文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合布线系统施工方案

综合布线系统施工方案

综合布线系统施工方案
综合布线系统施工方案

综合布线系统施工方案

1.1施工准备

1材料、设备传输部分:对绞电缆、光缆、光纤连接头、光纤耦合器等。机房部分:交接箱、机柜、各类配线架、配线模块、跳线等。终端部分:信息插座、光纤插座、8位模块式通用插座、多用户信息插座。上述设备材料的规格、型号、数量应符合设计及合同要求,并附有出厂质量检验合格证、性能检验报告及“CCC”认证标识等。电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。镀锌材料:镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、接地螺栓。其他材料:接线盒、地面插座、塑料线槽及其附件。塑料线槽其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指数不应低于27%。

2机具设备安装器具:煨管器、液压开孔器、套丝机、钢锯、电工组合工具、射钉枪、拉铆枪、手电钻、台钻、高凳等。测试器具:网络测试仪、光时域反射仪、万用表、兆欧表、铅笔、皮尺、水平尺、小线、线坠等。专用工具:剥线器、压线工具、光纤熔接机、显微镜、切割工具、玻璃磨光盘、烘干箱。

3作业条件线缆沟、槽、管、箱、盒施工完毕。土建装修工程完工,线路全部贯通。配线间、设备间的环境温度、湿度、照度等均应符合设计要求,通风良好,且室内无危险物品,消防器材齐全。

4技术准备施工图纸齐全。施工方案编制完毕,并经审批。施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案及专业设备安装使用说明书,并进行有针对性的培训及安全、技术交底。

1.2操作工艺

1工艺流程系统验收系统调试线缆端接设备安装线缆敷设管路敷设

2操作方法

(一)、管路敷设:参见闭路电视监控系统管路敷设。

(二)、线缆敷设重要管路采用地下通信管网时,应符合国家现行标准《通信管道工程施工及验收技术规范》YDJ 39中相关规定。线缆敷设一般应符合下列要求: (1)线缆的布放应自然平直,线缆间不得缠绕、交叉等。

(2)线缆不应受到外力的挤压,且与线缆接触的表面应平整、光滑,以免造成线缆的变形与损伤。

(3)线缆在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰。

(4)对绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的线缆应分隔布放,且中间无接头。

(5)线缆端接后应有余量。在交接间、设备间对绞电缆预留长度,一般为0.5~lm;工作区为10~30mm;光缆在设备端预留长度一般为3~5m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。

(6)线缆的弯曲半径应符合下列规定: a.对绞电缆的弯曲半径应大于电缆外经的8倍。 b.主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。c.光缆的弯曲半径应大于光缆外径的20倍。

(7)采用牵引方式敷设大对数电缆和光缆时,应制作专用线缆牵引端头。

(8)布放光缆时,光缆盘转动应与光缆布放同步,光缆牵引的速度一般为l0m/min。 (9)布放线缆的牵引力,应小于线缆允许张力的80%,对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许的张力,主要牵引力应加在光缆的加强芯上。

地面线槽和暗管敷设线缆应符合下列规定:

(1)敷设管道的两端应有标志,并做好带线。

(2)敷设暗管宜采用钢管或阻燃硬质(PVC)塑料管,暗管敷设对绞电缆时,管道的截面利用率应为25%-30%。

(3)地面线槽应采用金属线槽,线槽的截面利用率不应超40%。

(4)采用钢管敷设的管路,应避免出现超过2个90的弯曲(否则应增加过线盒),且弯曲半径大于管径的6倍。

安装电缆桥架和线槽敷设线缆应符合下列规定:

(1)桥架顶部距顶棚或其他障碍物不宜小于300mm,桥架内横断面利用率不应超过50%。

(2)电缆桥架、线槽内线缆垂直敷设时,在线缆的上端和每间隔1.5m处,应将线缆固定在桥架内支撑架上;水平敷设时,线缆应顺直,尽量不交叉,进出线槽部位、转弯处的两侧300mm处设置固定点。

(3)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线缆时,应对线缆进行绑扎。

4对对绞电缆以24根为束,25对或以上主干对绞电缆、光缆及其他电缆应根据线缆的类型、缆径、线缆芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,绑扣间距应均匀、松紧适度。在竖井内采用明配管、桥架、金属线槽等方式敷设线缆,应符合以上有关条款要求。竖井内楼板孔洞周边应设置50mm的防水台,洞口用防火材料封堵严实。建筑群子系统采用架空管道、直埋、墙壁明配管(槽)或暗配管(槽)敷设电缆、光缆施工技术要求应参照国家现行标准《市内电话线路工程施工及验收技术规范》YDJ38、《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》YDJ50的相关规定执行。

(三)、设备安装机柜安装

(1)按机房平面布置图进行机柜定位,制作基础槽钢并将机柜稳装在槽钢基础上。

(2)机柜安装完毕后,垂直度偏差不应大于2mm,水平偏差不应大于2mm;成排柜顶部平直度偏差不应大于4mm。

(3)机柜上的各种零部件不得脱落或损坏。漆面如有脱落应予以补漆,各种标志完整清晰。

(4)机柜前面应留有1.5m操作空间,机柜背面离墙距离应不小于lm,以便于操作和检修。

(5)壁挂式箱体底边距地应符合设计要求,若设计无要求,安装高度宜为1.4m。

(6)在机柜内安装设备时,各设备之间要留有足够的间隙,以确保空气流通,有助于设备的散热。

配线架安装

(1)采用下出线方式时,配线架底部位置应与电缆进线孔相对应。

(2)各直列配线架垂直度偏差应不大于2mm。 (3)接线端子各种标志应齐全。

各类配线部件安装

(1)各部件应完整无损,安装位置正确,标志齐全。

(2)固定螺钉应紧固,面板应保持在一个水平面上。接地要求:安装机柜、配线设备、金属钢管及线槽接地体的接地电阻值应不大于1,接地导线截面、颜

色应符合规范要求。

(四)、线缆端接线缆端接的一般要求:

(1)线缆在端接前,必须检查标签编号,并按顺序端接。

(2)线缆终端处必须卡接牢固、接触良好。

(3)线缆终端安装应符合设计和产品厂家安装手册要求。对绞电缆和连接硬件的端接应符合下列要求:

(1)使用专用剥线器剥除电缆护套,注意不得刮伤绝缘层,且每对对绞线应尽量保持扭绞状态。非扭绞长度对于六类线应不大于13mm;4类线应不大于25mm。对绞线间应避免缠绕和交叉。

(2)对绞线与8位模块式通用插座(RJ45)相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接,然后采用专用压线工具进行端接。插座类型、色标和编号应符合下图的规定。模块式通用插座连接图

(3)对绞电缆与RJ45/8位模块式通用插座的卡接端子连接时,应按先近后远、先下后上的顺序进行卡接。

(4)对绞电缆的屏蔽层与插接件终端处屏蔽罩必须可靠接触,线缆屏蔽层应与插接件屏蔽罩360圆周接触,接触长度不宜小于10mm。

光缆芯线端接应符合下列要求:

