文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护装置运行维护及校验周期及内容

继电保护装置运行维护及校验周期及内容

继电保护装置运行维护及校验周期及内容
继电保护装置运行维护及校验周期及内容

继电保护装置运行维护及校验周期及内容

一、继电保护装置的运行维护工作中注意事项

1.发现运行中的异常现象,应加强监视,并立即报告主管部门。

2.继电保护装置动作和断路器跳闸后,应检查保护装置的动作情况并查明原因。在恢复送电前,应将所有掉牌信号复归。

3.在检修工作中,如果涉及供电部门定期检验的进线保护装置,应与供电部门联系。

4.值班人员对保护装置的操作,一般只限于接通或断开压板,切换开关和卸装熔体等。

5.在二次回路上进行的一切操作,应遵守《电业安全工作规程》的有关规定。

6.二次回路的操作,应以现场设备图纸为依据,不得单凭记忆进行操作。

二、提高继电保护装置的可靠性的措施

1.采用质量高、动作可靠的继电器和其他元器件。

2.保证继电保护装置的安装和调试质量,按规程进行验收。

3.加强日常维护与管理,使保护装置始终处于完好状态,以保证保护装置正常运行。

4.确定正确合理地保护方案,根据系统的要求进行合理设计和拟定接线图。

三、继电保护装置校验周期和校验内容的规定

1.为了保证继电保护装置在电力系统出现故障时能可靠动作,对运行中的继电保护装置和二次回路应定期进行校验。通常,10千伏电力系统的继电保护装置,每两年应校验一次;对供电可靠性要求较高的用户和35千伏及以上的用户,继电保护装置应每年校验一次。

2.继电保护装置进行改造、更换、检修和发生事故后,都应进行补充校验。

3.变压器的瓦斯保护装置,应在变压器大修时进行校验。

4.瓦斯继电器一般每三年进行一次内部检查,每年进行一次充气试验。

5.继电保护装置的校验内容包括:

(1)检查机械部分和进行电气特性试验。

(2)测量二次回路的绝缘电阻。

(3)二次回路通电试验。

(4)进行整组动作试验。

(5)根据保护装置改造、更换及事故情况确定的其他试验。

四、继电保护装置在以下严重缺陷时必须停用

1.整定值不符合要求。

2.动作不灵活或拒绝动作。

3.重要零件(如轴承、接点、线圈等)破损,短路试验部件没有退出运行。

4.年度检查试验不合格。

5.接点有熔接现象,线圈有断股、短路等现象。

6.保护回路接线有错误,如继电器与表计并联、二次回路中有表计切换器等。

7.二次系统出现接地情况,操作电压低于额定值的85%或熔断器接触不良等

8.大型变压器的瓦斯保护装置未投入运行。

继电保护装置运行维护及校验周期及项目

继电保护装置运行维护及校验周期及项目 一、继电保护装置的运行维护工作中注意事项 1.发现运行中的异常现象,应加强监视,并立即报告主管部门。 2.继电保护装置动作和断路器跳闸后,应检查保护装置的动作情况并查明原因。在恢复送电前,应将所有掉牌信号复归。 3.在检修工作中,如果涉及供电部门定期检验的进线保护装置,应与供电部门联系。 4.值班人员对保护装置的操作,一般只限于接通或断开压板,切换开关和卸装熔体等。 5.在二次回路上进行的一切操作,应遵守《电业安全工作规程》的有关规定。 6.二次回路的操作,应以现场设备图纸为依据,不得单凭记忆进行操作。 二、提高继电保护装置的可靠性的措施 1.采用质量高、动作可靠的继电器和其他元器件。 2.保证继电保护装置的安装和调试质量,按规程进行验收。 3.加强日常维护与管理,使保护装置始终处于完好状态,以保证保护装置正常运行。 4.确定正确合理地保护方案,根据系统的要求进行合理设计和拟定接线图。 三、继电保护装置校验周期和校验内容的规定 1.为了保证继电保护装置在电力系统出现故障时能可靠动作,对运行中的继电保护装置和二次回路应定期进行校验。通常,10千伏电力系统的继电保护装置,每两年应校验一次;对供电可靠性要求较高的用户和35千伏及以上的用户,继电保护装置应每年校验一次。 2.继电保护装置进行改造、更换、检修和发生事故后,都应进行补充校验。 3.变压器的瓦斯保护装置,应在变压器大修时进行校验。

4.瓦斯继电器一般每三年进行一次内部检查,每年进行一次充气试验。 5.继电保护装置的校验内容包括: (1)检查机械部分和进行电气特性试验。 (2)测量二次回路的绝缘电阻。 (3)二次回路通电试验。 (4)进行整组动作试验。 (5)根据保护装置改造、更换及事故情况确定的其他试验。 四、继电保护装置在以下严重缺陷时必须停用 1.整定值不符合要求。 2.动作不灵活或拒绝动作。 3.重要零件(如轴承、接点、线圈等)破损,短路试验部件没有退出运行。 4.年度检查试验不合格。 5.接点有熔接现象,线圈有断股、短路等现象。 6.保护回路接线有错误,如继电器与表计并联、二次回路中有表计切换器等。 7.二次系统出现接地情况,操作电压低于额定值的85%或熔断器接触不良等 8.大型变压器的瓦斯保护装置未投入运行。

继电保护装置的任务

继电保护装置的任务 ①、监视电力系统的正常运行,当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响。当系统和设备发生的故障足以损坏设备或危及电网安全时,继电保护装置能最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响。(如:单相接地、变压器轻、重瓦斯信号、变压器温升过高等)。 ②、反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同发出信号,提示值班员迅速采取措施,使之尽快恢复正常,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电保护装置允许带一定的延时动作。 ③、实现电力系统的自动化和远程操作,以及工业生产的自动控制。如:自动重合闸、备用电源自动投入、遥控、遥测等。 继电保护装置的基本要求 继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间紧密联系,既矛盾又统一。 A、动作选择性---指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护来切除故障。上、下级电网(包括同级)继电保护之间的整定,应遵循逐级配合的原则,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障。切断系统中的故障部分,而其它非故障部分仍然继续供电。 B、动作速动性---指保护装置应尽快切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用设备自动投入的效果。 C、动作灵敏性---指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数(规程中有具体规定)。通过继电保护的整定值来实现。整定值的校验一般一年进行一次。

