文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 智能型温湿度控制器技术指标

智能型温湿度控制器技术指标

智能型温湿度控制器技术指标
智能型温湿度控制器技术指标

智能型温湿度控制器

温湿度控制器产品主要用于中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部温度和湿度的调节控制。可有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。

智能型温湿度控制器以数码管方式显示温湿度值,有加热器、传感器故障指示、带有RS485 通讯接口可供远程监控,用户可通过按键编程自行设定系统参数。该仪表集测量、显示、控制及通讯于一体,精度高、测量范围宽,是一种适合于各个行业和领域的温湿度测量控制仪表。

说明: 1、ZY6D 最多可接1 路温湿度传感器; 2、ZY6A 最多可接2 路温湿度传感器;

3、每一路传感器对应二组控制输出接点(无源),分别接加热器和风扇,加热器用于升温或去湿, 风扇用于降温;技术指标。

产品图片

型号:ZY6D-1-C 1 路温湿度控制

2 路温湿度控制

型号:ZY6A-2-C

概述

技术指标

工作原理

传感器检测箱内温湿度信息,并传递到控制器由控制器分析处理:当箱内的温度、湿度达到或超过预先设定的值时,控制器中的继电器触点闭合,加热器(或风扇)接通电源开始工作,对箱内进行加热或鼓风等;一段时间后,箱内温度或湿度远离设定值,控制器中的继电器触点断开,加热或鼓风停止。除基本功能外不同型号还带有断线报警输出、变送输出、通信、强制加热鼓风等辅助功能。

XMT-2000 智能型数字显示温度控制器使用说明书 此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。 操作注意 为防止触电或仪表失效,所有接线工作完成后方能接通电源,严禁触及仪表内部和改动仪表。 断电后方可清洗仪表,清除显示器上污渍请用软布或棉纸。显示器易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。 禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 1.产品确认 本产品适用于注塑、挤出、吹瓶、食品、包装、印刷、恒温干澡、金属热处理等设备的温度控制。本产品的PID参数可以自动整定,是一种智能化的仪表,使用十分方便,是指针式电子调节器、模拟式数显温控仪的最佳更新换代产品。本产品符合Q/SQG01-1999智能型数字显示调节仪标准的要求。 请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。 XMT□-□□□□-□ ①②③④⑤⑥ ①板尺寸(mm)3:时间比例(加热) 5:下限偏差报警 省略:80×160(横式) 4:两位PID作用(继电器输出) 6:上下限偏差报警 A:96×96 5:驱动固态继电器的PID调节⑤输入代码 D:72×72 6:移相触发可控硅PID调节 1:热电偶 E:96×48(竖式) 7:过零触发可控硅PID调节 2:热电阻 F:96×48(横式) 9:电流或电压信号的连续PID调节 W:自由信号 G:48×48 ④报警输出⑥馈电变送输出 ②显示方式 0:无报警 V12:隔离12V电压输出 6:双排4位显示 1:上限绝对值报警 V24:隔离24V电压输出 ③控制类型 2:下限绝对值报警 GI4:隔离4-20mA变送输出 0:位式控制3:上下限绝对值报警 2:三位式控制 4:上限偏差报警 2.安装 2.1 注意事项(5)推紧安装支架,使仪表与盘面结合牢固。 (1)仪表安装于以下环境 (2)大气压力:86~106kPa。2.3 尺寸 环境温度:0~50℃。 相对湿度:45~85%RH。 (3)安装时应注意以下情况 H h 环境温度的急剧变化可能引起的结露。 腐蚀性、易燃气体。 直接震动或冲击主体结构。 B l 水、油、化学品、烟雾或蒸汽污染。 b b’ 过多的灰尘、盐份或金属粉末。 空调直吹。阳光的直射。 热辐射积聚之处。 h’ 2.2 安装过程(1)按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安装单位:mm 仪表的矩形方孔。型号 H×B h×b×1 h’×b’ (2)多个仪表安装时,左右两孔间的距离应大 XTA 96×96 92×92×70 (92+1)×(92+1) 于25mm;上下两孔间的距离应大于30mm。 XTD 72×72 68×68×70 (68+1)×(68+1) (3)将仪表嵌入盘面开孔内。 XTE 96×48 92×44×70 (92+1)×(44+1) (4)在仪表安装槽内插入安装支架 XTG 48×48 44×44×70 (44+1)×(44+1) 3.接线 3.1接线注意 (1)热电偶输入,应使用对应的补偿导线。 (2)热电阻输入,应使用3根低电阻且长度、规格一致的导线。 (3)输入信号线应远离仪表电源线,动力电源线和负荷线,以避免引入电磁干扰。 3.2接线端子 4.面板布置 ①测量值(PV)显示器(红) ?显示测量值。 ?根据仪表状态显示各类提示符。 ②给定值(SV)显示器(绿) ?显示给定值。 ?根据仪表状态显示各类参数。 ③指示灯 ?控制输出灯(OUT)(绿)工作输出时亮。 ?自整定指示灯(AT)(绿) 工作输出时闪烁。 ?报警输出灯1(ALM1)(红)工作输出时亮。 ?报警输出灯2(ALM2)(红)工作输出时亮。 ④SET功能键 ?参数的调出、参数的修改确认。 ⑤移位键 ?根据需要选择参数位,控制输出的ON/OFF。 ⑥▲、▼数字调整键 ?用于调整 数字,启动/退出自整定。

感谢您使用本厂产品 使用前请认真阅读产品使用说明书 目录 一、概况 (1) 二、工作原理 (5) 三、主要技术指标 (5) 四、安装及使用 (5) 五、注意事项 (10) 六、附录Pt100工业铂电阻分度值表 (11)

