第一章工程概况

1工程概况

本工程为220kV双回路架空送电线路, 将霍州500kV变电站至沁县220kV线路”π”接入沁源220kV变电站, 新建同塔双回线路2×10.730公里, 单回线路0.425km。拆除旧线路0.348km, 其中单回路旧塔2基, 原线路小号侧重新放紧线 1.043km, 大号侧2.909 km。

2工程特点

该段全长2×10.730公里, 共有铁塔32基, 其中双回路直线塔共24基( 2FG-SZC2塔6基、 2FG-SZC3塔12基、 2FG-SZC4塔5基、 2FG-SZCK塔1基) , 耐张、转角及终端塔共6基( 2FG-SJC2塔1基、 2FG-SJC1K塔1基、 2FG-SJC2K塔2基、 220SDJF塔2基) 、单回路转角塔2基( 2CG-JC2塔1基、 DZT塔1基) 。基础型式有: 板式直柱( 柔性) 基础, 掏挖式基础、混凝土台阶基础。导线采用2×JL/G1A -300/40钢芯铝绞线( 原线路LGJ-240) , 地线两根为GJ-80型镀锌钢绞线( 原线路GJ-50) 。施工沿线交通道路情况比较恶劣, 小运距离长, 大部分桩号需要修路才能到达桩号。

3劳动力组织

根据工程特点和工期要求, 本工程由我项目部施工, 并设项目经理( 部) 。项目部下设四个施工队, 一个运输队。每个施工队施工人员30人, 在土石方开挖时若劳动生产力不足可随时雇用当地生产力。项目部设工程管理人员4人, 工程技术人员2人, 技工10余人, 在施工过程中, 应随时了解和掌握过程控制( 工序) 和人员配备的适应性, 当出现劳动力配置与所需不适应时, 项目部主任应及

时调整和纠正, 使劳动生产力在施工中得到最大的发挥。

每个施工班组的劳动组织如下:

4线路方向塔腿编号及规定

第二章施工方案

我项目部施工段, 基础型式为掏挖式基础、 高低腿基础、 板式基础。针对本工程的地形、 地貌、 地质条件以及不同类型的基础型式, 我们采用相应的施工方案进行土石方工程、 基础分部工程的施工。 1分坑

1.1分坑前要根据施工手册中分坑尺寸, 订立辅助桩。 1.2根据分坑数据中坑口位置, 进行分坑。 1.3若为高低腿, 假设顺线路方向为平面或高差不大( 见右图) , C 为低腿, 现说明C 腿分坑的方法: 在顺线路方向O 2N 上找一点E( E 点的选择以能看到O 2P 上的F 点为原则) , 量出( 或计算) O 2E

的水平距离, 将仪器支于E 上, 对准线路方向转90°与O 2P 相交于F 点, 由图可计算出O 2F 的水平距离为1.414×O 2E 的水平距离, 或者量出O 2F 的斜距, 测出O 2、 F 点的高差, 算出其水平距离, 据该距离及O 2P 的方向便可进行分坑。 1.4掏挖基础的分坑

根据基础对角线长之半定出基坑中心, 以基坑中心为中心, 以立柱直径之半为半径划出坑口范围线, 其主要特点是坑口尺寸与基础主柱断面尺寸相等。 2土石方开挖

2.1山区岩石地质基面及基坑采用凿岩机或风钻打孔, 人工开

挖, 清理、修坑的方法。

2.2土质基面及基坑在地形, 道路条件允许的情况下, 采用小型挖掘机机械化施工为主, 人工挖坑为辅的施工方法; 在机械挖掘条件不允许的情况下, 采用人工挖掘的施工方法。

2.3对于掏挖式基础基坑开挖时, 为保证塔基和坑壁的稳定性, 要求按设计图纸人工挖掘成型。

3钢筋绑扎

3.1钢筋绑扎前首先要检查钢筋的规格、数量, 与施工图中完全一致后方可开始绑扎。

3.2绑扎前要根据钢筋的间距、保护层厚度等在钢筋上用粉笔划好绑扎处标记, 确保绑扎后钢筋与施工图中的间距、保护层厚度一致。

3.3钢筋焊接要求焊条采用: E43, E50。

4支模、找正

4.1地脚螺栓式基础采用普通模板组合, 调节支撑杆或顶木的方法。

4.2对于岩石基坑或高低腿基础, 无法或不便于单腿固定的, 则采用”组装塔腿整体找正法”。

4.3高低腿基础的支模、找正

5基础混凝土的浇制与养护

本工程必须采用机械搅拌, 机械分层振捣一次连续浇筑的施工方法; 遇高山大岭确实无法用机械搅拌时, 应提出书面申请并附质量保证措施, 报监理审批。

基础混凝土养护: 有条件的尽量采用自然养护, 无条件的采用

RT-175养生液养护。

6杆塔接地

本工程的铁塔需逐基接地, 采用方环加放射线的接地装置。接地体采用φ10圆钢, 埋深0.8米, 接地装置和铁塔主材用螺栓连接。每基铁塔不连地线的工频接地电阻, 在雷雨季节干燥时不超过下表所列数值。

各塔的接地装置的配置详见《杆位运输明细表》

土壤电阻率在Ω·m以上的塔位, 当接地装置的接地电阻不能降低到30Ω时, 可采用6-8根总长不超过500米的放射接地体, 其接地电阻不受限制。平行的水平接地体, 平行的水平接地体, 平行间距不得小于5米。

