排气温度过高原因

排气温度过高,相信很多同仁都知道,对制冷系统只有坏处,没有好处 1原因分析 我们先来看看理论计算公式:T2=T1(P2÷P1)^[(k-1)÷k] 其中: T2:排气温度; T1:吸气温度; P2:排气压力; P1:吸气压力 K:气体的绝热指数(空气的K=1.4)。 此公式体现了吸气温度(T1)的重要性及压力比(P2÷P1)重要性。 这二种数据直接关系到空压机的使用温度及质量。 因为吸入温度越高,压缩比越高,排气温度就成倍的高! 根据上面的公式,我们可以得出以下结论: 排气温度过热的原因主要有以下几种: 1、回气温度高(吸气过热度大) 2、压缩比高 3、冷凝压力高 4、冷冻油冷却不行,电机加热量过大 5、制冷剂的原因 2回气温度过高 回气温度高低是相对于蒸发温度为而言的。为了防止回液,一般回气管路都要求8-10°C的回气过热度。 如果回气管路保温不好,过热度就远远超过20°C。

回气温度越高,气缸吸气温度和排气温度就越高。 经验数据:回气温度每升高1°C,排气温度将升高1~1.3°C。,所以吸气过热度大,必然会导致吸气温度高,进而导致排气温度急剧升高。 3压缩比过高 排气温度受压缩比影响很大,压缩比越大,排气温度就越高。 降低压缩比可以明显降低排气温度,具体方法包括提高吸气压力和降低排气压力。 这里我们详细看看吸气压力: 吸气压力由蒸发压力和吸气管路阻力决定。提高蒸发温度,可以有效提高吸气压力,迅速降低压缩比,从而降低排气温度。 一些用户偏面地认为,蒸发温度越低冷度速度越快,这种想法其实有很多问题。降低蒸发温度虽然可以增加冷冻温差,但压缩机的制冷量却减小了,因此冷冻速度不一定快。何况蒸发温度越低,制冷系数就越低,而负荷却有增加,运转时间延长,耗电量会增大。 降低回气管路阻力也可以提高回气压力,具体方法包括及时更换脏堵的回气过滤器、尽可能缩小蒸发管和回气管路的长度等。 此外,制冷剂不足也是吸气压力低的一个因素。制冷剂漏失后要及时补充。实践表明,通过提高吸气压力来降低排气温度,比其他方法更简单有效。 4电机加热 对于回气冷却型压缩机,制冷剂蒸气在流经电机腔时被电机加热,气缸吸气温度再一次被提高。 电机发热量受功率和效率影响,而消耗功率与排量、容积效率、工况、摩擦阻力等密切相关。 回气冷却型半封压缩机,制冷剂在电机腔的温升范围大致在15~45°C之间。空气冷却(风冷)型压缩机中制冷制不经过绕组,因而不存在电机加热问题。 我们也要考虑另外一个问题,就是制冷循环中是有冷冻油的,这个冷冻油会随着制冷剂吸气进入压缩机,起到冷却电机的作用;

制冷系统泄露的原因分析与处理办法

制冷系统泄露的原因分析与处理办法 制冷系统是制冷剂流经的设备与管道的总称,包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器、管道及附属设备,它是空气调节设备,冷却、冷藏设备的主要组成系统。 制冷系统泄漏是空调制冷设备运行中较为常见的故障,一旦发生不仅会影响设备的正常使用,而且还可能造成压缩机的严重故障,本文从制冷系统的密封方式入手分析了导致制冷系统密封失效的原因,以及不同工况下制冷系统泄漏的判断方法,在此基础上提出了一种处理制冷系统泄漏故障的作业方法及作业程序。 1、制冷系统的密封方式与气密性失效 制冷系统泄漏是指系统的气密性失效,导致系统内制冷剂外溢,外界空气和水分通过泄漏点进入制冷系统,造成制冷系统无法正常工作的一种故障现象。制冷系统泄漏是空调、制冷设备运行中一种较为常见的故障,故障发生的初期表现为机组制冷量下降,进而会造成机组频繁停机,若不及时处理会造成压缩机烧毁的严重后果。要想避免制冷系统在运行过程中发生泄漏,必须了解制冷系统的密封方式,只有密封方式出了问题才会导致制冷系统泄漏。以下列出了制冷系统中各部位的密封方式及发生泄漏的原因。 1)制冷系统的密封方式及泄漏的原因 2)密封方式常见部位泄漏的原因 3)焊接系统配管裂纹、砂眼、松脱、断裂 4)螺纹连接压力检测与控制设备接口松动,密封面氧化,喇叭口开裂 5)橡胶密封各类针阀的密封橡胶老化,破损,变形

6)金属薄膜密封电磁阀膜片破损 7)填料密封各类截止阀松动,磨损 8)在现场检修中,维修人员往往把检查的重点放在系统配管焊缝上,容易忽视,甚至不知道对其他密封方式的检查,造成漏检。维修质量达不到要求造成重复性修理,严重影响空调设备的正常使用。 2、制冷系统泄漏的判定方法 空调机组运用过程中可以通过以下两种方法来判断制冷系统是否发生了泄漏。 1)观察法:停机状态下检查制冷系统焊缝、螺纹连接部位、各类阀件密封部是否漏油(积尘),若上述部位有油渍(积尘)即可判定该部位有泄漏。 2)测量法:机组运行状态下,机组低压低于2公斤,或压缩机的运行电流小于额定电流的70%也可判定是制冷系统泄漏。 3、制冷系统泄漏的处理程序 制冷系统泄漏的处理程序是: 1)先检漏找出泄漏点; 2)针对不同的密封方式对泄漏点进行处理。 在维修工作中,我们通常用压力检漏的方法来查找泄漏点,所谓压力检漏是向制冷系统中充注一定压力的干燥、安全气体来查找漏点的操作方法。 按充注气体成分不同压力检漏分为:氮气检漏和混合气体检漏(氮气+少量制冷剂),前者适用于用肥皂水来查找系统的漏点,后者适用于用肥皂水或电子检漏仪来查找系统的漏点。按充注气体的压力高低不同压力检漏又可分为高压系统检漏、低压系统检漏、高低压混合检漏。

