施工现场名称:

安装单位资质证书编号安装日期年月日负责人

安装地点电梯型号SCD200/200 设备编号桥箱吨人生产厂家出厂日期年月日拟安装高度初安装高度

项目序号内容和要求验收结果

资料部分1 施工电梯基础隐蔽及验收记录

2 经审批后的安装(拆除)方案资料

3 施工电梯安装前的机械性能(检测)报告

4 有健全的安全管理制度和岗位责任制

5 荷载标志牌,操作规程牌,机长、司机定人定机牌,验收安全警示牌、合格牌齐全

6 安装人员、司机已接受技术交底进场教育及经培训,持证上岗位资料

外梯结构1 部件、附件连接安装是否齐全,位置是否正确

2 螺栓拧紧力是否达到技术要求,开口销是否完全撬开

3 结构是否有变形、开焊、疲劳裂纹

4 各部位配重重量、位置是否达到说明书要求

附墙件安装间距不大于9米,预埋件、附墙杆件连接紧固牢靠架体的垂直度偏差不得大于5‰

基础平整,无积水且有排水措施

绳轮 5 钢丝绳规格是否正确,断丝和磨损是否达到报废标准正确、新绳无断丝

系统 6 钢丝绳固定和编插是否符合国家标准

7 各种滑轮转动是否灵活、可靠,有无卡塞现象

8 齿条磨损是否达到报废标准,保险装置是否可靠新齿条、可靠

传动系统

9 各机构转动是否平稳,有无异常响动

10 各润滑点是否润滑良好,润滑油牌号是否正确

11 各制动器、离合器动作是否灵敏可靠

电气系统12 电缆供电系统供电是否充分、正常工作,电压380±5%

13 碳刷、接触器、继电器触点是否良好

14 仪表、照明、报警系统是否齐全完好

15 电气各种安全保护装置是否齐全、可靠

16 电气系统对电梯的绝缘电阻不小于0.5MΩ350MΩ

17 控制、操纵装置动作是否灵敏可靠

避雷线的接地连接应符合规定,接地电阻不大于10欧姆

电气设备与金属结构作保护接零,重复接地电阻不大于10欧姆

安全系统18 限速器是否灵活可靠,其误差不大于额定值的5% 灵敏可靠,4%

19 箱笼门、底笼门各电气机械连锁开关应齐全,灵敏可靠,门栏开启正常

20 上下行程限位装置安装符合要求,灵敏可靠

21 限速器保护开关是否灵敏可靠

22 平衡保护开关是否灵敏可靠

23 加节超高限位开关是否灵活可靠

24 单行门辅助开关是否灵活可靠

各楼层通道口,必须装设防护门及防护围栏,且需牢固,灵敏可靠

空载试验电气系统,连锁装置,操作系统功能及动作准确

安全保护装置动作准确、可靠;调整安全装置并进行不少于3次的检测传动机构平稳,无明显冲击、振动及油箱漏油等异常现象

额定荷载试验额定荷载试验:重量:吨

电气系统,连锁装置,操作系统功能及动作准确

安全保护装置动作准确、可靠

传动机构平稳,无明显冲击、振动及油箱漏油等异常现象

超载试验超载试验:125%重量:吨(新机初安装时),正常超载试验110%重量:吨超载25%试运行3次,未见异常,电气系统,连锁装置,操作系统功能及动作准确

安全保护装置动作准确、可靠结构无变形

金属结构部分不得出现永久变形、可见裂纹、联接损坏松动等现象

传动机构不得有异常现象

坠落试验电梯的结构及联接应无任何损坏及永久变形

电梯箱笼底板在各方向的水平偏差,不大于30毫米注:坠落试验后,须调整速度限制器正常状态

验收结论经检验电梯符合国家有关安全技术规范及安装方案要求,验收合格,同意使用

验收负责人:

年月日

验收签字安装负责人:项目经理:

技术负责人: 主管工长:

安全员:司机:

年月日

参加验收单位签字

装队伍

(盖章)

负责人:年月日

(盖章)

负责人年月日

设备

部门

(盖章)

负责人:年月日

(盖章)

负责人:年月日

公验

技收

负意

人见

技术负责人:(盖章)年月日

说明:1. 本验收书一式三份。安装单位、使用单位、主管部门各一份

GB10060-93电梯安装验收规范

中华人民共和国国家标准 电梯安装验收规范 GB10060-93 中华人民共和国国家标准 电梯安装验收规范 GB10060-93 1主题内容与适用范围 本标准规定了电梯安装的验收条件、检验项目、检验要求和验收规则。 本标准适用于额定速度不大于2.5m/s的乘客电梯、载货电梯,不适用于液压电梯、杂物电梯。 2引用标准 GB7588电梯制造与安装安全规范 GB8903电梯用钢丝绳 GB10058电梯技术条件 GB10059电梯试验方法 GB12974交流电梯电动机通用技术条件 3安装验收条件 3.1验收电梯的工作条件应符合GB10058的规定。 3.2提交验收的电梯应具备完整的资料和文件。 3.2.1制造企业应提供的资料和文件: a.装箱单; b.产品出厂合格证; c.机房井道布置图; d.使用维护说明书(应含电梯润滑汇总图表和电梯功能表); e.动力电路和安全电路的电气线路示意图及符号说明; f.电气敷线图; g.部件安装图; h.安装说明书; i.安全部件:门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器型式试验报告结论副本,其中限速器与渐进式安全钳还须有调试证书副本。 3.2.2安装企业应提供的资料和文件: a.安装自检记录; b.安装过程中事故记录与处理报告; c.由电梯使用单位提出的经制造企业同意的变更设计的证明文件。 3.3安装完毕的电梯及其环境应清理干净。机房门窗应防风雨,并标有“机房重地,闲人免进”字样。通向机房的通道应畅通、安全,底坑应无杂物、积水与油污。机房、井道与底坑均不应有与电梯无关的其他设置。 3.4电梯各机械活动部位应按说明书要求加注润滑油。各安全装置安装齐全、位置正确,功能有效,能可靠的保证电梯安全运行。 3.5电梯验收人员必须熟悉所验收的电梯产品和本标准规定的检验方法和要求。 3.6验收用检验器具与试验载荷应符合GB10059规定的精度要求,并均在计量检定周期内。 4检验项目及检验要求 4.1机房