在山区高高土壤电阻率的塔位, 为降低铁塔接地电阻, 可采用降阻剂。

7工器具配置

建筑物基础施工放线的各种方法与放

基槽开挖边线放线与基坑抄平 1.基槽开挖边线放线 在基础开挖前,按照基础详图上的基槽宽度和上口放坡的尺寸,由中心桩向两边各量出开挖边线尺寸,并作好标记;然后在基槽两端的标记之间拉一细线,沿着细线在地面用白灰撒出基槽边线,施工时就按此灰线进行开挖。 2.基坑抄平 为了控制基槽开挖深度,当基槽开挖接近槽底时,在基槽壁上自拐角开始,每隔3~5m测设一根比槽底设计高程提高~的水平桩,作为挖槽深度、修平槽底和打基础垫层的依据。水平桩一般用水准仪根据施工现场已测设的±0标志或龙门板顶面高程来测设的。如图所示,槽底设计高程为,欲测设比槽底设计高程高的水平桩,首先在地面适当地方安置水准仪,立水准尺于±0标志或龙门板顶面上,读取后视读数为,求得测设水平桩的应读前视读数+。然后贴槽壁立水准尺并上下移动,直至水准仪水平视线读数为时,沿尺子底面在槽壁打一小木桩,即为要测设的水平桩。 为砌筑建筑物基础,所挖地槽呈深坑状的叫基坑。若基坑过深,用一般方法不能直接测定坑底标高时,可用悬挂的钢尺来代替水准尺把地面高程传递到深坑内。 基础施工放线 基础施工包括垫层和基础墙的施工。 1.垫层中线的测设 在基础垫层打好后,根据龙门板上的轴线钉或轴线控制桩,用经纬仪或用拉绳挂锤球的方法(见图和图),把轴线投测到垫层面上,并用墨线弹出墙中心线和基础边线,作为砌筑基础的依据。由于整个墙身砌筑均以此线为准,所以要进行严2.垫层面标高的测设 垫层面标高的测设是以槽壁水平桩为依据在槽壁弹线,或在槽底打入小木桩进行控制。如果垫层需支架模板可以直接在模板上弹出标高控制线。

3.基础墙标高的控制 墙中心线投在垫层上,用水准仪检测各墙角垫层面标高后,即可开始基础墙(±以下的墙)的砌筑,基础墙的高度是用基础皮数杆来控制的。基础皮数杆是用一根木杆制成,在杆上事先按照设计尺寸将每皮砖和灰缝的厚度一一画出,每五皮砖注上皮数,(基础皮数杆的层数从±向下注记)并标明±和防潮层等的标高位置。 立皮数杆时,可先在立杆处打一根木桩,用水准仪在木桩侧面定出一条高于垫层标高某一数值(10㎝)的水平线,然后将皮数杆上标高相同于木桩上的水平线对齐,并用钉把皮数杆与木桩钉在一起,作为基础墙砌筑的标高依据。 基础施工结束后,应检查基础面的标高是否符合设计要求。可用水准仪测出基础面上若干点的高程,并与设计高程相比较,允许误差为± 10mm。 (九)悬高测量(REM)* 为了得到不能放置棱镜的目标点高度,只须将棱镜架设于目标点所在铅垂线上的任一点,然后测量出目标点高度VD。悬高测量可以采用“输入棱镜高”和“不输入棱镜高”两种方法。 1、输入棱镜高 (1)按MENU——P1 ↓——F1(程序)——F1(悬高测量)——F1(输入棱镜高),如:。 (2)照准棱镜,按测量(F1),显示仪器至棱镜间的平距HD——SET(设置)。 (3)照准高处的目标点,仪器显示的VD,即目标点的高度。 2、不输入棱镜高 (1)按MENU——P1 ↓——F1(程序)——F1(悬高测量)——F2(不输入棱镜高)。

施工放线专项方案

施工放线专项方案 一、工程概况 本工程为XX工程一标段,总建筑面积24225㎡,建筑层数:C5地下一层,地上三层;C6地上三层。高度为±0.00以上19m.结构形式为钢框架结构,抗震设防烈度8度,建筑功能等级二级,该建筑功能为丁类,建筑耐火等级:地下一级,地上二级。钢结构主材使用年限50年;钢结构其余构件为25年。 二、测量仪器的配备使用情况 本工程的定位测量,根据甲方提供平面图,用经纬仪、水准仪、钢尺测得各轴线控制桩及标高尺寸,楼层内轴线测量采用经纬仪投点,钢尺量距,标高测量采用水准仪配合铝合金塔尺测得,所有的测量设备必须经计量部门检测后方可投入工程使用,并按规定进行定期检测。 三、测量组人员安排情况 组长:陈军辉(施工测量总负责人)组员:范冬冬、王瑜、 四、轴线及各控制线的测量方法 (一)现场施工控制网的布设a、基础定位采用在建筑物四周,置四个外控定位点,定位点采用60×80方木桩和C20混凝土浇筑的600*300*300的桩深埋于土中,在埋桩部位的土体必须坚实离开边坡距离不得小于1.5米防止边坡土体滑坡,在施工时不得扰动桩位附近的土体,木桩在埋设时木桩的四周应用3:7灰土填实,并应做好桩位四周的排水工作。 b、内控点的布置:楼内控点根据本工程的特点最少不得少于3点,内控点采用14螺纹钢制作预埋,在基础完成后根据外控点的尺寸投测于预埋钢筋上,用合金针划出十字线并在十字交叉点处用冲锥冲出小凹圆点。 (二)建筑物定位及基础施工测量 1、建筑物定位

(1)、用经纬仪把甲方指定的坐标引坑下,再用钢卷尺丈量尺寸。进行复核无误后,再放出该楼的轴线。 (2)建筑物的定位桩确定后,测量员经自检合格,画出定位单,报公司技术发展部验线。验线合格后填好测量定位报验单、方可进行下道工序。 (3)根据四个定位桩引测控制桩点并确定四条控制主轴线以形成控制网,桩点要按要求进行留置并保护好。 2、基础施工测量 (1)±0.000以下平面采用外控法进行控制,即将建筑物主轴线控制点引测至基坑外,然后用经纬仪投测至基坑内,各主轴线在基坑两侧均做成半永久性桩点。投测至基坑内的轴线,完成后以量距的方法进行校核交点距离。 (2)±0.000以下的高程控制:先将标高引测至基坑边,然后用钢尺向下垂直拉到坑底,用水准仪进行校核,误差不得大于 2mm,控制点不得少于3个。 (三)±0.000以上施工测量放线 1、首层±0.000米处平面、标高控制和校核 (1)在地下结构施工至±0.000米时,根据平面控制网校核建筑物楼角四角坐标,校核方法可采用坐标计算法进行,并以方位角及已知边长进行校核。同时依据施工图各轴线的间距,校核所布置轴线间距,其误差小于3毫米。 (2)采用钢尺量距时,温度超过标准温度5度时,进行三差改正,量边误差小于3毫米。 (3)测角采用经纬仪一测回,采用正倒镜取中数即可,测角误差小于12秒。 (4)量边、测角时应考虑外墙与轴线尺寸,以免造成较大的粗差。 2、±0.000以上主轴线控制 用经纬仪把垫层上主轴线投测到各施工楼层外墙面。 3、±0.000以上标高控制

设备基础施工放线

《基础划线及垫铁配置》备课笔记 第一单元基础划线 设备的基础一般都是钢筋混凝土结构,它承受着设备的动、静载荷,使其稳固地装置在规定的部位上。基础尺寸和强度是根据实际设备的安装、运行需要而设计和确定的。 一个良好的基础除应具备足够的强度,正确的尺寸,并能牢固地固定设备的根基之外,尚需对转动设备在运行中产生的振动有一定的削弱作用。 基础是设备的依托,基础的质量优劣和尺寸正确与否,对设备的安装质量和日后的安全经济运行都有直接的影响。因此,在安装前,安装人员要会同土建人员对基础进行全面地检查验收,确认合格后才能进行划线工作。 课题一基础的检查 设备正式安装前,对土建提交的基础应进行验收,确认浇制质量与主要尺寸合格后,才能使用。验收前应拆除基础的模板,并清理干净。施工班组应积极配合有关部门,做好交付安装的验收检查并记录,若有缺陷时,应提出报告。检查的主要内容和要求如下: 一、基础的验收 当基础混凝土强度达到70%以上,基础及预留孔等处的所有模板均已拆除后,即可会同土建施工人员进行检查验收。首先由土建人员提供移交资料,然后进行外观和尺寸的全面检查,最后办理移交签证手续。 基础验收时应提供的移交手续有: ①施工图(包括设计变更图); ②设计变更及材料代用证件; ③混凝土工程施工日记; ④混凝土试块的试验数据; ⑤钢筋及焊接接头的试验数据; ⑥隐蔽工程验收记录; ⑦结构外形尺寸、标高、位置的检查记录; ⑧沉降观察记录和测点布置图。 二、基础的浇制质量 检查基础外表面,不应有裂缝、蜂窝、孔洞、露筋及剥落等现象。如有应视其严重程度、缺陷所在部位重要与否,作出妥善处理,严重者应报废,重新浇制。 三、基础尺寸的检查 对基础尺寸的检查,应以土建部门提供的主厂房的纵横中心和标高为准。用拉钢丝的方法定出基础主纵横中心线,核对基础相对于主厂房和临近设备的位置;核对基础的外形尺寸;核对其他中心线、预留孔(道)、预埋件等与主纵横中心线的相对位置;核对预留孔、预埋件自身的尺寸;核对所有的标高。 四、地脚螺栓的检查

施工放线全过程

土建房屋工程施工放线方法 该帖被浏览了136次| 回复了7次土建/房屋工程施工放线是从建筑物定位开始的,一直到主体工程封顶都离不开施工放线。大致分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。 一、建筑物定位,是房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4个定位桩。放线工具为“全站仪”或“比较高级的经纬仪”。二、基础施工放线,建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要是旁站监督、验证),最后放出所有建筑物轴线的定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少4个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为“经纬仪”。 基础定位放线完成后,由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放出基础的边线,进行基础开挖。放线工具:经纬仪、龙门板、线绳、线坠子、钢卷尺等。小工程可能没有测量员,就是施工员放线。 注意:基础轴线定位桩在基础放线的同时须引到拟建建筑物周围的永久建筑物或固定物上,防止轴线定位桩破坏了,用来补救。 三、主体施工放线,基础工程施工出正负零后,紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作,放线工具:经纬仪、线坠子、线绳、墨斗、钢卷尺等。根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建筑物的施工层面上弹出轴线,再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此,直至主体封顶。 我有20多年的施工经验,由于时间关系说的不是很细(放线有很多技巧),希望对你有所帮助。 施工放线有多种方法,条件允许的场地只要钉多一次龙门桩就可以搞定,一般龙门桩主要用于基础施工放线,基础完工后再把轴线及水平引测到基础上部四大角的侧面,用墨线弹出垂直、水平线做出三角标记,在引之前需用基准点校验龙门桩是否准确,这样不管你放N多次线只要以基础侧面的基点用仪器或铅垂向上引测轴线,用钢尺量测标高,这样就可以到主体封顶。这种方法是最简单实用的。 说白了就是把图纸上的形状按1:1的比例投放到地面上 但要学会看图纸,学会必要的仪器操作。 线工是个综合性很强的工种,不仅要掌握各种仪器的操作,而且得能识图,并且能快速地记忆数值,要求精确的操作等等。首先学会水准仪、经纬仪的操作,然后学习识图,最好是能画图,接着熟悉图纸,从放大线开始,确定轴线位置,最后放局部轴线,弹出墙体留置洞口等等,只有多练习,勤问人,等你放一两栋楼的线就会慢慢熟练的。 施工放线现场操作有多种放线方法;一般分有龙门板定位尺量放线和仪器测量放线,前者根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点,在要放线的建筑物基础外四周一定距离打桩、架设龙门板,在龙门板上用施工线拉一个大至的直角线,尽量把线拉紧,然后用勾股定理采用钢尺合尺,尺寸要大一点,一般6、8、10m,这样比较准确,首先在两控制线上量取尺寸用红铅笔放点,然后两人拉尺,一人摆动可以任意那根线与钢尺的尺寸稳合,然后龙门板上

建筑工程施工放线步骤

建筑工程施工放线步骤 建筑工程土建施工阶段放线,大致分为建筑物定位、土方开挖、基础施工和主体施工放线等阶段,另外在浅谈一下建筑物沉降观测。 1建筑物定位 房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4个定位桩。放线工具为“GPS”或“全站仪”。 2土方开挖阶段 土方开挖阶段放线,一般分龙门板定位尺量放线和仪器测量放线,前者根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点,在要放线的建筑物基础外四周一定距离打桩、架设龙门板,在龙门板上用施工线拉一个大至的直角线,尽量把线拉紧,然后用勾股定理采用钢尺合尺,尺寸要大一点,一般6、8、10m,这样比较准确,首先在两控制线上量取尺寸用红铅笔放点,然后两人拉尺,一人摆动可以任意那根线与钢尺的尺寸稳合,然后龙门板上固定施工线,用钢尺从头再校对一次,确认无误后四周挂线、钢尺校核,根据图纸上的轴线尺寸用钢尺量取放点,用铅垂垂于地面,这样就可以用石灰粉分别放开挖线了,用水准仪在龙门板上测放控制高程。后者如果会用经纬仪或全站仪那就简单多了,只要根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点,图纸上的距离、角度关系就可测量确定具体位置。 3基础施工放线 建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要是旁站监督、验证),最后放出所有建筑物轴线的定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少4个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为“经纬仪”。 基础施工采用外控法,即打好控制桩,用经纬仪投测轴线。 4主体施工放线 基础工程施工出正负零后,紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作,放线工具:经纬仪、线坠子、线绳、墨斗、钢卷尺等。根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建筑物的施工层面上弹出轴线,再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此,直至主体封顶。

建筑工程定位放线方法

工程定位放线方法 (1)进场后首先对甲方提供施工图进行复核,以确保设计图纸的正确。其次,与甲方一道对现场的座标点和水准点进行交接验收,发现误差过大时应与甲方或设计院共同商议处理方法,经确认后方可正式定位。 (2) (2) 现场建立控制座标网和水准点。现场平面控制网的测设方法在下面。水准点由永久水准点引入,水准点应采取保护措施,确保水准点不被破坏。 (3) (3) 工程定位后要经建设单位和规划部门验收合格后方可开始施工。 (4)一.根据本工程的平面形状,决定采用矩形网控制。 (5)按工程定位图,以建筑纵横两个方向为座标轴,每30m测设一条控制线,形成30m×30m的现场控制网,建筑物的定位即以控制网轴线为准。 (6)二.根据本工程的平面形状,适宜于采用多边形现场控制网。 (7)以与工程主轴线相对应的互成120°方向的三根线作为控制网的 轴线,控制轴线的间距为30m,形成现场控制网。工程定位即以该轴线为准。 (8)三.取工程纵横向的主轴线作为现场控制网轴线,组成现场控制网。工程的其它轴线依据主轴线位置确定。

(9)五.在土方开挖期间,对于标高的测定,采用专人负责,随挖随测的方法。在接近基底时,应将标高点引到基坑内,可在工程桩钢筋上做记号。作为底板施工阶段垫层浇筑、支底板模板的依据。 六.地下室施工阶段标高测量方法 为了保证建筑全高控制的精度要求,在基础施工中就应注意准确地测设标高。为±0.00以上的标高传递打好基础。 采用经纬仪将现场水准点标高引测至地下室基坑内,可在基坑四周的挡土桩上画出整米数的水平线,作为地下室标高测量的依据。标高控制线应根据施工需要画出多处,对于各条标高线,应予校测,误差较大时(>5mm)应予调整。 七.外控法施工要点 施测时将经纬仪安置在建筑附近进行竖向投测。 (1)测前要对经纬仪的轴线关系进行严格的检校,观测时要精密定平水平度盘水准管,以减少竖轴不铅直的误差。 (2)轴线的延长桩点要准确,标志要准确、明显,并妥善保护好。应尽量以首层轴线位置为准,直接向施工层投测,避免逐层上投造成误差积累。

专项基础施工放线

施工前的准备:经纬仪、水准仪、墨斗、50米钢尺、5米卷尺。 1.1基槽开挖:槽边线的确定 所用的工具:50m卷尺、5m塔尺、白灰、铁锹、经纬仪。 测量员:根据图纸上的尺寸把槽的上口线和下口线放出来。 下口线外扩的距离:模板厚度/挡土墙厚度+80cm工作面 上口线外扩的距离:坡度系数*深度 地下轴线投测 4.3.1基础垫层放线:人工清槽后,用经纬仪向基槽内投测轴线控制线,投测到基坑内的轴线必须做一次整体闭合,分段施工投测纵横各两道轴线做闭合,作为地下结构施工依据,根据投测下来的轴线控制线和基础平面图放出垫层边线,并钉桩挂线。 4.3.2基础砖模墙放线:垫层砼浇筑后,上人不留痕迹时,用经纬仪向垫层上投测轴线控制线,并用经纬仪在垫层上做闭合校测,精度合格后,根据基础图放出外墙砖模砌墙位置线,放线时考虑外墙防水找平层、防水层、防水保护层,共计3cm 预留量,即外墙外边线向外量3cm为砌砖模的内边线。 基础模板放线:

4.3.3基础底板放线:防水保护层做完后,在上人不留痕迹时,用经纬仪向保护层上投测轴线控制线,并做闭合校测,精度合格后,根据控制线和基础图,用钢尺测出细部轴线,并用墨斗弹出墙边线、轴线、门窗洞口线、柱身节点线、楼梯生根线等基础施工所需各种线。用钢尺量距时,前后尺手动作配合要齐,拉力采用标准拉力50N,对点、读数、划点及时准确。弹线时墨量适中粗细适中,墨线宽度应小于1mm,弹线长度不超过4m弹线误差不超过2mm。对复杂的地方用红漆标识,如柱身节点、轴线标号等,便于施工人员一目了然,放完后,经自检互检合格后,提请监理单位验线,并办理交接检手续进行下道工序施工。 4.3.4基础墙体钢筋生根定位放线:当基础底板上网钢筋绑扎完毕后,用1kg的线坠将墙体位置准确的垂吊在钢筋表面上,用红漆标注,以保证墙体、暗柱钢筋生根正确。 4.3.5地下室楼层放线:基础底板浇筑完后,在上人不留痕迹时,用经纬仪向底板上投测轴线控制线,闭合校测精度合格后,用经纬仪、钢尺、盒尺根据基础平面图放出墙体边线、墙边50cm控制线、门窗洞口线等,放完后经自检互检合格后,由验线员验线,验线合格后方可开始下道工序。 4.3.6地下室楼层墙体筋控制:在顶板模支模后进行二次模板放线与二次结构放线,用经纬仪在模板上投测轴线控制线,根据轴线控制线测出每一道墙的50cm控制线,并用墨线弹出红漆标识。钢筋工根据墙50cm控制线调整立墙筋,保证墙体钢筋出顶板后位置正确。水电工种根据二次结构线把水电预留洞及灯位准确定位。精品文档word文档可以编辑!谢谢下载!

