摘要:随着社会的发展与进步,重视电厂电气自动化安全管理对于现实生活中具有重要的意义。本文就介绍了电厂电气设备安全管理的必要性和现状,并阐述了电厂电气安全管理与措施。

关键词:发电厂;电气设备;安全;管理与措施

中图分类号: tu71 文献标识码: a 文章编号:

引言

近年来,随着我国经济的发展,我国电厂电力体制进行了深度的改革,同时也是对电厂的生产和管理进行改革,这就对电厂电气安全管理提出了新的要求。不仅电气设备需要保证安全、人们的安全更要保证安全。

一、发电厂电气设备安全运行管理的必要性

发电厂电气设备的性能与工作状态对发电厂的稳定以及生产成

本具有重要的作用,直接影响到设备效率的发挥以及整个发电厂的经济效益。由于发电厂电气设备数量多、规模大、构造复杂,不同的发电厂对设备的需求又不尽相同,发电厂电气设备的购置、安装、验收、使用、维护、维修以及报废等也较为复杂,因此,必须加强发电厂电气设备安全运行管理,以此提高电气设备的安全性、可靠性以及维修性,保持设备的精度与性能,实现生产的现代化,保证生产的有序进行以及费用与消耗的降低。

二、发电厂电气设备管理系统的现状

由于发电厂规模不断增加以及现代化仪器的投入,信息的作用逐

电气、设备检修安全管理制度

编号:SY-AQ-01994 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气、设备检修安全管理制度Electrical and equipment maintenance safety management system

电气、设备检修安全管理制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 (一)检修人员在检修中,必须严格遵守本安全管理制度和岗位安全操作规程执行。 (二)凡是机电传动设备检查检修,必须切断电源并锁闭,并要悬挂“禁止合闸”警告牌。 (三)检修受压设备、管道、阀门、安全附件等,必须切断阀门,加隔离盲板,压力降到零或停止设备运转,方可进行。不准带压检修。 (四)检修中需要用临时行灯照明,必须采用低压36伏,铁制容器内和潮湿地带场所为12伏,引线中间不准有接头,绝缘要良好。(五)检修中需要电动工具,必须配有1比1隔离变压器或橡皮手套,有可靠的接地,保证安全可靠。 (六)禁止带电检修作业,如须带电检修,应经动力科电气工程技术人员同意批准,并采取可靠安全措施,检修人员和监护人,必须

持证操作,无证者不准检修和监护。 (七)严禁在易燃、易爆、有毒、有害物料容器、管道未清理、置换情况下,进行检修。 (八)严禁使用检修机具、葫芦、吊具、绳子、梯子、鎯头、板手等有缺陷的工具。 (九)检修人员,必须穿戴好本岗位所领用的劳动保护用品,不准赤膊、赤脚、穿拖鞋。 (十)检修中高空作业、动火作业,吊装作业等,必须办理有关申请手续,经有关部门同意批准,才能进行。 (十一)检修中未明确负责安全工作和监护人不准施工。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

最新整理电气安全工作制度试题.docx

最新整理电气安全工作制度试题 一、填空题 1.电工作业中为了保障工作人员的人身安全,顺利地完成工作任务,必须使用相应的________。一般可划分为________和________两类。 2.电气工作安全用具又分为________安全用具和________安全用具两大类。 3.电工常用测试仪表有____、____ 和____,用以测量线路或电气设备的绝缘情况及电气参数。 4.电工绝缘安全用具具备绝缘功能,是防止电气作业人员直接接触带电体用的,可分为________和________两种。 5.万用表是一种综合性仪表,可测量交流或直流的________、________,还可测量元件的________以及晶体管的一般参数和放大器的增益等。 6.绝缘操作棒主要用来闭合和断开________、________,也可用来安装或拆除________以及进行带电测量和试验工作等。 7.使用绝缘夹钳工作时应戴________和________、________或站在________上,精神要集中,注意保持身体平衡,握紧绝缘夹,不能使夹持物滑脱落下;潮湿天气应使用专门的________。 8.装设临时接地线必须 ____进行,装、拆接地线均应使用________和戴________。 9.绝缘靴严禁作为________穿用,使用前应检查有无明显破损,用后要妥善保管,不要与________接触。二、选择题(将正确答案的序号填入括号中) 1.在机械设备运行、检修工作中,所用安全行灯的电压是( )V。 A.12 B.50 C.110 D.220 2.在使用砂轮磨削金属时,应戴( ),防止金属屑飞溅进入眼睛。 A.防护服 B.防护罩 C.平光护目镜 D.安全帽 3.用氖管发光来检查设备是否带电的一种专用安全用具是( )。 A.万用表 B.兆欧表 C.绝缘操作棒 D.验电器 4.用来闭合或断开高压隔离开关、跌落保险的专用安全用具是( )。 A.绝缘操作棒 B.绝缘夹钳 C.绝缘手套 D.钢丝钳 5.脚扣的作用是( )。 A.预防高空坠落 B.登高C.防止产生感应电压 D.测量和试验 6.绝缘强度大,能长时间承受电气设备的工

