文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋面保温隔热层施工方案

屋面保温隔热层施工方案

屋面保温隔热层施工方案
屋面保温隔热层施工方案

屋面保温隔热层施工方案

一、材料要求

(一)所用保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

(二)松散的保温材料应使用无机材料,如选用有机材料时,要先做好材料的防腐处理。

1 板状保温材料:外观整齐,厚度应根据设计要求确定,使用前应按设计要求检查其表观密度、导热系数、含水率及强度。

(1)泡沫混凝土板:表观密度不大于500kg/m3,抗压强度应不低于0.4MPa;

(2)加气混凝土板:表观密度为500-600kg/m3,抗压强度应不低于0.2MPa;

(3)聚苯板块:表观密度为≤45kg/m3,抗压强度应不低于0.18MPa,导热系数为0.043 W/m·K。

2 整体现浇屋面保温层应符合下列要求:

(1)沥青膨胀蛙石,沥青膨胀珍珠岩应采用机械搅拌,并应色泽一致,无沥青团,表观密度300-800 kg/m3留衬,导热系数≤0.26W/m·K,抗压强度≥0.3MPa。

(2)硬质聚氨醋泡沫塑料应按配比准确计量,发泡厚度均匀一致,表观密度35-65 kg/m3,导热系数0.025 W/m·K,在10%形变下的压缩强度≥0.15MPa,吸水率≤3.0 V/V。

(3)胶粉聚苯颗粒:抗压强度不低于0.23MPa.导热系数≤0.065W/m ·K,干燥收缩率低于

0.08%,浸水后线变形率小于0.02%。

二、主要机具

一般应备有相应的搅拌设备、喷涂设备、检测设备以及常用铁锹(平锹)、木刮杠、水平(准)尺、手推车、木拍子等。

三、作业条件

1 铺设保温材料的基层施工完成后,将基层表面清理干净,满足材料作业的温湿度要求,需要涂刷界面剂的基层应涂刷界面剂,经检查验收合格办理相关手续后,方可进行下道工序。

2 有隔气层要求的屋面,应先将基层清扫干净,按设计要求和施工规范规定,铺设隔气层。

3 铺设隔气层的基层表面,应干燥、平整,不得有松散、开裂、起鼓等缺陷。

四、操作工艺

(一)工艺流程:

(二)基层清理:预制或现浇混凝土的基层表面,应将尘土、杂物等清理干净。

(三)穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用豆石混凝土(内掺3%微膨胀剂)填塞密实,将管根固定。

(四)松散、板状保温材料的运输、存放应注意防潮,防止损伤和污染,雨天作业要防止水漫或雨淋。

(五)铺设隔气层:应按设计要求或规范规定铺好隔气层。

(六)保温层作业。

1 铺设板块保温层。

(1)干铺加气混凝土板或聚苯板块等保温材料,应先将接触面清扫干净,板块应铺平垫稳;分层铺设的板块,其上下两层的接缝应错开1/2;各层板间的缝隙,应用同类材料的碎屑嵌填密实,表面应与相邻两板的高度一致。

(2)粘贴的板状保温材料应采用专用粘接剂贴严、粘牢。

2 现浇整体保温层。现浇整体保温层首先应将材料拌和均匀,根据设计要求厚度和坡度,弹线找泛水,保温层分层铺设,并进行适当压实。

(七)倒置式屋面:倒置式屋面保温层应采用吸水率小、长期浸水不腐烂的保温材料,找坡坡度不小于3%。保温层上应用混凝土等块材、水泥砂浆或卵石做保护层;其防水层要平整,不得有积水现象;保温层使用憎水性胶结材料,要用机械搅拌均匀。

五、质量标准

(一)主控项目:

1 板状保温材料的质量,应符合设计要求。

2 板状材料保温层的厚度应符合设计要求,其正偏差应不限,负偏差应为5%,且不得大于4mm。

3 屋面热桥部位处理应符合设计要求。

4 纤维保温材料的质量,应符合设计要求。

5 纤维材料保温层的厚度应符合设计要求,其正偏差应不限,毡不得有负偏差,板负偏差应为4%,且不得大于3mm。

6 屋面热桥部位处理应符合设计要求。

7 喷涂硬泡聚氨酯所用原材料的质量及配合比,应符合设计要求。

8 喷涂硬泡聚氨酯保温层的厚度应符合设计要求,其正偏差应不限,不得有负偏差。

9 屋面热桥部位处理应符合设计要求。

10 现浇泡沫混凝土所用原材料的质量及配合比,应符合设计要求。

11 现浇泡沫混凝土保温层的厚度应符合设计要求,其正负偏差应为5%,且不得大于5mm。

12 屋面热桥部位处理应符合设计要求。

13 种植隔热层所用材料的质量,应符合设计要求。

14 排水层应与排水系统连通。

15 挡墙或挡板泄水孔的六社应符合设计要求,并不得堵塞。

16 架空隔热制品的质量,应符合设计要求。

17 架空隔热制品的铺设应平整、稳固,缝隙勾填应密实。

18 防水混凝土所用材料的质量及配合比,应符合设计要求。

19 防水混凝土的抗压强度和抗渗性能,应符合设计要求。

20 蓄水池不得有渗漏现象。

(二)一般项目:

1 板状保温材料铺设应紧贴基层,应铺平垫稳,拼缝应严密,粘贴应牢固。

2 固定件的规格、数量和位置均应符合设计要求;垫片应与保温层表面齐平。

3 板状材料保温层表面平整度的允许偏差为5mm。

4 板状材料保温层接缝高低差的允许偏差为2mm。

5 纤维保温材料铺设应紧贴基层,拼缝应严密,表面应平整。

6 固定件的规格、数量和位置应符合设计要求;垫片应与保温层表面齐平。

7 装配式骨架和水泥纤维板应铺钉牢固,表面应平整;龙骨间距和板材厚度应符合设计要求。

8 具有抗水蒸汽渗透外敷面的玻璃棉制品,其外覆面应朝向室内,拼缝应用防水密封胶带封严。

9 喷涂硬泡聚氨酯应分遍喷涂,粘结应牢固,表面应平整,找坡应正确。

10 喷涂硬泡聚氨酯保温层表面平整度的允许偏差为5mm。

11 现浇泡沫混凝土应分层施工,粘结应牢固,表面应平整,找坡应正确。

12 现浇泡沫混凝土不得有贯通性裂缝,以及疏松、起砂、起皮现象。

13 现浇泡沫混凝土保温层表面平整度的袁旭偏差为5mm。

14 陶粒应铺设平整、均匀,厚度应符合设计要求。

15 排水板应铺设平整,接缝方法应符合国家现行有关标准的规定。

16 过滤层土工布应铺设平整、接缝严密,其搭接宽度的允许偏差为-10mm。

17 种植土应铺设平整、均匀,其厚度的允许偏差为±5%,且不得大于30mm。

18 架空隔热制品距山墙或女儿墙不得小于250mm.

19 架空隔热层的高度及通风屋脊、变形缝做法,应符合设计要求。

20 架空隔热制品的接缝高低差的允许偏差为3mm.

