文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 拆撑换撑施工方案

拆撑换撑施工方案

拆撑换撑施工方案
拆撑换撑施工方案

中国建筑工程总公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRC CORP.

武汉市中西医结合医院新病房大楼建设工程

拆撑换撑施工方案

中建三局建设工程股份有限公司

武汉市中西医结合医院新病房大楼建设工程项目经理部

二O一二年八月

目录

1编制说明 (1)

2工程概况 (2)

2.1......................................................... 基坑工程概况

2

2.2.................................................... 支撑体系设计概况

2

2.2.1......................................................... 内支撑梁

2

2.2.2........................................................... 立柱桩

4

2.2.

3......................................................... 二层腰梁

4

2.2.4.............................................................. 换撑

4

3施工部署 (5)

3.1......................................................... 拆撑总体部署

5

3.1.1......................................................... 拆撑分区

5

3.1.2......................................................... 拆撑顺序

6

3.2.............................................................. 施工准备

6

3.2.1.................................................... 拆撑必要条件

6

3.2.2......................................................... 技术准备

6

3.2.3................................................. 劳动力安排计划

7

3.2.

4............................................... 物资材料准备计划

8

3.2.5............................................... 施工机械设备准备

8

4施工方法 (9)

4.1......................................................... 整体施工顺序

9

4.2.............................................................. 换撑施工

9

4.3.............................................................. 拆撑施工

11

4.3.1.................................................... 拆撑施工顺序

11

4.3.2......................................................... 拆撑原则

12

4.3.3...................................................... 脚手架搭设

12

4.3.4......................................................... 支撑拆除

12

4.3.

5......................................................... 砼块外运

13

5施工进度计划 (13)

6成品保证措施 (13)

7应急措施 (13)

8安全保证措施 (14)

9文明施工及环境保护措施 (14)

1 编制说明

为保证本基坑工程安全、科学、合理组织施工,结合基坑支护设计、工程设计图纸和现场特定条件,我部特编制拆撑换撑专项方案,以指导现场具体施工。

编制本方案主要依据和采用的主要技术规范标准:

1、武汉市中西医结合医院新病房大楼建设工程(以下简称本工程)招标文件及相关附件;

2、中南勘察设计院有限责任公司提供的《武汉市中西医结合医院新病房大楼、污水处理站岩土工程勘察报告》(详勘);

3、武汉市建筑设计院提供的结构图纸及武汉市勘测设计研究院提供的基坑支护的相关图纸。

4、《武汉市中西医结合医院新病房大楼基坑工程设计方案论证意见》。

5、基坑支护设计变更、洽商往来联系函件;

6、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99;

7、《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97;

8、《深基坑工程技术规定》DB42/159-2004;

9、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

10、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2010)

11、《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)

12、《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2001)

13、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

14、《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-2011)

15、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91)

16、国家和行业现行的相关施工及工程质量验收规范;

17、中建三局质量管理体系文件和企业现行施工工艺和工法。

2 工程概况

2.1基坑工程概况

工程概况表

2.2支撑体系设计概况

本基坑采用灌注桩排桩+1道混凝土支撑支护,局部采用2道混凝土支撑支护,桩顶以上放坡挂网喷射混凝土支护。

2.2.1内支撑梁

内支撑梁采用钢筋砼梁1道支撑支护,局部采用2道混凝土支撑支护,按设计施工ZC1、ZC2、ZC0三种截面尺寸分别为800×800mm、600×700mm、900×900mm。

旧房屋拆除施工方案

房屋拆除施工方案 2010-6-11 1:01:06 关键字:拆除方案拆除施工方案房屋拆除施工方案 镇海炼化厂铁路新建信号楼周围旧房拆除 专项施工方案 一、施工现场概况 待拆房屋多为砖混结构,原为机务人员休息室,位于镇海炼化铁路储运部。 工程拆房面积达到xx平米,无相毗邻的危房,作业面较小,周围为炼化厂区,…… 二、项目管理人员的安排及作业人员的组织 本工程施工单位为江苏雷威建筑工程有限公司负责拆房工作,拆迁工程由周钟鑫负责,宣海龙负责现场拆房协调指挥工作,骆有才负责现场的安全工作。…… 三、施工机具及安全防护设施投入 经过现场勘查,项目部在充分考虑工期、现场状况等情况下,决定采用250型挖机拆除,并结合人工辅助配合。…… 四、建筑垃圾的运输、堆场安排 ……根据业主要求,清运到炼化指定地点。 五、进度安排 拆除顺序:先由人工配合拆除门窗,再由机械设备从上往下的程序来进行拆除,直至基础、地梁打破除。具体时间安排:根据施工进度及储运部要求逐个拆除-------- 六、安全措施 (一)拆房施工作业前的安全管理: 1、工人进场前必须经过炼化相关部门的安全教育培训,并且通过考试,培训不合格不能进入施工现场。

2、应根据拆房工程的具体情况,编制拆房施工组织设计或拆房方案,其组织设计或拆房方案必须经项目经理和技术负责人签字。 3、拆房施工技术负责人在施工作业前,应当向拆房施工作业人员作书面安全技术交底,被交底人应当了解该项技术作业的基本要求和安全操作规程,在相关文件上签字,并受安全管理人员的监督检查。 4、必须在工地固定场所设置下列标牌:⑴工程概况牌:标明工程项目名称、拆房实施单位、拆房施工单位名称和施工项目经理、拆(竣)工日期、监督电话;⑵房屋拆除安全生产牌; 5、文明施工牌。 在拆除工程施工现场醒目位置应设施工标志牌、安全警示标志牌,采取可靠防护措施,实行封闭施工。 6、房屋拆除前由专业的电工负责切断总电源,确保安全,以防触电。 7、房屋拆迁前应把里面的应该把里面有用的物件清理出场,堆放到指定的安全地点。 (二)拆房施工作业时的安全管理: 1、拆房施工作业应严格按国家强制性标准、施工组织设计或拆除方案实施。拆除建(构)筑物通常应自上而下,对称顺序进行,不得数层拆除,当拆除一部分时,先应采取加固措施,防止另一部分倒塌。 2、拆房施工作业人员应正确穿戴劳动保护用品,戴好安全帽,高处作业应系好安全带,不得冒险作业。夏季施工做好防暑降温工作。 3、拆房施工作业时严禁向下抛掷,拆卸各种材料应及时清理,分别堆放在指定场所。 4、在拆房施工作业过程中,如发现文物、爆炸物以及不明电线(缆)、管道等应停止施工,采取必要的应急措施,经处理后方可施工。如发现有害气体外溢、爆炸、坍塌、淹埋或人员伤亡事故,须及时向公安部门及有关部门报告。 5、因施工现场场地特殊,四周都是油库重地,所以施工人员严禁擅自使用明火,在用机械拆除房屋过程中可能遇到钢筋需要切断时,尽量使用钢锯弓、钢筋剪刀等手用工具。 6、必须用到电焊、气割等设备,必须向有关部门申请动火作业票,由专业人员持证上岗,并配备灭火器具,以免发生火灾。 7、房屋拆除现场由专业的安全员进行监督指挥,施工人员应听从指挥,遵守劳动纪律,不得擅自野蛮施工,确保房屋拆除工程顺利进行。

