先简支后连续箱梁体系转换施工工艺初探

孙福生(中铁二十五局第五工程有限公司隧道一公司)

摘要:随着技术的发展,桥梁越来越多地采用了先简支后连续结构体系。简支梁具有构造简单,施工方便可广泛采用工业化施工,制安装方便的优点,而连续梁桥无断点,行车舒适,且由于支点负弯矩的存在,使跨中正弯矩值明显减少,从而减少材料用量及结构自重,这些特点是简支梁桥所无法比拟的。先简支后连续梁桥刚好发挥了上述两种梁桥的优点,克服它们的缺点。其施工特点是先按简支梁规模化施工,后用湿接缝把相临跨的梁块连接成连续梁,从而得到连续梁优越的使用效果。简支变连续转换过程便成了施工关键,本文通过实例对体系转换施工技术进行探讨研究。

关键词:连续箱梁先简支后连续体系转换施工工艺

一、工程概况

K28+767.2忻河铁路分离立交是忻州环城高速公路为跨越忻河铁路、旧台忻线、(庄力互通连接线)、忻定干渠而设。桥梁采用4-30+4-30+5-30+4-35+4-30+4-30m装配式预应力砼连续箱梁梁,共6联,箱梁采用单独预制、简支安装、现浇连续接头的先简支后连续结构体系;下部结构桥台采用肋板台,桥墩采用柱式墩,基础采用钻孔灌注桩。桥梁全长777m。

由简支转换为连续体系,是通过在箱梁端部顶部负弯矩区内增设负弯矩预应力束来实现的,而为配合梁体结构体系转换,在转换过程中需在箱梁端部布设相应临时支座并适时拆除来实现其体系的转换。负弯矩区预应力束的张拉及临时支座的安装拆除,是能否实现体系顺利转换的重要环节,也是先简支后连续箱梁桥施工的难点工序之一。

二、体系转换施工工艺

下面以4×30米一联为例,介绍体系转换施工工艺

简支后连续梁体系转换大致可以划分为4个阶段,施工阶段示意图如下图所示。

第1阶段:架设预制主梁,形成由临时支座支承的简支状态,梁跨中存在正弯距。此时,主梁主要承受一期恒载的自重作用及相应的施工荷载。两箱梁处于简支状态。

第2阶段:浇筑第①、②跨及第③、④跨间的接头混凝土,待其达到设计强度,张拉负弯矩区钢束,压注水泥浆。

二次钢绞线的张拉逐渐从静定结构向超静定结构转换。此时,主梁主要承受结构一期自重作用及相应的施工荷载;在已经形成的连续梁段,结构的徐变变形开始受到约束,产生徐变次内力。

第3阶段:连接第②、③跨,过程同第二阶段;此时,主梁主要承受一期自重、施工荷载及徐变次内力。

第4阶段:拆除临时支座,完临时支座拆除完成后,静定体系转变为超静定体系,完成简支变连续的转换。完成横向接缝制作由于墩顶处二次应力的出现,使墩顶处产生二次负弯矩,极大程度上降低了跨中的正弯矩,且墩顶处存在着较大剪力。自此形成连续梁桥;此时,结构承受自重作用(包括横向接缝部分的二期自重) 、施工荷载、徐变次内力。

2.1、预制梁架设

1、先预制主梁,混凝土达到设计强度的90%后,张拉正弯矩区预应力钢束,压注水泥浆并及时清理箱梁底板通气孔。

2、制作临时支座;

临时支座由无缝钢管制成,分别由上部,底座和漏砂口构成。在上部和底座无缝钢管内腔填充了干砂,支撑箱梁时箱梁压于临时支座上部顶板,当进行体系转换降低梁体时,同时将所有临时支座漏砂口螺栓打开,临时支座腔内的干砂就均匀缓慢流出,支座上部下降,实现箱梁整体降低,下落于永久支座上。

3、逐孔安装主梁,置于临时支座上成为简支状态。

2.2体系转换 梁体板式橡胶支座临时支座

堵头板湿接缝

负弯矩区钢束张拉工作槽口现浇桥面板

现浇端横梁

平面图

立面图

纵向湿接缝施工

绞缝施工示意图(横向湿接缝与绞缝施工示意图相同)

2.2.1、安装底模及永久性支座

1、永久支座安装

(1)、先将墩台垫石顶面去除浮沙,表面应清洁、平整无油污。若墩台垫石的标高差距过大,可用水泥砂浆调整。

(2)、在支承垫石上按设计图标出支座位置中心线,同时在橡胶支座上也标上十字交叉中心线。将橡胶支座安放在支座垫石上,使支座的中心线同墩台上设计位置中心相重合,支座就位准确。

(3)、同一片梁的两个支座应处于同一平面上,为方便找平,可于浇注前在橡胶支座与垫石间铺涂一层水泥砂浆,让支座在重力下自动找平。

(4)、在浇注砼梁体前,在橡胶支座上需加设一块比支座平面稍大的支承钢板,钢板上焊锚固钢筋与梁体相连接。将此支承钢板视作现浇梁模板的一部分进行浇注。为防止漏浆,可在支承钢板之间四周空隙处,用纱回丝,油灰或软木板填设。以后在拆除模板时,再将填充物除去,按以上施工可使支座上下面同梁底钢板、垫石顶面全部密贴。

2、底模安装

永久支座放好后在永久性支座外周围安装底模,。根据实际情况,我合同段采用竹胶板作为底模,为严防漏浆,永久性支座与底模间的缝隙采用密封胶密封。

2.2.2、钢筋安装

按湿接缝钢筋构造图绑扎钢筋,纵向钢筋按设计要求进行连接。预制梁伸出的顶板上层和底板下层钢筋采用单面焊连接;预制梁伸出的其他构造钢筋可用铁丝绑扎。

2.2.3、安装预应力束道

为防止预应力筋与管道之间摩擦引起的应力损失增加及改变预应力筋的受力,应严格控制预应力束道的位置。束道在两预制梁端与现浇段相接处的位置偏差应控制在2mm以内。在现浇段中预埋与预制梁中同种材料的预应力束道(本次施工采用波纹管),须与预制梁段对应束道顺接,确保连接可靠,不漏浆。

对进场的钢绞线按要求进行检验,检验合格后才能投入使用。

预应力钢绞线的下料长度,为孔道的净长加上构件两端的预留张拉用的预留长度;预应力束的切断采用砂轮切割机,以保证切口平整,线头不散。禁止采用电弧切割下料。钢绞线切割时,在每端离切口30~50mm处用铁丝绑扎。

钢绞线的盘重大、盘卷小、弹力大,为了防止在下料过程中钢绞线紊乱并弹出伤人,事先制作一个简易的铁笼。下料时,将钢绞线盘卷在铁笼内,从盘卷中央逐步抽出,以策安全。

钢绞线的编束用20号铁丝绑扎,铁丝扣向里,间距1~1.5m。编束时应先将钢绞线理顺,并尽量使各根钢绞线松紧一致。绑好后的钢绞线束编号挂牌堆放。

预应力钢束在穿束前应排列理顺,沿长度方向每隔2m~3m用铁丝捆扎一道。穿束一般采用人工直接穿束,也可借助一根φ5的长钢丝作引线,用卷物机进行穿束。

2.2.4、立侧模

因梁板绞缝和横向湿接缝也跟着两次施工,须在绞缝处支立侧模,桥梁边板处的湿接缝模板采用与桥梁边板侧模同形状的钢模板,其它根据实际需要设置模板。湿接缝采用悬挂钢模板施工。见上图(绞缝施工示意图)

2.2.5、浇注现浇混凝土

在日温最低时,浇筑连续接头、中横梁及其两侧与顶板负弯矩束同长度范围内的桥面板(梁与梁之间绞缝)混凝土;

