文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电线路工(第二版)高级技师试题_论述

配电线路工(第二版)高级技师试题_论述

配电线路工(第二版)高级技师试题_论述
配电线路工(第二版)高级技师试题_论述

电力行业技能鉴定题库_配电线路工(第二版)

11-047高级技师_论述

1、(La1F4041)

试述三相四线制电源中的中性线的作用。

答案:(1)三相四线制电源对于三相对称负载可以接成三相四线制不需要中线,可是在三相不对称负载中,便不能接成三相三线制,而必须接成三相四线制,且应使中线阻抗等于或接近零。(2)这是因为当中线存在时,负载的相电压总是等于电源电压的相电压,这里中线起着迫使负载相电压对称和不变的作用。因此,当中线的阻抗等于零时,即使负载不对称,但各相的负载电压仍然是对称的,各相负载的工作彼此独立,互不影响,即使某一相负载出了故障,另外的非故障相的负载照常可以正常工作。(3)与对称负载不同的地方就是各相电流不再对称,中性线内有电流存在,所以中线不能去掉。当中线因故障断开了,这时虽然线电压仍然对称,但由于没有中线,负载的相电压不对称了,造成有的负载相电压偏高,有的负载相电压偏低,可能使有的负载因电压偏高而损坏,有的负载因电压偏低而不能正常工作。(4)因此,在三相四线制线路的干线上,中性线任何时候都不能断开,不能在中线上安装开关,更不允许装设熔断器。

2、(La1F5042)

阐述感应电能表的转速为何可以进行电能计量。

答案:(1)当交流电流通过感应电能表的电流线圈和电压线圈时,在铝盘上感应产生涡流,这些涡流与交变磁通相互产生电磁力使铝盘转动。(2)同时制动磁铁与转动的铝盘也相互作用,产生制动力矩。(3)转动力矩与制动力平衡使铝盘以稳定的速度转动,铝盘的转速与被测电能的大小成正比,从而测出所消耗电能。(4)从上述可知铝转盘的转速与负载的功率有关,负载功率越大,铝盘的转速就越快。即P=Cω,若时间为t且保持功率不变则有Pt=Cωt,即ω=Cn,Pt=W,可见电能表的转速n正比于被测电能W(ω为铝盘转速;n为电能表转速;C为比例系数)。

3、(Lb1F2043)

为防止中毒,装有SF6设备的配电室装置有什么要求?

答:(1)装有SF6设备的配电装置室应装设强力通风装置,风口应设置在室内底部,排风口不应朝向居民住宅或行人;(2)SF6配电装置室与其下方电缆层、电缆隧道相通的孔洞都应封堵,SF6配电装置室及下方电缆层隧道的门上应设置“注意通风”的标志;(3)SF6配电装置室、电缆层(隧道)的排风机电源开关应设置在门外;(4)在SF6配电装置室低位区应安装能报警的氧量仪或SF6气体泄漏报警仪,在工作人员入口处也要装设显示器,这些仪器应定期试验,保证完好;(5)工作人员进入SF6配电装置室,入口处若无SF6气体含量显示器,应先通风15min,并用检漏仪测量SF6气体含量合格,尽量避免一人进入SF6配电装置室进行巡视,不准一人进入从事检修工作。

4、(Lb1F3044)

阐述变压器的基本原理。

答案:(1)变压器的基本原理是基于电磁感应定律。如图所示,把一次绕组W1接通交流电源,在电源电压u1的作用下,就有交变电流i1通过绕组W1。i1在铁芯中建立的交变

磁通φ,根据电磁感应定律,同时穿过一、二次绕组W1和W2。(2)交变磁通φ必然在绕组W1和W2上分别产生感应电动势e1和e2。感应电动势的大小与绕组的匝数成正比,即:e1/e2= W1/ W2,若W1> W2,则e1> e2,这类变压器为降压变压器,反之为升压变压器。还有W1= W2,则e1= e2的特殊变压器,多用于整流电路中,目的是将整流电路与电网分隔开来,称隔离变压器。

(3)将负载R接到二次绕组的两端,在e2的作用下,就有电流i2流过二次绕绀和电阻R。因为变压器绕组的内阻很小,故可忽略不计,于是有u1约等于e1、u2约等于e2。从而可知变压器两绕组的端电压,与绕组的匝数成正比;两绕组中的电流,与绕组的匝数成反比。从这个意义上讲,变压器也是变流器。(4)变压器和变流器的重要参数是变压比和变流比。变压比:k1=u1/u2;变流比:k2=i1/i2。

5、(Lb1F4045)

阐述在制作热收缩电缆头时的注意事项。

答案:1)正确使用喷灯。对收缩管加热一般使用汽油喷灯,有条件时,最好使用丙烷或丁烷喷灯。使用前,要调节好喷嘴火头。使火焰呈现出柔和的淡黄色和兰色,尽量避免呈现笔状的蓝色火焰。使用时,要把喷灯对准要收缩的方向,以利于预热材料,火焰要不断的晃动,以免烧焦材料。2)正确剥削电缆。电缆各保护层、屏蔽层和绝缘层切割时要用锋利的专用工具操作,切割处应光滑、均匀,避免有齿状口和毛刺出现。锯钢铠或铜带时,要在标出锯断位置用扎丝或PVC自粘带扎牢,然后再锯,以防钢铠或钢带松散。3)正确清洗电缆。每一道工序丌始之前,都要对电缆做一遍清洗,对密封部位要注意清除油脂和污秽。4)绝缘管和应力控制管一般不应切割,而应尽其所以安装在电缆头上。5)热收缩管加热收缩要均匀,电缆头成型后表面应光滑无皱褶,内在部件界限清楚。

6、(Lb1F4046)

选择配电变压器有哪些规定?

答:(1)变压器台数应根据负荷特点和经济运行进行选择,当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器:1)有大量一级或二级负荷;2)季节性负荷变化较大;3)集中负荷较大。(2)装有两台及以上变压器的变电站,当其中任一台变压器断开时,其余变压器的容量应满足一级负荷及二级负荷的用电。(3)变电站中单台变压器(低压为0.4KV)的容量不宜大于1250KV A,当用电设备容量较大、负荷集中且运行合理时,可选用较大容量的变压器。(4)在一般情况下,动力和照明宜共用变压器,当属下列情况之一时,可设专用变压器:1)当照明负荷较大或动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及灯泡寿命时,可设照明专用变压器;2)单台单相负荷较大时,宜设单相变压器;3)

冲击性负荷大,严重影响电能质量时,可设冲击负荷专用变压器;4)在电源系统不接地或经阻抗接地,电气装置外露导电体就地接地系统(IT系统)的低压电网中,照明负荷应设专用变压器。(5)多层或高层主体建筑内变电站,宜选用不燃或难燃型变压器。(6)在多尘或有腐蚀性气体严重影响变压器安全运行的场所,应选用防尘型或防腐型变压器。

7、(Lb1F5047)

阐述线路功率因数过低由何原因所造成,以及提高功率因数有何作用。

答案:(1)造成功率因数过低的主要原因是:在电力系统中电动机及其他带线圈的用电设备过多(这砦负载属纯感性负载),这类设备除从电源取得一部分电流作有功外,还将消耗部分用来建立线圈的磁场的无功电流。这样就额外地加大了电源的负担。显然,线路中的感性负载过多,无功电流所占的比例就越大,功率因数就越低,电源的额外负担就愈大。(2)提高功率因数有以下几方面的作用:1)提高用电电压质量,改善设备允许条件,有利于安全生产;2)节约电能,降低生产成本,提高经济效益;3)减少线路的功率损失,提高电网输送功率;4)减少发电机的无功负载,提高发电机的有功出力,使发电机容量得以充分发挥和利用。

8、(Lb1F5048)

试述切、合空载线路为什么会产生操作过电压,如何进行限制。

答案:(1)切、合空载线路是电网中最常见的操作过程之一,花开关操作事故中,系统的运行状态发生改变(操作前或事故后)将引起系统中电容和电感中电磁能量互相转换的过渡过程。在阻尼不足的电路中,这种过程常常是振荡性的,此时,就有可能在某设备上,在局部或全部电网中出现过电压。(2)对空载线路而言,通过开关的电流仍是线路的电容电流,通常只有几十到几百安,比起短路电流要小得多。但是,能切断巨大短路电流的开关,却不能切断重燃窄载线路。这是因为开关分闸初期,切除空载线路使得恢复电压幅值较高,触头问的抗电强度耐受不住高幅值恢复电压作用的缘故。所以灭弧能力愈差开关中电弧重燃概率愈大,过电压可能愈高,事故也愈多,故重燃就是产生操作过电压的根本原因。(3)为限制切、合空载线路的操作过电压,可采用六氟化硫断路器或采用灭弧能力较强的断路器,也可在断路器触头上并联中值电阻(1000~3000Ω)。

9、(Lc1F4049)

母线的搭接安装应符合哪些要求?

