文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力设备缺陷分类标准范本

电力设备缺陷分类标准范本

电力设备缺陷分类标准范本
电力设备缺陷分类标准范本

工作行为规范系列

电力设备缺陷分类标准(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-68296电力设备缺陷分类标准

Classification criteria for power equipment defects

说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。

1、紧急缺陷

1.1变电部分

设备接头发热烧红、变色。

设备瓷件有明显裂缝。

设备内部有明显的放电声或异音。

设备的绝缘、温升等技术参数超过极限值。

主设备与地网没有可靠连接。

外绝缘有严重放电现象。

高、低压室、开关柜防小动物措施失效。

1.1.1变压器

冷却装置故障严重,影响出力或威胁安全运行。

分接开关操作卡阻或跳档。

铁芯接地电流不合格,串接电阻后仍不能满足运行要求,

并有发展的趋势。

本体漏油严重或大量喷油。

套管漏油,套管油位超过下限,密封失效。

主变油箱进水。

潜油泵损坏,金属物可能进入油箱。

电气及油试验结果严重超标。

1.1.2高压断路器

操动机构有卡涩,运行中有拒合、拒分或误合、误分的现象,储能元件损坏,

液(气)压机构的压力超出闭锁限额,油开关严重漏油或大量喷油,不能保

证安全运行者;

开关短路开断电流不能满足运行要求,又无保证安全运行的措施,额定电流

小于负荷电流者。

SF6开关设备的SF6气体质量不合格,或有严重漏气,其压力低于制造厂

规定的下限。

真空开关的真空泡有裂纹或严重漏气者。

真空开关的真空泡失去光泽、发红。

液(气)压机构油(气)泵频繁启动,打压间隔时间小于10分钟,连续5次及以

上者。

断路器辅助接点、液(气)压闭锁接点失灵。

断路器绝缘拉杆脱落。

1.1.3刀闸、母线

瓷件有破裂,刀闸触头铸铝件部分有裂纹。

刀闸严重锈蚀,以致操作卡阻,不能正常停送电。

母线一串绝缘子串上零值或破损瓷瓶片数110kV3片、220kV4片、500kV

4片及以上者。

1.1.4电压互感器、电流互感器、电容式电压互感器、耦合电容器、阻波器

漏(气)油严重或大量喷油。

电压互感器二次回路失压、电流互感器二次回路开路。

电容式电压互感器、耦合电容器本体滴油。

阻波器拉杆脱落。

1.1.5电容器、电抗器

电容器外壳严重变形、漏油或大量喷油、过热。

电抗器线圈严重变形,外绝缘有损伤。

设备严重漏油。

1.1.6厂房、构架、场地

厂房房顶及墙壁有漏水,并流落在运行设备上。

1.1.7直流系统

直流完全接地。

熔断器熔断或直流开关跳闸。

蓄电池组出现开路。

1.1.8继电保护及自动装置

整定错误及整定值不符合整定单要求。

运行中的重要保护及自动装置因装置故障完全不能运行。

保护定期检验不合格。

保护原理有严重缺陷。

保护拒动或误动。

1.1.9远动通讯设备

装置各项运行指标达不到有关规程规定。

电源故障。

通讯设备故障、通道中断。

重要的遥测、遥信量不正确;遥控、遥调失灵。

1.1.10计量系统

运行中的表计(含ERTU)有异声异味;

运行中的表计(含ERTU)严重发热、冒烟。

对于计量遥测系统,由于涉及计费问题,如关口表无备份,一旦出现如下缺陷,应列为紧急缺陷:

ERTU的A/D、时钟、MODEN等部件故障,自检报警;

电源失电报警;

ERTU与计量表计或主站系统无法通信;

ERTU的各功能不正常等。

1.1.11消防系统

水喷雾系统发生误喷,可能造成电气短路;

七氟丙烷等气体灭火系统严重漏气或误喷,有可能对人身产生危害。

1.2线路部分

1.2.1架空送电线路

因线路本体缺陷,不能达到额定输送容量。

杆塔弯曲、倾斜、有裂纹,有倾倒的可能。

导地线断股、损伤到需要切断重接的程度。

拉线锈蚀、断股严重,随时有可能造成倒杆。

钢芯铝绞线:1、钢芯断股;2、断股损伤截面超过铝股或合金股总面积的

25%;

铝绞线:断股损伤截面超过铝股或合金股总面积的17%;

镀锌钢绞线:7股断2股;19股断3股;

