1 概述

XGN2—12户内交流箱型固定式金属封闭开关设备(以下简称开关柜)用于3、6、10kV三相交流50Hz系统中作为接受与分配电能之用。其母线系统为单母线,并可派生出单母线带旁路和双母线结构。

本开关柜符合国家标准GB3906-91《3~35kV交流金属封闭开关设备》及国际标准IEC298(1990)的要求,并具有两部提出的“五防”闭锁功能。

本开关柜主开关采用SN10-12型系列少油断路器及ZN28A-12系列真空断路器。主开关可配用CD10系列电磁操作机构和CT弹簧操作机构。隔离开关采用GN30-12旋转式隔离开关和GN22-12大电流隔离开关系列产品。

2 产品使用环境条件

2.1 环境温度:-25℃~+40℃;

2.2 海拔高度不超过2000m;

2.3 相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%;

2.4 地震烈度不超过8度;

2.5 没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所。

开关柜为金属封闭箱式结构,柜体骨架由角钢焊接而成,柜内分为断路器室、母线室、电缆室、继电器室。室与室之间用钢板隔开。

断路器室在柜体下部,断路器的传动由拉杆与操动机构连接,对于少油断路器柜,

断路器上接线端子与电流互感器连接,电流互感器与上隔离开关的接线端子连接,断路器下接线端子与下隔离开关的接线端子连接。对于真空断路

抗弯强度的瓷质绝缘子支持,母线与上隔离开关接线端子相连接。

电缆室在柜体下部的后方,电缆室内支持绝缘子可设有监视装置,电缆固定在支架上,对于主接线为联络方案时,本室则为联络电缆室。

继电器室在柜体上部前方,室内安装板可安装各种继电器等。室内有端子排支架,门上可安装指示仪表、信号灯等二次元件,顶部还可布置二次小母线。

断路器操动机构装在正面左边位置,其上方为隔离开关的操作及联锁机构。

开关柜为双面维护,前面检修继电器室的二次元件,维护操动机构,机械联锁及传动部分、检修断路器、后方维修主母线和电缆终端。在断路器室和电缆室均装有照明灯。

前门的下方设有与柜宽方向平行的接地铜母线,其截面为4X40mm2。

机械联锁:为了放止带负荷分合隔离开关;防止误分误合断路器;

防止误入带电间隔;防止带电合接地开关;防止代接地刀合闸。开关柜采用相应的机械联锁。机械联锁的动作原理如下:

a.停电操作(运行→检修)

开关柜处于工作位置,即上下隔离开关、断路器处于合闸状态,前后门关闭已锁好、并处于带电运行中,这时的小手柄处于工作位置。

先将断路器分断,再将小手柄扳到“分断闭锁”位置,这时断路器不能合闸,将操作手柄插入下隔离的操作孔内,从上往下拉,拉到下隔离分闸位置,将操作手柄拿下,再插入上隔离操作孔内从上往下拉,拉到上隔离分闸位置,再将操作手柄拿下,插入接地开关操作孔内,从下向上推,使接地开关处于合闸位置,这时可将小手柄扳至“检修”位置,才能打开前门,取出后门钥匙打开后门,停电操作完毕,检修人员方可对断路器及电缆室进行维护和检修。

b.送电操作:(检修→运行)

若已检修完毕,需要送电,其操作程序如下:

将后门关好锁定,将钥匙取出后关前门,将小手柄从“检修”位置扳至“分断闭锁”位置,这时前门被锁定,断路器不能合闸,用操作手柄插入接地开关操作孔内,从上向下拉,使接地开关处于分闸位置,将操作手柄拿下再插入上隔离开关的操作孔内,从下向上推,使上隔离处于合闸位置,将操作手柄拿下,插入下隔离开关的操作孔内,从下向上推,使下隔离处于合闸位置,取出操作手柄,将小手柄扳至工作位置,这时可将断路器合闸。

5 安装、调整与维修

5.1 安装

5.1.1断路器在分合闸时产生的动负载,向上、向下约为7840N,此数据

提供设计基础时估算基础应力。

5.1.2 基础

开关柜基础参考图2进行设计和施工,基础应平整。

5.1.3安装程序及注意事项

a.将开关柜按排列顺序放置在基础上,调整好全部开关柜的直线度、

垂直度、水平度,然后用M12的螺栓或点焊的方法将开关柜紧固在基础槽

钢上;

b.用M12×30的螺栓进行柜间连接;

c.安装主母线: 打开母线室顶盖板进行安装,安装好后紧固顶盖板;

连接母线时接触面应平整、无污物,有污物时应清除干净,涂中性凡士林油;

d.装一次电缆: 电缆头制作完后,将电缆头固定在支架上,电缆与母

线接触面应平整,接触面上涂中性凡士林油后即可连接,并紧固之,电缆施工完后应用隔板将电缆室与电缆沟封隔;

e.连接柜间接地母线:使沿开关柜排列方向连成一体,检查工作地和

保护接地是否有遗漏,接地回路是否连接导通,工作接地电阻应不大于1000μΩ,保护接地电阻应不大于4Ω;

f.安装二次回路电缆:电缆由机构左侧底部穿入,沿着侧壁向上进入

继电器室,分接到相应的端子排上,施工时应注意电缆号,端子号不要漏穿或错穿,二次电缆施工完后,注意勿忘封盖电缆孔。

5.2 验收试验及投入运行前准备工作

5.2.1验收试验项目

a.根据订货资料查对柜内安装的电气元件型号、规格是否相符;

b.检查紧固件是否有松动,发现有松动的应给予拧紧;

c.检查母线连接处接触是否良好,若有接触不良的,应进行处理;

d.手动操作隔离开关、断路器、机械联锁程序等3~5次,应灵活无卡

滞现象,且动作准确,程序无误;

e.检查断路器、隔离开关的机械特性是否符合其本身规定的要求;(少

油断路器没有注油不能进行快速分闸;注油应到规定的油位,铅封不

要拆开)。

f.检查二次接线是否符合图纸要求,在主回路不通电的情况下对二次回

路通电进行

动作试验,应符合二次接线图的要求;

g. 主回路电阻测量:因本开关柜方案多,各相电阻值尚待确定,暂时测

量部位为断路器和电气连接端子,断路器不超过其标准规定值,电气连接端子应不大于10μΩ,测量方法采用直流压降法,通以100A直流电流,测其电压降;

h. 二次回路绝缘强度试验:在导体与外壳之间,施加交流50Hz,电压

2000V,历时1min,应无击穿放电现象,二次回路中有电子器件部分,试验电压由制造厂与用户商定;

i.主回路工频绝缘电压试验:在相对地和相间,施加交流50Hz,根据

开关柜的额定电压,按GB311.1-83规定值的85%历时1min应无

击穿闪络现象。

5.2.2投入运行准备工作

a.油断路器注油至油标中位,变压器油应符合SYS1351-82标准;

b.活动部位需注油处应注润滑油;