一、概况 1、温度控制器根据沈阳变压器研究所制订的JB/T6302《变压器用压力式温度计》标准的命名 如下: 2 2、温度控制器根据JB/T9236《工业自动化仪表产品型号编制原则》的要求产品命名如下: 2

BWY(WTYK)系列温度控制器的成套性和适用性

图一 系列温度控制器外形及安装尺寸B W Y (W T Y K )

二、工作原理 变压器温度控制器(以下简称温控器),主要由弹性元件、毛细管、温包和微动开关组成。当温包受热时,温包内感温介质受热膨胀所产生的体积增量,通过毛细管传递到弹性元件上,使弹性元件产生一个位移,这个位移经机构放大后指示出被测温度并带动微动开关工作,从而控制冷却系统的投入或退出。 BWY(WTYK)-802A、803A温控器采用复合传感器技术,即仪表温包推动弹性元件的同时,能同步输出Pt100热电阻信号,此信号可远传到数百米以外的控制室,通过XMT数显温控仪同步显示并控制变压器油温。也可通过数显仪表,将Pt100铂电阻信号转换成与计算机联网的直流标准信号(0~5)V、(1~5)V或(4~20)mA输出。 三、主要技术指标 (一)BWY(WTYK)-802、803型 1、正常工作条件:(-40~+55)℃ 2、测量范围:(-20~+80)℃ (0~+100)℃ (0~+120)℃ (0~+150)℃ 3、指示精确度: 1.5级 4、控制性能:①设定范围:全量程可调 ②设定精确度:±3℃ ③开关差: 6±2℃ ④额定功率: AC 250V/3A ⑤标准设定值:802:K1=55℃; K2=80℃ 803:K1=55℃; K2=65℃ K3=80℃ 5、仪表安装尺寸:详见外形及安装尺寸图 (二)BWY(WTYK)-802A、803A型 1~5条同上。 6、输出Pt100铂电阻信号(附分度值) (三)XMT-288F数显温控仪,另附说明书。 (四)XMT-288FC数显温控仪,另附说明书。 四、安装及使用 (一)BWY(WTYK)-802、803型温控器

导轨安装温湿度控制器WHD90R-11 安科瑞陈静燕 江苏安科瑞电器制造有限公司江苏江阴214405 1概述 温湿度控制器产品主要用于中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部温度和湿度的调节控制。可有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。产品分为:WH普通型系列、WHD智能型系列。--导轨安装温湿度控制器WHD90R-11 普通型温湿度控制器采用进口高分子温湿度传感器,结合稳定的模拟电路及开关电源技术制作而成。继电器动作、加热器故障电源等工作状态均由LED指示,用户一目了然,产品稳定可靠,能长期工作于强电磁场等恶劣环境中。 智能型温湿度控制器以数码管方式显示温湿度值,有加热器、传感器故障指示、变送功能、带有RS485通讯接口可供远程监控,用户可通过按键编程自行设定系统参数。该仪表集测量、显示、控制及通讯于一体,精度高、测量范围宽,是一种适合于各个行业和领域的温湿度测量控制仪表。 产品符合国标GB/T15309-1994。 2工作原理 温湿度控制器主要由传感器、控制器、加热器(或风扇等)三部分组成,其工作原理如下图所示: 传感器检测箱内温湿度信息,并传递到控制器由控制器分析处理:当箱内的温度、湿度达到或超过预先设定的值时,控制器中的继电器触点闭合,加热器(或风扇)接通电源开始工作,对箱内进行加热或鼓风等;一段时间后,箱内温度或湿度远离设定值,控制器中的继电器触点断开,加热或鼓风停止。除基本功能外不同型号还带有断线报警输出、变送输出、通信、强制加热鼓风等辅助功能。 3产品介绍 3.1WH系列普通型温湿度控制器 3.1.1型号说明

*说明:“组合外接”即同时有温度、湿度控制时,传感器置于同一外壳,由同一点采集温度、湿度信息。注: ?控制器常规为环境湿度≥85%RH加热除湿控制启动,温度≤5℃加热升温控制启动,≥40℃鼓风降温控制启动; ?W-1为温度传感器,H-1为湿度传感器,WH-1为温湿度传感器,控制器型号选定后已经包括传感器,无需另行选定; ?控制器选定型号后不包括加热器或风扇,须另行选购; ?控制器至传感器之间的连接导线可用普通导线,长度不得超过20米,由用户自己配备; ?用户如需要特殊型号、功能、参数请与本公司联系定制。 3.1.2技术指标 注:控制参数不可调,但可由用户指定。 3.1.3产品规格 WH03普通型温湿度控制器

MT-TH-A2温湿度控制器 1、适用范围 温湿度控制器广泛适用于0.1-35KV户内开关柜,如:中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜,适用于进线柜、出线柜、电容器柜、母联柜、变压器柜、互感器柜、计量柜、电机控制柜等多种形式的主回路控制柜。 2、基本功能 采用进口传感器,带2路控制输出接点,温湿度采用数码管实时显示,用户一目了然。多路显示时,每隔30秒自动切换到1~2路温湿度循环显示,用户对温度、湿度任意进行上下限设置,且掉电不会丢掉该参数。但温度达到一定程度或温度剧增,有可能发生凝露时,控制器驱动加热器工作;当凝露状况消失后,加热器停止加热,控制器恢复到监测状态。当加热器断线时。控制器发出断线报警信号。 3、主要技术指标 3.1、工作环境:温度:-20℃~70℃湿度:0~99%RH 3.2、温度:≤5℃±0.5℃时继电器闭合加热启动;≥15℃±0.5℃时继电器 复位加热退出;≥40℃±0.5℃时继电器闭合排风启动;≤30℃±0.5℃ 时继电器复位加热退出。 3.3、湿度:≥90%RH±1%RH时继电器闭合加热启动;≤70%RH±1%RH时继电 器复位加热退出 3.4、输入电压:AC220V