电气安全操作规程

电气安全操作规程 1.正确穿戴劳保用品,特别是对电工特殊要求的劳动保护用品, 认真做好交接班工作。 2.严禁无证上岗,熟练的掌握电工基本知识和所负责工段的电器 设备情况,严格按照用电、停电及其它因设备要求所规定的程序作业,不得任意违规作业,防止操作不当造成人员伤亡、设备损坏。 3.对停电检修、带电抢修及登高作业时一定要按规定的操作法做 好挂牌、专人监护等作业前的计划准备工作,做到分工明确、责任到人、有始有终完成每一项任务。 4.对供、配电设备、仪表屏、电线电缆沟及各种电气运转设备要 严格按工艺规定时间检查,并认真记录,发现问题及时汇报处理。5.落实防护措施,特别是对电气控制室等关键场地做好防护工 作,无关人员严禁入内。 6.杜绝火种,对电气设备有异声、跳火现象要立即检修,防止火 灾事故发生。 7.正确使用各类电工专用工具,特别是在带电作业情况下,不能 有麻痹思想,防止触电事故发生。 8.认真学习安全、消防知识。特别是在发生触电情况下的救护工

作和发生电气火灾的扑救工作,熟悉救护业务和消防知识,能在应急情况下会 正确处理好各类事故,做到安全、文明生产。 9.电气灭火 : 火灾发生后,电气设备和电气线路可能是带电的,如不注意,可 能引起触电事故。根据现场条件,可以断电的应断电灭火;无法断电的则带电 灭火。电力变压器、多油断路器等电器设备有大量的油,着火后可能发生喷油甚至爆炸事故,造成火焰蔓延,扩大火灾范围。这是必须加以注意的。 a、触电危险和断电 电气设备或电气线路发生火灾,如果没有及时切断电源,扑救人员身体或所持 器械可能接触带电部分,造成触电事故;使用导电的灭火剂,如水抢射出的直流水柱、泡沫灭火机射出的泡沫等射至带电部分,也可能造成触电事故;火灾发生后,电气设备可能因绝缘损坏而碰壳短路,电气线路也可能因电线断落而接地短路,使正常时不带电的金属构架、地面等部分带电。也可能导致接触电压或跨步电压触电的危险。 因此,发现起火后,首先要设法切断电源。切断电源要注意以下几点: 1)火灾 发生后,由于受潮或烟熏,开关设备绝缘能力降,因此,拉闸时最好用绝缘工具操作。 2)高压应先操作断路器而不应该先操作隔离开关切断电源,低压应先操作磁力启动物而不应先操作闸刀开关切断电源,以免引起弧光短路。 3)切断电源的地点要选择适当,防止切断电源后影响灭火工作。 4)剪断电线时,不同相电线应在不同部位剪断,以免造成短路;剪断空中电线时,剪断位置应选择在电源方向的支持物附近,以防止电线剪断后断落下来造成接地短路和触电事故。

场站电气设备安全管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 场站电气设备安全管理规 定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2067-77 场站电气设备安全管理规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、生产区一切电气设备及线路,未经分公司生产科同意,不得随意移动、调换、增减和改变接线方式。 2、站内进行电气操作时必须办理工作票和操作票,且必须两人以上操作,做到一人操作一人监护。 5、所有电气设备必须接地,并定期测量接地电阻。不合格要及时汇报和处理。 6、进行场站施工作业时,防止地下电缆的损坏,确保人身安全。 7、在电气设备上工作必须持证上岗,原则上停电进行。否则要有绝对可靠的安全措施,严格按带电作业规定进行。 8、检修线路时,必须安装接地线。室内检修时,挂标志牌。 9、操作人员在操作电器设备时,一定要按规定使

用电气安全护具。 10、禁止乱接电线、乱接电器、擅自换规格不相符合的保险等。 11、电气设备起火时,先切断电源。灭火时用二氧化碳、干粉、沙子等扑救。 12、检修电气设备时停电设备与未停电设备之间加装临时遮拦,不设遮拦应保持安全距离。 13、电气工作人员到现场检修,一定要与生产人员联系,待同意后方可检修。 14、在配电室工作,要采取防止触及运行设备的措施。 15、遇雷雨时,所有电气检修工作必须停止。 16、每次停电和恢复供电要对用电设备进行检查并做好记录。 17、每年进行一次电气春检,利用春检对高压设备进行一次维修保养;每年对其它用电设备进行两次检查和维修保养;平时保持低压配电室清洁;电气设备在运行中出现问题时能处理的及时处理,不能处理

电气安全管理制度

电气安全管理制度 为了加强电能的安全管理,防止意外事故发生,确保安全用电, 特制定本制度: 第一条所有电路安装、电器操作的人员,都必须经过专业培训,考试合格后,才能上岗。 第二条电工要按规定穿戴劳保用品,工作应认真负责,具有专业的安全生产,专业技术知识。 第二条设备动力科要建立健全电气方面的技术档案资料,如高压分布图,低压分布图,全厂架空线和电缆设置图,接地网络,避雷装置图,以及电器设备的技术状况登记等资料。 第三条一切电器设备必须接地可靠,使用手提移动电动器(如电钻、电枪等),要戴绝缘手套或配备电器保护装置手提移动电动器具,保护装置由设备处每季检查一次,并做好检查记录。 第四条变电所、各控制室等应符合用电安全规定,非工作人员不准随便进入。 第五条操作电器装置应熟悉其性能和使用方法,不得任意开动电源装置,严禁在电源装置上放置物件。 第六条自己经常接触和使用的配电箱、配电板、按钮开关、插座以及导线等,必须保持完好、安全,不得有破损或将带电部分裸露出来。 第七条操作电气装置应熟悉其性能和使用方法,不得随意开动电源装置,严禁在电源装置上放置物件。 宝坻渠阳医院

