文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › IEC60950中文版

IEC60950中文版

IEC60950中文版
IEC60950中文版

IEC 60950/EN60950(2000版)测试简介

机构部分测试(PHYSICAL TESTS)

1*、固定力测试(STEADY FORCE TEST)

(CLAUSE 4.2.1, 4.2.2,4.2.3,4.2.4)

4.2.1 General(一般要求)

外壳应具有足的机械强度。若外壳提供了足够的机械防护,对于为满足4.6.2而提供的内

部挡板、罩或类似物,则不要求进行机械强度实验。对于所有的设备要求通过4.2.2,4.2.3,

4.2.4,4.2.5的测试,对于手持设备还要求通过4.2.6的跌落实验。

4.2.2 Steady force test , 10N(固定力测试,10牛顿)

Components and parts, other than parts serving as an ENCLOSURE (see 4.2.3 and 4.2.4),are

subjected to a steady force of 10N+/-1N。元器件在承受10N的外加力时,不能影响到安全。

4.2.3 Steady force test , 30N(固定力测试,30牛顿)

Parts of an ENCLOSURE located in an OPERATOR ACCESS AREA, which are protected by a

cover or door meeting the requirements of 4.2.4, are subjected to a steady of 30N+/-3N for a

period of 5s,applied by means of a straight unjointed version of the test finger, of figure 2A(see

2.1.1.1), to the part on or within the equipment.安装在操作人员接触区内的并由满足4.2.4要

求的罩或门来保护的外壳零部件应承受30N+/-3N的恒定作用力持续5s。

4.2.4 Steady force test , 250N(固定力测试,250牛顿)

外部防护罩应承受250N+/-10N的恒定力持续5s,该作用力通过能在直径300mm圆形平面

上进行接触的适用的实验工具,施加到固定在设备上的防护外壳上。

2*、电源线拉力测试(STRAIN RELIEF TEST)

(CLAUSE 3.2.5,TABLE 12)

3.2.5 Power supply cords(电源线)

如果是PVC绝缘,设备低于3KG,应符合IEC60227(H03 VV-F or H03 VVH2-F)如果是

PVC绝缘,设备大于3KG,应符合IEC60227(H05 VV-F or H05 VVH2-F2)导线的连接点

不应承受应力;导线的外套不受磨损;对于I类设备,其结构上应保证,如果电源线在其

固紧装臵中滑动,导致导线承受拉力,则最后受力是保护接地线;不采用螺丝直接压在软

线上夹紧软线;不采用在软线上打结或用线将软线扎在一起;软线相对于设备不能旋转以

不致使机械应力施加到电气接点上等。另外,还要能承受下规定的拉力25次,拉力沿最

不利的方向施加。

3、产品稳定性和机械危险测试(STABILITY AND MECHANICALLY HAZARD TEST)

(CLAUSE 4.1)

4、提把测试(HANDLE TEST)

(CLAUSE 4.3.2,NORTH AMERICAN DEVIATION)

5*、撞击测试(IMPACT TEST)

(CLAUSE 4.2.5,FIG.7)

4.2.5 Impact test(撞击实验又叫钢球实验)

用一个直径约50mm、质量500g+/-25g、光滑的实心钢球,从垂直与水平两个方向1300mm

处自由落到样品上。结果不能影响安全。

6*、落地测试(DROP TEST)

(CLAUSE 4.2.6)

4.2.6 Drop test(跌落实验)

手持设备和直接插入式设备应承受跌落实验。用同一完整样品,从1米高度上,以其最不

利结果的位臵跌落到硬木表面,应能承受3次。结果不能影响安全。

7*、外壳烤箱测试(MOLD STRESS RELIEF TEST)

(CLAUSE 4.2.7, A.10)

4.2.7 Stress relief(应力消除实验)

模压或注塑成形的热塑性塑料外壳的结构,应能保证外壳材料在释放由模压或注塑成形而

产生的内应力时,该外壳材料的任何收缩或变形均不会露出危险零件。将外壳或整机放入

烤箱,温度设定值为:外壳上最高温度加10度,但不小于70度,实验时间为7小时,

实验后使样品冷却到室温。

8*、有开孔的外壳(Openings in enclosures)