电梯安装验收要求要求规范

电梯安装验收规 本标准规定电梯安装的验收条件,检验项目,检验要求和验收规则。 本标准适用与额定速度不大于2.5m/s的乘客电梯,载货电梯,不适用于液压电梯,杂物电梯. 2.引用标准 GB7588电梯制造与安装安全围 GB8903电梯用钢丝绳 GB10058电梯技术条件 GB10059电梯实验方法 GB12974交流电梯电机通用技术条件 3.安装验条件 3.1验收电梯的工作条件应符合GB10058的规定 3.2提交验收的电梯应具备完整的资料和文件. 3.2.1制造企业应提供的资料和文件: a.装箱单 b.产品出厂合格证; c.机房井道布置图; d.使用维护说明书(应含电梯润滑汇总图表和电梯功能表); e.动力电路和安全电路的电器线路示意图及符号说明; f.电器敷线图; g.部件安装图;

h.安装说明书; i.安全部件:门锁装置.限速器.安全钳及缓冲器式实验报告结论副本, 其中限速器与渐进式安全钳还须有调试证书副本. 3.2.2安装企业应提供的资料和文件: a..安装自检记录; b.安装过程中事故记录与处理报告; c,由电梯使用单位提出的经制造企业同意的变更设计的证明文件. 3.3安装完毕的饿电梯及其环境应清理干净.机房门窗应防风雨,并标有"机房重地,闲人免进:字样.通向机房的通道应畅通,安全,底坑应无杂物,积水与油污.机房,井道与底坑均不应有与电梯无关的其它设置. 3.4电梯各机械活动部位应按说明书要求加注润滑油.各安全装置齐全,位置正,功能有效,能可靠的保证电梯安全运行. 3.5电梯验收人员必须熟悉所验收的电梯产品和本标准规定的验收方法和要求. 3.6验收用检验器具与实验荷应符合CB10059规定的精度要求,并均周期计量检定周期. 4.检验项目几检验要求 4.1机房 4.1.1每台电梯应单设有一个切断该电梯电源开关,开关位置应能从机房入口处方便迅速地接近,如几台电梯共用同一机房,个台电梯主电源开关应易于识别.其容量应能切断电梯正常使用情况下的最大电流,但该开关不应切断下列供电电路: a.轿厢照明和通风; b.机房和滑轮间照明;

电梯安全检验标准及要求资料

电梯安全检验标准及要求 一、总则 1、为了加强电梯安装、维修保养和使用单位的安全管理,防止电梯运行时发生伤害事故,确保人身安全,根据GB/T7588-95《电梯制造与安装安全规范》和GB/T10060《电梯安装验收规范》及其它有关电梯的国家标准要求,使用电梯应遵守下列规程。 2、凡乘客电梯、载货电梯,属下列情况之一的,应实施安全检测: ①新装或更新的电梯在交付使用前。 ②在用电梯,每年一次。 ③重大改造或事故后。 ④年检时,可对在新检后不改变的项目,不进行检测,但对于可能变化及部分安全试验必须检测。 二、电梯安全检测时,应提供的资料和文件(新装检电梯) 1、制造厂或供应商提供的资料和文件。(其中①-⑧项验收后移交使用单位) ①产品出厂合格证书。 ②电梯机房、井道平面图。 ③电梯使用维护说明书。 ④电梯的电气原理图及其符号说明。 ⑤电梯电气接线图。 ⑥电梯部件安装图 ⑦电梯安装调试说明书。 ⑧备品备件目录。 ⑨下列装置式实验报告副本:

a.层门锁闭装置。 b.限速器。 c.安全钳。 d.缓冲器。 2、电梯安装单位应提供的资料和文件: ①国家建设部颁发的电梯生产许可证、安装许可证或省级技术监督部门颁发的电梯制造、安装安全认可书证书副本。 ②电梯安装合同。 ③按安装规范验收的自验报告。 3、变更设计时,电梯使用单位应提供经制造厂或土建设计部门同意的变更设计的证明文件。 4、以往历次安全检测记录、报告、运行许可证。 三、电梯安全检测前的基本条件 1、电梯正常工作应符合GB/T10058-97中3.2条的规定: ①海拔高度不超过计划1000米。 ②机房内温度保持在5到40度。