3.5、继电器触点功率:AC220V/7A(常开,有源) 4、温湿度数显及控制 4.1、可带1-2路温湿度传感器及输出接点,可显示现场的温湿度数值,并且用户可根据需要自行设置加热、排风、除湿的上下限值; 4.2、出厂默认:温度上限+15℃,下限+5℃;湿度上限90%RH,下限75%RH; 排风上限+40℃,排风下限+30℃ 4.3、加热启动:当传感器测得的环境温度低于设定的温度下限值,或者测得的湿度值大于设定的湿度上限值时,启动加热; 4.4、加热停止:a)当传感器测得的环境温度高于设定的温度上限值或测得的湿度低于设定的湿度下限值时,停止加热;b)温度高于+40℃无条件停止加热,防止过热损伤。 4.5、排风启动:当传感器测得的环境温度高于设定的排风上限值时启动排风;当传感器测得的环境温度低于设定的排风下限值时停止排风; 4.6、高温报警:当传感器测得的环境温度高于50℃时,高温报警灯亮; 4.7、加热断线报警:当传感器温湿度测量输出均正常,但装置背部加热端子 没有正常接待负载(加热器)或者有接待负载但外接线路本身有断线 时,加热断线指示灯亮; 5、温湿度参数设置 5.1、当前测量显示 开机上电,进入当前状态显示,循环显示A路温度及其相对湿 度、B路温度及其相对湿度、每6秒之后数

附: CH402型温度控制器使用说明书 一简介: 该温度控制器利用精密的铂电阻来传递温度信号,采用先进的部控制模块,优化了各个控制参数之间的关系,并进一步加强了自适应功能在各种条件的适应调节的功能,使之在温度控制方面表现得更为突出。 CH402的电源输入可选用工频交流电220V,直流24V;输入可以是电阻信号,也可以使用热电偶;继电器输出为24V直流电;另外CH402还具有报警输出端。 二 CH402的面板 1——PV 实际温度显示(绿色显示)。 2——SV 设定温度显示(桔红显示)。 3——AT 自调节功能显示(绿灯)。 OUT1 输出控制显示(绿灯)。 ALM1 报警输出显示(红灯)。 OUT1 ALM1 未扩展。 4——SET 用来选择设定各个参数的键。 5——R/S 用来改变数据位(参数设定时), 控制温控器的开关。 6——用于数字的减少(参数设定时)。 7——用于数字的增加(参数设定时)。

三:CH402显示信息说明 在刚接通电源的时候,CH402会显示: 然后显示: 随后即为正常工作显示,在设定参数时,PV会显示各种功能的代表符号,特列举在下: 各符号功能列表

附:表一 四:参数设定说明: 1、在使用SET键功能时:按一下,即SV温度可设,R/S为选择所要改动的数据位;按定SET键超过2秒钟,既出现表中所列的功能选项,再按SET键,可选择需要设定的参数项,R/S为选择所要改动的数据位。各位数字的调节则由另外两键来调节。 2、在使用R/S的开关功能时,也需要按住R/S超过1秒后。 3、使用自动调节的功能时,外界环境与正常实验时相同,温度的变化必须是一个完整连续的过程,这样才能获得一系列比较满意的自

XMT9007P3温湿度三段控制仪表使用说明书 一、概述 XMT9007P3温湿度仪是一种采用计算机技术的智能仪表。仪表采用双排数码管分别同时显示湿度测量值与温度测量值,控制用的有关参数均可由面板键盘键入并实时显示,仪表的湿度测量用PT100传感器。该仪表还具有温度及时间任意设定的加热、制冷三段控制、湿度回差式控制,是一种高精度、高集精度、高集成的测控温、湿度仪表。 二、仪表主要技术指标: 1、精度:温度测量精度±0.5%F·S±1.0个字 湿度测量精度±2%F·S±1.0个字 2、测温范围:0—100.0℃ 3、测湿有效范围:5%—100%RH 4、触点输出容量:加热继电器交流250V 30A(阻性),其它继电器250V 30A(阻性)。 5、数据断电保护时间:超过10年 6、工作电源:交流220V±10% 50HZ功耗小于5W 7、正常工作环境:温度0—50℃,相对湿度35%—85%的无腐蚀性气体场合 8、通电后一直在上排显示窗显示“100%”或下排显示“__ __ __ __”请检查传感器是否断线、 短路或正确接线。 三、仪表的面板布置 四、仪表的设定及控制过程 1、正常的显示状态 正常使用中,上排显示窗显示当前测得的相对湿度值,下排显示窗显示当前测得的温度值。 加热、制冷、加湿指示灯亮时分别表示有控制输出,灭时无输出。按▲键一次下排显示实时时间再按一次▲键恢复正常显示。 2、参数的设置 “Lock”项为166时可以进入时间部分菜单,并可以修改所有参数值;“Lock”项为“0”时不可以进入时间部分菜单,但可以修改其它所有参数值,“Lock”项为其余数值时不可以修改任何参数。 各参数的设定方法为:在仪表通电后,按下功能键,此时上排窗显示“Lock”符号,下排窗显示Lock值,此时您只要按动▲键和▼键,即可对仪表进行规定范围内任意值设定。长按▲键或▼键可实现快速连减或快速连加。当下排显示窗变成您所需要的值后,您再按功能键,仪表即进入下一个设定项目,可以用同样的方法设定湿度Rh,湿度回差rHy,第一段温度℃1,第二段温度℃2,第三段温度℃3,超温报警AL,温度回差Chy,温度PT100修正值SC1,高分子修正值SC2,第一段温度开启时间t1,第二段温度开启时间t2,第三段温度开启时间t3,年份yEAr,月份YUE,小时HoUr,分FE3。