为防止混凝土收缩引起现浇段与预制梁的开裂及预应力损失,混凝土中掺加膨胀剂。因钢筋密集,规定混凝土石子的粒径不大于2cm。根据配合比,严格控制各材料用量,由于墩顶连接处存在负弯距,须防止墩顶处出现微裂纹。由于墩顶连接钢筋比较密,为了保证墩顶混凝土浇注质量,墩顶混凝土浇筑较缓慢,振动棒必须振捣密实,防止空洞产生。墩顶连接可分两次浇注,先浇注连接梁肋,浇注完成后,在混凝土没有初凝前,绑扎面板连

接钢筋,再浇注面板混凝土。在浇注时要保证混凝土浇筑速度,防止施工缝的产生。

为防止振捣入仓困难和卡棒现象,使用小直径振动棒配合大直径振动棒。最后用平板式振捣器,确保现浇段混凝土密实。同时,因现浇段连同其上桥面铺装混凝土一起浇注,则须控制好表面平整度。全桥是在形成连续结构后,在墩顶浇注后的三天内应防止动荷载在桥面上作用,防止墩顶混凝土处出现微裂纹。

2.2.6、养生

混凝土施工完毕,为防止早期收缩出现裂缝,在捣实抹平后即用塑料薄膜覆盖,在混凝土初凝前,掀开塑料薄膜,混凝土会泛水至表面,这时进行二次收浆,以控制平整度及防止出现裂缝。收浆完再用塑料薄膜覆盖待下次洒水养生时,换土工布洒水代替塑料薄膜继续养生。

2.2.7、张拉预应力束及压浆

待现浇混凝土强度达到要求后,张拉预应力束。预应力束采用扁锚锚固,用YDC24Q型千斤顶对预应力束中的每根预应力筋后封锚并及时压浆。

1、准备工作

(1)、混凝土强度检验

预应力筋张拉前,需提供构件混凝土的同条件养护试件的强度试压报告。当混凝土的试件强度达到设计强度的85%以后,且龄期不小于7天后方可张拉预应力钢束。张拉时采用张拉应力和伸长量进行“双控”控制,以张拉应力为主,伸长量进行校核。张拉过程中作好记录,对张拉过程中出现的滑丝、断丝等现象应及时处理以确保张拉质量。

(2)、构件端头清理

构件端部预埋钢板与锚具接触处的焊渣、毛刺、混凝土残渣等应清除干净。

(3)、安装锚具与张拉设备

根据预应力筋张拉锚固体系不同,分述于下。

1)钢绞线束夹片锚固体系:安装锚具时应注意工作锚环或锚板对中,夹片均匀打紧并外露一致;千斤顶上的工具锚孔位与构件端部工作锚的孔位排列要一致,以防钢绞线在千斤顶穿心孔内打叉。

2)安装张拉设备时,对直线预应力筋,应使张拉力的作用线与孔道中心线重合;对曲线预应力筋,应使张拉力的作用线与孔道中心线末端的切线重合。

2、预应力筋张拉顺序

两头同时张拉,具体张拉顺序为:T3、T2、T1

过程:初应力(10%δk)--二倍初应力--100%δk(持荷2~3min)--锚固。

δk=0.75Ry=1395MPa

每次张拉均应量测伸长值。

3、张拉伸长值校核

预应力筋张拉时,通过伸长值的校核,可以综合反映张拉力是否足够,孔道摩阻损失是否偏大,以及预应力筋是否有异常现象等。因此,对张拉伸长值的校核,要引起重视。预应力箱梁张拉时的控制应力,应以张拉时的实际伸长值与理论计算伸长值进行校核。实际伸长值与理论伸长值相差应控制在6%以内,否则应暂停张拉,查清原因并采取措施加以调整后,再继续进行张拉。详见张拉计算书

4、孔道压浆

箱梁预应力孔道压浆采用真空压浆工艺,在正式施工前应进行相关工艺试验,以检验压浆设备的机械性能、浆体的技术指标和压浆作业的工艺参数,在确认施工工艺满足要求后,方可展开规模施工。压浆工作一般在张拉作业完成后尽早完成。

压浆工艺控制要点:

⑴真空压浆设备按操作规程连接,如下图所示:

⑵压注前应采用高压空气或压力水冲洗管道,对怀疑油污的管道,可采用对预应力腱无腐蚀作用的中性洗涤剂掺配的压力水冲洗。冲洗完成后的孔道,应用压缩空气吹出积水;

⑶压浆前启动真空泵,使孔道真空度达到-0.06~-0.1Mpa且保持稳定;

⑷压浆作业应连续进行,并且真空泵保持连续工作,当空气滤清器中有浆体出现后,关闭阀门4,真空泵退出工作,然后打开阀门3,当阀门3中流出正常浆液时,关闭阀门2,在≤0.7MPa 的压力下持压1~2min ,关闭阀门1和压浆泵,完成压浆; 阀门1压浆泵搅拌机吸浆管阀门2阀门4阀门3

空气滤清器

压力表

真空泵混凝土构件

⑸压注过程应缓慢、均匀的进行,断面压注顺序为自下后上依次压注,并从最高点的排气孔排出空气和泌水; ⑹水泥浆从浆料拌和到压入孔道,持续时间一般在30~45min 范围,对长度较长、直径较大或在炎热天气条件下,压浆应采用较快的速度;

⑺整个压浆过程应做好记录,同时每一工作班应制作不少于3组标准试件并进行标准养护;

⑻压浆完成后,必须将所有沾有水泥的设备清洗干净。

2.2.8、拆除临时支座

在二次张拉、灌浆、封锚完成,待灌浆强度达到100%后,方可对临时支座进行拆除,将结构承重转化在永久支座上,完成简支变连续体系的转化。解除临时支座时,应特别注意严防高温影响橡胶支座质量。临时支座拆除时注意保证墩顶各永久支座同时受力,从而杜绝应力集中现象的发生,保证了体系转换的安全。

由于墩顶混凝土浇注完成后,整个盖梁位置已经完全被封闭,人工无法进入对临时支座进行拆除。经考虑在距墩顶最近处,搭设5.5 m 的木跳板,搁设在中横隔板和端横隔板之间,并在跳板上设置扶手,保证操作人员通过跳板安全进入盖梁施工区域,逐一对临时支座拆除。在临时支座的拆除过程中必须保证安全带栓系牢靠。

接头施工完成后,浇筑剩余部分桥面板湿接缝混凝土,剩余部分桥面板湿接缝混凝土应由跨中向支点浇筑。

三、结束语

本文通过工程实例,对先简支后连续箱梁施工体系转换的施工工艺进行了简单的探讨,希望能起到抛砖引玉的作用。由于水平有限,不足之处,尚请批评指正。

T梁负弯矩张拉技术交底

负弯矩拉技术交底 根据现场桥面铺装第一次浇筑完成后情况,依据《省至巴东(鄂渝界)公路两阶段施工图设计》,进行T梁负弯矩拉施工,为优质、高效的完成现场浇筑工程施工任务,特拟定负弯矩拉施工案如下: 一、施工案 (一)桥面铺装施工技术案 一)总体案 在进行负弯矩拉施工前,先做好充分的准备工作,按要求合理配置进行该项工程的施工人员、设备及材料。每一道工序都格按照设计规要求合理地安排施工,并报监理工程师抽检,经检验合格后进行下一道工序。 二)工艺流程 [1]、负弯矩钢束拉、压浆 考虑本项工程连续施工性,负弯矩钢绞线拉及道压浆施工在第一次桥面现浇层浇筑后(预留拉工作段),且混凝土强度应达到适合桥面作业强度。 Ⅰ、拉前准备工作: ①道检查——检查时,一般用大小不一的两种直径通器(相差10㎜左右),先用大直径通器的试通,若通不过,再用小直径的,并用芯棒检查堵位置并作以标记。对仅能通过小直径的道可采用螺旋纹钢筋在空通捣(或来回拉),若发现道堵塞,应清除道杂物,为钢束穿创造条件。 ②锚具安装——此处墩顶现浇段负弯矩钢束拉,采用体系BM15-5型扁锚;扁锚埋于高位置时必须控制高度,不得侵入桥面铺装层。 ③穿束——穿束前应全面检查锚垫和道,锚垫板应位置正确,若锚垫板移

位,造成垫板平面和道中轴线不垂直时,应用楔形垫板加以纠正;制好的钢丝束应检查其绑扎是否牢固、端头有无弯折现象;钢丝束长度和拉编号,穿束时核对长度,对号穿入道(参照后附图);穿束工作采用人工直接穿束,或者借助一根细钢丝作为引线,用卷扬机进行穿束。 穿束工作在墩顶混凝土浇筑前进行,将钢绞线端头位置合拢,并用胶带纸缠紧,以利于穿束通过,通过后检查钢绞线是否有交叉现象,并理顺,防止拉时因钢绞线交叉造成应力集中。 ④钢筋束保护——对在混凝土浇筑之前在管道中但在下列规定时限没有压浆的预应力筋,应采取防止锈蚀或其他防腐蚀的措施,直至压浆。 不同暴露条件下,未采取防腐措施的力筋在安装后至压浆时的容间隔时间如下: 在钢筋束安装在管道中后,管道端部开口应密封以防止湿气进入;任情况下,当在安装有预应力筋的构件附近进行电焊时,对全部预应力筋和金属件均应进行保护,防止溅上焊渣或造成其他损坏。 ⑤其它配件安装——安装锚垫板及夹片,将工作锚垫板自钢绞线端部套在钢绞线上并推至喇叭管处,对中至口固定; 安装完锚垫板后应保证钢绞线两端各外露30cm工作长度; 夹片安装,先用胶圈把每付夹片箍在一起,然后沿钢绞线将其推入锚板的锥中,用手推不动为止,再用钢管捣实;

T梁负弯矩张拉技术交底

负弯矩张拉技术交底 根据现场桥面铺装第一次浇筑完成后情况,依据《湖北省宜昌至巴东(鄂渝界)公路两阶段施工图设计》,进行T梁负弯矩张拉施工,为优质、高效的完成现场浇筑程施工任务,特拟定负弯矩张拉施工方案如下: 、施工方案 (一)桥面铺装施工技术方案 一)总体方案 在进行负弯矩张拉施工前,先做好充分的准备工作,按要求合理配置进行该项 程的施工人员、设备及材料。每一道工序都严格按照设计规范要求合理地安排施工,并报监理工程师抽检,经检验合格后方进行下一道工序。 二)工艺流程 [1]、负弯矩钢束张拉、压浆 考虑本项工程连续施工性,负弯矩钢绞线张拉及孔道压浆施工在第一次桥面现浇层浇筑后 (预留张拉工作段),且混凝土强度应达到适合桥面作业强度。 I、张拉前准备工作: ①孔道检查一一检查时,一般用大小不一的两种直径通孔器(相差10伽左 右),先用大直径通孔器的试通,若通不过,再用小直径的,并用芯棒检查堵孔位置并 作以标记。对仅能通过小直径的孔道可采用螺旋纹钢筋在空内通捣(或来回拉孔),发现孔道堵塞,应清除孔道内杂物,为钢束穿孔创造条件。 ②锚具安装一一此处墩顶现浇段负弯矩钢束张拉,采用体系BM15-5型扁 锚;扁锚埋于高位置时必须控制高度,不得侵入桥面铺装层。 ③穿束--- 穿束前应全面检查锚垫和孔道,锚垫板应位置正确,若锚垫板 移位,造成垫板平面和孔道中轴线不垂直时,应用楔形垫板加以纠正;制好的钢丝束应检查其绑扎是否牢固、端头有无弯折现象;钢丝束长度和孔拉编号,穿束时核对长 度,对号穿入孔道(参照后附图vL=30M先简支后结构连续T梁-墩顶现浇段负弯矩钢束及定位钢筋布置图>);穿束工作采用人工直接穿束,或者借助一根细钢丝作为引线, 用卷扬机进行穿束。 穿束工作在墩顶混凝土浇筑前进行,将钢绞线端头位置合拢,并用胶带纸缠紧,以利于穿束 通过,通过后检查钢绞线是否有交叉现象,并理顺,防止张拉时因钢绞线交叉造成应力集 中。 ④钢筋束保护一一对在混凝土浇筑之前在管道中但在下列规定时限内没有

箱梁负弯矩张拉计算书详解

箱梁负弯矩张拉施工方案计算书 1施工工艺 中横梁内设置波纹管接头→穿设钢绞线→安装扁锚及夹片→预应力张拉→封锚→管道压浆。 1.1设置波纹管接头 在中横梁钢筋安装同时设置波纹管接头,波纹管接头安装应牢固,连接处应用胶布缠封严实,防止漏浆。因接头波纹管附近焊接作业较多,中横梁浇筑前应检查接头波纹管是否有烫伤,接头安装是否被扰动。若出现问题及时整改,以免漏浆给后续压浆作业带来不便。 1.2穿设钢绞线 1.2.1根据通用图可知锚下控制应力为:0.75f pk=1395Mpa,公称直径d=15.2mm 的低松弛高强度钢绞线。 1.2.2钢绞线下料要求 ①20m梁:φ内=70*25mm扁管孔道(T2)内钢绞线长度6米,工作长度每端30cm,T2每根钢绞线下料6.6米,每个孔道内4根钢绞线。φ内=90*25mm扁管孔道(T1、T3)内钢绞线长度6米、13米,工作长度每端30Cm,T1、T3每根钢绞线下料分别为6.6米、13.6米,每个孔道内5根钢绞线。 ②30m梁:φ内=60*25mm扁管孔道(T2)内钢绞线长度10米,工作长度每端30cm,T2每根钢绞线下料10.6米,每个孔道内3根钢绞线。φ

内=70*25mm扁管孔道(T1、T3)内钢绞线长度7米、15米,工作长度每端30Cm,T1、T3每根钢绞线下料分别为7.6米、15.6米,每个孔道内4根钢绞线。 钢绞线下料禁止采用气割焊、电弧焊,必须采用砂轮切割机割断。 1.2.3钢绞线穿设若无法全部穿过,应找到管道堵塞处,疏通管道后再进行穿设。 1.3安装扁锚及夹片 1.3.1扁锚及夹片应在张拉当天安装,避免因过早安装致使扁锚及夹片锈蚀,影响张拉质量。 1.3.2 20m箱梁T1、T3管道应安装BM15-5扁锚,T2管道应安装BM15-4扁锚;30m箱梁T1、T3管道应安装BM15-4扁锚,T2管道应安装BM15-3扁锚。扁锚安装前应清理出锚垫板张拉面,凿除锚垫板张拉面混凝土,使扁锚能够紧密结合在锚垫板的凹槽内。 1.3.3夹片安装应均匀的敲打夹片,直至将夹片与钢绞线敲打紧密。 1.4顶面负弯矩钢束的张拉施工 1.4.1预制箱梁顶板负弯矩张拉工序:安装油顶→张拉→持压5分钟→卸顶。 1.4.2中横梁及其两侧与顶板负弯矩束同长度范围内的湿接缝混凝土龄期达到7天、强度达到设计的85%后,即可进行顶板负弯矩张拉工作。扁锚及夹片安装当天及时张拉。

