机房改造项目验收报告

机房改造项目验收报告
机房改造项目验收报告

XXX机房改造项目验收报告

XXXXXX

2017年02月13日

目录

一、项目概述: (2)

二:工程验收: (3)

1、电气工程验收 (3)

2、防雷接地工程验收 (3)

3、机房环境监控工程验收 (3)

4、综合布线工程验收 (4)

5、机柜工程验收 (4)

一、项目概述:

XXX机房改造项目经过紧张施工,目前已经全部完工。

在工程实施过程中,我方得到了配电室,保卫室,信息中心等部门的大力协助以及XXX各级领导的大力支持,使工程得以顺利的展开、实施、完工。在这里对XXX各级领导表示感谢。

在施工过程中,主要完成了以下设备安装调试:

机房的建设已经完成。设备已经全部就位并且完成调试,所有安装的监

控点数据已经完成整合,并且开始记录(全系统已经开始工作)。子系统已经完成调试,满足正常工作要求。

二:工程验收:

1、电气工程验收

2、防雷接地工程验收

3、机房环境监控工程验收

4、综合布线工程验收

5、机柜工程验收

6、验收意见:

建设单位(公章):承建单位(公章):项目负责人(签字):项目负责人(签字):日期:日期:

机房建设项目验收报告

工程验收报告 : 工程名称: 建设单位位:理单监单位:设计施工单位:: 日期验收 XXX有限公司 验收报告 一、验收依据 1.《电子计算机机房设计规范》 2.《电子计算机机房施工及验收规范》 3.《电子计算机机房施工及验收规范》条文说明 4.《供配电系统设计规范》

5.《工业企业照明设计标准》 6.《电气装置安装工程施工及验收规范》 7.《产品质量计数一次监督抽样检验程序》 8.《中心机房装修工程施工图》 9.现场设计变更纪录 10.其它现行国家相关标准规范 二、验收报告注意事项 1、报告经检验单位签章即生效。 2、如对本报告有异议,自报告发出之日起请在20日之内提出复议申请,逾期不再受理。 3、本报告一式六份,建设单位、设计单位、施工单位各执两份。 4、本报告随意涂改复印无效,如复印需经有关单位同意并加盖印章。 5、本报告只对工程验收结果负责。 三、验收内容 本工程验收报告划分为以下几个部分。 1.单位工程综合评定 2.土建装修部分 3.低压配电、照明及电气接地部分 4.新风及空调部分 5.弱电系统部分 6.消防系统部分(以当地消防部门验收报告为主) 7.防雷系统部分

中心机房工程验收记录(表0-1) 验收时间:年月日 单位工程综合评 中心机房工程经建设单位、设计单位、施工单位验收,各部分项工程均符合设计及施工规范要求 核定单位工程质量等级:优 施工单监理单设计单建设单

(公章)(公章)(公章)(公章) 中心机房装修工程验收记录(表1-0) 工程质量评验收依《电子计算机机房设计规范》、《电子计算机机房施工及验收规范装饰装修工程、电气工程、综合布线工程、集中监控工程分部工 中心机房装修工程经建设单位、设计单位、监理单位施工位验收,各分部分项工程均符合设计及施工规范要求 参加验收人员会 施工单建设单设计单监理单 中心机房装修工程验收记录(表1-1)

机房建设验收报告

机房工程 年一月

、项目概述: 广州市珠江新城海心沙地下空间及公园工程 --弱电机房建设项目经过近 60 天左右紧张施工,已经基本完工。 在工程实施过程中,我方得到了业主广州市新中轴建设工程有限公司技术部 和总包广州市建筑集团有限公司管理部、 机电部等部门的大力支持,使工程得以 顺利的展开、实施、完工。 机房的建设已经完成。设备已经全部就位并且完成调试, 控点 数据已经完成整合,并且开始记录(全系统已经开始工作) 成调试,满足正常工作要求。 对于监控室以及网络中子站服务等功能我方已经完成调试, 能,现在贵公司的内部信息化工程已经投入使用,分系统及站点服务功能现阶 段业务系统已经可以在网络上实现。 、机房建设验收项目: 珠江新城海心沙地下空间及公园工程--弱电机房建设项目共计9个部分,其中设 备安装调试的系统一共6套,分别是:1、建筑装修;2、电气安装(含UPS ); 3、 精密空调;4、防雷接地;5、综合布线;6、 视频监控系统;7、机柜及服务器系统;8 系统追加。涉及到有隐蔽工程的系统有:装修工程,综合布线工 程,防雷接地 验收报告 所有安装的监 。子系统已经完 可以实现相应功

