文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢制防火门安装施工工艺

钢制防火门安装施工工艺

钢制防火门安装施工工艺
钢制防火门安装施工工艺

目次

1 适用范围 (1)

2 引用标准 (1)

3 术语 (1)

4 材料要求 (1)

5 施工准备....................................................... I

6 操作工艺 (3)

7 质量控制 (3)

8 质量标准 (4)

9 成品保护 (5)

钢制防火门安装工程施工工艺标准

1 适用范围

本标准适用于建筑工程平开钢质单、双扇防火门、钢质镶玻璃单、双扇防火门及钢质带亮窗的防火门安装。

2 引用标准

建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—2000)

建筑材料不燃性试验方法(GB5464)

建筑门窗术语(GB5823)

建筑门窗扇开、关方向和开、关面的标志符号(GB5825)

运输包装收发货标志(GB6388)

门和卷帘的耐火试验方法(GB7633)

高层民用建筑设计防火规范(GBJ45)

3 术语

钢质防火门——指用冷轧薄钢板作门框、门板、骨架,在门扇内部填充不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。

4 材料要求

4.1 门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。门框应采用1.2㎜~1.5㎜厚钢板,扇面板采用0.8㎜~1.2㎜厚钢板,加固件采用1.2㎜~1.5㎜厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0㎜。

4.2 门扇和门框内应用不燃性材料填实。

4.3 安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不得低于950℃。

4.4 安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。

4.5 双扇门间必须有常盖缝板,并装设闭门器和顺序器等(常闭的防火门除外)。

4.6 门扇与门框组装后,在常闭状态下,门扇与门框贴合,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4㎜,上侧缝隙不得大于3㎜,双扇门中间缝隙不得大于4㎜。

5 施工准备

5.1 作业条件

5.1.1 门框进入施工现场必须检查验收。门框和扇安装前应先检查型号、尺寸是否符合要求,有无窜角、翘扭、弯曲,如有以上情况应先进行修理。

5.1.2 门框的安装应符合图纸要求的型号及尺寸,并注意门扇的开启方向,以确定门框安装的裁口方向,安装高度应按室内500㎜的平线控制。

5.1.3 门窗框安装应在抹灰前进行,门扇和窗扇的安装宜在抹灰后进行。如必须先安装时,应注意对成品的保护,防止碰撞和污染。

5.2 材料准备

焊条、螺栓、水泥砂浆(塞口用)。

5.3 主要机具

电锤、塞尺、线坠、红线包、墨汁、小电锯等。

6 操作工艺

6.1 钢质防火门安装前,必须进行检查,如因运输贮存不慎导致门框、门扇翘曲、变形,应修复后方可进行安装。

6.2 钢质防火门立樘时,须用水平尺校平或用挂线法较正其前后左右的垂直度,做到横平、竖直、高低一样。

6.3 门框必须与建筑物成一整体,采用铁件与墙体连接。

6.4 安装时门框埋入面层标高以下20㎜,不得小于15㎜。

6.5 防火门的开启方向必须为疏散方向。

6.6 安装后门框与墙体之间必须浇灌水泥砂浆,并养护24h以上方可正常使用。

6.7 防火玻璃的安装:防火玻璃安装时,四边留缝一定均匀,定位后将四边缝隙用防火棉填实填平,然后封好封边条。

7 质量控制

7.1 有贴脸的门在立口时应注意墙面抹灰层厚度,门框安装完后应与抹灰面平齐。

7.2 墙体砌筑时应上下左右拉线找规矩,保证墙体位置和洞口尺寸留设准确,留的余量大小均匀。安装门框后四周的缝子不应过大或过小,一般情况下安装门框上皮应低于门窗过梁10㎜~15㎜。

7.3 墙体砌筑时应按要求预留的预埋件,数量不得缺少,预埋件砌筑保证牢固;砌半砖墙或轻质墙应设置带预埋件的混凝土块,不得直接使用砌筑在墙体内

的预埋件;现浇混凝土墙或预制隔墙板,应在制作时直接浇筑在混凝土内,使预埋件牢固地固定在预制混凝土墙和隔墙板内。预埋件的设置一定要满足数量和间距的要求,以防止门框安装不牢。

8 质量标准

8.1 主控项目

8.1.1 钢制防火门及其附件的质量必须符合设计要求和有关消防验收标准的规定。防火门的功能指标必须符合设计与使用要求。

8.1.2 钢制防火门品种、类型、规格、尺寸、安装位置、开启方向及防腐处理应符合设计要求。

8.1.3 钢制防火门的门框安装必须牢固,预埋铁件的数量,位置,埋设和连接方法必须符合设计要求。

8.1.4 钢制防火门的配件应齐全,位置应正确,安装应牢固,功能应满足使用要求和钢制防火门的各项性能要求。

8.2 一般项目

8.2.1 钢制防火门门扇安装应符合以下规定:

关闭严密,开关灵活,无形变,无倒翘。防火门密封性好,自动关闭灵敏。

8.2.2 钢制防火门附件安装应符合以下规定:

附件齐全,安装牢固,位置正确,启闭灵活适用。

8.2.3 钢门窗框与墙体间缝隙填嵌质量应符合以下规定:

填嵌饱满、嵌填材料符合设计要求。

8.2.4 钢门窗表面质量应符合以下规定:

表面平整,洁净,无麻点、凹坑,无锈蚀;表面涂料颜色均匀。

9 成品保护

9.1 钢制防火门进场、入库、运输过程中,保留其保护膜,避免损坏饰面。

9.2 安装过程中使用电焊时,对其进行保护,防止火花烧伤。

9.3 钢制防火门安装完成后,塞口及墙面施工时对门框进行贴膜保护,防止交叉污染。

9.4 门扇装好后不得在室内推车,防止破坏和砸碰门。

相关文档