文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风电工程验收标准

风电工程验收标准

风电工程验收标准
风电工程验收标准

风电工程验收标准

本标准规定了风电工程验收工作的容及方法

本标准适用于风电项目的验收工作

规性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。

1.电气设备交接试验标准

2.电气装置安装工程电缆线路施工及验收规

3.电气装置安装工程接地装置施工及验收规

4.电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规

5.电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规

6.混凝土结构工程施工质量验收规

7.电气装置安装工程低压电器施工及验收规

8.建筑工程施工质量验收统一标准

9.建筑电气工程施工质量验收规

10.电气装置安装工程高压电器施工与验收规

11.电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规

12.电气装置安装工程母线装置施工及验收规

13.110~500kV架空电力线路施工及验收规

14.风力发电场运行规程

15.电力建设施工及验收技术规

术语和定义

总则

1.风力发电场项目建设工程应通过各单位工程完工、工程启动试运、工程移交生产、工程竣工四个阶段的全面检查验收

2.在风力发电场项目建设过程中,各施工阶段应进行自检、互检和专业检查,对关键工序及隐蔽工程的每道工序也应进行检验和记录

3.风力发电场项目建设工程的四个阶段验收,必须以批准文件、设计图纸、设备合同及国家颁发的有关电力建设的现行标准和法规等为依据

4.项目公司根据本标准要求,结合本地区、本工程的实际情况,制定工程验收大纲

5.各阶段验收应按下列要求组建相应的验收组织

6.单位工程完工前,应组建单位工程完工验收领导小组。各单位工程完工时和各单机启动调试试运时,单位工程完工验收领导小组应及时分别组建相应验收组

7.工程整套启动试运验收前应组建工程整套启动验收委员会

8.移交生产验收时,应组建工程移交生产验收组

9.工程竣工验收时,应组建工程竣工验收委员会

10.各阶段验收应按下列原则确定验收主持单位

11.单位工程完工验收由监理单位主持

12.工程整套启动试运验收由项目公司主持

13.工程移交生产验收和竣工验收由分子公司主持

工程验收依据

风力发电机组安装调试工程验收应按下列主要标准、技术资料及其他有关规定进行检查

1.GB 50168

2.GB 50204

3.GB 50303

4.DL/T 5007

5.DL/T 666

6.风电机组技术说明书、使用手册和安装手册

7.风电机组订货合同中的有关技术性能指标要求

8.风力发电机组塔架及其基础设计图纸与有关技术要求

升压站设备安装调试工程验收应按下列标准、技术资料及有关规定进行检查

1.GB 50150

2.GB 50168

3.GB 50169

4.GB 50171

5.GB 50254

6.GB 50303

7.GBJ 147

8.GBJ 148

10.设备技术性能说明书

11.设备订货合同及技术条件

12.电气施工设计图纸及资料

中央监控室和升压站建筑等工程验收应按下列标准、技术资料及有关规定进行检查

1.GB 50204

2.GB 50300

3.GB 50303

4.DL/T 5007

5.设计图纸及技术要求。

6.施工合同及有关技术说明。

场电力线路工程验收应按下列标准、技术资料进行检查

1.GB 50168。

2.GB 50173。

3.GBJ 233。

4.架空电力线路勘测设计、施工图纸及其技术资料。

5.施工合同。

交通工程验收应按下列有关文件资料进行检查

1.公路施工设计图纸及有关技术条件。

2.施工合同。

单位工程完工验收

1.单位工程可按风力发电机组、升压站、线路、建筑、交通、环保六大类进行划分,每个单位工程是由若干个分部工程组成的,它具有独立的、完整的功能。

2.单位工程完工后,施工单位应向项目公司提出验收申请,单位工程验收领导小组应及时组织验收。同类单位工程完工验收可按完工日期先后分别进行,也可按部分或全部同类单位工程一道组织验收。对于不同类单位工程,如完工日期相近,为减少组织验收次数,单位工程验收领导小组也可按部分或全部各类单位工程一道组织验收。

3.单位工程完工验收必须按照设计文件及有关标准进行。验收重点是检查工程在质量,质监部门应有签证意见。

4.单位工程完工验收结束后,项目公司应向分子公司报告验收结果,工程合格应签发单位工程完工验收鉴定书(单位工程完工验收鉴定书容与格式参见附录A)。

风力发电机组安装工程验收

每台风力发电机组的安装工程为一个单位工程,它由风力发电机组基础、风力发电机组安装、风力发电机监控系统、塔架、电缆、箱式变电站、防雷接地网七个分部工程组成。

安装前期,建设、监理、施工、制造单位四方单位应召开技术交底会,确定各方职责、根据天气状况确定安装计划、供货进度,讨论并确定安装方案,明确安装过程使用设备、工具的提供者,形成会议纪要;

风力发电机组安装直接影响到整机质量水平与运行效率,应严格按照专项安装手册与技术交底要求进行,安装验收应包括安装过程中的验收和安装完成后的验收,验收容如表1所示:

