文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 关于高压发电机的超低频耐压的试验方法

关于高压发电机的超低频耐压的试验方法

关于高压发电机的超低频耐压的试验方法
关于高压发电机的超低频耐压的试验方法

对发电机的超低频耐压试验操作方法与以上对电缆的操作方法相似。下面就不同的地方作重点补充说明。

1.在交接、大修、局部更换绕组以及常规试验时,均可进行此项试验。用0.1HZ 超低频对电机进行耐压试验,对发电机端部绝缘的缺陷比工频耐压试验更有效。其原因是在工频电压下,由于从线棒流出的电容电流在流经绝缘外面的半导体防晕层时造成了较大的电压降,因而使端部的线棒绝缘上承受的电压减小;而在超低频情况下,此电容电流大大减小了,半导体防晕层上的压降也大为减小,故端部绝缘上电压较高,便于发现缺陷。

2.连线方法:试验时应分相进行,被试相加压,非被试相短接接地。如图18所示

3.按照有关规程的要求,试验电压峰值可按如下公式确定:

Umax=√2βKUo

其中Umax :为0.1Hz试验电压的峰值(KV)

β:0.1Hz与50Hz电压的等效系数,按我国规程的要求,

取1.2

K:通常取1.3∽1.5 一般取1.5

Uo :发电机定子绕组额定电压(KV)

例如:额定电压为13.8KV的发电机,超低频的试验电压峰值计算方法为:

Umax=√2×1.2×1.5×13.8≈35.1(KV)

4.试验时间按有关规程进行

5.在耐压过程中,若无异常声响、气味、冒烟以及数据显示不稳定等现象,可以认为绝缘耐受住了试验的考验。为了更好地了解绝缘情况,应尽可能全面监视

绝缘的表面状态,特别是空冷机组。经验指出,外观监视能发现仪表所不能反映的发电机绝缘不正常现象,如表面电晕、放电等。

武汉三新电力设备制造有限公司是一家集电力检测、调试及电力技术服务为一体的高端解决方案提供商,电力测试设备一站式服务平台,变频串联谐振专业制作商,欢迎咨询采购交流!

目录 1.作业任务 ................................................................... 错误!未定义书签。 2.编制依据 ................................................................... 错误!未定义书签。 3.作业准备及条件 ....................................................... 错误!未定义书签。 4.作业方法及安全、质量控制措施.......................... 错误!未定义书签。 5.作业质量标准及检验要求 ....................................... 错误!未定义书签。 6.技术记录要求 ........................................................... 错误!未定义书签。 7.危险源、环境因素辨识及防范措施、文明施工标准错误!未定义书签。 8.有关计算及其分析 ................................................... 错误!未定义书签。 9.附录 ........................................................................... 错误!未定义书签。

1.作业任务 1.1工程概况 崇阳凯迪电厂1X30MW机组电气工程安装, ,1台30MW发电机耐压试验。 1.2工程范围 崇阳凯迪电厂1台30MW发电机耐压试验。包括绝缘检查, 直流电阻测试, 直流耐压, 交流耐压。 1.3工程量 1.4 工期要求 计划工期在12月17日 2编制依据 2.1.电气设备交接试验标准GB50150-中的规定 3作业准备及条件 3.1技术准备 3.1.1发电机技术资料应齐全。 3.1.2安装的设备均应验收合格。 3.1.3试验人员到位, 试验器具准备完毕。 3.2 作业人员: 技术员1人 安全员1人 质检员1人

0.1Hz超低频(VLF)余弦方波耐压试验技术 1. 引言 保证供电可靠性的重要措施之一就是对(地埋)电力电缆进行耐压试验(预防性试验)即检查电力电缆的绝缘状况。70年代以来,聚乙烯/交联聚乙烯电缆得到广泛应用并逐步取代传统的油纸电缆,特别是中低压电力电缆,传统的耐压试验方法(直流耐压)已不适用于这类电缆,0.1Hz超低频余弦方波耐压实验技术就是根据这一需求由德国公司与大学研究所,供电公司共同通过近二十年研究发展的耐压实验新技术,这一技术不仅在德得到电力部门认可和广泛应用,而且逐步为欧州其它国家接受,德国DIN VDE 0276-620/621和欧州电工技术标准委员会(CENELEC)HD620/621 SI标准中都将 0.1Hz超低频电压作为耐压试验方法写入耐压试验规范。 2. 历史 历史上只有两种型式的电力电缆:几乎全部是铅包外护套的油浸纸绝缘电缆,以及特别用于长距离和高电压上的压力充油或充气电缆。 通常大部分采用的电缆形式几乎全部是油浸纸绝缘电缆,其中有些电缆运行已超过80年。但是大量的制造工序和复杂的安装、接头工艺带来了相对较高的安装费用。 充气或充油电缆的故障定位非常不容易,特别是,充油电缆和外泄漏显然对环境是个危害,而且变得越来越不能被接受。 在60年代初出现一种聚乙烯(PE)的新材料,在以后几年内又发展和改进为交联聚乙烯(XLPE)。这类具有奇异的介电常数的新材料曾经是所有问题的解决办法,无功损耗低,并有惊人的绝缘性能。这类材料的安装费用低,而使电缆本身的敷设更容易。从而为许多薄弱的架空线路走向地下提供了可能。但10至15年后,对这些电缆和这种初始欣慰开始终止了。特别是首先送电的聚乙烯电缆开始坏得比更换和修复还要快。 3. 问题 检测到的问题是水,单纯的纯水,首先是作为聚合过程的残余物而产生的水,有时则通过电缆外伤,不正确的安装或外层绝缘戳穿的机械损伤而进的水。这种水经过长时间过程逐渐形成水树枝。这种水树枝的形成持续时间取决于自由水分的可获量和电场,可能会要几十年,但是其最终结果是在整个绝缘的各处有一个或许多充满水分的只有几个微米宽的狭窄通道。只要不发生极端情况,这种充满着分子状态纯水的通道可以长时间不发生问题。只要负荷变化,发热由直流电压造成的完全变干或电气反应或因外护层故障而从外部使盐分增加等,将使该部位产生闪络。 如果水树枝还未完全形成,其剩余绝缘还有约1mm厚,则剩余的PE/XLPE绝缘仍可足够使电缆“安全”运行。但是,一旦这个“通道”或“空间”变干或处于更高的电压下或因邻近的其他电缆和故障而引起快速瞬变,水树枝通道会变为电树枝。这些电树枝发展得比水树枝快得多,而且一旦开始,就会被称为并可测得的局部放电(PD)将聚乙烯熔解而使电树枝继续发展。在几个星期内,电缆就会击穿,其时间取决于负荷和电场强度。

