一、编制说明及依据

2

二、工程概况

3

1主要工程内容 (3)

2、项目总体情况 (3)

三、防护棚的搭设形式

3

四、 ................................................ 工字钢悬挑3米时防护棚受力计算

6

(一)................................................................... 计算依据7

(二)................................................................... 计算参数8

(三)........................................................... 次梁方钢管的计算9

(四)................................................................. 主梁的计算9

(五)................................................................. 上拉杆验算13

(六)....................................................... 锚固段与楼板连接计算16

五、防护棚的搭设

16

1、 ....................................................................... 施工准备

16

2、 ................................................................. 防护棚搭设要求

17

六、 .................................................................. 防护棚的拆除

18

七、 ............................................................ 防护棚的验收与保护

18

八、 ................................................................ 安全措施及要求

19

一、编制说明及依据

1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

2、《建筑施工高处作业安全技术规范》

3、《建筑施工安全检查标准》

4、《钢结构设计规范》

5、施工图纸、本工程施工组织设计

6、《建筑施工脚手架实用手册》

7、《建筑施工手册》

8《混凝土结构设计规范》

9、《钢结构设计规范》

10、《建筑结构荷载规范》

二、工程概况

1、主要工程内容

本工程框架-核心筒结构,抗震设防烈度为7度,设计使用年限为50年, 建设地址位于辽宁省大连市沙河口区星海湾会展路与中山路交接处东北侧。

工程总建筑面积146270川;地下2层,地下建筑面积20310川,地上51层, 地上建筑面积125960川,建筑高度约231.5m。

2、项目总体情况

三、防护棚的搭设形式

根据本工程的外架施工方案可知8层以下外部脚手架采用型钢外悬挑式脚手架,每4层一次悬挑,塔楼8层以上采用集成式外架施工,下部主体施工完成的脚手架随主体施工进度进行拆除。为防止上部施工过程中的坠物危害,本工程拟在塔楼第16层、28层、40层设置悬挑式防护棚。

1、本工程防护大棚主梁拟采用16号工字钢用于悬挑外架的主梁,为有效提高工字钢的周转使用率,此处采用16号工字钢),拟设置工字钢长5m其悬挑3米,伸入楼层内2米。工字钢主梁间距w 3m工字钢主梁布置图见附件。

2、在第16层、28层、40层结构处预埋“倒U'型埋件,在工字钢伸入预

埋环后的根部设置两个、结构边处设置一个,防止悬挑工字钢倾覆。

3、外侧安全防护栏杆立柱采用①48X 3.5钢管(高度为1200mm,纵向布置在工字钢上,间距2m拟设置一道水平围护栏杆高度600mm防护栏杆外露面刷红白油漆,安全防护栏杆上满铺一层密目安全网;在工字钢梁上搭放40*40*3mm 方钢,间距及搭接长度均为500mm方钢上再铺设一层2mn厚冲压钢板,搭接长度为200mm

4、在工字钢上端头焊接高度150mmt径25钢筋头,作为最外侧防护栏杆的位置固定点,防护栏杆设置1200mm高。

5、护栏杆设置完成后在里侧竖向设置竹胶板,外侧涂刷黄黑色油漆,竹胶板与护栏采用14#铁丝绑扎牢固。

6、工字钢外挑端部设置斜拉杆1道与上层结构拉结固定,结构外侧梁内设

置高强螺栓并外露采用双螺丝帽拧紧,斜拉杆规格为①20,水平距离同工字

钢间距,对工字钢进行逐一卸荷;工字钢与结构梁交界处焊接150mm长L63 X 60角钢(预防工字钢滑移)防护棚示意简图如下: