文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架设计和计算的一般方法

脚手架设计和计算的一般方法

脚手架设计和计算的一般方法
脚手架设计和计算的一般方法

脚手架设计和计算的一般方法脚手架既具有同类建筑结构的一些共同属性,又具有自身的特殊性。不同的脚手架系列,由于杆件材料和构架方式的不同,在设计计算方面,有其共同性,同时也有差异。

脚手架设计计算的统一规定

1.脚手架的设计计算要求和方法

(1)脚手架的设计内容

建筑施工脚手架的设计包含以下三项相互关联的内容:

1)设置方案的选择,包括:①脚手架的类别;②脚手架构架的形式和尺寸;

③相应的设置措施(基础、支承、整体拉结和附墙连接、进出(或上下)措施等)。

2)承载可靠性的验算,包括:①构架结构和杆件验算;②地基、基础和其他支承结构的验算;③专用加工件验算。

3)安全使用措施,包括:①作业面的防(围)护;②整架和作业区域(涉及的空间环境)的防(围)护;③进行安全搭设、移动(升降)和拆除的措施;

④安全使用措施。

(2)脚手架构架结构的计(验)算项目

1)构架的整体稳定性计算。可转化为立杆稳定性计算;

2)单肢立杆的稳定性计算。当单肢立杆稳定性计算已包括在整体稳定性计算中,且立杆未显著超出构架的计算长度和使用荷载时,可以略去此项计算;

3)平杆的强度、稳定和刚度计算;

4)附着和连墙件的强度和稳定验算;

5)抗倾覆验算;

6)悬挂件、挑支撑拉件的验算(根据其受力状态确定验算项目);

7)地基基础和支撑结构的验算。

(3)脚手架结构设计采用的方法

各种脚手架结构都属于临时(设)性建筑结构范畴,因此,一律采用《建筑结构设计统一标准》(GBJ 68-84)[新标准为《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB 50068-2001)]规定的“概率极限状态设计法”,其基本概念扼要介绍如下:不论什么结构,当其整个结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足

设计规定的某一功能要求时,这个特定状态就称为该功能的极限状态。

结构的极限状态有两类:

1)承载能力极限状态结构或结构构件达到其最大承载能力或出现不适于继续承载的变形的某一特定的状态。对于建筑工程结构,当出现下列状态时,即认为超过了承载能力极限状态:

①整个结构或结构的一部分作为刚体失去平衡(如倾覆等);

②结构构件或连接节点构造的承载因超过材料的强度而破坏(包括疲劳)或因出现过度的塑性变形而不适于继续承载;

③结构转变为机动体系;

④结构或构件丧失稳定(如压屈等)。

2)正常使用极限状态结构或构件达到正常使用或耐久性能的某项规定限值的特定状态。对于建筑工程结构,当出现下列状态之一时,即认为超过了正常使用状态;

①影响正常使用的外观的变形;

②影响正常使用的耐久性能的局部损坏(包括裂缝);

③影响正常使用的振动;

④影响正常使用的其他特定状态。

对于建筑脚手架结构(包括使用脚手架材料组装的支撑架)来说,由于对构架杆配件的质量和缺陷都作了规定,且在出现正常使用极限状态时会有明显的征兆和发展过程,有时间采取相应措施而不会出现突发性事故。因此,在脚手架设计时一般不考虑正常使用极限状态,而主要考虑其承载能力极限状态。

在上述4种承载能力极限状态中,倾覆问题可通过加强结构的整体性和附墙拉结来解决(对拉结件进行抗水平力作用的计算);转变为机动体系的问题也可用合理的构造(如加设适量的斜杆和剪刀撑)来解决而不必计算。因此应考虑的是强度和稳定的计算。而脚手架整体或局部丧失稳定破坏是脚手架破坏的主要危险所在,因而是最主要的设计计算项目。

对于结构的各种极限状态,均应规定或给予明确的标志或限值,即给定或预先规定用以量度结构的可靠度的可靠指标。

结构在规定的时间内和规定的条件下完成预定功能(即设计要求)的概率,

称为结构的可靠度。它是结构可靠性的概率量度,并采用以概率理论为基础的极限状态设计方法确定。在各种因素的影响下,结构完成预定功能的能力不能事先确定,只能用概率来描述,这是从统计数学出发的、比较科学的方法。

能够完成预定功能的概率称为“可靠概率”(p s),不能完成预定功能的概率为“失效概率”(p f),p s+p f=1。p s和p f都可以用来度量结构的可靠性,而一般习惯于采用后者。但计算p f比较复杂,需要通过多维积分,因而采用可靠指标β来代替p f具体量度结构的可靠性。

p f和β的计算式由结构的“极限状态方程”(Z=R-S=0,Z为结构的功能函数,S为作用效应,R为结构抗力)导出。设R、S均为正态变量,则Z亦为正态变量。

β和p f的对应关系列入表5-3中。可以看出,β愈大,p f愈小,结构愈可靠,故称β为“可靠指标”。

表5-3 β 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

p f22.8×10-3 6.2×10-313.5×10-4 2.3×10-4 3.2×10-5

该标准确定的结构构件设计应达到的β值(历史经验总结)列入表5-4中。

承载能力极限状态设计应取的β值表5-4

破坏类型

可靠指标β(相应的pf)

安全等级

I II III

延性 3.7(11×10-5) 3.2(6.8×10-4) 2.7(3.5×10-3)脆性 4.2(1.3×10-5) 3.7 3.2

注:I级——重要建筑物,破坏后果很严重;

II级——一般建筑物,破坏后果严重;

III级——次要建筑物,破坏后果不严重。

脚手架结构的安全等级采用三级。

由于“概率极限状态设计法”中所涉及的作用效应和抗力值等都是以大量的统计数据为基础并经过概率分析后确定的,而对于各种脚手架结构来说,虽然也作了一些工作,但远远达不到用概率理论确定它的数据的程度。为了与现行建筑结构规范的计算理论和方法衔接,以便可以利用它们的计算方法和有关适合的数据。因此,就必须给脚手架的计算穿上概率极限状态设计的“外衣”,而所用的计算方法实际上仍是半理论和半经验的,有待以后继续积累数据,向真正的极限状态设计法过渡。

因此,建筑脚手架结构可靠度的校核方法规定为:按概率极限状态设计法计算的结果,在总体效果上应与脚手架使用的历史经验大体一致。亦即按新方法设计的脚手架结构,如按原《工业与民用建筑荷载规范》(TJ9-74)、原《薄壁型钢结构技术规范》(TJ18-75)和原《木结构设计规范》(GBJ5-73)进行安全度校核,其单一安全系数应满足下列要求:

强度计算K≥1.5;