金具有变形、裂纹或其它问题,随时可能导致导地线掉落。

线路通道或导线对地距离不能满足规程规定要求,又没有采取有效措施,不

能保证正常安全运行的。

跳线连接点温度超过允许值,且有放电或变色。

导线上挂有异物,极易造成接地或短路。

一串绝缘子串上零值或破损瓷瓶片数110kV3片、220kV4片、500kV4

片及以上者。

塔基、护坡严重坍塌,随时有可能造成倒杆。

1.2.2送电电缆线路

电缆保护层受外力破坏或严重损伤。

电缆的保护管、沟盖板受损严重,直埋电缆暴露在路面,无保护措施。

电缆终端头、中间头、接头有严重过热现象。

电缆终端头套管有严重放电声,SF6气体套管内有明显放电声。

电缆线路回流线断开。

电缆头漏胶、漏油。

2、重大缺陷

2.1变电部分

设备触头及接头发热严重。

电气及油预试结果超标。

不能按铭牌运行且无批准手续。

35kV及以上设备试验超周期且无批准手续。

带电设备之间或对地距离小于规程规定未采取措施。

上级下达的重大反措项目在规定时间未完成。

主变消防系统、户内自动消防装置故障。

变压器室、电容器-电抗器组室、蓄电池室、SF6设备室通风设备失效。

外绝缘爬距不满足污区要求。

2.1.1变压器

达不到铭牌或上级批准的出力,温升及上层油温超过容许的数值。

本体漏油(五分钟内有油珠垂滴)。

经线圈变形测试,判断存在变形的情况。

铁芯接地电流不合格。

三卷变压器有一侧开路运行时未装过电压保护。

冷却系统故障,不能满足运行要求。

2.1.2高压断路器

液(气)压机构油泵启动次数超过制造厂规定值,启动间隔时间小于4小时,机构频繁打压。

操作次数、故障跳闸次数已超过规定,未进行解体检修者。

本体或套管漏油(五分钟内有油珠垂滴),需经常加油。

开关本体(包括瓷套)、操动机构、开关油等的试验结果超出预试规程或制造厂家技术参数要求者。

操动机构箱密封不严,又未采取防止小动物进入的措施,威胁安全运行者;

设备本体传动机构、操动机构箱存在密封缺陷,不能有效地防潮、防尘、防小动物进入。

达不到“五防”有关要求或五防功能失灵。

2.1.3刀闸、母线

刀闸未安装防止误操作闭锁装置。

刀闸操作不灵活,有卡阻,操作机构及机械传动部分三相同期、转动角度不符合要求,辅助接点接触不良。

一串绝缘子串上零值或破损瓷瓶110kV2片,220kV3片,500kV3片及以上;绝缘子盐密超标,爬距不满足要求。

2.1.4电压互感器、电流互感器、电容式电压互感器、耦合电容器

电力设备安全隐患排查方法

编号:SY-AQ-02596 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电力设备安全隐患排查方法Investigation methods for hidden danger of power equipment

电力设备安全隐患排查方法 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 设备安全隐患指可导致设备故障发生的危险状态;缺陷指已经发生的构成设备故障原因的设备损伤事故来自于隐患,放过一个事故隐患,等于埋下一颗定时炸弹防范事故的有效办法,就是主动排查综合治理各类隐患,把事故消灭在萌芽状态安全隐患排查的途径。 1.1按设备寿命周期法排查 设备寿命,即设备实体存在的时间,指设备制造完成,经使用维修直至报废为止的时间例如,辅机设备的轴承均有设计使用寿命,达到设计使用寿命就应更换,在轴承达到使用寿命前就应加强对设备的检查在状态检修情况下,如果设备没有异常,可以延长设备部件的使用时间例如,延长轴承的使用时间润滑油的使用时间滤芯的使用次数等这虽节约了生产费用,但设备会存在潜在隐患,此时就应该将此设备列为隐患排查的重点对象。 1.2按设备一般缺陷统计分析法排查

设备缺陷记录了曾经构成设备故障的原因,对以往的缺陷记录进行统计分析,可查找出存在的设备隐患首先编制设备一般缺陷统计分析表见表l (l)对于仅发生过1次的缺陷,应分析其是否存在事故隐患此类事故隐患分析需要工作人员有丰富的检修工作经验,面对首次发生的设备缺陷,知道应该进行哪些检查项目。 (2)发生过多次的缺陷,肯定存在事故隐患对此,要分析临时采取的整改措施能否确保设备安全,是否需采取更加可靠的整改措施例如,某电厂投运后1年时间里2台引风机轴承先后损坏更换,半年后新更换的轴承再次发生损坏,通过缺陷统计分析认为该风机轴承选型较小,更换轴承类型后4年时间没有再发生引风机轴承损坏. (3)往年某一时段发生的缺陷,今年的同一时段是否还发生;夏季的高温缺陷冬季的设备上冻缺陷等,整改措施是否到位例如,某电厂的循环水泵每到夏季轴承温度都易超温,该厂制订了增加通风道的整改措施,一举消除了这一设备隐患。 (4)发生过多次的缺陷,已采取整改措施,但仍然多次发生,说明设

架空输电线路缺陷管理办法(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 架空输电线路缺陷管理办法(最 新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

架空输电线路缺陷管理办法(最新版) 输电线路设备,是传送电能的重要通道。运行单位按有关规程对输电线路及设备进行定期和不定期的巡视和监护,及时发现线路缺陷,并组织人员及时消除,确保我局输电线路的安全运行。为了线路缺陷或隐患不致遗漏,线路巡视责任人在现场将缺陷记录下来,并进行整理分类,提供给相关部门和有关领导查阅处理,确保电网正常运行,特制立架空输电线路缺陷管理办法: 一、缺陷分类 输电线路设备超出设计和运行规范标准,就是输电线路的缺陷。设备缺陷分为线路本体、附属设施缺陷和外部缺陷三类,并按一般缺陷、重大缺陷、紧急缺陷三个级别进行管理。 设备本体缺陷:指组成线路本体的构件、附件、零部件,包括基础、杆塔、导地线、绝缘子、金具、接地装置等本身的缺陷。 附属设施缺陷:附加在线路本体上的各类标志牌、警告牌及各

种技术监测设备出现的缺陷。 外部隐患:指外部环境变化对线路安全运行已构成某种潜在性威胁的情况(如在保护区内新建房屋、植树竹、堆物、取土、线下施工车辆作业等对线路造成的影响)。 一般缺陷:指线路虽有缺陷,但在一定期间对线路的正常运行影响不大,此类缺陷应列入年、季度检修计划中加以消除。 重大缺陷:指缺陷对线路运行有严重威胁,短期内线路尚可维持运行。此类缺陷应在短时间内消除,消除前须加强监视。 紧急缺陷:指缺陷已危及到线路安全运行,随时可能导致线路事故的发生。此类缺陷必须尽快消除,或临时采取可以确保安全的技术措施进行处理,随后彻底消除。 二、缺陷的管理 (一)缺陷处理的一般要求 1、一般缺陷:一经查到,如能立即消除,可不作为缺陷对待,如发现个别螺栓松动,当即已经用拧紧。如不能立即消除,应作为缺陷将其记录下来,并应填入缺陷记录中履行正常缺陷管理程序。