L K2672C耐压仪说明 书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

目录 一.简介 (2) 二.技术规格 (2) 三.工作方框图 (3) 四.使用说明和操作步骤 (3) 五.使用注意事项 (7) 六.校准与维修 (8)

一.简介 耐压测试仪是测量耐压强度的仪器,它可以直观、准确、快速、可靠地测试各种被测物件的击穿电压、漏电流等电气安全性能指标,并可以作爲高压源用来测试元器件和整机性能。LK耐压测试仪産品系列,是按照IEC、CSA、UL、JIS等国际国内的安全标准要求设计的,耐压输出1kV-50kV,漏电流0-200mA。适合各种家用电器、电源开关、电线电缆、变压器、接线端子、高压胶木电器、电机、医疗、化工、仪器仪表等,以及强电系统的安全耐压和漏电流的测试、同时也是科研实验室、技术监督部门不可缺少的耐压试验设备。 LK耐压测试仪産品是在吸收、消化国内外先进耐压测试仪的基础上,结合衆多用户的实际使用情况加以提高、完善设计而成的。测试电压、漏电流同时显示,功能丰富实用,可通过漏电流显示反映被测体漏电流的实际值和比较同类産品不同批次或不同厂家産品中的耐压好坏程度,确保你的産品安全性能万无一失,同时可利用漏电流显示功能,扩展测量高压矽堆的反向电压、反向漏电流、三极管的高反压管的反向电压、反向漏电流等,在技术性能和质量可靠性上处於国内领先水平。 二.技术规格(LK2672C) (1) 电压测试范围:AC/DC:0-5kV±5%(满度值) (2) 漏电流测试范围: AC:0-2mA/0-20mA/100 mA DC: 0-10mA ±5%(满度值) (3) 漏电流报警值预置范围: AC:-2mA/2-20mA/100 mA DC: -10mA(连续设定)±5%(满度值) (4) 时间测试范围:1-99S,连续设定和手动 (5) 变压器容量:750VA (6) 输出波形:50Hz正弦波 AC ; DC (7) 电源:220V±10% 50Hz±2Hz (8) 工作条件:环境温度0-40oC (9) 相对湿度:不大於75% (10) 体积:390×400×200mm

串联谐振交流耐压试验装置操作具体步骤 串联谐振交流耐压操作说明: 用于10KV 电缆的耐压装置,励磁变压器一般接低端;用于10KV 和35KV 电缆的耐压装置,10KV 电缆耐压励磁变压器接低端,35KV 电缆耐压励磁变压器接较高端;用于10KV 、35KV 和110KV 电缆的耐压装置:10KV、35KV 电缆耐压励磁变压器接低端,电力110KV 电缆耐压励磁变压器接高端;1.1.3 电抗器及电容器分压器接线注意事项:对于短电缆,无论电压高低,一般将至少两节电抗器串联,以确保回路可以谐振。 励磁变压器接线注意事项:1.用于电机的耐压装置,励磁变压器一般接低端; 用于电机和电缆的耐压装置,电缆耐压励磁变压器接低端,电机耐压励磁变压器接高端;通常情况下,用于电机耐压的谐振装置兼容较低电压的电缆。 GIS、开关及变压器试验操作: 励磁变压器接线注意事项:1.用于开关、GIS、变压器的耐压装置,励磁变压器的输出电压一般较高; 用于开关、GIS 的耐压装置,励磁变压器接高端,变压器耐压励磁变压器接低端;通常情况下,改种型号的谐振装置兼容较较短长度的电缆,励磁变压器接低端。电抗器接线注意事项:1.用于开关及较低电容量的试品交流耐压试验时,需要将所有电抗器串联在高压回路中,可以确保谐振。用于开关、GIS、变压器的耐压时,需要将电抗器串联连接,电抗器串联只数按照实际的试验电压确定。通用操作步骤:正确按照接线示意图及相关要求连接试验回路,在现场设置试验警示标记,正确设置各项试验参数。

