文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 小区室外给排水设计常见问题总结

小区室外给排水设计常见问题总结

小区室外给排水设计常见问题总结
小区室外给排水设计常见问题总结

小区室外给排水设计常见问题总结

摘要: 随着城市化水平的不断提高,城市居住小区建设力度不断加大,小区室外

供排水管网的设计作为小区基础设施建设的重要内容,就显得尤为重要,为了更

好地衔接城市市政供排水管网与小区建筑内部给排水系统的关系,完善小区室外供排水管网的设计,更好的服务于人们的日常生活,下面结合小区给排水设计中

碰到的几个常见问题,谈谈本人的几点看法,以期与广大同仁共同探讨。

关键词: 小区室外给排水设计;给水设计流量;排水体制;给排水管材

一般的小区面积约在10~50公顷,人口约在3000~10000(1000~3000)户之间,其供排水的特点和城市市政给排水的特点相似,同时又是建筑给排水与市

政给排水的过渡阶段,故在给排水设计方面,其参考资料相对较少,设计计算与建筑内部给排水和市政给排水相比有其独特的地方,特别是小区干管的设计流量确定、排水体制的选择以及供排水管材及管道基础的确定等。本人根据多年的设计经验和实地调查,现对小区室外给排水设计常见问题做一分析总结。以供同仁们参考。

一、小区给水设计流量:

关于居住小区的室外给水管道设计流量的确定,《建筑给排水设计规范》

(GB50015-2003)3.6.1条规定了居住小区室外给水管道设计流量的计算,区

分了不同情况下室外给水管道节点流量的不同计算方法。

即居住小区规模在3000以下时,生活用水设计流量采用设计秒流量公式

qg=0.2UNG;

qg--计算管段的设计秒流量

U—计算管段的卫生器具给水当量的同时出流概率;

NG—计算节点的当量总数,NG=MNg/m,

(M为计算节点设计总人数,Ng为每户卫生器具给水当量数,m为每户用水人数,)当居住小区规模在3000以上时,生活用水设计流量采用最大时平均秒流量公式qg=q0Mkh/T*3600;

q0—最高日生活用水定额(L/人.d)

kh—小时变化系数

T—用水时数,h;

从本人多年的工作实践来看,条文这样规定,还是有较强的理论依据。现以普通

的Ⅱ型住宅为计算模型,分别用以上设计秒流量公式和最大时平均秒流量公式对

其生活用水量进行计算分析:

计算结果如下:

但是在具体的设计工作中,一般的小区除了大部分住宅和小部分共建外,还需考

虑消防流量的校核,同时给水干管流量和管径的确定还需参照当地城市供水管理

部门的相关意见,在办理相关业务时,需向供水管理部门提交接水申请书外,还需

提供远、近用水计划及有关资料和图纸,供水管理部门一般采用实测水量法按人

头计算用水量并确定小区总干管水表口径,再按水表口径征收增容费。以石嘴山

市老城区为例,为便于整个城市的供水管理和节水要求,一般小区的供水管网设

计及水量的确定都须首先经过供水管理部门的审核,才能付诸实施。因此小区供

水设计流量的确定须在理论研究的基础上,需根据各个城市的供水政策及法规等,因地制宜,合理确定。

二、小区排水体制的选择

一般小区排水体制的选用主要依据城市市政排水体制和环境保护的要求,石嘴山

市目前的大部分小区的排水系统均未考虑单独的雨水收集系统,我个人认为其主

要原因有以下几点:一是石嘴山市老城区未建成专门的雨水系统,现有的部分雨

水管道是结合城市旧城管网改造在主要积水路段增设的,即相当于不完全分流制。同时增设后的集污管网由于汛期流量增大,造成污水处理厂的运行负担。二是雨

水系统的投资和管理。由于雨水系统的设计一般均要按照当地暴雨强度公式和

汇流面积等参数确定,较之污水管网,其流量约为同样面积污水流量的3~8倍,

另外,雨水管网建成后,因为其主要为汛期运行,平时闲置,故对于小区雨水系统的

设置,相关政策没有明确要求,同时由于雨水系统的投资和雨水的出路问题,在小

区基础设施建设中暂未做考虑。再者,从管理上,小区的供排水,燃气,电信电缆等

均有相关管理部门协助管理,而对于雨水,管理对象不易明确,另外最近几年还发

现在小区的改扩建和餐饮业周围,易发生雨污混接的现象。但是从总的发展趋势

来看,人们对城市居住环境要求不断提高,新建小区,特别是整体地形较为平坦的

地区,有必要建立独立的雨水系统。日前,石嘴山市政府已将老城区雨水系统改

造项目列为明年的重点建设工程。小区的雨水系统亦可以采用不完全分流制,在

主要积水路口设置雨水管网,或结合小区总体规划的景观设计和绿化用水,将收

集到的雨水就地加以调蓄利用。

三、小区给排水管材的选用

与建筑内部的管材相比,小区给排水管材的主要特点是埋地敷设,目前经常选用

的管材种类主要有塑料给水管和铸铁给水管,随着塑料管材的日益发展,塑料管

材在给排水管材中占的比重正逐渐加大。塑料管具有强度高,表面光滑,不易结垢,水头损失小、耐腐蚀、重量轻、加工和接口方便等优点,常用的有UPVC塑

料管、聚乙烯PE管、高密度聚乙烯HDPE管等,经实践证明,UPVC管材抗压

较差,小区给水管材设计可优先选用HDPE管,目前使用的HDPE管聚乙烯原料

有PE63、PE80、PE100(PE63(6.30~7.99Mpa)、PE80(8.00~

9.99Mpa)、PE100(10.00~11.19Mpa)是聚乙烯原料的最小要求强度(MRS)经过圆整后得的分级数)。与金属管相比,HDPE管具有管道质轻,耐腐蚀,水质好、水力条件好,水头损失小等优点。与其他塑料管相比,强度高是它突出的优点,可

