杭政储安装工程出(2012)68号地块商业商务用房二期(绿谷杭州浙商创新发展中心项目)安装工程图纸会审纪要

给排水部份:

地下室

一、水施01A

1、B-37轴交B-T轴F04-2压力排水管管径标注为DN50,而水施-11A系统图为DN80,是否以系统图为准?

二、水施03A

1、B-14轴交B-A轴F05-1压力排水管管径标注为DN100,而水施-11A系统图为DN80,是否以平面图为准?

2、B-22轴交B-A轴W06-1压力排水管缺少标注?是否为水施-11A系统图中W05-1(JSK6-6a潜水井),系统编号作相应修改?

3、污泵间(JSK8-1、JSK6-6a)TL1、TL2透气管出室外是否为排污泵间臭气?

三、水施07

1、B-K轴交B-30轴泵房出水管引至4#楼标注4JL3、3JL4,而水施-11A系统图为4AL3、4AL4,是否以系统图为准?

2、B-K轴交B-30轴JO-DN100接至室外给水管对平面出室外无标注?

3、DN75地漏间接排至地下二层板面是否对应地下二层FOL管道编号?对应水施-11A系统图中间接至地下室?管材是否采用DN80镀锌钢管丝口连接?(其余同)

4、F07-2压力排水管贴梁底出室外上翻至-0.85m,是否太低?地下室顶板结构标高-1.45m,是否从穿地下室顶板出室外?(其余同)

5、冷冻机房内NL1引自何处?缺系统图及大样图?

6、B-20轴交B-G轴5TSL1地下室卫生间透气管是否为对应5#楼TSL1(透气管)引至设备层后无标注?

四、水施11A

1、系统图中地下一层机房排水缺少编号?是否为生活泵房、锅炉房、冷冻机房潜水井排水管FO?

五、水施12A

1、生活水箱给水系统图水箱进水管是否设置闸阀、Y型过滤器及倒流防止器?管径同进水管。(4#楼水箱进水管同)

2、泵房给水平面图靠B-E轴生活水箱设置DN200闸阀,生活给水系统图无,是否按平面

图施工?泵房给水平面图水泵出水总管是否设置闸阀?

3、热水系统图中缺少引接至锅炉房管道?

4、热水系统图热水管道标注与水施07A水管井大样图编号不一致?与给排水设计施工总说明标注不一致?无区分高低区?

5、低区热水系统只供三层RHLb用户?

6、热水系统图高区热水回水管管径为DN50,而5#楼水施20A系统图为DN40,是否有误?是否为DN50?

7、热水系统图低区热水管管径为DN100,而5#楼水施20A系统图为DN50,是否有误?高区出水总管是否设置闸阀及Y型过滤器以便检修?减压阀组是否设置于高区?

六、水施13A

1、冷却循环水泵出水管缺少防水锤止回阀?

2、冷却循环水系统图中至冷水机组缺少不锈钢软接安装?

3、冷却循环水系统图中阀门缺少图例?是否为电动闸阀?

4#楼

一、水施-01A

1、所有雨水管(4YTL、4YL)废、污水管(F、W)给水管道等出室外预埋刚性防水套管(6#楼、5#楼同)

2、WC-2卫生间排水管引自何处?(WC-3卫生间同)

3、4-5轴交4-C轴平面图有4FL5立管,而水施-18系统图中无,是否增加系统?

二、水施-03A

1、4-D轴交4-1轴边平台有地漏排水引至4YTL4,而水施-16A系统图无,是否以平面图为准?

2、平面图标注4YTL4为三处,是否均按水施-16A系统图4YTL4施工?

3、4YTL2、4YTL1雨水管排至散水坡是否直接引至室外雨水井?

三、水施-15

1、4YL9~17屋面机房层侧排水穿侧墙处预埋刚性防水套管?

四、水施-16A

1、生活给水系统图中说明4-5、8-10层给水设支管减压阀(阀后压力为0.2MPa),系统图中标注为在七层设置,是否有误?

2、生活给水系统图中4JL2、4JL3立管管径标注DN50、DN40与地下一层给排水标注不符,是否以地下一层给排水为准?4JL1~4JL4立管管径标注一致,是否以4JL1、4JL4管径为准?(6#楼同)

3、生活给水系统图高压恒压变频供水装置出水管管径为DN80,而水施-07地下一层给排水标注为DN100,是否以地下一层为准?

4、生活给水系统图按城市自来水管DN200对应平面走向无标注?4JOL1~4JOL4立管管径标注不一致?

5、4层至七层卫生间给水立管(减压阀后)对应平面无标注?(6#楼同)

五、水施-18

1、4WL1~4WL4、4FL1~4FL4卫生间废污排水立管D100,地下室排水干管四根合并一根出室外,管径是否偏小?(因管道过长)

六、水施-19

1、卫生间大样图中WC-1排水平面图对应平面无,是否为6#楼卫生间大样图?

七、水施-20

1、卫生间WC-2缺少废、污水系统图?(水施-21系统图中WC-3同)

七、按项目界面划分:公共卫生间排水支管安装到位,请明确卫生洁具离墙墙尺寸(小便器、蹲坑、座便器、洗脸盆、拖把池)?(6#楼同)

6#楼

一、水施-02A

1、WC-1卫生间排水管引自何处?

二、水施03A

1、6-C轴交6-1轴(6YT2)及6-7轴交6-E轴(6YT1)缺系统,是否为水施-16A系统图中6YTL

2、6YTL1?

2、平面图中标注为4YTL4为三处,是否均按水施-16A系统图4YTL4施工?

三、水施-15

1、屋面机房层侧排水平面标注4YL13~4YL20,而水施-16A系统图标注为6YL13~6YL20,是否以系统图为准?机房侧排水穿侧墙处预埋刚性防水套管(水施-04A二层平面图中4AL21同)

2、6TL1、6TL2、6TL3出屋面透气管是否在12层顶转弯?与水施-18A系统图不符,系统图相应改动?

四、水施-16A

1、生活给水系统图中说明4-5、8-10层给水设支管减压阀(阀后压力为0.2MPa),系统图中标注为在七层设置,是否有误?

2、生活给水系统图中给水主干管为DN80,而地下一层给水主干管标注为DN100,是否以地下一层给排水为准?

3、生活给水系统图按城市自来水管DN200对应平面走向无标注?4JOL1~4JOL4立管管径标注不一致?

五、水施-18

1、6WL1~6WL4、6FL1~6FL4卫生间废污排水立管D100,地下室排水干管四根合并一根

出室外,管径是否偏小(因管道过长)

六、水施-20

1、WC-2给水平面图对应平面图无?是否为4#楼卫生间大样图(水施-22大样图中WL-9同)

2、WC-4给水平面大样图对应二层~十二层平面图布置是镜像对称布置?(水施-21大样图WC-5同)

5#楼

一、水施-01A

1、5-10轴交5-F轴雨水管标注YL7a,而水施22系统图中YL7,是否调整为设备层以下标注为YL7a(YL12a、YL14a同)

2、5-4轴交5-F轴一根雨水管标注YL3a、YL4a是否有误?是否为YL4a?

3、5-2轴交5-F轴空调机房排水间接排至地下室平面缺少系统?是否就近引接地下一层地漏位置?(5-13轴交5-A轴空调机房同)

4、WC1卫生间缺少大样图?(其余卫生间均同)

5、WSL3排水管引至何处?为何区域排水?(三层平面图无标注?)

6、PFLC排水管缺系统?为何区域排水用?

7、5-2轴5-F轴西餐厅预留给水管及排水管缺系统?排水管是否采用管帽封,给水管设置阀门关闭?

二、水施03A

1、给水水平主干管管径标注规格与水施-19A系统图不符,以何为准?

2、给水水平主干管引至一层卫生间平面标注一处,而水施-19A系统图标注为二处?给水规格均为DN50,是否以系统为准?

3、5-6轴交5-E轴卫生间排水支管引至FSL2,水施-22A系统图无标注?

三、水施05A

1、WSL1污水立管安装位置是否合理?是否移至靠柱砖墙边安装?

2、YL5a雨水管引至5-D~5-E轴与水施07A设备层重合,是否有误?应反应07A设备层上?

四、水施07A

1、热水循环水平主干管及热水循环立管RHLa标注为DN50(RH),而水施-19A系统图标注为DN40,是否以平面图为准?

2、WSL1a排水管设备层有地漏排入,而水施22A系统图无?系统是否相应增加?(WSL5、WSL3a、WSL1同)

五、水施18A

1、TLa、TLh、TLi、TLg、TLf、FOLa\FOLb透气管是否出机房层顶标高为49.58米?

2、YL7a、YL6b、YL5c、YL5b屋面机房层侧排水穿侧墙处预埋刚性防水套管?

3、YL5b屋面机房侧排水与屋面沿檐排水同一编号,是否将机房排水YL5b调整为YL5c?

六、水施19A

1、JL6、JL7给水立管与十层水平干管连接管径标注为DN40是否有误?是否为DN70(RL6、RL7同)

2、生活给水系统图JLb给水立管至洗消间是否设置减压阀(七层以下)

七、水施21A

1、FOLa 、FOLb间接排至地下室对应地下一层、地下二层无标注?

2、TL10接WSL1a对应设备层平面无标注?

3、FLC、WLC中TLi透气管接地下室洗衣房排水通气管,是否为水施-07地下一层卫生间透气5TSL1,引上位置不一致,是否以TLi透气管位置为准?

4、WSL3a透气管接至TL6,而水施03A二层平面图透气接至FSL2是否有误?

八、水施-22A

1、1#、2#卫生间排水系统图对应平面图中何处?

2、WSL1b透气管引接至TL3对应平面无标注?是否为水施07A平面图中靠FSL1旁WSL2?

