解释: 随着宽带城域网和宽带业务的发展,对于用户已不能简单地采用包月制、无认证的管理办法。宽带接入服务器(BAS)是一种设置在网络汇聚层的用户接入服务设备,可以智能化地实现用户的汇聚、认证、计费等服务,还可以根据用户的需要,方便地提供多种IP增值业务。宽带接入服务器是面向宽带网络应用的新型接入网关,它位于骨干网的边缘层,可以完成用户带宽的IP/ATM网的数据接入(目前接入手段主要基于xDSL/Cable Modem/高速以太网技术(LAN)/无线宽带数据接入(WLAN)等),实现商业楼宇及小区住户的宽带上网、基于IPSec(IP Security Protocol)的IP VPN服务、构建企业内部Intranet、支持ISP向用户批发业务等应用。宽带接入服务器主要完成两方面功能,一是网络承载功能:负责处理用户的PPPoE(Point-to-Point Potocol Over Ethernet,是一种以太网上传送PPP会话的方式)连接、汇聚用户的流量功能;二是控制实现功能:与认证系统、计费系统和客户管理系统及服务策略控制系统相配合实现用户接入的认证、计费和管理功能。

BAS(Building Automation System)

中文译名:楼宇自动化系统或建筑设备自动化系统

解释:是将建筑物或建筑群内的电力、照明、空调、给排水、消防、运输、保安、车库管理设备或系统,以集中监视、控制和管理为目的而构成的综合系统。楼宇自动化系统通过对建筑(群)的各种设备实施综合自动化监控与管理,为业主和用户提供安全、舒适、便捷高效的工作与生活环境,并使整个系统和其中的各种涉别处在最佳的工作状态,从而保证系统运行的经济性和管理的现代化、信息化和智能化。

DDC

DDC(Direct Digital Control)直接数字控制,通常称为DDC控制器。DDC系统的组成通常包括中央控制设备(集中控制电脑、彩色监视器、键盘、打印机、不间断电源、通讯接口等)、现场DDC控制器、通讯网络、以及相应的传感器、执行器、调节阀等元器件。

BAS系统在地铁环境控制中的应用及实现

BAS系统在地铁环境控制中的应用及实现 发布时间:2009-7-20 文章来源:本站 1 概述 广州地铁一号线共有14个地下车站、2个地面车站和一座地铁控制中心(OCC)大楼,全长18.6公里,采用了集散控制系统(DCS)对地铁全线环控设备及其它车站机电设备进行集中监控,由于引进了楼宇控制概念,地铁车站设备监控系统亦被称为BAS(Building Automation System)系统。广州地铁一号线采用美国CSI公司的I/NET2000系统对全线环控系统进行监控,并对全线车站的扶梯、给排水设备、应急电源进行监视报警。 2 BAS系统在地铁环控中的作用及功能 2.1. 地铁BAS系统在地铁环控中的主要作用: 控制全线车站及区间的环控及其它机电设备安全、高效、协调的运行,保证地铁车站及区间环境的良好舒适,产生最佳的节能效果,并在突发事件(如火灾)时指挥环控设备转向特定模式,为地铁乘车环境提供安全保证。 2.2. 广州地铁一号线BAS系统主要功能: (1) 监控并协调全线各车站及OCC大楼通风空调设备、冷水系统设备的运行。 (2) 监控并协调全线区间隧道通风系统设备的运行。 (3) 对车站机电设备故障进行报警,统计设备累积运行时间。 (4) 对全线环境参数(温、湿度)及水系统运行参数进行检测、分析及报警。 (5) 接收地铁防灾系统(FAS系统)火灾接收报警信息并触发BAS系统的灾害运行模式,控制环控设备按灾害模式运行。