电气管理制度 第一章总则 第一条为加强电气安全管理工作,防止发生触电事故,确保职工在生产过程中的安全,特制定本规程。 第二条本规程适用于机械工业企业、事业单位的变配电系统及电气设备、仪器的设计、制造、安装、试验、使用、维修与管理。 第三条变配电系统及电气设备的带电作业和高空作业均应按原第一机械工业部危险作业审批制度》的规定执行。 第四条指定有关业务部门主管电气安全工作、保证电气安全。 第五条一切从事电气工作的人员必须遵守本规程。凡违反本规程而造成事故者,要根据情节轻重,分别给予批评教育,行政处分,经济制裁等,直至追究法律责任。 第六条所有从事电气设备安装、运行、试验、维护检修等工作的人员必须身体健康。凡有视觉(双目视力校正后在0.8以下、色盲)、听觉障碍,高、低血压病、心脏病、癔病、癫痫病、神经官能症、精神分裂症、严重口吃者不能从事电气工作。 第七条各项电气管理制度、操作规程必须齐全。变配电所(站室)、电气设备、线路的安装、验收、运行、检修资料档案应完整准确。 第二章基本规定 第一节电气工作人员的培训与考核 第八条对电气工作人员应定期进行安全技术培训、考核。各级电工必须达到机械工业部颁发的各专业电工技术等级标准和相应的安全技术水平,凭操作证

电气安全操作规程文件【新版】

电气安全操作规程 1.电工安全操作规程 (1)工作时,必须穿戴好劳保用品及安全工具。 (2)检修高低压设备,必须先拉开阐刀开关,切断电源。挂上“有人操作,严禁合阐”的警示牌,验明无电后方能够进行工作。 (3)配电室内不准存放易燃物品、金属导电品及杂物。 (4)所有开关保险丝应按容量大小适当装置,不得随意加大。 (5)工作行灯不得超过36伏。 (6)电器设备着火时,应立即将设备的电源切断,然后进行灭火。对可能 带电的电器设备及变压器、油开关、电动机等应使用二氧化碳或四氯化碳灭 火器。严禁使用泡沫灭火器,并要立即消防报警。 (7)电器设备和线路要符合规格,每年雨季前应做一次线路的全面检查, 发现破损老化等绝缘不良应及时修理或更换。 (8)高空作业应检查电工梯及安全带是否牢固可靠,并要配带安全帽、安 全带,作业完毕必须清理干净场地。 (9)如需高压带电作业,要经领导及有关部门批准并有专人监护方可进行 操作。 (10)安装照明电在干燥屋内不得低于 1.8m,潮湿场所不得低于 2.5m,低 于此高度应加保护。安装墙边开关,离地面高度一般为 1.3-1.5m以上。(11)在工作场所不准追逐打闹,禁止穿拖鞋,凉鞋进行工作。 (12)安装和修理电器设备、线路应由持有合格证的电工进行,电工应严 格执行“绿地能源设备管理手册电气规程部份”进行工作。 2.低压电气设备及线路的安全操作规程 (1)低压电气设备及线路的停电检修,必须做好以下四项保证安全的技术 措施: ①停电;

②验电; ③装设接地线; ④悬挂标示牌和装设临时遮拦。 (2)低压电气设备及线路进行电作业时应设专人监护,使用有绝缘工具, 工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴低压绝缘手套、穿长袖衣服,其相邻 相电部分或接地金属部分应有绝缘隔离,严禁使用锉刀、金属工具及金属尺。 3. 低压设备检修安全操作规程 (1)停电; (2)验电; (3)装设接地线; (4)悬挂标志牌和装设临时遮拦; (5)应有明显的断开点; (6)带电时应做好绝缘措施,有专人监护。 4. 在全部或部分停电的设备上工作时的安全操作规程 在全部或部分停电设备上工作,保证安全的技术措施是指:停电、验电、装 设接地线、悬挂标示牌和装设临时遮拦。 5. 高压电气设备及线路的安全操作规程 在高压设备工作必须遵守: (1)填写工作票或口头、电话命令; (2)最少应有两人一起工作; (3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。 (4)10KV开关送电操作步骤 ①值班长令:XX 开关送电 ②查所有工作票收回,“禁止合闸”警示牌已摘下 ③拉开接地刀闸 ④检查接地刀闸处于断开位置

如何加强电气安全管理与措施

如何加强电气安全管理与措施 现代化电器安全管理的基本原理,就是正确有效地处理人.财.物.信息.时间.机构.及章法等要素之间的相互联系,以达到安全生产的最优目标。实践证明,下述原理对安全管理工作具有指导意义。 1.系统原理 安全生产是由许多复杂关系组成的一个整体。安全生产管理系统原理要求我们把安全生产的各个方面和各种联系进行全面的综合分析和研究。比如:我们不能只考虑车间这一局部的电气设备的电气安全,而应分析和研究全厂整个系统的电气设备电气安全。系统的安全没得到保障,局部的安全就更不能保证。 2.整分合原理 整分合原理是指管理中把集中统一和分级管理有机地结合起来,有整体规划,明确职责分工,密切配合,寻求最综合安全效果。在管理中讲究分等级,或者说不同层次应有不同的权限和职责。安全组织层次结构,分决策层.管理层.执行层和操作层。决策层的职责是统一考虑安全方面的根本问题,如安全技术法规的制订,新工艺.新设备的采用,系统的管理布局和重大安全问题决策等管理层的职责是建立安全管理制度,制订有关的操作规程,实施有效监督;操作层按具体的安全规定.要求及有关规章制度进行操作。整分合的原理要求层次结构形成上尖下宽的宝塔形,以谋求最佳管理效益。 3、反馈原理 反馈原理是指安全管理決策信息输出去之后,把作用結果返送回來,与原预定的目标进行比较,然后作出调整,重新输出信息,使安全管理达到預定目标.反馈实际起到输出与結果之間的桥梁作用.使系统不容对输出进行偏差调整.反馈是控制的重要特点.是达到预定目标的有效运作.安全管理中,应把各項法规,制度和管理办法的执行情況隨時反馈到安全管理有关部门,以便有关部门针对新情況,新问題,作出新判断,下达新措施. 4、动力原理 人的行为強度和持久性,在明确目标之后是受激励因素驱动的,称之为动力原理.在安全生产管理中,应该运用信息,精神,物质激励三种动力.企业领导有目的