国网XX供电公司扶贫工作总结

国网XX县供电公司 2018年上半年电力扶贫工作总结 一、XX县贫困村电力扶贫工作开展情况 (一)基本情况 2018年,XX市脱贫目标为11192人,其中涉及XX县120个村,4005户贫困户,11173人,占比99.8%。这120个未全面脱贫的村共计有936台配变,容量103.6兆伏安,户均容量1.8千伏安,10千伏线路110.1公里,低电压用户10964户。 (二)电力扶贫工作开展情况 一是加强农网升级改造。投资1072.62万元对辖区内5条重过载10千伏线路进行改造,改造10千伏线路113.77千米,解决富加、宝飞、钟祥、文宫片区的10千伏线路过载问题,以及辖区内的部分台区低电压情况。投资132.45万元技改项目主要对文宫、汪洋、龙马、北斗、禾加共8个低压电压台区进行整治,新建10千伏线路3.03千米,新增配变8台,容量800千伏安,改造低压线路3.92千米。目前项目正在有序实施中,预计于11月底将全面完成,有效解决富加、宝飞、钟祥、文宫片区10千伏线路过载问题。 二是切实加强低电压整治工作。截止2017年12月现存低电压台区660个,目前已通过农网工程、负荷转接、安装10千伏调压器、成本专项等措施解决低电压台区589个,共投入资金790万元,新装10千伏调压器2台,新建10

千伏线路18.733千米,新增配变57台,容量9600千伏安,改造低压线路35.415千米。目前还剩余71个低电压台区未得到解决,主要采取的措施:一是将台区改造列入2019年至2020年农网工程储备项目库,利用国家投入农网资金进行低电压台区进行改造。二是积极向上级单位申请资金,力争在2018年内解决相关台区低电压问题。 (三)下阶段工作计划 一是持续推进农网升级改造。2018—2019年,拟投资7671万元,拟新增175台变压器,新增容量20.9兆伏安,新建10千伏线路80.927公里,彻底解决1325户贫困户低电压问题。二是全面落实产业发展电网规划。动态修编一乡一品规划方案,结合120个未全面脱贫的村,根据各村产业发展情况,实时制定电网规划,同步落实电网项目,为贫困村产业脱贫提供要素保障。 二、XX县易地搬迁贫困户通电工作开展情况 (一)基本情况 XX县易地搬迁工作于2016年启动,“十三五”期间易地搬迁总任务为25960人,需通电户数为6295户。2016年—2017年XX县共计搬迁13197人,公司全面完成3705户的通电任务。2018年,省政府下达易地搬迁任务12763人,需通电户数为2590户。2018年以来,XX县已完成8092人的易地搬迁任务,公司全面完成需通电的1082户通电任务,剩余4671人,需通电1508户,将于10月底全面完成搬迁入住。

S690U系列微机综合保护装置校验规程(参考Word)

PS690U系列微机综合保护装置校验规程 一、总则 1.1 本检验规程适用于PS690U系列微机型保护的全部检验以及部分检验的内 容。 1.2本检验规程需经设备维修部电气试验专业点检员编制,设备维修部检修专工、生产设备技术部责工审核后由生产厂长或总工批准后方可使用。 1.3检验前,工作负责人必须组织工作人员学习本规程,要求熟悉和理解本规程。 1.4保护设备主要参数: CT二次额定电流Ie : 5A;交流电压:100V, 50Hz;直流电压:220V。 1.5 本装置检验周期为: 全部检验:每6年进行1次; 部分检验:每3年进行1次。 二、概述 PS690U系列综合保护测控装置是国电南京自动化股份有限公司生产的,是一种集保护、测量、计量、控制、通讯于一体的高性能微机综合保护测控装置。本规程规定了PSM692U型电动机微机综合保护,PST692U型低压变压器微机综合保护,PSM691U型电动机微机差动保护,PST691U型低压变压器差动微机保护。 三、引用文件、标准 3.1 继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 3.2设备制造厂的使用说明书和技术说明书 3.3 电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点 3.4继电保护和自动装置技术规程GB/T 14285—2006 3.5微机继电保护装置运行管理规程DL/T 587—1996 3.6 继电保护及电网安全自动装置检验规程DLT995-2006 3.7 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程DL/T 623—1997 3.8 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定NDGJ 8-89 四、试验设备及接线的基本要求 4.1 试验仪器应检验合格,其精度不低于0.5级。 4.2 试验回路接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况相符。应具备对保护装置的整组试验的条件。 4.3试验设备:继电保护测试仪。 五、试验条件和要求注意事项 5.1交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照《继电保护及电网安全自动装置检验规程》有关规定执行。 5.2 试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。 5.3 加入装置的的试验电压和电流均指从就地开关柜二次端子上加入。 5.4 试验前应检查屏柜及装置接线端子是否有螺丝松动。 5.5 试验中,一般不要插拨装置插件, 不触摸插件电路, 需插拨时, 必须关闭电源。 5.6 使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地。 5.7 为保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数据与整定值的误差要求<5%,保护逻辑符合设计要求。