高压线塔拆除安全方案.

一、工程概况 德商高速公路夏津至聊城段路桥三标起点起点S258南侧,里程桩号K84+000,与二标的接头处长链长度为27.8m。向南经梁水镇任香坊东、河下荣东、老程庄西、小赵庄西、大荣东、闫寺办事处大王庄东、道口铺办事处任双庙东、胡谢西,止于王尔镇村西南德商高速与济聊馆高速公路交叉设置的聊城西枢纽互通,里程桩号K103+000本标段全长19.028公里。 二、编制依据 按照?公路工程施工安全技术规程?、?公路水运工程安全生产监督管理办法?的要求和其它安全施工的规定进行。 安全目标 1.坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针。 2.杜绝安全特别重大、重大、大事故,杜绝死亡事故,防止一般事故的发生。消灭一切责任事故,确保生命财产不受损害。 3.创建安全生产标准工地。 4.杜绝因施工造成的道路中断,通信、电力管线损坏等施工责任事故。 三、现场组织机构设置及职责 项目部成立以项目经理为组长的安全生产领导小组,安全总监主抓安全生产工作。项目总工负责施工技术问题,现场配备专职安全员,施工队伍配备兼职的安全员。 组长:XXX 副组长:XXX XX 组员:XXX XXX XXX XXX XXX XXX

项目经理对施工进行总体协调指挥,现场经理负责对施工现场的整体指挥工作。组员按照分工对现场进行直接管控。 四、施工前的准备工作 1、拆除高压线 ①应与供电部门进行协调及时拆除高压线路。 ②未拆除高压线前不得进行施工作业。 2、车辆、人员就位 ①线路拆除后吊拆车辆进入现场选择合理的支点将车辆支立稳定,并对车辆进行安全检查。 ②吊车司机应按规定持证上岗。 ③现场安排专人进行指挥作业。 ④作业前对作业人员进行安全交底。 ⑤对施工人员佩戴的防护用品进行检查,确保安全后进行作业。 五、线塔拆除施工工艺流程 1、铁塔拆除流程 施工准备吊车到位锚固塔身拆卸螺栓吊卸塔材清理现场 2、施工方法 2.1、吊车就位后由工作人员上塔身固定钢丝绳,拆解塔基紧固螺丝,由吊车吊下塔身后进行分解。 2.2、铁塔分解 铁塔拆除过程中应实时监控线塔的稳定和牢固,加强塔下施工人员的安全防护。对锈死的螺丝可以采用气焊切割。 2.3、线塔分解完成后运出施工现场。

基坑回填换撑专项方案

目录 1、编制依据: (2) 2、工程概况: (2) 3、设计要求 (3) 4、施工准备 (3) 5、施工工艺 (4) 6、质量标准 (5) 7、施工注意事项 (6) 8、成品保护 (6) 9、安全环保措施 (7)

基坑换撑回填专项方案 1、编制依据: 1.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 1.2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1.3、岗厦河园片区01-2地块施工合同; 1.4、岗厦河园片区01-2地块基坑设计图 1.5、深圳市相关规定; 1.6、本公司《质量/环境/职业健康安全管理手册(C版)》、《质量/环境/职业健康安全程序文件(C版)》及本公司深圳分公司工艺标准; 2、工程概况: 深圳岗厦河园片区01-2地块位于深圳市福田区金田路以东,东临34层100米高的现状高层“福岗园”。该工程由深圳市中锦置业有限公司投资兴建,北京市建筑设计研究深圳院设计,深圳九州建设监理公司监理,江苏省华建建设股份有限公司施工总承包。 岗厦河园片区01-2地块集甲级办公和配套商业为一体的超高层高端商务办公楼,总建筑面积96885.88m2,其中地下车库、设备用房、及人防建筑面积为19280.8 m2。建筑总高度为183.170米(室外自然地坪建筑主屋面),计入出屋面结构时,总高度199m,地下室埋深17.2米,裙楼屋顶标高为13.17米。设计标高±0.000为黄海绝对高程7.0m。 现场基坑深约16米,基坑护壁桩与地下室外侧壁之间平均距离约2.0米,现场深基坑采用的内支撑梁+钢筋砼灌注桩+止水帷幕桩支护,

回填按照换撑要求需分四次回填。 3、设计要求 3.1、深基坑在东西向需进行换撑; 3.2、在楼层板中心上下各250mm,即在底板及-3、-2、-1层中板均需换撑,采用C25素砼500mm厚; 3.3、基坑回填材料均采用石粉渣内掺6%PC32.5水泥。 4、施工准备 4.1、材料准备 1)回填土采用石粉渣内掺6%PC32.5水泥,石粉渣不得含有有机杂质。 2)填土材料应符合设计要求,如需更改应取得设计单位同意,并办好签证手续。 4.2、主要机具 1)机械设备:挖土机、装载机、打夯机等。 2)主要工具:铁锹、耙、锄、手推车、木夯或铁、石夯等。 3)检测工具:水准仪、卷尺、靠尺等。 4.3、作业条件 4.1回填前,应对基础,箱形基础墙或地下防水层、保护层等进行验收,并办好隐检手续。而且混凝土应达到规定强度,验收合格后,方可进行回填。

