来源:电子设计工程作者:肖志红

仓库是用于存放物品的场所,通风以及温度、湿度的监测是仓库重要条件,它直接影响到储备物资的使用寿命和工作可靠性。现实生活中,温、湿度的测量和控制在纺织工业、林业、化工以及气象观测等领域中也同样有着广泛的应用。传统的温、湿度测量方法采用测试器材,通过人工进行检测,这种人工测试方法费时费力,因而有必要研制仓库的自动温、湿度控制系统,以便实时检测仓库的温、湿度,并根据所测的数据控制加湿器、空调器等设备的运行,确保仓库有合适的温、湿度环境。

这里提出的仓库温湿度自动控制系统是为某民用仓库设计的,可实时检测仓库的温湿度,根据检测结果对温、湿度加以控制,同时还具有在线修订温、湿度控制上下限,温、湿度显示和报警功能,并可向主控室传送数据。

1 系统硬件组成

系统采用AT89S51为主控制器,由键盘电路,温、湿度检测电路,看门狗电路,温、湿度控制电路,显示电路,通信电路等组成,系统硬件框图如图1所示。AT89S51内含有4 KB的E2PROM,无需外扩存储器。

系统通过温、湿度传感器检测环境的温度值和湿度值,将环境的温度和湿度转换成数字量,并将结果传送给单片机,通过数码管显示。单片机利用键盘设置环境温度和湿度的最大值和最小值,并将检测的当前值和预设的最大值和最小值作比较,根据比较结果单片机做出相应的判断,以控制输出继电器的工作状态,执行相应的控制操作,从而实现对环境温、湿度的检测和控制,还可与上位机(PC机)通信,实现温度、湿度的打印、分析等功能,系统采用串行通信,单片机的TXD和RXD通过MAX485与上位机相连。本系统可设定温度范围为O~80 ℃,可设定湿度范围为0%~99%RH。

1.1 看门狗复位电路

看门狗复位电路采用微处理器监控器DSl232。DSl232采用8引脚DIP封装,具有性能可靠、使用简单、价格低廉的特点,在单片机产品中能够提高硬件的抗十扰能力。

DSl232具有如下功能:微处理器掉电或电源电压瞬变降低时可自动复位微处理器;在微处理器失控状态下可以停止和重新启动微处理器;精确的5%或10%电源供电监视。

相关文档