文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 实木地板施工工艺

实木地板施工工艺

实木地板施工工艺
实木地板施工工艺

实木地板面层施工工艺标准

目录

实木地板面层施工工艺标准

1 适用范围

本规范适用于建筑装饰工程中实木地板面层的施工。

2 施工准备

技术准备

2.1.1 实木地板的质量应符合规范和设计要求,在铺设前,应得到业主对地板质量、数量、品种、花色、型号、含水率、颜色、油漆、尺寸偏差、加工精度、甲醛含量等验收认可。

2.1.2认真审核图纸,结合现场尺寸进行深化设计,确定铺设方法、拼花、镶边等,并经监理、建设单位认可。

2.1.3 根据选用的板材和设计图案进行试拼、试排,达到尺寸准确、均匀美观。

2.1.4 选定的样品板材应封样保存。提前做好样板间或样板块,经监理、建设单位验收合格。

2.1.5 对操作人员进行安全技术交底。铺设面积较大时,应编制施工方案。

材料要求

2.2.1实木地板:实木地板面层所采用的材料,其技术等级和质量应符合设计要求,含水率长条木地板不大于12%,拼花木地板不大于10%。实木地板面层的条材和块材应采用具有商品检验合格证的产品,其产品类别、型号、适用树种、检验规则及技术条件等均应符合现行国家标准《实木地板块》GB/T15036.1-6的规定。

2.2.2 木材:木龙骨、垫木、剪刀撑和毛地板等应做防腐、防蛀及防火处理。木龙骨要用变形较小的木材,常用红松和白松等;毛地板常选用红松、白松、杉木或整张的细木工板等。木材的材质、品种、等级应符合现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》(GB 50206-2012)的有关规定,铺设时的含水率不大于12%。拚花木地板的长度,宽度和厚度均应符合设计要求。双层板下的毛地板、木地板面下木搁栅和垫木均要做防腐处理,其规格、尺寸应符合设计要求。

2.2.3 硬木踢脚板:宽度、厚度应按设计要求的尺寸加工,其含水率不大于12%,背面满涂防腐剂,背面应满涂防腐剂,花纹和颜色应力求与面层地板相同。

2.2.4其他材料:防腐剂、防火涂料、胶粘剂、8#~10#。镀锌铅丝、50~100mm钉子(地板钉)、扒钉、角码、膨胀螺栓、镀锌木螺钉、隔声材料等。防腐剂、防火涂料、胶粘剂应具有环保检测报告。

2.2.5 地面所用材料应符合国际《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010)

2.3.1 机械:多功能木工机床、刨地板机、磨地板机、平刨、压刨、小电锯、电锤等。

2.3.2 工具:斧子、冲子、凿子、手锯、手刨、锤子、墨斗、錾子、扫帚、钢丝刷、气钉枪、割角尺等。

2.3.3 计量检测用品:水准仪、水平尺、方尺、钢尺、靠尺等。

作业条件

2.4.1 顶棚、墙面的各种湿作业已完,粉刷干燥程度达到80%以上。

2.4.2 地板铺设前应清理基层,不平的地方应剔除或用水泥砂浆找平。

2.4.3墙面已弹好标高控制线(+500mm),并预检合格。

2.4.4 门窗玻璃、油漆、涂料已施工完,并验收合格。

2.4.5水暖管道、电气设备及其他室内固定设施安装完,上、下水及暖气试压通过验收并合格。

2.4.6房间四周弹好踢脚板上口水平线,并已预埋好固定木踢脚的木砖(必须经过防腐处理)。

2.4.7 凡是与混凝土或砖墙基体接触的木材,如木搁栅、踢脚板背面、地板地面、剪力撑、木楔子、木砖等,均预先涂满木材防腐材料。

2.4.8 木地板采用空铺法时,按设计要求的尺寸砌好地垄墙,每道墙预留120mm×120mm通风孔2个,并预埋好铁丝,墙顶抹一层防水砂浆。

2.4.9 实木地板采用实铺法时,预先在垫层内预埋好铁丝。

3 施工工艺

实木地板按构造方法不同,有“实铺”和“空铺”两种。“实铺”木地板,是木龙骨铺在钢筋混凝土板或垫层上,它是由木龙骨、毛地板及实木地板面层等组成。“空铺”是由木龙骨、剪刀撑、毛地板、实木地板面层等组成,一般设在首层房间。采用“空铺”法当龙骨跨度较大时,应加设地垄墙,地垄墙顶上要铺防水卷材或抹防水砂浆及放置垫木。

工艺流程

基层清理测量弹线→安装木龙骨→铺钉毛地板→铺实木地板面层→刨平、磨光→

安装木踢脚板→油漆、打蜡→清理木地板面

3.2.1基层清理、测量弹线:对基层空鼓、麻点、掉皮、起砂、高低偏差等部位先进行返修,并把沾在基层上的浮浆、落地灰等用錾子或钢丝刷清理掉,再用扫帚将浮土清扫干净。待所有清理工作完成后进行验收,合格后方可弹线。

3.2.2安装木龙骨

3.2.2.1实铺法:楼层木地板的铺设,通常采用实铺法施工,见图。

图3.2.2.1 实铺法

(1)先在基层上弹出木龙骨的安装位置线(间距不大于400mm或按设计要求)及标高,将龙骨(断面呈梯形,宽面在下)放平、放稳,并找好标高,再用电锤钻孔,用膨胀螺栓、角码固定木龙骨或采用预埋在楼板内的钢筋(铁丝)绑牢,木龙骨与墙间留出不小于30mm的缝隙,以利于通风防潮。木龙骨的表面应平直。若表面不平可用垫板垫平,也可刨平,或者在底部砍削找平,但砍削深度不宜超过10mm,砍削处要刷防火涂料和防腐剂处理。采用垫板找平时垫板要与龙骨钉牢。

(2)木龙骨的断面选择应根据设计要求。实铺法木龙骨常加工成梯形(俗称燕尾龙骨),这样不仅可以节省木材,同时也有利于稳固。也可采用30mm×40mm木龙骨,木龙骨的接头应采用平接头,每个接头用双面木夹板,每面钉牢,亦可以用扁铁双面夹住钉牢。

(3)木龙骨之间还要设置横撑,横撑的含水率不得大于18﹪,横撑间距800mm左右,与龙骨垂直相交,用铁钉固定,其目的是为了加强龙骨的整体性。龙骨与龙骨之间的空隙内,按设计要求填充轻质材料,填充材料不得高出木龙骨上表皮。

3.2.2.2空铺法:见图

(1)空铺法的地垄墙高度应根据架空的高度及使用的条件计算后确定,地垄墙的质量应符合有关验收规范的技术要求,并留出通风孔洞。

(2)在地垄墙上垫放通长的压沿木或垫木。压沿木或垫木应进行防腐、防蛀处理,并用预埋在地垄墙里的铁丝将其绑扎拧紧,绑扎固定的间距不超过300mm,接头采用平接,在两根接头处,绑扎的铅丝应分别在接头处的两端150mm以内进行绑扎,以防接头处松动。

(3)在压沿木表面划出各龙骨的中线,然后将龙骨对准中线摆好,端头离开墙面的缝隙约30mm,木龙骨一般与地垄墙成垂直,摆放间距一般为400mm,并应根据设计要求,结合房间的具体尺寸均匀布置。当木龙骨顶面不平时,可用垫木或木楔在龙骨底下垫平,并将其钉牢在压沿木上,为防止龙骨活动,应在固定好的木龙骨表面临时钉设木拉条,使之互相牵拉。

图3.2.2.2 空铺法(常用于首层)

(4)龙骨摆正后,在龙骨上按剪刀撑的间距弹线,然后按线将剪刀撑钉于龙骨侧面,同一行剪刀撑要对齐顺线,上口齐平。

3.2.3铺钉毛地板:实木地板有单层和双层两种。单层实木地板是将条形实木地板直接钉牢在木龙骨上,条形板与木龙骨垂直铺设。双层是在木龙骨上先钉一层毛地板,再钉实木条板。

毛地板可采用较窄的松、杉木板条,其宽度不宜大于120mm,或按设计要求选用,毛地板的表面应刨平。毛地板与木龙骨成30°或45°角斜向铺钉。毛地板铺设时,木材髓心应向上,其板间缝隙不大于3mm,与墙之间应留10~20mm的缝隙。毛地板用铁钉与龙骨钉紧,宜选用长度为板厚2~2.5倍的铁钉,每块毛地板应在每根龙骨上各钉两个钉子固定,钉帽应砸扁并冲进毛地板表面2mm,毛地板的接头必须设在龙骨中线上,表面要调平,板长不应小于两档木龙骨,相邻板条的接缝要错开。毛地板使用前必须做防腐与防潮处理,并将其上所有垃圾、杂物清理干净,方可执行下一步铺设工作。

3.2.4铺钉实木地板面层

3.2.