土建房屋工程施工放线方法

【tips】本文由李雪梅老师精心收编,值得借鉴。此处文字可以修改。 土建房屋工程施工放线方法 土建/房屋工程施工放线是从建筑物定位开始的,一直到主体工程封顶都离 不开施工放线。大致分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。一、建筑物定位,是房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单 位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4个定位桩。放线工具为全站仪或比较高级的经纬仪。二、 基础施工放线,建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工 现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要是 旁站监督、验证),最后放出所有建筑物轴线的定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少4个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为经纬仪。基础定位放线 完成后,由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放出基础的边线, 进行基础开挖。放线工具:经纬仪、龙门板、线绳、线坠子、钢卷尺等。 小工程可能没有测量员,就是施工员放线。注意:基础轴线定位桩在基础 放线的同时须引到拟建建筑物周围的永久建筑物或固定物上,防止轴线定 位桩破坏了,用来补救。三、主体施工放线,基础工程施工出正负零后, 紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作,放线工具:经纬仪、线坠子、线绳、墨斗、钢卷尺等。根据轴线定位桩及外引的轴线 基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建筑物的施工层 面上弹出轴线,再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此,直至主 体封顶。施工放线有多种方法,条件允许的场地只要钉多一次龙门桩就可 以搞定,一般龙门桩主要用于基础施工放线,基础完工后再把轴线及水平 引测到基础上部四大角的侧面,用墨线弹出垂直、水平线做出三角标记,

基础测量放线施工方案

铜仁地区医院新院住院大楼工程 基础测量放线 施工方案 编制: 审批: 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 二0一二年二月

目录 第一节、工程概况------------------------------------------------------------------------- - 2 -第二节、编制依据------------------------------------------------------------------------- - 2 -第三节、设备计划及误差控制 -------------------------------------------------------- - 2 -第四节、施工方法------------------------------------------------------------------------- - 3 - 一、独立柱基础、电梯井、条形基础、孔桩、集水坑的测量方法:- 3 - 1、因本工程平面布置网为倒矩型,根据其外形特点,拟定建筑施工控 制网为方格网,采用直角坐标法放线。 ------------------------------------ - 3 - 2、以设计单位提供的平面布置和高程控制点为依据,根据设计对本工 程平面坐标和高程的要求,准确地将建筑物得轴线与标高反映在施工过程中,严格按工程测量规范要求,进行控制点的加密和放样工作。 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 3 - 5、根据建设单位现场指定,拟建住院楼±0.000标高相对绝对高程 538.000。 ------------------------------------------------------------------------------ - 3 - 二、地梁、排水沟的测量方法: ---------------------------------------------- - 3 - 按照施工图尺寸放线,采用正交方法放线。 ------------------------------ - 3 - 三、附图:(6份)---------------------------------------------------------------- - 3 -

建筑物测量、放线、定位施工工艺规程

建筑物测量、放线、定位施工工艺规程 1范围 本工艺规程规定了施工测量过程中的技术要求及质量标准。 本工艺规程适用于宁夏电力建设工程公司在工业建筑物施工过程中的测量、放线、定位工作。 2规范性引用文件下列文件中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款。凡是注日期的引用文件, 其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规程,然而,鼓励根据本规程达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规程。 12898—91 国家三、四等水准测量规范 50026—2007 工程测量规范 5001-2004 火力发电厂工程测量技术规程 5210.1—2005 电力建设施工质量验收及评定规程 3术语和定义 3.1场区控制网 对于建筑场地大于12 的工程项目或重要工业区,根据场区坐标系平行与厂区内建筑物设置的正方形或矩形坐标及高程控制网络。 3.2建筑物控制网 对于某一建筑物,根据场区控制网,测设的平行与该建筑物轴线并环该建筑物的正方形或矩形坐标及高程控制网络。 3.3场区坐标系在工程设计和施工中所采用的假设坐标系(或独立坐标系)它也是平面直角坐标系。它是以主要建筑物的布置方向为纵横轴,纵向一般用 A 来表示,横向一般用B来表示。 3.42 ″级仪器指一测回水平方向中误差标称为2″的测角仪器。包括全站仪、电子经纬仪、光学经纬仪。1″和6″仪器的定义方法相似。 4作业项目概况 4.1大中型的施工项目,应先建立场区控制网,再分别建立建筑物施工控制网;小规模或精度高的独立施工项目,可直接布设建筑物施工控制网。 4.2场区控制网,应充分利用勘察阶段的已有平面和高程控制网。原有平面控制网的边长,应投影到测区的主施工高程面上,并进行复测检查。精度满足施工要求时,可作为场区控制网使用。否则,应重新建立场区控制网。 4.3控制网点,应根据设计总平面图和施工总布置图布设,并满足建筑物施工测设的需要。 4.4建筑物施工控制网,应根据场区控制网进行定位、定向和起算;控制网的坐标,应与工程设计所采用的主副轴线一致;建筑物的± 0 高程面,应根据场区水准点测设。 4.4建筑物放样、定位前,应对建筑物施工平面控制网(轴线控制桩)和高程控制点进行查核;建筑物的放样、定位应根据建筑物施工控制网(轴线控制桩)中相邻距离指标桩以内分法放样、定位。 5作业准备 5.1资料收集及技术准备

建筑物基础施工放线方法

建筑物基础施工放线 基槽开挖边线放线与基坑抄平 1.基槽开挖边线放线 在基础开挖前,按照基础详图上的基槽宽度和上口放坡的尺寸,由中心桩向两边各量出开挖边线尺寸,并作好标记;然后在基槽两端的标记之间拉一细线,沿着细线在地面用白灰撒出基槽边线,施工时就按此灰线进行开挖。由于整个墙身砌筑均以此线为准,所以要进行严