(CLAUSE 4.6)

电气部分测试(ELECTRICAL TESTS)

1*、输入测试(INPUT RATING TEST)

(CLAUSE 1.6.2,1.6.3)

1.6.2 Input current(输入电流)

输入电流不能超过额定电流的10%。在输出额定且输入电压的90%Vin(额定最小值)条件下。

例如,200-240V,则输入电压90%Vin(额定最小值)为180V

1.6.3 V oltage limit of hand-held equipment(手持设备电压限定)

手持设备额定电压应该不大于250V。

2*、能量泄放测试(ENERGY DISCHARGE TEST)

(CLAUSE 2.1.1.7)

2.1.1.7 Discharge of capacitors in the primary circuit(初级线路电容放电)

在输入线路断开后,连接在外部电源电路上的电容(容量超过0.1uF)放电时间常不超过下

列数值。经过一个时间常数电压将衰减到起始值的37%

——对A型可插式设备:1S;

——对永久性连接式设备和B型可插式设备:10S。

3*、湿度测试(HUMIDITY TEST)

(CLAUSE 2.9.1,2.9.2,2.9.3)

2.9.1 Properties of insulating materials(绝缘材料道具)

对绝缘材料的选择和应用应考虑到电气、温度和机械强度、工作电压的频率和工作环境条件(温

度、压力、湿度和污染)的要求。天然橡胶或含石棉的材料、吸湿材料不应作为绝缘材料使

用。通过检查和对材料数据的评价来检验其合格性。如无法提供数据,则需要进行实验。

2.9.2 Humidity conditioning(湿度条件)

潮湿处理应在空气相对湿度为91%-95%的潮湿箱(或室内)进行48小时,在能放臵样品的所

有位臵上,空气温度应保持在20-30度之间不会产生凝露的任一方便的温度值t+/-1度。潮湿

处理期间元器件不应通电。

2.9.3 Requirements for insulation(绝缘要求)

经过实验后须符合抗电强度、爬电距离、电气间隙、绝缘穿透距离和发热的要求。

4*、安全电位测试(SELV RELIABILITY TEST)

(CLAUSE 2.2)

2.2.1 General requirements(一般要求)

在正常工作条件下和出现单一故障(例如基本绝缘层击穿或某一元件失效)后,SELV仍应

呈现可以接触的安全电压。

2.2.2V oltages under normal conditions(正常电压)

正常条件下,任何两个可触及的电路零部件之间的电压,或者其任何可触及的电路零件与I

类设备的保护接地端子之间的电压,不应超过42.4V交流峰值,或60V直流值。

2.2.3V oltages under fault conditions(故障电压)

当一旦出现单一的基本绝缘失效或单一的附加绝缘失效,或者某一个元件(具有双重绝缘或

加强绝缘的元件除外)失效时,其电压值在经过0.2秒后不应超过42.4V交流峰值,或60V

直流值。但是其极限值不应超过71V交流峰值,或120V直流值。

2.2.

3.1 Separation by double or reinforced insulation(Method 1)

(用双重绝缘或加强绝缘隔离(方法一))

2.2.

3.2 Separation by earthed screen(Method 2)

(用接地屏蔽隔离(方法二))

2.2.

3.3 Separation by earthing of the SELV circuit(Method 3)

(将SELV电路适当接地(方法三))

5、限电流测试(LIMITED CURRENT CIRCUIT TEST)

(CLAUSE 2.4)

6*、接地导通测试(GROUNDING CONTINUITY TEST)

(CLAUSE 2.6)针对一类设备有要求。

2.6.1 Protective earthing(保护接地)

7*、限功率源测试(LIMITED POWER TEST)

