一、简介及编写根据

1、简介

1.1 XX县位于XX省西南部,XX地区中部,XX河支流白甫河南。厂址位于XX县县城西南侧约10km的XX镇XX村附近。新铺厂址北面为XX坡、X寨;东面为大路边、三家寨;西面约1.0km与对江河相邻;南面为XX寨。XX高等级公路从厂址东侧1.0km左右的地方通过。XX县至XX乡村公路从厂址通过。取水口拟建在厂址西南约

2.5km的白甫河段上。厂址东南侧紧邻近期灰场三家寨灰场,厂址东南约

3.0km处为远期岩脚灰场。

1.2 本工程建设规模本期为4×300MW机组,考虑扩建2×600MW机组。本工程电气安装工作由本公司电气工程处完成。电气厂用部分的调试工作由本公司电气工程处完成,电气厂用部分以外的发电机、主变压器、启动/备用变压器、高压厂用变压器、500kV升压站等系统的调试由XX电力试验研究院完成。

2、编写根据

2.1 XX电力设计院的XX电厂4×300MW机组新建工程设计施工图。

2.2 中国电力出版社《电力建设施工、验收及质量验评汇编标准》。

2.3 水电部《电力工程电气设计手册》。

2.4 中国建筑工业出版社《安装工程施工组织设计实例应用手册》。

2.5 XX电建公司XX项目部《XX电厂4×300MW机组新建工程施工组织总设计》。

2.6 XX电建公司XX项目部《XX电厂4×300MW机组工程施工进度控制网络图》

2.7 电力工业出版社《电力建设工程施工技术管理制度》

二、施工范围

1、安装部分

(1)发电机检查接线

(2)主变压器安装

(3)启动/备用变压器安装

(4)高压厂用变压器安装

(5)励磁变压器安装

(6)500kV升压站电气设备安装

(7)220kV配电装臵安装

(8)交流励磁封闭母线安装

(9)直流励磁封闭母线安装

(10)离相封闭母线安装

(11)6kV共箱封闭母线安装

(12)干式变压器安装

(13)油浸变压器安装

(14)全厂部分永久避雷针、临时避雷针制作安装(15)全厂电动机检修

(16)全厂电动葫芦电气安装调试

(17)高压开关柜安装

(18)低压配电盘安装

(19)主厂房直流系统安装

(20)辅助厂房直流系统安装

(21)UPS安装

(22)主厂房计算机监控系统安装

(23)网控计算机监控系统安装

(24)输煤程控及工业电视系统安装

(25)电气控制及保护屏、柜安装

(26)端子箱、控制箱、配电箱、检修箱等安装

(27)电气除尘器电气设备安装

(28)电缆管预埋

(29)电缆支架、桥架安装

(30)动力电缆敷设

(31)控制电缆敷设

(32)主厂房照明安装

(33)厂区道路照明安装

(34)主厂房行车滑线安装

(35)辅助厂房行车滑线安装

(36)全厂防雷接地系统安装

(37)施工电源安装、维护

2、调试部分

(1)主厂房6kV及以下厂用电源部分电气设备调试

(2)辅助厂房及厂外取水口、净水站6kV及以下电气设备调试(3)配合全厂各系统设备的分布试运转及整套启动试运转

三、施工组织机构与人力资源

1、电气系统设计概况

1.1 电气系统特点

1.1.1一次系统

本工程以500kV一级电压接入系统,出线2回,均接至黔西。500kV接线采用一个半断路器(2/3)接线,3个完整串。4台机组均以发电机——变压器组单元接入500kV母线,500kV出线及母线均不装设高压并联电抗器。

4台机组设2台起动/备用变压器,电源从金沙引接。2台起动/备用变压器共用一台断路器,在起动/备用变压器高压侧各设一组隔离开关和避雷器。

发电机主回路、厂用变分支回路、脱硫高压变压器及励磁变分支回路采用自冷式全连离相封闭母线,封闭母线装有微正压装臵。起/备变至6KV公用段、高厂变至6KV工作段采用共箱封闭母线。

1.1.2二次系统

(1)单元集控室二次线

单元机组电气设备由分散控制系统(DCS)监控,必要的常测仪表和光字牌信号接入DCS大屏幕显示,仅设臵少量的硬手操。

发电机同期采用自动准同期方式,由独立的微机自动准同期装臵实现,厂用电源切换采用捕捉同期闭锁。

(2)网控二次线

网络控制系统采用一套分层分步式微机监控系统,实现常规控制方式的所有功能。

(3)辅助厂房二次线

辅助厂房变压器的高压侧断路器由机组DCS控制,低压侧断路器就地控制。

(4)电动机二次线

机炉辅机由机组DCS系统控制,化水及水工系统、灰渣系统电动机由热

工PLC控制,输煤系统采用PLC控制方式,并设臵一套工业电视系统。

发变组保护、高厂变保护、起/备变保护均采用微机型成套保护装臵,布臵于机组集控楼。6KV电动机和低压厂用变压器保护均采用微机型综合保护装臵。

1.1.3厂用系统

高压厂用电采用6kV电压,工作电源由发电机出线支接,中性点经高电阻接地。每台机组设有两段工作段,1#、2#机组设有两段公用段,3#、4#机组不设公用段。

低压厂用电采用380/220V电压,中性点直接接地方式,每两台机组设4台380V低压厂用工作变压器,2台380V低压公用变压器,2台照明变,1台检修变,全为干式变压器,布臵在一间配电室内,变压器互为备用。

辅助厂房共有20台变压器。包括水源地升压变压器2台,厂外净水变压器2台,中继泵房变压器2台,供水及化水系统备用变压器2台,除灰变压器2台,电除尘变压器8台,输煤系统变压器2台。

采用高压6KV电机的辅机有:电动给水泵、循环水泵、凝结水泵、磨煤机、送风机、引风机、一次风机、磨煤机和给煤机密封风机、螺杆式空压机、斗轮堆取料机、环锤式碎煤机、4号AB带式输煤机、电动消防泵备用电机。其它辅机采用交流380V或交流220V低压电机,采用直流电机的有:小机直流润滑油泵、大机直流事故油泵、发电机直流事故密封油泵。