表1

各分部工程完工后必须及时组织有监理参加的自检验收。

验收应检查项目

风力发电机组基础。

a)基础尺寸、钢筋规格、型号、钢筋网结构及绑扎、混凝土试块试验报告及浇注工艺等应符合设计要求。

b)基础浇注后应保养28天后方可进行塔架安装,塔架安装时混凝土基础的强度不应低于设计强度的75%。

c)基础埋设件应与设计相符。

风力发电机组安装

a)风轮、传动机构、增速机构、发电机、偏航机构、气动刹车机构、机械刹车机构、冷却系统、液压系统、电气控制系统等部件、系统应符合合同中的技术要求。

b)液压系统、冷却系统、润滑系统、齿轮箱等无漏、渗油现象,且油品符合要求,油位应正常。

c)机舱、塔控制柜、电缆等电气连接应安全可靠,相序正确。接地应牢固可靠。应有防振、防潮、防磨损等安全措施。

风力发电机组监控系统

a)各类控制信号传感器等零部件应齐全完整,连接正确,无损伤,其技术参数、规格型号应符合合同中的技术要求。

b)机组与中央监控、远程监控设备安装连接应符合设计要求。

塔架

a)表面防腐涂层应完好无锈色、无损伤。

b)出厂检验报告应符合设计要求。

c)塔架所有对接面的紧固螺栓强度应符合设计要求。应利用专门装配工具拧紧到厂家规定的力矩。检查各段塔架法兰结合面,应接触良好,符合设计要求。

电缆

a)在验收时,应按GB50168的要求进行检查。

b)电缆外露部分应有安全防护措施。

箱式变电站

a)箱式变电站的电压等级、铭牌出力、回路电阻、油温应符合设计要求。

b)绕组、套管和绝缘油等试验均应遵照GB50150的规定进行。

c)部件和零件应完整齐全,压力释放阀、负荷开关、接地开关、低压配电装置、避雷装置等电气和机械性能应良好,无接触不良和卡涩现象。

d)冷却装置运行正常,散热器及风扇齐全。

e)主要表计、显示部件完好准确,熔丝保护、防爆装置和信号装置等部件应完好、动作可靠。

f)一次回路设备绝缘及运行情况良好。

g)变压器本身及周围环境整洁、无渗油,照明良好,标志齐全。

防雷接地网

a)防雷接地网的埋设、材料应符合设计要求。

b)连接处焊接牢靠、接地网引出处应符合要求,且标志明显。

c)接地网接地电阻应符合风力发电机组设计要求。

验收应具备的条件

1.各分部工程自检验收必须全部合格。

2.施工、主要工序和隐蔽工程检查签证记录、分部工程完工验收记录、缺陷整改情况报告及有关设备、材料、试件的试验报告等资料应齐全完整,并已分类整理完毕。

- 建筑工程技术资料 建设单位:工程名称:监理单位:设计单位:施工单位:安装单位: 资料名称:电梯技术资料 *********************** ****************************** *********************** 年月日 电梯安装工程技术资料目录表 电梯安装工程分部报验申请表 电梯安装工程分部(子分部)工程验收记录 (gb50300-2001)表f.0.1 编号: 注:除地基基础分部外,勘察单位可不参加。 电力驱动曳引式电梯安装工程子分部报验申请表 篇三:电梯安装竣工报告(空) 篇四:电梯安装竣工验收自评报告 武汉新洲桂花城住宅小区 电桉安装竣工验收自评报告 建设单位:湖北新华房泰房地产开发有限公司承包单位:湖北金巢建设集团有限公司 自评单位: 通用电梯(中国)有限公司 日期: 2014 年 02 月 08 日 尊敬的武汉新洲桂花城住宅小区工程验收领导组; 终于等来期盼已久的工程验收组,为此,我司从不懈怠!以此项目作为本公司新洲区样板工程等侯检阅,现 对电梯工程进行阐述: 一、工程概况: 1、工程概况: 武汉新洲桂花城住宅小区,是由湖北新华房泰房地产开发有限公司投资建设,施工总承包单位:湖北金巢 建设集团有限公司。项目地点位于武汉新洲区邾城骆畈村,主体建筑地上12层电梯住宅1栋、7层综合住宅 1栋. 2、电梯工程概况: 该电梯品牌由我司提供的"通用牌"电梯,经由湖北新华房泰房地产开发有限公司领导考察及评估后所得. 我公司很荣幸成为本项目成交人。为符合特种设备《电梯工程施工质量验收规范》,我司对有机房住宅电梯进 行整体安装.调试及配合特检部门进行验收以及整改工作. 有机房曳引式住宅梯规格 其控制系统:全电脑变频变压控制,配置超载报警,消防迫降(即每部电梯接受消防报警信号后均能迫降 到架空层以满足消防使用要求)等必备功能。该项目电梯安装工程于2012年12月进场施工,2013年02月 完工。 二、质量评估依据: 1、验收规范和国家标准: 《电梯工程施工质量验收规范》gb50310-2002 《电梯制造与安装安全规范》gb7588-2003 电梯监督检验规程gb16899、gb/t10058-1997 2、电梯产品供货合同、产品安装合同中约定工程质量控制标准 三、安装流程:

弱电工程一般验收规范 一、总则 1. 为统一弱电安防工程施工质量检查,随工检验和竣工验收本工作参照国家相关标准,制定本规范。 2. 本规范适用于新建、扩建、改建弱电安防工程的验收。 3. 本规范为弱电安防工程能用验收规范,考虑到各弱电安防工程的系统配置不尽相同,验收项目可适当增减,以设计方案描述的功能为准。 4. 本规范尚在不断充实完善,本规范中未涉及系统的验收主要验收施工质量及系统功能,并以设计方案描述的功能为准。 二、综合布线系统验收规范 1. 一般规定 (1) 系统的工程验收应由工程的施工单位、建设单位代表组成验收小组,按设计方案的要求进行。验收时应做好记录,签署验收证书,并应立卷,归档。 (2)各工程项目验收合格后,方可交付使用。当验收不合格时,施工单位返修直到合格后,再行验收。

①系统的验收应包括下列内容: ②系统工程的施工质量; ③系统质量的测试; ④图纸、资料的移交。 2. 系统的工程施工质量 (1)系统的工程施工质量应按施工要求进行验收,检查的项目和内容应符合下表的规定。 (2)建设单位应对隐蔽工程工程随工验收、凡经过检验合格的办理签证,在进行竣工验收时,可不再进行检验。

3. 系统质量测试 (1)系统的测试应符合下列规定: 表1 信道衰减量 表2 基本链路衰减量

在选定的某一频率上信和到和基本链路衰减量应符合上表的要求,信道的衰减包括10m(跳线、设备连接之和)。 表3 信道近端串音(最差线间) 表4 基本链路近端串音(最差线间) 近端串音是对电缆内,二条线对间信号的感应。对近端串音的测试,必须对每对线在两端进行测量。某和频率上,线对间近端串音应符合上表的要求。 4.光纤链路测试

35kV*** 变电站扩建工程施工 质量验收及评定 项目划分表 ** 电力集团有限责任公司 35kV*** 电站扩建工程项目部 编制说明 为规范和统一**35 kV** 变电站增容扩建工程的施工质量检查、验收和单位工程质 量评定,加强工程建设质量的管理与控制,保证工程质量,特制定本划分表。 本施工质量验收及评定项目划分表依据工程实际和现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准、技术规范及电力行业有关标准所编制,并符合国家标准和有关强制性标准的规定。 **35 kV** 变电站增容扩建工程施工质量验收及评定项目划分表分为单位工程、子单位工程、分部工程、子分部工程、分项工程和检验批。 检验批质量验收记录中主控项目、一般项目的划分以及“质量标准”的内容与