自动试验:进入图2 界面,点击“自动”,进入下图4 界面,点击“启动”,“确认”,则自动进行调谐、升压、计时、降压。界面依次如下:调谐升压:计时:降压:试验完成:在试验过程中出现保护动作时,均有相关界面显示。 手动/半自动试验:进入图2 界面,点击“手动”,进入下图4 界面,点击“启动”,“确认”,中试控股则可以进行手动/自动调频、手动升降压。半自动试验:点击“调谐”,则自动调谐,调谐完成后点击电压“加、减”手动升压。手动试验:点击频率“加、减”,则手动调谐,调谐完成后点击电压“加、减”手动升压。 交流高压串联谐振试验装置是利用调谐电感与负荷电容使之产生工频串联谐振,以获得工频试验电压的串联谐振试验装置。串联谐振由隔离变压器、调频调压电源、激励变压器、电抗器和电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;分压器并联在被试品上,用于测量被试品上的谐振电压,并作过压保护信号;调频功率输出经激励变压器耦合给串联谐振回路,提供串联谐振的激励功率。变频串联谐振试验装置不同于一般通用的试验仪器,最大的特点是同一套设备可以用于不同电气设备的交流耐压试验如交联电缆、变压器、GIS、电动机和发电机等,除了本选型目录给出系列典型常用型号供用户选择外,通常需要根据用户的试品范围和试验要求进行配置方案的设计,满足不同地区、不同用户、不同试品的试验要求。我们已知,在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。

电机大修后应作哪些试验: 1、发电机大修后一般应作如下项目的试验: (1)二次回路(操作保护)传动及检查; (2)发电机起动前之其他试验; (3)测静、转子回路直流电阻; (4)励磁机空载特性试验; (5)发电机短路特性试验; (6)发电机空载特性试验及层间耐压; (7)测量发电机静、转子励磁回路绝缘; (8)对民电机作交流耐压试验,直流耐压试验; 2、上述试验的作法及运行人员注意问题:① 测量发电机静、转子励磁回路绝缘电阻。因发电机在大修时,励磁机、发电机要解体进行检查处理,静、转子励磁机等线圈绝缘处于大气中,可能吸收潮气使绝缘降低。另外在整个大修过程中,各部绝缘有无损坏,碰坏或缺陷处理不好等现象。测量上述各部绝缘是一基本方法,这是因为绝缘电阻是衡量绝缘质量的一个主要指标,用它可以发现绝缘内有无贯穿的导电通路,并能发现由于高压作用于绝缘后而发展的缺陷,测绝缘的工作,一般在开机前由运行人员去作,发电机静、转子回路绝缘电阻应在通水前测量,绝缘电阻的数值不作具体规定,但应于历史测量结果比较分析,静子回路用1000—2500V摇表测量,应不低于0.5MΩ。若通水后测量的绝缘电阻值主要的是检查水质,一般为数百千欧(用万用表测量)测量绝缘时,使用摇表,万用表应遵守有关规定。② 对发电机作交流耐压试验的目的是为了检查定子绕组的主绝缘是否良好,检查绝缘水平,确定发电机能否投运。做此试验应用专用试验升压变压器及其他用具,耐压的试验电压,一般应为额定电压的1.3—1.5倍,持续时间为一分钟。③ 直流耐压试验,它能确定绝缘耐压强度,而对绝缘内部不会损伤,同时它还可以测量被测绝缘的泄漏电流,正常时泄漏电流与外加电压为一直线关系,若泄漏电流急剧增加时,则说明绝缘有问题。该试验所加电压应为额定电压的2.5倍,对于发电机的定子绕组来讲,在最高试验电压下,各相泄漏电流在20微安以上者,各相泄漏电流间的不对称系数应不大于2,各相差值应与历史试验值作比较,不应有显著差别。④ 测量静、转子回路直流电阻测量发电机静、转子回路直流电阻的目的,是为了检查线圈内部、端部、引出线的焊缝质量以及连接点的接触情况,实际是检查这些接头的接触电阻有无变化,若接触电阻大,则说明接触不良,该工作由高压试验人员做。⑤励磁机空载特性试验:为了检查鉴定大修后的励磁机各特性是否良好,并与厂家原特性曲线比较,一般在发电机与系统并列前,当汽机转速达3000转/分钟时作该试验,其方法如下:a、在励磁机磁场回路接一电流表(端子609),并接一电压表(端子6.03、6.04) b、断开发电机、工作励磁要刀闸,解除强励11ZK c、合上MK开关,慢慢调节RC电阻,逐点读取励磁机电压及其磁场电流,直至励磁机电压达到额定值为止。 d、采取上升、下降两条特、性曲线与原特性曲线比较应无较大差异。该试验由试验人员与运行人员共同作,操作时要调整缓慢均匀,读表计要求准确同时进行。⑥发电机短路特性试验:所谓短路特性,是发电机在额定转速的发电方式下,静子三相短路时,静子短路电流Id与励磁机电流il 成正比关系。利用此试验可判断发电机转子线圈有无匝间短路,此外,计算发电机的主要参数同其电抗xd短路比以及电压调整器的整定计算时也都需要得用短路特性试验。其方法如下: a、在发电机端子排A432、B431、C432回路中串接标准电流表。在灭磁盘励磁回路接直流电流表(603、604处)并接直流电压表。 b、在发电机主油开关处A、B、C出线上接三相短路线一组。 c、发电机恢复备用,投入各保护(此时甲刀闸在断开) d、合上发电

一、简介 VG2670型/70A型( 数显) /70B型/72型/72A型( 数显) 系列耐压测试产品, 是按照GB、IEC、ISO、BS、UL、JIS等国际国内的安全标准要求而设计, 适合各种家用电器、稳压电源、电缆线、变压器、接线端子、高压胶木电器、开关、电源插座、电机、洗碟机、洗衣机、离心式脱水机、微波炉、电磁炉、电烤箱、电火锅、电饭锅、电视机、电风扇、医疗、化工、电子仪器、仪表、整机等, 以及强电系统的安全耐压的测试,同时也是科研实验室、技术监督部门不可缺少的耐压检测试验设备。 VG2670型与VG2672型具有手动、自动测试功能。 VG2670A型( 数显) 与VG2672A型( 数显) 具有三窗口( LED) 同时显示时间( s) 、漏电流( mA) 和输出电压( kV) ,同时还具有遥控接头端口, 给用户远距离操作带来方便。本系列仪器采用技术标准是: JB/T7082-93 二、主要技术指标