(1)光纤熔接处应加以保护,使用连接器以便于光纤的跳接。

(2)连接盒面板应有标志。

(3)光纤跳线的活动连接器在插入适配器之前应进行清洁,所插位置符合设计要求。

(4)光纤熔接的平均损耗值为0.15dB,最大值为0.3dB。

各类跳线的端接

(1)各类跳线和插件间接触良好,接线无误,标志齐全。跳线选用类型应符合设计要求。

(2)各类跳线长度应依据现场情况确定,一般对绞电缆不应超过5m,光缆不应超过10m。

(五)、系统调试综合布线系统测试包括:电缆系统电气性能测试及光纤系统性能测试,测试记录表格参见现行国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312第7.0.1条,通常测试仪器具有存储测试记录功能,可自动输出打印记录。

(六)、竣工验收系统工程验收应按现行国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312附录A表内所列的项目进行检验,若发现不合格项目应及时纠正。系统工程若采用计算机管理和维护,应按专项进行验收。

1.3质量标准

1主控项目线缆敷设和端接的检测要求:对以下各项进行检测,要求检测结果符合现行国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312中第5.1.1、6.0.2、6.0.3条的规定:

(1)线缆的弯曲半径;

(2)预埋线槽和暗管的敷设;

(3)电源线与综合布线系统线缆应分隔布放,线缆间的最小净距离应符合设计要求;

(4)建筑物内电、光缆暗管敷设及与其他管线最小净距;

(5)对绞电缆芯线终接;

(6)光纤连接损耗值。建筑群子系统采用架空、管道、直埋敷设的电、光缆,应符合本地网通信线路工程验收的相关规定。

机柜、配线架的安装检测除应符合标准规定以外,还应符合下列要求:

(1)卡入配线架连接模块内的单根线缆色标应和线缆的色标相一致,大对数电缆按标准色谱的组合规定进行排序。

(2)端接于RJ45口的配线架的线序及排列方式按T568A或T568B端接标准进行端接,但必须与信息插座模块的线序排列使用同一种标准。信息插座安装在活动地板或地面上时,接线盒应严密防水、防尘。防雷接地电阻值应符合设计要求,设备金属外壳及器件、线缆屏蔽接地线截面,色标应符合设计要求;接地端连接导体应牢固可靠。应采用专用测试仪器对系统的各条链路进行综合布线系统性

能检测,其内容包括工程电气性能检测和光纤特性检测,系统的信号传输技术指标应符合设计要求。

检验方法:观察或仪器测试。

2一般项目线缆终接应符合标准规定。各类跳线的终接应符合标准规定。机柜、配线架安装除应符合标准规定外,还应符合以下要求:

(1)机柜不宜直接安装在活动地板上,应按设备的底平面尺寸制作底座,底座直接与地面固定,机柜固定在底座上,底座高度应与活动地板高度相同,然后铺设活动地板,底座水平误差每米不应大于2mm。

(2)背板式跳线架应经配套的金属背板及接线管理架安装在可靠的墙壁上,金属背板与墙壁应紧固。

(3)壁挂式机柜底面距地面不宜小于300mm。

(4)桥架或线槽应直接进入机架或机柜内。

(5)接线端子各种标志应齐全。信息插座的安装要求应执行现行国家标准《建筑与建筑群综合布线工程验收规范》GB/T50312第4.0.3条的规定。光纤芯线终端的连接盒面板应有标志。采用计算机进行综合布线系统管理和维护时,下列内容的检测结果应符合设计要求:

(1)中文平台、系统管理软件;

(2)显示所有硬件设备及其楼层平面图;

(3)显示干线子系统和配线子系统的元件位置;

(4)实时显示和登录各种硬件设施的工作状态。检验方法:观察检查或仪器测试。信息插座安装在活动地板或地面上时,接线盒应严密防水、防尘。防雷接地电阻值应符合设计要求,设备金属外壳及器件、线缆屏蔽接地线截面,色标应符合设计要求;接地端连接导体应牢固可靠。

应采用专用测试仪器对系统的各条链路进行综合布线系统性能检测,其内容包括工程电气性能检测和光纤特性检测,系统的信号传输技术指标应符合设计要求。检验方法:观察或仪器测试。

2一般项目线缆终接应符合标准规定。各类跳线的终接应符合标准规定。机

柜、配线架安装除应符合标准规定外,还应符合以下要求:

(2)背板式跳线架应经配套的金属背板及接线管理架安装在可靠的墙壁上,金属

背板与墙壁应紧固。

(3)壁挂式机柜底面距地面不宜小于300mm。

(4)桥架或线槽应直接进入机架或机柜内。

(5)接线端子各种标志应齐全。

信息插座的安装要求应执行现行国家标准《建筑与建筑群综合布线工程验收规范》GB/T50312第4.0.3条的规定。光纤芯线终端的连接盒面板应有标志。采用计算机进行综合布线系统管理和维护时,下列内容的检测结果应符合设计要求: (1)中文平台、系统管理软件;

(2)显示所有硬件设备及其楼层平面图;

(3)显示干线子系统和配线子系统的元件位置;

(4)实时显示和登录各种硬件设施的工作状态。检验方法:观察检查或仪器测试。

综合布线系统施工工艺标准

项目施工工艺标准 1 适用范围 1本标准适用于上海方擎信息系统有限公司所承接的所有系统安装工程。 2 施工准备 1人员架构:项目负责人电话现场施工负责人电话 2安全培训:施工人员安全防护培训施工安全培训 3 材料,设备: 1 传输部分:线缆、光缆、连接头等 2 机房部分:交接箱、机柜、各类配线架、配线模块、跳线等。 3 终端部分:信息插座、光纤插座、8位模块式通用插座、多用户信息插座。 4镀锌材料:镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、接地螺栓。 5其他材料:接线盒、地面插座、塑料线槽及其附件。塑料线槽其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指数不应低于27%。 6上述设备材料的规格、型号、数量应符合设计及合同要求,并附有出厂质量检验合格证、性能检验报告及“CCC”认证标识等。线缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 4 技术准备 1施工图纸齐全。 2施工方案编制完毕并经审批。 3施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案及专业设备安装使用说明书,技术交底。 5施工面组成

综合布线系统可分为建筑群子系统、干线(垂直)子系统、配线(水平)子系统、设备间子系统、管理子系统和工作区子系统。 工作区子系统由信息插座、信息终端设备及相应的适配器、连线组成。 6线槽、桥架敷设 1线缆桥架、线槽宜距离地面2.2m以上安装,桥架顶部距顶棚或其他障碍物(强电桥架,消防等)不应小于30cm。 2线缆桥架、线槽垂直敷设时,在线槽或者桥架上端下端每隔1.5M进行固定 3线缆桥架平行敷设时要求每隔2m进行固定,水平垂直不的大于5cm 4垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直偏差不应超过3mm。 5丝杆安装应保持垂直,整齐牢固,无歪斜现象 6线缆桥架、线槽的截面利用率不应超过70%。 7桥架及线槽的安全位置应符合施工图规定,左右偏差不应超过50mm。 8桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm。 9线缆桥架、线槽水平,垂直敷设时,在缆线的首、尾、转弯处进行桥架接地 10两线槽拼接处水平度偏差不应超过2mm。 7 管线的敷设 1暗管敷设:暗管敷设宜选用阻燃硬质PVC管或镀锌钢管,管道的截面利用率应为40%~50%。 2暗敷线槽宜采用金属线槽,线槽的截面利用率不应超过70%。线槽高度不宜超过25mm。线槽的长度超过6m或线槽拐弯处宜设置过线盒。 3建筑物内横向布放的暗管管径不宜大于25mm,天棚里或墙内水平、垂直敷设管路的管径不易大于4cm。 8 线缆敷设 1缆线布放两端应贴有标签,表明起始和终端位置,标签书写应清晰、端正和正确。