排气温度过高原因

排气温度过高原因

空调制冷系统压力的检查..说课材料

空调制冷系统压力的检查 一、内容及目的 1、将压力表组正确安装并连接到制冷系统,正确检测制冷系统高、低压力。 2、能根据检测的压力确定系统工作状况,分析系统可能存在的故障。 二、技术标准及要求 1、当发动机预热后,在下列条件达到稳定时,可从压力表组读取压力值。 1)将开关设定在内循环状态下,空气进口处温度为30—35℃; 2)发动机在1250r/min下运转: 3)鼓风机速度控制开关位于高速(Ⅲ)位置; 4)温度控制开关位于最冷(COOL)位置。 2、R134a制冷系统功能正常时的表读数为:低压侧0.15—0.25MPa;高压侧l.37—1.57MPa。 三、器材和用具 空调系统性能良好的实车若干辆、压力表组若干套。 四、注意事项 1、R12与R134a不可使用同一个压力表组。 2、检查过程中应注意旋转件,以免受伤。 3、压力表组的高、低压管位置不能接反。 五、操作步骤 1、卸掉系统高、低压管路上的检修阀护帽。 2、压力表组高、低压侧手动阀都关闭,蓝色的低压侧软管接低压检修阀,红色的高压侧软管接高压检修阀。 3、起动发动机,调整发动机转速至1250r/min,启动空调器,将有关控制器调至最凉位置(风机亦应在最高速),按需要使发动机温度正常(约运行5—l0min)后,进行检测。 4、压力表的读数,高、低压侧压力均很低,说明制冷剂不足。如空调系统工作一段时间出现

5、压力表的读数,高、低压侧压力均过高,很可能是制冷剂过多引起,应从低压侧放出一部分制冷剂,直到压力表显示规定压力为止。如开始时正常,后来出现上述现象,这是由于冷凝器散热差造成的。可检查冷凝器散热片是否堵塞、风扇传动带是否过松,风扇转速是否正常,如是应于排除。 6、经上述方法排除后,高、低压侧压力还是高,可能是加注制冷剂过程中没有将空气抽尽,系统内有空气,可更换干燥剂,清洁冷冻润滑液,重新加注制冷剂。 7)压力表读数其低压侧偏高,高压侧偏低,如增加发动机转速,高低压变化都不大,这种情况一般是压缩机工作不良造成。应检查压缩机内阀片是否损坏,活塞及环是否磨损,并予以排除。 8)压力表读数其低压侧出现真空,高压侧压力过低,这种情况多出现在膨胀阀感温包内的制冷剂完全泄漏,使膨胀阀打不开,制冷剂不流动,系统不能制冷。排除的办法是更换或拆修膨胀阀。 9)检测完毕后,将发动机熄火,卸掉压力表组,把检修阀的护帽旋回。

冷却水和冷冻水的区别

中央空调主机由压缩机蒸发器冷凝器节流阀四大部分组成,压缩机提供能量的,冷凝器是降低从压缩机出来的制冷剂温度的,介质是水,这个水就是冷却水,它是连到冷却塔的。蒸发器是制冷剂蒸发吸热的,流经蒸发器的水就是冷冻水,冷冻水被吸收热量后温度就降低了,经过空调机组就把冷风吹到室内起到降温作用。对比家用空调来说,室内机就是蒸发器,室外机就是冷凝器,只不过家用的都是风吹出来制冷的,中央空调的是水流过蒸发器后再到室内换热,不知道这样解释的能理解了不 冷冻水是指用来冷却需要冷却的空间的水。 冷却水是指用来使高温高压的制冷剂气体冷却成中温中压的制冷剂液体的水 冷冻水是在冷水机组蒸发器放出热量,然后在末端装置吸收空气中的热量。 冷却水是在冷水机制冷凝器吸收热量,在冷却塔放出热量。 冷冻水用于用户端,提供冷量;冷却水用于主机端,释放热量。 冷冻水是把空调制的冷量通过管道.水泵送入房间,再由房间的风机盘管交换给空间,简单讲,冷冻水就是把冷量从空调机房传送到使用房间的运输工具, 冷却水是空调在制冷过程中产生大量热量通过管道.水泵送入室外冷却塔进行冷却,也就是讲,冷却水就是把主机产生的热量送出室外的运输工具, 冷冻水冷却水冷凝水区别? 冷冻水/冷却水/冷凝水可以放在一起理解,水系统中主机与末端是通过冷冻水换热,主机与冷却塔经过冷却水换热,末端空气处理设备在得到冷冻水的冷热量后与室内空气换热 会产生凝结水,水量比较 冷冻水=冷媒水(制冷季) =热媒水(供暖季) 是从中央空调蒸发器里流出进入风机盘管的水。 冷却水是从中央空调冷凝器里流出进入冷却塔需要冷却的水,中央空调水处理一般指冷却水的处理。 冷剂水在吸收式制冷机组里(如溴化锂机组),用水来做制冷剂,故也称作冷剂水 冷却水何冷冻水的区别 冷冻水的作用:直接冷却的工作介质。 冷却水的作用:冷却输送能量的工作介质,如给工作设备或工作介质降温的。 冷冻水:进水是冷水,出水是热水。 冷却水:进水是热水,出水是冷水。 铜管外面包着的黑色的是保温棉,铜管里走的是冷媒,就是我们通常说的氟利昂,那个类似三通的叫“分流器”,主要是用于一台外机托多台内机的时候分氟利昂用的!