格校核。 2.垫层面标高的测设 垫层面标高的测设是以槽壁水平桩为依据在槽壁弹线,或在槽底打入小木桩进行控制。可用水准仪测出基础面上若干点的高程,并与设计高程相比较,允许误差为±10mm。

施工放线1

筏板基础地基怎样放线 可以说点现场施工的放线经验: 1、先是主轴线(横向和纵向控制线)、再是根据结构图设计地下室内外墙、柱、剪力墙柱、基础梁(梁板式筏基)、电梯基坑、后浇带位置等等。 2、其中墙体、柱、剪力墙柱线要用彩色油漆、一般是红色油漆在墙柱边角做“三角形”标注,以利于筏板钢筋完成后墙柱钢筋主筋就位、摆放。 应该注意的是基础线放线完成后要自检、互检、最后同监理共同验收,确认无误后方可开始钢筋绑扎施工。 施工时先放主轴线,这样再放墙柱线时要容易很多。主要是对墙柱等细部位置的校正,因为细节往往会出现小错误的地方。 放线完成后就是做地基放线记录等工程资料了。 土建基础怎么放线 基槽开挖边线放线与基坑抄平1.基槽开挖边线放线在基础开挖前,按照基础详图上的基槽宽度和上口放坡的尺寸,由中心桩向两边各量出开挖边线尺寸,并作好标记;然后在基槽两端的标记之间拉一细线,沿着细线在地面用白灰撒出基槽边线,施工时就按此灰线进行开挖。 2.基坑抄平为了控制基槽开挖深度,当基槽开挖接近槽底时,在基槽壁上自拐角开始,每隔3~5m测设一根比槽底设计高程提高0.3~0.5m的水平桩,作为挖槽深度、修平槽底和打基础垫层的依据。水平桩一般用水准仪根据施工现场已测设的±0标志或龙门板顶面高程来测设的。如图9.9所示,槽底设计高程为-1.700m,欲测设比槽底设计高程高0.500m的水平桩,首先在地面适当地方安置水准仪,立水准尺于±0标志或龙门板顶面上,读取后视读数为0.774m,求得测设水平桩的应读前视读数0.774+1.700-0.500=1.974m。然后贴槽壁立水准尺并上下移动,直至水准仪水平视线读数为1.974m时,沿尺子底面在槽壁打一小木桩,即为要测设的水平桩。 —1—

施工测量放线方法与技巧

施工测量放线方法与技巧,从建筑物到封顶一个不少 土建/房屋工程施工放线是从建筑物定位开始的,一直到主体工程封顶都离不开施工放线。精心整理 多层民用建筑施工测量 民用建筑施工测量的主要任务是建筑物的定位和放线、基础工程施工测量、墙体工程施工测量及高层建筑施工测量等。 施工员放线手册 2012年8月27 一、施工测量前的准备工作 (1)熟悉设计图纸设计图纸是施工测量的主要依据,在测设前,应熟悉建筑物的设计图纸,了解施工建筑物与相邻地物的相互关系,以及建筑物的尺寸和施工的要求等,并仔细核对各设计图纸的有关尺寸。测设时必须具备下列图纸资料: 1)总平面图如图所示,从总平面图上,可以查取或计算设计建筑物与原有建筑物或测量控制点之间的平面尺寸和高差,作为测设建筑物总体位置的依据。 2)建筑平面图从建筑平面图中,可以查取建筑物的总尺寸,以及内部各定位轴线之间的关系 尺寸,这是施工测设的基本资料。 3)基础平面图从基础平面图上,可以查取基础边线与定位轴线的平面尺寸,这是测设基础轴线的必要数据。 4)基础详图从基础详图中,可以查取基础立面尺寸和设计标高,这是基础高程测设的依据。 27 29 28 26 14.00 教学楼 已建 未建 总平面图

5)建筑物的立面图和剖面图从建筑物的立面图和剖面图中,可以查取基础、地坪、门窗、楼板、屋架和屋面等设计高程,这是高程测设的主要依据。 (2)现场踏勘全面了解现场情况,对施工场地上的平面控制点和水准点进行检核。 (3)施工场地整理平整和清理施工场地,以便进行测设工作。 (4)制定测设方案根据设计要求、定位条件、现场地形和施工方案等因素,制定测设方案,包括测设方法、测设数据计算和绘制测设略图,如图所示。 (5)仪器和工具对测设所使用的仪器和工具进行检核。 二、定位和放线 1.建筑物的定位 建筑物的定位,就是将建筑物外廓各轴线交点(简称角桩,即上图中的M 、N 、P 和Q )测设在地面上,作为基础放样和细部放样的依据。 由于定位条件不同,定位方法也不同,下面介绍根据已有建筑物测设拟建建筑物的方法。 (1)如图2所示,用钢尺沿宿舍楼的东、西墙,延长出一小段距离l 得a 、b 两点,作出标志。 (2)在a 点安置经纬仪,瞄准b 点,并从b 沿ab 方向量取14.240m (因为教学楼的外墙厚370mm ,轴线偏里,离外墙皮240mm ),定出c 点,作出标志,再继续沿ab 方向从c 点起量取25.800m ,定出d 点,作出标志,cd 线就是测设教学楼平面位置的建筑基线。 (3)分别在c 、d 两点安置经纬仪,瞄准a 点,顺时针方向测设90?,沿此视线方向量取距离l+0.240m ,定出M 、Q 两点,作出标志,再继续量取15.000m ,定出N 、P 两点,作出标志。M 、N 、P 、Q 四点即为教学楼外廓定位轴线的交点。 (4)检查NP 的距离是否等于25.800m ,∠N 和∠P 是否等于90?,其误差应在允许范围内。 如施工场地已有建筑方格网或建筑基线时,可直接采用直角坐标法进行定位。 4100 宿舍楼 1 2 3 4 5 6 B D E C A 3000 6000 9000 3700 14240 N 7 6 5 4 3 2 b c a d P M 轴线控制桩 教学楼 1 图2建筑物的定位和放线