综合布线系统建设方案

综合布线系统建设方案 1、系统设计 系统设计构思应成熟、简单可靠,能保证长期运行的安全性、可靠性、低成本,又要符合二十一世纪的运营、管理、发展要求的需要,并在一定时期内保持其先进性。 系统设计能适应今后不断发展的网络技术的需求,能够支持数据通信、语音通信、多媒体通信、各种控制信号通信。 系统设计能满足酒店内各种通信设备的功能要求。在数据信息点上能任意连接计算机、打印机、传真机等设备,在语音信息点上能任意连接各种类型的电话、内部通讯终端等设备。 系统设计保留一定的扩充容量,以便将来需求增大时易安置设备。 系统设计因考虑所处环境的抗干扰性,数据主干应采用光缆方式。除客房语音水平线缆可采用三类,其余水平线缆均应采用5E类UTP。语音跳线采用三类、数据跳线采用5E类。

综合布线系统的所有线缆在敷设过程中必须一根线缆放到位,中间不能有断点。 总配线箱和分配线箱内配线架的摆放及线缆走线必须合理。接插件、模块及跳线的标志齐全,线缆终端必须有编号和标签颜色,以标明线号、线位、区号和房号。 信息插座面板应有标识,以色标和编号表示插座类型和连接铜缆号,以颜色、图形、文字表示所接终端设备类型。网络线路和电源插座必须被安装在家具中或固定的地方。例如接待员的柜台、餐厅的桌子(安装POS机)的地方。 要考虑系统内各设备之间的相互连接问题,应在设计方案和图纸中明确线缆的走向、定位、接口位置、固定方式、线缆接线盒的分布等方面的要求,还要说明每根线缆的类型、编号以及接线盒标记等,以保证各系统设备的完整性。 2、产品技术规格及性能指标 (1)数据主干应采用多模室内光缆。 (2)语音主干应采用三类大对数非屏蔽双绞铜缆UTP。(3)数据水平子系统应采用5E的4对双绞铜缆UTP。

综合布线系统施工工艺

综合布线系统施工工艺 施工准备 1.材料要求 (1)对绞电缆和光缆型号规格、程式、形式应符合设计的规定和购销合同的规定。电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。电缆外护套须完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证,并应附有本批量电缆的性能检验报告(注:电缆标志内容:在电缆的护套上约以1m的间隔标明生产厂厂名或代号及电缆型号规格,必要时还标明生产年份。标签内容:电缆型号规格,生产厂厂名或专用标志,制造年份、电缆长度)。 (2)钢管(或电线管)型号规格,应符合设计要求,壁厚均匀,焊逢均匀,无劈裂,砂眼,棱刺和凹扁现象。除镀锌管外其他管材需预先除锈刷防腐漆(现浇混凝土内敷钢管,可不刷防腐漆,但应除锈)。镀锌管或刷过防腐漆的钢管外表完整无剥落现象,并有产品合格证。 (3)管道采用水泥管块时,应符合邮电部《通信管道工程施工及验收技术规范》(YDJ39—90)中相关规定。 (4)金属线槽及其附件:应采用经过镀锌处理的定型产品。其型号规格应符合设计要求。线槽内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象,并应有产品合格证。 (5)各种镀锌铁件表面处理和镀层应均匀完整,表面光洁,无脱落、气泡等缺陷。 (6)接插件:各类跳线、接线排、信息插座、光纤插座等型号规格,数量应符合设计要求,其发射、接收标志明显,并应有产品合格证。 (7)配线设备,电缆交接设备的型号规格应符合设计要求,光电缆交接设备的编排及标志名称应与设计相符。各类标志名称统一,标志位置正确、清晰,并应有产品合格证及相关技术文件资料。 (8)电缆桥架、金属桥架的型号规格、数量应符合设计要求,金属桥架镀锌不应有脱落损坏现象,桥架应平整、光滑、无棱刺,无扭曲、翘边、铁损变形现象,并应有产品合格证。 (9)各种模块设备型号规格、数量应符合设计要求,并应有产品合格证。 (10)交接箱、暗线箱型号规格、数量应符合设计要求,并应有产品合格证。 (11)线槽及其附件型号规格应符合设计要求,并选用相应的定型产品。其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指数不应低于27%。线槽内外应光滑无梭刺,不应有扭曲、翘边等变形现象,并有产品合格证。 2.主要机具与测试设备: (1)煨管器、液压煨管器、液压开孔器、压力案子、套丝机,套管机。

网络综合布线系统施工方案

办公楼结构化综合布线 六类系统 设计方案 2018.3.7

第1章综合布线系统概述 1.1网络布线基础 在今天的办公楼中,拥有一套先进的综合布线系统,不仅能提供对外电讯服务,而且能很好的融合话音、数据、视讯,从完全意义上它为整个办公楼提供了一个迅速、通畅的信息传输通道。 结构化综合布线,是针对建筑内部智能系统(电脑及网络、语音设备、楼宇自控设备、视频设备等)的信号传输线路,通过它可使话音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来,同时也使这些设备与外部通信网络相连。因而在此基础上进行话音通信、数据图像处理、控制等,从而建成智能化的办公楼。 对于一座办公楼,结构化综合布线系统是实现智能化的先决条件和基础,同时也是办公楼现代化的重要标志之一。 1.2结构化布线 ●具有开放性和充分的灵活性,不论各个子系统设备如何改变,位置如何 移动,布线系统只需跳线不须任何其它改变。 ●设计思路简洁,施工简单,施工费用降低。 ●可根据最终用户的不同需求进行随时的改变和调整。

典型综合布线示意图

1.3综合布线施工流程 在施工中所有室内线路均采用六类双绞网线进行铺设,尽量减少明线走线的距离,在明线铺设过程中采用明装线槽进行加装,至各楼层采取有线与无线网络设备统一进箱或进柜悬挂安装,并经线路排架统一安排线走线。 1.4执行标准 智能建筑已逐步发展成为一种产业,如同计算机、建筑一样,也必须有标准规范。目前,已出台的综合布线及其产品、线缆、测试标准主要有: ● ISO/IEC 11801 《信息技术-布线标准》 ● ANSI EIA/TIA 568A《商务建筑电信布线标准》 ● ANSI EIA/TIA 568B.2-1《4对100欧姆六类布线系统性能指标标准》 ●《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 (GB/T-50311) ●《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 (GB/T-50312)《民用建筑电 气设计规范》 (JGJ/T16-92) ●《电器设备安装工程施工及验收规范》 (GBJ232-90、92) ●《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 (CECS72-97) ●《智能建筑设计标准》 (EBD-03-95) ●《工业企业程控用户交换机工程设计规范》 ●《工业企业通信接地设计规范》 第2章网络设备的设计和安排