温湿度控制仪 使 用 说 明 书

温湿度控制仪,具有温湿度同时数字显示,控制值分别显示、定时打印记录等功能,仪表同时具有电压监测功能,缺水保护功能(内部有水位传感器输入接口,只要配接水位传感器,就可以适用需要缺水指示或报警的场合),内置循环定时器,使控制更加灵活,设备配上该仪表,将使其具有很高的自动控制功能。 一、主要技术指标 1.1控温范围:0℃----50℃ 1.2控温灵敏度:±0.5℃控湿灵敏度:±2%RH 1.3测温准确度:±0.3℃测湿准确度:5% ~ 7%RH 1.4温、湿度控制值及上、下限:可以由用户根据需要设定。 1.5打印记录定时范围:0---999秒可设定。 1.6循环定时器定时范围:工作时间0---9.9分钟、停止时间0---9.9分钟。 1.7上位机通信定时范围:0---9.9分钟。 1.8上限工作延时设定范围:0---9.9分钟。 1.9控温输出功率:电压220V±10%AC、电流5A;控湿输出功率:电流3A; 风机输出功率:电流1A。 1.10仪表工作环境条件:0℃---±45℃,相对湿度不大于85%。 1.11仪表工作电压:220V±10%;仪表功耗:<6瓦。 1.12温、湿度传感器:(智能型) 1.13仪表安装开空尺寸:1 50×75(mm)。 1.14仪表外形尺寸:160×80×170(mm)。 1.15仪表重量:<1kg 1.16打印机:(可扩展) 二、工作原理 本仪表将干、湿温传感器的等效信号转成相应的数字信号,再由微处理器进行处理后显示和智能控制。 (用户如需定时打印温度和湿度,仪表可扩展时钟和打印机接口。扩展后,仪表能根据设定的打印时间,定时打印“年、月、日、时、分”和当时的温度、湿度。 使用时应把仪表后面板标有打印机接口(R、T)字样的两个接线端与打印机后面板对应的接线端相连,并把220V交流电源接到打印机后面板标有相,中的接线端。)(正常工作时,加热水箱中的水应浸没水位传感器;当水位低于水位传感器时,仪表的缺水指示灯点亮,说明水箱中缺水。此时应向水箱中加水直至浸没水位传感器为止,仪表恢复正常工作。) 为了对设备的制冷系统进行有效的保护,仪表内置了延时程序,以保证两次制冷启动之间的时间间隔,保护压缩机的正常工作。

温湿度控制器设计方案 功能设计: 一:通信协议 本即符合Modbus RTU国际协议,应用说明如下: A:采集温度:01 04 00 00 00 01 C1 C2,回答:01 04 02 xx xx C1 C2 其中:C1 C2为两字节CRC16(后面不再说明), xx xx为温度x10倍的16进制表示,如01 41=321,也就是32.1度B:采集温湿度:01 04 00 00 00 02 C1 C2,回答:01 04 04 xx xx yy yy C1 C2 其中:xx xx为温度x10倍的16进制表示,如01 41=321,也就是32.1度 yy yy为湿度x10倍的16进制表示,如01 41=321,也就是32.1% C:内部参数用01 03 xx xx yy yy C1 C2读取 其中:xx xx为第一个寄存器地址;yy yy为读取的寄存器个数 功能03的回答各式同上述的功能04 内部参数用01 06 xx xx yy yy C1 C2改写 其中:xx xx为寄存器地址;yy yy为需要写入的新内容 功能06的回答是100%回传原来的命令 功能03/06具体应用请参考Modbus RTU手册,今将本机寄存器地址与对应的内容列下: 地址内容 0x0000 本模块地址,范围01-FF,出厂设置为01 0x0001 485口速度类别码出厂设置00 03 为9600BPS 0x0002 模块名称 0x0003 采集周期,出厂设置00 04 0x0004 制冷开关吸合温度出厂设置为40℃,也就是01 90 放大10倍 0x0005 制热开关吸合温度出厂设置为0℃,也就是00 00 0x0006 抽湿开关吸合温度出厂设置为99%,也就是03 DE 放大10倍 0x0007 加湿开关吸合温度出厂设置为0%,也就是00 00 0x0008 温度校准值出厂设置为00 00 0x0009 湿度校准值出厂设置为00 00 0x000A 高字节为温度控制回差,低字节为湿度控制回差出厂设置为14 14 0x000B 高字节为温度控制模式:00=加热模式,01=制冷模式 低字节为湿度控制模式:00=全关闭,01=抽湿02=加湿0x000C 高字节为C/F设置00=摄氏01=华氏出厂设置00 低字节保留 0x000D 高字节为密码1;低字节为密码2 出厂设置00 00 二、界面显示: 仪器地址:ID 实时温度:例如35.4 0C 制热模式标示符:当实时温度低于所设的定的温度值时,继电器吸合,此标示符闪烁,当高于设定值后,继电器断开,标示符停止闪烁 制冷模式标示符:当实时温度高于于所设的定的温度值时,继电器吸合,此标示