继电保护测试仪检验报告

https://www.wendangku.net/doc/e78515009.html, 继电保护测试仪检验报告 DEJB-H全自动继电保护测试仪是鼎升电力早期根据现场继电保护的测试要求以及GB7261-2008,DL/T995- 2006标准支持,研发的一款全自动智能化继电保护校验测试仪。 全自动继电保护测试仪采用单片微机技术,由自动同期数字毫秒表,逻辑控制单元,多功能数显单元,高精度数据采集及处理单元,电流、电压输出单元,继保测试仪具有过载及超量程保护单元部分组成,自动显示打印,测试过程中只需正确接好测试线,便可自动测试,整机精度≤1%是校验继电保护装置理想的测试仪。 技术参数 1.交流电压输出: 0~250V连续可调,最大输出容量600VA,过量程保护260V,误差为±1% 2.交流电流输出: 0~50A,0~100A连续可调,误差为±1% 0~50A时,开路电压5V 0~100A时,开路电压10V。过载保护动作电流120A 3.直流电压输出: 0~250V连续可调,最大电流2A,过量程保护260V,过载保护动作电流 2.1A±5%。误差为±1% 4.直流电流输出 0~200mA 0~5 A连续可调,误差为±1% 0~200mA时,开路电压48V,过载保护动作电流230mA 0~5A时,开路电压24V,过载保护动作电流5.2A 5.直流电压固定输出 单独输出110V或220V时,电流可达2.5A,但和交流电压电流,直流电 压同时输出时。其总容量不能超过600VA 6.数字毫秒表 最大量程:999秒 分辨率:0.1毫秒 精度:0.1%±1个字 以下为继电保护测试仪省级计量测试研究院检验报告

https://www.wendangku.net/doc/e78515009.html,

继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项.docx

继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项摘要:继电保护对于电力设备及变电站的安全、可靠运行具有重要意义,因此要重视校验电力系统中的继电装置,以确保继电装置的保护作用能够得到充分的发挥。为了提高继电装置校验水平,本文结合实际工作经验,对带电符合校验的具体步骤以及注意事项进行了分析,以供参考。 一、带电负荷校验的作用 带电负荷校验是建设电力系统时必须开展的一项工作,只有进行负荷校验才能够有效判断竣工后的输电工程、投入使用的新型电力设备是否处于正常工作状态。在进行负荷校验的过程中,控制好继电装置,使其处于可靠运行以及安全运行状态,是保障电力工程当中的一次设备能够投入使用的前提条件,同时也是校验二次设备运行质量的重要途径。此外,在建设电力基础设施的过程中,也必须开展负荷校验工作,只有校验带电负荷,才能够对电力系统当中的接线方式以及保护装置设计方案进行有效检查,便于及时找出错误的接线方式,并完善保护装置设计方案。 二、继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项分析 1.母线差动保护的带负荷校验 发电厂和变电所的母线是电力系统的重要设备。如果母线故障不能迅速地被切除,将会引起事故扩大,破坏电力系统的稳定运行,造成电力系统的瓦解事故。因此,母线差动保护正常时均需投入运行。但在新投断路器时,则应在断路器充电前将母差保护停用,带负荷后,测量保护回路的电流极性正确后再加用。因此,母线差动保护回路的电流极性正确后再加用。因此,母线差动保护带负荷校验,具体的步骤如下: ①母线差动保护停用。 ②进行充电操作。

③使断路器带上负荷后,由继电保护人员进行检验工作。 ④检验保护回路的电流极性正确后,将母线差动保护加用。 ⑤母线差动保护带负荷校验时的注意事项: ⑥母线差动保护停用的方法要正确。应先停用母差保护断路出口联接片,再停用保护 直流电源。取直流电源熔断器时,应先取正极,后取负极,也可根据现场需要不停 用保护直流电源。 ⑦带负荷校验时险除测定三相电路及差回路电流外,必须测中性线的不平衡电流,以 确保回路的完整正确。 ⑧校验完毕,母线差动保护加用的操作要正确。先加直流电源,在检查整个保护装置 正常后,使用高内阻电压表测量出口联接片两端无电压后,使用高内阻电压表测量 出口联接片两端无电压后,逐一加用各断路器出口联接片。 ⑨根据母线的运行方式、母差保护的类型正确将母线差动保护投入。要特别注意断路 器电压回路切换和母差失灵保护出口联接片的切换。采用隔离开关重动继电器自动 切换的,要注意检查重动继电器状态,防止重动继电器不励磁或不返回。 2.主变差动保护的带负荷校验 纵联差动保护是将变压器各侧的电流互感器按差接法接线。在变压器正常和外部短路时,其各侧流入和流出的一次电流之和为零,差动继电器不动作;内部故障时,各侧所供短路电流之和,流入差动继电器,差动继电器动作切除故障。 因此,对主变差动保护带负荷校验步骤如下: ①变差动保护在主变充电时应加用,因此即使某电流回路极性不正确,在主变充电时, 仍能起到保护作用。但带上负荷后,若极性不正确,就会因有差流而误动作,所以, 必须在带负荷前停用;停用后,再使主变带上负荷,检测各侧电流、二次接线及极

××电站继电保护整定值校验

××水电站机电安装继电保护整定值校验 水电建筑安装工程公司 2012年9月

主变差动保护试验报告 设备名称:主变保护装置 (型号:IMP-3201微机主变保护装置、厂家:武汉华工) 试验项目:主变差动保护试验 1、保护装置外观检查: 检查项目 检查情况 发现问题 处理情况 保护装置的硬件配置、标注及接线符合图纸要求 √ 无 √ 端子排、装置背板线紧固 √ 无 √ 插件和插座之间接线可靠 √ 无 √ 各切换开关、按钮操作灵活 √ 无 √ 结论 合格 2、通讯初步检查 3、交流量校验: 差动组高压侧变比400/5 注:因高、低压侧不平衡系数为4.610。实际值=给定值/5 检查项目 检查情况 发现问题 处理情况 保护装置通电自检 工作正常 无 √ 显示器 清晰 无 √ 键盘的操作 操作灵活 无 √ 软件版本检查 无 √ 保护定值校对 与定值单一致 无 √ 与计算机监控系统的 通讯 正常 无 √ 结论 合格 给定值 1 2 3 4 5 结论 Ia 0.983 1.978 2.983 3.985 4.991 合格 误差 0.34 0.44 0.34 0.30 0.18 Ib 0.986 1.980 2.985 3.980 4.989 合格 误差 0.28 0.4 0.30 0.40 0.22 Ic 0.981 1.977 2.981 3.979 4.993 合格 误差 0.38 0.46 0.38 0.42 0.14

