一、外电防护

外电防护主要指架空线路的防护

1、最小安全操作距离

(1)、《规范》规定:高低压线路的下方,不得施工,不得建造临时设施,不得堆放物件及材料。

(2)、在架空线路的一侧作业时,必须与线路保持安全操作距离。同时给出了最小安全操作距离的数值:4m/1kv以下、6m/1-10kv、8m/35kv 等,随线路电压的增高距离要求也越远。

为什么作这样的规定呢?尤其是高压线路(一般可按1kv以下为低压,1kv以上为高压划分),第一,线路本身为裸线,没有绝缘保护,如果接触危险大;第二,高压线不同于低压线,即使没有接触,由于人体与线路过于接近,也会造成高压放电而带来危险。因为高压电可将线路周围的空气电离而成为导体,其电压越高电离空气的范围也越大,所以对于高压线路不但不能接触,同时也不能过于接近,把可能造成线路放电的距离以外称为安全距离。

《规范》规定的是安全操作距离,这是考虑了施工中的动态因素,例如10kv的安全距离一般1m就可以,但安全操作距离规定了6m,主要是考虑到像脚手管杆件等材料的长度而制定的,如果距离较小,工人在搭设脚手架时,钢管本身又是导体,这样就有发生触电事故的危险。

2、安全防护措施

当线路与作业区域过近,达不到《规范》规定的最小安全操作距离时,必须采取防护遮拦、栅栏及悬挂标志牌等防护措施。

(1)一般采取搭设防护架子,防护架子与线路距离应不小于1m,并停电搭设,防护架子应采用木杆,当采用金属管时,应有良好

的接地装置。

(2)当建筑物距防护架子较近时,应用密目网将防护架子封挂严密,防止发生脚手杆、钢筋等长材料从防护架中穿过,碰触高压线

造成事故。

(3)当起重机的作业半径之内有高压线时,防护架要搭设成门型,其顶部采用厚5cm木板进行防护。

(4)当夜间施工时,防护架应设置36v彩泡,使起重机司机及作业人员能有明显的警示。

(5)防护架子应有足够的强度和刚度,并有专人监护。

二、接地与接零保护系统

保护接地或保护接零是施工现场用电的基本安全技术措施,必须按照规定认真作好。

1、TT系统与TN系统

这是电气接地和接零的两种保护系统的专用符号。第一个字母T,表示工作接地,第二个字母T,表示保护接地;第二个字母N,表示保护接零。

当我们施工现场的电网,从外电高压经变压器降到低压供电时,将变压器中性点与大地直接连接作的接地,就叫做工作接地。如果没有这种接地,一旦变压器高压侧或低压侧绝缘发生问题,高压侧将影响到低压侧,使低压侧的电压升高,现场电气将全部被摧毁,不能正常工作。有了这种接地,再发生同样情况时,高压侧大量电流将通过接地体向大地作半圆形扩散,则低压侧的电位升高很小,这样就保障了低压侧电网的运行安全,因为这种接地可以稳定系统的电压,保证电气正常工作,所以叫工作接地,接地的阻值不大于4欧姆。

工作接地的作用是稳定系统的电位,限制系统对地电压不超过某一范围,减少高压窜入低压的危险。但是这种工作接地不能保障人体触电时的安全,当发生人体触及带电的设备外壳时,还要依靠保护接地,保护接零

等措施去解决。

(1)什么是保护接地

为了保护人体触电时的安全,将用电设备的金属外壳与大地连接,这种接地是为了保护人身安全的,所以叫保护接地。保护接地与工作接地阻值都是4欧姆,由于保护接地与触电时的人体之间是并联的,所以电流将同时通过人体和接地体流向大地再回到变压器中性点,而人体阻值1000欧姆远大于保护接地阻值4欧姆,阻值越大通过电流越少,所以大量电流经保护接地,从而使人体得到了保护。但是由于电网中性点已作了接地,与大地之间有了电气连接不是相互绝缘的,所以保护效果就不理想。经过计算,人体触电时故障点电压仍为110v,电流为27.5A,所以虽然较220v 有了明显降低,但仍然不是安全电压,27.5A的电流也不能迅速切断容量较大的设备电流,保护效果仍不理想。另外,每台设备都设置保护接地的作法也是不经济的。