以满足塑料管在城市道路下直埋地敷设。另外,对于排水,最近几年出现的高密

度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管,与传统的钢筋混凝土管相比,克服了UPVC双壁

波纹管质脆的缺点,具有质量轻、便于安装、使用寿命长,地基要求低,综合造价

低等优点,以上管材均是市场上新出现产品,价格比较高,此外,对于室外的HDPE 管,管道的连接需要全自动电熔焊机及热熔焊机,均需要施工单位购买或租借,专

业的技术人员管理。这对于一般的建设和施工单位,其经济技术条件有一定难度。但管材的质量对管网的安全运行和管理至关重要,同管网的设计需考虑一定的远

期富裕量一样,管材的选用也应该有一定的前瞻性。为避免发生管网爆裂,建议

在经济技术可行的条件下,室外给水管材选用HDPE塑料给水管,室外排水管材

选用HDPE双壁波纹管。

四、小区给排水管道基础和接口及管道布置

管道的基础和接口一般应根据当地的地质条件、施工条件,输送介质,地下水位

等因素综合考虑,一般情况下,柔性橡胶圈接口多采用砂石(土弧)基础,刚性接口

多采用混凝土基础,工作中经常碰到的问题是在管道基槽验收时,地基是回填土

或地基超挖,或是基槽内有地下水,对此,相关规范已经给出相应的处理办法,当沟

槽超挖深度不超过150mm时,可用挖槽原土回天密实;槽底地基土壤含水量大,不适于压实时,应采取换填等有效措施,如换填天然级配砂石或砂砾等。

小区给排水管道的在布置过程中,应先充分了解小区内各单体的进出户位置,核

对市政管网给水接入点的资用水头和排水接入点的下游标高,经济合理的布置给

水管线、污水管线、雨水管线,同时应与城市直埋电力、电信、热力、燃气等管

线或地下管沟等进行管线综合。平面上,防止设计管线抢位,严格按规范确定各

种管线的水平位置,以便为以后管线改建或扩建或维修留有足够空间;竖向上,各

种管线的高程应从上而下依次确定,考虑小区排水管高程与区外市政排水管道的

衔接和检修可行性。在区外水力条件优越的小区尽可能加大区内排水管道的坡度,保证排水通畅。另外需明晰化粪池设置对小区排水系统的作用,由相关部门

严格做到定期维护管理,以便污水系统有效运行。

五、结语

随着我国城市经济的高速发展,一批新建或改建的小区不断兴起。小区内的基础

设施作为小区居住质量的重要内容,代表着小区的环境档次和城市的文明程度。

为满足人们优良的生活环境和小区美化建设,确保小区给排水管网的安全、环保、可持续发展角度出发,充足计算小区给排水水量,合理选用给排水管道材料,综合

好城市地下管线,是我们相关设计工作者不容回避的责任。

建筑工程室外给排水管网设计分析 张丹阳

建筑工程室外给排水管网设计分析张丹阳 发表时间:2019-01-25T10:00:45.780Z 来源:《建筑细部》2018年第14期作者:张丹阳 [导读] 室外给排水管网的设计是较为复杂的系统工作,需要将过往经验和主观实际情况相结合,争取设计出更完善的管网系统。广东中山建筑设计院股份有限公司广东中山 528403 摘要:给排水工程是建筑工程中必不可少的环节。室外给排水管网要依据设计规范、消防规范、建筑工程规范等相关规范,结合工程地理环境、气候特点等进行设计。本文将结合某小区管网设计对室外给排水管网设计中需要注意的一些问题展开讨论。 关键词:室外给排水;管网设计;问题分析 近年来,随着城市房价不断攀上新高,各大城市的新建住宅建设速度也越来越快,同时城市中大批老旧的小区也不断进行翻新工程。这些新建或改建的小区由于类型多样,特点不同,因此在给排水管网设计时不能按照固有经验一概而论。本文将结合某住宅小区较为规范的给排水管网设计图进行分析,讨论给排水管网的设计过程。 1.住宅小区生活给水系统设计 住宅小区的用水主要以生活用水为主。由于我国城市化发展迅速,城市人口密度日趋增加,加之大部分人生活规律比较接近,导致了住宅小区用水高峰期主要集中在早餐、中餐、晚餐左右的时间段,给市政管网供水带来了巨大的压力。目前,我国住宅小区主要的给水系统有三种[1]。 (1)直接供水 该方法适用于市政管网水压较充足时,主要服务用水量较少且楼层较低的住户。但是对楼层较高且用水量较大的住户而言,市政管网直接供水的水压不足,在用水高峰期容易出现无水可用的情况。因此现在新建的高层住宅小区已经很少采用这种供水方式。(2)加压供水 加压供水适用于市政管网无法满足住宅小区居民用水需求,或住宅小区为利用市政管网增设一套管网系统效益较低时使用。(3)直接供水+分层加压供水 该供水系统综合了上述两种供水模式。住宅小区中较低的楼层可以采用直接供水,而较高楼层设置泵站二次加压供水。虽然这样的供水系统建设初期投入的成本较高,但是之后的运行费用相对比较低廉,对市政管网利用也比较高效,是现在新建的住宅小区常用的供水系统(如图1)。 结合上面两式对qg(计算管段的设计秒流量,单位m3/s)进行计算。 qg=0.2UNg 适当简化该住宅小区中的给水管网设计图(图2-1),并对管网中各个管段进行编号(图2-2),计算结果如表1

给水排水中级职称个人专业技术工作总结

专业技术工作总结 本人xxx,男,现年xx岁,xxxx年xx月毕业于xxxxx大学,自毕业以来一直从事给排水专业的技术管理和工程施工等工作,并不断学习新技术、新理论,并用新的管理水平指导自己的工作,经过多年的实际工作学习,我不仅加深了对原有书本知识的理解,对给排水工程技术及工程管理理论,也有了较深的理解。工作以来在项目部以及公司领导的精心培养和教导下,通过自身的不断努力,无论是思想上,学习上还是工作上,都有一定的进步。现将总结如下: 思想上,我坚持认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,认真学习“科学发展观”,坚持实事求是,不断提高自己的政治思想觉悟与水平,不断的探索和追求。树立正确的人生观、价值观,服务社会。 工作中,在完成领导交给的各项任务时,能够尽职、尽责、兢兢业业的完成自己所承担的任务,能够认真分析现场、内部管理各项工作中存在的问题,为上一级领导决策提供依据,同时能够拾遗补缺的协助做好各项质量、进度方面的工作,尽心尽力的完成项目管理工作。对现场的变更能及时处理;对一个完工项目,独立完成资料归档;能独立完成项目分部、分项、单位工程验收,编写监理报告;及时处理所监理项目现场发生的各项协调事务。工作中更是廉洁自律,从不吃拿卡要、循私舞弊、贪赃枉法,对单位职工更是以身作责,要求职工做到的,我自己首先做到。在各种经费开支上,也是注重节俭,从不铺张浪费。工作上不论在哪个工作岗位或兼任多个工作职务,都干一

样爱一样,务实工作,努力钻研学习业务知识,不断总结管理工作经验,学习先进的管理方法,不断提高自己的业务能力和管理水平,使自己能够胜任各个岗位、各个职务的要求。为适应时代的发展,更新知识,利用业余时间参加了各种形式的学习,使自己在管理水平和业务能力上不断成熟,不断提高。 本人在职期间主要组织了给排水及消防工程的安装隐蔽工程、检验批、分项工程的验收工作,参与了消防系统、空调系统的调试,配合总监组织的建筑给排水及采暖工程、消防工程及通风与空调工程分部验收工作,并参加主持竣工验收。 对于给排水行业的新规范、新标准,每一次一出台,我必购买并认真学习和研究,掌握新规范、新标准,把规范、标准应用于工程建设的实际中,不断地总结经验和教训。每一个工程在施工过程中,针对技术管理、现场管理方面的各个细节,我都认真做好工程记录,并整理成册,经常分析和研究记录,总结自己通过工程管理的实践,获得了哪些宝贵的经验,自己在工程建设中还存在哪些问题,哪些方面值得提高,哪些方面值得继续发扬。 具体的岗位职责如下: 1、负责现场给排水工程的质量、进度控制和管理; 2、审核给排水工程招标文件的技术部分; 3、参与给排水专业施工图图纸审核及投资控制优化; 4、参与解决给排水专业施工中出现的重大技术问题,并实施质量监督;

