一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。)

1、华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m, 总建筑面积70345m建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下总建筑面积为25934m2 , 地下一层层高6m, 为仓储式超市(货品高度3.5m)和消防控制室及设备用房:地下二三层层高均为3.9m。为汽车库及设备用房,设计停车位324个,地上总建筑面积 41411m2 , 每层层高为5m, 一至五层为商场,六、七层为餐饮,健身,休闲场所,屋顶设消防水箱阀和稳压泵,水箱阀地面高出屋面 0.45m。

该建筑消防给水由市政状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外缘5-150m内设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25MPa, 每个市政消火栓的流量按lOL/s设计,消防储水晕不考虑火灾期间的市政补水,地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消防栓系统分别设置消防水池,并用DN300管道连通,水池有效水深3m, 室内消火栓水泵扬程84m, 室内外消火栓系统均采用环状管网。

根据该建筑物业管理的记录,稳压泵启动次数20次每小时。

根据以上材料,回答下列问题

1. 该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有()。

A. 室内外消火栓系统合用消防水池

B. 室内消火栓系统采用由高位水箱稳压的临时高压消防给水系统

C. 室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统

D. 室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施

E. 室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统

2. 该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的有()。

A. 室内火栓检口动压不小于0.35MPa, 消防水枪充实水柱按13m计算

B. 防电梯前室未设置室内消火栓

C. 室内消火栓的最小保护半径为29. 23m, 消火栓的间距不大于30m

D. 室内消火栓均采用压稳压泵消火栓

E. 屋顶试验消火栓设在水箱间

3. 该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中,不符合相关规范的有()。

A. 室内消火栓系统采用一个供水分区

B. 室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关

C. 消防水泵采用离心式水泵

D. 每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置

E. 消防水泵接合器沿幕墙设置

4. 该建筑供水设施的下列设计方案中,正确的有()。

A. 高位消防水箱间采用采暖防冻措施,室内温度设计为10 °C

B. 高位消防水箱材质采用钢筋混凝土材料

C. 高位消防水箱的设计有效容量为50m3

D. 高位消防水箱的进、出水管道上的阀门用信号阀阀门

E. 屋顶水箱间设置高位水箱和稳压泵流量为0.5L/s

5. 该建筑消火栓水泵控制的下列设计方案中,不符合相关规范的有()。

A. 消防水泵由高位消防水箱出水管上的流量开关直接自动启停控制

B. 火灾时消防水泵工频直接启动,并保持工频运行消防水泵

C. 防水泵由报警阀压力开关信号直接自动启停控制

D. 防水泵就地设置有保护装置的启停控制按钮

E. 消火栓按钮信号直接启动消防水泵

6. 确定该建筑消防水泵主要技术参数时,应考虑的因素有()。

A. 室内消火栓设计流量

B. 消火栓管道管径

C. 消防水泵的抗震技术措施

D. 消防水泵控制模式

E. 试验用消火栓标高和消防水池水位标高

7. 该建筑室内消火栓系统稳压泵出现频繁启停的原因有()。

A. 管网漏水量超过设计值

B. 稳压泵配套气压水罐有效储水 200L

C. 压力开关或控制柜失灵

D. 稳压泵设在屋顶

E. 稳压泵选型不当

8. 消火栓系统施工的做法正确的有()。

A. 消火栓控制阀采用沟槽式阀门或法兰式阀门

B. 钢丝网骨架塑料复合管的过渡接头钢带端与钢管采用焊接连接

C. 室内消火栓管道的热浸锁锌钢管采用法兰连接时二次锁锌

D. 室内消火栓架空管道采用钢丝网骨架塑料复合管

E. 吸水管变径连接时,采用偏心异径管件并采用管顶平接

9. 该建筑消防供水的下列设计方案中,不符合规范的有()。

A. 距该建筑18m处,设置消防水池取水口

B. 消防水池水泵房设在地下一层

C. 消防水池地面与室外地面高差Sm

D. 将距建筑物外缘5-150m范围内的3个市政消火栓计入建筑的室外消火栓数量

E. 室外消火栓采用湿式地上式消火栓

2、某超高层酒店建筑高度为151. 55m,包括地下2层和地上38层,每层建筑面积3000m2。其中15层为酒店避难层,标高为49. 3m;30层邻登高操作面位置设有避难间,标高为92. 7m;地下二层设置消防水泵房。该超高层建筑采用两路消防供水,由市政给水管网的2根DN200的引入管向建筑消防给水系统供水。该超高层建筑消火栓给水系统结合避难层进行设计,划分为3个供水分区。减压阀分区供水示意图如图1所示,1层至14层为供水低区,采用下行上给式减压阀供水,减压阀设置在地下2层;15层至29层为供水中区,采用上行下给式减压阀供水,减压阀设置在30层避难层,30层至38层为供水高区,并设置稳压泵和气压罐等装置稳压;地下消火栓用水直接由市政管网供给。该建筑内按有关国家消防技术标准设置了各类消防设施和器材。

该酒店物业管理单位将建筑内消防设施的维护保养工作委托给一家具有相应资质的消防技术服务机构。维保单位按照规定的周期对建筑内的各类消防设施进行检查和功能测试。在一次对该建筑内湿式自动喷水灭火系统进行检测的过程中,检测人员打开末端试水装置,试水装置出水后压力和流量逐渐减小,5min后消火栓泵未能正常启动。经检查,消防联动控制器和水泵控制柜均处于正常的“自动”控制状态,控制器功能正常。

图1减压阀分区供水示意图

根据以上材料,回答下列问题:

1.下列关于本案例中减压阀的设置要求,说法正确的有()。

A.地下2层减压阀的设置必须满足14层最不利消火栓栓口动压不小于0. 35Mpa

B.30层减压阀的设置必须满足29层最不利消火栓栓口动压不小于0.35Mpa C.减压阀减压后应校核各供水分区最高处的消火栓静水压力不小于0. 15Mpa D.减压阀减压后应校核各供水分区最低处的消火栓静水压力不大于1. 0Mpa E.消火栓系统的最大静水压力为气压罐与最不利消火栓的高程差

2.本案例中消火栓泵的控制方式包括()。

A.出水干管上压力开关直接启泵

B.高位水箱出水管上流量开关直接启泵

C.报警阀压力开关直接启泵

D.消火栓报警按钮与火灾探测器报警信号联动启泵

E.消防控制室手动控制盘直接手动启动

3.下列关于本案例中消防水泵接合器的设置,符合要求的有()。A.低、中、高区分别设置水泵接合器

B.水泵接合器设置在减压阀前

C.水泵接合器直接接在湿式报警阀后

D.水泵接合器距离消防水池40m

E.消火栓系统和湿式系统合用水泵接合器

4.下列关于本案例中高位水箱的设置,符合要求的有()。

A.水箱的有效容积为60m3

B.水箱最低水位与最不利喷头的垂直距离9m

C.水箱人孔设置锁具、

D.水箱进水管管径为DN32

E.水箱出水管高出最低有效水位100mm

5.下列关于本案例中消防水池的设置,符合要求的有()。

A.在计算消防水池容量时可以扣除补水量

B.在一次灭火或检修后,水池的补水时间为48h

C.按火灾延续时间2. 0h确定有效容积

D.消防水池进水管管径DN80

E.系统测试排水接入消防水池循环利用

6.下列关于该系统增压稳压设施的设置,符合要求的有()。A.水枪出水量大于稳压泵的流量

B.稳压泵出水管上设置消声止回阀和明杆闸阀

C.气压罐容积为150L

D.气压罐最低压力控制点应满足最不利消火栓静水压力大于0. 15Mpa E.气压罐内设置1个压力控制点

7.消防水泵的吸水应采取自灌式吸水,包括()。

A.消防水泵静态启动

B.消防水泵运行中的主备泵切换启动

C.消防水泵运行中的主备电源切换启动

D.同一消防水池中消火栓泵和喷淋泵先后启动

E.消防水泵运行过程中超过火灾延续时间后

8.下列关于水泵不能正常启动的原因分析,可能的原因有()。A.延迟器与报警阀不匹配,延迟器出口流量太大

B.报警阀管路阀门被关死

C.水源压力不足

D.压力开关损坏

E.未设置旁通回路

9.下列关于该建筑内消防设施的维护管理,说法正确的有()。A.每年监测市政给水管网的压力和供水能力

B.每月对消防水池、高位消防水箱的水位等进行一次检测

C.每月手动和自动启动消防水泵运转一次

D.每月应对减压阀组进行一次放水试验

E.每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测

一、案例分析题(本题共4小题,每小题20分,总共80分。)