电梯工程验收标准.doc

电梯工程施工质量验收规范 Code for acceptance of installation quality of lifts, escalators and passenger conveyors 1 总则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一建筑工程施工质量的验收,保证工程质量,制订本规范。 1.0.2 本规范适用于电力驱动的曳引式或强制式电梯、液压电梯、自动扶梯和自动人行道安装工程质量的验收;本规范不适用于杂物电梯安装工程质量的验收。 1.0.3 本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001配套使用。 1.0.4 本规范是对电梯安装工程质量的最低要求,所规定的项目都必须达到合格。 1.0.5 电梯安装工程质量验收除应执行本规范外,尚应符合现行有关国家标准的规定。 2 术语 2.0.1 电梯安装工程installation of lifts, escalators and passenger conveyors 电梯生产单位出厂后的产品,在施工现场装配成整机至交付使用的过程。 注:本规范中的“电梯”是指电力驱动的曳引式或强制式电梯、液压电梯、自动扶梯和自动人行道。 2.0.2 电梯安装工作质量验收acceptance of installation quality of lifts, escalators and passenger conveyors 电梯安装的中项工程在履行质量检验的基础上,由监理单位(或建设单位)、土建施工单位、安装单位等几方配合对安装工程的质量控制资料、隐蔽工程和施工检查记录等档案材料进行审查,对安装工程进行普查和整机运行考核,并对主控项目全验和一般项目抽验,根据本规范以书面形式对电梯安装工程质量的检验结果作出确认。 2.0.3 土建交接检验handing over inspection of machine rooms and wells 电梯安装前,应由监理单位(或建设单位)、土建施工单位、安装单位配合对电梯井道和机房(如果有)按本规范的要求进行检查,对电梯安装条件作出确认。 3 基本规定 3.0.1 安装单位施工现场的质量管理应符合下列规定: 1. 具有完善的验收标准、安装工艺及施工操作规程。 2. 具有健全的安装过程控制制度。 3.0.2 电梯安装工程施工质量控制应符合下列规定: 1. 电梯安装前应按本规范进行土建交接检验,可按附录A表A记录。 2. 电梯安装前应按本规范进行电梯设备进场验收,可按附录B表B记录。 3.0.3 电梯安装工程质量验收应符合下列规定: 1. 参加安装工程施工和质量验收人员应具备相应的资格。 2. 承担有关安全性能检测的单位,必须具有相应资质。仪器设备应满足精度要求,并应在检定有效期内。 3. 分项工程质量验收均应在电梯安装单位自检合格的基础上进行。 4. 分项工程质量应分别按主控项目和一般项目检查验收。 5. 隐蔽工程应在电梯安装单位检查合格后,于隐蔽前通知有关单位检查验收,并形成验收文件。 4 电力驱动的曳引式或强制式电梯安装工程质量验收 4.1 设备进场验收 主控项目 4.1.1 随机文件必须包括下列资料: 1. 土建布置图; 2. 产品出厂合格证; 3. 门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器的型式试验证书复印件。 一般项目 4.1.2 随机文件还应包括下列资料: 1. 装箱单; 2. 安装、使用维护说明书; 3. 动力电路和安全电路的电气原理图。 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 4.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 4.2 土建交接检验 主控项目 4.2.1 机房(如果有)内部、井道土建(钢架)结构及布置必须符合电梯土建布置图的要求。 4.2.2 主电源开关必须符合下列规定: 1. 主电源开关应能够切断电梯正常使用情况下最大电流; 2. 对有机房电梯该开关应能从机房入口处方便地接近; 3. 对无机房电梯该开关应设置在井道外工作人员方便接近的地方,且应具有必要的安全防护。 4.2.3 井道必须符合下列规定: 1. 当底坑底面下有人员能到达的空间存在,且对重(或平衡重)上未设有安全钳装置时,对重缓冲器必须能安装在(或平衡重运行区域的下边必须)一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上; 2. 电梯安装之前,所有层门预留孔必须设有高度不小于1.2m的安全保护围封,并应保证有足够的强度; 3. 当相邻两层门地坎间的距离大于11m时,其间必须设置井道安全门,井道安全门严禁向井道内开启,且必须装有安全门处于关闭时电梯才能运行的电气安全装置。当相邻厢间有相互救援用轿厢安全门时,可不执行本款。

工程施工的电梯安装验收表.doc

施工电梯安装验收表A-1 工程名称蓝天?卡梅尔小镇C3#楼 设备名称施工升降机规格型号SS100/100 出厂编号备案编号 拟安装高度60m 本次安装高度m 轿厢T 人安装时间年月日验收时间年月日 序号检查 项目 检查内容与要求 验收 结果 一资 料 部 分 起重机械基础(隐蔽)验收记录 施工电梯垂直度测量记录 经审批后的安装(拆除)方案 有健全的安全管理制度和岗位责任制 荷载标志牌,操作规程牌,机长、司机、定人定机牌,验收安 全警示牌、验收合格牌齐全 司机已接受技术交底进厂教育及时经培训,持证上岗资料 二结 构 部 分 各结构防腐好,受力杆件无严重腐蚀 各部连接螺栓坚固牢靠 附墙件安装间距不大于9m,预埋件、附墙杆件连接坚固牢靠 本机要求自由高度应符合要求 架体的垂直度偏差不得超过5% 基础平整,无积水且有排水措施 三机 械 部 分 钢丝绳符合安全使用规定、且绳卡数量不少于3个,有鸡心环, 滑鞍放置正确,且坚固可靠 驱动齿轮副啮隙规定为mm,且无过度磨损 减速机构无异响,无漏油 导轮、滚轮调整间隙及磨损符合规定 刹车装置灵敏可靠 四电 气 部 分 电缆是否有破损老化,起升下降是否有死卡现象 操作盘仪表信号装置是否齐全完好 防协接地连接应符合规定,接地电阻不大于10Ω 电气设备与金属结构作保护接零,重复接地电阻不小于4Ω

施工电梯安装验收表A-2 序号检查 项目 检查内容与要求 验收 结果 五安全保 护装置 与安全 防护 上下行程限位装置安装符合要求,灵敏度可靠 限速器安装正常,断电灵敏 电磁摩擦片间隙磨损符合规定要求 箱笼门、底笼门各电气机械连锁开关应齐全,灵敏可靠门栏开 启正常 底层进出口处有安全防护网,并符合防护要求 各楼层通道口,必须装设防护门及防护围栏,且须牢固,灵活 可靠 上下联络信号齐备有效,载重量指示器,灵活可靠 六 运行试验空载 试验 电气系统、联锁装置、操作系统功能及动作准确 安全保护装置动作准确、可靠 传动机构平稳、无明显冲击、振动及油箱漏油等异常现象 额定 荷载 试验 额定载荷试验:重量:t 电气系统,联锁装置及操作系统正常,动作准确 安全保护装置动作准确,可靠 动机构平稳、无明显冲击、振动及油箱漏油等异常现象 超 载 试 验 超载试验:125%重量t(新机初安装时),正常超载试验 110%重量t 电气系统,联锁装置及操作系统正常,动作准确 安全保护装置动作准确,可靠 金属结构部分不得出现永久变形,可见裂纹、连接损坏、松动 等现象 传动机构不得有异常现象 注:双笼电梯分别对主副梯笼进行试验 坠落 试验 电梯的结构及连接应无任何损坏及永久变形 电梯箱笼底板在各方向的水平度偏差,不大于30mm 注:附落试验后,须调整速度限制器正常状态 检测结论 验收结论 验收时间:年月日 验收人签名总承包单位(公章)出租单位安装单位(公章)监理单位(公章)建设单位(公章)项目经理: 专职安全员: 年月日年月日 企业技术负责人: 专职安全员: 年月日 安全监理: 项目总监: 年月日 项目负责人: 年月日

