文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某住宅区小区岩土工程勘察报告

某住宅区小区岩土工程勘察报告

某住宅区小区岩土工程勘察报告
某住宅区小区岩土工程勘察报告

重庆市江津区贾嗣镇某住宅小区

岩土工程勘察报告

摘要:拟建工程位于剥蚀丘陵地貌。根据《工程地质勘察规范》(DBJ50-043-2005),结合拟建物安全性等级和场地类别,确定场地工程地质勘察等级为二级。工作方法以钻探为主,辅以工程地质测绘、工程测量、室内岩石实验、水文测试等工作手段,实地调查采用追索法和穿越法相结合,并同期进行测绘、钻探等工作,基本查明了场地的工程地质条件,场地属构造剥蚀丘陵地貌,场地地层上部以第四系素填土为主,局部有残坡积粉质粘土揭露,下伏基岩为泥岩和砂岩,基岩风化状态为强风化和中风化;场地内地下水主要为第四系土层孔隙水和基岩裂隙水,据土易溶盐分析结果及地下水水质简分析结果,场地土层、地下水对混凝土及其中的钢筋具微腐蚀;场地内无不良地质现象;根据室内岩石实验,确定了岩石的物理力学性质,并根据拟建物结构和荷载,结合场地工程地质条件,确定拟建物基础型式采用嵌岩桩基础,选取中等风化基岩作为持力层。

采用传递系数法和平面法对环境边坡和基坑边坡进行稳定性评价。环境边坡将形成AB、BC、CD、DE、EA五条边坡,边坡EA为挖方边坡,其余均为填方土质边坡。边坡AB边坡工程安全等级为三级,与基岩接触面较小,暴雨状况下可能出现局部垮塌,建议采取1:1.50放坡处理,绿化护面;边坡CD边坡安全性等级为二级,与基岩接触面倾角小于11°或呈反倾,暴雨状况下坡体内部可能发生圆弧形滑动破坏,建议采用重力式挡墙进行支挡;经计算,边坡BC、DE天然状态下处于基本稳定状态,暴雨状态下稳定性系数都小于1.00,可能沿基岩面发生滑动破坏,建议采用抗滑重力式挡墙进行支挡;对边坡EA,建议采用1:1.5(粉质粘土)、1:1.1(强风化基岩)放坡处理。对基坑边坡,均以加强型地下车库边墙支挡。

在施工过程中,建议边坡开挖时应自上而下,并及时支护,加强施工监测,确保工程质量和施工安全。

关键词:岩土工程勘察;工程地质条件;嵌岩桩;传递系数法;重力式挡墙

Residential geotechnical investigation report

in Jiangjin district Jiasi town

Abstract:The proposed project is located in eroded hilly landscape.According to “Code for Engineering Geological Investigation”(DBJ50-043-2005),combined with the proposed material’s security level and site classification,the level of site engineering geological is determined as the two.Working methods based drilling,supplemented by engineering geological mapping,engineering survey,indoor rock experiments,hydrological testing and other work tools.Field survey used the method of combining recourse with across,and conducted mapping and drilling at the same time,identified the site’s engineering geological conditions basically. Site is tectonic eroded hilly topography,venues based quaternary plain fill on the upper part of strata, and eluvial silty clay partly;the underlying bedrock is mudstone and sandstone,strongly weathered and weathered.Groundwater is quaternary soil pore water and bedrock fissure water mainly in the venue. According to the results of soil soluble salt analysis and groundwater quality brief analysis,site soil and groundwater had micro-corrosion for the concrete and steel bars.No adverse geological phenomena in venue.According to the indoor rock experiments,determined the physical and mechanical properties of rocks,and according to the proposed material structure and load,combining site engineering geological conditions,determined that the basis type of proposed physical used rock-socketed pile foundation,selecting the middle weathered bedrock as stratum.

Conduct stability evaluation for environmental slope and pit slope adopting transfer coefficient method and plane method.Environmental slope had AB,BC,CD,DE and EA. EA is cut slope,the rest are filling soil slope.The security level of AB slope is three,and the angle between AB and bedrock contact surface is small.AB may collapsed in heavy rain conditions partially,so we recommended that use grading treatment with 1:1.5 and green armor. The security level of CD slope is two,and the angle between CD and bedrock contact surface is less than 11° or anti-dumping.It may occur the arc-shaped sliding failure inside in rainstorm conditions,so we recommended using gravity wall.By calculating,slope BC and DE is under stable condition in natural state,and their stability factor are less than

1.00 in rainstorm state.They may occur sliding failure along the bedrock surface,so anti-sliding gravity wall is recommended.For slope EA,we recommended 1:1.5(silty clay) and 1:1.1(highly weathered bedrock) grading treatment.For pit slope, use reinforced underground garage side walls as support and retain all.

During the construction process,suggest that slope excavation should be top-down and timely support,and strengthen the construction monitoring to ensure construction quality and safety.

Key words:geotechnical investigation, engineering geological conditions, rock-socketed piles, transfer coefficient, gravity retaining wall

目录

第1章前言 (1)

1.1 国内外研究现状及生产需求状况 (1)

1.2 选题目的与意义 (3)

1.3工程概况 (4)

1.4依据的技术标准 (4)

1.5 勘察工作布置 (5)

1.6 勘察工作完成情况及质量评述 (5)

第2章自然地理及场地工程地质条件 (7)

2.1 自然地理 (7)

2.1.1 交通位置 (7)

2.1.2 气象水文 (7)

2.2 场地工程地质条件 (7)

2.2.1 地形地貌 (7)

2.2.2 地质构造 (7)

2.2.3 地层岩性 (7)

2.2.4 基岩顶面及基岩风化带特征 (8)

2.2.5 水文地质条件 (8)

2.2.6 不良地质现象 (9)

第3章岩土体物理力学性质 (10)

3.1 岩石物理力学性质 (10)

3.2 岩体基本质量等级 (12)

第4章岩土工程分析评价 (13)

4.1 场地稳定性评价 (13)

4.1.1 环境边坡稳定性评价 (13)

4.1.2 基坑边坡稳定性评价 (17)

4.2 场地环境工程影响评价 (24)

4.3地震效应评价 (24)

4.4 地下水及土层对地基的影响评价 (25)

4.5 地基均匀性评价 (25)

4.6 场地适宜性评价 (26)

4.7 持力层选择 (26)

4.8 岩土设计参数建议 (26)

第5章拟建物基础方案建议及设计 (28)

5.1 拟建物基础方案建议 (28)

5.2 桩基础设计 (28)

5.3 桩基础施工注意事项 (38)

结论与建议 (40)

致谢 (42)

参考文献 (43)

附图:

顺序号图号图名比例尺

1 1 江津区贾嗣镇原政府办公楼地块住宅小区

(天彬花园)平面图

1:500

2 2-1~2-7 江津区贾嗣镇原政府办公楼地块住宅小区

(天彬花园)剖面图

1:200

3 3-1~3-2

4 江津区贾嗣镇原政府办公楼地块住宅小区

(天彬花园)柱状图

1:100

第1章前言

1.1 国内外研究现状及生产需求状况

岩土勘察工作是建设工程的先行者,是一个工程项目选址、环境评价、基础设计、岩土治理、施工方案制定等等环节的重要依据。

20世纪初,世界各国为了适应兴建各种工程建设的需要,地质学家开始介入解决工程建设中与地质有关的工程问题,不断地进行着艰苦的工程实践和开拓性的理论探索,并出版了工程地质勘察方面的专著。二次世界大战以后,工程建设的发展十分迅速,工程地质勘察在这时期迅速成长起来。我国的工程地质事业在解放前基本上是空白,建国后有了飞速的发展。80年代初以来,工程地质勘察逐步像岩土工程过渡,现在岩土工程专业体制在我国已经基本确立。[1]回顾我国推行岩土工程的十多年来,已经取得的巨大进展表现在以下几方面:

(1)、我国已经能够解决技术要求严格,地质条件复杂的岩土工程问题。相应规范、规程的编制,标志着我国这方面已经积累的经验达到的水平。

(2)、勘察工作已从单一的钻探、取样、试验、提报告模式发展为多种测试手段、综合评价的模式。多功能静力触探、超重型动力触探、预钻式和自钻式旁压试验、螺旋板载荷试验、孔隙水压力测试、波速试验等新技术的迅猛发展,大大提高了地基评价的水平。室内土工试验中高压固结试验和三轴压缩(剪切)试验的普遍应用,使土力学理论更进一步应用到勘察生产实践中。另外,土的动力性质的试验也日益增多;桩的动力测试已经列入有关规范规程和手册中;表面波速法也开始在工程中得到应用;岩土测试的重要性已经越来越明显。