c.接通控制、信号、照明等电源;

d.在隔离、断路器等处于分闸状态时,给主母线送电,即合上进线断路器柜;

e.合上有电压互感器的开关柜的隔离,检查电压表是否正确,若正确继续

往下进行;

f.合上避雷器、站内变压器的隔离开关及有关辅助电器使其投入运行;

g.依次合上馈电柜断路器,检查电流表指示是否正确。

5.3 维修与检修

5.3.1 开关柜投入运行后,监视和维护工作如下:

a.观察油断路器的油位,油面在下限以下时需加油到中位;

b.观察主母线和电气连接处母线,如发现母线过热变色应进行检修;

c.观察照明、控制、信号等电源供电是否正常;

d.记录断路器的动作次数;

e.油断路器油色变深褐色时、应及时更换;

f.断路器每分合三次故障短路电流后,按断路器规定进行检修。

5.3.2 检修

开关柜检修分故障检修和定期检修。故障检修是为防止故障运行和防止事故扩大,在发现事故出现或断定事故即将出现时,立即对故障部位进行检修,及时排除故障。

定期检修,按运行规定按时进行,其检修内容如下:

a清扫开关柜各部位尘土,特别是绝缘表面的尘土,擦净油烟;

b检修程序锁和机械联锁装置,使其动作保持灵活、可靠,程序无误正确;

c.按断路器、隔离开关、操作机构等电器的规定进行检修、调试;

d.检查各电器导电接触部位接触情况是否良好,检测接地回路,使其保持

连续导通;

e.紧固各螺栓、螺钉、销钉。

5.4产品的运行、验收及保管

5.4.1产品经出厂检验合格后方可进行包装及发运,包装时产品用螺钉固

定在底排上,运输过程中,只准直立放置不得倒置、倾翻、翻滚摔下。

5.4.2按产品装箱单、对整机、附件进行验收。

5.4.3 保管

开关柜在安装前,应以原包装存放在干燥、空气流通的仓库内,仓库内及其周围不得有腐蚀、易燃和易爆物资。若不能入库房,应防止雨淋及受潮。保管期间不得随意拆卸电器组件及零部件。

XXX系统安装部署说明书

XXX系统安装部署说明书 修改记录

目录 目录 XXX系统安装部署说明书 (1) 修改记录 (1) 目录 (2) 1 引言 (3) 1.1 编写目的 (3) 1.2 系统背景及介绍 (3) 1.3 适应人群 (3) 1.4 定义 (4) 1.5 参考资料 (4) 2 硬件环境部署 (4) 2.1 硬件拓扑图 (4) 2.2 硬件配置说明 (4) 2.3 网络配置说明 (4) 3 软件环境部署 (5) 3.1 软件清单 (5) 3.2 软件部署顺序 (5) 3.3 操作系统安装 (5) 3.4 数据库安装 (5) 3.5 中间件产品安装 (6) 3.6 其它软件产品安装 (6) 4 应用系统安装配置 (6) 4.1 应用系统结构图 (6) 4.2 应用清单 (6) 4.3 安装准备 (7) 4.4 安装步骤 (7) 4.5 应用配置 (8)

5 系统初始化与确认 (8) 5.1 系统初始化 (8) 5.2 系统部署确认 (8) 6 系统变更记录 (8) 6.1 系统变更列表 (8) 6.2 系统变更记录 (9) 1 引言 1.1 编写目的 系统安装部署说明书主要用于详细描述整个系统的软硬件组成、系统架构,以及各组成部分的安装部署方法、配置方法等信息,通过本文档可以对整体系统进行全新部署,或者针对某个组成部分进行重新部署。 1.2 系统背景及介绍 【简单描述系统的建设背景和系统基本情况介绍。】 1.3 适应人群 本说明书适用于以下人群使用: ?系统建设负责人:组织新建系统/功能的安装部署,以及新建系统/功能的安装部署说明书完善。 ?系统维护负责人:了解系统架构和安装部署方法,负责或组织进行系统重新安装部署,在系统部署变更时及时更新说明书内容。 ?系统开发商:制定新建系统或新建功能的安装部署说明。

发电机组操作使用说明书

发电机组操作使用说明书 一、安全操作注意事项 1、操作前必须穿适当的工作服、工作帽,以防衣服、头发等被发动机绞 住。 2、操作前,首先检查所有的紧固螺丝、螺母是否松动,必要时加以紧固。 3、使用发电机组时应避免易燃物靠近发动机。 4、由于废气有害,所以必须注意: (1)避免在不通风或密闭的空间使用发动机。 (2)使用时应避免废气冲向你及你身边的人或动物。 5、皮带轮及皮带外侧必须安装防护罩或防护栅,以防发生事故伤人。 安装或拆卸皮带时必须关闭发动机。 6、如果将发电机组借给别人使用,要讲明白操作方法,要求使用者在 使用前认真阅读使用操作指南。 7、发电机组运转时不得让小孩靠近发动机。 8、请不要在运转时或刚停机时触摸消声器、排气管或其它发热部位。 9、在下列情况下必须关闭发动机: (1)检查、调整或清洗部件时。 (2)放油或更换润滑油时。 (3)清理消声器上的灰尘或积炭时。 二、启动前的检查 1、冷却液 (1)在散热器中加入自来水或干净的雨水并重新拧紧带限压阀的散热器加水盖。如果有泥或灰尘进入散热器,它会影响散热器的散 热性能,甚至使发动机过热。散热器加注一次冷却液能保持使用 一周,但在每次启动前还必须检查冷却液。 (2)往水箱里加注软水一直到隔板上面。 2、燃油 加注SAE —D柴油机燃油 3、检查润滑油尺。 如油平面低于油尺上的标注油面,要加入润滑油至到油尺上的上标。如果发动机里的润滑油太脏,要全部倒出重新加注。

4、排空气当发动机第一次发动或中途加油,一定要按以下步骤排尽燃 油系统中的空气。 (1)扳动开关手柄从“ C”到“ O 20秒后再启动发动机。 (2)将发动机的燃油开关手柄至于“ O'位。 5、空气滤清器拧松压板,检查是否清洁。 三、启动 1 、手摇启动发动机步骤: (1) 把变速杆至于“ RUN位置。 ( 2) 摇动启动手柄,转一小转感到有阻力时,如果启 动手柄如图A所示,则继续在图B位置插上摇杆。 ( 3) 接着,如图所示边转动摇杆同时左手扳动减压手柄,当感觉发动机转的比较轻时,放开减压手柄,同时多给启动手柄一些转 动力,发动机将会启动。 注意:( 1 )在发动机启动后手绝对不能松开启动杆,起动手柄会在发动机起动后自动脱落。在发动机正常运转以前松开起动手柄 是非常危险的。 ( 2)在发动机带负荷运行前应空载运转4-5 分钟,以使每个 部件都得到润滑。注意,一台新的发动机要轻载运转40-50 小 时以不至使其零部件损坏。 2、电启动 (1)把速度控制杆置于“ RUN位置。 (2)把钥匙插在启动开关上。逆时针旋转直到红灯亮了,10 秒或20 秒直到燃烧室内部被预热。(如果周围温度太低则增 加预热时间)。 (3)当钥匙拧到“ START位置时,起动机将会启动发动机。(确定启动着车以后,手才离开启动开关。) 提示:* 在发动机运转时千万不要再动启动开关。 * 冷启动用喷射式启动(仅限ZB950- NB型机子)< (1)当气温很低难以启动时,用喷射启动。