3、WSL

4、FSL3中TSL1透气管接至TL8对应设备层平面走向无标注?

4、FSL2污废水系统图中TSLb引接至TL7、TSLa引至TL5对应设备层平面走向无标注?

5、TLa′透气管接至地下室厨房排水通气管引至屋面对应平面无标注?是否地下一层水施07中5TLa?

6、NL1排水管间接排至地下室地面是否就近排至地下一层带地漏位置?(其余同)

7、技术应急排水系统图间接排至空调机房地面对应平面无标注?

8、设备层以下YL12-14、YL17标注,设备层以上标注为YL13,是否调整为YL13a?

九、按项目界面划分:排水管计至管道井,立管三通为止,卫生间排水支管套管是否到位?请明确卫生洁具离墙墙尺寸(小便器、蹲坑、座便器、洗脸盆、拖把池)?

共性部分:

1、水施T01A 给排水设计施工总说明第二点第(二)小点:地下室压力排水管、冷凝水管(YTL)、水箱、水池(溢流、放空管)采用钢塑管(衬塑),管径大于等于100是否采用沟槽连接?

2、1、水施T01A 给排水设计施工总说明第二点第(三)小点:大于等于DN100PVC-U排水管越楼层、防火墙、管道井设置阻火圈,排水管出管道井是否设置阻火圈?

3、水施T01A 给排水设计施工总说明第一点第(三)小点第9点:给水立管(热水)立管每隔20米设置金属波纹伸缩器,是否明确为在五层、十层设置轴向式不锈钢波纹伸缩器?水平管每隔20米设置金属波纹伸缩器?(空调供回水管、冷却水管同)

4、水施T01A 给排水设计施工总说明第二点第(三)小点:生活给水系统中DN<50采用青铜截止阀(包括热水系统);DN≥50采用闸阀型号为(RVHX-1.6);支管比例式减压阀型号720X-1/1.6;遥控浮球阀型号为750X-1/1.6,水泵出水管止回阀型号为760-1/1.6,潜水泵橡胶瓣止回阀型号为SFCV-1.6;自动排气阀采用ARVX-1.6;泄压阀型号发为730X-1/1.6;水泵进出水管软接头采用不锈钢金属软接;Y型过滤器型号为SY4P-1.6。(空调供回水管、冷却水管同)

5、水施T01A 给排水设计施工总说明第二点第(四)小点:给排水管道穿楼面(含管道井)设置刚性防水套管。(空调供回水管、泠却循环水同)

6、水施T01A 给排水设计施工总说明第二点第(五)小点:热水管道及屋面冷水管管道保温厚度采用30mm(屋面冷却塔泠却循环水同),热水管道、屋面冷水管、泠却循环水保温并外包铝皮作保护层;热水罐保温后是否外包铝皮?锅炉房、冷冻机房(含热水机房)是否外包铝皮?铝皮厚度为1mm;地上部份冷水管在吊顶部位防结露保温厚度为20mm。

7、水施T01A 给排水设计施工总说明第二点第(五)小点:埋地金属管道刷二道防锈漆后再进行一底二油三布防腐?

8、泠却循环水管道DN≥100采用无缝钢管镀锌卡箍连接;无缝钢管径明确为Φ108*5、Φ159*6、Φ219*8、Φ273*9、Φ325*10、Φ377*10。

空调供回水

地下室:

一、地下一层空调水管及冷媒管平面图04A

1、CW-DN32是否为空调冷凝结水管径?空调冷凝结水管标注不详?是否主管为DN32,至风机盘管为DN20?空调供回水管(CHWS、CHWR)标注不详?至风机盘管管径为DN20?

5#楼

一、一层空调水管平面图09A

1、空调供回水楼层水平管管径标注不详?只标注CHWS为供水管?平面标注CHWS,而暖施31图例为CWS为供水,CWR为回水(其余各层同)

二、空调水系统图29A

1、四层以上空调供回水楼层水平支管缺少标注?是否以平面图为准?

2、楼层水平支管平衡后是否设置不锈钢软管?

三、冷冻机房、锅炉房空调水系统原理图31A

1、与水冷螺杆式冷水机机组、真空热水机组、集水器、分水器、水泵、补水定压装置等连接是否采用明杆闸阀(RRHX-1.6);

2、集水器出水管按图例为闸阀是否有误?是否为平衡阀?

3、集水器、分水器是否设置压力表及温度计?底部是否设置放水阀?

共性部份:

1、风机盘管、新风机缺少详图?

2、楼层空调供回水管是否考虑同层布置?

3、供回水管阀门型号如下:压差旁通阀型号为HC800X-1.6;平衡阀型号为ZTY-16;空调机组电动二通阀型号为SFD-16;风机盘管二通阀型号为VB3000-1.6;

4、与风机盘管、组合式空调机组、水冷螺杆式冷水机机组、真空热水机组、锅炉、水泵等设备连接均采用不锈钢金属软接;

5、供回水管立管穿越楼面(含管弄井)设置刚性防水套管,高出屋面10公分,穿越墙体预埋刚套管(套管比管道大四级);

6、暖通空调施工说明四大点第3点空调冷热水管保温采用B1级发泡橡塑材料厚度不详?是否明确为D≤DN50(含50)保温厚度30mm,DN50DN100保温厚度50 mm,集水器、分水器、膨胀水罐保温厚度50 mm,锅炉房、冷冻机房内保温后是否外包1mm铝皮?

7、暖通空调施工说明四大点第6点室外保温管道采用厚0.4mm不锈钢板作保护壳是否调整为1mm铝皮作保护壳?

8、空调冷凝水管保温厚度为20mm

9、空调冷冻水管(空调供回水管)、冷热水合用管采用镀锌钢管及无缝钢管,当管径<100时采用镀锌钢管丝口连接,当管径≥100时采用无缝钢管镀锌二次安装法兰连接。

10、暖通空调施工说明中热水采暖管道为何区域使用?采用DN<100焊接钢管丝接,DN ≥100无缝钢管焊接或法兰接,是否有误?是否采用镀锌钢管及无缝钢管镀锌二次安装?

10、按项目界面划分:4#、6#楼公共部分铜管、冷凝水管预埋由总包代为预埋,吊顶内由装修单位负责。请明确总包预埋位置及规格?

11、按项目界面划分:4#、6#楼结合办公楼除公共部分外,空调不安装;铜管、冷凝水管不安装,预埋由总包代为预埋。是否理解公共部分空调需安装,请明确总包预埋位置及规格?

12、按项目界面划分:5#楼水系统计至管道井阀门为止,凝结水管预留至支管三通。是否为楼层管道井阀门为止,凝结水管均排至卫生间内均不施工?

电施部份:

地下室部份:

一、基础接地平面图一、二(电施13、电施14)

1、接地外引接采用φ16镀锌圆钢是否调整为-40*4热镀锌扁钢?

2、冷冻机房内设备(冷水机组、真空热水机组、水泵、补水定压装置、锅炉等)是否增设接地?是否采用-40*4热镀锌扁钢分别与冷冻机房内接地端子箱可靠连接?

共性部份:

1、强、弱电井照明灯是否采用应急灯?(其余各幢同)

2、所有楼梯休息平台是否增设疏散指示灯?所有楼梯休息平台增加吸顶灯?

3、强电井是否增加插座?水井、暖通井是否增设灯及开关?

3、落地式配电柜采用[10槽钢固定,地下室落地式配电柜是否加高10mm作加空固定?

4、电气说明五点:在各层主要通道、楼梯间及主要出入口等设置灯光型疏散指示灯照明,采用蓄电池作备用电源,要求连续供电时间不小于30min,按消防要求是否调整为9030min?

5、电气说明七点;:为防止侧击雷,二层起隔层利用圈梁内外侧两根大于16主筋作水平均压环,每层建筑外侧楼板处预留引下线接续端子4*25镀锌扁钢?是否为有均压环的利用均压环,无均压的是否利用-25*4镀锌扁钢就近与防雷引下线可靠连接?每层预留几处请明确?是否给室外玻璃幕墙接地使用?30米以上的(含30米)每层设置均压环,所有外墙的金属构件、门、窗等均采用-25*4镀锌扁钢与均压环可靠连接,均压环采用外圈梁两根主筋焊接,梁断开处转角及配筋小于φ12的采用φ12圆钢代替焊接,均压环与避雷引下线可靠连接。

6、接地装置利用基础地梁上层二根主筋焊接,并与部分桩基内主筋二根主筋可靠连接。

7、各种进出建筑物的金属管道、煤气管道、配电柜、竖向金属管道、每台电梯导轨分别利用-40*4镀锌扁钢就近单独引至总等电位箱,与管道连接是否在管道口部采用BVR16软管加焊铜接线端子与镀锌管道采用抱箍连接?

8、屋面防雷焊接利用屋面梁二根主筋相互焊接成环状,并与防雷引下线可靠连接,屋面防雷采用-25*4镀锌扁钢作避雷带加避雷针作接闪器,沿屋檐、女儿墙、屋脊、屋角、檐口四周等暗敷,每隔1500mm设镀锌圆钢作为避雷小针与避雷带可靠焊接,高度为300mm,并在各转角及各转角100cm加装避雷针。

9、防雷引下线利用柱内二根主筋大于Φ16作通长焊接、基础接地焊接、均压环、屋面防雷焊接利用圈梁钢筋与防雷引下线可靠连接,因结构主筋及圈梁钢筋连接采用螺纹套接是否采用Φ12圆钢代替作跨接?

10、图纸说明1中第八条第4点弱电井接地干线为TMY-50*5铜牌,而地下室电施14中弱电井采用40*4铜牌做接地干线以何为准?是否为基础焊镀锌扁钢离地0.5m安装300*200接线箱与铜牌转接?