《35kV?110kV变电站工程施工质量验收及评定规程》一致。 检验批是按同一生产条件或规定方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体;可根据施工及质量控制和专业验收需要按施工段进行划分。 分项工程按施工工艺、主要工种、材料划分,由一个或若干个检验批组成。分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定;所含检验批的质量验收记录应完整。如模板分项、混凝土分项等。 分部工程按专业性质、建筑部位确定的各分项工程的汇总。 工程施工质量检查、验收和单位工程质量评定均应在施工单位自行检查、评定的 基础上进行;隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收并形成验评文件;涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应按规定进行见证取样检测;工程观感质量和结构尺寸应由验收人员通过现场检查共同确认。 35kV** 变电站扩建工程质量检验项目划分表

kV配电工程验收资料

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

XXXX10KV配电工程 竣工资料 施工单位:(盖章) 项目建设(业主)单位:(盖章) 申请验收人:联系电话:

工程名称: 序号竣工资料目录表备注 1 工程竣工资料(封面) 2 工程资料目录表 3 施工单位进网安全施工资质审查表 4 工程设计委托书 5 工程设计资质证书 6 工程施工委托书 7 承装(修、试)电力设施许可证复印件 8 客户受电工程质量承诺书 9 施工单位向项目建设单位(业主)申请工程竣工自检验收报告 10 (施工单位、项目业主、项目设计单位三方面)工程竣工自检验收会签表 11 工程规模及主要技术指标 12 自检项目主要内容及结论 13 10KV配电安装工程任务说明书 14 10KV配电安装工程主要设备一缆表 15 单(双)回路各类杆组装图(附组装材料明细表) 16 10m终端型双杆变压器台架安装图(附组装材料明细表) 17 电气安装工程施工记录表 18 电气安装隐蔽工程记录表 19 接地装置检测记录表 20 隐蔽工程自检结论单 21 配电工程高压线路杆塔明细表 22 导线弧垂施工记录 23 线路设备交叉跨越记录表 24 电缆清册 25 电气试验记录表 26 工程自检验收缺陷处理记录 27 施工单位向运行管理单位移交的备品、资料及工器具清单 28 施工单位向项目建设单位移交的备品、设备及工器具清 29 工程配电一次接线图(主要显示该工程变压器、各类开关、母线、断路器、架空线路、电缆线路、电容、避雷器、计量等主要设备之间的电气联接线) 30 工程配电二次接线图(主要表示控制、指示、测量和保护主接线(主电路)及其设备运行的接线图)

弱电工程验收标准 一、管道材料选择和施工要求 1、水平子系统 水平子系统的走线管道由两部分构成:一部分是每层楼内放置水平传输介质的总线槽,另一部分是将传输介质引向各房间信息接口的分线管或线槽。从总线槽到分线槽或线管需要有过渡连接。 总线槽要求宽度与高度的比例为3:1,在线槽中放置的双绞线应不超过三层。在线槽中放置的双绞线密度过大会影响底层双绞线的传输性能。 水平线槽一般有多处转弯,在转弯处应留有足够大的空间以保证双绞线有充分的弯曲半径。根据EIA/TIA569标准,超五类4对非屏蔽双绞线的弯曲半径应不小于线径的8倍。最新的标准认为,弯曲半径大于线径的4倍已可以满足传输要求了。但有一点是重要的,即保持足够大的弯曲半径可以保证系统的传输性能。 在水平线槽的转弯处,应有垫衬以减小拉线时的摩擦力。 水平子系统线槽或线管应采用镀锌铁槽或铁管。 双绞线和光纤对安装有不同的要求,双绞线垂直放置于竖井之内,由于自身的重量牵拉,日久之后会使双绞线的绞合发生一定程度的改变,这种改变对传输语音的三类线来说影响不是太大,但对需要传输高速数据的超五类线,这个问题是不能被忽略的,因此设计垂直竖井内的线槽时应仔细考虑双绞线的固定。双绞线的固定时的力的大小是应该受到重视的一种技巧,如果扎线太紧可能会降低NEXT值,从而影响线缆的传输性能。 缆线的敷设和保护方式检验 缆线般应按下列要求敷设: 缆线的型式、规格应与设计规定相符。 缆线的布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受外力的挤压和损伤。 缆线两端应贴有标签,应标明编号,标签书写应清晰,端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。 缆线终接后,应有余量。交接间、设备间对绞电缆预留长度宜为0.5~1.0m,工作区为10~30mm;光缆布放宜盘留,预留长度宜为3~5m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。 缆线的弯曲半径应符合下列规定: (1)非屏蔽4对对绞线电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍;

弱电工程验收规范 弱电系统综合布线 一、一般规定 1、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一机房或设备间相线( L )颜色应统一,零线( N )宜用蓝色,保护线( PE )必须用黄绿双色线。过流一般铜芯线为6A/平方,铝芯线为:3A/平 方,计算电源供电线缆的粗细可以此标准计算。 2、导线间和导线对地间电阻必须大于 0.5M Ω。 3 、所有线路必须全程穿管或走线槽,不便于管或走线槽的部位应给采取适当的 保护措施,并且布线要美观大方、横平坚直、劳固结实。 4、直线管的管径利用率应为 50%~60% ,弯管的管径利用率应为 40%~50% 。 5、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。 6 、暗管直线敷设长度超过 30 米时,中间应加装过线盒。 7、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤ 15 米,且该段内不得有 S 弯。连 续弯曲超过 2 次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准 的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。 8、暗管弯曲半径不得小于该管外径的 6~10 倍。光缆一般不得小于管径的10-15 倍并且缆尾必须缠上电胶布。 9、在暗管孔内不得有各种线缆接头。 10、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。 11、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于 300mm ,交*距离不 应小于 100mm 。 12、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,涮锡并用绝缘带包 缠应均匀紧密。 13、暗盒均应该加装螺接以保护线路。 14、光缆的机设备端预留长度一般小于5-10米,视频电缆到摄像机的预留长度不小于60CM-100CM 二、主要材料质量要求 1、分体设备、器材的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。 ① 电源线:根据国家标准,单个电器支线、开关线用标准 1.5 平方毫米线, 主线用标准 2.5 平方毫米线;空调插座用 4 毫米平方线; ② 背景音乐线:标准 2 × 0.3 平方毫米线 ③ 环绕音响线:标准 100-300 芯无氧铜 ④ 视频线:不低于75-4标准 ⑤ 网络线:超五类 UTP 双绞线 ⑥ 有线电视线: 75欧姆宽带同轴电缆 ⑦防盗及其它控制线:RVV 4×0.5 平方毫米线 2 、设备器材包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。 3 、塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品,外观不应有 破损及变形。 5、室外设备连接电缆时,必须从设备的下部进线 6、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应 平整。 7 、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,选用与各设备 相匹配的产品。 8、电源的安装 ① 电源插座间距不大于3m,距门道不超过1.5m,距地面30cm ② 所有插座距地高度30cm ③ 开关安装距地 1.2~ 1.4m,距门框 0.15~ 0.2m。