抛撑方案

嘉定风荷丽景尚城二期φ609×16钢管斜抛撑支护 施 工 方 案 编制单位:龙元建设集团股份有限公司 编制人:欧亮亮 审核人:施家增 编制日期:2010年6月11日

一、工程概况 拟建的嘉定新城风荷丽景尚城工程位于嘉定区嘉定新城地块,基坑西侧为交通干道永盛路,北侧为交通次道宝塔路,南侧为交通次道德富路。基坑开挖约15000平方米,开挖深约8.05米。由上海鼎申置业发展有限公司建设,工程总包单位为龙元建设集团股份有限公司。。 本工程采用相对标高,±0.00相当于绝对标高+10.05米,现场场地相对标高-6.55米。基坑地下室底顶板相对标高为-13.25米。围护结构采用顶部3米高度的1:2土体放坡,3米以下采用钻孔灌注桩结合中心岛斜抛撑的形式。 φ700钻孔灌注桩顶设置钢砼压顶圈梁(1400×800),圈梁中心标高-9.95米。φ609×16钢管斜抛撑一端撑在圈梁预埋板上,另一端钢管抛撑撑在中心岛底板钢砼支座上。 斜抛撑之间间距约7~9米,长度约11m,钢斜抛支撑共58根,(另有8根钢筋混凝土水平角撑),重约240吨。钢支撑加预应力500KN。 本围护基坑地板根据后浇带位置尺寸分若干块浇筑形成,因此就划分成若干块个区域进行开挖(根据甲方要求),每个区域均采用中心岛开挖方式施工,周边进行留边放坡,以钢砼圈梁顶标高为基准,放约6米平台后,按1:2坡度向基坑中心放坡。中心岛地板浇灌分区、分层形成,强度达到80%后,分区、分层进行周边预留土台处斜抛撑的安装及抛撑底土方的开挖,(根据圈梁上预埋板及底板上的预埋板位置确定)最后将中心岛地板继续延续浇筑到围护桩周边。待地板传力带达到设计强度的80%后,

旧路面拆除施工方案(新)

长沙县107国道安沙段综合整治工程(毛塘集镇)二标段 旧路面拆除施工方案

编制单位:湖南万力建设集团有限公司 编制日期:二0一三年二月 旧路面拆除专项施工方案 一、工程概况: 本项目为长沙县G107国道水塘垸至安沙段综合整治工程设计项目中的毛塘集镇段,位于规划的长沙县安沙现代物流园区域范围内,起点为光荣院,终点至鑫源土菜馆,全长路线约2092.577m (桩号K0+000~k2+092.577)。本工程主要的工程项目包括:对现在107国道破损水泥砼路面进行修补,K1+268.4~K1+622下穿三环线桥下段主车道全部拆除重建,加铺沥青砼路面,不足15m宽处加宽处理。 拆除旧路面总体施工方案是采用风钻机把路面大致破裂后再用挖机清除的方法对路面的破裂砼进行清理。本标段主要旧路破除为下穿三环线桥下 K1+268.4~K1+622段主车道,该段为水泥混凝土及钢筋砼路面结构,该段拆除共计5184m2,其中拆除水泥砼方量为2978.2m3,钢筋砼方量为 676.8m3。其他一部分路面拆除为原路面板块局部破损而进行的凿除砼换板修补施工。 二、施工准备 机械配备为:挖掘钻机3台,挖机台1台,推土机1台,15T运输车6台。 人员配备为:现场总工一名,现场施工员一名,测量员一名,安全员两名,工人两名。 三、施工步骤 1、拆除三环线桥下K1+268.6~K1+622段旧路面,均应测定好设计标高,

中桩定位,由测量员计算好现有高程与设计标高拆除高差。 2、根据计算好的高差应在各桩号上标注好。 3、根据现场情况,组织施工,正常情况下,先用风钻机队老路面实施点对点的打孔成缝,使之开裂。 4、组织挖掘机,装载车对拆除后的老路面成块废渣进行集中清除,运至指定弃土场。 5、对根据设计标高形成的新路基应复测,复测后,对新路基表层30cm 内应复松,采用路基分层填筑的碾压方案进行碾压并调平标高。 四、安全工作措施 为保证施工路段能够安全有序地进行施工,采取半幅施工半幅通车有力保障措施: 1.采用施工围挡与警示路墩进行封闭围护施工,距离施工路段两头150米、50米处设置醒目交通安全警示牌,“施工路段,车辆慢行”,场内设置“施工重地,闲人免入”;施工现场范围杜绝有围观村民或是停留的社会人员,保障现场绝对安全的施工环境。 2.施工路段前后各一名专职安全员,中间施工员负责现场安全,通讯指挥用步话机联系,前后加强沟通,对现场的弃土运输车辆及过往车辆人员进行有效引导,避免单线通行塞车情况。 3.采取压缩场地的方式,运输车辆紧跟挖掘机步骤,前挖后装,弃物一并运输到指定弃土场,路段两旁如有大块石头,应该集中堆放,不占用通车路段。 4、对于路边店铺采用警示带与路墩进行围护。在几个店铺口设立个出口,以便店铺居民出入。 5、旧路面挖除的地段应立即恢复好地面的平整,并做好适当压实工作;有必要的地段修筑好道路两旁的排水,防止路面被冲刷影响通行安全。

换撑专项方案讲解

第一章编制依据 1.1设计文件及勘察报告、基坑设计文件及咨询意见 1.1.1《北成8号岩土工程勘察报告》 1.1.2《北成8号基坑支护及降水工程施工图设计》 1.1.3《北成8号基坑咨询意见书》(地铁办) 1.1.4《北成8号基坑咨询意见书》(成都建工质量检验测试 站) 1.1.5《北成8号合同及工程例会会议纪要》 1.2国家及省市颁布的有关建筑施工验收规范、质量评定标准、安全法规、文明施工条例等。 1.3本公司施工经验的总结推广基坑支护经验 1.4 国家和行业现行的施工及验收规范 1、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330—2013) 2、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120—2012) 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202— 2002) 4、《成都地区建筑地基基础设计规范》(DB51/T5026—2010) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB5024—2015) 6、《建筑钢结构焊接技术规范》(JGJ81—2002) 7、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011) 8、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—2012) 9、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)