11、强电井接地是否采用距地0.3米沿强电井四周敷设-40×4镀锌扁钢作接地线,过门处暗敷,并与强电竖井内-40×4镀锌扁钢可靠连接?强电井内-40×4镀锌扁钢从基础至顶层通长安装?

12、所有明装配电箱背面增设一只300×250×150接线箱;地下室所有配电箱、配电柜均采用明装。(强电井同)

13、卫生间局部等电位联接是否利用卫生间内梁圈一根主筋四周焊接成闭合电气通路,并

利用圈梁主筋与防雷引下线可靠连接,与等电位端子箱用-25×4镀锌扁钢连接?生间局部等电位箱安装位置在洗脸盆下方离地0.5M;

14、配电箱进线配管与桥架沟通采用同规格桥架直接到位(其余各幢同)。

15、所有电缆桥架是否采用热镀锌喷防火漆安装?

16、系统图中WDZR-BJY是否有误,是否为WDZR-BYJ?

17、系统图中WDZR-BJY-4x2.5+PE2.5-SC20,是否调整为WDZR-BJY-4x2.5+PE2.5-SC25?

18、所有强电井缺少布置,是否采用桥架沟通?与出线桥架、井道内垂直沟通?

19、低压配电所内缺图纸?是否由供电部门提供?

20、施工蓝图与补充图纸的电子版不符?以何为准?

21、按项目界面划分:4#、6#楼办公楼公共部分剪力墙垂直部分预埋管线由总包安安装班组施工,其余管线不预埋,是否指电气部分楼梯、强、弱电井、水井、是否预埋到位?公共走道、合用前室、候梯厅、公共卫生间是否只预埋剪力墙位置?公共走道中疏散指示灯是否安装到位?

22、按项目界面划分:4#、6#楼结合办公楼除公共部分外,空调不安;室外机和室内机电源均安装至电源箱为止,出线不安装;是否理解公共部分空调需安装,电源需到位,其余只施工电源箱?

23、按项目界面划分:5#楼未作说明是否全部施工到位?

通风部份:

5#楼

一、暖施03A三层空调风管平面图

1、5-2~5-3轴交5-F轴空调机房出外墙图纸高防雨百叶,而建施中无防雨百叶标注?

二、暖施04A四~七层空调风管平面图

1、5-D ~5-E轴交5-1轴连接新风机的风管规格未标注,是否为400*320?

2、5-D ~5-E轴交5-1轴新风机出风管是否设置消声器及70度防火阀?接室外风管是否风量调节阀?(其余各层同)

三、暖施06九层空调风管平面图

1、5-D ~5-E轴交5-7~9轴新风风管规格不详,是否为320*200?

2、5-B~5-C轴交5-10轴新风风管规格无,是否参照其他层施工?

四、暖施08十一层空调风管平面图

1、5-10轴交5-C轴新风处理机组出外墙设置630×500的防雨百叶,而建施中无防雨百叶标注?

五、暖施19A二层防排烟平面图

1、5-8轴交5-C轴排烟井缺少电动多叶排烟口标注?是否按系统图中的规格为准?

2、5-D轴交5-5~6轴排烟风管前段尺寸为630*400,而后端尺寸为800*500,是否有误?

六、暖施21A设备层防排烟平面图

1、ZY-TOP-3系统的进正压送风井风管规格为800×1000,而风管预留洞尺寸为700×900,是否调整为900*1100?

2、ZY-TOP-4系统的电动调节阀规格不详?是否同主风管规格?

3、ZY-TOP-5系统至正压风井风管及电动调节阀规格不详?

4、5-3~5-4轴交5-F轴出外墙设置1250×1250的防雨百叶,而建施图中无标注?

七、暖施28A防排烟系统原理图

1、ZY-TOP-1系统的加压送风口尺寸标注为500×(1300+300),地下一、二层标注为500*(1600+300),是否为地上部分为500×(1300+300)?而平面标注为500×(1600+300),以何为准?

2、ZY-TOP-2系统的加压送风口按隔层设置(地上部分),而平面图标注不符(九层、十一层已设置),是否以系统为准?(ZY-TOP-4系统同)

3、ZY-TOP-8系统的楼梯加压送风口地下二层设置,而平面图中无标注?是否以系统为准?

4、ZY-TOP-9系统的加压送风口为四层、六层、八层设置,而平面图标注为一层、二层、三层设置,以何为准?

5、PY-(TOP)-1系统中在地下一层标注电动多叶排烟口规格与平面图中标注规格不符,是否以平面图中的规格为准?系统图无地下二层排烟风管,而平面图中设置风管,是否以平面图为准?

6、PY-(TOP)-2系统中在地下二层有排烟风管标注,而平面图中标注?是否以平面图为准?

7、PY-(TOP)-3系统一层无设置电动多叶排烟口,而平面图设置,是否以系统图为准?系统图中地下二层设置排烟风管及排烟口,而平面图中无排烟风管,是否以系统图为准?

4#楼

一、暖施01一层空调风管平面图中

1、空调风管平面图中出外墙风管设置防雨百叶风口,而建施平面图中无标注?(二层~十二层同、6#楼同)

二、暖施17二~十二层防排烟平面图

1、走道排烟的排烟风管竖井至三通段规格不明确,是否为800*400,墙洞预留尺寸为900*800?

6#楼

一、暖施03三层空调风管平面图

1、6-A~B轴交6-2~3轴全热交换机出外墙防雨百叶规格不详,是否同其他全热交换机的尺寸800*400?(3~12层同)

二、暖施17二~十二层防排烟平面图

1、走道排烟风管尺寸为800*400,而竖井预留洞尺寸为900*800,是否有误?

三、暖施18A机房层防排烟平面图

1、6-3轴交6-B轴排烟风管与卫生间排风井冲突,是否转弯避开风井安装?

地下室

一、地下一层通风消防平面图01A

1、B-A轴交B-13轴P-(-1)-1风机引至风井位置对应无标注?是否与6#楼一层卫生间合用风井?建施平面图已设置风井位置,通风平面图中相应增加风井位置。

2、B-W~X轴交B-15轴变电所进风管的70度电动常开防火阀、出变电所外墙百叶规格型号不详?变电所内排风至风井位置,建施已设置风井位置,通风平面图中相应增加风井位置。

二、地下一层通风消防平面图02A

1、B-M轴交B-28轴三个风管合用送风井,是否设置止回阀?送风井引至一层对应4#楼四处送风井?(其余风井合用同)

2、B-30轴交B-E轴PY-(-1)-1风机出风管是否设置消声器?

3、B-F轴交B-18轴风管规格缺少标注?是否同5#楼防排烟系统28A排烟口规格为800*500?

4、B-30轴交B-E轴PY-(-1)-1风机参数在通用材料表06无标注,是否以平面图为准,设备表相应增加?

5、B-28轴交B-D轴发电机房内P--1-5风机参数在通用材料表06无标注,是否以平面图为准,设备表相应增加?发电机排风管及70度防火风口缺少规格?

6、B-33~34轴交B-T轴补风机进风口风管及防雨百叶规格型号不详,是否同出风管规格1250×500?

7、B-32~33轴交B-J轴风机进风口风管为1250*500,而防雨百叶风口尺寸为1250*1600,是否有误?

三、地下二层通风消防平面图05A

1、PPY-(-2)-2落地式消防通风机出风管三通(四通)处是否设置对开多叶调节阀?(其余同)

2、6-D轴交A-7轴SB-(-2)-1风机至进风井风管缺少规格,是否同出风管规格?与一层送风井合用是否设置止回阀?是否引至6#楼一层出外墙设置防雨百叶?(S-(-1)-1风机至风井同)

3、B-21~B-23轴交B-A1~B-B1轴PPY-(-2)-5主风管出机房缺少280度防烟防火阀,规格同风管?

四、地下二层通风消防平面图06A

1、B-M轴交B-29轴SB-(-2)-3风机至进风井风管缺少规格,是否同出风管规格?至进风

井是否缺少止回阀?(其余同)

2、B-20轴交B-F轴PY-(-2)-1风机至尾气井是否缺少止回阀?

3、B-H轴交B-10轴SB-(-2)-9风机至进风井与一层风井合用,是否设置止回阀?(一层同)

4、B-10~12轴交B-H轴补风管尺寸为1250*800,而墙板预留洞尺寸为1400*600,是否有误?

5、B-22轴交B-E轴PY-(-2)-1风机至尾气井是否设置止回阀?风机出风管是否消声器?所有风机未设置消声器的是否均设置(除安装静压箱外)?(包含02修A)

通用图

一、4#、6#防排烟原理04A

1、4#楼ZY-TOP-3系统的加压送风口规格为500×(1300+300),而平面图中一~十二层标注为800×(800+300),地下一层~地下二层标注为500×(1250+300),以何为准?

2、4#楼合用前室ZY-TOP-1缺系统图?

3、6#楼ZY-TOP-1系统为合用前室送风,而平面图中为楼梯间加压送风,系统图中加压送风口为500*(1250+300),而平面图标注二~十二层为500*(350+300),地下一、二层为500*(800+300)?

4、6#楼ZY-TOP-2系统为楼梯间,而平面图中为合用前室,系统图中加压送风口为地上部分为500*(350+300),地下一、二层为500*(800+300);而平面图中标注为一~十二层为800*(800+300),地下一、二层为500*(1250+300),以何为准?

5、6#楼ZY-TOP-3系统的加压送风口规格标注为500×(1300+300),而平面图中标注为500×(1250+300),以何为准?

6、6#楼ZY-TOP-4系统十二层无RSK加压送风口标注,而暖施17二至十二层防排烟平面图中有500×(350+300)的RSK加压送风口,是否以系统图为准?

7、6#楼PY-TOP-1内走道排烟系统中一层设置排烟风管,而暖施16B一层防排烟平面图中无排烟风管,是否以系统为?

