文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 江苏人防工程监理培训学习材料

江苏人防工程监理培训学习材料

江苏人防工程监理培训学习材料
江苏人防工程监理培训学习材料

江苏人防工程施工监理培训学习材料(一)

1、学习内容:人防工程基础知识

人防工程配供电

法律法规

设备检测

设备防护生产安装

通风与给排水

施工监理

2、人民防空工程:包括为保证战时,人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护等而单独修建的地下防护建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。战时掩蔽人员、物资,保护人民生命和财产安全在重要场所,是实施人民防空最重要的物质基础。

3、防空地下室是结合地面建筑修建的防护性建筑物,是人防工程的重要组成部分。

4、人防工程的防护性能:拟定的核武器、化学武器发、生物武器、常规武器袭击和袭击后的城市发生次生灾害情况下,保障人员、物资的安全。

5、我国人防工程建设的原则:与经济建设协调发展,与城市建设相结合。

按战时功能分:分为指挥工程、医疗救护工程、防空专业队工程、人员掩蔽工程和配套工程5类,并组成效能配套的人民防空工程体系。

6、按施工构筑方式和所在环境条件,可分为明挖工程(掘开式、附建式);暗挖工程(坑道式和地道式)。

按受空袭威胁环境的分:甲类工程(能预防定核武器、生化武器及常规武器破坏效应)和乙类工程(能预防定常规武器、生化武器破坏效应)。

7、防空地下室总结:造价经济、上下建筑互为加强、不单独占用城市用地便于实现平战结合、迅速掩蔽人员或物资、形式容易受到上部建筑制约。

8、按项目建设性质分:新建、续建、扩建、加固、改造、口部处理和维护管理等项目。

9、人防工程的基本组成:按作用分有围护结构(防护结构和非防护结构)、防护层(人工防护层和自然防护层)、建筑设备(内部设备,如:通风、空调、给排水、供电、照明、电梯等)、防护设备(阻挡冲击波、毒剂)、建筑装修。按有效空间的防毒能力分有密闭区和非密闭区(清洁区和染毒区)。按有效空间的防护功能分有主体和口部。

10、主体与密闭区的范围相同,口部属非密闭区。

11、检测依据:RFJQ4-2009(人防设备检测标准)、RFJQ1-2007(检测与验收标准)

检测内容:原材、生产质量(每季度至少一次)、专项性能(成熟的厂家一般不做)、产品破坏性、防护效能、安装质量(所有的防护门都检测)这6项。

产品独立编号,每一个产品一个编号。

12、通风系统应检测战时通风系统通风量和工程整体气密性。

13、考试选择题目:预埋管镀锌厚度3mm以上;

1/3L

不是进风系统的:超压活门(是排风)

描述错误:过吸风口,吸收在前,过滤在后(错误)

防爆活门是防冲击波、防堵(错误,不防堵)

。。。。。用厚钢板(正确,好焊)

人防通风防护设备主要有:(全选)

密闭阀门安装正确:手柄、法兰、冲击波方向、设单独的支架(全选)

14、简答题:

人防工程通风系统安装完成要做的试验有:气密性、通风量。

预埋的、未预埋,报一个施工方案给监理。

15、给排水:

人防工程排水安装后,要试压:1.5倍试压。

通球试验:管径:2/3

防火单元两侧都设出入口。

管道穿墙不需设防护设备的有:厕所穿墙。

。。。。应在外面设防护阀门。(错误)

。。。隔绝防护不向外排水。(正确)

穿过人防结构管道需设防护设施的有:给水、排水出墙管

15、大体积砼施工技术:混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50℃

混凝土浇筑块体的里表温差不宜大于25℃

混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于200C

混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0℃/d

16、人防门安装流程:安装准备、立框隐检、挂扇调试、除锈涂漆、设置标志、检测验收。

17、人防门安装质量控制关键部位:门框安装位置、锚固钩焊接、门框垂直度、支撑设置、吊环设置、挂扇调式、设置标志。

18、人防门堆放要求:门扇内表面应当朝下。

19、进场质检项目:检查质量证明文件(企业证书、产品目录、合格证、专项检测和试验报告);检查类别、规格型号是否与图纸相吻合;检查外观质量;检查孔净宽、净高、对角线是否在允许偏差范围内。

20、工具:磁力线垂、尺、涂膜检测仪

21、单一性、隐蔽性、过程性、重要性、综合性、适用性、耐久性。。。。。

22、安全事故等级:四级。(一)特别重大事故,是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤(包括急性工业

中毒,下同),或者1亿元以上直接经济损失的事故;

(二)重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;

(三)较大事故,是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;

(四)一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。

23、人防工程实务:

(1)城市是人民防空的重点。国家对城市实行分类防护。城市的防护类别、防护标准,由国务院、中央军事委员会规定。

(2)人防工程战时的防空功能包括对核武器的防护(冲击波、早期核辐射、放射性污染、核电磁脉冲、核爆地震动)、对常规武器的防护(冲击、爆炸的局部破坏作用和整体作用)、对化学武器的防护、对次生灾害(如:房屋倒塌)的防护。

(3)厕所在清洁区,但医疗救护工程的厕所在染毒区。

(4)染毒区应包括以下房间通道:1、扩散室、密闭通道、防毒通道、除尘室、滤毒室、洗消间。2、医疗救护工程的分类厅、急救室、抗休克室、诊疗室、污物间、厕所。3、专业队装备掩蔽部、人防汽车库和电站发(5)电机房等主体允许染毒的部分。

(6)战时通风分为3种方式:清洁通风、隔绝通风和滤毒通风。

(7)防护及排水系统主要包括防护给水系统、防护排水系统、洗消系统和电站供油系统。

(8)人防工程主要施工方法:明挖法(掘开式法、基坑法)、暗挖法(有钻爆法、盾构法、顶管法)、明暗结合开挖法(逆作法、沉管法、箱涵法)。逆作法又分为全逆作法、半逆作法、盖挖逆作法(商业街)。土层(明挖法、盖挖逆作法)、岩层(钻爆法、新奥法)、兼顾人防的地下工程施工(盾构法、顶管法)。

(9)底板的上层钢筋不应该放在梁的主筋上面

(10)监理细则主要内容包括:专业工程特点、监理工作流程、监理工作要点、监理工作方法及措施。

(11)监理的主要方式:巡视、平行检验、旁站、见证取样。

(12)《建设工程监理规范》GB/T50319-2013

P138、P142、P148是重点

人防培训学习材料(二)

1、《人民防空法》(1996、10、29)颁布,并明确十二字方针(长期准备、重点建设、平战结合),于(1997、

1、1)开始实施。

2、防护工程是对武器杀伤破坏作用具有(预定防护功能)的建筑物和构筑的总称。

3、四大武器(核武器、常规武器、生物武器、化学武器)

4、防护工程的防护能力(不一定)比非防护工程的防护能力强。

5、附建式(是)防护地下室。

6、能使结构和内部人员不受预定武器影响的自然防护层称为(安全防护层),其最小厚度称(最小安全防护层厚度),削弱到0。如核武器最小6,常规武器最小3,则最小安全防护层厚度为(6),取大值。

7、防护层的层层式一般由三层构成,(伪装层、遮弹层、分配层或分散层)。

8、主体是密闭区。(错)

9、乙类工程(不防)核武器。

10、防护门的门扇、铰页、闭锁都有(抗力要求),负压利用(铰页、闭锁)的抗力。

11、常规武器破坏作用:局部破坏作用:目标在着弹点附近及其反面出现被单体冲击及爆炸产生(斗坑、震塌、贯穿)等破坏现象。

12、人防工程至少有(两个)出入口,一个主要出入口,一个次要出入口。高等级工程还需备用出入口。

13、主要出入口(不一定)是人防工程中最宽的出入口。

14、直通式出入口(不是)无转折,平面图中无转折,但可垂直转折。

15、门代号的意思:GHSFM4025(6) G钢结构,H活门槛,S双扇,F防护,M密闭,门孔宽40,门孔高25,抗力级别6级。

16、按由外到内的顺序,设置(防护门、防护密闭门、密闭门),F、FM应向外开启,M宜向外开启。

17、防护门、防护密闭门的门扇应嵌入墙内设置,且门扇的外表面不得突出通道的内墙面。

18、染毒区与清洁区之间采用(密闭隔墙)。

19、一般情况下,满足使用要求的情况下,防毒通道体积越小越好。(正确)