电梯安装验收规范

电梯安装验收规范 1 主题内容与适用范围 本标准规定了电梯安装的验收条件、检验项目、检验要求和验收规则。 本标准适用于额定速度不大于2.5m/s的乘客电梯、载货电梯,不适用于液压电梯、杂物电梯。 2 引用标准 GB 7588 电梯制造与安装安全规范 GB 8903 电梯用钢丝绳 GB 10058 电梯技术条件 GB 10059 电梯试验方法 GB 12974 交流电梯电动机通用技术条件 GB/T10060-2011 电梯安装验收规范 3 安装验收条件 3.1 验收电梯的工作条件应符合GB 10058的规定。 3.2 提交验收的电梯应具备完整的资料和文件。 3.2.1 制造企业提供的资料和文件: a.装箱单; b.产品出厂合格证; c.机房井道布置图; d.使用维护说明书(应含电梯润滑汇总图表和电梯功能表); e.动力电路和安全电路的电气线路示意图及符号说明; f.电气敷线图; g.部件安装图; h.安装说明书; i 安全部件:门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器型式试验报告结论副本,其中限速器与渐进式安全钳还须有调试证书副本。 3.2.2 安装企业应提供的资料和文件: a.安装自检记录; b.安装过程中事故记录与处理报告; c.由电梯使用单位提出的经制造企业同意的变更设计的证明文件。 3.3 安装完毕的电梯及其环境应清理干净。机房门窗应防风雨,并标有“机房重地,闲人免进”字样。通向机房的通道应畅通、安全,底坑应无杂物、积水与油污。机房、井道与底坑均不应有与电梯无关的其他设置。 3.4 电梯各机械活动部位应按说明书要求加注润滑油。各安全装置安装齐全、位置正确,功能有效,能可靠的保证电梯安全运行。 3.5 电梯验收人员必须熟悉所验收的电梯产品和本标准规定的检验方法和要求。 3.6 验收用检验器具与试验载荷应符合GB 10059规定的精度要求,并均在计量检定周期内。 4 检验项目及检验要求 4.1 机房 4.1.1 每台电梯应单设有一个切断该电梯的主电源开关,该开关位置应能从机房入口处方便迅速地接近,如几台电梯共用同一机房,各台电梯主电源开关应易于识别。其容量应能切断电梯正常使用情况下的最大电流,但该开关不应切断下列供电电路: a.轿厢照明和通风; b.机房和滑轮间照明; c.机房内电源插座; d.轿顶与底坑的电源插座; e.电梯井道照明; f.报警装置。 4.1.2 每台电梯应配备供电系统断相、错相保护装置,该装置在电梯运行中断相也应起保护作用。4.1.3 电梯动力与控制线路应分离敷设,从进机房电源起零线和接地线应始终分开,接地线的颜色为黄绿双色绝缘电线,除36V以下安全电压外的电气设备金属罩壳均应设有易于识别的接地端,且应有良好的接地。接地线应分

电梯工程施工质量验收规范GB50310-2002.

《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310—2002)目录 整理人:lujiaqiang 0、关于发布国家标准《电梯工程施工质量验收规范》的通知----------0 0、前言--------------------------------------------------------0 1、总则--------------------------------------------------------0 2、术语--------------------------------------------------------0 3、基本规定----------------------------------------------------0 4、电力驱动的曳引式或强制式电梯安装工程质量验收----------------0 4.1设备进场验收--------------------------------------------0 4.2土建交接检验--------------------------------------------0 4.3驱动主机------------------------------------------------0 4.4导轨-----------------------------------------------------0 4.5门系统--------------------------------------------------0 4.6轿厢----------------------------------------------------0 4.7对重(平衡重)------------------------------------------0 4.8安全部件------------------------------------------------0 4.9悬挂装置、随行电缆、补偿装置-----------------------------0 4.10电气装置-----------------------------------------------0 4.11整机安装验收-------------------------------------------0 5、液压电梯安装工程质量验收------------------------------------0 5.1设备进场验收--------------------------------------------0 5.2土建交接检验--------------------------------------------0

电梯安装及验收规范

电梯安装及验收 一、概况: 1、产品出厂合格证。 2、机房、井道和轿厢平面布置图。 3、使用说明书。 4、电气原理图及电气控制说明书。 5、电气接线图。 6、部件安装图。 7、安装、调试说明书。 8、备品、备件目录。 二、电气设备接地: 1、所有电气设备的外露可导电部分都应可靠接地或接零。 2、电气设备保护线的连接应符合供电系统接地形式的设计要求。 3、在采用三相四线制供电的接零保护(TN)系统中,严禁电梯电气设备单独接 地。 4、接到供电系统的保护线(PE线)上。 5、与单独的接地装置连接,但装置的对地电阻不得大于4Ω。 三、安全保护装置要求: 1、电梯的各种安全保护关必须固定牢靠,不得采用焊接固定,安装后不得由于 电梯正常运行时的碰撞和钢绳、钢带、传动带的正常摆动,使开关产生位移,损坏和误动作。 2、与机械相配合的各种安全保护开关,在下列情况时应可靠断开,使电梯不能 起动或立即停止运行。 3、选层器钢带(钢绳、连条)张紧轮落大于50mm时。 4、限速器配重轮下落大于50mm时。 5、限速器速度接近动作速度的95%,对额定速度1m/s及以下电梯,最迟可在限 速器达到其动作速度时。 6、安全钳拉杆动作时。 7、任一曳引绳断开时。 8、电梯载重量超过额定载重量10%时。 9、任一厅、轿门未关闭或未锁紧时。 10、安全窗开启时。 11、液压缓冲器被压缩时。 四、安全装置的检查: 1、错相、断相、欠电压、过电压、弱磁、超速、分速度等保护装置,应按产品要求检验调整。 2、急停、检修、程序转换等按钮和开关,动作应灵活可靠。 3、超速保护装置。 4、供电系统断相、错相保护装置。