1、某一级耐火等级的四星级旅馆建筑,建筑高度为128.0m,下部设置3层地下室(每层层高3.3m,和4层裙房,裙房的建筑高压度为33.4m,高层主体东侧为旅馆主入口,设置了长l2m、宽6m、高5m的门廊,北侧设置员工出人口。建筑主体三层(局部四层)以上外墙全部设置玻璃幕墙。旅馆客房的建筑面积为50平方米- 96m平方米,外窗全部为不可开启窗扇的外窗。建筑周围设置宽度为6m的环形消防车道,消防车道的内边缘距离建筑外墙6m-22m治建筑高层主体东侧和北侧连续设置了宽度为l5m的消防车登高操作场地,北侧的消防车登高操作场地距离建筑外墙l2m,东侧距离建筑外墙6m。

地下一层设置总建筑面积为700O平方米的商店,总建筑面积980平方米的卡拉0k厅(每司房间的建筑面积小于50平方米)和1个建筑面积为260平方米的舞厅;地下二层设置变配电室(干式变压器)、常压燃油锅炉房和柴油发电机房等设备用房和汽车库:地下三层设置消防水池、消防水泵房和汽车库。在地下一层,娱乐区与商店之间采用防火墙完全分隔;卡拉0K区域每隔l80平方米-200平方米设置了2.00h耐火极限的实体墙,每间卡拉0K的房门均为防烟隔音门。

舞厅与其他部位的分隔为2.00h耐火极限的实体墙和乙级防火门:商店内的相邻防火分区之间均有一道宽度为9cm(分隔部位长度大于30cm)且符合规范要求的防火卷帘。裙房的地上一、二层设置商店,三层设置商店和宝宝乐等儿童活动场所,四层设置餐饮场所和电影院。一层的商店采用轻质墙体在吊顶下将商店隔成每间建筑面积小于100㎡的多个小商铺,每间商铺的门口均通向主要疏散通道,至最近安全出口的直线距离均为5m-35m,商铺的进深为8m。裙房与高层主体之间用防火墙和甲级防火门进行了分割,裙房和建筑的地下室均按国家标准要求的建筑面积和分割方式划分防火分区。高层主体中的疏散楼梯间、客服、公共走道的地面均为防燃地毯(B1级),客服墙面贴有墙布(B2级);旅馆大堂和商店的墙面和地面均为大理石(A级)装修,顶棚均为石膏板(A级)。

建筑高层主体、裙房和地下室的疏散楼梯均按国家标准要求采用了防烟楼梯间或疏散楼梯,地下楼层的疏散楼梯在首层与地上楼层的疏散楼梯已采用符合要求的防火隔墙和防火完全分隔。地下一层商店有3个防火分区分别借用了其他防火分区2.4m疏散净的宽度,且均不大于需借用疏散宽度的防火分区所需疏散净宽度的3。%,每个防火分区的疏散净宽度

(包括借用的疏散宽度)均符台国家标准的规定,商店区域的总疏散净宽度为39.6㎡(各防火分区的人员密度均按0. 6人/㎡取值)。

建筑按国家标准设置了自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、防

烟系统及灭火嚣等,每个消火栓箱内配置消防水带、消防水枪、消防水泵接台器直接设置在高层主体北侧的外墙上,地下室、商店、酒店区的公共走道和建筑面积大于100㎡的房间均

按国家标准设置了机械排烟系统。

根据以上材料,回答下列问题

1.指出该建筑在总平面布局方面存在的问题,并简述理由。

2.指出该建筑在平面布置方面存在的问题,并简述理由。

3.指出该建筑在防火分区和防火分隔方面存在的问题,并筒述理由。

4.指出该建筑在安全疏散方面存在的问题,并简述理由。

5.指出该建筑内部装修防火方面存在的问题,并简述理由。

6.指出该建筑在消防设备配置方面存在的问题,并简述理由。

2、消防技术服务机构受托对某地区银行办公的综合楼进行消防设施的专项检查,该综合楼火灾自动报警系统采用双电源供电,双电源切换控制箱安装在一层低压配电室,考虑到系统供屯的可靠性,在供电回路上设置剩余电流电气火灾探测器,实现电流故障动作保护和过负载保护。火灾报警控制器显示12只感烟探测器被屏蔽(洗衣房2只,其他楼层10只),1只防火阀模块故障。

对火灾自动报警系统进行测试,过程如下,切断控制器与备用电源之间的连接,控制器无异常显示;恢复控制器与备用电源之间的连接,切断火灾报警控制器的主电源,控制器自动切换到备用电源工作,显示主电故障;测试8只感烟探测器,6只正常报警,2只不报警,试验过程中控制器山现重启现象,继续试验报警功能,控制器关机。无法重新启动:恢复控制器主电源,控制器启动并正常工作;使探测器底座上的总线接线端子短路,控制器上显示该探测器所在回路总线故障:触发满足防排烟系统启动条件的报警信号,消防联动控制器发出了同时启动5个排烟阀和5个送风阀的控制信号,控制器显示了3个排烟阀和5个送风阀的开启反馈信号,相对应的排烟机和送风机正常启动并在联动控制器上显示启动反馈信号。

银行数据中心机房设置了IG541气体灭火系统,以组合分配方式设置A、B、C三个气体灭火防护区。断开气体灭火控制器与各防护区气体灭火驱动装置的连接线,进行联动控制功能

试验,过程如下:

按下A防护区内,并设置的气体灭火手动自动按钮。A防护区内的光警报器启动。然后按下气体灭火器手动停止按钮,测量气体灭火控制控制器启动输出端电压,一直为0V。按下B 防护区内1只火灾手动报警按钮。测量气体火灾控制器输出端电压,25s后电压为24V。测试C 防护区,按下气体灭火控制器上的启动按钮。再按下相对应的停止按钮,测量气体灭火控制器启动输出端电压,25s后电压为2V。据了解,消防维保单位进行系统试验过程中不慎碰坏了两端驱动气体管道,维保人员直接更换了损坏的驱动气体管道并填写了维修更换记录。

根据以上材料,回答下列问题

1、根据检查测试情况指出消防供电及火灾报警系统中存在的问题

2、导致排烟阀未反馈开启信号的原因是什么?

3、三个气体灭火防护区的气体灭火联动控制功能是否正常?为什么?

4、维保人员对配电室气体灭火系统驱动气体管道维修的做法是否正常?为什么?