三、工作原理 如图一, 220V交流市电经控制电路进行调压、升压至高压, 接至被试品上, 经过一段时间后, 如果被试品绝缘不好, 漏电流超过设定值, 则控制电路动作, 切断高压输出, 同时发出报警信号。 四、使用注意事项 (1)操作者必须戴绝缘橡皮手套, 脚下垫绝缘橡皮垫, 以防高压电击造成生命危险。 ( 2) 仪器必须可靠接地, 并和被测体的地可靠相接。 ( 3) 在连接被测体时, 必须保证高压输出为”0”及在”复位”状态。( 4) 切勿将输出地线与交流电源线短路, 以免外壳带有高压, 造成危险。 ( 5) 尽可能避免高压输出端与地短路, 以防发生意外。 ( 6) 测试超漏指示灯一旦损坏, 必须立即更换, 以防造成误判。 ( 7) 仪器空载调整高压时, 漏电流监视表头有起始电流, 均属正常, 不影响测试精度。 ( 8) 仪器避免阳光正面直射, 不要在高温潮湿多尘的环境中使用和存放。

调频串联谐振交流耐压试验装置 产品分析: 在工频条件下,由于被试品电容量较大,或者试验电压要求较高,对试验装置的电源容量相应的也有较高的要求,传统的工频耐压装置(交流耐压试验变压器)往往单件体积大,重量重,不便于现场搬运,而且不便于任意组合,灵活性较差。相比,变频串联谐振试验装置(体积与重量约为传统试验变压器的1/10~1/30)体积小,重量轻,易搬动,而且是分件式设计,便于根据现场需求灵活配置电抗器的个数,大大降低了劳动强度,提高工作效率。 应用性: 便携式调频串联谐振试验主要用于以下方面: 1、6kV-500kV高压交联电缆 的交流耐压试验 2、6kV-500kV变压器 的工频耐压试验 3、GIS和SF6开关 的交流耐压试验 4、发电机的交流耐压试验 5、其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。 变频串联谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。 别称: 变频谐振装置、串联谐振、变频串联谐振交流耐压试验装置、变频串联谐振、调频串联谐振、串联谐振耐压试验装置、串联谐振试验设备、电缆耐压试验装置、工频耐压试验装置、电缆交流耐压试验设备、交流耐压试验装置、调频串联谐振交流耐压试验装置,变频谐振,变频串联谐振谐振试验装置,变频谐振耐压装置,串谐试验装置,串谐耐压装置,GIS交流耐压试验装置,发电机耐压试验装置,变频谐振耐压试验装置等

原理: 我们已知,在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。 主要技术特点: *全国少数通过国家权威部门--电力工业电气设备质量检验测试中心(武汉高压研究所) 严格的型式试验鉴定,质量可靠,确保试验人员、被试品和试验设备本身的安全; *以卓越的品质和专业的服务获得众多专业客户的肯定(如广西电力科学研究院、呼伦贝尔电业局、齐齐哈尔电业局、中国水利水电十六局、中国化学集团等等)*在东北电力科学院组织的2008年度全国设备大比武中一次性通过所有检测项目,唯一一家达到包括60Min温升在内的各项国标要求,比武成绩再次名列前茅; *体积小,重量轻,特别适合现场使用; *产品稳定可靠,质保三年(主机保用十年),终身维护; *过压,过流,放电,过热及零启动保护全面可靠,动作时间1微秒; *符合国标要求:有监测峰值/√2功能,可实时监测试验波形; *所有主要元器件均由世界知名企业原装进口,包括美国德州仪器,英特尔,德国西门子,施耐德,日本东芝,富士等,确保性能稳定可靠; *按军用标准抗振和防尘设计,耐长途运输和严酷使用环境; *一键鼠标式旋钮“傻瓜式”操作,大屏幕液晶显示; *独有软件校准功能,方便用户校准表计,确保高电压值准确度 *德国威图设计全铝合金机箱,立卧两用,轻便美观,大大方便现场使用; *信守承诺,服务专业及时,尽最大努力为客户需求服务; *设备自带微型打印机,可及时打印保存试验数据;

CONTRACTOR

1.工程概况 Brief introduction of the project 卡玛朗加火力发电厂由GMR能源有限公司在现场兴建,该位置位于印度奥里萨邦德赫克纳尔区。该项目为新建工程,包括四台机组,每台机组容量为350MW。本工程采用东方电机股份有限公司生产的三相发电机,额定功率350MW,功率因数0.85,端电压20kV,频率50Hz,转速为3000rpm。汽轮发电机采用水-氢-氢冷却方式。 The Kamalanga Thermal Power Station would be set up by GMR kamalanga Energy Limited at a site, which falls under the Dhenkanal district of Orissa, India. The project is a Greenfield project consisting of four units each of 350 MW. The generators proposed for the plant are of three phase, manufactured by DFEM, with the rated power of 350MW, power factor of 0.85 lagging, terminal voltage of 20kV, frequency of 50Hz and speed of 3000rpm. The turbine generator adopts the typical water-hydrogen-hydrogen cooling system. 2.编制依据 References of the compilation 下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。 The prescriptions in the documents listed below are included in this work instruction by quotation. 2.1)GB 50150-2006 电气设备交接试验标准; GB50150-2006 Standard for hand-over test of electric equipment ; 2.2)DL5009.1-2002 电力建设安全工作规程 DL5009.1-2002 Safety work regulations of electric power construction 2.3)QFSN-300-2-20型汽轮发电机安装说明书 QFSN-300-2-20 Turbine generator installation manual 3.试验项目及程序 Testing items and progress 3.1)试验项目 Testing items 3.1.1)定子绕组的绝缘电阻、吸收比、极化指数测量。 Measurement of IR、Absorptance、Polarization index of stator winding. 3.1.2)定子绕组端部现包绝缘施加直流电压测量。

