文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压配电柜的抽屉使用说明书

低压配电柜的抽屉使用说明书

低压配电柜的抽屉使用说明书
低压配电柜的抽屉使用说明书

低压开关柜抽屉使用简要说明书

一、MNS-G型概述

MNS-G型低压抽出式开关柜是根据我国电力发展的需要,吸收国际先进技术,参照瑞士ABB公司的MNS产品制造技术,在设计制造上完全国产化的国内最新产品,是工厂组装式低压开关柜装置。MNS-G型低压抽出式开关柜的技术参数符合IEC439和GB7251-87《低压成套开关设备》,国家标准、ZBK36001-89《低压抽出式开关设备》专业标准,能广泛应用于发电站、变电所、石化系统、厂矿企业配电系统以及高层建筑地下设施中电力系统的配电和电动机集中控制系统,外壳防护等级为IP30,并可根据用户要求提供更高的外壳防护等级。

二、技术参数

1.装置的主要技术参数

表1

三、大抽屉

图1

① 合闸 ② 分闸 ③ 抽屉锁 ④ 工作位置 ⑤ 实验 ⑥ 自锁 ⑦ 抽出、入 ⑧ 绿指示灯 ⑨ 红指示灯 ⑩ 主把手 ? 辅助把手

四、大抽屉使用

1、主把手打在②状态,同时辅助把手打在⑦状态,抽屉才能抽出或

○11 ⑨ ①

② ③

④ ⑧ ⑩

推进

,其他任何状态都不能将其抽屉抽出或推进。

2、主把手打在②状态,同时辅助把手打在④状态,主把手才能合闸

运行,其他自锁开关在任何状态都不能使其合闸。

3、主把手合闸在①状态时,辅助把手将只能打在④状态,其他状态

位置都被自锁。

4、在抽屉被抽出后,辅助把手打在⑤状态,是调试过程(可本低压

抽屉式开关柜没有安装其功能),抽屉不能被推进去;辅助把手打在⑥状态,被锁住,也不能将其推进,也不能将其主把手合上。

5、红色的指示灯是表示未送电,绿灯表示运行状态。

1、QS1就是图一中的主把手,QS2在抽屉内部(控制开关),红、

绿就是指示灯。

2、QS2一般为合闸状态。

六、小抽屉

1、 合闸

2、 把手

3、 准备合闸

4、 实验

5、 抽出、入

6、 自锁

7、 红指示灯

8、 绿指示灯

七、小抽屉使用

1、把手只能在4状态可以抽出或推进。

2、合闸时,把手要推进去,顺时针旋转90度。

3 5

4 2 1

6

7

8

3、本抽屉没有安装调试功能。

4、内部的电路图和图2一样,只是载流量不一样。

八、注意事项

1、在场站检修或调试过程中,要先断开现在的用电设备,后分闸,

防止产生电弧。

2、非检修人员不得靠近。

3、检修时,要挂有“禁止合闸、有人工作”的警示牌。

4、要按程序分合闸,不能强拉或强推。

5、切换必须到位,否则将不能抽出或推进。

6、检修人员工作前,必须要穿戴好劳保和带好相应的绝缘靴、绝缘

手套。

本文档部分内容来源于网络,如有内容侵权请告知删除,感谢您的配合!

【免费下载】低压配电柜的抽屉使用说明书

低压开关柜抽屉使用简要说明书一、MNS-G 型概述 MNS-G 型低压抽出式开关柜是根据我国电力发展的需要,吸收国际先进技术,参照瑞士ABB 公司的MNS 产品制造技术,在设计制造上完全国产化的国内最新产品,是工厂组装式低压开关柜装置。 MNS-G 型低压抽出式开关柜的技术参数符合IEC439和GB7251-87《低压成套开关设备》,国家标准、ZBK36001-89《低压抽出式开关设备》专业标准,能广泛应用于发电站、变电所、石化系统、厂矿企业配电系统以及高层建筑地下设施中电力系统的配电和电动机集中控制系统,外壳防护等级为IP30,并可根据用户要求提供更高的外壳防护等级。二、技术参数1.装置的主要技术参数额定工作电压(V )380额定绝缘电压(V )660水平母线定额工作电流(A ) 垂直母线630-2505600-1200水平母线额定短时耐受电流 (KA ) 垂直母线70-10550外壳防护等级IP30外形尺寸高×宽×深2200×600×800 通过管线敷设技术,不仅可以解决吊顶层配置不规范问题,而且对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时

表1 三、大抽屉图1① 合闸②分闸③抽屉锁 ④工作位置 ⑤实验⑥自锁⑦抽出、入⑧绿指示灯⑨ 红指示灯 ⑩ 主把手? 辅助把手四、大抽屉使用1、主把手打在②状态,同时辅助把手打在⑦状态,抽屉才能抽出或

GCS型低压抽屉式开关柜技术说明

GCS型低压抽屉式开关柜 一、概述 GCS型低压抽出式开关柜(以下称装置)是两 部联合设计组根据行业主管部门、广大电力用户 及设计单位的要求设计研制出的符合国情、具有 较高技术性指标、能够适应电力市场发展需要并 可与现有引进产品竞争的低压抽出式开关柜。该 装置于一九九六年七月在上海通过了两部联合主 持的鉴定。受到生产制造单位和电力使用部门的 重视和肯定。 电力工业部、机械工业部联合以安生用[1997]01号、机重[1997]01号文下发了《关于GCS型低压抽出式开关柜推广应用有关问题的通知》。目前,GCS型低压抽出式开关柜已被电力用户广泛选用。 二、使用范围和用途 装置适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业的配电系统。在大型发电厂、石化系统等自动化程度高,要求与计算机接口的场所,作为三相交流频率为50(60)Hz、额定工作电压为380V(400)、(600),额定电流为4000A及以下的发、供电系统中的配电、电动机集中控制、无功率补偿使用的低压成套配电装置。 三、型号含义