校园网综合布线系统设计方案

校园网综合布线系统 设计方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

校园网综合布线系统设计方案 计算机网络技能与综合布线系统息息相关。计算机和通信技能的飞速成长,网络运用已成为人们日益增长的一种需求;而结构化布线是网络实现的基本,是现今和未来计算机网络和通信系统的有力支撑环境。所以在设计综合布线系统的同时必须充分思虑所运用的网络技能及网络技能的新趋势,防止硬件资源的冗余和浪费,以便充分发挥综合布线的优点。 1、结构化综合布线系统的组成及设计综合布线系统(PDS,Premises Distribution System)是一套开放式的布线系统,能够支持几乎所有的数据、话音装备及各种通信协议,同时,由于PDS充分思虑了通信技能的成长,设计时有足够的技能储备,能充分满足用户长期的需求,运用范围十分广泛。并且结构化综合布线系统具有高度的灵活性,各种装备位置的改动,局域网的改变,不需重新布线,只要在配线间作适当布线调整即可满足需求。结构化综合布线通常划分为六个子系统。 1-1、工作区子系统(Work Area)及其网络设计工作区子系统由终端装备连接到信息插座的连线,以及信息插座所组成。信息点由准则 RJ45插座构成。信息点数目应根据工作区的实际功能及需求确定,并预留适当数目的冗余。比方:对于一个办公区内的每个办公点可配置2~3个信息点,此外应为此办公区配置3~5个专用信息点用于工作组服务器、网络打印机、传真机、视频会议等等。若此办公区为商务运用则信息点的带宽为100M可满足要求;若此办公区为技能开发运用则每个信息点应为交换式100M甚至是光纤信息点。 工作区的终端装备(如:电话机、传真机)可用康宁公司FutureCom超五类或六类双绞线直接与工作区内的每一个信息插座相连接,或用适配器(如ISDN终端装备)、平衡/非平衡转换器执行转换连接到信息插座上。 1-2、水平子系统(Horizontal)及其网络设计水平子系统首要是实现信息插座和维护子系统,即中间配线架(IDF)间的连接。水平子系统指定的拓扑结构为星形拓扑。水平干线的设计包含水平子系统的传输介质与部件集成。挑选水平子系统的线缆,要根据建筑物内详细信息点的类型、容量、带宽和传输速率来确定。在水平子系统中推选采用的双绞电缆及光纤型号为: 康宁公司FutureCom超五类或六类非屏蔽双绞线, FutureLink室内单模或多模光纤。 双绞线水平布线链路中,水平电缆的最大长度为90m。若运用100ΩUTP双绞线作为水平子系统的线缆,可根据信息点类型的不一样采用不一样类型的电缆,比方对于语音信息点和数据信息点可采用FutureCom超五类或六类双绞线,甚至运用 FutureLink光缆;对于电磁

网络综合布线工程方案

凯旋城网络综合布线工程方案 一、总体概述 近年来,信息处理系统发展迅速,对信息传输的快速、便捷、安全性和稳定可靠性要求高。在新建办公楼中,所建网络要求对内适应不同的网络设备、主机、终端、PC及外部设备,可构成灵活的拓扑结构,有足够的系统扩展能力,对外通过与国家公共数据网,综合业务数字网与国内外新闻机构、信息中心相连,组成全方位多通道的信息访问系统。总之,既要适应当前信息处理的需要,又充分考虑到信息系统未来的发展趋势。 综合布线系统采用模块化设计,物理上为星形结构,逻辑上为总线结构,这样既有利于系统连接和扩充,保持很高的灵活性;同时也能保证信息传输的高速率。标准上符合EIA/TIA568商用建筑物配线标准和常用通信标准,兼容多个厂家的产品设备,支持各种模拟信号、数字信号、语音、数据和图像的传递以及控制信号和弱电信号的应用。 综合布线系统是大楼智能化系统的基础,作为通信系统的主要物理支持平台的结构化综合布线是系统建设的重点。大楼的综合布线系统必须要满足大楼信息化管理的要求。结构化布线系统的大部分子系统都位于建筑物内部,一旦完成建设将很难变更系统地结构并对系统进行升级,所以在建设初期就明确结构化布线系统作为一个基础的物理平台,需要具有一定的超前性。 二、设计原则 安全性:系统中的所有设备,在性能指标中安全性放在首位。要求数据不丢失、系统可靠连续运转的同时,还应符合中国或国际有关的安全标准,并可在非理想环境下有效工作。 实用性:系统设计应符合实际需要,不能华而不实。如果片面追求系统的超前性,势必造成投资过大,使系统偏离实际需要太远;而片面追求经济性,势必降低功能与技术先进性,而不能满足信息时代的需求。因此,系统要有实用性,具备好的性能价格比。 可扩充性:系统所应用的技术不断向前发展,用户需求也在不断变化,同时考虑到本工程功能多、用户多、服务对象不同,因此智能系统的设计与实施应充分考虑到将来扩展的需要。

综合布线系统施工工艺流程

综合布线系统(PDS) 1.施工工艺流程 设备安装 不合格 系统测试 交验 合格 初验测试 移交 割接准备工作 割接 不合格 试运行验收测试 最终验收证明 2.综合布线系统施工工艺及措施 1)电缆作弯 A.电缆作弯的方法: ◆用两手握住电缆侧面,从电缆的起弯点开始,缓缓地顺次将电缆弯作好。一般先弯小一些,然后将电缆的两端直线部分向外反弯一

下,以防电缆在绑好后变形。 ◆成堆电缆作弯,应采用电缆枕头(木模),这样既保证质量,也便于施工。 ◆电缆弯好后,可用废芯线将电缆临时绑好;但不可用裸铜线捆绑,以免勒伤电缆外皮。 ◆作弯时,应尽可能一次弯作好。要避免一再修改而致使电缆芯线绝缘受损,而且一再修改民更不易达到作弯的要求。 ◆作弯时,应多次从上下左右前后各个侧面观察作弯质量,及时纠正不当之处。尤其在绑最初几根电缆时,因电缆较少,容易变形,更应注意。 B.机架电缆作弯的作法: ◆机架电缆下线,最好在一处下线。电缆较多时,可考虑两处下线。 ◆已绑好的电缆,需将线把与作成端的端子板对齐,用废芯线将电缆捆在电缆支铁上。 ◆先弯好最里面的一条电缆(即离机架最近的一条电缆),并把它绑在列走道横铁上,再依次作弯其他电缆。机架电缆下弯的弧度应一致,作弯时可利用作弯模板比量。 C.大走道上下电缆弯的作法: ◆电缆在直走道上绑至距作弯的1~2根横铁时,须先将电缆弯作好后再继续绑下去,不应将电缆绑到起弯点时才开始作弯。 ◆先按规定位置作好第一条电缆弯,并以此为准作其他各条电缆