4.1条板铺钉:单层实木地板,在木龙骨完成后即进行条板铺钉。双层实木地板在毛地板完成后,为防止使用中发生响声和潮气侵蚀,在毛地板上干铺一层防水卷材。铺设时应从距门较近的墙一边开始铺钉企口条板,靠墙的一块板应离墙面留10~20mm缝隙,用木楔背紧。以后逐块排紧,用地板钉从板侧企口处斜向钉入,钉长为板厚2~2.5倍,钉帽要砸扁冲入地板表面2mm,企口条板要钉牢、排紧。板端接缝应错开,其端头接缝一般是有规律的在一条直线上。每铺设600~800mm宽应拉线找直修整,板缝宽度不大于。

板的排紧方法一般可在木龙骨上钉扒钉,在扒钉与板之间加一对硬木楔,打紧硬木楔就可以使板排紧。钉到最后一块企口板时,因无法斜着钉,可用明钉钉牢,钉帽要砸扁,冲人板内。企口板的接口要在龙骨中间,接头要互相错开,龙骨上临时固定的木拉条,应随企口板的安装随时拆去,铺钉完之后及时清理干净,对表面不平处,应进行刨光,先垂直木纹方向粗刨一遍,再顺木纹方向细刨一遍。实铺条板铺钉方法同上。

3.2.

4.2拼花木地板铺钉:拼花实木地板是在毛地板上进行拼花铺钉。铺钉前,应根据设计要求的地板图案进行弹线,一般有正方格形、斜方格形、人字形等。

在毛地板上弹出图案墨线,分格定位,有镶边的,距墙边留出200~300mm做镶边。按墨线从中央向四边铺钉,各块木板应互相排紧,对于企口拼装的硬木地板,应从板的侧边斜向钉人毛地板中,钉帽不外露,钉长为板厚2~倍。当木板长度小于300mm时,侧边应钉两个钉子,长度大于300mm时,应钉入3个钉子,板的两端应各钉1各钉固定,宜钉在距板端20mm处。板块缝隙不应大于0.3mm,毛地板与墙之间应留10~20mm的缝隙。面层与墙之间缝隙,应加木踢脚板封盖。有镶边时,在大面积铺贴完后,再铺镶边部分。铺钉拼花地板前,宜先铺设一层沥青纸(或油毡),以隔声和防潮用。钉完后,清扫干净刨光,刨刀吃口不应过深,防止板面出现刀痕。

3.2.

4.3胶粘剂铺贴拼花木地板:铺贴时,先处理好基层,表面应平整、洁净、干燥。在基层表面和拼花木地板背面分别涂刷胶粘剂(胶粘剂应通过试验确定,胶粘剂应放置在阴凉通风、干燥的室内,超过生产期3个月的产品,应取样检验,合格后方可使用,超过保质期的产品,不得使用),其厚度:基层表面控制在lmm左右,

地板背面控制在左右,待胶表面稍干后(不粘手时)即可铺贴就位,并用小锤轻敲,使地板与基层粘牢,对溢出的胶粘剂应随时擦净。刚铺贴好的木板面应用重物加压,使之粘结牢固,防止翘曲、空鼓。

3.2.5 刨平、磨光:地板刨光宜采用地板刨光机(或六面刨),转速在5000r/min以上。长条地板应顺木纹刨,拼花地板应与地板木纹成45°斜刨。刨时不宜走得太快,刨刀吃口不应过深,要多走几遍,地板刨光机不用时应先将机器提起关闭,防止啃伤地面。-所刨厚度应小于1.5mm,要求无刨痕。机器刨不到的地方要用手刨,并用细刨净面。地板刨平后,用砂布磨光,所用砂布应先粗后细,砂布应绷紧绷平,磨光方向及角度与刨光方向相同。

3.2.6安装木踢脚板:实木地板安装完毕后,静放2h后方可拆除木楔子,并安装踢脚板。踢脚板的厚度应以能压住实木地板与墙面的缝隙为准,通常厚度为15mm,以钉固定。木踢脚板应提前刨光,背面开成凹槽,以防翘曲,并每隔lm钻直径6的通风孔,在墙上每隔750mm设防腐木砖或在墙上钻孔打入防腐木砖,在防腐木砖外面钉防腐木块,再把踢脚板用钉子钉牢在防腐木块上,钉帽砸扁冲入木板内,踢脚板板面应垂直,上口水平。木踢脚板阴阳角交接处,钉三角木条,以盖住缝隙,木踢脚板阴阳角交角处应切割成45°角拼装,踢脚板的接头也应固定在防腐木块上。安装时注意不要把有明显色差的踢脚板连在一起。

3.2.7油漆、打蜡:应在房间内所有装饰工程完工后进行。硬木拼花地板花纹明显,所以,多采用透明的清漆刷涂,这样可透出木纹,增强装饰效果。打蜡可用地板蜡,以增加地板的光洁度,打蜡时均匀喷涂1~2遍,稍干后用净布擦拭,直至表面光滑、光亮。面积较大时用机械打蜡,可增加地板的光洁度,使木材固有的花纹和色泽最大限度地显示出来。