如何进行工程项目划分确认 工程项目划分应在工程建设正式开工前进行,项目法人是责任单位,监理、设计、施工单位是参加单位,项目法人可以委托监理单位根据批准的设计文件和施工合同文件,组织设计、施工单位进行划分,并确定主要单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。项目法人在主体工程开工前应将项目划分表及说明书面报相应工程质量监督机构确认。 监督工程项目划分是质量监督的重要工作,在项目划分过程中,质量监督员应关心划分情况,收到报告后应及时组织人员对项目划分的合理性进行研究,及时确认批复。进行工程项目划分确认应注意如下问题: (一)审查单位工程、分部工程、单元工程划分原则是否正确,有无遗漏。 水利水电工程项目划分应结合工程结构特点、施工部署及施工合同要求进行,划分结果应有利于保证施工质量以及施工质量管理。水利水电工程,执行国家和水利水电行业的有关规定和标准;水利水电工程中其他行业工程执行相关行业标准,如电站厂房及泵站的房屋建筑安装工程执行建筑行业标准。 1、单位工程是工程项目划分的第一级,按下述原则划分: (1)枢纽工程:以每座独立的建筑物为一个单位工程,工程规模大时,也可将一个建筑物中具有独立施工条件的一部分划分为一个单位工程。如枢纽工程中挡水建筑物、溢洪道、放水系统、发电站、管理房屋等划分为单位工程。 (2)渠道工程:按渠道级别(干、支渠)或工程建设期、段划分,以一条干(支)渠或同一建设期、段的渠道工程为一个单位工程。大型渠道建筑物也可以每座独立的建筑物为一个单位工程。 (3)堤防工程,按招标标段或工程结构划分单位工程。规模

较大的交叉联结建筑物及管理设施以每座独立的建筑物为一个单位工程。在实际操作中可以按下述原则划分单位工程: ①一个工程项目由若干法人负责建设时,每一项目法人所负责的工程可划分为一个单位工程。 ②一个工程项目由几个施工企业施工时,每个施工企业施工的标段可划分为一个单位工程。 ③根据设计和施工部署划分为堤身、堤岸防护、交叉联接建筑物和管理设施等单位工程。 (4)水库除险加固工程,按招标标段或加固内容,并结合工程量划分单位工程。在实际操作中可以按下述原则划分单位工程: ①加固工程量大,由几个施工企业施工时,每个施工企业施工的标段可划分为一个单位工程。如每个施工企业施工的标段工程量还比较大时,以每座独立的建筑物为一个单位工程。 ②加固工程量大,由一个施工企业施工时,以每座独立的建筑物为一个单位工程。 ③加固工程量不大,由一个施工企业施工时,整个加固工程可划分为一个单位工程。小(一)型水库除险加固工程划分为一个单位工程。 2、分部工程是项目划分的第二级,在实际操作中可以按下述原则划分: (1)枢纽的土建工程按设计的主要组成部分划分分部工程,如心墙土石坝按主要组成部分:基础处理、上、下游坝壳、心墙、反滤层、坝顶等划分分部工程。 (2)水库除险加固工程,按加固内容或部位划分。在实际操作中可以按下述原则划分分部工程: ①以每座独立的建筑物为一个单位工程时,按加固设计的组成部分划分,如主坝加固工程单位工程划分为上、下游坝体加固分部工程、塑性砼防渗墙分部工程、灌浆分部工程,新建放水隧洞单位工程划分为进口段、洞身段(包含开挖、衬砌、灌浆三个类型单元工程)、出口段等分部工程。 ②整个加固工程为一个单位工程时,以每座独立的建筑物为

质量验收及评定项目划分的统一要求 为了规范工程资料的报审报验,根据《风力发电场项目建设工程验收规程》,提出沾化风电场一期工程质量验收及评定项目划分的统一要求如下: 一、风力发电机组安装工程 1、每台风力发电机组作为一个单位工程,共24个单位工程,编号:001~024 2、每一个单位工程分为七个分部工程:1)风力发电机组基础2)风力发电机组安装 3)风力发电机组监控系统 4)塔架安装5)电缆敷设6)箱式变压器 7)防雷接地网。 二、中控楼和升压站建筑工程 1、中控楼和升压站建筑工程作为1个单位工程,编号:025 2、该单位工程分为十个分部工程:1)基础(包括主变压器基础)2)框架3)砌体 4)屋面5)楼地面6)门窗7)装饰8)室内外给排水9)照明10)附属设施(备品备件库、水泵房、电缆沟、接地、场地、围墙、消防通道、汽车库等)。 三、场内电力线路工程 1、每条架空线路工程作为1个单位工程,共2条,编号026、027 1)北线:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11#风机,共11台风机, 2)南线:12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24#风机,共13台风机。2、每条架空线路工程分为五个分部工程:1)杆塔基坑及基础埋设2)杆塔组立与绝缘子安装3)拉线安装4)导线架设5)防雷接地 四、交通工程 1、新建施工道路为1个单位工程,编号:028 2、该单位工程分为7个分部工程:1)路基2)路面3)排水沟4)涵洞5)护坡6)挡土墙、7)桥梁。 五、升压站设备安装调试工程 1、升压站设备安装调试作为1个单位工程,编号:029 2、该单位工程分为八个分部工程:1)主变压器2)高压电器3)低压电器4)母线装置5)盘柜及二次回路接线6)低压配电设备7)电缆敷设8)防雷接地装置。 XXXXXX建设项目管理有限公司XXXXXXX风电工程项目部 2012年04月18日