(3)、勘察与设计、施工密切结合,初步形成了从勘察到设计、施工、监测,贯穿各个阶段的认识、实践、改造全过程。

(4)、地基处理技术水平的大幅度提高。十多年来为了满足工程建设的需要,引进、发展了多种地基处理技术,积累了相当丰富的经验。对第四纪松散地层、湿陷性黄土膨胀土、软土、填土、饱和松散粉细砂等各种不良地基开发和应用了许多新的地基处理技术,已成为岩土工程中一项重要内容。[2]

(5)、在符合岩土力学理论和满足工程要求的前提下,广泛吸收现代电子技术、传感器技术、计算机技术的最新成就,将已经形成的电测技术与信息处理技术结合在一起,制成能自动测试和数据采集,自动数据处理和计算分析,自动输出工程需要的数据或图表的智能型仪器。[3]

在发达国家,岩土工程师主要在咨询公司服务。这些公司集中了一批有理论有经验的工程师,为投资者、项目设计和施工、政府和司法部门和社会各界,提供各种形式的服务。其中包括勘察、设计、监测、监理等。他们提供的产品是知识、是信息,科技含量很高,属于知识密集型企业。在这种公司中,有的是高水平的人才和高质量的仪器、电脑,一般设有钻探或岩土工程施工力量,属于第三产业,与属于第二产业的施工企业,区别和分工是十分清楚的。[4]

但近年来,我国的经济发展非常的迅猛,科学技术不断进步,各地工程建设热火朝天,在匆忙上马的工程项目中质量良莠不齐,出现问题的也不在少数,且在岩土工程建设中,前期的岩石勘探准确与否直接关系到工程的施工进程与使用寿命。因此,岩土勘察的任务就变得更加艰巨,如果勘察不合理,就可能会导致灾难性事故的发生。岩石的勘察还存在很多不足之处,必须加紧对勘察技术和方法的研究,大量培养勘察高端技术人才和管理人员,积极引用新设备,不断推动岩土工程中岩土勘察的发展。

我国岩土工程勘察目前主要存在以下问题:

(1)、岩土工程勘察与设计被分离开来,这是目前岩土工作勘察中的严峻问题。因此,加强岩土工程勘察与设计工作的结合是必要的,岩土工程勘察实现一体化,这样才能减少工程资源的浪费,减少人力的损耗,也能很好的降低人为操作的一些失误风险,从而综合提高勘察的效率。

(2)、随着勘察市场竞争越来越激烈,不少勘察单位出于种种原因低价承接勘察业务,不愿采用先进设备、先进手段,导致勘察质量和技术进步停滞不前,甚至出现价格低于正常勘察成本所需费用,为达到盈利的目的而采用减少实际钻探数量甚至不进行钻探,使得勘察质量完全无法保证,导致施工时出现地质状况不符,建筑物建成后出现各种地质问题,造成不必要的经济损失,甚至出现建筑物安全等重大问题。就目前而言,多数建设单位对岩土工程勘察工作的重视程度不高,许多单位为赶建设进度,压缩岩土工程勘察工作期限,无法理解岩土勘察工作的过程及重要性,使得岩土工程勘察工作无法保质、保量完成。

(3)、勘察纲要编制不完整,部分单位勘察纲要内容不完整,甚至未经审核审定就施工,也没有勘探点平面布置图,个别单位甚至无勘察纲要。责任人签名或仪器编号填写不全。如室内土工试验、野外施工记录、静探试验记录缺责任者签名及试验日期,缺乏可追溯性,部分漏签、部分自动记录静探数据无责任人签名。从业人员的技术水平与要求不符合。有的钻探编录员和土工试验室人员未经专业知识培训,个别勘

察单位把未经培训的转岗工人直接安排土工试验工作,导致土的物理指标严重失常。不少单位对勘察原始资料的校审未真正落到实处;少数单位原始资料归档制度不完善,有的原始资料缺失。

(4)、岩土工程勘察是涉及到多学科的专业技术工作,部分勘察技术人员对勘察规范不熟悉,野外工作和室内原始资料的整理、分析、利用的能力不强,缺乏辨别、归纳的能力,缺乏建筑、结构设计方面的知识,常造成勘察成果的目的不明确,提供资料不能满足要求等问题。同时,部分设计技术人员对岩土工程勘察工作的知识缺乏了解,提供勘察任务书时常常无法满足勘察规范要求,造成勘察人在实际工作中的操作困难。[5]

(5)、对监测工作还没有足够重视。岩土性质和条件是非常复杂的,勘察时不可能把所有的问题完全搞清楚或预估到,为了保证安全,避免造成重大损失,对施工现场进行岩土工程监测是完全必要的。

1.2 选题目的与意义

房屋建筑在建筑行业中占有极大的比重。如何保证房屋建筑的安全,提高其质量,是我们进行房屋建筑必须重视的问题。随着社会经济的发展,由地质构造条件、人类工程活动等综合因素引起的生态地质环境恶化已日益显露,引发的各类地质灾害也日渐突出,影响了人们的生活质量,因此岩土工程勘察工作是保证房屋建筑安全不可缺少的工作。[6]岩土工程勘察是进行建筑建设的基础,也是最为重要的一步。通过岩土工程勘察,我们能够很好地查明地质情况,提供各种相关的技术数据,分析和评价场地的岩土工程条件并提出解决岩土工程问题的建议,提出合理的施工方案,以保证工程建设安全、高效运行,促进经济社会的可持续发展。

重庆市是中西部地区唯一的直辖市,是全国统筹城乡综合配套改革试验区,在促进区域协调发展和推进改革开放大局中具有重要的战略地位。因此,认真规划重庆市的房屋建筑及其岩土工程勘察具有十分重要的意义。

本次毕业设计以重庆市江津区贾嗣镇某住宅小区岩土工程勘察报告为题,采用工程地质测绘、岩土测试、水文测试、工程测量和钻探等方法,查明场地的工程地质条件,并提供满足设计、施工所需的地质资料及岩土参数。主要目的有:(1)、详细查明场区地形地貌,地质构造,地层岩性、岩土体物理力学性质以及场区水文地质条件,场地有无不良地质作用;

(2)、查明岩土结构、厚度及基岩埋深、厚度、强风化底界深度(高程);

(3)、分析评价场地的稳定性及适宜性;

(4)、对地基持力层的选择和基础型式提出建议,确定地基承载力,对场地地震效应作出评价;

(5)、对场地内可能形成的环境边坡及开挖基坑边坡的稳定性进行详细分析评价,并提出相应的治理措施;

(6)、查明地下水的来源、性质、水位高程,对混凝土的腐蚀性;

(7)、评价施工给环境带来的影响及相邻建筑的影响。

1.3工程概况

拟建场地总规划用地面积约为5574.08m2。建构筑物主要包括1#、2#住宅楼及地下车库。1#、2#住宅楼室外设计地坪标高为225.30~226.30m;地下车库室内标高约219.10m,室外地坪标高224.50~225.30m。拟建物修建将形成最高约10.00m填方边坡。各拟建物情况详见表1-1。

表1-1各拟建筑物情况一览表

拟建物编号层数

设计地坪标高

(m)

地下室标

高(m)

结构类型

拟采用的

基础型式

桩柱荷载

(kN/桩)

工程安全

性等级

1#楼18F ±0.00=225.30 剪力墙结构桩基1000 二级2#楼18F ±0.00=226.30 剪力墙结构桩基1000 二级

地下车库-1F

±0.00=

224.50~225.30

-F= 219.10 框架结构独立柱基二级

1.4依据的技术标准

(1)、1:500总平面布置图和1∶500地形图

(2)、《工程地质勘察规范》(DBJ50-043-2005)

(3)、《建筑地基基础设计规范》(DBJ50-047-2006)(4)、《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)(5)、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)

(6)、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)

(7)、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)

(8)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)

(9)、《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999)

(10)、《工程岩体试验方法标准》(GB/T50266-99)

1.5 勘察工作布置

经过现场踏勘,编制勘察纲要。按《工程地质勘察规范》(DBJ50-043-2005)和相关的技术要求,结合场地实际情况,将该工程安全等级定为二级,场地类别为中等复杂场地,工程地质勘察等级为二级。布置的勘探线间距应在15m~30m,勘探点间距应为15m~30m。

按《工程地质勘察规范》(DBJ50-043-2005),沿拟建物的角点、周边共布设钻孔24个,钻孔相距为8.4m~20.0m,勘探点间距达到规范详勘要求。

钻孔深度控制原则:控制孔进入中风化基岩10m,一般孔进入中风化基岩8m;视现场情况,可适当增减进入中风化基岩的深度。

1.6 勘察工作完成情况及质量评述

开动2台150型钻机完成了24个钻孔的钻探工作并完成了工程地质测绘工作。24个钻孔的钻探总进尺333.30m。全孔取芯钻进,土层平均采取率约66%,基岩平均采取率约85%,达到有关规范的要求,钻孔编录资料真实可靠。