四、性能指标 装置的设计符合下列标准 BG7251 低压成套开关设备 IEC439-1 低压成套开关设备和控制设备 ZBK36001 低压抽出式成套开关设备五、主要技术参数

六、产品特点 1.提高转接件的热容量,较大幅度的降低由于装接件的温升给接插件、电缆头、间隔板带 来的附加温升。 2.功能单元之间、隔室之间的分隔清晰、可靠,不因某一单元的故障而影响其它单元工作, 使故障局限在最小范围。 3.母线平置式排列使装置的动、热稳定性好,能承受80/176KA短路电流的冲击。 4.MCC柜单柜的回路数量最多至22回,充分考虑了大单机容量发电厂,石化系统等行业自 动化电动门(机)群的需要。 5.装置与外部电缆的连接在电缆隔室中完成,电缆可以上下进出。零序电流互感器装置在 电缆隔室内,使安装维修方便。 6.同一电源配电系统,可以通过限流电抗器匹配限制短路电流,稳定母线电压在一定的数 值,还可部分降低对元器件短路强度的要求。 7.抽屉单元有足够数量的二次插接件(1单元及以上为32对,1/2单元为20对。)可满足 计算机接口和自控回路对接点数量的要求。 七、安装与使用 产品到达收货地点以后,首先应当检查包装是否完好无损,发现问题应及时通知合同有关部门做好商务纪录,共同分析原因,作好签证和善后处理。 对于不立即安装的产品,应根据正常使用条件和电气设备暂时保管规程要求置于适当的场所,妥善保管。 1.产品的安装应按安装示意图进行。基础槽钢和采用螺栓固定方式时的螺栓由用户自备。主母线连接时,如表面因运输、保管等原因有不平整时需平整后连接紧固。 2.装置单独或成列安装时,其垂直度以及柜面不平度和柜间缝隙的偏差应符合下列规定。 (1)垂直度:3.3mm (2)水平度:相邻两柜顶部:2mm,成列柜顶部:5mm。 (3)不平度:相邻两柜边:1mm,成列柜边:5mm。 (4)柜间接缝:2mm。 3.产品安装后投运前的检查与试验。

低压配电柜使用维护说明书

低压配电柜使用维护说明书

1 主题内容与适用范围 本使用说明书适用于***配电工程动力低压配电柜和照明低压配电柜。 2 技术数据 2.1 正常使用条件 室内工作条件 环境温度:-5℃~+45℃ 相对湿度:≤95% 抗震能力不超过8度 没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所 2.2低压配电柜组成 7屏照明低压配电柜(2屏进线柜,1屏母联柜,4屏馈线柜) 13屏照明低压配电柜(2屏进线柜,1屏母联柜,2屏电容补偿柜,8屏馈线柜) 2.3低压配电柜主要用途概括如下: 2.3.1 进线柜,对进线主开关分闸、合闸进行控制。 2.3.2 母联柜,对母联开关分闸、合闸进行控制。 2.3.3 电容补偿柜,对负载的功率因素进行自动或手动补偿。 2.3.4 馈线柜,对各种负载的配电开关进行分合控制。 2.4 结构 2.4.1 低压配电柜采用标准的MNS柜 a.低压配电柜的防护等级为顶部IP20。 b.低压配电柜采用铁质材料制造,保证框架有足够的机械强度。 c.低压配电柜各屏正面设有上、下门或抽屉,开启角度大于90°;后面为上、下对开门。 d.低压配电柜各屏内部设置合理,各电气元件和装置,均牢固安装在构架或安装板上,并设有防松动措施。各电气元件和装置从正面和后面接 线、更换、维护和维修。 e.低压配电柜各屏设置专用保护接地铜排,接地铜排设置在显目易于接线之处。 f.低压配电柜各屏的制造工艺保证新产品的质量一致性,外壳油漆层没

有明显破损和起皱,金属零件边缘及开孔处应光滑无毛刺、无裂口、绝 缘件表面无气泡和裂纹等缺陷。 g.低压配电柜所有金属不带电部分及门均通过接地导体与主框架进行可靠连接。 h.主配电板颜色为RAL7032。 i.低压配电柜内部元件代号、导线和接线端子编号清晰、耐久,并与技术文件一致。 j.铭牌和标牌为白底黑字。 k.低压配电柜顶部有可拆吊环。 l.进线电缆从低压配电柜底部电缆孔引入。 2.4.2汇流排采用电解铜制成,镀锡处理,用颜色热缩套管包扎,提高安全可靠性。 a. 汇流排颜色: U相黄色 V相绿色 W相红色 b. 汇流排U、V、W三相的排列顺序正视主配电板方向: 垂直布置水平布置引下线 U 上前左 V 中中中 W 下后右 2.4.3 低压配电柜外形尺寸: 详见图纸 3.低压配电柜主要功能和使用注意事项 3.1进线柜主开关控制 进线柜上功率表、功率因数表、频率表、PMC916-plus智能模块分别测量进线电源的功率、功率因数、频率和主要电能。 在进线电源有电时(变压器有电时),主开关分闸指示灯亮起,电压表等电能仪表有指示,点按下主开关合闸按钮,主开关合闸,主开关合闸指示灯亮(主

高低压配电柜知识简介

低压开关柜的型号区别及特点 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一. 型号GGD、GCK、GCS、MNS、MCS介绍 ①GGD系列: ●用途 GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。 GGD型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。 ●产品型号及含义 ●结构特点 ■GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高。 ■?GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。 ■ GGD柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新 ■柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。 ■柜体的防护等级为IP30,用户也可根据环境的要求在IP20—IP40之间选择。 ②GCK系列 ●产品型号及含义