21 防水混凝土表面应密实、平整,不得有蜂窝、麻面、露筋等缺陷。

22 防水混凝土表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通。

23 蓄水池上所留设的溢水口、过水孔、排水管、溢水管等,其位置、标高和尺寸均应符合设计要求。

24 蓄水池结构的允许偏差和检验方法应符合表5.8.11的规定。

表5.8.11 蓄水池结构的允许偏差和检验方法

六、成品保护

1 隔气层铺设前,应将基层表面的砂粒、硬块等杂物清扫干净,防止铺贴时损伤隔气层。

2 在已铺好的松散、板状或整体保温层上不得直接行走、运输小车,行走线路应铺垫脚

手板。

3 保温层施工完成后,应及时铺抹找平层,以减少受潮和进水,尤其在雨季施工,更要及时采取苫盖措施。

七、应注意的问题

1 保温隔热层功能不良:保温材料密度过大,颗粒和粉末含量比例不均匀,铺设前含水量大,未充分晾干。使用前的材料应严格按照有关标准选择,加强保管和处理,对不符合规范要求的材料,不得使用。

2 铺设厚度不均匀:松散材料铺设时移动、堆积,找坡不匀;抹找平层的方法不当,压实过程中挤压了保温层;分层铺设时,应掌握好各层的厚度,认真进行操作。

屋面防水保温工程施工方案

屋面防水保温工程施工方案 屋面工程包括屋面防水工程和屋面保温隔热工程,是房屋建筑的一项重要分部工程,其施工质量的优劣将直接影响到建筑物的使用寿命。同时防水工程又是质量验收的重要一环,在施工中必须引起充分的重视。 本工程屋面防水等级为Ⅱ级。根据使用功能不同分为科研楼上人屋面、轻型厂房不上人屋面、(重型厂房屋面见钢结构部分)。上人屋面的施工顺序为清理基层→1:0.2:3.5 水泥粉煤灰页岩陶粒找坡,最低处30 厚,找2%坡度→SBS 改性沥青防水卷材(4+3)→20 厚1:2.5 水泥砂浆找平层→3+4 SBS 改性沥青防水卷材防水层→聚本板100 厚→3厚纸筋灰→40 厚C20 细石砼→25 厚彩色水泥砖1:3 水泥沙浆铺设。 不上人屋面的施工顺序为清理基层→100 厚憎水膨胀珍珠岩块保温层→1:1:6 水泥粗砂焦渣,最低处30 厚,找2%坡度→20 厚1:3 水泥砂浆找平层20 厚→4+3SBS 改性沥青防水卷材防水层保温层施工 本工程保温层为100 厚憎水性珍珠岩板块、聚本板保温,施工时,注意以下事项: 1)加强对保温材料的的进场检查,检查密度、形状和强度。堆放场设在室内,搬运时应注意轻放,防止损伤断裂、缺棱掉角,保证外形完整。铺设时遇有缺棱掉角破碎不齐的,应锯平拼接使用。 2)铺设板块状保温层的基层表面应平整、干燥、洁净。 3)干铺的保温板应紧靠在需要保温的结构表面上,铺平、垫稳。 找坡层施工 本工程找坡层为1:1:6 水泥、粗砂焦渣找坡和1:0.2:3.5 水泥粉煤灰页岩陶粒找坡。1)1:1:6 水泥、粗砂、焦渣找坡施工前应检查其焦渣质量,焦渣内不应含有有机质和未燃尽的煤块,粒径在5mm 以下的,不得超过总体积的10%。焦渣铺设后应振捣密实,表面抹平。 2)为减少找平层的含水率,找平层分两个层次:将焦渣筛选成粗细两种粒径,大粒径的干铺于下层,小粒径的按比例拌合后湿铺于表面,这样不仅表面平整且容易干燥。 在找坡层坡度复核无误后,开始做找平层及防水层。 3)1:0.2:3.5 水泥粉煤灰页岩陶粒找坡施工基本同上。 找平层施工 在防水层施工前,应做好水泥砂浆找平层,本设计均为20 厚1:3 水泥砂浆找平,施工时

屋面保温层施工方案

屋面保温层施工方案(总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

屋面保温层施工方案 1.材料要求 所用材料的表观密度、含水率、导热系数等技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定,应有质量证明文件。 (1)板状保温材料:外观整齐,厚度应根据设计要求确定,使用前应按设计要求检查其表观密度导热系数,含水率及强度。 2.主要机具 一般应备有铁锹(平锹)、木刮杠、水平(准)尺,手推车、木拍子等。 3.作业条件 (1)铺设保温材料的基层施工完,将残留在构件外表的痕迹应磨平,抹入砂浆层内,经检查验收合格后,方可进行下道工序。 (2)有隔气层要求的屋面,应先将基层清扫干净,按设计要求和施工规范规定,铺设隔气层。 (3)铺设隔气层的基层表面,应干燥、平整、不得有松散、开裂、起鼓等缺陷。 (4)穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用豆石混凝土填塞密实,将管根固定。 (5)松散、板状保温材料的运输、存放应注意防潮,防止损伤和污染,雨天作业要防止水浸或雨淋。 4.操作工艺 工艺流程: 基层清理→管根堵孔、固定→弹线找坡度→铺设隔气层→保温层铺撒(设)→拍(刮)平→填补板缝→检查验收→抹找平层 (1)基层清理:现浇混凝土的基层表面,应将尘土、杂物等清理干净。 (2)铺设隔气层,应按设计要求或规范规定涂刷隔气层。 (3)铺设松散保温层: 1)干铺加气混凝土板保温材料,应先将接触面清扫干净,板块应铺平垫稳,分层铺设的板块,各层板间的缝隙,应用同类材料的碎屑嵌填密实,表面应与相邻两板的高度一致。 2)已铺完的松散、板状保温层要平整,不得在其上面行走运输小车和堆放重物。 5.质量标准 (1)保证项目:

学校教学楼屋面防水改造方案

幼幼学校教学楼屋顶防水施工方案及造价 一.工程概况 XXX学校教学楼(求知楼)有部分屋顶层漏水,室内天花板、墙面有多处被腐蚀,危及到学生和教师的安全,严重影响了学校的教学秩序,需要及时维修和改造防水工程。 教学楼建成有将近二十年了,房屋顶层的防水工程早已超过国家法定标准的五年保修期。之前使用的防水材料和做成的防水工程,均出现严重老化,失去了其使用价值。急需维修,改造。 二.施工方案 经现场考察,教学楼屋面的隔热层老化严重,不少隔热板风化,断裂,隔热层之下的防水材料也由于老化,发生了开裂、起鼓、脆化等现象,失去了防水作用。因此,此屋面防水,应先坼除屋面隔热层后,再坼除原有防水层,然后重新做防水层和隔热层。 三.施工步骤 由于此次屋面维修改造需对隔热层和防水层进行施工,故施工步骤也需分两部分进行: 第一部分:隔热层坼除及重做 1.坼除屋面隔热板和板顶柱。 2.坼除时需注意隔热板接缝位置和隔热板与板顶柱连接位置的敲击力度适中,尽量保持隔热板完整,使其可重复使用。 3.把坼下来的隔热板及顶柱砖上所粘结的水泥砂浆等清割干净