工程。 1.在项目中,机房防雷工程由广州市天河区防雷所验收,此部分已通过工 程验收。 2.机房建设中涉及到隐蔽工程的验收工作已经在施工过程中,由我们施工 方组织甲方实施负责人以及监理方工程师,进行了验收工作。此次验收不包 含隐蔽工程。 三、机房设备的安装调试 我放施工过程中主要涉及的机房设备分为:电气设备、精密空调设备、 视频监控设备、综合布线机柜、服务器五大项。 1.电气设备: 个机房总配电柜经电缆从看台和地下空间配电房取电,然后经由总配分配电流到UPS; UPS 的电源输出进入UPS配电柜,然后由UPS配电柜分配电流到各个机柜、操作台及机房照明 灯。 2.精密空调设备: 精密空调机主要作用是为了给机房环境保持恒温恒湿以及内部进行空气流通。精密空调机室外安装,通过通风管在机房内进行室外风和室内风的交换。空调采用艾默生的大功率精密空调,在机房内采用下送风方式制冷及调节室内湿度。 3.视频监控设备: 视频监控电视墙主要是在地下空间的安防分控中心机房,可参照视频监控系统图纸。 4.综合布线机柜 参照综合布线系统详单。 5.服务器系统 此次购买的IBMX3650M3 服务器、ThinkcentreM6299T 、联想万全 R520G7,已经安装。并且已经安装好windows 2003系统后备用。 四、装修系统 此次机房装修涉及4方面内容:顶面工程,墙、柱、隔断工程,地面找平 防尘处理以及其他。 1、顶面工程包括顶面防尘处理,做吊顶钢架,吊顶微孔铝板。 2、墙面工程包括钢架,防火门,墙面保温处理,墙面新帖铝塑板。 3、地面找平工程包括,防尘,防水,防静电地板安装。

机房工程验收报告

。 XXX机房验收报告(标准) 工程名称: 建设单位: 竣工验收日期:

工程验收报告 一、工程验收组织 1、验收小组组长、建设方代表: 2、验收小组成员: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 建设单位: 二、工程验收方案 工程竣工验收由建设单位组织设计单位、施工单位、监理等单位工程项目负责人或单位负责人和其它有关方面的专家组成验收组,组长由建设单位工程负责人担任,成员有、、、、、等。 验收组按预定验收大纲对本工程进行验收。 竣工验收会议由建设单位主持,先由建设、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况,然后实地检查工程质量,审查各单位工程技术档案资料,对工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价,最后形成了经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

三、工程竣工验收主要内容及验收情况 完成竣工资料的准确性、一致性、完整性检查;各分项工程(或弱电子系统)安装质量检查;按设计要求、合同条款对各系统性能、试运行情况进行审核;第三方测试数据审核;落实系统保修责任制度;工程各方的评价等内容。 3.1防静电地板验收方案 验收内容验收结果说明 主控项目面层材质必须符合设计要求,□符合要求 且应具有耐磨、防潮、阻燃、□不符合要求 耐污染、耐老化和异静电等特 点。 活动地板面层应无裂纹。行走□符合要求 无声响、无摆动。□不符合要求 一般项活动地板面层应排列整齐、表□符合规范 目面洁净、色泽一致、接缝均匀、□不符合规范 周边顺直。 表面平整度:允许偏差(mm)□符合规范 小于 2.0□不符合规范 缝格平直:允许偏差( mm)□符合规范 小于 2.5□不符合规范 接缝高低差:允许偏差(mm)□符合规范 小于 0.4□不符合规范 板块间隙宽度:允许偏差(mm)□符合规范 小于 0.3□不符合规范 资料移交(含品牌、型号对比)□资料齐全 □资料不完整 结论: 建设单位:监理单位:施工单位:

智能化工程竣工验收报告

庆元县公路管养业务用房和附属设施工 程--智能化工程 竣 工 验 收 报 告 浙江龙威智能工程有限公司 2018年07月31日 庆元县公路管养业务用房和附属设施工程--智能化工程 竣工评估报告 尊敬的各位领导、各位专家: 庆元县公路管养业务用房和附属设施工程--智能化工程于2016年11月1日正式开工,在庆元县公路管理局的各方领导,监理单位,设计单位的大力支持和协调下。通过紧张、严谨、规范、有序的管理施工,现于2018年7月30日完成全部施工内容,并经过调试和试运行,情况良好。现对该工程进行竣工验收,我代表施工单位向各位领导、各位专家做以下几方面的汇报: 1、施工依据; 2、工程简介;