稳定计算K≥2.0。

当不能满足上述要求时,主要应通过调整材料强度附加分项系数γm(γ'a、γ't、γ'b)来解决。必要时,也可采取其他有效措施(调整构架结构、卸载等)。

2.脚手架按概率极限状态设计的表达式

(1)脚手架结构设计的基本计算模式

根据概率极限状态设计法的规定,脚手架结构设计的基本计算模式如下:

γ0S≤R(5-3)

式中荷载效应S=γG S Gk+γQψ(S Qk+S Wk)(5-4)

结构抗力(5-5)

总的荷载效应S(即荷载作用下所产生的内力——轴力、弯矩、剪力扭矩等)等于所有恒载作用效应S Gk和活荷载作用效应S Qk的组合。组合时分别乘以相应的荷载分项系数γG、γQ和荷载效应组合系数ψ。

荷载分项系数按《建筑结构荷载规范》(GB 50007-2001)规定:对恒荷载,

一般情况下取γG =1.2,但抗倾覆验算时取γG =0.9;对施工荷载和风荷载,取γQ =1.4。

荷载效应组合系数ψ,当不考虑风荷载而仅考虑施工荷载时,取ψ=1.0;当同时考虑风荷载与施工荷载时,取ψ=0.85。

结构抗力R 为结构材料的强度设计值m mk

md f f γ=(f mk 是材料强度的标准值,

γm 是相应的抗力分项系数。其脚标m ,相应于钢材、木材和竹材分别取a 、t 和b )。

对于用于脚手架的φ48×3.5、φ51×3.0及其他管径和壁厚小于此值的钢管,其强度设计值a ak

ad f f γ=按《薄壁型钢结构技术规程》(GB 50018-2002)采用,

对于木材,其强度设计值t

tk td f f γ=按《木结构设计规范》(GB50005-2002)采用;对于竹材,其强度设计值b bk td f f γ=按试验资料经统计并参照国外标准确定。

材料强度附加分项系数γ'm 为考虑脚手架露天重复使用的不利条件下满足上述可靠度要求的系数。γ'm 可从两种设计方法的系数比较中加以确定,其计算式列于表5-5中。

钢管脚手架γ'm 的取值或计算式 表5-5

在1993年制订的“统一规定”中,对按承载能力确定的脚手架的搭设高度H 0先乘以搭设高度降低系数K H (0

005.011H K H +=),式中H 0为以米计的计算搭设高度、无量纲)予以降低后,然后按前述K ≥2.0或1.5的要求进行第二次

验算,并通过调整γ'm 的取值使其满足,其验算较为麻烦。在1997年制订的“统一规定”(修订稿)中,取消了系数K H 的第一次调整,统一用一个系数γ'm 来解决,简化了验算步骤。同时对规定作了一点说明:当各本脚手架标准的编制组认为有必要时,可对实用搭设高度H 超过限定高度H j (其值由相应标准确定)的脚手架,提高其结构设计可靠度的标准。即当H ≤H j 时,仍采用K =2;而当H >H j 时,采用一个新的搭设高度调整系数K 'H ,以使K >2(并随高度的增加而增加)。K 'H 的计算式为

)

(005.011'j H H H K -+= (5-6) 式中 H 、H j 的值均以米计,但无量纲。

K 'H 用于调整γ'm 的值,即当H >H j 时,取

H m K ''γ。 (2)钢管脚手架结构的通用设计表达式

一般情况下,可采用以下通用设计表达式:

1)对于受弯构件 不组合风载:m

w Qk Gk f S S '9.04.12.1γ≤+ (5-7) 组合风载: m w Wk Qk Gk f S S S '9.0)(85.04.12.1γ≤

+?+ (5-8) 2)对于轴心受压构件 不组合风载:m

Qk Gk fA S S '9.04.12.1γ?≤+ (5-9) 组合风载: m Wk Qk Gk fA S S S '9.0)(85.04.12.1γ?

?≤+?+ (5-10) 以上式中 S Gk 、S Qk 、S Wk ——分别为恒载、活载(施工荷载)、风载标准值的作

用效应

脚手架的计算方法

脚手架的计算方法 目前,在我国脚手架工程量的计算方法有两种:即综合脚手架和单项脚手架。 比如北京(综合)、河北(单项)。 ?综合脚手架 为简化脚手架工程量的计算,以建筑面积做为脚手架的工程量,不分搭设方式,一般综合了砌筑,浇注,吊装,装饰等所需脚手架的摊销量,综合了木制,竹制,钢管脚手架等(满堂基础另算)计算原则一般按多层,高层及檐高来计算,若是高层建筑要计算高层建筑超高增加费。( 20M ) ?单项脚手架 依工程项目不同的方式搭设 ( 1 )砌筑脚手架:按墙面垂直投影面积以 M 2 计算 外墙脚手架: S= 外墙外边线长 * 外墙高度 内墙脚手架: S= 内墙净长 * 内墙净宽 山墙脚手架: S= 山墙长 * 平均墙高 独立柱脚手架: H ≤ 3.6M S= 柱周长 * 高 H > 3.6 S= (柱周长 +3.6 ) * 高 外墙双面抹灰脚手架:外墙含在砌筑中, H > 3.6 考虑抹灰脚手架 砖基础脚手架:室外地坪至垫层上面,大于 1.5M ,按砌墙计算 ( 2 )现浇混凝土脚手架: 基深> 1.5M B 条> 3M B 坑> 16M 2 按土方放坡内的底面积计算,套满堂脚手架定额后乘 0.3 。 梁、柱、墙高大于 3.6M ,计算浇捣脚手架 S (梁) = 梁净长 * 高度(地面到顶面) S (柱) = (周长 +3.6 ) * 柱高 S (墙) = 墙净长 * 室内地面至板底高度 ( 3 )抹灰脚手架 梁,柱,墙高度大于 3.6M ,计算抹灰脚手架,公式同上,如有满堂脚手架可利用时,不再计算。 ( 4 )满堂脚手架 天棚高度大于 3.6M ,按净面积计算,不扣除柱,垛所占面积。 室内高度超过 5.2M ,计算增加层, 1.2M 为一层,少于 0.6M 不计 三、工程量计算规则( P114-115 ) 四、定额说明

满堂脚手架设计计算方法(最新)

满堂脚手架设计计算方法(新) 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)、 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(2006年版)(GB 50009-2001)等编制。 一、参数信息: 1.脚手架参数 计算的脚手架为满堂脚手架, 横杆与立杆采用双扣件方式连接,搭设高度为18.0米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距l a= 1.20米,立杆的横距l b= 1.20米,立杆的步距h= 1.50米。 采用的钢管类型为Φ48×3.5。 横向杆在上,搭接在纵向杆上的横向杆根数为每跨2根 2.荷载参数 施工均布荷载为3.0kN/m2,脚手板自重标准值0.30kN/m2, 同时施工1层,脚手板共铺设2层。 脚手架用途:混凝土、砌筑结构脚手架。