3.2.8清理木地板面、交付验收使用,或进行下道工序的施工。

季节性施工

由于木地板木质特性,从木地板出厂、运输、施工等一系列过程中都要制定防潮、防霉措施。针对南方多阴雨地区要因地制宜,详细规划木地板防潮防霉措施。

4 质量标准

主控项目

4.1.1实木地板面层所采用的材质和铺设时的木材含水率必须符合设计要求。木龙骨、垫木和毛地板等必须做防腐、防蛀处理。

检验方法:观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。

4.1.2木龙骨安装应牢固、平直,其间距和稳固方法必须符合设计要求,粘贴使用的胶必须符合设计环保要求。

检验方法:观察、脚踩检查、胶粘剂的合格证明文件及环保检测报告。

4.1.3面层铺设应牢固;粘贴无空鼓。

检验方法:观察、脚踩或用小锤轻击检查。

4.1.4木板和拼花板面层刨平磨光,无刨痕戗茬和毛刺等现象,图案清晰美观,清油面层颜色均匀一直。

检验方法:观察。

一般项目

4.2.1实木地板面层应刨平、磨光,无明显刨痕和毛刺等现象;图案清晰、颜色均匀一致。

检验方法:观察、手摸和脚踩检查。

4.2.2面层缝隙应严密;接头位置应错开、表面洁净。

检验方法:观察检查。

4.2.3拼花地板接缝应对齐,粘、钉严密;缝隙宽度均匀一致;表面洁净,胶粘无溢胶。

检验方法:观察检查。

4.2.4踢脚线表面应光滑,接缝严密,高度一致。

检验方法:观察和钢尺检查。

4.2.5实木地板面层的允许偏差和检验方法见表

表4.2.5 实木地板面层允许偏差和检验方法

5 成品保护

5.0.1 地板材料应码放整齐,使用时轻拿轻放,不得乱扔乱堆,以免损坏棱角。

5.0.2 在铺好的实木地板上作业时,应穿软底鞋,不得在地板面上敲砸,防止损坏面层。

5.0.3 实木地板铺设时应保证施工环境的温度、湿度。通水和通暖时应检查阀门及管道是否严密,以防渗漏浸湿地板造成地板开裂、起鼓。

5.0.4 木地板基层内有管道时,应做好标记,有管线处不得打眼、钉钉子,防止损坏管线。

5.0.5 实木地板面层完工后应进行遮盖和拦挡,并设专人看护。

5.0.6 后续工程在地板面层上施工时,必须进行遮盖、支垫,严禁直接在木地板面层上动火、焊接、和灰、调漆、支铁梯、搭脚手架等。

5.0.7制定专人负责成品保护工作,特别是门口交接处和交叉作业施工时,须协调好各项工作。

6 应注意的质量问题

6.0.1 木地板粘贴式铺贴要确保水泥砂浆地面不起砂、不空裂,基层必须清理干净。

6.0.2基层不平整应用水泥砂浆找平后再铺贴木地板。基层含水率不大于15%。

6.0.3粘贴木地板涂胶时,要薄且均匀。相临两块木地板高差不超过1毫米。

6.0.4铺钉毛地板前应检查木龙骨安装是否牢固,如有不牢固之处,及时加固,防止行走时有响声。

6.0.5安装木龙骨时严格控制木材的含水率,基层充分干燥后方可进行。施工时不要将水遗洒到木地板上,铺完的实木地板要做好成品保护,防止面层起鼓、变形。

6.0.6木地板安装前挑选好地板的规格、尺寸、颜色、纹理、企口质量等,保证板边顺直、板面平整,防止板缝不严,花色不均。

6.0.7施工前各种控制线、点应校核准确,施工时随时与其他地板作业面照应,协调统一,防止接槎处出现高差。

6.0.8按规定留好龙骨、毛地板、木地板面层与墙之间的间隙,并预留木地板的通风排气孔,防止木地板受潮变形。

6.0.9木踢脚板安装前,先检查墙面垂直和平整及木砖间距,有偏差时应及时修整,防止踢脚板与墙面接触不严和翘曲、变形。安装时注意不要把明显色差的木地板连在一起。

雨期施工时,如空气湿度超出施工条件,除开启门窗通风外,还应增加人工排风设施(排风扇等)控制湿度。遇大雨、持续高湿度等天气时应停止施工。

冬期施工时,应在采暖条件下进行,室温保持均衡,使用胶粘剂时室温不宜低于10℃。

7 质量记录

7.0.1主要材料合格证明文件及检测报告,板材的环保检测报告。

7.0.2 防腐、防蛀材料、胶粘剂质量合格证明文件、复试报告及有关环保检测报告。

7.0.3 隐检记录。

7.0.4 检验批质量验收记录。

7.0.5 分项工程质量验收记录。

7.0.6 其他记录。

8 安全、环保措施

妥全操作要求

8.1.1 线路、设备,特别是设备接头要有接地保护措施。小型电动工具,必须安装“漏电保护”装置,使用时应经试运转合格后方可操作。现场维护电应持证上岗,非电工不得私自接电源。

8.1.2作业区域严禁明火作业。木材、油漆、胶粘剂应避免高温烘烤。

8.1.3存放木材、实木地板和胶粘剂的库房应阴凉、通风且远离火源,库房内配备消防器材。

8.1.4使用胶粘剂铺贴木地板,房间应做好通风。

8.1.5操作人员应佩戴好劳动防护用品。

环保措施

8.2.1铺地板的作业区应及时清理边角余料、刨花木屑等,装袋外运,做到活完场清。

8.2.2装卸材料应做到轻拿轻放,减少噪声。夜间材料运输车辆进入施工现场时,严禁鸣笛。

8.2.3木材加工间应封闭,并采取措施降低噪声。采用机械刨木地板时,不得在夜间施工。

8.2.4清理地面基层时,应随时洒水,减少扬尘污染。

8.2.5油漆、胶粘剂的空桶应及时集中处理,剩余的油漆、胶粘剂不用时要封闭保存,禁止长时间暴露,以免污染环境。

8.2.6施工所采用的原材料应符合现行国家标准《民用建筑室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010)的规定。

会议厅木地板施工工艺

会议厅木地板施工工艺 会议厅木地板的施工工艺 1施工准备 1.1面层材料 A)材质:按设计要求。 B)规格:20mm厚60mm×900mm。 1.2基层材料 A)50mm×50mm 木龙骨木搁栅垫高层; B)18mm 厚五夹板做中间层; 2作业条件 2.1 施工程序:先做木地板基层、再安装面层木地板安装。 2.2施工要点: A)木搁栅的间距不大于450mm; B)木地板四周必须留出9mm 左右的伸缩缝。 3面层铺设施工 面层施工主要是包括面层开板条的固定及表面的饰面处理。固定方式以钉接固定为主。即用圆钉将面层板条固定在基层毛地板上。 3.1条形木地板的铺设方向应考虑铺钉方便,固定牢固,使用美观的要求。对于走廊、过道等部位,应顺着行走的方向铺设;而室内房间,宜顺着光线铺钉。对于大多数房间来说,顺着光线铺钉,同行走方向是一致的。(按施工图表示的铺设方向进行铺设) 3.2以墙面一侧开始,将条心木板材心向上逐块排紧铺钉,缝隙不超过1mm,板的接口应在木搁栅上,圆钉的长度为板厚的2.0-2.5 倍。硬木板铺钉前应先钻孔,一般孔径为钉径0.7-0.8 倍。 3.3用钉固定,在钉法上有明钉和暗钉两种钉法。明钉法,先将钉帽砸扁,将圆钉斜向钉入板内,同一行的钉帽应在同一条直线上,并须将钉帽冲入板3-5mm。暗钉法,先将钉帽砸扁,从板边的凹角处,斜向钉入。在铺钉时,钉子要与表面呈一定角度,一般常用45°或60°斜钉入内。 4施工注意事项 4.1一定要按设计要求施工,选择材料应符合选材标准。 4.2所有木垫块、木搁栅均要做防腐处理,条形木地板底面要全做防腐处理。 4.3木地板靠墙处要留出9mm空隙,以利通风和木地板材料本身的伸缩变形。在地板和踢脚板相交处,如安装封闭木压条,则应在木踢脚板上留通风孔。 5质量标准 5.1主控项目 A) 实木地板面层所采用的材质和铺设时的木材含水率必须符合设计要求。木搁栅、垫木和毛地板等必须做防腐、防蛀处理。 B) 木搁栅安装应牢固、平直。 C) 面层铺设应牢固;粘结无空鼓。 5.2一般项目 A)实木地板面层应刨平、磨光,无明显刨痕和毛刺等现象;图案清晰、颜色均匀一致。 B)面层缝隙应严密;接头位置应错开、表面洁净。 C)拼花地板接缝应对齐,粘、钉严密;缝隙宽度均匀一致;表面洁净,胶粘无溢胶。 D)踢脚线表面应光滑,接缝严密,高度一致。

实木地板施工工艺精编版

实木地板施工工艺精编 版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】

实木地板面层施工工艺标准 目录

实木地板面层施工工艺标准 1适用范围 本规范适用于建筑装饰工程中实木地板面层的施工。 2施工准备 技术准备 2.1.1实木地板的质量应符合规范和设计要求,在铺设前,应得到业主对地板质量、数量、品种、花色、型号、含水率、颜色、油漆、尺寸偏差、加工精度、甲醛含量等验收认可。 2.1.2认真审核图纸,结合现场尺寸进行深化设计,确定铺设方法、拼花、镶边等,并经监理、建设单位认可。 2.1.3根据选用的板材和设计图案进行试拼、试排,达到尺寸准确、均匀美观。 2.1.4选定的样品板材应封样保存。提前做好样板间或样板块,经监理、建设单位验收合格。 2.1.5对操作人员进行安全技术交底。铺设面积较大时,应编制施工方案。 材料要求 2.2.1实木地板:实木地板面层所采用的材料,其技术等级和质量应符合设计要求,含水率长条木地板不大于12%,拼花木地板不大于10%。实木地板面层的条材和块材应采用具有商品检验合格证的产品,其产品类别、型号、适用树种、检验规则及技术条件等均应符合现行国家标准《实木地板块》GB/T15036.1-6的规定。 2.2.2木材:木龙骨、垫木、剪刀撑和毛地板等应做防腐、防蛀及防火处理。木龙骨要用变形较小的木材,常用红松和白松等;毛地板常选用红松、白松、杉木或整张的细木工板等。木材的材质、品种、等级应符合现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》(GB50206-2012)的有关规定,铺设时的含水率不大于12%。拚花木地板的长度,宽度和厚度均应符合设计要求。双层板下的毛地板、木地板面下木搁栅和垫木均要做防腐处理,其规格、尺寸应符合设计要求。