(CLAUSE 2.5,TABLE 2B,TABLE 2C)针对“LPS”电源有要求。

2.5 Limited power sources (受限制电源)

受限制电源应包含隔变压器,并要符合如下之一的要求:

a、内在地限制隔离变压器的输出,使其符合表2B;

b、使用一个固定阻抗限定输出,使其符合表2B;

c、使用过流保护装臵并使其符合表2C;

d、使用一个调节网络限制输出,使之在正常工作条件下调节网络输出符合表2B,过流保护装

臵在调节网络时出现单一故障(开路或短路)后输出符合表2C;

e、使用一个调节网络限制输出,使之在正常工作条件下调节网络的任何单一的故障条件(开

路或短路)后,输出符合

表2B。内在受限制电源的限值

直流电压。对于非正弦交流电压和带有大于10%峰值的纹波的直流电压,

峰值电压不应超过42.4V。

b、sc:带上任意的非容性负载(包含短路)工作60S后的最大输出电流。

c、V A:带上任意的负载的最大输出伏安。持续时间小于100ms的初始瞬态可

以忽略。

注:在挪威,Uoc超过10V的最大V A值是50。

表2C。非内在受限制电源的限值

a、Uoc:为断开所有负载电路所测得的输出电压。电压为正弦交流电压和无纹

波直流电压。对于非正弦交流电压和带有大于10%峰值的纹波的直流电

压,峰值电压不应超过42.4V。

b、Isc:带上任意的非容性负载(包含短路)工作60S后的最大输出电流。

c、V A:带上任意的负载的最大输出伏安。持续时间小于100ms的初始瞬态可

以忽略。

d、过流保护装臵的额定电流值是根据熔断器和电路断路器在120s内断开的电

流,其电流为表中规定的额定电流值的210%。

注:在挪威,Uoc超过10V的最大V A值是50。

8*、温度测试(HEATING TEST)

(CLAUSE 1.4.12, 1.4.13, 1.4.5, 4.5, TABLE 4A)

1.4.5 Supply voltage for tests(测试的供应电压)

a、如果设备标的额定电压为230V/50Hz时,因为没有标电压的容差,所以取230V+/-10%。

b、如果设备标的额定电压为200-240V/50-60Hz时,取200V的-10%和240V的+6%进行

测试,频率取最不利的进行。一般180V时取50Hz,254V时取60Hz.

1.4.12Temperature measurement conditions(温度测量条件)

在标准中,对某些实验规定了最大温度(Tmax)和最大温升(?Tmax)限值作为合格标准。

是基于设备工作在室温25度假设的。但是制造商可以规定较高的环境温度。实验期间室温

(Tamb)不需要保持在某一规定值上,但应监控和记录。

如果规定了Tmax,则(T-Tamb)≤(Tmx-Tmra)

如果规定了?Tmax,则T-Tamb)≤(?Tmax+25-Tmra)

式中T——在规定条件下测得的给定零部件的温度。

Tmra——制造厂技术规范允许的最高室内温度或25度,取较大者。

4.5 Thermal requirements(热要求)

4.5.1 Temperature rises(温升)

符合下表

*当用热电偶测量绕组的温升时,除电动机外,温升值应该减去10K。

9*、漏电流测试(LEAKAGE CURRENT TEST)

(CLAUSE 5.1,TABLE 5A、ANNEX G)

漏电流应符合下表(TABLE 5A)

10*、绝缘耐压测试(DIELECTRIC WITHSTAND TEST)

(CLAUSE 5.2,TABLE 5B)

5.2 Electric strength(抗电强度)

1、抗电强度测试应在热测试之后进行。

2、测试波形应为正弦波,频率为50或60Hz,或者该实验电压规定为交流峰值电压的直流

电压。

3、实验电压应保持1分钟。

4、如被试绝缘上跨接电容器(如射频滤波电容),建议使用直流实验电压。

5、

11*、异常测试(ABNORMAL TEST)

(CLAUSE 5.3)

5.3.1 Protection against overload and abnormal operation

(过载和非正常工作保护)

设备的设计应尽可能地限制因机械、电气过载或故障,或者因异常工作或使用不当而造成

着火或电击危险。设备在出现异常时,操作人员的安全应仍保持在本标准的含义范围内,

但不要求设备仍处于完好的工作状态。(如短路或开路输入电解、整流桥堆、开关元件、

变压器的绕组、光偶、输出整流二极管、输出电感、稳压电路等)

(可以使用熔断器、热断路器、过流保护装臵来提供充分的保护。)

须符合1.4.14 simulated faults and abnormal conditions

5.3.3 Transformers(变压器)(*过载试验)

变压器应有防止过载的保护措施,如:

——过流保护装臵

——内部热断路器

——使用限流变压器

并要求通过附录C1来检查其过载是否符合标准。

12*、爬电距离、电气间隙和绝缘穿透距离

(Clearances ,creepage distances and distances through insulation)

(CLAUSE 2.10)

电气间隙应符合2.10.3条的规定值;

爬电距离应符合2.10.4条的规定值;

绝缘穿透距离应符合2.10.5条的规定值。

2.10.3 Clearances(电气间隙)

2.10.4 Creepage distances(爬电距离)

2、I组材料600≤CTI(相比漏电起痕指数)

II组材料400≤CTI<600

IIIa组材料175≤CTI<400

IIIb组材料100≤CTI<175

3、不知道材料的组别,则定为IIIb组材料。

4、对玻璃、云母、陶瓷或类似的材料,其最小爬电距离可以使用其相应的电气间隙的

数值。

5、初级之间为基本绝缘,初级对地为基本绝缘,初级对次级为加强绝缘(等同于双重

绝缘)。

2.10.5 Solid insulation(绝缘穿透距离)

——对工作电压不超过50V(71V交流峰值或直流值),无厚度要求;

——附加绝缘最小厚度为0.4mm;

——当加强绝缘不承受在正常温度下可能会导致该绝缘材料变形或性能降低的任何机械应力时,则该加强绝缘的最小厚度应为0.4mm;

——对加强绝缘,至少使用两层材料,其中的每一层都能通过对加强绝缘的抗电强度试验;

——对加强绝缘,至少使用三层材料,其中的每两层组合都能通过对加强绝缘的抗电强度试验

13*、标签(LABEL)

(CLAUSE )

标记应包含以下内容:

额定电压范围:1、额定电压范围:200V~240V表示标称电压为200到240V之间的任一电压。

2、多种电压:120V/220V/240V表示标称电压为120或220或240V的任一电压

电源性质的符号(仅适用于直流):

:Hz

额定电流:A或mA

额定输出电压与电流

制造厂厂名或商标

制造厂规定的型号标志

II类设备才可以用其标志“回”

允许另外增加一些标记内容,只要不引起误解就可以。

IEC60950中文版

IEC 60950/EN60950(2000版)测试简介 机构部分测试(PHYSICAL TESTS) 1*、固定力测试(STEADY FORCE TEST) (CLAUSE 4.2.1, 4.2.2,4.2.3,4.2.4) 4.2.1 General(一般要求) 外壳应具有足的机械强度。若外壳提供了足够的机械防护,对于为满足4.6.2而提供的内 部挡板、罩或类似物,则不要求进行机械强度实验。对于所有的设备要求通过4.2.2,4.2.3, 4.2.4,4.2.5的测试,对于手持设备还要求通过4.2.6的跌落实验。 4.2.2 Steady force test , 10N(固定力测试,10牛顿) Components and parts, other than parts serving as an ENCLOSURE (see 4.2.3 and 4.2.4),are subjected to a steady force of 10N+/-1N。元器件在承受10N的外加力时,不能影响到安全。 4.2.3 Steady force test , 30N(固定力测试,30牛顿) Parts of an ENCLOSURE located in an OPERATOR ACCESS AREA, which are protected by a cover or door meeting the requirements of 4.2.4, are subjected to a steady of 30N+/-3N for a period of 5s,applied by means of a straight unjointed version of the test finger, of figure 2A(see 2.1.1.1), to the part on or within the equipment.安装在操作人员接触区内的并由满足4.2.4要 求的罩或门来保护的外壳零部件应承受30N+/-3N的恒定作用力持续5s。 4.2.4 Steady force test , 250N(固定力测试,250牛顿) 外部防护罩应承受250N+/-10N的恒定力持续5s,该作用力通过能在直径300mm圆形平面 上进行接触的适用的实验工具,施加到固定在设备上的防护外壳上。 2*、电源线拉力测试(STRAIN RELIEF TEST) (CLAUSE 3.2.5,TABLE 12) 3.2.5 Power supply cords(电源线) 如果是PVC绝缘,设备低于3KG,应符合IEC60227(H03 VV-F or H03 VVH2-F)如果是