电力公司设备缺陷管理办法

×××电力公司设备缺陷管理办法 1 总则 1.1 为了加强设备缺陷管理,提高设备健康水平,保证发、供、变、送、配电设备的安全、稳定、经济运行,根据州电力总公司关于检修管理暂行办法、湖北省电力公司《输变电设备缺陷管理规定》,结合公司实际情况,特制定本管理办法。 2 范围 2.1 本办法规定了发电厂、变电站、输配电线路设备缺陷管理的职责、管理内容与要求等。 2.2 本办法适用于公司所属发、变、送、配电设备、设施及其附属设备的缺陷管理。 3 缺陷分类 电网中使用的电力设备(简称设备)和建(构)筑物(简称设施)发生了异常,虽能继续使用但影响安全运行者称为有缺陷设备。缺陷分为紧急(危急)缺陷、重大缺陷、一般缺陷。 3.1 紧急缺陷:指严重威胁主设备安全运行及人身安全,或已造成出力降低和影响对外输送电力的重大缺陷。 3.2 重大缺陷:指暂不影响设备继续运行,但对设备安全经济运行或人身安全有一定的威胁,继续发展亦将导致停止运行或损坏设备,需停运或降低出力才能消除的重要缺陷。 3.3 一般缺陷:指不需要停用主设备或降低出力就可以消除的设备缺陷及不影响主设备正常运行的一般缺陷。 4 缺陷管理 4.1 设备缺陷台帐的建立 4.1.1 在变电站运行班、发电厂水机班、锅炉班、汽机班、电气班、电力试验所、调度所通信、自动化、继电保护专业,试验所一、二次专业、线路工区线路维护班、供电所线路维护班、营业管理班建立《设备缺陷登记簿》。 4.1.2 在变电站、线路工区、发电厂、调度所、供电所建立所辖设备的《设备台帐》。 4.1.3 在变电站运行班、发电厂水机班、锅炉班、汽机班、电气班、电力试验所、调度所通信、自动化、继电保护专业,试验所一、二次专业、线路工区线路维护班、供电所线路维护班、营业管理班分别建立《设备缺陷统计台帐》。 4.1.4 《设备缺陷

输电线路缺陷分类

附录E(资料性附录)输电线路缺陷分类 E1架空线路紧急缺陷 E1.1防护区 1.江河泛滥、山洪、泥石流、杆塔被淹。 2.森林起火。 3.威胁线路安全的工程设施(如高大机械及可移动的设施)。 4.导线与弱电线路、电力线路交叉或接近的距离小于重大缺陷表1规定数值的80%。 5.导线对树木的距离小于重大缺陷表2规定数值的80%。 6.导线对建筑物的距离小于重大缺陷表3规定数值的80%。 7.导线对地距离小于重大缺陷表4规定数值的80%。 8.防护区内有严重污染源,绝缘爬距不够,有可能造成线路污闪。 E1.2基础 1.基础受洪水冲刷或淹没,致使基础外露,出现不稳定现象或已经倾斜。 2.杆塔基础或拉线基础已经明显上拔或沉陷,并有发展趋势。 3.杆塔或拉线基础移位。 4.基础受到严重的外力破坏。 E1.3杆塔 1.杆塔上悬挂有可能造成接地短路的铁丝、绳线或其它异物。 2.缺塔材11根及以上。 3.水泥杆焊口断裂。 4.杆塔倾斜严重,倾斜值超过重大缺陷表5规定要求。 E1.4导线与地线 1.导地线断股、损伤到需切断重接的程度,超过重大缺陷表6规定数值。 2.导线上挂有较长的铁丝、绳线或其它异物,并随时有可能危及线路安全运行。 3.导线连接器过热、烧伤。 E1.5绝缘子 1.绝缘子串每串中零值、低值、劣化、破损、裂纹或烧伤的绝缘子数量超过重大缺陷表7规定数值。 2.绝缘子串上挂有异物,极易造成接地。 3.针式绝缘子、瓷横担绑线松动、断脱、烧伤。 E1.6金具

1.交叉跨越处导线线夹未就位、未固定。 2.张力金具严重锈蚀、断裂、变形或缺件,并随时有可能危及线路安全运行。 E1.7拉线 3.拉线或拉线下把被破坏(或被盗)。 4.拉线断股达7股断2股,19股断3股者,损伤截面超过表6规定者。 E2架空线路重大缺陷 E2.1防护区 1.在杆塔、拉线基础周围倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品。 2.利用杆塔拉线作起重牵引地锚。 3.在杆塔内或杆塔与拉线之间修建车道。 4.在杆塔、拉线基础周围5~10m的区域内取土、打桩、钻探、开挖。 5.杆塔上方有危石,滚落时可能伤害基础或铁塔。 6.线路附近有影响线路运行安全的采石场或采矿厂。 7.防护区内未经供电部门批准进行建筑施工。 8.安全距离不符合要求的栅架、招牌、天线等。 9.防护区内进行爆破作业。 10.换算到+40℃时,导线与弱电线路、电力线路交叉或接近的最小垂直距离小于表1的基本要求。 表1 导线与弱电线路、电力线路交叉或接近的最小垂直距离 l) 在最大风偏、最大弧垂时,导线与树木之间的最小安全距离小于表2所列数值。 表2 最大风偏、最大弧垂时,导线与树木的最小安全距离 2) 导线在最大弧垂、最大风偏时与建筑物的最小安全距离小于表3数值。 表3 导线在最大弧垂、最大风偏时与建筑物的最小安全距离