二、二期设备材料表(一)05

1、主要空调设备表K-1-3吊顶式空气处理机组,而5#楼一层空调风管平面图无?是否有误?

2、4#楼全热交换器规格为1500CMH,而平面图中全热交换器标注为2000CMH,以何为准?

3、6#楼全热交换器规格为1500CMH共40台,2000CMH共6台,而平面图中全热交换器规格为1500CMH/共6台,2000CMH共40台,以何为准?

三、二期设备材料表(一)06

1、排气扇BPT200无设备参数,而5#楼01A一层空调风管平面图设置BPT200/32W排气

扇,请补充排气扇BPT200设备参数?

2、P-(-1)-2风机的参数为SWF-I-4.5#,4552CMH/207Pa/0.55KW,而地下一层01A平面图中参数标注为SWF-I-7#,11780CMH/470Pa/3KW,以何为准?

3、PPY-(-1)-2风机的参数为HTFC-II-20#,26250/16820CMH、797/339Pa、11/9KW,而地下一层02A平面图中参数标注为HTFC-II-30#,33150/28772CMH、862/420Pa、28/22KW,以何为准?

4、酒店地上ZY-TOP-5风机的参数为SWF-I-8.5#,25124CMH/520Pa/7.5KW,而5#楼设备层21A平面图中参数标注为SWF-I-6.5#,28000CMH/520Pa/7.5KW,以何为准?

5、酒店地上ZY-TOP-7风机的参数为SWF-I-8.5#,26528CMH/573Pa/7.5KW,而而5#楼设备层21A平面图中参数标注为SWF-I-8#,18636CMH/382Pa/4KW,以何为准?

6、4#楼地上ZY-TOP-3低噪声混流风机的参数为SWF-I-8#,35380CMH/667Pa/11KW,而屋顶层19A平面图中参数标注为SWF-I-8#,28148CMH/872Pa/11KW,以何为准?

7、6#楼地上X-(1F)-1、ZY-TOP-1、ZY-TOP-2、ZY-TOP-3风机参数与平面图中所标注的参数不符,以何为准?

8、4#楼地上缺少ZY-1-1、X-1-2风机参数标注,而4#楼16B一层防排烟平面图中及01一层空调风管平面图有设备参数标注,是否以平面图为准,设备表相应增加?

9、6#楼地上缺少ZY-1-1风机参数标注,而6#楼16B一层防排烟平面图中有设备参数标注,是否以平面图为准,设备表相应增加?

暖通共性部分:

1、所有风口、风阀缺少图例?

2、暖通空调施工说明02第三大点第1点风管材质不一致,是否统一为镀锌板材风管?所有消防加压送风、排烟管道及排风管采用土建风道是否采用同风井规格镀锌铁皮风管施工?

3、暖通空调施工说明02第三大点第10点与防火阀连接的过防火墙(楼板)风管,采用不小于2mm钢板制作,是否调整为所有风管穿越楼板、墙体、砼墙体均预埋3mm钢套管,空隙采用密度为64kg/m3的离心超细玻璃棉填充?

4、暖通空调施工说明02第三点12点所有风管三通四通处设三通调节阀是否为安装对开多叶风量调节阀?

5、暖通空调施工说明02第四点第(二)点空调风管保温采用B1级发泡橡塑保温,保温厚度为30mm;;

6、所有风机盘管减震吊架型号为XHS-3型,吊装风机、吊顶式新风处理机组、全热交换器、空调风机箱托架用10#槽钢作;落地式风机、立式空气处理机组基础采用12#槽钢制作。

7、屋顶风机出口设置防虫网是否采用不锈钢防护网?

8、所有消防排烟风机、消防补风机与风管连接采用耐高温硅玻钛金复合布,普通送、排风

机与风管连接采用预氧丝布软节。

9、所有消声器采用ZP100阻抗复合消声器,有效长度为2米;

10、所有排风口(排烟与排风合用)双层可调式铝合金百叶?

11、所有空调风机盘管连接风口的风管材质及风口规格不明确?

12、所有全热交换机4个出口是否设置消声器?所有全热交换机进风管是否设置对开多叶风量调节阀?

13、所有风机房、空调机房缺详图?

14、按项目界面划分:4#、6#楼结合办公楼除公共部分外,空调不安装;是否理解公共部分空调需安装,全热交换器及风管是否安装到位?

施工图纸会审工作流程

施工图纸会审工作流程-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

施工图纸会审工作流程 一、目的: 为确保工程满足使用功能,技术质量要求和投资成本控制、进度控制、目标实现。 二、范围: 适用于本公司的施工前和施工中的图纸会审。 三、工作流程图(见附图)。 四、实施部门职责: 财务部、营销部、工程项目部经理、副经理、专业工程师、主管副总、总经理。 1、工程部经理负责所提供的设计施工图,符合公司决策层所定 的使用功能,技术质量和投资成本等指标的合格施工图。 2、财务部经理负责该施工图的概算是否超过或低于公司对成本 的控制指标的审定。 3、营销部经理负责提出客户所关心的问题是否得到满足或优 化。 4、营销部经理负责对该施工图所产出的房屋是否能满足客户的 客观需求进行核定。 5、工程部主管负责该施工图的房产品是否能满足功能要求,使 用维修技术上是否可行。 6、工程项目部经理、副经理负责组织各个部门人员确定会审地 点、时间,并主持会议,形成纪要,并达成共识要在形成的 纪要上由各方签字、盖章、并分发各有关单位监督实施。 7、专业工程师负责: ①、明确设计意图和质量要求。 ②、掌握施工难点和关键问题。 ③、予见施工薄弱环节和可能的隐患。 ④、发现图纸上的“错”、“漏”、“缺”、“碰”等设计 质量通病。

8、主管副总和总经理每季度进行检查并作记录。 五、工作程序: 1.由公司决策层确定项目的投资、功能、质量技术、产品定位等指标文件。 2.工程部收到施工图7天内确定会审时间,并通知研发部、财务部、营销部、监理各相关单位组织专业工程师和施工单位 学习图纸: ①、明确设计意图和质量要求。 ②、掌握施工难点和关键问题。 ③、予见施工薄弱环节和可能的隐患。 ④、发现图纸上的“错”、“漏”、“缺”、“碰”等设计 质量通病。 ⑤、各专业设计是否协调,满足功能要求。 ⑥、作法及用料是否满足投资指标。 3.由项目部主持召开图纸会审会议,财务部、营销部、监理公司、施工单位、工程项目部专业工程师、设计院等单位参 加。先由设计院进行设计交底后分专业提出问题,并由各 方有针对性的回答问题并达成共识。 4.将会议达成的各项成果形成会议纪要,由各方签字盖章后分发各单位。 5.图纸会审纪要连同设计施工图用于工程实施,并作为验收、归档、结算的依据。 六、工作标准: 1.时间标准:工程开工前,项目部收到研发部提供的施工图10天内。 2.必须符合公司决策层确定的使用功能、质量、投资指标文件。 3.各相关部门发现的问题由工程部汇总,并征求各方意见。 4.《国家工程设计规范》《国家施工验收规范》《国家建设工程强制性标准》。 七、检验方法:

共青团杭州市余杭区委员会

共青团杭州市余杭区委员会 文件杭州市余杭区志愿者工作指导中心 余团联“2008”2号 ★ 关于组织动员团员青年投身“清洁绿化健康文明” 志愿服务行动的通知 各镇乡、街道、局(公司)系统团(工)委(总支),各区属学校团组织,各志愿服务组织: 今年3月5日是毛泽东等老一辈无产阶级革命家?向雷锋同志学 习?题词发表45周年和《杭州市志愿服务条例》(以下简称《条例》)颁布实施4周年纪念日,同时又是《浙江省志愿服务条例》颁布施行日,也是我省第一个志愿者日。为深入学习宣传贯彻省、市《条例》和区?清洁绿化健康文明?行动动员大会精神,动员广大团员青年为 ?清洁〃绿化?余杭行动、省级文明示范城区创建和健康城区创建工 作多做贡献,团区委、区志愿者工作指导中心决定以3月5日为启动日,在全区开展以?志愿服务‘清洁绿化健康文明’行动,合力建设

最适宜居住的‘美丽之洲’?为主题的志愿服务大行动。现将有关事项通知如下: 一、活动时间 活动贯穿全年,3月5日为全区启动和统一行动日。 二、活动主题 志愿服务?清洁绿化健康文明?行动,合力建设最适宜居住的?美丽之洲? 三、活动内容 1、开展?清洁余杭?志愿服务行动。各级团组织要在2007年?清洁余杭?志愿服务的基础上,继续广泛动员组建各种形式的志愿服务队开展志愿服务。系统和街道团组织要重点围绕提升城市品味,大力开展清除牛皮癣、清洁?城市家具?等志愿服务;各镇乡团组织要动员农村团员青年积极行动起来,开展清除陈年垃圾、?保护母亲河?等活动,为?清洁余杭?行动示范村(社区)创建贡献力量。 2、开展?绿化余杭?志愿服务行动。区志愿者指导中心将联合区绿化办成立?护绿使者?志愿服务队,组织开展各类植树护绿活动。各级团组织要抓住?3.12植树节?、?6.5环境日?等活动契机,动员全区广大团员青年广泛参与植绿护绿、环保宣传等工作,要注重志愿者植绿护绿机制建设,进一步完善志愿者护绿基地的管理。 3、开展?健康余杭?志愿服务行动。结合全民健康促进行动,以卫生系统志愿者为主,开展健康教育进社区(农村)志愿服务活动。要抓住?爱国卫生月?等活动契机,通过开展健康知识宣传、赠送健康生活用品等活动,进一步普及健康理念,倡导健康生活方式。各级团组织要以区12355青少年热线?阳光行动?、学校心理健康室等为