低压侧变比为1000/5 4、 保护动作校验: 保护名称 模拟相别 整定值 实际动作值 动作情况 备注 比例差动最小动作电流 高压侧A 1.0A 0.99A 保护动作可靠 跳变压器出口断路器和机组和厂变开关 比例差动最小动作电流 高压侧B 1.0A 1.01A 保护动作可靠 跳变压器出口断路器和机组和厂变开关 比例差动最小动作电流 高压侧C 1.0A 1.01A 保护动作可靠 跳变压器出口断路器和机组和厂变开关 比例差动最小动作电流 低压侧A 1.0A 1.0A 保护动作可靠 跳变压器出口断路器和机组和厂变开关 比例差动最小动作电流 低压侧B 1.0A 1.0A 保护动作可靠 跳变压器出口断路器和机组和厂变开关 比例差动最小动作电流 低压侧C 1.0A 1.0A 保护动作可靠 跳变压器出口断路器和机组和厂变开关 比例差动最小动作电流 2.1A 最小制动电流为2.1A . 比例制动系数 A 相 0.5 0.505 比例制动系数 B 相 0.5 0.507 比例制动系数 C 相 0.5 0.507 差动越限电流 高压侧A 0.31A 0.310A 保护动作可靠 发信号 差动越限电流 高压侧B 0.31A 0.311A 保护动作可靠 发信号 差动越限电流 高压侧C 0.31A 0.309A 保护动作可靠 发信号 差动越限电流 低压侧A 0.31A 0.320A 保护动作可靠 发信号 差动越限电流 低压侧B 0.31A 0.310A 保护动作可靠 发信号 差动越限电流 低压侧C 0.31A 0.310A 保护动作可靠 发信号 差流速断 高压侧A 12.5A 12.53A 保护动作可靠 跳变压器出口断路器和机组和厂变开关 差流速断 高压侧B 12.5A 12.54A 保护动作可靠 跳变压器出口断路器和机组和厂变开关 差流速断 高压侧C 12.5A 12.54A 保护动作可靠 跳变压器出口断路器和机组和厂变开关 差流速断 低压侧A 12.5A 12.46A 保护动作可靠 跳变压器出口断路器 给定值 1 2 3 4 5 结论 Ia 0.999 2.0 2.996 3.998 5.0 合格 误差 0.02 0 0.08 0.04 0 Ib 0.997 1.999 2.995 3.998 4.998 合格 误差 0.06 0.020 0.10 0.04 0.04 Ic 0.998 2.0 2.997 3.997 4.999 合格 误差 0.04 0.06 0.06 0.02

微机继电保护校验装置

RTJB-1600微机继电保护校验装置它采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。主机内置新一代高速数字信号处理器微机、真16位DAC 模块、新型模块式高保真大功率功放,自带大屏幕液晶显示器以及灵活方便的旋转鼠标控制器。单机独立操作即已具有很强的功能,可进行大多数试验,联接电脑运行则具有更强大的操作功能。体积小、精度高。既具有大型测试仪优越的性能、先进的功能,又具有小型测试仪小巧灵活、操作简便、可靠性高等优点,性能价格比高。是继保工作者得心应手的好工具。 RTJB-1600微机继电保护校验装置产品特性 电压电流输出灵活组合输出达6相电压6相电流,可任意组合实现常规4相电压3相电流型、6相电压型、6相电流型,以及12相型输出模 式,既可兼容传统的各种试验方式,也可方便地进行三相变压器差动试

验和厂用电快切和备自投试验。 ●操作方式单机电容触摸LED显示屏装置内部WIN7-64位操作系统独 立运行,也可外接笔记本电脑或台式机进行操作,方便快捷,性能稳定。 ●新型高保真线性功放输出端一直坚持采用高保真、高可靠性模块式线性 功放,而非开关型功放,性能卓越。不会对试验现场产生高、中频干扰,而且保证了从大电流到微小电流全程都波形平滑精度优良。 ●高性能主机输出部分采用DSP控制,运算速度快,实时数字信号处理 能力强,传输频带宽,控制高分辨率D/A转换。输出波形精度高,失真小线性好。采用了大量先进技术和精密元器件材料,并进行了专业化的结构设计,因而装置体积小、重量轻、功能全、携带方便,开机即可工作,流动试验非常方便。 ●软件功能强大可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作,能方便地 测试及扫描各种保护定值,进行故障回放,实时存储测试数据,显示矢量图,联机打印报告等。6相电流可方便进行三相差动保护测试。 ●具有独立专用直流电源输出设有一路110V 及220V专用可调直流电 源输出。 ●接口完整装置带有USB通讯口,可与计算机及其它外部设备通信。 ●完善的自我保护功能散热结构设计合理,硬件保护措施可靠完善,具有 电源软启动功能,软件对故障进行自诊断以及输出闭锁等功能。

继电保护及自动装置校验规程

目录 第二篇电气二次系统校验规程 第一章PSL—602纵联距离保护装置校验规程 (1) 第一节一般性检查 (1) 第二节通电检查 (1) 第三节开入量变位检查 (2) 第四节D/A数据采集系统检查 (2) 第五节模拟量输入的相量特性检查 (3) 第六节保护定值校验 (4) 第七节手合、重合加速故障功能检查 (6) 第八节PT断线自动投入电流保护检查 (7) 第九节校验重合闸 (7) 第十节接点检查 (7) 第十一节NCS信号 (7) 第十二节与断路器失灵保护的联动试验 (7) 第十三节带开关整组传动 (7) 第十四节通道联调 (7) 第十五节CT二次负担测试 (7) 第十六节保护装置带负荷试验 (8) 第十七节带负荷相量检查 (8) 第二章PSL-631断路器失灵保护装置校验规程 (9) 第一节外观检查 (9) 第二节绝缘检查 (9) 第三节CRC校验码检查 (9) 第四节开入量检查 (9) 第五节零漂检查 (9) 第六节采样精度调整 (9)