满堂脚手架平面示意图 二、横向杆的计算: 横向杆钢管截面力学参数为

截面抵抗矩 W = 5.08cm3; 截面惯性矩 I = 12.19cm4; 横向杆按三跨连续梁进行强度和挠度计算,横向杆在纵向杆的上面。 按照横向杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算横向长杆的最大弯矩和变形。 考虑活荷载在横向杆上的最不利布置(验算弯曲正应力和挠度)。 1.作用横向水平杆线荷载 (1)作用横向杆线荷载标准值 q k=(3.00+0.30)×1.20/3=1.32kN/m (2)作用横向杆线荷载设计值 q=(1.4×3.00+1.2×0.30)×1.20/3=1.82kN/m 横向杆计算荷载简图 2.抗弯强度计算 最大弯矩为 M max= 0.117ql b2= 0.117×1.82×1.202=0.307kN.m σ = M max/W = 0.307×106/5080.00=60.49N/mm2 横向杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求! 3.挠度计算 最大挠度为 V=0.990q k l b4/100EI = 0.990×1.32×12004/(100×2.06×105×121900.0) = 1.079mm 横向杆的最大挠度小于1200.0/150与10mm,满足要求! 三、纵向杆的计算: 纵向杆钢管截面力学参数为 截面抵抗矩 W = 5.08cm3; 截面惯性矩 I = 12.19cm4; 纵向杆按三跨连续梁进行强度和挠度计算,横向杆在纵向杆的上面。

脚手架工程定额说明及计算规则

脚手架工程定额说明及计算规则 脚手架工程[/B] 一、建筑物脚手架,分别按单项脚手架计算。同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算脚手架。 二、本定额已包括搭设脚手架所需周转性材料的垂直运输和场外运输费用,不包括属于安全措施费中的垂直密闭网、安全网、临边、洞口防护。 三、外脚手架定额综合了上料平台、护身栏杆、金属架油漆。不作装饰时,外脚手架定额材料消耗量乘以系数,其他不变。 四、建筑物墙体(不分内外墙)砌筑脚手架,砌筑高度在以内的不计算脚手架,砌筑高度在以内的套用里脚手架定额,超过的套用单排脚手架定额。 五、旧建筑物加层,外脚手架套用相应高度的双排脚手架定额,材料消耗量乘以系数计算。[/B] 工程量计算规则[/B] 建筑物或构筑物脚手架根据施工组织设计的搭设计算,一般情况按以下考虑: 一、计算脚手架时,一般不扣除门窗洞口、空圈洞口等所占面积。 二、建筑外墙脚手架可按实际外围搭设长度(一般为外墙外边线)乘以设计室外地坪至檐口(女儿墙或桃檐反口超过,算至女儿墙或挑檐反口顶面)的高度以面积计算。 三、内墙砌筑脚手架按砌筑墙体垂直投影面积计算,不包括框架柱、框架梁。 四、现浇钢筋混凝土满堂基础,宽度大于的带形基础,可计算满堂基础脚手架。满堂基础脚手架按基础底面积计算,不扣除墙所占面积,不增加基础外运输道面积。 五、深度超过3m的框架式深基础,按框架梁结构净长度乘以支座至梁底的净高以面积计算,套用双排脚手架定额,与之相连的框架柱不再计算脚手架费用。 六、与钢筋混凝土楼板整体浇注的柱、墙、梁不计算脚手架。独立的柱和钢筋混凝土墙、悬空的单梁和连续梁,高度超过时,按以下方法计算脚手架: 1.独立的砖、石、钢筋混凝土柱,按柱结构外围周长加3.6m 乘以柱高的面积计算;高度在3.6m以下的,套用单排脚手架定额;3.6m以上的,套用相应高度的双排脚手架定额。

脚手架工程量计算规则

一、工程量计算规则脚手架分综合脚手架、单项脚手架两种形式。凡能计算建筑面积的、且由一个施工单位总承包的工业与民用建筑单位工程,均应执行综合脚手架定额;凡不能计算建筑面积而必须搭设脚手架的、或能计算建筑面积但建筑工程和装饰装修工程分别由若干个施工单位承包的单位工程和其他工程项目,可执行单项脚手架定额。(一)综合脚手架1.综合脚手架工程量,按建筑物的总建筑面积以m2计算。 2.综合脚手架定额项目中的单层建筑物是指一层和一层带地下室的单位工程,多层建筑物是指二层以上(不计地下室层)的单位工程。 3.影剧院、礼堂带有吊顶者,其吊顶高度在4.5m以上时,所需满堂脚手架,可按影剧院、礼堂增加满堂脚手架定额计算。 4.综合脚手架定额项目内不包括建筑物垂直封闭、垂直防护架及水平防护架、防护栏杆,实际需要时应另行计算。 5.按综合脚手架定额计算时,除以上规定可增加计算的单项脚手架外,不得再计算其他脚手架。 (二)单项脚手架 1.外脚手架及建筑物垂直封闭工程量按外墙外边线长度,乘以室外地坪至外墙顶高度以m2计算,突出墙外面宽度在24cm以内的墙垛,附墙烟囱等不展开计算脚手架工程量,超过24cm以外时按图示尺寸展开计算,并入外脚手架工程量之内。不扣除门窗洞口,空圈等所占的面积。 2.里脚手架工程量按墙面垂直投影面积计算。 3.独立柱按单排外脚手架定额项目计算,其工程量按图示柱结构外围周长另加3.60m乘高度以m2计算。 4.室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.60m以上时,应计算满堂脚手架,计算满堂脚手架后,墙面装饰工程则不再计算脚手架。满堂脚手架工程量按室内净面积以m2计算,其高度在3.60~5.20m之间时,计算基本层,超过5.20m时,每增加1.20m按增加一层计算。计算式如下:满堂脚手架增加层数=(室内净高度-5.20(m))/1.20(m) 5.架空运输脚手架工程量按搭设长度以延长m计算。 6.悬空脚手架工程量按搭设水平投影面积以m2计算。7.斜道工程量按不同高度以座计算。8.烟囱及水塔脚手架工程量按筒径和高度以座计算。9.电梯井脚手架工程量按单孔以座计算。10.水平防护架工程量按铺板的水平投影面积以m2计算。12.垂直防护架工程量按室外地坪至最上一层横杆之间的搭设高度乘搭设长度以m2计算。13.立挂式安全网工程量按架网部分的长度乘高度以m2计算。14.挑出式安全网工程量按挑出安全网的水平投影面积以m2计算。15.屋面防护栏杆按图示屋面檐口以延长米计算,楼层临边防护栏杆按图示临边长度以延长米计算。16.楼梯防护栏杆按图示以水平投影长度计算。17.洞口垂直防护栏杆按图示洞口长度以延长米计算,洞口水平防护网按图示洞口长W宽度以m2计算。18.挑脚手架工程量按搭设长度以延长米计算。二、其他说明 1.水塔脚手架按相应的烟囱脚手架计算,其中人工乘系数1.11,其他不变。 2.架空运输道,以架宽2m为准,如架宽超过2m时,应将人工、材料、机械用量乘系数1.2,超过3m时应将人工、材料、机械用量乘系数1.50。 3.建筑物垂直封闭定额项目的封闭材料采用竹笆板,如采用纺织布时,应将竹笆板换算为纺织布,人工乘系数0.80。 4.同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算。 5.外脚手架单排、双排按以下规则取定:①砌筑高度在15m以下的按单排脚手架计算;②砌筑高度在15m以上的或砌筑高度虽不足15m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上时,按双排脚手架计算。 6.外脚手架定额中均综合了上料平台,护卫栏杆等。7.水平防护架和垂直防护架指脚手架以外单独搭设的,用于车辆通道、人行通道、临街防护和施工与其他物体隔离等的防护。8.烟囱脚手架综合了垂直运输架、斜道、缆风绳、地锚等。9.滑升模板施工的钢筋混凝土烟囱筒身,水塔塔身及筒仓,不得再计算脚手架。10.砌筑贮仓,按双排外脚手架计算。11.贮水(油)池池壁高度超过 1.20m 时,应按里脚手架的砌筑架计算。水池内池顶及池壁抹面应按满堂脚手架计算,其池壁抹面不得再计算脚手架。12.室外地沟墙高度超过1.20m时,按里脚手架计算。13.计算了综合脚手架,又计算建筑物密目网垂直防护架、建筑物密目网垂直封闭时,尼龙安全网不扣除。