桥面负弯矩张拉施工方案

桥面负弯矩张拉施工方案 一、编制依据 1、现行公路工程施工规范、施工技术规程、质量评定标准与验收办法。 2、河北省高速公路---合同段设计图纸。 3、现场调查资料,我公司建设同类工程的施工经验、科技成果及用于 本合同段施工队伍的施工设备和技术力量情况等。 4、依据《河北省高速公路桥梁施工标准化指南》。 二、工程概况 套鹿沟1#大桥,位于承德市隆化县太平庄乡套鹿沟村附近。左线桥型总体布置为:4×40+4×40+4×40+4×40中心桩号ZK61+593,起点桩号为ZK61+273.0,终点桩号为ZK61+917.5,左幅桥梁全长644.50m,平面位于直线上,桥面横坡为单向-2%,纵断面位于R=18000m的竖曲线上。右线桥型总体布置为:4×40+4×40+4×40+4×40中心桩号K61+599,起点桩号为K61+279.0,终点桩号为K61+923.5,左幅桥梁全长644.50m,平面位于直线上,桥面横坡为单向-2%,纵断面位于R=20000m的竖曲线上。 本桥共192片T梁,T梁长为40m,高为2.5m,其中边跨边梁32片,边跨中梁64片,中跨中梁64片,中跨边梁32片。 三、施工准备情况 1、施工材料 (1)预应力钢筋采用φ215.2高强度低松弛钢绞线,抗拉强度标准值f pk=1860MP a,钢绞线经过试验室外检试验得出钢绞线弹性模量为:EA=2.01*105 。钢绞线出厂时附有质量证明书,并在每卷上挂有标牌,进场时进行检查:

a、外观检查,其表面不得有裂纹、机械损伤、油渍等。 b、力学性能试验,从每批钢绞线中任抽取5%卷(不少于3卷)的钢绞线,各取一个试样进行拉伸试验。如有一项试验结果不符合GB/T5224-95标准的要求,则该卷钢绞线为不合格品;并加倍取样复验。如仍有一项不合格,则该批钢绞线判为不合格品或每卷检验,取用合格品。 c、钢绞线进场存放时应防止雨淋,钢绞线原包装都有防潮措施,如包装损坏而裸露,则应用塑料布盖好。 (2)预应力锚具出厂时附有质量证明书,使用前应进行外观及尺寸检查,并抽取进行硬度试验。使用过程中应检查夹片有无裂纹及齿形有无异样,不合格品不得使用。锚具应存放于干燥房间的包装箱内。 (3)波纹管的规格为70mm*25mm,波纹管要核实内径后,方可进场。 2.机械准备情况 (1)油泵采用YBZ4-50型2台,千斤顶采用YCW100B型2个.一个出厂编号1#千斤顶配HY64580700331压力表,;另一个出厂编号2#千斤顶配HY64551100672压力表。 (2)灌浆泵1台,搅拌机1台。 (3)其它设备:大砂轮切割机1台,小砂轮切割机2台,11KW电焊机2台等。(4)准备相关手工工具2套。 张拉设备应定期进行标定,一个千斤顶只允许对应一个压力表,不允许随意使用压力表,而且压力表必须定期进行标定,当出现以下情况之一必须标定: ①使用时间超过6个月; ②张拉次数超多300次; ③使用过程中千斤顶或压力表出现异常情况; ④千斤顶检修或更换配件后;

30米T梁负弯矩张拉施工方案

封面 作者:PanHongliang 仅供个人学习

龙江村大桥30MT梁负弯矩张拉技术方案 一、工程简况 龙江村大桥,具体如下: 30MT梁负弯矩张拉采用圆锚15-4> 15-5型锚具,在桥面的湿接缝施工时,预留 负弯矩张拉位置不浇筑混凝土,当墩顶现浇混凝土达到85%的设计强度等级,方能张拉钢束。施工负弯矩张拉采用在湿接缝预留的位置放下吊篮,人工操作时须系好安全带才能操作。 二、预应力筋张拉 (1)预应力锚具、夹具实验 预应力锚具应符合设计要求,同一批原材料、同工艺、不超过1000套为一批进行检验,外观检查抽取10%且不少于10套,硬度检验抽取5%且不少于5套, 并做3套锚具组装件静力性能实验。 (2)张拉机具: 预应力筋张拉采用YDC-1100型穿心式千斤顶(2台)及配套ZB50型液压电 动油泵(2台)。 (3)张拉次数及顺序: 根据设计要求,预应力钢绞线采用两端对称、均匀张拉,一次张拉工艺,张拉采取以应力控制为主,伸长值作校验的双控制,实际伸长值与理论伸长值相比应保持在±6%以内。 在进行初张拉前?,对管道摩阻损失及锚圈口摩阻损失进行实测,根据实测结果对张拉控制应力作适当调整,确保有效应力值。

(4)张拉计算(30MT梁负弯矩张拉理论计算伸长量见附表) 按技术规范及设讣要求对钢较线进行预应力张拉。采用张拉力和伸长值双控张拉流程为:0-初应力(10% ok) -20% o k-50% o k-100% o k (持荷 2min 锚固)。 张拉施工要点: ①张拉前,应对张拉机具详细进行检查,其次应对已确定的锚固应力进行实验,以免张拉时出现断丝现象。 ②张拉时,应编好每根钢钱线张拉顺序。 ③张拉采用张拉力和伸长值双控。按设计要求,控制应力。 k=0. 75Rby=1395Mpao 张拉计算如下: a、单根钢钱线张拉端张拉力p = o k X A g X nXb /1000=1395X 140X 1 XI. 00/1000 = 196. 70KN; 单根钢狡线平均张拉力Pp=P(l-e-(kx+P 0 ))/(kx+P 0 ) b、钢较线张拉有效长L见列表; c、钢铁线理论伸长值A L = (PpXL)/ ( A g X E g ) d、各字母代表含义: P—单根钢狡线张拉端张拉力(KN); Pp—预应力筋平均张拉力(KN); o k—钢钱线张拉控制应力(Mp a ): A g—钢狡线断面积取140 (mm2); n—钢狡线根数; b—超张拉系数; L—钢狡线张拉有效长(m); A L—钢铁线理论伸长值(mm);

T梁负弯矩张拉安全技术交底

技术交底书 主送单位蛟塘大桥桥面系施工队页数第1页共1页 工程名称蛟塘大桥工程部位墩顶现浇连续段 蛟塘大桥桥面系施工队施工队: 针对T梁负弯矩张拉安全,现对你施工队做如下交底: 1.张拉设备操作工必须经过安全技术培训,经考核确认合格后,方可上岗。 2.张拉作业前,结构混凝土强度应达到设计文件或施工组织设计的规定值。 3.预应力筋(束)必须按照设计规定的控制应力值进行张拉,严禁超控制应力张拉。 4.施加预应力的机具设备、锚具、夹具、连接器和预应力钢丝、钢绞线或钢筋应相互匹配。 5.预应力筋(束)张拉作业,应按照设计或施工组织设计规定的顺序,分阶段、分部位对称张拉。 6.钢丝、钢绞线、热处理钢筋和冷拉Ⅳ级钢筋,宜采用砂轮锯或切断机断料,不得采用电弧切割。 7.穿筋(束)、张拉、灌浆等设备和量测仪表应设置专人负责使用和管理,按照规定期限进行维护和标定。 8.遇有千斤顶经过拆卸或修理、千斤顶搁置时间超过标定期、压力表损坏或出现失灵现象、更换压力表、张拉过程中预应力筋发生多根断筋事故或张拉伸长值误差超过施工设计规定等情况时,应对压力表重新进行标定,另外张拉设备使用期限超过6个月或超过设计规定的期限都应重新进行标定。 9.张拉作业现场必须划定作业区,设专人值守,非作业人员禁止入内;在张拉构件的两端,必须设置防护设施,并设安全标志。 10.预应力筋(束)张拉作业高度超过1.5m,应按下列要求支搭作业平台: (1)支搭、拆除作业必须由架子操作工负责。 (2)在斜面上作业宜架设可移动式的作业平台。 (3)脚手架、作业平台不得与模板及其支承系统相连。 (4)作业平台、脚手架,各节点的连接必须牢固、可靠。 (5)脚手架应根据施工时最大荷载和风力进行施工设计,支搭必须牢固。 (6)作业平台宽度应满足施工安全要求;在平台范围内应铺满、铺稳脚手板。 (7)作业平台临边必须设防护栏杆,上下作业平台应设安全梯或斜道等设施。 (8) 高空作业人员必训携系安全带。 注:“技术交底书”一式两份,一份交工点负责人作为施工的依据,一份留存备 查,并办理交接手续。