电气设备交流耐压试验标准 电气设备交直流耐压试验标准 绝缘工器具试验标准 电气设备交流耐压试验标准 额定最高1min工频耐压(KV)有效值 电压电压油浸变压器电容器电流互感器电压互感器干式电抗器干式变压器隔离开关 KV KV 出厂交接出厂交接出厂交接出厂交接出厂交接出厂交接出厂交接 10 12 35 30 42 31.5 42 33 42 33 28 24 28 24 42 42 —————— 66 69 140 120 140 120 140 120 165 155 绝缘子交流耐压试验标准 1min工频耐压(KV)有效值 额定最高支柱绝缘子穿墙套管悬式绝缘子电压电压固体有机绝缘、油浸 电容纯瓷固体有机绝缘 (耐压试验纯瓷和纯瓷充油绝缘 KV KV 式、干式、SF式6电压均取) 出厂交接出厂交接出厂交接出厂交接 10 12 42 42 42 38 60 42 42 42 33 66 69 165 165 165 148 60 140 140 140 112 断路器交流耐压试验标准 1min工频耐受电压额定电压(KV) 最高动作电压(KV) 相对地相间断路器断口 10 12 42 42 42 66 72.5 155 155 155 电力变压器直流泄漏试验电压标准 绕组额定电压(KV) 6-10 20-35 63-330 500 直流试验电压(KV) 10 20 40 60

交联聚乙烯电缆直流耐压试验电压标准 电缆额定电压(KV) 1.8/3 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 直流试验电压(KV) 11 18 25 25 37 安全工器具试验标准 验电器 序号项目周期要求说明 起动电压值不高于额定电压的40%,不低于额定电压的试验时接触电极应与1 起动电压 1年 15% 试验电极相接触 工频耐压额定电压试验长度 kV kV m 2 工频耐压试验 1年 1min 10 0.7 45 66 1.0 175 绝缘杆 序号项目周期要求说明 工频耐压额定电压试验长度 kV kV m 1 工频耐压试验 1年 1min 10 0.7 45 66 1.0 175 绝缘手套 序号项目周期要求说明 工频耐压持续时间泄漏电流电压等级 kV min mA 1 工频耐压试验半年高压 8 1 ?9 低压 2.5 1 ?2.5 绝缘靴 序号项目周期要求说明 额定电压工频耐压持续时间泄漏电流 kV kV min mA 1 工频耐压试验半年

. 中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书 第4部分:电气试验 第4 部分:电气试验 GIS 交流耐压试验作业指导书 编码:TSSY-ZW-01

. 目次 1 适用范围 3 2 编写依据 3 3 作业流程 3 4 安全风险辨析与预控 4 5 作业准备 5 6 作业方法 5 7 质量控制措施及检验标准7

. 1 适用范围 交接试验是能及时有效地发现电力设备因运输、安装等方面的问题造成的缺陷、防范电力设备事故、保证电力系统安全运行的有效手段,是保证电力设备安全投产工作中必不可少的一个重要环节。为了强化一次设备交接试验工作,规范交接试验现场作业,南方电网公司组织编制施工作业指导书。作业指导书的编写参照国家标准、行业标准、企业标准、南方电网标准及相关的技术规范、规定。 本作业指导书适用于 110~500kV 电压等级新安装的、按照国家相关出厂试验标准试验合格的 GIS 设备的交接试验,本作业指导书不适用于安装在煤矿井下或其他有爆炸危险场所的电气设备。本作业指 导书对 GIS 交流耐压交接试验的操作步骤、技术要点、安全注意事项、安全风险辨析等内容进行了详 细的规范,用于指导 110~500kV GIS 的交流耐压交接试验工作。 2 编写依据 表2-1 编写依据 以及其他相关标准。以上标准如有新版本,按最新版本执 行。 3 作业流程 作业(工序)流程见图3-1。 图3-1 作业(工序)流程图

. 4 安全风险辨析与预控 4. 1 GIS 耐压试验施工前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施工安全基 准风险指南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。 4. 2 按《指南》中与GIS 耐压试验施工相关联的《电网建设安全施工作业票》(编码:TSSY-ZW-01-01/01),结合现场实际情况进行差异化分析,确定风险等级,现场技术员填写安全施工作业票,安全员审核,施工负责人签发。 4. 3 施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。 4. 4 安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续使用 10 天,超过 10 天须重新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。 表 4-1 作业任务安全基准风险指南

