文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 厂区室外雨水排水管道安装施工方案

厂区室外雨水排水管道安装施工方案

华润雪花啤酒《辽阳》有限公司

盘锦晨宇建安有限公司

2015年8月5日

目录

一、工程概况 (3)

二、编制依据 (4)

三、施工劳动力组织及机具 (4)

四、主要施工方法及措施 (4)

五、质量保证措施 (8)

六、安全施工保证措施 (9)

七、季节性施工措施 (11)

八、附表:危害辨识及危险性评价 (14)

九、高温季节(防暑)施工应急预案 (15)

厂区雨(污)水室外排水管道安装

施工方案

一、工程概况

本工程为华润雪花啤酒(辽阳)有限公司;厂区室外雨水排水管道安装工程。

主要技术交底:生活污水及生产污水排至污水提升站,清洁雨水排至站外市政管网。生产、生活污水排水管采用¢300、24m;承插混凝土排水管(Ⅱ级)管道采用承插连接,配套专用橡胶圈,雨水排水管采用¢300、220m;¢500、152m;¢600、126m;¢800、46m;下做200mm厚砂石垫层基础;雨水管道均采用承插混凝土排水管(Ⅱ级),胶圈接口,基础做法同05S518-24;基础采用120°混凝土基础;雨水管径小于等于DN400的雨水支管,采用?1000mm圆形砖砌雨水检查井,见02S515-12;雨水管径大于DN500的雨水支管,采用?1250mm圆形砖砌雨水检查井,见02S515-15;雨水管径大于等于DN1000的雨水干管,当支管小于等于DN400时,直线采用矩形直线混凝土检查井,见02S515-33,90°转弯采

用扇形混凝土检查井(90°),见02S515-60;雨水管管径大于等于DN1000的雨水干管,当支管等于DN600时,采用矩形90三通混凝土检查井,见02S55-35;水封井ZS5-ZS13做法参见02S515-25。

排水井一览表:

二、编制依据

1、辽阳啤酒厂《厂区排水系统管网平面图》

2、《给水排水制图标准》(GB/T50106-2010)

3、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008);

4、《给水排水标准图集》S1—S5

5、《建筑施工手册》第四版;

本方案按照现有设计资料进行编制,在施工中如发生重大设计变更或牵涉本施工方案中

确定的施工方法需要变动时,将另行补充编制施工方案用以指导施工。

若本方案中的名词、术语及计量单位等与现行最新国家标准不符,则以现行最新国家标准为准。

三、施工劳动力组织及机械

1、劳动力组织

混凝土工4人普工15人技术工4人

2、主要施工计量器具

全站1台水准仪2台塔尺2把钢卷尺(50m)2把钢卷尺(5m)3把四相五芯电缆线300米防爆碘钨灯10盏

3、主要施工机械

150型胶轮挖掘机1台 8吨载重自卸汽车3辆

四、主要施工方法及措施

一)、施工顺序

测量放线→土方开挖→基底处理→砂垫层→120°混凝土管枕120°→管道安装→检查井砌筑→检查井抹灰→管道系统通水试验→回填砂砾→面层恢复。

二)、施工测量

平面测量控制:在施工前应首先根据建设单位项目部提供的全场控制网建立好本工程的控制标高(网),施工时从控制网引测。

高程控制:施工前根据根据项目部提供的全场控制网建立本工程的高程控制点,作为本工程高程控制依据。

进行施工放样测量前测量人员先校核施工图纸,按施工图纸提供的排水工程的位置和标高,定出沟槽中线及井位并引出水准基准点,作为整个排水工程的控制点。每次测量均要闭合,按规范严格控制闭合误差。测量管沟中心轴线、标高;并放出管沟基槽边线。并按要求做好测量记录,以备查验。

三)、土方开挖

1、土方开挖应在管道定位后方可进行。

2、开挖过程中沟道两侧按1:0.6放坡。

3、在施工前查明与施工相关地下情况,调查的主要内容有:各沟槽段的地下水位和土质情况,地下各种电缆的具体位置,施工沟渠与已建的沟渠、构筑物衔接的平面位置和高程校对等,以便合理地采取相应的措施。根据现场实际情况,沟槽开挖的方法应根据沟槽的断面形式、地下的复杂程度、土质坚硬程度、工作量和施工场地的大小以及机械配备、劳动力条件等条件确定,采用人工与机械相结合的形式开挖。即探明管线后,管线密集和机械不能到达的位置采用人工开挖。开挖沟槽用反铲挖掘机进行开挖(70%),人工辅助配合(30%)。接近路边的沟槽无法放坡,则应采取支护措施。沟槽挖土方用自卸车外运至指定地点弃土。在开挖前,现场施工员向司机及土方工详细交底(沟槽的断面,开挖的次序)。在开挖过程中由管理人员在现场指挥并经常检查沟槽的净空尺寸和中心位置,确保沟槽中心偏移符合规范要求。

4、管沟槽底层开挖的宽度按本次管槽需要保证的工作面进行开挖。开挖时,随时测量监控,保证开挖边坡、基坑尺寸,轴线、槽底的高程应达到沟槽验收规定的要求。

5、按管外径两侧各加0.55m工作面计算宽度。

6、开挖时应注意:

6.1、保证槽底土壤不被扰动或破坏,在用机械挖土时,要防止超挖,挖至离设计标高200-300mm时用人工开挖、捡平,尽量避免超挖现象。若有超挖,应将扰动部分清除,并用中砂或石屑回填,并振实。开挖要保证连续作业,衔接工序流畅,同时要注意边坡土体变化,出现问题及时处理。减少意外事故。

6.2、对地下管线和各种构筑物应尽量能临时迁移,如无法迁移,必须挖出使其外露,须采取吊、托等加固措施,同时对挖掘机作详细交底,如无把握,应改为人工挖土。

6.3、在工作量不大、地面狭窄、地下有障碍物或无机械施工条件等情况下,采用人工开挖。人工开挖沟槽,应集中人力尽快挖成,转入下一工序施工。

四)、基底处理

1、基础采用C15混凝土垫层时,基础底部采用商品混凝土,基础应表面平整。(按设计找坡)

2、基础采用砂砾时应满铺200mm厚,粒径为粗砂,上铺50mm厚中砂垫层,基础应夯实紧密,表面平整。(按设计找坡)