缺陷等级划分

缺陷严重级别定义: o 最高级--导致运行中断(应用程序崩溃),预期的功能没有得到实现,测试工作无法继续进行等. o 紧急---事件非常重要,并且需要马上给予关注. o 高级---事件是重要的,并且应该在紧急的事件处理之后尽快得到解决. o 中级---事件是重要的,但是由于解决问题需要花费一定的时间,所以可以用较长的时间解决. o 低级---事件不重要,可以在时间和资源允许的情况下再解决. o 建议性缺陷. 更为详细的划分如下: A类——严重错误,包括: o 由于程序所引起的死机,非法退出 o 死循环 o 导致数据库发生死锁 o 数据通讯错误 o 严重的数值计算错误 B类——较严重错误,包括: o 功能不符 o 数据流错误 o 程序接口错误 o 轻微的数值计算错误 C类——一般性错误,包括: o 界面错误(详细文档) o 打印内容、格式错误 o 简单的输入限制未放在前台进行控制 o 删除操作未给出提示 D类——较小错误,包括: o 辅助说明描述不清楚 o 显示格式不规范 o 长时间操作未给用户进度提示 o 提示窗口文字未采用行业术语 o 可输入区域和只读区域没有明显的区分标志 o 系统处理未优化 E类——测试建议(非缺陷)

软件公司对软件缺陷级别的定义不尽相同,一般可以分为4种: 1. 致命(fatal):致命的错误,造成系统或应用程序崩溃(crash)、死机、系统悬挂、或造成数据丢 失、主要功能组完全丧失 2. 严重(critical):严重错误,指功能或者特性(feature)没有实现,主要功能丧失,导致严重的问 题,或致命的错误声明 3. 一般的(major):不太严重的错误,这样的缺陷虽然不影响系统的基本使用,但没有很好的实现 功能,没有达到预期的效果。如次要功能丧失,提示信息不太正确,或用户界面太差,操作时间长等 4. 微小的(minor):一些小问题,对功能几乎没有影响,产品及属性仍可使用,如有个别错别字、 文字排列不整齐等 Bug严重程度定义: 致命(Critical)BUG : 测试执行直接导致系统死机、蓝屏、挂起或是程序非法退出;系统的主要功能或需求没有实现。 严重(Serious) BUG: 系统的次要功能点或需求点没有实现;数据丢失或损坏。执行软件主要功能的测试用例导致系统出错,程序无法正常继续执行;程序执行过于缓慢或是占用过大的系统资源。 一般(Minor) BUG: 软件的实际执行过程与需求有较大的差异;系统运行过程中偶尔(<10%)有出错提示或导致系统运行不正常。 微小(Information) BUG: 软件的实际执行过程与需求有较小的差异;程序的提示信息描述容易使用户产生混淆。

电力设备缺陷的分类标准

电力设备缺陷的分类标 准 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

电力设备缺陷的分类标准1、紧急缺陷 变电部分 设备接头发热烧红、变色。 设备瓷件有明显裂缝。 设备内部有明显的放电声或异音。 设备的绝缘、温升等技术参数超过极限值。 主设备与地网没有可靠连接。 外绝缘有严重放电现象。 高、低压室、开关柜防小动物措施失效。 变压器 冷却装置故障严重,影响出力或威胁安全运行。 分接开关操作卡阻或跳档。 铁芯接地电流不合格,串接电阻后仍不能满足运行要求,并有发展的趋势。 本体漏油严重或大量喷油。 套管漏油,套管油位超过下限,密封失效。 主变油箱进水。 潜油泵损坏,金属物可能进入油箱。 电气及油试验结果严重超标。 高压断路器

操动机构有卡涩,运行中有拒合、拒分或误合、误分的现象,储能元件损坏, 液(气)压机构的压力超出闭锁限额,油开关严重漏油或大量喷油,不能保 证安全运行者; 开关短路开断电流不能满足运行要求,又无保证安全运行的措施,额定电流 小于负荷电流者。 SF6开关设备的SF6气体质量不合格,或有严重漏气,其压力低于制造厂规定的下限。 真空开关的真空泡有裂纹或严重漏气者。 真空开关的真空泡失去光泽、发红。 液(气)压机构油(气)泵频繁启动,打压间隔时间小于10分钟,连续5次及以 上者。 断路器辅助接点、液(气)压闭锁接点失灵。 断路器绝缘拉杆脱落。 刀闸、母线 瓷件有破裂,刀闸触头铸铝件部分有裂纹。 刀闸严重锈蚀,以致操作卡阻,不能正常停送电。 母线一串绝缘子串上零值或破损瓷瓶片数110kV 3片、220kV 4片、500kV 4片及以上者。