1.1.4电缆系统

本工程主厂房及辅助厂房内主要采用电缆隧道、电缆沟及墙侧、楼板下的架空敷设方式。在厂区,则采用电缆沟和在公共管架上敷设方式。

主厂房、集控楼电缆夹层及电缆竖井采用电缆桥架,煤仓间皮带层、厂

区管架、输煤系统栈桥等环境较差且电缆架空敷设的地方采用电缆槽盒。电缆隧道和电缆沟内采用电缆支架。

所有电缆均采用阻燃电缆,主厂房及辅助厂房地重要回路采用铜芯电缆,其它地方采用铝芯电缆。6KV电力电缆采用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。380V电力电缆采用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,同时部分电力电缆将采用具有钢带铠装的电力电缆。控制电缆采用额定电压0.45/0.75KV 铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装、屏蔽控制电缆。

1.1.5照明及检修系统

本工程照明及检修系统内容包括汽机房、锅炉房、集中控制楼、锅炉补给水系统、烟囱、冷却塔、输煤系统、电除尘及除灰系统、水工系统、燃油系统、网络继电器室及500KV屋外配电装臵、灰场管理站、制氢站、辅助及附属生产建筑物、厂区道路、电除尘本体等的照明、检修、小动力及实验电源。

照明系统由三个系统组成:正常AC照明系统、事故AC照明系统和直流事故照明系统。交流照明系统采用380/220V,中性点直接接地系统。照明网络的电源侧(从配电盘至配电箱)采用三相四线制,其工作零线(N)和保护零线(PE)合一,负荷侧(从配电箱至灯或插座)采用单相三线或三相五线制,其工作零线保护接地线分开。直流事故照明系统额定电压为220V,灯用电压为220V。

主厂房#1、#2机组分别设380/220V正常照明段,正常运行时,由对应机组正常照明变压器供电。两台变压器互为备用,当其中一台检修或故障时,自动或手动切换至另一台变压器供电。#3、#4机组供电方式与#1、#2机组相同。其余辅助厂房地正常照明由就近的PC或MCC供电。

主厂房各对应机组分别设臵交流事故照明总盘。交流事故照明总盘正常或事故时均由保安段供电。主厂房各层在疏散走道、出入口以及楼梯间设臵由交流事故照明电源供电且自带蓄电池电源的出入口疏散指示灯。远离主厂房的输煤系统、供水及化水系统、电除尘控制室、运煤综合楼等场所的事故照明采用自带直流蓄电池电源的应急灯。

直流事故照明仅在集控楼和柴油发电机室等设臵,在#1、#2集控楼分别设臵事故照明逆变屏,其电源由220V直流屏和保安段供电。正常时由保安段供电,当所有的交流电源消失自动切换至直流运行。在集控室主环内,装设直流常明灯。

集控室照明的采用调光控制箱控制。厂房内照明一般在照明箱内集中控制。经常无人停留出入的房间的照明由就近的门或入口处的照明开关控制。道路、烟囱、主变区域和其它室外区域的照明采用光电自动控制。煤场采用远方按钮集中控制或光电自动控制。锅炉本体照明可在锅炉房运转层远方控制,也可在相应的照明控制箱内集中控制。

1.1.6通信系统

由于光纤通信、电力载波通信及其电源安装、调度通信、输煤扩音通信不在本单位施工范围,故本节只介绍生产管理通信。

通信电缆的敷设,原则上室外通信电缆沿电缆沟和电缆桥架敷设,在没有电缆沟和桥架的地方采用穿管埋地敷设,室外电缆进入建筑物内时需穿保护管,室内通信线缆主要采用暗敷设方式,即埋地、嵌墙或在活动地板下敷设,部分建筑物采用明敷设,室外通信电缆采用HY53型电缆,室内采用HYA 型电缆。

电话分线盒分为室内壁挂式和嵌墙式两种。

电气施工组织设计方案

目录 第一章总则 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章、主要分项分部工程施工方案 (7) 第四章防雷及接地安装 (15) 第五章保证工程质量的组织措施 (15) 第六章保证安全施工的技术组织措施 (17) 第七章确保工期的技术组织措施 (17)

第一章总则 安装工程是建筑工程中的一个主要部分,其质量的好坏直接影响着整体的工程质量,为确保整体工程质量达到设计要求和满足使用的功能。我公司深入贯彻“科学管理、质量第一”的方针,做到“施工前为用户着想,施工中为用户负责,竣工后让用户满意”的承诺,一如既往的搞好“安全生产、质量第一”,在工程施工中精益求精,一丝不苟。确保工程优质高效,顺利的按合同工期完成施工任务。 为达到预期的目的,公司选派一名专业安装工程师在项目经理的直接领导下,对本工程的安装项目和质量全面负责。同时项目又组织一批技术精湛、责任心强的专业施工队伍。科学管理,积极推广新技术、新工艺、精心组织、规范施工,全面实现优质高效,创出一流的施工技术,一流的施工水平,一流的施工质量。 第二章工程概况 本工程为万鹤赉.天宁购物公园一期工程,位于周口市太康县城。工程由裙楼组成,一期包括1#、2#、3#、11#、12#、13#、14#,共七栋楼,总建筑面积22116.61㎡,建筑为三类商业建筑,建筑耐火等级为二级,抗震设防裂度为6度。结构类型为全现浇钢筋框架结构,主体为筏板。 本工程设计单位是机械工业第六设计研究院:监理单位为河南省拓扑监理有限公司。安装工程设计有给排水工程、电气工程、消防与防雷工程. 电气工程有电力系统,照明系统(含应急照明,疏散标志灯等),数据通讯及弱电电话系统、有线电视系统,安防系统,电气安全与防

最新版电气安装工程施工组织设计

最新版 电气安装工程施工组织设计

1、总体施工程序 本施工总体施工程序为:接受任务阶段→开工前准备阶段→全面施工阶段→工程收尾→交工验收阶段。 安装各分部分项施工程序为:先配合土建,后安装管线及设备;先隧道内,后隧道外;先高空,后地面;先大管,后小管。 2、主要分部分项工程施工方法 2.1 施工准备: 2.1.1 工程正式施工前,施工人员要熟悉图纸,进行技术和物资准备, 重点解决图纸中存在的问题,组织物资和人员进场和并进行技术交底。2.1.2 专业技术人员应参加有设计单位、建设单位、监理单位、施工单 位联合组织的图纸会审,从施工操作的可行性、方便性、安全性,提出 意见或建议,并接受设计单位技术交底,办理图纸会审记录。 2.1.3 应根据设计图纸提出设备及材料数量、进场计划,确定施工机械 和人工的消耗量,为机具和人力力准备提供依据。 2.1.4 施工单位应根据施工方案,组织施工人员,合理搭配工种。 工人上岗前,应进行有关的培训,方可上岗操作。