五)、管道安装

1、管道的进场堆放及运输

1.1、当管道直接放在地上时,要求地面平整,不能有石块和容易引起管道损坏

的尖利物体,要有防止管道滚动的措施。

1.2、不同管径的管道堆放时,应把大而重的放下边,轻的放上边,管道两侧用

木楔或木板挡住。

1.3、短距离搬运,不应在坚硬不平地面或石子地面上滚动,以防损伤管道。

1.4、上下叠放运输,其高度不应超过2米。

2、管道安装前应进行管材外观质量的检查,钢筋混凝土管应无裂缝、管端无掉角等缺陷。经外观质量检查不合格者不得使用。

3、铺设管道时,应核对管底标高、接头工作坑位置和管基。钢筋混凝土管采用承插式乙型柔性接口,用橡胶圈密封,橡胶圈材质应适合污水使用,并与管材配套供应。

4、在施工条件允许的情况下、尽量不要切割排水管,用检查井调整距离为好。

六)、检查井砌筑

1、砌筑前校核基础尺寸及高程,测放出井中及砌筑边线。砖在建筑前用水湿润,含水量为10%~15%,砂浆配合比由实验室确定。

2、基础砌筑前,基垫层表面应清扫干净,淋水湿润。

3、砌筑时须挂线施工:先挂线对中点,砌筑时经常以此垂线对中点,用钢尺检查各边尺寸、距离是否符合要求。保证方井砌筑时墙体垂直,井口方正。

4、砌筑宜采用一铲灰,一块砖,一挤揉的砌法。砌体应分层,上下错缝,内外搭接,砌体的转角处和交接处应同时砌筑,不能同时砌筑的应用梯级槎。

5、砌筑圆形检查井时要注意圆度。挂线校核内径,收口段每皮检查,看有无偏移。井下部干管伸入处,特别是管底两侧要用砂浆碎砖捣插密实,使其不渗漏,收口高度事先

算出,按每层缩入2cm,即每圈缩入4cm计算。

6、水泥砂浆必须在4h内用完,不得使用过夜砂浆。

7、砌筑检查井时必须配合做好施工排水。砌筑完成后还要待砂浆终凝后(一般3~4h)才允许中止泵水;

8、砌筑时按有地下水情况施工,井内外壁采用1:2.5(体积比)防水水泥砂浆抹面至顶层,厚度为20mm。

9、检查井井顶标高在有铺装层处(如道路、混凝土地坪等)同该铺装层顶标高。

七)、回填撼砂

1、钢筋混凝土管道两侧及管顶0.5m范围内的回填,应同时从管道两侧回填并分层撼实,不得损坏管道及其保护层,回填砂中不得含有直径大于30mm的石块、砖头及其他杂物。

2、回填撼砂至路面相差200㎜时人工找平,预留面层恢复施工。

3、位于重车道路下及施工安装场地的雨水管顶部面层、末达到设计强度时通过,需采取临时加固措施。

五、质量保证措施

在本工程施工中,全面贯彻质量责任制,牢固“今天的质量和服务就是明天的市场”,确保百年大计质量第一的原则。

1、搞好测量定位放线工作,测量定位放线由专业人员进行,采用电子全站仪上部验

收合格的控制网引点,并作出测量放线成果图,经监理实测实量验收合格后方可用于下

道工序施工。

2、搅拌计量要严格按配合比执行,配合比由实验室出具,不准使用非法定计量器具。

3、特殊工种、主要工种无证不准上岗。

4、工序之间要有明确的交接手续,不执行者由质量员及现场工长强制执行,报请甲

方验收前,严格执行“三检”制度。

5、严格执行质量一票否决制度,每月进行质量大检查,并将结果上报项目领导,并

奖罚兑现。

6、施工前做好施工部位技术交底,并在实施过程中跟踪检查。

7、质量保证体系

六、安全施工保证措施

1、保证措施

1)、划分安全区域,进入作业区域的工作人员应戴好安全防护用具,作业班组每天上班前由班长检查三穿一戴情况。现场必须使用符合标准的安全帽,安全帽颜色统一为醒目黄色(管理人员为统配红色)。

2)、醒目的地方设置安全检查及监督工作。

3)、搞好用点安全管理,现场接线开关箱、用电设备必须符合安全规定,有防雨、漏电保护措施。临时用电线路一定要安全,电工必须持证,所有用电线路的拆卸一定要由专职电工操作。

5)、工作前严禁饮酒。

6)、施工现场严禁吸烟。

7)、特殊工种作业严禁他人操作。

8)、做到工完料尽场清。

9)、原材料、成品、半成品和机具、设备现场放置整齐,不得侵占场内道路及安全防护设施、平台、通道等。施工过程中剩余的边角料必须及时清理。

2、安全保证体系

3、工作例行会议

1 )、每周召开一次安全文明施工工作会议,研究、协调、解决安全文明施工的具体

问题;检查本单位安全文明施工目标计划和安全技术措施计划实施情况;提出下一阶段的安全文明施工工作要求。

2 )、机组每天召开一次由专职HSE监督员、施工技术员和班组长参加的安全文明施工会议,检查、了解本专业各施工项目和各工种、工序作业的安全文明施工情况,提出改进措施;布置、指导班组安全文明施工工作。

4、事故调查与处理

1)、施工过程中发生的人身伤害,严格按照《建设安全施工管理规定》的要求,坚持实事求是、尊重科学和“四不放过”的原则,认真进行调查、分析、处理、统计和上报

2 )、易发事故控制措施

3 )、触电事故控制措施

4 )、施工组织设计时制定施工用电规划图和容量计算书,电源布置按图施工。各级电源盘标识明确,专人负责,定期维护。现场电气作业必须由专业电工完成。

5 )、施工用电全部采用三相五线制,各级电源盘做到标准化、规范化、统一化。

6 )、制定安全用电操作规程,强化施工用电管理。

7 )、实行用电设施安装申请制度和设施定期维护制度。

8 )、施工机械用电做到“一机、一闸、一保护”和专人监护。

9 )、建立电动工器具领用登记制度,严格电动工器具检查和维护管理。

10)、所有固定式电动机具、机械等必须可靠接地。

5、施工阶段控制措施

1 )、施工组织设计阶段

2 ) 、从施工组织设计入手,结合现场的特点,合理布设电源线路、水源管道的走向,并对施工道路和线路进行标识。

3 )、根据工程图纸,采用电脑编制模拟施工软件,找出工程施工中的危险点、危险源,制定危害辨识、危险评估与控制计划。

4 )、作业指导书中的安全措施要指出危险点、危险源,并有针对性地提出防范措施。

5 ) 、根据国家有关规定并结合工程实际列出必须开具安全施工作业票的项目。

6 )、开工准备阶段

7 )、进入现场的全体员工必须经过安全文明施工培训,考试合格后方可上岗。

8 )、施工阶段

9 )、进入现场的所有员工必须正确佩戴安全帽,安全帽的规格、着色、编号,由安全管理部进行统一规范,并建立发放登记台帐。

10 )、防火、紧急救护和消防紧急报警等标志牌应醒目、齐全,固定牢固,统一规格。

11 )、严格执行作业指导书和施工前交底制度,严禁无措施未交底进行施工。

12 )、严格按照安全部要求施工、做到工完料净场地清。如果沟槽不能及时回填的要在警界线内挂好指示照明灯。并浱专人巡查。

七、季节性施工措施

1、雨季施工措施

1)、建立健全组织机构:

项目经理部成立防风雨及防洪领导小组和抢险救灾队,由一名主要负责人任队长,成员10人。

2)、日常防备措施,

3)、合理布置现场,

4)、现场有组织排水,排水通道畅通。

5)、严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》敷设电气线路和配置电气设备。

6)、现场清理干净,物料堆码整齐、统一,悬挂物、标志牌固定牢靠,施工道路通畅。

7)、储备水泵、铅丝、蓬布、塑料薄膜等备用。

8)、定期检查各类设施,发现问题及时解决,并做好记录。

9)、注意天气预报,了解天气变化动态。

2、防风雨措施

1)、做好汛前和暴雨来临前的检查工作,及时认真整改存在隐患,做到防患于未然。汛期和台风暴雨来临期间要组织昼夜值班,做好记录,密切注意天气预报和台风暴雨警报。

2)、检查机械防雷接地装置是否良好,各类机械设备的电气开关应做好防雨准备。大风雷雨天气应切断电源,以免引起火灾或触电伤亡事故。风雨过后,要对现场的临时设施、用电线路等进行全面的检查,当确认安全无误后方可继续施工。

3)、现场材料要用枕木或木方、地垄等架高,防止沾泥、生锈,下雨时要用塑料布覆盖,以防雨淋。

4)、大风暴雨天气或连绵阴雨天气,防风雨抢险救灾队应集结待命,统一指挥,随时准

备排除危险隐患。

3、炎热天气施工措施

1) 、炎热的夏季要做好防暑降温工作。

2 )、工地设茶水供应站,保证施工超作人员的水分补充;饮食要卫生、饭菜要可口,

确保职工健康。

3 )、高温季节施工,应避开日照高温时间焊接,必须连续施工时,进行覆盖等降温措

施。

4、夜间施工

1)、采用碘钨灯(禁止使用裸露的碘钨灯)作为临时可移动照明灯具,用于重要施工部位,作为对固定式照明的补充。

2)、夜间施工时,各项工序或作业区的结合部位在夜间施工时有明显的发光标志,各道工序夜间施工当班的HSE监督员到位

3)、事先向周边工棚告示夜间施工情况和降低噪声措施,按规定减少噪声排放,而且不得将强光照明灯直接照射工棚窗户。?

4)、为了降低夜间施工中噪声对周围环境和居民的影响,采用如下措施:?

(1)、人为噪声的控制措施?

施工现场提倡文明施工,建立健全控制人为噪声的管理制度。尽量减少人为的大声喧哗,增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。

a、通过统筹安排,合理计划,最大限度地减少深夜高噪音施工的时间和次数;?

b、砼施工采用商品砼,可降低砼搅拌而产生的噪声;???

c、车辆进出现场,专人指挥,减少或不鸣笛;?

(2)、强噪声机械的降噪措施?

牵扯到产生强噪声的钢筋下料切割,尽量在白天加工,以减少因施工现场加工制作产生的噪声夜间扰民;

(3)加强施工现场的噪声监测?

加强施工现场环境噪声的监测,采取专人管理的原则,根据测量结果,凡超过噪声标准的,要及时对施工现场噪声超标的有关因素进行调整,达到施工低噪声。

管道安装工程施工方案

管道安装工程施工方案 一、管沟土方施工 (一)测量放线 1、熟悉设计图纸、资料,弄清主管和支管的管线布置、走向及工艺流程和施工安装要求,熟悉现场情况,了解设计管线沿途已有的平面及高程控制点分布情况。根据灌溉管线平面图的要求,管线的位置水平方向距河道内堤肩1m,埋深1m。 2、根据管道平面和已有控制点,并结和实际地形,做好实测数据整理,绘制实测草图,进场后对设计单位交接的水准点和导线点进行复核,闭和差符和设计要求后,进行导线点、水准点的加密,每60米范围内有一个水准点,加密点必须进行闭合平差水准点的闭和差为20√L,确保加密点的准确,以满足灌溉水管高程、线型控制的精度。 3、由于管道中心线桩在施工中要被挖掉,因此在不受施工干扰、施测方便、易于保护的地方测设施工控制桩,测设中心线方向控制桩,采用延长线或导线法,测设附属构筑物位置控制桩,采用交会法或平行线法。 4、施工过程中的测量主要是槽底高程的确定,机械开挖后,采用跟机测量,随挖随测,杜绝超挖现象,确保槽底高程符和设计要求,管道安装前,进行复核,发现问题及时处理,使管底高程控制在允许偏差范围内,每天测量工作开始前,都要进行毗邻水准复核测量。 5、管道中心由中线控制桩来确定,通过控制桩在管道基础上打出边线,确定管道的铺设位置。 6、蝶阀井室高程根据设计要求进行控制,管道铺设完毕后,要进行管顶及蝶阀井的竣工复核测量。 (二)管道土方开挖及回填 1、灌溉管线沿岸坡斜面设置,岸坡土质是填实的砂土和砾石,沟深1m、沟壁每侧放坡0.1m, 管沟底宽为0。65m、上口宽0.85m,机械配合人工开挖. 2、开挖沟槽时,沟底设计标高以上0。2m的原状土应予保留,禁止扰动,铺管前用人工清理,严禁挖至沟底设计标高以下. 3、沟底埋有不易清除的块石等坚硬物体或地基为岩石、半岩石或砾石时,

厂区室外地埋管道安装施工方案

目录 1 工程概况及工程量 2 编制依据 3 施工准备及作业条件 4 施工方法及工艺要求 5 质量标准及要求 6 职业健康安全与环境保证措施及文明施工要求 7 附录

1、工程概况及工程量 工程概况 山西临县低热值煤2×350MW超临界发电机组新建工程厂址位于山西省吕梁市临县城庄镇境内。临县位于山西省中西部,地势北高南低,东高西低,海拔高度在~。本期工程建设规模为700MW,拟安装2×350MW超临界循环流化床空冷机组,建设场地留有扩建条件,由山西京能吕临发电有限公司负责建设、运营和管理。江西省火电建设公司承建的B标段主要工程范围为2#机组及水工、化水系统建筑安装工程。 地质情况 厂址所在区域地貌单元属中低山区的黄土丘陵区,黄土冲沟发育,地形较破碎,本区域地面标高一般为~。厂址处于黄土丘陵区中的河谷地带,地处湫水河支流的Ⅰ~Ⅱ阶地,岩土层上部以第四系全新统冲洪积的黄土状粉土、卵石、砂层为主,厚度~;下部以中更新统粉质粘土夹姜结石透镜体为主,下伏三叠系中下统砂页岩及石炭-二叠系煤系地层。城庄沟右岸河滩原为古河道,经上世纪七十年代前后改河造地,场地土类型为中硬场地土,场地类别为Ⅱ类;地下水类型为松散层孔隙潜水和基岩裂隙水,厂址的松散层孔隙水水位一般3~5m,由于下层粘性土的隔水作用,该浅层地下水为区域性的上层滞水,季节性变幅1~2m。 工程量 主要工程量

2、编写依据 山西临县低热值煤2×350MW超临界发电机组新建工程勘测结果 华北电力设计院地埋部分管道安装图 《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T 50430-2007 《电力建设施工技术规范第 5 部分:管道及系统》DL —2012 《电力建设施工质量验收及评价规程第5部分:管道及系统》DL/T —2009《焊接工艺评定规程》DL/T 868—2004 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869—2012 《电力建设施工质量验收及评价规程第7部分:焊接》DL/T —2014 《火力发电厂工程测量技术规程》DL/T 5001-2004 《起重机械安全规程第 1 部分:总则》GB -2010 《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212-2002 《电力建设安全工作规程第一部分:火力发电厂》DL 《电力建设安全施工管理规定》电建[1995]671号 《施工工艺纪律》(第三版)江西省火电建设公司 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009