表1-2完成工作量统计表

项目单位总工作量工程地质测绘、修测地形图Km20.006

钻探m/孔333.30/24

土层腐蚀性分析评价样组 1 室内岩石测试

天然、饱和抗压件/组48/8

天然重度、拉剪样件/组44/4

工程测量

剖面m/条729.24/7钻孔布测个24 图根控制点个 2

水文测试

水质分析样组 1 钻孔水位观测孔24

工程地质测绘:工程地质测绘面积约0.006Km2,采用追索法与穿越法相结合将各地质界线、岩层产状、裂隙产状、不良地质作用等测绘到1:500地形图上,综合编制1:500工程地质平面图。

岩土测试:取天然及饱和单轴抗压强度试验样砂岩及泥岩各8组;取重度、抗剪实验样砂岩及泥岩各2组;取土层腐蚀性评价分析样1组。所有试样均现场及时封装

交地矿检测中心测试。

水文测试:取水质分析样1组,各孔终孔后经24小时观测终孔水位。

工程测量:根据1:500总平面图(重庆市独立坐标系,1956年黄海高程)及控制点成果作为起始点,采用极坐标法将坐标、高程引测至场地,以满足放、收孔及断面测量的需要。支点时测水平角左、右角各一测回,边长测量一测回各两次读数,仪高、觇高均量至毫米。在拟建物平面布置图上图解各钻孔坐标,在各控制点上设置仪器极坐标法放样各钻孔。待各钻孔施工完毕,在相应控制点上设站用极坐标法定测各钻孔,三角高程法测得各钻孔高程,剖面测量采用全站仪实测各条剖面。

勘察工作质量达到相关规范的要求。完成的实物工作量详见表1-2。

第2章自然地理及场地工程地质条件

2.1 自然地理

2.1.1 交通位置

拟建场地位于重庆市江津区贾嗣镇原镇政府,附近有公路通过,交通较为方便。

2.1.2 气象水文

场地属亚热带湿润季风气候,温暖湿润,雨量充沛、具有春早夏迟、秋雨连绵、冬季多雾的特点。多年平均气温17.5~18.5°C,极端最低气温-3.7°C(江津,1961年1月7日),最高气温42.2°C(1977年8月26日)。多年平均降雨量为1135.5mm,但雨量在时间上分布不均,一般集中在5~9月,降雨量约占全年的2/3,且多大雨、暴雨,最大年降雨量为1378.3mm,最小年降雨量为783.2mm,日平均最大降雨量为115mm。

在场地西侧最近约50m为綦江河支流,河面最高洪水位标高相对拟建场地标高低得多,对本场地拟建物修建无影响。

2.2 场地工程地质条件

2.2.1 地形地貌

拟建场地属构造剥蚀丘陵地貌,地势总体较平缓,中间高周边低,整体地形坡度约0~40°,局部存在陡坎,为条石挡墙位置;场地绝大部分被第四系土层覆盖,局部见基岩露头。场内最低点高程约214.50m,最高点高程约227.80m,相对高差约13.30m。

2.2.2 地质构造

场地位于金鳌寺向斜西翼,岩层产状107°∠30~34°。在勘察区内有两组裂隙发育:①、产状283°∠52~55°,长3~5m,裂面较平直,裂隙宽度1~3mm,间距0.7~1.2m,泥质填充或无填充,属硬性结构面,结合差;②、产状195°∠77°,长2~3m,裂面较平直,裂隙宽度1~3mm,间距0.8~2m,泥质填充或无填充,属硬性结构面,结合差。

2.2.3 地层岩性

据现场踏勘情况,场地土层为第四系素填土及残坡积粉质粘土,据了解,土层厚度一般不超过3m。基岩为侏罗系上统遂宁组的泥岩、砂岩。

素填土(Q4ml):灰褐、灰色,松散~稍密,主要由砂、泥岩碎石及粉质粘土组成,含少量建筑垃圾,碎石含量约20~35%,粒径一般约3~25cm,最大可达50cm。为新近回填或年限大于10年。几乎分布整个场地,为场地主要地层,揭示厚度一般0.30(ZK2、ZK6)~2.90m(ZK19),局部最大厚度约3.30m(ZK23)。

粉质粘土(Q4el+dl):灰褐色,可塑状,无摇振反应,切面稍有光泽,干强度中等,韧性中等,为残坡积成因,厚度不大,局部钻孔(ZK10、ZK11、ZK20)有揭露,为场地次要地层,揭示厚度0.30(ZK10、ZK11)~0.80m(ZK20)。

泥岩(J3sn):紫红色,紫褐色,泥质结构,中厚层状构造,主要由粘土矿物组成,泥质胶结,为主要地层,揭示厚度0.60(ZK13)~15.00m(ZK11)。

砂岩(J3sn):呈灰白、灰黑色,细粒结构为主,中厚层状构造,主要矿物成分为长石、石英、云母等,钙泥质胶结,为主要地层,揭示厚度0.50(ZK1)~11.50m(ZK18)。

2.2.4 基岩顶面及基岩风化带特征

场地内基岩顶面埋深0.30m(ZK7、ZK10)~3.30m(ZK23),顶面标高215.49m (ZK9)~227.26m(ZK20)。各剖面相邻钻孔间基岩面坡度一般为0~32°,局部达到60°(ZK11)。

按《工程地质勘察规范》(DBJ50-043-2005)结合重庆地区经验,将场地揭露范围内的基岩划分为强风化带和中等风化带。

强风化带:岩芯较破碎,呈碎块状、短柱状,风化裂隙发育,岩质软。钻孔揭露强风化带厚度为0.80m(ZK23)~4.10m(ZK2)。

中等风化带:岩芯多呈柱状,少许呈短柱状,岩芯较完整,岩质较硬。各孔均有揭露,未揭穿。场地内中等风化带顶界埋深1.10m(ZK17)~6.20m(ZK9),顶界标高211.89m(ZK9)~224.86m(ZK20)。

2.2.5 水文地质条件

根据野外地质调查及钻探揭露,场地按地坪标高整平后地下水主要为第四系土层孔隙水和基岩裂隙水。

第四系土层孔隙水主要分布于第四系素填土内,接受大气降水补给。粉质粘土为相对隔水层,富水性差。第四系素填土为相对透水层,具有一定透水性,但厚度不大,雨季,接受大气降雨补给,不利于赋存大量孔隙水。

基岩裂隙水主要分布于基岩强风化带风化裂隙及中等风化带构造裂隙中,主要接受大气降水补给。基岩主要为泥岩、砂岩,裂隙属于较发育,均为相对隔水层,不利

于赋存大量地下水。

地下水的补排径:场地地下水主要受大气降水补给,受季节、气候和地形地貌影响大;主要由地表入渗,通过土层进入基岩风化裂隙、构造裂隙中,向场地相对低洼处排泄。

钻孔终孔后,将孔内水抽干,经24小时后进行水位恢复观测,钻孔水位基本不恢复或恢复极为缓慢,可见场地无统一地下水位。

据土易溶盐分析结果及地下水水质简分析结果,结合邻近场地经验分析,场地周边地区无任何污染源,场地土层、地下水对混凝土及其中的钢筋具微腐蚀,场地无钢结构存在。

总之,场地位于山顶,相对位置较高,基岩面总体中间高四周低,无统一地下水位,场地水文地质条件简单。

2.2.6 不良地质现象

场地内未见滑坡、泥石流、危岩、崩塌、地下硐室等不良地质现象。

岩土工程勘察报告范文

目录 1 勘察工作概述 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2岩土工程勘察阶段及等级 (2) 1.3勘察目的、任务及要求 (2) 1.4勘察执行的规范、标准 (2) 1.5勘察工作方法及完成工作量 (4) 1.5.1勘探点布置原则 (3) 1.5.2勘探点的数量与深度 (3) 1.5.3完成工作量 (3) 2 场地岩土工程条件 (5) 2.1地形、地貌及周围环境 (5) 2.2地层分布及岩土性质 (4) 3 地震效应 (11) 3.1抗震设防烈度、抗震设防类别 (11) 3.2建筑场地类别 (11) 3.3地震液化判别 (11) 3.4场地、地基与基础应采取的抗震措施 (12) 4 岩土工程分析与评价 (15) 4.1场地稳定性评价 (15) 4.2土层工程性质评价 (12) 4.3水文地质条件评价 (13) 4.3.1场地环境类型 (13) 4.3.2场地冰冻区和冰冻段分类 (13) 4.3.3地下水的腐蚀性 (13) 4.4各土层的承载力特征值、基础设计计算参数 (13) 4.5持力层与地基强度验算 (14) 4.6地基下卧层强度验算 (14) 4.7 复合地基 (19) 4.8基坑开挖与降水 (17) 5 结论 (21)

