文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安全模块

安全模块

安全模块
安全模块

莱恩安全模块---压力机专用安全控制模块

低成本,多功能,接线简单,轻松实现压力机复杂的安全控制!

1基本介绍

1.1符合标准

◆本安全模块-Safe-module急停监控、安全门监控、安全光栅监控、凸轮检测等符合EN

ISO13849-1PL e要求。

◆双手按钮监控符合BS EN574-1996IIIC的要求。

1.2用途

接线简单,易于操作,安全模块主要应用于机床、折弯机安全控制:

◆多路急停监控。

◆2路安全门或安全栓监控。

◆2路安全光栅监控。

◆1路双手监控,1路脚踏监控。

◆1路凸轮信号检测。

◆超程、断轴信号检测。

◆安全双联阀检测。

◆凸轮开关检测。

◆寸动、单次、连续功能。

◆符合EN60204-1的安全回路。

◆符合GB27607-2011、GB28243-2012标准要求。

1.3特点

◆光栅操作具有“自动”和“强制手动”复位模式。

◆继电器触点输出:2组常开(N/O)安全触点输出,1组常闭(N/C)辅助触点输出。

◆普通晶体管输出(急停、光栅、安全门、双手)。

◆为监控外部接触器/继电器(双联阀)提供反馈控制循环。

◆具有输入输出状态指示灯。

◆开机输入端口自检功能。

◆报警:①开机自检,端口短路报警

②超程报警

③断轴报警

④凸轮开关异常报警

该安全模块符合以下安全要求:

◆电路中带有自我监控的冗余电路,使用双MCU控制系统。

◆即使有一个元件损坏,安全功能仍然有效。

◆在每个开关周期中通过正确的断开和闭合可以自动检测安全模块的安全功能。

◆交叉短路检测功能

主要技术参数:

●电压:24V DC/AC

●功耗:6.5W(不带负载)

●输出:2N/O安全触点输出1N/C辅助输出4PNP晶体管输出

●2个预留功能辅助输出

●切换容量:安全触点为AC-15,5A/250V DC-13,6A/24V晶体管PNP输出0.8A24VDC ●吸合时间:<50ms

●释放时间:<20ms

●双手同步时间:0.5S

●抗干扰性能:IEC61131-2

以太网远程控制开关量模块使用说明书样本

C M232-P 1路RS232转TCP/IP、 16DI、 16DO 增强型32位开关量网络采集模块 使用说明 目录

第1章概述....................................................... - 3 -第2章技术参数................................................... - 5 -第3章硬件说明................................................... - 6 - 3.1产品外观.................................................. - 6 - 3.2 指示灯.................................................... - 6 - 3.3 引脚说明.................................................. - 7 - 3.4 接线示意图............................................... - 10 -第4章软件说明.................................................. - 11 - 4.1 虚拟串口管理程序......................................... - 11 - 4.1.1 使用快速设置进行设置............................... - 11 - 4.1.2 使用设置进行设置................................... - 13 - 4.1.3 使用批量设置进行通讯............................... - 22 - 4.1.4 延时补偿........................................... - 22 - 4.2 C 设置程序............................................... - 23 - 4.2.1 使用快速设置进行设置............................... - 24 - 4.2.2 使用设置进行设置................................... - 25 - 4.2.3 使用批量设置进行设置............................... - 27 - 4.2.4 远程设置和远程查询状态............................. - 27 - 4.3 IE浏览器设置( 需知道转换器IP地址) ..................... - 29 - 4.4测试程序................................................. - 32 - 4.3.1 C 工作在”TCP Client”模式........................ - 33 -

电机驱动控制模块

用L298N搭成的电机驱动控制模块 L298N是一款较常用的高电压大电流全桥双路电机驱动芯片,用TTL电平输入控制信号即可实现对伺服电机、直流电机及步进电机等多种电机的控制。下图为L298N的外观及管脚定义图。+V SS 输出电流控制端B 输出端4 输出端3 输入端4 使能端B 输入端3 逻辑电路供电电压V SS 地 输入端2 使能端A 输入端1 电机供电电压V S 输出端2 输出端1 输出电流控制端A

一片L298N 中包含了两路控制放大电路,也就是说,用一片L298N 芯片可以搭成两个同类型电机的控制电路。取其中的一路搭建的电机控制电路如下图所示。其中,13、14脚为电机控制输出端,直接接在电机的两个输入端;10、11、12脚为逻辑电路输入端,可以直接与单片机、PLC 等控制芯片相连;9脚V SS 接+5V 的逻辑电路电源,4脚V S 接电机的电源,电压大小即电机额定输入电压;8脚接地。这里V SS 及V S 两端与地之间须要接一个100nF 的电容,电容的位置要尽量靠近接地点。如果这两端与地之间在距离接地点较远的位置已经接有较大容量的电容的话,那么在靠近接地点的地方还是需要通过一个小一些的电容接地。 电机 +V SS +V S en 反转及停止。当向C 、D 两端输入同样电平时,可实现电机的快速停止。另外使使能端V en 置零也可以使电机停止,但是这里不推荐这种方法。如果控制电路中有电源开关的话,要确定L298N 上电以后再将V en 置高,而掉电之前要将V en 置零。 L298N 的电机电源V S 最大可以接46V 的电压,输出电流最大可达到3A ,而在快速停止时不可超过2A 。如果需要输出更大的电流的话,可以将两路甚至多路控制放大电路并联,即将几路的V en 、V S 、地端、输入端及输出端分别相连。