排水管道工程施工方案28836

合川工业园区核心区遂州路道路工程排水管道工程施工专项方案 审批: 审核: 编制: 湖南省第六工程有限公司

2013年8月25日

施工组织设计(或方案)审批表 编号:

注:1、技术管理类别—I类为技术复杂桥梁工程施工组织设计或关键过程施工方案;II类为道路、管网、房屋工程施工组织设计或特殊过程施工方案;III类为一般过程施工方案。 2、I 、II类技术管理项目应采用本审批表,和内封面审批结合。III类技术管理项目,可以不采用本表,直接在内封面上审核、审批签字。

目录 一、编制依据 ..................................................................................... - 1 - 二、工程概况简述 ............................................................................. - 1 - 三、进度安排与施工组织.................................................................. - 2 - (一)、进度安排.......................................................................... - 2 -(二)、劳动力计划...................................................................... - 2 -(三)、机械配备计划.................................................................. - 3 -四、施工工艺及施工方法.................................................................. - 3 - (一)、施工前准备...................................................................... - 3 -(二)、材料选择.......................................................................... - 3 -(三)、施工工艺.......................................................................... - 4 -(四)、主要施工方法.................................................................. - 5 -五、质量控制措施与质量验收标准 ................................................ - 13 - (一)、质量控制措施................................................................ - 13 -(二)、质量验收标准................................................................ - 14 -六、安全、文明施工措施................................................................ - 17 -

室外排水管道安装工程施工工艺标准

室外排水管道安装工程施工工艺标准 1.总则 1.1适用范围 本工艺标准适用于公共、民用建筑群(小区)室外排水和雨水管网的管道工程。 1.2编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1管道施工前设计单位已进行了设计交底并已图纸会审完毕。2.1.2室外管道的施工方案已编制且已经过批准。 2.1.3建设单位、规划单位已给施工单位进行了现场交底。 2.1.4施工段沿线的地下已建各项管线有详细的平面布置图且施工前已掌握已校测。 2.2材料要求 2.2.1铸铁管:管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩,承插口的内外径及管件造型规矩。 2.2.2钢筋砼管及陶土管:管材的内外壁应光洁,无蜂窝、坍落、露筋、空鼓及明显的痕纹和凹陷。

2.2.3硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹排水管:承插口处的轮廓应清晰,造型规矩,与插口配套,没有有影响接口密封性的缺陷。 2.2.4弹性橡胶胶圈:外观应光滑平整,无气孔、裂缝、卷褶、破损、重皮等缺陷。 2.3主要机具 圆头锤、扁錾、捻凿、皮老虎、撬棍、千斤顶、链式手拉葫芦、手锯、钢卷尺、盘尺、水平尺、量角规等。 2.4作业条件 2.4.1室外地坪标高已定位,水源、电源均具备。 2.4.2沟槽已验收合格。 2.4.3管材、管件均已检验合格,并具备所要求的技术资料。 3.操作工艺 3.1工艺流程 沟槽开挖与验收→散管和下管→管道安装→闭水试验→管沟回 填→砌井。 3.2沟槽开挖与验收 3.2.1按图纸要求测出管道的坐标与标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度,其坐标和标高应符合设计要求。 3.2.2设计无规定时,其沟槽底的宽度应符合下表:

厂区室外污水、雨水管道施工方案

施工方案 第一节工程概况 本工程位山西新华化工有限责任公司综合技术改造项目厂区生活污水、雨水管道改造工程,施工内容为厂区内的污水、雨水管道改造,材料选用HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管、De300MM及以上钢带增强聚乙烯双壁波纹管采用电热熔带加热熔挤出焊接组合方式,De300mm以下双壁波纹管采用橡胶密封圈承接连接。 管道基础为原土夯实,管底铺中细砂100mm,腋角部分及管顶200mm以下铺中细砂,从管底基础至管顶以上0.7m范围内,必须用人工回填,严禁用机械推土回填。 第二节施工要求 一技术要求 1、开工前由项目经理部对施工班组作好各级技 术准备和技术交底工作并做好记录,施工员、测量工 要熟悉图纸,领会施工方案的作业要求,建立现场水 准测量网。 2、专职测量工要配合施工员进行质量控制,要 及时复撒灰线,及时控制开挖标高。

3、施工员、测量工换班时,要认真进行书面交 接,确保开挖质量。 4、防陷措施,开挖施工中应采取防陷措施。当 遇软弱基础时,应铺垫30~50cm厚碎石垫层。 5、基坑开挖时,应做好坑外排水工作,避免雨 水流入基坑。基坑顶做出排水坡度,以防雨水流入基 坑。 6、冬季施工 二、安全要求 开工前要做好各级安全教育和安全交底工作,制定切实可行的安全和文明施工责任制,组织所有施工 人员施工前安全知识培训,土方外运时,为了确保安 全,在出入口处应设安全岗,配备专人指挥车辆。车 辆必须经冲洗干净才准许放行,为解决施工人员上、 下基坑,应用?48钢管搭设靠梯,梯宽700mm,靠梯 两侧设置900mm高扶手栏杆。夜间应用红色安全灯. 第二节施工准备 一准备工作 1 施工全过程要做到“六落实”即施工负责人、施工员、质量员“三位一体”人员落实;施工方案、施工技术

排水管道沟槽开挖专项施工方案

排水管道沟槽开挖专项施工方案

长山大道(滨江路~澄江路)北段东侧 道路改造工程 沟 槽 开 挖 专 项 方 案 编制: 审核: 审批: 江阴市第八建筑安装工程有限公司 6月26日

雨水管道沟槽开挖专项施工方案 一、编制依据 1、长山大道北段东侧道路改造工程施工设计图。 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》。 二、工程概况 建设单位:江阴高新技术产业开发区规划建设局 设计单位:江阴市城乡规划设计院 监理单位:江苏外建工程管理有限公司 施工单位:江阴市第八建筑安装工程有限公司 长山大道北段东侧(滨江路-澄江路)位于江阴高新技术产业开发区,道路整体呈南北走向,本次设计北起滨江路(K0+000),南至澄江东路(K0+567.553),道路全长约568米,本次仅施工道路东侧半幅。沿线主要相交的现状及规划道路由北向南依次为已建滨江路、已建石牌路及已建澄江东路。 长山大道北段东侧雨水主要收集道路路面的雨水以及转输的澄江东路以南的长山大道雨水,集水面积6.10ha,共1个排水系统,雨水接入原已建长山大道雨水系统内,其中DN600钢筋砼承插管164米、DN1000钢筋砼平口管66米,DN1200钢筋砼平口管435米 根据施工设计图,雨水管道主管采用大开挖施工,根据现场实测数据,雨水管最大挖深为 3.15m(自原地面)。根据工程地质勘查资料,开挖土质为粉质粘土。