GCK G是封闭式开关柜 C是抽出式K是控制中心 GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC) 柜和电动机控制中心(MCC)两部分组成。该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A及以下的控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。 GCK开关柜符合IEC60439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》、GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》等标准。且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合、一台柜体。 所容纳的回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。 ●结构特点 1、整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高 2、柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,以保证安全。 3、MCC柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁,只有手柄在分断位置时门才能开启。 4、受电开关、联络开关及MCC柜的抽屉具有三个位置:接通位置、试验位置、断开位置。 5.开关柜的顶部根据受电需要可装母线桥。 ③GCS系列: ●产品型号及含义 ●用途 GCS型低压抽出式开关柜使用于三相交流频率为50Hz,额定工作电压为400V(690V),额定电流为4000A及以下的发、供电系统中的作为动力、配电和电动机集中控制、电容补偿之用。广泛应用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等场所,也可用在大型发电厂,石化系统等自动化程度高,要求与计算机接口的场所。

低压抽屉柜的使用方法

低压柜抽屉的使用 ?一、拔出推进时操作应注意的事项:1/4抽屉与1/2抽屉(黑色的): ?当把抽屉向里面推进时,在抽屉推进前,先把抽屉放平,在滑轨上来回推动几下,确认已落槽,再推进.(若没落槽,就推进后,该抽屉将很难再拉出来,因抽屉两边的镶嵌的隔板卡住柜体框架而拔不出来,会毁坏抽屉两边的隔板和一次插件) ?处理方法: ? 1.将上下两抽屉拔出,用长螺丝刀通过缝隙压迫镶嵌板的卡住点,再拔出,如果硬拉出,将不可避免导致抽屉框架的损坏. ?因开机或正常运行时,上下两抽屉难免都在运行,可能不允许拔出抽屉,故处理比较麻烦,所以送电时要注意该方法的运用,做到心急而手不急,按正常顺序操作,减少故障时间,避免影响生产 ?2.在抽屉推进时,距合上位置15CM左右时,用2至3磅的力推进即可.切忌抽屉的全行程猛推,这样极易损坏抽屉;如用力太小,又不易推进到位. ?3.在抽屉推进后的操作顺序:旋转旋钮(黑色)到试验位置按绿色启动按钮启动(如接触器吸合,运行指示灯亮,说明完好)然后按住旋钮(垂直旋钮轴心微用力直接旋转到运行位置,旋钮的红线是垂直方向); ?如果不用力按住旋钮,将会撑坏按钮,导致无法送电;打旋钮送电时,有时会出现难以旋动,此时要检查抽屉是否旋转到位.外观看,抽屉框架与柜体框架是否合缝,即使有小小的1至2MM的距离都不行. ?二、大抽屉 ?1.上述2,3也是其注意点. ?2.在推进时,也要试拉几下,这是因抽屉后面的二次插头和一次主插头与框架母体插接不对,(这在抽屉因故障更换时要注意,这是因为这些抽屉后面的插接头布置的类型有不

同). ?3.有时在往外拔出抽屉时,拔不出来,应稍稍向上用力提一下,再往外拉出(当然是同时进行的),如在框架上端的抽屉,就因为往往忽略了这一点,而难以拔出. ?4.对于二次旋钮的操作与1/4抽屉与1/2抽屉3的操作方式一样。要记住的是只有当二次旋钮达到运行位置时,才能把一次开关的旋钮推到运行位置,否则会损坏一次开关的旋钮而送不上电。 ?5.抽屉打不开来,主要是旋纽旋不过来的问题. ?这是个最主要的问题,假设最坏的情况下:此时的抽屉往往是合闸状态,且又处于故障下,而生产又急于要求恢复送电开启. ?⑴.认识上,对于旋纽的指示位置不要过于迷信,因为它毕竟只是个机械连锁,可通过不断旋转两个旋纽位置(远控、就地旋纽;和主开关旋纽),其位置可以试着稍稍偏离一点,再试行打开,一般打开都没有问题 ?⑵.若遇到确实打不开的抽屉,而生产又催得比较急的情况.?其快速复位送电的操作步骤: ?a:在远程、就地旋纽旁边的有一小孔(右下方),用小螺丝刀伸进小孔向下压挡板. ?b:在一次关左侧有一小孔,同样用另一小螺丝刀伸进去顶开. ?c:两螺丝刀同时用力解锁,打开抽屉门. ?d:手动调整一次开关前面连杆(有时往往打不开,就是因为该处连杆卡住)断开主开关. ?e:再确认主开关下方的机械连杆是否已释放到位,若没到位,活动一下即可. ?f:旋开二次开关按钮,至安全抽出位置 ?g:抽出抽屉,然后复位,恢复送电. ?h:只有一次开关与二次开关啮合到位抽屉才能抽拉自如、开关才能旋转流畅。

低压抽屉柜控制原理复习过程

低压抽屉柜控制原理

低压抽屉柜控制原理 低压抽屉柜是电压在660V以下,电流在1000A以下的控制及柜电气设备.它是低压电气设备在DCS自动化控制的中间环节,是连接中控DCS柜与现场执行电器机构的一个重要的环节,它的可靠运行是公司窑磨系统设备稳定高效运行的重要组成部分。我们运行班人员必须弄清楚它的原理,操作方法及注意事项。 一、抽屉柜按作用来分可分为馈电型柜及控制型柜 下面根据它的作用分别介绍一下它的工作原理。 1、馈电型柜 它的主要功能就是将低压母线的三相电压通过柜内的断路器往变频器控制柜、软启柜、窑主传柜、UPS、直流屏、检修电源等电气柜供电,总进线柜的断路器具有脱扣跳闸线圈,起到保护送电线路及终端设备短路保护,切换故障电源作用,它通过主电路上串接电流互感器及配备电流继电器,当检测到短路电流时,就使具有反时限的电流继电器动作,驱动柜内主电路断路器脱扣线圈,切换故障电源,短路电流越大,动作时间越短,这是反时限保护的一大特点。大电流馈电柜中,基本都装有这种保护设备,供电电流较小的时候,可依靠断路器本身的保护动作即可。

