备用柴油发电机操作规程
一、目的
规范柴油发电机的操作,确保人身及设备安全。
二、操作规范
柴油机的操作应严格按厂家说明书要求且遵守《电业工作安全规程》、《福煤风电倒闸操作票管理制度》等相关制度、规范。
1、启动前应检查
1.1 机油油位在标示刻度线以内,如不够加同型号机油至标示线以内位置。
1.2 冷却液在水箱盖以下8cm左右,如不够加清水至上述位置。
1.3 电池液液位在极板面上15mm左右,不够加蒸馏水至上述位置。
1.4 电池电压在12V左右,如偏低则改换新电池或从场用直流系统临时拉一路12V电源。
1.5 现场无杂物,冷却通风道顺畅。
1.6 柴油机排气口通畅。
1.7 停运15天以上的柴油发电机启动前还应查绝缘合格。
1.8 400VⅠ段备用电源进线40120开关在断开位置。
1.9 #1场变高压侧9307刀闸在试验位置
1.10#2场变高压侧9407刀闸在试验位置
1.11柴油发电机组总空气开关在OFF(关)状态。
2、启动
2.1 在启动开关孔内插入钥匙,顺时针方向打到“ON”位置,此时预热指示灯亮起,持续约7秒后熄灭,然后顺时针方向转到“START"启动位置,令起动机带动发动机启动,最后松开开关即可。
3、柴油机启动后应立即检查柴油机运行是否正常,主要要检查柴油机电压、频率、电流是否正常。
4停止
4.1发动机要停止运行时,应逐步降速至怠速工况运行,待冷却水温度降至70℃左右,在指令停车。
4.2 要求停车时,只要把启动开关钥匙转到“OFF”位置即可。
4.3 柴油发电机停车后如短期内还需启动柴油机,则400V备用电源进线保持运行状态,否则应立即恢复400V场用电为正常运行方式(即,400V场用电由场变供电状态)。
三、柴油发电机运行中注意事项
1. 使用启动开关,每次不能超过15秒,若启动失败,应等1分钟后再次启动。否则会因长时间通电使起动机发热产生故障。
2. 机组运行中排气管内排气温度较高。因此严禁人员接近排气管,以防灼伤,并保证排气管周围无污油或其它易燃物,以防发生火灾。
机组运行中每小时应巡视一次,巡视时要特别注意电压、频率、电流、声音是否正常,冷却液是否足够。
3. 机组停运后,冷却液温度很高,此时严禁打开散热器盖子,并禁止向未冷却的冷却系统内加注冷却液,否则会造成柴油机的严重损坏。
4. 升压站内10KV系统有电压的情况严禁启动柴油发电机运行。每次启动时应在升压站10KV系统没有电压的情况下方可启动柴油发电机,特殊情况下应由场领导批准才可启动柴油发电机。
5.柴油发电机应每月做一次试启动试验。
备用发电机定期启动试验记录
日期:年月日检查人:
序号检查项目执行情况
1 机油油位在标示刻度线以内是□不是□
2 冷却液在水箱盖以下8cm左右是□不是□
3 电池液液位在极板面上15mm左右是□不是□
4 电池电压在12V左右是□不是□
5 现场无杂物,冷却通风道顺畅是□不是□
6 发电机机排气口通畅是□不是□
7 发电机启动前还应查绝缘合格是□不是□
8 成功启动发电机并运行15分钟是□不是□存在问题-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 备用发电机定期启动试验记录
日期:年月日检查人:
序号检查项目执行情况
1 机油油位在标示刻度线以内是□不是□
2 冷却液在水箱盖以下8cm左右是□不是□
3 电池液液位在极板面上15mm左右是□不是□
4 电池电压在12V左右是□不是□
5 现场无杂物,冷却通风道顺畅是□不是□
6 发电机机排气口通畅是□不是□
7 发电机启动前还应查绝缘合格是□不是□
8 成功启动发电机并运行15分钟是□不是□存在问题------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------