IEC60950中文版

IEC 60950/EN60950(2000 版)测试简介 机构部分测试(PHYSICAL TESTS ) 1*、固定力测试(STEADY FORCE TEST (CLAUSE ,) General(—般要求) 外壳应具有足的机械强度。若外壳提供了足够的机械防护,对于为满足而提供的内部挡板、罩或类 似物,则不要求进行机械强度实验。对于所有的设备要求通过,, ,的测试,对于手持设备还要求通过的跌落实验。 Steady force test ,10N固定力测试,10 牛顿) Components and parts, other than parts serving as an ENCLOSURE (see and subjected to a steady force of 10N+/-1N。元器件在承受10N的外加力时,不能影响到安全。 Steady force test , 30N 固定力测试,30 牛顿) Parts of an ENCLOSURE located in an OPERATOR ACCESS AREA, which are protected by a cover or door meeti ng the requireme nts of are subjected to a steady of 30N+/-3N for a period of 5s,applied by means of a straight unjoin ted version of the test fin ger, of figure 2A(see to the part on or within the equipme nt. 安装在操作人员接触区内的并由满足要求的罩或门来保护的外壳零部件 应承受30N+/-3N的恒定作用力持续5s。 Steady force test , 250N固定力测试,250 牛顿) 外部防护罩应承受250N+/-10N的恒定力持续5s,该作用力通过能在直径300mm圆形平面上进行接 触的适用的实验工具,施加到固定在设备上的防护外壳上。 2*、电源线拉力测试(STRAIN RELIEF TEST (CLAUSE,TABLE 12 Power supply cords(电源线) 如果是PVC绝缘,设备低于3KG,应符合IEC60227(H03 VV-F or H03 VVH2-F)如果是PVC 绝缘,设备大于3KG,应符合IEC60227(H05 VV-F or H05 WH2-F2导线的连接点不应承受 应力;导线的外套不受磨损;对于I类设备,其结构上应保证,如果电源线在其固紧装置中滑动,导 致导线承受拉力,则最后受力是保护接地线;不采用螺丝直接压在软线上夹紧软线;不采用在软线上 打结或用线将软线扎在一起;软线相对于设备不能旋转以不致使机械应力施加到电气接点上等。另 外,还要能承受下规定的拉力2 5次,拉力沿最不利的方向施加。

IEC_60968中文版

CEI IEC 60968 1999-09 版本1.2 普通照明用自镇流灯的安全要求 IEC:International Electrotechnical Commission 国际电工委员会 1.范围 本标准适用于家庭和类似场合作普通照明用的,把控制启动和稳定燃点部件集成为一体的管形荧光灯和其他气体放电灯(自镇流灯)。本标准对该种灯规定了安全和互换性要求,以及试验方法和检验其是否合格的条件。适用范围如下: ――额定功率60W以下。 ――额定电压100V~250V。 ――爱迪生螺口或卡口灯头。 本标准的要求只涉及型式试验。 关于全部产品的检验和批量产品的检验方法正在考虑中。 2.定义 2.1自镇流灯 含有灯头、镇流器和灯管,并使之为一体的荧光灯,这种灯在不损坏其结构时是不可拆卸的。 2.2型号 具有相同额定光电参数而灯头型号可以不同的灯。 2.3额定电压 灯上标明的电压或电压范围。 2.4额定功率 灯上标明功率。 2.5额定频率 灯上标明频率。 2.6灯头温升(△ts) 指与灯装配在一起的标准试验灯座的表明温升,测试时应按照IEC60360介绍的标准测试方法进行。 2.7带电部分 在正常使用时可能引起触电的导电部件 2.8型式试验 为检验某一产品的设计是否符合有关标准的技术要求,对型式试验样品进行的一次或一系列的试验。 2.9型式试验样品 为进行型式试验而由制造厂家或销售商提供的由一套或数套相同的部件组成的样品。3.一般要求和一般试验要求 3.1 自镇流灯的设计和结构应当保证灯在正常使用中其功能可靠,对用户和周围环境不会产生危害。 一般来讲,检验合格性时要对所有规定项目都进行试验。 3.2除另有规定外,全部的测试项目均应在温度25±1℃的无对流风的试验室中,用额定电压和额定频率进行检验。