(2)什么是保护接零

将用电设备的金属外壳与电网的零线连接就叫保护接零,保护接零必须与保护切断相配合。当三相设备中一相发生碰壳时,该相电流通过设备金属外壳流经零线回到变压器中点,形成该相对零线的单相短路,由于短路电流大,所以迅速将熔断器的保险切断,从而断开电流消除危险。

保护接零实质上是将用电设备的碰壳故障改变成为单相短路故障,从而获得较大的电流,快速的熔断保险,断开电源避免事故。如果不采取保护措施,设备漏电后,外壳上将长期存在危险电压,此危险电压不会自动消除,一旦人体触及就会发生触电事故。

(3)保护接地与保护接零

TT与TN相比较,TN的安全效果更好更安全,所以《规范》规定:在施工现场中性点直接接地的电力线路中,必须采用保护接零系统。于是有人便认为不管什么情况,必须采用保护接零。

但是《规范》还规定:当施工现场与外电线路共同用一供电系统时,电气设备应根据当地要求作保护接零或保护接地。就是说,不是什么情况施工现场都一律采用保护接零。

当施工现场自己设置变压器形成一个独立供电系统时,应中性点接地并采用保护接零措施;当施工现场没设置变压器,直接用当地电业部门低压侧供电时(此时施工现场与外电线路为一个供电系统),应根据当地电业部门的规定采用适当的保护措施。例如天津电业局规定,凡直接用电业局低压侧电源供电的必须采用保护接地,不准用保护接零。因为电业部门线路的零线带电,只能用于工作零线不能作保护零线,否则会带来危险。另外,当分包单位采用总包单位电源供电时,分包单位应视总包单位的保护措施情况,与总包单位相一致,不允许在同一供电系统中,一部分设备作保护接零,别一部分设备作保护接地。

(4)什么是重复接地

当保护零线一旦断线,系统将失去保护措施。为了减轻保护零线断线后的危险、降低故障点对地电压和缩短故障的持续时间,在电网的始端、末端和中间多处的零线上再作接地,就叫重复接地。重复接地是保护接零的补充保护,其阻值不大于10欧姆。对高大的设备,对设备比较集中的地方都应作重复接地。

2、TN-S系统

在TN系统中有TN-C、TN-S和TN-C-S三种形式。

(1)TN-C是三相四线制中,工作零线与保护零线合一的系统,它有以下缺陷:

①零线发生断线时,单相设备会将相线电流,经工作零线到保护零线

再到设备外壳,使现场设备外壳自行带电造成事故。

②当电网内有三相设备同时接有单相设备时,会造成三相不平衡零线

带电,当三相不平衡严重时,可导致触电事故。

③给接装漏电保护器增加了困难,容易造成误动作。

(2)TN-S是三相四线制中,工作零线与保护零线分开的系统,也叫具有专用保护零线的保护接零系统,它克服了TN-C的缺陷。

①由于工作零线(N)和保护零线(PE)分设,从而可以做到保护零

线不再因三相不平衡产生电流问题,因为工作零线与保护零线是两

条相互绝缘的线路,所以不再受干扰。

②当发生工作零线断线时,只影响单项设备的正常工作,不会损害系

统中的保护功能。

③当发生保护零线断线时,只会使断点以后的设备失去保护功能,并

不会因此而直接导致事故发生。

④采用TN-S后,线路上装设漏电保护器的问题也相应得到解决。由

于工作零线与保护零线分设,工作零线穿过漏电保护器,保护零线

不穿过漏电保护器,可以在专用的保护零线上作重复接地,线路清

楚不会干扰发生误动作。

(3)TN-C-S,当在同一用电系统中,可以同时有TN-C和TN-S两种形式。例如某分包单位使用总包单位提供电源施工,总包单位供电采用了TN-C系统时,分包单位在自己用电的第一个配电箱处作重复接地,然后从重复接地处引出PE线,这样在分包单位施工的范围内就形成了TN-S系统,在总包的整个供电系统中,就形成了TN-C-S系统,这样做是符合电气规定的。