缺陷统计分类

缺陷统计分类: 一、一类缺陷:危及机组安全运行且必须立即停机才能消除的缺陷。 二、二类缺陷:影响机组安全经济运行,必须而且能够申请低谷停机、降负荷或变更公用系统运行方式,解列公用系统才能消除的缺陷;主要辅机停用以及对机组安全构成威胁的缺陷,三类缺陷在消除过程中因备用设备或运行中的设备发生故障引起降负荷的缺陷。 注:主要辅机包括给水泵,复水泵,循环水泵,射水泵,水冷泵,润滑油泵,高压辅助油泵,真空滤油机,排粉机,引风机,送风机,磨煤机,消防泵,锅炉除尘器,高压加热器,旁路系统,厂用变压器,厂用母线,蓄电池,氢气除湿机,6KV及以上配电装置,斗轮机,抓煤机等。 三、三类缺陷:随时可以消除或经过倒换、停运、解列设备可以消除的缺陷;以及对机组安全经济运行无大的影响,但必须随停机、降负荷、变更公用系统或主要辅机停用才能消除的设备缺陷等。 四、四类缺陷:设备一次性使用以寿命为终结的、对设备安全和经济没有影响的缺陷。如灯泡坏、指示灯不亮、保险熔断。 影响程度分类: 一、重大缺陷:所有的一类缺陷或造成主要辅机强迫停用(发现缺陷并汇报值长开始到停用小于六小时的)的缺陷;设备严重损坏的缺陷。 二、严重缺陷:所有可能造成主设备停运及设备损坏、主保护退出或退出主保护运行才能处理的缺陷。不管何时发现。 主保护包括:低油压保护、低真空保护、超速保护、发电机内故、甩负荷、发电机断水、灭火保护、安全门保护、手动停机停炉保护、发电机保护、主变保护、高厂变保护、高备变保护、线路保护及自动装置等。 三、一般设备缺陷:?其它设备缺陷。 有无过失分类: 一、有过失缺陷:在缺陷发生和处理过程中有违背总则要求的行为;有人为因素(包括管理不善)造成的缺陷;重复发生的缺陷;经检修后(包括:小修半个月内,大修按向调度报正式竣工1个月内)遗留的缺陷等。 二、无过失缺陷:其它缺陷。

电力设备缺陷的分类标准实用版

YF-ED-J1266 可按资料类型定义编号 电力设备缺陷的分类标准 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电力设备缺陷的分类标准实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、紧急缺陷 1.1变电部分 设备接头发热烧红、变色。 设备瓷件有明显裂缝。 1.1.2高压断路器 操动机构有卡涩,运行中有拒合、拒分或误合、误分的现象,储能元件损坏, 液(气)压机构的压力超出闭锁限额,油

架空输电线路缺陷管理办法 (1)

架空输电线路缺陷管理办法 输电线路设备,是传送电能的重要通道。 附属设施缺陷:附加在线路本体上的各类标志牌、警告牌及各种技术监测设备出现的缺陷。此类缺陷 必须尽快消除,或临时采取可以确保安全的技术措施进行处理,随后彻底消除。 二、缺陷的管理 (一)缺陷处理的一般要求 1、一般缺陷:一经查到,如能立即消除,可不作为缺陷对待,如发现个别螺栓松动,当即已经用拧紧。如不能立即消除,应作为缺陷将其记录下来,并应填入缺陷记录中履行 正常缺陷管理程序。 2、重大缺陷:一经发现,巡视人员应立即报告班长、线路专责或生技科长,由线路 专责或生技科长及时报告生产副局长审查,然后书面报告电业局生技部,电业局生技部核 实后安排相关单位尽快处理消除缺陷。 3、紧急缺陷:一经发现,应立即报本单位安生科和电业局生技部、安监部,经分析、鉴定确认为“紧急缺陷”,应确定处理方案或采取临时的安全技术措施,供电局或线路工 区应立即按所定方案进行处理。 4、对不同级别设备缺陷的处理时限,应符合如下要求: (1)一般缺陷的处理,最迟不应超过一个检修周期。 (2)重大缺陷的处理,一般不超过一周(最多一个月)。 (3)紧急缺陷的处理,通常不应超过24h。 5、对于重大缺陷和紧急缺陷,凡具备带电作业条件的,尽量安排进行带电作业消缺。(二)缺陷处理的流程

电力设备缺陷的分类标准

电力设备缺陷的分类标准 1、紧急缺陷 1、1变电部分 设备接头发热烧红、变色。 设备瓷件有明显裂缝。 设备内部有明显的放电声或异音。 设备的绝缘、温升等技术参数超过极限值。 主设备与地网没有可靠连接。 外绝缘有严重放电现象。 高、低压室、开关柜防小动物措施失效。 1、1、1变压器 冷却装置故障严重,影响出力或威胁安全运行。 分接开关操作卡阻或跳档。 铁芯接地电流不合格,串接电阻后仍不能满足运行要求,并有发展的趋势。 本体漏油严重或大量喷油。 套管漏油,套管油位超过下限,密封失效。 主变油箱进水。 潜油泵损坏,金属物可能进入油箱。 电气及油试验结果严重超标。 1、1、2高压断路器 操动机构有卡涩,运行中有拒合、拒分或误合、误分的现象,储能元件损坏, 液(气)压机构的压力超出闭锁限额,油开关严重漏油或大量喷油,不能保

证安全运行者; 开关短路开断电流不能满足运行要求,又无保证安全运行的措施,额定电流小于负荷电流者。 SF6开关设备的SF6气体质量不合格,或有严重漏气,其压力低于制造厂 规定的下限。 真空开关的真空泡有裂纹或严重漏气者。 真空开关的真空泡失去光泽、发红。 液(气)压机构油(气)泵频繁启动,打压间隔时间小于10分钟,连续5次及以上者。 断路器辅助接点、液(气)压闭锁接点失灵。 断路器绝缘拉杆脱落。 1、1、3 刀闸、母线 瓷件有破裂,刀闸触头铸铝件部分有裂纹。 刀闸严重锈蚀,以致操作卡阻,不能正常停送电。 母线一串绝缘子串上零值或破损瓷瓶片数110kV 3片、220kV 4片、500kV 4片及以上者。 1、1、4 电压互感器、电流互感器、电容式电压互感器、耦合电容器、阻波器 漏(气)油严重或大量喷油。 电压互感器二次回路失压、电流互感器二次回路开路。 电容式电压互感器、耦合电容器本体滴油。 阻波器拉杆脱落。