20、脱衣间与淋浴间应设(密闭门)。

21、通风有自然通风、滤毒通风、隔绝防护。有滤毒通风的工程仍要考虑(隔绝防护),如城市大火、滤毒设备失效、外界毒剂未查明。

22、扩散室的通风管设在侧墙上(1/3L)、设在后墙上(1/3L)。扩散室内横截净面积不宜小于活门通风面积的9倍。

23、倒塌范围:钢筋混凝土结构、钢结构5、6、6B级(5米)。

24、人防工程上部覆土层的作用:早期核辐射、伪装。

25、上部为砼结构,人防顶板不能高于地面。上部结构为砌体结构,五级允许有限度的露出来,四级及以上不允许露出来。乙类工程不能有一半露出来。

26、上部建筑的(生活污水管、雨水管、燃气管)不得进入防空地下室。

27、两个防护单元之间墙体(防护密闭隔墙)。

28、抗爆单元设置:一、平时已砌筑的抗爆隔墙与挡墙要求:≥120mm厚的钢筋砼墙,≥250mm厚的砼墙。二、临战构筑的抗爆隔墙与挡墙要求:≥120mm厚的预制钢筋砼墙;砂袋堆垒,墙体断面为梯形,高度≥1.8m,最小处厚度≥500mm。

29、具有滤毒通风要求的工程,必须设(防化值班室)。

30、贮油间比室外低15-20cm,贮油间与机房之间的门为(防火门)。

31、医疗救护设二个密闭区。

32、主要出入口,设门铃,有穿衣间、淋浴间、脱衣间,穿衣间、脱衣间检测有无沾染,每间最少设置2个电源插座。次要出入口,带滤毒室的口。滤毒室一般为密闭隔墙。

33、密闭区(清洁区):控制室等。非密闭区(染毒区):扩散室、防毒通道、密闭通道,除尘室、滤毒室、洗消间;医疗救护工程的分类厅、急救室抗休克室、诊疗室、污物间、厕所等;专业队装备掩蔽部、人防汽车库和电站发电机房等主体允许染毒的部分。

34、人防工程按战时使用功能划分,指挥工程、医医疗救护工程、防空专业队工程、人员掩蔽工程和配套工程五大类。

35、指挥工程:实行省(自治区、直辖市)、市、区(县)街道(四级)指挥体制。

36、医疗救护工程:分为中心医院、急救医院、救护站等。三等

37、防空专业队工程:七类,抢险抢修、医疗救护、消防、防化防疫、通信、运输、治安等专业队。

38、人员掩蔽工程:一等人员掩蔽所,指战时为坚持工作的党政机关、城市生活重要保障部门(电信、供水、供气、食品等)、重要厂矿企业和其他战时有人员进出要求的人员掩蔽工程;二等人员掩蔽所,指战时为留城的普通居民掩蔽工程。

39、配套工程:人防物资库,量最大的。

40、人防工程按防空袭威胁情况划分:甲类人防工程(防四大武器)、乙类人防工程(不考虑防核武器)。

41、主体和口部:人民防空工程包括主体有防毒要求的和主体允许染毒的两种类型。对于有防毒要求的人防工程,其主体是指最里面一道密闭门以内的部分,口部是指最里面一道密闭门以外的部分。对于允许染毒的人防工程,其主体是指防护密闭门以内的部分,口部是指防护密闭门以外的部分。

42、人防工程的分级:一、防核武器抗力级别:根据(核爆炸冲击波地面超压值大小)来划分的,共分九个等级。通常接触:4级、4B级、5级、6级和6B级。二、防常规武器抗力级别:分为直接命中和非直接命中两类,六级。直接命中:1、2、3、4级。非直接命中:5、6级。三、防化级别(军用毒剂、生物战剂、放射性气溶胶):甲、乙、丙、丁四级。

43、HK1000(1):H活门,K底座可开启,1000风管直径,抗力级别1。

人防培训学习材料(三)

1、人民防空工程包括为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护等而单独修建的地下防护建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。

2、人民防空工程建设的设计、施工、质量必须符合国家规定的房屋标准和质量标准。人民防空工程专用设备的定型、生产必须符合国家规定的标准。

3、城市新建民用建筑,违反国家有关规定不修建战时可用于防空的地下室的,由县级以上人民政府人民防空主管部门对当事人给予警告,并责令限期修建,可以并处10万元以下的罚款。

4、工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书,并在资质证等级许可的范围内,承担工程监理业务,工程监理单位不得转让工程监理业务,工程监理单位与被监理工程的施工单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的,不得承担该建设工程的监理业务。

5、工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字,建设单位不拨付工程款,不进行竣工验收。

6、监理工程师应当按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理。

7、违反本条例规定,勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级,承揽工程的,责令停止违法行为,对勘察、设计单位或者工程监理单位处合同约定的勘察费、设计费或者监理酬1倍以上2倍以下的罚款,情节严重的,吊销资质证书;有违法所得的,予以没收。

未取得资质证书承揽工程的,予以取缔,依照前款规定处以罚款;有违法所得的,予以没收。以骗手段取得资质证书承揽工程的,吊销资质证书,依照本条第一款规定处以罚款;有违法所得的,予以没收。

8、违反本条规定,勘察、设计、施工、工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的,责令改正,没收违法所得,对勘察、设计单位和工程监理单位处以合同约定的,勘察费、设计费和监理酬金1倍以上2倍以下的罚款;可责令停业整顿,降低资质等级,情节严重的,吊销资质证书。

9、工程监理单位转让工程监理业务的,责令改正,没收违法所得,处合同约定的监理酬金25%以上50%以下的罚款;可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。

10、工程监理单位有下列行为之一的,责令改正,处50万元以上100万元以下的罚款,降低资质等级或吊销资质证书;有违法所得的,予以没收;造成损失的,承担连带赔偿责任。(一)与建设单位或施工单位串通,弄虚作假,降低工程质量的;(二)将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的。

11、违反本条例规定,工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其它利害关系承担该项建设工程的监理业务的,责令改正,处5万元以上10万元以下的罚款,降低资质等级或者吊销资质证书;有违法所得的,予以没收。工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员依法追究刑事责任。

12、人民防空工程建设应当符合国家规定的建设程序、防护标准和质量标准。人民防空工程建设项目应当按照国家和省有关规定,实行招标投标制度。承担人民防空工程任务的单位,应当具有与该工程相适应的工程设计、施工和监理资质,并严格执行国家规定的人民防空工程防护标准、质量标准、据说规范等。

13、违反本办法第12条第一款的规定,不修建防空地下室的,由人防主管部门对当事人予以警告,责令限期修建,可以并处5万元以上10万元以下的罚款;因主体工程完工无法补建的,应当缴纳异地建设费,并处以5万元以上10万元以下的罚款。

14、建设、设计、施工、监理等单位违反人民防空工程质量管理规定从事相关活动的,由县级以上建设人防等相关行政主管部门在其职责范围内,按照《建设工程质量管理条例》的有关规定予以处罚。

15、本办法所称人防工程,是指有主体工程、配套工程及地面附属设备设施用房组成,为保障人防指挥、信息、疏散、隐蔽、储备、救护等需要而单独修建的地下防护建筑,以及结合地面建筑,修建的战时可用于防空的地下室。

16、人防资质证书有效期5年

17、监理单位应当按照“建设工程监理合同”的约定,根据人防工程规模和复杂程度,配备相应的现场监理机构、监理人员和监理设施。

18、监理单位和现场监理机构应编制监理规划、监理实施细则;从事施工阶段监理和施工合同管理、设备采购监理与设备监造、资料管理等工作均应符合《建设工程监理规范》(GB50319)的要求。

19、本省行政区域内新建、扩建、改建、加固改造人防工程应当实行人防专业监理。

20、人防工程监理企业应当根据人防工程的项目规模和复杂程度,在施工现场项目部配备不少于3人的人防工程监理人员,其中总监理工程师、土建和安装专业监理工程师各至少1人,总监理工程师不得同时承担超过3个人防工

程监理任务,且不能同时在跨设区市的项目上任职。人防工程土建、安装专业监理工程师不得同时承担其他人防工程的监理任务。

21、人防工程监理企业应当根据需要成立监理机构,编制人防工程专项监理实施细则,并按照《建设工程监理规范》的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理。人防工程底板、墙板、顶板浇筑、防护设备安装、防水等关键施工环节,人防工程专业监理工程师应当实施旁站监理。

22、实行企业失信行为公示制度。监理企业失信程度分为3类:严重、一般和轻微,公示期分别为6个月、3个月和1个月.