答:母线与母线或母线与电器接线端子的螺栓面的安装应符合下列要求:(1)母线接触面加工后必须保持清洁,并涂以电力复合脂;(2)母线平置时,贯穿螺栓长度宜露出螺母2~3扣;(3)贯穿螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈应有3mm以上的净距,螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母;(4)螺栓受力应均匀,不应使电器的接线端子受到额外应力;(5)母线的接触面应连接紧密,连接螺栓应用力矩扳手紧固,其紧固力矩值应符合规定。

10、(Jd1F4050)

讲述导线振动的起因,对线路将会引起何种事故。

答案:(1)架空输电线路的导线(避雷线)受到稳定的微风作用时,在导线背后形成以一定频率上下交替变化的气流旋涡,从而使导线受到一个上下交变的脉冲力作用。当气流旋涡的交替变化频率与导线的固有自振频率相等时,导线在垂直面内产生共振即引起导线

振动。(2)导线振动的波形为驻波,即波节不变,波幅上下交替变化,而且一年中导线振动的时间常达全年时间的30%~50%。无论导线以什么频率振动,线夹出口处总是一波节点,所以,导线振动使导线在线夹出口处反复拗折,引起材料疲劳,最后导致断股、断线事故,对线路的正常安全运行危害较大。

11、(Jd1F5051)

10kV架空配电线路发生的各种故障或异常应如何组织处理?

答:(1)10kV配电线路发生故障或异常现象,应迅速组织人员(包括用电监察人员)对该线路和与其相连接的高压用户设备进行全面巡查,直至故障点查出为止。(2)线路上的熔断器或柱上断路器掉闸时,不得盲目试送,必须详细检查线路和有关设备,确无问题后,方可恢复送电。(3)中性点不接地系统发生永久性接地故障时,可用柱上开关或其他设备分段选出故障段。(4)变压器一、二次熔丝熔断按如下规定处理:1)一次熔丝熔断时,必须详细检查高压设备及变压器,无问题后方可送电;2)二次熔丝(片)熔断时,首先查明熔断器接触是否良好,然后检查低压线路,无问题后方可送电,送电后立即测量负荷电流,判明是否运行正常。(5)变压器、断路器发生事故,有冒油、冒烟或外壳过热现象时,应断开电源并待冷却后处理。(6)事故巡查人员应将事故现场状况和经过做好记录(人身事故还应记录触电部位、原因、抢救情况等),并收集引起设备故障的一切部件,加以妥善保管,作为分析事故的依据。

12、(Je1F2052)

架空配电线路电压管理应如何进行?

答:(1)配电运行人员应掌握配电网络中高压线路和低压台区的电压质量情况,运行部门要采取技术措施,为提高供电电压质量而努力。(2)供电部门供到用户受电端(产权分界点)的电压变动幅度应不超过受电设备(器具)额定电压的下列指标范围:1~10kV用户±7%,低压动力用户±7%,低压照明用户±5%~-10%。(3)配电线路的电压损失,高压不超过5%,低压不应超过4%。(4)低压网络每个台区的首、末端每年至少测量电压一次。(5)有下列情况之一者,应测量电压:1)投入较大负荷;2)用户反映电压不正常;3)三相电压不平衡,烧坏用电设备(器具);4)更换或新装变压器;5)调整变压器分接头。

13、(Je1F3053)

阐述组织导线、避雷线的展放工作。

答:导线、避雷线的展放,应做好以下工作:(1)组织人员进行通道清理工作。清理范围应根据施工没计要求和有关规程进行。(2)组织搭好跨越架,跨越架与被跨越物之间的距离应符合规定要求。(3) 落实下述工作岗位人员,并于施工前明确交待任务。1)每只线轴看护人;2)每根导线、避雷线拖线时带队负责人;3)每基杆塔的登杆人;4)各重要交叉跨越处或跨越架处的监护人;5)沿线通信联络负责人;6)沿线检查障碍物负责人。(4)挂好绝缘子串及放线滑车。(5)布线根据每盘线的长度或重要程度及施工现场要求,合理分配在各耐张段,以求接头最少,少剩余线。同时考虑紧线后,导线、避雷线的接续压接管,应避开不允许有接头的档距和位置。

14、(Je1F4054)

架空配电线路竣工验收应检查哪些项目?提交哪些资料和文件?

答:(1)在验收时应按下列要求进行检查:1)采用器材的型号、规格;2)线路设备标志

应齐全;3)电杆组立的各项误差;4)拉线的制作和安装;5)导线的弧垂、相间距离、交叉跨越距离及对建筑物接近距离;6)电气设备外观应完整无缺损;7)相位正确、接地装置符合规定;8)沿线的障碍物、应砍伐的树及树枝等杂物应清除完毕。(2)在验收时应提交下列资料和文件:1)竣工图;2)变更设计的证明文件(包括施工内容明细表);3)安装技术记录(包括隐蔽工程记录)4)交叉跨越距离记录及有关协议文件;5)调整试验记录;6)接地电阻实测值记录;7)有关的批准文件。

15、(Je1F4055)

工作票所列的工作票签发人、工作负责人、工作许可人和专监护人基本条件有哪些规定?

答:(1)工作票签发人应由熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉安全规程并具有相关工作以验的生产领导人、技术人员工经本单位主管生产领导批准的人员担任,工作票签发人名单应书面公布;(2)工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定工作经验、熟悉安全规程、熟悉工作班成员的工作能力、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任;(3)专责监护人应是具有相关工作经验,熟悉设备情况和安全规程的人员。

16、(Je1F4056)

阐述线路施工工程预算书的编制程序。

答案:线路施工工程预算书编制程序如下:(1)准备工作阶段:1)接受任务书;2)借出和熟悉施工的图纸;3)整理并分析初设修改的内容;4)制定技术组织措施计划(包括计划进度)。(2)文件编制阶段:1)各种调整系统计算;2)整理施工图纸,计算工程量,编制补充材料、设备预算价格;3)编制各单位工程预算表;4)编写总预算及写说明书;5)编制其他费用预算表;6)组织审核及修改。(3)结尾工作阶段:1)交设总、专工、总工审阅并签署;2)成品送f一“给印制室印刷分发;3)工程总结;4)资料归档。

17、(Je1F5057)

配电线路带电作业工作票制度如何规定?

答:(1)配电线路带电作业应安规定填写“电力线路带电作业工作票”,工作票由工作负责人按票面要求逐项填写,字迹应正确清楚,不得任意涂改;(2)工作票的有效时间以批准检修期为限,已结束的工作票应存档1年备查;(3)工作票签发人应由有丰富带电作业经验,具有一定理论知识,熟悉人员、设备、配电网络,熟悉相关标准,经考试合格并经本单位总工程师批准的工作负责人;(4)每次作业前全体作业人员应在现场列队,由工作负责人布置工作任务,进行人员分工,交代安全技术措施,现场施工作业程序及配合等,并认真检查有关的工具、材料,备齐合格后开始工作。

18、(Je1F5058)

简述电力线路三段式过流保护的工作原理。

答案:(1)电力线路的三段式电流保护足指:电流速断保护,带时限电流速断保护和过电流保护。(2)电流速断保护是按本线路的末端短路时的最大短路电流整定,保护范围为本线路全长的一部分,动作时间为继电器固有时问决定。(3)带时限电流速断保护是按下一线路的速断保护整定,保护范围为本线路全长,动作时间按下一线路的速断保护整定。其时限t=0.5s。(4)过电流保护是按线路最大负荷电流整定,保护范围根据近后备及远后备设置不同,近后备只对本线路起后备保护作用;远后备不仅对本线路起保护作用并延

伸至下一线路或更远。动作时间按阶梯原则整定,靠近电流侧日寸问长,靠近负荷侧时间短。

19、(Jf1F4059)

阐述10kV电流互感器、电压互感器更换危险点及其控制措施。

答案:l0kV电流、电压互感器更换危险点及其控制措施有以下四个方面:(1)作业内容:1)互感器两侧引下线拆、装;2)互感器二次回路接线拆除和恢复;3)互感器拆除和安装;

4)互感器保护、计量试验。(2)危险点及控制措施:1)在拆、装引下线时容易伤手,建议戴好手套和正确使用工具。2)在恢复二次接线时注意不要造成短路或开路,在二次拆线时应做好标记和记录,接线时认真校对。注意低压交流电源或直流电源反馈造成触电。此时应首先确定有无电压后方可开始工作。在确定无电压后,必须取下熔断器。3)在互感器拆除和安装时,必须注意:Ⅰ.由于作业空间窄小,此时应注意碰伤头部和手脚。为此在工作中必须带好安全帽,并听从统一指挥,注意作业配合和动作呼应。Ⅱ.在搬运互感器过程中容易压伤手、脚。因此在搬、放互感器时请注意手、脚不得在重物下部。4)在互感器保护、计量试验时,切记误碰被试验设备,以免造成触电事故。此时应注意与试验工作无关的人员,不得靠近被试验设备。

20、(Jf1F5060)

安装爆炸危险环境的电气线路有什么规定?