给初学者一个使用手册

给初学者一个使用手册 1、DeST输出的新风负荷为什么有正有负?正值、负值分别代表什么? 答:正负值代表:室内焓值与室外焓值的差值乘以风量。 2、在DeST浏览窗口中选择一个墙体或者门窗时里边显示的“左表面ID”、“右表面ID”、“中平面ID“中这些面指的是哪个面? 答:这些所谓的ID代表内外表面积,可参考对流换热系数。3、建模完成后进行负荷分析时,显示:某些房间的标志多于一个!第一层房间识别不成功!为什么? 答:把房间删除,预处理一下就可以了。 4、在添加内扰时,打开菜单栏“显示”中的“显示浏览窗口”,弹出的对话框与手册中的不符,为什么无法显示手册中”图5.3.1-1内扰属性编辑窗口?手册中说明的是选取菜单命令”系统描述“中的“增加房间到系统”,为什么却是“增加房间组到系统” 答:最新版本无此问题! 5、为什么修改通风参数,灯光、设备热扰的参数,计算建筑冷热负荷的时候,结果都不产生变化? 答:如果计算了,结果肯定会变,关键是可能你修改了没有参与计算。 6、目前研究具有蓄热性能的热源对室内热环境的影响,同时考虑围护结构的热延迟特性,建筑节能,想用DeST做,能否实现?因为是特殊的热源,如何考虑? 答:可将热源变化作为设备热扰的作息,计算自然定温。

7、设天花板时为什么选不中? 答:按“F3”。 8、DeST如何设置玻璃幕墙? 答:设窗墙比为0.95 。 9、如何导入构造? DeST里如果画错了怎样返回上一步? 答:源菜单——〉建筑构件——〉导入建筑物中;目前无法解决撤销的问题。 10、公共建筑的中庭部分如何处理? 11、DeST能否模拟vrv系统?答:现在大金正在提供模型。 12、如何建坡屋顶的房间? 13、DeST c版墙体能画成弧线和圆吗? 答:1、关于墙体弧线由多条线段组成 2、DeST项目只跟dwg文件关联,dwt仅是ACAD的模版。 14、DeST如何画通高房间?(房间高度跨越两层) 答:定义通风。 15、TImport能输气象参数的吗? 答:可直接通过修改数据库的方法实现以上功能。16、在模型中灯光,设备,人员的热扰采用默认设置,可是在图面上为什么不显示?这种情况下,进行住宅负荷分析,有没有把这些内扰计算在内? 答:应该在房间功能中修改 。17、运算时出现datebase has reached maximum

柴油发电机组自动控制柜的安装接线方法

柴油发电机组自动控制柜的安装接线方法 Revised as of 23 November 2020

柴油发电机组自动控制柜的安装接线方法 柴油发电机组如果另外接上一个自动化控制柜,整体机组就转变成自动化柴油发电机组。 自动化柴油发电机组有很多好处。实现两路包括市电与市电、市电与发电或者发电之间)的全自动切换,保证用户的正常用电要求。电压范围:(400VAC/ 50HZ容量范围:63A一6300A安全措施:全自动操作,机械、双重连锁。 自动化柴油发电机组的工作原理 如原供应系统为市电,当市电停电或三相电缺相时,自动切换系统立即切断市电供电并自动启动发电机,发电机启动运行后,3秒钟将电送出,当市电来电正常后,延时30秒停发电机,自动切换到市电供电。如原供应系统为发电机,当发电机遇故障停机时,自动切换系统立即切断发电机供电并自动转换到市电供电。主要功能: 1、主电路采用ATS型分别进行电气和机械锁联上,配有电动合闸马达,手动合闸等配件,始终只保证一路电源接通负载,工作性能安全可靠,经久耐用。 2、辅助电路分别采用进口,中间继电器等先进的辅助电路功能,工作指令运行稳定.分别有自动,手动灵活运用。 3、具有市电恢复功能延时,市电失败确信延时, 开关转换静区延时,发电机组带负载延时,发电机组冷却延时等延时功能用 4、该系列产品可与任何品牌远程启动的自动化机组配合使用,可控制发电机的自动启动与停机.自动进行转换供电,从而达到自动保护供电系统稳定的功能,可谓最理想的配电产品. 柴油发电机组作为一种必要的备用电源,其结构原理非常复杂,客户在采购柴油发电机组到安全验收过程中各个阶段都要注意一些问题,尤其是在安装过程特别注意,下面就柴油发电机组安装全套流程做详细介绍。 柴油发电机组安装操作流程:准备工作-主机安装-排气、燃油、冷却系统安装-电气设备安装-地线安装-机组接线-机组调试 一、准备工作 1、材料、设备 1) 机组规格、型号应符合设计要求。 2)各种规格的型钢应符合设计要求,型钢无明显的锈蚀;并有材质证明。 3)除发电机组发电机稳装用螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的镀锌螺母平垫圈、弹簧垫。 4) 绝缘带、电焊条、防锈漆、调和漆、润滑脂等均应有产品合格证。 2、机具设备 1) 手动工具:工具、台虎钳、油压钳、板锉、榔头、圆钢套丝板。 2) 电动工具:电焊机、卷扬机、台钻、砂轮机、手电钻、电锤。 3) 测量器具:水平尺、转速表、相序表、、、、试电笔、点温计。4) 其他工具:联轴节顶出器、龙门架、汽车吊、液压叉车、倒链、钢丝绳等。 3、作业条件1) 机房土建施工完毕,结构、预埋件及焊接强度符合设计要求。2) 安装场地应清理干净、道路畅通,门窗及玻璃安装完毕。3) 地脚螺栓孔、沟道、电缆管位置尺寸应符合设计要求。 4、技术准备1)发电机组发电机施工图纸和技术资料齐全。2) 施工方案编制完毕并经审批。3) 施工前应组织施