电气设备消防安全管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD167 电气设备消防安全管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品制度范本 编号:YTO-FS-PD167 2 / 2 电气设备消防安全管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、所有电气设备的安装及线路敷设应符合电气安装规程的规定。 二、在增设大容量的电气设备时,应重新涉及线路,方可进行安装和使用,严禁私自在电气线路上增加容量,以防过载引起火灾。 三、建筑内不允许采用铝芯导线,应采用铜芯导线,在夹层或闷顶内敷设线路时,应穿管敷设,并将接线盒封闭。 五、电气设备、移动电器、避雷装置和其他设备的接地装置应每年至少进行两次结缘及接地电阻的测试。 六、在配电室和装有电气设备的机房内应配置适当的灭火器材。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

电气安全管理规程

电气作业安全管理规程 1.0 目的 保障电气设备及操作人员的安全,规范供配电设备的操作程序。 2.0 适用范围 适用于广东碧桂园物业服务有限公司。 3.0 定义 3.1 工作票是指组织实施电气作业,必须对电气作业内容、时间、作业安全条件 做出规定,并经相应负责审批。 3.2 操作票是指完成电气作业,严格规定停送电的操作步骤,必须先由操作人填 写操作内容和顺序的票据。 4.0 职责和权限 4.1 品质管理中心编制电气作业安全规程,监督电气安全作业,提供技术支持。 4.2 物业服务分公司经理负责组织制定审批供配电设备日常检查及维保计划、应 急预案、安全使用、培训方案,监督相关工作的实施。

4.3 工程维修服务部经理按有关安全技术规范确定专职的供配电设备管理责任 人,落实电气安全作业规程。 4.4 供配电设备管理责任人 4.4.1 按有关安全技术规范对供配电设备进行日常检查,做好相关记录。 4.4.2 发现供配电设备运行时有隐患,应立即维修好,并上报工程维修服务部经 理。 4.4.3 供配电设备发生无法自行处理的故障时,上报工程维修服务部经理。 5.0 方法和过程 5.1 电气安全作业要求 5.1.1 严禁带电作业,进行电气设备维修时,须停电、验电、装设接地线、挂标 示牌,特殊情况需要带电作业,必须经工程维修服务部经理批准,并设有监护人和做好绝缘防护措施。 5.1.2 在10KV以上电气设备、线路和低压设备部位带电环境作业时,必须按《一 类工作票》要求执行,未具备相应专业资格人员,不得从事10KV或以上电气设备、线路作业。

5.1.3 在低压柜、变压器、总配电柜进行电气作业,须按《二类工作票》要求, 由作业人员负责填写《工作票》,报工程维修服务部经理批准并做好绝缘防护 措施和设立监护人。 5.1.4 在低压柜、变压器、总配电柜进行电气作业时,设备责任人(或值班人 员) 必须根据《工作票》要求,核实停电范围,填写停送电《操作票》。 5.1.5 工程维修服务部经理根据《工作票》内停电范围,通知物业服务中心发 布 停电通知。 5.2 停电通知时限要求 5.2.1 有计划性维护保养停电须提前7天通知物业服务中心。 5.2.2 突发性停电由工程维修服务部经理通知物业服务中心。 5.3 工作票 5.3.1 工作票内容:电气作业内容,停电范围、停电起止时间、作业人员及姓 名、 安全作业措施。 5.3.2 工作票须经工程维修服务部经理批准方可生效。 5.4 电气设备及线路作业流程 5.4.1 设备管理责任人根据计划和设备维护需要,编制电气设备保养计划。

电路电器设施设备安全管理制度

电路电器设施设备安全管理制度 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

电路电器设施设备安全管理制度 一、学校购置和使用的电器产品、燃气用具的质量应当符合国家规定的安全标准。电器产品、燃气用具的安装、使用和线路、管道的设计、敷设,应当符合国家有关安全技术规定。电源线路、自来水管道、煤气设备在设计时,必须充分考虑发展的需要,施工时要严格按照有关规定进行施工。对陈旧老化、超负荷的电源线路,必须有计划地逐步更换。一时难于更换的,必须在确保安全的条件下,采取特别防护措施,否则,必须暂停使用。 二、学校建立安全用电制度,在现有额定的电容量范围内计划用电,严禁超负荷用电。电源线路必须安装可靠的保险装置,并正确使用保险丝,确保用电安全。禁止使用铜线和其它非专用金属线当保险丝使用。新建项目必须安装漏电保护装置。 三、变电房、配电房、配电箱和各类机房要关闭上锁,要防水,防潮,防小动物侵入,周边保持干燥通风。 四、电气设备应当由持有上岗证的专业人员定期维护保养,防止因电路短路、电路超负荷运行、线路接触不良、电线老化、电气故障等原因引发火灾。所有电路安装、电器操作的人员,都必须经过专业培训,考试合格后,才能上岗。接触电源必须有可靠的绝缘措施,并按规定严格进行检查,防止触电事故的发生。 五、对于超出使用年限,丧失安全性能的电器产品和燃气用具,应当予以报废,或者经维修和部分更新,确保其安全性能后方能使用。长期不使用的电器、燃具,应确认其安全性能有效后方可使用。 六、日夜不间断连续运行的电器设备,应当有专人管理,并定期维 第 2 页共 4 页