XMTD-2000智能型数字显示温度控制器使用说明书概述 XMTD-2000智能数字显示温控仪表是我厂新推出的新一代温控仪表。本产品采用性能优异的单片微机作为主控部件,具有精度高、数字显示、轻触键盘操作、停电数据保存永久、抗干扰性能强、外形美观等特点。 XMTD-2000温控仪可广泛应用于轻工机械层压机,包装、印刷、纺织、造纸、等行业。选用时靖仔细确认是否符合您的要选的型号XMT□—□□-□-□ 传感器分度号测量范围 F:0~10000C K:0~4000C E:0~3000C 输入代码:1:热电隅 外形尺寸:E:72*72 技术参数及安装 1安装注意事项: 仪表安装环境要求: ①大气压力:86—106Kpa。 ②环境温度:0—500C。 ③相对湿度:45—85RH%。 安装时注意以下情况: ①环境温度的急变可能引起的结露。 ②腐蚀性及易燃气体的有可能侵害。 ③直接震动或冲击机的主体。 ④水、油、化学器、烟雾或蒸气的污染等。 ⑤过多的尘埃、盐雾或其它的金属粉末等。 ⑥空调的直吹。 ⑦阳光的直射。 ⑧热辐射的积聚之处等。 2安装过程 ⑴按照盘面的开孔尺寸在盘面上开出来安装仪表的方孔,如多个仪表安装时请将左右两只仪表的距离大于25mm,上下两只仪表的距离应大于30㎜。 ⑵将仪表嵌入盘面的开孔内, ⑶将仪表安装槽内插入安装支架。 ⑷推紧安装支架,使仪表与盘面结合牢固,再拧紧螺钉。 3主要技术性能 ①测量精度:0.5%±1dig; ②电源电压:220VAC; ③环境温度:0—500C; ④应用模糊PID技术控制;

⑤开孔尺寸(㎜):KCY-E型为:68*68 接线方式 1接线的注意事项: ⑴热电隅输入,应该使用对应的补偿导线。 ⑵输入信号线应远离仪表的电源线、动力电源线、负荷线。以避免产品信号的干扰。 2、接线端子图: XMTD-2000的仪表接线 1、各功能的调出顺序: ◇仪表通电后,上排显示INP,下排显示分度号,表示输入类型;经4秒后,上排显示量程上限,下排显示量程下限,表示测量范围;再经4秒,上排显示测量值,下排显示设定值,此时仪表进入正常工作状态。 ◇各参数设定: 按“SET”键,上排显示TH(上限温度设定值),按∧或∨键,使下排显示为所需要的值; 再按“SET”键,上排显示DT(延时时间设定值),按∧或∨键,使下排显示为所需要的值; 再按“SET”键,上排显示TL(下限温度设定值),按∧或∨键,使下排显示为所需要的值; 再按“SET”键,上排显示AT(报警时间设定值),按∧或∨键,使下排显示为所需要的值; 再按“SET”键退回到标准模式。 ◇控制参数的设定: 按“SET”键4秒种以上,一排显示控制参数的提示符(见参数表),按∧或∨键,使下排显示为所需要的值; 再按“SET”键,上排依次显示各参数的提示符,按∧或∨键,使各控制参数为所需要的值; 再按“SET”键4秒种以上,回到标准模式。 ◇注意:若红色显示的下面出现000说明热电隅接反了,如果上面出现000则说明热电隅开路或温度超过测量范围值了。 2、各功能的使用 ◇在停止状态,仪表上排显示测量值,下排显示“STP”。 ◇冷启动时开始加热,加热指示灯亮,仪表上排显示温度测量值,下排显示TH的数值。当测量值大于TH值时,停止加热,加热指示灯灭。 ◇延时指示灯亮,仪表开始延时,上排显示延时时间,下排显示DT的数值。当延时时间大于DT值时,延时指示灯灭。 ◇风机启动,降温指示灯亮,开始降温过程,仪表上排显示温度测量值,下排显示SPL的数值。当测量值小于TL的数值时,风机停止,降温指示灯灭。 ◇蜂鸣器开始鸣叫,报警指示灯亮,开始报警过程,上排显示报警时间,下排显示AT的数值。当报警时间大于AT的值时,蜂鸣器停止,报警指示灯灭。