小区室外排水工程要点.doc

施工组织设计 工程名称: 建设单位: 施工单位: 编制日期:

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 1、工程简述 2、地基土描述 3、主要工程量 第三章施工技术准备 1、熟悉、审查施工图纸和有关的设计资料 2、施工放样 3、质量目标 4、专业技术力量的配备 第四章施工方案及施工方法 1、施工方案 2、井点布置原则 3、施工方法 第五章质量保证措施 1、质量方针 2、质量保证措施 3、质量预控措施 4、质量保证图表 5、质量管理制度与管理程序 6、项目经理部组织机构 7、质量管理体系职责框图 第六章雨季节性施工措施

第七章成品保护措施 第八章安全生产、文明施工措施(附:管理组织机构)第九章施工保证工期措施 第十章地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施第十一章临时仓储措施 附图、附表1、拟投入的主要施工机械设备表表9.1 2、劳动力计划表表9.2 3、施工进度计划表9.3 4、施工总平面图表9.4 5、临时用地表表9.5

第一章编制依据 1、《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83) 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 3、《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90) 4、《混凝土结构工程施工及验收规范》GBJ50204-92 5、《室外排水设计规范》GBJ14-87 6、《给水排水工程结构设计规范》GBJ64-84 7、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90

第二章工程概述 一、工程简述 主要工程量:见附表 计划开工日期:2012年9 月30日 计划竣工日期:2012年12月31日 施工总工期:91日历天 计划主要工程量 工程数量表(附表)

给排水个人工作总结.doc

给排水个人工作总结 给排水个人工作总结 时间转眼即逝,从3月份进入公司到现在快9个月了。从刚入职时对公司的制度、管理流程及本职工作的不熟悉到现在对于公司给排水(从公司制度,给排水基础知识,给排水各流程,给排水设备等)工作过程中各方面问题的处理和应用都有了明显的进步,有了一定的判断和分析能力,以下是我对于这段时间的工作情况进行的总结。一、基础知识学习阶段文字理论学习、工艺路线图纸和设备原理学习:从生活水、消防水、循环水、除氧器、水净化处理最后到雨水收集等。 1、文字理论主要学习于给排水相关的基础术语,掌握最基本的基础的理论,液位,压力,流量等单位、定义相关数字所表达的意义,反映出的问题发生这些问题如何去调整。如浓缩倍数的定义:蒸发而浓缩的物质含量与补充水中同一物质含量的比值,在循环冷却水中,由于蒸发而浓缩的溶解固体与补充水中溶解固体的比值。在实际测量中,我们斯尔邦循环水系统以CL离子的浓度比值测量值。根据不同的浓缩倍数来调整补水阀门的开度排污水阀门开度。通过对这些基础知识的学习,是我对后面工艺的学习更加容易理解,每个指标所代表的不同的意义。 2、工艺路线图纸学习主要以图纸为主,路线是最重要的,每天管线去往何处,里面是什么物料经过一个设备后物料发生了怎样的变化,这

些都是至关重要的,以后的工作是不能有丝毫错误,也不会给我犯错机会的。所以工艺流程才是这几个月的学习过程中最重要的。例如净水是由:生产水进水之后,经过高效沉淀池澄清去浊,需要加混凝剂、絮凝剂等,Bioss-treat进一步去除杂质等小的各种颗粒,中间水池作为反洗水进行存水,反渗透和超滤则重点出去各种离子,硬度、碱度、CL 离子等一些对用水管线的腐蚀,结垢之后对还热效果的影响,之后进入较大的产水灌供其它装置使用的。 2 通过对工艺路线流程的学习,使我掌握了我们给排水部门主要的工作是什么。了解到我们以后的原料,介质,产品。我们是如何把不合格水转化为供给工艺使用合格水。也使我明白我的工作责任重大。 3、设备原理学习,主要学习工艺过程中用到了那些设备,这些设备的结构,原理,作用。通过对这些设备的学习更好的了解这件设备在这天工艺路线中所起的作用,更加深刻的理解工艺。例如机械澄清池结构及工作原理:澄清池主要由集水槽、支撑桥、进出水管、加药管、取样管、泥渣排放管、第一反应室、第一反应室、第二反应室、导流板、泥渣搅拌浆、搅拌叶轮、搅拌机轴、刮泥机轴、刮泥机臂、顶部支撑钢结构等部件组成。机械搅拌澄清池是混合室和反应室合二为一,即原水直接进入第一反应室中,在这里由于搅拌器叶片及涡轮的搅拌提升,使进水、药剂(PAC混凝剂,PAM絮凝剂)和大量回流泥渣快速接触

住宅常见质量问题汇总

中南住宅设计常见问题汇总

中南住宅设计常见问题汇总 总则:针对中南现有工程中一些常见问题作一总结,以引起重视并方便分公司确定审查图纸之审查要点,杜绝设计常见错、漏、碰、缺等问题出现,提高设计施工质量,减少不必要的损失,提高中南住宅品质。 ⑴、总平面设计 一、标高: 1.道路标高坡向与雨水进水口位置不符 ――道路面层标高设计时应向雨水进水口方向找坡(0.5-1 %),并在施工时多 加注意。 2.园路井盖高低不平和有缺损 ――园路、窨井要统一标高,使园路和窨井混凝土同时浇筑。 二、流线设计: 住宅出入口未设置人车分流专用通道,造成交通安全隐患;当住户大堂与流量大 的商业服务空间临近时,问题尤其突出。 三、间距: 1.建筑平面锯齿错位过大影响采光。 2.搭建的售楼处与住宅间距太近影响采光。 四、绿化: 1. 种植树种过高影响采光。 2. 前期环境部分设计时应考虑设计灌溉点,绿化设计选用的某些植物生长期短,物业为便于管理往往进行普遍更换。 五、物业管理、垃圾收放点等附属用房设置: 1.未设置管理用房或太隐蔽。 2.总图中未考虑垃圾收放点、垃圾中转站的设置;垃圾站附近应考虑上下水,以便清理。 3.箱式变电在总图中要综合考虑,不要影响景观。 六、摩托车、自行车存放: 1.总图中未考虑摩托车、自行车存放。 2.出于安全问题,停自行车处不能设在地下车库,应单独考虑。 3.摩托车、自行车存放数量未针对居住对象统筹考虑,中低档次小区摩托车、自行车车库(棚)面积太小不够使用。 七、儿童游戏场: 儿童游戏场设计时未考虑不安全因素:

1.儿童游戏场内的城堡及周边有坚硬的石头,小孩容易受伤。 2.秋千设置不合理,没有考虑活动空间,儿童容易撞到硬物。 八、道路: 1.小区内道路设计要一次到位,后加时易引起客户纠纷; 2.园区内的道路应考虑搬家车辆能够进出。 3.园区内的道路应设马路牙,否则草坪高于路面时,雨天泥水易流到马路。 4. 混凝土割缝不及时,造成道路裂缝――应根据温度、气候变化及时调整割缝时间。 5. 停车位下沉――应加强现场管理,开槽埋管后按规范要求进行,分层夯实; 6.小区园路出现横向裂缝――园路施工应每隔4-6m留伸缩缝。 7.道路混凝土半角偶出现裂缝;窨井周边混凝土出现裂缝――应加设防裂钢筋 和角偶钢筋。 8.混凝土路面起砂、剥落――混凝土抹面时应严禁在混凝土表面洒水或撒水泥; 对已出现的裂缝可采用1:2水泥砂浆修补。 9.机动车道上的排水沟沟盖板未选用带胶边的铸铁产品而采用的水泥盖板,汽车开过后噪音大,并且易碎裂。 九、总平面设计其它问题: 1.化粪池、下水道位置距建筑主体太近,维修开挖时导致建筑沉降,维护成本 高,设计时应考虑足够的间距; 2.部分管线埋深过浅。 ⑵、单元户型设计 一、厨房: 1.厨房未设排烟道:厨房油烟直接排入采光井或生活阳台,空气的作用造成油 烟乱串,使洗衣机及晾晒的衣物受到污染,且油烟从窗户进入室内,影响居住环境。 2.设有洗衣机位的厨房未设地漏,无法排水。 3.厨房详图的布置未重点核对,厨柜、吊柜、洗菜池、炉灶、抽油烟机、排烟 道、冰箱、地漏等的位置布置不合理,橱柜布置未遵循洗、切、炒的流线且与电气、给排水、煤气专业的图纸不一致。 4.厨房电器插座位置设计不当,且未考虑微波炉、消毒柜的位置。 5.北方地区部分厨房未设采暖或散热片位置不当或散热片位置与电器插座位置 相矛盾,影响使用。 6.烟道产品不过关,住户间互相串味;部分项目烟道为单风道设计,烟道本身尺 寸过小,而止逆阀深入井道尺寸过大,排烟净空很小,造成排烟不畅;烟道的倒烟现象,应从烟道种类(单烟道、双烟道)、烟道止逆阀的选择、烟道尺寸给予考虑。 7.煤气等管线设计不合理;中高档项目未设计管道井。

浅谈我国住宅小区建筑给排水设计应用与研究

浅谈我国住宅小区建筑给排水设计应用与研究 发表时间:2019-06-25T10:58:39.773Z 来源:《建筑细部》2018年第24期作者:谢展华 [导读] 其系统设计的合理性,在居民入住后的装修、日常使用与维护上都会产生重要的影响。 广州粤泰集团股份有限公司 摘要:我国国民经济的快速的发展,人们在购买住宅时,不但关注住宅的楼层、面积、平面布置及周围环境等因素,同时还将更多的注意力放在了住宅设施上。给排水系统作为住宅设备的重要组成部分,其系统设计的合理性,在居民入住后的装修、日常使用与维护上都会产生重要的影响。 关键词:住宅小区;给水设计;排水设计前言住宅 生活小区的开发不断增加,小区室外排水工程设计显得比较重要,仅靠小区规划平面图和各栋楼房的建筑给排水施工图是远远不足的。排水系统设计应综合考虑下列因素:①与邻近区域内的污水和污泥处理相协调;②综合考虑污水和污泥的利用和处理;③与邻近区域内的给水系统、洪水和雨水排除系统相协调;④考虑接纳工业废水并进行集中处理的可能性;⑤适当改造原有排水工程设施,充分发挥其工程效能。 1 给水设计 1.1 室内外给水管的选材目前从节能、环保的方面考虑,已不提倡使用金属管,取而代之的是各种各样的非金属管材。 在给水管的选材上,应该杜绝使用PVC 系列的管材,PVC 主要成分是聚氯乙烯,而聚氯乙烯塑料本来就被禁止使用于食品的包装。聚氯乙烯管的加工过程中,需要使用一些添加剂作为材料的改性,如果长期使用PVC 作为给水管,就会不可避免地对人体健康产生危害。因此,应当禁止使用PVC 系列的管材作为住宅的给水管,而其它的PP- R(增强聚丙烯)、PE(聚乙烯)球墨铸铁管、钢塑复合管、铝塑复合管等系列的管材,目前尚未发现有害于人体健康的元素,可以正常使用。 1.2 适当增设单体建筑户外控制阀门传统的住宅给水设计是在每一根立管的底层出地面处设切断阀门,而户外小区内则是一个建筑楼群组共用一个地下控制阀门 笔者认为立管底部的给水阀门不可少,其目的主要是为了当底层住房发现下水管堵塞引起地面冒水时,可以及时关闭给水总阀,减少排污量,从而有效地阻止事态的进一步扩大。而小区内多设阀门的目的则是为了物业管理部门在对楼上某住房的管道进行维修时,能方便地从楼下户外将水源关闭,从而减少对一楼住户的干扰。笔者认为以停水范围不超过100户时设室外总控制阀为好。 1.3 注意室外阀门的安装方式室外安装的阀门大部分都是口径为DN75 以上的截止阀或闸板阀或蝶阀,一般均是法兰安装,有国家标准图 需要注意的一个问题是,这些装于地下的阀门一旦损坏时如何更换。埋于地下的管道没有多少伸缩的余地,更换阀门时很难塞进法兰垫片,常常要挖地坑和割管子,费时费力,停水时间长。如果在施工图设计时,在每一个法兰连接阀处设一个伸缩器则可以很好地解决这一问题。这一点,教科书和规范上都没作规定,却十分实用,且投资不多。 1.4 燃气热水器的进出水配管有很多人家里都遇到过这样的问题,家里的自来水龙头水很大,出流水压也高,但是从热水器出来的水却很小,甚至连火也打不着 实际上这是由于燃气热水器进、出水的配管不合理造成的,燃气热水器内的加热盘管阻力系数已经很大了,如果配管过长、管径过小、水头损失会成倍地增加,出流水头将无法满足要求,流量也就变得很小,而燃气热水器的设计又必须符合国家强制执行的安全规范,其中一条就是在流量不足的情况下,热水器不能启动。这就造成了热水器打不着火的情况。因此,在设计中必须重视这一点,使用热水的卫生器具出水点应该尽可能地靠近燃气热水器的预留燃气接头,按照使用热水的情况优先考虑的顺序应该是:浴缸→淋浴器→洗脸盆→洗衣机用水点……,此外,还可以考虑适当增大燃气热水器配管的管径。从原DN15 增大到DN20。这样可以基本解决这一问题。 1.5 封闭式管道井所存在的一些问题目前,住宅小区的给水、热水管等普遍采用了暗敷的方式,而主干管都安装在特殊的管道井中,管道井是封闭的,这样的优点在于立管集中而且不会露出墙外 前不久,某住宅小区发生的一起事故使我们必须重新考虑这一问题。由于某户给水立管接口处理不好,立管爆裂发生漏水,而管道井是封闭的,水很快积满了整个管井,该单元的1~5楼的厨房。卫生间,甚至客厅的墙壁发生大面积的渗水,给用户造成了很大的损失。从这一事故我们必须对管道井的设计进行改善,解决的方法:在管道井的底部开一个100~200mm2 的孔,以便于及时将水排出,同时为防止老鼠进入,增设一个钢制的栅栏,同时建议管道井的内壁做防水层。以避免因管道泄漏而造成大面积的渗水。 2 小区室外排水设计 2.1 主排水渠道小区排水管道的布置应根据小区建筑总体规划、道路和建筑布局、地形、污水和雨水的排泄方向等情况综合考虑确定,力求管线短,埋深浅,能自流排放,且在设计污水管渠时,对每一独立系统或设置泵站的管道,宜在总出口处设置计量设施小区排水管道的布置程序一般按干管、支管和户前管的顺序进行,干管一般布置在地形较低的地带沿路敷设;在排水较难的地势上主污水渠道排水坡度宜取0.2%,过小则会造成排水不畅,过大则虽有利于排水,但受内外落差限制而无法增大主污水渠道深度的情况下,只能在上坡地面上进行大面积垫土,故较不经济。作为小区应力求采用分流制,降低今后城市排水系统的改建难度。但也有由于各种原因不能实现分流的,由于合流管渠平时输送的旱季污水量和雨季输送的合流污水量相差悬殊,故合流管渠内较易发生沉积物,合流管渠设计必须注意解决污水输送过程出现的问题。根据有关资料,当管渠中水的流速为0.22ms 时,不会造成中等粒度悬浮物的沉淀;流速达0.5ms 时,10cm3 的片砾即可冲动,故合流管渠设计应保证在设计旱季污水量时,最小设计流速为0.3~0.4ms;在设计合流水量时,最小设计流速为0.75ms,以利于小流量时可能发生的沉积物在高峰流量时可被冲走。主污水渠道的深度应按楼房排水情况而定。以倒水50m 长的4 单元住宅楼为例,远端的几个检查井之间的排水管总长在45m 以上。从最上游的井开始,D250 排水管埋入地下的深度在60cm以上,这是因排水管上35cm 厚的覆土层中可能还需埋设给水管、煤气管等市政设施,以及考虑必要的抗区保护厚度,是否受区域闭幕式冻土的影响等。排水管通入化粪池,最小落差需10cm,还有化粪池进出口的15cm 落差,故化粪池出水口的深度在广西等地不需考虑冻土层的情况下就不