修保养。空调机、脱排油烟机等设备和各类机房设施应当定期清洁、保养。电器在使用过程中,发生打火、异味、高热、怪声等异常情况时,必须立即停止操作,关闭电源,并及时找电工检查、修理,确认能安全运行时,才能继续使用。 七、任何单位和个人都必须严格遵守安全用电规则,不得任意拉接临时电源线。拉接临时电源线须经单位有关部门审批,由专业人员负责拉接。临时线要使用合格的电线与器材,定时检查,期满后立即拆除。严禁违章违规使用电器,严禁电源线路超负荷使用。 八、安全用电用水用气必须坚持定期和不定期检查制度,总务处组织自查并会同各部门进行抽查,发现隐患及时整改。 九、凡有高电压的场所、电线裸露的地方,水电管理中心或用电单位应设立醒目的危险警示标志,并采取有效的隔离措施,防止电击事故发生。室外的电源设置,必须定期清理周围的杂草树林,防止引发事故。 十、所有用电场所必须执行人走电关的规定,人员离开用电场所或电器设备不使用时,应当切断工作场所的电源。 第 3 页共 4 页

电气安全管理制度

电气安全管理制度 1、目的:建立用电安全规定 2、范围:适用于公司用电管理 3、责任者:电力科、用电单位 4、程序: 电气运行安全 电气作业人员必须经医生检查身体,并证实确无妨碍电气工作的疾病,经过专业培训,考核合格,持有上级部门颁发的电工作业操作证,才能担任电气作业和电气作业监护人工作。 电气作业人员必须严格执行:《电力生产安全工作规定》。 一切电气作业人员都必须熟悉触电急救方法。在易爆场所的电气设备和线路的运行,必须按《爆炸性环境防爆电气设备选用标准》执行。 电气作业人员作业时,必须穿戴好劳动保护用品。当电气工作人员正在工作,尤其是在危险区域进行工作时,监护人员应随时提醒,注意安全,禁止大声怪叫,以免引起错觉而引发事故。 做好经常性的电气安全检查工作,发现问题及时消除 现场要备有安全用具,防护器具和消防器材等,并定期检查。 电气设备必须有可靠的接地(接零)装置,防雷和防静电设施必须完好,每年应定期检测。 接地装置的规定: 接地电流大的接地装置(500A以上)为5欧姆;接地电流小的接

地装置(500A以下)为10欧姆。 变电室露天部分的单位独立避雷针为10欧姆。 装有避雷线线路上的金属及水泥电杆为10欧姆。 装在架空线路引至变电所进线上管型避雷器为10欧姆。 保护配电线路变压器用的避雷器为4欧姆。 易爆场所、库房及车间避雷针为4欧姆。 保护接地装置的接地电阻不得大于4欧姆。 静电接地: 静电接地的接地电阻,每处不宜超过10欧姆。 露天放设的管道(液体、气体等)每隔20--25米应设感应雷接地,每处电阻不宜超过10欧姆。 贮罐的四周应设闭合环型接地,接地电阻不超过10欧姆,罐体的接地点不应少于2处,接地点间距不于大30米。 防雷接地: 为保护建筑物不受雷击,应针对雷电的危害,分别对直击雷、感应雷和架空线引进高电压等采取防雷措施。 避雷装置一般可采用避雷针、避雷器或架空避雷线。 为防止感应雷,应把屋内一切导体、金属管道等可靠接地,减小电阻使感应电荷迅速流入地中。 避雷针应由三部分组成:接闪器、引下线、接地装置。

电气安全管理制度文件【新版】

电气安全管理制度 一、目的:为加强电气安全管理工作,防止发生触电事故,确保职工在生产过程中的安全,特制定本制度。 二、范围:车间所有电气设备安全管理 三、内容: 1. 电气作业人员必须经专业安全技术培训,考试合格,持证上岗, 无证人员不得从事电气作业。 2. 用电单位应制定相应的电气运行安全管理制度和操作规程,并贯 彻执行。 3. 变配电及动力用电设备应符合国家标准规定的本质安全要求。用 电单位及电气作业人员要对电气安全制度的执行情况进行定期检 查,发现缺陷、隐患应及时整改处理。 4. 电气安全管理通则: 4.1 上岗作业必须穿戴好合格的劳动防护用品;所用绝缘用具、仪表、 安全装置和工具须经检查完好、可靠。禁止使用绝缘破损失效的 用具。 4.2 在供配电设备线路上作业及低压带电作业,必须设专人监护,监 护人不得从事操作或做与监护无关的事。 4.3 任何电气设备、线路未经本人验电并做好安全措施以前,一律视 为有电,不准触及,需接触操作时应可靠切断该处的电源,并在 该开关操作手柄上悬挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌后,方 能接触工作。 4.4 电气设备检修必须严格执行工作票制度。严禁约时停送电;动力 配电设备的闸刀开关禁止带负荷拉、合闸。 4.5 变配电设备值班电工严禁脱岗,高压设备的倒闸操作严格执行操 作票制度,倒闸操作做到一人监护唱票,一人复诵操作。 4.6 电气设备图纸资料应有专人保管,未经单位电气负责人许可或批 准,电工作业人员不得擅自改变电气设施原有接线方式和结构。4.7 电气设施安装维修要做到绝缘良好,带电体在人体易触及的场所 不裸露,安全距离符合要求,设备金属外壳接零保护可靠。 4.8 登高、带电及在易燃易爆场所动火等作业要履行危险作业审批手 续,在做好安全措施的前提下方可作业。