湿接缝、湿接头、横隔、负弯矩张拉施工方案

湿接缝、湿接头、横隔板、负弯矩张拉 施工技术交底 预制箱梁架设完成后,湿接缝、墩顶湿接头、中横梁、端横梁、以及顶板负弯矩张拉是桥梁施工中的重要部分,尤其施工的先后顺序影响着工程质量。为了明确施工顺序,了解设计要求及施工质量要求,制定此方案用来指导现场施工。 1、施工流程 安装箱梁,连接湿接缝及横梁钢筋 浇筑连续接头、中横梁及两侧与顶板负 弯矩束同长范围内的湿接缝 张拉顶板负弯矩,并压注水泥浆 浇筑剩余部分湿接缝 桥面现浇层施工 拆除临时支座完成体系转换

(1)箱梁逐孔安装后,及时连接桥面板钢筋及端横梁钢筋。 (2)连接接头段钢筋,绑扎横梁钢筋,设置接头段顶板束波纹管并穿束。在日温最低时,浇筑连续接头,中横梁及两侧与顶板负弯矩束同长度范围内的桥面板,混凝土达到设计强度的85%后,且混凝土龄期不小于7d时,张拉顶板负弯矩预应力钢束,并压注水泥浆。每联箱梁形成连续的步骤为从边跨到中跨。 (3)接头施工完成后,浇筑剩余部分桥面板湿接缝混凝土,剩余部分桥面板湿接缝混凝土应从跨中向支点浇筑。 2、施工工艺及施工要点 2.1、横隔板施工 1、钢筋焊接 1)、现浇部分横隔板钢筋严格按照图纸下料; 2)、现浇部分横隔板钢筋与预制箱梁伸出钢筋采用单面焊连接,焊缝长度不小于10d; 3)、两对应预制箱梁伸出钢筋必须调直后再进行焊接; 4)、现浇部分横隔板钢筋与预制箱梁伸出钢筋最好采用内侧水平焊接. 2、模板施工 模板采用钢模,板壁表面光滑,模板安装前采用优质的机油均匀涂于钢模表面作为脱模剂。梁顶面设置方木或工字钢,底模下设2根5×10cm方木,在模板外侧各采用2根φ10钢筋作为拉筋下部套在底模方木上,上部套在梁顶方木上,侧模采用拉杆螺栓固定。模

负弯矩张拉施工方案

负弯矩张拉施工方案 一、制作标准化施工工艺的目的 为进一步规范负弯矩张拉的施工操作,确保工程质量,克服质量通病,本着“我最规范、我最标准、我的质量就是第一”的理念,实现“国际一流、国内领先”宏伟目标,在现行标准、规范的基础上编写此作业指导书。 二、负弯矩张拉的意义 负弯矩张拉、压浆工作是一道关键工序,由于是在桥面上张拉存在不易控制,为保证负弯矩张拉、压浆的质量,根据筹建处、总监办的要求,特制定负弯矩张拉、压浆方案。 三、基本要求 四、施工准备工作 1、施工材料 (1)预应力钢筋采用φ215.2高强度低松弛钢绞线,抗拉强度标准值f pk=1860MP a,钢绞线经过试验室外检试验得钢绞线的弹性模量。钢绞线出厂时附有质量证明书,并在每卷上挂有标牌,进场时进行检查: a、外观检查,其表面不得有裂纹、机械损伤、油渍等。 b、力学性能试验,从每批钢绞线中任抽取5%卷(不少于3卷)的钢绞线,各取一个试样进行拉伸试验。如有一项试验结果不符合标准的要求,则该卷钢绞线为不合格品;并加倍取样复验。 (3)塑料波纹管进场时,应进行外观检查,表面无油污、无孔洞及无折皱,咬口无开裂、无脱

扣等才算合格。 2.机械准备情况 3.人员组织情况 施工人员一览表 五、施工工艺流程 5.1、负弯矩张拉 桥面负弯矩预应力钢束张拉必须在现浇连续段砼强度达到设计强度标准的85%且混凝土凝期不小于7天后方可进行。为保证有效张拉应力,抵消锚圈口的应力损失,钢束张拉时两端对称、均匀张拉,采用张拉力和伸长量双控。 安装顺序:工作锚(夹片)→限位板→千斤顶→工具锚(夹片) 张拉程序:0→10%σcon →20%σcon →100%σcon(持荷5min锚固)

T梁张拉计算公式

张拉顺序:N1(100%)-N2(50%)-N3(100%)-N2(100%) 1、孔号1 钢绞线5根,锚固控制力为976.5KN 千斤顶编号:1701 压力表编号:2016.9.3586 油泵:1699 回归方程:F=46.00P-13.47 阶段1(10%)阶段2(20%)阶段3(50%)阶段4(100%)张拉控制力(KN) 97.7 195.3 488.3 976.5 油压表读书Y(Mpa) 2.42 4.54 10.91 21.52 一端伸长量(mm)68.35+4.29(工作长度) 理论伸长量(mm)145.28 千斤顶编号:1702 压力表编号:2016.10.4434 油泵:16100 回归方程:F=45.86P-3.63 阶段1(10%)阶段2(20%)阶段3(50%)阶段4(100%)张拉控制力(KN) 97.7 195.3 488.3 976.5 油压表读书Y(Mpa) 2.21 4.34 10.73 21.37 一端伸长量(mm)68.35+4.29 理论伸长量(mm)145.28 2、孔号2钢绞线6根,锚固控制力为1171.8KN

3、孔号3钢绞线6根,锚固控制力为1171.8KN

锚具变形、钢筋回缩一端按照6mm计算; 伸长率=(理论伸长值-(实测伸长值-12mm))/理论伸长值,控制在6%以内。 实测伸长值等于从初应力(10%)到锚固应力(100%)的实测伸长值+初应力以下的推算伸长值(采用相邻级的伸长值,即10%到20%应力的伸长值)。

一、张拉力的计算: 根据设计图纸提供φ15.2钢铰线: 公称直径d=15.2mm,抗拉强度标准值fpk=1860Mpa, 张拉控制应力:σcon=0.75fpk=0.75×1860=1395Mpa; 单根钢铰线截面积(查钢绞线质量证明书)为:Ap=140mm2 单根钢铰线的张拉力为:P=σcon×Ap=1395×140=195.3KN 单束(5根)钢铰线张拉力为:P7=195.3×5=976.5KN 单束(6根)钢铰线张拉力为:P8=195.3×6=1171.8KN 二、理论伸长值的计算: 1、根据《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50—2011)提供公式: 理论伸长值:ΔL=P p L/A p E p 预应力筋平均张拉力计算式: (1)预应力筋为直线时P p =P (2)预应力筋为曲线时P p =P[1-e-(kx+μθ)]/( kx +μθ) 其中:Pp:平均张拉力(N) L:预应力筋的长度(mm) Ap:预应力筋的截面积(mm2) Ep:预应力筋的弹性模量(N/mm2即Mpa)