螺杆压缩机排气温度高原因分析

螺杆压缩机排气温度高原 因分析 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

仪表风螺杆压缩机排气温度高原因分析 杨青树 (大庆油田化工有限公司甲醇分公司动力车间 黑龙江省大庆市马鞍山163411) 摘要:通过对EP200型仪表分螺杆压缩机排气温度高的现象进行分析,讨论了仪表风螺杆压缩机排气温度高的原因及影响因素,提出了具体的解决方法。 关键词:温控阀温度传感器控制器温度开关压力开关 一、前言 甲醇分公司动力车间现有4台仪表风压缩机,其中EP200型2台,NV110型2台,担负着给全分公司供给仪表风的任务。2011年2月11日其中正在运行的1台EP200型螺杆压缩机排气温度高联锁跳车,经过认真分析,最终解决了排气温度超温的问题。为了以后能准确地判断出口温度超温的原因,及时解决超温问题,特对螺杆压缩机的排气温度高的原因、影响因素进行分析,并提出具体解决办法。 二、故障现象及危害 现象:机组排气温度高(超过100℃),现场有刺鼻的油烟味,同时机组运行耗油量增大,排出气体含油量增大。 危害:(1)、排气温度越高,为考虑膨胀而留的间隙越大,压缩机的效率降低,导致电能依旧消耗,产气量下降;(2)、降低润滑油的使用寿命;(3)、高排气温度会导致更多的润滑油处于气相,增加油、气分离的困难,从而导致更多的油进入供气管网,不仅油耗大量增加,同时使供气品质下降,可能影响用气设备质量;(4)、设备长期处于高排气温度状态下运行,会导致使用寿命减少;(5)、使环境温度升高,引起吸气温度升高,在消耗相同功耗的情况下,吸气温度每升高3℃,产气量降低1%。 三、原因分析 为了便于分析螺杆压缩机排气温度高的原因,特绘制螺杆压缩机的空气、润滑油系统图,见图一: 1-进气滤清器;2-进气控制蝶阀;3-轴承回油离温开关;4-止逆阀;5-止逆阀;6-冷启动温度开关;7-油气混合气;8-盛油区;9-排污阀;10-回油节流孔;11-滤网;12-加油口;13-油分离器;14-窥镜;15-油分离器芯子;16-至压缩机进口;17-卸载状态进气阀控制缸缩进;18-至压缩机进口;19-负载电磁阀;20-最小压力阀;21-压差开关报警指示灯;22-旁通油路;23-断油电磁阀;24-温控阀;25-油冷却器 (一)、实际排气温度并不过高 1、温度探头、温度变送器或显示面板故障温度计显示不准确。 (二)、实际排气温度过高 1、润滑油使用时间过长变质或润滑油油位太低; 2、油过滤器堵塞导致润滑油流通不畅,进入主机的油量减少; 3、油分离器滤芯堵塞导致机组内压过大或油分离器芯击穿失效; 4、温控阀失效导致进入主机油温过高;

3汽车空调制冷系统的检漏

3汽车空调制冷系统的检漏1.制冷系统常见泄漏部位 汽车空调系统工作条件比较恶劣,其制冷系统一直随汽车工作在振动的工况工作,极易造成部件、管道损坏和接头松动,使制冷剂发生泄漏。 汽车空调系统泄漏的常发部位 2.制冷系统常见检漏方法 制冷剂的检漏有目测检漏、肥 皂水检漏、卤化物检漏仪检漏、电子检漏仪检漏、染料检漏、真空检漏和加压检漏等方法。其中卤化物检漏仪只能用于R12、R22等制冷剂的检漏,对R134a、R123等不含氯离子的新型制冷剂无成效。电子检漏仪有三种,适用R12、适用R1 34 a、同时适用R12与R134 a(可分两档使用),使用时要注意。 修理阀泄漏和丢失修理阀的爱护帽是导致制冷剂泄漏的重要缘故之一。在一样轿车中,若丢失修理阀爱护帽,每年从修理阀处漏失的制冷剂可能有0.45kg之多,故应对修理阀进行检漏,同时修理阀一定要盖紧爱护帽。

目测检漏 因为汽车空调中所采纳的压缩机油(冷冻油)是与制冷剂互溶的,因而可按照制冷系统及其连接软管等零件的表面和连接处显现油迹,判定有制冷剂逸出。 肥皂水检漏 要想确定细微漏点,皂泡是个比较有效的方法。有些漏点局部凹陷,试漏灯或电子检测器械专门难进入,要想确定泄漏的准确位置,应采纳皂泡检漏。 将有一定浓度的肥皂水(可用肥皂削碎,也可用肥皂粉)涂布在受检处。若零件表面有油迹,要事先擦净。若检查接头处,要整圈平均涂上。认真全面地观看,若有气泡或鼓泡,则可判为有泄漏。在制冷系统低压侧管道检漏,必须使压缩机不作;在高压侧检漏时,就不受限制。关键是肥皂水的浓度要把握好,太稀、太浓都不行。这种方法比较经济、有用,适用于暴露在外表,人眼能看得到的部位,但精度较差,不能检查微漏,对找出针眼大小的泄漏最有效。 卤化物检漏仪检漏。 只能测氟里昂制冷剂(如R1 2),不能用于R134a。该方法比较经济(检漏仪的外观详见汽车空调常用修理工具章节)。 第一是调整好试漏灯,具体步骤是: 打开节气门,点燃气体,调剂火焰,高度应在反应板之上12.7m m左右为宜; 此火焰高度应烧至铜反应板变为樱红色为止; 降低火焰高度,使其在反应板 之上6.3mm或和反应板持平。 其次应按照火焰颜色,判定泄漏程度;如有制冷剂显现,反应板之上的火焰颜色应发生变化; 淡蓝色表明无制冷剂泄漏; 火焰的边缘显现淡黄,是轻微泄漏的象征; 黄色,表示有少量的泄漏; 红紫→蓝色,制冷剂大量泄漏; 紫色,制冷剂严峻泄漏,其泄漏量过大时,可使火焰熄灭。 最后是查找漏点,方法是: 移动导漏软管,使其开口依次放在系统各个接头下部,还要检查密封和操纵器;