三、施工方案 (一)现场情况及施工准备 (1)熟悉施工设计图并理解设计人的构思,审核图纸有关缺漏错误、设计图的图号、张数与标准有无矛盾,位置管线与纵断高程是否相等。 (2)实地勘察工程施工作业区内影响施工的各种地上、地下障碍,地上未拆迁的电杆、通讯杆的位置,地下自来水、排水、天然气、电力、通讯等障碍的位置,以便施工前及时做出工程变更及各种处理方案。 (3)收集已建污水管预留管位置、高程。 (4)建立测量控制网,为达到施工中的管线位置、管道高程符合设计要求,应在施工前标定施工范围,按一定距离布点,组成测量控制网,保证施工的放线需要,质检需要,并定期检查校核。 (5)施工前做好物资用量计划,并依据物资用量计划按照规格数量及相关的材料质量认证程序提前落实产地及生产厂家,作好质量记录以备追溯,并确保满足计划要求。 (6)施工前调配好施工机械及施工机具。 (7)由于本施工段较长,为防止施工当中出现的突然停电及接不通电的施工段需用电,在无法用电的情况下,增加可移动的发电机进行现场发电,保证正常施工。 (8)雨水管道应选择质量强度符合设计规范要求的,合格证明齐全的管材。 (9)准备潜水泵,以防止地下水及下雨天沟槽受水浸泡而造成影

(完整版)小区室外雨、污水排水管道施工方案

海洲朗郡二期工程 室外排水管道施工方案南通海洲建设集团有限公司

目录 一、工程概况 (03) 二、编制依据 (03) 三、施工准备 (03) 四、测量放样 (03) 五、管道沟槽开挖施工方法 (03) 六、安装与敷设 (05) 七、灌水通水试验 (09) 八、沟槽回填 (09) 九、安全应急措施 (10)

一.工程概况 本工程室外采用雨、污分流制,污水经过化粪池处理后进入市政污水管网。化粪池采用玻璃钢化粪池,清掏周期90天,污水定额150L/人天,污水停留时间12小时,雨水计算暴雨强度采用淮安地区暴雨强度公式,重现期取3年,径流系数采用0.5。排水管道塑料管:基础采用10cm的砂垫层,管道胸腔部位50cm和管顶内采用素土夯实。检查井采用塑料检查井,井底设置导流槽,雨水系统中支、干管交接处雨水井设置沉砂池。 二.编制依据 1. 海洲朗郡二期工程室外雨污水设计施工图纸。 2.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 4.《室外硬聚乙烯给水管道工程施工及验收规范》CECS18:90, 5.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268—2008, 6.《埋地塑料排水管道工程技术规程》DG/TJ08-308-2002, 三.施工准备 1、所有室外有关排水深化图纸已审批完成。 2、所有室外排水所用材料已审批完成。 3、所有室外排水所需材料样板及工艺样板审批完成。 4、室外排水工程所需劳动力全部进场并培训完成。 5、室外排水工程完成对施工工人的技术交底。 6、室外排水工程所用机械全部进场并检修完成 7、施工所需材料设备已全部进场并验收完成。 8、功能试验所需检测工具已校验完成。 四. 测量放样 进行施工放样测量前测量人员先校核施工图纸,按施工图纸提供的排水工程的位置和标高,定出沟槽中线及井位并引出水准基准点,作为整个排水工程的控制点。每次测量均要闭合,按规范严格控制闭合误差。测量管沟中心轴线、标高;并放出管沟基槽边线,在边线设置小木桩。沟渠放线,每隔20m设中心桩,必要时设置控制桩。 五. 管道沟槽开挖施工方法 管道定位测量和放线结束后,经监理单位等复测合格后,可以进行沟槽开挖。

工艺管道安装施工方案

H B D J/S G F A-Q J-N O.00 2 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 2017年月日

目录 一、工程概况: 0 二、编制依据 0 三、主要工程量 0 四、施工部署: (1) 4.1施工规划: (1) 4.2劳动力计划: (1) 4.3施工机械计划 (1) 4.4检测仪器计划 (2) 4.5辅助用料: (3) 五、施工工艺要求: (4) 5.1施工工序 (4) 5.2施工前的准备工作 (4) 5.3材料的验收 (4) 5.4阀门检验: (4) 5.5管道预制 (5) 5.6管道的焊接 (6) 5.7焊接检验 (8) 5.8支、吊架安装 (9) 5.9管道的安装 (9) 5.10管道的压力试验 (11) 六、管道防腐: (13) 6.1管道防腐的范围: (13) 6.2表面除锈: (13) 6.3防腐涂层: (13) 七、质量保证措施 (13) 7.1质量措施 (13) 7.2质量控制点: (15) 八、特殊气候条件下的施工 (16) 九、安全管理及保证措施: (16)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/5.29-IV1型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/5.29-IV2型)、一台15MW 背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 2.1本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 2.2《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 5190.5-2012 2.3《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T 869-2012 2.4《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》 DL/T 821-2002 2.5《火力发电厂水汽化学监督导则》 DL/T 561-95 2.6《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB892 3.1-4 2.7《电力建设施工质量验收及评价规程》 DL/T 5210.1-8 2.8华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

厂区室外管道施工方案

一、工程概况及编制依据 1.工程概况: 神华国能哈密煤电有限公司4×660MW机组新建工程。位于哈密大南湖煤矿北邻约一公里处。新建工程为4台机组,本方案为3#机组厂区给排水管道安装工程使用。(本工程施工以设计院设计图纸为施工技术依据,以本作业指导书中内容及其中所涉及相关的国家标准、规范,用于指导该项施工的全过程)。 1.2 工程量和工期 1.2.1 工程量 1.2.2 施工工期 计划施工日期为2013年09月01日至2014年07月 2. 编制依据

2.1、《厂区室外给排水管道安装图》 2.2、《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210.1-2012 2.3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002) 2.4、《建筑防腐蚀施工及验收规范》(GB 50212-2002) 2.5、《建筑防腐蚀施工质量验收规范》(GB 50224-2010)《电力建设施工质量验收及评价规程第1部分:土建工程》(DL/T5210.1-2012) 2.6、《电力建设施工质量验收及评价规程第一部分:土建工程》(DL/T5210.1-2012)第5章、第19章;《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 2.7、《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB11836-99 2.8、《电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂》(DL50009.1-2002) 2.9《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203-2011) 2.10《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002) 2.11《给水排水标准图集》05S5182、《给水排水标准图集》02S403 2.13、《给水排水标准图集》02S701、《给水排水标准图集》03S401 2.15、《给水排水标准图集》04S516、《给水排水标准图集》01S502 2.17、《给水排水标准图集》04S519 、2.18、电力建设安全健康与环境管理工作规定 二、施工准备 1、技术准备: 现场技术人员应先熟悉图纸,进行图纸会审,根据图纸结合现场实际情况编写详细的、切实可行的施工方案,然后逐级进行技术交底、安全交底,并组织施工班组开会进行技术交底,并全员签字,使交底工作真正落实到实处。 2、现场准备:施工各级人员紧密配合主体施工进度。 3、各种机具准备到位,施工各个工种人员配备齐全。