(6) 通过与信号ATS接口接收区间堵车信息,控制相关环控设备执行相应命令。 (7) 紧急状况下,可通过车站模拟屏控制环控设备执行相关命令。 (8) 监视全线各站及隧道区间给排水、自动扶梯等机电设备的运行状态。 (9) 管理资料并定期打印报表。 (10) 与主时钟接口,保证BAS系统时钟同步。 3 BAS系统对环控设备的监控原理及内容: 3.1. 环控系统组成: 大系统——车站公共区(站厅/站台)通风空调系统; 小系统——车站设备用房通风空调系统; 水系统——地下站冷水机组系统; 隧道通风系统——执行隧道区间正常及紧急情况下通风排烟工况的环控子系统。 3.2. BAS系统监控点数的配置: 以陈家祠站为例,纳入BAS监控的环控设备总数约100台(包括风机、风阀和水系统设备等),环控监控总点数约430点(包括温湿度等参数检测约60点),车站监控点数分布情况如下: (1) 隧道通风系统:BAS系统对4台隧道风机及联动风阀、两台推力风机和组合风阀进行监视控制,监视风机过载故障报警信号,检测两端隧道入口温湿度,共计点数DO 20点、DI 28点,AI 8点 (2) 车站大通风空调系统:BAS系统对空调机、新风机、回排风机及联动风阀和调节风阀等设备进行监视控制,监视风机过载故障报警信号,检测新/排/混/送风及站厅/台温湿度,控制组合风柜出水二通阀开度来调节空调器送风温度,共计DO 44点、DI 72点,AI 30点、AO 4点

地铁BAS系统现场网络结构的说明V1

关于地铁BAS系统现场级网络应用的说明 1、概述 地铁BAS系统作为综合监控系统的重要组成部分承担着地下车站机电设备监控以及紧急情况下防灾救灾的重责。由于地下车站机电设备分布广泛,因此BAS系统核心控制器及远程IO之间一般通过网络通信的形式连接。随着城市轨道交通技术的发展,国内外地铁环境与设备监控系统已经走过了各站分离的阶段,进入了全线组网的新阶段,设备监控多采用分散控制、集中管理的系统模式。目前BAS系统现场级网络主要有全总线和工业以太网两种实现形式。 由于现场总线技术的各种标准之间转换困难、系统集成存在各种壁垒等种种制约性,而相对的工业以太网的种种优势,随着全球工业自动化技术的不断进步,造成了BAS系统网络正在从现场总线向工业以太网方向发展的趋势。 2、工业以太网与现场总线比较 目前国内城市轨道交通BAS系统普遍采用PLC设备,是一个基于网络的自动化系统,涉及多种通信及网络技术,如用于装置控制层的现场总线技术。而由于现场总线标准存在12种之多,如何统一现场总线标准经过了16年的标准大战,最终没有形成一个统一的标准,多标准等于无标准,因此无论是最终用户还是制造商,普遍都在关注现场总线技术的发展动态,寻求高性能低成本的方案。以太网技术由于其开放性、稳定性和可靠性,在全球范围取得了巨大成功,因此如何对以太网技术进行改进,使

其适合应用于工业控制领域的数字通信,已成为业内近些年内的热门研究方向,很多人都寄希望于现场总线技术在以太网技术的基础上达成统一,改变目前多标准并存的现状,同时用以太网统一工业控制网络的各个层次,实现真正的无缝信息集成。BAS系统网络也随着工业以太网的发展,逐渐实现装置控制层设备由采用现场总线改变为工业以太网技术。 1) BAS系统采用工业以太网方案对比传统的总线方案具有以下优点: 传统双现场总线方案中,车站两端冗余PLC各自负责一端的BAS系统设备。对于车站内需要联动运行的部分设备,如正常模式下分布在车站不同端的风机、风阀联动、火灾模式下的两端空调系统联动等均需要两端的冗余PLC之间首先相互联动和确认设备状态到位后才能执行下一步动作。在常规地铁设计中,车站两端的冗余PLC虽然采用了热备方式,配置了两块背板、两块CPU、两块电源等,但所有的模块均放置在同一房间甚至同一面控制柜内,当房间内发生火灾或电源故障,容易引起冗余PLC整体故障。而一端的冗余PLC一旦退出服务,则另一端的冗余PLC则可能因为联锁动作失败而导致系统整体瘫痪。若采用光纤环网方式连接两端冗余PLC,若一端冗余PLC发生整体性故障退出服务,系统将立即切换到另一端的一套冗余PLC上继续工作,保证系统在极端恶劣的情况下能正常运行,中央和车站下达的指令能迅速传达到现场设备。 传统双现场总线方案中,双总线均采用平行布线方式,两条总线紧靠着

南京地铁BAS系统设计与应用

地铁BAS系统设计与应用 楼宇智能化系统所涉及的容众多。采用智能化系统分散管理。BAS系统利用计算机编程及网络通信技术,对这些设备的测量控制点进行集中管理和自动监测,对减少运行、操作、维护人力,保持设备的正常运转。地铁BAS(Building Automation System)本着“安全、可靠、节能”的原则进行设计,将现代科技的计算机及网络技术结合机电设备自动化控制原理,以专门的地铁环境通风空调及防灾处理等理论为基础的自动化控制系统,利用分布式微机监控系统对地铁车站及区间隧道的空调通风、给排水、照明、电梯、自动扶梯、导向标识等机电设备进行全面的运行管理与控制,在发生火灾或列车阻塞等事故情况时,能够及时迅速地进入防灾运行模式,根据火灾报警系统发送的着火点信息或列车自动控制系统发送的阻塞点信息自动调度送风和排风,进行通风排烟,引导人员疏散,极提高地铁运营的智能化和安全性。BAS可通过采用前反馈、后反馈众多调控形式进行实时在线运行与自动控制,并将在保证地铁热环境控制要求前提下,实现设备自动、稳定、安全、节能的运行。关键词PLC 楼宇自动化通风空调系统 目次 1 概述1 2 地铁1号线BAS系统监控对象及功能3 2.1 设计原则3

2.2 地铁1号线环境与设备监控对象4 2.3 BAS系统主要功能4 2.4 BAS系统的接口6 3 地铁1号线BAS系统的软件体系7 3.1 BAS系统软件的组成7 3.2 地铁BAS系统采用的第三方软件8 3.2.1 环境优化控制软件9 3.2.2 BAS与FAS通讯软件9 3.2.3 故障管理软件9 4 地铁BAS系统构成及网络结构9 4.1 BAS系统的构成9

地铁BAS系统

地铁BAS系统 2003年5月,国家质量监督检验检疫总局和建设部,联合发布了国家标准——《GB 50157-2003地铁设计规范》,标准中正式命名“环境与设备监控系统,Building Automation System(BAS)”,并对其定义为:“对地铁建筑物内的环境与空气条件、通风、给排水、照明、乘客导向、自动扶梯及电梯、屏蔽门、防淹门等建筑设备和系统进行集中监视、控制和管理的系统”。 基本功能: 1.机电设备监控 具有中央和车站二级监控功能; BAS控制命令应能分别从中央工作站、车站工作站和车站紧急控制盘(IBP)人工发布或由程序自动判定执行,并具有越级控制功能,以及所需的各种控制手段; 对设备操作的优先级遵循人工高于自动的原则; 具备注册和权限设定功能。 2.执行防灾及阻塞模式功能 能接收FAS系统车站火灾信息,执行车站防烟、排烟模式; 能接收列车区间停车位置信号,根据列车火灾部位信息,执行隧道防排烟模式; 能接收列车区间阻塞信息,执行阻塞通风模式; 能监控车站逃生指示系统和应急照明系统; 能监视各排水泵房危险水位。 3.环境监控与节能运行管理功能 通过对环境参数的检测,对能耗进行统计分析,控制通风、空调设备优化运行,通过地铁整体环境的舒适度,降低能源消耗。 4.环境和设备管理功能 能对车站环境等参数进行统计; 能对设备的运行状况进行统计,据此优化设备的运行,实施维护管理趋势预告,提高设备管理效率。 地铁BAS监控内容: 正常运营模式的判定及转换; 消防排烟模式和列车阻塞模式的联动; 设备顺序启停; 风路和水路的联锁保护; 大功率设备启停的延时配合; 主、备设备运行时间平衡; 车站公共区和重要设备房的温度调节; 节能控制; 运行时间、故障停机、启停、故障次数等统计; 配置数据接口以获取冷水机组和水系统相关信息; 若冷水机组带有联动控制功能,则空调水系统冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、风机、电动蝶阀的控制程序由冷水机组承担,BAS仅控制冷水机组的投切、监测空调系统的参数和状态、冷量实时运算、记录及累计。

BAS系统在地铁环境控制中的应用及实现

1 概述 广州地铁一号线共有14个地下车站、2个地面车站和一座地铁控制中心(OCC)大楼,全长18.6公里,采用了集散控制系统(DCS)对地铁全线环控设备及其它车站机电设备进行集中监控,由于引进了楼宇控制概念,地铁车站设备监控系统亦被称为BAS(Building Automation System)系统。 (5) 接收地铁防灾系统(FAS系统)火灾接收报警信息并触发BAS系统的 灾害运行模式,控制环控设备按灾害模式运行。 (6) 通过与信号ATS接口接收区间堵车信息,控制相关环控设备执行相应命令。 (7) 紧急状况下,可通过车站模拟屏控制环控设备执行相关命令。

(8) 监视全线各站及隧道区间给排水、自动扶梯等机电设备的运行状态。 (9) 管理资料并定期打印报表。 (10) 与主时钟接口,保证BAS系统时钟同步。 3 BAS系统对环控设备的监控原理及内容: 3.1. 环控系统组成: 大系统——车站公共区(站厅/站台)通风空调系统; 小系统——车站设备用房通风空调系统; 水系统——地下站冷水机组系统; 隧道通风系统——执行隧道区间正常及紧急情况下通风排烟工况的环控子 系统。 3.2. BAS系统监控点数的配置: 以陈家祠站为例,纳入BAS监控的环控设备总数约100台(包括风机、风阀和水系统设备等),环控监控总点数约430点(包括温湿度等参数检测约60点),车站监控点数分布情况如下: (1) 隧道通风系统:BAS系统对4台隧道风机及联动风阀、两台推力风机和组合风阀进行监视控制,监视风机过载故障报警信号,检测两端隧道入口温湿度,共计点数DO 20点、DI 28点,AI 8点 (2) 车站大通风空调系统:BAS系统对空调机、新风机、回排风机及联动 风阀和调节风阀等设备进行监视控制,监视风机过载故障报警信号,检测新/排/混/送风及站厅/台温湿度,控制组合风柜出水二通阀开度来调节空调器送风温度,共计DO 44点、DI 72点,AI 30点、AO 4点 (3) 车站小通风空调系统:BAS系统对空调机、送/排风机及联动阀、调节阀监视控制,检测设备/管理用房温湿度,控制小空调器出水二通阀开度来调节相关设备房的温度,共计DO 41点、DI 41点,AI 17点、AO 3点