电梯安装隐蔽工程验收记录表

电梯施工(隐蔽工程)检查记录表 工序曳引机承重梁安装工地名称苏新年 安装场所河南省周口市淮阳县北关新华大街设备编号1# 电梯型号TKF800/1.0-VVVF1 出厂编号20150420005 检验项目及技术要求 序号检验内容及技术要求检验结果 1 采用的承重梁规格及材料牌号应符合技术文 件规定的要求。 合格 2 曳引机承重梁应支承在钢筋混凝土过梁或金 属过梁上。 合格 3 金属过梁采用锚栓固定应牢靠,采用锚栓规 格应符合规定的要求。 合格 4 承重梁如需埋入承重墙内,则支承长度应超 过墙厚中心20㎜,且不应小于75㎜。 合格 5 焊接承重梁与金属过梁应无裂纹、气孔,并 两边焊透。 合格 6 安装后承重梁上平面水平度≤2/1000;承重 梁上平面相互高度差≤2mm,相互间的平行度 ≤6mm/全长。 合格 7 若使用三根承重梁时,中间梁的上平面不得 高于左、右梁。 合格 承重梁规格承重梁材料牌号检验结论合格锚栓规格M16×150 埋入深度≥100㎜检验员/日期

电梯施工(隐蔽工程)检查记录表 工序层门地坎安装工地名称苏新年 安装场所河南省周口市淮阳县北关新华大街设备编号1# 电梯型号TKF800/1.0-VVVF1 出厂编号20150420005 检验项目及技术要求 序号检验内容及技术要求检验结果 采用的层门地坎底座规格及材料牌号应符合 1 合格 规定的要求,层门地坎应具有足够的强度。 采用锚栓规格应符合规定的要求,锚栓固定 合格 2 应牢靠。 3 埋入墙的螺栓应采取防腐措施。合格 4 焊接地坎底座应无裂纹、气孔,并两边焊透。合格 5 安装后层门地坎水平度≤2/1000。合格 6 地坎应高出装修地面2~5㎜。合格 地坎底座规格地坎底座材料牌号检验结论合格 锚栓规格M16×150 埋入深度≥100㎜检验员/日期 电梯施工(隐蔽工程)检查记录表

电梯安装施工和验收规范

电梯安装施工和验收规范 电梯安装工程质量检验评定标准GBJ310,88 主编部门:中华人民共和国原城乡建设环境保护部 批准部门:中华人民共和国建设部 实行日期:一九八九年九月一日 关于发布国家标准《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等六项验评标准的通知(88)建标字第335号 根据原国家建委(79)建发施字第168号文和原城乡建设环境保护部(85)城科字第293号通知,由原城乡建设环境保护部组织修订的《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等六项验评标准,已经有关部门会审,现批准为国家标准,自一九八九年九月一日起施行。原国家标准《建筑安装工程质量检验评定标准》(建筑工 程)TJ301—74、《建筑安装工程质量检验评定标准》(管道工程)TJ302—74、《建筑安装工程质量检验评定标准》(电气工程)TJ303—75、《建筑安装工程质量检验评定标准》(通风工程)TJ304—74和《建筑安装工程质量检验评定标准》(通用机械设备安装工程)TJ305—75中的有关电梯部分的条文同时废止。 现批准的六项验评标准由建设部建设监理司负责管理,其每项的名称、编号及解释单位如下: 一、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300—88,其具体解释等工作由中国建筑科学研究院负责。 二、《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88,其具体解释等工作由中国建筑科学研究院负责。 三、《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302—88,其具体解释等工作由沈阳市建筑工程管理局负责。

四、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303—88,其具体解释等工作由浙江省建筑工程总公司工业设备安装公司负责。 五、《通风与空调工程质量检验评定标准,GBJ304—88,其具体解释等工作由上海市工业设备安装公司负责。 六、《电梯安装工程质量检验评定标准》GBJ310—88,其具体解释等工作由北京市设备安装工程公司负责。 以上六项验评标准的出版发行由中国建筑工业出版社负责。 中华人民共和国建设部 一九八八年十一月五日 修订说明 本标准是根据原国家建委(79)建发施字第168号文和原城乡建设环境保护部(85)城科字第293号通知,由北京市设备安装工程公司在《建筑安装工程质量检验评定标准——通用机械设备安装工程》TJ305—75中的“电梯安装”章节的基础上修订而成。 修订后定名为《电梯安装工程质量检验评定标准》,共有二章六节45条。 为适应我国电梯安装迅速发展的需要,这次修订作了较大的补充和修改,新增加条文35条,突出了“安全运行”、“使用功能”和“外观质量”的要求。同时,根据《建筑安装工程质量检验评定统一标准》的规定,本标准又将分项工程划为“保证项目”,“基本项目”和“允许偏差项目”。对各项目尽可能地提出了量的要求。同时,在“基本项目”中又规定了“合格”、“优良”两个质量等级标准。 在修订过程中,做了广泛的调查研究,综合了安装行业和电梯行业各方面的意见,在写出“初稿”、“征求意见稿”和“送审稿”之后,又邀请有关专家对技术