排水管道工程专项施工方案

排水管道工程专项施工方案编制人: 审核人: 年月日

排水管道工程专项施工方案 16 / 1 一工程概况 1.工程概况 拟建项目为+++++++++。 二排水管道施工 测量放线→排水管道及方沟沟槽开挖→管道基础、方沟垫层→管道安装、底板浇筑排水方沟及盖板浇筑→排水预留管施工→方沟盖板安装及检查井、出水口砌筑→闭水试验→排水管道夯填→收水管铺设→收水井砌筑 根据施工安排采取平行流水作业,避免沟槽开挖后暴露过久,引起沟槽坍塌,将开挖土方运至以减少施工现场的土方路槽以外10m。排水管道方法如下: 1、测量放线 按图纸放出管道中线,依据甲方提供的水准点进行闭合确定无误导入现场。监理验线,进行水准点及导线点闭合,同意下道工序施工,方可进行施工。 二、管道工程施工测量 1、管道工程测量的准备工作。 (1)熟悉设计图纸资料,清楚管线布置、工艺设计和施工安装要求。(2)熟悉现场情况,了解设计管线走向,以及管线沿途已有平面和

高程控制点分布情况。 16 / 2 (3)根据管道平面图和已有控制点,并结合实际地形,作好实测数据的计算整理,并绘制测量图。 2、管道中线定位及高程控制测量。 管道的起点、终点及转折点为管道的主点,其位置在施工图中确定,管线中线定位作法为将主点位置测设到地面上去,并用木桩标定。(1)管道中线定位 管线走向与抗滑桩、支墩中心线平行。这时管线是在现场直接选定或在大比例尺地形图上设计时,根据地物的关系来确定主点的位置,于此按照设计提供的关系数据,进行管线定位。如现场无适当控制点可资利用,可沿管线近处布设控制导线。管线定位时,最常采用极坐标法与角度交会法。其测角精度一般可采用30″,量距精度为1/5000,并应分别计算测设点的点位误差。管线的起止点、转折点在地面测定以后,进行检查测量,实测各转折点的夹角,其与设计值的比差不得超过±1′。同时应丈量它们之间的距离,实量值与设计值比较,其相对误差不得超过1/2000,超过时必须予以合理调整。 (2)管线施工时的高程控制测量 为了便于管线施工时引测高程及管线纵横断面测量,应沿管线敷设临时水准点。水准点选在旧建筑墙角、台阶和基岩等处。如无适当 的地物,应提前埋设临时标桩作为水准点。 16 / 3

室外给排水管道施工方案

室外给排水管道施工方案(总 10页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

碑林区政府院内排水管道维修改造工程 施工方案 编制单位:西安宝塔山防腐装饰工程有限公司 编制日期:2016年8月23日

室外排水管道施工方案 一、工程概况 本工程位于西安市城区内,为室外排污管道、雨水管道局部改造维修工程,管沟土方开挖为人工开挖,污水雨水管道为S2-PE双壁波纹管直埋敷设。 二、施工措施 1、因院内生活排水正常运转,需对维修的楼内系统室外做1.5m ×1.5m×1.5m集水坑,将生活废水临时排进集水坑,进行临时排污(采用污水泵直接抽至化肥池),达到生产与施工同时进行,待整体工程完毕后做回填处理。 2、由于该工程地处城内,土方工程工程量小而且点位多,初步考虑采用人工开挖。开挖时留设临时施工道路,沟槽处在夜间设照明设施和安全标志。开挖边线外放1m用1.5m高钢管、彩钢板防护围栏。 三、施工方案 考虑到排污、雨水管道深度大约在2m以内,院内电力供电系统、给水系统、弱电系统以及其他管线一般埋深都在此范围内,加之初期施工年代久远,地下设施难以摸清,为避免不必要的安全隐患,所以本工程则采用人工开挖方式,不宜采用顶管方式。

1、施工工艺:测量放线→人工开挖→槽底平整夯实→灰土垫层→砂基→管道安装→井室砌筑、抹面→胸腔填土→闭水试验→回填土夯。 2、熟悉设计图纸、资料,弄清主管和支管的管线布置、走向及工艺流程和施工安装要求。 3、熟悉现场情况,了解设计管线沿途已有的平面及高程控制点分布情况。 4、根据管道平面和已有控制点,并结合实际地形,做好实测数据整理,绘制实测草图。 5、进场后对建设单位交接的水准点和导线点进行复测,闭合差符合设计要求后,进行导线点、水准点的加密,每60米范围内有一个水准点,加密点必须进行闭合平差,水准点的闭合差为20√L,确保加密点的准确,以满足排水管高程、线型控制的精度。 6、由于管道中线桩在施工中要被挖掉,因此在不受施工干扰、施测方便、易于保护的地方测设施工控制桩,测设中线方向控制桩,采用延长线或导线法,测设附属构筑物位置控制桩,采用交会法或平行线法。 7、施工过程中的测量主要是槽底高程的确定,开挖后,随挖随测,杜绝超挖现象,确保槽底高程符合设计要求,管道安装后,进行复测,发现问题及时处理,使管底高程控制在允许偏差范围内。每天测量工作开始前,都要进行相邻水准复核测量。

管道安装工程施工方案

管道安装工程施工方案 由于本工程需要进行施工图纸深化设计工作,并须预留每次不少于2周的时间作为甲方审批深化图纸的时间。所以在预留、预埋前须对图纸进行深化,待甲方审定后方可进行预留、预埋施工,再利用上建结构施工期间对其他安装图纸进行深化,以便管道安装的时间更充裕;如遇实际施工中有相矛盾的地方,可在现场作出相应调整,及时绘制图纸并尽快报批,以确保安装的顺利进行。 管道安装工程施工分为三个阶段进行,第一阶段:随结构进行预留孔洞、预埋套管及铁件、预埋管线等;第二阶段:结构施工接近结束,展开主要管线、设备安装施工并逐步进入高峰期;第三阶段:管道安装及系统调试并对管道安装工程进行验收收尾。 ㈠管道安装工程施工技术组织措施 ①管道安装各专业成立图纸深化协调小组,主要工作是:根据现有图纸协调设计单位绘制安装深化图纸,包括管线图、系统图等;配合设备厂家绘制设备暗转后果大样图及位置图;及时解决施工中遇到的专业矛盾的问题,并及时绘制出图纸以供审批;协调甲方对已绘制的深化图纸进行审批。 ②管道安装各专业与土建施工在计划上要做到协调,进行全盘考虑,统一布置。管道安装各专业在图鉴创造出作业面后时即可进行施工,在结构施工阶段应随钢筋绑扎的进度进行预留与预埋。 ③采用标准固定支架,吊架及吊杆等大部分定型加工产品,我们可以事先在工厂加工好备用,以减少现场加工制作,这样既减少了现场作业人员,也能保证质量和工期。 ④配管阶段采用小流水作业:在未正式配管前,先根据图纸预制出定尺寸钢管,两段套好丝,其中一些根据图纸相应偎好来回弯,并与接线盒用锁母固定牢固,一旦土建条件具备,立即进行配合工作。若预制的定尺寸钢管在配管过程中出现长度不够或稍长时,则用适当的活接头(事先预制)补充。 ⑤采用先进的安装工具(专用的手动、电动工具)以提高工效。