IEC60950-22信息技术安全-户外设备中文译稿(2019、02、23)共60页文档

INTERNATIONAL CEI STANDARD IEC 国际标准60950-22 第一次修订 2005-10 Information technology equipment Safety – 信息技术设备安全– Part 22: Equipment to be installed outdoors Part 22:户外设备 参考 CEI/IEC 60950-22:2005标准编号方式 从1997年1月1日起,所有IEC标准均以60000系列描述发行。例如,原IEC34-1对应现在的IEC 60034-1. 统一版本 目前IEC是其出版发行物的统一翻译。例如,版本号为1.0、1.1、1.2分别参照原始出版物、原始发行合订修正1、原始发行合订修正1与2。 出版物中的深层信息 IEC的技术内容是由IEC持续的回顾修正得以维护的,因此保证了其内容能够真实反映目前的技术。除新版本、修订及勘误之外,包括其有效性在内,有关本标准的信息都可经由出版物(如下)的IEC目录得以访问。 有关技术委员会正在酝酿中的主题和正在实施的工作的信息已经为这次出版做好准备,出版物的列表也已发行,也可从下面内容得以了解。

·IEC 网站(iec.ch) ·IEC发行目录 IEC网站的在线目录(iec.ch/searchpub)可以让你能够通过包括正文、技术委员会以及发行日期等多种方式进行搜索。 近期标准信息、偏弊的和被替代的标准、还有勘误也可通过查询在线信息获得, ·IEC近期出版物 近期标准发行的概要(iec.ch/online_news/justpub)也可通过电子邮件获取,如需获取更多详情,请联系客户服务中心(如下): ·客服中心 有关此标准的任何问题获取更多帮助,请联系客服中心: Email:custserv@iec Tel: +41 22 919 02 11 Fax: +41 22 919 03 00 INTERNATIONAL CEI STANDARD IEC 国际标准60950-22 第一次修订 2005-10 Information technology equipment Safety – 信息技术设备安全– Part 22: Equipment to be installed outdoors Part 22:户外设备 IEC 2005 版权–保留所有权利

IEC60950中文版word版本

I E C60950中文版

IEC 60950/EN60950(2000版)测试简介 机构部分测试(PHYSICAL TESTS) 1*、固定力测试(STEADY FORCE TEST) (CLAUSE 4.2.1, 4.2.2,4.2.3,4.2.4) 4.2.1 General(一般要求) 外壳应具有足的机械强度。若外壳提供了足够的机械防护,对于为满足4.6.2而提供的内 部挡板、罩或类似物,则不要求进行机械强度实验。对于所有的设备要求通过4.2.2,4.2.3, 4.2.4,4.2.5的测试,对于手持设备还要求通过4.2.6的跌落实验。 4.2.2 Steady force test , 10N(固定力测试,10牛顿) Components and parts, other than parts serving as an ENCLOSURE (see 4.2.3 and 4.2.4),are subjected to a steady force of 10N+/-1N。元器件在承受10N的外加力时,不能影响到安全。 4.2.3 Steady force test , 30N(固定力测试,30牛顿) Parts of an ENCLOSURE located in an OPERATOR ACCESS AREA, which are protected by a cover or door meeting the requirements of 4.2.4, are subjected to a steady of 30N+/-3N for a period of 5s,applied by means of a straight unjointed version of the test finger, of figure 2A(see 2.1.1.1), to the part on or within the equipment.安装在操作人员接 触区内的并由满足4.2.4要 求的罩或门来保护的外壳零部件应承受30N+/-3N的恒定作用力持续5s。4.2.4 Steady force test , 250N(固定力测试,250牛顿)