电梯验收规范标准

电梯验收规范 本标准适用与额定速度不大于s的乘客电梯,载货电梯,不适用于液压电梯,杂物电梯. 2.引用标准 GB7588电梯制造与安装安全范围 GB8903电梯用钢丝绳 GB10058电梯技术条件 GB10059电梯实验方法 GB12974交流电梯电机通用技术条件 3.安装验条件 验收电梯的工作条件应符合GB10058的规定 提交验收的电梯应具备完整的资料和文件. 制造企业应提供的资料和文件: a.装箱单 b.产品出厂合格证; c.机房井道布置图; d.使用维护说明书(应含电梯润滑汇总图表和电梯功能表); e.动力电路和安全电路的电器线路示意图及符号说明; f.电器敷线图; g.部件安装图; h.安装说明书;

i.安全部件:门锁装置.限速器.安全钳及缓冲器式实验报告结论副本,其中限速器与渐进式安全钳还须有调试证书副本. 安装企业应提供的资料和文件: a..安装自检记录; b.安装过程中事故记录与处理报告; c,由电梯使用单位提出的经制造企业同意的变更设计的证明文件.安装完毕的饿电梯及其环境应清理干净.机房门窗应防风雨,并标有"机房重地,闲人免进:字样.通向机房的通道应畅通,安全,底坑应无杂物,积水与油污.机房,井道与底坑均不应有与电梯无关的其它设置. 电梯各机械活动部位应按说明书要求加注润滑油.各安全装置齐全,位置正,功能有效,能可靠的保证电梯安全运行. 电梯验收人员必须熟悉所验收的电梯产品和本标准规定的验收方法和要求. 验收用检验器具与实验荷应符合CB10059规定的精度要求,并均周期计量检定周期内. 4.检验项目几检验要求 机房 每台电梯应单设有一个切断该电梯电源开关,开关位置应能从机房入口处方便迅速地接近,如几台电梯共用同一机房,个台电梯主电源开关应易于识别.其容量应能切断电梯正常使用情况下的最大电流,但该开关不应切断下列供电电路:

GB电梯工程施工质量验收规范

50310 电梯工程施工质量验收规范 1 总则 1.0.1为了加强建筑工程质量管理,统一电梯安装工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2本规范适用于电力驱动的曳引式或强制式电梯、液压电梯、自动扶梯和自动人行道安装工程质量的验收;本规范不适用于杂物电梯安装工程质量的验收。 1.0.3本规范应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001配套使用。 1.0.4本规范是对电梯安装工程质量的最低要求,所规定的项目都必须达到合格。 1.0.5电梯安装工程质量验收除应执行本规范外,尚应符合现行有关国家标准的规定。 2 术语 2.0.1电梯安装工程installation of lifts,escalators and passen-ger conveyors 电梯生产单位出厂后的产品,在施工现场装配成整机至交付使用的过程。 注:本规范中的“电梯”是指电力驱动的曳引式或强制式电梯、液压电梯、自动扶梯和自动人行道。 2.0.2电梯安装工程质量验收acceptance of installation quality of lifts,escalators and passenger conveyors 电梯安装的各项工程在履行质量检验的基础上,由监理单位(或建设单位)、土建施工单位、安装单位等几方共同对安装工程的质量控制资料、隐蔽工程和施工检查记录等档案材料进行审查,对安装工程进行普查和整机运行考核,并对主控项目全验和一般项目抽验,根据本规范以书面形式对电梯安装工程质量的检验结果作出确认。 2.0.3土建交接检验handing over inspection of machine rooms and wells 电梯安装前,应由监理单位(或建设单位)、土建施工单位、安装单位共同对电梯井道和机房(如果有)按本规范的要求进行检查,对电梯安装条件作出确认。 3 基本规定 3.0.1安装单位施工现场的质量管理应符合下列规定: 1 具有完善的验收标准;安装工艺及施工操作规程。 2 具有健全的安装过程控制制度。 3.0.2电梯安装工程施工质量控制应符合下列规定: 1 电梯安装前应按本规范进行土建交接检验,可按附录A表A记录。 2 电梯安装前应按本规范进行电梯设备进场验收,可按附录B表B记录。 3 电梯安装的各分项工程应按企业标准进行质量控制,每个分项工程应有自检记录。 3.0.3电梯安装工程质量验收应符合下列规定: 1 参加安装工程施工和质量验收人员应具备相应的资格。 2 承担有关安全性能检测的单位,必须具有相应资质。仪器设备应满足精度要求,并应在检定有效期内。 3 分项工程质量验收均应在电梯安装单位自检合格的基础上进行。 4 分项工程质量应分别按主控项目和一般项目检查验收。 5 隐蔽工程应在电梯安装单位检查合格后,于隐蔽前通知有关单位检查验收,并形 成

电梯安装验收规范标准

电梯安装验收规(1) 本标准规定电梯安装的验收条件,检验项目,检验要求和验收规则。 本标准适用与额定速度不大于2.5m/s的乘客电梯,载货电梯,不适用于液压电梯,杂物电梯. 2.引用标准 GB7588 电梯制造与安装安全围 GB8903 电梯用钢丝绳 GB10058 电梯技术条件 GB10059 电梯实验方法 GB12974 交流电梯电机通用技术条件 3.安装验条件 3.1验收电梯的工作条件应符合GB10058的规定 3.2提交验收的电梯应具备完整的资料和文件. 3.2.1制造企业应提供的资料和文件: a.装箱单 b.产品出厂合格证; c.机房井道布置图; d.使用维护说明书(应含电梯润滑汇总图表和电梯功能表); e.动力电路和安全电路的电器线路示意图及符号说明; f.电器敷线图; g.部件安装图; h.安装说明书; i.安全部件:门锁装置.限速器.安全钳及缓冲器式实验报告结论副本,其中限速器与渐进式安全钳还须有调试证书副本. 3.2.2安装企业应提供的资料和文件: a..安装自检记录; b.安装过程中事故记录与处理报告; c,由电梯使用单位提出的经制造企业同意的变更设计的证明文件. 3.3安装完毕的饿电梯及其环境应清理干净.机房门窗应防风雨,并标有”机房重地,闲人免进:字样.通向机房的通道应畅通,安全,底坑应无杂物,积水与油污.机房,井道与底坑均不应有与电梯无关的其它设置. 3.4电梯各机械活动部位应按说明书要求加注润滑油.各安全装置齐全,位置正,功能有效,能可靠的保证电梯安全运行. 3.5电梯验收人员必须熟悉所验收的电梯产品和本标准规定的验收方法和要求. 3.6验收用检验器具与实验荷应符合CB10059规定的精度要求,并均周期计量检定周期. 4.检验项目几检验要求 4.1机房 4.1.1每台电梯应单设有一个切断该电梯电源开关,开关位置应能从机房入口处方便迅速地接近,如几台电梯共用同一机房,个台电梯主电源开关应易于识别.其容量应能切断电梯正常使用情况下的最大电流,但该开关不应切断下列供电电路: a.轿厢照明和通风; b.机房和滑轮间照明; c.机房电源插座 d.矫定与底坑的电源插座;