远程IO模块的使用

远程IO模块的使用 一产品简介 1.从控制方面来看,远程IO模块主要分485总线控制,以太网控制,WiFi控制和p2p功能远程监控 2.从设备路数来看,远程IO模块主要分4路和8路,分别是AI(模拟量采集),DI(数字量采集),DO(继电器控制) 二软件使用 Remote IO 软件搜索设备,配置设备的地址等高级参数,检测DO DI的状态ZLvircom软件主要配置网络型远程IO模块的网络参数 1.串口485总线控制类型 找到相对应的485转usb接电脑的映射串口

如果为ZLAN6002型号,RJ45将变为RS485信号,485的A、B线分别对应RJ45座的1,2线。 如果为ZLAN6802型号,串口就是485接口,485的A、B线分别对应485的正、负。 进入配置模式,首先打开相应的串口,点击搜索设备。

搜到设备之后报告区域会显示。 继电器状态显示区是显示DO当前的状态,控制DO的开和关,继电器状态显示器会实时变化。例:RL1开设备会响一声同时6802的DO1灯会亮,表示常开状态 点击查询DI状态会显示当前DI的状态,DI状态变化显示区不会实时更新,只有客户点击才会更新,打钩表示该路DI由低电平输入,此时输入DI灯亮 点击查询AI状态会显示当前的AI的模拟量,对于6802默认前4路采集电压,后4路采集电流,对于6002默认2路采集电压。 2.网络控制类型

进入参数配置时,RemoteIO中转化协议和远程IO配置的转化协议保持一致,串口参数固定115200、8、无、1、无,在下图中转化协议和串口参数不能显示错误,如果显示错误,可以通过Vircom软件修改。 3.高级参数的介绍

消防报警中输入输出模块的工作原理

消防报警中输入输出模块的工作原理 问题1消防报警中输入输出模块的工作原理,能说清控制器与输入输出模块、前端设备之间信息交换的步骤最好。 回答: 用4个设备来说明:烟感、控制器、输入输出模块、消防泵。 烟感测到有火情时传输信息给控制器,控制器通过输入输出模块的输出端,给消防泵信号, 启动消防泵,消防泵启动后通过输入输出模块的输入端将启动信息传送给控制器。 问题2消防报警:模块怎么区分。控制模块?输出模块?输出输入模块,输入模块。在预算中怎么计算啊? 回答:控制模块:通过他控制现场设备的,但不接受反馈信号,也就是输出模块。输入输出:控制现场设备,同时接收其反馈信号。输入模块:也称监视模块,只接收反馈信号,起监视 作用。预算的话,你得找个设备厂家让他们报价格,厂家不一样价格也不一样! 问题3:消防控制柜主机如何扩容? 回答:监控主机里面有回路卡,一个回路卡带128点,多于128点就增加一个回路卡就可以了……回路卡是什么东西,能不能详细点,或者那个公司有买的,拉。回路卡这东西我也不好跟你解释,你可以把它理解成电脑的内存条,想提高电脑的处理性能就需要增加内存条来,那话又说回来,你想扩展监控点数你就要增加回路卡。

我补充一下我上面说的,准确的说回路卡的监控点数有128和256两种,如果监控点数大于128个点的话,你可以选择增加一个带128点的回路卡,也可以直接选择一个带256点的回路卡就可以了…… 供应商会提供回路卡的,在帮你报价的时候就已经根据监控的点数帮你选择了…… 问题4 :烟感器、声光报警器、报警按钮、输入输出模块、消防联动泵等需要穿几根线,都是什么线,哪些是接在一起的? 回答: 烟感器:带地址码的两根控制线,需要供电的加两根24V电源线; 声光报警器:两根电源线至输出模块; 报警按钮:两根控制线至输入模块; 输入模块:两根线至消防主机控制线,两根线至24V电源(可选),两根线至被监视设备; 输出模块:两根线至消防主机控制线,两根线至24V电源,两根线至被控制设备;消防联动泵:按钮两根线至消防泵控制器启动,两根线至泵房启动监视,泵房两根线至监视; 模块监视启泵状态:两根线至控制模块联动启泵; 问题5:消防模块中双输入输出模块为什么要有两个地址编码? 回答: 其实就是两个输入输出模块合在一起罢了,这样方便点,功能跟两个单输入输出模块一样,

无线DMX512控制器收发模块

无线DMX512 收发模块 简介: 无线DMX512 收发模块以无线的方式传输标准的DMX512 数据,也可传输灯具与灯具间的联机数据。该产品彻底解决了灯光控制台与灯,灯与灯之间数据的无线传输,完全去掉长期以来所依赖的双绞线。在数据的传输过程中做到无时延,数据实时可靠! 该产品采用2.4G全球开放ISM频段,免许可证使用.高效GFSK调制,32频道自由选择,抗干扰能力强. 该模块历经多次改进最终成熟,以低廉的价格直接提供用户,使用成熟易用的接口,将以往难以驾驭的协议栈开发过程简化为串口与IO 口的简单操作,详细严谨的技术参数保证用户完全掌控网络性能,帮助客户实现“稳定高效,直接上手,一天做项目”。 模块为全速单向收发,发射模块只发不收,接收模块只收不发,在通信范围内可以一发多收,理论上接收模块数量不受限制。 适合领域: DMX512舞台灯光产品的升级换代 产品外观: 发送模块接收模块 产品性能指标 1?产品名称:2.4G无线DMX512收发模板 2. 体积小巧,便于嵌入灯具内部使用 3?传输标准的DMX512控台数据,也可传输灯具与灯具间的联机数据 4.32组ID编码可设置,用户可在一个地方使用独立的32组无线网络而互 不干扰. 5?输入电压: DC3V-DC3.6V