23、定时和不定期检查制度:对检查不合格或未按时接受检查的,应当在规定的期限内整改,整改期内不得承接人防监理任务,不得申请新的资质。逾期不改或整改不到位的,撤销或建议撤销资质的证书并向社会公告。

24、人防工程注册监理工程师只具备国家注册监理工程师资格,经省级以上人民防空主管部门组织的人防工程监理培训,或考试合格并取得相应证书的,或是具有人防防护工程师(监理专业)执业资格的。

25、人防工程监理工程师是指具备江苏省监理工程师资格,经省级以上民防空主管部门组织的人防工程监理培训或考试合格取得相应证书的。

26、人防工程监理员是指具备江苏省监理员资格,经省级以上民防空主管部门组织的人防工程监理培训,或考试合格,并取得相应证书的。

27、省级以上民防空主管部门颁发的人防工程监理业务监理考试合格证有效期3年。持证人员须在有效期届满前参加省级以上民防空主管部门组织的人防工程监理业务继续教育考试,考试合格的有效期延续3年。

28、甲级:资质的要求:具备房屋建筑工程甲级监理资质和人防工程监理乙级资质。人员要求:具有15名以上人防工程注册监理工程师,其中土建专业12名以上,安装专业3名以上。业绩要求:近5年独立监理过3个以上抗力等级5级的人防工程。业务范围:可承接全国范围内各种抗力等级的人防工程监理业务。

29、乙级:资质的要求:具备房屋建筑工程乙级监理资质和人防工程监理丙级资质。人员要求:具有10名以上人防工程注册监理工程师,其中土建专业8名以上,安装专业2名以上。业绩要求:近5年独立监理过3个以上的人防工程。业务范围:可承接本省行政区域内抗力等级5级及建筑面积2万平方米以下的人防工程监理业务。

30、丙级:资质的要求:具备房屋建筑工程丙级监理资质。人员要求:具有5名以上人防工程注册监理工程师,其中土建专业4名以上,安装专业1名以上。业务范围:可承接本省行政区域内抗力等级6级、6B级及建筑面积1万平方米以下的人防工程监理业务。

31、违反本条例规定,注册监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的,责令停止执业一年。造成重大质量事故的,吊销执业资格证书,5年内不予注册。情节特别恶劣的,终身不予注册。

32、工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务,对应当监督检查的项目不检查,或者不按照规定检查,给建设单位造成损失的,应当承担相应的赔偿责任。

33、工程监理单位与承包单位串通,为承包单位谋取非法利益,也就是单位造成损失的,应当与承包单位承担连带赔偿责任。

34、实行监理的建筑工程,有建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。

35、人防工程建设法规体制分为5个层次:法律、行政法规、地方性法规、部门规章、规范性文件。法律以主席令形式发布,如《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国建筑法》。行政法规:以国务院令形式发布,如《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》。地方性法规:由省、自治区、直辖市以及较大市的人民代表大会及常务委员会制定并发布的人防工程建设方面的法规,如《江苏省实施(中华人民共和国人民防空法)的办法》。部门规章:国家部委发布,以部长令的形式发布,如《人民防空工程建设管理规定》、《人防工程监理行政许可制度管理办法》。规范性文件:人民防空主管部门发布,如《江苏省人民防空工程监理管理办法》

人防培训学习材料(四)

1、电源:内电源:一、柴油发电机组(30S内供电)。台数不宜过多(不超过4台),型号尽量统一。二、蓄电池组UPS:不间断电源,如计算机、数据库、通信网络等。EPS:应急电源(秒级,短暂停电),外电停电时,瞬间停电、切换。

2、发电机组基础独立,基础与地坪隔开,目的防震。

3、固定电站:>120KW设置,机组二至四台,一般二台。重要工程或面积较大的工程如医院、人防指挥所等。电站机房是染毒区。配电控制室(进风机、排风机、水泵、柴油机组实行“两地控制”即现场、机房)。

4、移动电站:≤120KW设置,一台柴油机。

5、人防面积小于5000平方米,可不设电站。用EPS蓄电池。

6、高压电源:10千伏,最高不超过35千伏。干式变压器。低压电源:380/220伏,允许偏差±5%。电压是人防工程电能质量的主要指标。

7、固定式开关柜(供电可靠性要求低的工程使用)、抽屉式开关柜(供电可靠性要求高的工程使用,如指挥所等)。

8、固定式开关柜:操作通道,前1500,后1000。抽屉式开关柜:操作通道,前1800,不靠墙布置。

9、双电源自动切换箱:作用:当正在供电的电源发生故障时,能自动地切除故障电源并迅速投入备用电源,以保证重要负荷的不间断供电。采用双电源双回路电源侧自动切换或双电源双回路负荷(用电设备侧)自动切换的措施。现场

10、低压断路器:开关(接通和分断电路)、保护(短路、过载、漏电)。种类:框架断路器、塑壳断路器、小型断路器。

11、接触器:电磁开关。线圈带电,触头动作,失电恢复。没有完善灭弧装置,不具备保护作用。

12、热继电器:实现过负荷保护,利用热效应原理。动作后一般不能自动复位。用途:通常与接触器配合使用,主要用作电动机的过载保护。

13、一台动力设备需3个基本设备,断路器、接触器、热继电器,缺一不可。

14、三防控制箱(三种通风方式显示灯箱),应设置在电站、值班室、防化化验室、风机房等处。红色灯表示隔绝式,黄色灯光表示滤毒式,绿色灯光表示清洁式。

15、三种通风方式LED、防爆申请按钮:在每个防护单元战时人员主要出入品防护密闭门外侧。

16、配电箱暗装时不得装在防护墙上,桥架不能穿过人防墙。

17、人防墙(密闭隔墙、防护密闭隔墙、临空墙、外墙等)

18、电力负荷分为三级:一级重要(指挥、通信、警报等)。二级(风机、水泵、正常照明等)。三级次要(电热、空调等)。

19、管线防护密闭处理:2.5mm厚以上热镀锌钢管;伸出墙外50mm;3mm密闭肋;暗敷弱电管不大于25mm;墙体厚大于200mm;各人员出入口和连通口的防护密闭门、密闭门门框墙上均应预埋管径为50-80的4-6的备用钢管。战时主要出入口防护密闭门外直至地面的通道的照明电源,应由防护单元内人防电源照明箱供电。

20、暗敷弱电管管径不大于25mm,明敷设不大于50mm。强电管径不大于100mm,可直接从顶板引下来。

21、接线盒可暗敷:除接线盒剩余的人防墙厚度大于200mm

22、电源从人防工程外引进来,墙外侧设防爆波电缆井。

23、指挥所、中心医院、急救医院不能平战转换,要实施到位。

24、人防工程用TN系统。IT用于特殊场合(手术室等),可短暂运行。TN—C三相四线制,TN—S三相四线+保护线,三相五线。

25、等电位联结,哪些地方需做?TN作用:降低接触电压,减少电气事故。1、保护接地干线。2、电气装置人工接地极的接地干线或总接地端子。3、室内的公用金属管道,如通风管、给水管、排水管、电缆或电线的穿线管。4、建筑物结构中的金属构件,如防护密闭门、密闭门、防爆波活门的金属门框等。5、室内的电气设备金属外壳。26、接地措施:利用自然接地体;设置人工接地体。接地体材料:1、应利用工程结构钢筋和桩基内钢筋做自然接地体。2根φ16以上。2、利用结构钢筋网做接地体时,纵横钢筋交叉点宜采用焊接。纵(10-20m)横(5-10m)钢筋。3、保护线(PE)宜采用不小于25*4mm2热镀锌扁钢或直径不小于12mm的热镀锌圆钢作为保护线的干线。4、人工接地体:角钢50*50*5,钢管50等。

27、系统及设备接地电阻的允许值:(1)防护接地:R≤4Ω(2)联合接地:R≤1Ω

28、人防设备厂:结构件车间积不少于3000平方米,机加工车间面积不少于300平方米,除锈、喷漆、质检、试验等操作区面积不少于300平方米,仓储区含备品备件库面积不少于2000平方米,办公室400 平方米。