3、消防技术服务机构受东北某造纸企业委托,对其成品仓库设置的干式自动喷水灭火系统进行检测。该仓库地上2层,耐火等级为二级,建筑高度15、8m,建筑面积7800m2,还设置了市内消火栓系统火灾自动报警系统等消费设施,厂区内环状消防供水管网(管径DN250mm)保证室内、外消防用水,消防水泵设计扬程为1、0MPa。屋顶消防水箱最低有效水池,总容积为1120m3。干式自动喷水灭火系统设有一台干式报警阀,放置在距离仓库约980m的值班室内(有采暖)、喷头型号为ZSTX15-68(℃)。

检测人员核查相关系统试压及调试记录后,有如下发现:

(1)干式自动喷水灭火系统管网水压强度及严密性试验均采用气压试验替代,且未对管进行冲洗。

(2)干式报警阀调试记录中,没有发现开启系统试验阀后报警阀启动时间及水流到试验装置除开所需时间的记录值。

随后进行现场测试,情况干式自动喷水灭火系统最不利点处开启末端试水装置,干式报警阀加速排气阀随之开启,6、5min后干式报警阀水利警铃开始报警,后又停止(警铃及配件质量、连接管路均正常),末端试水装置出水量不足。人工启动消防泵加压,首层的水流指示器动作后始终不复位。查阅水流指示器产品进场验收记录、系统竣工验收试验记录等,均为发现问题。

根据以上材料,回答下列问题

1、指出干式自动喷水灭火系统有关组件选型、配置存在的问题,并说明如何改正。

2、分析该仓库消防给水设施存在的主要问题。

3、检测该仓库消火栓系统是否符合设计要求时,应出几支水枪?按照国家标准有关自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级的划分规定,该仓库属于什么级别?自动喷水灭火系统的设计喷水持续时间为多少?

4、干式自动喷水灭火系统试压及调试记录中存在的主要问题是什么?

5、开启末端试水装置测出哪些问题?原因是什么?

6、指出导致水流指示器始终不复位的原因。

4、某高层民用建筑始建于2004年,2006年投入使用,建筑面积24098㎡,地上二十二层,地下3层,高度84m,属一类高层建筑,未经消防审核、验收;大楼内现有行政办公、旅馆住宿、民企公司、普通住户、网吧、商铺等多种用途用房,含商住业主20户,办公业主4户。大楼屋顶设置有1个容量为80㎡的生活、消防共用水箱,地下室有2个容量分别为100㎡的消防水池,楼内仅消防电梯合用的前室设置有1根室内消火栓系统立管。大楼内消防安全由某物业服务企业进行管理。

消防监督人员在检查中发现:大楼22层仅有一处安全出口,且长期上锁;大楼东侧袋形走道尽端两侧的房间至最近楼梯间的距离超过20m;除地下一层的网吧安装了火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,其余楼层均未安装两自系统;大楼室内消火栓系统仅有一根竖管,且未设置双阀双出口型消火栓,室内消火栓管径不符合消防技术标准,22层未安装室内消火栓;防烟楼梯间与消防电梯合用前室未用乙级防火门进行分隔;大楼西侧疏散楼梯大部分楼层设置铁门并上锁;部分楼层办公室隔断、吊顶、墙面采用大量可燃易燃材料装修;大楼内部电气线路明敷,未使用阻燃套管;防烟楼梯间及楼层走道内未设置应急照明灯及疏散指示标志;未按一级符合要求供电,消防用电采用单独的供电回路;物业服务企业未履行消防安全管理责任,消防管理混乱。

根据以上场景,回答下列问题

1、简述重大火灾隐患的判定。

2、消防安全管理的方法和目标。

3、简述本案例中大楼物业应怎样落实消防安全制度。

4、目前,多产权高层民用建筑的消防安全管理主要存在哪些问题?如何解决这些问题?

试题答案

一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。)

1、答案如下:

1.答案ACE

2.答案:ACE

3.答案:DE

4.答案:ABCD

5.答案:ACE

6.答案:AE

7.答案:ACE

8.答案:AE

9.答案:CDE

2、答案如下:

1.【参考答案】ABCD。设置稳压泵的系统,气压水罐水位最高时对应的停泵压力应为消火栓系统的最大静水压力。

2.【参考答案】 ADE。消火栓系统中有稳压泵时,由消防水泵出水干管上设置的压力开关自动启动消防水泵。

3.【参考答案】ACD。低区的水泵接合器应设在减压阀后,不会出现超压现象。

4.【参考答案】BCD。本案例中水箱最低有效水位不能满足最不利水灭火设施静压要求,设置了稳压泵;B对。水箱出水管应低于高位消防水箱最低水位。当建筑高度大于150m时,高位消防水箱的有效容积不应小于100m3。

5.【参考答案】ABCE。消防水池进水管管径应计算确定,且不应小于DN100。

6.【参考答案】ABD。消火栓给水系统的气压罐消防储存水容积不应小于300L。

7.【参考答案】ABCD。消防水泵的吸水应保证在整个火灾延续时间内的自灌式吸水。

8.【参考答案】ABCD。

9.【参考答案】BDE。每季度应监测市政给水管网的压力和供水能力。每月应手动启动消防水泵运转一次,每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次。

第12 页共17 页

一、案例分析题(本题共4小题,每小题20分,总共80分。)

1、1.答:(1)裙房的建筑高度为33.4m不符合要求。理由:裙房是在高层建筑主体投影范围外,与建筑主体相连且建筑高度不大于24m的附属建筑。

(2)消防车道的内边缘距建筑外墙6-22m,北侧的消防登高操作场地距建筑外墙12m,应为5-10m;

(3)东侧门廊宽度6m,不应大于4m;

2.答:①地下一层1个建筑面积为260m2的舞厅不符合要求,理由:设置在地下的歌舞娱乐场所每个厅室的面积不应大于200m2。

②地下二层设置变配电室(干式变压器)、常压燃油锅炉房和柴油发电机房等设备用房不符合要求,理由:设备用房不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。

③消防水泵房设置在地下三层不符合要求,理由:消防水泵房不应设置在地下三层以及以下。

④该旅馆建筑,建筑高度为128. 0m未设置避难层;理由:建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层。

3.答:(1) 1个建筑面积为260m2的舞厅不能设置为一个防火分区,应划分两个防火分区,采用防火墙进行分隔。

(2)卡拉 OK区域每隔180平方米-200平方米设置了2h耐火极限的实体墙,应为2. 0h耐火极限的防火隔墙;

(3)每间卡拉 OK的均为防烟隔音门,应为乙级防火门;

(4)舞厅与其他部位的分隔为2. 00h耐火极限的实体墙,应为2. 00h耐火极限的防火隔墙;

(5)一层的商店采用轻质墙体在吊顶下将商店隔成每间建筑面积小于100m2的多个小商铺不符合要求;理由:一层商铺的隔墙应砌至梁或楼板的基层。

(6)商店内的相邻防火分区之间均有一道宽度为9m(分隔部位长度大于30m)且符合规范要求的防火卷帘不妥,应大于分隔部位宽度的1/3,且不大于20m,分隔部位宽度大于30m,防火卷帘宽度至少要大于9m。

4.答:(1)商店区域的总疏散净宽度为39. 6m不妥,应该是42m。

(2)不大于需借用疏散宽度的防火分区所需疏散净宽度的百分之 30%不对,应按不大于本防火分区所需疏散宽度的百分之30%,同时要求建筑面积大于1000m2的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个。

(3)儿童活动场所宜设置独立的安全出口和疏散楼梯。

(4)电影院至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯。

第13 页共17 页

(5)一层商店内商铺门到最近楼梯间的疏散距离为 5-35m 不符合要求,商场内任一点到最近安全出口的距离不大于30m,设自喷加25%,商铺的进深为8m,疏散距离不应大于29. 5m

(6)商店内的相邻防火分区之间均有一道宽度为9m,(分隔部位长度大于30m)且符合规范要求的防火卷帘,借用只能采用相邻防火分区的防火墙,而不能用防火卷帘。

5.答:高层建筑中的疏散楼梯间:客房,公共走道的地面均为阻燃地毯【B1】级应为不燃材料【A级】,客房的墙面有墙布【B2】级应为B1级。

6.答:(1)每个消火栓箱内未配置消防软管卷盘或轻便消防水龙;理由:人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

(2)消防水泵接合器直接设罝在高层主体北侧的外墙上;理由:不应安装在玻璃幕墙的下方。

(3)未设置应急照明和灯光疏散指示标志。理由:人员密集场所需配置。

(4)高层建筑和地下室未配置消防电梯。一类高层公共建筑和埋深大于10m且建筑面积大于3000m2的地下或半地下建筑室)应设置消防电梯。

2、1、①双电源切换控制箱安装在一层低压配电室;