厂区室外雨水排水管道安装施工方案概论

华润雪花啤酒《辽阳》有限公司 厂 区 雨 污 分 离 工 程 施 工 方 案 盘锦晨宇建安有限公司 2015年8月5日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、施工劳动力组织及机具 (4) 四、主要施工方法及措施 (4) 五、质量保证措施 (8) 六、安全施工保证措施 (9) 七、季节性施工措施 (11) 八、附表:危害辨识及危险性评价 (14) 九、高温季节(防暑)施工应急预案 (15)

厂区雨(污)水室外排水管道安装 施工方案 一、工程概况 本工程为华润雪花啤酒(辽阳)有限公司;厂区室外雨水排水管道安装工程。 主要技术交底:生活污水及生产污水排至污水提升站,清洁雨水排至站外市政管网。生产、生活污水排水管采用¢300、24m;承插混凝土排水管(Ⅱ级)管道采用承插连接,配套专用橡胶圈,雨水排水管采用DN300管道约355米,DN500管道约146米,下做200mm厚砂石垫层基础;雨水管道均采用承插混凝土排水管(Ⅱ级),胶圈接口,基础做法同06S516;基础采用120°混凝土基础;雨水管径小于等于DN300的雨水支管,采用?1000mm圆形砖砌雨水检查井,见02S515-12;雨水管径大于DN500的雨水支管,采用?1250mm圆形砖砌雨水检查井,见02S515-15;雨水管径大于等于DN1000的雨水干管,当支管小于等于DN400时,直线采用矩形直线混凝土检查井,见02S515-33,90°转弯采用扇形混凝土检查井(90°),见02S515-60;雨水管管径大于等于DN1000的雨水干管,当支管等于DN600时,采用矩形90三通混凝土检查井,见02S55-35;水封井ZS5-ZS13做法参见02S515-25。 排水井一览表:

给水排水管道工程施工方案

给水排水管道工程施工方案 一、工程概况 本工程座落于张江高科技园区,主体工程建筑总面积约为14.8万平方米,总造价3.94亿人民币。给水排水管道工程属泰隆半导体厂房及办公楼工程之安装工程。该项目分为A、B、C三区,三区各设地下一层,A、C区生产厂房地上为四层,B区办公楼地上六层。 本工程由机械工业部第七设计研究院(上海分院)和中国电子工程设计院(上海分院)共同设计。A、C区地下车库和B区办公楼由机械工业部第七设计研究院(上海分院)设计,A、C区生产厂房及地下室设备房部分由中国电子工程设计院(上海分院)设计。 办公楼东侧设有2个2000m2的生产、消防蓄水池,其中储存1000m2消防水。 给水系统:民生水由B区地下室民生水泵加压至B区屋顶民生水箱后,再由水箱供给A、B、C三区给水系统。热水及纯水饮用水由A区站房供给A、B、C三区。卫生间冲洗水由B区地下室回收水加压泵加压至B 区屋顶回收水箱后,再由水箱供给A、B、C三区。回收水由空调冷凝回水和纯水制备过程中的浓缩水组成。 室内生活排水:B区坐便器及小便器为一个系统,其他洗涤排水为一个系统,整个排水系统设有环形通气管及专用通气管。A区各生活排水系统经立管在地下室汇合再排出。 二、编制依据

1、机械工业部第七设计研究院(上海分院)给水排水及消防图NJ.15.40001.SD1.0~NJ.15.40001.SD1.58未作废图,A、B版图及相关工程变更通知单、核定单; 2、中国电子工程设计院(上海分院)给水排水专业图施74—A 版图及相关工程变更通知单、核定单; 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29—98)、《建筑给水管硬聚氯乙烯(PVC—U)管道设计与施工验收规程》(CECS41:92)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97)、国家颁布的其他相关规范、标准及市政有关部门的各项要求。 三、施工准备 (一)材料设备 1、材料进场,首先要检查采用的材料是否符合质量要求,有否出厂合格证明书或质量证明文件。并应符合给水排水系统的相关技术质量要求; 2、材料搬运及堆放 1)搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污。严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触、抛摔拖滚; 2)管材和管件存放在通风良好、温度适宜的库房或简易棚内,不得露天存放;距离热源不大于1m; 3)胶粘剂和清洁剂的存放处应阴凉干燥,安全可靠,严禁明火; 4)管材应水平堆放在平整的地上,应避免弯曲管材,堆置高度

室外雨水管道工程施工方案

室外雨水管道工程 施工方案

一、工程概况 秦皇岛站货场铁路职工经济适用房项目雨水管道工程,本工程管道采用HDPE双壁波纹管,管井采用PE中空缠绕管,地质情况复杂,多为建筑垃圾杂填土,地下一米处有混凝土路面厚度20cm需拆除。 二、准备工作 1、图纸会审、技术交底 a、项目部组织有关人员进行图纸会审,形成图纸会审记录。同时提交现场监理工程师。设计单位对需要澄清、修改的问题书面答复后,工程施工严格按照修改的施工图及设计变更图纸进行。 b、组织技术交底,由项目经理部向施工班组交底。组织技术人员熟悉施工技术规范,质量检验评定标准和有关环保、文明施工等文件。 2、测量控制 所用的测量器具均经计量检验合格后才使用,并对经纬仪、水准仪作简易校核。对设计部门提供的控制点和水准点进行复核,复核结果符合设计规范要求后,报监理工程师认可,然后才进行施工放样测量。 施工现场根据施工图纸和实地测设的点进行施工需要的测量、定位、定线,在施工现场测放出管线的中线及边线,每5米布设一个高程木桩。所有测量放线均做好测量施工记录,并将结果及时报告监理工程师,得到其认可后即开始下一道工序的施工。 3、地下管线和障碍物的检查 工程开工前安排专业人员对施工范围内原有地下管线、排水管线及其它障碍物作全面探查。 三、施工工艺流程 施工工艺流程本工程雨水管道全线采用HDPE双壁波纹管,胶圈

承插接口。 由于雨水管道基坑开挖深度浅,开挖深度绝大部分在1.2米~3.5 米之间,考虑到现场埋设给排水管速度较快、基坑暴露的时间很短等 特点,充分利用基坑的时空效应,采用1:0.67放坡开挖明排法降水。