2、控制型柜 其主要作用就是通过断路器及接触器,继电器、马达保护器等设备组合控制电路,将中控室DCS操作或程序联锁发现的控制信号(中控DO),实施对风机、拉链机、电磁阀、水泵等电气设备的正反转控制,30KW以上的抽屉柜配置了电机综合保护,当电机缺相或短路堵料负荷重时,保护器常开触点闭合切断抽屉柜的控制回路,控制接触器短电,切断电源。抽屉柜对通过主接触器吸合后辅助触点转换、中间继电器与控制电路等一起组合,送给PC柜的有备妥(R)、运行(A)信号,少数柜子配有跑偏、速度开关量信号,以有4-20mA电流等信号。 3、结合低压柜控制原理图及低压柜讲述日常维护要领 一是牢记最基本的控制按钮盒内电源(L1)、备妥(转中控)、自锁、驱动的线号,与抽屉柜后接线端子一一对应,形成清晰的控制原理图印在脑海里。 二是皮带机现场配置拉绳开关保护的按图纸设计要求是电源(L1)-现场拉绳开关串联-回到低压柜后端子-作为现场按钮盒的电源至现场按钮。但安装单位有时会直接将现场拉绳开关串联后进现场按钮。 三是低压柜不备妥首先要检查现场按钮钥匙开关是否转至中控位置,检测端子上备妥线是否得电(220V),检查控制回路电源上的熔断器或小空开关是否熔断或断开,

低压配电箱安装使用说明书(2017-A)

低压配电箱 安装使用说明书宝临电气集团

始终安全第一 在开关设备安装使用前请先仔细阅读本说明书 开关设备只能安装在适合于电气设备工作的户场所; 确保由专职电气人员进行安装、操作和维护; 必须保证现场电气设备的联接条件和工作规程的适用性和安全性; 有关开关设备的一切操作,都要遵守说明书中的相应规定; 不要超出开关设备在正常工作条件下的技术参数的规定值; 使用说明书应放在所有与安装、操作和维护有关人员能方便地拿到的地方; 用户的专职人员应对所有影响工作安全的事项负责,并正确管理开关设备; 若对本说明书尚有疑问,宝临电气将提供进一步的资询。

目录 1产品概述 (4) 1.1 简介 (4) 1.2正常的工作环境条件 (4) 1.3 特殊使用条件 (4) 1.4 电气参数 (4) 1.5 到货后检验 (4) 1.6 安装 (4) 1.7清理 (4) 1.8综合调试 (5) 1.9投入运行前的检查和试验 (5) 2使用说明 (5) 3维护、维修 (6) 3.1检查与维护 (6) 3.2维修 (6) 4工程技术服务 (6) 1. 产品概述

1.1简介 宝临电气低压系列配电箱,适用于三相交流低压配电系统中,额定电压为交流 220/ 380V、额定电流为630A 及以下、额定频率 50Hz,作为接受和分配电能使用。产品具有防漏电、防浪涌、过载、欠压、短路保护等功能。可应用于大户型住宅、别墅、写字楼等民用建筑,商场、酒店等商用设施以及工矿企业、体育场馆、医院、学校、机场、地铁等公共场所。 1.2正常的工作环境条件 1.2.1 环境温度: -15℃~+45℃,24h平均温度不超过 +35℃ 1.2.2 大气条件:空气清洁,最高温度为 +45℃时相对湿度不得超过 50%。在较低温度时,允许有较大的相对湿度,但因考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。 1.2.3 污染等级: 3 1.2.4 海拔高度:安装场地的海拔不得超过 2000m。 1.2.5 应安装在无剧烈震动和冲击及其不足以腐蚀电器元件的场所。 1.2.6 安装位置应水平,倾斜度不超过5o。 1.3 特殊使用条件 如果配电箱在异于上述规定的正常使用条件下使用,用户应在订货时提出并与公司协商一致。 设备在高于上述环境温度时,应考虑降容运行。 1.4 电气参数 1.4.1 额定工作电压:220/380V 1.4.2 额定绝缘电压:660V 1.4.3 额定电流:630A及以下。 1.4.4 额定频率:50Hz或60Hz 1.4.5 外壳防护等级:IP30~IP65。 1.5到货后检验 为避免不便,应在到货时即检查箱体是否在运输过程中受损.如发现损坏,应立即通知本公司,说明造成损坏的原因及情况,以便协助处理,减少损失。开箱检验后请将经确认的设备清单再传真给本公司。 1.6安装 产品应垂直安装使用,其安装平面与垂直面的倾斜度不超过5度,安装方式可分为挂墙式、落地式。 1.7清理 安装完毕,应检查设备以确保清洁并无任何遗留物。可用吸尘器,干刷子或软布清扫,严禁使用具有溶解性或凝固性化学试剂清洗。 1.8综合调试 复检程序

高低压配电柜知识简介

低压开关柜得型号区别及特点 目前市场上流行得开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号得开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一、型号GGD、GCK、GCS、MNS、MCS介绍 ①GGD系列: ●用途 GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户得交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A得配电系统,作为动力、照明及发配电设备得电能转换、分配与控制之用。?GGD型交流低压配电柜就是根据能源部,广大电力用户及设计部门得要求,按照安全、经济、合理、可靠得原则设计得新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备得更新换代产品使用。 ●产品型号及含义 ●结构特点 ■GGD型交流低压配电柜得柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模得安装孔,通用系数高。 ■ GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量得散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封得柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热得目得。?■GGD柜按照现代化工业产品造型设计得要求,采用黄金分割比得方法设计柜体外形与各部分得分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新?■柜体得顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线得装配与调整,柜顶得四角装有吊环,用于起吊与装运。?■柜体得防护等级为IP30,用户也可根据环境得要求在IP20—IP40之间选择。 ②GCK系列 ●产品型号及含义