6.工作频段:2400-2483.5 MHz 7?输出功率: -10 dBm -- 22.5 dBm (实测符合标称) 8. 接收灵敏度: -97 dBm (实测符合标称) 9. 信号改善:6dB (实测符合标称) 10. 接收电流:25Ma 11.149mA(@ 19 dBm) 12.信号接口: CPU串行口AURT 产品优势 1. 本模块体积小,信号好,比同类产品都高5dB以上! 2. 产品稳定可靠,性能卓越。超大规模网络实际组网经验,多个工程实践的组网方案,常年运行未出故障! 3. 从工程出发细致入微的细节控制。可选独特的拨码设置地址方式,极大方便大规模网络工程实施! 与灯具DMX接口联接示意图: 设计建议: 尽可能让模板的5V供电电源与灯具的其电路板5V供电分开电源部份选用稳压性能好的线性稳压管如 1117、7805 等 其放置的位置远离高频电路部份.

GST-LD-8301输入输出模块

一、GST-LD-8301输入输出模块的概述: GST-LD-8301(以下简称模块),主要用于连接需要火灾报警控制器控制的消防联动设备,如排烟阀、送风阀、防火阀等,并可接收设备的动作回答信号。 二、GST-LD-8301输入输出模块特点: 输出可设置为有源输出或无源输出方式。 输入、输出具有检线功能。 输入端可现场设为常开检线、常闭检线或自回答方式,可与无源触点连接。 地址码为电子编码,可由电子编码器事先写入,也可由控制器直接更改,工程调试简便可靠。 电路部分和接线底壳采用插接方式,接触可靠、便于施工。 三、GST-LD-8301输入输出模块技术特性: 1.工作电压: 信号总线电压:总线24V 允许范围:16V~28V 电源总线电压:DC24V 允许范围:DC20V~DC28V 2.工作电流: 总线监视电流≤1mA 总线启动电流≤3mA 电源监视电流≤5mA 电源启动电流≤20mA 输入检线:常开检线时线路发生断路(短路为动作信号)、常闭检线输入时输入线路发生短路(断路为动作信号),模块将向控制器发送故障信号 3.输出检线:输出线路发生短路、断路,模块将向控制器发送故障信号 输出容量:无源输出:容量为DC24V/2A,正常时触点阻值为100kΩ,启动时闭合,适用于12V~48V直流或交流 有源输出:容量为DC24V/1A 4.输出控制方式:脉冲、电平(继电器常开触点输出或有源输出,脉冲启动时继电器吸合时间为10s) 5.指示灯:红色(输入指示灯:巡检时闪亮,动作时常亮;输出指示灯:启动时常亮) 6.编码方式:电子编码方式,占用一个总线编码点,编码范围可在1~242之间任意设定 7.线制:与火灾报警控制器采用无极性信号二总线连接,与电源线采用无极性二线制连接 8.使用环境: 温度:-10℃~+55℃ 相对湿度≤95%,不凝露 9.外形尺寸:86mm×86mm×43mm(带底壳) 10.壳体材料和颜色:ABS,瓷白 11.重量:约145g(带底壳) 12.安装孔距:60mm 13.执行标准:GB 16806-2006 四、GST-LD-8301输入输出模块结构特征与工作原理:

无线遥控模块

51单片机综合学习系统之无线遥控模块应用篇《电子制作》2008年6月站长原创, 如需引用请注明出处 大家好,通过以前的学习,我们已经对51单片机综合学习系统的使用方法及学习方式有所了解与熟悉,学会了数字温度传感器DS18B20的基本知识,体会到了综合学习系统的易用性与易学性,这一期我们将一起学习无线电遥控的基本原理与应用实例。 先看一下我们将要使用的51单片机综合学习系统能完成哪些实验与产品开发工作:分别有流水灯,数码管显示,液晶显示,按键开关,蜂鸣器奏乐,继电器控制,IIC总线,SPI总线,PS/2实验,AD模数转换,光耦实验,串口通信,红外线遥控,无线遥控,温度传感,步进电机控制等等。 图1 51单片机综合学习系统 上图是我们将要使用的51单片机综合学习系统硬件平台,如图1所示,本期实验我们用到了综合系统主机、200米无线遥控器,无线接收板,综合系统其它功能模块原理与使用详见前几期《电子制作》杂志及后期连载教程介绍。 PT2262/PT2272无线模块工作原理 PT2262/2272是台湾普城公司生产的一种CMOS工艺制造的低功耗低价位通用编/解码电路,是目前在无线通讯电路中作地址编码识别最常用的芯片之一。PT2262/2272最多可有12位(A0-A11)三态(悬空,接高电平,接低电平)地址设定