ANSYS新手入门手册(完整版)超值上

ANSYS 基本分析过程指南目录 第 1 章开始使用 ANSYS 1.1 完成典型的 ANSYS 分析 1.2 建立模型 第2章加载 2.1 载荷概述 2.2 什么是载荷 2.3 载荷步、子步和平衡迭代 2.4 跟踪中时间的作用 2.5 阶跃载荷与坡道载荷 2.6 如何加载 2.7 如何指定载荷步选项 2.8 创建多载荷步文件 2.9 定义接头固定处预拉伸 第 3 章求解 3.1 什么是求解 3.2 选择求解器 3.3 使用波前求解器 3.4 使用稀疏阵直接解法求解器 3.5 使用雅可比共轭梯度法求解器(JCG) 3.6 使用不完全乔列斯基共轭梯度法求解器(ICCG)3.7 使用预条件共轭梯度法求解器(PCG) 3.8 使用代数多栅求解器(AMG) 3.9 使用分布式求解器(DDS) 3.10 自动迭代(快速)求解器选项 3.11 在某些类型结构分析使用特殊求解控制 3.12 使用 PGR 文件存储后处理数据 3.13 获得解答 3.14 求解多载荷步 3.15 中断正在运行的作业 3.16 重新启动一个分析 3.17 实施部分求解步 3.18 估计运行时间和文件大小 1 1 1 23 23 23 24 25 26 27 68 77 78 85 84 84 85 86 86 86 86 87 88 88 89 92 96 97 100 100 111 113

3.19 奇异解 第 4 章后处理概述 4.1 什么是后处理 4.2 结果文件 4.3 后处理可用的数据类型 第5章 5.1 概述 5.2 将数据结果读入数据库 5.3 在 POST1 中观察结果 5.4 在 POST1 中使用 PGR 文件 5.5 POST1 的其他后处理内容 第 6 章时间历程后处理器(POST26) 6.1 时间历程变量观察器 6.2 进入时间历程处理器 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7定义变量 处理变量并进行计算 数据的输入 数据的输出 变量的评价 通用后处理器(POST1) 114 116 116 117 117 118 118 118 127 152 160 174 174 176 177 179 181 183 184 187 190 190 190 194 195 6.8 POST26 后处理器的其它功能 第 7 章选择和组件 7.1 什么是选择 7.2 选择实体 7.3 为有意义的后处理选择 7.4 将几何项目组集成部件与组件 第 8 章图形使用入门 8.1 概述 8.2 交互式图形与“外部”图形 8.3 标识图形设备名(UNIX 系统) 8.4 指定图形显示设备的类型(WINDOWS 系统)198 198 198 198 201

教学管理系统软件~使用说明书

伟航教学管理系统软件 V2.0 说明书 1.引言 本软件使用说明书是为了指导伟航教学管理系统软件 V2.0的使用操作,同时为本软件系统的测试提供必要的信息。 本详细设计说明书的读者都包括以下人员: a. 代码编写人员 b. 测试人员 c. 概要设计人员 d. 其它对伟航教学管理系统软件 V2.0感兴趣的人员。 2.软件概述 2.1目标 1、使用方便、安装简单,用户只需要进行本地安装即可方便地使用本软件。 2、伟航教学管理系统软件 V2.0的设计旨在实现管理员、教师以及学生对信息的查询、修改以及更新提供便利性。教学管理系统是一个辅助学校教务人员完成日常工作中,涉及教师管理、课程管理和成绩管理等项目的日常比较繁重的工作。它应用计算机在数据处理和数据整理保存方面的优异性能,帮助工作人员提高工作的效率、减少出错情况。 2.2功能特点 该系统具有以下几个功能特点: (1)本软件系统的开发采用了C/S结构,技术成熟,使得该系统具有高可靠性、较强的拓展性和维护性;

(2)该系统支持并发用户数较多。响应时间仅在2s左右,具有良好的实用性和出众的性价比。 (3)同时本软件在预检结果的准确度方面也具有很高的可信性。开发人员在网络安全、数据传输安全、数据访问安全和数据存储安全等几个方面做了大量努力,使得系统安全性极高; 3.运行环境 3.1硬件环境 服务器端:CPU以Intel的型号为准,可以采用AMD相同档次的对应型号,内存基本配置4G 客户端:CPU为Core i3-2100 3.10GHz(标准配置),内存为4 GB(标准配置),磁盘存储为500 GB(标准配置)。 3.2软件环境 客户端:操作系统为Microsoft Windows 7、Windows 10、Microsoft XP 3.3方案设定 3.3.1 基本E-R图设计 伟航教学管理系统软件 V2.0使教学管理的计算机化成为高校管理现代化、决策科学化的一个重要环节,是开创教学管理工作新局面的必由之路。本系统的E-R图设计主要包括教师、学生、系部、课程等实体部分,本系统的E-R设计图如图3-1、图3-2、图3-3和图3-4所示。

圣达因LNG车载瓶使用说明书

汽车用液化天然气气瓶 使用说明书 张家港中集圣达因低温装备有限公司

目录 1.前言 2.设备详述 3.产品基本参数 4.安全 5.操作 充装 燃料供应 6.气瓶安装 7.维修保养 部件更换 真空泄露 液位计 操作压力 燃料泄漏维修 阀门维修 1

1. 前言 本手册用于使操作者熟悉由圣达因提供的液化天然气燃料系统的性能、安全防护、操作步骤和维修保养,以达到个人熟练操作的目的。 请在阅读并完全理解此手册之后再进行操作。 在本手册中使用下列缩写: V ―截止阀门 C ―单向阀 E-1 -节约阀 E-2 -过流阀 Pr -汽化器 P -压力表 LG-液位计显示器 SV1 ―主安全阀 SV2 ―副安全阀 LNG ―液化天然气 Nm3/h―标准立方米/小时 警告:能够引起个人伤害和死亡的条件描述 谨慎:能够引起零件破坏的条件描述 注意:对重要信息需要重复的声明 2. 设备描述 2.1 汽车用液化天然气气瓶 汽车用液化天然气气瓶是作为一种低温绝热压力容器,设计有双层(真空)结构。内胆用来储存低温液态的液化天然气,在其外壁缠有多层绝热材料,具有超强的隔热性能,同时夹套(两层容器之间的空间)被抽成高真空,共同形成良好的绝热系统。外壳和支撑系统的设计能够承受车辆在行驶时所产生的相关外力。 内胆设计有两级安全阀在超压时起到保护作用。在超压情况下首先打开的是主安全阀(开启压力为 1.59MPa,230psi),其作用放散由于绝热层和支撑正常的漏热损失导致的压力上升、或真空遭破坏后以及在失火条件下的加速漏热导致的压力上升。副安全阀(开启压力为 2.41MPa,350psi)的压力设定点较主安全阀高,在主安全阀失效或发生堵塞时,副安全阀启动。 2

(整理)EG系列高压发电机安装使用维护手册.

EG系列高压三相同步发电机安全使用维护手册 广州英格发电机有限公司 GUANGZHOU ENGGA GENERATORS CO.,LTD

安全指南 EG高压发电机采用最新的发电机设计、生产工艺、质量控制理念,拥有出众性能、可靠质量、优质发电机。敬请各位用户在使用前务必仔细阅读和理解本手册中有关发电机安装、使用和维护的内容。安装、调试、检修必须由具备相关高压操作工作资格的专业人员进行,操作人员应能掌握正确的使用方法、安全操作,否则有可能引起严重的人员伤亡或设备损坏事故。 ①警示标识本手册中使用和随发电机提供的警示和警告标识的含义如下,发电机组配套商应确保警示标签位置放置正确并清晰,标签含义如下:

目录1 概述 1.1 标准 1.2 发电机型号代表意义 1.3 铭牌 1.4电机的搬运、接收检查、存放与使用 2 发电机的使用环境 2.1 使用环境 2.2 发电机的容量修正 3 发电机结构 3.1 发电机的工作原理 3.2 定子 3.3 转子 3.4 励磁系统 4 安装 4.1 安装环境 4.2 安装 4.3 转向 4.4 接线 4.5 接地、保护 5 运行 5.1 运行前的检查 5.2 运行前的试验调整 5.3 开机与停机 6 维护和检修 6.1 一般维护 6.2 检修项目 6.3 发电机的拆装 6.4故障现象及排除 6.5 AVR故障检修 7 保修期限及要求 8 随机备件和附件 9 对环境及能源的影响

本安装使用维护手册阐述了英格EG系列高压三相交流发电机的结构特点、性能原理、安装使用和维护检修。 1 概述 1.1 标准 发电机符合下列国际和相关国家标准: I.E.C 60034-1 国际电工委员会标准 GB755 旋转电机标准 1.2 发电机型号意义: EG发电机的型号按照以下方式命名 例如:EG560-1600G/10500 EG---表示EG系列发电机 560---表示发电机的机座号 1600---表示发电机功率(kW) G---表示EG系列高压发电机 10500---表示发电机的额定电压(V) 1.3 铭牌 发电机铭牌位于电机机身右侧(从轴伸端看)。 1.4 发电机的搬运、接收检查、存放与使用 1.4.1 发电机的搬运 1.4.1.1 发电机应在包装箱内运输,包装箱应有足够的强度和刚度,并能防雨防潮。发电机在包装箱内应固定牢靠,使发电机能经受住运输途中的颠簸震动; 1.4.1.2发电机到货后,用户应当马上开箱,对照铭牌检查发电机是否符合订单要求、是否有损坏。随机文件是否齐全,发电机是否受潮、损伤,发现问题及时处理。 1.4.2电机只能用吊环起吊。 注意:起吊吊钩至电机的垂直距离不得小于2m,吊运应平稳,以免损坏发电机。 1.4.3 发电机的存放 发电机应该存放在环境空气温度-15℃~40℃、相对湿度不应超过90%(月平均温度不低于25℃)、清洁、通风良好的库房内,空气中不得含有腐蚀性气体。包装箱与地面、墙壁应该保持一定距离。 1.4.3.1 长期保管备品时,请存放在干燥、防潮、无腐蚀及酸性、碱性、盐雾等有害气体温度不低于0℃的场所,不要直接放置在地上,而要放在适当的平台上进行保管,存放是用户的责任,工厂对存放不当造成的损坏不列入保修范围; 1.4.3.2 请使用防潮剂,以避免受潮。 1.4.4 备用电机的使用。开始使用长期保管的备用电机时,要先进行充分的检查整理,确认没有问题后再使用,特别是开始使用备用电机时,请按以下步骤进行检查:

产品安装调试说明

边缘融合器 用 户 指 南

尊敬的用户: 您好! 感谢你使用我方提供的GPU多通道边缘融合机。本产品提供众多的特性和功能,为了您可以更好的使用这些特性,并使本机长期保持良好状态,请在使用本产品前仔细阅读此说明书,并妥善保管,以备不时之需。 如使用过程中融合机无法正常工作,请检查操作与电缆连接情况,再次阅读本说明书以检查各选项是否正确设置。如果仍无法解决故障,请及时与服务商联系,我们将尽力为您提供服务。 为了您的安全使用,请勿拆卸融合机机壳(或后盖)对内部任意部件进行自行维修,由此造成的融合机硬件损坏等问题,拆卸者将为此负责,并负担由此带来的维修成本,我方不予负担。如有需要维修,请联系本公司具有相应资质的专业维修人员。 注意事项 工作环境: z本融合系统一般在室内运行,请注意安置于防潮、防尘环境 z请保持室内温度介于-10℃至40℃之间,环境湿度不大于80% z请将设备放置于稳固平整的工作台面,防止设备跌落 z请将设备放置于良好通风环境,并尽量放置远离发热器件 z请勿堵塞散热孔,以防热量积聚导致设备损坏或存在火灾风险 电气方面安全性: z本融合系统需提供220V稳压工作环境,至少1000W稳定电源以保障稳定工作z请使用本系统所提供的带保护地的单项三线制220V交流电源 z请勿在连接线缆及电源线上压放物品,且应避免线缆被挤压或踩踏,以防出现漏电或短路风险 z移动设备请关断所有电源,并拔掉电源插头 z融合器上插拔信号线时,请保证设备务必断电,以防损坏设备 z插头电源线损坏时请不要尝试自行修复,将至交由专业维修人员处理 操作方面安全性: z开启融合机前,请保证所有信号线缆都已正确连接,以防系统无法正常启动 z使用设备过程中若设备发出异常噪声、冒烟或怪味请立刻关闭电源,通知专业维修人员处理 z请勿将未使用的螺丝及金属小物件放置于融合机外壳表面,防止掉落损坏内置部件及引起电路短路 z使用过程所遇到无法解决疑难问题请及时联系我公司具有相应资质的专业维修人员。

车载终端安装使用及维护制度

车载终端安装,使用维护制度 为确保GPS车载终端的信息传输畅通,实现GPS车辆监控平台对车辆的实时监管,根据根据《道路运输企业安全管理办法》(交通运输部、公安部、国家安全监管总局令2014年第5号)和国家安全监管总局、交通运输部、公安部关于在道路运输行业深入开展驾驶员安全承诺和安全教育工作的通知》(安监总管【2015】57号)特制定本制度: 一、公司职责 1、教育职工树立“安全第一”思想,使驾乘人员认识道路运输GPS监控管理对于运输安全生产的重要性,自觉接受企业的管控。 2、认真执行GPS安全监控各项规章制度、监管职责,建立健全GPS道路运输监控,做好资料的收集、整理、归档。 3、使用道路运输车辆上安装的卫星定位装置符合以下标准要求: (一)《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》

(JT/T 794); (二)《道路运输车辆卫星定位系统终端通讯协议及数据格式》(JT/T 808); (三)《汽车行驶记录仪》(GB/T 19056)。 4、定期对本企业的道路运输GPS监控情况组织检查,召开安全生产工作会,总结经验,寻找差距,对违反GPS 管理的,要按相关规定进行处理。 5、车载GPS终端出现故障时及时汇总登记,联系GPS 运营商进行更换或维修,确保车辆监控的畅通。 二、驾驶员职责 1、确保GPS车载终端处于开机状态,严禁人为破坏车载终端,严禁私自拆除、改变或改装车载终端结构。车载终端不能正常工作时应及时向公司反映,进行更换或维护。 2、严禁恶意手动报警,扰乱平台正常工作,保持终端信息畅通。 3、严禁恶意屏蔽或干扰车载GPS终端信号,致使车辆无法监控。 4、严禁车辆终端不在线时,营运车辆。待车载终端工作正常后方可恢复营运。