变电站设备缺陷分类标准

输变电设备缺陷分类参考标准--变电站设备缺陷分类标准根据中国南方电网有限责任公司的有关输变电设备运行管理标准中设备缺陷的分类原则,设备缺陷按其严重程度分为紧急、重大、一般三类。本参考根据供电系统常用电气设备运行状况中的缺陷进行整理。各公司可以根据所管辖设备的特点引用此附件,发电厂可以结合所管辖设备的特点,参照制定相应的设备缺陷分类实施细则。 目次 1 变电站设备缺陷分类标准 3 1.1 变压器(消弧线圈、接地变、站用变、电抗器参照执行) 3 1.2 断路器 5 1.3 隔离开关7 1.4 母线9 1.5 防雷设备10 1.6 电力电缆11 1.7 控制电缆12 1.8 继电器12 1.9 表计13 1.10 电力电容器15 1.11 电压、电流互感器、耦合电容器、阻波器16 1.12 继电保护及自动装置17 1.13 直流设备20 1.14 土建部分22 1.15 变电其它设备23

2 通讯、计算机、远动、消防系统分类标准24 2.1 通讯24 2.2 计算机系统25 2.3 远动部分26 2.4 消防系统27 3 电力线路设备缺陷分类标准29 3.1 导线及架空地线29 3.2 绝缘子及金具30 3.3 杆塔32 3.4 横担33 3.5 拉线34 3.6 柱上开关35 3.7 配电变压器及令克35 3.8 避雷器36 3.9 接地装置37 3.10 线路电力电缆37

1 变电站设备缺陷分类标准 1.1 变压器(消弧线圈、接地变、站用变、电抗器参照执行) 1.1.1紧急缺陷 1.1.1.1绝缘油不合格或呈酸性、水份严重超标、气相色谱分析重要指标超标或有明显隐患,油中烃类、氢气产气速率超过10%/月或0.25ml/h(开放式)和0.5ml/h(密封式); 1.1.1.2内部有异常响声,套管严重破损、裂纹、有严重放电声,套管漏油,油位超过下限,密封失效,套管tanδ明显增长且超标,电容量与出厂值差别超出±5%; 1.1.1.3引线或桩头过热发红(超过95℃); 1.1.1.4电气预防性试验主要项目不合格; 1.1.1.5测温装置全部损坏或失灵(220千伏及以上的油温温度计); 1.1.1.6压力释放阀误动; 1.1.1.7主变压器强油循环冷却器全停或失灵一半以上,影响出力或威胁安全运行;1.1.1.8潜油泵及油流继电器失灵; 1.1.1.9本体漏油严重或大量喷油,油面低到—30℃油面线以下、油枕看不见油位;1.1.1.10变压器有载调压开关动作异常,极限位置不能闭锁,操作卡阻或跳档,滑档、指示动作不可靠,接触电阻不符合要求; 1.1.1.11气体继电器内有气、漏油; 1.1.1.12安全口隔膜或玻璃破碎 1.1.1.13铁芯或外壳接地不良,接地电流不合格,串接电阻后仍不能满足运行要求,并有发展的趋势; 1.1.1.14电抗器混凝土支柱有裂纹、支持瓷瓶有损伤;

变电站设备缺陷分类标准

输变电设备缺陷分类参考标准--变电站设备缺陷分类标准 ?根据中国南方电网有限责任公司的有关输变电设备运行管理标准中设备缺陷的分类原则,设备缺陷按其严重程度分为紧急、重大、一般三类。本参考根据供电系统常用电气设备运行状况中的缺陷进行整理。各公司可以根据所管辖设备的特点引用此附件,发电厂可以结合所管辖设备的特点,参照制定相应的设备缺陷分类实施细则。 目次 1 变电站设备缺陷分类标准 3 1.1?变压器(消弧线圈、接地变、站用变、电抗器参照执行)3? 1.2?断路器?4 1.3?隔离开关5? 1.4?母线?6 1.5?防雷设备7? 1.6?电力电缆7 1.7 控制电缆8 1.8 继电器8 1.9 表计9 1.10?电力电容器10? 1.11?电压、电流互感器、耦合电容器、阻波器10? 1.12继电保护及自动装置11? 1.13 直流设备12 1.14?土建部分13 1.15变电其它设备14

2 通讯、计算机、远动、消防系统分类标准14 2.1?通讯1?4 2.2 计算机系统1?6 2.3远动部分16 2.4?消防系统173 电力线路设备缺陷分类标准18 3.1?导线及架空地线18 3.2?绝缘子及金具19? 3.3 杆塔20? 3.4?横担20 3.5 拉线2?1 3.6 柱上开关21 3.7?配电变压器及令克2?2 3.8 避雷器22 3.9 接地装置2?3 3.10?线路电力电缆23 ?1 变电站设备缺陷分类标准 1.1 变压器(消弧线圈、接地变、站用变、电抗器参照执行) 1.1.1紧急缺陷 1.1.1.1绝缘油不合格或呈酸性、水份严重超标、气相色谱分析重要指标超标或有明显

架空输电线路缺陷管理办法(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 架空输电线路缺陷管理办法(标 准版)

架空输电线路缺陷管理办法(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 输电线路设备,是传送电能的重要通道。电网输电线路设备缺陷分类描述标准.