图纸会审内容与流程

图纸会审主要内容与流程 图纸会审是指工程各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位、各种设备厂家)在收到设计院施工图设计文件后,对图纸进行全面细致的熟悉,审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动。图纸会审由建设单位负责组织并记录(也可请监理单位代为组织)。通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点,找出需要解决的技术难题并拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。 主要内容: (1)是否无证设计或越级设计;图纸是否经设计单位正式签署。是否是经过相关部图审合格。 (2)地质勘探资料是否齐全。(3)设计图纸与说明是否齐全,有无分期供图的时间表。 (4)设计地震烈度是否符合当地要求。 (5)几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾;专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾;标注有无遗漏。 (6)总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。 (7)防火、消防是否满足要求。 (8)建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾;结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致;建筑图与结构图的表示方法是否清楚;是否符合制图标准;预埋件是否表示清楚;有无钢筋明细表;钢筋的

构造要求在图中是否表示清楚。 (9)施工图中所列各种标准图册,施工单位是否具备。 (10)材料来源有无保证,能否代换;图中所要求的条件能否满足;新材料、新技术的应用有无问题。 (11)地基处理方法是否合理,建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题,或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。 (12)工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾,布置是否合理,是否满足设计功能要求。 (13)施工安全、环境卫生有无保证。 (14)图纸是否符合监理大纲所提出的要求。 程序: 图纸会审应开工前进行。如施工图纸在开工前未全部到齐,可先进行分部工程图纸会审。 (1)图纸会审的一般程序:业主或监理方主持人发言→设计方图纸交底→施工方、监理方代表提问题→逐条研究→形成会审记录文件→签字、盖章后生效。 (2)图纸会审前必须组织预审。阅图中发现的问题应归纳汇总,会上派一代表为主发言,其它人可视情况适当解释、补充。 (3)施工方及设计方专人对提出和解答的问题作好记录,以便查核。(4)整理成为图纸会审记录,由各方代表签字盖章认可 (5)参加图纸会审的单位:GB50319-2013第5.1.2条“项目监理

浙江省杭州余杭区一般公共预算收入情况数据专题报告2019版

浙江省杭州余杭区一般公共预算收入情况数据专题报告 2019版

前言 本报告主要收集权威机构数据如中国国家统计局,行业年报等,通过整理及清洗,从数据出发解读杭州余杭区一般公共预算收入情况现状及趋势。 杭州余杭区一般公共预算收入情况数据专题报告相关知识产权为发布方即我公司天津旷维所有,其他方引用我方报告均需要注明出处。 杭州余杭区一般公共预算收入情况数据专题报告深度解读杭州余杭区一般公共预算收入情况核心指标从财政总收入,一般公共预算收入等不同角度分析并对杭州余杭区一般公共预算收入情况现状及发展态势梳理,相信能为你全面、客观的呈现杭州余杭区一般公共预算收入情况价值信息,帮助需求者提供重要决策参考及借鉴。

目录 第一节杭州余杭区一般公共预算收入情况现状 (1) 第二节杭州余杭区财政总收入指标分析 (3) 一、杭州余杭区财政总收入现状统计 (3) 二、全省财政总收入现状统计 (3) 三、杭州余杭区财政总收入占全省财政总收入比重统计 (3) 四、杭州余杭区财政总收入(2016-2018)统计分析 (4) 五、杭州余杭区财政总收入(2017-2018)变动分析 (4) 六、全省财政总收入(2016-2018)统计分析 (5) 七、全省财政总收入(2017-2018)变动分析 (5) 八、杭州余杭区财政总收入同全省财政总收入(2017-2018)变动对比分析 (6) 第三节杭州余杭区一般公共预算收入指标分析 (7) 一、杭州余杭区一般公共预算收入现状统计 (7) 二、全省一般公共预算收入现状统计分析 (7) 三、杭州余杭区一般公共预算收入占全省一般公共预算收入比重统计分析 (7) 四、杭州余杭区一般公共预算收入(2016-2018)统计分析 (8) 五、杭州余杭区一般公共预算收入(2017-2018)变动分析 (8) 六、全省一般公共预算收入(2016-2018)统计分析 (9)

浙江杭州余杭区事业单位历年真题(新)

浙江杭州余杭区事业单位历年真题 一、单项选择题(在下列选项中选择最恰当的一项,并用2B铅笔在答题卡相应题号下涂黑所选答案项的信息点,在试卷上作答一律无效。每题08分,共50题。) 1江泽民在十六大政治报告中指出:对于推进社会主义民主政治建设,具有全局性作用的是()。 A加强社会主义法制建设 B改革和完善党的领导方式和执政方式 C坚持和完善社会主义民主制度 D解决党政不分的问题 2刑事诉讼法属于()。 A程序法 B实体法 C特别法 D临时法 3()是建设有中国特色的社会主义理论的精髓。 A一国两制 B以经济建设为中心 C坚持四项基本原则,坚持改革开放 D解放思想,实事求是 4我国政治体制改革的根本目标是()。 A建设有中国特色的民主政治 B坚持和完善人民代表大会制度 C实行多党制和三权分立 D建立和完善社会主义法制 十六大政治报告强调,加强和改进党的建设,必须进一步解决()这两大历史性课题。 A坚持和健全民主集中制、增强党的活力和团结统一 B加强和改进党的作风建设,深入开展反腐败斗争 C保证党的路线方针政策全面反映人民的根本利益的时代发展的要求 D提高党的领导水平和执政水平、提高拒腐防变和抵御风险的能力 6复杂劳动被当作简单劳动的倍加,是因为()。 A从事简单劳动不需要专门的学习和训练

B从事复杂劳动需要专门的学习和训练 C决定商品价值量的社会必要劳动时间是以简单劳动为尺度 D脑力劳动和体力劳动有差别 7“三个有利于”的判断标准是由()提出来的。 A毛泽东 B江泽民 C周恩来 D邓小平 8意识的本质是()。 A意识是大脑的机能 B意识是社会的产物 C意识是自然界的产物 D意识是人脑的机能,是客观存在的反映 9为了防止两极分化,规范收入分配不宜采取()。 A取缔非法收入 B清理不合理收入 C调节过高收入 D实行平均分配 10坚持党的基本路线一百年不动摇的原因是()。 A党的基本路线正确与否对我们党至关重要 B现阶段党的基本路线是建设有中国特色的社会主义理论的核心内容和政治灵魂 C坚持党的基本路线一百年不动摇,是与社会主义初级阶段的长期性和战略目标相联系的D它是党的代表会议通过并写进了决议的 11直接经验和间接经验的区别在于()。 A前者是事物的现象,后者反映事物的本质 B前者是认识的低级阶段,后者是认识的高级阶段 C前者的源泉是实践,后者的源泉是书本知识 D前者是自己亲身实践得到的认识,后者是从他人那里(包括从书本中)得到的知识 12“真理在一定条件下可以转化为谬误”,这是()。 A唯心主义观点 B辩证唯物主义观点 C一切唯物主义共有的主张

图纸会审一般包括的主要内容

图纸会审一般包括的主要内容 (1)是否无证设计或越级设计;图纸是否经设计单位正式签署。 (2)地质勘探资料是否齐全。 (3)设计图纸与说明是否齐全,有无分期供图的时间表。 (4)设计地震烈度是否符合当地要求。 (5)几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾;专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾;标注有无遗漏。 (6)总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。 (7)防火、消防是否满足要求。 (8)建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾;结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致;建筑图与结构图的表示方法是否清楚;是否符合制图标准;预埋件是否表示清楚;有无钢筋明细表;钢筋的构造要求在图中是否表示清楚。 (9)施工图中所列各种标准图册,施工单位是否具备。 (10)材料来源有无保证,能否代换;图中所要求的条件能否满足;新材料、新技术的应用有无问题。 (11)地基处理方法是否合理,建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题,或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。 (12)工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾,布置是否合理。 (13)施工安全、环境卫生有无保证。 (14)图纸是否符合监理大纲所提出的要求。 设计交底与图纸会审 1 设计交底与图纸会审的目的为了使参与工程建设的各方了解工程设计的主导思想、建筑构思和要求、采用的设计规范、确定的抗震设防烈度、防火等级、基础、结构、内外装修及机电设备设计,对主要建筑材料、构配件和设备的要求、所采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的要求以及施工中应特别注意的事项,掌握工程关键部分的技术要求,保证工程质量,设计单位必须依据国家设计技术管理的有关规定,对提交的施工图纸,进行系统的设计技术交底。同时,也为了减少图纸中的差错、遗漏、矛盾,将图纸中的质量隐患与问题消灭在施工之前,使设计施工图纸更符合施工现场的具体要求,避免返工浪费:在施工图设计技术交底的同时,监理部、设计单位、建设单位、施工单位及其它有关单位需对设计图纸在自审的基础上进行会审。施工图纸是施工单位和监理单位开展工作最直接的依据。现阶段大多对施工进行监理,设计监理很少,图纸中差错难免存在,故设计交底与图纸会审更显必要。设计交底与图纸会审是保证工程质量的重要环节,也是保证工程质量的前提,也是保证工程顺利施工的主要步骤。监理和各有关单位应当充分重视。 2 设计交底与图纸会审应遵循的原则(1)设计单位应提交完整的施工图纸:各专业相互关联的图纸必须提供齐全、完整:对施工单位急需的重要分部分项专业图纸也可提前交底与会审,但在所有成套图纸到齐后需再统一交底与会审。现在很多工程己开工,而施工图纸还不全,以至后到的图纸拿来就施工。这些现象是不正常的。图纸会审不可遗漏,即使施工过程中另补的新图也应进行交底和会审。(2)在设计交底与图纸会审之前,建设单位、监理部及施工单位和其他有关单位必须事先指定主管该项目的有关技术人员看图自审,初步审查本专业的图纸,进行必要的审核和计算工作。各专业图纸之间必