②供电回路上设置剩余电流电气火灾探测器,实现电流故障动作保护和过负载保护;

③火灾报警控制器显示12只感烟探测器被屏蔽(洗衣房2只,其他楼层10只),1只防火阀模块故障;

④切断控制器与备用电源之间的连接,控制器无异常显示;

⑤测试8只感烟探测器,6只正常报警,2只不报警,试验过程中控制器出现重启现象,继续试验报警功能,控制器关机;

⑥消防联动控制器发出了同时启动5个排烟阀和5个送风阀的控制信号,控制器显示了3个排烟阀和5个送风阀的开启反馈信号。

2、①排烟阀控制模块出现故障;

②排烟阀与输入模块之间线路出现故障

③排烟阀出现故障。

3、①A防护区正常;

②B防护区不正常,按下B防护区内1只火灾手动报警按钮,测量气体火灾控制器输出端电压,25s后电压为24V,说明一只手动报警按钮就启动,触发气体灭火联动控制功能的可以为两只探测器信号或一个探测器加一只手动报警按钮信号。

第14 页共17 页

③C防护区不正常,因为按下相对应的停止按钮,测量气体灭火控制器启动输出端电压,25s 后电压为24V。说明25s后喷气,不符合要求,系统应当停止启动。

4、不正确,更换后管道要进行强度试验和严密性试验。

3、1、

1)干式报警阀的位置不合理,满足不了充水时间要求,干式报警阀是数量不足

2)喷头型号为ZSTX15-68(℃)(下垂型)喷头温度。

闭式系统的喷头,公称动作温度宜高于环境最高温度30℃,因此可以考虑使用动作温度更低的喷头,外仓储用房宜采用快速响应喷头

1、

1)报警阀组有问题

2)屋顶消防水箱的高度不满足静压要求,提高或加设稳压泵

2、

1)全数检查,室内消火栓布置

2)仓库危险II级

3)2小时

3、

1)干式自动喷水灭火系统管网水压强度及严密性试验不能采用气压试验代替。

2)没有对管进行冲洗

3)进行水压力试验

4、

1)干式报警阀报警太迟

2)末端试水装置出水量不足

3)压力开关未联锁启动消防泵

5、

1)指示器阀瓣卡住

2)被管腔内的杂物卡阻

第15 页共17 页

3)电路接线脱落

4、1.根据《重大火灾隐患判定标准》(GA653-2006)的有关规定,旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按规定设置自动灭火系统或火灾自动报警系统应直接判定为重大火灾隐患。人员密集场所,存在建筑物的安全出口数量不符合规定,或被封堵;高层建筑和地下建筑未按规定设置疏散指示标志、应急照明,或损坏率超过30%;民用建筑内疏散走道、疏散楼梯间、前室室内的装修材料燃烧性能低于B1级;人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置栅栏、卷帘门的,应判定为重大火灾隐患。未按规定设置室内消火栓系统,或已设置但不能正常使用;消防用电设备未按规定采用专用的供电回路;违反规定,在公共场所使用可燃材料装修的,可综合判定为重大火灾隐患。

2.消防安全管理的方法分为基本方法和技术方法两大类。其中基本方法主要包括行政方法、法律方法、行为激励方法、咨询顾问方法、经济奖励方法、宣传教育方法、舆论监督方法等。

技术方法主要包括安全检查表分析方法、因果分析方法、事故树分析方法、消防安全状况评估方法等。

消防安全管理的过程就是从选择最佳消防安全目标开始到实现最佳消防安全目标的过程。其最佳目标就是要在一定的条件下,通过消防安全管理活动将火灾发生的危险性和火灾造成的危害性降为最小程度。

3.单位消防安全制度的落实包括:

(1)确定消防安全责任。

(2)定期进行消防安全检查、巡查,消除火灾隐患。

(3)组织消防安全知识宣传教育培训。

(4)开展灭火和疏散逃生演练。

(5)建立健全消防档案。

(6)消防安全重点单位“三项”报告备案制度。

4.存在的主要问题有:

(1)消防主体责任不落实,消防管理组织部到位。

(2)消防设施欠缺或运行状况不佳。

(3)消防设施无法完好有效运行。

(4)业主消防安全意识不强,物管部门消防安全管理能力薄弱。

(5)大量使用高分子装修材料及可燃外保温材料。

主要对策:

第16 页共17 页

(1)明确消防安全主体责任,为高层民用建筑消防安全管理提供有力的组织保障。

(2)强化消防审核、验收、监理、灭火演练等环节,为高层民用建筑消防安全管理提供保障。

(3)落实消防设施维护保养经费来源。

(4)常态化消防安全意识及培训工作。

(5)强化内外装修、装饰材料监管,为高层民用建筑消防安全管理提供源头保障。

第17 页共17 页

消防工程师考试试卷是什么样的

消防工程师考试试卷是什么样的 一级注册消防工程师资格考试设《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》3个科目。其中《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》2个科目由单选题和多选题这两种题型的客观题构成;《消防安全案例分析》主要由案例题构成。 1、一级注册消防工程师一共考试三个科目,分别是《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》。 2、《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目的考试题型为客观题。“单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得0.5分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。 3、《消防安全案例分析》科目考试题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。 消防工程师考试答题技巧 一、单选题 在一级消防工程师考试中,《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》单选题都为80道。单选题占了很重的比例。评分标准如下: 每题的备选项中,只有1个最符合题意。 考试题对单项选择题的答题备选项的附带说明是“只有1个最符合题意”。因此,只能选择一个正确的,小伙伴们在做题的时候要能够区分。 消防工程师涉及到的知识点比较多,这就需要考生花一定的时间去记忆。 二、多选题 在一级消防工程师考试中,多选题一般比较难得分,《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》多选题都为20道。评分标准如下: 每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分。因此,小伙伴们在做多选题时,要谨慎选择,宁肯少选也尽量不要错选,毕竟错选是不得分的。 面对多选题,天生有选择困难症的小伙伴,在做题时如果没什么把握,就相信自己的第一直觉吧。要相信自己,那么多天的辛苦备考,第一直觉往往都是最准确的! 三、案例分析题 在一级消防工程师考试中,只有《消防安全案例分析》涉及到主观题,一共有六大道题。通过近几年的出题情况,其中包含了2道客观题,4道主观题。相对得分比较难。 案例分析题是用一个完整的案例来作为命题的背景,背景大了,也就意味着出的每一道题的角度就灵活了。往往一道题是一个角度,考察的知识点也经常是好几个搭配着来。一道题目往往会考察到好几个章节的内容。

消防工程师技术实务《第一篇-消防基础知识》练习题

第一章:消防基础知识 第一章燃烧基础知识 一.单项选择题 1.在液体(固体)表面产生足够的可燃素气,遇火能产生一闪为即灭的火焰燃烧现象称为( )。 A.闪点 B.闪燃 C.燃点 D.爆燃 2.在规定的试验条件下,液体或固体能发生持续燃烧的最低温度称为( )。 A. 自燃点 B.闪点 C. 自燃 D.燃点 3.阴燃是( )的燃烧特点。 A. 固体 B.气体 C.液体 D.固体、液体、气体 4.生产和储存火灾危险性为甲类的液体,其闪点( )。 A. >28℃ B. <28℃ C. ≥28℃ D. ≤28℃ 5.物质在无外界引火源条件下,由于其本身内部所进行的( )过程而产生热量,使温度上