G CK G就是封闭式开关柜 C就是抽出式K就是控制中心 GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC) 柜与电动机控制中心(MCC)两部分组成。该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A及以下得控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。? G CK开关柜符合IEC60439-1《低压成套开关设备与控制设备》、GB7251、1-1997《低压成套开关设备与控制设备》、GB/T14048、1-93 《低压开关设备与控制设备总则》等标准。且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合、一台柜体。 所容纳得回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。 ●结构特点 1、整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高?2、柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,以保证安全。 3、MCC柜抽屉小室得门与断路器或隔离开关得操作手柄设有机械联锁,只有手柄在分断位置时门才能开启。 4、受电开关、联络开关及MCC柜得抽屉具有三个位置:接通位置、试验位置、断开位置。 5、开关柜得顶部根据受电需要可装母线桥。 ③GCS系列: ●产品型号及含义

MNS低压抽屉柜技术手册

M N S低压开关柜 产品说明书 注意! 对开关柜的任何操作都应预先阅读本说明书。 开关柜的安装和使用必须遵守标准和规范中对于电气产品的规定,必须遵守本说明书的要求。 开关柜必须安装在适合的室内环境中。 对开关柜的任何操作和维护都应由经过预先培训的专业电气人员进行。 禁止把开关柜置于超出其额定负载的情况下运行。 必须注意开关柜上的任何带电危险标记。 对开关柜的任何违规操作均可能损坏设备,甚至引起严重事故。 应把本手册放在可以方便拿到的地方。 应由专业人员负责电气设备的安全管理。 目录 1总则 概述 标准与规范 使用条件 2 结构形式与技术参数 电气数据 防护等级 结构形式 结构形式概述 抽出式开关柜 母线系统 抽屉单元 PC柜 无功功率补偿柜

进出线电缆室 外形尺寸与重量 插拔式/固定式开关柜 母线系统 功能单元 PC和无功功率补偿柜 进出线电缆室 外形尺寸与重量 3 主要电气元件介绍 一次回路 二次回路 4 主结线方案 5 运输与保管 运输 交货与中间保管 6 基础与现场安装 安装现场的一般要求 配电室平面布置方案 开关柜的基础 以配电室地板作为基础 混凝土地坪上的基础框架 电缆沟施工 开关柜的安装 母线的安装 电力电缆和控制电缆的安装 开关柜的接地 安装的收尾 7 开关柜的运行 起动前的准备工作 起动 开关柜的操作 框架式断路器的操作 抽屉式开关柜的操作 8E/4和8E/2抽屉单元的操作 8E、16E、24E抽屉单元的操作横刀熔单元的操作 插拔式开关柜的操作 8 维护 检查 保养 损坏元件的更换 9 备品备件和专用工具

1.总则 概述 MNS是采用标准模件、由工厂组装(FBA)的低压开关柜,它适用于交流50/60Hz,额定工作电压≤660V,额定电流6300A及以下的供配电系统,作为电能分配、转换、控制和无功功率补偿之用。 MNS柜架用进口优质敷铝锌钢板或优 图 MNS开关柜 质冷轧钢板弯制成零部件,通过自攻锁紧螺 钉或六角螺钉紧固互相连接而成,再按方案 变化需要,加上相应的门,封板,隔板,安 装支架,以及母线,功能单元等零部件,组 装成一台完整的装置,装置内零部件尺寸, 隔室尺寸实行模数化(模数单位E=25mm)。 作为新一代低压抽出式开关柜,具有如下特 点: 1.结构合理,技术水平高。MNS开关柜 的额定载流量,分断能力,动热稳定性能指 标均高于其它型号的低压开关柜,并且维护 方便,安全可靠。 2.防护性能好。MNS是全隔离的开关 柜,内部隔室满足IEC439-1“形式4”的规 定,外壳防护等级为IP31、IP40、IP54。 3.联锁可靠。MNS的防误操作联锁由断路器操作手柄机构和抽屉位置机械联锁操作机构共同完成,其设计精确、逻辑性极强,能有效地防止各种可能出现的误操作,并且能与运行方式相结合灵活地实现柜间联锁。 4.方案齐全,组合方便。MNS以8E为基本单元,功能单元有8E/4、8E/2、6E、8E、12E、16E、24E、32E、72E,一台MCC柜最多时可布置36个功能单元,而且可实现PC,MCC混装,为压缩柜子数量,灵活选择方案提供了有利条件。 MNS低压开关设备是技术先进、性能稳定、结构合理、使用方便、安全可靠的控制设备。已在发电、建筑、钢铁、水泥、矿山、石化等供配电系统中广泛使用。标准与规范 MNS开关柜依据下列标准进行设计与制造 国标电工委员会标准: IEC60439(1992) 《低压成套开关设备和控制设备》 中国国家标准: GB/T14048_1-93 《低压开关设备和控制设备总则》 GB7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》 GB7251-97 《低压成套开关设备和控制设备》 JB/T9661-99 《低压抽出式成套开关设备》 JB4012-85 《低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器》GB3983_1-89 《低电压并联电容器》 GB7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》 同时,MNS开关柜还符合德国标准VDE 0660 Part5、英国标准BS EN60439和美国NEMA标准的要求。 使用条件 a. 环境温度:周围空气温度不超过+40℃,不低于-5oC,且在24小时内测得

GGD低压配电柜使用说明书

GGD低压配电柜使用说明 本文件为苏州X X电气成套有限公司专有之财产,非由书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复制或转变成任何其它形式使用