T梁负弯矩张拉技术交底

. 负弯矩拉技术交底 根据现场桥面铺装第一次浇筑完成后情况,依据《省至巴东(鄂渝界)公路两阶段施工图设计》,进行T梁负弯矩拉施工,为优质、高效的完成现场浇筑工程施工任务,特拟定负弯矩拉施工方案如下: 一、施工方案 (一)桥面铺装施工技术方案 一)总体方案 在进行负弯矩拉施工前,先做好充分的准备工作,按要求合理配置进行该项工程的施工人员、设备及材料。每一道工序都严格按照设计规要求合理地安排施工,并报监理工程师抽检,经检验合格后方进行下一道工序。 二)工艺流程 [1]、负弯矩钢束拉、压浆 考虑本项工程连续施工性,负弯矩钢绞线拉及孔道压浆施工在第一次桥面现浇层浇筑后(预留拉工作段),且混凝土强度应达到适合桥面作业强度。 Ⅰ、拉前准备工作: ①孔道检查——检查时,一般用大小不一的两种直径通孔器(相差10㎜左右),先用大直径通孔器的试通,若通不过,再用小直径的,并用芯棒检查堵孔位置并作以标记。对仅能通过小直径的孔道可采用螺旋纹钢筋在空通捣(或来回拉孔),若发现孔道堵塞,应清除孔道杂物,为钢束穿孔创造条件。

②锚具安装——此处墩顶现浇段负弯矩钢束拉,采用体系BM15-5型扁锚;扁锚埋于高位置时必须控制高度,不得侵入桥面铺装层。 ③穿束——穿束前应全面检查锚垫和孔道,锚垫板应位置正确,若锚垫板专业资料Word . 移位,造成垫板平面和孔道中轴线不垂直时,应用楔形垫板加以纠正;制好的钢丝束应检查其绑扎是否牢固、端头有无弯折现象;钢丝束长度和孔拉编号,穿束时核对长度,对号穿入孔道(参照后附图);穿束工作采用人工直接穿束,或者借助一根细钢丝作为引线,用卷扬机进行穿束。 穿束工作在墩顶混凝土浇筑前进行,将钢绞线端头位置合拢,并用胶带纸缠紧,以利于穿束通过,通过后检查钢绞线是否有交叉现象,并理顺,防止拉时因钢绞线交叉造成应力集中。 ④钢筋束保护——对在混凝土浇筑之前在管道中但在下列规定时限没有压浆 的预应力筋,应采取防止锈蚀或其他防腐蚀的措施,直至压浆。 不同暴露条件下,未采取防腐措施的力筋在安装后至压浆时的容许间隔时间如下:

桥梁桥面负弯矩张拉施工方案

桥面负弯矩张拉施工方案 一、 编制依据 1、 **高速公路*合同段设计图纸。 2 、现行公路工程施工规范、施工技术规程、质量评定标准与验收办法。 3 、现场调查资料,我公司建设同类工程的施工经验、科技成果及用于本合同段施工队伍的施工设备和技术力量情况等。 4 、依据《** 省高速公路桥梁施工标准化指南》。 二、 工程概况 本合同段共有大桥9座,上部结构均为后张法预应力混凝土预制T 梁连续/刚构结构。详细见表1。 表1 上部结构形式一览表 三、 施工准备情况 1、施工材料 (1) 预应力钢筋采用φ215.2高强度低松弛钢绞线,抗拉强度标准值

f pk=1860MP a,钢绞线经过试验室外检试验得出钢绞线弹性模量为:EA=1.94333*105 。 (3)金属波纹管进场时,应进行外观检查,表面无油污、无孔洞及无折皱,咬口无开裂、无脱扣等才算合格;本项目采用金属波纹管,内径为5.5cm,波纹管要核实内径后,方可进场。 2.机械准备情况 (1)油泵采用YBZ4-50型2台,千斤顶采用YCW100B型2个.一个出厂编号1#千斤顶配210.10.21.387压力表,;另一个出厂编号2#千斤顶配09.6.23.130压力表。 (2)UB3灌浆泵1台,NPX100灰浆搅拌机1台。 (3)其它设备:大砂轮切割机1台,小砂轮切割机2台,11KW电焊机2台

负弯矩张拉技术方案

洒溪大桥T 梁负弯矩预应力张拉施工方案 一、计算依据 1、采用BM15扁形锚具,张拉设备采用YC25Q 型配套千斤顶,已通过质量监督检验所检验合格并标定,检验证书附后。 2、本桥采用低松驰高强度预应力钢绞线,单根钢绞线为15.2mm (钢绞线面积A=139mm 2),标准强度R b y =1860Mpa,弹性模量E g =1.95×105Mpa 。锚下控制应力:σ con =0.74f pk =0.74*1860=1376.4Mpa ,单根φS 15.2钢束锚下张拉力为191.3KN ,采用两端张拉。 3、张拉时采用预应力筋的张拉力与预应力筋的延伸量双控,并以预应力筋的张拉力控制为主,以延伸量校核。 4、武夷山至邵武高速公路两阶段施工图纸及《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000。 二、负弯矩区钢绞线张拉程序 1、张拉顺序 N1左(右)→N1右(左)→N1中→N2左(右)→N2右(左)。采用单根两端对称、均匀张拉,接头砼强度达到设计强度的90%时张拉N1钢束,张拉槽封槽砼强度达设计强度的80%时方可进行N2钢束的张拉。 2、张拉控制程序 0→σ0(15%σcon )→30%σcon → 50%σcon →σcon (持荷2min 锚固)。 3、张拉方法 张拉时,左N1钢束先张拉至50%的张拉力后停止并将右N1钢束张拉至设计张拉力的50%,进行中N1钢束的张拉并一次张拉至100%,最后返回将左N1和右N1的张拉力补足;左(右)侧N2束钢绞线按张拉程序一次张拉至100%后,张拉右(左)N2钢束,并一次张拉至设计张拉控制应力的100%。 4、张拉要求 待现浇连续段砼强度达到设计强度的90%,方可张拉第一批负弯矩钢束,后批负弯矩钢束应待前批负弯矩钢束张拉槽封槽砼强度达设计强度80%后方可张拉。张拉槽内钢筋须等强度连接后封槽。连续墩负弯矩钢束横桥向各片主梁应对称张拉。待一联负弯矩钢束张拉槽封槽砼强度均达设计强度80%后,解除临时支座,实现支座转换。