各种脚手架计算规则

各种脚手架计算规则,预算不求人 指施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。建筑界的通用术语,指建筑工地上用在外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的地方。主要为了施工人员上下干活或外围安全网维护及高空安装构件等,说白了就是搭架子,脚手架制作材料通常有:竹、木、钢管或合成材料等。有些工程也用脚手架当模板使用,此外在广告业、市政、交通路桥、矿山等部门也广泛被使用。 (一)计算内、外墙脚手架时,均不扣除门窗洞口、空圈洞口等所占的面积。 (二)同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算。 (三)总包施工单位承包工程范围不包括外墙装饰工程或外墙装饰不能利用主体施工脚手架施工的工程,可分别套用主体外脚手架或装饰外脚手架项目。

二、外脚手架 (一)建筑物外墙脚手架高度自设计室外地坪算至檐口(或女儿墙顶);工程量按外墙外边线长度(凸出墙面宽度大于240mm的墙垛等,按图示尺寸展开计算,并入外墙长度内),乘以高度以平方米计算。 (二)砌筑高度在15m以下的按单排脚手架计算;高度在15m以上或高度虽小于15m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上(或外墙为现浇混凝土墙、轻质砌块墙)时,按双排脚手架计算;建筑物高度超过30m时,可根据工程情况按型钢挑平台双排脚手架计算。 (三)独立柱(现浇混凝土框架柱)按柱图示结构外围周长另加3.6m,乘以设计柱高以平方米计算,套用单排外脚手架项目。现浇混凝土梁、墙,按设计室外地坪或楼板上表面至楼板底之间的高度,乘以梁、墙净长以平方米计算,套用双排外脚手架项目。 (四)型钢平台外挑钢管架,按外墙外边线长度乘设计高度以平方米计算。平台外挑宽度定额已综合取定,使用时按定额项目的设置高度分别套用。

脚手架工程量计算规则

脚手架工程量计算规则 10.0.1建筑物脚手架工程量计算: 1 综合脚手架分不同墙高,按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以设计外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度以面积计算。套相应定额步距,有女儿墙者高度和步距计至女儿墙顶面。 地下室外墙综合脚手架高度从设计外地坪至底板垫层底。 上层外墙或裙楼上有缩入的塔楼者,工程量分别计算,但套用定额步距的高度由设计外地坪至塔楼顶面计算。 裙楼的高度应按设计外地坪至裙楼顶面的高度计算,套用定额时按相应高度步距计算。 多层建筑工程中,上层飘出的,按最长一层的外墙长度计算综合脚手架;下层缩入部分,按围护面垂直投影面积,套相应高度的单排脚手架。 外墙为幕墙时,幕墙部分按幕墙外围面积计算综合脚手架。 屋面上的楼梯间、水池、电梯机房等的脚手架工程量应并入主体工程量内计算。 2 计算综合脚手架时,门、窗、洞口及穿过建筑物的通道的空洞面积不扣除;有山墙者,以山尖二分之一高度计算,山墙高度的步距按檐口高度为准。 3 水池墙、烟道墙等高度在3.6m以内套用单排脚手架,3.6m以上套用综合脚手架。石墙砌筑不论内外墙,高度超过1.2m

时,计算一面综合脚手架,墙厚大于40cm时,则计算一面综合脚手架及一面单排脚手架。 4 毛石挡土墙砌筑高度超过1.2m,计算一面综合脚手架。 5 滑升模板施工的钢筋混凝土烟囱、筒仓,不再计算脚手架。 6 整体满堂红钢筋混凝土基础,凡其宽度超过3m以上,深度在1.5m以上时,增加的工作平台按基础底板面积计算满堂基础脚手架。 7 各种类型的预制钢筋混凝土及钢结构屋架,如跨度在8m以上,吊装时按屋架外围面积,套10m以内单排脚手架乘以系数2计算。 8 现浇钢筋混凝土屋架以及不与板相接的梁,其脚手架工程量从地面或楼面算起。屋架计至架顶平均高度,单梁高度计至梁面,套综合脚手架计算。在外墙轴线的现浇屋架,单梁及与楼板一起现浇的梁均不得计算脚手架。 9 吊装系梁、吊车梁、柱间支撑、屋架等(未能搭外脚手架时),搭设的临时柱架和工作台,按柱(大截面)周长加3.6m 后乘以高,套单排脚手架计算。 10 天棚装饰(包括抹平扫白)楼层高度超过3.6m时,计算满堂脚手架。满堂脚手架按室内净面积计算,其高度在3.6m 至5.2m,按满堂脚手架基本层计算,超过5.2m每增加1.2m按