管脚,任意组合可提供531441个地址码。PT2262最多可有6位(D0-D5)数据端管脚,设定的地址码和数据码从17脚(Dout)串行输出,可用于无线遥控发射电路。 PT2262和PT2272的引脚排列见图2。对于编码器PT2262,A0~A5共6根线为地址线,而A6~A11共6根线可以作为地址线,也可以作为数据线,这要取决于所配合使用的解码器。若解码器没有数据线,则A6~A11作为地址线使用,这种情况下,A0~A11共12根地址线,每线都可以设置成“1”、“O”、“开路”三种状态之一,因此共有编码数312=531441种;但若配对使用的解码器的A6~A11是数据线,例如PT2272,那么这时PT2262的A6~A11也作为数据线用,并只可设置为“1”和“0”两种状态之一,而地址线只剩下A0~A5共6根,编码数降为36=729种。 图2 PT2262、PT2272引脚排列图 该编解码器的编码信号格式是:用2个周期的占空比为1:3(即高电平宽度为1,低电平宽度为2,周期为3)的波形来表示1个“0”,用2个周期的占空比为2:3(即高电平宽度为2,低电平宽度为1,周期为3)的波形来表示1个“1”,用1个周期的占空比为1:3的波形紧跟着1个周期的占空比为2:3的波形来表示“开路”。地址码和数据码都用宽度不同的脉冲来表示,两个窄脉冲表示“0”;两个宽脉冲表示“1”;一个窄脉冲和一个宽脉冲表示“F”也就是地址码的“悬空”。 编码芯片PT2262发出的编码信号由地址码、数据码、同步码组成一个完整的码字。解码芯片PT2272接收到信号后,其地址码经过两次比较核对后,VT脚才输出高电平,与此同时相应的数据脚也输出高电平。PT2262每次发射时至少发射4组字码,因为无线发射的特点,第一组字码非常容易受零电平干扰,往往会产生误码,所以2272只有在连续两次检测到相同的地址码加数据码才会把数据码中的“1”驱动相应的数据输出端为高电平和驱动VT端同步为高电平。当发射机没有按键按下时,PT2262不接通电源,其17脚为低电平,所以315MHz的高频发射电路不工作,当有按键按下时,PT2262得电工作,其第17脚输出经调制的串行数据信号,当17脚为高电平期间315MHz的高频发射电路起振并发射等幅高频信号,当17脚为低平期间315MHz的高频发射电路停止振荡,所以高频发射电路完全收控于PT2262的17脚输出的数字信号,从而对高频电路完成幅度键控(ASK调制)相当于调制度为100%的调幅。 PT2272解码芯片有不同的后缀,表示不同的功能,有L4/M4/L6/M6之分,其中L表示锁存输出,数据只要成功接收就能一直保持对应的电平状态,直到下

浅谈故障安全控制系统的通信

浅谈故障安全控制系统的通信 随着安全标准的推出和企业对安全系统重视度的不断升级,根据装置高温高压连续性的特点和国际电工组织IEC提出的STI3级标准的要求,公司在新建的化工装置中选用了美国HoneWell公司的故障安全控制FSC(failsafecontrol)系统。国际电工组织IEC安全要求等级分为4级,安全性能由低到高依次为SILl、SIL2、SIL3、SIL4。SIL3级标准是指每年故障危险的平均概率为0.1‰~1‰。 FSC系统具有符合MODBUS/RTU通信协议的标准通信接口,符合国际通信标准,可与任何具有同样通信接口的设备进行通信。包括各大公司的Dcs(如HoneywellTPS、FoxboroIASeries、RosemountRS3、YokogawaCentumnXL/uXL/CS、BaileyControlsFisherProvoxCL6921、SiemensPKE3964R),同时FSC系统还可通过SMM(safetymanagementmodel)卡或以太网卡与霍尼韦尔的TPS及PKS 系统实现点对点通信,通信接口冗余配置并带自诊断功能,从而实现SOE功能、报警功能、操作界面的集成以及HM历史数据共享等功能。 故障安全控制系统是基于独立原则设计的系统中,所有的I/0点都是独立于DCS控制系统,甚至在一些非常重要的点会采用三选二或四选二联锁控制方案。但联锁点通常也是重要的控制点,所以在Dcs 系统中有基于同一工艺位置的控制点,甚至为了可和安全性还会增加

1~2个指示点。而通过系统的通信,就可以在Dcs或工厂管理系统中显示数据,可以降低成本和更好地进行控制。 一、故障安全控制系统配置 故障安全控制系统硬件主要由PC机和FSC组成,核心部分是FSC。系统配置如图1所示。 SOE站/工程师站采用PC机,系统软件和SOE(件可在Windowsg5/98/NT/2000的环境下运行。RS-232/RS-485的通信接口,可实现系统软件的库和逻辑图组态、修改和下载安装;I/0赋值功能;系统状态在线监测;SOE的报警和事件记录;SOE的报表打印以及组态的在线打印等。SOE事故记录功能能完整记录系统本身及生产过程出现的各种问题,分辨率为10ms级,可通过打印机在线打印和存储,供日后事故分析。 FSC控制站的硬件模块可分为CP中央控制模块、I/0输入/输出模块、FTA现场接线端子模块三部分。CP中央控制模块包括CPU、COM(通信卡)、WD(系统状态监视卡或称看门狗卡)、DBM(诊断和电池卡)以及VBD(竖向总线驱动卡)。UO卡件包括DI卡、DO卡、AI卡以及AO卡。 中央控制单元通过冗余输入卡从现场读入数据,并按照逻辑图(FLD)中组态的控制程序执行。控制程序将执行结果传输到冗余输出端

水泵远程控制说明

消防水泵远程控制说明 消防水泵一般采用的星形/三角形启动的方式。控制模式如图1: 这是现场手动控制的接线图,当我们按下SB2点动开关,主接触器KM线圈、星接触器KM1线圈和时间继电器KT线圈同时通电,这样KM的动合触点闭合,实现启动自锁,这是电机是星形启动。时间继电器KT通电后开始计时,当计时到预设值是,KT继电器开始动作,KT动断打开,同时KT动合闭合,这样KM1线圈失电,KM1动断闭合,这样KM2线圈通电,KM2的动断断开,KM2的动合闭合。这样KM2实现启动自锁,电机切换到三角供电模式。同时时间继电器KT 断电,继电器复位,可以进行下一次的启动。这是水泵的手动控制现场星形/三角形启动的控制电路。 在这个电路的基础上我们增加了远程控制模块,远程控制电路图如下。