并分类堆放。 4. 凿除屋面把原有的防水层。 4.把损坏的不能继续使用的隔热板、水泥砂浆和凿除的防水材料等及屋面其他垃圾清理下楼。 5.按照原有隔热板规格,参照损坏的数量,浇捣隔热板,待用。6.待防水层作业完工,并可上人之后,运送水泥砂浆等材料上楼,重新砌筑安装隔热板。 预算: 1.坼除隔热板、砖砌柱,清割干净成堆放置16元/m2 2. 坼除原有防水材料 5/m2 2.清理建筑垃圾,下楼、外运 5元/m2 3.重砌、安放隔热板所用水泥及河沙8元/m2 4. 材料上楼(含防水材料)6元/m2 5.重砌、安放隔热板人工费 22元/m2 6. 税金、公司管理费 4.67元/m2 综合单价 65 64.67元/m2 第二部分:防水层施工 1.用毛刷带水把屋面防水基层清洗干净。 2.待基层干后,防水层可用两种材料分两种程序施工: 1)用帅旗牌PVC防水油膏做防水,须做到“三油两布”。 即将防水油膏加热熬制后,在基层上先涂刮一层油膏,再

屋面防水及保温施工方案

屋面防水及保温工程施工方案 第一节、工程概况 1 工程名称:杭政储出(2010)14号地块商业金融用房工程 2 工程地址:杭州市经济技术开发区 3 施工单位:浙江展诚建设集团股份有限公司 4 工程简介:本工程位于杭州市下沙经济开发区,由杭州金孚洋房地产开发有限公司开发,浙江大学建筑设计研究院设计,浙江荣阳监理有限公司监理,由浙江展诚建设集团股份有限公司施工。 本工程为高层办公用房工程,地下二层,地上主楼三幢为1#、2#、及3#楼,其中1#、2#楼地上四层、3#楼地上二十三层,总建筑面积约为75033.46平方米。地下建筑面积为21956.01平方米,地上建筑面积为53077.45平方米,建筑最高度为23层90.3m。本工程±相当于85国家高程,室内外高差0.45m。其中1#、2#楼屋面约为1400㎡,3#楼屋面为为2700㎡,地下室屋面约为6000㎡,屋面形式为平屋面,具体施工做法如下:(一)、种植屋面: 1、200厚种植土。 2、聚酯无纺布滤水层(120g/㎡)四周上翻100高,用粘结剂粘50高。 3、25厚塑料夹层板H25。 4、40厚C20细石混凝土保护层,内配Φ6@150双向网片。 5、10厚白灰砂浆隔离层。 6、100厚泡沫玻璃保温层。 7、3mm厚APP塑性体改性沥青防水卷材。 8、20厚1:3水泥砂浆找平层。 9、最薄处30厚1:8水泥陶粒找坡层,i≥2%。 10、现浇钢筋混凝土屋面板。

(二)、上人屋面: 1、10厚地砖(25厚1:3水泥砂浆粘结) 2、40厚C20细石混凝土随捣随光(内配Φ6@150双向)。 3、油毡隔离层。 4、2mm厚三元乙丙橡胶防水卷材。 5、20厚1:3水泥砂浆找平。 6、100厚泡沫玻璃保温层。 7、3mm厚APP塑性体改性沥青防水卷材。 8、20厚1:3水泥砂浆找平。 9、最薄处30厚1:8水泥陶粒找坡层,i≥2%。 10、现浇钢筋混凝土屋面板。 (三)、不上人屋面: 1、保护层:铺粒径20-30砾石厚度30-50。 2、油毡隔离层。 3、2mm厚三元乙丙橡胶防水卷材。 4、20厚1:3水泥砂浆找平。 5、100厚泡沫玻璃保温层。 6、3mm厚APP塑性体改性沥青防水卷材。 7、20厚1:3水泥砂浆找平。 8、最薄处30厚1:8水泥陶粒找坡层,i≥2%。 9、现浇钢筋混凝土屋面板。 (四)、地下室顶板

屋面防水保温施工方案

景和家园 白云区大坝景和家园 保 温 上 人 屋 面 施 工 方 案 白云区大坝景和家园项目部 2018年4月8日

第一节分项工程简介: 景和家园1#楼二期屋面工程保温上人屋面和保温不上人平屋面两种,做法如下: 保温上人屋面 保温不上人平屋面

不上人平屋面 第二节 屋面保温层施工 本工程屋面保温层采用55厚挤塑保温板,为了提高保温层的施工工艺的质量和操作技术 水平,其工艺控制程序应如下: 一、材料要求 1、水泥:用32.5号普通硅酸盐水泥,安定性必须合格,其配合比严格按设计要求进行配制,要求新鲜无结块。 2、聚苯乙烯泡沫塑料板:应符合《隔热用聚苯乙烯泡沫塑料》(GB10801-89)标准中ZR 阻燃型第一类的要求(见表2)板厚应根据节能设计要求确定。 (平整)

挤塑保温板技术要求 表2 3、嵌缝材料:建筑密封膏,应符合《建筑密封膏》(JC482∽484-92)标准要求。 4、发泡聚乙烯圆棒:用于填塞膨胀缝,作密封膏的隔离材料,其直径按缝宽的1.3倍选用。 5、机械锚固件:尼龙胀栓(根据聚苯板的设计厚度采用不同规格) 二、主要机具设备 1、机械设备:砂浆搅拌机 2、主要工具:壁纸刀、螺丝刀、剪刀、扫帚、钢丝刷、墨斗、棕刷、电动搅拌器、冲击钻、抹子、打磨抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺等。 三、作业条件 1、屋面结构层已施工完毕,已进行隐蔽工程检查,办理交接手续。屋面上的吊钩及其他露出物应清除掉,残留的痕迹应铲平,抹入灰浆层内,屋面应清理干净。 2、穿过屋面的各种预埋管件根部及伸出屋面管道、女儿墙、设备基础、机房、伸缩缝等根部均已按设计要求施工完毕。穿过屋面和女儿墙等结构的管道根部,应用细石膨胀混凝土填塞密实,做好转角处理,将管根部固定。 3、板状保温材料运到现场,应堆放在平整坚实场地上妥加保管、盖护、防止雨淋、受潮或破损、污染。 四、操作工艺 (一)清理基层 铺设保温层的基层应平整、干燥和洁净。应将表面泥土、杂物等清理干净。 (二)铺设挤塑保温板 1、结构墙体基面必须清理干净,并检验墙面平整度和垂直度。用2m靠尺检查,最大偏差不大于5mm,超差部分应剔凿或用聚合物水泥砂浆修补平整。对旧房节能改造,应彻底清理不利于粘贴聚苯板的原外墙面层,用水泥砂浆修补缺馅,加固找平。 2、根据图纸要求,在墙面弹出外门窗控制线、膨胀缝线及膨胀缝宽度线等。 3、聚苯板切割:用电热丝切割器或裁纸刀切割,标准板面尺寸为1200mm×600mm,对角线及板厚误差±2mm,非标准板按实际需要的尺寸加工,尺寸允许偏差为±2mm,大小面垂直。 4、粘接剂配制:将粘接剂直接加水(1:0.21~0.24)搅拌均匀后静置3分钟,一次配制量以1