(完整版)图纸会审流程

目录 第一章、目的??????????????????????????3 第二章、适用范围????????????????????????3 第三章、招标小组组成??????????????????????3 第四章、招标小组及各部门职责和权限 ???????????????4 第五章、总包及直接发包等需委托招标代理工程的招标流程??????5 第六章、分包及其它工程招标流程????????????????10 第七章、工程材料、设备采购流程????????????????12 第八章、其它材料、设备采购流程????????????????13 第九章、关于特殊情况处理 ???????????????????14 第十章、修订及生效??????????????????????14 第十一章、本流程通用样表???????????????????15

第一章目的 为了使参与工程建设的各方了解工程设计的主导思想、建筑构思和要求、采用的设计规范、确定的抗震设防烈度、防火等级、基础、结构、内外装饰及机电设备设计,对主要建筑材料、构配件和设备的要求、所采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的要求以及施工中应特别注意事项,掌握工程关键部分的技术要求,保证工程质量,设计单位必须依据国家设计技术管理的相关规定,对提交的施工图纸,进行系统的设计技术交底。同时,为了减少图纸中的差错、遗漏、矛盾,将图纸中的质量隐患与问题消灭在施工前,使设计施工图纸更符合施工现场的具体要求,避免返工浪费。 第二章适用范围 本制度适应于公司投资开发的建设工程总承包工程、工程分包工程的图纸会审及设计交底。适应单位包括建设单位、监理单位、设计单位、施工单位及其他有关分包单位。 第三章图纸会审与交底 一、设计技术交底与图纸会审的前提条件 (一)设计单位必须提供以分册为单位的正式施工图纸;对施工单位急需的分项专业图纸应提前交底与会审,但要在成套图纸到齐后再统一交底与会审。 (二)在设计技术交底与图纸会审之前,各有关单位包括项目监理单位、施工单位必须事先指定主管该项目的工程技术人员、专业监理工程师应熟悉图纸,进行初步审查,准备审查意见。 二、设计技术交底与图纸会审时,设计单位须派负责该项目的主要设计人,专业负责人或了解设计情况的工地代表出席,交底与会审时间应在该项目开工之前,在施工现场进行。 三、设计技术交底与图纸会审工作,是设计图纸施工前的一次详细交待审核,各有关单位必须参加,其中监理单位,施工单位参加施工的技术人员必须亲自参加

浙江省杭州市余杭区七年级(上)期末数学试卷

七年级(上)期末数学试卷 一、选择题(本大题共10小题,共30.0分) 1.-的相反数是() A. B. C. D. 2.若∠1与∠2互补,∠1=54°,则∠2为() A. B. C. D. 3.下列不是同类项的是() A. 与 B. 与 C. 12和0 D. 与 4.如图,AE⊥BC于点E,AF⊥CD于点F,则下列哪条 线段的长度是表示点A到BC的距离() A. AD B. AF C. AE D. AB 5.下列过程中,变形正确的是() A. 由得 B. 由得 C. 由得 D. 由得 6.估计-1在哪两个整数之间() A. 0和1 B. 1和2 C. 2和3 D. 3和4 7.如图,直线AB、CD相交于点O,OE⊥AB于点O,OF平分∠AOE,∠1=15°31′, 则下列结论不正确的是() A. 与互为补角 B. C. 的余角等于 D. 8.某商场购进一批服装,每件进价为200元,由于换季滞销,商场决定将这种服装按 标价的六折销售,若打折后每件服装仍能获利20%,则该服装标价是 A. 350元 B. 400元 C. 450元 D. 500元 9.已知a、b、c在数轴上位置如图,则|a+b|+|a+c|-|b-c|=()

10.QQ空间是一个展示自我和沟通交流的网络平台.它既是网络日记本,又可以上传 图片、视频等.QQ空间等级是用户资料和身份的象征,按照空间积分划分不同的等级.当用户在10级以上,每个等级与对应的积分有一定的关系.现在知道第10级的积分是90,第11级的积分是160,第12级的积分是250,第13级的积分是360,第14级的积分是490…若某用户的空间积分达到1000,则他的等级是() A. 18 B. 17 C. 16 D. 15 二、填空题(本大题共6小题,共24.0分) 11.规定零上为正,若北京市12月份的平均气温是零下5℃,则可记为______℃. 12.某县2018年财政预算草案的报告中指出该县全年财政总收入预算为905000万元, 其中905000万元用科学记数法表示为______万元. 13.在实数,-(-1),,,313113113,中,无理数有______个. 14.自2018年11月10日起,某县核心区域道路停车泊位实施收费管理,具体收费标 准如下:停放时间不超过30分钟的免费,停放时间超过30分钟不超过1小时,按5元/辆次的标准收取,以后每半小时按1.5元/辆次的标准收取,不足半小时按半小时计,依此类推,收费时间段为上午8:00时至晚上20:00时,其余时间段免费停车,若 某人在上午10:00停车计时,中午12:10离开车位,则需付停车费______元.15.将正整数按如图所示的位置顺序排列: 根据排列规律,则2018这个数应在上图A、B、C、D四处中的______处. 16.小林按如图所示的程序输入一个正数x,最后输出的结果为277,则满足条件的所 有x的值为______. 三、计算题(本大题共3小题,共24.0分) 17.计算: (1)7.8+(-1.2)-(-0.2) (2)-÷-×(-3)2+32 18.先化简,再求值:2(3a2b-ab2)-3(2a2b-ab2+ab),其中a=2,b=-.

图纸会审流程

图纸会审流程

页码第 2 页共 17 页 图纸会审流程 (首页封皮) (原件1份,报行政部主任存档) 编制部门:工程部编制人: 审核:日期: 批准:日期: 复印件分发部门: □总经理1份□副总经理份□财务部份□文档室份□客服部份□营销部份□采购部份□物业公司份□总工办份□合约部份□规划设计部份□前期部份□工程部份□车管部份□行政部份□保安部份□保洁部份□后勤部份○共印发 1 份□其它 说明1、本文件为公司内部管理资料,仅供公司各部门员工使用,不得外传。2、员工离职办理手续时要将此文件上交行政部。3、发文次日由行政部主任将电子档上传至宝龙集团群共享内,由员工下载使用。此管理规定后附样表:084-088,093-094。 修订记录

页码第 3 页共 17 页 修订次数首次发文第一次修订第二次修订第三次修订第四次修订第五次修订日期2015年9月 目录 第一章、目的 (3) 第二章、适用范围 (3) 第三章、招标小组组成 (3) 第四章、招标小组及各部门职责和权限 (4) 第五章、总包及直接发包等需委托招标代理工程的招标流程 (5) 第六章、分包及其它工程招标流程 (10) 第七章、工程材料、设备采购流程 (12) 第八章、其它材料、设备采购流程 (13) 第九章、关于特殊情况处理 (14) 第十章、修订及生效 (14) 第十一章、本流程通用样表 (15)

页码第 4 页共 17 页 第一章目的 为了使参与工程建设的各方了解工程设计的主导思想、建筑构思和要求、采用的设计规范、确定的抗震设防烈度、防火等级、基础、结构、内外装饰及机电设备设计,对主要建筑材料、构配件和设备的要求、所采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的要求以及施工中应特别注意事项,掌握工程关键部分的技术要求,保证工程质量,设计单位必须依据国家设计技术管理的相关规定,对提交的施工图纸,进行系统的设计技术交底。同时,为了减少图纸中的差错、遗漏、矛盾,将图纸中的质量隐患与问题消灭在施工前,使设计施工图纸更符合施工现场的具体要求,避免返工浪费。 第二章适用范围 本制度适应于公司投资开发的建设工程总承包工程、工程分包工程的图纸会审 及设计交底。适应单位包括建设单位、监理单位、设计单位、施工单位及其他有关 分包单位。 第三章图纸会审与交底 一、设计技术交底与图纸会审的前提条件

关于开展2014年度杭州市余杭区建设工程“良渚杯”评比申报工作的通知

关于开展2014年度杭州市余杭区建设工程“良渚杯”评比申报工作的通知 余建协〔2014〕4号 ?发布时间:2014-9-30 15:04:04 信息来源: ?【收藏】【字号:大中小】 ? 2014年度杭州市余杭区建设工程“良渚杯”评比工作即将开始,现将2014年度“良渚杯”工程评比申报的有关事 项通知如下: 一、参评“良渚杯”的工程必须是符合基本建设程序,各项手续的证明文件齐全,并是已建成的具有独立使用功能的建设项目。申报工程必须是在2014年9月30日以前竣工 验收合格的工程。 二、申报时间 参评工程在2014年11月10日前由申报单位将有关资料直接上报杭州市余杭区建筑业协会。 (联系人:徐秀英、沈国军,电话:86227407) 三、申报参评“良渚杯”的住宅工程,其工程质量要从严要求,并提倡一次装修完成,毛坯房不能参加评比,初装修工程应符合建设部《住宅初装饰竣工工程验收办法》的有关规定。其中未做地面基层及采用下沉式卫生间的住宅工 程,不能申报参评“良渚杯”。 四、评比范围: “良渚杯”的评选范围为余杭区行政区域内进行建设的具有一定规模的建筑工程、市政工程(具体参评项目规模要