升, 产生自行燃烧的现象称为自燃。 A.物理、化学 B.化学、生物 B.C.物理、生物 D.生物、物理、化学 6.可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有( )现象,称为燃烧。 A.火焰、发光 B.发光、发烟 C.火焰、发烟 D..火焰、发光和(或)发烟 7.下列( )储罐燃烧可能发生沸溢、喷澱。 A.汽油 B.煤油 C.柴油 D.原油 8.木材的燃烧属于( )。 A.素发燃烧 B.分解燃烧 C.表面燃烧 D. 阴燃 9.液体的燃烧方式是( )。

A. 一闪即灭 B.蒸发燃烧 C.沸溢燃烧 D.分解燃烧 10.下列物质中( )为最典型的未完全燃烧产物。 A. H20 B. C0 C. C02 D.HCN 二、简答题· 燃烧分为哪些类型? 参考答案与精析 -、単项选择题 1.【精析】 B。本题考查的是闪燃的定义。闪燃是指易燃或可燃液体(包括可熔化的少量固体,如石蜡、樟脑、萘等)挥发出来的素气分子与空气混合后,达到一定的浓度时,遇 火源产生一闪即灭的现象。故本题答案为 B。 2.【精析】 D。本题考査的是燃点的定义。在规定的试验条件下,应用外部热源使物质表面起火并持续燃烧一定时间所需的最低温度, 称为燃点。故本题答案为 D。

最新注册一级消防工程师考试真题及答案

最新注册一级消防工程师考试真题及答案 一、单项选择题(共80题,每题11分每题的备选项中,只有11个最符合题意) 1、【题干】 某住宅小区物业管理公司,在10号住宅楼一层设置了瓶装液化石油气经营店。根据《中华人民共和国消防法》,应责令该经营店停业,并对其处( )罚款。 【选项】 A、三千元以上三万元以下 B、五千元以下五万元以下 C、三万元以上万元以下 D、警告或者五百元以下【答案】B 2、【题干】 某商业广场首层为超市,设置了12个安全出口、超市经营单位为了防盗封闭了10个安全出口,根据《中华人民共和国消防法》,消防部门在责令超市经营单位改正的同时,应当并处( )。 【选项】 A、五千元以上五万元以下罚款 B、责任人五日以下拘留 C、一千元以上五千元以下罚款 D、警告或者五百元以下罚款【答案】 A 3、【题干】

某服装生产企业在厂房内设置了15天住宿的员工宿舍,总经理陈某拒绝执行消防部门责令搬迁员工宿舍的通知,某天深夜,该厂房发生火灾,造成员工宿舍内的2名员工死亡,根据《中华人民共和国刑法》,陈某犯消防责任事故罪,后果严重,应予以处( )。 【选项】 A、三年以下有期徒刑或拘役 B、七年以上年以下有期徒刑 C、五年以上七年以下有期徒刑 D、三年以上五年以下有期徒刑【答案】 A 4、【题干】 某消防技术服务机构,超越资质许可范围开展消防安全评估业务,消防部门依法责令其改正,并处一万五千罚款,该机构到期末缴纳发狂,根据《中华人民共和国行政处罚法》,消防部门可以采取( )的措施。 【选项】 A、限制法定代表人的人身自由 B、吊销安全评估资质 C、申请人民法院强制执行 D、强制执行【答案】 C 5、【题干】

2019一级消防工程师综合能力真题及答案

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!

2019一级消防工程师综合能力真题及答案 一、单项选择题(共80 题,每题1 分每题的备选项中,只有1 个最符合题意) 1、某住宅小区物业管理公司,在10 号住宅楼一层设置了瓶装液化石油气经营店。根据《中华人民共和国消防法》,应责令该经营店停业,并对其处()罚款。 A.三千元以上三万元以下

B.五千元以下五万元以下 C.三万元以上十万元以下 D.警告或者五百元以下 【参考答案】B 2.某商业广场首层为超市,设置了12个安全出口.超市经营单位为了防盗封闭了10个安全出口,根据《中华人民共和国消防法>,消防部门在责令超市经营单位改正的同时,应当并处()。 A.五千元以上五万元以下罚款 B.责任人五日以下拘留 C.一千元以上五千元以下罚款 D.警告或者五百元以下罚款 【参考答案】A 3.某服装生产企业在厂房内设置了15 天住宿的员工宿舍,总经理陈某拒绝执行消防部门责令搬迁员工宿舍的通知,某天深夜,该厂房发生火灾,造成员工宿舍内的2 名员工死亡,根据《中华人民共和国刑法》,陈某犯消防责任事故罪,后果严重,应予以处()。 A.三年以下有期徒刑或拘役 B.七年以上十年以下有期徒刑

C.五年以上七年以下有期徒刑 D.三年以上五年以下有期徒刑 【参考答案】A 4.某消防技术服务机构,超越资质许可范围开展消防安全评估业务,消防部门依法责令其改正,并处一万五千罚款,该机构到期末缴纳发狂,根据《中华人民共和国行政处罚法》,消防部门可以采取()的措施。 A.限制法定代表人的人身自由 B.吊销安全评估资质 C.申请人民法院强制执行 D.强制执行 【参考答案】B 5.高某取的了国家级注册消防共曾是资格,受聘于某消防技术实务机构并依法注册,高某在每个注册有效期应当至少参与完成()消防技术服务项目。 A.10 个 B.7 C.5 个

2020年一级消防工程师技术实务模拟试题

2020年一级消防工程师技术实务模拟试题 1.某商场地上10层,层高5m,每层建筑面积3200㎡。建筑采用临时高压消防给水系统,并设高位消防水箱。则水箱的有效容积不得小于( )m3 A. 18 B. 36 C. 50 D. 100 【答案】C按商场50m3;按一高公36m3,取大值某7层商场,设置有自动喷水灭火系统,消火栓系统、火灾自动报警系统等,下部设有消防水池,上部设有消防水箱。 2.以下关于消防水池的说法,正确的是( )。 A. 水池的有效容积应根据计算确定且不应小于50m3 B. 消防用水临时用作生活用水时应及时补充 C. 消防水池进水管管径应计算且不应小于DN32 D. 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置 【答案】D 3.下列建筑室外消火栓的设置做法中,符合要求的有() A 距离路边3m B 布置间距150m C 距离加油站20m D 距离地下汽车库出入口10m E 距离建筑外墙10m 【答案】CDE

4.某一级耐火等级的多层丙类仓库,总体积5000m3,建筑高度20m,设有室内消火栓系统,关于该系统设置的做法,下列选项中不符合规范要求的是( )。 A 该仓库内消火栓的布置间距为50m B 采用DN65的室内消火栓 C 配备长度为30m的消防水带 D 消火栓的充实水柱为10m E 消火栓栓口的动压为0.3MPa 【答案】CDE 应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m。(C选项不符合规范要求)高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算 (D、E选项不符合规范要求) 5.消防给水系统分区供水中,转输水箱的有效容积不得小于( )m3,减压水箱的有效容积不得小于( )m3 。 A. 18,60 B. 18,36 C. 50,36 D. 60,18 【答案】D 6.某消防检测公司对一高层写字楼消火栓系统进行检测,该建筑高度为 80m,设有高位消防水箱、稳压泵及气压罐。以下检查内容中不符合规范要求的是( )。

一级消防工程师练习题集

1.引起爆炸的引火源主要有机械火源、热火源、电火源和化学火源,其中,发生自燃属于()。 A化学火源 B机械火源 C 热火源 D 电火源 2.下列燃烧现象中,不属于固体燃烧形式的是()。 A 动力燃烧 B表面燃烧 C 分解燃烧 D 预混燃烧 3.2015年1月2日,市某市场仓库发生火灾事故,造成30人重伤,直接经济损失达到4000万元,该火灾属于()。 A 重大火灾 B 较大火灾 C 一般火灾 D 特别重大火灾 4.影响粉尘爆炸的因素不包括()。 A粉尘的浓度 B粉尘的围 C 空气的含水量 D 可燃气体的含量