2.1.5 开工前应准备施工现场临时生产和生活设施,并考虑冬雨季施工 的因素。落实施工方法、施工用水、用电、材料堆场或仓库、半成品加 工场地。 2.1.6 专业技术人员根据设计图纸、施工方案、施工验收规范,向上岗 人员进行安装工程技术交底,并办理有关手续。 2.1.7 对现场的材料、设备应按材料清单进行清点、核查。不同材料按 不同技术要求认真检查其型号、规格、标准、材质、技术参数、数量是 否符合设计文件要求。如不符合要求,应及时提出,并与有关方面协商 接洽,做好记录。清点完毕,应根据不同材质、不同要求、安装先后顺 序存放,确保其用途、构造、重量、体积、包装性质与堆场相适应,避 免锈蚀、损坏、和重复搬运。 2.1.8 各道工序必须严格按照图纸要求和施工验收规范进行施工,确保 工程质量。 2.1.9 每道工序完成后必须立即填写工程报验资料,报请监理单位进行 验收,非经报验,监理未批准,不准进行下道工序。 2.1.10 严格实行样板工程安装制度。对于大面积相同的工程,应先做样板工程,请监理及业主同意后才可大面积施工。各专业先在同一空间交叉安装,按设计图和建设单位要求做好管线综合,请建设单位、监理单 位提出意见,及时发现问题,解决问题。 2.2 工程内容:

电力工程施工组织设计方案

1 编制依据: 1.1 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006; 1.2 《继电保护校验规程》 1.3 《电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程》JJGD124-93 1.4 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》;(2002版) 1.5 《职业安全健康与环境管理体系文件》 1.6 《电力建设安全工作规程》 1.7 江苏国信盐城生物发电工程施工组织总设计 2工程概况 江苏国信盐城生物发电工程厂址位江苏省盐城市亭湖区东镇东南工业园。 ??工程设计为2台63MVA有载调压主变,110KV系统采用户外式GIS高压设备,110KV采用双母线接线,共8个间隔,本期出线2回,3个主变进线间隔,1个母联间隔,2个PT间隔。10KV室内配电装置:10KV为单母分段接线,本期出线66回、其中2回电容器出线,无功补偿2×(2×5000)KVar并联电容器。二次部分均采用综合自动化系统。所用电:所用变1台,容量为100KVA。 3劳动力计划及施工进度控制计划 3.1劳动力计划安排 劳动力配备:电气试验室设置高压班、保护班、仪表班共计三个班组。人力配备情况如下表: 3.2.1 根据建设单位提供的工期要求,为了配合好各工序施工进度要求,确保本工期按期完成必须各负其责,精心调试,充分发挥调试人员的积极主动性,如期完成调试任务。 3.2.2保证工期的要求及措施 3.2.2.1电气设备如期安装就位,给调试一定的预留时间。 3.2.2.2加强施工管理,建立动态管理,及时灵活地协调人力、物力、财力,采取有效措施,合理使用精神和物质激励激制,调动职工积极性。 3.2.2.3有必要时晚上安排加班。 3.3施工组织管理 3.3.1施工组织机构

电气工程施工组织设计方案

电气工程施工组织设计 一、编制依据 1、某小区二标段招、投标文件。 2、本工程施工图及图纸会审内容 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)。 4、《建筑电气工程施工工艺标准》(ZJQ00—SG—006—2003)。 5、《建筑安装工程施工图籍》(第二版) 6、地方有关法律、法规、条文等。 7、ISO9002质量管理和质量保证标准。 二、工程概况 本工程包括3#、4#、5#、6#四栋楼,均为二类高层住宅楼,小区内电力变电所采用380/220V供电,进线方式为电缆直埋地引入,采用上进上出,消防、应急照明、公灯、电梯、地下室照明为二级负荷,其余室内供电为三级负荷。 三、进度计划 3#4#楼进度计划 6#楼进度计划

四、施工准备与布置 施工准备包括技术、生产、现场临建、材料进场以及施工机具准备和人员安排等。 1、生产技术准备工作 技术人员和施工班组认真学习和审查图纸,熟悉图纸内容和会审记录情况。认真学习工程施工质量验收规范和有关施工工艺标准,做好技术和质量交底工作。 首先根据施工图、施工合同编制施工方案及材料计划。根据审批过的施工方案及材料计划组织施工。施工前须由专业技术人员对施工班组作施工技术交底及安全交底。 2 、施工机具的准备 主要施工机具安排见表1。 表1 主要施工机具计划

3、劳动力的配置 劳动力需用量计划 五、材料供应及进场验收 施工人员根据设备、材料的种类和施工进度计划编制物资需要量计划,做好材料供应计划,提前将所需材料进行统筹、采购。 进场的主要设备、材料、成品和半成品必须有合格证及检验报告。并报监理工程师验证。 1、照明配电箱检验 1)产品的合格证和随机文件查验,应有生产许可证和安全认证标志。 2)外观检查:有符合设计的铭牌,柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落脱焊,涂层完整,无明显碰撞凹陷。 2、照明灯具及附件检验 1)检验合格证及随机文件。 2)灯具涂层应完整,无损伤,附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号,普通灯具有安全认证标志。

建筑电气安装施工组织设计方案

济宁学院国际交流中心工程 单位工程施工组织设计 (施工方案) ——电气工程 编制: 审核: 编制日期:2017年12月8日

目录 一、工程概况.............................................‥ (1) 二、施工布署及施工进度…………………………………‥2 三、施工准备工作计划 (5) 四、施工方案 (13) 五、施工方法与技术措施 (13) 六、创造方案 (26) 七、安全施工技术措施……………………………………‥27 八、质量检验数据标准 (27) 九、成品保护措施 (28) 十、降低成本措施 (28) 十一、安全生产、文明施工、保护环境、保障健康 (28) 十二、分部(子分部)工程、分项工程划分 (30)

一、工程概况 1.1编制依据 1.根据***工程施工合同 2.***工程设计图纸 3.建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—2015 4.建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013 5.电缆桥架安装图集86SD169 6.参照建筑电气安装工程施工图集第三册(第二版) 7.其它参照有关图集 1.2工程简介: 1.3 工程简介:本工程为一类高层公共建筑,车库为二类地下车库,结构型式为框架-剪力墙结构,共十五层,地下一、二层为停车库,一层至十五层为商服。 1.4 电源及供电: 1.4.1本工程为一类高层公共建筑,二类地下停车库,走道照明、值班照明、安防系统用电、电子信息设备用房用电、客梯用电、排污泵、生活水泵用电等负荷为一级负荷供电,机械停车设备按二级负荷供电,其它电力负荷按三级负荷供电。采用放射式的配电方式。 1.4.2本工程高层公共建筑工作电源、梯间电源由负一层变配电房低压出线柜引来380/220V 低压电源,备用电源采用自启动柴油发电机组,一二级负荷采用双电源供电,当主电源停止工作时,发电机自动启动,并能在30S内向负荷供电。 1.5 计量及供电: 1.5.1本工程内部计量拟由配电房低压侧计量。 1.6导线选择及线路敷设:

电气工程施工方案范文

.电气工程施工方案 1.编制依据 1.1.1施工图纸:行政办公楼电施图 1.1.2《建筑电气工程施工质量验收规范》:(GB50303-2002); 1.1.3《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2002); 1.1.4《建筑电气通用图集》92DQ1-13 1.1.5《建筑电气工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-006-2003) 1.1.6《室内管线安装》D301-1~2 1.1.7《接地装置安装》03D501-4 1.1.8《等电位联结安装》02D501-2 1.1.9《封闭式母线及桥架安装》D701-1~2: 1.2编制范围: 照明系统、动力系统,公共及应急照明、防雷与接地系统。 2.工程概况: 本工程为框架结构,地上6层,地下1层,积3353.36m ,建筑高度23.90米(从室外地面消防车登高地面至主体顶层屋面), 属于多层办公楼,采用钢筋混凝土框剪结构,建筑耐火等级为一级。 3.供电系统方式、方法: 3.1电源 由市网引入两回路10KV高压电源,预留2(8*SC150)、3(8*125)钢管,于±0.000、—0.8m 处埋设进户,穿过建筑物外墙处设置防水挡板,做法参见《建筑通用图集》92DQ5.5-4。本工程中预留引入管。变电室电缆夹层设在地下一层。 3.2供电系统: 采用金属铠装封闭中置式柜,真空断路器,弹簧储能电动操作机构,直流操作电源110V。 高压电源两路,同时运行互为备用、母联断路器为手投加联锁,防止误操作。进线断路器装设三相过流、速断、零序、低电压保护;出线断路器(变压器柜)装设三相过流、速断、零序保护及两段(警告、跳闸)温度保护。进线隔离车与进线断路器有机械锁; 计量柜与进线断路器有电气锁;高压进线断路器与母联断路器有电气锁,确保两路电源不并列运行。配电系统的接地开形式为TN-C-S系统。 3.3照明系统 正常照明.包括住宅安装双管荧光灯;吸顶灯、壁灯:应急照明包括出口指示灯:疏散指示灯,应急壁灯,事故下继续工作照明。应急照明灯具选用镍镉电池作备用电源、应急电源。备用电源、应急电源为双电源末端互投疏散照明不小于20min,继续工作照明为连续。 3.4动力系统 本工程动力系统包括生活水泵、消防水泵、污水泵、消防喷淋泵、排风机、送风机、电梯等,其中与消防有关水泵、风机、电梯为一类负荷,采用双电源双回路末端互投,其余为二、三类负荷。 3.5电缆桥架、线槽 消防用线槽采用钢制涂防火涂料,电缆桥架的安装做法见《建筑电气通用图集》成电路92DQ5.50-59。 3.6弱电系统

电气工程施工组织设计方案通用范本

目录 一、编制依据**************************************************1 二、工程概况**************************************************1 三、进度计划**************************************************1 四、施工准备与布置********************************************2 五、材料供应及进场验收****************************************3 六、主要分部分项工程施工方法及要求****************************5 七、施工质量控制措施*****************************************33 八、质量通病控制措施*****************************************34 九、质量检查程序*********************************************36 十、成品保护措施*********************************************37 十一、文明施工***********************************************38 十二、安全措施***********************************************39 十三、作业证*************************************************40 电气工程施工组织设计 一、编制依据 1、某小区二标段招、投标文件。 2、本工程施工图及图纸会审内容 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)。

电气安装施工组织设计方案

佳隆花园(海沧浮中央拆迁安置房)电气安装施工组织设计方案 一、编制说明 本工程施工组织设计编制依据: 1、招标文件及设计图纸 2、国家安装工程施工验收规范及质量评定标准编制的指导思想是以工程的“质量、进度、安全”为核心,在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实,本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。 二、工程概况 本工程由4 栋16或18 高层商住楼(3#~6#楼)与地下室车库组成,框架-剪力墙结构,为二类建筑物。地下室平时设备用房与停车库,属防火1 类汽车库,战时设置防空地下室。 三、工程范围及特点 本施工组织设计包括动力照明系统、综合布线系统的设备安装调试。该工程工期紧、质量要求高、多专业配合和交叉作业多。 四、工程施工指导思想 为了使本工程能够保证各个方面都达到合同要求,并尽善尽美,按照我方质量方针和质量目标要求,以工程合同为依据,全面地搞好工程项目施工全过程的管理,竭诚为业主提供更多更好更可靠的优质服务,争创一流质量和一流的施工进度。 为能达到加强管理、质量一流的目的,在项目部领导之下,实行安装项目施工负责制。同时还要求我单位的全体工作人员必须时刻注重自己的精神面貌,以一个积极向上的精神与工作态度来对待本工程的施工。在施工人员调配方面,以服从工程需要为准则,保证足够施工人员在合同期内完成安装工作。我方驻现场所有人员在工程进行过程中,随时受业主及监理的检查与监督,在保证人员的同时,我方还提供本公司最先进、最优化机具,提供质优价好的材料及设备,以求“人、机、料”的统一。