弯。 ◆靠近电缆弯的1~2根横铁,应绑得稍紧一些。在每层转变处不宜压得过紧,以免电缆弯将被压拓下来,致使电缆弯不成型。 D.捆绑电缆注意事项: ◆捆绑电缆前应检查核对每根电缆的起始部位、路由和站电缆截面图的位置是否符合设计,而且设计预留的空位不得遗漏。 ◆捆绑电缆可根据不同情况采用单根捆绑法或成组捆绑法。 ◆电缆一般应在一组放完后一次捆绑;电缆条数较多时,可分几次捆绑,每次不超过20~25条,布放好一部份即可捆绑一部份。如电缆堆需凑齐一组方能捆绑时,应将电缆用临时扎线捆扎成形。 E.捆绑电缆: ◆捆绑电缆前,一般先从配线架一端开始整理,将电缆位置对准,危重在支铁上作临时捆绑,经检查两端留长都能满足成端需要后,即可正式捆绑。正式捆绑可从一端开始向另一端顺序进行;如果电缆两头不编线时,也可从中间向两端捆绑,但不得从两端向中间捆绑。 F.电缆整理: ◆捆绑电缆时,应随绑随整理。 ◆电缆堆部分不平直时,可垫以木块,并用橡皮锤子轻轻敲打矫正。 ◆每组电缆放绑完毕后,即可将辅助支铁和临时捆扎线去掉。 ◆作大走道电缆弯用的辅助支铁,应在绑好一道悬空捆绑后方可取下。用钩针和穿针调整不规则的线扣,使其合乎要求。

校园教学楼综合布线系统设计方案

第一章前言 随着计算机网络和通信技术的飞速发展,二十一世纪的建筑业也将发生巨大的变化,智能建筑已成为代表建筑高科技含量的代名词,也将成为人们提高生活质量和工作效率,创造出更多物质财富、精神财富的有力保证。人们居住条件的提高和办公环境的改善,无疑对建筑物的智能化提出了更新、更高的要求,XX结构化综合布线系统(即一个能够支持用户选择的语音/数据/图形图像应用的网络布线系统)为其智能化的实现提供了一个完美的物理链接平台,让我们在对系统进行配置,以适应更先进的技术需求,满足快速变化节奏的同时,将把学校的远期投资控制在最低限度内。

第二章综合布线系统概念 现代科技的进步使计算机及网络技术飞速发展,提供越来越强大的计算机处理能力和网络通信能力。计算机及网络通信技术的应用大大提高了现代企业的生产管理效率,降低运作成本,并使得现代企业能更快速有效地获取市场信息,及时决策反应,提供更快捷更满意的客户服务,在竞争中保持领先。计算机及网络通信技术的应用已经成为企业成功的一个关键因素。 综合布线系统就是为了顺应发展需求而特别设计的一套布线系统。对于现代化的大楼来说,就如体内的神经,它采用了一系列高质量的标准材料,以模块化的组合方式,把语音、数据、图像和部分控制信号系统用统一的传输媒介进行综合,经过统一的规划设计,综合在一套标准的布线系统中,将现代建筑的三大子系统有机地连接起来,为现代建筑的系统集成提供了物理介质。可以说结构化布线系统的成功与否直接关系到现代化的大楼的成败,选择一套高品质的综合布线系统是至关重要的。 计算机及通信网络均依赖布线系统作为网络连接的物理基础和信息传输的通道。传统的基于特定的单一应用的专用布线技术因缺乏灵活性和发展性,已不能适应现代企业网络应用飞速发展的需要。而新一代的结构化结构化布线系统能同时提供用户所需的数据、话音、传真、视像等各种信息服务的线路连接,它使话音和数据通信设备、交换机设备、信息管理系统及设备控制系统、安全系统彼此相连,也

网络综合布线总结报告

网络综合布线技术竞赛项目竣工总结报告 一、项目名称: 网络综合布线技术竞赛项目。 二、设计施工依据: GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》 GB50312-2007《综合布线系统工程验收规范》 三、项目概括: 利用大赛组委会提供的1套网络综合实训装置、2套网络配线实训装置等综合布线实训器材。通过安装模拟三层墙的工作区子系统、水平布线子系统、管理间子系统、垂直子系统的安装,管理间与设备间的连接,设备间的建筑群的连接,以及线缆的端接与测试。完全模拟了工程实际的TO→CD的情况,完成项目的设计、安装、调试、竣工资料编写。 四、施工步骤: 1.项目组分工 项目组工三人,一人主要负责设计项目,同时完成复杂永久链路的端接;一人负责模拟墙线管与线槽的安装;另一人负责管理间、设备间、建筑群子系统配线架的安装与线缆的端接。 2.施工过程: 根据项目要求完成施工图、系统图、信息点点数统计表、端口对应表等设计内容,完成竣工资料编写。 完成工作区子系统的信息点18个底盒、25个信息模块安装与端接;水平系统的线管与线槽的安装,线缆的敷设;完成管理间、设备间、建筑群子系统的机柜配线架的安装与线缆端接的任务。并进行万县的制作、复杂永久链路的端接、模块端接和线缆测试。 五、收获与体会: 在技术方面我们通过对项目的实施,加深了对GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》、GB50312-2007《综合布线系统工程验收规范》的学习与理解。 在思想品质方面,通过团队配合与协作,增强了组织管理、协调、表达沟通的能力,培养了吃苦耐劳、克服困难的意志品质。 总之,通过本项目的实施,增强了我们实践经验和动手能力,为我们将来“零”距离就业做好了充分的准备。