3、工程施工组织; 4、工程调试 5、工程资料 6、总结; 一、施工依据 《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2003) 《会议系统电视及音频的性能要求》GB/T15381-94 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007 《电气装置安装工程接地施工及验收规范》GB50169-2006 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94) 《民用闭路电视系统工程技术规范》(GB02198-94) 《有线电视广播技术规范》(GYT106-92) 《工业企业共用天线电视系统工程技术规范》GBJ120-88 《工业企业通信接地设计规范》(GBJ79-85) 《会议系统电视及音频的性能要求》GB/T15381-94 《通信系统机房设计》(GBKJ-90) 《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93 《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94) 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 《低压配电设计规范》(GB50054-95) 《工业电视系统工程设计规范》GBJ115-87 《人民防空工程设计防火规范》GBJ98-97 《电视接收机确保与电缆分配系统兼容的技术要求》GB12323-90 《有线广播录音、播音室声学设计规范和技术用户技术要求》GYJ26-86 《电信专用房屋设计规范》YDJ24-88 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000 《30MHZ-1GHZ声音和电视信号的电缆分配系统》(GB6510-86) 本系统所涉及的设计标准、规范,产品标准、规范,工程标准、规范,验收标准、规范,应符合国家有关条例及规范,如有新的标准应采纳新标准。 二、工程简介 本项目负责人:钟义辉 项目名称:庆元县公路管养业务用房和附属设施工程--智能化工程

机房建设验收报告

验收报告 一、项目概述: 阳泉市烟草公司机房建设项目经过近60天左右紧张施工,已经基本完工。 在工程实施过程中,我方得到了信息科、配电室等部门的大力协助以及公司各级领导的大力支持,使工程得以顺利的展开、实施、完工。在这里对阳泉烟草公司的各级领导表示感谢。 在60天的施工过程中,主要完成了以下设备安装调试: 机房的建设已经完成。设备已经全部就位并且完成调试,所有安装的监控点数据已经完成整合,并且开始记录(全系统已经开始工作)。子系统已经完成调试,满足正常工作要求。 对于监控室以及网络中子站服务等功能我方已经完成调试,可以实现相应功能,现在贵公司的内部信息化工程已经投入使用,分系统及站点服务功能现阶段业务系统已经可以在网络上实现。 二、机房建设验收项目: 1.阳泉烟草公司机房建设项目共计9大系统,其中设备安装调试的系统一

共6套,分别是:1、新风空调系统;2、智能消防系统;3、动力环境监控系统;4、KVM系统;5、机柜及服务器系统;6、电气工程。涉及到有隐蔽工程的系统有:装修工程,综合布线工程,防雷接地工程。 2.在烟草公司新建机房的项目中,机房防雷工程由地方防雷办公室验收,消防工程由地方消防中队组织验收。 3.机房建设中涉及到隐蔽工程的验收工作已经在施工过程中,由我们施工方组织甲方实施负责人以及监理方工程师,进行了验收工作。此次验收不包含隐蔽工程。 三、机房设备的安装调试 我放施工过程中主要涉及的机房设备分为:电气设备、新风空调设备、KVM设备、机房精密监控设备、服务器系统五大项。 1.电气设备: 总配电柜从大楼内取电,然后经由总配分配电流到UPS及机房照明等 配电部分;UPS的电源输出进入UPS配电柜,然后由UPS配电柜分配 电流到PDU猎头柜,机房内机柜取电都从PDU猎头柜取得。 2.新风空调设备: 新风机主要作用是为了给机房内进行空气流通。空调主要是为机房内降 温使用。新风机室外安装,通过通风管在机房内进行室外风和室内风的 交换。空调采用艾默生的大功率空调,在机房内采用下送风方式制冷及 调节室内湿度。 3.KVM设备: KVM设备采用网线转VGA+USB口模式与机房内服务器及小型机连 接,通过CONSOLE线与交换机连接。KVM系统的网线系统全部由 KVM机柜内配出,通往每个机柜8根,设计为每个机柜最多放置8台 服务器设备。 4.机房精密监控 参照中兴精密监控系统详单。 5.服务器系统 此次购买的IBM-X3650服务器目前还没哟详细应用。上机柜装分区