从手动和远程控制电路图可以看出,星形/三角形的控制电路不变,在新的控制电路中星形/三角形自动变换和上面的控制是一样的,就不多说。重点解释一下远程控制和现场手动控制的切换 在控制电路中增加了一个现场手动和远程控制的切换关,这个切换开关合上的时候表示,水泵控制是现场控制,远程控制失效。当切换开关断开的时候,表示控制系统进入远程控制模式。因此我们是这样定义远程控制信号的,当控制信号为高电平,即为1时,我们认为是进入了现场手动控制模式,远程控制模块失效,远程控制模块不工作;当控制信号为低电平,即为0时,我们认为是进入了远程控制模式,手动控制失效,系统进入远程控制模式。 模块接收到手动/远程低平0信号,模块进入远程模式,当模块接受到远方GPRS传来的启动信号,就打开继电器Q1,220V电源火线接通,进入电机启动模式,当模块接受到远方GPRS传来的停止信号,就断开继电器Q1,220V电源火线断开,进入电机启动模式。 模块接收到手动/远程高1信号,模块进入手动模式,模块无条件断开继电器Q1,220V电源火线断开,进入电机启动模式。远方发送启动或停止信号都是无效的。 这种模式保证了现场手动操作有效性高于远程,如果现场出现调试、远程控制模块出现问题都可进行现场手动控制。 GRM201G-4D4I4Q远程控制终端,具备网页控制、短信控制和报警功能,当手动/远程开关断开时,操作人员可以通过远端电脑、手机实现网页控制启停,也可以发短信控制启停,当系统有故障的时候,能自动发短信告诉值班人员。

消防报警中输入输出模块的工作原理

消防报警中输入输出模块的工作原理 问题1:消防报警中输入输出模块的工作原理,能说清控制器与输入输出模块、前端设备之间信息交换的步骤最好。 回答:用4个设备来说明:烟感、控制器、输入输出模块、消防泵。 烟感测到有火情时传输信息给控制器,控制器通过输入输出模块的输出端,给消防泵信号,启动消防泵,消防泵启动后通过输入输出模块的输入端将启动信息传送给控制器。 问题2:消防报警:模块怎么区分。控制模块?输出模块?输出输入模块,输入模块。在预算中怎么计算啊? 回答:控制模块:通过他控制现场设备的,但不接受反馈信号,也就是输出模块。输入输出:控制现场设备,同时接收其反馈信号。输入模块:也称监视模块,只接收反馈信号,起监视作用。预算的话,你得找个设备厂家让他们报价格,厂家不一样价格也不一样! 问题3:消防控制柜主机如何扩容? 回答:监控主机里面有回路卡,一个回路卡带128点,多于128点就增加一个回路卡就可以了……回路卡是什么东西,能不能详细点,或者那个公司有买的,谢拉。 回路卡这东西我也不好跟你解释,你可以把它理解成电脑的内存条,想提高电脑的处理性能就需要增加内存条来,那话又说回来,你想扩展监控点数你就要增加回路卡。 我补充一下我上面说的,准确的说回路卡的监控点数有128和256两种,如果监控点数大于128个点的话,你可以选择增加一个带128点的回路卡,也可以直接选择一个带256点的回路卡就可以了…… 供应商会提供回路卡的,在帮你报价的时候就已经根据监控的点数帮你选择了…… 问题4:烟感器、声光报警器、报警按钮、输入输出模块、消防联动泵等需要穿几根线,都是什么线,哪些是接在一起的? 回答: 烟感器:带地址码的两根控制线,需要供电的加两根24V电源线; 声光报警器:两根电源线至输出模块; 报警按钮:两根控制线至输入模块;

无线通讯模块介绍

cc1100/RF1100SE、NRF905、NRF903、nRF24L01无线收发模块开发指南简介 cc1100/RF1100SE微功率无线数传模块 基本特点: (1) 工作电压:~,推荐接近,但是不超过(推荐) (2) 315、433、868、915MHz的ISM 和SRD频段 (3) 最高工作速率500Kbps,支持2-FSK、GFSK和MSK调制方式 (4) 可软件修改波特率参数,更好地满足客户在不同条件下的使用要求高波特率:更快的数据传输速率 低波特率:更强的抗干扰性和穿透能力,更远的传输距离 (5) 高灵敏度(下-110dBm,1%数据包误码率) (6) 内置硬件CRC 检错和点对多点通信地址控制 (7) 较低的电流消耗(RX中,,,433MHz) (8) 可编程控制的输出功率,对所有的支持频率可达+10dBm (9) 无线唤醒功能,支持低功率电磁波激活功能,无线唤醒低功耗睡眠状态的设备 (10) 支持传输前自动清理信道访问(CCA),即载波侦听系统 (11) 快速频率变动合成器带来的合适的频率跳跃系统 (12) 模块可软件设地址,软件编程非常方便 (13) 标准DIP间距接口,便于嵌入式应用 (14) 单独的64字节RX和TX数据FIFO (15) 传输距离:开阔地传输300~500米(视具体环境和通信波特率设定情况等而定) (16) 模块尺寸:29mm *12mm( 上述尺寸不含天线,标配4.5CM长柱状天线) cc1100/RF1100SE微功率无线数传模块应用领域:极低功率UHF无线收发器,315/433/868/915MHz的ISM/SRD波段系统, AMR-自动仪表读数,电子消费产品,远程遥控控制,低功率遥感勘测,住宅和建筑自动控制,无线警报和安全系统, 工业监测和控制,无线传感器网络,无线唤醒功能,低功耗手持终端产品等 详细的cc1100/RF1100SE模块开发文档可到下载 NRF905无线收发模块 基本特点: (1) 433Mhz 开放 ISM 频段免许可证使用 (2) 接收发送功能合一,收发完成中断标志 (3) 170个频道,可满足多点通讯和跳频通讯需求,实现组网通讯,TDMA-CDMA-FDMA (4) 内置硬件8/16位CRC校验,开发更简单,数据传输可靠稳定 (5) 工作电压,低功耗,待机模式仅 (6) 接收灵敏度达-100dBm (7) 收发模式切换时间 < 650us