Q/JDJ 电业局发布

Q/JDJ ××××—2013 目次 前言............................................................................. II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 缺陷分类 (1) 5 缺陷标准描述 (2) 6 修订记录 (5) 附录 A (规范性附录)110kV~500kV输电线路标准缺陷库 (6) I

Q/JDJ ××××—2013 II 前言 缺陷管理标准的完善是确保输电线路安全运行的重要保证。根据国家电网生[2003]481号文《架空 输电线路管理规范》要求,“各线路运行维护单位应根据各自的具体情况……并制定出每部分一般缺陷、严重缺陷、危急缺陷的标准,便于巡线人员、护线人员在现场对发现的缺陷进行判断”。基于此,为进一步规范电网输电线路缺陷管理工作,制定本标准。 本标准的附录A是规范性附录。 本标准由电业局标准化委员会提出。 本标准主要起草单位:电业局送电工区 本标准主要起草人:方玉群 本标准主要审核人:应伟国、汪建勤、缪寿成、邹献平、黄旭骏、胡旭光 本标准批准人:

Q/JDJ ××××—2013 电网输电线路设备缺陷分类描述标准 1 范围 本标准规定了输电线路缺陷分类、标准描述要求等方面的内容。 本标准适用于电网110kV及以上输电线路的缺陷分类管理工作。 各县市供电局线路运行单位可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 2900.51——1998 电工术语架空线路 GB 50233——2005 110~500kV架空送电线路施工及验收规范 DL 409——91 电业安全工作规程(电力线路部分) DL/T 741——2001 架空送电线路运行规程 国家电网安监[2005]83号文国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)(试行) 国网生[2003]481号文架空输电线路管理规范(试行) Q/ZDJ 05——2001 架空送电线路状态检修规程 3 术语和定义 GB/T 2900.51——1998 《电工术语架空线路》中术语和定义适用于本标准。 4 缺陷分类 4.1 设备缺陷按内容可分为线路本体、附属设施缺陷和外部隐患三大类。 4.1.1 设备本体缺陷 指组成线路本体的构件、附件、零部件等发生的缺陷,具体包括导线、地线/OPGW、绝缘子、金具、杆塔、拉线、接地装置、基础、电缆等八大类。 a)导线缺陷:仅指导线本体所发生的缺陷,不包括和导线连接的各类金具所发生的缺陷。 b)地线/OPGW缺陷:仅指地线/OPGW本体所发生的缺陷,不包括和地线/OPGW连接的各类金具所发生的缺陷。 c)绝缘子缺陷:仅指绝缘子本体所发生的缺陷,不包括和绝缘子连接的各类金具所发生的缺陷。 d)金具缺陷:指杆塔上除拉线金具之外其它所有金具所发生的缺陷,可分为绝缘子串金具缺陷、导线金具缺陷、地线/OPGW金具缺陷。 ——绝缘子串金具缺陷:主要包括导线连接金具缺陷、耐张线夹缺陷、悬垂线夹缺陷; ——导线金具缺陷:主要包括导线保护金具缺陷、导线接续金具缺陷; ——地线/OPGW金具缺陷:主要包括地线/OPGW连接金具缺陷、地线/OPGW保护金具缺陷、地线/OPGW 接续金具缺陷。 e)杆塔缺陷:仅指杆塔本体所发生的缺陷,不包括和杆塔连接的其它部件所发生的缺陷。 f)拉线缺陷:指和拉线连接的所有部件发生的缺陷,包括拉线本体缺陷、拉线金具缺陷、拉棒缺陷、拉盘缺陷等。 1

主要电力设备故障图像特征及识别方法研究改

摘要 摘要内容 伴随着我国电网规模的日益加大,各类变电设备的运作状态是促使其安全高效运行的最为主要的因素之一。对于各类变电设备的在线状态监测系统的推广越来越发普及。研究基于图像特征的电力设备自动故障识别具有重要意义。 本文对各类主要电力设备,研究各类变电设备故障识别分类及相应故障的图像特征,以及基于红外与紫外图像特征的故障识别方法。对于紫外放电成像技术图像的处理与特征提取,本文从紫外成像技术的基本原理出发,在讲解紫外放电图片特性的基础上,对紫外放电图像使用灰度化预处理,以及应用中值滤波等方法对图像进行降噪。并通过canny算子边缘检测计算紫外光斑面积判断是否发生放电故障。针对红外故障图像,本文在红外成像原理的基础上,对红外图像进行超像素分割及HSV空间颜色提取,对应用卷积神经网络对红外故障图像故障区域检测进行理论上的研究。 关键词:红外成像紫外成像图像处理

ABSTRACT With the increasing scale of China's power grid, the operation of various types of substation equipment is one of the most important factors to promote the safe and efficient operation. The popularization of the on-line condition monitoring system for all kinds of transformer equipment is becoming more and more popular. Research on image feature based automatic fault recognition of power equipment is of great significance. In this paper, various types of main power equipment, the study of various types of substation equipment fault identification and classification of image features, as well as infrared and ultraviolet image features based on fault identification method. For ultraviolet discharge imaging technique to image processing and feature extraction, this paper from the basic principle of UV imaging technology of on the explanation of the ultraviolet discharge picture characteristics based and discharge on the UV image using grayscale preprocessing and application of median filtering method of image in noise reduction. And through the Canny operator edge detection to determine whether the area of the UV spot to determine whether the discharge fault. Aiming at the

电力设备安全隐患排查方法标准范本

操作规程编号:LX-FS-A16524 电力设备安全隐患排查方法标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电力设备安全隐患排查方法标准范 本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 设备安全隐患指可导致设备故障发生的危险状态; 缺陷指已经发生的构成设备故障原因的设备损伤事故来自于隐患, 放过一个事故隐患, 等于埋下一颗定时炸弹防范事故的有效办法, 就是主动排查综合治理各类隐患, 把事故消灭在萌芽状态安全隐患排查的途径。 1.1 按设备寿命周期法排查 设备寿命, 即设备实体存在的时间, 指设备制造完成, 经使用维修直至报废为止的时间例如, 辅机设备的轴承均有设计使用寿命, 达到设计使用寿命就应