综合脚手架工程量计算规则

脚手架工程量计算规则-模板工程量计算规则 1.综合脚手架 为了简化脚手架工程量的计算,一些地区以建筑面积为综合脚手架的工程量。 综合脚手架不管搭设方式,一般综合了砌筑、浇筑、吊装、抹灰等所需脚手架材料的摊销量;综合了木制、竹制、钢管脚手架等,但不包括浇灌满堂基础等脚手架的项目。 综合脚手架一般按单层建筑物或多层建筑物分不同檐口高度来计算工程量,若是高层建筑还须以高层建筑高增加费。 2.单项脚手架 2.1一般规则 1)建筑物外墙脚手架:凡设计室外地坪至于檐口(或女儿墙上表面)的砌筑高度在15m以上的或砌筑高度虽不足15m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上时,均按双排脚手架计算。 2)建筑物内墙脚手架:凡设计室内坪至顶板下表面(或山墙高度的1/2处)的砌筑高度在3.6m以下的(含3.6m),按里脚手架计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按单排脚手架计算。 3)石砌墙体,凡砌筑高度超过1.0m以上时,按外脚手架计算 4)计算内、外墙脚手架时,均不扣除门、窗洞口、空圈洞口等所占的面积。 5)同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算。 例1 根据图11-4图示尺寸,计算建筑物外墙脚手架工程量。 解 单排脚手架(15m高) =(26+12×2+8)×15=870m2 双排脚手架(24m高) =(18×2+32)×24=1632m2 双排脚手架(27 m高)=32×27=864m2

双排脚手架(36 m高)=(26-8)×36=648m2 双排脚手架(51m高)=(18+24×2+4)×51=3570m2 6)现浇钢筋混凝土框架柱、梁按双排脚手架计算。 7)围墙脚手架:凡室外自然地坪至围墙顶面的砌筑高度在3.6m以下的,按里脚手脚计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按单排脚手架计算。 8)室内顶棚装饰面距设计室内地坪在3.6m以上时,应计算满堂脚手架。计算满堂脚手架后,墙面装饰工程则不再脚手架。 9)滑升模板施工的钢筋混凝土烟囱、筒仓,不另计算脚手架。 10)砌筑贮仓,按双排外脚手架计算。 11)贮水(油)池,大型设备基础,凡距地坪高度超过1.2m以上时,均按双排脚手架计算。 12)整体满堂钢筋混凝土基础,凡其宽度超过3m以上时,按其底板面积计算满堂脚手架。 2.2 砌筑脚手架工程量计算 1)外脚手架按外墙外边线长度,乘以外墙砌筑高度以平方米计算,突出墙面宽度在24cm以内的墙垛,附墙烟囱等不计算脚手架;宽度超过24cm 以外时按图示尺寸展开计算,并入外脚手架工程量之内。 2)里脚手架按墙面垂直投影面积计算。 3)独立柱按图示柱结构外围周长另加3.6m,乘以砌筑高度以平方米计算,套用相应外脚手架定额。 2.3 现浇钢筋混凝土框架脚手架计算 1)现浇钢筋混凝土柱,按柱图示周长尺寸另加3.6m,乘以柱高以平方米计算,套用外脚手架定额。 2)现浇钢筋混凝土梁、墙、按设计室外地坪或楼板上表面至楼板底面之间的高度,乘以梁、墙净长以平方米计算,套用相应双排外脚手架定额。 2.4 装饰工程脚手架工程量计算 1)满堂脚手架,按室内净面积计算,其高度在3.6~5.2m之间时,计算基本层。超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。

脚手架计算例题讲解

扣件式落地双排脚手架计算书

计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-2011)、《建筑地基基础设计规》(GB 50007-2011)、《建筑结构荷载规》(GB 50009-2012)、《钢结构设计规》(GB 50017-2003)等编制。 脚手架搭设体系剖面图

脚手架搭设体系正立面图 脚手架搭设体系平面图

一、参数信息 1.脚手架搭设参数 脚手架从地面开始搭设,搭设高度H:36.4m; 顶步栏杆高:1.2m;立杆距离墙长度a:0.5m; 横杆步距h:1.8m;总步数:20步; 立杆纵距la:1.5m;立杆横距lb:1.05m; :0.3m;扫地杆距地:0.3m; 小横杆伸出立杆长度a 1 采用小横杆在上布置,搭接在大横杆上的小横杆根数为2根; 采用的钢管类型为Φ48 × 3.5; 连墙件布置方式为二步二跨,连接方式为扣件连接; 连墙件扣件连接方式为双扣件,扣件抗滑承载力折减系数为1; 脚手架沿墙纵向长度l:185m; 2.荷载参数 (1)活荷载参数 结构脚手架均布活荷载:3kN/m2;结构脚手架同时施工层数:1层; (2)风荷载参数 工程所在地,基本风压Wo:0.45kN/m2; 地面粗糙度类别为:B类(城市郊区); (2)静荷载参数 1)脚手板参数 选用木脚手板,按规要求铺脚手板; 脚手板自重:0.35kN/m2;铺设层数:1层; 2)挡脚板参数 选用木脚手板(220×48×3000),铺脚手板层设挡脚板 挡脚板自重:0.08kN/m;挡脚板铺设层数:1层; 3)防护栏杆

铺脚手板层设防护栏杆,每步防护栏杆根数为2根,总根数为8根; 4)围护材料 2300目/100cm2,A0=1.3mm2密目安全网全封闭。 密目网选用为:2300目/100cm2,A0=1.3mm2; 密目网自重:0.01kN/m2; 二、小横杆的计算 小横杆在大横杆的上面,考虑活荷载在小横杆上的最不利布置,验算强度和挠度时不计小横杆的悬挑荷载,小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算。 1.均布荷载值计算 作用在小横杆上的荷载标准值: q=0.038+0.350×1.5/3+3×1.5/3 = 1.713 kN/m; 作用在小横杆上的荷载设计值: q=1.2×(0.038+0.350×1.5/3)+1.4×3×1.5/3 = 2.356 kN/m; 2.强度验算 最大弯矩 M= ql2/8 =2.356×1.052/8 = 0.325 kN.m; 最大应力计算值σ = M/ W =0.325×106/5.08×103=63.917 N/mm2; 小横杆实际弯曲应力计算值σ=63.917N/mm2小于抗弯强度设计值[f]=205N/mm2,满足要求! 3.挠度验算 最大挠度ν = 5ql4/384EI = 5.0×1.713×10504/(384×2.06×105×12.19×104)=1.080 mm; 小横杆实际最大挠度计算值ν=1.080mm 小于最大允许挠度值min(1050/180,10)=5.675mm,满足要求! 三、大横杆的计算 小横杆在大横杆的上面,小横杆把荷载以集中力的形式传递给大横杆,所以,大横杆按照集中力作用下的三跨连续梁进行强度和挠度计算。计算小横杆传递给大横杆的集中力时,计入小横杆的悬挑荷载。 1.小横杆传递给大横杆的集中力计算