风电工程项目收益 影响风电投资收益的主要因素包括:①风电场单位千瓦造价②风力发电设备年利用小 时数③资金成本④政策变化。 1、风电场工程总投资由机电设备及安装费、建筑工程费、其他 费用、预备费和建设期利息组成。 机电设备及安装费一般占风电场总投资的80%左右(风电机组和 塔筒的设备购置费约占风电场总投资的75%)。经测算,风电场单位 投资下降500元/kW,风力发电单位成本将下降约0.0211元/kWh,相应自有资金内部收益率可提高近4.5个百分点,举例如下表: 2、年利用小时数 风能资源是影响风电机组发电设备年利用小时数的关键因素。根据风能功率密度,我国风能资源划分为丰富区、较丰富区及一般地区。投资区域确定后,机组选型及风电场的微观选址等也对风电机组的利用率有一定影响,我国风电标杆电价所对应的4类风资源区理论年等效发电设备年利用小时数为1840~3250 h,其中一类地区高于2500 h,二类地区为2301~2500 h,三类地区为2101~2300h,四类地区一般

低于2100h,但弃风减少了风力发电设备年利用小时数,相应影响风电的投资效益。计算表明,发电设备年利用小时数每减少100h,资本金财务内部收益率平均约降低2个百分点。 3、融资成本 风力发电项目投资一般自有资金占20%,其余资金通过银行贷款获得,因而银行贷款利率对风电融资成本有较大的影响。2011年我国先后3次调整了银行贷款利率,目前5年以上长期贷款年利率为6.55%。经测算,长期贷款利率下降0.5个百分点,风电项目资本金财务内部收益率平均上升近2个百分点。 其中折旧费在发电成本中所占比例最大,目前一般折旧年限15年,残值5%。如果加速折旧,折旧率提高,发电成本增加,利润率降低,影响股东初期收益,但设备全寿命过程中的收益增加。 运行维护成本:按总投资每千瓦9000元(以33台单机容量1.5MW 风机为例),满发2000h计算,度电成本约0.47元/kWh,其中运维成本约占15%左右。 风电项目发电成本构成比例图

电力工程项目竣工验收申请 共青供电有限责任公司: 我方已向贵公司申请了用电报装,并委托湘潭市三湘号交地建设有限公司进行了电力工程项目的施工。施工单位已按设计和规范要求,完成相应土建、电气、调试工程,并通过施工单位三级自检合格。 我方会同施工等单位进行了竣工预验收,并确认工程的消缺工作已完成,工程符合设计和验收规范要求,提交的竣工资料基本整理完毕,齐全有效,能够满足验收条件。现特提请竣工验收,请贵单位尽快组织实施。 附件:工程竣工资料 特此申请 申请单位:(签章) 年月日

受电工程项目设备材料采购委托函 湘潭市三湘号交地建设有限公司: 我单位于年月日,已向共青供电公司客户服务中心申请办理电力安装,供电方案已确定,为确保受电力工程质量达到设计和有关规范要求,保证安全供电,我单位同意将 (地址)的电气安装工程的设备材料委托给贵单位提供,受电工程的基本情况如下: 装接容量为:KV A; 委托采购工程设备材料有:高压电缆、低压电缆、箱式变压器、低压配电表箱、低压电表箱等。 特此委托 委托单位(签章): 经办人: 年月日

电力工程项目中间检查申请 共青供电有限责任公司: 我方已向贵公司申请了用电报装,并委托了施工单位湘潭市三湘号交地建设有限公司进行了电力工程施工,电力工程项目现正在开展隐蔽工程部分的施工。为确保受电工程质量达到有关规范的要求,保证安全供用电,我方现向贵单位提出中间检查申请,请贵单位在接到本函件2日内组织实施。 特此申请 申请单位:(签章) 年月日

委托函 共青供电有限责任公司: 我镇在此次,共青城市甘露镇园林场安置房投标过程中已中标,现委派同志到贵公司去联系接洽有关临用电事项,望贵公司给予批准为感! 特此委托 共青城市甘露镇政府 年月日

新能发展巴里坤三塘湖一期49.5MW风电工程 项目总划分表 新疆新能发展有限责任公司工程建设项目部 黑龙江电力建设监理有限责任公司新能发展巴里坤三塘湖一期风电监理项目部 2012年04月 编制说明 为加强新能发展巴里坤三塘湖一期风电工程项目建设工程管理工作,规范本风电场 项目建设工程验收程序,确保本风电场项目建设工程质量,根据风力发电场项目建设工 程验收规程(DL/T5191-2004),结合本风电场的实际情况,编制本风电场总目划分表,各参建单位要对照总项目划分表,进行本工程的项目划分,并报建设单位及监理部进行 审批,经审批同意后,要认真执行。 工程验收依据

4.0.1 风力发电机组安装调试工程应按下列主要标准、技术资料及其他有关规定进行检查; 1 GB50168 2 GB50204 3 GB50303 4 DL/T5007 5 DL/T666 7 风电机组技术说明书、使用手册和安装手册。 8 风力风电机组塔架及其基础设计图纸与有关技术要求。 4.0.2 综合楼电气一、二次及设备安装调试工程验收应按下列标准、技术资料及有关规定检查; 1 GB50150 2 GB50168 3 GB50169 4 GB50171 5 GB50254 6 GB50303 7 GBJ147 8 GBJ148 9 GBJ149 10 设备技术性能说明书。 11 设备订货合同及技术条件。 12 电气施工设计图纸及资料。 4.0.3 综合楼建筑工程验收应按下列标准、技术资料DL/T5191-2004 及有关规定检查检查; 1 GB50204

2 GB50300 3 GB50303 4 DL/T5007 5 设计图纸及技术要求。 6 施工合同及有关技术说明。 4.0.4 场内电力线路工程验收应按下列标准、技术资料及有关规定检查; 1 GB50168 2 GB50173 3 GBJ233 4 架空电力线路勘测设计、施工图纸及技术资料。 5 施工合同 4.0.5 交通工程验收应按下列有关文件资料进行检查; 1 公路施工设计图纸及有关技术条件。 2 施工合同。

弱电工程施工规范及验收标准 关于弱电工程验收规范的事情,大家可以参照规范,也可以自己公司整理一套验收规范,对于一般的工程还是比较适用的,本文可以作为参考。 一、总则 1. 为统一弱电安防工程施工质量检查,随工检验和竣工验收本工作参照国家相关标准,制定本规范。 2. 本规范适用于新建、扩建、改建弱电安防工程的验收。 3. 本规范为弱电安防工程能用验收规范,考虑到各弱电安防工程的系统配置不尽相同,验收项目可适当增减,以设计方案描述的功能为准。 4. 本规范尚在不断充实完善,本规范中未涉及系统的验收主要验收施工质量及系统功能,并以设计方案描述的功能为准。 二、综合布线系统验收规范 1. 一般规定 (1)系统的工程验收应由工程的施工单位、建设单位代表组成验收小组,按设计方案的要求进行。验收时应做好记录,签署验收证书,并应立卷,归档。(2)各工程项目验收合格后,方可交付使用。当验收不合格时,施工单位返修直到合格后,再行验收。 ①系统的验收应包括下列内容: ②系统工程的施工质量; ③系统质量的测试; ④图纸、资料的移交。 2. 系统的工程施工质量