答:(1)电气线路的敷设方式、路径,应符合设计规定,当设计无明确规定时,应符合下列要求:1)电气线路应在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设。2)当易燃物质比空气重时,电气线路应在较高处敷设;当易燃物质比空气轻时,电气线路宜在较近处或电缆沟敷设。3)当电气线路沿输送可燃气体或易燃液体的管道栈桥敷设时,管道内的易燃物质比空气重时,电气线路应敷设在管道的上方;管道内的易燃物质比空气轻时,电气线路应敷设在管道的正下方的两侧。(2)敷设电气线路时宜避开可能受到机械损伤、振动、腐蚀以及可能受热的地方,当不能避开时应采取预防措施。(3)爆炸危险环境内采用的低压电缆和绝缘导线,其额定电压必须高于线路的工作电压且不行低于500V,绝缘导线必须敷设于钢管内,电气工作中性线绝缘层的额定电压应与相线电压相同,并应在同一护套或钢管内敷设。(4)电气线路使用的接线盒、分线盒、活接头、隔离密封件等连接件的选型应符合现行国家标准的规定。(5)导线或电缆的连接应采用有防松措施的螺栓固定,或压接、钎焊、熔焊,但不得绕接,铝芯与电气设备的连接应有可靠的铜——铝过渡接头等措施。(6)爆炸危险环境除本质安全电路外,采用的电缆或绝缘导线,其铜、铝线芯最小截面应符合规定。(7)10kV及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境;架空线路与爆炸性气体环境的水平距离不应小于杆塔高度的1.5倍。当在水平距离小于规定而无法躲开的特殊情况下,必须采取有效的保护措施。

21、(Lf1F5066)

县供电企业如何加强生产运行管理来提高供电可靠性?

答:从以下六个方面加强生产运行管理来提高供电可靠性:(1)调度部门应合理拟定系统运行方式,认真开展短期和超短期负荷预测工作,根据不同季节和时段的负荷特点合理调度,避免拉闸限电情况发生;(2)在县供电企业应形成以供电可靠性指导生产运行管理,以生产运行管理保证供电可靠性的闭环式生产管理模式;(3) 加强输变电设备的供电可靠性管理和继电保护、安全稳定装置和管理,提高电网安全稳定运行水平;(4)加强配电设备的巡视和配电变压器的负荷监测工作,配电变压器满负荷、超负荷时应及时调整,

转移负荷;(5)加强配电设施的防护工作,防止外力破坏事故发生;(6)根据配电网实际情况,在计算和试验的基础上,实现不停电倒负荷。

22、(Lf1F5067)

线路损归口管理部门应对哪些线损的内部小指标进行统计和考核?

答:线损归口管理部门应建立以下线损主要小指标的内部统计和考核制度:(1)变电站母线电量不平衡率;(2)月末及月末日24时抄见电量;(3)大客户和关口电能表调前合格率;

(4)电能表校验率、故障率、抄见差错率、轮换率;(5)电压监测点电压合格率;(6)电容器投运率、可用率;(7)变电站站用电量;(8)营业追补电量;(9)变电站二次侧月平均功率因数;(10)低压负荷三相不平衡率。

23、(Je1F5068)

高处作业有哪些要求?

答:(1)凡在离地面(坠落高度基准面)2m及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。(2)高处作业时,安全带(绳)应挂在牢固的构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上,并不得低挂高用,禁止系挂在移动或不牢固的物件上,系安全带后应检查扣环是否扣牢。(3)上杆塔作业前,应先检查根部、基础和拉线是否牢固,新立电杆在杆基未完全牢固或做好临时拉线前严禁攀登。(4)登杆塔前,应先检查登高工具和设施,如脚扣、升降板、安全带、梯子和脚钉、爬梯、防坠装置等是否完整牢靠,禁止携带器材登杆或在杆塔上移位,严禁利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。(5)在杆塔高空作业时,应使用有后备绳的双保险安全带,安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上,应防止安全带从杆顶脱出或被锋利物伤害,人员在转位时,手扶的构件应牢固,且不得失去后备保护绳的保护。(6)高处作业应使用工具袋,较大的工具应固定在牢固的构件上,不准随便乱放。上下传递物应用绳索拴牢传递,严禁上下抛掷。(7)在气温低于零下10℃时,不宜进行高处作业。确因工作需要进行作业时,作业人员应采取保暖措施,施工场所附近设置临时取暖休息所,并注意防火。高处连续工作时间不宜超过1h。在冰雪、霜冻、雨雾天气进行高处作业,应采取防滑措施。(8)在未做安全措施的情况下,不准在不坚固的结构(如彩钢板屋顶)上进行工作。

24、(Je1F5069)

试述倒闸操作的要求。

答:(1)倒闸操作人员应根据值班调度员的操作指令填写或打印倒闸操作票,操作指令应清楚明确,受令人应将指令内容向发令人复诵,核对无误,发令人发布指令的全过程和听取指令的报告时,都要录音并作好记录。(2)操作票票面应清楚整洁,不得任意涂改。操作票应填写设备双重名称,即设备名称和编号。操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别签名。(3)倒闸操作前,应按操作票顺序在模拟图或接图上预演核对无误后执行。操作前后都应检查核对现场设备名称、编号和断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的断、合位置。(4)倒闸操作应由两人进行,一人操作,一人监护,并认真执行唱票,复诵制。操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,应向操作发令人询问清楚后再进行操作。操作完毕,受令人应立即汇报发令人。(5)操作机械传动的断路器(开关)或隔离开关(刀闸)时,应戴绝缘手套。没有机械传动的断路器(开关)或隔离开关(刀闸)和跌落式熔断器(保险),应使用合格的绝缘棒进行操作。雨天操作应使用有防雨罩的绝缘棒,并戴绝缘手套。操作柱上断路器(开关)时,应有防止断路器(开关)爆炸时伤人的措施。(6)雷电时,严禁进行倒闸操作工作。

25、(La1F5070)

班组长的安全职责有哪些?

答:(1)班组长是本班组安全第一责任人,对本班组人员在生产作业过程中的安全和健康负责,对所管辖设备的安全运行负责;(2)负责制定并组织实施控制异常和未遂的安全目标,应用安全性评价、危险点分析和预控等方法,及时发现问题和异常,采取合理安全措施;(3)组织实行标准化作业,对生产现场安全措施的合理性、可靠性、完整性负责;

(4)贯彻执行安全规程规定和标准,及时对现场规程提出修改建议,及时制止违章违纪行为,组织学习事故通报,吸取教训,采取措施,防止同类事故重复发生;(5)主持召开好班前、班后会和每周一次或每个轮值的班组安全日活动,并督促做好安全活动记录;(6)督促工作负责人做好每项工作任务(倒闸操作、检修、施工、试验等)事先的技术交底和安全措施交底工作,并做好记录;(7)对全体工作人员进行经常性的安全思想教育,协助做好岗位安全技术培训、新入厂工人、变换工种人员的安全教育培训,积极组织班组人员参加急救培训,做到人人能进行现场急救;(8)组织开展和参加定期安全检查、“安全生产月”和专项安全检查活动,落实上级下达的各项反事故技术措施;(9)经常检查本班组工作场所(每天不少于一次)的工作环境、安全设施、设备工器具的安全状况,对发现的隐患做到及时登记上报和处理,对本班组人员正确使用劳动防护用品进行监督检查;(10)支持班组安全员履行自己的职责,对本班组发生的事故、障碍、异常、未遂、违章,及时登记上报,并组织分析原因,总结教训,落实改进措施。

26、(Lc1F5071)

小区配电室(10kV变电站)对建筑的要求有哪些?

答:(1)高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于 1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗,配电室临街的一面不宜开窗;(2)变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启,相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启;(3)配电室各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所;(4)变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施;(5)配电室、电容器室和辅助房间的内墙表面应抹灰刷白,地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光,配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白;(6)长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端,长度大于60m时,宜增加一个出口,当变电站采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口;(7)配电室、变电站的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。

27、(Lc1F5072)

交联电力电缆敷设前应按哪些要求进行检查?

答:(1)电缆沟、电缆隧道、排管、交叉跨越管道及直埋电缆沟深度、宽度、弯曲半径等符合设计和规程要求,电缆通道畅通,排水良好,金属部分的防腐层完整,隧道内照明、通风符合设计要求;(2)电缆型号、电压、规格应符合设计要求;(3)电缆外观应无损伤,当对电缆的外观和密封状态有怀疑时,应进行潮湿判断,直埋电缆与水底电缆应试验并合格,外护套有导电层的电缆,应进行外护套绝缘电阻试验并合格;(4)电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合,敷设电缆的机具应检查并调试正常,电缆盘应有可靠的制动措施;(5)敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头,中间接头位置应避免设置在交叉路口、建筑物

门口、与其他管线交叉处或通道狭窄处;(6)在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施;(7)采用机械敷设电缆时,牵引机和导向机构应调试完好。

28、(Lf1F5073)

电缆的防火阻燃可采取哪些措施?