10、《成都市建筑工程深基坑施工安全管理办法》(川建委 【2009】494号) 1.5编制说明及内容 1.5.1本专项施工措施方案是北成8号项目基坑东侧(人民北路临地铁侧)单独编制的换撑专项方案。 1.5.2本专项方案是根据工程的特点、地铁对工程质量的要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的高度责任感,我司的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 1.5.3本专项方案的编制,得到业主总工程办、合约预算部、工程部、监理、总承包及我司高度重视及大力支持,采用“对比优化、博采众长”的编制思路,以使本方案重点突出,具有较强的针对性和可操作性。 1.5.4本方案为指导工程施工的技术经济性文件。 1.6工程概况及调整原因 1.6.1工程项目位于成都市金牛区人民北路一段,东起人民北路西至万担仓路,南起新村河边街北至西藏饭店,西、南、北,支护方式为排桩+锚索。东侧由于受地铁影响,采用排桩+钢斜撑的支护方式。斜支撑一排为29根,二排为33根,共计62根。大约分布情况为,5号楼(斜撑编号为1-1~1-6,2-1~2-6),6号楼(斜撑编号为1-7~1-22,2-7~2-23),7号楼(斜撑编号为1-24~1-29,2-24~2-33). 现场照片如下

脚手架专项施工方案

目录 1 工程概况 (1) 2 编制依据 (1) 3 钢筋脚手架材料要求 (2) 4 脚手架各构件技术要求 (2) 4.1 纵向水平杆 (2) 4.2 横向水平杆 (2) 4.3 脚手板 (3) 4.4 立杆 (3) 4.5 连墙件 (4) 4.6 剪刀撑与横向斜撑 (4) 4.7 地基与基础 (5) 5 扣件式钢管脚手架搭设安全技术措施 (5) 6 扣件式钢管脚手架搭设操作规定 (7) 7 扣件式钢管脚手架拆除工程技术措施 (8) 8 钢管落地脚手架计算书 (9) 8.1 参数信息 (9) 8.2 小横杆的计算 (11) 8.3 大横杆的计算 (12) 8.4 扣件抗滑力的计算 (13) 8.5 脚手架立杆荷载计算 (14) 8.6 立杆的稳定性计算 (14) 8.7 最大搭设高度的计算 (16) 8.8 连墙件的稳定性计算 (16) 8.9 立杆的地基承载力计算 (17)

1 工程概况 本工程由惠东县康宏发展有限公司开发建设。拟建场地位于惠东县巽寮镇巽寮村委会粘坑地段,海滨公路的东侧,海滨公路西侧为浅海,交通较为便利。本次开挖场地占地面积约为480亩,主要规划为别墅群及高层建筑。场地距离广汕公路(324国通)仅7公里,距离深汕高速公路白云出入口21公里。 场地10~50m外为大海,场地与大海间仅隔海滨公路。场地地势较低缓。地貌类型主要为低山及山沟,场地地面高差50米左右,植被发育,主要为松树,果树及绿化景观树等。拟建场地ZK1~ZK60地段东、北、南三面环山,西面为山嘴,后经人工堆填成道路、鱼塘,其上部400m为一水库,蓄水面积约为170000m2。 本地块为丘陵地区,从东到西约有50米高差。在总体布局上,低层及多层度假式住宅集中在地块中央较平坦的山坡,呈组团式布局,对沿海自然景观带最大限度利用,形成良好景观共享。高层住宅布置于地块东侧高地位置,其高低错落的天际线与其背后之山体相融配合。 2 编制依据 1、建设单位提供的图纸 2、建筑施工高处作业安全技术规范 3、建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范 4、建筑施工现场安全检查评分标准 5、连墙杆材质符合现形国家标准GB/T700Q235-A级钢规范 6、排架和大梁计算采用上海市PKPM安全计算软件计算。 7、《钢管扣件水平模板的支撑系统技术规程》DG/T08-016-2004 8、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; 9、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 10、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

拆旧铁塔施工方案(汇编)

公园南路原转播电视塔 拆 除 施 工 方 案 中堰村八组 二0一六年三月五日

公园南路原转播电视塔 拆除施工方案 编写: 审核: 监理:

施工方案 一、工程概况 因公园南路建设需要,需拆除原转播电视塔及原铁塔基座,根据实际情况与镇政府及中堰村协商由中堰村组织拆除。 二、施工组织机构 工程项目负责人:杨运财 施工现场负责人:徐甲疆 高空作业组:徐长军徐甲军 地面作业组长:徐甲兴 安全员:徐甲奎徐甲顺徐甲兵徐甲学 三、旧塔拆除施工工艺流程 1、铁塔拆除方法 本工程进行倒塔施工,由具有高空作业资质的专业人员,攀上塔身工作台处,在东侧锚固钢丝绳与地面车辆进行连接,在南、北两侧各固定一根游绳配3-5专人控制塔身倾倒方向,用氧焊切除东侧铁塔底座不小于1.5米,然后指挥车辆向东牵引制动,再切除西侧铁塔基座后,指挥车辆向东牵引斜拉塔身,使塔身向预定方向倾倒。 2、铁塔拆除流程 施工准备机械到位锚固塔身拆卸塔座斜拉塔身清理现场 3、铁塔分解 铁塔拆除过程中应实时监控铁塔的稳定和牢固,加强塔下施工人员的安全防护。对锈死的螺丝可以采用气焊切割。 四、施工安全责任及注意事项 (一)安全管理责任:施工过程中不发生任何安全事故,如发生安全事故,所造成的一切损失及责任均由施工单位承担。 (二)安全注意事项: 1、高空作业人员必须持证上岗,严格按规程进行操作,避免高空坠物。火焰切割人