(安全生产)安全模块

项目管理软件-----安全管理模块 1 安全公共文档 1.1 安全公共文档-----安全知识库目录 1.2 安全公共文档-----安全知识库 说明及要求: 1、本模块,建立安全法律法规等安全文件的分类目录,并提供安全管理法律、法规、标准、规范及集团公司有关管理制度的相关内容。 2、集团公司施工安全部负责本模块的录入、维护,负责随时更新、补充安全知识库的内容。 3、各单位及项目部可通过本模块查询、下载相关管理规定及要求,同时,随时向集团公司反馈信息,以便集团公司及时录入、补充知识库的内容。 4、附:安全知识库法规、制度结构图。

2安全目标管理 2.1 安全目标管理-----项目部安全目标 说明及要求: 1、本模块,反应项目部编制的安全目标,由项目部负责录入。 2、项目部应根据法律、法规要求,结合工程情况及当地管理部门要求,编制有针对性的项目安全管理总体目标,并及时录入。 3、安全目标以附件形式上传。 2.2 安全目标管理-----安全计划 说明及要求: 1、本模块,反应项目部编制的安全计划,由项目部负责录入。 2、安全计划编制应依据《建设工程项目管理规范》[(GB/T)50326-2006]。 3、项目部应及时对项目安全管理的总体目标进行分解,根据安全目标,结合业主方、监理方及各地区管理部门的相关要求,制定安全计划,计划中的各项措施要有针对性,切实可行。 4、安全计划均以附件形式上传。 2.3 安全目标管理-----安全协议 说明及要求: 1、本模块,反应项目签订安全协议的具体情况和内容,由项目部负责录入。 2、及时将签订的各项安全协议,均以附件形式,上传至数据库。

远程控制模块说明文档

远程控制模块使用文档
本文介绍的康耐德 C2000 M232-M,自带 16 路的开关量远程控制(继电器输出)和 16 路开关量采集功能,通过网络接口(TCP/IP)进行通信,可以实现通过电脑上位机对 远端设备的远程控制。
C2000 M232-M 是增强型金属外壳带导轨的 RS232 和开关量到 TCP/IP 的协议转换模 块,它向上提供 10M/100M 自适应以太网接口,向下提供 1 个标准 RS232 串行口和 32 个 开关量接点。实现一路 RS232 到 TCP/IP 网络和 TCP/IP 网络到 RS232 的数据透明传输, 同时可采集 16 路开关量输入(DI)与控制 16 路继电器开关量输出(DO),其中开关量 输入状态(DI)可主动上传到上位机(调用动态库)或通过上位机使用 MODBUS TCP 协 议查询而获取。
C2000 M232-M 内部集成 ARP、IP、ICMP、DHCP、HTTP、MODBUS TCP 等协议。通信参 数可通过软件设置,可使用动态 IP 或静态 IP,使用时可通过软件进行设置。
特点: →具有 TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等操作模式; →用户基于网络软件,不需要做任何修改就可以与 C2000 M232-M 通讯; →通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改 就可以与 C2000 M232-M 通讯; →对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或 OCX 控件; →通过设置软件或设置动态库进行参数设置; →支持 DNS 域名解析功能; →远程控制和采集开关量; →开关量输入输出状态可通过本公司动态库、控件或使用标准 MDOBUS TCP 协议控 制,方便开发或直接接入第三方软件使用;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;

无线遥控发射接收模块

无线遥控发射接收模块 这是一种目前用途非常广泛的200米四键遥控模块,常用于报警器设防、车库门遥控、摩托车、汽车的防盗报警等,这类用途要求遥控器的遥控距离并不远,一般50米足够了,但要求:遥控模块价格低廉,发射机手柄体积小巧、外观精致,耗电尽可能省,工作稳定可靠。 这里提供的发射机体积非常小巧,体积只有58x38x8毫米,采用桃木花纹的优质塑料外壳,带保险盖,防止误碰按键,天线拉出时长13厘米,遥控器只有20克。 产品名称: 200米四键遥控模块价格:20元/个 外形尺寸: 58x38.5x13毫米发射功率:20毫瓦工作电流: 14毫安 工作电压:12V A27报警器专用电池 图为发射器外形,面板上有A、B、C、D四位操 纵按键及一个发射指示灯。发射机内部采用进口 声表谐振器稳频,频率一致性非常好,稳定度极 高,工作频率315MHZ频率稳定度优于10-5, 使用中无需调整频点,特别适合多发一收等无线 电遥控系统使用,而目前市场上的一些低价位无 线电遥控模块一般仍采用LC振荡器,稳定度及 一致性较差,即使采用高品质微调电容,当温度 变化或者震动后也很难保证已调试好的频点不 会发生偏移,造成发射距离缩短。 图中两发射器效果一样,只是外表不同