答:(1)在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处用防火堵料密实封堵;

(2)在重要的电缆沟和隧道中,按设计要求分段或用软质耐火材料设置阻火墙;(3)对重要回路的电缆,可单独敷设于专门的沟道中或耐火封闭槽盒内,或对其施加防火涂料、防火包带;(4)在电力电缆接头两侧及相邻电缆2~3m长的区段施加防火涂料或防火包带,必要时采用高强度防爆耐火槽盒进行封闭;(5)按设计采用耐火或阻燃型电缆;(6)按设计设置报警和灭火装置;(7)防火重点部位的出入口,应按设计要求设置防火门或防火卷帘;(8)改、扩建工程施工中,对于贯穿已运行的电缆孔洞、阻火墙,应及时恢复封堵。

29、(Lb1F5074)

10kV及以下架空配电线路导线截面的确定应符合哪些规定?

答:(1)结合地区配电网发展规划和对导线截面确定,每个地区的导线规格宜采用3~4种。(2)采用允许电压降校核时:1)1~10kV配电线路,自供电的变电站二次侧出口至线路末端变压器或开端受电变电站一次侧入口的允许电压降为供电变电站二次侧额定电压的5%;2)1kV以下配电线路,自配电变压器二次侧出口至线路末端(不包括接户线)的允许电压降为额定电压的4%。(3)校验导线载流量时,裸导线与聚乙烯、聚氯乙烯绝缘导线的允许温度采用+70℃,交联聚乙烯绝缘导线的允许温度采用+90℃。(4)1kV 以下三相四线制的零线截面,应与相线截面相同。

30、(Lb1F5075)

干式电力变压器的安装环境应符合哪些规定?

答:(1)干式电力变压器安装的场所符合制造厂对环境的要求,室内清洁,无其他非建筑结构的贯穿设施,顶板不渗漏;(2)基础设施满足载荷、防震、底部通风等要求;(3)室内通风和消防设施符合有关规定,通风管道密封良好,通风孔洞不与其他通风系统相通;

(4)温控、温显装置设在明显位置,以便于观察;(5)室内照明布置符合有关规定;(6)室门采用不燃或难燃材料,门向外开,门上标有设备名称和安全警告标志,保护性网门、栏杆等安全设施完善。

配电线路高级工证考试题库

配电线路高级工考试题库 单选题 1、大气过电压是电力系统以外的( )活动引起的。 (A)操作; (B)雷电;(C)大风; (D)覆冰。 2、电力变压器的主要作用是( )。 (A)升压; (B)降压; (C)传输电能; (D)变化电压。 3、一台配电变压器的型号为S11-630/10,该变压器的额定容量为( ) (A)630MVA;(B) 630KVA;(C) 630 VA;(D) 630KW 4、容量为100KVA及以下的变压器所供电的低压网络的每个重复接地的电阻不应大于()Ω(A)4;(B) 10;(C) 20;(D) 30 5、变压器正常运行时,油枕油位应在油位计的( )位置。 (A)1/5;(B)1/4-1/2;(C) 1/2;(D) 1/4-3/4 6、对变压器绝缘油影响最大的是( )。 (A)温度; (B)水分; (C)杂质; (D)纯度。 7、分支杆也是分支线路的( )。 (A)终端杆; (B)转角杆; (C)直线杆; (D)跨越杆 8、杆塔按其在线路中的用途可分为多种,用于线路中间的承受侧风压的称为( ) (A) 耐张杆; (B)直线杆; (C)终端杆; (D)转角杆。 9、采用人力立杆方法立杆时,电杆长度一般不超出( ) m. (A) 8;(B) 10;(C) 12;(D) 15, 10、电力系统安装并联电容的目的是( )。 (A)减少对电力系统无功功率的需求,提高功率因数; (B)吸收

有功功率; (C)增加线路电压降; (D)降低用电设备对无功功率的需求 11、在室内用扁钢作自然接地线的跨接线时,其截面积不应小于()m㎡ (A)24;(B) 36;(C)48;(D) 60 12、配电线路的相序排列,按U-V-W顺序,用( )颜色表示。 (A) 红绿黄; (B)黄绿红; (C)绿黄红; (D)红黄绿。 13、在中性点直接接地的低压电网中,当发生单相金属接地故障时,中性点对地电压为( )。 (A) 0; (B)相电压; (C)线电压; (D)大于相电压,小于线电压。 14、电缆导线截面积的选择是根据( )进行的。 (A)额定电流; (B)传输容量; (C)短路容量; (D)传输容量及短路容量。 15、电缆支架应安装牢固,横平竖直各电缆支架的同层横档应在同一水平面上,其高低偏差不应大于( ) mm (A)±5;(B)±6;(C)±8;(D)±10 16、电力电缆的基本构造主要由线芯导体、( )和保护层组成。 (A)垫层; (B)填充层; (C)绝缘层; (D)屏蔽层。 17、使用电容时有两项主要参数,即耐压值和电容量,而电容耐压值是指加在其上电压的( )。 (A)最大值; (B)瞬时值; (C)有效值; (D)平均值。 18、低压电力网一般在最大负荷月的平均功率因数应达到( )。 (A)不低于0.85; (B) 0.9; (C)不低于0.9; (D) 0.85。 19、电能是由( )形式的能源转化而来的。 (A)水能; (B)核能; (C)热能; (D)以上答案都正确。

国家题库 电气试验高级工理论试题及答案四、计算题

国家题库 电气试验高级工理论试题及答案 四、计算题(每题5分,共36题) 1.某一220kV 线路,全长L =57.45km ,进行零序阻抗试验时,测得零序电压U 0=516V ,零序电流I 025A ,零序功率P 0=3220W ,试计算每相每公里零序阻抗Z 0零序电阻R 0,零序电抗X 0和零序电感L 0。 答案:解:每相零序阻抗: Z U I L 00031351625157.45 1.078(km)= ·=××=/Ω 每相零序电阻: R P I L 02313322025157.450.269(km)= ·=××=/002Ω 每相零序电抗: X Z R 0020222107802691044=-=-=/...(km)Ω 每相零序电感: L X f 002 1.0442 3.14500.00332(H km)=π=××=/ 答:每相零序阻抗为1.078Ω/km ,零序电阻为0.269Ω/km ,零序电抗1.044Ω/km ,零序电感是0.00332H /km 。 2.一台SF1-20000/100变压器,连接组标号YN ,d11,额定电压U N1/U N2=110/10.5kV ,额定电流I 1N /I 2N =105/1100A ,零序阻抗试验结构如图D-19所示,测得电压U =240V,电流I =1 3.2A ,试计算零序阻抗的标么值Z 0。

图D-19 答案:解:变压器的基准阻抗Z b1: Z U S U U S b1 ph N N1 ph 2 N 3 3 = / = = ××/ × =Ω3(110103) 2000010 605() 32 3 变压器零序阻抗: Z U I 33240 13.2 54.55()== × =Ω 零序阻抗标么值: Z Z Z b1 54.55 605 0.09 *=== 答:变压器零序阻抗的标么值是0.09。 3.单相变压器二次侧额定电压U2N=220V端子上接有R=0.316Ω的电阻,若在一次侧端子施加电压,当一次电流I1=3A时,所加电压U1=2160V,如图D-20所示,问一次额定电压U1N是多少?假设变压器的电抗及损耗忽略不计。

配电试题库答案版

国网陕西电科院2016年安规调考学习资料 (配电部分) 一、单选题:(每题分,共30题,共15分) 1、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A.工作人员 B.管理人员 C.作业人员 D.任何人 2. 在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的 (),经本单位批准后执行。 A.组织措施 B.技术措施 C.安全措施 D.应急措施 3.作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。() A.创伤急救 B.触电急救 C.溺水急救 D.灼伤急救 4.参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程;经考试合格,并经( )认可后,方可参加工作。() A.工程管理单位 B.设备运维管理单位 C.公司领导 D.安监部门 5.在多电源和有自备电源的用户线路的()处,应有明显断开点。() A.低压系统接入点 B.分布式电源接入点 C. 高压系统接入点 D.产权分界点 6.待用间隔(已接上母线的备用间隔)应有(),并纳入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应能加锁。() A.名称 B.编号 C.名称、编号 D.名称、编号、电压等级 7.装设于()的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂“止步,高压危险!”等标示牌。(室外 B.室内 C.柱上 D.地面 8.开工前,工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况,发现与原勘察情况有变化时,应及时修正、完善相应的()。施工方案 B.组织措施 C.技术措施 D.安全措施 9.配电工作,需要将高压线路、设备停电或做安全措施者,应填用( )。) A.配电线路第一种工作票 B.配电线路第二种工作票 C.配电第一种工作票 D.配电第二种工作票 10.同一电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的()上的不停电工作,可使用一张配电第二种工作票。() A.不同配电线路或不同工作地点 B.不同配电线路 C.不同工作地点 D.相邻配电线路 11.检修(施工)单位的工作票签发人和工作负责人名单应事先送()备案。()