(1)系统的工程施工质量应按施工要求进行验收,检查的项目和内容应符合下表的规定。 (2)建设单位应对隐蔽工程工程随工验收、凡经过检验合格的办理签证,在进行竣工验收时,可不再进行检验。 3. 系统质量测试 (1)系统的测试应符合下列规定: 表1:信道衰减量 表2:基本链路衰减量

在选定的某一频率上信和到和基本链路衰减量应符合上表的要求,信道的 表4:基本链路近端串音(最差线间) 近端串音是对电缆内,二条线对间信号的感应。对近端串音的测试,必须对每对线在两端进行测量。某和频率上,线对间近端串音应符合上表的要求。

新能发展巴里坤三塘湖一期风电工程 项目总划分表 新疆新能发展有限责任公司工程建设项目部 黑龙江电力建设监理有限责任公司新能发展巴里坤三塘湖一期风电监理项目部 2012年04月 编制说明 为加强新能发展巴里坤三塘湖一期风电工程项目建设工程管理工作,规范本风电场项目建设工程验收程序,确保本风电场项目建设工程质量,根据风力发电场项目建设工程验收规程(DL/T5191-2004),结合本风电场的实际情况,编制本风电场总目划分

表,各参建单位要对照总项目划分表,进行本工程的项目划分,并报建设单位及监理部进行审批,经审批同意后,要认真执行。 工程验收依据 风力发电机组安装调试工程应按下列主要标准、技术资料及其他有关规定进行检查; 1 GB50168 2 GB50204 3 GB50303 4 DL/T5007 5 DL/T666 7 风电机组技术说明书、使用手册和安装手册。 8 风力风电机组塔架及其基础设计图纸与有关技术要求。 综合楼电气一、二次及设备安装调试工程验收应按下列标准、技术资料及有关规定检查; 1 GB50150 2 GB50168 3 GB50169 4 GB50171 5 GB50254 6 GB50303

7 GBJ147 8 GBJ148 9 GBJ149 10 设备技术性能说明书。 11 设备订货合同及技术条件。 12 电气施工设计图纸及资料。 综合楼建筑工程验收应按下列标准、技术资料DL/T5191-2004 及有关规定检查检查; 1 GB50204 2 GB50300 3 GB50303 4 DL/T5007 5 设计图纸及技术要求。 6 施工合同及有关技术说明。 场内电力线路工程验收应按下列标准、技术资料及有关规定检查; 1 GB50168 2 GB50173 3 GBJ233

同一个工程中大小关系(由大到小):单项工程单位工程分部工程分项工程。 1、单项工程是指具有独立的设计文件,竣工后可以独立发挥生产能力或效益的工程。也有称作为工程项目。 如工厂中的生产车间、办公楼、住宅;学校中的教学楼、食堂、宿舍等,它是基建项目的组成部分。 2、单位工程是指具有单独设计和独立施工条件,但不能独立发挥生产能力或效益的工程,它是单项工程的组成部分。 如生产车间这个单项工程是由厂房建筑工程和机械设备安装工程等单位工程所组成。建筑工程还可以细分为一般土建工程、水暖卫工程、电器照明工程和工业管道工程等单位工程。 以上两者的区别主要是看它竣工后能否独立地发挥整体效益或生产能力。 3、分部工程:按工程的种类或主要部位将单位工程划分为分部工程。如:基础工程、主体工程、电气工程、通风工程等 4、分项工程:按不同的施工方法、构造及规格将分部工程划分为分项工程。如土方工程、钢筋工程、给水工程中的铸铁管、钢管、阀门等安装。 一、单位工程划分范围: 1、风力发电机组

2、升压站 3、集成线路(架空电力线路、电力电缆线路) 4、建筑 5、交通(每条独立的公路为一个单位工程)共五大类 二、分部工程划分范围: (一)风力发电机组分部工程划分范围: 1、风力发电机组基础 2、风力发电机组安装 3、风力发电机组监控系统 4、塔架 5、电缆 6、箱式变电站 7、防雷接地网 (二)升压站分部工程划分范围: 1、主变压器 2、高压电器 3、低压电器 4、母线装置 5、盘柜及二次回路接线 6、低压配电设备 7、电缆敷设

8、防雷接地装置 (三) 场内电力线路分部工程划分范围: 场内架空电力线路工程和电力电缆工程分别以一条独立的线路为一个单位工程。 1、架空电力线路工程(每条独立的线路) (1)电杆基坑及基础埋设 (2)电杆组立与绝缘子安装 (3)拉线安装 (4)导线架设 2、电力电缆工程(每条独立的线路) (1)电缆沟制作 (2)电缆保护管的加工与敷设 (3)电缆支架的配制与安装 (4)电缆敷设 (5)电缆终端和接头的制作 (四)中控楼和升压站建筑分部工程划分范围 1、基础(包括主变基础 2、框架 3、砌体 4、屋面 5、楼地面

弱电施工标准 弱电施工标准有哪些呢,以下是给大家带来的关于弱电施工标准的相关内容,以供参考。 弱电施工标准 一.弱电施工准备 1.学习掌握弱电施工的规范和标准 严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应遵守的规定主要有: 《有线电视系统工程技术规范》(GBJ50200-94) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50116-92) 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95) 《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A) 2.熟悉和审查图纸

熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。 3.弱电施工工期的时间表 详见施工进度计划表 4.技术交底 明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织,多快好省的完成任务。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制等。 5.弱电施工预算 建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可以分为:设计概算、施工图预算、设计预算等。 《安全防范工程费用概算编制办法》(GA/T70-94)由国家公安部发布作为公共安全行业标准在全国推行,参照执行。 6.弱电施工组织设计 二.弱电施工工阶段 配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工规律。