施工图设计中常见问题整理-

施工图设计中常见问题 一.图纸表达: 1.图纸不满足甲的深度要求,漏项较多,如缺出入口钢结构雨棚、室外坡道顶棚等。 2.图纸不满足甲的技术标准及部品标准,如构造做法标准、门窗标准、栏杆标准、空调位 标准、电梯标准等。 3.住宅小区的不同楼号建筑标准不一致,如构造做法、门窗立面、节能设计等。 4.外墙上应予留的洞口水平和竖向定位不全,留洞没有和结构、水暖、电气专业、人防专 业图核对,出现漏留、冲突现象。 5.地下室平面轴网应与地上建筑物轴网有明确的对应关系,地下室平面中应标注与地上建 筑物轴网的相对关系尺寸。 6.总平面中应标注地下室外轮廓线,并在四角处标注轴线、号,轴线交点处标注坐标,保 证出图前总图和单体建筑形成统一整体,避免因设计过程中地上地下单体的局部变动,而总平面未跟踪变动导致的不对照。 7.设计人员提供的审核校对图普遍对设计说明和总平面位置图不重视,甚至不提供总平面 位置图。 二.防火设计: 1.没有结合不同的功能分区进行防火分区划分。 2.防火墙上的门洞没有设置甲级防火门。 3.防火分区两侧的门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 4.上下层之间门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 5.楼梯间及前室与相邻部位门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 6.火灾危险性较大的房间的房门及外窗洞口没有采取防火分隔措施。 7. 不同的功能分区在一层共用出入口,如住宅配套用房与住宅、商业与住宅等。 8. 对汽车库、修车库、停车场设计防火规的理解: 1)地面上无人员进入的机械停车库,可以理解为停车场,停车场的定义是停车的露天场地 或构筑物,很明显它是用于停车的构筑物。这样它与民用建筑的防火间距最少为6米。 2)对于敞开式汽车库,要注意是指多个防火分区都要达到定义的要求,如对于平面尺度很 大的,有可能个别防火分区不直接对外通风,这样就不能认定它是敞开的。 3)新规对汽车库、修车库、停车场的分类增加了面积控制项,是车位和面积的双控,不要 试图少计算车位规避汽车疏散坡道不够的手法。 4)防火规中计算汽车疏散口的数量時,单车道即可。但是建通评价是按双车道计算的,单 车道只能算半个。

给排水专业技术工作总结

给排水专业技术工作总结(精选多篇) 给排水技术工作总结 本人于二〇一四年至二〇一四年在东北林业大学土木工程学院建筑环境与设备工程专业学习。毕业后一直在嘉荫县公用事业管理站从事给排水工程的技术管理和工程施工1年有余,非常热爱本专业。随着适应现代化科学技术的飞速发展,不断学习新技术、新理论,并用新的管理水平指导自己的工作。现将近几年在校学习期间和工作中从事本专业的技术总结如下: 一、政治思想与工作态度 积极参加政治学习,拥护党的各项方针政策,自觉遵守各项法规,认真负责,有较好的组织能力,有较强的团队

合作意识,工作踏实,责任心强,严格履行岗位职责,熟练专业岗位职责,能够较好的完成单位安排的任务。 二、专业理论知识 在校期间,我系统地学习了建筑给排水、供热、通风,空调及电气等专业理论知识,顺利完成了学校为提高我们专业技能水平而设置的实践教学内容,并利用课余时间大量阅读相关的书籍,积极参加各项实习内容,均获得了较好的成绩。在工作期间,始终坚持学习专业理论基础和专业知识,在工程质量管理中,对国内给排水工程发展动态进一步的学习和研究,在以后的工作中还要更加刻苦的努力的学习,不断提高协调各专业技术难题的能力,贯彻执行国家有关科技工作的方针、政策和规定。 三、工作经历和能力 二〇一四年8月参加工作,在嘉荫县公用事业管理局给排水供热管理处任职,在工作期间主要负责楼房外网排水工程,参与组织实施了法院新建楼房的

外网工程、嘉荫县第二中学新建楼房的外网排水工程、嘉荫县第三中学新建楼房的外网排水工程、嘉荫县边检新建楼房的外网排水工程、嘉荫县医院新建楼房的外网排水工程,以上工程共铺设管线2014多米,新建检查井60余座。是施工过程中主要负责技术、质量和施工进度。2014年5月开始,结合繁荣街和新城街道路改造和县城内存水地点新建排水设施雨水口126处和新建公厕的外网排水工程,共铺设管线300米。在施工过程中认真负责,任劳任怨。在保证质量的前提下,按时完成领导安排的各项工作任务。自己在各方面能力都有提高和进步,这就是近几年来所做的专业技术工作的小结。今后,我要不断地学习各方面专业知识,继续开展给排水领域中的课题研究与探讨,决心在今后工作中为公共事业作出更大的贡献。 甘坑环保技术研究基地科研实验楼 给排水施工总结 1、本工程为单栋建筑,总建筑面积,