脚手架计算公式

脚手架计算公式 1. 脚手架参数 本工程外防护脚手架采用落地式脚手架,搭设高度为25.000m,本脚手架采用密布网进行全封闭。 搭设尺寸为:横距Lb为1.05m,纵距La为1m,大小横杆的步距为 1.6 m; 内排架距离墙长度为0.30m; 大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为2根;脚手架沿墙纵向长度为150.00 m;采用的钢管类型为①48X 2.75横杆与立杆连接方式为双扣件;取扣件抗滑承载力系数为 1.00;连墙件采用三步四跨,竖向间距4.8 m,水平间距4 m,采用扣件连接;连墙件连接方式为双扣件;2. 活荷载参数 施工均布活荷载标准值:2.000 kN/m2;脚手架用途:装修脚手架;同时施工层数:2层; 3. 风荷载参数 本工程地处湖南长沙市,基本风压0.32 kN/m2; 风荷载高度变化系数诉z,计算连墙件强度时取0.92,计算立杆稳定性时取0.74,风荷载体型系数V s为0.214; 4. 静荷载参数 每米立杆承受的结构白重标准值(kN/m):0.1248; 脚手板白重标准值(kN/m2):0.300;栏杆挡脚板白重标准值 (kN/m):0.150 ;安全设施与安全网(kN/m2):0.005; 脚手板类别:竹笆片脚手板;栏杆挡板类别:竹笆片脚手板挡板;每米 1 人生的磨难是很多的,所以我们不可对于每一件轻微的伤害都过于敏感。在生活磨难面前,精神上的坚强和无动于衷是我们抵抗罪恶和人生意外的最好武器。

脚手架钢管白重标准值(kN/m):0.031;脚手板铺设总层数:13; 5. 地基参数 地基土类型:素填土;地基承载力标准值(kPa):120.00;立杆基础底面 面积(m2):0.20;地基承载力调整系数:1.00。

脚手架工程量计算规则

脚手架工程量计算规则 10.0.1 建筑物脚手架工程量计算: 1 综合脚手架分不同墙高,按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以设计外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度以面积计算。石墙砌筑不论内外墙,高度超过

1.2m时,计算一面综合脚手架,墙厚大于40cm时,则计算一面综合脚手架及一面单排脚手架。脚手架的工程量怎么计算 推荐答案 建筑物脚手架工程 外墙综合脚手架工程量,按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以设计外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度以面积计算;不扣除门、窗、洞口及穿过建筑物的通道的空洞面积。屋面上的楼梯间、水池、电梯机房等的脚手架工程量应并入主体工程量内计算。 多层建筑工程中,上层飘出的,外墙综合脚手架按最长一层的外墙长度计算;下层缩入部分,按围护面垂直投影面积,套相应高度的单排脚手架。 外墙为幕墙时,幕墙部分按幕墙外围面积计算综合脚手架。 加层建筑物工程外墙脚手架工程量,按以下规则计算: 1 原有建筑物部分,按两个单排脚手架计算,其高度以原建筑物的外地坪至原有建筑物高度减2.5m。 2 加层建筑工程部分,按综合脚手架计算,其高度按加层建筑物的高度加2.5m,脚手架的定额步距按外地坪至加层建筑物外墙顶的高度。 围墙脚手架按设计外地坪至围墙顶高度乘以围墙长度以面积计算,套相应高度的单排脚手架,围墙双面抹灰的,增加一面单排脚手架。 砌筑石墙,高度在1.2m以上时,按砌筑石墙长度乘以高度计算一面综合脚手架;墙厚40cm以上时,按一面综合脚手架、一面单排脚手架计算。 现浇钢筋混凝土屋架以及不与板相接的梁,按屋架跨度或梁长乘以高度以面积计算综合脚手架,高度从地面或楼面算起,屋架计至架顶平均高度,单梁高度计至梁面在外墙轴线的现浇屋架,单梁及与楼板一起现浇的梁均不得计算脚手架。吊装系梁、吊车梁、柱间支撑、屋架等(未能搭外脚手架时),搭设的临时柱架和工作台,按柱(大截面)周长加3.6m后乘以高,套单排脚手架计算。 建筑面积计算范围外的独立柱、柱高超过1.2m时,按柱身周长加3.6m后乘以高度,套单排脚手架,在外轴线上的附墙柱的脚手架已综合考虑。 大型设备基础高度超过2m时,按其外形周长乘以基础高度以面积计算单排脚手架。 各种类型的预制钢筋混凝土及钢结构屋架,如跨度在8m以上,吊装时按屋架外围面积计算脚手架工程量,套10m以内单排脚手架乘以系数2计算。 凿桩头的高度如超过1.2m时,混凝土灌注桩、预制方桩、管桩每凿1m3桩头,计算单排脚手架16m2;钻(冲)孔桩按直径乘以4加3.6m再乘以高以面积计算单排脚手架。 满堂脚手架工程量,按室内净面积计算,其高度在3.6m至5.2m,按满堂脚手架基本层计算,超过5.2m每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。计算式表示如下: 满堂脚手架增加层=(楼层高度-5.2m)/1.2m。 房屋建筑里脚手架,楼层高度在3.6m以内按各层建筑面积计算,层高超过3.6m 每增1.2m按调增子目计算,不足0.6m不计算。在有满堂脚手架搭设的部分,里脚手架按该部分建筑面积的50%计算。没有建筑面积部分的脚手架搭设按相应子目规定分别计算.

脚手架工程量计算规则及说明

脚手架工程量计算规则及说明 一、工程量计算规则 脚手架分综合脚手架、单项脚手架两种形式。凡能计算建筑面积的、且由一个施工单位总承包的工业与民用建筑单位工程,均应执行综合脚手架定额;凡不能计算建筑面积而必须搭设脚手架的、或能计算建筑面积但建筑工程和装饰装修工程分别由若干个施工单位承包的单位工程和其他工程项目,可执行单项脚手架定额。 (一)综合脚手架 1.综合脚手架工程量,按建筑物的总建筑面积以m2计算。 2.综合脚手架定额项目中的单层建筑物是指一层和一层带地下室的单位工程,多层建筑物是指二层以上(不计地下室层)的单位工程。 3.影剧院、礼堂带有吊顶者,其吊顶高度在 4.5m以上时,所需满堂脚手架,可按影剧院、礼堂增加满堂脚手架定额计算。不扣除门窗洞口,空圈等所占

的面积。 2.里脚手架工程量按墙面垂直投影面积计算。 3.独立柱按单排外脚手架定额项目计算,其工程量按图示柱结构外围周长另加3.60m乘高度以m2计算。 4.室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.60m以上时,应计算满堂脚手架,计算满堂脚手架后,墙面装饰工程则不再计算脚手架。满堂脚手架工程量按室内净面积以m2计算,其高度在3.60~ 5.20m之间时,计算基本层,超过5.20m时,每增加1.20m按增加一层计算。计算式如下: 满堂脚手架增加层数=(室内净高度-5.20(m))/1.20(m) 5.架空运输脚手架工程量按搭设长度以延长m计算。满堂脚手架设计计算方法 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)、 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(2006年版)(GB 50009-2001)等编制。 一、参数信息: 1.脚手架参数 计算的脚手架为满堂脚手架, 横杆与立杆采用双扣件方式连接,搭设高度为4米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距l a= 1.20米,立杆的横距l b= 1.20米,立杆的步距h= 1.50米。 采用的钢管类型为Φ48×3.5。 横向杆在上,搭接在纵向杆上的横向杆根数为每跨2根 2.荷载参数砼板厚按均布250mm计算 2400X0.25X1=6.0KN/mm2 施工均布荷载为6.0kN/m2,脚手板自重标准值0.30kN/m2, 脚手架用途:支撑混凝土自重及上部荷载。 满堂脚手架平面示意图