工程(系统或设备)概况二期扩建2X660MW超临界燃煤机组, #4机组发电机由哈尔滨电机厂有限责任公司供货,试验项目严格按照电机交接试验进行:转子绕组绝缘电阻测量、转子绕组直流电阻测量、转子绕组交流阻抗和功率损耗测量、转子绕组交流耐压试验(用2500V兆欧表代替)、发电机汇水管及出线盒汇水管绝缘电阻测量、定子绕组绝缘电阻和吸收比测量、定子绕组直流电阻测量、定子绕组极性测试、定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量、定子绕组交流耐压试验. 工程量和工期1.2.1 发电机技术要求 额定容量: 733.3MVA 额定功率: 660MW 最大连续容量:≥800 MVA(在额定电压、额定频率、额定功率因数和额定氢压条件下,氢冷器进口水温38℃,并与汽轮机的TMCR工况出力相匹配。) 额定电压: 20kV 额定功率因数: 0.9(滞后) 频率: 50Hz 额定转速: 3000r/min 定子绕组绝缘等级: F 转子绕组绝缘等级: F 定子铁芯绝缘等级: F (其温升和最高温度不超过B级绝缘的允许值) 短路比:≥0.51 效率: >98.95%(当采用静态励磁系统时,效率应计算励磁系统 的损耗) 相数: 3 极数: 2 定子绕组接线方式: YY 定子重量:290吨转子重量:66吨 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

4.3.1.1测量发电机定子绕组的绝缘电阻和吸收比或极化指数:试验方法;用水内冷发电 机专用兆欧表进行。 4.3.1.2使用仪器:水内冷发电机专用兆欧表、干湿温度计。 4.3.1.3接线方式:参照水内冷发电机专用兆欧表接线标记,出线端接发电机线圈;地端 接发电机外壳;汇水管端接发电机汇水管引出端子。 4.3.1.4主要试验条件:发电机及冷却水系统安装完毕充氢前(或排氢后含氢量在3%以 下),发电机冷却水系统投入运行,水质符合要求,环境温度10℃-40℃,被试物及仪器周围最低不低于5℃,空气湿度不大于80%。 4.3.1.5试验步骤:

0.1HZ超低频耐压试验设备 一、产品简介 华胜公司研制的新一代“VFL系列0.1Hz超低频高压发生器”采用最新电力电子元器件和微电脑技术,进一步降低了设备的体积和重量,傻瓜式操作,性能更稳定,克服了第一代机械式升压器使用寿命短、故障率高、体积大的缺点。通过年多的实践,大量家用户的反馈表明:华胜0.1Hz超低频高压技术在全国领先,性价比最高! 二、VLF系列产品技术参数 1、产品命名说明 其中,VLF为超低频的英文缩写。

2、技术参数 ★ 使用电源:220V ±10%,50±5%Hz 注意:若使用便携式发电机供电,要求发电机输出电压、频率稳定(一般要求功率大于3kW ,频率50Hz ,电压220V ±5%),否则要使用一些辅助措施稳定发电机输出。 ★ 输出电压精度: 输出高压峰值不稳定度:≤1% 输出电压频率不稳定度:≤3% 输出电压波形畸变率:<5% ★ 使用环境: 温度-100 C ~+400 C ,湿度≤85%RH ★ 测试范围说明: 1. 被试品电容量不得超过仪器额定电容量最大值,数值大小见表1; 2.被试品电容量过小,会影响输出波形。若小于0.05μF,仪器将不能正常输出,此时可采用本公司提供的辅助装置(选配)即可。 3.常用电气设备电容量的估算见表2和表3

表2 不同类型发电机的单相对地电容量 表3 交联聚乙烯绝缘单芯电力电缆的电容量(μF/km) 三、仪器结构功能说明 本仪器由两个部分组成:即控制器和升压器,两部分结构和功能如下:1.控制器面板示意图 控制器面板各部件布置如图1所示,各部件功能说明如下: 图1 控制器面板示意图 “地”-接地端子:使用时与大地相连。 “输出”-输出多芯插座:使用时与升压器的输入多芯插座相连。

DF2671耐压测试仪使用说明书 本系列耐压测试仪是交流安全测试通用仪器。它能产生0~10KV 50Hz正弦测试电压,逼真地反映市电交流情况下的绝缘安全性能,因此可广泛用于电工测量、胶木电器流水线检测、电视机、VCD、电风扇、收录机、电冰箱、洗衣机等低压电器和各类家用电器的安全测试,其中DF2676AD还能产生0~5KV直流电压,用于测量各种电器的直流耐压;DF2672还带有兆欧表,适用于各类家用电器,仪表、电气、设备的绝缘电阻测试。 本系列仪器技术先进、布局合理、外形美观,符合IEC电子测量委员会电器测量标准,具有高精度、高可靠性、维修方便等特点。 1.技术参数 1.2测试电压误差:不大于5%FS 1.3输出容量:a.DF2671A DF2672 DF2678A DF2676AD :不小于750VA b.DF2673A DF2673B :不小于300VA 1.5漏电流测试误差: (1).DF2671A DF2672 DF2673A DF2673B DF2678A :不大于±5% (2).DF2676AD :不大于±5% ±0.1mA 1.6定时时间: (1).DF2671A DF2672 DF2673A DF2676AD DF2678A :5 185 30 45 60秒及手控 (2).DF2673B :2 5 15 30 60秒及受控 1.7定时误差:不大于±10% 1.8测试结果判别 当检测的漏电流大于漏电流设置值事,测试电压自动切断,并发出声光告警。 1.9 DF2673绝缘电阻测试部分 (1)额定电压:DC250V±10% DC500V±10% (2)测量范围:0~200M 0~500M (3)测量误差:±3%(满弧度长) 1.10外型尺寸:L×B×H(mm)

Q/YNDW 云南电网公司企业标准 Q/YNDW 113.2.187-2006交流耐压试验作业指导书 2006-05-20发布 2006-05-30实施 云南电网公司发布