小区室外给排水施工图设计应注意的问题

小区室外给排水施工图设计应注意的问题 根据建筑小区给排水施工图审查的具体情况,提出一些常见的和违反国家《强制性条文》及现行有关《规范》的问题。作为借鉴,望能对小区给排水工程设计质量有一定参考作用。在给排水施工图审查时,有的建筑小区给排水施工图存在设计深度不足,系统设计不当,专业配合不够及违反强制性条文等问题。下面提出主要的和普遍性的问题,望能引起有关设计人员的关注。 一、施工图设计深度的问题 1、设计说明未完善或不完整 建筑小区室外给排水工程设计说明是该工程施工图设计文件的组成部分,但有的工程未见其说明,有的说明不完整,有的以单体设计说明代替。常见的是:设计依据、市政给水方式、小区给水人口压力、小区生活消防用水量及供水方式、设计暴雨强度公式、各种管道工作压力、选用的管道材料(技术参数)及接口形式、沟槽开挖、管道基础及沟槽回填等施工要求、给水阀门井及雨污水检查井井座井盖荷载等级及施工验收规范未明确。 2、有的工厂厂区或多层建筑小区室外消防给水系统未明确另行

设计(单体竣工投产及使用时,该系统应能配套使用)亦无同时设计,违反《建筑设计防火规范》(GB50016-2006以下简称“低规”)第8.1.2条。 3、施工图中给排水构筑物及管道元定位尺寸,交叉处管道标高未注明。小区内的市政支路及等级较高的道路,其管道纵断面图雨污水管道基础图及管综图未完善。 4、市政预留的给水阀门井位置、管径、标高及雨污水接驳口的检查井位置、管径、管底标高未明确。 5、单体建筑给排水工程设计说明明确消防水泵接合器详水施总图,而各消防给水系统的消防水泵接合器漏设或未设齐全。 6 水施总平面图的比例有的偏小,给水系统上的水表、倒流防止器、阀门等配套设施元法识别,未提供节点等大样图。 7、小区雨水排入市政雨水沟渠内,有的未明确其排出口做法或套标图号;小区雨水采用明沟或暗沟排水方式排水,有的无提供管沟纵断面等施工大样图。 二、施工图中存在的问题

建筑给排水工作总结

建筑给排水工作总结 建筑给排水工作总结 本人于XXX年进入XXXXXXXXX公司工作,从事XXX;XXX 年XX月获得助理工程师职称,至今我从事XXX工作已经X 年了,在这X年中,我脚踏实地,认真工作,努力学习,在不断的实践中自身各方面的水平都得到了很大的提高。 一、岗位职责 在这X年的建筑工程中我逐步体会到,建筑工作中应该肩负着巨大的责任感,因为自己的成果不仅要对自己负责,要对单位负责,要对业主负责,更要对社会负责,一旦建成要影响几十年,对这个社会的影响是巨大的。所以我在认真做好本职工作的同时,努力学习各种新规范、新技术,不断提升个人的技术水平和专业修养,遇到问题主动查阅相关规范、资料,并向老同志请教,在实际工程服务中,积极与业主沟通,与相关政府主管部门协调,主动为施工单位提供技术支持,尽心尽职做好工程后期的服务,也因此受到了社会各方的好评。 二、专业技术能力 在技术工作中严谨踏实,积极进取,通过自学、培训、和各专业人员交流沟通等途径不断提高专业技术能力,在工作中积极接受新技术、新材料、新思维、新方法,熟练掌握各种办公软件,把自己所学到的知识体现到实际工程中去,

能理论联系实际,正确处理业主经济要求与建筑原则的关系。期间我也参加了许多培训,比如于XX年X月在XX市XX 饭店由XX市建设局组织的“XXXXXX”、于单位三楼大会议室举办的“XXXXXX”的培训等等。在这XXX年中,我深刻体会到对于我们年轻一代来说,建筑这行业的技术追求是永无止境的,尽管在这期间我也走了很多弯路、经历了很多困惑,但是在自身的努力和同事的帮助下,我一步一步走过来,方案设计能力逐步提高,技术上逐渐成熟;能单独与业主沟通协调、与政府主管部门沟通、处理现场施工问题,真正体现了一名工程师的水准。在自己不断进步的同时也不忘主动帮助年轻同志,使他们更快地掌握各项技术,快速成长起来。 三、具体工作 我所从事的工作主要是负责对给排水施工技术与措施的施工阶段前期准备,中期施工,后期检查。 (一)施工准备阶段给排水施工技术与措施 1、科学的进行给排水工程施工图纸的设计审核 在建筑工程中,图纸设计是工程开始的步,建筑给排水管道的图纸设计要求是相对较高的,这就要求施工单位要从实际出发,具体的考虑施工区域的施工条件,尤其是地理条件。其主要包括地层的勘察,地下水水位以及其他有关情况的考察,同时要根据城市规模的大小,在充分考虑给排水量的前提下,合理设计给排水管道结构及管道尺寸。做到施工

浅谈小区室外排水设计

浅谈小区室外排水设计摘要:小区的室外排水设计的要点是由小区的建筑类型确定的。本文对位于坡地的低层住宅小区、具有大型连片地下车库的高层、低层和多层住宅小区的室外排水要点进行了探讨。准确的资料、沟通与协调对于小区室外排水设计非常重要。可采用一些变通方式,对小区室外排水进行灵活的设计,如排水设计时充分考虑居民的生活习惯和行为方式,把使用者的因素引入室外排水设计,新型雨水排放系统的运用等。应在设计中贯彻环保的理念。 关键词:室外排水;坡地;地下车库;变通方式;环保理念 Cursory Discussion about the Design of Outdoor Sewerage Engineering in Residential Districts Abstract: The outline of outdoor sewerage engineering design in residential districts is determined by the type of architectures. Outlines of outdoor sewerage design in low storied building residential districts at hilly ground, high rise building,multistoried building and low storied building residential districts with large intergrated basement parking are discussed in this article. Accurate information, communication and coordination are of great importance to outdoor sewerage design. Flexible measures may be taken in the design,such as careful consideration of the customs and behaviors of inhabitants, introducing users of the drainage facilities as a element into the design and application of new stormwater drainage systems. Environmentally-friendly ideas should be carried through the design. Keywords: outdoor sewerage engineering;hilly ground; basement parking; flexible measures; environmentally-friendly ideas 0 引言 小区室外排水系统所涉及的范围介于建筑室内排水系统和市政道路排水系统之间,作用是将从每栋建筑内排出的污水、废水和小区内的雨水收集起来,接入市政雨污水主干管,是城市排水系统中的一个重要环节。下面就在小区室外排水设计过程中想到的几个问题谈谈我的一点体会。