浅谈城市轨道交通BAS系统的发展

浅谈城市轨道交通BAS系统的发展 发表时间:2011-12-28T13:33:37.657Z 来源:《时代报告》2011年11月下期供稿作者:陶汉卿[导读] 我国城市轨道交通系统迅速引入了基于计算机技术、自动控制技术和网络通信技术的各类自动化系统。 陶汉卿 (柳州铁道职业技术学院,广西柳州 545007) 中图分类号:U29 文献标识码:A 文章编码:1003-2738(2011)11-0022-01摘要:介绍现阶段BAS系统的结构和构成,探讨BAS系统的标准化设计、系统优化方法及系统评价方法,以摆脱其在发展过程中所面临的 技术问题,实现可持续发展。关键词:城市轨道交通;BAS系统;问题;发展一、引言 随着我国城市轨道交通的规模化、高速化发展,我国城市轨道交通系统迅速引入了基于计算机技术、自动控制技术和网络通信技术的各类自动化系统,大量采用国际先进水平的现代化机电设备,其中城市轨道交通环境与设备监控系统(BAS系统)就是其中之一,具有体系复杂、技术含量高、专业面广、设备维护困难的特点,并且需要根据业务需求不断地进行更新改造。我国发布的《GB 50157-2003地铁设计规范》中正式将该系统命名为“BAS,环境与设备监控系统”,并对其定义为:“是对地铁建筑物内的环境与空气条件、通风、给排水、照明、乘客导向、自动扶梯及电梯、屏蔽门、防淹门等建筑设备和系统进行集中监视、控制和管理的系统”。城市轨道交通BAS系统是一个典型的集成开放系统,是确保城市轨道交通系统安全、快捷、准点、有效地运行的关键工艺系统,是城市轨道交通中不可缺少的一个重要组成部分。 二、BAS系统现有的系统结构与构成 BAS系统从系统组成而言包括中心BAS系统、车辆段BAS系统和车站BAS系统,完整的BAS系统或完整的BAS功能系统是一个以骨干网为基础的、地理上分散的、分层分布式系统结构的大型SCADA系统,从逻辑上讲,硬件系统包括纵向3个层次。(一)中央级监控系统。主要位于OCC,由中央实时服务器、中央历史服务器、操作员工作站、工程师工作站、打印设备、网络设备、大屏幕或模拟显示设备等计算机及网络硬件构成,软件则包括操作系统、大型数据库、系统应用软件、应用软件开发与维护平台、网管软件其它辅助软件等。(二)车站级监控系统。车站级监控系统位于车站,以车站监控工作站、PLC控制为基础,具体包括车站监控局域网、打印机、后备操作盘等设备。(三)现场控制级设备。位于车站各就地监控点或数据采集点,具体包括各类传感器、执行器、远程I/O模块、接口模块或装置等。 BAS系统在横向呈现分布式的集散型结构,包括两个方面:各个车站的BAS系统因为车站沿城市轨道交通线路呈地理上分布式结构,因此整个BAS也是以车站BAS为单位的地理上分散的SCADA系统,另外在车站,根据设计规范的要求,车站BAS由多个控制器和统一的监控设备构成一个集散型系统(DCS)。(四)软件结构。软件结构包括数据结构层、数据处理层和人机接口层。管理和处理各种数据、接口控制以及提供信息显示和操作界面。(五)BAS系统的应用。 BAS系统的结构分为有中心功能的结构、无中心功能的结构和混合结构。有中心功能的BAS系统是一种完全独立的系统结构,较为传统和经典,目前建成或在建线路的 BAS 系统大多采用这种结构方式,如南京地铁 1号线,天津地铁,广州地铁2号线等;无中心功能的BAS系统是一种不完整的结构形式,这种结构形式的BAS是以车站为单位的一个个相对独立的系统,如广州地铁3号线,北京地铁5号线;混合式BAS系统既要在车站和综合监控系统接口,同时又要通过地铁骨干网形成一个较完整的BAS系统,如广州地铁4号线。 三、BAS系统在当前发展中所面临的问题城市轨道交通自动化程度将会越来越高,同样地,BAS系统将会更加复杂,监控的设备更多,系统集成的需求更大,技术含量更高,专业面更广,设备维护更加困难。目前,BAS系统存在以下问题:(1)系统与设备、设备与设备之间的控制集成成功率不高,相关系统结合“接口”界面如通信协议、网络构架的标准化、统一性不够;(2)运营管理水平跟不上,没有充分进行运行优化;(3)缺少正确有效的城市轨道交通BAS系统的评估方法,限制了城市轨道交通BAS系统研究更好地开展。 四、BAS系统的发展事物总是在矛盾中不断向前发展的。为了有效地解决城市轨道交通BAS系统在当前发展过程中存在的问题,BAS系统具有以下的发展趋势,从而实现BAS系统的可持续发展。(一)标准化设计。 BAS系统是一个对若干设备进行控制和监控管理、并基于“设备”、面向乘客服务的系统,其开放的集成系统构架,已经为构建城市轨道交通综合自动化系统奠定了基础,如果淡化专业系统概念,扩大BAS外延,即演变成一个综合自动化IAS系统,该系统相对于BAS系统而言,只是增加了多项专业功能和服务而已。因此,面向“设备”监控和管理的思路,基于开放的BAS集成系统构成,构建城市轨道交通综合自动化系统,已成为目前的发展趋势。集成监控平台的搭建也是BAS系统标准化设计的一个条件,监控平台应形态合理,提供强大的应用开发接口,数据组织和展现方式应符合城市轨道交通监控的习惯和特点,支持不同方式的硬件集成环境和软件配置形态,运用冗余、容错、自恢复等技术充分保证系统的稳定运行。 (二)系统优化。