屋面保温施工方案

屋面(顶)保温 我国的北方地区冬季寒冷,为使冬季房间内部的温度能够满足使用要求以及建筑节能的需要,应当在屋顶设置保温层。 1平屋顶的保温 A.保温材料:应当选择轻质、多孔、导热系数小的保温材料。根据保温材料的成品特点和施工工艺的不同,可以把保温材料分为散料、现场浇筑的拌合物和板块料三种。散料式和现场浇筑式保温层具有良好的可塑性,还可以用来替代找坡层。 (A)散料式保温材料:主要有膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、炉渣等。由于散料在施工时容易受到刮风及其他因素的影响,不易就位成形,施工难度较大,在实际工程中采用的较少。 (B)现场浇筑式保温材料:是用散料为骨料,与水泥或石灰等胶结材料加适量的水进行拌合,现场浇筑而成的保温层。这种保温层的加工性较好,但保温层就位之后仍处于潮湿的状态,对保温不利,往往需要在保温层中设置通气口来散发潮气,在构造上比较麻烦。 (C)板块式保温材料:主要有聚苯板、加气混凝土板、泡沫塑料板、膨胀珍珠岩板、膨胀蛭石板等。这种材料具有施工速度快、保温效果好、避免了湿作业的优点,在工程中应用得比较广泛。在可能的情况下最好使用两层以上的板块叠合组成保温层,并处理好板块之间的接缝,避免热桥的现象发生。 B.保温层的位置

(A)保温层设在结构层与防水层之间:这是最常用的一种做法,保温层设在屋盖系统的低温一侧,保温效果好并且符合热工原理,同时,由于保温层是摊铺在结构层之上的,符合受力的原则,构造也简单。 为了防止室内空气中的水蒸气随热气流上升,透过结构层进入保温层,从而降低保温效果,应当在保温层下面设置隔汽层。隔汽层一般是在找平层上铺一毡二油(涂热沥青一道)或采用与屋面防水材料相同的卷材(厚度可以薄些)进行处理。 (B)保温层设置在防水层上面:这种做法又称为“倒置式保温屋面”,其构造层次为保温层、防水层、结构层。这种屋面对采用的保温材料有特殊的要求,应当使用具有吸湿性低,耐气候性强的憎水材料作为保温层(如聚苯乙烯泡沫塑料板或聚氯脂泡沫塑料板),并在保温层上加设钢筋混凝土、卵石、砖等较重的覆盖层。 (C)保温层与结构层结合:这种保温做法比较少见,主要有两种做法:一种是在钢筋混凝土槽形板内设置保温层;另一种是将保温材料与结构融为一体,如配筋加气混凝土板。这种做法使屋面板同时具备结构层和保温层的双重功能,工序简化,还可降低建造成本。 2坡屋顶的保温 坡屋顶的保温层的做法与平屋顶相似,保温构造与平屋顶相差不多。保温层既可以设在屋顶结构层以上(俗称上弦保温),也可以设在结构层以下(俗称下弦保温)。

屋面防水施工方案

白岭家园房地产开发项目二期工程 屋面防水施工专项方案 建设单位:扶绥县桂理工房地产开发有限公司施工单位:广西大业建设集团有限公司 编制: 审核: 审批: 日期:

施工组织设计、施工方案会签表 项目、方案名称:白岭家园房地产开发项目二期工程屋面防水专项方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、材料要求 (2) 四、施工准备 (3) 五、施工操作要点 (4) 六、质量标准 (9) 七、屋面工程验收 (14) 八、安全措施 (15) 九、危险源识别 (16) 十、细部做法附图 (16)

一、编制依据 《屋面工程质量验收规范》GB507—2002 《屋面工程技术规范》GB50345—2012 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 本工程施工图纸、设计变更和投标文件 二、工程概况 白岭家园房地产开发项目二期工程,位于扶绥县白岭路东侧、桂林理工大学南宁空港校区西侧的2012-10-A-1、2012-10-A-2两地块;本工程由1#~13#楼及101#楼为白岭路东侧沿街房,使用功能是商业、住宅楼;102#、103#、104#、14#、15#楼位于学校围墙边的多层住宅共19栋建筑物组成;坡屋顶框剪结构,总建筑面积35800㎡,墙体材料:±0.000以下采用MU15烧结页岩实心砖, M5.0水泥砂浆砌筑;±0.000以上采用MU10烧结页岩多孔砖, M5.0混合砂浆砌筑;外墙装修:面砖、风暴石及外墙涂料组合;厨房卫生间室墙面贴釉面砖,房厅为普通抹灰;屋面工程:50厚矿(岩)棉板保温隔热层,20厚1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找坡,2厚高分子防水涂膜。 本工程建筑等级为三类民用建筑,建筑结构使用年限为50年,底部框架-抗震墙结构,剪力墙抗震等级为三级,框架抗震等级为三级,建筑安全等级为二级,

保温上人屋面施工方案

编号:SJS.YGXC-016 阳光·新城 屋面施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 第一章工程概况 (3) 第一节工程简介 (3) 第二节保温上人屋面做法 (4) 第三节建筑立面图 (5) 第二章编制依据 (6) 第三章施工准备 (6) 第四章施工工艺 (7) 第一节保温上人屋面工艺流程 (7) 第二节保温上人屋面施工方法 (8) 第三节变形缝施工工艺 (17) 第五章施工质量控制措施 (20) 第一节材料质量控制 (20) 第二节施工质量控制 (20) 第六章成品保护措施 (21) 第七章安全文明施工及环保环卫措施 (23)

第一章工程概况 第一节工程简介 拟建的贵州乌蒙山阳光新城一期商业工程于毕节市小坝高新区小坝大道,东、西、北侧均为规划市政道路,南侧相临贵州乌蒙山医药产业园项目,项目地块形状区域规整矩形,基底地势较为平整。地块东西向长边约470米,南北向长约130米。本项目一期项目由B、C、D、E、F、G、H,7栋三层商业区构成,总建筑面积为30537.07m2。屋面为保温上人屋面,屋面施工复杂,以此编制此方案。 工程特征

第二节保温上人屋面做法 钢筋混凝土现浇屋面板→强贴高分子防水卷材,与墙体相接处上翻至种植土200mm高出,阴角及转角处、管井周边设置附加层,宽度300mm→20厚1:3水泥砂浆找平层→挤苏聚苯乙烯保温板40厚专用粘结剂粘贴→20厚1:3水泥砂浆找平层→最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层→最薄60厚C20细石混凝土整浇层(5%防水剂),内配A6.5双向@200,按3.6m*3.6m分仓缝20宽,用防水油膏嵌实。

屋面防水保温工程施工方案

屋面保温防水工程施工方案 一、工程简述 屋面防水保温隔热工程,是房屋建筑的一项重要分部工程,其施工质量的优劣将直接影响到建筑物的使用寿命。同时防水工程又是质量验收的重要一环,在施工中必须引起充分的重视。 本工程屋面防水等级为Ⅱ级。屋面保温层采用60厚挤塑聚苯保温隔热板,水泥珍珠岩找坡,防水层采用两层3.0厚高聚物改性沥青防水卷材。 二、保温层施工 (1)工艺流程 挤塑聚苯保温隔热板准备—基面清扫清理—隔气层施工—铺设板状保温层—经检验合格—其上做水泥珍珠岩找坡层—水泥砂浆找平层。 (2)挤塑聚苯保温隔热板必须符合设计要求,成品的规格、性能满足规范要求,并经检验、复检合格后方能投入使用。 (3)铺设挤塑聚苯保温隔热板的基层面清理干净、干燥、平整。 (4)铺设挤塑聚苯保温隔热板,应紧靠在基面上或隔气层上,铺平、垫稳。分层表设时,上下接缝相互错开,接缝用同类型材料的碎屑填嵌饱满。