给排水助理工程师工作总结

给排水助理工程师工作总结 篇一:给排水工程师技术工作总结 给排水工程师技术工作总结 本人自一九八五年至今一直从事给排水专业的技术管理和工程施工等工作,非常热爱本专业工作。特别是在一九九七年以后,随着适应现代化科学技术的飞速发展,不断学习新技术、新理论,并用新的管理水平指导自己的工作,现将近几年来从事的主要技术工作总结如下: 一、专业理论知识 近几年自己坚实的学习专业理论基础和专业知识,对新理论、新技术等科技发展速度同时,在工程质量管理中,系统地学习ISO9000系列标准体系,对国内外给排水专业工程管理发展动态进一步的学习和研究,充分运用专业理论在给排水工艺的发展趋势及供水系统设备节能技术应用中起到了一定的经济效果。在一九九七年十月本人参加全国给排水协会主办的给水水质深度处理研究会第三届学术交流会,对饮用水质深度处理技术理论进行了探讨和研究。一九九八年国家计委和建设部主办的《给排水管道工程施工及验收规范》培训班脱产学习,对熟悉本专业或相关专业技术规范、规程、法规、条例及相关专业的国际标准都有不同程度提高。在坚持专业理论学习和技术知识的掌握不断提高。在一九九九年秋参加讨论“黑龙江省估价表”(市政工程部分)编制方案

讨论工作,对我省市政工程定额编制和完善起到了一定作用,特别是对给排水管道施工分类进行明确,施工界限清楚。在二○○一年参加了“继续教育培训证书”的五个月理论基础学习。在以后工作还要努力学习专业理论知识,不断提高协调各专业技术难题的能力,贯彻执行国家有关科技工作的方针、政策和规定。 二、工作经历和能力 一九九七年三月份起,负责哈尔滨市重点工程项目之一的哈尔滨经济技术开发区供水量8万吨/日的供水加压站工程。其中:水库工艺、泵站工艺、加氯间工艺、厂区给排水及热力管道工程施工现场技术、质量的管理工作,完善了各项工程内业,报建手续等资料。独立完成各项工程决算的审核工作,并协调该项目相关专业决算的汇总工作,把工程投资额度控制在8400万元的市政府计划指标内,在市政府投资缺少3300万元的情况下,组织各施工单位完成了供水加压站全部建设工程任务,现已达到设计供水8万吨/日的能力,并通过了有关部门进行的工程预验收和试运行阶段。一九九七年八月在有关部门配合下对集团公司新阳路办公用房改为职工住宅工程,本人承担全部土建、室内外给排水及采暖工程。从方案讨论到技术论证及施工技术管理工作,都起到了关键作用。特别是在间墙上,采用了新技术、新材料,减少建筑材料自重荷载,满足了设计要求,使这项改造

(整理)总图设计常见错误

总图设计常见错误 一、总平面图 1、建议设计说明应包含以下格式内容:1、设计依据1.1顾客提供的现状规划红线地形图; 1.2经有关部门批准的我院编制的该项目初步设计总平面布置图;1.3由建筑、结构、水、电和暖通等各专业提供的设计资料;1.4现行的国家有关规范、规程、标准、规定和武汉市的有关法规、条例及规定;1.5由顾客提供的设计委托书、本阶段的设计要求及各种有关设计的基础资料和双方会商意见。2、建筑定位及设计标高 2.1坐标系为武汉市城市坐标系;2.2新建建(构)筑定位坐标为建(构)筑物的轴线交点;2.3高程为黄海高程系统。3、间距、单位及制图标准 3.1建筑物相互间标注尺寸为外墙面(或阳台外边缘)之间的尺寸,道路宽度为路缘石内缘尺寸;3.2本设计所注尺寸和标高均以米为单位;3.3本图除补充图例外均符合《总图制图标准BG/T50103-2001的规定》。4、建筑层数及建筑高度 4.1图中*F/-*F表示:建筑地上层数/建筑地下层数;4.2 h=***m表示建筑高度。 2、风玫瑰图,武汉主导风向应是西北风(详新版建筑设计资料及气象部分)。 1、图例应改为补充图例(凡制图标准中已有的图例无需再列出)。 2、一栋楼中不同层数均应注明。应用中实线表示建筑轮廓内不同层数的投影范围。所有建 筑均应标注两个方向及以上的轴线尺寸。 3、根据《武汉市城市规划管理技术规定》:建筑系数应改为建筑密度。 4、依据《民用建筑设计通则》GB 50352-2005,建构筑物占地面积应改为建筑基底面积。 5、总平面主要技术经济指标应加入规划部门《建设工程方案综合技术经济指标一览表(表 二)所要求的内容。 6、图例中应增补公厕、垃圾收集点、生化池等配套设施,并在图中表明位置。 7、应注明所有建筑物的出入口位置。应注明所有建筑物出入口处的室外标高,并与建筑首 层平面一致。该标高是确定±0.00标高,计算建筑高度和小区道路标高的依据之一。 8、室内±0.000标高和室外标高与建筑首层平面都不相符。 9、应规划出停车场位置。图例中应增补室外停车位。 10、应表达出建筑物所有出入口与室外道路的关系。 11、特大型车库,车辆出入口应不少于3个。双车道不小于7m;单车道不小于5m。 12、特大、大、中型车库出入口应设于城市次干道,不应直接与主干道连接。 13、车辆出入口距城市道路的规划红线不应小于7.5m。,并在距入口边线内2m处作视 点的1200范围内之边线外7.5m以上不应有遮挡视线障碍物。 14、出入口与城市人行过街天桥、地道、桥梁或隧道等引道口的距离应大于50m;距离 道路交叉口切点应大于80m。 15、厂区出入口数量不宜少于两个,且应在不同方向分开设置。 16、地下车库排风口离室外地坪高度应大于2.5m,并应作消声处理。 17、个别道路未标注转弯半径。表示道路的线条应适当加粗。 18、个别子项未注明建筑层数。 19、应用文字注明用地四周建筑红线、道路红线、道路中心线及用地边界线的位置。 20、表中高度应为建筑高度(由建筑专业提供),该数值是核算房屋间距是否满足规划 技术规定的前提条件。应在图中或一览表中标明新建建筑物建筑高度,以便核对建筑间距是否满足规定要求。 21、应在图中或建筑一览表中注明建筑层数、建筑高度、厂房生产的火灾危险性类别和 仓库类别,以便核对规划及防火间距。 22、应统一将建筑高度标注在图中层数下方。栋楼中有不同层数时,应分别注明不同层