在施工过程中,我方会在业主及监理的统一指挥下,与土建单位紧密配合,相互协调,保持与平行单位的友好合作,尽量减少工作中的磨擦。对于业主分包的工作,我方会积极配合,以达到“统一计划进度协调,统一现场管理,统一组织指挥”。 我方一定会克服施工过程中的各方面的不利条件,化弊为利,不遗余力地为该工程达到优良工程而努力。 五、本工程执行的施工及验收规范与验评标准 1、施工及验收规范《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166—98 《低压配电设计规 范》GB50054—95 《通用用电设备配电设计规范》GB50055—93 《建筑照明设计标准》GB50034—2004 《建筑物防雷设计规范》GB50057—94 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343— 2004 《民用建筑电气设计规范》GB50052—95 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 《供配电设计规范》GB50052—95 《建筑设计防火规范》GB50016—2006 《高层建筑设计防火规范》GB50045—95 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》 GB50067—97 《厦门市住宅工程质量通病防治若干技术措施》 《住宅建筑规范》GB50368—2005 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75—2003 六、施工技术措施由于本工程安装项目系统多,由动力、照明、防雷接地系统、弱综合布线系统等组成。设备材料规格种类多,施工工程配合面广,时间紧,施工质量要求高。 为此必须做好充分的施工准备,全面规划,合理部署,采取正确的施工方法与技术措施,妥善安排力量,精心组织施工,才能按期、按质完成所承担的安装任务。本工程必须按如下施工工艺顺序组织施工:先地下、后地上,安装工程力求做到与土建施工配合,合理交叉,认真做好各项预留预埋工作。 考虑主体工程和其他工程的交叉配合问题。对主体工程不要破坏建筑物强度和建筑物的美观;对各工种相互间的配合,要尽量考虑好与给排水、通风管道的关系,不要在施工时发生位置冲突,要按设计规定距离设置。 先预测、后安装管道和电气等专业。凡有条件的均应提前预制,这是缩短工期、提高工效、保证质量的前提。 先重点、后一般。如混凝土楼板、墙身、梁内的各种暗敷管线必须及时配合。安装的设备是建筑物内的一种设施,必须积极维护保证良好的使用功能,还要考虑到交付运行后的维修便利,所有管路应注意建筑物的美化问题。 在实际施工中,我们除了须认真遵守有关国家规范之外,同时还应遵守当地供电、邮电、消防、质监等部门制定的有关规定和管理条例,确保优质工程。 (一)大型设备安装施工措施本工程中的大型设备有配电箱等设备的规格型号应符合设计要求,

景观电气施工组织设计方案

第一章 工程概况 1.工程名称:xxxxxx 景观工程 2. 工程地点: xxxxxx 位于 xxxxxxx 之间, xxxxxx 两侧,总面积 xxxxxxx 公顷。 3. 工程容:室外电力电缆敷设、室外通信管道敷设及路灯景观电气照明 系统及室外背景音乐电气系统。 4. 工期要求: 合同计划工期为 60 日历天, 计划于 2013 年 6 月 1 日进场施 工, 2013 年 7 月 31 日完成。 5. 质量标准:达到、行业和地现行标准、规要求,工程质量等

级为合格,并满足业主要求。 第二章 施工案编制依据及采用的技术规 1 、嘉祥行政广场南区电气工程施工图 2 、建设单位提供的设计资料及要求 3 、 《民用建筑电气设计规》 JGJ16-2008 4 、 《城市道路照明设计标准》 CJJ45-2006 5 、 《 10KV 及以下变电所设计规》 GB50053-94 6 、 《电力工程电缆设计规》 GB50217-2007 7 、 《 35KV 及以下电力电缆敷设》 94D101-5 8 、 《电力电缆井设计安装》 07SD101-8 9

《通信管道与通信工程设计规》 YD5007-2003 10 、 《地下通道电缆敷设》 05X101-2 11 、建设工程施工现场供用电安全规 GB50104-93 12 、建筑电气工程施工质量验收规 GB50303-2002 第三章 电气施工指导说明书 电气施工、 1.技术准备: 施工前专业工长应熟悉设计图纸及设计意图,班组成员认真领会各自的施工容。由工长有针对性的对图纸的重点部分进行技术交底和讲解施工案。 如发现图纸中有疑问,应及时报告项目部领导,项目部以文件式呈报给监理 转呈设计,待设计师确定重新更改设计施工案并办理手续后,可按更 改后的图纸或案施工,做到心中有数,不盲目施工。 2材料准备: 根据施工现场用料的先后,组织材料设备进场,材料部门应根据设计水电施工图所标材料规格并按工长所提材料详细计划表,密切配合施工进度保证材料供应。

电力架空线路工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) (投标单位盖章) 施 工 组 织 设 计

(1)、施工方案及技术措施 1.1施工准备 根据本工程的重点和难点结合本公司施工经验和踏勘情况,所有施工方案以确保工程质量、安全和进度为原则,以充分发挥机械、设备和劳动力的效率,降低工程成本为前提。 1.1.1施工技术资料准备 根据本工程进度需要及时编写施工技术措施。 本工程施工技术资料及提供时间见下表 编号名称供应时间备注 1 施工图等设计文件开工15天前设计提供 2 施工组织设计开工5天前自行编制 3 基础施工作业指导书开工前自行编制 4 铁塔组立作业指导书开工前自行编制 5 架线施工作业指导书开工前自行编制1.1.2材料准备 1.分部分项工程开工前,对原材料如砂、石、水泥、钢筋等及时送当地质量检验部门检验,并填写分部分项工程材料报审表上报监理工程师签发认可,之后方可使用。 2.根据工程进度,及时合理地向甲方通报材料供应计划。 3.采购的材料符合设计和现行国家标准的规定。

4.材料到货后及时进行检查和检验,并做好详细记录。质量不合格的严禁使用。 1.1.3通讯设备配备 1.项目部设有线电话、传真机各一部、移动电话若干、IBMP4电脑及激光打印机各一台。 2.各施工处设有线电话或移动电话一部、传真机一部;各施工队设报话机若干。 1.1.4场地准备 1.根据对沿线的调查,选定项目部、施工队驻地和中心材料站。由项目经理带队,办公室、计财科参加,进行驻地的落实并签订协议,由办公室进行驻地清理、临建的搭设、通信设施的安装、生活设施的搭建等工作。 2.队伍进场后立即与与建设单位联系,取得允许本工程施工的有关手续,并与当地各级政府有关部门联系,与沿线群众接触,尽早为工程施工创造条件。 3.积极配合项目法人做好线路施工中发生的青苗赔偿、树木砍伐、房屋拆迁等障碍物迁移工作,并按下表中规定的标准控制施工场地,尽可能减少损失。

电气施工技术方案

第一章综合说明 1 主要图集、规范、法律、法规依据 主要图集一览表 1 《利用建筑物金属作防雷及接地装置安装》 主要国家标准规范一览表 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 2设备安装概况一览表 本工程电源由室外箱变提供 220v/380v低压电源,经一层后 分配至各用电点;消防水泵、消 防风机、消防控制室、消防应急 照明、生活水泵,排污泵等为二