求详见《杭州市余杭区建设工程优质奖“良渚杯”评比办 法》)。 五、“良渚杯”工程申报资料的要求和内容 申报“良渚杯”工程的单位应填写《良渚杯工程申报表》一式两份和提供有关申报材料一份,申报表、申报资料均须 单独装订成册。 (一)、填写《良渚杯工程申报表》(一式两份、单独装订)时,申报表意见评价栏内,均必须写明意见评价并加盖 公章。 (二)、提供有关申报材料应单独装订成册(附目录并标 注页码),其内容应包括: 1、前期资料 ⑴、建筑工程中标通知书; ⑵、施工图设计文件的审核意见(包括施工图、建筑节 能、消防、人防审核意见); ⑶、建设工程规划许可证明材料; ⑷、建筑工程施工许可证明材料; ⑸、工程项目经理注册建造师证书和监理资格证书。 2、相关检测报告与验收证明材料 ⑴、施工现场质量保证条件评分表(见GB/T50375-2006 P12 表4.2.3);

图纸会审程序

图纸会审程序 1、施工图会审的定义: 图纸会审是指承担施工阶段监理的监理单位组织施工单位以及建设单位、材料、设备供货等相关单位,在收到审查合格的施工图设计文件后,在设计交底前进行的全面细致熟悉和审查施工图纸的活动。 2、图纸会审的目的: 一是使施工单位和各参建单位熟悉设计图纸,了解工程特点和设计意图,找出需要解决的技术难题,并制定解决方案;二是为了解决图纸中存在的问题,减少图纸的差错,将图纸中的质量隐患消灭在萌芽之中 3、图纸会审的基本内容: (1)是否无证设计或越级设计;图纸是否经设计单位正式签署。(2)地质勘探资料是否齐全。 (3)设计图纸与说明是否符合当地要求。 (4)设计地震烈度是否符合当地要求。 (5)几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾;专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾;标注有无遗漏。 (6)总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。(7)防火、消防是否满足。 (8)建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾;结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致;建筑图与结构图的表示方法是否清

楚;是否符合制图标准;预埋件是否表示清楚;有无钢筋明细表或钢筋的构造要求在图中是否表示清楚。 (9)施工图中所列各种标准图册施工单位是否具备。 (10)材料来源有无保证,能否代换;图中所要求的条件能否满足;新材料、新技术的应用是否有问题。 (11)地基处理方法是否合理,建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的核技术问题,或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。 (12)工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾,布置是否合理。 (13)施工安全、环境卫生有无保证。 (14)图纸是否符合监理大纲所提出的要求。 4、会审的程序: 图纸会审应开工前进行。如施工图纸在开工前未全部到齐,可先进行分部工程图纸会审。 (1)图纸会审的一般程序:业主或监理方主持人发言→设计方图纸交底→施工方、监理方代表提问题→逐条研究→形成会审记录文件→签字、盖章后生效。 (2)图纸会审前必须组织预审。阅图中发现的问题应归纳汇总,会上派一代表为主发言,其它人可视情况适当解释、补充。 (3)施工方及设计方专人对提出和解答的问题作好记录,以便查核。(4)整理成为图纸会审记录,由各方代表签字盖章认可

施工设计交底及图纸会审内容流程【最新版】

施工设计交底及图纸会审内容流程 一、设计交底与图纸会审应遵循的原则 1、设计单位应提交完整的施工图纸:各专业相互关联的图纸必须提供齐全、完整:对施工单位急需的重要分部分项专业图纸也可提前交底与会审,但在所有成套图纸到齐后需再统一交底与会审。现在很多工程己开工,而施工图纸还不全,以至后到的图纸拿来就施工。这些现象是不正常的。图纸会审不可遗漏,即使施工过程中另补的新图也应进行交底和会审。 2、在设计交底与图纸会审之前,建设单位、监理部及施工单位和其他有关单位必须事先指定主管该项目的有关技术人员看图自审,初步审查本专业的图纸,进行必要的审核和计算工作。各专业图纸之间必须核对。 3、设计交底与图纸会审时,设计单位必须派负责该项目的主要设计人员出席。进行设计交底与图纸会审的工程图纸,必须经建设单位确认。未经确认不得交付施工。 4、凡直接涉及设备制造厂家的工程项目及施工图,应由订货单位邀请制造厂家代表到会,井请建设单位、监理部与设计单位的代表

一起进行技术交底与图纸会审。 二、设计交底与图纸会审的目的 为了使参与工程建设的各方了解工程设计的主导思想、建筑构思和要求、采用的设计规范、确定的抗震设防烈度、防火等级、基础、结构、内外装修及机电设备设计,对主要建筑材料、构配件和设备的要求、所采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的要求以及施工中应特别注意的事项,掌握工程关键部分的技术要求,保证工程质量,设计单位必须依据国家设计技术管理的有关规定,对提交的施工图纸,进行系统的设计技术交底。同时,也为了减少图纸中的差错、遗漏、矛盾,将图纸中的质量隐患与问题消灭在施工之前,使设计施工图纸更符合施工现场的具体要求,避免返工浪费:在施工图设计技术交底的同时,监理部、设计单位、建设单位、施工单位及其它有关单位需对设计图纸在自审的基础上进行会审。施工图纸是施工单位和监理单位开展工作最直接的依据。现阶段大多对施工进行监理,设计监理很少,图纸中差错难免存在,故设计交底与图纸会审更显必要。设计交底与图纸会审是保证工程质量的重要环节,也是保证工程质量的前提,也是保证工程顺利施工的主要步骤。监理和各有关单位应当充分重视。 三、设计交底与图纸会审会议的组织及程序

杭州余杭经济开发区简介资料

杭州余杭经济开发区介绍材料 (2011年6月10日) 杭州余杭经济开发区是1993年经省人民政府第25次常务会议批准设立的省级开发区。2007年12月,余杭区委、区政府对余杭经济开发区实施体制、机制、规划、用人、用工、分配等方面的综合体制改革。改革后的余杭经济开发区规划总面积为51.3平方公里。 综合体制改革后,开发区按照城市化工业化两轮驱动战略的要求,修编提升了总体规划,修编后的总体规划分为传统产业提升区、高新产业区、新型装备制造业区、公共服务中心区、城市更新区、商贸区、配套居住区等7大功能区块。同时,2008年邀请罗兰·贝格国际管理咨询有限公司为余杭经济开发区量身定制产业发展规划,根据该规划,余杭经济开发区的总体功能定位为:长三角宜居宜业的和谐发展示范区,杭州先进制造业中的核心成员,推动余杭区经济发展的主要引擎。产业定位是重点发展“4+1”主导产业,即:健康产业、装备制造业、绿色产业、通信电子和经改造提升的纺织服装产业。 经过18年的发展,余杭经济开发区已逐步发展成为一个以高新技术产业为主导,以生物医药、先进制造、电子电器、纺织服装等产业为支柱的成长性良好的综合型产业区。目前,开发区已引进法国赛诺菲、瑞士诺华、美国礼来、美国欧文斯科宁公司、民生药业、华鼎集团、春风集团等一批

世界500强和国内外知名企业。2010年,开发区完成规模以上工业产值246亿元,同比增长22.7%;规模工业增加值58亿元;上交税收12.6亿元,同比增长2.7%;工业投入22.17亿元,同比增长33.67%。2009年全省省级开发区综合排名第九名。 一、交通便捷 余杭开发区位于杭州临平副城,是杭州的东大门,地处长三角经济圈圆心地带,距离南京、上海各150公里,距离徐州、温州各300公里,是北连沪苏,南接甬台温互动发展的连接点,随着国家《长江三角洲地区区域规划》的出台,开发区已成为国际国内高新技术产业转移的重要平台,战略地位突出,区位优势明显。正在建设的杭州地铁一号线和已实现通车的沪杭高铁将在余杭实现零换乘,余杭开发区即将进入地铁和高铁“双铁”时代,届时,余杭开发区将成为全国为数不多的“双铁”开发区之一,交通和区位优势进一步凸显。 二、产业集聚 近年来,余杭开发区严格按照罗兰·贝格国际管理咨询有限公司为开发区制定的“4+1”产业发展定位,走出了一条要素集聚、健康发展的产业之路,有力的推动了产业升级,促进了经济转型。在健康医药产业方面,余杭开发区已汇聚了法国赛诺菲医药、瑞士诺华制药等世界500强企业以及民生药业、天元生物、贝达药业、杏辉天力等知名医药企业,2009年成功申报“杭州生物产业国家高技术产业基地余杭拓展区”,健康医药产业集聚效应明显。在装备制造业方面,开

杭州市余杭区太炎中学2014年中考数学模拟试卷(含答案)

第6题图 杭州市余杭区太炎中学2014年中考数学模拟试卷 姓名 一、选择题(每小题3分,共30分) 1.某电视台报道,截止到2010年5月5日,慈善总会已接受支援玉树地震灾区的捐款 15510000元.将15510000用科学记数法表示为( ) A .8101551.0? B .4101551? C .710551.1? D .61051.15? 2.使分式1 2-x x 有意义,则x 的取值范围是( ) A .21≥ x B .21≤x C .21>x D .2 1≠x 3.下列说法中正确的是( ) A .想了解杭州市城镇居民人均年收入水平,宜采用抽样调查; B .某次抽奖活动中奖的概率为1001 ,说明每买100张奖券,一定有一次中奖; C .“打开电视,正在播放《新闻联播》”是必然事件; D .数据1,1,2,2,3的众数是2. 4.如图,⊙O 的直径CD ⊥AB ,∠AOC =50°,则∠CDB 大小为 ( ) A .25° B .30° C .40° D .50° 5.如图,在□ABCD 中,AC 与BD 相交于点O ,点E 是边BC 的中点,AB =4,AD =6,则OE 的长是( ) A .3 B .2 C D .1 6.如图,如果甲、乙两图关于点O 成中心对称,则乙图中不符合题意的一块是( ) 7.反比例函数6 y x = 图象上有三个点)(11y x ,,)(22y x ,,)(33y x ,,其中3210x x x <<<, 则1y ,2y ,3y 的大小关系是( ) A .321y y y << B .312y y y << C .213y y y << D .123y y y << 第4题图 A B O C D E 第5题图