精编【汽车行业类】汽车空调制冷系统的检漏

【汽车行业类】汽车空调制冷系 统的检漏

制冷系统一般维修方法——汽车空调制冷系统的检漏 瑞风商务车空调培训手册 - 68 - 汽车空调制冷系统的检漏 1.制冷系统常见泄漏部位 汽车空调系统工作条件比较恶劣,其制冷系统一 直随汽车工作在振动的工况工作,极易造成部件、管 道损坏和接头松动,使制冷剂发生泄漏。 汽车空调系统泄漏的常发部位 部 件 泄漏常发部位 部 件 泄漏常发部位 冷凝器 ① 冷凝器进管和出管连接处 ② 冷凝器盘管 制冷剂管道 ① 高、低压软管 ② 高、低压软管各接头处 蒸发器 ① 蒸发器进气管和出口管连接处 ② 蒸发器盘管 ③ 膨胀阀 压缩机 ① 压缩机油封 ② 压缩机吸排气阀处 ③ 前后盖密封处 ④ 与制冷剂管道接头处 储液干燥瓶 ① 熔塞 ② 道接头喇叭口处 2.制冷系统常见检漏方法 制冷剂的检漏有目测检漏、肥皂水检漏、卤化物 检漏仪检漏、电子检漏仪检漏、染料检漏、真空检漏和加压检漏等方法。其中卤化物检漏仪只能用于R12、R22等制冷剂的检漏,对R134a 、R123等不

含氯离子的新型制冷剂无效果。电子检漏仪有三种,适用R12、适用R134 a、同时适用R12与R134 a (可分两档使用),使用时要注意。 维修阀泄漏和丢失维修阀的保护帽是导致制冷剂泄漏的重要原因之一。在一般轿车中,若丢失维修阀保护帽,每年从维修阀处漏失的制冷剂可能有0.45kg之多,故应对维修阀进行检漏,并且维修阀一定要盖紧保护帽。

制冷系统一般维修方法——汽车空调制冷系统的检漏 瑞风商务车空调培训手册 - 68 - ? 目测检漏 因为汽车空调中所采用的压缩机油(冷冻油)是与制冷剂互溶的,因而可根据制冷系统及其连接软管等零件的表面和连接处出现油迹,判断有制冷剂逸出。 ? 肥皂水检漏 要想确定细微漏点,皂泡是个比较有效的方法。有些漏点局部凹陷,试漏灯或电子检测器械很难进入,要想确定泄漏的准确位置,应采用皂泡检漏。 将有一定浓度的肥皂水(可用肥皂削碎,也可用肥皂粉)涂布在受检处。若零件表面有油迹,要事先擦净。若检查接头处,要整圈均匀涂上。仔细全面地观察,若有气泡或鼓泡,则可判为有泄漏。在制冷系统低压侧管道检漏,必须使压缩机不作;在高压侧检漏时,就不受限制。关键是肥皂水的浓度要掌握好,太稀、太浓都不行。这种方法比较经济、实用,适用于暴露在外表,人眼能看得到的部位,但精度较差,不能检查微漏,对找出针眼大小的泄漏最有效。 ? 卤化物检漏仪检漏。 只能测氟里昂制冷剂(如R12),不能用于 R134a 。该方法比较经济(检漏仪的外观详见汽车空 调常用维修工具章节)。 首先是调整好试漏灯,具体步骤是: 打开节气门,点燃气体,调节火焰,高 度应在反应板之上12.7mm 左右为宜; 此火焰高度应烧至铜反应板变为樱红 色为止; 降低火焰高度,使其在反应板之上 6.3mm 或和反应板持平。 其次应根据火焰颜色,判定泄漏程度;如 有制冷剂出现,反应板之上的火焰颜色应 发生变化; 淡蓝色表明无制冷剂泄漏; 火焰的边缘出现淡黄,是轻微泄漏的象 征; 黄色,表示有少量的泄漏; 红紫→蓝色,制冷剂大量泄漏; 紫色,制冷剂严重泄漏,其泄漏量过大时, 可使火焰熄灭。 最后是查找漏点,方法是:

燃气轮机进气蒸发冷却系统

燃气轮机进气蒸发冷却系统 发表时间:2016-10-08T15:24:19.737Z 来源:《电力设备》2016年第13期作者:马良熊少军 [导读] 燃气蒸汽联合循环电站的出力具有很强的进气温度特性,即随着环境温度升高。 (青岛华丰伟业电力科技工程有限公司山东青岛 266100) 摘要:介绍西门子SGT6-5000F燃气轮机进气系统配套的介质式蒸发冷却器系统工艺、工作流程、运行情况,并对其经济性进行了初步分析。 关键词:蒸发冷却器气耗率 1 引言 燃气蒸汽联合循环电站的出力具有很强的进气温度特性,即随着环境温度升高,燃气轮机的压气机单位吸气量的耗功增大,而且燃气轮机进气密度下降,做功工质的质量流量较少,故燃气轮机出力几乎按比例呈较大幅度下降,循环效率在一定温度范围内呈下降趋势。为改善燃气轮机的出力,对燃气轮机实施进气冷却是最快捷而有效的措施。 蒸发式冷却作为压气机进气冷却的方式之一,与其它冷却方式相比(如机械压缩式制冷,吸收式制冷等)具有适用范围广(甚至包括在沿海等高湿度地区),系统简单,投资少等独特优点。目前在实际中应用的蒸发式冷却器具有两种形式:一为雾化式蒸发冷却器;另一为介质式蒸发冷却器。前者将水高细度雾化后喷入空气流中,依靠细微的水滴颗粒对空气进行加湿冷却。后者是使空气通过含水的多孔介质来对其加湿冷却。 本文以西门子SGT6-5000F燃气轮机进气系统配套的介质式蒸发冷却器为例,介绍了系统设备、工作流程、运行情况,从燃气轮机角度对其经济性进行了初步分析,以供参考。 2 介质式蒸发冷却系统设备及工作流程 主要设备为蒸发冷却泵,布水器,湿帘,除水器,水箱及调节阀和滤网。 其工作流程为冷却水经调节阀分三路送至湿帘顶部的布水器后均匀撒在填料表面,由于重力作用冷却水自上而下洒下。空气经粗滤,精滤过滤后,除去杂质后,再经过蒸发冷却装置,与填料中自上而下的冷却水进行热交换,部分水因吸收空气湿热汽化蒸发后变成水蒸气,未蒸发的水流回水箱。空气温度降低,同时因为融进部分水蒸气而使相对湿度增加。空气和水蒸气的混合物流向下游的除雾器,其中部分水雾和小水滴在除雾器上凝结成小水滴,在重力作用下落入水箱,降低了进气的携水率,减少了压气机因进气空气水量增加而导致的负荷消耗,同时空气中的微小尘埃也随水滴落入水箱,起到水除尘的左右,避免其对压气机的腐蚀。 本装置加入了一些安全措施,如流量开关、水位开关和温度开关,以便发送信号,判断运行是否正常,或是否具备启动条件。蒸发冷却系统投入需要满足以下条件:1.负荷率大于60%,2.入口温度大于15℃,3.水箱水位在正常位置。 3 大气温度的变化对于燃气轮机及其联合循环影响分析 大气温度对于简单循环及其联合循环的功率和效率有相当大的影响,这是由于以下三方面造成的,即①随着大气温度的升高,空气的密度变小,致使吸入压气机的空气质量流量减少,机组的做工能力随之变小;②压气机的耗功量是随着吸入空气的热力学温度成正比关系变化的,即大气温度升高时,燃气轮机的净出力减小;③当大气温度升高时,压气机的压缩比将有所下降,这将导致燃气透平做工量的减少,而燃气透平的排气温度却有所增加。这样燃气轮机及其联合循环的效率和净功率将会发生如图一所示的变化。 图一大气温度与燃气轮机及其联合循环的效率和净功率曲线 4 投用蒸发冷却系统相关参数分析 4.1燃气轮机净输出功率比较。根据与西门子签订的性能保证合同参数,对于2+2+1方式设置的联合循环机组,蒸发冷却系统投入前后对燃气轮机单循环净输出功率的区别如下(注:燃气的工况下)。 4.1.1在大气温度为46℃、湿度为40%、大气压力在1013mbar的情况下,不投入蒸发冷却系统,两台燃气轮机的单循环净输出为362707KW; 4.1.2在大气温度为46℃、湿度为40%、大气压力在1013mbar的情况下,投入蒸发冷却系统,两台燃气轮机的单循环净输出为397966KW; 蒸发冷却系统投入前后区别如下:投入后两台燃气轮机的负荷每小时高35259kw,相当于每台燃气轮机每小时高17629.5kw,每台燃气轮机每小时出力高出9%,则燃气轮机出力可达到100%的负荷,如果不投入蒸发冷却系统,则燃气轮机出力只有91%的负荷。 4.2蒸发冷却系统投入前后参数变化分析 某套燃气轮机负荷控制方式为基本负荷,根据蒸发冷却系统投入前后参数变化趋势整理成数据如表一所示,分析如下:

最新制冷系统检漏方案

最新制冷系统检漏方案—氮氢检漏 该帖被浏览了538次| 回复了1次 氢气检漏法是一种新型的低成本检漏技术,本文介绍了其工作原理,与目前普遍使用的氦气检漏技术的对比,以及该技术在国内外制冷、空调行业的应用现状与 展望。 一、氢气检漏法的基本原理 1、氢气检漏法的基本原理 氢气检漏法是一种用5%的氢气和95%的氮气的混合气作为示踪气体进行检漏,称作氢氮混合气检漏法,或氢气检漏法。5%氢气与95%氮气的混合气体是不可燃的(ISO10156国际标准),无毒性和腐蚀性,也不会对设备和环境产生不利影响。氢气作为检漏使用的示踪元素,有着很多独一无二的优点。 氢的分子量与氦气相近,是所有化学元素中,分子量最小、最轻的元素,有很好的扩散性,逃逸性很强,吸附及粘滞性很低。由于氢分子移动速度要高于其他分子,因此使用安全的低浓度氢气作为示踪气体,可以有着更快的响应速度和更好的检漏精度。基本工作原理是使用专门开发的氢气传感器,它只对氢气有响应信号,而对其他气体没有响应,属于唯一性检漏性检漏方法。一旦出现信号响应,说明有氢气通过漏孔进入被检件中,从而指示漏孔的位置与大小。同时由于氢气在一般环境中的含量浓度都非常低,所以不会因本底污染而导致误报警。 2、氢气检漏法主要设备 (1)、检漏仪: 采用上述工作原理制造的专用氢气检漏仪,由于氢气的上述性质,其灵敏度可以达到与氦检相同水平。 德国VULKAN LOKRING公司最新款台式氮氢检漏仪MGLD3000 (2)、示踪气体充注控制器:对于批量生产的用户,最好采用示踪气体充注控制器进行抽真空/充气/排气操作,可以完成对检测管道的充气和排气过程自 动化控制。 3、氢气检漏法工艺和方法 批量生产的用户采用上述控制器进行示踪气体的充注,达到收到压力后控制器会给出提示,这时操作人员即可进行检漏操作,然后通过控制器把气体排出。

冷却系统的作用是

1、冷却系统的作用是?有哪些形式?主要有哪些部件组 成? 答:①内燃机车柴油机的冷却,普通以液中体作为中间冷却剂→ ②作用:带走受热零件的部分热量,然后输送到机车散 热装置中用空一液体冷却的方式将热量进入大气,形 式:1、常温、形式:循环、冷却2、高温:闭式、循 环、冷却。 ③组成:主要由高低温冷却水泵,膨胀水箱,冷却风扇 散热器及各种阀门,仪表,管道等组成。 2、试述16∨240ZJB型柴油机的高,低温冷却水通路?答:略… 3、何为符负荷特性?试分析柴油机的负荷曲线。 答:①柴油机保持某一转速时其工作参数及性能指标随负荷而变化的关系称为内负荷特性。 ②书第248页至249页 4、何为增压器的喘振?试分析增压器发生喘振的原因?答:①增压器机械放率低如轴承损坏转子与增压器静止与部分相碰擦伤。 ②外界温度低,海拔高,气温太低。 ③涡轮机和气压机配合不当 ④柴油机负荷波油过大或紧急停车。