配电线路高级工

一、选择题(选项已省略) 1.我国工频交流电的周期是( 0.02s )。 2.欧姆定律是阐述在给定正方向下( 电压、电流和电阻 )之间的关系。 3.交流电机和变压器等设备,选用硅钢做铁芯材料,目的是为了( 减少磁滞损耗 )。 4.用于确定载流导体在磁场中所受磁场力( 电磁力)方向的法则是( 左手定则 )。 5.用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是( 右手定则)。 6.在热带多雷地区应选择( FCZ-30DT )避雷器。 7.1kV及以下配电装置作交流耐压试验的电压为( 1000V )。当回路绝缘电阻在10MΩ以 上时,可采用2500V兆欧表代替,试验持续时间为1min。 8.10kV油浸电力变压器作绝缘工频耐压试验时的试验电压标准:出厂时为( 35kV )有效值;交接时为30kV有效值。 9.垂直接地体的间距不宜小于其长度的( 2倍 )。 10.接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离( 250~300mm )为宜。 11.独立避雷针(线)的接地网与电气设备接地网的距离不应小于( 3m )。 12.隔离开关的导电部分的接触好坏,可用0.05mm×10mm的塞尺检查,对于接触面宽度 为50mm及以下时,其塞入深度不应超过( 4mm )。 13.假定电气设备的绕组绝缘等级是A级,那么它的耐热温度是( 105℃ )。 14.聚氯乙烯塑料电缆的使用电压范围是( 1~10kV )。 15.对于各种类型的绝缘导线,其允许工作温度为( 65℃ )。 16.线路绝缘子的击穿故障发生在( 绝缘子内部 )。 17.高压配电线路允许的电压损失值为( 5% )。 18.能经常保证安全供电的,仅有个别的、次要的元件有一般缺陷的电气设备属于( 二类 ) 设备。 19.电气设备的维护管理范围规定,低压供电的,以供电接户线的最后支持物为供电部门与 用户的分界点,支持物属( 供电局 )。 20.交流耐压试验,加至试验标准电压后的持续时间,凡无特殊说明者为( 60s )。 21.改善功率因数的实质问题是补偿( 无功 )功率。 22.自阻尼钢芯铝绞线的运行特点是( 减少导线振动 )。 23.保护继电器根据其(输入端 )加入物理量的性质分为电量与非电量两大类。 24.当FS避雷器的绝缘电阻值不小于(2500MΩ )时可不进行电压电流测量。 25.木抱杆在使用前进行强度验算时,其木抱杆的允许应力,一般可取( 900~1000N/cm)进行验算。 26.钢抱杆应用热镀锌或防锈漆防腐,钢抱杆中心弯曲不宜超过抱杆全长的( 3‰ )。 27.钳工用的台虎钳应固定在工作台或支架上使用,不能有摇晃现象,夹持工件时,只允许 使用钳口最大行程的( 2/3 )。 28.导线爆压,如遇到拒爆时,( 15min )后方可接近药包进行处理。 29.用500V兆欧表测氧化锌0.22kV避雷器的绝缘电阻应不低于( 2MΩ )。答案:A

配电线路工-中级工题库

(11-047) 电力职业技能鉴定考试 《配电线路工》中级工技能试卷 1.题目名称:拉线制作的操作 准备通知单: 扳手、木锤、钢丝钳、10~12号铁丝、18~20号铁丝、断线钳、NX-50楔型线夹一套、钢卷尺 试题正文: 拉线制作的操作 总时间与各项时间分配要求: 25min 其他需要说明的问题和要求: 1.单独完成 2.建议采用GJ-35钢绞线 评分记录表: 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

2.题目名称:承力三联铁桩锚的安装 准备通知单: 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________ ___

1 试题正文: 承力三联铁桩锚的安装 总时间与各项时间分配要求: 40min 其他需要说明的问题和要求: 1.根据受力方向的要求,独立布置安装 2.派人协助扶桩,并听从应试人员的安排评分记录表:

3.题目名称:液压法导线接续的操作 准备通知单: 1 试题正文: 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________ ___

液压法导线接续的操作 总时间与各项时间分配要求: 40min 其他需要说明的问题和要求: 1.操作者独立完成 2.根据题意选择工作所需工器具及材料 3.各地可参照实际情况 评分记录表:

配电线路中级工试题及答案

配电线路工-中级工 试卷满分:100 一.单选题(每小题分,共分) 1.钢筋混凝土电杆焊接后的杆身弯曲应不超过杆长的()。 /300 /500 /1000 /2000; 正确答案:B /JB44-62卸扣,当型号为时,其允许载荷重为()kg。 ; 正确答案:B 3.钢筋混凝土门型双杆,电杆立直校正后其根开的最大误差不应大于()㎜。 A.±10 B.±20 C.±30 D.±40。 正确答案:C 金属氧化锌避雷器在做交接试验时,当用2500V绝缘电阻表测量其绝缘电阻时,其绝缘电阻值不得小于()MΩ。 。 正确答案:B 5.一般12m重型拔梢水泥杆的梢径()㎜。 。 正确答案:D 6.电源电动势的大小表示()做功本领的大小。 A.电场力 B.外力 C.摩擦力 D.磁场力。 正确答案:A 7.大小和方向随时间作周期性变化的电流称直流电。() A.正确 B.错误

正确答案:B 8.通电导体在磁场中所受的力是()。 A.电场力 B.磁场力 C.电磁力 D.引力。 正确答案:C 9.如果两个同频率正弦交流电的初相角Φ1-Φ2 >0,这种情况为()。 A.两个正弦交流电同相 B.第一个正弦交流电超前第二个 C.两个正弦交流电反相 D.第二个正弦交流电超前第一个。 正确答案:B 10.已知R、L、C串联电路中,电流滞后端电压,则下面结论中,正确的是()。 >XL <XL =C; D. D.电路呈谐振状态。 正确答案:B 11.对称三相电源作星形连接,若已知 UB=220∠60°,则UAB=() -150° /-150° /150° //-150° 正确答案:A 12.线路双杆的横担,横担与电杆连接处的高差不应大于连接距离的5/1000,左右扭斜不应大于横担总长度的()。 100 100 100 1000。 正确答案:C 13.环形钢筋混凝土电杆制造质量,应符合现行国家标准中的规定:当放置地平面检查时,应无纵向裂缝,横向裂缝的宽度不应超过()。 。 正确答案:A 配电变压器低压侧中性点的工作接地电阻,一般不应大于()。 Ω Ω Ω Ω。 正确答案:A 15.柱上变压器台底部距地面高度不应小于()。 正确答案:C

职业技能鉴定配电线路高级工试题库

职业技能鉴定配电线路 (高级工试题库) 一、选择题: 1、我国工频交流电的周期是(D)。 (A)0.1s (B)0.2S (C)0.3S (D)0.02S 2、欧姆定律是阐述在给定正方向下(D)之间的关系。 (A)电流和电阻;(B)电压和电阻;(C)电压和电流;(D)电压、电流和电阻。 3、交流电机和变压器等设备,选用硅钢片做铁芯材料,目的是为了(C) (A)减少涡流;(B)减少磁滞损耗;(C)减少涡流和磁滞损耗;(D)增加设备绝缘性能。 4、用于确定载流导体在磁场中所受力方向的法则是(A) (A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则 5、用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是(B) (A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则。 6、在热带多雷地区应选择(D)避雷器。 (A)FS (B)FCD (C)FZ (D)FCZ-30DT。 7、 1KV及以下配电装置做交流耐压试验的电压为(B)。当回路绝缘电阻在10MΩ以上时,可采用2500V 兆欧表代替,试验持续时间为1min. (A)500V (B)1000V (C)1500V (D)2000V 8、 10kv油浸电力变压器做绝缘工频耐压试验时的试验电压标准:出厂时为(C)有效值;交接时为30KV 有效值。 (A)10KV (B)20KV (C)35KV (D)40KV 9、垂直接地体的间距不宜小于其长度的(B) (A)1倍(B)2倍(C)3倍(D)4倍 10、接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离(D)为宜。 (A)100∽150mm; (B)150∽200mm (C)200∽250mm (D)250∽300mm 11、独立避雷针(线)的接地网与电气设备接地网的距离不应小于(D) (A)1m (B)2m (C)3m (D)5m 12、隔离开关的导电部分的接触好坏,可用0.05mm ×10mm 的塞尺检查,对于接触面宽度为50mm 及以下时,其塞入深度不应超过(B) (A)2mm (B)4mm (C)6mm (D)8mm 13、假定电气设备的绕组绝缘等级是A级,那么它的耐热温度是(C) (A)120℃(B)110℃ (C)105℃(B)100℃ 14、聚氯乙烯塑料电缆的使用电压范围是(A) (A)1∽10KV (B)10∽35KV (C)35∽110KV (D)110KV以上 15、对于各种类型的绝缘导线,其允许工作温度为(C) (A)45℃ (B)55℃ (C)65℃ (D)75℃ 16、线路绝缘子的击穿故障发生在(D) (A)绝缘子表面;(B)瓷质部分;(C)铁件部分;(D)绝缘子内部。 17、 10KV配电线路允许的电压偏差为(C) (A)±5% (B)±6% (C)±7% (D)±10% 18、能经常保证安全供电的,仅有个别的、次要的元件有一般缺陷的电气设备属于(B)设备。 (A)一类(B)二类;(C)三类(D)四类 19、电气设备的维护管理范围规定,低压供电的,以供电接户线的最后支持物为供电部门与用户的分界点,