柴油发电机组使用说明书

第一节#3柴油发电机组使用说明书 一、简介由中船总公司七院第七一二研究所生产的三期#3柴油发电机组,充分利用军工技术和现代化科学技术,按军工产品质量体系进行生产,产品可靠性高,操作简单、方便,技术先进。#3柴油机采用电子调速器,控制采用可编程控制器,整体性能优越。 #3柴油发电机组具有保安正常电源失电后自启动功能、自动按程序分合闸,自动故障保护及报警,及蓄电池自动充电,机组自动进行油水预热等各种功能,达到无人值守机组的技术要求。 二、设备说明 1、概况:#3柴油机与发电机被安装在一个精确校平的底座上,通过弹性联轴器传递功率。 #3柴油机由机旁蓄电池组启动。柴油机仪表板及控制屏上装有全部的控制器及指示仪表。 2、#3柴油发动机 #3柴油发动机由美国Cummins生产,具有启动快,油耗低,可靠性高等一系列优点。 发动机采用电子调速方式。 3、#3柴油发电机 #3柴油发电机采用无锡电机厂按照西门子公司技术生产的IFC5电机,装有A VR自动电压调节器。 4、仪表盘及控制屏 在#3柴油机上装有一只辅助用仪表盘,包括油压表、水温表、转速表等。其他控制仪表、指示灯分别装在六块控制板上:PT、CT柜,馈线柜,中性点接地柜,动力中心控制柜,动力柜,机组控制柜。 三、机组操作方式的说明 #3柴油发电机机组具有机旁、手动、自动、试验四种操作方式,通过机组控制柜面板上控制方式选择开关来选择,当选择开关打在相应的位置上时,则机组处于相应的操作方式。 1、机旁方式 在该方式下,机组只允许在机旁进行启动、停机操作,发电机各出口主开关 的分、合闸也只可在动力中心开关柜上操作。该方式主要用于对机组检修或自动、手动功能出现故障时使用。 2、手动方式 在该方式下,可在机组控制柜进行机组启动、停机等操作,并可通过速度选 择开关“怠速/全速”设定机组运行时的速度,该方式主要在机组自动功能出现故障时使用。 3、试验方式: 在该方式下,当将试验开关由“断”打向“通”时,机组将自动启动,当发 电机各出口主开关不能自动合闸,如需带负载维护,可通过手动方式将各出口主开关合闸,

完整版()产品使用说明书(家具).doc

产品使用说明书 目录 ●产品概述1 ●主要材料2 ●开箱检查、安装及调试3 ●产品使用注意事项4 ●故障分析及排除4 ●家具保养5-7 ●搬运及储存8 产品概述 1.型号名称:宿舍家具 2.适用范围: 适用于宿舍、客房、卧室等。 3.品种、规格: ■沙发■茶几■餐椅■餐桌■餐边柜■会议桌■会议椅■写字台■电视柜■衣柜■酒吧柜■书桌■写字椅■床头柜■梳妆柜■床■行李架 4.执行标准编号:QB/T2530-2001;GB 18584-2001;QB/T2880-1996。 5.使用环境条件:在常温、常湿下置于室内。 6.生产日期:见外包装 主要材料

1基材:■中纤板、多层板■泰国进口橡胶木 2.表面装饰材料:■优质天然木皮■皮革■布艺。 3.辅助材料: 4.五金:广东东泰“DTC”牌五金。 5.油漆 国际品牌油漆,环保标准优于GB18581-2001《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。 6.胶粘剂:进口环保高温热熔胶,执行标准编号: GB18583-2001《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》。 7.有害物质控制指标 红山木业活动家具甲醛释放量不大于0.6mg/L. 8.纯实木系列产品,因存在一些当前世界家具生产技术无法解决的问题,如:色差、木质纹理大小差异、棕眼及抛光时花纹处留下凹凸不平等现象,望广大用户周知;开裂、变形是实木家具的特性,正常使用,再加

上合理保养的情况下是可以避免的;如:避免太阳光长时间直射、避免风吹雨打、避开冷暖气风口,定期清洁打蜡等。 开始检查、安装及调试 (一)开始检查 1、开箱前,检查包装箱外观有无破损,包装箱的标志、产品编号、名 称是否与您所选购的产品相同。 2、开箱时,用刀轻轻从纸箱分裂处划开,小心不要划伤部件,如产品 有石材、玻璃等易碎品,开箱时要小心,以免翻倒造型断裂、破碎。3、开箱后,取出《产品使用说明书》详细阅读说明书后小心取出箱内 的产品。 4、检查产品编号、名称、数量、颜色是否相符、产品外观有无损伤或 其它质量问题。 (二)安装及调试 1.选定安装位置,对地面用软质材料进行防护。 2.对应安装孔位,将各部件安装紧密牢固。在安装过程中要小心正确操作, 尽量避免损伤产品。 3.安装好的家具要进行下列项目检查。 ①家具组合位置是否正确和紧固,整体产品要牢固平稳。 ②产品外观、形状、颜色是否符合要求。 ③家具中的活动部件(如门、抽屉、导轨、门铰等)活动是否顺畅,活 动范围是否符合要求。 ④有射灯的柜类,检查电路是否正常,通电后灯是否亮。

车载终端安装使用维护制度

车辆动态监控车载终端安装使用维护制度 为确保GPS车载终端的信息传输畅通,实现GPS车辆监控平台对车辆的实时监管,根据黔安监管二(2010)34号与国发国发[2012]3 0号文件精神特制定本制度: 一、公司职责 1、教育职工树立“安全第一”思想,使驾乘人员认识道路运输G PS监控管理对于运输安全生产的重要性,自觉接受企业的管控。 2、认真执行GPS安全监控各项规章制度、监管职责,建立健全G PS道路运输监控,做好资料的收集、整理、归档。 3、使用道路运输车辆上安装的卫星定位装置符合以下标准要求: (一)《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》(JT/T 794); (二)《道路运输车辆卫星定位系统终端通讯协议及数据格式》(JT/T 808); (三)《汽车行驶记录仪》(GB/T 19056)。 4、定期对本企业的道路运输GPS监控情况组织检查,召开安全生产工作会,总结经验,寻找差距,对违反GPS管理的,要按相关规定进行处理。