第七节定值输入 (9) 第八节失灵保护定值及功能测试 (9) 第九节接点检查 (11) 第十节检查去NCS事件记录信号及远动信号 (11) 第十一节检查打印功能 (11) 第十二节带开关整组传动 (11) 第十三节打印检查 (11) 第十四节CT直流回路电阻测试 (11) 第十五节向量检查 (11) 第十六节CZX-12R型分相操作箱及开关二次回路试验 (11) 第三章RCS—931A纵联差动保护装置校验规程 (13) 第一节一般性检查 (13) 第二节通电检查 (13) 第三节开入量变位检查 (14) 第四节D/A数据采集系统检查 (14) 第五节模拟量输入的相量特性检查 (15) 第六节保护功能校验 (15) 第七节手合、重合加速故障功能检查 (18) 第八节PT断线自动投入电流保护检查 (18) 第九节校验重合闸 (18) 第十节接点检查 (18) 第十一节NCS信号 (18) 第十二节与断路器失灵保护的联动试验 (18) 第十三节带开关整组传动 (19) 第十四节通道联调 (19) 第十五节CT回路直阻及二次负担测试 (19) 第十六节保护装置带负荷试验 (19) 第十七节带负荷相量检查 (20) 第十八节结论 (20)

220kV高频线路继电保护装置检验作业指导书

220kV高频线路继电保护装置检验作业指导书1概述 本指导书依据: 《输电线路保护装置通用技术条件》GB15145-2008等标准编制。适用于220kV线路高频保护装置检验作业。 2 仪器设备 继电保护综合校验装置、数字式万用表、1000V/500V兆欧表、CT综合测试仪、钳型电流表。 3技术资料 主要包括与现场实际相符的图纸、出厂说明书及操作手册、最新整定单,运行班组的缺陷记录(运行中所发现的缺陷和异常(事故)、设备技术参数、历史检验数据和上次检验报告等。 4危险点提示 1)进入工作现场对检修设备不清,误入、误登带电设备 2)断路器机构检查防机械伤人 3)检修电源使用防低压交流触电 4)调试试验完二次措施未恢复 5重要回路检查 6检验项目与内容

2 户外端子箱检 查及清扫 1)清扫端子箱,紧固端子;2)二次芯线无损伤,穿孔封堵完 好。 3 压板检查1)压板标识正确。2)跳闸压板的上方开口,接至断路器的跳闸线圈回路。3)确认压板紧固后可靠接通回路,且无接地。注:防止直流回路短路、接地。 4 插件外观检查插件外观完整,插件内无灰尘,无烫伤痕迹,焊点无漏焊、虚焊现象,紧固背板端子。注意:不要频繁插拔插件,拔插件时装置必须停电。 5 屏蔽接地检查1)保护用电缆必须用屏蔽电缆且屏蔽层必须两端可靠接地;2)保护屏底部应敷设截面不小于100mm2专用的接地铜网,保护屏专用接地端子经截面不小于50mm铜缆可靠接于二次地网上。3)互感器本体至端子箱间电缆,屏蔽层仅在端子箱处一端接地。 4)保护屏、就地端子箱的门和箱体应可靠接于一次地网。 5)各接地线应用专用线鼻子可靠接地。 6 绝缘检查1)交流回路对地绝缘电阻大于1MΩ。 2)直流回路对地电缆绝缘电阻大于1MΩ 注意:1)摇测时通知有关人员暂停回路上所有工作;2)断开二次回路接地点;3)断开直流电源;4)摇测结束后立即放电,恢复接线。 7 CT回路检查1)CT二次绕组应在开关场就地端子箱一点接地,备用绕组应用专用短接片短接并接地。 2)CT保护、测量、计量二次绕组无混接现象,稳控、故障录波和行波测距装置用电流须取自保护绕组。 3) CT变比、极性正确,误差满足要求。 8 断路器本体控制回路检查 8.1 断路器参数及 信号回路检查 1)有两组跳闸线圈的断路器,其每一组跳闸回路应分别有专 用的直流熔断器或者自动开关供电。2)检查气体压力报警、 闭锁功能和储能信号回路3)储能电源与控制电源相互独立4) 检查加温除湿设备及相关回路。

最新整理国网县供电公司2020年脱贫攻坚工作方

最新整理国网县供电公司2020年脱贫攻坚工作方案 2020脱贫攻坚工作方案 国网县供电公司2020年脱贫攻坚工作方案 一、总体思路 按照党中央、xxx决策部署,坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略,坚持政策不变、思路不变,坚持真抓实干,提高脱贫成效。围绕“四个全面”战略布局,更加注重基础工作和统筹规划,强化精准扶贫,凝聚合力,持续发力,全面完成上级下达的脱贫攻坚目标任务。 二、主要目标 2020年全镇完成脱贫人口28人的目标任务,并确保全面顺利通过国家和省市组织的评估验收,同时实现全镇农村居民人均年可支配收入增长幅度达到全省平均水平。 三、实施步骤 为保证2020年精准脱贫工作见实见效,将按照“摸底启动”、“组织实施”、“成效评估考核”三个步骤实施。 (一)摸底启动阶段(2020年1月—3月)。 各行政村拟定好2020预脱贫名单,全面掌握本村内预脱贫人口的基本情况,包括人员年龄结构、家庭收入、发展需求等,做到底数清、情况明、认定准。对2020年预脱贫的贫困户进行逐户研究,分析致贫原因,根据贫困户生产生活现状和存在的具体困难,精准“把脉”,找准“病根”,明确“靶向”。在此基础上,制定详细的需求清单、帮扶计划。 (二)组织实施(2020年4月—8月)。 各村按照制定的方案组织实施扶贫项目,确保到村到户扶贫项目按进度实施。