木地板施工方案

木地板、木龙骨安装施工方案 (非地采暖专用) 编制单位: 上海黎众木业有限公司

编制时间: 日8 月 2004年3 修改时间: 6月 20日 2008年 目录施工组织设计方案1) 施工方案2) 木龙骨施工方案? ?木地板施工方案?踢脚线施工方案 3)施工进度计划 4)现场管理与措施工程质量控制与监督5)

施工组织设计方案 施工总负责: 方得飞 施工进度、施工现场负责人: 汪新乐质量监督人:邵虚

乙组组长:甲组组长:丙组组长: 组小组小组小组小组小组小组小组小小组.九八七四五一六二三

第一部分木龙骨施工方案 、施工准备一. 1、场地验收:按地面质量验收规范对地坪检查,即以标高为基准,表面平整度不大于±20mm符合施工要求。 2、工具准备:限位冲击钻,空压机,手枪钻,榔头,手提锯,电刨,卷尺,斧头,墨斗。 二、施工工艺流程 确定龙骨中心线位置——弹线——木龙骨安装(膨胀螺丝钉固定)——调平——膨胀螺丝钉加固——再次调平——自检 三、施工工艺要求 1、检查地面平整度误差达到施工要求后,在与木地板铺设方向相垂直方向的地面上确定龙骨中心线,按间距227.5mm弹线。 2、打孔 根据龙骨的长度用电锤合理布孔(电锤钻头的直径为10mm)。同一根龙骨下相邻孔距不得超过227.5mm,同时离龙骨两端底最近的两个孔距其端底的距离不得超过100mm,孔的深度应确定为55mm。打孔注意事项: *孔不能偏离直线 *电锤所配置的卡尺要装上,调好长度以控制孔的深度,不能凭感觉预测孔的深浅,以防将楼板或地下管线击穿。

3、固定木龙骨 1)先预排木龙骨,剔除不符合要求的木龙骨(劈裂、死结),然后用临时固定点固定,并调整水平。固定木龙骨时在龙骨上钻直径为 10mm的全眼,使用M8-10膨胀螺丝钉进行固定。 伸缩缝;龙骨与墙壁、固定家具之1-3mm龙骨间的接口处应留有2). 间应留10-15mm伸缩缝。 3)龙骨相邻接缝应错开,不允许在同一直线上。 4、调平 用2m长的直平铝合金条或直尺检测木龙骨的水平平整度,平整度不大于2 mm,调整龙骨的水平高度,高出水平尺寸部分用电刨刨去,低于水平尺寸部分使用平垫或对半枕调平并垫实。间距不大于227.5mm。垫片用枪钉或胶水固定。 6、膨胀螺丝钉加固 根据木龙骨的膨胀螺丝钉布置情况,适当增加膨胀螺丝钉加固木龙骨。 7、再次调平遵照第三条第4款进行。 8、在龙骨间距遍撒防蛀粉,以起到预防虫害。 6、自检 上述工序结束后,清洁施工现场并对木龙骨的安装质量做以下方面的自我检测。 1)龙骨的稳定性,牢固度,是否有松动、响动。 2)龙骨钉是否有漏打。

实木地板安装施工工艺_secret

实木地板安装施工工艺 (1)施工工艺流程 弹线、找平→安装木搁栅(钢架)→(安装毛地板)→地板安装→踢脚板安装 (2)施工方法与技术措施 弹线、找平 a、在基层上按设计规定的搁栅间距和基层预埋件弹出十字交叉线。 b、依据水平基准线,在四周墙面上弹出地面设计标高线。并对预埋件测设水平标高,供安装搁栅调平时使用。 c、安装木格栅 格栅采用干燥木材,双向铺设,间距一般为305×305。格栅宜先从墙一边开始,逐步向对边铺设,铺数根后应用水平尺找平,严格掌握标高、间距及平整度。木格栅的表面应平直,格栅和墙间应留出不小于30mm的间隙,以得隔潮和通风。钢骨架则先在地面固定铁件连接件,钢骨架片与连接件焊接连接,骨架双向间距不大于400mm。骨架安装要稳定,表面要平整。 d、如有毛地板,则一般采用细木工板。细木工板与钢架通过对接螺栓对接连接,板与骨架固定要紧密、稳定,表面平整,螺栓陷入板面,不得突出。 e、地板安装 地板接头设置在格栅上。单层木板面层应将木板钉牢在其下的每根格栅上。钉子要有足够的长度以保证能与格栅连接,并应从侧面斜

向钉入木板,钉头不得露出。 f、踢脚板安装 先在墙面上弹出踢脚板上口水平线,在地板上弹出路脚厚度的铺钉边线,用51mm钉子将踢脚板上下钉牢在嵌入墙内的木砖上。接头锯成45°斜面,接头上下各钻两个小孔钉入圆钉,钉帽打扁,冲入2-3mm。 (3)实木地板防止起拱措施 众所周知,实木地板有很多品种均是热带地区生产,它们在生产过程中都经过热处理,它们的含水率极低。施工人员在铺设实木地板时,往往是一边开包、一边铺设,一边用地板钉固定,这样一来实木 地板还没有适应外界的湿度就被施工人员用钉子固定在地板筋上了。待实木地板适应外界湿度后,它势必要膨胀,而且由于它被钉子固定无法平面膨胀,只能利用板缝往上反翘,造成了拱起现象。根据这一现象,我公司经过多年施工实践,总结出以下几点防止实木地板起拱的措施: a、开包后用油漆在每根地板反面封二遍,尽量控制它的湿度不要与外界有明显落差。 b、每根地板反面油漆后不要立即铺设,这样,一则可待油漆干透,二则给它机会自由膨胀适应外界温度。 c、在铺设地板过程中不要拼的太紧。 d、在地板四周也就是踢脚板下面,留有10mm~12mm的伸缩缝。

实木地板施工工艺的要点以及难点

实木地板施工工艺的要 点以及难点 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

实木地板施工工艺的要点以及难点 关键词:实木地板技术要求准备工序安装规范清洁保养 摘要:实木地板拥有美观,质感和环保等特点而价格不菲,也有容易收缩膨胀变形的缺点,这就使它的安装方法和程序需要很讲究。实木地板的使用效果与寿命更取决于铺装的水平,这就要求实木地板安装必须正确遵守科学的安装工序和方法。 目前建材市场中,木地板的类型主要分为三类:实木地板,强化复合地板和实木复合地板,还有一些非主流地板如如软木地板,竹地板等,大部分以实木和木纤维为主要材料,具有自然的木材纹理和树木特有的清香。不同类型的木地板在材料,制作工艺和应用环境上都有很大的区别,价格档次也不同。 实木地板分为松木制成的条形地板和硬木制成的拼花地板。实木地板价格比较贵,是应用最早的地板,也是地板中的高档产品。实木地板的优点是脚感好,真实的木纹感显得更有档次,无毒无气味,冬暖夏凉。缺点则是存在硬木资源消耗量大,铺设安装工程量大,处理不好易变形,地板宽度方向随相对湿度变化而产生较大的尺寸变化,需要定期打蜡,不容易打理等。另外实木地板价格比较昂贵,抵挡的水曲柳木地板也要每平方100元左右,而珍贵木种如柚木等地板要400多元每平方。 强化复合木地板很实用,是最环保的木地板。有耐磨层,可以适应较为恶劣的环境。无需抛光,上漆,打蜡但只有把毫米厚,脚感差。 实木复合地板适合地热采暖,有基层实木交错制成,从材质上说也是实木地板,她的表层通常为木纹美丽的珍贵木材,下面几层则为杂实木。这种地板不易变形。 常见的四种实木地板安装的方法有:悬浮铺设法,龙骨铺设法,毛地板龙骨铺设法,直接粘贴铺设法,这四种方法各有优劣。不过目前实木地板最流行最常用的式是悬浮铺设法和龙骨铺设法。 应注意的质量问题: 1、清洁地面,地板铺装工作开始前,业主最好亲临现场,对地面进行一次彻底的清洁,以免装修遗留的泥沙粉尘残留墙角或管线缝隙,地板打上龙骨可就来不及打扫了。因为遗留的尘土后期可能通过地板缝隙逃逸出来,影响居家环境和生活健康。 2、材料的防潮处理:地板材料在铺装之前应该在室温下存放两天之后再进行铺设。为了更好地防潮,地板应该存放在通风干燥处,并用塑料膜保护好。已经上潮了的地板更容易发霉,使用寿命也会大大缩短,不能晾干再用。买回来的地板在铺设之前还要进行一次防潮处理。在地板的反面涂上一层防潮保护漆,以防止铺贴的地面潮湿影响到地板,导致出现地板空鼓的情况。 3、由于大部分业主房间的地面都不能确保完全的平整,而为了保证实木地板铺装后的水平,就需要安装木龙骨,木龙骨能够起帮助地面找平的作用;另外,实木地板不能直接铺在地面上,木龙骨的安装还可以增加实木地板的脚感。 铺装龙骨是为了让地板更平整,更稳固,脚感更舒适。龙骨固定好后,就该地板上场了。但地板往龙骨上放时,可不是随便一摆即可,这里有讲究。一般而言为保证地板铺装结实,应确保地板接缝都在木龙骨上。以一块910cm长地板为例,龙骨间距为22.75cm,一块地板就需要5根龙骨铺垫在龙骨下面,保证地板接缝在木龙骨上。最后一块块地板再通过拼合打钉就能够覆盖在龙骨上面了。 4、在铺地板时,还需要特别留意,地板与墙面、固定物连接处,也一定要留间隙,一般为8mm,这也是为了避免因环境变化而出现地板伸缩、地板表面裂缝或膨胀。在近门口处也需要设置这样的伸缩缝,这个伸缩缝一般不小于3mm。这些缝隙裸露在外非常影响美观,此时踢脚线和押条就派上用场了,只要用他们进行遮挡就可以完美地为地板留下伸缩有度的空间啦。 实木地板施工的基本工艺流程