29、人防成品、半成品不得露天堆放。厂房桁车下口净高不小于6米。人员定期培训上岗,持证上岗。技术负责

人:一级防护工程师,本科。专业质检员:二级防护工程师。安装队伍:防护设备厂的编内人员,省人防协会培训上岗证。

30、人力资源:技术负责人、专业工程师、专职质检员、专职安全员、专职资料员、技术工人、安装队伍。

31、总经理或厂长———技术负责人——1、采购负责人,2、生产负责人,3、安装负责人,4、工艺负责人,5、质检负责人,6、安全负责人,7、资料负责人。七大部门

32、五大制度:组织体系架构及管理制度、产品质量保证制度、安装质量保证制度、售后服务制度、安全保密制度。

33、角钢负公差:5%。防护设备厂允许10%外购,铸件、橡胶件,特殊屏蔽材料等。

34、门扇的功能:抵抗冲击波荷载,实现密闭功能,能够方便的启闭,为附属机构提供安装位置等。

35、所有阀门用双连杆密闭阀门,且必须采用省内有人防生产资质的厂家。

36、除锈方法:抛丸除锈、喷丸除锈、喷砂除锈、酸洗除锈、手工和动力除锈。刷两遍防锈漆,面漆二遍。

37、孔按允许最大误差加工,轴按允许最小误差加工。

38、 G钢结构、H砼、N坡道内开式、P屏蔽、D电控、T地铁区间。HK600(5)活门、底座可开启,风管直径600,抗力级别5。LFMDB5030(6):L临空墙、D封堵、B板、封堵孔宽度5000mm,封堵孔高度3000mm。

39、钢材进货验收:钢材厚度达设计板厚的95%。砼门扇砼强度(不达标,即否决),所有门扇厚度偏差≥—1.5mm

40、焊缝高度:小门框3mm,大门框5mm。门框体系是独立的,门框锚固钩不能与钢筋相连接,预埋门框的支撑架应用螺纹钢,门框垂直度要求2.5mm,一般要求支撑杆45度。

41、关键部位淬火处理,以加强其强度。

42、普通门框安装:绑扎地板钢筋及墙体钢筋,预埋人防门框立框支撑件,浇筑底板砼时预留后浇施工槽,安装调试固定人防门槛,浇筑预留后浇槽砼,绑扎人防门框墙体钢筋及安装预埋穿墙管件,浇筑人防门框墙砼。

43、密闭性能:门扇胶条接头单扇门不得超过2处,双扇门不得超过6处,并且接头必须采用45度坡口搭接。

44、防爆地漏、防爆按钮、防护密闭接线盒应采购正规人防厂家使用。

人防工程监理细则

1 工程概况 2编制依据 (2) 3主要监理工作内容及工作要点 (2) 4人防工程竣工验收监理资料移交内容 (7) 5人防工程质量通病防治与控制 (7) 16 1、工程概况

1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 1.3 工程类型和特点: 1.4 工程规模: 2. 编制依据 1.1 建设工程监理规范GB50319-2000 1.2 长兴世贸大厦工程施工图设计文件 1.3 建设工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 1.4 地下人防工程施工质量验收规范GB50134-2004 1.5 地下防水工程施工质量验收标准GB50208-2002 1.6 地下防水工程施工技术规范GB50108-2008 1.7 人民防空工程质量检验评定标准RFJ01-2002 1.8 人防工程防护设备选用图集RFJ01-2008 1.9 防空地下室结构设计FG01-05 1.10 浙江省人民防空工程建设监理管理规定 1.11 浙江省人民防空工程竣工验收管理办法 3. 主要监理工作内容及工作要点 3.1 人防工程监理工作主要内容 人防工程监理工作主要内容包括:组建人防监理项目部、编制监理技术文件、参加人防工程质量监督交底、参加人防工程图纸会审、审查批准(承包)施工单位上报各类施工组织设计及方案、审批开工报告并签发开工指令、分包单位资质审查、检查验收进场人防材料设备及构配件、主持分部分项(中间工程)工程验收、组织进行工程竣工预验收、参加人防工程竣工验收等。 3.2 组建人防监理项目部 3.2.1 单纯的人民防空工程项目应按要求组建监理项目部,监理项目部设总监理工程师、专业监理工程师、监理员三个岗位,必要时可设总监理工程师代表。项目总监应具备建设部国家注册监理工程师资格,同时具备国家人防办公室颁发的人防监理工程师资格。专业监理工程师应具备国家人防部门颁发的上岗证书,监理员应具备省级或以上人防部门颁发的上岗证书或经人防工程监理培训。 3.2.2 依附一般民用建筑而修建的人防工程项目,可以和其依附项目合并建立监理项

江苏人防培训考试试题AB卷

2013 年江苏省人防工程监理培训试卷(A) 一、单选题 1、人防工程染毒区与清洁区之间应设置整体浇筑的钢筋混凝土密闭隔墙,其厚度不应小于(B )(依据:GB50038—2005 3.2.13条) A.150mm B. 200mm C. 250mm D. 300mm 2、相邻防护单元之间隔墙宜为钢筋混凝土防护密闭墙,当墙上开设连通口时,两门之间的净距不应小于(A )。(依据GB50038—2005 3.2.10条) C. 350mm D. 300mm 3、乙类人防工程结构设计时,应考虑能承受(D )作用。(依据:GB50038—2005 4.1.3) A. 二次动荷载 B.核武器爆炸动荷载 C.常规武器和核武器爆炸动荷载的分别作用 D.常规武器爆炸动荷载 4、见证取样和送检是指在建设单位或工程监理人员见证下,由( C )单位的现场实验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样,并送至经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。 A.建设单位 B.监理单位 C.施工单位 D.材料供应单位 5、《人民防空工程建设监理暂行规定》第板条规定:甲级人防监理资质由(C )负责审批。 A.各省、自治区、直辖市人民防空办公室 B. 各省、自治区、直辖市建筑行政主管部门 C. 国家人民防空办公室 D. 各军区级人民防空主管部门 6、在深基坑开挖时,如果采用现浇钢筋混凝土内支撑,则在土方开挖时,其混凝土强度必须达到设计强度( B )以上,才能开挖支撑以下的土方。 A. 50% B. 75% % % 7、人防工程的顶板、底板不宜设置施工缝,顶拱、底拱不宜设( A )施工缝。(依据GB5013—2004 5.4.16) A. 纵向 B. 横向 C.斜向 8、大体积混凝土浇注温度不宜超过(C )℃。(依据GB50134—2004 6.4.10 ) A. 20 B. 25 C. 28 D. 30(GB50108—2008 4.1.27大体积防模温度不应大于30℃) 9、墙体水平施工缝不应留在剪力墙与弯矩最大处或底板与侧墙交接处,应留在高出底板于( A )的墙体上。(依据GB GB50108—2008 4.1.24-1原文。GB50134—2004 规定侧墙的水平施工缝应设在高出底板表面不小于500mm的墙体上) A. 300mm B. 400mm C. 500mm D. 600mm 10、无效合同的确认权归(B )。 A. 人民法院或仲裁机构 B. 人民法院 C. 国家机关 D. 仲裁机构 二、多选题

人防培训整理好

法律法规 1、人民防空工程包括为保障战时人员及物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护等而单独修建的地下防护建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。 2、城市是人民防空的重点。国家对城市实行分类防护。城市的防护类别、防护标准,由国务院、中央军事委员会规定. 3、人民防空工程建设的设计、施工、质量必须符合国家规定的防护标准和质量标准。人民防空工程专用设备的定型、生产必须符合国家规定的标准 4、城市新建民用建筑,违反国家有关规定不修建战时可用于防空的地下室的,由县级以上人民政府人民防空主管部门对当事人给予警告,并责令限期修建,可以并处十万元以下的罚款. 5、工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字,建设单位不拨付工程款,不进行竣工验收。 6、监理工程师应当按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理. 7、违反本条例规定,勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程的,责令停止违法行为,对勘察、设计单位或者工程监理单位处合同约定的勘察费、设计费或者监理酬金1倍以上2倍以下的罚款;对施工单位处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书;有违法所得的,予以没收. 未取得资质证书承揽工程的,予以取缔,依照前款规定处以罚款;有违法所得的,予以没收. 以欺骗手段取得资质证书承揽工程的,吊销资质证书,依照本条第一款规定处以罚款;有违法所得的,予以没收。 8、违反本条例规定,勘察、设计、施工、工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的,责令改正,没收违法所得,对勘察、设计单位和工程监理单位处合同约定的勘察费、设计费和监理酬金1倍以上2倍以下的罚款;对施工单位处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款;可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。 9、违法本条例规定,承包单位将承包的工程转包或者违法分包的,责令改正,没收违法所得,对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费百分之二十五以上百分之五十以下的罚款;对施工单位处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款;可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。 工程监理单位转让工程监理业务的,责令改正,没收违法所得,处合同约定的监理酬金百分之二十五以上百分之五十以下的罚款;可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。 10、工程监理单位有下列行为之一的,责令改正,处50万元以上100万元以下的罚款,降低资质等级或者吊销资质证书;有违法所得的,予以没收;造成损失的,承担连带赔偿责任: (一)及建设单位或者施工单位串通,弄虚作假、降低工程质量的; (二)将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的。 11、违反本条规定,工程监理单位及被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有

2019年年江苏人防培训考试题.