⑤柴油机某缸停止供油或供油不正常 ⑥一台柴油机装两台增压器时它们性能参数相差太大。 ⑦压气机涡轮机或中冷器内气体流远积垢太多或平均赌塞。 ⑧柴油机进气系统或气缸漏气 5、16∨240JB型柴油机曲轴的结构如何?并说明柴油机的发 火顺序? 答:书73页 6、对于陆用柴油机,我国标准规定,标定功率时的标准大 气条件是什么? 答:陆用柴油机:大气压为101.3kpa,环境温度25℃,相对温度60%。 7、有车是一种什么现象?是如何造成的? 答:①现象:当控制手柄的位置固定之后,柴油机转速发生波动稳定不下来,观察看到供油拉杆来回移动。 ②原因分析:A、工作油脏,不清洁 B、工作油位过高过低 C、动活塞出下上下塞动 ③补偿系统:D、补偿活塞上下窜动 E、补偿活塞针阀,开启不合适 F、储气筒气压不合适 ④ G:功率调整与转速升降不匹配 H:配合变形,拉低运动受阻

 危害:(1)、排气温度越高,压缩机为考虑膨胀而留的间隙越大,压缩机的效率降低,导致电能依旧消耗,产气量下降;(2)、降低润滑油的使用寿命;(3)、高排气温度会导致更多的润滑油处于气相,增加油、气分离的困难,从而导致更多的油进入供气管网,不仅油耗大量增加,同时使供气品质下降,可能影响用气设备质量;(4)、设备长期处于高排气温度状态下运行,会导致使用寿命减少;(5)、使环境温度升高,引起吸气温度升高,在消耗相同功耗的情况下,吸气温度每升高3℃,产气量降低1%。 三、原因分析 为了便于分析螺杆压缩机排气温度高的原因,特绘制螺杆压缩机的空气、润滑油系统图,见图一:

1-进气滤清器;2-进气控制蝶阀;3- 轴承回油离温开关;4-止逆阀;5-止 逆阀;6-冷启动温度开关;7-油气混 合气;8-盛油区;9-排污阀;10-回 油节流孔;11-滤网;12-加油口;13- 油分离器;14-窥镜;15-油分离器芯 子;16-至压缩机进口;17-卸载状态 进气阀控制缸缩进;18-至压缩机进口;19-负载电磁阀;20-最小压力阀;21-压差开关报警指示灯;22-旁通油路;23-断油电磁阀;24-温控阀;25-油冷却器 (一)、实际排气温度并不过高 1、温度探头、温度变送器或显示面板故障温度计显示不准确。 (二)、实际排气温度过高 1、润滑油使用时间过长变质或润滑油油位太低; 2、油过滤器堵塞导致润滑油流通不畅,进入主机的油量减少; 3、油分离器滤芯堵塞导致机组内压过大或油分离器芯击穿失效; 4、温控阀失效导致进入主机油温过高; 5、环境温度过高; 6、风扇故障; 7、油冷却器换热效果不好导致进入主机油温过高; 8、最小压力阀故障导致油分离器内压升高; 9、止逆阀卡住; 10、断油电磁阀故障导致润滑油不能进入机头; 11、阴阳转子间隙过大造成出现内循环。 四、采取措施

空压机排气温度过高原因分析

空压机排气温度过高原因分析 对现场设备跟踪观察和检修发现,影响空压机排气温度高的因素主要有以下几方面的原因: 1.气阀漏气,活塞环磨损过大,如果气阀的阀片断裂、阀弹簧失效,就会造成密封不严,另外,安装时未到位,气阀倾斜,阀盖上顶杆片顶紧气阀也造成气阀漏气和压缩空气直接从气阀座密封处流进 流出。吸气漏气,会减少进气量,使气缸内温度升高,排气温度升高;排气阀漏气,会减少排气量和进气量,使压缩后的气体倒流,因此使气缸内温度升高,排气温度上升。活塞环磨损,或活塞环断裂,使空压机密封效果变差,处在压缩一侧的气体将通过活塞环漏入吸气一侧,导致缸体内部串气,缸体发热,使排气温度升高。 2.设备锈蚀,检修空压机时发现,空压机中间冷却隔板上有厚厚的一层锈块和角落大量铁锈,且隔板断裂,空压机在启运时,这些铁锈极度容易进入气阀,造成阀片倾斜,弹簧损坏,密封不严而漏气,必然导致排气温度升高。因所压缩有介质空气是含油水及其它成分的非纯净气体,气缸为铸铁件,中冷却器为普通钢板,材质在水气浸蚀下,容易生锈。空压机停机后冷却水与缸体温差大,易结露,形成的凝结水不能及时蒸发掉,就会使缸体内壁发生锈蚀。另外,气缸垫不严,冷却水系统不严密造成水进入自由式体,也使缸体生锈。 3.设备结垢、积水,设备检修时,通过空压机的解体发现,二级缸体中间缸水夹套内存在水垢和淤泥,水垢和淤泥降低了换热效果,中冷器管束堵塞造成冷却水流量减少,使有效冷却面积减少,冷却效