解析 1.【A】明火、化学反应热、发热自燃属于化学火源。 2.【D】固体燃烧又分为蒸发燃烧(蒸汽与氧)、表面燃烧(无火焰燃烧)、分解燃烧、熏烟燃烧(只冒烟而无火焰)和动力燃烧(爆炸)。 气体燃烧: 燃烧所需热量低+容易+快速;可以分为(扩散燃烧)和(预混燃烧)。扩散燃烧过程:(可燃气体)+蒸汽分子+气体氧化剂+边混合边燃烧,特点是稳定+火焰温度低+不运动+喷口进行+不回火。预混燃烧过程: 可燃气体+蒸汽+空气混合+引火源+有冲击力燃烧。特点是反应快+温度高+快速传播+混合气体不扩散+两种结果(稳定燃烧气流速度大于燃烧速度以及回火气流速度小于燃烧速度)。 3. 【B】死亡人数≥30人或重伤≥100人,或经济损失大于等于1亿元为特大; 10人≤死亡人数<30人或50≤重伤<100人或5000万≤经济损失<1亿为重大; 3人≤死亡人数<10人或10≤重伤<50人或1000万≤经济损失<5000万为较大; 死亡人数<3人或重伤小于10人或经济损失<1000万为一般。 4.【B】影响因素包括本身理化性质、粉尘浓度、环境条件、可燃气体和惰性气体含量、其他。 实务 1、题干:地铁车站相邻防烟分区之间应设置挡烟垂壁作为防烟分隔设施,挡烟垂壁应符合

2017一级消防工程师考试真题

技术实务1-18、综合19-39、案例40-54 2017年一级消防工程师考试《消防安全技术实务》真题 各位考生: 2017年已进行完毕,为了让大家在考后及时了解及预估自己的考试成绩,学易网收集整理了2017年一级消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案以供考生参考。学易网在此预祝大家顺利通过考试! 一、单项选择题(共80题,每题1分备选项中,只有1个最符合题意) 1、关于火灾探测器的说法,正确的是() A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 参考答案:C

19.根据防排烟系统的联动控制设计要求,当()时,送风口不会动作。 A.同一防护区内一只火灾探测器和一只手动报警按钮报警 B.联动控制器接收到送风机启动的反馈信号 C.同一防护区内两只独立的感烟探测器报警 D.在联动控制器上手动控制送风口开启 参考答案:B 20.关于地铁车站安全出口设置的说法,错误的是() A.每个站厅公共区应设置不少于2个直通地面的安全出口 B.安全出口同方向设置是,两个安全出口通道口部之间净距不应小于5m C.地下车站的设备与管理用房区域安全出口的数量不应少于2个 D.地下换乘车站的换成通道不应作为安全出口 参考答案:B 21.将计算空间划分为众多相互关联的体积元,通过求解质量,能量和动量方程,获得空间热参数在设定时间步长内变化情况的预测,以描述火灾发展过程的模型属于( )。 A.经验模型 B.区域模型 C.不确定模型 D.场模型 参考答案:B 22.联动型火灾报警控制器的功能不包括( )。 A.显示火灾显示盘的工况 B.显示系统屏蔽信息 C.联动控制稳压泵启动 D.切断非消防电源供电 参考答案:C

2018注册一级消防工程师考试真题及答案

2018注册一级消防工程师考试真题及答案 一、阅读分析(案例分析题(共6小题))21分 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。设备机房设地下一层(标高-5.0m),小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管。供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s,火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水。火灾时考虑补水。每条进水管的补水量为50m3/h,消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。

竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动。消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有() A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3的消防水池 参考答案:D,E您的答案:D,E 答案解析:

2018年一级消防工程师考试试题及答案

2018年一级消防工程师考试试题及答案 1.在建筑物内任何部位最好同时有( B)个及以上的疏散方向可供疏散。 (A)1 (B)2 (C)3 (D)4 2.人员密集的公共场所,疏散门不应设置门槛,紧靠门( C)m范围内不应设置踏步。 (A)1 (B)1.2 (C)1.4 (D)1.6 3.无论有无发生火警,管网内经常保持足够的水压和消防用水量,火场上不需要使用消防车或其他移动式消防水泵加压,直接从消火栓接出水带、水枪即可实施灭火的消防给水管网类型是( A)。 (A)高压消防给水管网 (B)临时高压消防给水管网 (C)低压消防给水管网 (D)临时低压消防给水管网 4.液化石油气储罐使用消火栓给水系统保护时,其火灾延续时间一般为(D )小时。

(A)3 (B)4 (C)5 (D)6 5.使用室外地上消火栓时,应用( A)打开出水口闷盖。 (A)专用扳手 (B)普通活动扳手 (C)撬棒 (D)锤子 6.平时仅能保证消防水压而不能保证消防水量的系统是( B)。 (A)室内高压消火栓给水系统 (B)室内临时高压消火栓给水系统 (C)生活、消防合用消火栓给水系统 (D)生产、消防合用消火栓给水系统 7.下列关于室内消火栓给水方式的表述中,错误的是( B)。 (A)直接给水方式无加压水泵和水箱 (B)分区并联给水方式是各分区独立设水泵,集中设置水箱 (C)给水方式是指建筑物内的供水方案 (D)不分区给水方式即整幢高层采用一个分区供水 8.室内消火栓一般采用( A)。 (A)直流式水枪 (B)喷雾水枪

(C)多功能水枪 (D)无后座力水枪 9.下列火灾中,不能选水灭火系统扑救的是(A )。 (A)金属钠火灾 (B)棉花堆垛火灾 (C)纸张火灾 (D)木材火灾 10.湿式自动喷水灭火系统,一个报警阀控制的喷头数不宜大于 (C )。 (A)200个 (B)500个 (C)800个 (D)1000个 11.下列自动喷水灭火系统中,由火灾自动报警系统自动启动的是( C)。 (A)湿式系统 (B)干式系统 (C)预作用系统 (D)湿式系统和干式系统 12.下列( B)不是水喷雾灭火系统的灭火原理。 (A)冷却 (B)抑制

2020 年一级注册消防工程师考试题库 (1-2100 题)

2020 年一级注册消防工程师考试题库 (1-2100 题) 1)《建筑设计防火规范》规定,建筑物的耐火极限分为_________ 级。(D)A.甲B.乙C.三D.四2)高架仓库是指货架高度超过_________m 的机械化操作或自动化控制的货架库房。(A) A.7 B.10 C.12 D.24 3)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________,且不超过_________者称为半地下室。(B) A.1/3,1/4 B.1/3,1/2 C.1/2,1/4 D.1/3,2/5 4)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________者称为地下室。(A) A.1/2 B.1/3 C.1/4 D.2/5 5)《建筑设计防火规范》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于_________h。(D) A.1 B.2 C.4 D.3 6)除规范另有规定外,甲类工业建筑的耐火等级不应低于_________。 (C) A.甲级B.一级 C.二级D.三级 7)戊类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(D) A.一级 B.二级C.三级D.四级 8)二级耐火等级的高层民用建筑,其吊顶的耐火极限不应低于h。(B) A.0.1 B.0.25 C.0.15 D.0.2 9)高层民用建筑的耐火等级分为_________。(C) A.三级B.二级C.一、二级D.五级