荧光灯或紧凑型荧光灯、LED 走道、楼梯间、电梯前室及主要出入口处设置自带蓄电池供电式

3 工程施工范围 机电工程施工范围包括:待定(界定土建总包和精装修工程范围)。

第二章工程特点、重点分析及对策 根据工程图纸,对本工程特点、重点部分的认识和拟采取的施工对策如下: 1 厂区内有多家在施单位,计划管理是本工程的重点和难点 本工程为公建项目,工期紧、施工作业面小、品质要求高且施工中厂区有多家单位交叉施工。与各承包商积极进行工作界面的协调是保证本工程顺利进行的重点。 施工对策: (1)互通进度计划,联合制定总体进度计划。绘制出现场各施工单位的临时设施及材料堆场的平面位置图。 (2)本工程与室外各种专业管线有多处接驳点,施工过程将需要相互接驳的部位和工序确定,采用列表的形式一一列明,并附总图一张,图中表明上述所有部位和工序,确保按照设计无遗漏并及时做好室内外管道的接驳。 第三章主要施工方案 1预留预埋 1.1电气工程预留预埋 (1)所有配管工程以设计图纸为依据,暗配管应沿最近的路线敷设管路。 (2)管路超过下表长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线。 30米 米 (3)暗配电线管路与其它管道最小距离,如下表所示。

电力管道施工工程施工组织设计方案

通路为新建道路工程,设计围北起豫兴大道,南至开大道,全长2044.158米,文通路沿线分别与豫兴大道、开大道北辅道、开大道等9条东西向道路相交,其中开大道为现状道路,开大道北辅道、祭城路为同期设计道路,其余均为规划道路。文通路道路红线宽度50m,规划为四幅路横断面形式。本次设计电力线路全部采用电缆排管埋地敷设,本工程包含电力电缆排管及检查井;主管线预埋15孔电力电缆排管,过路采用2孔、8孔、12孔电力电缆排管;人行道下电力电缆排管的管材采用玻璃钢夹砂电缆导管(CGCT-150/5),车行道下电力电缆排管的管材采用玻璃钢夹砂电缆导管(CGCT-150/8)。电力管道正常路段位于道路中东24米处,渠化路段电力位于道路中东27米处;电缆排管在人行道下埋深不小于0.5米,车行道下埋深不小于0.7米;当管道覆土不满足要求,或与其他管线交叉的间隔未满足最小净距时,采用C15素混凝土包封。电缆井采用现浇混凝土结构,混凝土抗渗等级不低于S6,电缆井的钢构件均采用热镀锌防腐处理,电缆井覆土0.2m。电力井中心位于道路中东24米处和27米处,电缆排管向工作井侧排水坡度不小于0.3%,道路交叉口之间、道路西侧工作井均位于距道路红线外3.7米处,现场施工时可根据实际情况调整。 前期准备 施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;钢筋加工场地的建设;施工用水;电力供应;道路交通疏导;管线调查;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。 人员组织 根据合同要求和总体施工计划,为顺利完成道路管线工程,我处组织具有丰富施工和管理经验的工程技术人员担任项目主管和技术主管,并组织技术过硬、操作熟练的现场技术人员进行施工业。计划投入施工人员计划70人: 技术准备 2.3.1、项目总工组织项目部工程技术人员,进一步熟悉施工图纸和设计文件,了解并掌握设计意图,并对施工现场作进一步的实地察看,然后根据管线所处的位置以及技术要求的不同来编制本专项施工方案,并上报监理工程师审核批准。 2.3.2、及时办理相关报验报批手续; 2.3.3、向参加施工的全体人员进行技术、安全等方面的交底。 施工工艺流图:

电力施工组织设计全套方案

七、施工组织设计 目录 一、施工方案与技术措施 (42) 二、质量管理体系与措施 (56) 三、安全管理、文明管理体系与措施 (59) 四、环境保护管理体系与措施 (66) 五、工程进度计划与措施及网络图 (68) 六、成本控制措施 (70) 七、组织机构及人力资源计划配备计划 (72) 八、施工设备及试验、检测仪器配备 (75) 九、施工平面图 (78)

一、工程概况 1、项目名称 南水北调渠首及沿线土地整理重大项目(第一期)II片封丘县第四年度工程施工 2、建设地点 封丘县 3、建设单位 婺源县水利水电建筑工程有限公司 4、施工工期 绝对工期180天。具体开工时间按招标方通知。 5、质量标准 合格标准。 二、编制依据 1.设计说明、招标文件。 2.有关国家法律 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动法》 3.国家、行业技术标准及管理规定,所有标准都应采用最新标准:?电气装置安装工程电气设备交接试验标准?(GB50150-91)?工业企业照明设计标准?(GB50034-92) ?通用用电设备配电设计规范?(GB50055-93) ?建筑工程施工现场供用电安全规范?(GB50194-93)

?电力工程电缆设计规范?(GB50217-94) ?供配电系统设计规范?(GB50052-95) ?低压配电设计规范?(GB50054-95) ?电气装置安装工程施工及验收规范?(GB50254-96 GB50259-96)?建筑电气工程施工质量验收规范?(GB50303-2002) ?民用建筑电气设计规范?(JGJ/T16-92) ?建筑设计防火规范?(GBJ116-87) ?额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件?(GB/T12706-2002) 《电缆外护层》(GB/T2952-89) 《电缆在火焰条件下的燃烧试验第3部分:成束电线或电缆的燃烧试验方法》(GB/T18380.3-2001) 《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法第2 部分:用测量pH值和电导率来测定气体酸度的方法》(GB17650.2-1998)《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》(GB17651-1998)《塑料燃烧性能试验方法氧指数法》(GB2406-80) 《电工圆铜线》(GB/T3953) 《电缆的导体》(GB/T3956) 《电线电缆及塑料电性能试验方法》(GB/T3048-94) 《电线电缆机械物理性能试验方法》(GB/T2951-94) 《电线电缆识别标志》(GB6995) 《数字修约规则》(GB8170)

电气工程总体施工方案

泸天化绿源醇业有限责任公司 年产40万吨甲醇10万吨二甲醚工程 电气工程总体 施工方案 中国化学工程第六建设公司 二○○四年三月三十一日

目录 1 编制说明 2 编制依据 3 工程概况 4 工程特点 5 电气工程施工技术措施 6 施工程序 7 主要分项工程施工方法及技术要求 8 施工进度及劳动力安排 9 主要施工机具计划 10 计量器具选择配备计划 11 质量保证措施 12 安全保证措施