包村单位和包户干部要认真落实“双包”责任,分类施策,对症下药,确保精准扶持到到户到人。以“十大工程”为抓手,镇直有关责任单位对具体任务逐项制定实施办法和任务清单,加强督查调度,实行“月点评、季通报”,倒排工期、挂图作战,全面对标、精准发力,确保各项政策措施落地见效。 (三)成效评估考核(2020年9月—12月)。 对照脱贫攻坚考核指标,做好数字准确填报、材料收集汇编,全面反映我镇脱贫攻坚工作成绩;各村确保全面完成乡镇年度脱贫目标任务,确保顺利通过市、省及国家第三方评估、考核。 四、工作重点 按照精准扶贫、精准脱贫的总要求,坚持贫困人口动态管理,坚持“四个切实”(切实落实领导责任、切实做到精准扶贫、切实强化社会合力、切实加强基层组织)、“五个一批”(发展生产脱贫一批、易地搬迁脱贫一批、生态补偿脱贫一批、发展教育脱贫一批、社会保障兜底一批)和“六个精准”(扶持对象精准、扶贫项目精准、资金使用精准、扶贫措施精准、驻村帮扶精准、脱贫成效精准),实施脱贫攻坚“十大工程”,全面完成脱贫攻坚任务。 (一)实施产业脱贫工程。 1.发展特色种养业扶贫。继续推进贫困村产业发展,发挥我镇杉树、茶叶、食用菌、野葫芦、菊花、畜禽、中药材等农业特色资源优势,发展贫困人口参与度高的农业主导产业,全面投入扶贫专项资金。加快发展农产品、林产品等加工业集体经济项目,让贫困户分享更多农业增值收益。 2.积极推进电商扶贫工程。帮助贫困人群电商创业,整合相关扶贫政策资源,从免费培训、扶贫信息、创业担保贷款、信息服务等方面帮助贫困群众从事电子商务;鼓励符合条件的低收入人群网上开店创业,优先安排其进入电子商务孵化

继电保护设备检验周期及检验项目规定

继电保护设备检验周期及检验项目规定 1 范围 1.1 为合理安排时间做好电网继电保护检验,提高检验质量,根据《福建省电网继电保护及安全自动装置检验周期和检验验收时间规定》和2006年颁布《继电保护及电网安全自动装置检验条例》继电保护及安全自动装置,特制定本规定 1.2 要求各单位严格按检验类别合理安排检修计划,在设备停役前做好充分准备,坚持“应检必检,检必检好”,确保检验质量。同时应加强运行设备的缺陷统计分析,根据设备运行工况在必要时增加检验次数。 2 规范性引用文件 闽电调[200!]1274号福建省电网继电保护及安全自动装置检验周期及检修项目规定 DL/T 995-2006 继电保护及安全自动装置检验规程 (87)水电生字第108号继电保护和电网安全检验条例 闽电调[2007]3 号福建电网备用电源自投装置配置技术原则及运行管理规定 3 检验种类及周期 3.1 继电保护检验种类分为三种 3.1.1 新安装装置的验收检验(分两种) 3.1.1.1 当新安装的一次设备投入运行时; 3.1.1.2 当在现有的一次设备上投入新安装的装置时 3.1.2 运行中装置的定期检验(简称定期检验) 3.1.2.1 保护装置在新投入运行一年内必须进行首次检验,简称首检; 3.1.2.2 定期全部检验(简称全检); 3.1.2.3 定期部分检验(简称部检); 3.1.2.4 用装置进行断路器的跳合闸试验。 3.1.3 运行中装置的补充检验(简称补充检验)。 3.1.3.1 对运行中的装置进行较大的更改或增设新的回路后的检验; 3.1.3.2 检修或更换一次设备后的检验;

3.1.3.3 运行中发现异常情况后的检验; 3.1.3.4 事故后的检验; 3.1.3.5 已投运行的装置停电一年及以上,再次投入运行时的检验。 3.1.3.6 基建工程已经验收合格的待用间隔保护,在半年后投运时进行的整组传动试验。 4 校验周期 4.1 35kV及以上变电站内10kV及以上电压等级的所有保护装置,不论种类,在新投入运行一年内必须进行首次检验。 4.2 利用装置进行断路器的跳合闸试验宜与一次设备检修结合进行,必要时,可进行补充。 4.3 对目前系统使用非微机型保护装置,全校周期 4年,部检周期 1年。 4.4 微机型保护装置110kV电压等级的保护设备,首检后每6年进行一次全部检验,每3年进行一次部分检验;35kV及以上变电站内的35kV及以下电压等级的保护设备每3年进行一次检验;所有电压等级的保护在相应的检验工作一年半后应结合一次设备停役利用装置进行一次断路器跳闸试验,并完成操作箱和设备的清扫以及螺丝紧固工作。 4.5 110kV及以上继电保护检验周期及检验安排 4.6 应定期认真做好户外端子箱及端子、户外二次电缆及二次线、PT及CT二次接地点状况的检查和维护工作,结合进行PT间隙放电器检查 4.7 检验周期内,所有保护装置实行状态检修,并可根据装置的质量、运行的环境与条件适当缩短其检验期限,并有目的,有重点地选择检验项目。例如:当发现装置有需要经常予以监督的弱点或缺陷,或运行条件恶化,或上级继电保护机构有特殊的指示和反

继电保护校验装置的日常维护

继电保护校验装置的日常维护 继电保护校验装置要采取电磁干扰保护措施,变电站改造,电磁保护要换成微机保护,必须采取抗电磁干扰的技术措施,即严格执行继电保护校验装置的安装条件,带屏蔽层电缆的安装,并同时屏蔽层的两端必须接地,由于电路较长,当一端接地时,另一端会由于电磁干扰而产生电压和电流,从而导致微机动作或误操作保护。为了减少保护装置发生故障和错误的可能性,必须在设计上对继电保护校验装置进行优化,合理的制造工艺和高质量的零部件,同时,应采用屏蔽和隔离技术,以确保设备的可靠性,以提高抗干扰能力。 继电保护校验装置的接地应严格按规定进行,继电保护校验装置的内部电路为电子电路,容易受到强电场和强磁场的干扰。为了提高微机保护的可靠性,必须抑制干扰源,阻塞耦合通道,提高敏感电路的抗干扰能力。容错是对错误的容忍,即使存在局部错误也不会导致保护设备误操作或误操作。容错设计是利用在线运行的冗余设备来确保保护设备的不间断运行。 操作锁定应在硬件设计上设置,在进行正常操作之前,必须正确输入操作员密码和监护人密码,并且可以记录并保存操作员和监护人的姓名及其他信息。 继电保护装置的日常维护: (1)值班人员应定期检查和检查继电保护装置,并记录运行状态。 (2)建立岗位责任制,使每个人都有一个岗位,每个岗位都有一个人。