果降低。后冷器冷却水排放不及时造成积水过多,使空压机二级排气受阴,热空气进入后冷却芯子翅片换热效果降低,引起二级排气温度升高。 4.中冷器热空气走短路 由于中冷却挡板焊缝开裂等原因,致使空气走短路,未经充分冷却,就进入二级缸。造成二级进气温度过高,使二级温升过快。 三、改进措施 1.利用停车机会,彻底清理中间缸水夹套内存在水垢和淤泥,气室阀腔底部的铁锈,检查气阀的密封性和灵活性是否完好及活塞环磨损情况,根据冷却器外表温度情况和冷却器完好状况确定更换上备用完好的中冷器和后冷却器芯子。 2.将检查出问题的2#和3#空压机中冷却隔板更换为不锈板,没有出现异常并状况。 3.将空压机原来使用的所有碳钢环状气阀安全滤网全部更换为不锈钢,该不锈钢滤网整体性能好,承载冲击能力强,不生锈,寿命长,从使用的效果来看,还未出现异常现象或损坏。 4.空压机二级缸体中间缸水夹套内存在水垢和淤泥,说明中间缸水夹套存在死角,冷却水不流动,根据空压机结构,在缸盖上(积水垢和淤泥的位置)增加一进一出冷却水管,取消原设计水管,从空压机运行来看,效果较以前好,拆卸缸盖检查,没有发现水垢和淤泥。 5.缩短中冷却器放水时间,定期切换备机,防止冷凝水在缸体内的锈蚀。

冷却水的水质要求内容

冷却水的水质要求 介绍 为了确保冷却水系统不过早堵塞,推荐使用闭路循环的散热器用冷却水,其水质符合下述水质(A)要求。如果取自其他水源,冷却水应定期检查,确保其符合水质(A)的要求。 国内一般要求:

*这里水质(A)是用于循环水,水质(B)是用于补充水。水质会逐渐变差,应定期检查循环水确认其符合水质(A)要求。 对于悬浮机械杂质应≤25 mg/L。 答:空分设备一般用江河湖泊或地下水作为冷却水。这种水中通常都含有悬浮物(泥沙及其他污物)以及钙、镁等重碳酸盐[-Ca(HCO3)2和Mg(HCO3)2],称为硬水。悬浮物较多时,易堵塞冷却器的通道、过滤网及阀门等。钙、镁等重碳酸盐在水温升高时易生成碳酸钙(CaCO3)、碳酸镁(MgCO3)沉淀物,即形成一般所说的水垢。一般水温在45℃以上就要开始形成水垢,水温越高越易结垢。水垢附着在冷却器的管壁、氮水预冷器的填料、喷头或筛孔等处,不仅影响换热,降低冷却效果,而且有碍冷却水或空气的流通,严重时会造成设备故障,例如氮水预冷器带水,使蓄冷器(或切换式换热器)冻结。水垢比较坚硬,附在器壁上不易清除。因此,冷却水最好是经过软化处理。采用磁水器进行软化处理较为简便,效果尚可。清除悬浮物应设置沉淀池。如果冷却水循环使用,有利于水质的软化,但占地面积较多,基建投资较大。 对压缩机冷却水,温度一般要求不高于28℃,排水温度小于40℃。对水质要求为:pH值 6.5~8.0 悬浮物含量不大于50mg/L 暂时硬度不大于17°dH 含油量小于5mg/L 氯离子(C1-) (质量分数) 小于50×10-6 硫酸根(SO4-2) (质量分数) 小于50×10-6 氮水预冷系统供排水为独立循环系统。因为冷却水在塔内温升大,排水温度高,结垢严重,所以要求该系统的补充水尽可能采用低硬度水或软水,其暂时硬度一般应不大于8.5°dH,其他要求与压缩机冷却水相同。 充瓶用高压氧压机气缸的润滑水,应采用蒸馏水或软水。 循环冷却水的水质标准表 循环冷却水的水质标准表

轿车空调检漏的方法及修复

轿车空调检漏的方法及修复 摘要:汽车空调产生制冷不足或不制冷的故障现象,大多是由制冷剂泄漏所引起的,在检漏过程中要有一个好的诊断思维和方法以外,还要做到认真、细致方可找到泄漏原因和泄漏位置,彻底完全地排除故障。 关键词:轿车空调检漏方法修复 一、前言 现在轿车都基本上都有装有空调器,在不同季节都能给驾驭员提供了一个车内舒适的环境,但当空调在长时间的工作之后也会出现各种各样的故障,尤其是制冷剂泄漏的这种现象也较为多见,所以今天我就想与大家来探讨汽车空调原理及轿车空调检漏的方法及修复。 轿车空调作为空调技术在汽车上的应用,它能创造车内环境的舒适性,保持车室内空气温度、湿度、流速、洁净度、噪声和余压等在舒适的标准范围内,不仅有利于保护乘车人员的身心健康,提高其工作效率和生活质量,而且还对增加汽车行驶安全性具有积极作用。因而,轿车空调技术正成为提高汽车市场竞争能力的重要手段之一,也成人们生活水平提高和汽车工业发展的重要标志。 二、空调工作原理 轿车空调制冷系统由压缩机、冷凝器、贮液干燥器、膨胀阀、蒸发器和鼓风机等组成。如图 1-1所示,各部件之间采用铜管(或铝管)和高压橡胶管连接成一个密闭系统。制冷系统工作时,制冷记忆不同的状态在这个密闭系统内循环流动,每个循环又分四个基本过程:

1-1汽车空调制冷系统 1、压缩过程:压缩机吸入蒸发器出口处的低温抵压的制冷剂气体,把它压缩成高温高压的气体排除压缩机。 2、放热过程:高温高压的过热制冷剂气体进入冷凝器,由于压力及温度的降低,制冷剂气体冷凝成液体,并放出大量的热。 3、节流过程:温度和压力较高的制冷剂液体通过膨胀装置后体积变大,压力和温度急剧下降,以雾状(细小液滴)排除膨胀装置。 4、吸热过程:雾状制冷剂液体进入蒸发器,因此时制冷剂沸点远低于蒸发器内温度,故制冷剂液体蒸发成气体。在蒸发过程中大量吸收周围的热量,而后低温低压的制冷剂蒸气又进入压缩机。 上述过程周而复始的进行下去,便可达到降低蒸发器周围空气温度的目的。 三、轿车空调制冷系统常发生泄漏的部位