机房改造验收报告

工程竣工验收报告 工程名称:建设单位:竣工验收日期: 长春市昕宇包装有限公司机房改造项目长春市吉佳通达信息技术有限责任公司 2013年 1月日 一. 项目验收报告 长春市昕宇包装有限责任公司: 长春市昕宇包装有限责任公司机房改造项目于签订,2013年1月14 号正式施工,竣工。总工程包括:服务器机柜安装,ups电池安装,服务 器迁移等工作。 长春市吉佳通达信息技术有限公司于完成对长春市昕宇包装有限责 任公司机房改造项目合同的中各个系统的实施工作,现提出验收报告: 一、工程终验合格证明 长春市昕宇包装有限责任公司机房改造项目终验合格证明 兹证明长春市昕宇包装有限责任公司机房改造项目,经过双方的积极合作及共同努力, 在运行期间系统和设备运行稳定,符合设计要求。于年月日 成功验收。双方同意最终验收合格,特此证明。 验收日期:年月日 最终用户单位(盖章):(签字): 长春市吉佳通达信息技术有限责任公司(盖章):(签字): 二、工程竣工验收基本依据 严格参照的基本文件: iso,ieee,ietf等机房的系统需求国际标准: ieee802.3 ethernet ieee802.5 tokenring ansi x3t9.5 其他重要标准建筑部分参照标准 国家标准《电子计算机机房设计规范》(gb50174-93)国家标准《计算站场地技术要求》 (gb2887-89)国家标准《计算站场地安全技术》(gb9361-88) 国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(sj/t30003)电力保障部分参照标准 《低压配电设计规范》(gb50054-95);《电子计算机机房设计规范》(gb50714-93);《计 算站场地技术要求》(gb2887-89); 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(gb50169-92); 十三、工程遗留问题及整改意见 1、工程遗留问题: 2、工程整改意见: 附件: 图(一)机房布局示意图篇二:验收报告_机房建设(模版) ***畜牧产业开发有限公司 信息系统 机房建设工程验收报告 施工单位:******(中国)有限公司 2009年12月 一、 ***畜牧机房设计说明 1、设计依据 a) ***畜牧信息系统项目中标单位在与***畜牧公司签订的《合同》中提供的型号设备。 b) ***畜牧信息系统投标建议书中所提的各项要求。 c) 根据主要机房位置及***畜牧公 司的实际需求。 2、设计原则

项目验收报告模板

文档修订记录 *变化状态:C = 创立,A = 增加,M = 修改,D = 删除 *正式发布时文档版本号从开始。对文档进行小改动时,版本号以进阶;大改动时版本号以进阶。文档审批记录

目录 1. 前言..................................................... 错误!未定义书签。 . 目的............................................. 错误!未定义书签。 . 范围............................................. 错误!未定义书签。 . 术语定义......................................... 错误!未定义书签。 . 预期读者与阅读建议............................... 错误!未定义书签。 . 参考............................................. 错误!未定义书签。 2. 项目概述................................................. 错误!未定义书签。 3. 验收原则................................................. 错误!未定义书签。 4. 总体验收标准............................................. 错误!未定义书签。 . 标准定义......................................... 错误!未定义书签。 . 验收标准的详细说明............................... 错误!未定义书签。 软件错误的严重性等级......................... 错误!未定义书签。 错误与严重性等级对应......................... 错误!未定义书签。 一级错误的描述.......................... 错误!未定义书签。 二级错误的描述.......................... 错误!未定义书签。 三级错误的描述.......................... 错误!未定义书签。 四级错误的描述.......................... 错误!未定义书签。 五级错误的描述.......................... 错误!未定义书签。 5. 项目验收标准............................................. 错误!未定义书签。 . 功能测试......................................... 错误!未定义书签。 功能项测试................................... 错误!未定义书签。 功能一.................................. 错误!未定义书签。 功能二.................................. 错误!未定义书签。 业务流程测试................................. 错误!未定义书签。 业务流程一.............................. 错误!未定义书签。 业务流程二.............................. 错误!未定义书签。 . 非功能测试....................................... 错误!未定义书签。 容错测试..................................... 错误!未定义书签。 安全性测试................................... 错误!未定义书签。 性能测试..................................... 错误!未定义书签。 压力测试..................................... 错误!未定义书签。 易用性测试................................... 错误!未定义书签。 适应性测试................................... 错误!未定义书签。 . 安装测试......................................... 错误!未定义书签。 数据恢复测试................................. 错误!未定义书签。 数据接入..................................... 错误!未定义书签。 数据服务..................................... 错误!未定义书签。 . 文档测试......................................... 错误!未定义书签。 . 用户有特别要求的测试............................. 错误!未定义书签。 6. 验收资料................................................. 错误!未定义书签。

大数据中心竣工验收报告

大数据中心竣工项目编号: 验收报告 XXXX科技股份有限公司XXX年xxx月

目录 一、项目中标通知书 (4) 二、项目合同 (5) 三、项目开工申请表 (6) 四、设备签收情况 (7) 1.设备签收记录 (7) 2.项目设备开箱验收现场照片 (15) 五、项目管理方案 (16) 3.项目策划 (16) 4.实施技术方案制作 (16) 5.项目实施及监控 (17) 6.项目验收及文档整理 (17) 7.售后服务支持 (17) 六、项目实施方案 (17) 8.设备安装计划 (17) 9.云平台安装计划 (20) 七、项目人员实施安排 (21) 10.项目组织 (21) 11.工程组织结构图 (22) 八、项目实施进度安排 (25) 12.项目实施进度安排表 (25) 九、供货及安装计划 (29) 13.设备到货初验 (30) 14.设备安装计划 (31) 十、机房场地及环境准备要求 (34) 15.基本环境条件检查 (34) 十一、项目分工界面 (34) 16.项目会议记录 (37)