电气安全管理规定通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD386 电气安全管理规定通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电气安全管理规定通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1 适用范围 本规定适用于集团公司各分、子公司的发电、供电及用电安全管理工作,同时适用于外单位在集团公司内部基建安装等项目的用电管理。 2 术语和定义 2.1 电气工作 是指直接从事电气设备安装、运行、试验、维护、检修工作。 2.2 供电 是指提供给用电设备电力的输电、变电、配电的全过程。 2.3 用电 是指电气装置在安装、验收合格交付使用后的整个操作、使用、检查和维护过程。 3 职责 3.1 安全生产监督管理部 3.1.1 组织贯彻国家电气安全法规、标准、规定,制定

集团公司电气安全管理规定。 3.1.2 对集团公司各分、子公司贯彻执行电气安全法规、标准、规定情况进行监督和评价。 3.2 分、子公司 3.2.1 贯彻电气安全法规、标准、规定。 3.2.2 负责本公司电气设备的安全运行。 3.2.3 编制本单位的电气安全管理制度和电气安全操作规程。 4 工作内容和要求 4.1 电气安全基本要求 4.1.1 电气安全管理工作应由有关电气业务部门主管,并设有专人负责,电气安全管理人员应具有电气专业安全知识和管理能力,承有电气工作的车间(站、队、所)班组,日常电气安全管理事项应由电气工作负责人担任。 4.1.2 要建立电气安全监察、检查制度,对电气作业、电气防护设施及电气设备安全状况,进行日检、巡检、特殊检查和专项预防性测试检查。电气安全主管部门,每年应组织两次群众性的电气安全检查活动,及时修正、消除管理制度、操作规程在执行过程中的遗漏和偏差,消除电气事故隐患、杜绝违章行为。 电气安全检查内容: a)各项安全管理制度、责任是否健全落实;

电气设备安全管理制度【最新版】

电气设备安全管理制度 一、工厂电力线路的安全检查 电力线路是电力系统的重要组成部分,担负着输送电能的重要任务。但目前在部分工厂中,往往对电力线路的安全检查和运行维护重视不够,导致个别区段的电力线路的安全性降低,增大了发生电气事故的可能性。因此,加强工厂电力线路的安全检查是非常必要的。 1架空线路的安全检查 对厂区架空线路,一般要求每月进行1次安全检查。如遇大风大雨及发生故障等特殊情况时,还需临时增加安全检查次数。架空线路的安全检查应重点检查以下项目: 1.1电线杆子有无倾斜、变形、腐朽、损坏及基础下沉等现象。 1.2沿线路的地面是否堆放有易燃易爆和强腐蚀性物质。 1.3沿线路周围,有无危险建筑物。应尽可能保证在雷雨季节和大风季节里,这些建筑物不致对线路造成损坏。

1.4线路上有无树枝、风筝等杂物悬挂。 1.5拉线和板桩是否完好,绑托线是否紧固可靠。 1.6导线的接头是否接触良好,有无过热发红、严重老化、腐蚀或断脱现象;绝缘子有无污损和放电现象。 1.7避雷接地装置是否良好,接地线有无锈断情况。在雷雨季节到来之前,应重点检查。 二、变电所的运行与管理 做好变电所的运行管理工作,是实现安全、可靠、经济、合理供电的重要保证。因此,变电必须备有与现场实际情况相符合的运行规章制度,交由值班人员学习并严格遵守执行,以确保安全生产。 A.运行制度 1.交接班制度:交接班工作必须严肃、认真进行。交接班人员应严格按规定履行交接班手续,具体内容和要求如下。 (1)交班人员应详细填写各项记录,并做好环境卫生工作;遇有操

作或工作任务时,应主动为下班做好准备工作。 (2)交班人员应将下列情况做详尽介绍:1.所管辖的设备运行方式,变更修饰情况,设备缺陷,事故处理,上级通知及其它有关事项;2.工具仪表、备品备件、钥匙等是否齐全完整。 (3)接班人员应认真听取交接内容,核对模拟图板和现场运行方式是否相符。交接完毕,双方应在交接班记录簿上签名。 (4)交接班时,应尽量避免倒闸操作和许可工作。在交接中发生事故或异常运行情况时,须立即停止交接,原则上应由交班人员负责处理,接班人员应主动协助处理。当事故处理告一段落时,再继续办理交接班手续。 (5)若遇接班者有醉酒或精神失常情况时,交班人员应拒绝交接,并迅速报告上级领导,做出适当安排。 2.巡回检查制度:为了掌握、监视设备运行状况,及时发现异常和缺陷,对所内运行及备用设备,应进行定期和特殊巡视制度,并在实践中不断加以修订改进。 (1)巡视周期。有人值班的变电所每小时巡视一次,无人值班的变