年省人防工程监理培训试卷(A) 一、 单选题 1 、人防工程染毒区与清洁区之间应设置整体浇筑的钢筋混凝土密闭隔墙, 其厚度不应小于(B )(依据:GB50038—2005 3.2.13条) A.150mm B. 200mm C. 250mm D. 300mm 2 、相邻防护单元之间隔墙宜为钢筋混凝土防护密闭墙,当墙上开设连通口 时, 两门之间的净距不应小于(A )。(依据GB50038—2005 3.2.10条) A.500mm B.400mm C. 350mm D. 300mm 3、乙类人防工程结构设计时,应考虑能承受(D )作用。(依据:GB50038—2005 4.1.3) A. 二次动荷载 B.核武器爆炸动荷载 C.常规武器和核武器爆炸动荷载的分别作用 D.常规武器爆炸动荷载 4 、见证取样和送检是指在建设单位或工程监理人员见证下,由 ( C ) 单位的 现场实验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样,并送 至经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其 计量认证的质量检测单位进行检测。 A. 建设单位 B. 监理单位 C. 施工单位 D. 材料供应单位 5 、 《人民防空工程建设监理暂行规定》第板条规定:甲级人防监理资质由 (

)负责审批。 A. 各省、自治区、直辖市人民防空办公室 B. 各省、自治区、直辖市建筑行政主管部门 C. 国家人民防空办公室 D. 各军区级人民防空主管部门 6 、在深基坑开挖时,如果采用现浇钢筋混凝土支撑,则在土方开挖时,其混凝土强度必须达到设计强度( B )以上,才能开挖支撑以下的土方。 A. 50% B. 75% C.80% D.90% 7 、人防工程的顶板、底板不宜设置施工缝,顶拱、底拱不宜设( A )施工 缝。 (依据 GB50134 — 2004 5.4.16 ) A. 纵向 B. 横向 C. 斜向 8 、大体积混凝土浇注温度不宜超过( C )℃。

最新人防监理培训考试资料

1、 2、人防工程中通风空调的作用:一保证人防工程的通风换气。二保证人防工程内集体防护。保证人防工程内适宜的温湿环境。 3、战时三种防护通风方式:清洁通风(是战时在常规武器袭击时,为满足工程内容人员正常生活需要的新鲜空气量,而进行的机械通风。)----隔绝通风(是指在遭到化学、生物或核武器袭击时,依靠工程本身的良好气密性,达到与外界受污染空气隔绝的方式。)----滤毒通风(是指战时在核武器或生化武器袭击时,为满足工程内部人员最低生活需要的新鲜空气量,而进行的机械通风。送入工程的空气造成工程内部超压,即工程内部空气压力高于外界的空气压力)。 4、防化技术标准与防护通风关系:一是防化级别为甲、乙、丙级的工程应设置清洁式通风、滤毒式通风和隔绝防护时的内循环通风,防化级别为丁级的工程应设置清洁式通风和隔绝式防护。二是防化级别为甲级的工程进风系统,应设置油网滤尘器、预滤器和过滤吸收器,防化级别为乙、丙级的工程进风系统,应设置油网滤尘器和过滤吸收器,防化级别为丁级的工程进风系统,应设置油网滤尘器。 5、 6、防护通风系统中的防护设备:消波设施、粗过滤器、过滤吸收器、密闭阀门(分手动D40J-0.5型和手电两用 D940J-0.5型,D蝶阀,4法兰与网管连接,0杠杆式,J阀门的密封圈材料为硬橡胶,0.5公称压力kg/cm2,9电动)、超压自动排气活门。 7、风管材料和制作质量控制:(1)检查防护通风染毒区的风管材料和制作是否按设计要求进行制作,如无设计要求,其风管应采用厚度为3mm的钢板焊接制作而成,检查奥迪对我焊接焊缝是否饱满、均匀、严密不漏气。(2)风管与密闭阀门等设备连接采用带密封槽的法兰连接,其法兰而应经机床车削加工,保证接触平整,法兰面有1-2mm深的90度密封槽。(3)检查通风管道穿越防护密闭墙、密闭墙的预埋密闭穿墙短管。通风管预埋密闭短管采用厚度不小于3mm钢板机械卷制成形(其厚度还应根据预埋管管径大小确定,使预埋不变形)防爆型号排气活门的预埋短管其厚度为6mm,密闭短管中间应设密闭肋,密闭肋厚度为5mm,密闭肋高度为50mm,密闭肋与短管应双面满焊、焊缝严密。管道内外部除与混凝土接触部分外均应刷两道防锈漆。 8、 9、防护通风系统安装的质量监控:(1)对预埋风管密闭短管的检查。通风穿墙短管预埋时,中心线应水平,密闭肋应垂直居中,并应与周围墙体结构钢筋焊牢。通风穿墙短管预埋位置应充分考虑到上下左右位置,满足安装尺寸的要求,也不能影响人防门的启闭。当预埋风管位置碰到墙主筋时,不能任意割断主筋,应征求设计单位意见和采取加固措施。密闭短管两端伸出墙面的长度应大于100mm。(2)预埋连接风管密闭阀门和自动排气活门的密闭穿墙短管时,特别要求检查短管尺寸是否与阀门法兰内径尺寸相同,而不应与设备规格的公称尺寸相同(注意:杠杆式密闭门其阀门法兰内径尺寸大于阀门公称直径,双连杆密闭阀门法兰内径尺寸与阀门公称直径相同)。(3)检查风管与设备连接法兰之间是否采用整体地接口橡胶密封法兰垫圈,其厚度约为5mm.(4)设有滤毒通风和清洁式通风的进风管安装时,应检查两道密闭阀门设置位置,最后一道密闭阀门应设置在进风机室。(5)风管与风管连接时,要求采用焊接。口部染毒区的进、排风管,应有0.5%的坡度坡向室外,在最低点应有排水措施,以便战时清洗时清洗废水流向室外。(6)滤毒式与清洁式通风合用一台风机时,应检查清洁式进风管道上两个密闭阀门之间的清洁区管段处是否设置了增压管。增压管应采用DN25的镀锌钢管,并应有铜球阀。(7)检查滤毒室内的风管上是否设置了过滤吸收器尾气检测取样管和空气放射性检测取样管。按规定:①在滤毒室内进入风机的总进风管上和过滤吸收器总出风口处设置DN15(热镀锌钢管)的尾气监测取样管,该管末端应设截止阀。②在滤尘器进风管道上,设置DN32(热镀锌钢管)的空气放射性监测取样管(乙类防空地下室可不设),取样管末端应设球阀。取样管和测压管的长度为30-50mm 垂直于风管,与风管同时制作,所有焊缝均应满焊,不允许渗漏。取样管应插入风管内,并有900的弯头,端口面应迎着气流方向,并位于风管中心。(8)设有滤毒通风的人防工程,应检查油网滤尘器前后两侧是否设置阻力测量管,阻力测量管应采用DN15的镀锌钢管,其末端应设置铜闸阀,使用时连接在微压计上,当前后压差(阻力)升到终阻力时,应取下清洗。(9)上述的通风管道上的测量管、取样管,要求施工单位在制作风管时同时制作,防止风管变形和破坏表面油漆。测量管、取样管平时应封堵。(10)检查人防工程测定超压的测压装置,其测压管的一端应位于防护密闭门外,并要求有向下的弯头,管口向下弯其目的是避开冲击波的正向冲击压力;另一端应设在通风机房或控制室,要求安装铜球与倾斜式微压机相连,测压管采用DN15的镀锌钢管。通过防毒通道的测压管,其接口应采用焊接。(11)检查人防工程每个口部的防毒通道,密闭通道的防护密闭隔墙上是否设置了检查防毒通道、密闭通道的气密测量管,气密测量管应采用DN50的镀锌钢管,其两端应有防护密闭措施。(12)检查滤毒室是否设置了换气堵头或密闭阀门,换气堵头或密闭阀门的设置应符合规定。(13)检查防毒通道和洗消间排风口的布置,自动排气活门应设置在沐浴室的入口或简易洗消间的出口(如简易洗消设于防毒通道内,则自动排气活门设置在通道与室内的密闭墙上);密闭墙上的排风口,应设置密闭阀门;非密闭墙上的排风口,设置通风短管。 10、 11、油网滤尘器的安装:安装时应注意安装方向,其气流方向应与设备所标识的方向一致,其方向应将网眼大的网层面朝向空气进入侧。 12、 13、过滤吸收器安装,其气流方向应与设备所标识的方向一致,过滤吸收器必须水平安装,加炭口应朝上,气流应是先通过消波挡板,再通过精滤层,最后通过炭滤层。 14、 15、密闭阀门的安装:1)密闭门可以安装在水平或垂直的管道上,但应保证操作维修方便,安装位量距结构面应大于100mm.2)安装前监理工程师应检查密闭阀门质量,其密闭性能是否符合产品技术要求,阀门上的密封线是否完好,有无擦伤别痕,不符合要求不得安装。3)阀门安装时,应要求施工单位注意方向,要求阀体外売上的的压力箭头与受冲击波的方向一致,不是与气流方向一致,阀门应用吊钩或支架固定,吊钩不得在手柄及锁紧装置上。4)安装后开关指示针的位置与阀门板的实际开关位置相同,启闭手柄的操作位置应准确;阀门安装的坐标和标