大数据中心竣工验收报告V3.0 十二、项目部署报告 (38) 17.联想服务器厂商设备安装报告 (38) 18.EMC存储服务器厂商设备安装报告 (39) 19.云平台系统安装调试报告 (77) 20.配合现有业务系统调整计划 (179) 21.云平台试运行记录 (181) 22.云平台试运行报告 (182) 十三、售后服务措施及承诺 (184) 23.供应商售后服务措施及承诺 (184) 24.培训计划 (185) 25.项目培训签到表 (186) 26.培训现场照片 (187) 十四、项目初验报告 (188)

机房建设验收报告模版

***畜牧产业开发有限公司 信息系统 机房建设工程验收报告 施工单位:******(中国)有限公司 2009年12月

一、***畜牧机房设计说明 1、设计依据 a)***畜牧信息系统项目中标单位在与***畜牧公司签订的《合同》中提供的型号设备。 b)***畜牧信息系统投标建议书中所提的各项要求。 c)根据主要机房位置及***畜牧公司的实际需求。 2、设计原则 实用性和先进: 安全可靠性: 灵活性与可扩展性: 标准化: 经济性/投资保护: 可管理性: 3、机房设计执行标准 IEEE802.3 Ethernet IEEE802.5 TokenRing EIA/TIA568 工业标准及国际商务建筑布线标准 建筑部分参照标准:

国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) 国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) 国家标准《计算机机房用活动地板的技术要求》(GB6650-86) 国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003) 电力保障部分参照标准 《低压配电设计规范》(GB50054-95); 《电子计算机机房设计规范》(GB50714-93); 《计算站场地技术要求》(GB2887-89); 《供配电系统设计规范》(GB50052-95); 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95); 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92); 4、工程范围: ?建筑装修部分 抗静电全钢活动地板敷设 铝塑板饰边框大玻璃隔断安装和乳胶漆饰面石膏板隔墙 乳胶漆墙面处理 铝合金微孔天花吊顶

机房工程验收报告案例模板

机房工程验收报告 案例

工程竣工验收报告 工程名称: 建设单位: 竣工验收日期: 工程验收报告

一、工程名称: 二、工程地址: 三、建设单位: 四、设计单位: 五、监理单位: 六、施工单位: 七、开工日期: 月日 八、竣工日期: 月日 九、验收日期: 月日 十、主要工程量概述: 1、 2、 3、 4、 5、 6、 详见工程量清单, 附后。 十一、工程验收组织 1、验收小组组长、业主代表: 2、验收小组成员: 设计单位:

施工单位: 监理单位: 建设单位: 十二、工程验收方案 工程竣工验收由建设单位组织设计单位、施工单位、监理等单位工程项目负责人或单位负责人和其它有关方面的专家组成验收组, 组长由建设单位工程负责人担任, 成员有、、、、、 等。 验收组按预定方案对本工程进行验收。 竣工验收会议由建设单位主持, 先由建设、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况, 然后实地检查工程质量, 审查各单位工程技术档案资料, 对工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价, 最后形成了经验收组人员签署的工程竣工验收意见。 十三、工程竣工验收基本依据 严格参照的基本文件: ISO,IEEE,IETF等机房的系统需求国际标准: IEEE802.3 Ethernet IEEE802.5 TokenRing

EIA/TIA568 工业标准及国际商务建筑布线标准ANSI X3T9.5 FDDI 其它重要标准建筑部分参照标准国家标准《电子计算机机房设计规范》( GB50174-93) 国家标准《计算站场地技术要求》( GB2887-89) 国家标准《计算站场地安全技术》( GB9361-88) 国家标准《计算机机房用活动地板的技术要求》( GB6650-86) 国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》( SJ/T30003) 电力保障部分参照标准《低压配电设计规范》( GB50054-95) ; 《电子计算机机房设计规范》( GB50714-93) ; 《计算站场地技术要求》( GB2887-89) ; 《供配电系统设计规范》( GB50052-95) ; 《高层民用建筑设计防火规范》( GB50045-95) ; 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》( GB50169-92) ; 综合布线部分参照标准中国工程建设标准化协会标准-建筑与建筑群综合布线系统工程设计规CECS72: 95 结构化布线系统设计总则 十四、工程竣工验收主要内容及验收情况

机房装修竣工资料模版

资料目录

工程说明

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:河北移动XXX 机房装修工程编号:

施工组织设计(仅为示例)一、工程概况:

本工程是河北移动XXX 机房装修工程基础建设,建设地址XXX 市 XX机房装修,本工程由XXX公司承建,项目经理xxx。本工程于2016年 月日开始,计划月日完工。 二、施工方案: 1.主体工程:拆除窗口、门口,拆除暖气及下水,等一切防水隐蔽工程。2.墙面,墙体抹灰,内外墙装修工程,外墙为烧结岩砖砌体,内墙为腻子粉,白乳胶漆,涂料装修,外墙为外墙涂料与外观装修一致为准。 3.窗口砌体,防盗门砌体。 4.地面,地板砖,陶瓷地板装地面。 5、灯,为吸顶灯与线路安装。 6、防水隐蔽工程,为暗龙骨,石膏板装修 7、防雷接地网按设计图正确布设接地极,极网连接牢固埋置规范,确保接地电阻<10欧姆设计要求。 三、单位工程验定 本工程共包括:七个部位工程。本项目部承建,七个部分工程:砌体,装饰装修,安防盗门,进线洞口,防水,隐蔽工程,经过精心施工达到合格要求。 四、合同履行情况: 本工程已按合同要求完成了土建,砌体,抹灰装饰,装修全部施工内容,质量均达到合同要求。

本工程竣工后,我公司将虚心接受来自社会各方建议,认真做好回访工作,将建一流工程,保公司满意的质量方针落实达实处。 五、质量安全保证措施 本工程计划质量指标为优良,安全为常规指标,具体措施如下: 1、公司建立了以主管生产经理为核心的施工质量管理体系,严格按《施 工现场管理实施细责》组织施工,在施工中坚持“三检”、“四不准” 和“三不放过”及“三个样板法”施工的全工序的全工序质量控制法。 2、四不准和三不放过:未经验收的基础工程不准隐藏,未经验收的钢筋 不准隐蔽,未经验收的主体不准粉刷,未经验收的屋面不准进行下道工序(防水隔热层)。违犯上述规定,对已隐蔽的部位不清理,不返工的不放过,对指挥者责任不查清不放过,项目经理及操作者不吸取教训不放过。 六、根据本工程情况,具体做好如下几点: (1)认真熟悉图纸,深刻了解其设计意图,明确施工工艺质量标准,认真做好技术交底,严格轴线复核及隐蔽验收。 (2)施工班组必须坚持“三检”制度和产品挂牌制度。 (3)加强原材料、成品、半成品的检查验收工作,不但要有出厂合格证,水泥、钢筋等还必须要有复试验报告,焊件必须有试件报告。 (4)坚持砼、砂浆专用配合比,监视配比计量工作,并做好砼、砂浆试块抽验工作,确保结构质量。 (5)分项工程验收未经公司专业人员认可不得施工。 (6)设计变更,必须以设计单位变更为准。 (7)质检人员参与原材料、半成品验收,具有一票否决权。

机房建设验收报告

******有限公司 *****机房建设阶段性(装修部分) 验收报告 2011年3月30日 甲方:**************** 乙方:**************************** - 1 - 目录 1 项目概述………………………………………………………………………………………….. 3 2 验收 说明……………………………………………………………………………………………3 3 验收过程 (3) 4 验收结果 4.1 已完工工程量 (4) 4.2 交付成果清单………………………………………………………………………….4 5 总 体评价 (6) - 2 - 1 项目概述 原机房已经无法满足当前信息化建设的需要,根据it规划,*******机房同时也需要作 为整个**数据中心的灾备异地存储机房。因此必须要基于数据机房标准进行重建。该项目由 **********有限责任公司承建,于2011年3月10日开工,截止目前该工程已进行20天有余, 完成了部分装修及线路铺设工作。 2 验收说明 1、验收时间:2011年3月30日 2、验收地点:机房现场 3、验收人员:********************* 4、主要内容:、 ? 工程已到设备清单 ? 工程已完成线路连接 ? 机房内棚铝微孔板吊顶、机房内天棚橡塑板保温工作 ? 工程整体施工情况 3 验收过程 1 现场整体勘察 2 现场验收各项具体内容 3 接收乙方送交报验申请表、验收记录表、检验报告及其它 4 根据验收报告决定是 否进入工程下一阶段工作 - 3 - 4 验收结果 4.1 已完工工程量 4.2 交付部分设备清单 - 4 - - 5 - 篇二:机房工程建设验收报告模板 机房工程建设验收报告模板 一、项目概述: 机房建设项目经过近60天左右紧张施工,已经基本完工。 在工程实施过程中,我方得到了信息科、配电室等部门的大力协助以及公司各级领导的 大力支持,使工程得以顺利的展开、实施、完工。在这里公司的各级领导表示感谢。 在60天的施工过程中,主要完成了以下设备安装调试:

项目验收报告模板

[文档标题]项目验收报告 2017-4-1

。 。 1 目录 一 项目验收申请 ........................................................... 0 1.1 承建单位验收申请 ................................................... 0 1.2 业务部门验收申请 ................................................... 0 二 中标通知书 ............................................................. 0 三 合同................................................................... 0 四 项目施工管理 ........................................................... 0 4.1 启动 ............................................................... 0 4.2 项目实施方案 ....................................................... 0 4.3 施工日志 ........................................................... 1 4.4 会议纪要 ........................................................... 0 4.5 到货验收 ........................................................... 0 4.6 隐蔽工程验收单 ..................................................... 0 4.7 质量检查记录单 ..................................................... 0 4.8 试运行报告 ......................................................... 0 4.9 用户培训记录 ....................................................... 0 4.10 管理员培训记录 ................................................... 0 五 交付................................................................... 0 5.1 设备资产清单 ....................................................... 0 5.2 用户日常操作手册 ................................................... 0 5.3 管理员日常操作手册 ................................................. 0 5.4 项目移交表 ......................................................... 0 六 附件................................................................... 0 6.1 招标文件 ........................................................... 0 6.2 投标文件 ........................................................... 0 6.3 项目过程图片记录 ................................................... 0 6.4 其他文档 ........................................................... 0 6.5 项目验收单 0

机房验收报告

工程竣工验收报告 工程名称: 建设单位: 竣工验收日期:

工程验收报告 一、工程名称:数据中心机房客户化工程 二、工程地址: 三、建设单位: 四、设计单位: 五、监理单位: 六、施工单位: 七、开工日期:2008年 10 月 24 日 八、竣工日期:2008年 11 月 24 日 九、验收日期:2008年 11 月 28 日 一、主要工程量概述: 1、装饰部分:

1)保护性拆除抗静电活动地板,调整原地板下线槽的位置;各类接地连接线保护性拆除并安装; 2)铝合金微孔吊顶板及铝合金挂片保护性拆除并安装; 3)对于调整线槽等造成保温层损坏,保温层局部进行修补; 4)空调设备位置重新调整,造成二层机房3空调设备上方的石膏板吊顶重新敷设。 2、电气部分: 1)二层机房新增3台列投柜(AP6-8),新增列投柜的进线及列投柜到设备之间的线缆敷设; 2)一层机房新增二级配电柜2台(1UAP1和1UAP2),新增二级配电柜的进线及二级配电柜到设备之间的线缆敷设; 3)二层机房新增二级配电柜3台(2UAP1、1UAP2和2UAP3),新增二级配电柜的进线及二级配电柜到设备之间的线缆敷设; 4)安装曼耐柯斯的工业连接器; 5)电气设备支架的制作。 3、综合布线部分: 1)在二层机房3的水平配线区设置配线列头柜13台,每台列头柜安装1U光纤配线架和24口六类网络配线架用于与设备机柜之间的连接; 2)在二层机房3的主配线区设置网汇机柜8台,光汇机柜8台,从网汇机柜向每台列头柜敷设六类网线,从光汇机柜向每台列头柜敷设24芯室内多模万兆光纤; 3)主配线区和水平配线区采用机柜上吊装卡博飞线槽,采用上走线方式的机柜上方布置线槽通各机柜。设备配线区采用地面安装卡

工程验收报告单模板doc

工程验收报告单模板 工程竣工验收报告 图片已关闭显示,点此查看 XXXXXXX中医医院 电视监控系统工程 验收资料 XXXXXXX通信有限公司 XXXXX年4月1日 XXXXXX通信有限公司 系统名称:XXXXXX中医医院网络系统监控设备建设单位: XXXXXX中医医院 设计、施工单位: XXXXXX通信有限公司 验收日期: 图片已关闭显示,点此查看 监控工程竣工验收报告 XXXXX监控施工质量验收 图片已关闭显示,点此查看 XXXXX监控效果验收 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 主要设备清单 图片已关闭显示,点此查看

工程竣工验收报告单 图片已关闭显示,点此查看 工程验收报告单 GC-08 编号:001 图片已关闭显示,点此查看 注:工程整体或局部验收后移交有关单位使用或管理的,接管部门意见须参与验收,并在“备注”栏内签署验收意见。 工程验收报告单 图片已关闭显示,点此查看 工程竣工验收单 图片已关闭显示,点此查看 备注:竣工验收中,尚有不影响整体工程质量问题,经双方协商一致可以入住,但必须签订竣工后 遗留问题协议做为入住后解决遗留问题的依据。 工程竣工验收报告单 图片已关闭显示,点此查看 工程竣工验收报告 图片已关闭显示,点此查看 建设工程竣工验收报告 工程名称:1#用房 2#用房 建设单位名称:XXXXXXXXXXXX

竣工验收时间:XX年10月20日 建设工程竣工验收报告 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 工程竣工验收申请报告表表1–1 图片已关闭显示,点此查看 工程竣工验收申请书 我单位施工的工程已于XX年XX月XX日完成设计图纸所有内容,特此申请竣工验收,请贵公司组织有关单位给予检查验收。 施工单位项目经理: 单位技术负责人: 时间: 监理单位: 建设单位:

机房工程验收方案

机房分项工程验收方案 工程名称: 建设单位:_ 施工单位:_ 监理单位: 设计单位: __________________________ 合同号: _____________________________ UPS佥收方案

附件: UPS现场验收测试 1、自检 标准:UPS一般都有故障自检功能,可以检查出主要故障,并报警。 测试方法:先模拟一故障(如不接电池),给UPS接入交流电,并合上市电开关,系统 将进入自检状态,自检完成后,会报警该故障。 2、无电池市电开机 标准:UPS应该能在无电池情况,由市电逆变工作。 测试方法:断开电池,接入市电,合上市电开关,(这时若报电池故障可暂不理会)按开机”键,稍后UPS指示灯由市电” 旁路”指示灯亮,转为市电” 逆变”指示灯亮。这时测量的输出电压、频率应该是稳定的,波形是正弦波。 3、市电逆变转电池逆变无间断 标准:正常情况下,UPS由市电逆变给负载供电,若这时电池正常,市电停电,应该由电池不间断地给负载供电。 测试方法:先让UPS工作在市电逆变状态,断开市电开关;UPS自动由市电逆变状态转到电池逆变状态,指示灯相应的由市电” 逆变”指示灯亮转为电池” 逆变”指示灯亮。在此转变过程中,可以用一台计算机做为负载,以便检测在转变过程中对负载的影响。 4、电池逆变转市电逆变 标准:如果UPS工作于电池逆变方式,在市电正常后,UPS应不间断地转到市电逆变方式。测试方

法:先断开市电开关,让UPS工作在电池逆变状态,指示灯为电池” 逆变”指示灯亮;再合上市电开关,UPS将自动由电池逆变转为市电逆变,指示灯由电池” 逆变” 指示灯亮转为市电” 逆变”指示灯亮。在此过程中,可以用一台计算机做为负载,以便检测在转变过程中对负载的影响。 5、转维修旁路供电 标准:对于中等容量以上UPS(一般5KVA以上),应设计有维修旁路供电。在机器故 障时,可以让UPS工作在维修旁路,以便进行内部不带电维修。 6市电逆变关机 标准:UPS在市电逆变工作方式应能安全关机。 测试方法:UPS工作在市电逆变状态,按下关机”键,直至听到嘀”的一声,逆变指示灯灭,旁路指示灯亮,UPS工作在旁路供电模式,再断开市电应无输出。 7、电池逆变关机 标准:UPS在电池逆变工作方式应能安全关机。 测试方法:UPS工作在电池逆变状态,按下关机”键,直至听到嘀”的一声,UPS停止工作,无输出 结论: 建设单位:监理单位:施工单位:

机房工程验收方案

机房分项工程验收方案工程名称: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 设计单位: 合同号: 一、U PS验收方案

附件: UPS现场验收测试 1、自检 标准:UPS一般都有故障自检功能,可以检查出主要故障,并报警。 测试方法:先模拟一故障(如不接电池),给UPS接入交流电,并合上市电开关,系统将进入自检状态,自检完成后,会报警该故障。 2、无电池市电开机 标准:UPS应该能在无电池情况,由市电逆变工作。 测试方法:断开电池,接入市电,合上市电开关,(这时若报电池故障可暂不理会)按“开机”键,稍后UPS指示灯由“市电”、“旁路”指示灯亮,转为“市电”、“逆变”指示灯亮。这时测量的输出电压、频率应该是稳定的,波形是正弦波。 3、市电逆变转电池逆变无间断 标准:正常情况下,UPS由市电逆变给负载供电,若这时电池正常,市电停电,应该由电池不间断地给负载供电。 测试方法:先让UPS工作在市电逆变状态,断开市电开关;UPS自动由市电逆变状态转到电池逆变状态,指示灯相应的由“市电”、“逆变”指示灯亮转为“电池”、“逆变”指示灯亮。在此转变过程中,可以用一台计算机做为负载,以便检测在转变过程中对负载的影响。 4、电池逆变转市电逆变 标准:如果UPS工作于电池逆变方式,在市电正常后,UPS应不间断地转到市电逆变方式。测试方法:先断开市电开关,让UPS工作在电池逆变状态,指示灯为“电池”、“逆变”指示灯亮;再合上市电开关,UPS将自动由电池逆变转为市电逆变,指示灯由“电池”、“逆变”指示灯亮转为“市电”、“逆变”指示灯亮。在此过程中,可以用一台计算机做为负载,以便检测在转变过程中对负载的影响。 5、转维修旁路供电 标准:对于中等容量以上UPS(一般5KVA以上),应设计有维修旁路供电。在机器故障时,可以让UPS工作在维修旁路,以便进行内部不带电维修。 6、市电逆变关机