定位放线施工方案

测量、定位放线施工方案 1.1编制依据 施工图纸 建筑工程施工测量规程(DBJ01-21-95) 工程测量规范(GB5006-93) 1.2人员组织及设备配备 1.2.1人员组织 1名专业测绘工程师,1名持证上岗测量工负责现场测量工作,3名现场辅助测量员 1.2.2设备配备 本工程拟采用配备RTS623H型全站仪;用1台水准仪(DZ2400)型自动安平水准仪控制,检测水准点标高和平整度,标高的传递采用标准长钢尺和水准仪相结合进行。自进场开始,配合工程进度进行轴线的投测和标高的控制。 1.3 定位放线 1.3.1作业条件 施工测量作业条件。 管网图等资料齐备。 测量仪器经校检完好齐备。 施工现场已平整好,地面障碍物已清除。 建筑规划红线界桩已投放,保存完好。 测量员已事先熟悉建筑规划红线图和建筑总平面图,建筑物规划红线的间距符合当地城市规划要求,已算出建筑物各特征点与规划红线之间的距离尺寸并正确标注在建筑总平面图上。 测量员已确定测量放线的方法和步骤。 1.3.2所用材料及仪器 测量工程主要用一些零星、辅助材料,包括:红砖、白灰、木桩、铁钉、钢条、油漆、图纸、水、砂、石子、水泥等。 测量工程主要用三种仪器:水准仪(DS2400)、RTS632H型全站仪。

工(用)具主要有:5m小卷尺、50m钢卷尺、水准尺、工程笔、工具、手锤、等。 1.3.3定位放线依据 根据建筑设计总平面布置图确定平面控制方案和施测精度,以规划部门指定的建筑红线桩,国家高程标准桩及现场放点进行现场轴线控制网和标高控制点的引测。 1.3.4平面控制网的测设 场区平面控制网布设原则 平面控制网应先从整体考虑,遵循先整体、后局部,高精度控制低精度的原则。 平面控制网的精度 本工程为面积大,分布散框架剪力墙结构,按一级方格网控制即可满足施工要求。 主轴线控制桩的建立 根据建筑物平面形状的特点,利用给定现场放点定出主控轴线。定位放线时精确测出控制轴线网,并将标桩设在即便于观测又不易遭到破坏地方加以固定、保护。 定出主轴线控制网以后,依据基础平面图采用直角坐标定位放样的方法加密出建筑物其它主轴线,经角度、距离校测符合点位限差要求后,布设建筑物平面矩形控制网。 1.3.5工艺流程 根据图纸算出各物特征点与红线控制(点)间的距离、角度、高差等放样数据。 依据线控制的桩(点),确定并布设施工控制网。 依据施工控制网,测设建筑物的主轴线。 最后进行建筑物的细部放样。 上楼层后的轴线投测方法:经纬仪投测法,采用JZ2级经纬仪进行投测。其工艺流程是:延长建筑物四周轴线至建筑物总高度外或附近建筑物顶面上→将经纬仪安置在延长的轴线上→按正倒镜分中,投测轴线。重复上述过程即可向上逐层投测。 建筑物的定位放线以总平面图、红线图为依据,采用网点控制。 根据测绘院所给出的控制桩的坐标,利用经纬仪将坐标网引入现场围墙内,作四个坐标控制桩,并妥善保护。 将建筑物控制轴线延伸至围墙或砼地面上,并作可靠保护。为避免交叉轴线产生误用,凡横向的轴线用红色标志,纵向轴线用蓝色标志,四角必须设有不会移动的后视点。 1.3.6轴线投测控制方法

工程定位和放线方法标准范本

编号:QC/RE-KA2977 工程定位和放线方法标准范本 In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value. (管理规范示范文本) 编订:________________________ 审批:________________________ 工作单位:________________________

工程定位和放线方法标准范本 使用指南:本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱,所有人都共同遵守统一的规范,最终创造高效公平公开的的环境,使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改,可根据自己的情况编辑。 工程的定位和放线方法 一.工程定位放线方法: (1)进场后首先对甲方提供施工图进行复核,以确保设计图纸的正确。其次,与甲方一道对现场的座标点和水准点进行交接验收,发现误差过大时应与甲方或设计院共同商议处理方法,经确认后方可正式定位。 (2)现场建立控制座标网和水准点。现场平面控制网的测设方法在下面。水准点由永久水准点引入,水准点应采取保护措施,确保水准点不被破坏。

(3)工程定位后要经建设单位和规划部门验收合格后方可开始施工。 二.根据本工程的平面形状,决定采用矩形网控制。 按工程定位图,以建筑纵横两个方向为座标轴,每30m测设一条控制线,形成30m×30m的现场控制网,建筑物的定位即以控制网轴线为准。 三.根据本工程的平面形状,适宜于采用多边形现场控制网。 以与工程主轴线相对应的互成120°方向的三根线作为控制网的轴线,控制轴线的间距为30m,形成现场控制网。工程定位即以该轴线为准。 四.取工程纵横向的主轴线作为现场控

条形基础施工工艺及方法

条形基础施工工艺及方法 一、基础的施工工艺 人工清槽平整基底→地基验槽→垫层的浇筑→定位放线→绑扎钢筋→水电预埋管件→支模→隐蔽验收→混凝土的浇筑→搭设支模钢管架→柱钢筋→钢筋隐蔽验收→混凝土的浇筑→隐蔽验收→回填土→砌砖→绑扎圈梁钢筋→钢筋隐蔽验收→混凝土的浇筑→回填土。 二、土方开挖边坡及软弱地基的处理 (一)施工准备 1、土方开挖前,应将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。 2、建筑物的位置和场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格并办完预检手续。 3、夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。 4、在机械施工无法作业的部位和修整边坡坡度、清理槽底等,均应配备人工进行。 (二)土方开挖放坡 根据土质特点,该基坑土方开挖按1:进行放坡,基坑四周各留300宽施工操作面。 三、基础垫层施工 1、浇捣C10混凝土垫层时,需留置标养及同条件试块各一组,做试块时请监理公司人员旁边监督,送试验室养护。 2、在垫层浇筑前要对土方进行修整,应用竹签对基坑的标高进行标识。四、钢筋制作与安装: 1、学习、熟悉施工图纸和指定的图集,严格按照图纸施工,明了构造柱、圈梁、节点处的钢筋构造及各部做法,确定合理分段与搭接位置和安装次序, 2、钢筋应出厂质量证明书和试验报告,不同型号、钢号、规格均要进行复试合格,必须符合设计