图纸会审的技巧

图纸会审流程 一、目的: 为优化设计,保证图纸质量,保障工程质量进度,建立完整的图纸会审制度,特制定本办法。 二、适用围: 我局实施的房建项目、市政工程项目及给排水项目。 施工图纸包括:施工图纸、设计联系单、施工技术联系单及其他技术要求文件。 三、制度: 1、设计图纸控制:在设计招标或与设计单位签定合同时特别强调设计图纸的各个专业设计人员的图纸会签制度,以尽量减少图纸中各个专业的矛盾错误。 2、图纸接受制度:现场工程师代表负责接受图纸,检查图纸质量,要求清晰明确,设计及相关人员签字,盖章,现场负责人做好图纸接受记录及存档图纸保管。 3、图纸发放制度:现场工程师代表负责向监理单位发放施工图纸并做好图纸发放记录,记录清楚发放图纸名称、图号、份数、接受单位、接受时间及接受人签字。由监理单位负责对施工图纸进行审核后向各个施工单位发放。各个施工单位接受的图纸必须有监理单位盖施工图纸专用章。 4、图纸会审人员:下列人员必须参加图纸会审 建设方:现场负责人员及其他技术人员; 设计方:总工程师、项目负责人及各个专业设计负责人; 监理方:项目总监、副总监及各个专业监理工程师; 施工单位:项目经理、项目副经理、项目总工程师及各个专业技术负责人; 其他相关单位:技术负责人。 5、图纸会审时间控制:设计图纸分发后三个工作日由监理负责组织业主、设计、监理、施工单位及其他相关单位进行设计交底。设计交底后十五个工作日由监理负责组织上述单位进行图纸会审。 6、图纸会审,施工单位、监理所单位及其他各个专业的工程技术人员针对自己发现的问题或对图纸的优化建议以文字性汇报材料分发会审人员讨论。 7、图纸会审会议由业主或监理主持,主持单位应做好会议记录及参加人员签字。

杭州市余杭区土地利用总体规划

杭州市余杭区土地利用总体规划 按照国家和省的部署,新一轮土地利用总体规划(以下简称规划)修编工作今年已重新全面启动。我区从2002年就开始新一轮规划修编的前期工作,并争取列入了我省第一批修编的试点单位。随后,根据全区经济社会发展规划、各项建设对土地需求状况编制了《余杭区土地利用总体规划大纲(2005-2020年)》,于2006年1月上报省政府。但2004年以来,国家要求放慢新一轮规划编制和审批的速度,充分做好新一轮规划修编的前期工作,省国土厅因此暂缓受理审核新一轮规划,使我区新一轮规划报批受到停滞。2007年12月27日,经多方努力,我区修改完善的新一轮规划大纲(2006-2020年)经省国土厅批复。今年4月25日,省政府在全省土地管理工作会议上部署要求加快推进新一轮规划修编进度后,杭州市政府出台了《关于全面推进我市新一轮土地利用总体规划修编工作的实施意见》(杭政办函[2008]206号),根据文件精神,我区立即重新启动了规划修编工作。日前,省政府已将新一轮规划的各类控制指标下达给各市、县(市、区),乡镇土地利用总体规划修编规程也即将公布,我区新一轮规划修编工作将进入全面开展阶段。 一、土地利用总体规划的内涵与特性是什么? 土地利用总体规划是指在一定区域内,根据经济社会可持续发展的要求和当地自然、经济、社会条件,对土地的开发、利用、整治、保护在时间和空间上所做的统筹安排和综合部署,是国家实行土地用途管制制度的基础。土地利用总体规划在我国通常分为:国家、省、地(市)、县、镇(乡)五级。 土地利用总体规划具有以下几个特性: (1)综合性。又称整体性或总体性。从规划对象看,土地利用总体规划针对的是区域内全部土地,而不是某一种用地;从规划任务看,土地利用总体规划关系到各部门用地的分配与使用,要综合各部门对土地的需求,协调各部门的土地利用活动,对土地利用结构和土地利用方式作出调整,使之符合经济和社会发展目标,以促进国民经济持续、快速、健康发展;从规划内容看,土地利用总体规划以土地利用安排为核心,同时也包括对土地开发、整理、保护的综合安排。 (2)战略性。土地利用总体规划,特别是全国、省级和地(市)级土地利用总体规划,侧重研究解决一些重大的战略性问题,如国民经济各部门的用地总供给与总需求的平衡问题、土地利用结构与用地布局的调整、土地利用方式的重大变化等。乡级土地利用总体规划需要落实地块的规划用途,但它是以土地用途分区的方式出现的,一般不涉及具体确定土地使用单位或个人使用土地的范围、经营方向或的内部规划问题。 (3)长期性。土地利用总体规划是对土地利用有关的重要经济、社会、环境问题的长期变动趋势作出预测,据此制订土地利用规划方案,拟订战略性的方针、政策和措施。由于土地利用对经济、社会、环境的影响是长期的、渐进的,有些影响(如城乡建设、土地开发等)是难以逆转的,调整土地利用结构与利用方式,使之达到预定的目标,也是长期才能实现的。这就决定了需要有一个长期的规划,以使土地利用的变化能与长期的经济社会环境发展演变过程相协调。 (4)控制性。土地利用总体规划的控制性主要表现在两个方面:从纵向讲,下一级的土地利用总体规划受上一级土地利用总体规划的控制和指导;从横向讲,一个地区的土地利用总体规划,对地区内国民经济各部门的土地利用起到宏观控制作用。

2014年杭州市余杭区初一新生素质统一测试卷(含答案)

2014年杭州市余杭区初一新生素质统一测试卷 数学 考生须知: 1.本试卷满分为100分,考试时间为100分钟。 2.答题前,在答题纸上写姓名和准考证号。 3.必须在答题纸的对应位置上答题,写在其他地方无效。 4.考试结束后,上交试题卷和答题纸。 一、填空.(24分) 1.(3分)2008年5月26日14时55分,北京奥运火炬接力扬州站的传递活动正式开始,至16时30分,接力扬州站传递圆满结束.传递里程约11200米.改写成“千米”作单位的数是_________千米.整个活动时间是 _________小时_________分. 2.(3分)有一列由三个数组成的数组(1、1、1)、(2、4、8)、(3、9、27)…第八个数组是_________,第100个数组的三个数的和是_________,读作_________. 3.(5分)在括号里填上合适的单位. 李小东身高158_________,体重40_________,他每天睡10_________,他卧室的面积大约是12 _________,他一天大约喝水1200_________. 4.(2分)4.06升=_________升_________毫升;200元港币=_________元人民币(1元港币=0、89元人民币) 5.(1分)把0.65、、﹣7.5、﹣1、0这五个数按从大到小的顺序排列起来是_________. 6.(2分)已知x、y(均不为0)能满足x=3y,那么x、y成_________比例,并且x:y=_________:_________.7.(1分)把边长是2.5厘米的正方形按4:1扩大后,扩大前后图形之间的面积比是_________. 8.(1分)一批花生种子的成活率是80%~90%.现要保证3600棵花生成活,至少要种下_________粒种子. 9.(1分)一个圆柱形容器里面盛有的水,恰好是240毫升,若把这个容器里的水倒入一个与它等底等高的圆锥 容器里面,水会溢出_________毫升. 10.(2分)一个布袋里装有5只蓝色球,3只红色球.任意摸一只,摸到红色球的可能性是_________.再 加_________只蓝色球,摸到红色球的可能性是. 11.(1分)若a、b、c、d均为不为0的自然数,且a>b,b=c,d<c,则用“>”将分数,,,排列起来为 _________. 12.(1分)将一根绳子连续对折2次,然后每隔一定长度剪一刀,共剪了3刀,这样原来的绳子被剪了_________段. 13.(1分)图中,平行四边形被分成甲、乙、丙三个三角形,甲的面积比丙多24平方厘米,乙的面积与丙的比是3:5,这个平行四边形的面积是_________平方厘米. 三、选择.(6分) 14.(1分)估计一下,下面最接近自己年龄的是()

工程施工图纸自审会审工作规定流程

工作行为规范系列 工程施工图纸自审会审工 作规定流程 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-32638工程施工图纸自审会审工作规定流 程 Procedures for self-examination and review of engineering construction drawings 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 工程项目施工图纸自审和会审工作流程规定 1、施工图纸自审: (1)根据合同约定、国家规程规范、行业标准,承包商进场前或单项工程施工前,承包商应自行主持施工图纸自审,写出施工图纸自审记录; (2)承包商的施工图纸自审记录,报送监理工程师、现场项目主管、工程管理部、造价合约部、工程总监; (3)监理工程师对承包商的施工图纸自审记录提出审核意见; (4)项目主管、工程管理部、造价合约部对承包商的施工图纸自审记录提出审核意见;

(5)工程总监根据监理工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部的审核意见,决定施工图纸会审的时间计划安排; 2、施工图纸会审: (1)施工图纸会审由业主组织,设计单位、监理工程师、承包商共同参加; (2)施工图纸会审由监理工程师负责进行现场记录汇总整理工作; (3)施工图纸会审记录经工程总监审定同意,报公司领导批准; (4)形成施工图纸会审纪要,由公司正式行文,四方共同会签并加盖公章,作为指导工程施工和工程结算的依据; 3、施工图纸会审参加人员:项目主管、各专业工程师、工程管理部主管、造价合约部主管、工程总监; 4、施工图纸自审与会审内容: (1)施工图纸是否完整和齐全,施工图纸是否符合国家有关工程设计和施工的规程规范; (2)施工图纸是否与其说明书在内容上是否一致,施工图纸及其各组成部分间有无矛盾和错误;

相关文档
相关文档 最新文档