IEC UL 60950-1 电气间隙及爬电距离详解

想了解 IEC/ UL 60950-1:2000 安全标准如何影响电源供电或电池供电的信息类产品的设计吗?需要变更设计,但却没把握 IEC/ UL 60950-1:2000 的规定对于变更的设计有何影响?本文的问答内容旨在协助您符合 IEC/ UL 60950-1:2000 的安全要求。 第一部分沿面距离 (Creepage Distance) IEC/ UL 60950-1:2000 最小沿面距离的规定载录于 2.10.4 条款中。敬请参考表 2L 以了解各产品应有的沿面距离要求。若您的产品所测出的工作电压介于表中指定的两个工作电压值之间,您可利用线性内插法 (Linear Interpolation) 计算出所需要的沿面距离。请参见表 2L 之附注2。 现在就由以下的举例,示范线性插入法的计算运用。 范例 = 电路信息 输入电压:100-240V AC 测出的工作电压:365 Vms, 890 V peak 污染等级:2 材料类别:IIIa 或 IIIb Q1a:如何计算基本绝缘需要的沿面距离? 300V 需要的沿面距离 = 3.2mm 400V 需要的沿面距离 = 4.0mm (4.0-3.2)÷(400-300)×65=0.52 3.2+0.52=3.72 A1a. 基本绝缘需要的的最小沿面距离 = 3.8mm 注意事项: 须根据表 2L 之附注2,以无条件进入的方式算到最接近的 0.1 mm 单位。 Q1b. 如何计算加强绝缘 (Reinforced Insulation) 需要的沿面距离? 公式:(基本绝缘需要的沿面距离) ×2 ==== > 3.72×2=7.44 A1b. 加强绝缘需要的的最小沿面距离 = 7.5 mm 注意事项: 须根据表 2L 之附注2,以无条件进入的方式算到最接近的 0.1 mm 单位。 须先将基本绝缘所需的最小沿面距离加倍后,再用无条件进入的方式算到最接近的 0.1 mm 单位。如果基本绝绿的沿面距离已先采用无条件进入,然后再加倍计算,则计算结果会有 0.1mm 单位的误差。 根据 2.10.4 条款的第三项,万一最小沿面距离小于最小隔空间隙 (Clearance),则以最小隔空直线间隙做为沿面距离的间距。 第二部分隔空间隙 (Clearance) 以下将说明如何针对上例的加强绝缘要求,算出最小的隔空间隙。 敬请参照 2.10.3.2 条款的表 2H 及表 2J 以进一步了解您的设备之隔空间隙要求。 Q2. 如何计算加强绝缘所需要的隔空间隙? 根据 2.10.3.2 条款规定,当电路的工作电压值 (Peak) 超过交流电源供电器的电压时,可采取两个步骤决定最小的隔空间隙。 A2. 步骤1: 请查阅「表 2H ─初级电路 (Primary Circuits) 以及初级电路和次级电路 (Secondary Circuit s) 之间绝缘所需的最小隔空间隙」

IEC62368与IEC60950-1标准的差异.docx

v1.0可编辑可修改 针对直插式电源适配器 IEC/EN 62368-1IEC/EN 60950-1 共同点(测试要求基本相同, 可能有些细微的差异) 输入测试输入测试 标签测试标签测试 限功率源测试限功率源测试 工作电压工作电压 稳定力测试 , 10N (内部元器件)稳定力测试, 10N (内部元器件) 跌落测试跌落测试 扭矩测试扭矩测试 球压测试球压测试 恒温恒湿测试恒温恒湿测试 不同点 N/A章节的能量危险测试 正常 SELV测试 异常 SELV测试 限电流测试 . 电气能量源等级N/A ( 可接触部分在正常、异常和单一异常电气能 量等级测试,能量等级包含电压和漏电流测 试, 具体测试方式和判断要求 , 请见下面标准截 图 )

,温升测试温度测试 . 1>.外壳表面的要求 .1>.外壳表面的限定值 标准中外壳外表面的限值规定在25度的限值 , 也就是说在申请的环境温度下测试( 如 ta=40 ° C),如果外壳表面的温度超过了标准的限定值, 可以在 25度下只针对外壳外表面进行测试,只 2>.样机内部元器件的限值与368 标准一 要不超过标准限定值即可. 标准限值如下 : 样 2>.样机内部元器件的限值与950标准一样 异常工作条件下测试异常条件下测试 单一异常工条件下测试 变压器过载测试 950 标准中的章节测试包含了368 标准中的 ,和章节的测试,温升测试方式基本相同,区别如下 : 1>. 368 标准中多了外壳外表面的温升限值,而950标准是不需要管控这个点位的,其测试方式 与368 标准正常温升测试相同 . 368 标准截图

950标准限值截图 维卡测试N/A 这个是指针支撑强带电体的热塑性材料,如果

相关文档