(5)成品保护 ①屋面保温层施工时,注意保护层屋面结构层及出屋面管道。 ②与保温层接触的木制品做防腐处理。 ③保温层铺设完毕后,在其上立即做找平层,并对整体进行保护,不准人踩踏,或堆放杂物。 ④保温层粘铺完毕后,应立即做好找平层,使之形成整体,防止雨淋、受潮。 (6)注意事项 ①板状隔热保温材料在运输、堆放过程中应精心操作,保证板形完善,无断裂,运入施工现场的材料,要采取措施防止受潮,有机料要做泡防腐、防虫、防火工作。 ②基层面一定要处理平整,不平的地方可用1:3水泥砂浆找平。 ③粘贴的板状材料,一定要满涂粘结剂,铺平、垫稳。 ④勾缝用材料一定要用与保温板材料相同。 ⑤铺设时应拉线找坡、铺顺平整。(防止边线不直、边搓不齐,影响找坡、找平和排水)。 三、屋面水泥珍珠岩找坡层施工 (1)工艺流程 基层清扫并洒水湿润—标高控制小隔断(水泥砂浆或砖砌块)--

屋面防水保温施工方案完整版

屋面施工方案

第一节 分项工程简介: 三林懿德居住区一期屋面工程分坡屋面(多层)和普通不上人平屋面(高层)两种,做法如下: 坡人屋面 不上人平屋面 第二节 屋面保温层施工 本工程屋面保温层采用70 厚改性硅钙保温板,为了提高保温层的施工工艺的质量和操作技术水平,其工艺控制程序应如下: (平整)

一、材料要求 1、水泥:用32.5号普通硅酸盐水泥,安定性必须合格,其配合比严格按设计要求进行配制,要求新鲜无结块。 2、改性硅钙板:应符合(GB10801-89)标准中ZR 阻燃型第一类的要求(见表2)板厚应根据节能设计要求确定。 保温板技术要求 表2 3、嵌缝材料:建筑密封膏,应符合《建筑密封膏》(JC482∽484-92)标准要求。 4、发泡聚乙烯圆棒:用于填塞膨胀缝,作密封膏的隔离材料,其直径按缝宽的1.3倍选用。 5、机械锚固件:尼龙胀栓(根据聚苯板的设计厚度采用不同规格) 二、主要机具设备 1、机械设备:砂浆搅拌机 2、主要工具:壁纸刀、螺丝刀、剪刀、扫帚、钢丝刷、墨斗、棕刷、电动搅拌器、冲击钻、抹子、打磨抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m 靠尺等。 三、作业条件 1、屋面结构层已施工完毕,已进行隐蔽工程检查,办理交接手续。屋面上的吊钩及其他露出物应清除掉,残留的痕迹应铲平,抹入灰浆层内,屋面应清理干净。 2、穿过屋面的各种预埋管件根部及伸出屋面管道、女儿墙、设备基础、机房、伸缩缝等根部均已按设计要求施工完毕。穿过屋面和女儿墙等结构的管道根部,应用细石膨胀混凝土填塞密实,做好转角处理,将管根部固定。 3、板状保温材料运到现场,应堆放在平整坚实场地上妥加保管、盖护、防止雨淋、受潮或破损、污染。 四、操作工艺 (一)清理基层 铺设保温层的基层应平整、干燥和洁净。应将表面泥土、杂物等清理干净。 (二)铺设保温板

屋面保温施工方案【经典】

一、工程概况及编制依据 1、本方案用于建设北路101号床单厂1、2栋公租房。具体做法如下: 保温层:40厚挤塑聚苯板板 找坡层:1 : 8水泥膨胀珍珠岩找2%坡 找平层:20厚水泥砂浆 防水层:4厚SBS防水卷 2、编制依据: 建筑设计院设计的施工图纸 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001 ) 《屋面工程质量验收规范》(50207-2002 )等 二、施工准备 工程施工前,认真做好各项准备工作,解决好劳动力、材料及施工机械 等影响施工质量的各种因素。 三、施工工艺 1、保温层 屋面工程保温层为40挤塑聚苯板,其工艺流程为:基层清理-管根堵孔、固定T保温层铺设T拍平T填补板缝T检查验收T抹保护层。 1.1、基层清理:基层上的尘土、杂物必须清理干净。 1.2、聚苯板应铺平垫稳,表面应与相邻两板的高度一致。 1.3、已铺完的保温层要平整,不得在其上行走、运输小车和堆放重物。 2、找坡层 按照图纸设计要求的2%的坡度打水泥砂浆墩,然后铺设找坡层,找坡层采用1 : 8水泥膨胀珍珠岩,找坡层应密实,流水坡度符合设计要求。 3、找平层 屋面找平层采用20厚水泥砂浆。表面应抹平压光,无空鼓起砂现象,表 面平整以2m直尺检查,最大平整度允许偏差不得大于5mm。在阴阳角部位,应按照规定做好圆弧角,防止防水层在此部位粘贴不牢下坠脱落。找平层坡度要正确,排水通畅、无积水。

找平层应与基层粘结牢固,表面平整,转角处做成圆弧。找平层应留分格缝兼作排气道,缝宽为20mm,其纵横的最大间距不宜大于6m。落水口处水泥砂浆要按要求认真处理。 4、防水层 找平层干燥后进行防水层施工,在做防水层前应清理干净,表面无污染积灰,落地灰和其它杂物,对于阴阳角、管道、落水口等部位更应仔细检查。找平层做好后,应报监理单位进行验收。 屋面防水材料复验:对屋面防水材料,应按设计要求选择有国家技术监督部门认可的生产厂家的产品,在进货前、后要认真核查有关厂家的出厂证明、材质试验报告等,然后取样复检,确认合格后进货使用。防水材料进场后应按有关规定认真存储保管,防止变质、变形等。 4.1、在防水层施工前,应检查基层是否干燥,干燥后方可施工,以增强 防水层同基层的粘接。干燥程度的简易检验办法:将1m2卷材平坦地干铺在 找平层上,静置3~4h后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设。 4.2、清理干净的找平层上,用滚涂涂刷一遍基层处理剂,不得漏涂。 4.3、防水卷材的施工: 431、铺贴方向:由于排水坡度为2%,卷材可平行于屋脊方向铺贴。 4.3.2、附加层的施工:大面积施工前,应先做好屋面与水落口连接处、天沟、屋面转角处、突出屋面的管道井等部位的附加层,然后才能大面积施工防水层。即在上述部位先铺贴一层防水卷材,做为防水卷材的附加层。附 加层在施工收缩缝时中间部位应宽松并预留100mm空铺,严禁粘接密实, 时期有充分的收缩余地。 4.3.3、搭接方法及宽度要求: 铺贴卷材采用搭接法,相邻两幅卷材的搭接缝应错开,即搭接缝应顺流水方向搭接。搭接宽度不得小于80mm。 4.3.4、特殊部位的处理: 泛水部位卷材铺贴前,应先进行试铺,将立面卷材长度留足,先铺贴平面卷