5、车载GPS终端出现故障时及时汇总登记,联系GPS运营商进行更换或维修,确保车辆监控的畅通。 二、驾驶员职责 1、确保GPS车载终端处于开机状态,严禁人为破坏车载终端,严禁私自拆除、改变或改装车载终端结构。车载终端不能正常工作时应及时向公司反映,进行更换或维护。 2、严禁恶意手动报警,扰乱平台正常工作,保持终端信息畅通。 3、严禁恶意屏蔽或干扰车载GPS终端信号,致使车辆无法监控。 4、严禁车辆终端不在线时,营运车辆。待车载终端工作正常后方可恢复营运。 5、遵守各项行车安全制度和运营规定,对监控平台提醒的违章行为应及时予以纠正。 三、维护人员职责 1、对新入户车辆安装规定要求的GPS车载终端设备和回收报废车辆的GPS车载终端设备 2、定期对车载GPS终端设备进行巡回检查,发现问题及时处理。 3、严格按照有关规程的要求进行计划检修和处理日常故障,力求使所修设备尽快恢复原有功能,并确保检修工作的质量和安全。

柴油发电机组中文说明书

柴油发电机组中文 说明书

斯坦福柴油发电机组 使用说明书 上海斯坦福动力设备有限公司

1.概述 斯坦福柴油发电机组采用柴油动力,为四冲程、水冷、直列、直喷、带涡轮增压柴油机,或者根据客户制定要求进行匹配,可靠性好、寿命长、具有良好的配套适应性,可满足客户的不同要求。适用于工矿、工地、通讯、小型城镇作为流动或固定电源,供给动力、照明、通讯或其它应急备用电源。 本说明书主要对斯坦福系列柴油发电机组的工作条件、机组结构、性能指标及安装使用和维护作简要说明。 2.工作条件 1.机组在下列标准状况下应能输出标定功率,标定功率分常见功率和备用功率两种。常见功率是指机组能以此功率连续工作12h,其中包括过载10%工作1h;备用功率是指机组能以此功率连续工作1h,无超负载能力,备用功率在机组型号后用S表示。 大气压力100kPa。 环境温度为298K(25℃)。 空气相对湿度为30%。 若超过上述规定的条件连续运行时,(在按使用说明书规定进行保养的条件下)其输出功率按柴油机规定功率的90%修正后折算的电功率,但此电功率最大不得超过发电机的额定功率,当使用条件与该规定不符时,其输出功率应为按GB/T 6072.1- 规定的方法修正柴油机功

率后折算的电功率,但此电功率最大不得超过发电机的额定功率。 2.机组在下列条件下应能输出规定功率(允许功率修正)并可靠地工作。 a) 海拔高度不超过4000m。 b) 环境温度为(5~40)℃。 c) 空气相对湿度为90%(25℃时)。 当试验海拔高度超过1000m(但不超过4000m时),环境温度的上限值按海拔高度每增加100m降低0.5℃修正。 3.机组只适宜在室内或具有避免日晒雨淋的场合使用(有防雨性能的箱式机组除外),机组不适宜在空气中带有导电尘埃、腐蚀性气体的场合使用。

红外对射产品安装使用说明书

线型光束感烟火灾探测器JTY_HF_C33(普通、防爆型) 产 品 安 装 使 用 说 明 书 版本:2.0 北京盛世长远科技有限公司 2005年12月

订货说明 1 产品自签订购销合同后,供货周期为一个月。 2 本产品所报价格,不包括运费、运输保险,外地购货的用户可代办托运, 费用由需方负担。运输方式:中铁快运、铁路快件、航空运输等。 3产品分为三种信号输出型:1 x电流型、2 x开关量型、3 x电压型,用户在选用我公司产品时,应考虑配接厂家输入模块的报警及故障参数,以选用相应的输出型探测器。 4本产品保修期为二年。 5定购我公司产品的用户,当产品出现故障、损坏时,公司采取提前发货更换维修的方法。并根据用户要求代办托运到指定地点。 6如需更多的资料、价格及供货方面的信息请与我公司联系。

目录 一、概述 (4) 二、特点 (4) 三、工作原理与结构特征 (4) 四、技术参数 (7) 五、安装、布线与调试 (8) 1. 安装探测器的环境条件 (8) 2. 安装与布线 (9) 3. 安装高度及位置说明 (10) 4. 安装与调试 (11) 六、使用及操作 (12) 探测器基本功能的状态指示 (12) 探测器灰尘自动补偿功能 (13) 七、一般性故障的查询表 (13) 八、维护 (13) 九、备附件 (14)

一、概述 JTY-HF-C33型线型光束感烟火灾探测器(以下简称探测器),内置单片计算机,具备全面的分析判断能力,通过在探测器内部固化的运算程序,可自动完成对外界环境变化的补偿及火警﹑故障的判断,并通过指示声、光和信号输出线给出状态指示。 该探测器设有调试指示功能,调试方法简单、方便。特别适用于无遮挡空间的高层建筑群,如各类商场、厅堂馆所、古建筑物、大型车间、仓库、隧道、及各种建筑的夹层、闷顶等,凡是在火灾形成前有烟雾出现的场所均可使用本产品。 二、特点 ? 接收器设有红、黄指示灯及音响指示,工程调试简便可靠; ? 具有光照自动监测补偿功能,有强的抗日光干扰能力; ? 具有故障自诊断功能; ? 根据现场调试情况自动修正灵敏度,保证探测器的一致性; ? ⑨?◆? ?⑨?? ???? ???? ? ???↖ ②??????????? ? ??? ? ?? ? ???? 三、工作原理与结构特征 C33型探测器由发射器和接收器组成,采用不受烟色影响的红外线减光方式工作。发射器与接收器相对安装,发射器发射出一束定强度的红外光束,接收器对发射器发出的红外光束进行采集放大,并通过内置单片机对采集的信号进行分析判断。 探测器处于正常监视状态时,红外光强度稳定在一定范围内,当烟雾进入探测区内时,由于光束被遮挡使收到的红外光的强度降低。当烟雾达到一定浓度使红外光的强度低于设定的阈值时,探测器报火警,启动蜂鸣器、点亮红色指示灯。

软件安装部署说明书.docx

西京学院校园信息化平台安装部署说明书 (过渡版本)

文件修订历史 模板修订历史

1安装规划 (5) 2系统概述 (5) 2.1硬件 (5) 2.2软件 (5) 2.3安装顺序 (5) 3数据库服务器安装设置(1台) (6) 3.1操作系统注意事项 (6) 3.2 安装及设置OraCIe(企业版) (7) 3.3拷贝数据 (7) 3.4创建数据库及数据库用户 (7) 3.5数据库用户授权及创建作业任务 (8) 4应用服务器安装设置(4台) (8) 4.1操作系统注意事项 (8) 4.2安装及设置IIS6.0 (9) 4.3 安装.net framework 2.0 (11) 4.4安装OraCIe客户端 (11) 5数据库接收(同步)程序安装设置 ........................... 错误!未定义书签。 5.1拷贝程序文件 ........................................... 错误!未定义书签。 5.2配置运行参数 ........................................... 错误!未定义书签。 5.3重新启动程序 ................................ 错误!未定义书签。 6信息化平台系统安装设置 .................................. 错误!未定义书签。 6.1拷贝程序文件 ........................................... 错误!未定义书签。 6.2配置运行参数 ........................................... 错误!未定义书签。 6.3重新启动程序 ................................ 错误!未定义书签。 6.4用户管理系统 (12) 7信息化系统安装设置 (19) 7.1拷贝文件 (19) 7.2创建IIS服务 (19)