(3)清洁继电保护装置。清洁工作必须由两个人进行,以防止运行中的设备意外碰撞。与带电设备保持安全距离,以避免dian击和二次电路短路和接地事故。 (4)每周记录一次微机保护的电流和电压采样值。并记录差动保护的差动电流值。 (5)定期对保护装置的接线端子排进行红外测温。以尽快发现因接触不良而产生的热量。 (6)每月检查并打印受微机保护的打印机。 (7)每月定期检查保护装置的时间是否正确。以方便故障发生后的故障分析。 (8)定期检查保护定值操作区并打印出定值清单进行验证 继电保护测试仪可以单独进行交流测试,直流测试,低周期同步,时间测量,功率阻抗,差分测试,叠加谐波,整套测试,阻抗阶梯,零序保护,系统设置和其他测试项目。 继电保护测试仪过电压继电保护测试采用“交流测试”程序。当继电器的额定电压小于120V时,可以将单相电压用作变量进行测试。

继电保护装置定期校验制度

盛源热电厂继电保护装置定期校验制度 第一章总则 第一条继电保护及安全自动装置(简称“继电保护装置”)检验工作是保证继电保护正确动作的技术手段和有效措施。为加强继电保护专业检验工作管理,提高继电保护检验管理水平,从而确保继电保护装置安全稳定运行,特制定本制度。 第二条每年继电保护装置检验完成率应达到100%。 第三条防止由于继电保护检验工作不到位而发生的继电保护不正确动作事故。 第四条继电保护原则上随同一次设备停电进行检验,不再另行单独安排停电时间。 第五条新安装继电保护装置投运后一年内必须进行第一次全部检验。在检修安排时给予考虑。 第六条线路两侧继电保护设备检验工作应同时进行。当线路两侧继电保护设备运行维护工作分属不同单位时,在安排检验工作时,两单位应加强沟通,确保线路两侧同时进行继电保护检验工作。 第二章细则 第七条继电保护检验工作安排原则

(一)继电保护设备检验工作,应结合一次设备停电进行。 (二)双母线等接线形式的母差保护、故障录波器、继电保护故障信息管理系统子站及区域稳定控制系统等设备可能涉及多个一次设备,可以单独申请退出运行进行检验工作。 (三)应结合本单位实际情况,合理安排一次设备检修及继电保护检验工作,确保继电保护装置按正常周期进行检验。 第八条继电保护定期检验周期 (一)微机型装置全部检验周期为6 年,部分检验周期为≤3年 (二)非微机型装置全部检验周期为4年,部分检验周期为1年 (三)保护专用光纤通道,复用光纤或微波连接通道全部检验周期为6年,部分检验周期≤3年 (四)新安装继电保护装置投运后一年内必须进行第一次全部检验。 (五)继电保护装置检验工作超周期的认定:凡是超过规定检验时间3 个月的,均视为超周期校验。 第九条年度校验计划的编制:班组技术员在每年11月底以前,根据班组所辖设备运行状况、校验期限,完成下年度设备校验计划的编制工作。 第十条设备校验定值通知单的发放和管理:设备校验

继电保护和电网安全自动装置校验规程

编号:AQ-ST-01332 ( 安全试题) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 继电保护和电网安全自动装置 校验规程 Verification regulation for relay protection and automatic safety device of power grid

继电保护和电网安全自动装置校验 规程 安全试题的作用:“安全员是经过培训及考核取得上岗资格的安全管理人员。根据安全发的规定,具有一定规模的企业必须配备专职安全员,重点工序必须有安全员进行检查监督” 一、填空 1.开关非自动状态一般是在开关为 或 状态时使用。 答:运行热备用 2.线路高频(或差动)保护两侧状态原则上要求 。 答:始终保持一致 3.线路高频(或差动)保护全停时,若线路仍需运行,须经华东网调相关领导批准,本线路 按整定单要求调整,同时要求相邻线路具有

,不允许相邻线路的高频(或差动)保护 。 答:距离II段时间 全线快速保护 同时停 4.当500kV线路停运且该线路任一侧相应的开关需恢复运行状态时,应将线路的远方跳闸停用 ,方向高频改为,分相电流差动改为 ,以免 误动,操作由当值调度员发布操作指令。 停用无通道跳闸信号运行开关 5.500kV厂站均采用每组母线上有二套母差保护,在运行中 同一母线的二套母差同时停用,若二套母差同时停用,则要求该母线 。 答:不考虑停役

6.部分厂站的500kV开关之间,具有二套 的短线保护,当网调发令操作称为短线保护时,即认为是 。 答:相同二套短线保护同时操作 7.500kV短线保护在线路或变压器闸刀拉开时,现场应将其改为跳闸 ,当线路或变压器闸刀合上时应将短线保护改为 。正常情况下,网调 操作短线保护。 答:跳闸信号不发令 8.500kV变压器低压过流保护是 的主保护,原则上运行中不得,若因保护异常或保护工作,导致主变低压侧无过流保护时,则应考虑 。 答:低压侧母线全停变压器陪停 9.振荡指电力系统并列的两部分间或几部分间

2021新版继电保护和电网安全自动装置校验规程

2021新版继电保护和电网安全自动装置校验规程 Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0332

2021新版继电保护和电网安全自动装置校 验规程 一、填空 1.开关非自动状态一般是在开关为 或 状态时使用。 答:运行热备用 2.线路高频(或差动)保护两侧状态原则上要求 。 答:始终保持一致 3.线路高频(或差动)保护全停时,若线路仍需运行,须经华东网调相关领导批准,本线路 按整定单要求调整,同时要求相邻线路具有