DS18B20智能温度控制器 DALLAS最新单线数字温度传感器DS18B20简介新的“一线器件”体积更小、适用电压更宽、更经济Dallas 半导体公司的数字化温度传感器DS1820是世界上第一片支持“一线总线”接口的温度传感器。一线总线独特而且经济的特点,使用户可轻松地组建传感器网络,为测量系统的构建引入全新概念。DS18B20、DS1822 “一线总线”数字化温度传感器同DS1820一样,DS18B20也支持“一线总线”接口,测量温度范围为-55°C~+125°C,在-10~+85°C范围内,精度为±0.5°C。DS1822的精度较差为±2°C 。现场温度直接以“一线总线”的数字方式传输,大大提高了系统的抗干扰性。适合于恶劣环境的现场温度测量,如:环境控制、设备或过程控制、测温类消费电子产品等。与前一代产品不同,新的产品支持3V~5.5V的电压范围,使系统设计更灵活、方便。而且新一代产品更便宜,体积更小。DS18B20、DS1822 的特性DS18B20可以程序设定9~12位的分辨率,精度为±0.5°C。可选更小的封装方式,更宽的电压适用范围。分辨率设定,及用户设定的报警温度存储在EEPROM中,掉电后依然保存。DS18B20的性能是新一代产品中最好的!性能价格比也非常出色!DS1822与DS18B20软件兼容,是DS18B20的简化版本。省略了存储用户定义报警温度、分辨率参数的EEPROM,精度降低为±2°C,适用于对性能要求不高,成本控制严格的应用,是经济型产品。继“一线总线”的早期产品后,DS1820开辟了温度传感器技术的新概念。DS18B20和DS1822使电压、特性及封装有更多的选择,让我们可以构建适合自己的经济的测温系统。 DS18B20的内部结构 DS18B20内部结构主要由四部分组成:64位光刻ROM、温度传感器、非挥发的温度报警触发器TH和TL、配置寄存器。DS18B20的管脚排列如下: DQ为数字信号输入/输出端;GND为电源地;VDD为外接供电电源输入端(在寄生电源接线方式时接地)。 光刻ROM中的64位序列号是出厂前被光刻好的,它可以看作是该DS18B20的地址序列码。64位光刻ROM的排列是:开始8位(28H)是产品类型标号,接着的48位是该DS18B20自身的序列号,最后8位是前面56位的循环冗余校验码(CRC=X8+X5+X4+1)。光刻ROM 的作用是使每一个DS18B20都各不相同,这样就可以实现一根总线上挂接多个DS18B20的目的。 DS18B20中的温度传感器可完成对温度的测量,以12位转化为例:用16位符号扩展的二进制补码读数形式提供,以0.0625℃/LSB形式表达,其中S为符号位。 这是12位转化后得到的12位数据,存储在18B20的两个8比特的RAM中,二进制中的前面5位是符号位,如果测得的温度大于0,这5位为0,只要将测到的数值乘于0.0625即可得到实际温度;如果温度小于0,这5位为1,测到的数值需要取反加1再乘于0.0625即可得到实际温度。

HS-WSD 温湿度控制器 使 用 说 明 书 保定市华硕电气有限公司

目录 一、概述 (3) 二、技术参数 (3) 三、装置介绍 (3) 四、工作原理 (3) 五、操作说明 (4) 六、外型尺寸 (5) 七、原理接线图 (5)

HS-WSD温湿度控制器说明书 一、概述 该装置以单片机为核心,使用数字传感器。对一路温度一路湿度进行实时测量控制,并以数字方式显示。可以根据实际温湿度测控的需要,分别对温湿度上下限和回差分别进行设置,实现对被测环境的温湿度自动调节。该装置精度高,工作稳定。适用于各种需要对温湿度进行检测控制的场合。特别是电力系统各种高低压开关柜箱市式变电站的防凝路保护。 二、技术参数 1、测量范围 温度:-40℃至+123.8℃ 湿度:0%RH至100%RH 2、测量精度及分辨率 温度:精度±0.5℃分辨率 0.1℃ 湿度:精度±4.5%RH 分辨率 1RH% 3、参数设置范围 温度下限设置范围:0℃至25℃,环境温度低于该值启动加热。 温度回差设置范围:1℃至10℃,温度下限与温度回差之和,为停止加热的温度值。 湿度上限设置范围:60%RH至95%RH,环境湿度高于该值,启动加热。 湿度回差设置范围:1%RH至30%RH,湿度上限减湿度回差的值,为停止加热的湿度值。 4、加热触点容量:3A/220V AC 5、适用电源:AC/DC220V或AC/DC110V 6、装置最大功耗:<5W 7、外形尺寸:96mm×96mm×75mm 8、安装尺寸:91.5mm×91.5mm

9、使用环境:温度: -10℃至+50℃ 相对湿度:≤95%RH 周围无导电尘埃或导致绝缘损坏的腐蚀性气体霉菌等。 三、装置介绍 1、一路温度与一路湿度测控,循环数字显示。 2、参数可根据实际温湿度测控需要调整。 3、RTU方式MODBUS通讯规约,485接口。 4、传感器接线错误或断线报警。 5、嵌入式安装。 四、工作原理 传感器单片机加热器 按键数码管 五、操作说明

TNFB-1智能安全工具柜温湿度控制器使用说明 本控制器采用最新微电脑芯片,经公司科研人员精心开发研制而成,所有数据采集及功能输出均由内部程序自动完成,因此最大程度简化了外围电路,增加了整个系统的稳定性。显示部分采用大屏幕蓝色背光液晶屏,内容显示醒目整体配合更显高档美观。 功能说明: 本温湿度控制器主要用于电力系统的安全工具柜、高压配电柜、其主要功能是可根据用户对环境温湿度的不同要求,对本温湿度控制器进行预先设置后,控制器根据所设定的数据与实际环境数据相比较,通过外部的加温、降温、加湿、除湿设备对所处环境进行控制,以达到所需的环境温湿度要求,具体功能描述如下: 温度下限:当环境温度低于下限值时,控制器加温输出启动,控制加温设备进行加温,环境温度高于温度下限值1℃时,控制器加温输出停止加温工作结束。 温度上限:当环境温度高于上限值时,控制器降温输出启动,控制降温设备进行降温,环境温度低于温度上限值1℃时,控制器降温输出停止降温工作结束。 湿度下限:当环境湿度低于下限值时,控制器加湿输出启动,控制加湿设备进行加湿,环境湿度高于湿度下限值4个湿度数值时,控制器加湿输出停止加湿工作结束。 湿度上限:当环境湿度高于上限值时,控制器除湿输出启动,控制除湿设备进行除湿,环境湿度低于湿度上限值4个湿度数值时,控制器除湿输出停止除湿工作结束。 按键使用说明: “P”键为调整选择键,在正常显示状态下点按“P”键,此时液晶屏温度设置上限字符开始闪动,此时配合面板上的+键或-键,即可对该项数值进行修改。此项修改完成后再次点按“P”键,依次对温度下限、湿度上限、湿度下限进行设定完毕后,点按“P”键退出设置状态,设置完成后所设数据自动存储,控制器会根据所设定数据工作,并且不受中间关机或断电影响。 “+”键,在设置状态时,每点按一下调整数据会递增1,当长按时几秒钟后所设数据会以1为单位连续递增。 “-”键,在设置状态时,每点按一下调整数据会递减1,当长按时几秒钟后所设数据会以1为单位连续递减。 “M”键为强制加温除湿键,在正常工作中当按动此键后,控制器将启动强制加温除湿功能,加温烘干及除湿机机连续工作运转,直至环境温度达到40℃,或连续强制烘干工作3小时后此次强制烘干除湿工作结束,控制器工作状态自动转为正常除湿状态。如果在强制烘干除湿状态工作时,想退出此状态只需再点按一次“M”键即可。 日期时间调整: 当需要调整日期和时间时,按住“P”键不放几秒钟后蜂鸣器一声鸣叫,日期年的