1 勘察工作概述 1.1 工程概况 我公司承担并完成了某大队篮球馆工程的岩土工程详细勘察工作。该工程位于某市某路以南,交通便利。拟建工程为1栋1层的篮球馆,荷载按每层15kPa计,基础埋深约1.5m。 1.2 岩土工程勘察阶段及等级 本工程勘察阶段为详细勘察阶段。 本工程具有以下特征: 1)根据由岩土工程问题造成工程破坏或影响正常使用的后果,该工程为一般工程,工程重要性等级为二级工程; 2)该场地抗震设防烈度为7度,场地等级为二级场地(中等复杂场地); 3)根据附近地质资料:场地岩土种类较多,不均匀,性质变化较大;地基等级为二级地基(中等复杂地基)。 根据工程重要性等级、场地复杂程度等级和地基复杂程度等级,按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)之规定,该工程岩土工程勘察等级为乙级。 1.3 勘察目的、任务及要求 本次勘察的主要目的是为设计、施工提供详细可靠的岩土工程勘察资料及有关参数。依据委托书,结合现行规范有关规定,确定本次岩土工程勘察的主要任务及要求如下: 1)查明场地范围内土层的类型、深度、分布及工程特性,分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力; 2)提供各层土的物理力学性质指标,提供地基土的承载力特征值; 3)查明不良地质作用的类型、成因、分布范围及危害程度,并提出整治方案建议。 4)查明地下水的埋藏条件,提供地下水位及变化幅度,判定地下水对建筑材料的腐蚀性;5)进行场地和地基的地震效应评价; 6)根据岩土工程条件,结合拟建建筑物特点,对地基基础方案做出评价。 为完成上述勘察任务及要求,主要提供以下指标: 地基土的比重、含水量、重度、孔隙比、饱和度、液限、塑限、塑性指数、液性指数、压缩系数、压缩模量、粘聚力、内摩擦角、标准贯入试验锤击数及静力触探试验指标、承载力特征值、桩极限侧阻力和端阻力标准值等。 1.4 勘察执行的规范、标准 本次勘察根据《岩土工程勘察委托书》之要求,主要执行下列规范和标准: 1、《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001)及局部修订条文

岩土工程勘察报告模板

目录 1.概况 2.勘察工作 3.场地工程地质条件 4.岩土工程评价 5.结论与建议 附件: 1、勘探点平面布置图共1页 2、工程地质剖面图共14页 3、钻孔柱状图共58页 4、原位测试成果表共2页 5、岩样试压报告共2页 6、土工试验成果表共2页 7、岩土物理力学指标数理统计成果表共2页

鼎诚·和丰佳园岩土工程勘察报告勘察阶段:详细勘察 江西华昌地质工程勘察有限公司 证书等级:乙级 证书编号:142067-KY 二0一四年四月

委托单位:吉安市鼎诚房地产开发有限公司工程名称:鼎诚·和丰佳园 项目负责: 报告编写: 审核: 技术负责: 院长: 提交单位:江西华昌地质工程勘察有限公司 时间:

1.概况 1.1工程概况 受吉安市鼎诚房地产开发有限公司的委托,江西华昌地质工程勘察有限公司对其拟建的鼎诚·和丰佳园场地进行了岩土工程勘察工作,野外施工日期为2014年4月01日至4月16日,随即转入室内资料整理和报告编写工作。 拟建工程场地位于吉安市城北,井冈山大道北面。建筑室内标高为63.00-64.30米,地下室底板标高为57.40米。共有建筑物6栋。 拟建建筑物的主要数据和特点表1 建筑物名称建筑 安全 等级 对差异 沉降敏 感程度 层数 深度 建筑 面积 (m2) 结构 类型 基础类型 上部活 荷载 (KN/m2) 6# 二较敏感11 5950 框架桩基础 3.0 1#2#3#5#7# 三一般 6 14500 框架 天然地基 桩基础 3.0 1.2勘察目的与任务 本次勘察的目的和任务: 一、查明有无影响建筑场地稳定性的不良地质作用及其危害程度; 二、判定场地土类型、场地类别; 三、查明地基土中有无液化土层,判定液化等级; 四、提供地基承载力特征值、地基土强度及变形参数,提出天然地基适宜的持力层,地基土承载力; 五、对场地的稳定性和适宜性作出评价; 六、对可供采用的地基基础设计方案进行论证分析,提出经济合理的设计方案建议,提出与设计要求相对应的地基承载力及变形计算参数,并对设计与施工应注意的问题提出建议; 七、查明场地地下水类型、埋藏情况、水位变化情况及对建筑材料的侵蚀性; 八、提出对不良地质作用的治理意见。

岩土工程勘察报告审查要点

岩土工程勘察报告审查要点 (一)为指导建筑式程施工图设计文件审查工作,根据《建设工程质量管理条例》和《建设式程设计管理条例》,特制定建筑工程施工图设计文件(以下简称施工图)审查要点。 (二)本要点供施工图审查机构进行建筑工 程、市政工程勘察文件的技术性审查时参考使用。 (三)建设单位报审的资料应包括以下内容: 1 、经政府有关部门批准的作为勘察依据的文件及附件; 2 、岩土工程勘察文件(详勘阶段),必要时应附原始资料及计算书; 3 、审查需要提供的其它资料。 (四)勘察文件技术审查要点包括以下内容: 1 、是否符合《工程建设强制性条文》和其它有关工程建设强制性标准; 2 、提供的参数、结论与建议是否存在安全隐患; 3 、是否符合公众利益; 4 、是否达到勘察文件深度规定的要求; 5 、是否符合经政府有关部门批准的作为

(五)本要点所涉及标准内容以现行规范规程内容为准。 (六)各省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可根据本地的具体情况,对本要点做出必要的补充规定。 审查内容与要求 1 强制性条文:《工程建 设强制性条文》 中有关勘察和地基基础方面的强制性条文(具体条款略)是否严格执行 2 相关责任及签章:勘察单位的资格是否具备;勘察文件《包括勘察报告、独立完成的专题报千及试验报告等)公章是否有效,勘察文件单位责任人、勘察项目责任人以及各类图表、原始记录人签章是否齐全、有效。3勘察依据 3 . 1 工程建设标准:选用的规范、规程是否有 效、宀 完备,是否适用于本工程。工程勘察主要 相关标准: 《岩土工程勘察规范》 (G B5 0021 -20 01 )

岩土工程勘察报告

鹏利国际()置业 致民路50号项目岩土工程勘察报告 (详细勘察) 工程编号:A2005-187 院长:翔 总工程师:康景文 审定:世清 经理:王强 审核:黄练红 编写:王君红 鹏利国际()置业

致民路50号项目岩土工程勘察报告 (详细勘察) 工程编号:A2005-187 审定: 审核: 编写: 致民路50号项目岩土工程勘察报告1.概述

1.1工程概况 致民路50号项目位于市武侯区致民路50号,总建筑面积51042.4m2,由大学工程设计研究院设计,建筑物工程概况见表1.1。 表1.1 建筑物工程概况 对拟建场地进行岩土工程详细阶段的勘察工作。 根据《岩土工程勘察规》(GB50021-2001)第3.3.1条、第3.3.2条及第3.3.3条拟建建筑工程重要性等级为二级,场地的复杂程度等级为二级,地基的复杂程度等级为二级;根据《岩土工程勘察规》(GB50021-2001)第3.1.4条,该岩土工程勘察等级为乙级。 1.2勘察技术要求 根据现行国家标准、规、规程,结合拟建物的性质,此次勘察的技术要求如下:1.2.1 判明建筑场地及其附近有无影响拟建场地稳定的不良地质作用,对场地的稳定性作出评价。 1.2.2 查明建筑场地的地层结构、均匀性,尤其应查明基础下软弱地层和坚硬地层分布,以及各层岩土的物理力学性质。 1.2.3 查明有无可液化地层,并对液化可能性作出评价,判别场地土的类型和建筑场地类别,提供抗震设计有关参数。 1.2.4 查明地下水类型,埋藏情况,渗透性,腐蚀性以及地下水位的季节变化幅度,提供抗浮设计水位。 1.2.5 评价基坑开挖、降低地下水的可能性和对已有相建筑的影响,提供基坑支护

岩土工程勘察报告书(规划院版)

报告书岩土 工程名称:荆州市天谷还迁安置房工程k2013k30 工程编号: 法定代表人:

技术负责人:项目负责人: 人:核审 人:校核 项目参与人: 日05月12年2013专业资料 目录 4.2场地稳定性、适宜性评价 工程与勘察工作概况一、4.3场地地震效应评价 4.4 场地地下水和地表水评价1.1工程概况4.51.2勘察目的、任务要求和依据的技术标准场地地基基础方案分析 4.6 1.3岩土工程勘察等级基坑工程分析评价 4.7地下室抗浮水位评价1.4勘察方法的选择、勘察工作量布置原则及完成工作量 场地环境与工程地质条件结论与建议五、二、附件六、场地地理位置及气候2.1 场地地质构造2.2 场地地形、地貌2.3场地岩土的构成与特征2.4 2.5场地水文地质条件 2.6场地环境条件三、场地岩土参数的统计分析与选用 四、场地岩土工程分析评价 4.1场地地基均匀性及稳定性评价专业资料 根据勘察任务委托书,岩土工程勘察规范及现行有关规范、规程,本次勘察的主一、工程与勘察工作概况要目的和要求为:

1.查明场区不良地质作用、评价场地及地基的稳定性。工程概况1.12.查明场地地基土体类型,分布及工程特性,提供各土层的物理、力学性质指号路东侧修建荆州市天湖北省荆房投资开发有限公司拟在沙市区关沮乡凤凰村6标。谷还迁安置房。该建筑群包括七栋高层住宅楼,二栋连体的商业裙楼及地下室。3.提供各土层地基承载力特征值、变形指标及桩基设计指标。本工程由荆州市城市规划设计研究院设计。现将各建筑物的荷重、结构类型、拟4.查明场地地下水埋藏条件,评价地下水、土对砼结构及砼结构中的钢筋的腐采用的地基基础形式等分述如下:蚀性。,剪力墙结构,中柱55.50m18层,高度11049.781#楼、2#楼:建筑面积m,25.查明场地土类型和场地类别,划分对建筑有利、一般、不利和危险地段。管;初步拟定建筑物基础型式为φ500mmPHC荷重19000KN,边柱荷重13000KN6.根据场区与地基的岩土工程条件和拟建筑物的结构特点,对基础型式的选择基础,1700KN;桩基沉降不得超过允许值Ra 桩,设计要求单桩竖向承载力特征值=提出建议,并提供各基础型式设计所需的岩土参数。,场地相对整平相对标高设计上与地下车库一并考虑,基础埋深6.4m33.45m。7、查明基坑水文地质和工程地质条件,提供基坑设计所需的岩土参数,对基坑,剪力墙结构,中柱荷重层,高度55.50m1811049.783#楼:建筑面积m,2岩土工程问题提

岩土工程勘察报告模板

**文化中心岩土工程勘察报告 一、工程概况 受*****的委托,我公司承担了***文化中心拟建场地的岩土工程勘察任务。场地位于***,占地面积约为196×103平方米。拟建文化中心占地面积约130×80平方米,包括图书馆、会议室、活动中心等,具体使用功能未定,2~5层,框架结构,拟采用钻(冲)孔灌注桩基础。大部分区域设有一层地下室(围详见“勘探点平面布置图”),底板设计标高暂时未定,设计单位为***。 工程重要性等级属三级,场地复杂程度及地基复杂程度等级属二级,岩土工程勘察等级为乙级。 二、勘察目的和要求、依据、方法及完成工作量 (一)勘察目的和要求 勘察阶段属详细勘察,要求查明不良地质作用的类型、成因、分布围、发展趋势和危害程度;查明场地各岩土层的类型、深度、分布、工程特性,分析和评价场地建设的适宜性和地基的稳定性、均匀性和承载力;查明地下水赋存状况及对建筑材料的腐蚀性;对地基类型、基础型式、基坑开挖及支护、地基处理和不良地质作用的防治等提出建议,并结合本地区经验提供详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数,满足基础施工图设计要求。 按详勘要求,布设勘探孔38个,勘察技术要求按满足桩基础设计要求及基坑开挖支护设计要求编制。 (二)勘察依据 1、《岩土工程勘察合同书》及委托方提供的“总平面图”。 2、执行的标准及规 《岩土工程勘察规》(GB50021-2001)(2009年版) 《建筑地基基础设计规》(GB50007-2002)

《建筑地基基础设计规》(DBJ15-31-2003) 《建筑桩基技术规》(JGJ94-2008) 《建筑抗震设计规》(GB50011-2010) (三)勘察方法及完成工程量 外业工作于***年***月***日至***月***日进行,采用全取芯钻进、现场鉴别,结合标准贯入测试及取试样作室试验的勘察方法,完成勘探孔38个(其中取样测试孔13个),总进尺1221.04米,标贯测试205次,取土试样73个、岩石试样9个、水试样2组,试样的试验工作由我公司试验室完成。 勘探孔主要数据见下表:

岩土工程勘察报告--示例

勘察报告示例 岩土工程勘察报告 我公司受**有限公司的委托,对其筹建的“**中国研发中心”工程进行岩土工程详细勘察。 一、前言 (一)工程概况 拟建“**中国研发中心”工程位于上海市闵行区开发区内东川路****号,文井路以西地块。 此次拟建项目为单幢2层实验室,拟采用桩基础。建筑面积8400.00m2。拟建建筑物均无地下室,基础埋深均按1.50m考虑。 本工程由上海核工程研究设计院承担设计。 勘察项目等级为乙级。 (二)勘察目的 本次勘察的目的及需解决的技术问题如下: (1)查明拟建场地地面以下50.0m深度范围内地基土的分布规律及工程地质特征,提供各土层的物理力学性质指标,对地基 土工程地质条件作出分析与评价。 (2)查明本场区浅层地下水的类型、埋藏条件、渗透性及判定其对混凝土有无腐蚀性。 (3)判定浅层地基土的场地地震效应及判别本场地类别和场地土类型,提供抗震设计有关参数。查明暗浜、暗塘和地下障碍

物(如人防)等不良地质现象的分布(埋深、走向、范围等), 并评价其对天然地基的影响,对注意事项提出建议。 (4)为拟建2层实验室建议合理经济的桩基类型、选择适宜的桩基持力层;提供不同桩型的设计参数,并估算桩基的单桩竖 向承载力设计值。 (5)提供桩基础沉降计算参数,并估算沉降量。 (三)执行的规范、规程 (1)上海市工程建设规范《地基基础设计规范》(DGJ08-11-1999)(2)上海市工程建设规范《建筑抗震设计规程》(DGJ08-9-2003)(3)上海市工程建设规范《岩土工程勘察规范》(DGJ08-37-2002)(4)上海市工程建设规范《地基处理技术规范》(DGJ08-40-94)(5)上海市工程建设规范《岩土工程勘察外业操作规程》(DG/TJ08-1001-2004) (6)上海市工程建设规范《岩土工程勘察文件编制深度规定》(DGJ08-72-98) (7)中华人民共和国国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) (8)中华人民共和国国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(9)中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)(10)中华人民共和国国家标准《工程测量规范》(GB50026-93)

岩土工程勘察报告

广州市天河区东筑尚都场地岩土工程勘察报告 广东省地质建设工程勘察院 二○○七年十月

目录 一、前言 (1) (一)工程概况 (1) (二)勘察目的和技术要求 (1) (三)完成工作量 (2) (四)执行规范、规程及标准 (2) 二、场地工程地质条件 (3) (一)场地地形、地貌 (3) (二)场地岩土层划分及其物理力学性质 (3) 三、地下水概况及腐蚀性评价 (6) (一)地下水概况 (6) (二)地下水腐蚀性评价 (7) 四、岩土工程分析和评价 (7) (一)场地稳定性评价 (7) (二)基础持力层的适宜性评价 (8) (三)基础类型及有关参数的建议 (9)

附图表 1、钻孔平面图···························· 1张 2、图例······························· 1张 3、钻孔平面图···························· 1张 4、工程地质剖面图·························22张 5、钻孔柱状图···························44张 6、钻孔统计表(附表1.1-3)····················· 3张 7、地层统计一览表(附表2.1-2)··················· 2张 8、标准贯入试验统计表(附表3.1-2)················· 2张 9、土工试验主要指标统计表(附表4.1-5)··············· 5张 10、岩石天然抗压强度试验统计表(附表5)·············· 1张 11、饱和砂土液化判别一览表(附表6.1-4)·············· 4张 12、岩土层承载力建议值一览表(附表7)··············· 1张 13、土工试验报告·························· 3张 14、岩石物理力学试验报告······················ 3张 15、水质分析报告·························· 4张 16、岩芯彩色照片·························44张

岩土工程勘察报告

实验学校 岩土工程勘察报告(报告编号:2017-10)

山东泰山地质勘查公司 二O一七年一月 实验学校 岩土工程勘察报告 勘察阶段:详细勘察 工程编号:2017-10 建设单位: 项目负责人: 报告编制: 校对: 审核:

勘察单位:山东泰山地质勘察公司 勘察日期:2017年1月 目录 第一部分文字报告 1、工程与勘察工作概况 1 1.1 拟建工程概况 1 1 1. 2 勘察目的、任务要求和依据 2 1. 3 勘察工作方法及勘察工作完成情况 3 2、场地环境与工程地质条件 3 2.1 地形地貌、气象 3 2.2 邻近建(构)筑物、管线情况与施工临时荷载 3 2.3 区域地质概况 4 2.4 岩土的构成与特性

5 2.5 不良地质作用 5 2. 6 不良地质条件与特殊性岩土 5 2.7 水文地质条件 5 、拟建场地工程地质、岩土工程评价3 5 3.1 场地稳定性和适宜性评价 6 3.2 环境介质腐蚀性评价 6 岩土层物理力学指标分析评价与岩土设计参数3.3 3.4 地基基础工程分析与评价9 10 基坑工程分析与评价3.5 4.结论与建议10 5.说明11 图表第二部分1. 图例 1页 2. 地基土物物理力学性质统计表1页 3.(综合)固结试验成果图1页 4. 建筑物总平面布置图、勘探点平面布置图1页 3 页 5. 工程地质剖面图 录目 页8 6. 钻孔柱状图 (分层)土工试验成果总表7. 页2