CONTENTS PAGES 一、介绍 1、用途及特点 3 2、产品型号及含义 3 3、使用条件 3 4、电气参数 4 5、柜体结构 5 6、安装规范 6 7、产品成套性 6 8、订货须知7 二、使用方法 1、系统一般组成7 2、配电柜操作方法9 3、维护、维修注意事项10 本文件为苏州X X电气成套有限公司专有之财产,非由书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复制或转变成任何其它形式使用

一、产品介绍 1.用途及特点 GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户作为交流50赫。额定工作电压389V,额定工作电流至3150A的配电系统中,做为动力,照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。 根据能源部主管部门、广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则而设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,结构新颖、合理,电气方案切合实际,系列性、适用性强、防护等级高等特点。可作为更新换代的产品使用。 符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》,GB7251《低压成套开关设备》等标准。 2.产品型号及含义 3.使用条件 3.1 周围空气温度不高于40℃,不低于–5℃。24h内的平均温度不得大于+35℃。 本文件为苏州X X电气成套有限公司专有之财产,非由书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复制或转变成任何其它形式使用

3.2 户内安装使用,使用地点的海拔高度不超过2000M。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%。在较低温度时允许在较大的相对湿度(例如:20℃时为90%)应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5度。 3.5 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方,以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 4.电气参数 4.1 额定绝缘电压660V 4.2 额定工作频率50HZ 4.3 辅助电路的工作电压:交流:100V、220V、380V;直流:110V、220V。 4.3 额定工作电流 GGD1:400A、600A(630)、1000A GGD2:1000A、1500A(1600) GGD3:2000A、2500A、3150A。 4.5 额定短路强度 GGD1:分断能力 15KA 峰值耐受电流 30KA GGD2:分断能力 30KA 峰值耐受电流 63KA GGD3:分断能力 50KA 峰值耐受电流 105KA 5. 柜体结构 5.1 构架用8Mf冷弯型钢材局部焊接拼装而成。其钢性及承载能力均达到电器元件的安装要求,构架上分别有按E= 20mm和E= 100mm模数排列的安装孔,以提高产品装配的通用性。 5.2 主母线排列在柜的上部后方,采用的ZMJ型母线夹为积木式组合结构。用高阻燃PPO合金材本文件为苏州X X电气成套有限公司专有之财产,非由书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复制或转变成任何其它形式使用

低压配电柜基础知识

低压配电(柜)基础知识 国家注册高级电气工程师编制:赵前防 有关成套设备型号含义: 低压BSL:B表示低压;S表示双面维护;L表示动力。GGD:G1表示交流低压配电屏;G2表示元件固定、固定接线;D表示电力用柜。 动力箱XL—10,X—箱式结构;L—动力配电;F—防尘;M—照明;R—嵌入式;W—户外。 GG—1A,GG:固定式高压开关柜。 XGN:X—箱式开关柜;G—固定式;N—户内装置。 有关国家标准含义: GB—国家标准;JG—建筑工业标准;DL—电力工业标准;JB—机械工业标准。 SDJ—水力工业标准。 在成套配电系统中,工作与控制的电压有交流(AC)直流(DC)之区分,“J、Z”、AC、DC、(+、—),交流额定电压有380V、220V、10KV、6KV,简称低压、高压。电路图有一次系统图、电器平面布置图、控制保护图(又称原理图)、二次接线安装图,我们作为参与生产、安装成套产品者应该知道、懂得、熟悉系统中大部分图形、文字、符号、代号、作用与功能、含义。 在电气施工图中常用的符号含义: U:电压,单位“V” I:电流,单位“A” R:电阻,单位“Ω”

U:额定电压 UE:额定工作电压 UI:额定绝缘电压 UC:额定辅助电路电压 IE:额定工作电流 I:电流瞬时值 ICW:额定短时耐变电流 COSΦ:功率因素 AC:交流 DC:直流 IP:外壳防护等级 PE:保护导体 N:中性导体 PEN:接地的中性导体 安全工作电压:50V 安全工作电流:30MA 安全工作电阻:1700Ω 安全色标及常用的按钮、指示灯、导线颜色:成套基础知识:

1、什么叫额定电压? 设备所标的并与电力系统某些有关运行特性的相间电压的有效值。 2、什么叫相间额定工作电压? 在规定条件下,保证电器正常工作的电压值。 3、什么叫额定绝缘电压? 在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电器间隙和爬电距离的名义电压值,除非另有规定,此值为电器的最大额定工作电压。 4、什么叫额定电流? 开关设备在规定条件下,可以长期通过的工作电流值。 5、什么叫额定工作电流? 在规定条件下,保证电器正常工作的电流值。 6、什么是直流电? 直流电指电流方向一定,且大小不变的电流,如干电池。 7、什么叫交流电? 是指方向、大小随时间变化的电流。 8、什么叫电流? 物体内的电子在电场的作用下,有规则地向一个方向移动,就形成了电流。电流“I”表示。电流强度在数值上等于1秒钟内通过导线截面的电量的大小,通常用安培“A”表示,A、KA、mA、uA是不同单位的表示方法。暖通南社 9、什么叫电压?