1 编制说明 本施工技术方案针对泸天化绿源醇业有限责任公司年产40万吨甲醇、10万吨二甲醚项目投标片区电气分部工程主要分项工程主要工序编制,编写重点突出施工方法和技术要求。编写目的是让技术人员和电气工人在施工中有章可循,有条不紊,全面达到施工和验收标准,让业主满意。 2 编制依据 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GBJ50254-96 《电气装置安装工程起重电气装置施工及验收规范》 GB50256-96 《电气设备交接试验标准》 GB50150-91。 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50257-96。 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002。 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-92。 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-92。 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 GB50170-92。 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50171-92。 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50166-92。 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88。 泸天化年产40万吨甲醇、10万吨二甲醚施工招标文件。 3 工程概况 根据招标文件《5.1装置片区介绍及范围界定》,我公司拟投空分片区和转化片区。查看成达工程公司提供的本工程初步设计文件,空分片区有明确的电气内容说明,转化片区电气施工内容必定有,但工程量可能标在别的装置区。 空分装置的6kW负荷由甲醇变电所6kV系统直接供电,装置内设一6.3/0.4Kv低压

电气安装施工组织设计(新版本)

电气安装工程施工组织设计 编制:_________________ 审核:_________________ 审批:_________________ 河南泰威建设工程有限公司 年月曰

电气安装工程施工组织设计一、工程概况漯河食品批发交易市场D区2#楼工程位于辽河路与青山路交叉口,为四层框架结构,建筑面积4680平方米,进户线采用三相五线制(其中一根为接地保护线)。电源线引自室外低压配 电柜,以电缆埋地引入总配电箱。室内线均采用暗敷,均沿墙面或屋面暗敷设穿PVC管保护。本工程采用TN-C-S接地保护。R 地V 1欧。防雷系统采用三类建筑沿屋顶布设避雷带,屋顶避雷采用C 10镀锌圆钢沿屋檐外围固定。 电气照明系统设置齐全,设计合理,其功能可满足使用要求。 二、工程量 电照系统工程量表 三、工程进度和工期要求 本工程土建拟定年月日开工,电气工程随基础安 装,至年月日竣工。 在施工中应做好阶段性施工,安装工程应随土建施工而进行, 在基础工程完毕前,应做好接地装置的安装,然后随土建的主体工程分别在各层进行穿线管敷设。 主体工程结束时,线管预留和箱盒位置预设工作也随之结束。

安装工程应做好电气穿线及照明灯具安装工作,并做好电气绝缘接地电阻 等各项功能性试验,然后通过安装试运行,进行工程竣工验收。 四、劳动组织与劳动力安排 在施工中,安装工程应分阶段进行施工,即管道、管孔预设阶段,系统安装阶段和试验调试阶段,针对各施工阶段,合理配置工种及作业人员,即安排两名电工随土建进行线管敷设工作。在系统安装阶段安排八名电工进行各种管道安装,穿线及照明系统安装。系统安装结束后,即由三名电工进行试验和系统试运转所安排电气安装人员按高、中、低等级工种搭配良好,能圆满完成工程的施工任务。 五、工程质量要求 在施工中,应严格按照现行国家施工规范和有关图集标准进行施工。 线盒设置正确,固定可靠,管子进入盒处顺直,在盒内长度为5MM,线路线进入电器设备和器具的管口位置正确。 管内穿线时在盒内导线有适当余量,在管子内无接头,不进入盒的垂直管子的上口。穿线后密圭寸处理良好,连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤芯线,盒内清洁无杂物,导线整齐,护线盒齐全不脱落。 灯具安装时,器具及其支架牢固端正,位置正确,开关、插座的盖板紧贴墙面,四周无缝隙,器具表面清洁,灯头内外干净 明亮,吊链垂直,双链平行。 配电箱安装,位置正确,零件齐全,箱体开孔合适,切口整齐,箱盖紧贴墙面。零线经汇流排连接,无绞接现象,箱体油漆完整,内外清洁,

供电工程施工设计方案

东台市开发大厦变压器及高低压配电系统设备采购及安装工程 施 工 组 织 设 计

审批: 编制: 编制单位:新源送变电工程安装有限公司编制日期:2011年06月14日 目录 一、编制说明 二、工程简况 三、工程质量及工期 四、施工现场组织机构 五、施工案 六、工程成本控制措施 七、施工进度计划 八、质量保证措施 九、安全目标、安全保证体系技术组织措施 十、环境保护及文明施工 十一、计划、统计及信息经管 十二、协调配合及其他

一、编制说明 我公司具有先进的机械设备和完善的经管体制,已通过了GB/T19001质量体系的认证和GB/T28001职业健康和安全经管体系的认证,在长期的电气工程施工中积累了丰富的施工经验。如本次中标,我们将以先进的施工机具、精干的施工力量和完善的质量体系投入本工程。为响应招标文件所有条款。本着保证工程质量和工期要求,降低消耗,为顾客提供优质服务的原则,我们认真考察了现场,研究了招标文件,总结以往施工经验,编制本文件。 本施工组织设计文件编写依据: ★东台市开发大厦变压器及高低压配电系统设备采购及安装工程施工招标文件★东台市开发大厦变压器及高低压配电系统设备采购及安装工程施工图 ★我公司对东台市开发大厦变压器及高低压配电系统设备采购及安装工程施工现场的调查资料 ★颁布的有关建筑电气安装工程施工规程和规 ★省供配电设施建设规 ★我公司的《质量手册》和《程序文件》

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路验收规》GB50171-92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》GB50169-92 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规》GB50171-92 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规》GB50171-92 《电气装置安装工程电力变压器油濅电抗器互感器施工及验收规》GBJ148-90 电缆工程 《砌体工程施工质量验收规》GB50203-2002 《地下防水工程施工及验收规》GB50208-2002 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》GB50202-2002 《建筑土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 二、工程简况 2.1工程简况 2.1.1 工程名称和地址 工程名称:东台市开发大厦变压器及高低压配电系统设备采购及安装工程 工程地址:东台市城东新区东进路以北,经八路东侧 2.1.2 职能单位 建设单位:东台市投资发展有限公司 2.1.3 工程规模

电气工程施工方案39628

目录 编制说明 ...................................... 错误!未定义书签。 一、工程简介 .................................. 错误!未定义书签。 1.工程概况 ................................... 错误!未定义书签。 2.施工范围 ................................... 错误!未定义书签。 3.编制依据 ................................... 错误!未定义书签。 二、施工准备 .................................. 错误!未定义书签。 1.技术准备 ................................... 错误!未定义书签。 2.现场准备 ................................... 错误!未定义书签。 3.劳动力准备 ................................. 错误!未定义书签。 4.材料准备 ................................... 错误!未定义书签。 5.施工工机具及检验测量机具的准备 ............. 错误!未定义书签。 三、电气工程施工内容 .......................... 错误!未定义书签。 1. 施工程序 ................................... 错误!未定义书签。 2. 主要施工方法及技术要求 ..................... 错误!未定义书签。 3. 列出技术复核的内容 ......................... 错误!未定义书签。 4. 工程防护内容及方法 ....................... 错误!未定义书签。 编制说明 1、本方案按照建设单位提供的施工图纸及图纸会审记录进行编制。

