.2.3 作业前,生产车间应进行如下工作: 4.2.3.1 对设备、管线进行隔绝、清洗、置换,并确认满足临时用电作业安全要求; 4.2.3.2 对作业现场的地下隐蔽工程进行交底; 4.2.3.3 腐蚀性介质的作业现场所配备人员应急冲洗水源; 4.2.3.4 夜间作业的场所设置满足要求的照明装置; 4.2.3.5 会同作业单位组织作业人员到作业现场,了解和熟悉现场环境,进一步核实安全措施的可靠性,熟悉应急救援器材的位置及分布。 4.2.4 作业前,作业单位对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具等进行检查,并使之符合如下要求: 4.2.4.1 作业现场消防通道、行车通道应保持畅通;影响作业安全的杂物应清理干净; 4.2.4.2 作业现场的梯子、栏杆、平台、篦子板、盖板等设施应完整、牢固,采用的临时设施应确保安全; 4.2.4.3 作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施,并设警示标志,夜间应设警示红灯;需要检修的设备上的电器电源应可靠断电,在电源开关处加锁并加挂安全警示牌; 4.2.4.4 作业使用的个体防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好; 4.2.4.5 作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具应符合作业安全要求;超过安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关。 4.2.5 进入作业现场的人员应正确佩戴符合GB2811要求的安全帽,作业时,作业人员应遵守本工种安全技术操作规程,并按规定着装及正确佩戴相应的个体防护用品,多工种、多层次交叉作业应统一协调。 特种作业和特种设备作业人员应持证上岗。患有职业禁忌症者不应参与相应作业。作业监护人员应坚守岗位,如确需离开,应有专人替代监护。 4.2.6 作业前,作业单位应办理作业审批手续,并有相关责任人签名确认。

相关文档