木地板铺贴施工方案(新)

第十一节木地板铺贴施工方案 (一)复合地板的铺设工艺 强化复合地板是我国近年来开发的一种新型木地板,它既有原木地板的天然木质感,又有地砖大理石的坚硬,它强度大、耐磨、防潮、防火、防虫蛀、抗静电,在铺设时不用上漆、打蜡,而且是无污染的绿色建材。 强化复合木地板安装不用木搁栅,采用悬浮法安装,可以直接铺装在木板、地毡、软PVC 地面上。当地面为水泥砂浆、混凝土、地砖、硬PVC 基层时,要铺设一层松软材料,如聚乙烯泡沫薄膜、波纹纸等,起防潮、减振、隔声作用,并改善脚感。 铺设施工工艺流程如下: 基层处理→铺塑料薄膜垫层→刮胶粘剂→拼接铺设→铺踢脚板(配套踢脚板)→整理完工。 强化复合木地板与地面基层之间不需要胶粘或钉子固定,而是地板块之间用胶粘结成整体。 1 .基层处理 地面必须干净、干燥、稳定、平整,达不到要求应在安装前修补好。复合木地板一般采取长条铺设,在铺设前应将地面四周弹出垂直线,作为铺板的基准线,基准线距墙边8~10mm 。泡沫底垫是复合木地板的配套材料,按铺设长度裁切成块,比地面略短l~2cm ,留作伸缩缝。底垫平铺在地面上,不与地面粘结,铺设宽度应与面板相配合。底垫拼缝采用对接(不能搭接),留出2mm 伸缩缝。 2 .复合木地板安装 为了达到更好的效果,一般将地板条铺成与窗外光线平行的方向,在走廊或较小的房间,应将地板块与较长的墙壁平行铺设。先试铺三排不要涂胶。排与排之间的长边接缝必须保持一条直线,所以第一排一定要对准墙边弹好的垂直基准线。地板块间的短接头相互错开至少20cm ,第一排最后一块板裁下的部分(小于30cm 的不能用)作为第二排的第一块板使用,这样铺好的地板会更强劲、稳定,有更好的整体效果,并减少浪费。复合木地板不与地面基层及泡沫底垫粘,只是地板块之间用胶粘结成整体。所以第一排地板只需在短头结尾处的凸桦上部涂足量的胶,轻轻使地板块桦槽到位,结合严密即可,第二排地板块需在短边和

这些缝隙裸露在外非常影响美观,此时踢脚线和押条就派上用场了,只要用他们进行遮挡就可以完美地为地板留下伸缩

木地板楼地面施工工艺

木地板楼地面施工工艺-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

3、木地板楼地面施工工艺 木质板面层的铺设 木质板面层的铺设形式有空铺式和实铺式,其面可根据要求有单层板和双层板两种。 (1)木材含水率检查,可采用木材含水率测定仪直接测定,也可栓查测定记录,特别对面层木板的木材含水率要求,必须严格控制在规定的范围内,以避免湿胀干缩,产生翘曲变形,影响质量。(2)当采用空铺式铺设底层木质板地面时其木地板及其搁栅应进行防腐处理;底层木地板(指在木搁栅上铺设的)等隐蔽的木结构应设通风孔洞,搁栅下的地垅墙应符台砌筑质量要求。 在钢筋混凝土楼板上铺设木板面层,其木搁栅和木板应作防腐处理,木板的底面应满涂热沥青或木材防腐浊。 (3)木板面层上的毛地板、木搁栅和垫木等规格、树种、木搁栅的截面尺寸、间距和稳固方法等均应符合设计要求,木搁栅的两端应固定牢靠,空铺式的搁栅间应加钉剪刀撑。木搁栅表面应刨平,固定前应正确地控制标高,并用水平尺校正纵横间的水平度,并应平直,木搁栅安装后,须用圆钉从搁栅两侧中部斜向(45度)与垫木钉牢。搁栅间的剪刀撑应按规定设置钉牢,以保待木搁栅的稳固性。 (4)双层木板面层的上层和单层木板面层。应采用不易腐朽,不易变形、开裂的木材做成,顶面应倒平,侧面应做成企口、面板宽度不应大于l20mm。厚度应按设计要求。

毛地板铺设时,应用钉子与搁栅呈30 或45 斜向钉牢。并应使髓心向上,板间的缝隙不应大于3mm,毛地板与墙之间应留有10~20mm的缝隙。每块毛地板应在其下的每根搁栅上备用两个钉固定,钉的长度应为板厚的2.5倍。 铺设木板面层时,应先弹线归方,使木板与搁栅成垂直方向,木板必须钉牢固,无松动,板端接头应间隔错开;板与板之间应紧密,个别处的缝隙宽度不得大于lmm。如用硬木时缝宽不得大于0.5mm,拼花木板缝宽不应大于0.2mm,木板面层与墙之间应留l0-20mm的缝隙,并用踢脚线或踢脚条封盖。每块木块钉牢在其下的每根搁栅上。钉子的长度为面层板厚度的2-2.5倍,钉帽应砸扁从木板侧面斜向钉入,钉帽不应外露。 木板面层铺设完毕后。木板表面不平处应顺木纹方向进行刨光。