屋面防水工程施工方案

屋面防水工程 施 工 方 案 屋面防水工程施工方案

等级设防: 屋面应遵循“合理设防、放排结合、因地制宜、综合治理”的原则,做好防水和排水,以维护室内正常环境,免遭雨雪侵蚀。 屋面防水等级和设防要求应符合以下要求:1、1级,特别重要或对防水要求有特殊要求的建筑,防水层合理使用年限25 年,防水层选用材料宜选用合成高分子防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、细石混凝土等材料,设防要求三道或三道以上防水设防;2、H级重要的建筑和高层建筑,防水合理使用年限15 年,防水层选用材料宜选用高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、高聚物改性沥青防水涂料、细石混凝土、平瓦、油毡瓦等材 料,设防要求二道防水设防;3、皿级一般的建筑,防水层合理使用年限10年,防水层选用材料宜选用三毡四油沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料、细石混凝土、平瓦、油毡瓦等材料;4、W级非永久性建筑,防水层合理使用年限5 年,防水层选用材料可选用二毡三油沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水涂料等材料,设防要求一道防水设防。屋面分类:按屋面形式分 平屋面指屋面坡度小于或等于5%的屋面,一般常用坡度为2%~3%,又分为上人屋面和不上人屋面两种,上人屋面坡度通常为1%~2%, 平面屋通常形式有挑檐式、女儿墙和挑檐女儿墙等;坡屋面指坡度10%以上的屋面。 坡屋面是由一些相同坡度的倾斜面交接而成,通常形式有单坡式、硬山

式、悬山式、四坡式和卷棚式等;其他屋面种类较多,如双曲拱式、砖石拱式、筒壳式、球形网壳式、V 形网壳式扁壳式、车轮形悬索式和鞍形悬索式等。 按防水材料分柔性防水屋面:各类防水卷材、防水涂料、密封材料等。刚性防水屋面:结构自防水混凝土,防水砂浆等。 复合防水屋面:柔性防水与刚性防水相结合。 构造形式: 1、平屋面构造:平屋面各构造层次有结构层、找坡层、隔汽层、保温隔热层、防水层、隔离层、保护层等。 2、坡屋面构造:坡屋面是利用各种瓦材作防水层,靠瓦与瓦之间的搭盖来达到防水目的,常用的屋面瓦材、油毡瓦和金属板材。施工条件: 1屋面工程应根据工程特点、地区自然条件等,按照屋面防水等级的设防要求,进行防水构造设计,重要部位应有详图;对屋面保温层的厚度,应通过计算确定。 2屋面工程施工前,施工单位应进行图纸会审,并应编制屋面工程施工方案或技术措施。 3屋面工程施工时,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的"三检"制度,并有完整的检查记录。每道工序完成,应经监理单位(或建设单位)检查验收,合格后方可进行下道工序的施工。 4屋面工程的防水层应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。 5屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报

(完整版)屋面保温层施工方案

施工方案 一、工程概况: 1、工程名称:正大华庭项目5#楼 2.正大华庭5#楼:主要建筑功能为商住楼,总建筑面积15865㎡,其中地下面积14925.32㎡,地上面积939.68㎡; 3、屋面均做EPS保温板保温屋面 二、材料及工艺简介 本工程的EPS保温板(B2级)采用8mm厚的规格板材 该保温板有进场合格证,厂家检验报告、材料特性应符合(JG149-2003标准)的技术指标和要求.进场保温板均按规定进行了见证抽样复查.检测结果符合标准要求.保温板在堆放和运输过程中重叠层数不得超过10层,不得重压、碰撞、剧烈振动,储存时禁止明火接触。 第二节;屋面保温层的结构层次 屋面保温层的构造;①混凝土结构板,②发泡混凝土找坡层,③20mm厚泥砂浆找平层,④3mm厚SBS卷材防水层,⑤刚性防水层 第三节;基层的处理 根据本工程的施工实际现状,屋面钢筋砼楼板经找坡后,采用1;2.5水泥砂浆找平,待找平层的砂浆强度达到70%以上时,在进行保温板安装施工。

第四节;保温板的施工方法 一、施工程序 施工的程序如下; 基层处理-----搅拌站街砂浆-----保温板的铺设-----搅拌抹面砂浆-----抹面砂浆抹面-----表面上午保护与养护-----局部地方的修补处理-----成品保护及验收 二、施工方法 一、施工准备工作; ⑴、基层处理;铺设的基层应坚实平整,有缺陷的地方应及时修补,表面应基本平整,参差不得超过3mm/㎡; ⑵、除去表面的松动和杂质、泥土,将工作面清理干净。 ⑶、按屋面的平面形状进行保温板的排列,划分及弹线,确定 位置。 ⑷保温板铺设时,砂浆采用点铺,点铺比例为40%。 ⑸保温板在铺设时轻柔滑动就位,禁止局部用力按压。碰头 缝隙应几斤挤紧,相邻的2块板应平齐。安装完成后,应立即清除多余的残留砂浆;板间的缝隙应小于2mm;相邻的高差小于 0.5mm。 ⑹保温板应按顺序砌方式粘贴,竖缝应依次错缝,应做到表 面平整。 ⑺抹面为1;2水泥砂浆用铁抹子将其均匀抹在保温板上, 然后赶平、压实、抹光。

屋面防水隔热施工方案

目录 第一章:编制依据 第二章:工程概况 第三章:隔热、防水材料的选用及材料性能简介 第四章:项目组织管理机构 第五章:施工总体组织部署 第六章:施工机械设备 第七章:SY-1整体现浇泡沫混凝土施工工艺(找坡层)第八章:FP聚氨酯防水涂料和PVC卷材施工工艺 第九章:SY-1整体现浇泡沫混凝土施工工艺(保温层)第十章:施工工期计划及保证措施 第十一章:质量保证措施 第十二章:安全保证措施 第十三章:文明施工保证措施 第十四章:成品保护措施