输电线路缺陷管理制度

输电线路缺陷管理制度 二0一六年三月一日 序言

我输电管理所担负着江口片区11条144.228km输电线路的运行维护工作。输电线路的缺陷管理是我们一项重要的日常管理工作,缺陷管理水平直接关系到线路的运行管理和设备安全运行。根据所里近年来设备状况的变化和人员素质、管理要求的提高,结合生产实际,特编制本缺陷管理制度。不妥之处,请大家提出宝贵意见,以便修改,更好的指导工作。

目录 第一章总则 第二章职责 第三章缺陷审查与分类第四章缺陷管理与消除第一节巡视与填报 第二节管理流程 第三节外力影响的处理第五章缺陷整理与保存第六章奖励与处罚

第一章总则 第一条设备完好是确保电网安全运行的基础, 加强设备管理,及时发现和消除缺陷,使设备经常处于完好的运行状态,延长使用寿命,是搞好电力生产的首要任务。 第二条制定本制度的目的:一、贯彻“安全第一,预防为主”的电业生产方针,加强输 电线路设备管理。 二、制定输电线路缺陷管理工作标准,加强设备运行检修管 理,及时发现、消除缺陷,确保线路安全运行。 三、作好输电线路设备“评级和升级”的基础工作,不断 提高设备的健康水平。 四、明确工作职责,分清责任界线,提高缺陷消除的完成率。第三条编制依据《设备管理制度》、《电业生产安全规程》、《架空电力线路安装、检修质量标准》、《电力设施保护条例》。 第四条制定本制度的适应范围是江口供电局输电管理所所管辖35KV及以上输电线路设备。 第二章职责 第五条对输电线路的缺陷管理,在所范围内实行“三级管理”,即个人巡线员级,班长级、检修专职级。 第六条缺陷管理中各级人员的职责: 巡线员:对专责线路的缺陷发现、提出、验收负全责。 一、认真负责地对线路设备进行定期巡视检查,及时发现设备缺陷、隐患, 填写“缺陷工作单”,按规定及时上报。 二、根据发现设备缺陷性质的严重性进行缺陷分类,保证缺陷填写准确无误。 三、缺陷消除后,进行“修后”验收,并根据缺陷消除情况填写消除验收意见。 四、加强线路防护区内的运行环境巡视,及时发现危及线路安全运行的隐患, 送达违反“电力设施保护条例”隐患通知书, 杜绝电力线路外力破坏事故 的发生。 班长(技术员):对线路专责人提出的缺陷审核、录入微机和班内缺陷处理负全 责。 一、安全、正确地组织安排巡线员的设备巡视工作,保证设备巡视工作按期 完成。 二、认真审核巡线员填写的设备缺陷内容及缺陷分类是否正确,并按时输入 微机缺陷库,定期向所里主任汇报。 三、对班内管理的、巡线员在巡视中有能力处理的一般缺陷,结合班内实际工 作及时安排处理。 四、在主任指导下,定期组织进行班内的运行分析、缺陷分析,全面掌握线路 设备的运行状况,建立健全班组的各项技术资料和档案。 资料员:对录入微机的缺陷审核、签字,处理后缺陷的消除、转库负全责。 一、定期审核设备缺陷内容和性质,定期整理、分析设备缺陷,全面掌握设 备的按期运行状况。 二、作好设备的评级升级工作,监督“缺陷管理流程”的执行。 三、指导运行班进行运行分析、缺陷分析和技术管理工作。 四、监督、配合检修专职及时消除缺陷,并将已处理缺陷从微机中消除及转库。 对重大、紧急缺陷向局分管领导汇报并提出处理意见。 五、指导运行班外事专责人进行外力影响事件的处理工作,负责重大防护缺陷

电力设备缺陷的分类标准(2)

电力设备缺陷的分类标准 1、紧急缺陷变电部分 设备接头发热烧红、变色。 设备瓷件有明显裂缝。 高压断路器 操动机构有卡涩,运行中有拒合、拒分或误合、误分的现象,储能元件损坏,液(气)压机构的压力超出闭锁限额,油开关严重漏油或大量喷油,不能保

证安全运行者;开关短路开断电流不能满足运行要求,又无保证安全运行的措施,额定电流小于负荷电流者。 SF6开关设备的SF6气体质量不合格,或有严重漏气,其压力低于制造厂规定的下限。 真空开关的真空泡有裂纹或严重漏气者。 真空开关的真空泡失去光泽、发红。 液(气)压机构油(气)泵频繁启动,打压间隔时间小于10分钟,连续5次及 上者。 断路器辅助接点、液(气)压闭锁接点失灵。 断路器绝缘拉杆脱落。 刀闸、母线瓷件有破裂,刀闸触头铸铝件部分有裂纹。 刀闸严重锈蚀,以致操作卡阻,不能正常停送电。 母线一串绝缘子串上零值或破损瓷瓶片数110kV 3片、220kV 4片、500kV 4 片及以上者。 电压互感器、电流互感器、电容式电压互感器、耦合电容器、阻波器漏(气)油严重或大量喷油。 电压互感器二次回路失压、电流互感器二次回路开路。 电容式电压互感器、耦合电容器本体滴油。 阻波器拉杆脱落。 电容器外壳严重变形、漏油或大量喷油、过热。 电抗器线圈严重变形,外绝缘有损伤。 设备严重漏油。 厂房、构架、场地