电梯安装验收要求规范

电梯安装验收规范 本标准规定电梯安装的验收条件,检验项目,检验要求和验收规则。 本标准适用与额定速度不大于2.5m/s的乘客电梯,载货电梯,不适用于液压电梯,杂物电梯. 2.引用标准 GB7588电梯制造与安装安全范围 GB8903电梯用钢丝绳 GB10058电梯技术条件 GB10059电梯实验方法 GB12974交流电梯电机通用技术条件 3.安装验条件 3.1验收电梯的工作条件应符合GB10058的规定 3.2提交验收的电梯应具备完整的资料和文件. 3.2.1制造企业应提供的资料和文件: a.装箱单 b.产品出厂合格证; c.机房井道布置图; d.使用维护说明书(应含电梯润滑汇总图表和电梯功能表); e.动力电路和安全电路的电器线路示意图及符号说明; f.电器敷线图; g.部件安装图;

h.安装说明书; i.安全部件:门锁装置.限速器.安全钳及缓冲器式实验报告结论副本, 其中限速器与渐进式安全钳还须有调试证书副本. 3.2.2安装企业应提供的资料和文件: a..安装自检记录; b.安装过程中事故记录与处理报告; c,由电梯使用单位提出的经制造企业同意的变更设计的证明文件. 3.3安装完毕的饿电梯及其环境应清理干净.机房门窗应防风雨,并标有"机房重地,闲人免进:字样.通向机房的通道应畅通,安全,底坑应无杂物,积水与油污.机房,井道与底坑均不应有与电梯无关的其它设置. 3.4电梯各机械活动部位应按说明书要求加注润滑油.各安全装置齐全,位置正,功能有效,能可靠的保证电梯安全运行. 3.5电梯验收人员必须熟悉所验收的电梯产品和本标准规定的验收方法和要求. 3.6验收用检验器具与实验荷应符合CB10059规定的精度要求,并均周期计量检定周期内. 4.检验项目几检验要求 4.1机房 4.1.1每台电梯应单设有一个切断该电梯电源开关,开关位置应能从机房入口处方便迅速地接近,如几台电梯共用同一机房,个台电梯主电源开关应易于识别.其容量应能切断电梯正常使用情况下的最大电流,但该开关不应切断下列供电电路: a.轿厢照明和通风; b.机房和滑轮间照明;

电梯安装质量等级验收标准(正文)

电梯安装质量等级验收标准 1 范围 本标准规定了沈阳博林特电梯有限公司(以下简称公司)电梯安装质量等级验收的检验项目、方法、检验要求及验收规则。 本标准适用于公司生产和安装的额定速度不大于2.5m/s的客梯、住宅梯、医用梯、观光梯(无机房电梯参照执行)安装质量等级的评定。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 Q/BLT 33.01-2005 电梯安装验收规范 3 安装质量等级评定 3.1 通用项目必须全部符合Q/BLT 33.01-2005的要求。 3.2 本标准中第11.1、11.2、11.3项中达到A级水平90%以上,其它达到B级水平(含B级)90%以上,且符合3.1规定的电梯为精品。 3.3 本标准中第11.1、11.2、11.3项中达到A级水平90%以上,其它达到B级水平85%,且不得低于C级水平,并符合3.1规定的电梯为一等品。 3.4 本标准中第11.1、11.2、11.3项中达到C级水平90%以上,并符合3.1规定的电梯为合格品。 3.5 未达到3.1规定的电梯为不合格品。 4 检验项目、方法及检验要求 检验项目、方法及检验要求见Q/BLT 33.01-2005正文规定的内容。

5 验收规则 5.1 检验按Q/BLT 33.01-2005正文规定进行。 5.2 判定规则 5.2.1 重要项目中任何一项不合格或一般项目中不合格项超过5项,均判定为整机不合格。 5.2.2 重要项目全部合格,一般项目中不合格项目不超过5项,则须调整修复,对原不合格项目及相关项目进行补检。 5.2.3 重要项目全部合格,一般项目中不合格项目不超过3项,均判定为整机合格。 5.2.4 判定为安装不合格的电梯,需立即全面整改,修复后再次报请验收,达到5.2.3条所述标准时可判定整机复检合格。 6 补充说明 6.1 检验人员须认真填写验收记录。若检测结果有不符合项目,应限期整改并进行复验,分别填写《质量问题通知单》和《安装电(扶)梯技术质量复查单》,并附在检验记录后面。 6.2 Q/BLT 33.01-2005中第7~11章中打“*”的条为重要项,其它为一般项目。 7 机房的安装与检验 7.1 曳引轮、导向轮对铅垂线的偏差: A级标准:曳引轮空载和满载工况下均不大于1mm。导向轮在空载和满载工况下均不大于1mm。 B级标准:曳引轮空载和满载工况下均不大于2mm。导向轮在空载和满载工况下均不大于2mm。 检验方法:用磁力线坠沿曳引轮、导向轮边缘垂下,用塞尺测量线坠垂线与轮之间的间隙。 检验仪器:5m线坠、0.02mm~1mm塞尺。