3、保护零线的设置要求

(1)专用的保护零线必须保护其可靠性,应由工作接地处引出。

(2)为保证保护零线的可靠性,在其线路上不允许安装开关和熔体,保护零线不准穿过漏电保护器。

(3)电箱中设两块端子板(工作零线端子板与保护零线端子板),保护零端子应与金属箱体、金属底板连接,而工作零端子应

与金属箱体、金属底板及保护零线绝缘。每个端子接点只能

固定一根导线,避免接点松动。

(4)保护零线不应用铝线,应采用多股铜线。

(5)保护零线应作重复接地,以提高其可靠性。

(6)架空线路应有其固定位置和颜色。

4、保护零线与工作零线混接的危害

采用TN-S后系统内应有专用的保护零线,任何情况下不能有与工作零线混接的情况。由于保护零线的作用是保护人体避免触电事故的,所以保护零线在正常工作时是处于不带电的状态,而工作零线在单项设备不工作时没有电流流过,若单相设备一旦工作,工作零线会有电流产生。如果现场某处工作零与保护零错接,单相设备的工作电流便会导致现场其它用电设备外壳有带电的危险,从而导致发生触电事故。

施工现场采用了TN-S系统后,不只是简单地把四线变成五线的敷设型式就可以提高其供电可靠性,而必须在检查中认真核对PE线的设置是否正确,否则将会更不安全。

三、配电箱、开关箱

由于施工现场用电采用了TN-S系统,从而提高了供电系统的本质安全,而采用三级配电两级保护及推行标准电箱,将提高施工现场用电的本质安全。

配电箱是施工现场电源与用电设备的中枢环节,而开关箱上接电源线,下接用电设备也是用电安全的关键,所以正确设置与否是一个非常重要的问题。

1、关于“三级配电、两级保护”

(1)三级配电

为了便于管理,规范要求最好实行三级配电,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱是末级,以下就是用电设

备,这样总体上形成三级。分配电箱是为用电系统分路供电的控制箱,如是一个加工厂,可以每车间设一个分配电箱,若是一个工地,可以分路。(例如:一路给搅拌机棚,一路给塔吊,一路给工程栋号施工),每一路设一个分配电箱,当某台用电设备出现故障时,只拉分配电箱闸就可以进行维修,不用拉总闸,若是现场发生了电气故障也便于查找。每台设备设一开关箱,分配电箱与开关箱距离不大于30m,开关箱与被控制固定设备的水平距离不大于3m,当用电设备发生故障时,便于迅速切断电源。

(2)两级保护

这里说的“保护”主要是讲加装漏电保护装置。“两级”是指除在末级(开关箱)设置漏电保护器外,还要在上一级(分配电箱或总配电箱中)再设置漏电保护器,总体上形成两级保护。因为用电规范规定:“施工现场所有用电设备除做保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏保护装置”、“开关箱中必须装设漏电保护器”,漏电保护器应装在配电箱和开关箱,两级漏电保护器之间具有分级分段保护功能。

2、为什么规定加装漏电保护器

我们已经采用了具有优越性的TN-S系统,为什么还要再加装漏电保护器呢?