2018年江苏省人防工程监理业务考试试卷及答案

2018年江苏省人防工程监理业务考试试卷 (A卷) 一、单选题 1、人防工程和其他人防防护设施监理乙级单位可以承担的业务范围(D ) A、可承担全国范围内各种抗力等级的人防工程监理业务 B、可承担本行政区域内抗力等级的人防工程监理业务 C、可承担本行政区域内抗力等级6级、6B级的人防工程监理业务 D、可承担本行政区域内抗力等级5级及建筑面积2万平方米以下的人防工程监理业务 2、人防工程监理单位合并,合并后新设立的监理单位(B )资质等级。 A、可以承继合并前各方资质中较低 B、可以成绩合并前各方资质中较高 C、应重新办理 D、应重新申请 3、施工阶段安全监理的主要工作内容包括,定期巡视检查(C ) A、现场各种安全标志 B、安全生产费用的使用情况 C、施工过程中的危险性较大工程作业情况 D、施工现场施工起重机械 4、开挖深度超过(B )m,或虽未超过,单地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程属于危险性较大的分部分项工程。 A、5 B、3 C、7 D、2 5、建设单位与施工单位之间(C ),应通过工程监理单位进行。 A、一切活动 B、施工活动 C、设计施工合同的联系活动 D、合同活动 6、未经(B )签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装。 A、总监理工程师 B、监理工程师 C、监理员 D、试验员 7、根据《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004),门孔宽不大于5米的混

凝土园拱防护门框墙垂直度允许偏差是(B ) A、5mm B、6mm C、8mm D、10mm 8、关于门框墙混凝土浇筑,下列不正确的说法是(D ) A、应连续浇筑 B、表面要平整光滑、无蜂窝、孔洞、漏筋 C、预埋件应除锈并涂防腐油漆 D、经除锈后仍有麻点的钢筋可以按原规格使用 9、下列(A )项可以不在人防工程施工、安装时一次完成。 A、平战转换的防护设施 B、采用钢筋混凝土或混凝土浇筑的部位 C、供战时使用的出入口、连接口及其他孔口的防护设施 D、防爆波清扫口、给水引入管和排水出户口 10、根据《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004),顶管覆土厚度应大于顶管直径的(D )倍。 A、0.8 B、1.0 C、1.5 D、2.0 11、光面爆破对围岩的破坏轻微、有效控制超欠挖,是人防坑道、地道工程中主要的爆破施工方法,下列周边炮孔间距符合人防工程施工规范规定的光面爆破参数要求的是(C )。 A、250~350mm B、300~550mm C、350~600mm D、400~650mm 12、人防坑道、地道工程验收,其口部水平位置偏移允许偏差值为(A )。 A、100mm B、150mm C、200mm D、250mm 13、人防坑道、地道工程验收,毛洞中心线局部偏移不得超过(200 ),且其累计长度不得大于毛洞全场的(15% )。 A、100m,5% B、150m,10% C、200m,15% D、250,20% 14、按照《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004),钢筋网喷射混凝土支护施工,钢筋网与岩面的间隙不小于(D )。 A、15mm B、20mm C、25mm D、30mm 15、顶升式人防工程迎水面防水混凝土结构在外防水前,要对其表面裂缝情况进行检查,符合不对裂缝处理的情况是(D ),且不贯通。 A、裂缝宽度不大于0.25mm B、裂缝宽度不大于0.2mm

人防培训要点

人防培训要点 1.防护密闭门G钢结构H活门槛S双扇F防护M密闭40洞口宽度 25洞口高度(6)抗力等级。 2.悬板活门H活门K底座可开启600风管直径(5)抗力级别。 3.密闭通道是染毒区,在战时不可开启。 4.防毒通道是染毒区,具有超压换气的密闭通道,排风机房是清洁 区,脱衣间与淋浴间之间,应设置密闭门。 5.人防工程必须有一个室外出口,按功能分主要出口(室外)、次要 出口(室内)、备用出口(竖井)。 6.型材厚度,设计值的95%,尺寸标准值的95%,T型胶条应上下 搭接,45度切割搭焊。 7.省人防工程质量监督站按照随机交叉的原则,每季度至少1次进 行防护设备生产质量检测。 8.城市是人民防空的重点,国家对城市实行分类防护。 9.未经监理工程师签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程 上使用或者安装,施工单位不得进行下道工序的施工。未经总监理工程师签字,建设单位不拨付工程款,不进行竣工验收。10.监理工程师应当按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平 行检验等形式,对建设工程实施监理。

11.申请人防甲级资质的条件:房屋建筑工程甲级和人防乙级资质、 15名以上人防注册监理工程师(土建12名、安装3名)、5年独立监理过3个以上等级为5级的人防工程。 12.申请人防乙级资质的条件:房屋建筑工程乙级和人防丙级资质、 10名以上人防注册监理工程师(土建8名、安装2名)、5年独立监理过3个以上人防工程。 13.申请人防丙级资质的条件:房屋建筑工程丙级、5名以上人防注 册监理工程师(土建4名、安装1名)。 14.甲级单位可承担全国范围内各种抗力等级的人防工程监理业务, 乙级单位可承担本行政区域内抗力等级5级及建筑面积2万平方米以下的人防工程监理业务,丙级单位可承担本行政区域内抗力等级6级、6B级及建筑面积1万平方米以下的人防工程。 15.人防工程和其它人防防护设施监理许可资质证书,正本1份,副 本3份,资质证书有效期为5年。 16.省级及以上人民防空主管部门颁发的人防工程监理业务考试合格 证(培训证)有效期3年,考试合格,有效期延续3年。 17.施工现场项目部配备不少于3人的人防工程监理人员,其中总监 理工程师、土建和安装专业监理工程师各至少1人。人防工程底板、墙板、顶板浇筑,防护(化)设备安装、防水等关键施工环

2018年江苏省人防工程监理业务考试试卷及答案

2018年江苏省人防工程监理业 务考试试卷及答案 2018年江苏省人防工程监理业务考试试卷 (A卷) 一、单选题 1、人防工程和其他人防防护设施监理乙级单位可以承担的业务范围( D ) A、可承担全国范围内各种抗力等级的人防工程监理业务 B、可承担本行政区域内抗力等级的人防工程监理业务 C、可承担本行政区域内抗力等级6级、6B级的人防工程监理业务 D、可承担本行政区域内抗力等级5级及建筑面积2万平方米以下的人防工程监理业务