电气设备及安全设施维护保养管理制度

电气设备及安全设施维护保养制度 一、目的 为了保证电气设备和相关安全设施处于良好状态,便于监督、检查、管理和考核,特制定本文件。 二、适用范围 本制度适用于泰州市环绿新能源汽车有限公司(以下简称环绿) 三、职责 由生产(设备)部督促本制度的落实。 四、管理内容 4.1变电站设备的维护保养 4.1.1配电室应建立设备包机责任制,明确责任人和分工,并严格落实。 4.1.2配电室应制定详细的设备维护清扫周期表,根据季节特点做好重点维护,并严格落实。 4.1.3 控制室、高压室的门窗(应配备20*20防护网)应随开随关(因配备防鼠板),防止小动物或鸟害事故的发生。 4.1.4 控制室内电气设备及控制、盘正面应每日进行一次清扫除尘工作。 4.1.5清扫二次线的工具应干燥,金属裸露部分应包好,防止漏电或短路。清扫工作人员应穿长袖工作服,戴线手套,不戴手表。 4.1.6 高压室、主控室电缆的铺设或退出,要及时封堵好电缆孔洞,以防小动物入侵。 4.2 安全用具、设施的维护保养 4.2.1安全用具(克令棒、绝缘靴、绝缘手套等)应妥善保管,以防受潮损坏。 4.2.2 在现场存放的安全用具,必须是不超过试验周期、合格的工具。凡超过试验周期的一律不允许使用。 4.2.3 安全用具应按《电业安全工作规程》规定的数据进行试验,试验合格后在“安全工具试验卡”上正确填写相关内容。 4.2.4 每个班次接班时,都要检查安全用具是否齐全、合格。 4.2.5 安全用具不得外借或作它用,以防影响正常工作或事故处理使用。 4.2.6 其它安全设施和安全监测设施都要按规定进行定期维护,并进行完好性检查,如有问题立即落实汇报、整改。 4.3试验仪器、仪表及设备的维护保养 4.3.1、所有试验仪器、仪表、设备必须明确专人进行管理,并建立设备台帐。 4.3.2、仪器、仪表、设备在使用前应对设备状态进行检察,使其能满足工作的需要,避免在运输过程中因振动而对设备造成损害。

公司电气安全管理规定范文3篇

公司电气安全管理规定范文3篇 导读:我根据大家的需要整理了一份关于《公司电气安全管理规定范文3篇》的内容,具体内容:公司电气安全管理规定是加强电气设备的安全管理,防止因电流泄露或触电引发事故, 确保船上人员及公司财产安全而制定的。下面是公司电气安全管理细则,欢迎参阅。公司电气安全管理规定范文1... 公司电气安全管理规定是加强电气设备的安全管理,防止因电流泄露或触电引发事故, 确保船上人员及公司财产安全而制定的。下面是公司电气安全管理细则,欢迎参阅。 公司电气安全管理规定范文1 1、范围:适用于本公司用电管理 2、目的:建立用电安全规定 3、执行程序: 3.1、电气运行安全: (1)、电气作业人员必须经医生检查身体,并证实确无妨碍电气工作的疾病,经过专业培训,考核合格,持有上级部门颁发的电工作业操作证,才能担任电气作业和电气作业监护人工作。 (2)、电气作业人员必须严格执行:《电力生产安全工作规定》。 (3)、一切电气作业人员都必须熟悉触电急救方法。 (4)、在易爆场所的电气设备和线路的运行,必须按《爆炸性环境防爆电气设备选用标准》执行。

(5)、电气作业人员作业时,必须穿戴好劳动保护用品。 (6)、当电气工作人员正在工作,尤其是在危险区域进行工作时,监护人员应随时提醒,注意安全,禁止大声怪叫,以免引起错觉而引发事故。 (7)、做好经常性的电气安全检查工作,发现问题及时消除 (8)、现场要备有安全用具,防护器具和消防器材等,并定期检查。 (9)、电气设备必须有可靠的接地(接零)装置,防雷和防静电设施必须完好,每年应定期检测。 3.2、接地装置的规定: (1)、接地电流大的接地装置(500A以上)为5欧姆;接地电流小的接地装置(500A以下)为10欧姆。 (2)、变电室露天部分的单位独立避雷针为10欧姆。 (3)、装有避雷线线路上的金属及水泥电杆为10欧姆。 (4)、装在架空线路引至变电所进线上管型避雷器为10欧姆。 (5)、保护配电线路变压器用的避雷器为4欧姆。 (6)、易爆场所、库房及车间避雷针为4欧姆。 (7)、保护接地装置的接地电阻不得大于4欧姆。 3.3、静电接地的要求: (1)、静电接地的接地电阻,每处不宜超过10欧姆。 (2)、露天放置的管道(液体,气体等)每隔20-25米应设感应雷接地,每处电阻值不宜超过10欧姆。 (3)、贮罐的四周应设闭合环型接地,接地电阻不超过10欧姆,罐体的接地点不应少于2处,接地点间距不得于大30米。

电气安全技术管理规定

电气安全技术管理规定 1 主题内容与适用范围 本标准规定了公司电气设备安全技术管理的基本要求、工作票与操作票的使用、电气安全技术措施等事宜。 本标准适用于电气安全技术管理工作。 2 引用标准: 参照中华人民共和国行业标准DL408-91《电业安全工作规程》。 3 安全工作的基本要求 3.1电气工作人员必须具备的条件 3.1.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体检约两年一次)。3.1.2具备必要的电气知识,熟悉《电业安全工作规程》,并经考试合格。 3.1.3学会紧急救法,特别是学会触电急救。 3.1.4电气工作人员对本标准应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者,需重新考试合格后,方能恢复工作。3.2高压设备工作基本规定 3.2.1电气设备分为高压和低压两种: a高压。设备对地电压250V以上的为高压。 b低压。设备对地电压250V(含)以下的为低压。 3.2.2值班人员必须熟悉电气设备,值班负责人还应有实际工作

经验。 3.2.3不论高压设备带电与否,值班人员不得单独移开或越过遮拦进行工作,若有必要移开遮拦时,必须有监护人在场,并符合表一的安全距离。 表一设备不停电的安全距离 3.2.4经批准允许单独巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视时不得进行其他工作,不得移开或越过遮拦。 3.2.5雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不得靠近避雷器和避雷针。 3.2.6高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4M以内,室外不得接近故障点8M以内。进入上述范围内人员必须穿绝缘鞋和戴绝缘手套。 3.2.7在运行中的高压设备上工作,分为三类: a全部停电的工作。指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),通至邻近高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线与电缆引入线在内)。