1.预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合 在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。 2.线槽架的施工与土建工程的配合 线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道(风管、给排水管)的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。 3.管线施工与装饰工程的配合 配线和穿线工作,在土建工程完全结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。 4.各控制室布置与装饰工程的配合 各控制室的装饰应与整体的装饰工程同步,弱电系统设备的定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始。 三.调试开通阶段 先单体设备或部件调试,而后局部或区域调试,最后整体系统调试,具体调试按系统种类而定。本工程验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工程三项步骤进行 1.隐蔽工程验收

弱电施工验收标准 发布日期:2011-12-23 来源:互联网作者:manage 浏览次数:1715 核心提示:弱电施工往往涉及综合布线、门禁监控等方面内容,弱电工程过程中由于工程师的不注意或者线缆等的损坏,可能出现这样那样的问题。因此弱电施工验收是很有必要的。弱电施工验收标准是弱电工程质量好坏的关卡。弱电施工验收综述弱电验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工 弱电施工往往涉及综合布线、门禁监控等方面内容,弱电工程过程中由于工程师的不注意或者线缆等的损坏,可能出现这样那样的问题。因此弱电施工验收是很有必要的。弱电施工验收标准是弱电工程质量好坏的关卡。 弱电施工验收综述 弱电验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工程三步: 1、隐蔽施工验收 弱电施工中的线管预埋、直埋电缆、接地极等都属于隐蔽工程,这些工程在下道工序施工前,应由建设单位代表(或监理人员)进行隐蔽工程检查验收,并认真输好隐蔽工程验收手续,纳入技术档案。 2、分项工程验收 某阶段工程结束,或某一分项工程完工后,由建设单位会同设计单位进行分项验收;有些单项工程则由建设单位申报当地主管部门进行验收。 3、竣工验收 弱电工程竣工验收是对整个工程建设项目的综合性检查验收。在工程正式验

收前,由施工单位进行预验收,检查有关的技术资料、工程质量,发现问题及时解决好。再由建设单位会同设计单位和由建设单位申报当地主管部门进行验收。 弱电施工验收步骤 1、施工图的验收:图纸必须经过ISO小组、总工、总监组织各专业工程师、供应部、项目经理、施工员进行审查。经评定质量合格,填写图纸质量评审表,确认合格方可交出施工图。经多方会审通过方可用于施工。 2、进场材料单证齐备,经质检员认可并向监理填写材料报验单,获得批准方可使用; 3、分项工程:经自检合格、总监复查认可向监察院填写分项工程报检表获准,方可进行下一道工序。 4、隐蔽工程:经多方检验合格,向监理填写隐蔽工程报验表,合格后才可隐蔽。 5、线缆敷设经各种测试合格、标色齐全,方可接入设备。 6、设备到货外观完好无损,三方会检证实配件齐全、主机完整、证书齐备,填写开箱报验表获批,并条件成熟方可安装。 7、设备安装验收按现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定执行,并符合设计特殊要求。所有线、管、槽的安装应牢固、整齐、无破裂。 8、其他系统按照各自的标准执行。 9、系统运行验收当设备安装完毕并调试运行无误后,由乙方派支持人员进行系统联调,并向甲方提交调试报告。乙方认为所承担的工程项目全部完成后,书面通知甲方进行系统运行验收。

A座电气工程竣工报告 一、工程概况 本工程施工范围:低压配电系统;照明动力系统;防雷与接地系统及总等电位联结;火灾自动报警及消防联动系统、火灾漏电报警系统、安全防范系统、综合布线系统、通信网络系统、建筑设备监控系统、有线电视及卫星电视系统、电子巡更系统等弱电系统。 本工程中消防电梯、防烟排烟设施、火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志等消防用电属于一级负荷;走道照明、值班室照明、警卫照明、障碍照明用电,安防系统用电、电子信息设备机房用电,客梯用电,排污泵、生活水泵用电为一级负荷;首层商铺照明、大堂照明用电属于二级负荷,其它用电属于三级负荷。 本工程由两路10kV电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏,供电部门两路10kV电缆自建筑物南侧引入地下一层高压电缆分界室。火警系统线路及智能化系统线路自本建筑物侧引至B座弱电进线间。 本工程低压配电采用放射式与树干式相结合的方案。由配变电所内低压配电柜引至各层一般动力及照明配电箱的干线线路均采用插接母线沿电气竖井敷设。大容量设备由配变电所内低压配电柜放射式供电。消防负荷采用双电源供电, 并在最末一级配电箱自动切换。其干线选用耐火电缆,其它负荷的供电干线选用阻燃电缆。 本工程走道、竖井、楼梯间采用紧凑型节能灯,值班室、戊类库房,二层以上商业用房等光源采用T5直管荧光灯,荧光灯均采用高效节能荧光灯,配节能型电子镇流器,电子镇流器需满足国家谐波要求。设备用房、生活水箱间、冷冻站设LED天棚灯,各层空调机房采用LED1.2m T8贴片灯管,采用的镇流器应符合该产品的国家能效标准。地上一层消防值班室、大堂、商业及公共走道,地上二至十五层商业走道,屋顶消防电梯机房,各层强弱电间设应急照明,在各层楼梯间、疏散走廊及安全出入口等处设疏散指示灯,建筑物内消防应急照明及消防疏散指示灯均采用自带电源型;持续供电时间不小于30min。 本工程接地系统:本工程采用TN-S接地系统。接地网:利用原建筑的接地系统,要求接地电阻≤0.5欧姆,施工后实测不满足要求应补打接地极。利用原有接地装置,与电梯导轨良好接地。 本工程防雷措施:在建筑物顶部易受雷击部位装设接闪带作接闪器,接闪带沿屋角、女儿墙等易受雷击部位敷设,并在屋面组成不大于10mx10m或12mx8m的网格。不处在接闪器保护范围内的非导电性屋顶物体,各层(包括地下层)利用结构外圈梁内钢筋作均压环,并将每层的金属门、窗与均压环的预留端子作电气连接。每个玻璃幕墙金属预埋的就近处?10镀锌圆钢,并与均压环焊接。玻璃幕墙与现有的均压环做可靠电气连接。 本工程等电位系统利用结构柱内钢筋设置局部等电位连接板。各种竖向金属管道及类似金属物每三层与局部等电位连接板连接一次,连接材料采用-40x4镀锌扁钢。电气、设备竖井内的接地干线每三层与楼板钢筋作等电位联结。 本工程火灾自动报警及消防联动系统:火灾自动报警及联动控制装置、火灾应急照明及疏散指示标志、防烟及排烟设施、自动灭火系统、消防水泵、消防电梯及其排水泵等消防用电为一级负荷; 火灾漏电报警系统:本工程设漏电火灾报警系统,系统主机设于B座首层消防控制室,二级配电处均设漏电火灾报警,系统主机具有储存各种故障和操作试验信号及显示系统电源状态功能,储存时间不少于12个月。 安全防范系统:安全技术防范系统包括闭路电视监控系统、巡更系统等子系统。设置安全防范系统中央监控室,通过统一的通信平台和管理软件将中央监控室设备与各子系统设备联网,实现由中央控制室对全系统进行信息集成的自动化管理。