酒店木地板地面工程施工方法

酒店木地板地面工程施工方法 酒店木地板地面工程施工方法 一、施工准备 (一)材料 1、面导材料 (1)材质:宜选用耐磨、纹理清晰、有光泽、耐朽、不易开裂、不易变形的优质木材,其宽度不大于120MM,厚度应符合设计要求。 (2)规格:通常为条形企口板. (3)拼缝:木地板拼缝可以有多种形式,但是用得较多的是企口缝、截口缝和平头接缝。在上述三种拼缝中,以企口缝应用最为普遍。究其原因,主要是拼缝紧密,有利于相邻板之间传力,整体性能好,拼装方便等优点。企口缝可用暗钉固定,美观、牢固,故在施工中常用。 2、基层材料 (1)规格:包括木搁栅(以称木楞、木龙骨)、垫木、压檐条、剪刀撑和毛地板等。 二、作业条件 1、施工程序:设埋件、做防潮层à弹线à设木垫块和木搁栅à填保温、隔声材料à钉毛板à做面层板à刨平、刨光à油漆、打蜡。 2、施工要点: (1)防潮层一般用冷底子油,热沥青一道或一毡二油做法。它的作用是防止潮气侵入地面层,引起木材变形、腐蚀等。 (2)木搁栅使用前要进行防腐处理。铅丝绑扎800MM间距。固定时将搁栅上皮削成10*10MM的凹槽,以便铅丝嵌卧在凹槽内,使搁栅表面平整。 木搁栅通常加工成梯形(俗称燕尾龙骨),这样不仅可以节省木材,同时也有利于稳固。 (3)搁栅与搁栅之间的空隙内,填充一些轻质材料,如干焦渣、蛭石、矿棉毡、石灰炉渣等,厚度40MM。这样可以减少人在地板上行走时所产生的空鼓音。填充材料不得高出木搁栅上皮。 (4)搁栅与搁栅之间,还要设置横撑,固距150MM左右,与搁栅垂直相交,用铁钉固定。设置横撑的目的主要是加强搁栅的整体性,避免日久松动。 (5)在双层铺钉做法时,要先铺一层毛板,钉毛板要在保温和隔声材料干燥后进行。 三、面层铺设施工 面层施工主要是包括面层开板条的固定及表面的饰面处理。固定方式以钉接固定为主。即用元钉将面层板条固定在毛地板或木搁栅上。 (1)条形木地板的铺设方向应考虑铺钉方便,固定牢固,使用美观的要求。对于走廊、过道等部位,应顺着行走的方向铺设;而室内房间,宜顺着光线铺钉。对于大多数房间来说,顺着光线铺钉,同行走方向是一致的。 (2)以墙面一侧开始,将条心木板材心向上逐块排紧铺钉,缝隙不超过1MM,板的接口应在木搁栅上,圆钉的长度为板厚的2.0~2.5倍。硬木板铺钉前应先钻孔,一般孔径为钉径0.7~0.8倍。 (3)用钉固定,在钉法上有明钉和暗钉两种钉法。明钉法,先将钉帽砸扁,将圆钉斜向钉入板内,同一行的钉帽应在同一条直线上,并须将钉帽冲入板3~5MM。暗钉法,先将钉帽砸扁,从板边的凹角处,斜向钉入。在铺钉时,钉子要与表面呈一定角度,一般常用45度或60度斜钉入内。 (4)双层木板面层下层的毛地板,可采用钝棱料,其宽度不大于120MM。如果在毛

实木地板面层施工工艺

实木地板面层施工工艺 本工艺适用于一般民用建筑或有高级建筑装饰要求的实木地板(条材、块材和拚花木板)的施工。 一、材料要求 1长条木地板宜用红松、云杉或耐磨、不易腐朽、不易开裂的木材做成,每块板宽度不超过120mm,厚度应符合设计要求。侧面带企口,顶面应刨平。拚花木板面层采用的木材树种应按设计选用,设计无要求时,应用水曲柳、核桃木、柞木等质地优良、不易腐朽开裂的木材,并做成企口、截口或平头接缝(见图)。 2拚花木地板的长度,宽度和厚度均应符合设计及规范要求。 长条及拚花木板均应有商品质量检验证明书。 3双层板下的毛地板、木板面下木搁栅和垫木均要做防腐处理,其规格、尺寸应符合设计要求。 4硬木踢脚板:宽度、厚度应按设计要求的尺寸加工,其含水率不得超过12%,背面应满涂防腐剂,花纹和颜色应力求与面层地板相同。 5其他材料:木楔、防潮纸,防腐材料,8--10号镀锌铁丝,50--100mm钉子、扒钉、镀锌木螺丝,1mm厚钢垫,隔声材料等。 6地面所用材料应符合国标《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325。 二、主要机具 斧子、锤子、冲子、凿子、改锥、方尺、钢尺、割角尺、墨斗、小电锯、小电刨、手枪钻、刨地板机、磨地板机、手锯、手刨、单线刨、磨刀石等。 三、作业条件 1地板铺设前应清理基层,不平的地方应剔除或用水泥砂浆找平。· 2墙、顶抹灰完,门框安装完已弹好+50cm水平标高线。 3屋面防水、穿楼面管线均己做完,管洞已堵塞密实,预埋在地面内电管已做完。 4暖、卫管道试水、打压完成,并己经验收合格。 5房间四周弹好踢脚板上口水平线{并已预埋好固定木踢脚的木砖(必须经防腐处理)。 6凡是与混凝土或砖墙基体接触的木料,如木搁栅、踢脚板背面、地板底面、剪刀撑、木楔子、木砖等,均预先满涂木材防腐材料。 7木地板采用空铺法时,按设计要求的尺寸砌好地垄墙,每道墙预留120mm×120mm通风洞2个,并预埋好铁丝,墙顶抹一层防水砂浆。 8实木地板采用实铺法时,预先在垫层内预埋好铁丝。 四、操作工艺 (一)实木地板按构造方法不同,有“实铺”和“空铺”两种。“空铺”是有搁栅、企口板、剪刀撑等组成,一般均设在首层房间,当搁栅跨度较大时,应在房中间加设地垄墙,地垄墙顶上要铺油毡或抹防水砂浆及放置压沿木。 (二)实铺木地板,是木搁栅铺在钢筋混凝土板或垫层上,它是由木搁栅及企口板等组成。 工艺流程: (三)安装木搁栅:

实木复合地板施工工艺标准

实木复合地板施工工艺标准 一、材料要求 1. 实木地板厚度为15mm,实木层厚度为2mm。 二、地板施工工艺标准 1. 木地板施工基本工艺流程 实木复合地板施工工艺:基层验收→清理基层→铺设塑料薄膜地垫→粘贴复合地板→安装踢脚板。 1)根据设计标高,弹出水平控制线。 2)根据水平控制线,对房间基层标高复测,超过标高处,及时处理,对基层表面平整度的要求为不大于3mm。 3)根据房间大小及地板规格,在地坪上弹出地板分格线,房间四周留有空隙,便于地板伸缩之用。 4)地板的铺设方向按照图纸所示方向,地板接缝均应按三分之一错开。 5)地板铺设前,应先选料、排版试拼,保证地板的色泽基本一致且要达到设计师要求。 6)铺设地板时,应从墙面一侧开始,地板必须离墙5~8mm,保证地板有伸缩余地,地板逐块排紧铺设,地板板缝宽度不大于0.5mm。 7)板的收口压条采用厚度为1.2mm的拉丝不锈钢,宽10mm。实心不锈钢压条的规格为5×8mm。 8)地板铺完后,就作好保护,严禁无关人员进入。 2. 木地板施工要领 1)木地板安装前应进行挑选,剔除有明显质量缺陷的不合格品。将颜色花纹一致的铺在同一房间,有轻微质量欠缺但不影响使用的,可摆放在床、柜等底部使用,同一房间的板厚必须一致。购买时应按砂浆铺装面积增加0%的损耗一次购买齐备。 2)同一房间的木地板应一次铺装完,因此要备有充足的辅料,并要及时做好成品保护,严防油渍、果汁等污染表面。安装时挤出的胶液要及时擦掉。 3. 木地板施工注意事项 1)木地板粘贴式铺贴要确保水泥砂浆地面不起砂、不空裂,基层必须清理干净。

2)基层不平整应用水泥砂浆找平后再铺贴木地板。基层含水率不大于15%。3)粘贴木地板涂胶时,要薄且均匀。相临两块木地板高差不超过1毫米。

木地板地面施工方法范本

工作行为规范系列 木地板地面施工方法(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-70927木地板地面施工方法 Ground floor construction method 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一、施工准备 (一)材料 1、面导材料 (1)材质:宜选用耐磨、纹理清晰、有光泽、耐朽、不易开裂、不易变形的优质木材,其宽度不大于120MM,厚度应符合设计要求。 (2)规格:通常为条形企口板. (3)拼缝:木地板拼缝可以有多种形式,但是用得较多的是企口缝、截口缝和平头接缝。在上述三种拼缝中,以企口缝应用最为普遍。究其原因,主要是拼缝紧密,有利于相邻板之间传力,整体性能好,拼装方便等优点。企口缝可用暗钉固定,美观、牢固,故在施工中常用。 2、基层材料