,不允许相邻线路的高频(或差动)保护 。 答:距离II段时间 全线快速保护 同时停 4.当500kV线路停运且该线路任一侧相应的开关需恢复运行状态时,应将线路的远方跳闸停用 ,方向高频改为,分相电流差动改为 ,以免 误动,操作由当值调度员发布操作指令。 停用无通道跳闸信号运行开关 5.500kV厂站均采用每组母线上有二套母差保护,在运行中 同一母线的二套母差同时停用,若二套母差同时停用,则要求该母线 。 答:不考虑停役

6.部分厂站的500kV开关之间,具有二套 的短线保护,当网调发令操作称为短线保护时,即认为是 。 答:相同二套短线保护同时操作 7.500kV短线保护在线路或变压器闸刀拉开时,现场应将其改为跳闸 ,当线路或变压器闸刀合上时应将短线保护改为 。正常情况下,网调 操作短线保护。 答:跳闸信号不发令 8.500kV变压器低压过流保护是 的主保护,原则上运行中不得,若因保护异常或保护工作,导致主变低压侧无过流保护时,则应考虑 。 答:低压侧母线全停变压器陪停 9.振荡指电力系统并列的两部分间或几部分间

供电公司精准扶贫工作总结

供电公司精准扶贫工作总结 【篇一:2015精准扶贫年度工作总结】 精准扶贫年度工作总结 根据省、市、县有关精准扶贫工作的安排,我中心严格按照县委、县政府要求,以县扶贫办和xx镇政府制定的精准扶贫工作措施为准则,结合xx村的实际情况和我中心的工作性质,通过多形式、多渠道开展多种扶贫方法。通过一年的努力,我中心精准扶贫工作取的了良好的成绩,现就具体工作汇报如下: 一、精准扶贫的具体措施和成效 根据xx镇政府出台的各项精准扶贫政策要求和县人大制定的各项精准扶贫工作的具体实施办法,一年来,中心领导多次进村召开精准扶贫专门会议,并多次带领单位包扶干部入户走访,将整村困难和各贫困户实际致贫原因收集汇总,全体领导干部对所有汇总信息进行梳理和分析,集体商讨研究,制定出包扶村和每户的帮扶措施: 1、根据本村产业发展的具体要求,结合贫困户产业发展中遇到的实际困难,我中心购买6吨果树专用肥,总价为14000元,给予本 村51户贫困户每户发放苹果专用肥3袋。解决了他们在苹果产业发展中肥料短缺问题。同时也激励他们自觉、自愿投身于产业发展的信心。 2、xx村的产业主要集中在苹果种植业的方面,本村几乎每户村民都有4—30亩不等面积的苹果园,在我们走访过程中了解到,该村虽然是一个苹果产业发展集中典型村,但真正懂的苹果树种植和管理的人员很少,为了能让广大农户进一步提高苹果园种植和管理水平,我中心专门诚邀县果业局多名技术人员为该村苹果种植户举行了一期苹果种植和管理方面的培训班,解决了大部分村民的苹果种植技术和管理不到位的实际困难。 3、通过苹果种植技术培训的深入,我中心专门为本村贫困户每户购买苹果树修剪专用剪刀一把。 4、在对xx村组走访中,村领导和村民反映苹果园缺水问题,中心领导高度重视,多次带领包扶干部实地考察和外围调研,发现制约xx村民脱贫的一个很重要原因就是苹果园灌溉问题,为了打通这一 【篇二:精准扶贫工作总结】 精准扶贫工作总结

[整理]《继电保护和电网安全自动装置检验规程》试题及答案.

《继电保护和电网安全自动装置检验规程》试题及答案 一、选择题 1、继电保护装置检验分为三种,是(C) A、验收检验、全部检验、传动检验 B、部分检验、补充检验、定期检验 C、验收检验、定期检验、补充检验 2、继电保护装置的定期检验分为:全部检验,部分检验,(C) A、验收检验 B、事故后检验 C、用装置进行断路器跳合闸试验 4、新安装保护装置投入运行后的第一次全部校验工作应安排在(B) A、1年之后进行 B、1年之内进行 C、运行3年之后进行 5、下述不属于补充检验内容的是(C) A、检修或更换一次设备后的检验 B、事故后检验 C、利用装置进行断路器跳、合闸试验 6、整组试验允许用(C)的方法进行。 A、保护试验按钮、试验插件或启动微机保护 B、短接触点、手按继电器等 C、保护处于投入运行安全相同状态,从端子排上通入电流、电压模拟各种故障 7、微机保护的整组试验是指(B) A、用专用的模拟试验装置进行试验 B、由端子排上通入与故障情况相符的电流、电压模拟量进行试验 C、用卡触点和通入电流、电压模拟量进行试验 8、保护装置整组试验实测动作时间与整定时间误差最大值不得超过整定时间级差的(B) A、5% B、10% C、15% 9、继电保护装置在进行整组试验时,其直流电源电压应为(C) A、额定直流电源电压的85% B、额定直流电源电压 C、额定直流电源电压的80% 10、微机继电保护装置校验,在使用交流电源的电子仪器时,仪器外壳与保护屏(A)。 A、同一点接地 B、分别接地 C、不相联且不接地 11、按“DL/T995-2006继电保护合电网安全自动装置检验规程(以下简称“检验规程”),对辅助变流器定期检验时,可以只做(B)的变比试验。 A、实际负荷下 B、额定电流下 C、最大计算负载下 12、操作箱跳闸出口继电器的动作电压不应低于直流额定电压的55%,也不应高于直流额定电压的(A) A、70% B、65% C、80% 13、断路器最低跳闸电压及最低合闸电压不应低于30%额定电压,且不应大于(C)额定电压。 A、80% B、50% C、65% 15、微机保护投运前不要做带负荷试验项目是:(A) A、联动试验 B、相序 C、功率角度 D、3ⅰ0极性 16、继电保护试验用仪器的精度及测量二次回路绝缘表计的电压等级应分别为(B)。 A、1级、1000V B、0.5级、1000V C、0.2级、500V 17、新安装装置验收试验时。在保护柜端子排上(外回路断开),用1000V绝缘电阻表测量保护各回路对地绝缘电阻值应(A)。 A、大于10MΩ B、大于5MΩ C、大于0.5MΩ

相关文档