电气安全管理规定

电气安全管理规定 第一章总则 第一条为加强电气安全管理工作,防止发生触电事故,确保职工在生产过程中的安全,特制定本规程。 第二条本规程适用于机械工业企业、事业单位的变配电系统及电气设备、仪器的设计、制造、安装、试验、使用、维修与管理。 第三条变配电系统及电气设备的带电作业和高空作业均应按原第一机械工业部《危险作业审批制度》的规定执行。 第四条企业要在厂长、总工程师领导下,指定有关业务部门主管电气安全工作、保证电气安全。 第五条一切从事电气工作的人员必须遵守本规程。凡违反本规程而造成事故者,要根据情节轻重,分别给予批评教育,行政处分,经济制裁等,直至追究法律责任。 第六条所有从事电气设备安装、运行、试验、维护检修等工作的人员必须身体健康。凡有视觉(双目视力校正后在0.8以下、色盲)、听觉障碍,高、低血压病,心脏病,癔病,癫痫病,神经官能症,精神分裂症,严重口吃者不能从事电气工作。 第七条各项电气管理制度、操作规程必须齐全。变配电所(站室)、电气设备、线路的安装、验收、运行、检修资料档案应完整准确。

第二章基本规定 第一节电气工作人员的培训与考核 第八条对电气工作人员应定期进行安全技术培训、考核。各级电工必须达到机械工业部颁发的各专业电工技术等级标准和相应的安全技术水平,凭操作证操作。严禁无证操作或酒后操作。 第九条新从事电气工作的工人、工程技术人员和管理人员都必须进行三级安全教育和电气安全技术培训,见习或学徒期满,经考试合格发给操作证后才能操作。新上岗位和变换工种的工人不能担任主值班或其他电气工作的主操作人。 第十条供电系统的主管领导、工程技术人员、变配电所(站、室)的负责人、值班长、检修、试验班组长应按时参加当地业务主管部门的安全培训、考核。 第二节停送电联系 第十一条停送电联系应指定专人进行。非指定人员要求停送电时,值班人员有权不予办理。联系的方法采用工作票、停送电申请单、停送电联系单或电话联系等。停送电联系的时间、内容、联系人、审批人等项目应在上述停送电凭证内写明。严禁采取约时或其他不安全的方式联系停送电。 第十二条在办完送电手续后,严禁再在该电气装置或线路上进

电气安全管理规程

电气安全管理规程 1. 目的保证电气设备设施的正常安全运行,电气作业人员、操作者和用电者的人身安全与健康,特制定本程序。 2. 范围本程序适用于公司范围内各单位电气安全管理。 3. 定义电气设备分高压和低压两种;高压设备系统是指对地电压在250V以上者;低压设备指对地电压在250V以下者。配电间是指厂外的变压器接入厂内地分闸送电的工作间。 4. 职责 4.1 生产制造部负责对全公司各单位电能使用的归口管理;负责供配电设备设施、线路的维护保养的归口管理。 4.2 生产制造部负责对电气安全使用、安装、维修、保养的管理状态实施安全监督检查。 4.3 生产制造部办负责外来施工单位用电安全的管理。 4.4 人力资源部负责电工的资格审查和员工的用安全知识培训。 4.5 电工负责厂内的电气设备设施的维修保养及安全管理。 4.6 各设备设施使用操作人员负责按照本程序及有关安全操作规程的要求进行操作。 4.7 安全员负责用电安全的监督检查。 1. 程序 1.1 电气工作人员的基本要求 1.1.1 从事电气作业人员必须身体健康,没有职业禁忌或生理缺陷。 1.1.2 电气作业人员必须经过地方有关部门培训考核合格后发给电气操作证才能上岗操作。 1.1.3 电气作业人员上岗后要按工作需要正确穿戴、使用劳动防护用品和辅助工具。 1.1.4 从事2米以上(含2米)的高处作业时,要正确穿戴防护用品和专用工具。专用工具要定期检验。采取安全措施,防止坠落事故发生。

1.2 配电间的基本要求 1.2.1 配电间操作人员必须熟悉电气设备并具有一定的实际工作经验。 1.2.2 不论高压带电与否,操作人员不得单独靠近变压器高压侧,若非接近不可,则必须有监护人在场,并保持0.7m的安全距离。 1.3 保证安全的组织措施 1.3.1 在电气设备上工作,要严格执行保证安全的组织措施即工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。 1.4 保证安全的技术措施 1.4.1 在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成停电、验电、悬挂标识牌和装设遮拦,装设接地线等措施。 1.4.2 工作地点必须停电的设备:a.检修的设备;b.与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于 1.4.3 0.35m的设备;c.带电部分在工作人员后面或两侧无可靠安全措施的设备。 1.5 供配电设备的管理 1.5.1 配电间必须有电气安全管理制度、电气安全操作规程、电气设备、线路安装、验收、运行、检修档案、资料应完整、齐全。 1.5.2 配电间内电力变压器、短路器等设备,安全用具等应按规定周期检修维护。 1.6 车间配电箱开关柜管理 1.6.1 车间配电箱、及电气线路等由电工负责日常维修、日常保养、定期检修停电清扫和检查,并有定期检查记录。 1.7 电气线路管理 1.7.1 因工作需要架设临时线必须由使用单位填写“临时接线装置申请表”,由生产部审核后方可接线。 1.7.2 临时接线的具体要求按《电气技术操作规程》执行。 1.8 移动式电气设备和手持式电动工具安全管理 1.8.1 移动式电动设备和手持式电动工具必须采用三芯(单相)或四芯(三相)多股铜芯橡套软线,橡套软线不允许有接头,并有接