受电工程竣工验收单 申请编号申请类别客户编号 客户名称联系人 联系地址联系电话 设计单位 出线变电站线路名称及杆号专线/T接受电容量(KV A) 验收内容 序号验收 项目验收标准 1 土建 及配 电室验收配屯高低压室、设备间、值班室等 建筑结构及基础丁艺符合图纸设计要求 设备安装位置与巡视检修通道安全 距离符合设计要求 2 线路 线路设计图纸齐全、施上工艺规范线路名称及编号齐金止确、色标止 确,电缆井、走径设置标示桩 杆塔基础牢靠、接地电阻合格,电杆埋深应符合设计要求试验报告合格、齐全。电气连接正确且按触良好,相色对应、充油电缆无渗漏现象。 电缆线路埋深深度、敷设应符合设计要求电气试验报告齐全合格、设备合格证齐全 电缆管沟清理完毕无积水,无垃圾杂物,电缆沟盖板齐全 3 变压 器交压器本体、冷却装置及所有附件无缺 且不渗油 排油设施及消防设施齐全、相色标 志正确 接地引下线与主接地网的连接满足设计 要求 分接头的位置符合要求、油载调用 切换装置动作可靠指示正确 保护定值符合规定、试验正确电气试验报告齐全合格、设备合格 证齐全 低压套管与连接母排或电缆连接牢固安全距离符合要求 容量测试报告齐全测试容量与铭牌相符合 4 高低 压开 关柜电气连接正确且接触良好、设备双编号 齐 全、止确 操作机构联动正常、分台闸指示止 确、可靠 安装牢固、外表清洁、无缺损目接地良 安全距离符合要求 安装记录、试验记录齐全合格,设 备合格证齐全 安全距离符合要求 5 保护 装置继电保护定值单齐全继电保护装置试验单正确齐全保护投入正确 6 计量计量装置安装正确符合规定要求计量保护装置试验单正确齐全

弱电施工验收标准和验收步骤 弱电验收分为隐蔽施工验收、分项工程验收、施工验收三步: 1.隐蔽施工验收 弱电施工中的线管预埋、直埋电缆、接地极等都属于隐蔽工程,这些工程在下道工序施工前,应由建设单位代表(或监理人员)进行隐蔽工程检查验收,并认真输好隐蔽工程验收手续,纳入技术档案。 2.分项工程验收 某阶段工程结束,或某一分项工程完工后,由建设单位会同设计单位进行分项验收;有些单项工程则由建设单位申报当地主管部门进行验收。 3.竣工验收 弱电工程竣工验收是对整个工程建设项目的综合性检查验收。在工程正式验收前,由施工单位进行预验收,检查有关的技术资料、工程质量,发现问题及时解决好。再由建设单位会同设计单位和由建设单位申报当地主管部门进行验收。 弱电施工验收步骤: 1.施工图的验收:图纸必须经过ISO小组、总工、总监组织各专业工程 师、供应部、项目经理、施工员进行审查。经评定质量合格,填写图纸 质量评审表,确认合格方可交出施工图。经多方会审通过方可用于施 工。 2.进场材料单证齐备,经质检认可并向监理填写材料报验单,获得批准方 可使用; 3.分项工程:经自检合格、总监复查认可向监察院填写分项工程报检表获 准,方可进行下一道工序。 4.隐蔽工程:经多方检验合格,向监理填写隐蔽工程报验表,合格后才可 隐蔽。 5.线缆敷设经各种测试合格、标色齐全,方可接入设备。 6.设备到货外观完好无损,三方会检证实配件齐全、主机完整、证书齐 备,填写开箱报验表获批,并条件成熟方可安装。 7.设备安装验收按现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定 执行,并符合设计特殊要求。所有线、管、槽的安装应牢固、整齐、无 破裂。

晋能清洁能源风力发电有限责任公司 风电项目工程用表及编号规定 (适用于总承包模式) 1.目的 为了规范工程管理和施工技术文件,施工过程中统一使用各种用表及表格编号,使本工程相关资料具有可追溯性和唯一性,及时快捷处理各种工程问题。 2.适用范围 本公司工程用表及编号规定参照《电力工程建设工程监理规范》(2009版),同时结合本公司各风电项目工程建设的具体特点编写制订,适用于晋能清洁能源风力发电有限责任公司各风电项目工程(总承包模式)。 3.表格类型: 具体分为两大类: A类表由承包商填表,B类表由监理工程师填表,C类表由设计单位填表, D类表为通用表,由使用方填写。 4.编号与规定 4.1由填报公司(单位)按公司(单位)代码、项目名称、专业代号和流水号编排,表号不可更改,编号模式如下: ××××-××-××× 流水号 专业代号 项目名称 公司代码 4.2公司代码 公司代码原则上以各公司(单位)名称的拼音缩写代码组成,如果承包单位

4.3项目名称 项目名称按项目所在地及工作性的拼音缩写代码组成,一经确定不得更改,举例如下: 4.3 4.4 B、C、D 类表格编号规则:“表号”为“表B-2”不可更改,“编 号”中要填写单位代码、填报单位、填报表格类别、和流水号。如由朔城区牛家岭风电项目监理部下发的《监理通知单》,按以下方式排列:HXJT—NJLFD—JLTZ—001 5.文件资料的处理: 原则上在每个单位文件资料协调处理应及时、准确和真实,不得影响现场的施工,施工作业指导书提前一周报审,施工组织设计、专业组织方案以及重大的方案必须提前10天报审。 6.文件资料的传递 6.1文件资料的传递应严格按要求提供数量,必须保证竣工资料要求的份数(原件)。 6.2文件资料的传递周期,一般应在工程文件送达第一接收点起算48小时(作业指导书及施工组织设计除外)内完成。 6.3工程文件传递过程由各单位资料员统一签字收发,各部门的签署意见应