这是发射机等效电路图 1000米四键遥控模块——价格:35元/个 手持式微型无线编码遥控模块的使用距离一般为50~100m,对某些需要四五百米甚至更远操作距离的应用场合,这类遥控模块便显得无能为力。

这里介绍一种800米四通道遥控接收模块,它的特点是:发射器内部采用了声表面谐振稳频技术,可靠性达到工业级水准,空旷地实测有效距离可达1000m,是目前性能较好,距离较远的遥控产品。

专用身份证安全控制模块(SAM)投资建设项目实施方案(参考模板)

专用身份证安全控制模块(SAM)投资建设项目 实施方案 规划设计 / 投资分析

专用身份证安全控制模块(SAM)投资建设项目实施方案说明 该专用身份证安全控制模块(SAM)项目计划总投资9283.54万元,其中:固定资产投资7290.85万元,占项目总投资的78.54%;流动资金1992.69 万元,占项目总投资的21.46%。 达产年营业收入17423.00万元,总成本费用13078.79万元,税金及 附加182.44万元,利润总额4344.21万元,利税总额5125.85万元,税后 净利润3258.16万元,达产年纳税总额1867.69万元;达产年投资利润率46.79%,投资利税率55.21%,投资回报率35.10%,全部投资回收期4.35年,提供就业职位267个。 报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况,提 出建设项目资金筹措方案,编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计 划表。 ...... 主要内容:项目概述、背景及必要性、市场研究分析、建设规划、选 址方案、项目工程设计说明、项目工艺先进性、项目环境保护和绿色生产 分析、项目安全管理、项目风险、项目节能可行性分析、项目实施安排、 投资情况说明、经济收益分析、项目总结、建议等。

第一章项目概述 一、项目概况 (一)项目名称 专用身份证安全控制模块(SAM)投资建设项目 (二)项目选址 xx临港经济技术开发区 (三)项目用地规模 项目总用地面积27633.81平方米(折合约41.43亩)。 (四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数63.34%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率7.52%,固定资产投资强度175.98万元/亩。 (五)土建工程指标 项目净用地面积27633.81平方米,建筑物基底占地面积17503.26平方米,总建筑面积44490.43平方米,其中:规划建设主体工程28045.54平方米,项目规划绿化面积3343.70平方米。 (六)设备选型方案 项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费2435.80万元。 (七)节能分析 1、项目年用电量1031802.25千瓦时,折合126.81吨标准煤。

远程控制模块说明文档

远程控制模块使用文档 本文介绍的康耐德C2000 M232-M,自带16路的开关量远程控制(继电器输出)和16路开关量采集功能,通过网络接口(TCP/IP)进行通信,可以实现通过电脑上位机对远端设备的远程控制。 C2000 M232-M是增强型金属外壳带导轨的RS232和开关量到TCP/IP的协议转换模块,它向上提供10M/100M自适应以太网接口,向下提供1个标准RS232串行口和32个开关量接点。实现一路RS232到TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS232的数据透明传输,同时可采集16路开关量输入(DI)与控制16路继电器开关量输出(DO),其中开关量输入状态(DI)可主动上传到上位机(调用动态库)或通过上位机使用MODBUS TCP协议查询而获取。 C2000 M232-M部集成ARP、IP、ICMP、DHCP、HTTP、MODBUS TCP等协议。通信参数可通过软件设置,可使用动态IP或静态IP,使用时可通过软件进行设置。 特点: →具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等操作模式; →用户基于网络软件,不需要做任何修改就可以与C2000 M232-M通讯; →通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 M232-M通讯; →对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件; →通过设置软件或设置动态库进行参数设置; →支持DNS域名解析功能;

→远程控制和采集开关量; →开关量输入输出状态可通过本公司动态库、控件或使用标准MDOBUS TCP协议控制,方便开发或直接接入第三方软件使用; →电源具有良好的过流过压、防反接保护功能; →看门狗设计,稳定性高; →金属外壳,支持导轨安装。 a) 本产品有以下三种工作模式: 1.作为TCP服务器,转换器上电后在指定的TCP 端口等待数据服务器的连接请求,数据服务器在需要与转换器通讯的时候,向转换器的监听端口请求建立TCP 连接,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器,在完成指定的通讯后,数据服务器可以主动要求断开连接,否则连接一直保持。 2.作为TCP客户端,转换器上电时会主动向服务器请求连接,直到TCP连接建立为止,并且连接一旦建立将一直保持,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器。 3.UDP方式有两种: 当C2000 工作在“UDP normal”模式时,C2000会回应所有的IP地址和端口发过来的数据,并将返回的数据发送到最后一次发给它查询请求的IP地址和端口。

(完整版)无线遥控模块PT2262控制原理

1 2 3 * LJ 5 Li 1 1 11 11 9 L0 无线电遥控,就是利用无线电波对被控对象进行远距离控制,在 工业控制、航空航天、冢电领域应用广泛。 一、无线遥控模块的构成: 由发射部分和接收部分组成。 发射部分由,按键,编码芯片,315M 调制器,功率放大电路 等构成 其中编码部分电路由PT2262编码IC 来组成,具体电路见图所示 SK 矗同