(1)规格:包括木搁栅(以称木楞、木龙骨)、垫木、压檐条、剪刀撑和毛地板等。木地板施工工艺流 程 1

木地板施工工艺流程 一、木地板装饰的做法 粘贴式木地板: 在混凝土结构层上用15毫米厚1:3水泥砂浆找平,现在大多采用不着高分子粘结剂,将木地板直接粘贴在地面上。 实铺式木地板: 实铺式木地板基层采用梯形截面木搁栅(俗称木楞),木搁栅的间距一般为400毫米,中间可填一些轻质材料,以减低人行走时的空鼓声、并改进保温隔热效果。为增强整体性,木搁栅之上铺钉毛地板,最后在毛地板能上能下打接或粘接木地板。在木地板一墙的交接处,要用踢脚板压盖。为散发潮气,可在踢脚板上开孔通风。 架空式木地板: 架空式木地板是在地面先砌地垄墙,然后安装木搁栅、毛地板、面层地板。因家庭居室高度较低,这种架空式木地板很少在家庭装饰中使用。 2

二、木地板装饰的基本工艺流程 粘贴法施工工艺为: 基层清理→涂刷底胶→弹线、找平→钻孔、安装预埋件→安装毛地板、找平、刨平→钉术地板、找平、刨平→钉踢脚板→刨光、打磨→油漆→上蜡。 强化复合地板施工工艺: 清理基层→铺设塑料薄膜地垫→粘贴复合地板→安装踢脚板。 实铺法施工工艺为: 基层清理→弹线→钻孔安装预埋件→地面防潮、防水处理→安装木龙骨→垫保温层→弹线、钉装毛地板→找平、刨平→钉木地板、找平、刨平→装踢脚板→刨光、打磨→油漆→上蜡。 三、木地板施工要领 实铺地板要先安装地龙骨,然后再进行木地板的铺装。龙骨的安装方法:应先在地面做预埋件,以固定木龙骨,预埋件为螺栓及铅丝,预埋件间距为800毫米,从地面钻孔下入。木地板的安装方法:实铺实木地板应有基面板,基面板使用大芯板。 3

地板铺装完成后,先用刨子将表面刨平刨光,将地板表面清扫干净后涂刷地板漆,进行抛光上蜡处理。所有木地板运到施工安装现场后,应拆包在室内存放一个星期以上,使木地板与居室温度、湿度相适应后才能使用。木地板安装前应进行挑选,剔除有明显质量缺陷的不合格品。将颜色花纹一致的铺在同一房间,有轻微质量缺欠但不影响使用的,可摆放在床、柜等家具底部使用,同一房间的板厚必须一致。购买时应按实际铺装面积增加10%的损耗一次购买齐备。铺装木地板的龙骨应使用松木、杉木等不易变形的树种,木龙骨、踢脚板背面均应进行防腐处理。铺装实木地板应避免在大雨、阴雨等气候条件下施工。施工中最好能够保持室内温度、湿度的稳定。同一房间的木地板应一次铺装完,因此要备有充分的辅料,并要及时做好成品保护,严防油溃、果汁等污染表面。安装时挤出的胶液要及时擦掉。 四、注意事项 木地板粘贴式铺贴要确保水泥砂浆地面不起砂、不空裂,基层必须清理干净。基层不平整应用水泥砂浆找平后再铺贴木地板。基层含水率不大于15%。 4

装饰装修木地板施工工艺流程

装饰装修木地板施工工 艺流程 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

装饰装修木地板施工工艺流程 一、木地板装饰的做法: 粘贴式木地板: 在混凝土结构层上用15毫米厚1:3水泥砂浆找平,现在大多采用不着高分子粘结剂,将木地板直接粘贴在地面上。 实铺式木地板: 实铺式木地板基层采用梯形截面木搁栅(俗称木楞),木搁栅的间距一般为400毫米,中间可填一些轻质材料,以减低人行走时的空鼓声、并改善保温隔热效果。为增强整体性,木搁栅之上铺钉毛地板,最后在毛地板能上能下打接或粘接木地板。 在木地板一墙的交接处,要用踢脚板压盖。为散发潮气,可在踢脚板上开孔通风。 架空式木地板: 架空式木地板是在地面先砌地垄墙,然后安装木搁栅、毛地板、面层地板。因家庭居室高度较低,这种架空式木地板很少在家庭装饰中使用。 二、木地板装饰的基本工艺流程: 粘贴法施工工艺为: 基层清理→涂刷底胶→弹线、找平→钻孔、安装预埋件→安装毛地板、找平、刨平→钉术地板、找平、刨平→钉踢脚板→刨光、打磨→油漆→上蜡。 强化复合地板施工工艺: 清理基层→铺设塑料薄膜地垫→粘贴复合地板→安装踢脚板。

实铺法施工工艺为: 基层清理→弹线→钻孔安装预埋件→地面防潮、防水处理→安装木龙骨→垫保温层→弹线、钉装毛地板→找平、刨平→钉木地板、找平、刨平→装踢脚板→刨光、打磨→油漆→上蜡。 三、木地板施工要点: 实铺地板要先安装地龙骨,然后再进行木地板的铺装。实木地板的施工方案 1、地板安装宽度超过6000mm时必须留一伸缩缝,为确保安装质量,只要遇门口就安装过渡条(高分子条、铜条)。 2、安装垄骨: A、公司有配备专用桐油木楔。 B、划线 在与木地板铺设方向相垂直方向的地面上,根据地板的长度确定合理线距并划线(610mm、910mm长的地板,线距是303mm。760mm长的地板,线距是253mm)。线应直且平行,线间距误差不得超过5mm,线距最大不得超过303mm。y;XL- bAi C、打木楔洞 根据垄骨的长度用电锤合理布洞(电锤钻头的直径为10mm)。同一根垄骨下相邻洞眼距不得超过300mm,同时离垄骨两端底最近的两个洞眼口距其端底的距离不得超过100mm。洞的深度不得超过40mm。(1m长地垄应布洞4个,以此类推) 打眼时应注意以下事项: ①、洞眼不能太偏离直线。 ②、电锤所配备的卡尺要装上,调好长度以控制洞的深度。不能仅凭感觉预测洞的深浅,以防将楼板击穿。 ③、需本公司安装踢脚线的,应一并将墙底的洞眼打完。洞的直径、深浅标准如上。 D、填充木楔洞 木楔要填充紧实且不能遗漏。 E、固定垄骨 固定前根据垄骨下洞眼的具体位置用手枪钻(4.0mm钻头)在垄骨上引全眼,以免固定垄骨时使垄骨开裂。然后用地垄专用螺纹钉进行固定。(如有开裂垄骨应更换或在旁边另加上一根) F、刨平 用1500mm长的平直铝合金条或直尺检测木垄骨的水平性,然后用电刨刨或用垫实材料,调整垄骨的整体水平。与墙壁四周相邻的垄骨,其单边落差不得超过3mm,同一房间或客厅的垄骨的整体落差不得超过10mm(公司有配备专用平直铝合金条) G、清理木屑垃圾 注意:垄骨安装完毕后禁止用水泥堆固。 3、铺设地板 A、可在地面上撒些防虫剂或生石灰。h jf@wB B、在已装好的垄骨上面铺一层专用防潮垫。 C、整体试铺 对产品进行进一步的检查,以防漏检、混装、错发,发现情况应及时与销售人员联系处理。 ②、看效果调配色差。对色差较大的地板进行调整、搭配。将花纹色调一致的地板放在客厅、过道或明显处,略有差别的放在家具底下或拐角处或分铺在不同的房间里,以求整体美观协调。 D、固定地板 地板的安装方向为垂直于垄骨的方向。从过道边的地板开始固定铺装(客厅地板的安装视具体情况而定),地板应错缝铺装(1/2或1/3错缝)。第一排地板与墙壁间要留10mm的间隙,凹槽口朝墙壁。用手枪钻在垄骨正上方地板位置的凸槽口呈45度角引眼,然后用地板专用螺纹钉在引眼处固定地板。 固定地板时应注意以下事项:

复合木地板施工工艺及方案

1 2、材料要求: ⑴复合木地板面层所选用的条材和块材,其技术等级和质量标准要求应符合设计要求。含水率不应大于12%。必须做防腐、防蛀及防火处理; ⑵胶粘剂:应采用具有耐老化、防水、防菌、无毒等性能的材料,胶粘剂应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001的规定。 3、主要施工机具: 角度锯、螺机、水平仪、水平尺、方尺、钢尺、錾子、刷子、钢丝刷等 4、施工的相关条件: ⑴材料检验完毕并符合要求; ⑵对所覆盖的隐蔽工程进行验收并合格,进行隐蔽检查会签; ⑶应做好水平标志,以控制铺设的高度和厚度; ⑷工序交叉、环境情况应满足施工质量可达到的标准要求。抹灰工程、管道试压试验等施工完工。 5、施工技术措施: ⑴基层清理:已做好的地板砼基层要求干燥、平整,将基层面清扫干净。 ⑵铺塑料衬垫:将塑料衬垫平铺在基层上。 ⑶铺装复合木地板:地板从墙的一侧开始铺贴,地板按照设计要求方向铺贴,设计没有要求的按顺光的方向铺贴,靠墙的一块硬离开墙面10 mm 左右,再逐块紧排,实木复合木地板的接头,应按设计要求留置,铺实木复合木地板时,应从房间的内侧推着向外铺。 ⑷踢脚安装:踢脚的材质、规格尺寸按设计要求,在墙内安装踢脚板的位置,每隔400mm打入木楔。安装前,先按设计标高将控制线弹到墙面,使木踢脚板上口与标高控制线重合。木踢脚板与地面转角处安装木压条或安装圆角成品木条。木踢脚板接缝处应做成陪榫或斜坡压槎,在90°转角处做成45°斜角接槎。安装时,木踢脚板要与墙立面贴紧,上口要平直,钉接要牢固,用气动打钉枪直接钉在木楔,若用明打钉接,钉帽要砸扁,并冲入板内2~3mm,油漆时用腻于填平钉孔,钉子的长度是板厚度的2.0~2.5

木地板施工工艺

木地板施工工艺 一、铺装工艺 (一)铺装前对环境的要求 1、铺装前的室内环境 安装环境温度应控制在10摄氏度以上,相对湿度最好不高于80%且不低于40%,房间不渗水、渗雨;普通实木复合地板不适宜在浴室、洗手间、桑拿房及环境恶劣的公共场所安装、使用。 2、基层(通常指地面)要求 1)地面含水率不超过20%,否则地面应进行防潮处理,防潮处理方式可采用涂刷防水涂料或铺设塑料薄膜。 2)地面基层应有足够的强度,其表面质量应符合国家现行标准、规范的有关规定。 3)地面平整度应满足铺装要求,用2m靠尺检测地面平整度,靠尺与地面弦高应≤4mm。 4)墙面同地面的阴角处在200mm内应互相垂直、平整,凹凸不平度小于1mm/m,超过误差部分需用水泥或快干粉进行找平,不垂直或无法平整处,应与用户协商解决。 5)地面应清洁无杂物。 6)水泥地面应无开裂现象。 如果是地采暖地面(电热或地暖),除应满足以上要求外,还应满足以下要求:1)在地板安装前,地面的含水率不能超过10%。 2)在铺设地板前,应验证供热系统运行是否正常,并使所有剩余潮气蒸发出来。3)在地板安装前三天至四天时,供热系统降至合适的安装温度(房间内约±3摄氏度)。 (二)、铺装方案 1、强化木地板一般采取悬浮式安装方法,连续铺装宽度方向不得超过6米、长度方向不超过15米。超过部分应加装过渡连接,相邻地板应预留伸缩缝隙,门口应隔断。. 1)从房间的左侧安装第一排地板,将有槽口,加入专用垫块(安装结束时,应取出),预留8-12毫米的伸缩缝隙。 2)测量出第一排尾端所需地板长度,预留8-12毫米的伸缩缝后,锯掉多余的部分。 3)将锯下的不小于300毫米长度的地板作为第二排的排头,相邻的两排地板短接缝之间不小于300毫米。 4)没排最后一片以及房间最后一排地板需用专用工具翘紧。 5)锁扣地板 ①尽量从房间的门口开始第一排地板,将有榫舍的一边面向外,加入专用垫块(铺装结束时,应取出),预留8-12毫米的伸缩缝;②测量出第一排尾端所需地板长度,预留8-12毫米的伸缩缝后,锯掉多余部分; ③将锯下的不小于300毫米长度的地板作为第二排的排头,相邻的两排地板短接缝之间不小于300毫米。 ④地板长边与地面保持适当角度方向插入槽口,轻轻按下即可锁住地板。

木地板(长条、拼花硬)施工工艺

木地板(长条、拼花硬)施工工艺 1 范围 本工艺标准适用于一般民用建筑或有高级建筑装饰要求的长条及拼花硬木地板的施工。 2 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 长条木地板宜用红松、云杉或耐磨、不易腐朽、不易开裂的木材做成,每块板宽度不超过120mm,厚度应符合设计要求,侧面带企口,顶面应刨平。拼花木板面层采用的木材树种应按设计选用,设计无要求时,应用水曲柳、核桃木、柞木等质地优良、不易腐朽开裂的木材,并做成企口、截口或平头接缝(图7-5)。 拼花木地板的长度、宽度和厚度均应符合设计要求。长条及拼花木板均应有商品检验合格证。 2.1.2 双层板下的毛地板、木板面下木搁栅和垫木均要做防腐处理,其规格、尺寸应符合设计要求。 2.1.3 硬木踢脚板:宽度、厚度应按设计要求的尺寸加工,其含水率不得超过12%,背面应满涂防腐剂,花纹和颜色应力求与面层地板相同。 2.1.4 其它材料:木楔、防潮纸、氟化钠或其它防腐材料,8~10号镀锌铁丝、5~10cm 钉子、扒钉、镀锌木螺丝、lmm厚钢垫、隔声材料等。 2.1.5 主要机具:斧子、锤子、冲子、凿子、改锥、方尺、钢尺、割角尺、墨斗、小电锯、小电刨、手枪钻、刨地板机、磨地板机、手锯、手刨、单线刨、磨刀石等。 2.2 作业条件: 2.2.1 墙、顶抹灰完,门框安装完已弹好+50cm水平标高线。 2.2.2 屋面防水、穿楼面管线均已做完,管洞已堵塞密实。预埋在地面内电管已做完。 2.2.3 暖、卫管道试水、打压完成,并已经验收合格。 2.2.4 房间四周弹好踢脚板上口水平线,并已预埋好固定木踢脚的木砖(必须经防腐处理)。 2.2.5 凡是与混凝土或砖墙基体接触的木料,如木搁栅、踢脚板背面、地板底面、剪刀撑、木楔子、木砖等,均预先满涂木材防腐材料。 2.2.6 木地板采用空铺法时,按设计要求的尺寸砌好地垄墙,每道墙留120mm×120mm通风洞2个,并预埋好铁丝,墙项抹一层防水砂浆。 2.2.7 木地板采用实铺法时,预先在垫层内预埋好铁丝。 3 操作工艺 条板(又称普通木地板)和拼花木地板按构造方法不同,有“实铺”和“空铺”两种。“空铺”是由搁栅、企口板、剪刀撑等组成,一般均设在首层房间。当搁栅跨度较大时,应在房中间加设地垄墙,地垄墙顶上要铺油毡或抹防水砂浆及放置沿缘木,见图7-6。 实铺木地板,是木搁栅铺在钢筋混凝土板或垫层上,它是由木搁栅及企口板等组成,见图7-7。 →→→→ 3.1.1 安装木搁栅: 3.1.1.1 空铺法:在砖砌基础墙上和地垄墙上垫放通长沿缘木(见图7-6),用预埋的铁丝将其捆绑好,并在沿线木表面划出各搁栅的中线,然后将搁栅对准中线摆好,端头离开墙面约30mm的缝隙,依次将中间的搁栅摆好,当顶面不平时,可用垫木或木楔在搁栅底下垫平,并将其钉牢在沿缘木上,为防止搁栅活动,应在固定好的木搁栅表面临时钉设木拉

相关文档