给水排水中级职称个人专业技术工作总结

专业技术工作总结 本人xxx,男,现年xx岁,xxxx年xx月毕业于xxxxx大学,自毕业以来一直从事给排水专业的技术管理与工程施工等工作,并不断学习新技术、新理论,并用新的管理水平指导自己的工作,经过多年的实际工作学习,我不仅加深了对原有书本知识的理解,对给排水工程技术及工程管理理论,也有了较深的理解。工作以来在项目部以及公司领导的精心培养与教导下,通过自身的不断努力,无论就是思想上,学习上还就是工作上,都有一定的进步。现将总结如下: 思想上,我坚持认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论与“三个代表”重要思想,认真学习“科学发展观”,坚持实事求就是,不断提高自己的政治思想觉悟与水平,不断的探索与追求。树立正确的人生观、价值观,服务社会。 工作中,在完成领导交给的各项任务时,能够尽职、尽责、兢兢业业的完成自己所承担的任务,能够认真分析现场、内部管理各项工作中存在的问题,为上一级领导决策提供依据,同时能够拾遗补缺的协助做好各项质量、进度方面的工作,尽心尽力的完成项目管理工作。对现场的变更能及时处理;对一个完工项目,独立完成资料归档;能独立完成项目分部、分项、单位工程验收,编写监理报告;及时处理所监理项目现场发生的各项协调事务。工作中更就是廉洁自律,从不吃拿卡要、循私舞弊、贪赃枉法,对单位职工更就是以身作责,要求职工做到的,我自己首先做到。在各种经费开支上,也就是注重节俭,从不铺张浪费。工作上不论在哪个工作岗位或兼任多个工作职务,都干一样

爱一样,务实工作,努力钻研学习业务知识,不断总结管理工作经验,学习先进的管理方法,不断提高自己的业务能力与管理水平,使自己能够胜任各个岗位、各个职务的要求。为适应时代的发展,更新知识,利用业余时间参加了各种形式的学习,使自己在管理水平与业务能力上不断成熟,不断提高。 本人在职期间主要组织了给排水及消防工程的安装隐蔽工程、检验批、分项工程的验收工作,参与了消防系统、空调系统的调试,配合总监组织的建筑给排水及采暖工程、消防工程及通风与空调工程分部验收工作,并参加主持竣工验收。 对于给排水行业的新规范、新标准,每一次一出台,我必购买并认真学习与研究,掌握新规范、新标准,把规范、标准应用于工程建设的实际中,不断地总结经验与教训。每一个工程在施工过程中,针对技术管理、现场管理方面的各个细节,我都认真做好工程记录,并整理成册,经常分析与研究记录,总结自己通过工程管理的实践,获得了哪些宝贵的经验,自己在工程建设中还存在哪些问题,哪些方面值得提高,哪些方面值得继续发扬。 具体的岗位职责如下: 1、负责现场给排水工程的质量、进度控制与管理; 2、审核给排水工程招标文件的技术部分; 3、参与给排水专业施工图图纸审核及投资控制优化; 4、参与解决给排水专业施工中出现的重大技术问题,并实施质量监督;

施工总图设计中的问题总结和解决措施

施工总图设计中的问题总结和解决措施第一篇建筑篇 1.消防设计 1.1 存在问题:消防车道没有4米宽、没有回车场或回车道、园林种树影响消防车辆。 解决措施:按照规范执行,消防车道宽度执行规范,消防车回车场如果上部做草坪,下部构造设计必须符合消防车通行要求,园林总图应经建筑设计人员审核,并报消防部门通过。 1.2 存在问题:电梯前室开窗面积不够3平方米。 解决措施:按照规范执行,不够3平方米可加设加压送风井。 1.3 存在问题:各栋楼之间防火间距不够。 解决措施:按照规范执行。 1.4 存在问题;楼梯间首层与地下室没有隔开。 解决措施:按照规范执行。 1.5 存在问题:发电机和消防水泵不在第一期,拖延第一期验收时间。 解决措施:在一期应考虑完善配套,裙楼不装修、暂时不使用也应先设计消防系统,待施工完成后方可验收。 1.6 存在问题:消防水泵房没有直通安全出口。 解决措施:按规范执行。 2.设计通病与措施 2.1屋面防水

2.1.1 存在问题:广州地区911防水材料质量不稳定 解决措施:1)选用防水卷材,根据国家规范确定厚度。 2) 北方地区的别墅,按二级防水等级做两道卷材防水。 2.1.2 存在问题:保温隔热层隔热层设置位置不明确。 解决措施:1)采用挤塑聚苯板保温材料。 2)北方地区先做保温,后做防水,南方先做防水,后做保温。 2.1.3 存在问题:天面女儿墙底裂缝渗漏。 解决措施:300mm以下做混凝土女儿墙。 2.1.4 存在问题:凸出屋面的管道、井、烟道周边渗漏。 解决措施:凸出屋面的管道、井、烟道周边应同屋面结构一起整浇一道钢筋混凝土防水反梁,平屋面标高定于最高完成面以上250 mm, 坡屋面为完成面250mm。 2.1.5 存在问题:管道穿越楼板、屋面处渗漏 解决措施:按规定选用和埋设套管;套管处要用沥青麻丝和防水油膏充填。 2.1.6

小区室外排水工程要点

施工组织设计工程名称:

建设单位: 施工单位: 编制日期: 目录 第一章编制依据 第二章工程概况 1、工程简述 2、地基土描述 3、主要工程量 施工技术准备第三章 1、熟悉、审查施工图纸和有关的设计资料、施工放样2 、质量目标3 4、专业技术力量的配备施工方案及施工方法第四章 1、施工方案、井点布置原则2 、施工方法3 质量保证措施第五章

、质量方针1 2、质量保证措施、质量预控措施3 4、质量保证图表5、质量管理制度与管理程序6、项目经理部组织机构、质量管理体系职责框图7 雨季节性施工措施第六章. 第七章成品保护措施 第八章安全生产、文明施工措施(附:管理组织机构) 第九章施工保证工期措施 第十章地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施 第十一章临时仓储措施 附图、附表1、拟投入的主要施工机械设备表表9.1 9.2 表2、劳动力计划表9.3 表3、施工进度计划 9.4 表4、施工总平面图 9.5 表5、临时用地表

第一章编制依据 1、《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83) 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 3、《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90) 4、《混凝土结构工程施工及验收规范》GBJ50204-92 5、《室外排水设计规范》GBJ14-87 6、《给水排水工程结构设计规范》GBJ64-84 7、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90

第二章工程概述一、工程简述

主要工程量:见附表 计划开工日期:2012年9 月30日 计划竣工日期:2012年12月31日 施工总工期:91日历天 计划主要工程量 工程数量表(附表) 备序名称规格尺寸材料单位数量注号YGHZH-13-100- 1 座3化粪池钢砼100m01-A+A+A+A YGHZH-12-75- 2 座钢砼3化粪池75m A+A+A YGHZH-11-50- 3 钢砼3化粪池座50mA+A YGHZH-10-25- 4 座3隔油池20m 钢砼A 5 砖砼∮1000 圆形检查井座DN400 6 m HDPE 双壁波纹管HDPE DN300 m 双壁波纹管HDPE m 7 DN200 双壁波纹管m 8 DN200 铸铁管铸铁 m DN150

相关文档
相关文档 最新文档