(1)对容量较大的设备保护能力弱

因为保护接零是利用较大的短路电流,迅速切断熔体来实现保护的,如果达到迅速切断的目的,就必须保证切断电流足够大,因为电流越大,切断所需的时间越少。规范规定切断时间不大于10s,经试验切断电流达到熔体额定电流4倍时,熔体熔断时间10-15s。然而系统中的短路电流不是无限大,经计算为147A,当线路越长,线路阻抗加大,电流相应减小,所以当设备容量较大、线路过长时,往往不

能保证迅速切断故障电流,设备带电时间长而有危险。

(2)对较小的漏电电流没有保护能力

在施工现场多数情况下不都是发生相线直接碰壳故障,有些电气设备因受潮、过热使绝缘程度下降,这时一般在故障点都会有泄露电流向金属外壳,但由于电流不大(或几十毫安、或几百毫安等),这样小的电流熔断器不会熔断,然而这些漏电电流对人体却有触电危险(当超过50mA时发生痉挛,当达到100mA时危及心脏导致死亡)。

鉴于以上情况,所以规定既做保护接零,还是加装漏电保护器,以达到对人的可靠保护的目的。

3、漏电保护器的参数

(1)主要参数

①“额定电流”:漏电保护器在不间断工作下,能承载的电流。与所控

制的设备容量相适应。

②“额定漏电动作电流”:漏电保护器在达到此值时,即动作,断开电

源(高灵敏度的漏电保护器为30mA以下)。

③额定漏电动作时间”:在通过规定的漏电电流值时,在不超过此时间

内,漏电保护器动作。(快速型保护器分断时间不大于0.1s)。

④额定漏电不动作电流”:漏电保护器在达到此值以前时不动作。一般

此值为动作电流值的1/2,如果保护器过于灵敏,会因误动作而影响生产的正常进行。

⑤漏电保护器设计安全限值为:漏电动作电流×漏电动作时间

=30mA.S

(2)参数的选择

正确的选择两级保护器的参数才能达到分级分段的目的;正确的选择开关箱中漏电保护器参数以适应不同作业条件下的保护。

①总配电箱设保护器

在电网进线端总隔离开关的负荷侧设置。该级漏电保护器主要用以消除触电事故为目的的间接保护。这种总的漏电保护有报警和切断两种方式,一般采用报警,当采用切断方式时,整个低压供电系统的停电会造成较大的影响。参数选用一般选漏电动作电流较大的(300-1000mA),此值应大于漏电网正常运行实测最大值的2倍。

②分配电箱设保护器

这一级漏电保护器也是作为间接保护,同时也可作为末级保护器补充保护。动作电流值应大于运行中实测泄漏电流的2.5倍,一般可选100mA-200mA。

在总配电箱安装或在分配电箱安装漏电保护器。各有优缺点,总配电箱量少,在总配电箱设置比较经济,并可以保护总配电箱到分配电箱的线路,但给管理上带来一定困难,一旦掉闸会造成全现场停电,影响大;分配电箱设置要比总配电箱设置需要的漏电保护器数量多,但可以把故障解决在分配电箱以下,不会给其它分路带来影响,并且分配电箱设置的漏电保护器参数较总配电箱的更接近安全限值,对末级开关箱起补充保护的作用。

③分级选择参数

在实行分级保护选用各级漏电保护器时,总希望其动作电流值越小越安全,但是由于施工现场配电线路和用电设备的绝缘程度不会都是良好的,总是由于种种情况存在着一定的漏电电流,线路越长、设备容量越大、绝缘程度越差以及环境条件(热、湿、尘)越不好,漏电电流也就越大。如果选用漏电电流值过小,则会造成经常性的误动作,所以应选择不动作电流值大于正常泄漏电流值。例如在搅拌机棚内设置的分配电箱,其漏电保护器漏电流值若选择过小(例如选75mA),当棚内有三台搅拌机,由三个开关箱分别控制,各开关箱漏电保护器参数为30mA×0.1s,此时若每台漏电15mA,则开关箱内保

护器不动作,但会导致分配电箱掉闸,因为三台15mA相加为45mA,此值大于分配电箱中的75mA的1/2,会发生越级掉闸的不正常现象,所以正确选择漏电保护器的参数,是实现分级分段保护的关键。

④开关箱设保护器

《规范》规定开关箱中必须装设漏电保护器,开关箱是线路的末端,人员接触频繁,设置漏电保护器的作用是:可提供间接触电保护并对直接触电保护进行补充保护,主要用来对有致命危险的人身触电防护。规定选用快速型(0.1s)高灵敏度(30mA以下)的保护器。(对容量较大的用电设备可选用50mA),对于潮湿场所由于作业条件差,所以应选用漏电动作电流15mA的保护器。