二、横向杆的计算: 横向杆钢管截面力学参数为 截面抵抗矩 W = 5.08cm3; 截面惯性矩 I = 12.19cm4; 横向杆按三跨连续梁进行强度和挠度计算,横向杆在纵向杆的上面。 按照横向杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算横向长杆的最大弯矩和变形。 考虑活荷载在横向杆上的最不利布置(验算弯曲正应力和挠度)。 1.作用横向水平杆线荷载 (1)作用横向杆线荷载标准值 q k=(3.00+0.30)×1.20/3=1.32kN/m (2)作用横向杆线荷载设计值 q=(1.4×3.00+1.2×0.30)×1.20/3=1.82kN/m 横向杆计算荷载简图 2.抗弯强度计算 最大弯矩为 M max= 0.117ql b2= 0.117×1.82×1.202=0.307kN.m σ = M max/W = 0.307×106/5080.00=60.49N/mm2 横向杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求! 3.挠度计算 最大挠度为 V=0.990q k l b4/100EI = 0.990×1.32×12004/(100×2.06×105×121900.0) = 1.079mm 横向杆的最大挠度小于1200.0/150与10mm,满足要求! 三、纵向杆的计算:

脚手架工程量计算规则6

脚手架工程量计算规则 一、一般计算规则 1.建筑物外墙脚手架以檐高(设计室外地坪至檐口滴水高度)划分。毛竹架:檐高在 7m以内时,按单排外架计算;外墙檐高超过7m时按双排外架计算。钢管架:檐高在15m以内时,按单排外架计算;檐高超过15m时,按双排外架计算。檐高虽未超过7m或15m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上时,均按双排脚手架计算。 2.建筑物内墙脚手架,内墙砌筑高度(凡设计室内地面或楼板面至上层楼板或顶板下表面或山墙高度的1/2处)在3.6m以内的,按里脚手架计算;砌筑高度超过3.6m时,按其高度的不同分别套用相应单排或双排外脚手架计算。 3.计算内、外脚手架时,均不扣除门、窗洞口、空圈洞口等所占的面积。 4.同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算(不同高度的划分系指建筑物的垂直方向划分)。 5.围墙脚手架,凡室外自然地坪至围墙顶面的砌筑高度在3.6m以下的,按里脚手架计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按相应单排脚手架计算。 6.滑升模板施工的钢筋混凝土烟囱、筒仓,不另计算脚手架。 7.砌筑贮仓、贮水(油)池、设备基础,按双排外脚手架计算。 8.满堂基础以及带形基础底宽超过3m,柱基、设备基础底面积超过20m2按底板面积 计算满堂脚手架。 二、砌筑脚手架计算规则 1.外脚手架按外墙外边线长度乘以外墙砌筑高度以平方米计算,突出墙外宽度在24cm 以内的墙垛、附墙烟囱等不计算脚手架;宽度超过24cm以外时按图示尺寸展开计算,并入外脚手架工程量内。外墙砌筑高度系指设计室外地面至砌体顶面的高度,山墙为1/2高。 2.里脚手架按墙面垂直投影面积计算。 3.独立砖柱按图示柱结构外围周长另加3.6m,乘以砌筑高度以平方米计算,套用相应双排外脚手架定额。柱砌筑高度指设计室外地面或楼板面至上层楼板顶面的距离。 三、现浇钢筋混凝土脚手架计算规则 1.现浇钢筋混凝土独立柱,按柱图示周长另加3.6m,乘以柱高以平方米计算,套用相应双排外脚手架定额。柱高指设计室外地面或楼板面至上层楼板顶面的距离。建筑物周边的框架边柱不计算脚手架。 2.现浇钢筋混凝土单梁、连续梁、墙,按设计室外地面或楼板上表面至楼板底之间的高度,乘以梁、墙净长以平方米计算,套用相应双排外脚手架定额。 3.室外楼梯按楼梯垂直投影长边的一边长度乘以楼梯总高度套相应双排外脚手架定额。 4.挑出外墙面在1.2m以上的阳台、雨篷,可按顺墙方向长度计算挑脚手架。 五、其他脚手架计算规则 1.烟囱、水塔脚手架,区别不同搭设高度,以座计算。 2.电梯井脚手架,按单孔以座计算。 3.架空运输脚手架,按搭设长度以延长米计算。 4.斜道区别不同高度以座计算。 5.砌筑贮仓脚手架,不分单筒或贮仓组均按贮仓外边线周长,乘以设计室外地面至贮仓上口之间高度,以平方米计算。

脚手架工程量计算--最新版

有关脚手架工程量计算的统一 1、主体工程与装饰工程如何计算脚手架的问题 脚手架搭拆工程属于施工措施项目费。建筑装饰工程消耗标准中册建筑工程和下册装饰装修工程中均例有脚手架搭拆项目。按以下原则计算其搭拆费(施工措施费)。 即:建筑装饰工程由一个施工单位承包者,按中册建筑工程中的脚手架计算;建筑工程与装饰工程(主要是外装饰)由建设单位分别发包给两个施工单位,且装饰施工单位需要另外搭拆外装饰脚手架者,分别按中册建筑工程与下册装饰工程脚手架执行。二次装饰或再次装饰按下册装饰脚手架执行。 另外一种情况:虽然主体与装饰分别包给两个施工单位,但装饰单位可以利用主体工程的脚手架,不需搭拆外装饰架,其脚手架费用的计算有两种处理办法: 一是装饰单位向建设单位计算装饰脚手架费用,再支付一定比例的工程配套给主体施工单位。 二是装饰单位不计算装饰脚手架费用,由建设单位直接向主体施工单位支付一定比例的配套费及脚手架材料费。 具体采取哪一种方法计算,由建设、主体及装饰施工单位商定。 2、在编制投标报价或编制上限值、标底价时,如何计取各单项脚手架费用(以主体与装饰由一个施工单位为例说明)。 脚手架工程应该计算以下项目(如有施工方案或施工组织设计者按其规定计算,没有规定参照以下规定): (1)外脚手架(竹、木、钢管。按本地区通常使用的材料计算)按照297页说明第八条,工程量计算规则第一条,交底第3条,解释16条计算(100m2)。 a.外架:[(20+4)×2+(12+4)×2+(1×2+4)] ×高(设计室外地坪标高至女儿墙顶)。 b.外墙以外单独的单梁计算一道外架(已并入上式计算)。 c.每100m2外架改装饰架应计算1.28工日改架工。 (2)砌筑里脚手架 按照说明第八条,工程量计算规则第四、六条,交底27页有关说明第2条规定计算(100m2)。 a.一般砖混结构建筑物计算了外脚手架的外墙,不再计算外墙里脚手架,但外墙为框架梁,除计算外架还应计算一道砌砖里架。室内混凝土单梁、混凝土墙、砖墙、 轻质墙每根轴线均应计算一道里脚手架,但不再计算浇灌运输道。