要求和有关标准的规定方可使用。 3、I级钢(直径6至12MM盘圆钢)经冷拉后长度伸长(2%)一般小冷拉,钢筋不得有裂纹、起皮生锈、表面无损伤、无污染,发现有颗粒现状不得使用。按施工图计算准确下料单,根据钢材定尺长度统筹下料,加强中间尺寸复查做到物尽其用。 4、所下的各种不同型号、规格不同尺寸数量按施工平面布置图要求,按绑扎次序,分别堆放挂上标识牌,绑扎前要清扫模板内杂物和砌墙的落地砂浆灰,模板上弹好水平标高线。 5、绑扎基础柱钢筋时,箍筋的接头应交错分布在四角纵向钢筋上,箍筋转角与纵向钢筋交叉点均应扎牢(箍筋平直部分与纵向钢筋交叉点可间隔扎牢)绑扎箍筋时绑扣相互间应成八字形,基础柱与梁的交接处上下各500mm加密区。 6、绑扎基础梁,在模扳支好后绑扎,按箍筋间距在模板一侧划好线放箍筋后穿入受力钢筋。绑扎时箍筋应受力钢筋垂直,并沿受力钢筋方向相互错开。各受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互错开,并在中心和两端用铁丝扎牢。Ⅱ级钢筋的弯曲直径不宜小于4d,箍筋弯钩的弯曲直径不小于,弯后的平直长度不小于10d,并做135。弯勾。在钢筋绑扎好后应垫水泥垫块,数量为8块/M2。后浇带处钢筋放置按图纸要求附加钢筋,并在断面放置同梁高、宽相同的钢丝网片。 7、在钢筋加工时不得乱锯乱放,使用前须将钢筋上的油污、泥土和浮锈清理干净。绑扎结束后应保持钢筋清洁。 8、钢筋绑扎的允许偏差 受力钢筋的间距:±10mm 钢筋弯起点位置:20mm 箍筋、横向钢筋的间距:±20mm 保护层厚度:柱、梁±5mm 四、模板施工 1、模板及其支架必须以下规定: 1)、保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的准确。

放线基本知识

首先放出一点的平面位置,要根据控制网的形式及分布、放线的精度要求及施工现场的条件来选用方法:直角坐标法、极坐标法、角度前方交会法、距离交会法、方向线交会法。 放线原则是:先整体全局部,先主轴线后细部线。如果是基础的话要打引桩和龙门板,并作好十字线记号。 在工程开始施工前,首先通过测量把施工图纸上的建筑物在实地进行放样定位以及测定控制高程,为下一步的施工提供基准。这一步工作非常重要,测量精度要求非常高,关系整个工程质量的成败。假如在这一环节里面出现了差错,那将会造成重大质量事故,带来的经济损失是无法估量。在施工行业里也发生过类似工程质量事故:图纸上建筑物的正北方向变成了正南方向,事故的处理结果是:把已经建好的房子重新砸掉,再从零开始。可见建筑物的定位测量是多么的重要。 在基础施工阶段,基础桩位的施工更加需要准确的工程测量技术保证。根据施工规范的要求,承台的桩位的允许偏差值很小。一旦桩位偏差超过规范要求,将会引起原承台设计的变化,从而增加了工程成本。严重的桩位偏差将会导致桩位作废,需要重新补桩等处理措施,一方面影响了施工的进度,另一方面,改变了原来的受力计算,对建筑物埋下了质量的隐患。在土方开挖及底板基础施工过程中,由于设计要求,底板、承台、底梁的土方开挖是要尽量避免挠动工作面以下的土层,因此周密、细致的测量工作能控制土方开挖的深度及部位,避免超挖及乱挖。从而能保证垫层及砖胎膜的施工质量,对与采用外防水的工程意义尤为重大。另外垫层及桩头标高控制测量的精度,是保证底板钢筋绑扎是否超高,底板混凝土施工平整度的最有效措施。 工程测量在基础施工阶段的另外一个重点是基础墙柱钢筋的定位放线,在这一个环节里面,容不得有半点差错。否则将导致严重的质量事故发生。对于结构复杂,面积较大的工程,只有周密、细致的进行测量放线方能保证墙柱插筋质量,避免偏位、移位等情况的发生。 施工现场“七成多、八成少,九成就能当领导”的话,其实颇有点自嘲的意思。干了几年施工,还是很有些体会,当是抛砖引玉吧。 谈我的一些施工体会共同学习。 技术员在工地该干些啥? 前一段有四个学工民建的大学生应聘到我们单位,他们信心很大同时又很实际,跟我说了许多远大理想和抱负也委婉讲了对薪酬的稍稍不满,我告诉他们:干好自己的工作,如果想吃这一碗饭,就要静下心来,多看、多问、多长个心眼,你可以把这一段经历当作跳板,但不能把工作不当回事。允许你不懂,但不允许你不懂时不问,自做主张。 问我技术员在工地该干些啥时,我告诉他:放线、提材料计划、写技术交底、进场原材料取样送检、现场质量检查、隐蔽资料的填写、钢筋下料单的审核、模板尺寸标高的检查等等,但一开始只要跟着工长完成工长交办的任务就行了。 先说放线,专职测量员把主轴线定好、标高控制点做好后,技术员要掌握吊线坠的基本功,不能老依靠经纬仪,不可能也不现实,再一个住宅和办公楼建筑定位放线简单的多,工业厂房就要复杂的多了。 放线量尺寸时一定要杜绝用小尺一尺一尺(工地上常用3米尺、5米尺)的量下去,免得误差累积。另外,两点高差较大时,一般量斜距、测两点高差用勾股弦定理计算求的通常误差小的多。记住学测量时老师讲的几个要点:先整体、后碎部;常复核,前一步工作没做复查下一步工作不能进行;测量步步要经过检核。 测量放线在施工时尤其重要,你的一点疏忽可能造成非常大的经济损失。现在在施工现场的测量放线,并不象在学校测量实习时量距有前尺、有后尺、有读数、有记录那么正规,往往

相关文档
相关文档 最新文档