管道工程施工的工程施工方案

管道工程的施工方案 一、工艺流程 熟悉施工现场—→施工放线—→开挖沟槽—→管材报验—→管道安装—→水压试验—→管沟回填—→场地清理—→提交竣工资料报请验收。 二、施工工序及施工要点 1、喷灌管道施工 施工顺序 测量放线→开挖管沟→沟底处理→下管稳管→钢管焊接→砌筑井室→部分回填→试压、冲洗消毒→回填夯实→交验 1.1施工放线 1.1.1放线准备工作: 1.1.1.1核查施工现场是否与图纸相符,包括图上距离与实际距离是否一致,放线的关键点与实际位置是否相符。 1.1.1.2确认场地平整,处理所有影响放线的障碍物。 1.1.2用经纬仪进行控制网测设,根据方格网用直角坐标法定出放线原点,打桩标识将设计图在原地貌上测设并用石灰粉标识。 1.1.3坚持先整体后局部,先主管后支管,放线过程中边放线边核实,控制放线误差不超过有关要求及设计规定。 1.1.4对交叉施工造成放线破坏,要及时进行恢复,保证施工精确度和进程。 1.2管沟开挖 1.2.1严格按放线线路开挖管沟,不得任意偏斜曲折。沟槽深度按设计进行。沟槽宽度在方便安装管道情况下尽可能窄,以对保护管道有利。 1.2.2以机械开挖为主,加快施工进度,保证效率,结合人工,进行局部和细部处理,提高工程质量和精度。 1.2.3考虑现场为回填土且深度较大,开挖时宜作适当放坡(据土质及深度按有关规定执行),特殊地方宜做挡土设备,以防塌落。 1.2.4剔除沟槽内的砖石碎块,残根淤泥等杂物,沟底遇石层或坚硬物,应加挖深10cm,并填良质土夯实找平,遇淤泥处加挖深20cm后,用良质土回填并

夯实找平,保证管沟底密实平直。 1.2.5用水准仪控制管道沟底坡度,利于排水放空。 1.3管道安装 1.3.1检查做好安装准备工作,确认所有安装的每一个管件无机械损伤。 1.3.2安装由专业人员负责,非专业技术人员,不参与安装操作,操作按行业操作规程执行。 1.3.3在安装前应确认好各种管材的供货商,其规格符合设计图纸的要求,待管道挖好后埋入管子。 1.3.4粘接面洁净,无尘土、油污、水渍,用胶适量以形成一层胶膜为宜,用胶均匀,杜绝出现漏刷部位。胶合剂挥发速度较快,刷胶后插接应迅速,以免胶膜干固,胶着面经加压,接着力会增加,要尽往内插紧,并持续5秒左右,对大口径管,持续加压时间应相应增加。 1.3.5在工作暂停或休息时间,管口应封盖以免石子、土块、碎屑等进入管道,影响使用质量。 1.4钢套管安装 钢套管采用在过路或需要对PVC管材加以保护的部位进行敷设,选材用焊接钢管防腐处理,防腐刷沥青漆两遍方式处理,钢套管一般在路口处要比路距离两侧超出1米为宜,距离长的套管要进行焊接,焊接要有专业焊接工操作,施工中必须符合有关焊接规范以保证施工质量。 1.5试压 1.5.1试压前应回填一部分土,回填高度为1/3倍埋深、夯实,试压前应编写水压试验程序。 1.5.2试验水压为使用压力的1.5倍,保持10-20分钟,无渗漏,压力表降压不超过0.1Mpa,则可通过,若有漏水或破裂情况发生,应及时修补,并查找原因,并继续试水,直至符合要求。 1.5.3管线较复杂的分段进行分区试压。 1.6回填 回填包括试压前回填,是在安装完成并试压证实安装质量合格后进行,回填应坚持“先慢后快,先细后粗,分层回填,层层夯实”的原则,即回填管道周围时要慢,管道两侧填土要均匀,不能改变已布设管道的位置,尤其保持立管竖直。 先回填细土,如现场无足够量细土,则应进行碎土过筛,防止坚硬石块或其

厂区室外管道施工方案

厂区室外管道施工 方案 1

一、工程概况及编制依据 1.工程概况: 神华国能哈密煤电有限公司4×660MW机组新建工程。位于哈密大南湖煤矿北邻约一公里处。新建工程为4台机组,本方案为3#机组厂区给排水管道安装工程使用。(本工程施工以设计院设计图纸为施工技术依据,以本作业指导书中内容及其中所涉及相关的国家标准、规范,用于指导该项施工的全过程)。 1.2 工程量和工期 1.2.1 工程量 1.2.2 施工工期 计划施工日期为 09月01日至 07月 2. 编制依据 2.1、《厂区室外给排水管道安装图》 2.2、《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210.1-

2.3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242- ) 2.4、《建筑防腐蚀施工及验收规范》(GB 50212- ) 2.5、《建筑防腐蚀施工质量验收规范》(GB 50224- )《电力建设施工质量验收及评价规程第1部分:土建工程》(DL/T5210.1- ) 2.6、《电力建设施工质量验收及评价规程第一部分:土建工程》(DL/T5210.1- )第5章、第19章;《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203- ) 2.7、《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB11836-99 2.8、《电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂》(DL50009.1- ) 2.9《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203- ) 2.10《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202- ) 2.11《给水排水标准图集》05S5182、《给水排水标准图集》02S403 2.13、《给水排水标准图集》02S701、《给水排水标准图集》03S401 2.15、《给水排水标准图集》04S516、《给水排水标准图集》01S502 2.17、《给水排水标准图集》04S519 、2.18、电力建设安全健康与环境管理工作规定 二、施工准备 1、技术准备: 现场技术人员应先熟悉图纸,进行图纸会审,根据图纸结合现场实际情况编写详细的、切实可行的施工方案,然后逐级进行技术交底、安全交底,并组织施工班组开会进行技术交底,并全员签字,使交底工作真正落实到实处。 2、现场准备:施工各级人员紧密配合主体施工进度。

室外给排水管道专项工程施工方案

XXXXXXXXXXXXX车辆管理所 室外给排水管道 专项施工方案 施工单位:XXXXXXXXXXXXX 编制: 审核:

审批: 日期:年月日 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、工程目标 (2) 四、施工部署 (2) 五、施工进度计划 (3) 六、室外给排水施工方案 (3) 七、雨期施工措施 (13) 八、施工技术、质量保证措施.................................................................... 错误!未定义书签。 九、成品保护措施 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 十、施工安全保证措施............................................................................... 错误!未定义书签。十一、文明施工及环境保护措施.................................................................... 错误!未定义书签。十二、消防措施 ............................................................................................. 错误!未定义书签。

一、编制依据 1、《工程测量规范》(GB 50026-2007) 2、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) 3、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2002) 6、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 7、《室外给水设计规范》(GB 50013-2006) 8、《室外排水设计规范》(GB 50014-2006) 9、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002) 10、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GB50300-2002) 11、《埋地塑料排水管道施工图集》(04S520) 12、《建筑小区塑料排水检查井图集》(08SS523) 13、《砖砌化粪池图集》(02S701) 14、《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》(CECS 122:2001) 15、《建筑小区塑料排水检查井应用技术规程》(CECS 227:2007) 二、工程概况 本方案叙述的是XXXXXXXXXXXXX车辆管理所室外管网工程。 该地块室外给水管道设计采用PE管电热熔连接,主管道为DN100,靠人行道边敷设,埋深0.7米,过车道采用钢套管保护。主管接自市政给水管道后分接至各单体工程,室外消火栓采用地上式消火栓,阀门井采用砖砌阀门井。 室外排水工程,包括室外雨水、污水,整个排水系统采用雨污分流。雨、污水排水

相关文档