2、人防工程监理单位合并,合并后新设立的监理单位(B )资质等级。 A、可以承继合并前各方资质中较低 B、可以成绩合并前各方资质中较高 C、应重新办理 D、应重新申请 3、施工阶段安全监理的主要工作内容包括,定

6、(GB50134-2004),门孔宽不大于5米的混凝 土园拱防护门框墙垂直度允许偏差是(B ) A、5mm B、6mm C、8mm D、10mm 7、关于门框墙混凝土浇筑,下列不正确的说法 是( D ) A、应连续浇筑 B、表面要平整光滑、无蜂窝、孔洞、漏筋 C、预埋件应除锈并涂防腐油漆 D、经除锈后仍有麻点的钢筋可以按原规格使用 8、下列( A )项可以不在人防工程施工、安装 时一次完成。 A、平战转换的防护设施 B、采用钢筋混凝土或混凝土浇筑的部位 C、供战时使用的出入口、连接口及其他孔口的 防护设施 D、防爆波清扫口、给水引入管和排水出户口 9、根据《人民防空工程施工及验收规范》

(GB50134-2004),顶管覆土厚度应大于顶管直 径的( D )倍。 A、0.8 B、1.0 C、1.5 D、 2.0 10、光面爆破对围岩的破坏轻微、有效控制超欠 挖,是人防坑道、地道工程中主要的爆破施工方 法,下列周边炮孔间距符合人防工程施工规范规 定的光面爆破参数要求的是( C )。 A、250~350mm B、300~550mm C、 350~600mm D、400~650mm 11、人防坑道、地道工程验收,其口部水平位置 偏移允许偏差值为(A )。 A、100mm B、150mm C、200mm D、250mm 12、人防坑道、地道工程验收,毛洞中心线局部 偏移不得超过(200 ),且其累计长度不得大于 毛洞全场的( 15% )。 A、100m,5% B、150m,10% C、 200m,15% D、250,20%

人防监理培训考试题库资料

人防监理培训考试题 库

人防监理培训题库 1、防空地下室出入口人防门按由外到内的顺序,设置( C ) A.防护门、密闭门 B.密闭门、防护门 C. 防护密闭门、密闭门 D .防护密闭门、普通门 3.贮油间应设置向外开启的防火门,其地面应低于与其连接的房间(或走道)地面( D )mm或设门槛; A.50~100mm B. 70~100mm C. 100~120mm D . 150~200mm 4.当底板厚度≤( A)mm 时,其排水管道应在底板下敷设,并按照设计要求做加深处理。 A.600 B.700 C.800 D .900 5.钢筋混凝土防护密闭门、密闭门门框墙的构造应符合下列要求::防护密闭门门框墙的受力钢筋直径不应小于 ( C)mm,间距不宜大于250mm,配筋率不宜小于0.25%; A.8 B.10 C.12 D .16 6.门扇安装应符合下列规定:(验收规范GB50134 第9.2.1 条),密封胶条应固定牢靠,压缩均匀;局部压缩量允许偏差不应超过涉及压缩量的( D );并不得涂抹油漆。 A5%; B.10%; C.15%; D 20%; 7.当人防工程建筑面积大于 ( D )m2 时,应设置内部电源(柴油电站或蓄电池),其中柴油电站分为区域电站、固定电站和移动电站。

A. 2000 B. 3000 C .4000 D.5000 8.当悬板门侧向冲击波时,其嵌入墙体深度不应小于( C )mm, A. 100 B. 200 C .300 D.400 9.密闭穿墙短管作套管时,在套管与管道之间应用密封材料填充密实,并 应在管口两端进行密闭处理。填料长度应为管径的(D )倍,且不得小于 ( D)mm。 A.2-3,50 B. 2-3,100 C .3-5,50 D.3-5,100 10.人防工程超压测压管预埋在顶板混凝土内管道变向转弯处采用专用弯头, 两端管口距墙、顶板不小于( C )mm。 A.50 B. 80 C .100 D.150 11.密闭接线盒及盖板应选用热镀锌钢板,厚度≥(C )mm; A.2 B. 2.5 C .3 D.3.5 12.防护密闭门、密闭门的转轴一侧的墙垛的净宽不得小于( B)毫米,闭锁一侧的墙垛的净宽不得小于( B)毫米. A.300,200 B. 400,250 C .300,250 D.400,.200 13.所有管线穿墙管的预埋应距防护密闭门、密闭门门框及临战封堵框应≥( D)毫米。 A.50 B. 100 C .150 D.200 14.若防护密闭门侧向受冲击波时,防护密闭门应嵌人墙体( B)mm. A.50 B. 100 C .150 D.200

2019年江苏省人防工程监理业务考试试卷

江苏省人防工程监理业务考试试卷(A卷) 一、单选题 1、人防工程和其他人防防护设施监理乙级单位可以承担的业务范围() A、可承担全国范围内各种抗力等级的人防工程监理业务 B、可承担本行政区域内抗力等级的人防工程监理业务 C、可承担本行政区域内抗力等级6级、6B级的人防工程监理业务 D、可承担本行政区域内抗力等级5级及建筑面积2万平方米以下的人防工程监理业务 2、人防工程监理单位合并,合并后新设立的监理单位()资质等级。 A、可以承继合并前各方资质中较低 B、可以成绩合并前各方资质中较高 C、应重新办理 D、应重新申请 3、施工阶段安全监理的主要工作内容包括,定期巡视检查() A、现场各种安全标志 B、安全生产费用的使用情况 C、施工过程中的危险性较大工程作业情况 D、施工现场施工起重机械 4、开挖深度超过()m,或虽未超过,单地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程属于危险性较大的分部分项工程。 A、5 B、3 C、7 D、2 5、建设单位与施工单位之间(),应通过工程监理单位进行。 A、一切活动 B、施工活动 C、设计施工合同的联系活动 D、合同活动 6、未经()签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装。 A、总监理工程师 B、监理工程师 C、监理员 D、试验员 7、根据《人民防空工程施工及验收规范》门孔宽不大于5米的混凝土园拱防护门框墙垂直度允许偏差是() A、5mm B、6mm C、8mm D、10mm 8、关于门框墙混凝土浇筑,下列不正确的说法是() A、应连续浇筑 B、表面要平整光滑、无蜂窝、孔洞、漏筋 C、预埋件应除锈并涂防腐油漆 D、经除锈后仍有麻点的钢筋可以按原规格使用 9、下列()项可以不在人防工程施工、安装时一次完成。 A、平战转换的防护设施 B、采用钢筋混凝土或混凝土浇筑的部位 C、供战时使用的出入口、连接口及其他孔口的防护设施 D、防爆波清扫口、给水引入管和排水出户口 10、根据《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004),顶管覆土厚度应大于顶管直径的()倍。 A、0.8 B、1.0 C、1.5 D、2.0

人防监理考试试题及答案教学提纲

人防监理考试试题及 答案

人防监理培训班试题及答案 1、国家开展人民防空教育,使公民增强国防观念,掌握人民防空的( ) A:基本知识和技能√B:法律知识和技能 C:防护知识和技能D:防护知识和防护技能 2、按照《广东省实施<中华人民共和国人民防空法>办法》第9条规定应当修建防空地下室,但因地质、施工等客观条件不能与地面建筑同时修建的,经市级以上(不含县级市)人民防空主管部门审批后,由建设单位按应建防空地下室的面积,向所在地县级以上人民防空主管部门缴纳( )防空地下室所需的建设经费。 A:易地建设B:易地修建√C:异地修建D:异地建设 3、平时()可以利用人民防空警报发放灾害警报。灾害警报的使用,按有关部门与人民防空主管部门共同制定的预案执行。 A:重大灾害√B:社会安全事件C:事故灾难D:自然灾害 4、人民防空的主要防护手段可用( )概括。 A:走、藏、消√B:电子攻防、计算机攻防、心理攻防C:人防、物防、技防D:骗、扰、阻 5、县级以上地方各级人民政府要把人民防空部门作为本级政府应对()的重要力量,赋予相应的防灾救灾职责任务,切实发挥人民防空部门的作用。 A:防灾减灾B:群体性事件C:恐怖事件D:突发事件√ 6、人民防空警报通信设施设置单位应当在建筑物顶层( )提供安装警报通信设施专用房、电源。 A:无偿√B:有偿 C:按照市场租赁价格D:按照政府指导价 7、( )领导本行政区域的人民防空工作。县级以上地方各级人民政府人民防空主管部门管理本行政区域的人民防空工作。 A:中共中央直属机关人民防空办公室 B:县级以上地方各级国防动员委员会 C:中央国家机关人民防空办公室 D:县级以上地方各级人民防空办公室√ 8、人民防空警报通信设施的维护保养工作实行地级以上市、县(县级市、区)、()三级管理体制。 A:安装单位B:居委会 C:设置单位D:街道(乡、镇)√ 9、地方县以上各级人民防空部门是本级()人民防空工作主管部门,其他有关部门要积极配合和支持人民防空部门的工作。 A:军事机关B:政府√C:党委D:人大常委会