《配电线路工》(初级)题库

(11-047) 电力职业技能考试 <<配电线路>>初级工理论题库 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共100题) 1(La5A1001).只要有( )存在,其周围必然有磁场。 (A)电压;(B)电流;(C)电阻;(D)电容。 答案:B 2(La5A1002).电流1A=( )mA=106μA。 (A)102;(B)103;(C)104;(D)105。 答案:B 3(La5A1003).在欧姆定律中,电流的大小与( )成正比。 (A)电阻;(B)电压;(C)电感;(D)电容。 答案:B 4(La5A2004).电路中任意两点间的电位差叫( )。 (A)电压;(B)电流;(C)电阻;(D)电动势。 答案:A 5(La5A2005).电荷在单位时间内做的功称为电功率,它的单位是( ) 。 (A)P;(B)R;(C)A;(D)W。 答案:D 6(La5A2006).我国通常采用的交流电的波形是正弦波,其频率是( ) Hz。 (A)60;(B)55;(C)50;(D)45。 答案:C 7(La5A3007).导线切割磁力线运动时,导线中会产生( )。 (A)感应电动势;(B)感应电流;(C)磁力线;(D)感应磁场。 答案:A 8(La5A4008).判断载流导线周围磁场的方向用( )定则。 (A)左手;(B)右手;(C)右手螺旋;(D)左手螺旋。 答案:C 9(Lb5A1009).在正常工作条件下能够承受线路导线的垂直和水平荷载,但不能承受线路方向导线张力的电杆叫( )杆。 (A)耐张;(B)直线;(C)转角;(D)分支。 答案:B 10(Lb5A1010).在配电线路中最上层横担的中心距杆顶部距离与导线排列方式有关,当水平排列时采用( )m。 (A)0.2;(B)0.3;(C)0.4;(D)0.6。 答案:B 11(Lb5A1011).在配电线路中最上层横担的中心距杆顶部距离与导线排列方式有关,当等腰三角形排列时采用( )m。 (A)0.3;(B)0.45;(C)0.6;(D)0.75。 答案:C 12(Lb5A1012).钢芯铝绞线的代号表示为( )。 (A)GJ;(B)LGJ;(C)LGJQ;(D)LGJJ。 答案:B 13(Lb5A1013).铝绞线的代号表示为( )。 (A)LJ;(B)GJ;(C)TJ;(D)LGJ。 答案:A 14(Lb5A1014).用来连接球型窝绝缘子上端铁帽(碗头)的金具叫( )。 (A)碗头挂扳;(B)直角挂扳;(C)延长环;(D)球头挂环。 答案:D 15(Lb5A1015).直角挂扳是一种( )金具。 (A)线夹;(B)拉线;(C)接续;(D)连接。 答案:D 16(Lb5A1016).楔形线夹属于( )金具。 (A)接续;(B)联接;(C)拉线;(D)保护。 答案:C 17(Lb5A1017).根据电压等级的高低,10kV配电网属于( )电网。 (A)特高压;(B)超高压;(C)高压;(D)低压。 答案:C 18(Lb5A1018).铝导线在20℃时的电阻率为( )Ωmm2/m。 (A)0.0182;(B)0.103;(C)0.0339;(D)0.029。 答案:D 19(Lb5A1019).杆塔是用以架设导线的构件,在配电线路中常用的是( )。

配电线路工(第2版)高级工试题~~

配电线路工(第2版)高级工试题~~ 一、选择 1(La3A2201).我国工频交流电的周期是(D )。 (A)0.1s;(B)0.2s;(C)0.3s;(D)0.02s。2(La3A3202).欧姆定律是阐述在给定正方向下(D)之间的关系。 (A)电流和电阻;(B)电压和电阻;(C)电压和电流;(D)电压、电流和电阻。 3(La3A3203).交流电机和变压器等设备,选用硅钢做铁芯材料,目的是为了(B)。 (A)减少涡流;(B)减少磁滞损耗;(C)减少涡流和磁滞损耗;(D)增加设备绝缘性能。 4(La3A4204).用于确定载流导体在磁场中所受磁场力(电磁力)方向的法则是(A)。 (A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则。 5(La3A5205).用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是(B)。 (A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则。 6(Lb3A2206).在热带多雷地区应选择(D)避雷器。 (A)FS;(B)FCD;(C)FZ;(D)FCZ-30DT。7(Lb3A2207).1kV及以下配电装置作交流耐压试验的电压为(B)。当回路绝缘电阻在10MΩ以上时,可采用2500V兆欧表代替,试验持续时间为1min。 (A)500V;(B)1000V;(C)1500V;(D)2000V。 8(Lb3A2208).10kV油浸电力变压器作绝 缘工频耐压试验时的试验电压标准:出厂 时为(C)有效值;交接时为30kV有效值。 (A)10kV;(B)20kV;(C)35kV;(D)40kV。 9(Lb3A2209).垂直接地体的间距不宜小 于其长度的(B)。 (A)1倍;(B)2倍;(C)3倍;(D)4倍。 10(Lb3A3210).接地线沿建筑物墙壁水平 敷设时,离地面距离(D)为宜。 (A)100~150mm;(B)150~200mm; (C)200~250mm;(D)250~300mm。 11(Lb3A3211).独立避雷针(线)的接地网 与电气设备接地网的距离不应小于(C)。 (A)1m;(B)2m;(C)3m;(D)5m。 12(Lb3A3212).隔离开关的导电部分的接 触好坏,可用0.05mm×10mm的塞尺检查, 对于接触面宽度为50mm及以下时,其塞 入深度不应超过(B)。 (A)2mm;(B)4mm;(C)6mm;(D)8mm。 13(Lb3A3213).假定电气设备的绕组绝缘 等级是A级,那么它的耐热温度是(C)。 (A)120℃;(B)110℃;(C)105℃; (D)100℃。 14(Lb3A3214).聚氯乙烯塑料电缆的使用 电压范围是(A)。 (A)1~10kV;(B)10~35kV;(C)35~ 110kV;(D)110kV以上。 15(Lb3A3215).对于各种类型的绝缘导 线,其允许工作温度为( ? ? )。 ?(A)45℃;(B)55℃;(C)65℃;(D)75℃。 答案:C 16(Lb3A3216).线路绝缘子的击穿故障发 生在(D)。 (A)绝缘子表面;(B)瓷质部分;(C)铁件 部分;(D)绝缘子内部。 17(Lb3A4217).高压配电线路允许的电压 损失值为(A)。 (A)5%;(B)6%;(C)7%;(D)10%。 18(Lb3A4218).能经常保证安全供电的, 仅有个别的、次要的元件有一般缺陷的电 气设备属于(B)设备。 (A)一类;(B)二类;(C)三类;(D)四类。 19(Lb3A4219).电气设备的维护管理范围 规定,低压供电的,以供电接户线的最后 支持物为供电部门与用户的分界点,支持 物属(B)。 (A)国家的;(B)供电局;(C)用户;(D) 由双方协商解决。 20(Lb3A4220).交流耐压试验,加至试验 标准电压后的持续时间,凡无特殊说明者 为(C)。 (A)30s;(B)45s;(C)60s;(D)90s。 21(Lb3A4221).改善功率因数的实质问题 是补偿(B)功率。 (A)有功;(B)无功;(C)电压;(D)视在。 22(Lb3A5222).自阻尼钢芯铝绞线的运行 特点是(C)。 (A)载流量大;(B)减少电量损耗;(C)减 少导线振动;(D)电压稳定。 23(Lb3A5223).保护继电器根据其(A)加 入物理量的性质分为电量与非电量两大 类。 (A)输入端;(B)中端;(C)输出端;(D)两 端。 24(Lc3A2224).当FS避雷器的绝缘电阻值 不小于(D)时可不进行电压电流测量。 (A)1000MΩ; (B)1500MΩ; (C)2000MΩ; (D)2500MΩ。 25(Lc3A3225).木抱杆在使用前进行强度 验算时,其木抱杆的允许应力,一般可取 (D)进行验算。 (A)600~700N/cm2;(B)700~800N/ cm2;(C)800~900N/cm2;(D)900~1000N /cm2。 26(Lc3A3226).钢抱杆应用热镀锌或防锈 漆防腐,钢抱杆中心弯曲不宜超过抱杆全 长的(C)。 (A)1%;(B)3%;(C)3‰;(D)1‰。 27(Lc3A4227).钳工用的台虎钳应固定在 工作台或支架上使用,不能有摇晃现象, 夹持工件时,只允许使用钳口最大行程的 (D)。 (A)2/5;(B)3/5;(C)1/3;(D)2/3。 28(Jd3A2228).导线爆压,如遇到拒爆时, (C)后方可接近药包进行处理。 (A)5min;(B)10min;(C)15min;(D)20min。 29(Jd3A3229).用500V兆欧表测氧化锌 0.22kV避雷器的绝缘电阻应不低于(A)。 (A)2MΩ;(B)10MΩ;(C)0.5MΩ;(D)3M Ω。 30(Jd3A3230).配电线路的10kV高压线路 中,直线杆应选用(B)。 (A)悬式绝缘子;(B)针式绝缘子;(C)蝶 式绝缘子;(D)合成绝缘子。 31(Jd3A4231).使用新钢丝绳之前,应以 允许拉断力的(C)倍做吊荷试验15min。 (A)4;(B)3;(C)2;(D)1。 32(Jd3A4232).当白棕绳需穿过滑车使用 时,应选择轮槽直径不小于白棕绳直径(A) 倍的滑车,以免白棕绳承受过大的附加弯 曲应力。 (A)10;(B)9;(C)8;(D)7。 33(Jd3A5233).正确安全地组织检修工作 主要由(B)负责。 (A)工作票签发人;(B)工作负责人;(C) 工作许可人;(D)部门领导。 34(Je3A2234).立杆后应把卡盘固定在电 杆根部离地面(C)处。 (A)300mm;(B)400mm;(C)500mm;(D)600mm 。 35(Je3A2235).工作人员工作中正常活动 范围与带电设备的安全距离10kV及以下 应为(C)。 (A)0.2m;(B)0.3m;(C)0.4m;(D)0.6m。 36(Je3A2236).拉紧绝缘子的装设位置, 应使拉线沿电杆下垂时,绝缘子离地高度 应在(D)。 (A)1m以上;(B)1.5m以上;(C)2m以上; (D)2.5m以上。 37(Je3A2237).电杆连接时,当采用钢圈 连接的钢筋混凝土杆时宜采用(C)连接。 (A)法兰盘螺栓;(B)插入式;(C)电弧焊