家庭综合布线系统方案

现在的家居装修布线可是一个大的工程项目,除了要布设电线、电视有线电缆和电话线、音响线、视频线等,越来越多的电脑玩家家中的网络布线则是少不了的。如果不是专业的技术人员,这么多的线缆要理顺一个头序就不是一件简单的事情了,况且在以后的居室使用过程中还要考虑使用的方便、安全和美观。笔者估计数年后,没有家庭网络综合布线系统的房子,就如同现在水电没有认真规划的房子一样过时,到处是线缆缠绕在一起,真是“剪不断、理还乱”。如何在装修的时候就将这些在专业上被称为“弱电”的各种线缆(也要包括电源线一起)统一规划在一个有序的状态下,日益成为现代家居装修的一件大事。 通常装修工程一旦行动起来就事务繁杂,以至我们对这综合布线这方面不能(或者说没有)给予足够的重视。施工方就更不用说了,现在的装修市场上仅有极少数的施工队伍能有专业电工为您提供正规的电气施工。如果这些隐蔽工程上处理不当,而您又没有监查到位的话,就会给将来入住后的使用带来不少的烦恼和遗憾,甚至是不可挽回的损失。所以我们有必要了解和掌握一些家居网络综合布线方面的知识,以免以后吃亏后悔。我相信每个人都不想因为忘记在关键位置安装一个插座或连接一段电缆,而在自己刚刚装修的新家中开墙凿壁,劳神费力吧。 一、家庭网络综合布线系统 家庭综合布线系统是指将电视、电话、电脑网络、多媒体影音中心、自动报警装置等设计进行集中控制的电子系统,即家庭中由这些线缆连接的设备都可由一个设备集中控制了,以前它们可是“各自为政”的。因为与提供电能的系统不同(如电源线),由于它们传输电压不高(一般在12V左右),故像这类线缆组成的系统被称为弱电布线系统。一般的综合布线系统主要由信息接入箱、信号线和信号端口组成,如果将综合布线系统比作家居的神经系统,信息接入箱就是大脑,而信号线和信号端口就是神经和神经末梢。信息配线箱的作用是控制输入和输出的电子信号。信号线传输电子信号。信号端口接驳终端设备。如:电视机、电话、电脑等。一般比较初级的信息接入箱至少能控制有线电视信号(当然包括卫星电视)、电话语音信号和网络数字信号这三种电子信号(不然要它干什么用);而较高级的配线箱则能控制视频、音频(或AV)信号,如果您所在的社区提供相应的服务,还可实现电子监控、自动报警、远程抄水电煤气表等一系列功能。 一个典型的家用综合布线系统的组成示意图如下图一所示: 图1:家用综合布线系统示意图 该系统是一个包括有分布装置以及各种线缆以及各个信息出口的标准接插件的集成,各部件采用模块化设计和分层星形拓朴结构,各个功能模块和线路相对独立,单个家电设备或线路出现故障,不会影响其它家电的使用。家用综合布线管理系统的分布装置主要由监控模块、电脑模块、电话模块、电视模块、影音模块及扩展接口等组成,功能上主要有接入、分配、转接和维护管理。根据用户的实际需求,可以灵活组合、使用,从而支持电话/传真、上网、有线电视、家庭影院、音乐欣赏、视频点播、消防报警、安全防盗、空调自控、照明控制、煤气泄露报警和水/电/煤气三表自动抄送(后两项功能需要社区能提供相应的服务)等各种应用。打个比方说,家用综合布线系统就是一个智能家居住宅的“神经系统”,住宅中的所有电器设备都可通过它来统一控制。简单来说就是一个统一管理及使用电话、电脑、电视机、影碟机、安全设备、防盗设备、水/电/气自动抄表设备和未来其他信息家电的综合弱电布线系统。 二、综合布线是家庭装修的发展趋势

(整理)学生宿舍网络综合布线系统设计方案.

某高校学生宿舍 综合布线系统设计方案 目录 系统需求 (2)

系统组成 (3) 1.本宿舍楼的综合布线系统组成 (3) 2. 工程概况 (3) 3. 综合布线系统的概念 (4) 4. 综合布线系统的组成 (4) 5.综合布线系统的特点 (7) 设计原则与目标 (9) 1.综合布线有关要求 (9) (1)基本要求 (9) (2)技术要求 (10) 2.布线系统设计、原则、验收遵循的规范和标准 (11) (1)设计原则 (11) (2)标准 (13) 综合布线系统结构设计 (14) 1.水平子系统 (16) 2.工作区子系统 (18) 3.设备间 (19) 4.材料清单 (20) 设计图 (22) 1.综合布线系统拓扑图 (22) 2.一楼水平管线与信息点分布图 (23) 3.二楼水平管线与信息点分布图 (24) 系统需求 随着Internet的迅速发展,全世界正在利用计算机网络进行各种通信,办公的应用也已经开始普及,

使用的技术也日趋成熟,它们不但能够传送传统的文本、图形等数字信息,也能传递包括视频、音频在内的多媒体综合信息。传统的办公模式正在逐步向无纸化方向发展,把一些传统的业务移植到网络上来做已是人心所向、大势所趋。 学生宿舍楼的综合布线系统也因此变得尤为重要。要满足学生们在宿舍内连接互联网的需求,创造良好的网络环境。 系统组成 本宿舍楼的综合布线系统组成

 从功能上来看,本次综合布线系统设计包括工程概况、网络结构、综合布线系统结构、设计标准、总体设计、子系统设计、产品选型和材料预算。 工程概况 我所居住的5栋学生宿舍楼共六层,90个房间,其中,宿管一间,电房一间。根据学生的需求,按一人一个信息插座及一间宿舍一个语音点的要求配置综合布线系统。 综合布线系统概念

网络综合布线工程方案完整版

网络综合布线工程方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

 易维护性:系统运行过程中的维护是极为重要的。应尽量做到简单易操作。系统的运转尽量做到给电后即可启动工作,平日免维修。维护过程中无需使用过多的专用维护工具。

校园网络综合布线系统方案

XXXX校园网络 综合布线系统方案

目录 1 概述 (4) 2 系统组成 (4) 3 系统设计目标及原则 (5) 3.1 系统设计目标 (5) 3.2 系统设计原则 (6) 4 客户需求分析及设计假定 (6) 4.1 客户需求 (6) 4.2 设计假定 7 5 系统设备推荐 (8) 6 系统总体结构设计 (8) 7 系统详细设计 (9) 7.1 传输介质选择 (9) 7.2 工作区子系统 (9) 7.3 水平(配线)子系统 (10) 7.4 管理子系统 (11) 7.5 设备间子系统 (12) 7.6 (垂直)干线子系统 (12) 7.7 建筑群子系统 (12) 8 系统工作环境要求 (13) 8.1 机房建筑要求 (13) 8.2 机房工作环境要求 (13) 9 系统屏蔽与接地 (15) 9.1 屏蔽效应 15 9.2 接地的类型 (16) 9.3 配线柜(架)接地要求 (17) 9.4 接地导线要求 (17)

10 系统施工 (18) 10.1 概述 (18) 10.2 管道预埋 (18) 10.3 桥架安装 (18) 10.4 布线要求 (18) 10.5 信息点安装 (19) 11 系统测试 (19) 11.1 铜缆测试 (19) 11.2 光缆测试 (19) 12 系统验收 (20) 12.1 系统验收依据和遵循的标准 (20) 12.2 系统验收主要项目和指标 (20) 12.3 系统验收方法 (21) 13 货物清单和货物价格 (23)

1 概述 随着计算机应用的不断普及,学校的教学管理也相应的发生着变化。如何能更加充分的利用学校现有的教学资源进行教学、管理,又能达到事半功倍的效果?校园网的实施为学校提供了很好的解决方法。校园网的建设是现代教育发展的必然趋势,建设校园网不仅能够更加合理有效地利用学校现有的各种资源,为学生学习、教师备课、教学管理以及从外界获取信息,掌握先进的信息工具创造了环境,同时对学校的日常工作也将起到重要的促进作用,为学校未来的不断发展奠定了基础,使之能够适宜信息时代的要求。 为了建设校园网,综合布线系统是基础。它为信息资源的传递提供了物质通道。因此寻求一种更合理、更优化、弹性强、稳定性和扩展性好的布线技术,已成为当务之急,它不但能够满足现在的需求,更重要的是迎接未来对配线系统的挑战。 结构化布线系统是现代通讯领域高科技的结晶,它为用户提供了最合理的布线方式,并依靠其高品质的材料,一改传统布线面貌,为现代化的大厦能够真正成为智慧型的楼宇奠定了线路基础。它将计算机数据处理和数据通信系统、语音通信系统、广播系统、基带图像传输和处理系统、楼宇监控自动化系统等等,综合集成在一组布线系统内,以开放的体系,灵活的模块化结构,以及遵循国际工业标准的设计原则,支持众多厂家的系统及网络,从而达到信息的高度共享,以增强自动化管理的程序,也以最好的性能价格比来满足现代通信发展的需要和适应综合业务数字网(ISDN)的需要。 2 系统组成 综合布线系统(GCS)集成了建筑物内所有弱电布线,包括:自动监控系统、通讯系统及办公自动化系统等;并对这些系统实施统一管理。当使用综合布线系统时,计算机系统、用户交换机系统以及局域网络系统的配线,是使用一套由公共配件所组成的配线系统综合在一起。综合布线系统可兼容各个不同厂家的语音、数据、图像设备;其开放的结构可以作为各种不同工业标准的基准,不再需要为不同的设备准备不同的配线零件以及复杂的线路标志与管理线路图表。GCS使得配线系统将具有更大的适用性、灵活性,可以利用最低的成本在最小的干扰下,进行工作地点上的终端设备的重新安排与规划。