人防工程监理培训

人防工程监理培训复习题 1.哪些工程施工采用钻爆法?单选题、简答题 答:一般短洞、地下大洞室、不是圆形的隧洞、地质条件变化大的地方都常采用钻爆法。 2.人防监理企业承担的业务范围?单选题、判断题 答:甲级:可承担全国范围内各种抗力等级的人防工程监理业务; 乙级:可承担本省行政区域内抗力等级5级及建筑面积2万(含)平方米以下的人防工程监理业务; 丙级:可承担本行政区域内抗力等级6级、6B级及建筑面积1万(含)平方米以下的人防工程监理业务。 3.申请人防工程和其他人防防护设施监理许可资质的监理单位应具备的条件?多选题 答:(1)甲级:1)同时具备房屋建筑工程甲级监理资质和人防工程监理乙级

资质;2)具有15名以上人防工程注册监理工程师(其中土建专业12名以上,安装专业3名以上);3)近5年来独立监理过3个以上抗力等级5级的人防工程。 (2)乙级:1)同时具备房屋建筑工程乙级监理资质和人防监理丙级资质;2)具有10名以上人防工程注册监理工程师(其中土建专业8名以上,安装专业2名以上);3)近5年来独立监理过3个以上的人防工程。 (3)丙级:1)具备房屋建筑工程丙级监理资质;2)具有5名以上人防工程注册监理工程师(其中土建专业4名以上,安装专业1名以上)。 4.《人防工程和其他人防防护设施监理许可资质证书》有效期是多少年?答:5年。单选题 5.工程项目监理规划编写完成后,经谁审核批准后才能报送监理单位存档?单选题答:经过工程监理单位技术负责人的审核批准。 6.监理实施细则编制者是谁?单选题、判断题 答:专业监理工程师编制。 7.人防工程给水管道安装完毕后,要求对整个系统进行试压,试验压力按设计要求。若无设计要求,按工作压力的几倍,对室内给水管道进行试压?单选题、判断题 答:按工作压力的1.5倍。 8.人防工程排水主立管及水平管管道安装完成后均应做通球试验,通球球径是多少?判断题 答:通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100% 9.人防工程主体结构后浇带,宜在其两侧混凝土龄期达到多少天后,才能进行混凝土浇筑?单选题、判断题 答:后浇带应在其两侧混凝土龄期达到42天后再施工;但高层建筑的后浇带应在结构顶板浇筑混凝土14天后进行。 10.人防围护结构侧墙的水平施工缝留设要求(位置)? 答:侧墙的水平施工缝应设在高出底板表面不小于500mm的墙体上;当侧墙上有孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm。判断题 11.按照《人防工程监理行政许可资质管理办法》的表述,人防工程是由哪些组成?多选题 答:人防工程是由主体工程、配套工程、及地面附属设备设施用房组成。(为保障人防指挥、信息、疏散、隐蔽、储备、救护等需要而单独修建的地下防护建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室) 12.哪些人防工程常用明挖法开挖?答:城市单建式人防工程和附建式人防地下室常采用这种方法。多选题 13.人防工程通风口防护设备主要包括哪些?多选题

人防监理培训考试资料

1、人防工程中通风空调的作用:一保证人防工程的通风换气。二保证人防工程内集体防护。保证人防工程内适宜的温湿环境。 2、战时三种防护通风方式:清洁通风(是战时在常规武器袭击时,为满足工程内容人员正常生活需要的新鲜空气量,而进行的机械通风。 3、防化技术标准与防护通风关系:一是防化级别为甲、乙、丙级的工程应设置清洁式通风、滤毒式通风和隔绝防护时的内循环通风,防化级别为丁级的工程应设置清洁式通风和隔绝式防护。二是防化级别为甲级的工程进风系统,应设置油网滤尘器、预滤器和过滤吸收器,防化级别为乙、丙级的工程进风系统,应设置油网滤尘器和过滤吸收器,防化级别为丁级的工程进风系统,应设置油网滤尘器。 4、防护通风系统中的防护设备:消波设施、粗过滤器、过滤吸收器、密闭阀门(分手动D40J-0.5型和手电两用 D940J-0.5型,D蝶阀,4法兰与网管连接,0杠杆式,J阀门的密封圈材料为硬橡胶,0.5公称压力kg/cm2,9电动)、超压自动排气活门。 5、风管材料和制作质量控制:(1)检查防护通风染毒区的风管材料和制作是否按设计要求进行制作,如无设计要求,其风管应采用厚度为3mm的钢板焊接制作而成,检查奥迪对我焊接焊缝是否饱满、均匀、严密不漏气。 6、防护通风系统安装的质量监控:(1)对预埋风管密闭短管的检查。 7、油网滤尘器的安装:安装时应注意安装方向,其气流方向应与设备所标识的方向一致,其方向应将网眼大的网层面朝向空气进入侧。 8、过滤吸收器安装,其气流方向应与设备所标识的方向一致,过滤吸收器必须水平安装,加炭口应朝上,气流应是先通过消波挡板,再通过精滤层,最后通过炭滤层。 9、密闭阀门的安装:1)密闭门可以安装在水平或垂直的管道上,但应保证操作维修方便,安装位量距结构面应大于100mm.2)安装前监理工程师应检查密闭阀门质量,其密闭性能是否符合产品技术要求,阀门上的密封线是否完好,有无擦伤别痕,不符合要求不得安装。3)阀门安装时,应要求施工单位注意方向,要求阀体外売上的的压力箭头与受冲击波的方向一致,不是与气流方向一致,阀门应用吊钩或支架固定,吊钩不得在手柄及锁紧装置上。4)安装后开关指示针的位置与阀门板的实际开关位置相同,启闭手柄的操作位置应准确;阀门安装的坐标和标高偏差应在允许范围内:坐标允许偏差为3mm;标高允许偏差为±3mm。 10、防瀑超压排气活门、自动排气活门的安装:1)防爆超压排气活门、自动排气活门可以安装在墙上或管道上。如果安装在墙上,土建时应预埋密闭穿墙短管,连接活门的法兰应置于超压墙面一侧,法兰面应垂直:法兰垫圈应采用厚5mm整圈橡胶板,所有螺栓均应均匀旋紧。安装前,要求施工单位清除密封面的杂物,检查密封面有无受损,不合格不准安装。2)安装时要检查:活门开启方向必须朝向排风方向;墙管法兰和在轴线视线上的杠杆均必铅垂;活门在设计超压下能自动启闭,关闭

江苏人防工程监理培训学习材料

江苏人防工程施工监理培训学习材料(一) 1、学习内容:人防工程基础知识 人防工程配供电 法律法规 设备检测 设备防护生产安装 通风与给排水 施工监理 2、人民防空工程:包括为保证战时,人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护等而单独修建的地下防护建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。 11、检测依据:RFJQ4-2009(人防设备检测标准)、RFJQ1-2007(检测与验收标准) 检测内容:原材、生产质量(每季度至少一次)、专项性能(成熟的厂家一般不做)、产品破坏性、防护效能、安装质量(所有的防护门都检测)这6项。 产品独立编号,每一个产品一个编号。 12、通风系统应检测战时通风系统通风量和工程整体气密性。 13、考试选择题目:预埋管镀锌厚度3mm以上; 1/3L 不是进风系统的:超压活门(是排风) 描述错误:过吸风口,吸收在前,过滤在后(错误) 防爆活门是防冲击波、防堵(错误,不防堵) 。。。。。用厚钢板(正确,好焊) 人防通风防护设备主要有:(全选) 密闭阀门安装正确:手柄、法兰、冲击波方向、设单独的支架(全选) 14、简答题:

相关文档