电梯安装验收规范电梯安装验收规范

电梯安装验收规范电梯安装验收规范 1 主题内容与适用范围 本标准规定了电梯安装的验收条件、检验项目、检验要求和验收规则。 本标准适用于额定速度不大于2.5m/s的乘客电梯、载货电梯,不适用于液压电梯、杂物电梯。 2 引用标准 GB 7588 电梯制造与安装安全规范 GB 8903 电梯用钢丝绳 GB 10058 电梯技术条件 GB 10059 电梯试验方法 GB 12974 交流电梯电动机通用技术条件 3 安装验收条件 3.1 验收电梯的工作条件应符合GB 10058的规定。 3.2 提交验收的电梯应具备完整的资料和文件。 3.2.1 制造企业应提供的资料和文件: a.装箱单; b.产品出厂合格证; c.机房井道布置图; d.使用维护说明书(应含电梯润滑汇总图表和电梯功能表); e.动力电路和安全电路的电气线路示意图及符号说明; f.电气敷线图; g.部件安装图; h.安装说明书; i 安全部件:门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器型式试验报告结论副本,其中限速器与渐进式安全钳还须有调试证书副本。 3.2.2 安装企业应提供的资料和文件: a.安装自检记录; b.安装过程中事故记录与处理报告; c.由电梯使用单位提出的经制造企业同意的变更设计的证明文件。 3.3 安装完毕的电梯及其环境应清理干净。机房门窗应防风雨,并标有“机房重地,闲人免进”字样。通向机房的通道应畅通、安全,底坑应无杂物、积水与油污。机房、井道与底坑均不应有与电梯无关的其他设置。 3.4 电梯各机械活动部位应按说明书要求加注润滑油。各安全装置安装齐全、位置正确,

功能有效,能可靠的保证电梯安全运行。 3.5 电梯验收人员必须熟悉所验收的电梯产品和本标准规定的检验方法和要求。 3.6 验收用检验器具与试验载荷应符合GB 10059规定的精度要求,并均在计量检定周期内。 4 检验项目及检验要求 4.1 机房 4.1.1 每台电梯应单设有一个切断该电梯的主电源开关,该开关位置应能从机房入口处方便迅速 地接近,如几台电梯共用同一机房,各台电梯主电源开关应易于识别。其容量应能切断电 梯正常使用情况下的最大电流,但该开关不应切断下列供电电路: a.轿厢照明和通风; b.机房和滑轮间照明; c.机房内电源插座; d.轿顶与底坑的电源插座; e.电梯井道照明; f.报警装置。 4.1.2 每台电梯应配备供电系统断相、错相保护装置,该装置在电梯运行中断相也应起 保护作用。 4.1.3 电梯动力与控制线路应分离敷设,从进机房电源起零线和接地线应始终分开,接地线的颜 色为黄绿双色绝缘电线,除36V以下安全电压外的电气设备金属罩壳均应设有易于识别的 接地端,且应有良好的接地。接地线应分别直接接至接地线柱上,不得互相串接后再接地。4.1.4 线管、线槽的敷设应平直、整齐、牢固。线槽内导线总面积不大于槽净面积60%;线管内 导线总面积不大于管内净面积40%;软管固定间距不大于1m,端头固定间距不大于0.1 m。 4.1.5 控制柜、屏的安装位置应符合: a.控制柜、屏正面距门、窗不小于600mm; b.控制柜、屏的维修侧距墙不小于600mm; c.控制柜、屏距机械设备不小于500mm。 4.1.6 机房内钢丝绳与楼板孔洞每边间隙均应为20~40mm,通向井道的孔洞四周应筑 一高50mm以上的台阶。 4.1.7 曳引机承重梁如需埋入承重墙内,则支承长度应超过墙厚中心20mm,且不应小 于75mm。 4.1.8 在电动机或飞轮上应有与轿厢升降方向相对应的标志。曳引轮、飞轮、限速器轮 外侧面应漆成黄色。制动器手动松闸扳手漆成红色,并挂在易接近的墙上。 4.1.9 曳引机应有适量润滑油。油标应齐全,油位显示应清晰,限速器各活动润滑部位

电梯分部工程质量验收记录表

电梯分部工程质量验收记录表 GB50310-2002 工程名称河南大峪沟煤业集团有限责任公司棚户区改造工程第二安置区19#住宅楼安装地点大峪沟镇胡家沟村310国道南侧 监理(建设) 单位 河南华冠工程咨询有限公司 监理工程师/ 项目负责人 孟洪亮子分部工程名称 检验结果 合格不合格 合同号梯号安装单位 1# 郑州博德电梯 销售有限公司 合格 2# 郑州博德电梯 销售有限公司 合格 验收结论 :合格 监理(建设)单位(盖章) 总监理工程师: (项目负责人) 年月日

GB50310-2002 工程名称河南大峪沟煤业集团有限责任公司棚户区改造工程第二安置区19#住宅楼安装地点大峪沟镇胡家沟村310国道南侧 产品合同号/ 安装合同号 梯号1# 安装单位郑州博德电梯销售有限公司项目负责人 监理(建设) 单位河南华冠工程咨询有限公司 监理工程师/ 项目负责人 孟洪亮 序号分项工程名称 检验结果 合格不合格 1 电梯安装设备进场合格 2 电梯安装土建交接合格 3 电梯驱动主机安装合格 4 电梯导轨安装合格 5 电梯门系统安装合格 6 电梯轿厢及对重安装合格 7 电梯安全部件安装合格 8 电梯悬挂装置、随行电缆、补偿装置安装合格 9 电梯电气装置安装合格 10 电梯整机安装合格 验收结论 参加验收单位 安装单位(盖章)监理(建设)单位(盖章) 项目负责人: 年月日 监理工程师: (项目负责人) 年月日

GB50310-2002 工程名称河南大峪沟煤业集团有限责任公司棚户区改造工程第二安置区19#住宅楼安装地点大峪沟镇胡家沟村310国道南侧 产品合同号/ 安装合同号 梯号2# 安装单位郑州博德电梯销售有限公司项目负责人 监理(建设) 单位河南华冠工程咨询有限公司 监理工程师/ 项目负责人 孟洪亮 序号分项工程名称 检验结果 合格不合格 1 电梯安装设备进场合格 2 电梯安装土建交接合格 3 电梯驱动主机安装合格 4 电梯导轨安装合格 5 电梯门系统安装合格 6 电梯轿厢及对重安装合格 7 电梯安全部件安装合格 8 电梯悬挂装置、随行电缆、补偿装置安装合格 9 电梯电气装置安装合格 10 电梯整机安装合格 验收结论 参加验收单位 安装单位(盖章)监理(建设)单位(盖章) 项目负责人: 年月日 监理工程师: (项目负责人) 年月日