接收部分由无线信号接收电路,解码芯片构成 触发信号一FT2262编码一315MHz?制器一尊功率抜大—\编码输出 接收头 mm D0,D1,D2,D3为按键状态输出端,当某个按键按下后,相应的数据端口就输出高电平,在这几个端口加一级放大就可以驱动继电器,功率三极管,进行负载遥控开关控制。也可以直接连到单片机的I/O脚上,通过单片机采集数据端口状态,然后进行外部控制。 二、编码解码芯片PT2262/PT2272 PT2262/2272是一对带地址、数据编码功能的无线遥控发射/接收芯片。其中发射芯片PT2262-IR将载波振荡器、编码器和发射单元集成于一身,使发射电路变得非常简洁。 接收芯片PT2272的数据输出位根据其后缀不同而不同,数据输出具有暂存”和锁存”两种方式,方便用户使用。后缀为“M为暂存型” 后缀为“为锁存型”其数据输出又分为0、2、4、6不同的输出,例如:PT2272-M4则表示数据输出为4位的暂存型无线遥控接收芯

名称 管脚? 说明 DQ-DE 7-3. 10-1? 1 数据输入端,有一个为"1"即有編码发出,内部下拉, Vcc IB- 电源正端(+ ) 7ss- 0 电源负端〔-) TE 14 編科启动端’用于多数据的編码芨射,低电平有数 OSCI 16- 振荡电阻输入端,与0兀2所接电阻决定振荡频率 DSC2 15 标蒜电阻振茹器输由端 Dout 17 編码输出端(正常时为低电平) 喪1:编诂电路PT2262管■知功能赛 名称 管脚? 说明 M-A11 1-乳 10-19- 地址管脚,用于进行地址编码,可置为"0笃T 笃 W (悬空〉,必须与2262 一致,否则不幣码 DO-DE 7-8, 10-13 地址或数据管脚■当做为数据管脚时,只有在地址期与 2262 一致,数据管脚才能输岀与2262数据端对应的高 电平』否则输出为低电平,锁存型只有在接收到下一数 据才能转换 Vcc 18 电源正端(+ ) Uss 9 电源负端O ) DIN 14 数据信号输入端,来自接收模块输出端* OSCI 16- 振荡电阻输入端,与0咒2所接电阻决定振荡频率 0SC2 15 振汤电阻振霸器输出端 VT 17 解码有效确认输出端(常低)解码有效变成高电平(瞬 态) 蔻N 解码电路PT2272 19營功能表 在通常使用中,我们一般采用 8位地址码和4位数据码,这时编 码芯片PT2262和解码芯片PT2272的第1?8脚为地址设定脚,有三 种状ftO t 1 18 J VCD AL 匚 2 H 3 Bout 匚 3 1& 2 QSCl 匚 4 15 3 DSC2 A 4 L. 5 14 J T E AS r £ 13 1 All .-'D5 Afe/DO 匚 ? 12 3 A L 0/D 4 flTfDi 匚 8 11 2 A^/ia Wss 匚 9 10 3 JL8/I? 1 1 s 2 17 3 1& 4 1 5 5 14 G 13 T 12 5 11 3 VDD 1 VT 3 OSCI □ 0SC2 □ DIN □ D5 □ D4 J D3 J D2 El FT236Z-IR EEC-LELru-c-L &12 ^04501 S A A A- A A D D s V OSCI OSC2 AO Al A10/U4 A11/H5 FT 226 2-1R 内部原理框圍

施耐德安全控制器选项手册

选型指南 应用 模块 功能 可实现的最高安全等级 遵守的标准 产品认证 电路数量 显示屏 输入电压 安全通道数 辅助通道数 安全解决方案 Preventa 安全控制器 同时监控2个独立安全功能的控制器。 用户从15个组态中选择2个功能,从控制器正面可编程。 p 急停监控 p 开关监控 p 使能开关监控 p 感应地毯或边缘监控 p 光幕监控,继电器输出类型 p 等等 EN ISO 13849-1标准的PL e/4类, EN/IEC 61508和EN/IEC 62061标准的SILCL 3 EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1 UL, CSA, TüV 6 NO (3 NO/功能) 向PLC 发送信号的3个固态输出 12个LED c 24 V 通讯 CANopen 总线 – 模块型号 页码 16 Pro bus 总线 Modbus 总线 – – XPS MP 38784/2

可以使用软件组态的控制器,用于多个独立的安全功能:使用在Windows 上运行的组态软件选择安全功能(16或32个输入和8个独立安全输出) p 急停监控 p 限位开关监控 p 双手控制监控 p 安全光幕监控,带/不带“静音”功能 p 使能开关监控,编码磁开关监控 p 安全地毯监控 p 液压机电磁阀监控 p 偏心压机的上死点的安全停止器监控。零转速检测 p 液压机监控 p 偏心压机监控 p 脚踏开关监控 p 链轴断裂监控 p 安全工具 p 位置选择器 EN ISO 13849-1标准的PL e/4类, EN/IEC 61508和EN/IEC 62061标准的SILCL 3 EN/IEC 60204-1, EN 1760-1/ISO 13856-1, EN/IEC 61496-1, EN 574/ISO 13851, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1 UL, CSA, TüV 4 NO (2 NO/功能)+ 6固态 1个“静音”信号输出 正面LED 显示屏 c 24 V 通过SUB-D 9芯针型连接器,仅用于XPS MC16ZC 和XPS MC32ZC 通过SUB-D 9芯孔型连接器,仅用于XPS MC16ZP 和XPS MC32ZP 通过RJ45连接器,用于所有控制器XPS MCppZp XPS MC 38789/2 17

相关文档