前言 为提高云南电网公司供电企业输变电设备的运行、检修、试验水平,规范操作方法,确保人身和设备安全,由云南电网公司组织,编写了目前我公司交流耐压试验作业指导书。编写中遵循了我国标准化、规范化和国际通用的贯标模式的要求。该指导书纳入公司生产技术管理标准体系。 本指导书由云南电网公司生产技术部提出。 本指导书由云南电网公司生产技术部归口。 本指导书由云南省电力试验研究院(集团)有限公司负责编写。 本指导书主编人:陈宇民 本指导书主要起草人:陈宇民 本指导书主要审核人:崔志刚郑易谷 本指导书由云南电力试验研究院(集团)有限公司负责修编。 本指导书修编人:陈宇民 本指导书审定人:赵建宁 本指导书批准人:廖泽龙 本指导书由云南电网公司生产技术部负责解释。

目次 1 目的 (4) 2 适用范围 (4) 3 引用标准 (4) 4 支持性文件 (4) 5 技术术语 (4) 6 安全措施 (5) 7 作业准备 (6) 8 作业周期 (6) 9 工期定额 (6) 10 设备主要技术参数 (6) 11 作业流程 (6) 12 作业项目、工艺要求及质量标准 (6) 13 作业中可能出现的主要异常现象及对策 (9) 14 作业后的验收和交接 (9)

交流耐压试验作业指导书 1 目的 本作业指导书提出了高压电气设备交流耐压试验所涉及的试验接线、试验设备、试验方法和注意事项等技术细则,以规范交流耐压试验作业、提高试验质量。 交流耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法,它对于判断电气设备能否投入运行具有决定性意义,也是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要手段。 2 适用范围 本作业指导书适用于云南电网公司供电企业高压电气设备的交流耐压试验作业。 3 引用标准 下列标准所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。本书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本书的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB/T 2900.1994 《电工术语高电压试验技术和绝缘配合》 DL 408—91《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》 DL 474.4-1992《现场绝缘试验实施导则交流耐压试验》 Q/CSG 1 0007—2004《电力设备预防性试验规程》 4 支持性文件 《云南电力技术监督系统》(待批) 5 技术术语 5.1 闪络 沿介质表面发生的破坏性放电; 5.2 击穿 介质中发生的破坏性放电; 5.3 工频试验变压器 产生工频高电压的试验用变压器 5.4 串级工频试验变压器 由几台工频试验变压器串接以获得较高试验电压的变压器 5.5 工频谐振试验变压器 改变变压器的激磁电抗,可与负载电容发生谐振的试验变压器; 5.6 串联谐振试验设备

超低频耐压试验装置 一、产品简介 超低频耐压装置主要用于聚乙烯绝缘的电力电缆的耐压测试,也可用于大型电力变压器的绝缘耐压测试。超低频耐压试验装置采用超低频高压测试电力电缆的耐压是一种新的方法。超低频耐压试验装置在对大型发电机,电缆等试品进行工频交流耐压试验时,由于它们的绝缘层呈较大的电容量,所以需要很大的试验变压器或谐振变压器。这样一些巨大的设备,不但笨重,造价高,而且使用十分不便。为了解决这一矛盾,电力部门采用了降低试验频率,从而降低了电流,以及试验电源的容量。 二、仪器结构功能说明 本仪器由两个部分组成:即控制器和升压器,两部分结构和功能如下: 1.控制器面板示意图 控制器面板各部件布置如图1所示,各部件功能说明如下:

图1 控制器面板示意图 “地”-接地端子:使用时与大地相连。 “输出”-输出多芯插座:使用时与升压器的输入多芯插座相连。“开关”-电源开关:内置指示灯,开时亮,关时熄。 “对比度”-对比度调节旋扭:用于调节液晶显示器的对比度。“功能键”-其功能由显示器提示栏对应位置提示。 “AC220V”-电源输入插座,内置保险管。 “打印机”-打印测试报告。 “液晶显示器”-显示测试数据以及输出波形。 2.升压器结构示意图 图2升压器结构示意图 3.显示屏示意图

图3显示屏示意图 三、操作说明 1. 接线方法 图4 接线示意图 接线说明:用本产品随机配备的两根专用线和接地线按图4的方法连接。电源插座用电源线连至220V/50Hz的交流电上。 2. 操作程序 (1) 开机、关机、复位 按上述方法连好所有线路之后,就可以将电源开关打开。仪器在微机上电复位下,自动进入如图5所示的设置参数界面。在进行连线、拆线、或暂不使用仪器时,应将电源关掉。电源插座上装有保险管。若开机屏幕无显示,应先检查保险管是否熔断,保险管大小应按表1提供的数据更换。 (2) 设置限定参数

调频串联谐振交流耐压装置 产品分析: 在工频条件下,由于被试品电容量较大,或者试验电压要求较高,对试验装置的电源容量相应的也有较高的要求,传统的工频耐压装置(交流耐压试验变压器)往往单件体积大,重量重,不便于现场搬运,而且不便于任意组合,灵活性较差。相比,变频串联谐振试验装置(体积与重量约为传统试验变压器的1/10~1/30)体积小,重量轻,易搬动,而且是分件式设计,便于根据现场需求灵活配置电抗器的个数,大大降低了劳动强度,提高工作效率。 应用性: 便携式调频串联谐振试验主要用于以下方面: 1、6kV-500kV高压交联电缆 的交流耐压试验 2、6kV-500kV变压器 的工频耐压试验 3、GIS和SF6开关 的交流耐压试验 4、发电机的交流耐压试验 5、其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。