XX屋面防水隔热施工方案 第一章:编制依据 国家标准《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2002); 国家标准《屋面工程技术规范》(GB 50345-2004); 温州市三阳防水隔热工程有限公司《防水隔热技术规范手册》、及历年积累的有关防水设计施工的经验资料。 第二章:工程概况 由XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;其屋面总面积约XXXm2其中主楼屋面面积约XXm2、裙楼约XX m2。屋面为上人屋面防水等级为I级为三到设防。 第三章:隔热、防水材料的选用及材料性能简介 一、隔热材料选用SY-1整体现浇泡沫混凝土 第一节产品保温、隔热的原理 泡沫混凝土是一种内部含有大量细小、封闭、均匀分布的多孔性材料,其内形成大量密集均匀分布的微小气孔,而气孔内有大量的空气存在,空气与其它材料相比,导热性能是最差的,其导热系数仅为0.02 w/mk,所以大大降低了它的导热性能,又因气孔互不连通呈封闭状态,不能形成空气的对流循环,同时砼内部被气孔所隔离,而且各球形气孔为固化的水泥浆膜包围,界面增加对热能穿透能力形成很大阻力,且具有轻质、高强、保温、隔热、隔音、抗水减震等特性。所以其保温、隔热的原理是通过封闭的气孔来阻止热量传递及扩散。 第二节产品的性能 1、保温隔热节省能源 SY—1泡沫混凝土的导热系数低于0.18w/mk,只有普通混凝土的十分之一,因而具有良好的隔热保温作用,特别是建筑物屋顶和外墙体的材料,能有效地阻断室内外能量的交换。从而提高制冷制热设备的能量利用效率,维持室内温度的稳定性,创造良好的居住环境和工作环境。 2、质高强减轻自重 SY—1泡沫混凝土的容重为550—1200kg/m3,可以根据施工现场的实际情况及用户或使用场所的荷载要求灵活调制,其相应的抗压强度也按需要控制在1.5—5.0Mpa,特殊要求可以提供强度为15Mpa的高强泡沫混凝土。 3、低弹减震有效填充 SY—1泡沫混凝土的多孔性使其具有低的弹性模量,从而使对冲击荷载具有良好的吸收和分散作用。 第三节产品的应用范围 基于产品具有以上特性,广泛用于工业与民用建筑物的屋面保温、隔热,在严寒及炎热地区用于填充外墙的墙体材料,既具有普通墙体材料的性能,更具有保温隔热的功能,也可用建筑物的结构填充,包括建筑物地下室、卫生间、厨房及楼层部分结构间隔的填充,能有效地减轻建筑物结构自重及减小墙体厚度,同时增加使用面积,增加空间利用率,还可用于刚性结构的底层衬垫工程。 第四节产品的优越性 1、施工阶段

屋面防水施工工艺及方法

屋面防水施工工艺及方法 本工程防水材料采用聚胺脂卷材防水涂膜防水,大部分屋面为上人屋面,其构造按保温隔热层、防水层、水泥板架空层,施工前另行单独编制屋面防水专题施工方案,重点控制好防水层施工质量。 (一)施工顺序 结构面上水泥砂浆找平层→保温隔热层→水泥砂浆找平层→隔离层聚胺脂防水层→水泥砂浆保护层→隔离层→细石混凝土刚性层→水泥架空板→粘贴边砖 (二)施工要点 1.找平层施工 (1)施工顺序:设标志砖→嵌木隔条→水泥砂浆找平→养护。 (2)材料要求:水泥选用425#普通硅酸盐水泥或矿渣水泥洁净的中砂或粗砂,其含量不大于3%。 (3)基层处理:结构基层上灰巴清理干净,浇水湿润。 (4)标志砖:根据砂浆找平层厚度,铺抹高度,设置标志砖。 (5)嵌木隔条:上人屋面分格为6m×6m,非上人屋面分格为1m×1m,与保温隔热层位置相同。 (6)砂浆找平:水泥砂浆配合比,厚度应达到设计要求,要求抹平压实

收光,终凝后浇水养护,不得有疏松、起砂、起皮现象。 2.防水层施工 (1)施工顺序:防水基层表面清理、修补→涂刷基层处理剂→节点附加增强处理→定位、弹线、试铺→铺贴卷材→收头处理→、节点密封→清理检查、修整→保护层施工 (2)施工要点: ①基层清理 a.先将基层表面的尘土、砂粒、砂浆硬块等杂物清扫干净,并用干净的湿布揩擦一次。 b.基层表面的突出物、砂浆疙瘩等应铲除、清理掉。对凹凸不平处,应用高强度等级水泥砂浆修补,找顺平。对阴阳角、管道根部和水落口等部位应认真修平,做成圆滑面,圆孤半径为50mm。 ②基层处理剂的涂刷 涂刷要薄而均匀,不得有空白、麻点、气泡,也可以用机械喷涂。如果基层表面过于粗糙,可刷一遍慢挥发性冷底子油,待其表面干后,再刷一遍快挥发性冷底子油。涂刷时间宜在铺毡前1~2d进行,使油层干燥而又不沾染灰尘。 ③铺设卷材防水 a.卷材铺贴采用满粘法,防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位(如屋面与水落口连接处、天沟、屋面转角处)的处理,然后由屋面最低标高向上施工。铺贴天沟,应顺天沟方向,减少搭接。

门窗、屋面保温施工方案

屋面保温(方案)报审表 工程名称:岳阳市政府机关临街旧城改造项目编号:致:湖南天福项目管理有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了屋面保温施工方案的编制,并经项目部技术负责人审查批准,请予以审查。 附:屋面保温施工方案 承包单位(章)湖南岳诚建筑工程有限责任公司 项目经理 日期年月日专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 日期 总监理工程师审核意见: 项目监理机构湖南天福项目管理有限公司 总监理工程师 日期

屋面保温 施 工 方 案 湖南岳诚建筑工程有限责任公司岳阳市政府机关临街旧城改造项目部 年月日

屋面保温层施工方案 1.1、工程概况 岳阳市政府机关临街旧城改造项目由岳阳鑫泓房地产开发有限公司开发,湖南大学设计研究有限公司设计,湖南岳诚建筑工程有限责任公司承建。 本工程为框剪结构,1#楼、2#楼地下一层,地上二十六层,建筑高度为87.5m,3#楼地下一层,地上二十四层,建筑高度为77.3m,1#、2#、3#楼建筑面积约83400.5m2。 屋面工程做法: 屋面保温做法:120mm厚钢筋混凝土现浇板,板上依次为:1、20mm 厚1:3水泥砂浆找平层;2、5mm厚SBS改性沥青防水卷材;3、40mm厚挤塑聚苯保温板;4、20mm厚1:3水泥砂浆找平层;5、40mm厚细石钢筋混凝土。 2.1、材料及要求 2.1.1 材料的密度、导热系数等技术性能,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定,应有试验资料。 2.1.2 材料: 产品应有出厂合格证,根据设计要求选用厚度、规格应一致,外形应整齐;密度、导热系数、强度应符合设计要求。 聚苯板:表现密度为≤45kg/m3,抗压强度不低于0.18MPa,导热系数为0.043W/m2K。 2.2 主要机具:

屋面保温防水工程施工方案

屋面保温防水工程施工方案 一、编制依据 1.1 施工主合同 1.2 本工程施工组织设计 1.3 经有关部门审核的有效施工图。 1.4 本工程图纸会审记录。 1.5 本工程现场情况 1.6 我公司质量、安全、环境、健康管理体系文件。 1.7 我公司承建类似工程长期积累的施工经验。 1.8 我公司各项资源配备以及本地区可利用资源和施工现场实际情况。 1.9 本工程所涉及的主要国家或行业规范、规程、标准、图集如下(包括但不限于) 1.9.1 主要施工规程、规范(表1-1) 序号 类 别 名称编号 1 国 家 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-20 02 2 国 家 屋面工程技术规范 GB50345-20 04 3 国 家 屋面工程质量验收规范 GB50207-20 02 4 国 家 砌体工程施工质量验收规范 GB50203-20 02 5行钢筋混凝土高层建筑结构设计及施工规JGJ3-91

1.9.2 主要标准、图集(表1-2) 1.10 气象条件 长沙地处洞庭湖平原南部,属于亚热带湿润季风气候,夏季气温较高,湿度大,风速小,潮湿闷热;冬季气温暖,湿度大,气象参数如下:

2 工程概况 2.1 工程建设概况 项目名称:江湾·纯水岸一期工程 建设地点:长沙市开福区湘江大道与浏阳河北堤交汇处东北角。 建设规模:本工程建筑总面积166423.29m2,剪力墙结构。 2#、3#栋建筑面积为20439.76m2,地上32层,地下2层,建筑高度99.45m; 4#、5#栋建筑面积为18955.04m2,地上32层,地下2层,建筑高度99.45m; 6#、7#栋建筑面积为25448.28m2,地上1+31层,地下2层,建筑高度99.45m; 8#、9#栋建筑面积为24424.93m2,地上1+31层,地下2层,建筑高度99.45m; 10#、11#栋建筑面积为21198.12m2,地上32 层,地下2层,建筑高度99.45m; 地下室建筑面积为地上27891.91m2,地下28065.25m2。 2.2屋面工程慨况 主要屋面防水等级为Ⅱ级,采用二道防水,一道刚性防水、一道SBS高聚物改性沥青防水卷材。屋面施工严格执行国家标准,由具有专业资质的专业施工人员进行操作,施工过程中严格遵照操作规程及操作程序,保证屋面各层紧密结合,以确保预期的隔热保温和防水效果。 本工程雨水排放为有组织排水,具体定位、管径见建施图,材料为UPVC塑料雨水管,颜色乳白色。 ①保温上人屋面(住户屋顶屋面):A、屋面结构层;B、1:8水泥珍珠岩找坡层2%(最薄处30);C 、20厚1:2水泥砂浆找平层;D、SBS高聚物改性沥青防水卷材4厚;E、0.15厚聚乙烯薄膜隔离层一道;F、30厚聚苯乙烯挤塑保温板;G、40厚C20细石混凝土(掺4%防水剂),表面压光,内配筋ф4钢筋双向中距150,每6m设分缝,内填高分子密封膏;H、25厚1:4干硬性水泥砂浆,面撒水泥;I、8-10厚地砖铺平拍实,缝宽5~8,1:1水泥砂浆填缝。 ②非上人屋面(楼梯间屋顶屋面):A、屋面结构层;B、1:8水泥珍珠岩找坡层2%(最薄处30);C 、20厚1:2水泥砂浆找平层;D、SBS高聚物改性沥青防水卷材4厚;E、20厚1:2水泥砂浆保护层;F、30厚聚苯乙烯挤塑保温板;G、50厚鹅卵石。

屋面保温隔热工程施工方案.docx

某小区屋面保温施工方案

屋面工程施工方案 一、工程概况 1. 本工程为沈阳某小区23#楼的屋面保温隔热工程 2. 工程概况: 该工程由沈阳市建筑设计研究院设计。砖混结构,地下一层、地上六层,建筑面积7262.42㎡,建筑高度19m,抗震设防烈度为8度,建筑耐火等级二级,地下室耐火等级一级,屋面防水等级Ⅲ级,厕、卫间防水等级为Ⅱ级,地下室防水等级为Ⅲ,设计使用年限50年。 屋面做法:不上人保温屋面,保温采用45厚聚苯板;1:8水泥膨胀珍珠岩找坡层;20厚水泥沙浆中掺聚丙烯或锦纶-6纤维找平层;4厚SBS改性沥青防水卷材一道,上刷着色涂料保护层。 二. 施工条件 1. 施工现场应做到通电、通水,并保证工作环境清洁。 2. 操作地点环境温度和基层墙体表面温度均不得低于5oC,风力不大于5级。 3. 雨天施工时应采取有效防水措施。 4.穿过结构的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,以使管子固定。 5.板状保温材料运输、存放应注意保护,防止损坏和受潮。 6.铺设保温层的基层的基层应平整、干燥、干净。 7.聚苯板为易燃材料,现场施工时严禁吸烟和使用明火,施工前应配备消防器材。 8.穿过屋面和墙面结构层的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,管根固定牢固。 三. 材料要求 1. 进场的保温材料应有出厂合格证,材料性能报告及现象抽样复验报告。 2. 保温板的技术性能,表观密度、导热系数、抗压强度、尺寸变化率、吸水率应符合设计要求。 四. 主要施工工具 1.主要机具: (1)机动机具:搅拌机、平板振捣器。 (2)工具:平锹、木刮杠、水平尺、手推车、木拍子、木抹子等。 五.施工准备 1.技术准备 (1)会审图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求。 (2)编制施工方案。针对工程特点及保温材料特性,编制具体的施工方案,并经监理(建设)单位批准。 (3)技术交底。对施工操作人员进行技术、安全交底,使其掌握施工的关键技术及对相关工序的配合。

屋面保温施工方案

君泰大厦屋面保温板工程施工方案 一、工程概况: 1.1工程概况 屋面设计要求::细石混凝土(内配筋)(40.00mm)+1:3水泥砂浆找平层(20.00mm)+挤塑聚苯板(40.00mm)+APP改性沥青防水卷材(3.00mm)+1:3水泥砂浆找平层(40.00mm)+水泥膨胀珍珠岩(20.00mm)+钢筋混凝土(120.00mm) 1.2编制依据 设计图纸及建筑工程施工合同 二、保温施工准备 2.1材料要求: 2.1.1挤塑聚苯板(40.00mm) 采用阻燃性挤塑聚苯板,材料应符合规范及设计要求 2.1.2挤塑聚苯板胶粘剂 本公司生产的专用挤塑聚苯板胶粘剂 2.2施工前准备工作 2.2.1组织准备 ⑴参与施工管理的相关人员必须认真熟悉施工图纸,发现问题并汇总,同时提出修改方案。 ⑵查找施工器具是否完好无损,要做到有备无患。 ⑶做好与材料供应商的合同及供应保障体系。

三、屋面保温施工 1、基层清理:在进行屋面保温施工时,应对保温面基层进行清理。 2、屋面保温板铺板:当防水层施工完后对防水层做检查确认无异后,可以开始铺挤塑聚苯板。挤塑聚苯板本身膨胀性极低,基本上不需要留伸缩缝,为了避免挤塑聚苯板在后续施工过程中发生走位影响整体施工,可以使用粘接剂将挤塑板与防水层做个假性贴合,粘贴只需配合挤塑板大小在防水层上点粘或圈涂,不需要全面涂饰。遇到屋面突处将挤塑聚苯板做适当切割后铺设。 3、进行保温板的铺板时,挤塑聚苯板间的缝隙不大于2mm,挤塑聚苯板间水平缝相互错缝;挤塑聚苯板四周采用挤塑聚苯板填缝,以确保板缝拼缝严密。在进行保温平面施工时,不得采用破板,若有破板应立即更换。 4、成品保护。保温板水平施工完毕后,应加强成品保护。非专业施工人员不得进入,以确保下一道施工工序时保温板无破板。 四、质量保证措施及管理体系 ⑴建立健全的质量保证体系,成立以项目经理为首的质量检查小组,定期进行综合单项检查,督促操作人员严把质量关。 ⑵每道工艺施工前,必须做好技术交底工作,将技术要求、操作要领、质量要求贯彻到每位操作人员,使大家做到心中有数,正确施工。 ⑶严格执行“三检”制度,即自检、互检、交接检。 ⑷实行分段挂牌制度,将操作班组长、操作者,施工日期、施工部位、用表格予以纪录,奖罚分明。