2013年配电线路高级工试题库(第二版)

一、选择题: Lb3A3210 圆钢敷设的埋入土壤内接地线的最小规格为(10mm)。 Lb3A3211独立避雷针(线)不应设在人经常通行的地方,避雷针及其接地装置与道路或出入口等等的距离不宜小于(3m) Lb3A3212隔离开关的导电部分的接触好坏,可用0.05mm×10mm的塞尺检查,对于接触面宽度为50mm及以下时,其塞入深度不应超过(4mm) Lb3A3213变压器二次熔丝的额定电流按变压器(二次额定电流)选用 Lb3A3214聚氯乙烯塑料电缆的使用电压范围是(1∽10KV) Lb3A3215 对聚乙烯、聚氯乙烯绝缘导线的允许温度为(70℃) Lb3A3216线路绝缘子的击穿故障发生在(绝缘子内部) Lb3A4217 10KV配电线路允许的电压偏差为(±7%) Lb3A4218能经常保证安全供电的,仅有个别的、次要的元件有一般缺陷的电气设备属于(二类)设备。 Lb3A4219电气设备的维护管理范围规定,低压供电的,以供电接户线的最后支持物为供电部门与用户的分界点,支持物属(供电企业)。 Lb3A4220 交流耐压试验,加至试验标准电压后的持续时间,凡无特殊说明者为(60s) Lb3A4221 改善功率因数的实质问题是补偿(容性无功)功率。 Lb3A5222 当地区的年平均气温在3-17℃之间时,配电线路设计年平均气温应取次数较邻近的(5)倍数值 Lb3A5223单台电动机的专用变压器,考虑起动电流的影响,二次熔丝额定电流可按变压器额定电流的(1.3倍)选用 Lc3A2224总容量为100KVA以下的变压器,重复接地不应少于(3处) Lc3A3225金属抱杆整体弯曲超过杆长的(1/600)者严禁使用。 Lc3A3226金属抱杆做偏心压力试验时,偏心载荷达到偏心额定载荷的1.25倍时,其横向变形不得超过抱杆全长的(3‰) Lc3A4227 配变站的接地装置的接地电阻不应大于(4Ω) Jf3A2228 爆破基坑时,如遇有哑炮,应等(20min)后再去处理,不得从炮眼中抽取雷管和炸药。Jd3A32291KV以上架空电力线路交接试验时,应在额定电压下对空载线路进行(3次)冲击合闸试验,合闸过程中线路绝缘不应有损坏

高级工技能考试试题全

第三部分高级工一、理论知识鉴定要素细目表行业通用理论知识鉴定要素细目表工种理论知识鉴定要素细目表鉴 定范围鉴定点一级二级三级重代要代代代 名称名称名称名称码程码码码度A 基本要求B 基础知识 F 直流电路支路电流法求解复杂电001 X 路 回路电流法求解复杂电002 X 路003 节点电压法的应用X 004 叠加定理的应用X 005 二端网络的概念X 006 戴维南定理的内容X 007 电桥电路的分析与计算X 008 简单直流电路的计算X G 电磁知识001 磁路的概念X 002 磁路欧姆定律的分析X 003 同名端的判断X H 交流电路001 欧姆定律的复数形式X 002 阻抗的串联计算X 003 阻抗的并联计算X 004 串联谐振的概念X 005 并联谐振的概念X 006 非正弦交流电的概念X 007 RC 电路的过渡过程X 008 RL 电路的过渡过程XI 电子电路基001 单相整流电路的计算X 本知识002 三相整流电路的计算X 003 硅稳压管的工作特性X 硅稳压管稳压电路的工004 X 作原理晶体管串联型稳压电路005 X 的工作原理006 多级放大器X 007 负反馈放大电路X 008 功率放大器X 009 正弦波振荡电路X 010 直流放大电路X 011 逻辑代数基础X 012 TTL 集成与非门电路X 013 RS 集成触发器X 014 JK 集成触发器X 015 D 集成触发器XJ 晶闸管电路单相全波可控整流电路001 X 及应用的构成单相全波可控整流

电路002 X 的工作原理单相半控桥式整流电路003 X 的构成单相半控桥式整流电路004 X 的工作原理三相半波可控整流电路005 X 的构成三相半波可控整流电路006 X 的工作原理三相半控桥式整流电路007 X 的构成三相半控桥式整流电路008 X 的工作原理单相可控整流电路的 分009 X 析与计算B 相关知识B 电工仪 A 常用电工测001 双臂电桥的工作原理X 器、仪表量仪器仪表知识的基本知识002 示波器的工作原理X 及工作原理B 常用电工测001 双臂电桥的使用X 量仪器仪表002 常用电工仪表的选择X 的使用方法003 示波器的使用X C 电力系统B 电力系统中001 电容电流的计算X 知识性点的接地002 消弧线圈的补偿方式X 方式C 工厂企业供001 变配电所的结构及要求X 电方式 D 计算负荷的用电设备组计算负荷的001 X 确定确定002 企业总计算负荷的确定X E 短路电流的001 标么值的概念X 计算常用电气设备阻抗值的002 X 计算D 电气设备 A 高压开关电001 SF6 断路器的基本特点X 器002 SF6 断路器的适用范围X 003 高压断路器的选择X 004 高压隔离开关的选择X B 低压开关电低压电动机配电回路元、001 X 器器件选择方法002 固态继电器的结构原理X C 电力变压器001 电力变压器的简单计算X D 互感器001 电流互感器的性能参数 X 002 电压互感器的性能参数X E 无功补偿装高压电力

配电线路(高级工)题库

电力职业技能鉴定考试题库 《配电线路工》高级工 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共116题) 1. 我国工频交流电的周期是()。 (A)0.1s; (B)0.2s; (C)0.3s; (D)0.02s。 答案:D 2. 欧姆定律是阐述在给定正方向下()之间的关系。 (A)电流和电阻; (B)电压和电阻; (C)电压和电流; (D)电压、电流和电阻。 答案:D 3. 交流电机和变压器等设备选用硅钢片做铁芯材料,目的是为了()。 (A)减少涡流; (B)减少磁滞损耗; (C)减少涡流和磁滞损耗; (D)增加设备绝缘性能。答案:C 4. 用于确定载流导体在磁场中所受力方向的法则是()。 (A)左手定则; (B)右手定则; (C)左手螺旋定则; (D)右手螺旋定则。 答案:A 5. 用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是()。 (A)左手定则; (B)右手定则; (C)左手螺旋定则; (D)右手螺旋定则。 答案:B 6. 10kV金属氧化物避雷器测试时,绝缘电阻不应低于()。 (A)300MΩ; (B)500MΩ; (C)800MΩ; (D)1000MΩ。 答案:D 7. 1kV及以下配电装置做交流耐压试验的电压为()。当回路绝缘电阻在10MΩ以上时,可采用2500V绝缘电阻表代替,试验持续时间为1min。 (A)500V; (B)1000V; (C)1500V; (D)2000V。 答案:B 8. 10kV油浸电力变压器做交接试验时,交流耐压试验电压标准为()。 (A)18kV; (B)28kV; (C)38kV; (D)48kV。 答案:B