低压抽屉柜的原理及操作注意事项

低压抽屉柜的原理及操作 在余热发电厂中 低压抽屉柜是电压在660V以下,电流在1000A以下的控制及柜电气设备.它是自动化控制中间环节,是连接中控DCS柜与现场执行电器机构的一个重要的环节,它的可靠运行是发电厂提高发电量、创造高效益的重要组成部分。我们运行班人员必须弄清楚它的原理及操作方法及注意事项。 一、抽屉柜按作用来分可分为馈电型柜及控制型柜 下面根据它的作用分别介绍一下它的工作原理。 1、馈电型柜 它的主要功能就是将低压母线的三相电压通过柜内的断路器往变频器控制柜软启柜、站用控制屏等电气柜供电,抽屉柜的空开具有脱扣跳闸线圈,起到保护送电线路及终端设备短路保护,切换故障电源作用,它通过主电路上串接电流互感器及配备电流继电器,当检测到短路电流时,就使具有反时限的电流继电器动作,驱动柜内主电路断路器脱扣线圈,切换故障电源,短路电流越大,动作时间越短,这是反时限保护的一大特点。大电流馈电柜中,基本都装有这种保护设备,供电电流较小的时候,可依靠断路器本身的保护动作即可。 2、控制型柜 其主要作用就是通过断路器及接触器,继电器设备组合控制电路,将中央控制室DCS控制信号,实施对拉链机、关断阀、凝结水泵等电气设备的正反转及抽屉柜上电机综合保护,当电机缺相或短路堵料负荷重时,保护器常开触点闭合切断抽屉柜的控制回路,控制接触器短电,切断电源。控制柜还有K1 K2 继电器与控制电路一起,中控电脑组成备妥和运行信号通讯。 二、低压抽屉柜注意事项 抽屉柜一般不可以主电路负荷端(输出端)带电推进,直接带负荷,故低压抽屉柜均带有机械连锁机构,因为机构强度有一定限制同操作起来要小心、稳定。 1、推进,首先要对准轨道,平衡推进(控制柜的位置开关,一定要在推进抽出位置。断路器开关处于“0”位)馈电柜位置在退出位置,断路器开关在“0”位。控制柜直接推到底即可。而馈电柜则推到有点顶时,改用内六角专用操作工具顺时针旋进到连接位置。 在操作过程中只要有一些卡紧就要停下来想一想“为什么”后才重新操作。有时位置开关位置虽然指向某一位置,但实际对不上,如盲目操作会造成操作机构损坏,抽屉柜送修,这一点大家要记住。 2、合断路器 控制型抽屉柜需将位置开关打到合位,建议大家一个位置一个位置的打(到位的感觉很重要)否则也能位置与实际不合,,使得断路器合不上,操作断路器手把时,一定要抓住把头不要只抓把尾否则手把可能扳断。 馈电型柜确认位置开关旋到底柜压主触头夹到位后就可以合以断路器至合位即可。 总之,低压抽屉柜的原理及操作很重要,特别是在检修及停电停机的时候需要,运行时需要。大家要共同学习,共同进步。 2009.2.26

GCK型低压抽屉式开关柜.GGD型交流低压配电柜

GCK型低压抽屉式开关柜 一、概述 GCK1 GCL1 GCJ1系列, 适用于交流50Hz,额定工作 电压380V的低压配电系列 中作为受电馈电、母联、照 明、电动机控制及功率补偿 之用,它包含动力中心(PC) 和电动机控制中心(MCC) 只功能,并可设计成固定柜 和抽屉柜混合型系统,满足 不同的供配电需要。 二、使用条件 1.海拔高度不超过200m。 2.没有火灾,爆炸危险, 严重粉尘,剧烈震动,雨水 侵洗的户内。 3.周围空气温度不高于 +40℃,且24小时内平均温 度不超过+35℃,不低于 -30℃。 4.空气清洁,且相对湿度 在最高温度+40℃时不超过 50%。在较低温度时允许有 较高的相对湿度,如+20℃时 为90%。 5.若上述使用条件不能满 足,因由用户和制造商协商 解决。 三、型号含义

四、主要技术参数 五、产品特点 1. 本产品符合IEC439国际标准,美国电气制造商协会NEMA标准及ZBK36001-89国家专业标准。 2. 在PC方案中,具有3150A以下受电、母联、馈电等功能,选用国产CW1,HSW1、AH型等断路器或进出口ABB公司,schneider公司等智能型断路器,作为主开关,操作方便,安全可靠。 3. 在MCC方案中,具有630A以下馈电、照明、电动机、功率补偿等功能,选用国产DZ20,Q、CM1、HSM1、系列产品及进出口ABB公司,schneider公司塑壳开关作为主开关。 4. 受电主开关具有短路瞬时,短延时及过载保护,客户可以根据系统配合需要,选择保护型,且具有自投,无自投和切换控制供客户选用。 5. 水平母线具有单母线分段和不分段两种,采用单母线分段时,母线开关具有自投,无自投和切换控制。 6. 电动机控制回路具有短路瞬时,过载、欠压、释压及断相保护、交流接触器可以采用无声运行,具有节能作用,客户可以根据工程的需要选用我厂的标准整流系统或自行设计环行供电整流系统。 7. 超过本样本所列电动机控制容量,可用固定式安装。 8. 我厂可以根据用户的需要,生产非表产品。本产品为三相五线制,可以满足不同客户需要。 9. 根据IEC标准和元件特性,本产品降容系数为0.7~0.8。

KYN28A-12高压开关柜使用说明书

KYN28A-12型户内铠装式交流金属封闭开关柜 使用说明书

一、概述 KYN28中置高压开关柜是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在12kV的电器产品,主要包括高压断路器、接地开关、互感器等。KYN28柜体由柜架和可抽出式手车二部分组成,各种手车均采用蜗杆摇动推进和退出,其操作轻便、灵活。整个手车体积小,检查和维修方便。手车在柜体内试验位置和工作位置都有到位装置,以保证机械联锁可靠。根据手车的用途不同,可分为:转运车、PT车、熔断器车、计量车、隔离车、下置PT车、下置避雷器车和接地车等。 二、产品特点 1.产品的外壳完全是由覆铝锌钢板经机床加工多重折弯成形后用螺栓组装而成,具有很高的机械强度,有效地保证了产品的整齐和美观,柜门采用喷塑涂覆,具有较强的抗冲击和耐腐蚀能力。产品外壳具有IP4X级的防护等级。 2.本产品的主开关可配置ABB公司生产的VD4型真空断路器,C3系列固定式负荷开关,同时也可配置多种国产系列真空断路器(如VS1,VH1,VK,ZN28),以取代国外同类产品。 3.无论是选用何种断路器,其裸导体空气绝缘距离均能保证大于125mm,复合绝缘大于60mm。其断路器均具有长寿命,高参数,少维护,体积小的独特优点。 三、符合标准 GB3906-91《3-35KV交流金属封闭开关设备》 GB11022-99《高压开关设备通用技术条件》 IEC298(1990)《额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》 四、使用环境条件 环境温度:最高温度:+40℃,最低温度:-10℃ 环境湿度:日平均相对湿度:≤95% 月平均相对湿度:≤90%