10)除规范另有规定外,一级耐火等级建筑物的楼板耐火极限不应低于_________h。(C) A.0.8 B.1 C.1.5 D.1.2 11)含水率在_________的原油、渣油、重油等为沸溢性油品。(C) A.0.1%~2.0% B.0.2%~3.0% C.0.3%~4.0% D.4.0%~6.0% 12)甲级防火门的耐火极限不低于_________h。(D) A.0.6 B.0.9 C.1.0 D.1.2 13)乙级防火门的耐火极限不低于_________h。(D) A.0.7 B.0.6 C.0.8 D.0.9 14)防烟楼梯间及其前室的门均应为_________。(B) A.防火卷帘门B.乙级防火门D.丙级防火门C.普通门 15)在设有车间或者仓库的建筑物内,_________设置员工集体宿舍。 (A) A.不得B.不宜C.允许D.可以 16)高层民用建筑不宜布置在火灾危险性为_________ 厂(库)房附近。 (D) A.丁类B.戊类C.丙类D.甲、乙类 17)多层建筑周围消防车道净宽度不应小于_________米。(B) A.3.5 B.4 C.4.5 D.5 18)高层民用建筑安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于_________m。(C) A.2 B.4 C.5 D.10 19)高层民用建筑的类别按使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为_________ 。(D) A.三类B.四类C.一类D.一、二类20)生产和物品储存的火灾危险性类别分为_________ 类。(D) A.二B.三C.四D.五

消防工程师案例习题及答案

第一篇建筑防火案例分析 某大型购物中心地上6层,地下1层,建筑高度为24m,耐火等级一级。该购物中心地下一层的主要使用功能为设备用房、物业管理用房和商店营业厅;其中,设备用房、物业管理用房区域建筑面积为2000m2;商店营业厅区域建筑面积为22000m2。该购物中心地上一层至地上六层每层的使用功能均为商店营业厅,每层建筑面积均为20000m2。该建筑按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、排烟设施和火灾自动报警系统等消防设施及器材。 问题: (1)地上商店营业厅如何划分防火分区? (2)如何处理地下商店营业厅? (3)本建筑中安全出口有什么设置要求? (4)建筑物内疏散距离要求是什么? (5)该建筑物楼梯间应采取何种形式? 考解析:233网校答案: (1)该建筑为多层公共建筑,建筑耐火等级为一级。该建筑地上各层防火分区的最大允许建筑面积均不应大于2500m2,建筑内设置自动灭火系统时,该防火分区的最大允许建筑面积可按上述规定增加1倍;局部设置时,增加面积可按该局部面积的1倍计算。 所以每层建筑面积均为20000m2,均按建筑面积不大于5000m2划分为四个防火分区。 (2)该建筑地下商店营业厅总建筑面积大于20000m2时,应采用不开设门、窗、洞口的防火墙分隔。相邻区域确需局部连通时,采取下列措施进行防火分隔:下沉式广场等室外开敞空间;防火隔间;避难走道;防烟楼梯间。 该建筑地下商店营业厅当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,营业厅每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到2000m2。地下商店营业厅按建筑面积不大于2000m2划分为十一个防火分区。(3) 1)每个防火分区、一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;地下一层每个防火分区可利用防火墙上1个通向相邻分区的防火门作为第二安全出口,但必须有1个直通室外的安全出口。 2)安全出口应分散布置,每个防火分区、一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 3)安全出口的总宽度应通过计算确定,安全出口净宽度不应小于0.90m。 (4)该建筑商店营业厅室内任何一点至最近安全出口的直线距离不宜大于30m,建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按上述规定增加25%。 (5)因该建筑地上建筑层数超过2层,故其地上部分的疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯;因该建筑地下室仅为1层,且其地下室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m,故其地下室应设置封闭楼梯间。 该建筑楼梯间的首层应设置直通室外的安全出口或在首层采用扩大封闭楼梯间。 2[简答题]某人防商业街,地下共两层,总建筑面积为4800m2,其中地下一层室内地坪距室外出口地面高差为5.7m;地下二层室内地坪距室外出口地面高差为11.2m,三部疏散楼梯和三部自动扶梯。楼梯间均采用乙级防火门形成封闭楼梯问,楼梯宽度为1.2m,自动扶梯宽度为0.8m,其四周采用特级防火卷帘与其他部分隔开。 请分析以上案例,回答下列问题: (1)该地下建筑采用封闭楼梯间是否符合要求?如果不符合要求,该设置什么样的疏散楼梯间? (2)直通地面的楼梯宽度选择是否符合要求? (3)火灾时自动扶梯能否作为紧急疏散通道?为什么? 参考解析:(1)该建筑地下二层室内地坪与室外出入口地面高差大于10m,采用封闭楼梯间不符合要求,应设置防烟楼梯间。 (2)不符合,因为地下疏散楼梯的净宽度最小应为1.4m。 (3)不能利用自动扶梯作为紧急疏散通道,因为着火后,正常供电往往将停止,扶梯四周卷帘会全部落下,人员不能通过自动扶梯进行疏散。而且自动扶梯也是可燃的。

2020年一级注册消防工程师考试题库(1-2100题)

2017年一级注册消防工程师考试题库 (1-2100题) 1)《建筑设计防火规范》规定,建筑物的耐火极限分为_________ 级。(D) A.甲 B.乙 C.三 D.四 2)高架仓库是指货架高度超过_________m的机械化操作或自动化控制的货架库房。(A) A.7 B.10 C.12 D.24 3)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________,且不超过_________者称为半地下室。(B) A.1/3,1/4 B.1/3,1/2 C.1/2,1/4 D.1/3,2/5 4)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________者称为地下室。(A) A.1/2 B.1/3 C.1/4 D.2/5 5)《建筑设计防火规范》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于_________h。(D) A.1 B.2 C.4 D.3 6)除规范另有规定外,甲类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(C) A.甲级 B.一级 C.二级 D.三级 7)戊类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(D) A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 8)二级耐火等级的高层民用建筑,其吊顶的耐火极限不应低于h。(B) A.0.1 B.0.25 C.0.15 D.0.2

9)高层民用建筑的耐火等级分为_________。(C) A.三级 B.二级 C.一、二级 D.五级 10)除规范另有规定外,一级耐火等级建筑物的楼板耐火极限不应低于_________h。(C) A.0.8 B.1 C.1.5 D.1.2 11)含水率在_________的原油、渣油、重油等为沸溢性油品。(C) A.0.1%~2.0% B.0.2%~3.0% C.0.3%~4.0% D.4.0%~6.0% 12)甲级防火门的耐火极限不低于_________h。(D) A.0.6 B.0.9 C.1.0 D.1.2 13)乙级防火门的耐火极限不低于_________h。(D) A.0.7 B.0.6 C.0.8 D.0.9 14)防烟楼梯间及其前室的门均应为_________。(B) A.防火卷帘门 B.乙级防火门 D.丙级防火门 C.普通门 15)在设有车间或者仓库的建筑物内,_________设置员工集体宿舍。(A) A.不得 B.不宜 C.允许 D.可以 16)高层民用建筑不宜布置在火灾危险性为_________ 厂(库)房附近。(D) A.丁类 B.戊类 C.丙类 D.甲、乙类 17)多层建筑周围消防车道净宽度不应小于_________米。(B) A.3.5 B.4 C.4.5

注册消防工程师考试试题库完整版

注册消防工程师考试题库(1-100题) 8月17日 1)《建筑设计防火规》规定,建筑物的耐火极限分为_________级。(D) A.甲 B.乙 C.三 D.四 2)高架仓库是指货架高度超过_________m的机械化操作或自动化控制的货架库房。(A) A.7 B.10 C.12 D.24 3)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________,且不超过 _________者称为半地下室。(B) A.1/3,1/4 B.1/3,1/2 C.1/2,1/4 D.1/3,2/5 4)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________者称为地下室。 (A)

B.1/3 C.1/4 D.2/5 5)《建筑设计防火规》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于_________h。(D) A.1 B.2 C.4 D.3 6)除规另有规定外,甲类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(C) A.甲级 B.一级 C.二级 D.三级 7)戊类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(D) A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 8)二级耐火等级的高层民用建筑,其吊顶的耐火极限不应低于h。(B) A.0.1

C.0.15 D.0.2 9)高层民用建筑的耐火等级分为_________。(C) A.三级 B.二级 C.一、二级 D.五级 10)除规另有规定外,一级耐火等级建筑物的楼板耐火极限不应低于_________h。 (C) A.0.8 B.1 C.1.5 D.1.2 1 guomu 注册消防工程师考试题库(1-100题)_第2页 8月17日 11)含水率在_________的原油、渣油、重油等为沸溢性油品。(C) A.0.1%~2.0% B.0.2%~3.0% C.0.3%~4.0%