2020年配电线路安规考试题库及答案(共130题)

范文 2020年配电线路安规考试题库及答案(共130题) 1/ 9

2020 年配电线路安规考试题库及答案(共 130 题) 1.线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面(含变电站、发电厂、环网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路)都拉闸停电,并( 可工作的命令。 答案:D 《 )后,方能发出许线路安规:2.4.2》 A.停电操作完毕 B 核实停电 C 完成验电 D 挂好操作接地线 2.工作终结和恢复送电制度规定,完工后,工作负责人(包括小组负责人)应检查( )的状况。 答案:C 《线路安规:2.7.1》 A 线路运行地段 B 线路 C 线路检修地段 D 线路部分地段

3. 汽车起重机行驶时,应将臂杆放在( 将钢丝绳收紧。 禁止上车操作室 )上,吊钩挂在挂钩上并坐人。 答案:C 《变电安规:14.2.3.6》 A 车顶 B 车前 C 支架 D 侧面 4.对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,应(后验上层,先验近侧、后验远),先验下层、侧。 答案:C 《线路安规:3.3.4》 A. 先验高压、后验低压 B. 同时验高、低压 C. 先验低压、后验高压 D. 只验检修的电压等级线路 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和( 范措施及事故紧急处理措施。 )存在的危险因素、防答案:C 《线路安规:1.2.4》 A. 办公地点 B. 生产现场 3/ 9

C. 工作岗位 6. 工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作 ( )。 答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 7. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( 力安全工作规程、熟悉工作范 )经验、熟悉电围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。 答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 工作 B. 作业 C. 检修 8. 在线路停电时进行工作,工作负责人在班组成员( 可以参加工作班工作。 答案 )的条件下,:A 《线路安规:2.5.1》

国家题库电气试验高级工理论试题及参考答案四计算题

国家题库电气试验高级工理论试题及答案 四、计算题(每题5分,共36题) 1.某一220kV线路,全长L=57.45km,进行零序阻抗试验时,测得零序电压U0=516V,零序电流I025A,零序功率P0=3220W,试计算每相每公里零序阻抗Z0零序电阻R0,零序电抗X0和零序电感L0。 答案:解:每相零序阻抗: 每相零序电阻: 每相零序电抗: 每相零序电感: 答:每相零序阻抗为1.078Ω/km,零序电阻为0.269Ω/km,零序电抗1.044Ω/km,零序电感是0.00332H/km。 2.一台SF1-20000/100变压器,连接组标号YN,d11,额定电压U N1/U N2=110/10.5kV,额定电流I1N/I2N=105/1100A,零序阻抗试验结构如图D-19所示,测得电压U=240V,电流I=1 3.2A,试 计算零序阻抗的标么值Z0。 图D-19 答案:解:变压器的基准阻抗Z b1: 变压器零序阻抗: 零序阻抗标么值: 答:变压器零序阻抗的标么值是0.09。 3.单相变压器二次侧额定电压U2N=220V端子上接有R=0.316Ω的电阻,若在一次侧端子施加电压,当一次电流I1=3A时,所加电压U1=2160V,如图D-20所示,问一次额定电压U1N是多少?假设 变压器的电抗及损耗忽略不计。 图D-20 答案:解:设一次额定电压为U1N,变压器的变压比: 将二次侧电阻R归算到一次侧: 则一次侧的电压U1为: 所以: 答:一次额定电压为10501V。 4.一台KSGJY-100/6的变压器做温升试验,当温度t m=13℃时,测得一次绕组的直流电阻R1=2.96Ω,当试验结束时,测得一次绕组的直流电阻R2=3.88Ω,试计算该绕组的平均温升Δt p。 答案:解:试验结束后绕组的平均温度t p可按下式计算:

最新配电线路工技师技能鉴定题库(第二版)

配电线路职业技能鉴定试题库(技师) 目录:选择题判断题简答题计算题绘图题论述题 一、选择题 1、由变压器电杭的计算公式可知:变压器电抗 x 与频率 f 成正比。当 50Hz 的变压器接到 60Hz 电源上时,其电抗 X 为原来的( D )倍。 ( A ) 2 . 1 B ) 1 . 8 : ( C ) 1 . 5 ; ( D ) 1 . 2 。 2、配电线路针式绝缘子运行工况的安全系数为 ( B ) ( A ) 1 . 5 ; ( B ) 2 . 5 ; ( C ) 3 . 5 ; ( D ) 4 . 5 。 3、架空配电线路导线架设后塑性伸长对弧垂的影响,宜采用减小弧垂法补偿,铝绞线、铝芯绝缘线为 20 % , 钢芯铝绞线弧垂减小的百分数为( B )。 ( A ) 7 % ; ( B ) 12 % : ( C ) 20 % : ( D ) 8 %。 4、当电气设备外绝缘体最低部位距地小于( D ) 时,应装设固定遮栏 . ( A ) 1200mm ; ( B ) 1500mm ; ( C ) 23O0mm : ( D ) 250Omm 。 5、线路导线的电阻与温度的关系是( A )。 ( A )温度升高,电阻增大; ( B )温度升高,电阻变小; ( C )温度降低,电阻不变; ( D )温度降低,电阻增大。 6、( A ) 引起电力线路导线振动的风速一般是( D ) ; (A)2.0m / s ; (B ) 1.5m/ s ( C )1.0m/ s : ( D ) 0.5m/ s 。 7、下列对高压设备的试验中属于破坏性试验的是( B )。 ( A )绝缘电阻和泄漏电流测试; ( B )点流耐压和交流耐压试验; ( C )介质损失角正切值测试; ( D )变比试验。 8、敷设电缆时,应防止电缆扭伤和过分弯曲,电缆弯曲半径与电缆外径的比值, 35kV 及以下交联聚乙烯绝缘三芯电缆为( B )。 ( A ) 5 : ( B ) 10 ; ( C ) 20 ; ( D ) 30 。 9、重大设备事故由( C )组织调查组进行调查。 ( A )国家电力部门; ( B )省市电力部门; ( C )发生事故单位: ( D )区域电网部门。 10、在有阻抗元件的潮流计算中,常采用百分值和 ( A ) ( A )标么值; ( B )实际值; ( C )有名值; ( D )有效值。 11、限流电抗器主要装在出线端或母线间,其主要目的是:当线路或母线发生故障时( C )。 ( A )限制负载电流; ( B )限制无功电流; ( C )限制短路电流; ( D )限制有功电流。 12、导线与接续管采用钳压连接,压后尺寸的允许误差应符合规程规定,铝绞线钳接管为士 1 . omm ;钢芯铝绞线钳接管为( A )。 ( A )士0.5mm : ( B )士 0.8mm ; ( C )士 1.0mm : ( D )士 1.8mm 。 13、环形断面钢筋混凝土电杆的混凝土强度不应低于( C ) ;预应力混凝土电杆的混凝土强度不应低于 C40 。 ( A ) C 10 : ( B ) C20 ; ( C ) C3O : ( D ) C4O 。 14、采用倒落式人字抱杆立杆,当电杆起立到( D )时应暂停牵引,稳好四方临时拉线,起立到80时停止牵引,调整拉线,使杆(塔)缓缓立直。 ( A ) 30 。: ( B ) 45 。: ( C ) 60 。; ( D ) 70 15、铝绞线、钢芯铝绞线、铝合金线的最小设计安全系数一般地区为( C ) ,重要地区为 3 . 0 。 ( A ) 1 . 5 : ( B ) 2 . 0 : ( C ) 2 . 5 ; ( D ) 3 . 0 。 16、总油量超过( D )的屋内油浸式变压器,应安装在单独的变压器间,并应有灭火设施。 ( A ) 4Okg ; ( B ) 60kg ; ( C ) 80kg ; ( D ) IO0kg 。 17、6 一 10kV 电压等级的电力变压器阻抗电压标准约为( C )。 ( A ) 2 %一 4 % ; ( B ) 3 %一 5 % ; ( C ) 4 %一 5 . 5 % ; ( D ) 5 %一 7 %。 18、 6 一 10kv 绝缘杆的工频耐压试验周期每年一次,试验电压为( D ) , 时间为 lmin 。 ( A ) 1 IkV : ( B ) 22kV : ( C ) 33kV ; ( D ) 45kV 。 19、用机械起重,当吊件重量接近起吊能力且物体吊离地面( A )时,要进行刹车试验。