地铁BAS系统网络介绍—工业以太网方式

地铁BAS系统网络构架介绍----工业以太网方式 ●BAS系统介绍: 地铁BAS系统对地铁各个车站及停车场、车辆段的暖通空调系统、给排水、低压配电与动力照明系统、电梯系统、车站事故照明电源等车站设备进行全面、有效地进行自动化监控及管理,确保设备处于安全、可靠、高效、节能的最佳运行状态,从而提供一个舒适的乘车环境,并能在火灾或阻塞等灾害状态下,更好地协调车站设备的运行,充分发挥各种设备应有的作用,保证乘客的安全和设备的正常运行。 关键词:BAS --- 环境与设备监控系统 FAS ---火灾自动报警系统 HMI ---人机界面 ISCS---综合监控系统 PLC ---可编程序控制器 UPS ---不间断电源 ZPLC--- 专用PLC:特指各区间的水泵房、风机, 线路外侧的冷冻站内设置的PLC。 维修工作站 --BAS 的车站级,作为BAS 的维修操作终端。 WINCC--- 西门子监控系统软件 IBP --- Integrated Backup Panel(综合后备盘) ●BAS系统站级网构架(2层网络) 第一层网络(工业太网络):系统根据车站建筑形式分为南端与北端BAS子系统。车站的环境与设备监控系统网分二层布置,第一层为站级系统网络,采用工业以太网,担负BAS与ISCS,南北端PLC 间、维修工作站同南北端PLC的数据交换。一般采用网管型工业交换机配置为冗余的双环以太网。 第二层网络(现场总线):第二层为现场设备级网络,采用专业工业现场总控冗余工业控制网,担负BAS控制器与BAS现场设备的数据交换。 网络构架图

注:BAS系统采用双网双设备冗余,但对站级工业以太网络需要接入设备并不多,主要是车站南北两端的PLC、站级维护工作站、ISCS FEP等。一般情况下,一个站6台左右2多模光口、6个电口网管型工业交换机可以满足需求。

BAS系统的内容及功能

BAS系统 地铁BAS系统: 2003年5月,国家质量监督检验检疫总局和建设部,联合发布了国家标准——《G B 50157-2003地铁设计规范》,标准中正式命名“环境与设备监控系统,Building Aut omation System(BAS)”,并对其定义为:“对地铁建筑物内的环境与空气条件、通风、给排水、照明、乘客导向、自动扶梯及电梯、屏蔽门、防淹门等建筑设备和系统进行集中监视、控制盒管理的系统”。 地铁BAS监控内容: 正常运营模式的判定及转换; 消防排烟模式和列车阻塞模式的联动; 设备顺序启停; 风路和水路的联锁保护; 大功率设备启停的延时配合; 主、备设备运行时间平衡; 车站公共区和重要设备房的温度调节; 节能控制;