员必须有专业人员进行,持证上岗,按规定管理切割用工器具、材料。按照顺序切割地脚螺栓,施工人员在施工时应戴防护眼镜及防护手套。 2、机械就位时,必须由专人统一指挥,信号畅通明确;拉线、锚线和牵引设备等应可靠,且施工过程要设专人负责看管,及时汇报情况。 3、根据施工现场实际情况,设施工围栏、警告标志封闭施工现场,非施工人员、车辆不得进入施工现场。在繁忙路段作业,应和交警部门联系封路施工,由专人协助维持交通秩序。拆除区域周围设置围栏,悬挂警告牌派专人监护,严禁无关人员和车辆通过或逗留。 4、遇有雷雨、暴雨、浓雾及六级以上大风天气不得进行高空作业。 5、施工人员进入现场,注意铁塔放倒的方向,切勿站在塔下方,安全标识的数量应摆设足够,安全员亦应不间断地进行实地监护。 6、现场指挥负责人必须在施工前,对现场各施工人员明确讲述施工流程和步骤,技术交底时应重点提及,并作危险点分析。 7、铁塔在拆除的过程中,对其补强的各方面安全防范措施应落实到位,如有遗留应及时进行补充,并加以执行。 8、现场施工组织指挥,应具备先进通信设备;施工前,做好各方面的合格检查,保证施工过程通讯畅通无阻。 相关责任人签字:

基坑支护换撑及内支撑梁拆除施工方案

目录 一、工程慨况 (1) 二、换撑施工具体部位及施工安排 (1) 三、支撑梁撤除施工部署 (4) 四、安全施工措施 (8) 五、文明施工措施 (9) 六、应急措施 (9)

大厦基坑支护换撑及 内支撑梁拆除施工方案 一、工程概况 本工程为整体现浇筏板基础,二层地下室,上部建筑30层,包括五层商业部分和两栋塔楼(住宅楼),框架剪力墙结构。工程建筑面积47002.02平方米,±0.000相当于黄海高度程423.6米。 该工程基坑采用旋挖成孔钢筋混凝土围护桩加钢筋砼内支撑的形式,旋挖成孔灌注桩直径900,间距1400,按支护桩设计参数有ZZH1、ZZH2、ZZH3、ZZH4、ZZH5、ZZH6、ZZH8、ZZH9共9种桩型,内支撑立柱采用500*500钢支撑立柱;内支撑梁为ZC1(900*700(h))、ZC2(900*500(h))两种规格。内支撑梁与支护桩顶冠梁、支撑桩、高压旋喷止水桩(800@600)、土钉钢板网喷射混凝土等组成该工程的基坑支护体系。支撑梁面标高为-1.1m,砼等级为C30。内支撑系统为13根截面为500×500的钢格构柱+4根直径426*1.4(厚)钢管支撑作为竖向支撑。 二、换撑施工具体部位及施工安排 根据中南勘察设计院(湖北)有限责任公司关于该工程的基坑设计文件,该工程换撑施工主要分为三部分,第一部分为筏板边线与基坑边线空隙采用C20混凝土填充,第二部分为施工至标高-4.95米(地下二层顶结构)时在房屋结构与基坑支护桩之间采用型钢换撑,第三部分为施工至-4.95标高部分时地下室车道部分的型钢钢管支

撑。 根据现场情况,经业主、监理确定,采用回填方法换撑,车道采用型钢换撑。 1、具体施工部署为: (1)、由于现施工场地狭窄,同时由于地下室底板防水施工要求,在地下室底板施工时采用砖砌外模,砖砌外模部分已与支护桩紧靠,在地下室底板施工完成,地下室外防水施工完成后,及时进行地下室回填至-4.95,D→C→B→A→J→H段采用浇C15素砼至-4.95,D→E →F→G采用红砂回填至-5.65处,-5.65~-4.95浇C20素砼; (2)、在地下室施工至地下一层结构时在-4.95标高处沿地下车道及与地下车道对应的内部框架结构部位设置预埋铁件,其需要预埋铁件部位共有三层,即地下室车道外墙、地下室车道外墙对应的内墙、与地下室车道内墙预埋铁件对应的结构梁边,预埋铁件同标高。按业主、监理确定的方案,仅需要施工一道支撑,即车道外墙与内部结构之间设置,车道外墙与支护桩之间不再设置。预埋铁件尺寸:500*500*20(厚)@3500,地下室车道外墙内侧与主体结构梁侧均设置50槽钢通过377*12(厚)的钢管@3500焊接固定,两侧采用千斤顶加固使槽钢与结构面充分贴实。 2、主要施工注意事项 施工准备:施工前由施工技术人员认真阅读关于换撑的工程联系单,对技术人员、施工人员进行技术交底,以及质量、安全和文明施工教育。

地下车库脚手架工程施工方案

地下车库脚手架工程施工方案 工程名称:合阳金水小区二期地下车库 编制人:王辉 日期: 2013-6-15 施工单位:澄合分公司第十一项目部

目录 1、编制依据 2、工程概况及施工条件 3、脚手架构配件质量标准 4、脚手架的用途 5、脚手架的搭设顺序 6、脚手架基础作法 7、构造要求及作法 8、搭设要求 9、脚手架的拆除 10、脚手架与建筑物之间的封闭方法 11、脚手架的交底与验收 12、脚手架搭设时注意事项 13、脚手架的使用和规定

1.编制依据: 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规(JGJ130-2011) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011) 合阳金水小区二期地下车库施工图纸 2、工程概况: 合阳金水小区二期地下车库位于陕西省合阳县洽川大道与凤凰南路十字。此工程为框架结构,建筑面积:10960.62㎡,抗震设防烈度:7度;耐火等级:一级;建筑高度:3.5m,本工程设计标高±0.000相当于绝对标高701.6;地下室抗渗等级为S8。该工程由西北综合勘察设计研究院设计。 3、脚手架构配件的质量标准 3.1钢管用外径48mm,壁厚3.5 mm焊接钢管, 采用力学性能适中的Q235A(3#) 钢,其力学性能符合国家现行标准《碳素结构纲》GBT700中Q235A钢的 规定,钢管有弯曲、压扁等缺陷的不得使用。 3.2扣件符合GB15831-1995《钢管脚手架扣件》规定,不得有裂纹、气孔、 疏松、砂眼等缺陷,扣件必须转动灵活,当扣件夹紧钢管处最小距离 不小于5mm,扣件防止锈蚀。 3.3脚手板用木脚手板,长度2m,宽度为250mm,厚度不低于50mm,材质 不得有腐朽、贯通节疤。 4、脚手架的用途 本工程采用落地式脚手架,本脚手架主体阶段为安全防护架,装修阶段为装修用脚手架及外围封闭脚手架,脚手架外立杆里侧满挂2000 目密目网全封闭。 5、落地式脚手架的搭设 5.1 脚手架搭设布置 立杆纵距1.5米,横距1米;内立杆距离建筑物外皮0.3 5米;步 距1.8米;脚手架与建筑物连接点:竖向间距2.9米,水平三跨;小