建筑电气施工组织设计方案DOC

建筑电气施工方案 一、工程概况: xx市民政局救灾物资储备库办公楼工程,总建筑面积3591.1m2,办公楼工程总长42.6米,总宽22.8米,建筑总高11.3米, 二、编制依据: (一)、依据专业全套施工图纸。 (二)、依据国家现行各专业施工验收规范、技术操作规程和质量评定标准。(三)、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002。 三、人员准备工作 施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。 四、施工技术要求 (1)、在正式施工前,对参与施工的有关技术管理人员和施工人员交代工程情况和技术要求,全面了解和熟悉图纸设计要求,避免产生指导和操作的错误,以便科学地组织施工,并按合理的工序、工艺流程作业,使施工人员充分理解设计意图,掌握电气工程在整个建筑工程的特点,重要部位等要求,做到按图施工。 (2)、深刻理解设计意图,编制好施工方案,全面了解设计的材料规格和质量要求,工程中所使用的主要材料必须具有质量合格证明文件,规格、型号应符合国家技术标准和设计要求。进场时必须做到检查验收并经监理工程师核查确认。电气器具和设备必须有完整的安装使用说明书,在运输、保管和施工过程中应采取有效措施防止损坏。 2、施工过程控制: 电线导管敷设、预埋箱、盒认真填写隐蔽工程、施工检查验收记 录,做好电线穿管敷设、扫管及管内穿线施工,认真做好绝缘电阻 测试记录、照明器具设备安装及调试、整个配电系统送配电调试, 保证电气工程工序的质量安全要求。

3、主要施工方法: (1)、配管工程: ①、本工程电源干线采用镀锌钢管,其它均采用PVC阻燃塑料管,首先保证材料质量、规格符合设计和规范要求。 ②、管路敷设依据设计图纸,暗配管线,埋设深度与建筑物、构筑物表面距离不应小于15mm,导管弯曲半径不应小于管外径的6倍,折扁度不应小于管外径的0.1倍,管口要光滑无毛刺,在配管时管路走向合理,尽量避免重叠,管路进入箱盒应排列整齐,符合规范要求,在配完管后,设专人看护,确保管路畅通。 ③、当管路敷设长度超过15米或直角弯超过3个时,均应装设接线盒。 ④、管路敷设于砼结构中,应有预防机械损伤的措施。 (2)、管内穿线工程: ①、导线型号、规格符合设计要求,额定电压不低于500v,绝缘良好,电线穿管敷设绝缘电阻值≥0.5mΩ以上(500v摇表)。 ②、管内导线面积不超过管内面积的40%,管内导线无接头、拧花,出线箱、盒清洁。 ③、导线连接在接线盒内进行,导线连接缠绕紧密,独股铜线缠绕5―7周,多股铜线倒入连接缠绕长度为双根导线的5倍,用锡焊接,挂锡饱满、光滑,焊接完成清净腐蚀物,并用橡胶绝缘包布包一层,再用黑色包布包扎紧密,穿完线后对线路要绝缘,并做好记录。 ④、不同回路的导线要单独穿管,一管一回路,接标准黄、绿、红三色分别为 A、B、C三相色标,黑色线为零线,黄绿色混合线为接地线。 (3)、配电箱及灯具、开关、插座安装: ①、配电箱安装牢固、平整,接线压接牢固,箱内清洁、导线整齐,相序正确。 ②、灯具安装时,要安装在木台中心,木台的灯具安装不得少于2个木螺丝,一定要牢固可靠,成排灯具要横平竖直,中心误差不得大于5mm。 ③、开关、插座安装板面要紧贴墙面,四周无缝隙,盒高度一致,同一场所误差不得大于5mm,并列安装误差不得大于0.5mm,开关要断相线,插座接线为

电气安装施工组织设计51589

目录 一、总体概述 (1) 二、组织机构 (2) 三、施工进度计划和阶段进度的保证措施以及违约责任承诺 (3) 四、劳动力和材料投入计划及其保证措施 (6) 五、机械设备投入计划及检测设备 (8) 六、施工布置和临时设施布置 (10) 七、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点难点分析和解决方案 (11) 八、安全、文明措施和环保措施 (27) 九、质量保证与违约责任 (33) 十、雨季施工技术措施 (48) 十一、新技术应用与承诺 (48) 十二、项目负责人业绩、项目班子及管理经验 (52) 一、总体概述 1、工程概况 工程地点:Ameco北京飞机维修工程有限公司院内 建筑物结构形式:砖混结构

总建筑面积:920平米; 层数:地上一层 总高度:8.3m; 本工程是改造项目,主要内容是1台10KV变压配电系统和1台空压机及压力管道的安装施工。 计划安装工期为45个日历天。 质量要求:合格。 2、工程范围 主要包括630KVA变压器1台,高压柜3台,低压柜2台,EPS双电源柜2台,照明、动力配电箱6台,照明灯具150套,电力电缆1350m,接地母线敷设-40*4的260m,避雷网1组,接地网调试1项,空压机1台,压力管道140m。 3、施工程序 进场前准备工作→基础槽钢制作→设备进场、开箱检验→一次设备安装→二次设备安装接线→查线→设备整体调试→计量装表→设备整体检查、清扫、封堵→报竣工。 4、总体设想及施工段划分 根据本工程的特点,将整个工程划分为2个阶段进行组织施工,配置5个施工班组进行组织施工,划分为配电班、动力班及试验班,配电班主要负责电缆沟井挖填、砌筑,设备电气系统安装等,动力班主要负责空压机,压力管道等安装,另外配置1个由公司派驻的专业电气工程师及专业电气技术员组成的试验班,专门负责测试安装好的电气、动力系统。按各阶段的施工特点安排设备材料进场的时间,科学调度劳动力、机械设备及工具进行组织施工。 二、组织机构 若我司有幸中标,我司承诺按照招标文件的要求与建设单位签订承包合同,并提供企业资质证书、安全生产许可证、税务登记证,建造师、安全员、质检员、施工员等岗位人员上岗证,编制好的施工组织设计,电工等特种作业人员操作证等资料协助建设单位办理施工许可手续,并及时进场按照项目法组织施工。 我司拟派驻一位机电工程专业的建造师作为项目经理,并派驻一位电气专业工程师作为现场施工负责人,负责整个项目的施工,该电气专业工程师已施工过