制冷压缩机排气温度过热主要原因

制冷压缩机排气温度过热主要原因 制冷压缩机在使用范围内正常运转不应该有电机高温和排汽温度过高等过热现象。压缩机过热是一个重要的故障信号,表明制冷系统存在较严重的问题,或者压缩机的使用和维护不当。 压缩机过热的根源在于制冷系统,只能从改进制冷系统设计和维护方面着手解决问题。换一台新压缩机上去不能从根本上消除过热问题。 压缩机排气温度过热的原因主要有以下几种:回气温度高、电机加热量大、压缩比高、冷凝压力高、制冷剂选择不当。 (1)压缩机回气温度高 回气温度高低是相对于蒸发温度为而言的。为了防止回液,一般回气管路都要求20°C的回气过热度。如果回气管路保温不好,过热度就远远超过20°C。 回气温度越高,气缸吸气温度和排气温度就越高。回气温度每升高1°C,排气温度将升高1~1.3°C。 型半封压缩机,制冷剂在电机腔的温升范围大致在15~45°C之间。空气冷却(风冷)型压缩机中制冷制不经过绕组,因而不存在电机加热问题。 (2)电机加热 对于回气冷却型压缩机,制冷剂蒸气在流经电机腔时被电机加热,气缸吸气温度再一次被提高。电机发热量受功率和效率影响,而消耗功率与排量、容积效率、工况、摩擦阻力等密切相关。

回气冷却型半封压缩机,制冷剂在电机腔的温升范围大致在15~45°C之间。空气冷却(风冷)型压缩机中制冷制不经过绕组,因而不存在电机加热问题。 (3)压缩比过高 排气温度受压缩比影响很大,压缩比越大,排气温度就越高。降低压缩比可以明显降低排气温度,具体方法包括提高吸气压力和降低排气压力。 吸气压力由蒸发压力和吸气管路阻力决定。提高蒸发温度,可以有效提高吸气压力,迅速降低压缩比,从而降低排气温度。一些用户偏面地认为,蒸发温度越低冷度速度越快,这种想法其实有很多问题。降低蒸发温度虽然可以增加冷冻温差,但压缩机的制冷量却减小了,因此冷冻速度不一定快。何况蒸发温度越低,制冷系数就越低,而负荷却有增加,运转时间延长,耗电量会增大降低回气管路阻力也可以提高回气压力,具体方法包括及时更换脏堵的回气过滤器、尽可能缩小蒸发管和回气管路的长度等。 此外,制冷剂不足也是吸气压力低的一个因素。制冷剂漏失后要及时补充。实践表明,通过提高吸气压力来降低排气温度,比其他方法更简单有效。 排气压力过高的主要原因是冷凝压力太高。冷凝器散热面积不足、积垢、冷却风量或水量不足、冷却水或空气温度太高等均可导致冷凝压力过高。选择合适的冷凝面积、维持充足的冷却介质流量是非常重要的。高温和空调压缩机设计的运转压缩比较低,用于冷冻后压缩比成倍提高,排气温度很高,而冷却跟不上,造成过热。因该避免超范围使用压缩机,并使压缩机工作在可能的最小压比下。在一些低温系统中,过热是压缩机故障的首要原因。 (4)反膨胀与气体混合

冷却水温度对冷水机组制冷量的影响

冷却水温度对冷水机组制冷量的影响 从运行费来讲,在蒸发温度和压缩机转数一定的情况下,冷凝温度越低,制冷系数越大,耗电量就越小。据测算,冷凝温度每增加1℃,单位制冷量的耗功率约增加3%-4%.所以,从这一角度来讲,保持冷凝温度稳定对提高冷水机组的制冷量是有益的。但为达到此目的,需采取以下措施:增加冷凝器的换热面积和冷却水的水量;或提高冷凝器的传热系数,但是,对于一个空调冷却系统来说,增加冷凝器的面积几乎是不可能的。增加冷却水的水量势必增加水在冷凝器内的流速,这将影响制冷机的寿命,同时还增加了冷却水泵的耗电和管材浪费等一系列问题,而且效果也不尽理想。增大冷却塔的型号,考虑一定量的富余系数尚可,但如果盲目加大冷却塔的型号,以追求降低冷却水温也是得不偿失的,而且,冷却水温度还受当地气象参数的限制。提高冷凝器冷却水侧的放热系数,是实际和有效的,而提高放热系的有效途径是减小水侧的污垢热阻,对冷却水补水进行有效的处理. 2 冷却水的补水问题 冷却塔水量损失,包括三部分:蒸发损失,风吹损失和排污损失,即: Qm=Qe+ Qw+Qb 式中:Qm为冷却塔水量损失;Qe为燕发水量损失;Qw为风吹量损失;Qb为排污水量损失。 (1) 蒸发损失 Qe= (0.001+0.00002θ) Δt Q (1) 式中:Qe为蒸发损失量;Δt为冷却塔进出水温度差;Q为循环水量;θ为空气的干球温度。 (2) 风吹损失水量 对于有除水器的机械通风冷却塔,风吹损失量为 Qw=(0.2%~0.3%)Q (2) (3) 排污和渗漏损失 该损失是比较机动的一项,它与循环冷却水质要求、处理方法、补充水的水质及循环水的浓缩倍数有关 .浓缩倍数的计算公式: N =Cr/Cm 式中:N为浓缩倍数;Cr为循环冷却水的含盐量;Cm为补充水的含盐量. 根据循环冷却水系统的含盐量平衡,补充水带进系统的含盐最应等于排污,风吹和渗偏水中所带走的含盐量 . QmCm= (Qw+Qb)Cr N =Cr/Cm=Qm/(Qw+Qb)=( Qe+ Qw+Qb)/( Qw+Qb) (3) Qm= QeN/(N 一1) 浓缩倍数为补充水含盐量和经浓缩后冷却水中的含盐量之比,《建筑给水排水设计手册》推荐N值,一般情况下最高不超过5~6。N值过大,排污和渗漏损失大,必然造成水浪费,N值过小,补水量小,冷却水浓度大,会造成系统的污垢和腐蚀。 由式(1)可以计算出蒸发水量,再由(2)风吹损失水量,最后由式(3)计算出排污和渗漏损失水量。