墩顶现浇负弯矩施工技术交底mo

表式:SHECTL MTⅡ4-8-1 施工技术交底(记录) 第1 页共1 页 项目名称 单位工程名称 工程部位桥梁墩顶现浇技术交底 交底内容:桥梁墩顶现浇技术交底 一、施工准备 ①操作平台:边梁操作平台采用吊篮施工,吊篮由钢筋焊接组成,分2个部分。一部分为锚固段,锚固到梁顶预埋钢筋处,另一部分为滑动段采用滚轴和操作平台(1mX1m)上垫方木和竹胶板(。中梁采用搭设钢管上垫方木和竹胶板,平台顶锚固到梁顶预埋钢筋处。 ②机械准备情况:油泵采用ZB4-500型2台,千斤顶采用YCK-120型2个,灌浆泵采用BJB-3型1台,灰浆搅拌机采用NPX100型1台,其他设备:大砂轮切割机、小砂轮切割机、11KW电焊机等。 ②波纹管定位安装:按设计要求采用内径55mm的波纹管,波纹管安装前要检查是否有破洞、变形现象,要保证波纹管道畅通,否则浇筑砼时,砼浆进入堵死管道,使钢绞线无法通过,影响负弯矩工作。 ③钢绞线下料:钢绞线采用d=15.2mm,下料长度必须控制准确,不能下短。下料长度应根据设计孔道长度和张拉千斤顶的工作长度确定。钢绞线采用砂轮切割机切割下料,严禁采用气割下料。先在地面上量出下料长度距离,将钢绞线接头拉至一端,在另一端处用切割机切断,砂轮片应为增强型,以防锯片碎裂,飞出伤人。钢绞线端部,在与工作锚、工具锚接触的部位,应清除浮锈,防止张拉时打滑。若钢绞线表面已经形成降低强度与延伸率的腐蚀坑,则不能使用,以防张拉锚固过程中产生脆断,飞出伤人。 ④钢绞线穿束:穿钢绞线在砼浇筑前进行,穿钢绞线前墩顶波纹扁管应对应的连接,单根钢绞线用人工从一端向另一端顶进,墩顶波纹管连接处用透明胶带缠紧,并检查其密封性,确保无空隙,不会造成漏浆堵塞管道。 二、负弯矩预应力张拉 (1)技术准备 墩顶现浇段砼浇筑时,制作与现浇段同等条件下养生的砼试块,当砼强度达到设计强度的85%时且混凝土龄期超过7天,进行预应力张拉施工。张拉采用两端对称张拉,先张拉长束即T1,再张拉短束即T2。张拉机具采用120t千斤顶两台和配套的油泵2套,千斤顶在使用前已进行标定,千斤顶与压力表配套校验。将标定和校验结果上报监理工程师,以确定张拉力、油表读数与伸长量之间的关系,经监理工程师签字认可后方可用于本工程。墩顶负弯矩张拉采用 引伸量与张拉力双控制,抗拉强度标准值:fpk=1860Mpa锚下控制应力为0.75fpk=1395Mpa, 2.张拉施工工艺: ①穿上钢绞线,装好工作锚,打上工作夹片,注意夹片打齐。 ②装上限位板,随后装上千斤顶,注意调整好位置,使钢绞线顺直。 ③装上工具锚和工具夹片,打齐夹片。 ④接好油路,装上压力表,接好电路。 ⑤按先长束后短束的张拉先后顺序,两端同时对称、均与张拉。

负弯矩张拉施工专项方案

第一航务工程局 负弯矩拉专项施工方案 工程名称:蒙自至至砚山高速公路第3合同段编制人:主管: 编制单位:一航局蒙文砚高速公路项目部三分部编制日期:

目录 一、制作标准化施工工艺的目的 (2) 二、负弯矩拉的意义 (2) 三、施工准备工作 (2) 四、施工工艺流程 (4) 五、安全施工 (7) 六、环境保护与文明施工施工 (9)

一、制作标准化施工工艺的目的 为进一步规负弯矩拉的施工操作,确保工程质量,克服质量通病,本着“我最规、我最标准、我的质量就是第一”的理念,实现“国际一流、国领先”宏伟目标,在现行标准、规的基础上编写此作业指导书。 二、负弯矩拉的意义 负弯矩拉、压浆工作是一道关键工序,由于是在桥面上拉存在不易控制,为保证负弯矩拉、压浆的质量,根据筹建处、总监办的要求,特制定负弯矩拉、压浆方案。 三、施工准备工作 1、施工材料 预应力钢筋采用φ215.2高强度低松弛钢绞线,抗拉强度标准值fpk=1860MPa,钢绞线经过试验室外检试验得钢绞线的弹性模量。 预应力锚具出厂时附有质量证明书,使用前应进行外观及尺寸检

负弯矩张拉技术交底

负弯矩张拉、压浆技术交底 一、连接桥面板负弯矩波纹管、钢绞线穿束 1、波纹管连接套管采用比波纹管大一个直径同类波纹管,搭接长度为波纹管内径的5~7倍,并采用塑料胶布缠裹紧密,防止水泥浆的渗入。 2、波纹管连接完成后进行穿束,穿束前检查钢绞线是否有刻痕、锈蚀,如有,进行剔除。穿束从一端向另一端进行,逐根穿过。在钢绞线两端外露的工作长度部分缠裹胶带密封,防止钢绞线施工前锈蚀。钢绞线工作长度符合要求。 二、张拉顶板负弯矩预应力钢束 1、桥面负弯矩预应力钢束张拉必须在现浇连续段砼强度达到设计强度标准的90%且混凝土凝期不小于7天后方可进行。 2、为保证有效张拉应力,抵消锚圈口的应力损失,钢束张拉时两端对称、均匀张拉,采用张拉力和伸长量双控。 3、张拉顺序:每联由边跨向中跨合拢,横向先两边向中间张拉,逐梁钢束编号对称进行。 三、孔道压浆 1、预应力筋张拉锚固后,孔道应尽早压浆,且应在48h内完成。压浆前,应切除外露的多余钢绞线并进行封锚,设臵压浆阀、出浆阀、出气阀,出浆阀应设臵在孔道最上方。 2、水泥浆按照规范要求进行配臵,流动度符合要求。浆液自拌制至压入孔道的延续时间不应超过40min。浆液在使用前和在压注过程中应连续搅拌,对因延迟使用所致流动度降低的水泥

浆,不得通过额外加水增加其流动度,必须废弃。 3、压浆工艺必须符合规范要求。压浆时浆液温度应在5℃~30℃之间,压浆过程中及压浆后48h内,结构混凝土的温度不得低于5℃,否则采取保温措施。当气温高于35℃时,压浆宜在夜间进行。对压满浆的管道进行防护,使其在一天内不受振动。 4、压浆施工过程中应对施工具体情况进行记录。应包括:压浆材料、配合比、压浆日期、搅拌时间、出机初始流动度、浆液温度、环境温度、稳压压力及时间。 编制:接收:日期:

T梁负弯矩张拉安全技术交底

技术交底书 单位:中铁二十一局集团福建双永高速A16 标项目经理部编号:0052 主送单位蛟塘大桥桥面系施工队页数第1 页共 1 页 工程名称蛟塘大桥工程部位墩顶现浇连续段 蛟塘大桥桥面系施工队施工队: 针对T 梁负弯矩张拉安全,现对你施工队做如下交底: 1. 张拉设备操作工必须经过安全技术培训,经考核确认合格后,方可上岗。 2. 张拉作业前,结构混凝土强度应达到设计文件或施工组织设计的规定 值。 3. 预应力筋(束)必须按照设计规定的控制应力值进行张拉,严禁超控制 应力张拉。 4. 施加预应力的机具设备、锚具、夹具、连接器和预应力钢丝、钢绞线或 钢筋应相互匹配。 5. 预应力筋(束)张拉作业,应按照设计或施工组织设计规定的顺序,分 阶段、分部位对称张拉。 6. 钢丝、钢绞线、热处理钢筋和冷拉Ⅳ级钢筋,宜采用砂轮锯或切断机断 料,不得采用电弧切割。 7. 穿筋(束)、张拉、灌浆等设备和量测仪表应设置专人负责使用和管理, 按照规定期限进行维护和标定。 8. 遇有千斤顶经过拆卸或修理、千斤顶搁置时间超过标定期、压力表损坏 或出现失灵现象、更换压力表、张拉过程中预应力筋发生多根断筋事故或张拉 伸长值误差超过施工设计规定等情况时,应对压力表重新进行标定,另外张拉