低压抽屉柜使用方法

低压抽屉柜使用方法 低压柜抽屉的使用一、拔出推进时操作应注意的事项:1/4抽屉与1/2抽屉(黑色的):当把抽屉向里面推进时,在抽屉推进前,先把抽屉放平,在滑轨上来回推动几下,确认已落槽,再推进。(若没落槽,就推进后,该抽屉将很难再拉出来,因抽屉两边的镶嵌的隔板卡住柜体框架而拔不出来,会毁坏抽屉两边的隔板和一次插件) 处理方法:1、将上下两抽屉拔出,用长螺丝刀通过缝隙压迫镶嵌板的卡住点,再拔出,如果硬拉出,将不可避免导致抽屉框架的损坏。因开机或正常运行时,上下两抽屉难免都在运行,可能不允许拔出抽屉,故处理比较麻烦,所以送电时要注意该方法的运用,做到心急而手不急,按正常顺序操作,减少故障时间,避免影响生产2、在抽屉推进时,距合上位置15CM左右时,用2至3磅的力推进即可。切忌抽屉的全行程猛推,这样极易损坏抽屉;如用力太小,又不易推进到位。3、在抽屉推进后的操作顺序:旋转旋钮(黑色)到试验位置按绿色启动按钮启动(如接触器吸合,运行指示灯亮,说明完

好) 然后按住旋钮(垂直旋钮轴心微用力直接旋转到运行位置,旋钮的红线是垂直方向); 如果不用力按住旋钮,将会撑坏按钮,导致无法送电;打旋钮送电时,有时会出现难以旋动,此时要检查抽屉是否旋转到位。外观看,抽屉框架与柜体框架是否合缝,即使有小小的1至2MM的距离都不行。 二、大抽屉1、上述2,3也是其注意点。2、在推进时,也要试拉几下,这是因抽屉后面的二次插头和一次主插头与框架母体插接不对,(这在抽屉因故障更换时要注意,这是因为这些抽屉后面的插接头布置的类型有不同)。3、有时在往外拔出抽屉时,拔不出来,应稍稍向上用力提一下,再往外拉出(当然是同时进行的),如在框架上端的抽屉,就因为往往忽略了这一点,而难以拔出。4、对于二次旋钮的操作与1/4抽屉与1/2抽屉3的操作方式一样。要记住的是只有当二次旋钮达到运行位置时,才能把一次开关的旋钮推到运行位置,否则会损坏一次开关的旋钮而送不上电。5、抽屉打不开来,

成套低压配电柜的设计理念及应用介绍

成套低压配电柜的设计理念及应用介绍 对于低压配电柜,由于使用场所和业主要求的千差万别,使得其设计较为复杂,不仅难以具有通用性,而且需要较长的设计周期。所以下面小编就对低压配电柜的设计理念及应用进行一个简单的介绍 在传统的低压配电设计过程中,只有所有外部供电资料、负荷资料、配电方案、业主要求等确定后,才可能完成低压配电柜的设计,而且随着设计的深入,业主、工艺及其他相关专业会不断地修改对电气专业的设计输入资料,这也使得低压配电柜的接线图在设计完成前很难确定,上述情况对工程建设的进度控制带来重大挑战,特别是中大型工程。 德国在设计低压配电柜时,根据工程配电系统形式、负荷容量及分布特点,对配电柜规格进行了标准化,不仅大大提前了采购招标流程,加快了工程实施进度,还简化了设计,方便了维护,且备品备件简单。为便于描述,把上述根据项目特点标准化了的低压配电柜称为“低压标准配电柜”。 低压标准配电柜的设计理念 根据使用的场所及要求的不同,笔者把低压配电柜分为以下两种:低压主配电柜(Low-voltage Main Distribution Panel)和低压分配电柜(Low-voltageSub Distribution Panel)。低压主配电柜用于对供电可靠性要求较高的变电所或动力中心,低压分配电柜用于一般场所。 按照常规设计原则进行的设计虽然节省投资,但设计、制造周期长,要求维护人员熟悉所有不同的配电柜,备品、备件复杂。在设计没有

完成前,制造厂无法进行制造。 在目前的社会发展阶段,时间意味着成本,也意味着效益和机遇,特别是对于中、大型建设工程。低压标准配电柜所节省的时间,对中、大型建设工程意义重大。 在对低压配电柜进行标准化的过程中,除正常设计低压配电柜需要考虑的因素外,低压配电柜需重点考虑以下因素: a.标准配电柜的一致及互换性。对于指定的低压标准配电柜,其外形尺寸、外部接口应是相同的,以保证配电柜的一致及互换性,这是设计低压标准配电柜的一个基本原则。 b.标准配电柜的电流额定数据的选择。 c.标准配电柜的额定分散系数(RDF)。 d.标准配电柜的外接导线端子。 e.标准配电柜的防护等级及冷却。 f.上下级保护元件的选择性。 低压标准配电柜的应用 a.对于中大型工程,当其低压配电系统主要采用电缆放射+配电柜方案时,可考虑采用低压标准配电柜。 b.低压标准配电柜的柜型必须根据行业、工程项目、低压配电系统特点进行设计,兼顾合理性与经济性。 c.设计低压标准配电柜,应重点考虑以下因素:低压柜的电流额定数据;额定分散系数及温升的控制;配电柜的外接导线端子;配电柜的防护等级及冷却;上下级保护元件的选择性。

相关文档