2016年一级消防工程师考试真题及答案

中华考试网教育培训界的翘楚! 消防工程师考试正处于紧张的备考阶段,那么,刷题是必不可少的。尤其是历年真题,它在备考过程中起着非常重要的作用。我们必须对它要有足够的认识——善待真题。应该说,历年真题是一级注册消防工程师考试的精华所在,它将一级注册消防工程师考试范围内的知识点以题目的形式展现出来,这也是命题专家智慧的结晶。 为此,中华考试网小编为大家整理了2016年一级消防工程师《技术实务》考试真题及答案,具体详情如下: 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生( ) A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会( )现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示( )等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是( ) A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用( )

中华考试网教育培训界的翘楚! A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是( ) A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为( ) A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 答案:A 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是( )。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 答案:A 9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于( )min。 A.25 B.30 C.40

消防工程师试题及答案

消防工程师试题及答案

消防工程师试题及答案 【篇一:一级注册消防工程师案例分析真题及答案( )】 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65db,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。

3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 第二题:某购物中心地下2层、地上4层。建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200m2。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房以及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等),底下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火区面积不大于m2,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积1 m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186m2~390m2之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2、147m2。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其它部位分隔,安全出口符合规范规定。 每层疏散照明的地面水平照度为1.01x,备用电源连续供电时间0.6h。 购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m~0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。 购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防措施。根据以上材料,问题回答; 1、【题干】指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题。

注册消防工程师试题及答案

注册消防工程师试题及答案 1201)《人民防空工程设计防火规范》规定,需设置排烟设施的部位,应划分防烟分区,每个防烟分区的建筑面积不应大于500m2,但当从室内地坪至顶棚或顶板的高度在________以上时,可不受此限。 (C) A.3m B.5m C.6m 1202)《人民防空工程设计防火规范》规定,需设置排烟设施的走道、净高不大于6m 的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于________)的梁划分防烟分区。(B) A.0.3m B.0.5m C.0.6m 1203)《人民防空工程设计防火规范》规定,防火墙应直接设置在基础上或耐火极限不低于________的承重构件上。(C) A.2.00h B.2.50h C.3.00h 1204)《人民防空工程设计防火规范》规定,防火墙上不宜开设门、窗、洞口,当需要开设时,应设置能自行关闭的________防火门、窗。(A) A.甲级 B.乙级 C.丙级 1205)《人民防空工程设计防火规范》规定,电影院、礼堂的观众厅与舞台之间的墙,耐火极限不应低于________,电影院放映室应采用耐火极限不低于________的隔墙与其它部位隔开,观察窗和放映孔应设置阻火闸门。(B) A.2.0h;1.00h B.2.5h;1.00h C.3.0h;1.50h 1206)《人民防空工程设计防火规范》规定,人防工程的耐火等级应为一级。其出入口地面建筑物的耐火等级不应低于________。(B) A.一级 B.二级 C.三级 1207)《人民防空工程设计防火规范》规定,建筑面积不大于500m2,且室内地坪与室外出入口地面高差不大于10m,容纳人数不大于________的防火分区,当设置有竖井,且竖井内有金属梯直通地面时,可只设置一个安全出口或一个与相邻防火分区相通的防火门。 (B) A.20人 B.30人 C.40人 1208)《人民防空工程设计防火规范》规定,建筑面积不大于________,且经常停留人数不大于3人的防火分区,可只设置一个通向相邻防火分区的防火门。(C) A.100 m2

2018年消防工程师考试试题及答案

2018消防工程师考试试题及答案(火灾、燃烧、综合能力、案例分析) 2018消防工程师考试试题:火灾基础知识 一、单项选择题 1.某市一生产厂房发生金属粉尘燃爆事故,导致29人丧生,49人重伤,则该事故为()事故。 A.一般 B.较大 C.重大 D.特别重大 2.建筑物内电气柜发生的火灾是属于()火灾。 类火灾 类火灾 类火灾 类火灾 3.室内火灾进入充分发展阶段的主要标志是()。 A.闪燃 B.轰然 C.爆燃 D.自燃 4.某企业发生一起火灾事故,导致3人死亡,10人轻伤,则该起火灾为()火灾。 A.一般 B.较大 C.重大

D.特别重大 5.下列选项中,()不属于灭火的基本原理。 A.冷却 B.隔离 C.化学抑制 D.难燃 6.一般认为,火灾的衰减阶段是从室内平均温度降至其峰值的()时算起。 % % % % 二、多项选择题 1.建筑火灾由最初发生在室内的某个部位蔓延到相邻的区域,甚至整个建筑物,其发展过程大致了()等几个阶段。 A.初期阶段 B.增长阶段 C.轰燃阶段 D.充分发展阶段 E.衰减阶段 2.建筑火灾蔓延的传热基础就是热量传递,其中热量传递的主要方式有()。 A.热传导 B.热扩散 C.热对流 D.热辐射 E.热放射

3.为防止火势扩大化而造成灾害,需要采取一定的方式进行灭火,其灭火原理主要有()。 A.冷却灭火 B.隔离灭火 C.人工灭火 D.窒息灭火 E.化学抑制 参考答案 一、单项选择题 1.【答案】C 2.【答案】C 3.【答案】B 4.【答案】B 5.【答案】D 6.【答案】A 二、多项选择题 1.【答案】A、C、D 2.【答案】A、B、D、E 3.【答案】A、B、D、E 2018消防工程师考试试题:燃烧基础知识 一、单项选择题 1.燃烧产物会对人体带来不同程度的危害,常见的燃烧产物不包括()。 A.氰化氢

一级消防工程师考试试题及答案

一级消防工程师考试试题及答案(1) 4月21日 多选题第1题 依据《中华人民共和国消防法》,我国消防产品实行的市场准入制度是______。(A,C,) A.强制性产品认证制度 B.型式认可制度 C.技术鉴定制度 D.登记备案制度 E.抽样检测制度 单选题第2题(共398题) 《中华人民共和国消防法》规定,我国的消防工作实行______责任制。(B) A.防火安全 B.消防安全 C.政府领导 D.公安机关领导 单选题第3题(共398题) 根据《中华人民共和国消防法》的规定,我国消防工作贯彻______的方针。(B) A.以消为主,以防为辅 B.预防为主,防消结合 点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/e49071920.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

C.预防为主,消防结合 D.以防为主,以消为辅 单选题第4题(共398题) 根据《中华人民共和国消防法》的规定,消防工作的原则是______。(A) A.政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与 B.消防安全责任制 C.专门机关和群众相结合 D.预防为主、防消结合 单选题第5题(共398题) 根据《中华人民共和国消防法》的规定,消防工作参照的原则是政府_、部门_、单位_、公民_的原则。(A) A.统一领导,依法监管,全面负责,积极参与 B.统一协调,依法监督,集中负责,积极配合 C.统一领导,依法监督,全面负责,积极配合 D.统一协调,依法监管,集中负责,积极参与 多选题第6题(共398题) 根据《中华人民共和国消防法》的规定,消防工作参照的原则是?(A,C,D,E,) A.政府统一领导 B.地方配合监管 C.单位全面负责 D.部门依法监管 点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/e49071920.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

一级消防工程师真题及答案

2016 一级消防工程师真题及答案:消防安全技术实务(名师) 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生() A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会()现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D. 沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624 2102,建筑材料及制品性能等级标识 GB8624B1(B-S 1 ,d0,t1 )中,t1 表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/ 颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A

A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A 类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260怦的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总 储量15t 的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是() A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋 脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14叶该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为() A.10.0 B.11.0 C.12

相关文档
相关文档 最新文档