设备使用期限超过 6 个月或超过设计规定的期限都应重新进行标定。 9. 张拉作业现场必须划定作业区,设专人值守,非作业人员禁止入内;在 张拉构件的两端,必须设置防护设施,并设安全标志。 10. 预应力筋(束)张拉作业高度超过 1.5m, 应按下列要求支搭作业平台: (1) 支搭、拆除作业必须由架子操作工负责。 (2) 在斜面上作业宜架设可移动式的作业平台。 (3) 脚手架、作业平台不得与模板及其支承系统相连。 (4) 作业平台、脚手架,各节点的连接必须牢固、可靠。 (5) 脚手架应根据施工时最大荷载和风力进行施工设计,支搭必须牢固。 (6) 作业平台宽度应满足施工安全要求;在平台范围内应铺满、铺稳脚手 板。 (7) 作业平台临边必须设防护栏杆,上下作业平台应设安全梯或斜道等设 施。 (8) 高空作业人员必训携系安全带。 编制:复核:签收:签收时间:年月日注:“技术交底书”一式两份,一份交工点负责人作为施工的依据,一份留存备查,并办理交接手续。

箱梁负弯矩预埋构件及张拉预留槽口施工质量控制

箱梁负弯矩预埋构件及张拉预留槽口施 工质量控制 1、施工工艺 对箱梁负弯矩预埋件及张拉预留槽口施工质量有影响的主要包括以下工序。①箱梁预制:预制梁场预制箱梁时在顶板预埋负弯矩圆形波纹管、锚具,负弯矩张拉预留槽口,箱梁横板及钢筋安装、砼浇筑、养护;②负弯矩施工:箱梁通过临时支座架设就位完成一联后,绑扎焊接湿接缝、中横梁、端横梁钢筋、连接两箱梁预埋波纹管,浇筑湿接缝、中横梁、端横梁砼,砼龄期7d以上,强度达到90%以上张拉负弯矩钢绞线、封锚、压浆,而后绑扎焊机预留负弯矩张拉槽口钢筋、封口、养护。 2、负弯矩施工存在的问题 由于负弯矩施工是在现场架梁完成之后才进行的,所以负弯矩张拉预留槽口及负弯矩预埋构件的施工质量极易被预制梁场的技术人员和工人忽视。以至施工质量无法保证,到了桥面现场施工的时候,负弯矩施工普遍存在以下问题:①箱梁预制时预留下的顶板圆形波纹管无法接顺,在接头处容易产生错台和折线,导致钢绞线穿设困难,张拉时摩阻系数过大,预应力张拉筋的伸长量不足,而且这些问题很难采取有效的补救措施:②负弯矩钢绞线张拉时顶板砼被拉裂、拉起; ③波纹管孔道阻塞导致压浆不畅通、不饱满,这些问题密切影响着桥梁的整体质量,大大降低了桥梁的耐久性、稳定性和安全性。 3、负弯矩预埋件及预留槽口存在的问题

在负弯矩施工现场出现的问题,往往都是箱梁预制时负弯矩预留张拉槽口和预埋构件施工质量控制不到位造成的。主要有以下几点:①箱梁预制的预埋负弯矩锚具和波纹管时定位不准确。容易造成对应的两波纹管无法顺接;②预埋锚具处的加强钢筋数量不足、槽口附近砼强度不足,预埋锚具处砼出现漏浆、振捣不密实的情况。这些问题易造成负弯矩张拉施工时顶板砼被拉裂、拉起;③因波纹管锈蚀出现孔洞,造成预制砼漏浆进入负弯矩预埋波纹管,未及时清理造成波纹管孔道阻塞,钢绞线穿设困难和压浆不通畅、不饱满。 4、负弯矩预埋构件及张拉预留槽口施工质量控制要点 (1)准确定位预埋负弯矩波纹管 严格按照设计及规范要求控制波纹管以及波纹管上主筋的位置,使用定位钢筋固定波纹管,同时保证波纹管上主筋的保护层厚度,施工时常会因为波纹管上面的主筋安装不到位和端头模板主筋预留孔位置偏低,造成波纹管位置偏低,这种情况出现时应及时校正预制箱梁端头模板。 (2)保证预埋锚具处加强筋数量和安装质量 由于预埋锚具处加强筋安装较繁琐和工人责任心不够到位,工地现场钢筋安装施工时少放负弯矩预埋锚具处的加强筋的情况时有发生。为保证顶板槽口预埋锚具处的砼的拉弯性能,要认真做好对施工工人的技术交底工作,加强质量意识教育,严格按设计及规范要求安装加强筋,确保数量足够、间距合格。 (3)准确定位预留槽口位置、尺寸

A21箱梁顶板负弯矩束张拉与方案

目录 一、工程概况及设计要求 (1) 二、预应力施工方法 (1) 三、孔道压浆 (3) 四、质量、安全保证体系 (14) 五、环境保护、水土保持措施 (16) 六、常见事故处理 (20) 七、质量安全措施 (23)

墩顶连续负弯矩张拉施工方案 一、工程概况及设计要求 1、预应力钢束材料采用低松弛钢绞线,设计公称直径15.2mm,按设计钢丝标准强度Ryb=1860N/mm2,弹性模量Es=1.95×105Mpa。 2、锚具体系:采用BM15-5、15-4,扁锚体系。 3、张拉混凝土强度:按设计要求,需待墩顶现浇混凝土达到85%的设计强度方可张拉。 4、成孔:孔道采用预埋金属波纹管成孔。 二、预应力施工方法 1、张拉工艺:采用YCW250E千斤顶进行张拉。 2、张拉顺序:按设计图预应力束布置情况:先张拉长束,再张拉短束。 3、张拉程序:按设计给定张拉控制应力σk=0.75Ry b=0.75×1860=1395MPa,单根张拉控制力为1395×140×1=195.3KN。按《公路桥涵施工技术规范》 (STS041-2000),具体如下:①0→0.10σ k (量伸长量初读数△l1)→1.0σ k 持 荷2分钟(量伸长量终读数△l2)→校核伸长值(满足)→锚固。②0→0.10σ k (量△l1)→0.20σ k (量△l2)→1.0σ k 持荷2分钟(量△l3)→校核伸长值 (满足)→锚固。 4、张拉伸长值校核: 按《桥涵施工规范》张拉采取“双控制”,即实行应力控制的同时,进行伸长值校核,将张拉实际伸长值与理论伸长值差控制在±6%之内。 (1)理论伸长值校核:由预埋波纹管成孔按《公路桥涵施工技术规范》(STS041-2000)取:K=0.0015 μ=0.20 钢绞线弹性模量Es=1.95×105MPa,分段计算叠加,具体如下表: PLi △L=∑△Li=2 ∑ [(1-e-(KLi+μθi))/(KLi+μθi)] AyEs

现浇连续箱梁负弯矩张拉工艺

先简支后连续箱梁体系转换施工工艺初探 盛焕东(中铁二十五局第五工程有限公司隧道一公司) 摘要:随着技术的发展,桥梁越来越多地采用了先简支后连续结构体系。 关键词:连续箱梁先简支后连续体系转换施工工艺 一、工程概况 K28+767.2忻河铁路分离立交是忻州环城高速公路为跨越忻河铁路、旧台忻线、(庄力互通连接线)、忻定干渠而设。 二、体系转换施工工艺 下面以4×30米一联为例,介绍体系转换施工工艺 简支后连续梁体系转换大致可以划分为4个阶段,施工阶段示意图如下图所示。 第1阶段:架设预制主梁,形成由临时支座支承的简支状态,梁跨中存在正弯距。此时,主梁主要承受一期恒载的自重作用及相应的施工荷载。两箱梁处于简支状态。 第2阶段:浇筑第①、②跨及第③、④跨间的接头混凝土,待其达到设计强度,张拉负弯矩区钢束,压注水泥浆。