1、工程与勘察工作概况 1.1 工程概况 委托单位:中兴建安公司 勘察单位:山东泰山地质勘查公司 地理位置:拟建场地位于枣庄市峄城区,交通便利。 拟建工程特性:拟建工程为办公楼1栋,宿舍1栋,餐厅1栋,总建筑面积2,建筑物主要特征见下表1.1。***m 拟建建筑物主要特征 1.1表 具体建筑物的尺寸、层数及平面布置详见《建筑物与勘探点平面位置图》。 勘察等级:本工程重要性等级为二级,属二级场地,二级地基,地基基础设计等级为丙级,岩土工程勘察等级为乙级。1.2 勘察的目的、任务要求和依据 1.2.1 勘察的目的、任务要求 本次勘察为详细勘察,勘察的目的是提出岩土工程地质资料和设计、

XXX项目岩土工程勘察报告

岩土工程勘察报告

报告目录(文字)1 前言 拟建工程概况 勘察目的 勘察任务要求 勘察工作方案及完成工作量 勘察内业工作 2 场地位置及地形、地貌、地下水 场地位置及地形地貌 地下水 3 场地地层结构及物理力学性质 4 场地岩土工程分析与评价 场地稳定性与适宜性评价 各岩土层分析及岩土参数、承载力 5基坑岩土工程 周边环境 基坑开挖与降水 6地基及基础 天然地基 复合地基 桩基础 7结论与建议

1前言 拟建工程概况 勘察目的 本次勘察目的是为建筑设计提供详细的工程地质资料和岩土技术参数,对建筑地基作出岩土工程分析评价,为基础设计、地基处理作出论证和建议。 勘察任务要求 1.3.1查明场地有无不良地质作用,分析评价场地的稳定性及适宜性。 1.3.2查明场地的岩土工程地质条件及各层岩土的物理力学性质,分析评价地基土的工程特性,确定地基土的承载力。 1.3.3分析评价地基土的均匀性,提供地基土的变形参数,预测地基的变形特征。 1.3.4分析评价地基基础方案,推荐最优方案。 1.3.5实测场地的等效剪切波速值,判明场地土类型和建筑场地类别,评价场地的地震效应。 1.3.6查明场地的水文地质概况,评价地下水对工程的影响,判定地下水及土对建筑材料的腐蚀性。 1.3.7提供基坑稳定性验算及支护设计所需的岩土工程设计参数,对基坑工程的支护和地下水的控制提出方案措施建议。 勘察工作方案及完成工作量 1.4.1勘察工作遵循的规范、规程、标准及依据 《岩土工程勘察规范》 GB 50021—2001(09版) 《建筑地基基础设计规范》 GB 50007—2002 《高层建筑岩土工程勘察规程》 JGJ 72—2004 《建筑抗震设计规范》 GB 50011—2010 《建筑桩基技术规范》 JGJ 94—2008 《建筑工程地质钻探技术标准》 JGJ 87—92 《原状土取样技术标准》 JGJ 89—92

勘察报告最终要点

河北诚志永昌化工有限公司年产20000吨水性高分子项目 岩土工程勘察报告 (详勘阶段) 勘察证号:综合甲级030021-kj 河北水文工程地质勘察院 2014年5月16日

河北诚志永昌化工有限公司年产20000吨水性高分子项目 岩土工程勘察报告 (详勘阶段) 院长:赵志超 总工程师:王孟科 专业副总工程师:王润涛 公司经理:张海亮 主任工程师:刘国华 项目负责人:袁烨孙海燕 报告编写人:孙海燕孙伟伟 野外参加人:宋会图李明哲刘雨佳 河北水文工程地质勘察院 2014年5月16日

目录 1、工程概况 2、勘察目的、任务与依据 2.1 勘察目的、任务 2.2 勘察依据 3、勘察工作量及施工过程 3.1 勘察工作量 3.2 施工过程 4、场地条件 4.1 地形地貌 4.2地质构造与地震基本烈度 4.3 地下水 4.4 不良地质作用 4.5其它条件 5、岩土条件 6、天然地基评价 6.1地基土的工程性能 6.2 地基承载力 6.3 地基土的湿陷性评价 6.4 地下水和地基土腐蚀性评价 6.5地基土抗震性能评价 6.6场地土地震液化判别

7、岩土工程分析与评价 7.1场地稳定性与适宜性评价 7.2 地基土均匀性评价 7.3地基基础方案分析 7.4基坑降水及开挖 8、结论、建议 8.1结论 8.2建议 附图附表 1、建筑物与勘探点平面位置图附图1 2、工程地质剖面图附图2-1—2-21 3、钻孔柱状图附图3-1—3-37 4、波速测试成果图附图4-1—4-2 5、勘探点高程成果一览表附表1-1—1-2 6、标准贯入试验分层统计表附表2-1—2-8 7、土工试验成果表附表3-1—3-10 8、易溶盐检测报告附表4

岩土工程勘察报告范文

目录 1 勘察工作概述 (3) 1.1工程概况 (3) 1.2岩土工程勘察阶段及等级 (3) 1.3勘察目的、任务及要求 (3) 1.4勘察执行的规范、标准 (4) 1.5勘察工作方法及完成工作量 (4) 1.5.1勘探点布置原则 (5) 1.5.2勘探点的数量与深度 (5) 1.5.3完成工作量 (5) 2 场地岩土工程条件 (5) 2.1地形、地貌及周围环境 (5) 2.2地层分布及岩土性质 (6) 3 地震效应 (11) 3.1抗震设防烈度、抗震设防类别 (11) 3.2建筑场地类别 (11) 3.3地震液化判别 (11) 3.4场地、地基与基础应采取的抗震措施 (15) 4 岩土工程分析与评价 (15) 4.1场地稳定性评价 (15) 4.2土层工程性质评价 (15) 4.3水文地质条件评价 (15) 4.3.1场地环境类型 (15) 4.3.2场地冰冻区和冰冻段分类 (16) 4.3.3地下水的腐蚀性 (16) 4.4各土层的承载力特征值、基础设计计算参数 (16) 4.5持力层与地基强度验算 (17) 4.6地基下卧层强度验算 (18) 4.7 复合地基 (19) 4.8基坑开挖与降水 (21) 5 结论 (21)

1 勘察工作概述 1.1 工程概况 我公司承担并完成了某大队篮球馆工程的岩土工程详细勘察工作。该工程位于某市某路以南,交通便利。拟建工程为1栋1层的篮球馆,荷载按每层15kPa计,基础埋深约1.5m。 1.2 岩土工程勘察阶段及等级 本工程勘察阶段为详细勘察阶段。 本工程具有以下特征: 1)根据由岩土工程问题造成工程破坏或影响正常使用的后果,该工程为一般工程,工程重要性等级为二级工程; 2)该场地抗震设防烈度为7度,场地等级为二级场地(中等复杂场地); 3)根据附近地质资料:场地岩土种类较多,不均匀,性质变化较大;地基等级为二级地基(中等复杂地基)。 根据工程重要性等级、场地复杂程度等级和地基复杂程度等级,按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)之规定,该工程岩土工程勘察等级为乙级。 1.3 勘察目的、任务及要求 本次勘察的主要目的是为设计、施工提供详细可靠的岩土工程勘察资料及有关参数。依据委托书,结合现行规范有关规定,确定本次岩土工程勘察的主要任务及要求如下: 1)查明场地范围内土层的类型、深度、分布及工程特性,分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力; 2)提供各层土的物理力学性质指标,提供地基土的承载力特征值; 3)查明不良地质作用的类型、成因、分布范围及危害程度,并提出整治方案建议。 4)查明地下水的埋藏条件,提供地下水位及变化幅度,判定地下水对建筑材料的腐蚀性;5)进行场地和地基的地震效应评价; 6)根据岩土工程条件,结合拟建建筑物特点,对地基基础方案做出评价。 为完成上述勘察任务及要求,主要提供以下指标: 地基土的比重、含水量、重度、孔隙比、饱和度、液限、塑限、塑性指数、液性指数、压缩系数、压缩模量、粘聚力、内摩擦角、标准贯入试验锤击数及静力触探试验指标、承载力特征值、桩极限侧阻力和端阻力标准值等。 1.4 勘察执行的规范、标准 本次勘察根据《岩土工程勘察委托书》之要求,主要执行下列规范和标准: 1、《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001)及局部修订条文