变电站拆旧专项施工方案

遵义220kV海龙变I号主变增容工程拆旧主要包括了2#主变,110kV管母,事故油池、电容器等一次设备。 一、主变拆旧主要包括了散热器、油枕、高压套管等拆除方案 1主变散热器拆除方案 1.1关闭所有散热器蝶阀,并确保蝶阀关闭可靠 1.2散热器放油散热器逐只放油,用开口油桶置于散热器下部,拧开散热器底部放油塞螺栓放油,然后打开上部放气塞,加快放油速度,开口筒中油用滤机抽至油罐。在施工前应确认上下蝶阀已关闭,防止变压器油大量流失。 1.3在放油过程中,应密切关注放油时间,若较长时间,散热器油仍未放干,基本确定散热器蝶阀失效,无法关闭,则要及时拧紧散热器底部放油塞螺栓,停止放油, 1.4采取不排油更换蝶阀的方法, ①打开该变压器可抽真空全密封胶囊式储油柜腔体联管与胶囊吸湿器联管在储油柜上部的三通隔离阀,使储油柜胶囊与储油柜腔体连通。利用压强平衡原理,通过吸湿器联管对变压器储油柜腔体抽真空,在一定真空状态下更换故障部件,既避免上述传统更换附件方法的弊端,又简化操作流程,节省开支。 计算储油柜内油面压强P2。为确保更换附件时变压器不漏油,P2取0.055MP& ②准备好:一套带-0.1?0.15MPa真空压力的40L/h真空泵及其电源,一段真空泵出口至储油柜吸湿器联管 ③拆下吸湿器,将真空泵出口联管联好扎紧,确保不漏气后,及时打开三通隔离阀,在该阀未打开前严禁抽真空;当真空泵表压指示达到0.055MPa 时,开始附件更换,更换过程中动作要迅速,同时安排专人监视真空泵表压,一旦表压接近0.06MPa,立即用堵板堵住附件法兰口,减少进气量,确保法兰口压力小于大气压,避免变压器油外泄;附件更换结束后,关闭真空泵、泄压、复装吸湿器后,注意关严三通隔离阀;期间注意对瓦斯继电器、油箱上部及冷却器上、下各处放气阀放气,直至无存气为止。 ④开始实施抽真空作业,30min 达到0.055MPa 压力标准时,先快速更换蝶阀。期间有少量气体自铜阀安装法兰处进入变压器本体,没有变压器油漏出,真空泵压力几乎未下降;,无漏油;关闭真空泵,复装吸湿器,打开三通隔离阀,放气,运行冷却器,静置24h 后再放气。 1.5当排油完毕后,松掉碟阀螺杆并取下,此时要注意用塑料袋及时封住放油口,避免联箱内残油流出,防止变压器油流失和污染环境。

铁塔拆除方案

铁塔拆除方案 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

xxxxxxxxxxxxxxxx工程 铁塔拆除专项施工方案 施工单位(章) _2015_年_9_月_9_日 批准:____________ ________年____月____日 审核:____________ ________年____月____日 编写:____________ ________年____月____日

一、编制依据 《电力建设安全工作规程(线路部分)》(DL 5009.3-1997) 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW248-2008) 《国家电网公司2009年基建安全管理策划方案》(基建安全[2009]54号)《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》(国家电网安监[2009]664号) 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定》(2005版) 《输变电工程安全文明施工标准》(Q/GDW250-2009) 《输变电工程安全文明施工标准》(Q/GDW250-2009) 关于印发《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》的通知(基建安[2005]50号) 二、工程概况 xxxxxxx产业园位于嘉峪关关城以西、讨赖河北岸一带,南依讨赖河,西临兰新铁路,北靠在建的兰新铁路第二双线,规划总占地面积约162平方公里,其中,可开发用地约120平方公里。区域内属戈壁荒滩,地势开阔,地形平坦,是甘肃省规划的百万千瓦级光伏发电基地。嘉西光伏产业园距市区约16公里,交通便利。本工程起点为嘉西光伏产业园110千伏汇集升压站,终点为黄草营330KV变电站,线路长度约为46公里。

围护支撑换撑方案

围护支撑换撑方案 一、编制依据 1《基坑支护平面图》杭州勘测设计研究院设计 2《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》(J84—2001) 3《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80----9) 4《浙江省建设工程施工现场安全管理规程》(DB29—113---2004) 5、甲方提供杭州市勘测设计研究院技术联系单 二、工程概况 1、临安汇锦华庭北区工程,地下室二层墙体有部分施工完毕, 地下二层顶板施工完毕后,东南角、西南角、西北角、西南 角区内的水平支撑(标高为-1.2m)阻碍地下一层部分柱子, 墙体的施工,因此在地下室顶板浇捣的同时必须考虑换撑和 支撑梁的撤除。 2、基坑水平支护工程概况 本基坑东南角,水平支撑由大三角形成,内有13个小三角组成,支撑梁下由8根钢构柱支撑,水平支撑梁与周边围护桩压顶梁,连成一体。 基坑水平支撑梁的截面分别为1200*750、1200*800、600*800、700*800梁组成水平支撑梁,节点形成有十字型、米字型、丁字型、木子型等 三、施工部署 1、换撑方法:

利用地下二层顶板梁延伸至护坡桩作为换撑结构,换撑宽度大于2倍桩间距且换撑块范围内少包含2根支护桩(详见换撑结构平面图) 2、拆除支撑梁方法 采用人工拆除法,主要使用工具气锤、大铁锤、钢钎 3、拆除顺序:有序对称拆除方法有外向内拆除,东南角水平支撑 梁---------西南角------------西北角------------东北角。 4、拆除条件 拆除部位,地下室二层顶板以及换撑结构混凝土强度已达到标准80%本工程,工期紧,我方采取原有混凝土等级提高一等级浇捣二层顶板,使提早达到设计强度。 四、施工准备 1、技术准备 2、认真阅读,杭州勘测设计研究院设计基坑围护设计方案 3、由土建工程师对技术人员,施工技术交底,以及质量安全和文 明施工教育。 4、加工换撑钢筋,成型换撑模板 5、准备不少于10台空气压缩机 五、换撑及支撑拆除流程及施工要点 1、施工流程 换撑结构施工———支撑梁拆除——插入地下室二层外墙防水和肥槽回填(采用回填材料,按图纸说明要求回填)

义乌斜抛撑施工方案

义乌吾悦广场工程 φ609×16钢管斜抛撑支护施工方案 编制: 审核: 批准: 义乌晟元集团有限公司 二〇一六年玖月十日

一、工程概况 拟建的义乌吾悦广场斜抛撑支护工程位于2#、3#地块,基坑西侧为现有道路,北侧为交通主干道江东东路,南侧为交通次道。2#地块建筑±0.000相当于绝对标高 +68.700m,3#地块建筑±0.000相当于绝对标高+66.600m。场地平均绝对标高,基坑东侧场地标高按+65.000m,南侧、西侧场地标高为+67.000m~+68.500m,基坑北侧场地标高+67.000m~+65.000m。主楼与地库均设置地下二层,基坑开挖深度约8.15~10.4m,基坑开总面积约13130m2,总周长620m。本次采用斜抛撑围护结构的范围处在2#、3#地块的南侧,采用2.5米~4米以下采用钻孔灌注桩结合斜抛撑的形式。 钻孔灌注桩桩径Φ1000,桩顶设置钢筋混凝土压顶冠梁(1200×800),冠梁中心标高2#地块东南66.7米,西南67.2米;3#地块南侧为65.7米。桩顶向下2.5米~4米设置腰梁,φ609×16钢管斜抛撑一端撑在腰梁预埋板上,另一端钢管抛撑撑在底板钢筋混凝土支座上。腰梁中心标高2#地块为64.3米;3#地块南侧为62.2米。斜抛撑之间间距约7~8米,长度约11米~13米,钢斜抛支撑共29根,重约129吨。钢支撑加预应力500KN。 本围护基坑根据后浇带位置尺寸分若干块浇筑形成,因此就划分成若干块个区域进行开挖(根据甲方要求),每个区域均采用中心岛开挖方式施工,基坑的南侧进行留边放坡,以混凝土腰梁顶标高为基准,放约3米平台后,向下开挖2米~2.3米,按1:1坡度向基坑内侧放坡。挖至标高后再放2.5米二级平台,再向下开挖至基底标高,按1:0.5的坡度放坡。基坑内地下室底板浇灌分区、分层形成,强度达到80%后,分区、分层进行周边预留土台处斜抛撑的安装及抛撑底土方的开挖,(根据圈梁上预埋板及底板上的预埋板位置确定)最后将地下室底板继续延续浇筑到围护桩周边。待地下室底板传力带达到设计强度的80%后,拆除斜抛撑。 二、施工前准备 1、仔细熟悉图纸和了解设计意图,对施工图进行自审和深化,并提出相应的支撑节点措施。 2、按要求编制施工方案,落实各项技术措施。 3、支撑施工人员进场,登记、办齐施工人员“二证”,落实安排好施工、生活设施,做到文明施工。 4、开施工人员的安全技术交底会议,进行三级安全教育。

塔吊安拆专项施工方案11

1、根据工程实际情况,设置一台塔吊,型号为 QTZ-40,位于本工程西侧。 2,钢筋深度大于1.3米,基础上的四根锚柱倾斜度和 平整度误差小于 1/500 (基础顶面水平度小于 1/500 )。 3、塔机用电独立设置配电箱,并设置在离塔机 5米处。 4、地基周围,已清理场地,平整障碍物。 二、塔机安拆 (一)、资源配置 配置12T 汽车吊1台,以及各类吊具、吊索。 2、人员配置:指挥1名,塔机司机1名,电工1名,安装人员数名。 (二)、组装 把第一节标准节吊装在中间四根锚柱上,标准节有踏步的一面在进出面,并应与 建筑物垂直。 2、将第二节标准节装在第一节标准节上,注意踏步应上下对准。 组装套架,套架上有油缸的面应对准标准节上有踏步的面,并架套上的爬爪搁在 基础节最下面的 一个踏步上。 组装上、下支座、回转机构、回转支承、平台等成为一体,然后整体安装在套架 上,并连接牢 固。 安装塔帽,用销轴与上支座连接,塔帽的倾斜面与吊臂在同一侧。 吊装平衡臂,用销轴与上支座连接, 吊一块2T 的配重设于从平稳臂尾部往前数的 第三位置上。 吊装司机室,接通电源。 在地面拼装起重臂、小车、吊篮,吊臂拉杆连接后应固定在吊臂上弦杆的支架上。 9、用汽车吊把吊臂整体平稳地吊起就位,用销轴和上支座连接。 10、穿绕起升钢丝绳,安装短拉杆和长拉肛与塔帽顶连接,松弛起升机钢丝绳,把起 重臂缓慢放平,使拉杆处于张紧状态,并松脱滑轮组上的起重钢丝绳。 塔吊安拆专项施工方案 2009-7-24 9:8 【大中小】【打印】【我要纠错】 一、塔机设置 2、基础承载力大于 200KN/m