“直接接触保护”是指防止人与带电体直接接触的防护。例如电器设备内的电源线路采取的绝缘保护就是直接保护;

“间接接触保护”是指防止人与故障情况下变为带电的导体接触的保护。例如电器设备的金属外壳带电问题。为防止触电而采取的保护接零、加设漏电保护器以及采用绝缘外壳双层绝缘等。

4、隔离开关

隔离开关主要选用于高压电气中的电器元件。其主要用途是在检修中或备用中,保证电气设备与其它正在运行中的电气设备隔离,并给工作人员有可以看见的在空气中有一定间隔的断路点,保证检修工作的安全。隔离开关没有灭弧能力,绝对不许带负荷拉、合闸,否则会造成事故。因此必须在负荷开关切断以后,才能拉开隔离开关,同样,只有先合上隔离开关后,再合其它开关,其作用就是空载情况下接通和切断电源。

按照以上要求,刀型开关、组合开关、熔断器等都有明显断开点,可以用做隔离开关,而空气开关等断点不明显,不能做隔离开关。隔离开关是电箱内的总开关,应设置在电源的进线处,漏电保护器应设置在隔离开亲的负荷侧,开关箱中如果用隔离开关兼作电气设备的负荷开关时,只能

控制5.5kW以下的动力线路。配电箱内有分路布置的,应在各分路处加装分路隔离开关,以保证各分路的电气隔离。为避免隔离开关的带负荷拉合闸的误操作,应在电箱的隔离开关处设置连锁装置,防止发生事故。

5、关于“一机一闸一漏一箱”

《规范》规定“每台用电设备应有各自专用的开关箱”、“必须实行一机一闸制”、“开关箱中必须装设漏电保护器”,把以上规定进行简单归纳,即为“一机一闸一漏一箱”。

(1)“一机一闸”

每台用电设备都由一个电气开关控制,不能一个开关控制两台,如果一把闸刀开关控制两台设备,当容量不一样时,其保险不好匹配,如按容量小的配,则一启动保险烧断,若按容量大的配,则容量小的起不到过载保护作用,可能烧毁电机而保险未断。当两台容量一样时,可以解决保险配制问题,但工作中一台发生故障需要维修,而另一台需继续工作不能同时满足。此外还容易发生误操作而导致事故。

(2)“一箱一漏”

有的施工现场在设备比较集中的地方(比如钢筋车间等)采用了将开关电器也集中设置在一个大的开关箱内的做法,虽然节省了电箱,但很容易发生误操作事故。《规范》规定开关箱距被控制设备水平距离不大于3米。其目的是当发生故障时,可以用最快的速度切断电源避开危险。合用开关箱,各电器开关距被控制设备有远有近,达不到规范要求。而且由于不是专用的开关箱,拉、合闸时会导致误操作事故。

另外,开关箱内设置的漏电保护器,也是同其他电气开关一样只能用于某一台用电设备的保护,不能同时保护多台,否则达不到保护功能还容易有误动作。

漏电保护开关是一种电气专用的安全装置,禁止用漏电保护器代替电器开关,当频繁使用时会造成机构装置的磨损,降低其灵敏度。

6、关于电箱的制作

配电箱、开关箱的设计制作是一项非常严肃的工作,必须认真对待。从箱体的选材、制作到电器元件的检测、安装,都必须按照《规范》的要求,对应所控制的线路或设备分别逐项进行。

电箱内所有电器在安装前,应逐件检测确认符合要求,电器装置安装端正牢固。开关电器能否正常工作与其安装质量有关,箱内导线必须采用绝缘良好、接头不松动、没有外露导电部分,否则容易引起火花或高温。电箱内应设计有专用接线端子板,进出线设有卡子防止承受过大拉力,电箱全部组装后应做整机检测,合格者应有合格标志。