温湿度控制器该如何设置呢? 上电复位,控制器进入正常工作状态,屏幕显示当前温度值和湿度值,并根据预设进行负载切换。 按功能选择键可进入设置状态修改设置参数。按键无动作10秒后将自动退出设置状态。 1.按功能选择键进入温度上限设置状态,此刻上屏显示设定值,下屏显示“1-H”,上限值通过增加或减小设置,-50℃到99℃可调,出厂设置上限为30℃。 2.再按功能键进入温度下限设置状态,此刻上屏显示设定值,下屏显示“1-L”,下限值通过增加或减小设置,-50℃大99℃可调,出厂设置下限为20℃。 例如,设置温度上限为40℃,温度下限为20℃。加热升温型控制器将在环境温度 20℃时启动负载(如加热器等)加热,在温度高于40℃时停止负载加热,以控制环境温度在20~40℃之内。风扇降温型控制器将在环境温度高于40℃启动负载(如风扇等)降温,在温度低于20℃停止负载降温,以控制环境温度在20~40℃之内 3.再按功能选择键进入温度修正状态,此刻上屏显示当前测量的温度值,下屏显示“1-C”,温度值可通过增加或减小键修正,-50℃到99℃可调,温度值在出厂已经过校准,无特殊情况客户无需校准。 4.按功能选择键进入湿度上限设置状态,此刻上屏显示设定值,下屏显示“2-H”,湿度上限通过增加或减小键设置,0[%]RH到99[%]RH可调,出厂设置上限为92[%]RH。 5.再按功能选择键进入湿度下限设置状态,此刻上屏显示设定值,下屏显示“2-L”,湿度下限通过增加或减少键设置,0[%]RH到99[%]RH可调,出厂设置湿度下限为82[%]RH。 6.再按功能选择键进入温度修正状态,此刻上屏显示当前测得的湿度值,下屏显示“2-C”,湿度值可通过增加或减少键修正,0[%]RH到99[%]RH,可调,湿度值在出厂前已经校准,无特殊情况客户无需再校准。 7.再按功能选择键进入参数设置初始化状态,此刻显示“S ”,按增加键显示“S—”表示所有的参数恢复到出厂默认值。 8.按功能选择键退出设置状态,返回正常工作模式。 因为温湿度传感器并不是始终处于密封状态,温湿度控制器要避免在灰尘浓度较大的环境中使用,尽量将机器安装比较空旷的地方,如果机器测量的房间较大,则要增加温湿度传感器的数量。还有如果是无线的远离干扰,有干扰的注意

组合式空调机组温湿度控制方案说明 、设计概述 本控制系统便于提高HVAC设备的性能和工作人员的工作效率。该系统控制 器独立运行,保证自动控制过程的安全、可靠性;PID控制方式提供了良好的 控制精度和调节特性,特别适合于暖通空调系统控制。系统提供了消防信号联锁及报警、压差报警,风机启动连锁等多重保护措施,保证系统的安全运行。 本系统使用和操作极为简便,控制灵活方便。用户可通过直观的显示监测和控 制空调设备,方便的修改温湿度控制设定值,实时监测运行数据。 二、监视及控制内容 1 ?空调箱温湿度控制原理: 1)温湿度控制 DDC控制器采样回风温T和回风湿度H在DDC内部与设定点比较,其差值 △ T和厶H经比例积分PI控制模块计算后输出调节值至调节压缩机、电加 热、加湿器输出,保持室内温度湿度稳定。当回风温度高于设定点温度,控制器输出信号给压缩机启动,降低室内温度。当回风温度低于设定点温度,控制器输出信号给电加热,使其逐级打开,使室内温度升高。当湿度高于设定湿度时,控制器输出信号给压缩机,使其打开,降低温度除湿。 当湿度低于设定湿度时,控制器输出信号给加湿器,让其打开,增大加湿量,保持室内湿度稳定。 2)故障报警 空调机有任何不正常状态,系统均视为故障讯号,并立即报警,报警包括:温度超限报警、湿度超限报警、风机状态异常报警、滤网阻塞报警等。 3)联锁控制 压缩机、电加热、加湿器与风机连锁控制:在冬季和夏季运行模式下,风机 启动后,压缩机、电加热、加湿器即根据需要动作,然后根据回风温度、湿度要求

打开或者关闭,在正常关机情况下,自控系统在接到关机信号后,关闭电加热、加湿器、压缩机。 机组启停连锁控制: 空调自控系统在得到风机运行状态反馈信号的情况下,根据回风温湿度要求开启电加热、压缩机、电加湿等。 一旦空调系统故障报警,空调自控系统自动关闭电加热、电加湿、压缩机,关闭风机,当压缩机有任何故障,也将关闭压缩机,并显示报警原因,停止其工作。 4)控制参数显示和设定: 空调机各状态参数在就地DDC控制器上显示出来,参数包括:回风温 度、湿度,面板温度设定输入(也即面板输出到控制器的温度设定信号)、 面板湿度设定输入(也即面板输出到控制器的湿度设定信号)。 另也可对所有DDC控制器的DO和A0点进行超驰控制,实现对所有不同设备的手动控制。