网络综合布线系统方案

一、工程概况 女生宿舍楼位于学院内部,楼高六层,每层24个房间,共有144个房间。该宿舍楼的综合布线工程有数据、语音。 学校为了提高信息化、智能化水平,并且方便学生上网,决定建设先进的宿舍网,并联入因特网和中国教育网。 二、需求分析 1、总体需求 A、满足宿舍学生对信息传输的要求; B、楼间主干线缆冗余备份,满足将来扩展的需要‘ C、满足连入因特网和中国教育网的需求; D、兼容不同厂家、不同品牌的网络设备。 2、功能需求 A、高速率数据传送; B、视频信号传送; C、支持多媒体应用。 3、信息点需求 共有数据和语音点288个(144个数据信息点,144个语音信息点)。

信息点分布表三、系统设计目标1、选择著名品牌的综合布线产品,以先进的技术、优良 的品质、高的性能指标确保综合布线系统能够满足应用的要求;2、使用光纤作为楼间布线主干,冗余配置,提高系统带宽,防止电磁干扰,并适应未来发展需要;3、楼间光缆采用可支持1Gbps 以上的网络数据传输速率;4、采用星型拓扑结构,支持多种形式的网络应用;5、将配线架安装在机柜中,提高系统的可靠性和安全性;楼层语音点 数据点 一层2424二层2424三层2424四层2424五层2424六层2424总计144144中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。 此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

综合布线系统施工工艺流程

综合布线系统(PDS 1.施工工艺流程 2.综合布线系统施工工艺及措施 1)电缆作弯 A.电缆作弯的方法: ?用两手握住电缆侧面,从电缆的起弯点开始,缓缓地顺次将电缆弯作好。一般先弯小一些,然后将电缆的两端直线部分向外反弯一

下,以防电缆在绑好后变形 ?成堆电缆作弯,应采用电缆枕头(木模),这样既保证质量,也便于施工。 ?电缆弯好后,可用废芯线将电缆临时绑好;但不可用裸铜线捆绑,以免勒伤电缆外皮。 ?作弯时,应尽可能一次弯作好。要避免一再修改而致使电缆芯线绝缘受损,而且一再修改民更不易达到作弯的要求。 ?作弯时,应多次从上下左右前后各个侧面观察作弯质量,及时纠正不当之处。尤其在绑最初几根电缆时,因电缆较少,容易变形,更应注意。 B.机架电缆作弯的作法: ?机架电缆下线,最好在一处下线。电缆较多时,可考虑两处下线。 ?已绑好的电缆,需将线把与作成端的端子板对齐,用废芯线将电缆捆在电缆支铁上。 ?先弯好最里面的一条电缆(即离机架最近的一条电缆),并把它绑在列走道横铁上,再依次作弯其他电缆。机架电缆下弯的弧度应一致,作弯时可利用作弯模板比量。 C.大走道上下电缆弯的作法: ?电缆在直走道上绑至距作弯的1?2根横铁时,须先将电缆弯作好后再继续绑下去,不应将电缆绑到起弯点时才开始作弯。 ?先按规定位置作好第一条电缆弯,并以此为准作其他各条电缆 ?靠近电缆弯的1?2根横铁,应绑得稍紧一些。在每层转变处 不宜压得过紧,以免电缆弯将被压拓下来,致使电缆弯不成型。 D.捆绑电缆注意事项:

?捆绑电缆前应检查核对每根电缆的起始部位、路由和站电缆截面图的位置是否符合设计,而且设计预留的空位不得遗漏。 ?捆绑电缆可根据不同情况采用单根捆绑法或成组捆绑法。 ?电缆一般应在一组放完后一次捆绑;电缆条数较多时,可分几次捆绑,每次不超过20?25 条,布放好一部份即可捆绑一部份。如电缆堆需凑齐一组方能捆绑时,应将电缆用临时扎线捆扎成形。 E.捆绑电缆: ?捆绑电缆前,一般先从配线架一端开始整理,将电缆位置对准,危重在支铁上作临时捆绑,经检查两端留长都能满足成端需要后,即可正式捆绑。正式捆绑可从一端开始向另一端顺序进行;如果电缆两头不编线时,也可从中间向两端捆绑,但不得从两端向中间捆绑。 F.电缆整理: ?捆绑电缆时,应随绑随整理。 ?电缆堆部分不平直时,可垫以木块,并用橡皮锤子轻轻敲打矫正。 ?每组电缆放绑完毕后,即可将辅助支铁和临时捆扎线去掉。 ?作大走道电缆弯用的辅助支铁,应在绑好一道悬空捆绑后方可取下。用钩针和穿针调整不规则的线扣,使其合乎要求 ?捆绑电缆后,其长出的麻线应先打死结,然后压在电缆堆里面。 2)插接架间电缆及布线 A. 一般规定:

办公楼网络综合布线设计方案

办公楼网络综合布线设计方案 1 方案概述 1.1 项目总体规划 1.1.1 XXX办公楼综合布线项目介绍 1.1.2 XXX 办公楼综合布线项目要求 基本情况:整个局域网采用以太网技术,主干带宽达1000Mbps 100Mbps到桌面开放。采用标准RJ45接口,兼容不同厂家的标准产品。 灵活。水平子系统支持语音、数据,支持10Base-T、100Base-T 等。 可靠。高品质布线系统,通过标准测试与验证,提供15年以上质保。先进。采用目前流行,具有一定先进技术的超五类系列产品。易于管理。面板、配线架有明显标识,机房线路管理、维护方便。 1.1. 2.1 有关技术要求 符合最新的国际标准ISO/IEC11801 超五类布线系标准,产品应符合做主网络的高速、可靠的信息传输要求,并具有高度灵活性、可靠性、综合性、易扩容性。 进行开放式布线,所有插座端口都支持数据通讯、话音和图像传递,满足电视会议,多媒体等系统的需要。 能满足灵活的应用要求,即任一信息点能够方便地任意连接终端设备。所有接插件都应是模块化的标准件,以方便管理并在将来有更大的发展时,容易地将设备扩展进去能够支持千兆速率的数据传输,可支持以太网、高速以太网、令牌环网、ATM FDDT ISDN等网络及应用。 网络就易于管理。 1.1. 2.2 国家、行业及地方标准和规范 CECS 90:97 建筑与建筑群网络布线工程设计规范 CECS 89:97