变频串联谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。 别称: 变频谐振装置、串联谐振、变频串联谐振交流耐压试验装置、变频串联谐振、调频串联谐振、串联谐振耐压试验装置、串联谐振试验设备、电缆耐压试验装置、工频耐压试验装置、电缆交流耐压试验设备、交流耐压试验装置、调频串联谐振交流耐压试验装置,变频谐振,变频串联谐振谐振试验装置,变频谐振耐压装置,串谐试验装置,串谐耐压装置,GIS交流耐压试验装置,发电机耐压试验装置,变频谐振耐压试验装置等 原理: 我们已知,在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。 主要技术特点: *全国少数通过国家权威部门--电力工业电气设备质量检验测试中心(武汉高压研究所) 严格的型式试验鉴定,质量可靠,确保试验人员、被试品和试验设备本身的安全; *以卓越的品质和专业的服务获得众多专业客户的肯定(如广西电力科学研究院、呼伦贝尔电业局、齐齐哈尔电业局、中国水利水电十六局、中国化学集团等等)

发电机直流耐压标准化操作规范 一、操作步骤: 1 、根据试验设备和被试设备的条件及试验的要求,确定试验标准,选择试验设备,绘出结线图。 2、布置现场,根据分工按图进行接线。 3、试验电容量较小的试品必须加稳压电容。 4、由工作负责人或由工作负责人指定有经验的试验人员检查试验结线是否正确,各表计、调压器应在零位,微安表短路开关应在短路位置。 5、试验前应打开微安表短路开关进行检查,如表计有指示,应尽可能消除。无法消除者,应从试验数据中扣除。 6、经检查确认无误后,按分工就位,进行空升试验。检查试验设备现接线回路的泄漏电流。 7、合上电源开关,按合闸按钮,察看有无异常现象。缓慢调节电

压,逐步升高至所需试验电压(或按试验要求分段压)拉开微安表短路开关,停留一分钟,读记泄漏电流。 8、合上微安表短路开关,以稍慢的速度降压,调压器到零位后,按跳闸按钮。拉开电源,用放电棒对高压部位进行放电,到电压为零时,将高压输出端短路接地 9 、从泄漏电流中扣除空试电流,对试验结果进行初步分析,确认无重复试验必要后,拆除试验结线,收拾现场。 10、记录被试设备的温度、天气状况及试验中发现的异常现象。 二、注意事项: 1、耐压前应先设好围栏,分工明确,指定专人监护。 2、使用临时电源必须牢靠,不准用勾挂、缠绕等方法,应用电源插座及插头,不允许用380V火线加临时地线做220V电源。 3、试验设备布置要紧凑,连接要短。宜用屏敝导线,既要安全又便于操作,对地要有足够距离,接地线要牢固。 4、微安表接高压侧时,绝缘支柱应牢固可靠。 5、试验时非试相及临近带电设备必须接地。 6、调压器输出端应加电压表,以便及时监视电压的变化。 7、加压时应站在绝缘板上,戴绝缘手套,加压前应进行呼唱,在取得试验负责人许可后,方可接通电源,加压过程中专人监护并呼唱。 8、变更试验结线或试验结束时,必须先将调压器降至零,断开电源。在确认电源确已断开,经放电棒放电至零,然后将高压部位短路接地,此时应呼唱,方可继续进行拆接线。

https://www.wendangku.net/doc/e718378858.html, 超低频耐压试验 超低频绝缘耐压试验实际上是工频耐压试验的一种替代方法。我们知道,在对大型发电机、电缆等试品进行工频耐压试验时,由于它们的绝缘层呈现较大的电容量,所以需要很大容量的试验变压器或谐振变压器。这样一些巨大的设备,不但笨重,造价高,而且使用十分不便。为了解决这一矛盾,电力部门采用了降低试验频率,降低了试验电源的容量。 从国内外多年的理论和实践证明,用0.1Hz超低频耐压试验替代工频耐压试验,不但能有同样的等效性,而且设备的体积大为缩小,重量大为减轻,理论上容量约为工频的五百分之一。试验程序大大地减化,与工频试验相比优越性更多。这就是为什么发达国家普遍采用这一方法的原因。我国电力部以委托武汉高压研究所起草了《35KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆超低频(0.1Hz)耐压试验方法》行业标准,我国正在推广这一方法,VLF系列超低频高压发生器是根据我国

https://www.wendangku.net/doc/e718378858.html, 这一需要研制而成的,可广泛用于电缆、大型高压旋转电机、电力电容器的交流 耐压试验。 0.1Hz超低频电压波形主要有正弦波和余弦波两种。0.1Hz超低频耐压试验 的优点和局限性主要有: (1)在超低频系统中,所需功率非常低。理论上讲,与50Hz系统相比0.1Hz 系统要小500倍,所以设备体积小、质量轻,成本接近直流测试系统。0.1Hz超 低频试验能有效地检验橡塑电缆、发电机、变压器等设备的生产质量和安装质量, 考核发电机、变压器的主绝缘、电缆终端头和中间接头的绝缘强度,叫灵敏地发 现机械损伤等明显缺陷。 (2)用于局部放电测量时,克抑制50Hz交流的干扰。 (3)由于原理和结构的原因,目前0.1Hz超低频耐压装置的输出电压较低,一 般只应用于35KV及以下橡塑电缆和其他电容性电气设备的试验。在热击穿领域, 在高频范围内,频率变化时,tanθ和电介质的相对介电系数变化很小,所以击 穿电压与施加电压的频率f的平方根成反比,实验结果也证实了这一点。 例如工程实践中,对交联聚乙烯电力电缆进行耐压试验时,如果采用0.1Hz 超低频耐压试验,试验电压就不能与电缆额定运行电压相同或相近,否则即使通 过试验,电缆在运行时也可能击穿。按照《35KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电 缆超低频(0.1Hz)耐压试验方法》规定,试验电压采用3倍额定电压。但是现 场仍然有通过了试验在运行时爆炸的案例。