XMT-3000 智能型数字显示温度控制器使用说明书 此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。 XMT□-□□□□□□□—□□ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ①面板尺寸(mm)④报警输出1 ⑥输出类型⑧量程下限 D:96×96 0:无报警空:继电器(最大3A) ⑨量程上限 E:72×72 1:上限偏差报警 V:逻辑电平输出用于SSR ⑩附加控制 F:96×48(竖式) 2:下限偏差报警 I1:0~10mA连续电流空:无ON/OFF控制 F(H):48×96(横式) 3:上下限偏差报警(带保持) I2:4~20mA连续电流 ON/OFF:有ON/OFF控制G:48×48 4:上限绝对值报警⑦输入类型 ②显示方式 5:下限绝对值报警 K(0-700) J(0-550) 3:双排显示(经济型) ⑤报警输出2(48×48无) E(0-400) PT100(0-500) ③控制类型 0:无报警 PT100(0.0-99.9) 4:位式PID动作(加热) 1:上限偏差报警 CU50(0.0-99.9) 9:连续PID动作(加热) 2.安装 2.1 注意事项(5)推紧安装支架,使仪表与盘面结合牢固,收紧螺钉。型号 H×B h×b×1 h’×b’ (2)多个仪表安装时,左右两孔间的距离应大 XMTD 96×96 92×92×70 (92+1)×(92+1) 于25mm;上下两孔间的距离应大于30mm。 XMTE 72×72 68×68×70 (68+1)×(68+1) (3)将仪表嵌入盘面开孔内。 XMTF 96×48 92×44×70 (92+1)×(44+1) (4)在仪表安装槽内插入安装支架 XMTF(H) 48×96 44×92×70 (44+1)×(92+1) XMTG 48×48 44×44×70 (44+1)×(44+1) 3.接线 3.1接线注意 (1)热电偶输入,应使用对应的补偿导线。 ?自整定指示灯(AT)(黄) 工作输出时闪烁。 ?报警输出灯1(ALM1)(红)工作输出时亮。 ?报警输出灯2(ALM2)(红)工作输出时亮。 ④SET功能键 ?参数的调出、参数的修改确认。 ⑤移位键 ?根据需要选择参数位,控制输出的ON/OFF。 ⑥▲、▼数字调整键 ?用于调整数字,启动/退出自整定。

- 附: CH402型温度控制器使用说明书 一简介: 该温度控制器利用精密的铂电阻来传递温度信号,采用先进的内部控制模块,优化了各个控制参数之间的关系,并进一步加强了自适应功能在各种条件的适应调节的功能,使之在温度控制方面表现得更为突出。 CH402的电源输入可选用工频交流电220V,直流24V;输入可以是电阻信号,也可以使用热电偶;继电器输出为24V直流电;另外CH402还具有报警输出端。 二CH402的面板 1——PV 实际温度显示(绿色显示)。 2——SV 设定温度显示(桔红显示)。 3——AT 自调节功能显示(绿灯)。 OUT1 输出控制显示(绿灯)。 ALM1 报警输出显示(红灯)。 OUT1 ALM1 未扩展。 4——SET 用来选择设定各个参数的键。 5——R/S 用来改变数据位(参数设定时), .

控制温控器的开关。 3、使用自动调节的功能时,外界环境与正常实验时相同,温度的变化必须是一个完整连续的过程,这样才能获得一系列比较满意的自调参数,任何的中途的关闭,断电,参数的另行设定,都会使自调节

XMT-6000 智能型数字显示温度控制器 使用说明书 此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。 XMT□-□□□□ □ □ □—□ ① ②③④⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ①面板尺寸(mm ) ⑤输入类型 D:96×96 1:热电偶信号

(4)XMTE-6011;6311;6411;6012;6312;6412;6701G;6702G型仪表(72×72)接线端子:

(8) XMTG-6301V;6401V;6302V;6402V 型带固态继电器(SSR)仪表(48×48)接线端子: (9)XMTG-6701;6702型触发双向可控硅仪表(48×48)接线端子: 电源电压: AC198~242V (50Hz )[包括电压变化] 控制输出: 继电器接点输出:240V AC 3A (阻性负载) 电压输出:0~12V DC (负载电阻600Ω以上) 3.4面板布置说明 ?显示测量值。 ?根据仪表状态显示各类提示符。 ?显示给定值。 ② ?根据仪表状态显示各类参数。 ③指示灯 ③ ?自整定指示灯(AT)(绿)工作时闪烁。 ?控制输出灯(OUT)(绿)工作输出时亮。 ?报警输出灯(ALM)(红)工作输出时亮。 ?参数的调出,参数的修改确认。 ⑤、⑥数字调整键或自整定进入键 ?用于调整数字或进入自整定状态。 4. 操作 4.1各功能的调出顺序 例:输入为E 0~400℃的仪表,仪表通电后出现: (标准显示模式) 代码Sn 分度号 输入信号 分度号 测量范围(℃) 0 S E 0~6001 B K 0~13002 K S 0~16003 E 热电偶 B 200~18007 Pt100 Pt100 -200.0~200.08 Pt100 Pt100 -200~500输 入 类 型 9 Cu50 热电阻 Cu50 -50.0~150.0

相关文档
相关文档 最新文档