建筑与建筑群网络布线工程施工及验收规范 GB/T 50311-2000 建筑与建筑群网络布线系统工程设计规范 GB/T50312-2000 建筑与建筑群网络布线系统工程验收规范 YD/T926 1-2-1997 大楼通信网络布线系统行业标准 1.1. 2.3 国际技术标准、规范ISO/IEC 11801 :1995 建筑物网络布线规范 ETA/TIA-568A:1995 商务建筑物电信布线标准 ETA/TIA 569 商务建筑物电信布线路由标准 ETA/TIA-606 商务建筑物电信基础设施管理标准ETA/TIA TSB67 商务建筑物电信布线测试标准 EN50173 欧洲商务建筑电信布线标准 1.1. 2.4 卖方对所提供产品的质量保证卖方应提供产品质量、工程资质的有关证明以 及产品质量的有关保证和承诺。 1.1. 2.5 资料交付 卖方应提供系统布线施工图、接线图、系统测试报告、布线标识、有关说明书等工程文件,以便于今后的运行维护。 1.2 项目设计目标 h 兼容性:综合布线是完全独立的而与应用系统相对无关,可以适用于多种应用系统。 h 开放性:系统应采用开放式体系结构,符合多种国际上现行的标准,对多数著名厂商的产品都是开放的,并支持所有通信协议。 h 灵活性:系统应采用标准的传输线缆和相关连接硬件,模快化设计,所有通道都是通用的。所有设备的开通及更改均不需改变布线线路,并可灵活多变组网。 h 可靠性:系统应采用高品质的材料和组合压接的方式构成一套高标准的信息传输通道,每条通道都要采用专用仪器测试链路阻抗及衰减率,以保证其电气性能。应用系统应采用点到点端接,任何一条链路故障均不影响其它链路的运行,从而保证整个系统的可靠运行。 h 先进性:系统布线方式合理。所有布线均应采用世界上最新通信标准,并为同时传输多路实时多媒体信息提供足够的余量。 h 经济性:统一考虑闭路电视系统、网络系统、通信系统和视频点播系统,统一设计,

校园综合布线系统设计方案2]

综合布线 校园综合布线设计方案(校园综合布线结构分析及详细情况)

三楼 316 德育教研室313 311 金融教研 (5)307 (1) 电路教研303(4)301 (4) 218 216 214 212 210 语音室语音教研 室 204 202 二楼 220 219 217 215 213 211 数理室203 201 110 107 106 102 基础部辅导 员办公室 101 一楼 108 105 104 103 二号教学楼: 一,综合布线系统设计方案: 1:需求分析 一号教学楼:

一号教学楼属于教学区兼教室办公区,属于校园式建筑综合布线系统。该楼长约80米,宽约20米,共6层,有工作区79个,其中26个工作区各需要4个信息点,2个各需要8个信息点,其他51个工作区各需要2信息点。信息种类有数据,语音,图像,消防等系统。一号教学楼采用光缆(6芯室千兆OM3多模光纤),其余数据部分采用超五类双绞线。语音采用三类大对数线缆,干线布线采用天花板吊顶式和高架桥式,网络机房以及信息点需求多的地方采用地板嵌入式。配线架采用6类24口配线架。1U高度水平线槽。汇聚交换机采用神州数码5120,接入层交换机采用神舟数码3610, 二号教学楼: 二号教学楼属于教学区兼教室办公区,属于校园式建筑综合布线系统。该楼共5层,楼长50米,楼宽12米。有工作区25个,其中5个工作区各需要4个信息点,其他20个工作区各需要2个信息点。信息种类有数据,语音,图像,消防等系统。采用超五类双绞线。二号教学楼采用光缆(6芯室外千兆OM3多模光纤),其余数据部分采用超五类双绞线,语音采用三类大对数线缆。干线布线采用天花板吊顶式和高架桥式,网络机房以及信息点需求多的地方采用地板嵌入式。配线架采用6类24口配线架。1U高度水平管理线槽。汇聚交换机采用神州数码5120,接入层交换机采用神舟数码3610。

网络综合布线系统技术要求

网络综合布线系统技术要求 1.整体指标: 布线系统产品必须采用知名并使用同一品牌的产品,包括各种线缆、模块和面板、跳线、连接器等;综合布线系统配线架、跳线、模块等,其传输特性必须 与线缆的传输特性相一致,或高于线缆的传输特性。 1)生产商应具备ISO9001或ISO14001体系认证证书,并提供证明文件。 2)★认证:信产部、UL、ETL等认证机构之一的线缆及六类链路或信道性 能认证。 3)综合布线产品需通过信息产业部测试(线缆/链路/信道)。 2.主要设备指标: (A)六类非屏蔽信息模块: ★电气性能达到六类标准TIA/EIA568B.2-1 CAT6的要求,传输参数测试应达到250MHz。 匹配线规:23~24AWG; 打线方式:T568B; ★阻燃级别:低烟无卤阻燃,并符合IEC60332-1标准; 强度要求:耐抗击强冲击; 防火等级:UL等级94U-0; ★安装方式:在同一面板上可实现90度直插或45度斜插两种安装方式; 免打线设计,无需打线工具;重反复压接,模块反复端接次数>20次; 插拔次数:大于750次; 标准:ISO/IEC 11801:2002 EC2.0; (B)工作区面板: 白色86方形单口/双口面板; ★模块安装方式:90度垂直或45度(斜角)安装; 应带有标签、色标及明显的标识以区分数据点或语音点,并留有可填写编 号的空间; ★强度要求:耐抗击强冲击; (C)六类4对非屏蔽双绞线(UTP):

线规:23~24AWG 规格:100欧姆,250MHz。 芯线对数:4对,每芯带有彩色护套。 在衰减、近端串扰衰减、结构回波损耗、近端串扰衰减与衰减比的技术参 数上符合最新六类国际标准。 ★中心十字芯骨架,最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距.从而提供更大的传输带宽和传输速率。 带宽:通过350MHz下测试,保证250MHz下测试符合最新六类国际标准。特性阻抗(Ohm):100 ±15,传播延迟值(ns/100m):<536,延迟偏差:最大45 ns。 ★阻燃级别:低烟无卤阻燃(LZSH)满足IEC60332-1标准 标准:ISO11801、TIA/EIA-568B.2-1。 认证:UL认证; (D)六类非屏蔽数据配线架: 所有管理间设备均应采用19〞标准机柜安装; 卡接线规范围:22~26AWG; 配线架能够提供自导电装置,能直接通过机柜金属层导出静电; 配线架需提供进线导线架,以保证模块上架之后外部作用力都在进线导线 架上,模块自身不受线缆牵拉; ★配线架端口:24/48口,自带理线器; ★安装要求:可翻转型,前面施工和维护管理; 背后带端接管理器,使端接更快更容易,性能更稳定; 配线架应有明显的标识位置。 标准:TIA/EIA-568B。 (E)六类数据跳线: 铜缆跳线采用为通用8位模块化的原厂跳线; 线缆为原厂六类多股软线缆,中心十字骨架结构; 模块化接头与电缆的连接牢固可靠; 插拔次数:大于750次;

相关文档
相关文档 最新文档