脚手架计算公式

高大脚手架计算书(已通过专家论证) 脚手架计算书 1、脚手架相关力学计算条件 根据檐高和施工的需要,搭设脚手架的高度为H=74.20m(考虑到屋顶局部高处因此均按80m 计算)、立杆横距Lb=1.05m、立杆纵距L=1.20m,大横杆步距h=1.2m,横向水平杆靠墙一侧外伸长度=300mm,铺5cm厚木脚手板4层,同时施工2层,施工荷载按结构施工时取 Qk=4KN/M2,(装修时荷载考虑两层同时作业,每两米按一人操作计算,人边放一个300mm 高直径500mm的灰斗,架体脚手板上排放两箱外墙面砖),连墙杆布置为两步三跨(2h×3L),钢管为φ48×3.2,基本风压W0=0.35KN/m2,采用密目立网全封闭,计算脚手架的整体稳 定。 其它计算参数查《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》及《建筑施工计算手册》知:立杆截面面积A=489mm2(由于使用旧钢管,考虑到磨损,钢管壁厚按3.2mm计算,则截面面积A=458mm2),钢管回转半径i=1.58cm,截面模量W=5.08cm3,钢材抗压强度设计值f=205N/mm2,脚手架钢管重量为0.0384KN/m,扣件自重为0.014KN/个,木脚手板的自重0.35KN/m2,密目网(密度为2300目/100cm2)的自重0.005KN/m2,挡脚板、栏杆的自重 0.14KN/m。 2、纵向水平杆计算: 脚手架属于双排扣件式钢管脚手架,施工荷载由纵向水平杆传至立杆,只对纵向水平杆进 行计算,按三跨连续梁计算,计算简图如下 抗弯强度按下式计算 σ=≤f M=0.175F?L F—由横向水平杆传给纵向水平杆的集中力设计值,F=0.5qlb(1+ )2 q―作用于横向水平杆的线荷载设计值; q= (1.2Qp+1.4QK)?S1 Qp―脚手板自重=0.35 KN/m2; QK―施工均布荷载标准值(装修施工时为2KN/M2)取QK=3KN/M2; f―Q235钢抗弯强度设计值,按规范表5.1.6采用,f=205N/mm2; S1―施工层横向水平杆间距,取S1=1200mm; 1.4―可变荷载的荷载分项系数; a1―横向水平杆外伸长度,取a1=300mm -柱距,取 =1050mm -排距,取 =1200mm W-截面模量,按规范附录B表B取值,W=5.08cm3; σ=

脚手架的计算公式定理

脚手架计算方式 脚手架的上下通道:脚手架体要设置安全马道:①马道宽度不小于1米,坡度以1:3(高:长)为宜。②马道的立杆、横杆间距应与脚手架相适应,基础按脚手架要求处理,立面设剪刀撑。③人行斜道小横杆间距不超过1.5米。④马道上满铺脚手板,板上钉防滑条,防滑条不大于300mm。⑤设置护栏杆,上部护身栏杆1.2米,下部护身栏杆距脚手板0.6米,同时设180mm宽档脚板。 脚手架的卸料平台:卸料平台上面要挂牌标明控制荷载;要严格按照搭设方案施工。卸料平台设计计算 立杆横距b=1米,立杆纵距L=1.5m,步距h=1.5m 剪刀撑连续设置,卸料平台宽度C=2m。 (1)强度计算 Mmax=q12/8 q=1.2(GK.C+gk)+1.4KQQK.C GK──脚手板重量GK=0.3KN/M2 C ──卸料平台宽度C=2M gk──钢管单位长度gk=38N/M KQ──施工活荷载KQ=1.2N/M2 QK──施工荷载标准值QK=2000N/M2 q=1.2*(300*1.0+38)+1.4*1.2*2000*1=405.6+3360=3765.6N/M Mmax=(3765.6*12)/8=470.7N.M 验算抗弯强度 S=Mmax/W=470.7/5078=92.7N/MM2<205N/MM2

所以安全满足设计要求 (2)计算变形 查表φ48*3.5的钢管参数 E=2.06*105N/MM2 (钢管的弹性模量) I=12190mm(钢管的截面惯性矩) W/b=5ql3/384EI=(5*3765.6*10003)/(384*2.06*105?*?12190) =?0.?19%=1/526<1/150 满足要求 经结构计算均符合强度、刚度、稳定性的要求 落地式扣件钢管脚手架计算书 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为18.6米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距1.2米,立杆的横距1.05米,立杆的步距1.20米。 采用的钢管类型为Φ48×3.5,连墙件采用2步2跨,竖向间距2.4米,水平间距2.4米。 施工均布荷载为2kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设4层。 一、大横杆的计算:

实例学脚手架工程量计算

实例学脚手架工程量计算 一、脚手架工程量计算规则: 1、建筑物外墙脚手架,凡设计室外地坪至檐口(或女儿墙上表面)的砌筑高度在15m以下的,按单排脚手架计算;砌筑高度在15m以上的或砌筑高度虽不足15m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上的,均按双排脚手架计算。 2、建筑物内墙脚手架,凡设计室内地坪至顶板下表面(或山墙高度的1/2处)的砌筑高度在3.6m以下的,按里脚手架计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按单排脚手架计算。 3、石砌墙体,凡砌筑高度超过1m以上时,按外脚手架计算。 4、计算内、外墙脚手架时,均不扣除门、窗洞口、空圈洞口等所占的面积。 5、同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算。 6、现浇钢筋混凝土框架柱、梁按双排脚手架计算。 7、围墙脚手架,凡室外自然地坪至围墙顶面的砌筑高度在3.6m以下的,按里脚手架计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按单排脚手架计算。 8、室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.6m以上时,应计算满堂脚手架,计算满堂脚手架后,墙面装饰工程不再计算脚手架。 9、滑升模板施工的钢筋混凝土烟筒、筒仓,不另计算脚手架。 10、砌筑储仓,按双排脚手架计算。 11、储水(油)池,大型设备基础,凡距地坪高度超过1.2m以上

的,按双排脚手架计算。 12、整体满堂钢筋混凝土基础,凡其宽度超过3m时,按其底板面积计算满堂脚手架。 二、脚手架工程量计算实例: 1、外墙砌筑脚手架工程量计算: 2、内墙砌筑脚手架工程量计算:

3、独立砖柱砌筑脚手架工程量计算:

4、现浇混凝土框架脚手架工程量计算: 5、满堂脚手架工程量计算:

相关文档