车载电台及安装和使用

车载电台的安装和使用 载电台的安装并不复杂,如果有一定的汽车电器系统的维修改装经验,稍微熟悉安装电台车型的结构基本都能完成。如果对汽车不太熟悉,可以考虑委托给汽车修理厂、汽车电器改装店(例如汽车音响改装店)来完成。不过一般的修理厂、改装店对电台这种高频设备不太熟悉,特别是天馈线部分的安装。这需要在改装前与对方有一个充分的沟通和说明,避免出现问题。 说主机的安装 据厂商、型号、配置的不同,车载电台体积大小和安装方式各异。一般包含整体式安装的电台和分体式安装的电台。 体式电台与普通汽车收音机或汽车音响类似。如果汽车控制台面板有空余的安装槽,利用配套的安装支架可以将电台安装在汽车音响中控台上方或下方。这种安装方式占用车内活动空间最小,如果电台与汽车装饰面板配合得当,外观还是令人满意的。不过这种安装方式也有一些局限: 1、影响散热。电台塞在中控台面板下,通风受到阻碍,不利于散热。长时间连续使用电台会出现电台过热自保护的现象,如果电

台没有过热保护功能很可能会直接损坏电台。

2、布线麻烦。电台需要的供电线和天线馈线等需要塞到狭小的中控台面板内部空间,布线时需要拆卸过多的外部装饰条,或采用特殊的穿线方法穿线。如果使用粗硬的天线馈线,这种安装形式可能会碰到很多意想不到的麻烦。 3、拆卸不便。喜欢玩电台的朋友,出于各种原因经常要把电台拆下。这对于暗藏在汽车控制台面板下面的电台来讲,装和拆都会很麻烦,汽车的控制台面板反复拆卸也很容易损坏。 4、无法安装。电台与汽车中控台安装空槽配套的机会不多。要不电台太大塞不进安装槽,要不电台太小与汽车控制台面板间隙太大,要不安装槽太浅电台塞不到底。特别是现在的私家轿车,无论哪种车型内饰档次都比十年前提升很多。部件间的接缝减小了;安装螺孔固件都掩藏得很隐蔽;装饰板材料也显得高档。在这种情况下要破坏原车内饰安装电台,可能多数车主都不愿意。 多数的整体式电台多是选择在中控台安装插槽以外安装。电台通常会附赠一套可以调整安装角度方便使用者观察前面板的支架,支架上有椭圆形安装孔。通过这些安装孔,可以将电台安装在位置足够的空间里。根据车型不同这些位置包括汽车驾驶台上方,排挡台上方,排挡台副驾驶一侧等。这种安装方式的弊病是需要在固定处钻安装孔,对内饰有有一定破坏,优点是方便操作、散热良好、拆卸容易。这种安装要注意避开汽车安全气囊的爆开区域,以免紧急情况下对乘客造成意外伤害。

柴油发电机使用说明书

柴油发电机使用说明书 目录 一、用途及使用条件 二、机组主要技术规格 三、机组的主要性能 四、机组结构简介 五、机组的安装及使用 六、机组的保养 七、说明 八、附安装指导参考图 前言 柴油发电机使用说明书 本说明书仅对135系列柴油机与上海马拉松?革新电气有限公司的MP系列无刷励磁发电机配套的发电机组的使用和维护作简要的说明。有关柴油机、发电机、控制屏、 调压器和柴油机监控仪的使用保养细则,请参阅随机附发的各相关说明书。 一、用途及使用条件 (一)本公司生产的系列柴油发电机组,整机结构简单,使用维修方便;环境适 应性强,热状态稳定,受环境影响小;震动小,污染小,符合国家环保排放标准。机 组底座设有吊装孔,便于移动和搬运。

机组广泛用于工矿、工地、通讯、金融证券、医院、军用及小型城镇等作为流动 或固定电源供给动力、照明等其他用途。 (二)机组在下列条件下应能输出额定功率,并能连续工作12h(其中包括过载能力)。 大气压力(KPa) 100 环境温度(?) 25 相对湿度(%) 30 当使用条件与规定不符或超出12 h连续工作时,机组在非标准大气状况下,输出 功率应按柴油机使用保养说明书的规定进行修正。 (三)机组在下列条件下能可靠地工作: 环境温度(?) 5-40 海拔高度(m)<1000 相对湿度(%)<90 (四)机组只适宜在室内或具有能避免日晒雨淋的场合使用。 (五)机组不适宜在空气中带有导电尘埃、腐蚀性化学气体的场合下使用。 柴油发电机使用说明书 二、机组主要技术规格 常用功率KW 40 50 64 75 90 100 120 150 180 200 250 280 300 320 备用功率KW 44 55 70 82 100 110 132 165 200 220 275 300 320 350 柴油机型号4135D-1 6135D-3 6135AD 6135JZD 6135AZD-1 G128ZLD G128ZLD2 12V135JZD 12V135AZD 12V135AZLD 发电机型号 MP-40 MP-50 MP-64 MP-75 MP-90 MP-100 MP-120 MP-150 MP-180 MP-200 MP-250 MP-280 MP-300 MP-350 额定电压 400/230V

软件产品使用说明书格式

客户商机信息管理系统 使用说明书 北京阳光伟业科技发展有限公司 2010年5月 文档控制 修改记录

* 修改类型分为A—Added M—Modified D—Deleted 审阅人 存档

目录 1概述 (4) 1.1背景 (4) 1.2应用领域与使用对象 (4) 1.4参考资料 (4) 1.5术语与缩写解释 (4) 2系统综述 (5) 2.1系统结构 (5) 2.2系统功能简介 (5) 2.3性能 (5) 2.4版权声明 (5) 3运行环境 (5) 3.1硬件设备要求 (5) 3.2支持软件 (5) 3.3数据结构 (6) 4系统操作说明 (6) 4.1安装与初始化 (6) 4.2子模块名称1 (6) 4.2.1业务需求描述 (6) 4.2.2界面截屏以及界面字段解释 (6) 4.2.3操作说明 (6) 4.3子模块名称2 (6) 4.3.1业务需求描述 (6) 4.3.2界面截屏以及界面字段解释 (7) 4.3.3操作说明 (7) 4.4出错处理和恢复............................................................................... 错误!未定义书签。

1概述 1.1背景 为满足新北海信息科技有限公司内部总经理和总监对部门经理和客户经理的工作信息进行监督和反馈,同时能及时抓住有用的商机客户,避免商机资源的流失。 1.2应用领域与使用对象 新北海信息科技有限公司内部总监、总经理、部门经理、客户经理。 1.4参考资料 列出有关资料的作者、标题、编号、发表日期、出版单位或资料来源,可包括 与该产品有关的已发表的资料 1.5术语与缩写解释

相关文档
相关文档 最新文档