11 、 安装平衡配重,位置从尾部起按下列位置排放,(总重 12.5T )。 1.5T 、2T 、 2T 、2T 、2T 、1.5T 、1.5T 12 、张紧变幅小车钢丝绳。 三)、升塔(液压顶升机构) 将起重臂转到引入塔身标准节的方向(即引进横梁的正方向)。 2 、 调整好爬升架导轮与塔身立柱之间的间隙,以 3-5mm 为宜,当标准节放到安装 上、下支座下部 的引进小车后, 用吊钩在吊一个标准节上升到高处,移动小车的位置(小车 约在距回转中心 10m 处),具 体位置可根据平衡状况确定,使塔机套架以上部分的中心落 在顶升油缸上铰点的位置,然后卸下支座与标准 节相连的 8 个高强度连接螺栓。 将塔机套架顶升,使塔身上方恰好出现一个能装一标准节的空间。 4 、 拉动引进小车,把标准节引到塔身的正上方,对准连结螺栓孔,缩回油缸使之与 下部标准节压紧,并用螺栓连接起来。 5 、以上为一次顶升加节过程,当需连续加节时,可重复上述步骤,但在安装完 3 个标 准节后,必须安装下部 4 根加强斜撑,并调整使 4 根撑杆均匀受力,方可继续升塔和吊装。 6 、 在加节过程中,严禁起重臂回转,塔机下支座与标准节之间的螺栓应连结,但可 不拧紧,有异常情况应立即停止顶升。 四)、调试 待升塔完毕后, 调试好塔机小车限位、 吊钩高度限位、 力矩限位、 起重限位、 回转限位, 保证各 限位灵敏、可靠,具体由电工负责调试。 五)、拆除 调整爬升架导轮与塔身立柱的间隙为 3-5mm 为宜,吊一节标准节移动小车位置 至大约离塔机中心 10m 处,使塔吊的重心落在项升油缸上的铰点位置,然后卸下支座与塔 身连接的 8 个高强度螺栓。 2 、 将活塞杆全部伸出,当顶升横梁挂在塔身的下一级踏步上,卸下塔身与塔身的连 接螺栓,稍升活 塞杆,使上、下支座与塔身脱离,推出标准节至引进横梁外端,接着缩会全 部活塞杆, 使爬爪搁在塔身的踏 步上, 然后再伸出全部活塞杆, 重新将顶升横梁挂在塔身的 上一级踏步上,缩回全部活塞,使上、下支座 与塔身连接,并插上螺栓。 以上为一次塔身下降过程,连续降塔时,重复以上过程。 5 、 当塔机降至地面(基本高度)时,用汽车吊辅助拆除,具体步骤如下: 配重吊离(留一块配重, 即平衡从尾部数起的第三个位置) 平衡臂—拆除起重臂 (整体) 至地面 — 吊离最后一块配重 —拆除平衡臂 —拆除塔帽 —上、下支座拆除 (包括拆除电源和司 机室) — 爬升套、 斜撑杆拆除 —拆除第三节标准节。 1、 3、 1、 3、 4、 拆除时,必须按先降后拆附墙的原则进行拆除。

拆撑换撑施工方案

中国建筑工程总公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRC CORP. 武汉市中西医结合医院新病房大楼建设工程 拆撑换撑施工方案 中建三局建设工程股份有限公司 武汉市中西医结合医院新病房大楼建设工程项目经理部 二O一二年八月

目录 1 编制说明.................................. 错误!未定义书签。 2 工程概况.................................. 错误!未定义书签。 基坑工程概况.................................... 错误!未定义书签。 支撑体系设计概况................................ 错误!未定义书签。 内支撑梁...................................... 错误!未定义书签。 立柱桩........................................ 错误!未定义书签。 二层腰梁...................................... 错误!未定义书签。 换撑.......................................... 错误!未定义书签。 3 施工部署.................................. 错误!未定义书签。 拆撑总体部署.................................... 错误!未定义书签。 拆撑分区...................................... 错误!未定义书签。 拆撑顺序...................................... 错误!未定义书签。 施工准备........................................ 错误!未定义书签。 拆撑必要条件.................................. 错误!未定义书签。 技术准备...................................... 错误!未定义书签。 劳动力安排计划................................ 错误!未定义书签。 物资材料准备计划.............................. 错误!未定义书签。 施工机械设备准备.............................. 错误!未定义书签。 4 施工方法.................................. 错误!未定义书签。 整体施工顺序.................................... 错误!未定义书签。 换撑施工........................................ 错误!未定义书签。 拆撑施工........................................ 错误!未定义书签。 拆撑施工顺序.................................. 错误!未定义书签。 拆撑原则...................................... 错误!未定义书签。 脚手架搭设.................................... 错误!未定义书签。 支撑拆除...................................... 错误!未定义书签。

旧房屋拆除施工方案

城口县巴山镇新岭等(3)个村农村建设用地复垦项目 房屋拆除施工方案 一、项目管理人员的安排及作业人员的组织 本工程施工单位为重庆万州恒达建筑工程有限公司负责拆 房工作,负责现场的安全工作。 二、施工机具及安全防护设施投入 经过现场勘查,项目部在充分考虑工期、现场状况等情况下,挖机能去的地方决定采用250型挖机拆除,并结合人工辅助配合。挖机不能去的地方,用葫芦拆除。 三、建筑垃圾的运输、堆场安排 根据业主要求,清运到指定地点。 四、进度安排 拆除顺序:分三组进行施工。第一组由现场负责人任组长,安全员任副组长,其它人员为成员,安全员负责指挥,人工用葫芦将房子拆除,再由第二组负责对拆除后的房屋进行清理;第三组就其它工序进行施工。 五、安全措施 (一)拆房施工作业前的安全管理: 1、工人进场前必须经过相关部门的安全教育培训,并且通过考试,培训不合格不能进入施工现场。 2、应根据拆房工程的具体情况,编制拆房施工组织设计或拆房方案。 3、文明施工牌。

在拆除工程施工现场醒目位置应设施工标志牌、安全警示标志牌,采取可靠防护措施,实行封闭施工。 4、房屋拆除前由专业的电工负责切断总电源,确保安全,以防触电。 (二)拆房施工作业时的安全管理: 1、拆房施工作业应严格按国家强制性标准、施工组织设计或拆除方案实施。 2、拆房施工作业人员应正确穿戴劳动保护用品,戴好安全帽,高处作业应系好安全带,不得冒险作业。 3、在拆房施工作业过程中,如发现爆炸物以及不明电线(缆)、管道等应停止施工,采取必要的应急措施,经处理后方可施工。 7、房屋拆除现场由专业的安全员进行监督指挥,施工人员应听从指挥,遵守劳动纪律,不得擅自野蛮施工,确保房屋拆除工程顺利进行。 重庆万州恒达建筑工程有限公司 二O一二年十月十日

相关文档