岩土工程勘察报告83447

一、前言 受江西世祥隆盛房地产开发有限公司委托,我核工业赣州工程勘察院承担其永丰县状元华府拟建场地岩土工程详细勘察工作。 (一)工程概况: 拟建场地位于永丰大桥旁,恩江大道西侧,交通工具可直达勘察现场,地理环境优越,交通十分便利。各拟建建筑物基本特征见表1。 注:拟建建筑物具体分布范围及建筑规模和建筑层数等详见建筑设计规划总图。 根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)关于岩土工程勘察分级划分标准,拟建项目工程重要性等级为二级,场地复杂程度为三级,地基复杂程度为三级地基,故岩土工程勘察等级为乙级。 (二)勘察目的、任务、依据: 根据本次勘察的委托要求,主要目的是详细查明拟建场地工程地质条件,为拟建工程施工图设计、施工提供所需要的工程地质资料,具体要求如下: 1)根据国家现行的规范、规程和标准进行本次勘察,勘探孔布置的数 量及深 度应满足相关规范及设计要求,并最终提供满足国家标准及符合设计要求的勘察成果; 2)查明场地地形地貌、地质构造、地层结构、岩土性质及其均匀性; 3)查明场地内各种不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和 危害程度; 4)查明场地地下水埋藏情况、类型、水位及其变化,并判定水和土对建 筑材料的腐蚀性; 5)提供各项岩土性质指标、岩土的强度参数、变形参数、地基承载力的 建议值; 6)判定场地土类型、场地类别,对场地稳定性和适宜性做出评价; 7)对地基和基础设计方案提出合理化建议,对基坑开挖和地下水控制提 出建议;

8)提出对不良地质现象的整治方案,提出地基处理方案; (三)勘察的依据及执行的技术标准 1)拟建场地的建筑物总平面图及红线图 2)《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)(2009年版) 3)《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011) 4)《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) 5)《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008) 6)《工程岩体试验方法标准》(GB/T50266-99) 7)《土工试验方法标准》(GB/T 50123-1999) 8)《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001) 9)《工程测量规范》(GB50026-2007) 10)《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008) 11)《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T87-2012) 12)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) 13)《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014) 14)《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2010版) (四)勘察方法、工作量、质量评述 1.勘察方法 根据勘察任务书及相关规范,结合本次勘察的任务和要求及场地特点,本次采用的勘察方法有工程钻探、原位测试、岩土室内试验和工程测量等方法。在勘察过程中,我院对本次勘察施工采取了全程、全面的质量管理。 1)勘探孔布置原则:为掌握地基土在拟建建筑物范围内纵横方向上的分布情 况,满足 工程地质评价要求,本次勘察按拟建建筑物周边线及角点布置勘探点,共布设勘探点102个(建设方认可),间距小于24.00m,其中控制性勘探点35个,占总数的1/3多,符合规范要求。 2)勘察孔数量及类型:本次勘察孔总数102个,取土样钻孔36个,标准贯入孔17个,重力触探孔17个,一般性钻孔49个。 3)钻探工艺:第四系松散层采用冲击跟管钻进、基岩采用回旋跟管钻进。土 层钻探回 次进尺控制在1.0米以内,基岩回次进尺控制在2.0米以内。为满足采集样品的需要,钻孔开孔直径为130mm,终孔直径不小于91mm。 4)采样及测试:原状土样采用厚壁取土器采集,软土样采用薄壁取土器采集, 岩样采 集后密封移交实验室进行测试。 5)工程测量:根据建设方提供的建筑物总平面图,由专业测量人员采用精密 GPS测绘 仪进行实地测放,基准点分别CJ09,CJ06,具体位置详见“拟建建筑物总平面布置图”。参照点坐标CJ09:X=3022608.046,Y=499743.104,H=72.940m;CJ06:X=3023542.530,Y=499455.789,H=67.228m,基准点均坐标采用GPS定钻孔位置。坐标系统为永丰县城建坐标系统,高程为黄海高程。(由于控制点较远,在平面图不能显示)高程及孔位误差符合规范要求。 2.勘察工作量 本院于2016年7月4日安排2台SH30-2A 和6台XY-150型工程钻机进场施工,至2016年7月11日野外施工完毕,此后转入室内资料整理工作,提交最终成果报告。本次勘察完成的实物主要工作量见表2。 表2 完成实物工作量统计

地勘报告(岩土工程勘察报告)

1 概述 我院受**房地产开发有限公司的委托,对其拟建的**项目进行岩土工程详细勘察。该项目位于**经济技术开发区**路与宏兴路交汇处东北角,由上海市**建筑设计院有限公司负责设计。 1.1 工程概况 本工程由8幢33层高层公寓(编号16~23#)、15幢6+1层多层洋房(编号1~15#)、5幢2~3层商业(编号S-2~S-6)、1幢2层公建配套(编号S-1)及2处无上部结构地下室(1处位于高层公寓之间(S-4~S-6商业位于其上)、1处位于多层洋房之间)组成。详见建筑物概况一览表1.1。 建筑物概况一览表表1.1 该工程重要性等级一~二级,地基基础设计等级除高层公寓为甲级外,其余单体均为丙级;本工程抗震设防烈度6度,建筑物抗震设防类别为标准设防类(丙类)建筑;地下室基坑支护结构安全等级为三级。 1.2 勘察目的和任务 本次岩土工程勘察阶段为详细勘察阶段。在通过与业主、设计院沟通的前提下,根据本工程的特点,为确定建筑物和深基坑基础类型、基础形式和施工方法提供工程地质和水文地质资料,具体勘察的主要内容如下: 1、查明建筑范围内的地层结构、各岩土层的类型、性质、深度、分布、工程特性和变化规律、分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力,查明不良地质作用,可液化土层和特殊性岩土的分布及其对桩基的危害程度,并提出防治措施的建议; 2、查明地层结构和岩土埋藏条件、物理力学性质,持力层及下卧软弱层的埋藏深度、厚度、性状及其变化,对岩土的均匀性、强度和变形性状做出的评价,提供地基变形的计算参数、预测建筑物的变形特征; 3、划分场地类别及抗震地段; 4、查明水文地质条件(包括地下水的埋藏条件),提供地下水位及变化幅度和规律,评价其对地基基础、地下室和施工边坡稳定性的影响; 5、判定环境土和水对建筑材料的腐蚀性,判定地基土及地下水在建筑物施工和使用期间可能产生的变化及其对工程的影响,提出防治措施和建议,提供基础开挖稳定计算所需的岩土技术参数,论证和评价基坑开挖、降水对周围环境的影响; 6、提出经济合理的地基基础设计方案建议,提供天然地基承载力;采用桩基础,对桩基类型、适宜性、持力层选择提出建议;提供桩端土承载力、桩周土摩擦力和变形计算的有关参数;评价沉桩可能性,论证桩的施工条件及其对环境的影响,对桩基施工中应注意的问题提出意见。 1.3 执行的规范和标准 本次勘察和报告编写执行的主要规范和标准: (1)《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版);

挡土墙岩土工程勘察报告模板总结模板计划模板.doc

精品文档 xxxxxx挡土墙 岩土工程勘察报告 XX省 XXXXX地质工程勘察院 二 O一五年六月

精品文档 xxxxxx挡土墙 岩土工程勘察报告 工程编号:DZ2015-0316 资质证书等级:甲级 证书编号:224082-kj 项目负责: 报告编写: 审核: 总工程师: 院长: XX省 XXXXX地质工程勘察院 二 O一五年六月

目录 1. 序言 (4) 1.1 工程概况 (4) 1.2 勘察目的与要求 (4) 1.3 勘察依据 (4) 1.4 勘察方案及实施情况 (5) 2. 场地工程地质条件 (6) 2.1 自然地理及气象概况 (6) 2.2 场地岩土的地质构成 (7) 2.3 地质构造 (8) 2.4 场地水文地质条件 (9) 2.5 场地地震效应 (9) 2.6 岩土层的物理力学性质 (10) 3. 场地及地基评价 (12) 3.1 场地稳定性评价 (12) 3.2 地基土力学性质评价 (12) 3.3 岩土物理力学性质指标 (13) 4. 边坡稳定性评价 (14) 5. 对基础设计和施工的建议 (17) 5.1 地基基础方案的选择 (17) 5.2 基础施工中应注意的问题 (17) 6. 结论与建议 (18) 附件: 1.勘探点平面布置图 2.工程地质剖面图 3.勘探点柱状图 4.试验报告

1.序言 1.1 工程概况 受XXXXX 委托,我单位承担了 XXXXX 运动场 (挡土墙 )岩土工程勘察工作,为拟建挡土墙的地基基础设计与施工提供岩土工程依据。 根据甲方提供的拟建场地总平面图可知,拟建挡土墙预计为钢筋砼挡土墙, 挡土墙沿运动场周边布置,长约 450m,墙高为 4~ 8m。 根据《岩土工程勘察规范》( 2009 年版)第 3.1 节规定,本工程重要性等级为一级,场地复杂程度等级为二级场地,地基复杂程度等级为二级地基,综合确定 本次岩土工程勘察等级定为甲级。 1.2 勘察目的与要求 根据甲方要求及相邻场地已有经验,以及勘察技术及相关规范要求,结合拟 建挡土墙情况,本次岩土工程勘察的主要目的和要求是: (1)查明拟建挡土墙影响范围内有无影响拟建挡土墙地基稳定性的不良地质 作用,有无古河道及地下洞穴,提供抗震设计所需的参数,对拟建挡土墙稳定性 和适宜性作出评价。 (2)查明地基土的地层结构、岩土物理力学性质及受力层范围内地基土的均 匀性,对地基土的强度和变形指标作出评价。 (3)查明场地地下水位、变化幅度及腐蚀性。 (4)对地基基础方案进行分析评价,提出合理的基础方案建议。 (5)提出施工中应注意的岩土工程问题。 1.3 勘察依据 ( 1)勘察合同及勘察技术要求

勘察报告的内容

1、报告的编制程序 一项勘察任务在完成现场放点、测量、钻探、取样、原位测试、现场地质编录和实验室测试等前期工作的基础上,即转入资料整理工作,并着手编写勘察报告。岩土工程勘察报告编写工作应遵循一定的程序,才能前后照应,顺当进行。不然的话,常会出现现场编录与实验资料的矛盾、图表间的矛盾、文图间的矛盾,改动起来费时费力,影响效率,影响质量。 通常的编制程序是: (1)外业和实验资料的汇集、检查和统计。此项工作应于外业结束后即进行。首先应检查各项资料是否齐全,特别是实验资料是否出全,同时可编制测量成果表、勘察工作量统计表和勘探点(钻孔)平面位置图。 (2)对照原位测试和土工试验资料,校正现场地质编录。这是一项很重要的工作,但往往被忽视,从而出现野外定名与实验资料相矛盾,鉴定砂土的状态与原位测试和实验资料相矛盾。例如:野外定名为粘土的,实验出来的塑性指数却<17;野外定名为细砂的,实验资料为中砂,其0.25~0.5mm颗粒含量百分比达50%以上;野外定为可塑状态粘性土的,实验出来的液性指数却<0;野外定为稍密状态的砂性土,标准贯入击数却<10击;野外定为淤泥或淤泥质土的,实验出的孔隙比却<1;野外定为硬塑粘性土的,标贯击数却<18击……产生诸如此类的矛盾,或由于野外分层深度和定名不准确,或试验资料不准确,应找出原因,并修改校正,使野外对岩土的定名及状态鉴定与实验资料和原位测试数据相吻合。 (3)编绘钻孔工程地质综合柱状图。 (4)划分岩土地质层,编制分层统计表,进行数理统计。地基岩土的分层恰当与否,直接关系到评价的正确性和准确性。因此,此项工作必须按地质年代、成因类型、岩性、状态、风化程度、物理力学特征来综合考虑,正确地划分每一个单元的岩土层。然后编制分层统计表,包括各岩土层的分布状态和埋藏条件统计表,以及原位测试和实验测试的物理力学统计表等。最后,进行分层试验资料的数理统计,查算分层承载力。

岩土工程勘察报告

致民路50号项目岩土工程勘察报告 (详细勘察) 工程编号:A2005-187 院长:赵翔 总工程师:康景文 审定:冯世清 经理:王强 审核:黄练红 编写:王君红

致民路50号项目岩土工程勘察报告 (详细勘察) 工程编号:A2005-187 审定: 审核: 编写:

鹏利国际(四川)置业有限公司 致民路50号项目岩土工程勘察报告 1.概述 1.1工程概况 成都致民路50号项目位于成都市武侯区致民路50号,总建筑面积51042.4m2,由四川大学工程设计研究院设计,建筑物工程概况见表1.1。 表1.1 建筑物工程概况 对拟建场地进行岩土工程详细阶段的勘察工作。 根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)第3.3.1条、第3.3.2条及第3.3.3条拟建建筑工程重要性等级为二级,场地的复杂程度等级为二级,地基的复杂程度等级为二级;根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)第3.1.4条,该岩土工程勘察等级为乙级。 1.2勘察技术要求 根据现行国家标准、规范、规程,结合拟建物的性质,此次勘察的技术要求如下:1.2.1 判明建筑场地内及其附近有无影响拟建场地稳定的不良地质作用,对场地的稳定性作出评价。 1.2.2 查明建筑场地的地层结构、均匀性,尤其应查明基础下软弱地层和坚硬地层分布,以及各层岩土的物理力学性质。 1.2.3 查明有无可液化地层,并对液化可能性作出评价,判别场地土的类型和建筑场地类别,提供抗震设计有关参数。

1.2.4 查明地下水类型,埋藏情况,渗透性,腐蚀性以及地下水位的季节变化幅度,提供抗浮设计水位。 1.2.5 评价基坑开挖、降低地下水的可能性和对已有相建筑的影响,提供基坑支护和降低地下水位的有关设计参数,并对基坑支护和降低地下水的方案进行分析论证。 1.2.6 对拟建建筑可能采取的地基基础形式进行分析论证,提供地基基础设计所需的力学指标,推荐经济合理的基础方案。 1.2.7 对上部结构和地基基础设计、施工中应注意的岩土工程问题提出建议,推荐深基坑开挖的边坡支挡方案和降水方案。 1.3勘察技术依据 本次勘察工作所依据的主要技术规范、规程有: ⑴《岩土工程勘察规范》(GB50021—2001) ⑵《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002) ⑶《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001) ⑷《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004) ⑸《建筑桩基技术规范》(JGJ94—94) ⑹《成都地区建筑地基基础设计规范》(DB51/T5026-2001) ⑺《建筑工程地质钻探技术标准》(JGJ87—92) ⑻《土工试验方法标准》(GB/T50123—99) ⑼《建筑工程勘察文件编制深度规定》(2003.6) 1.4勘察技术方案及勘察技术方法 1.4.1勘察技术方案 本工程勘探点平面布置以《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)、《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004) 、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001);及建设单位提供的总平面图为依据,并根据各建筑物的性质及结构形式分别布置。 A楼和B楼:属高层建筑,根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)第4.1.15条和第4.1.16条规定,本工程地基复杂程度等级为二级(中等复杂),详细勘察勘探点间距应控制在15 m~30m范围内,勘探点宜按建筑物周边和角点布置。本次勘探点间距为19.60 m~24.40m,共布设钻孔12个,其中一般性钻孔6个,钻孔深度15.0~15.5m,控制性钻孔6个,钻孔深度17.50~20.80m;布设波速测试勘探孔2个,测试深度20.00 m。

岩土工程勘察报告审查要点

岩土工程勘察报告审查要点 为指导建筑式程施工图设计文件审查工作,根据《建设工程质量管理条例》和《建设式程设计管理条例》,特制定建筑工程施工图设计文件(以下简称施工图)审查要点。 (一)为指导建筑式程施工图设计文件审查工作,根据《建设工程质量管理条例》和《建设式程设计管理条例》,特制定建筑工程施工图设计文件(以下简称施工图)审查要点。 (二)本要点供施工图审查机构进行建筑工程、市政工程勘察文件的技术性审查时参考使用。 (三)建设单位报审的资料应包括以下内容: 1、经政府有关部门批准的作为勘察依据的文件及附件; 2、岩土工程勘察文件(详勘阶段),必要时应附原始资料及计算书; 3、审查需要提供的其它资料。 (四)勘察文件技术审查要点包括以下内容: 1、是否符合《工程建设强制性条文》和其它有关工程建设强制性标准; 2、提供的参数、结论与建议是否存在安全隐患; 3、是否符合公众利益; 4、是否达到勘察文件深度规定的要求; 5、是否符合经政府有关部门批准的作为勘察依据的文件要求。 (五)本要点所涉及标准内容以现行规范规程内容为准。 (六)各省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可根据本地的具体情况,对本要点做出必要的补充规定。 审查内容与要求

1 强制性条文:《工程建设强制性条文》中有关勘察和地基基础方面的强制性条文(具体条款略)是否严格执行 2 相关责任及签章:勘察单位的资格是否具备;勘察文件《包括勘察报告、独立完成的专题报千及试验报告等)公章是否有效,勘察文件单位责任人、勘察项目责任人以及各类图表、原始记录人签章是否齐全、有效。 3 勘察依据 3.1 工程建设标准:选用的规范、规程是否有效、完备,是否适用于本工程。工程勘察主要相关标准: 《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《膨胀地地区建筑技术规范》(GBJ112-87) 《湿陷性黄土地区建筑规范》(GBJ25-90) 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》(JGJ6-99) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 《建筑工程地质钻探技术标准》(JGJ87-92) 《原状土取样技术标准》(JGJ89-92) 《锚杆喷射混凝土支护技术规程》(GB50086-2001) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 《建筑抗震规范》(GB50011-2001) 《市政工程勘察规范》(JTJ56-94) 《公路工程地质勘察规范》(JTJ064-98) 《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJ024-85) 其他相关标准(当标准更新时,应及时更换新标准)

相关文档