四、现场照明

1、设置照明专用线路

《规范》规定“动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置”。规范要求照明要自成独立配电系统,其目的是在动力配电因故停电不会影响照明,否则一发生故障现场失去照明,也使故障不能尽快排除。

照明灯具等也是现场用电设备,所以灯具的金属外壳也必须按规定做保护接零。“单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器”。施工现场往往只注意动力设备而忽视照明,特别是室内照明设置不规范,有的施工单位用220V碘钨灯作移动照明、外壳不接零、开关箱内无漏电保护器、灯具架设高度低、灯具离易燃物近、线路过长等,触电事故常有发生。

2、关于安全电压

(1)50V以下即为安全电压,安全电压是一个系列42V、36V、24V、12V、6V,按照不同的作业条件选用适合的电压等级。

(2)24V以上的电压安全是有条件的,线路必须采用绝缘防护。就是说36V等级的电压仍然有触电的危险,不允许人体触及裸露

的带电体(包括触点、接头等)。过去有人误认为36V是绝对安

全电压,长时间接触也不会有危险,实际上36V的安全是有条

件的,当持续接触超过10S,仍然会导致事故(有发生痉孪的可

能,也可导致二次伤害)。所以我们在采用36V安全电压供电时,

其线路敷设及用电设备的使用仍然要按规定做,在有些特别潮

湿作业以及在容器内的用电,必须采用24V、12V电源供电。

3、在下列情况下应采用36V以下电源

(1)灯具、线路架设高度,室外低于3m,室内低于2.4m;

(2)使用行灯做照明时;

(3)在潮湿作业场所照明,应使用36V及24V;

(4)在金属容器内照明应采用12V。

4、照明变压器

必须使用双绕组型变压器,防止一次电压的威胁。外壳应保护接零。一次线长度不应超过3m。为防止短路事故,变压器一次侧和二次侧均应装设熔断器,二次侧熔丝应按负载配制。

五、配电线路

配电线路的选材及敷设方式,应按照用电施工组织设计中绘制的图纸进行。

1、架空线路

《规范》规定“架空线必须设在专用电杆上”、“木杆梢径不小于130mm”、“架空线路的档距不得大于35m”,“线间距离不得小于0.3m”,并规定“绝缘铝线截面不小于16mm2、绝缘铜线不小于10mm2”、“最大弧垂与地面距离,施工现场4m,机动车道6m”。为避免接线错误,规定了相序排列:面向负荷,从左侧起,五线为L1、N、L2、L3、PE;动力与照明分设为上层L1、L2、L3;下层L1、(L2、L3)、N、PE。

对照规范检查,现场使用木杆直径过细,对承受线路拉力和上杆架线操作会带来危险;横担长度不够,原为四线横担,改为五线横担没有加长

(四线长1.5m,五线长1.8m);线间距离太小影响架线操作;线路距地面过低、垂度大、绝缘老化、相序不对、接头多等,应按规定改正。

2、电缆线路

《规范》规定“电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设”、“电缆在室外埋地深度不小于0.6m,并设置保护层”、“橡皮电缆架空敷设时,应用绝缘子固定,严禁用金属裸线做绑线,最大弧垂距地不小于2.5m”。

(1)电缆直埋必须有铠装电缆,防止地下介质腐蚀和承受能力。不允许用成束塑料绝缘线外加套管代替电缆埋地。防止电流电压

不同产生互感电流和相互磨损造成短路。

(2)埋设电缆应在地面设有标志,电缆上部有保护层,防止误操作发生事故。

(3)电缆严谨沿地面明设,防止机械伤害电缆和介质腐蚀。

(4)电缆穿越建筑物、道路时应加套管防护。

(5)当采用TN-S系统时,干线应使用五芯电缆,禁止使用四芯电缆外加一根导线的做法,因为两种材料不一、绝缘程度不一、防

介质防老化以及载流量等不匹配,造成配线不合理。对原有四

芯电缆可使用在动力线路上,施工现场动力与照明分设,动力

使用四芯电缆,照明可使用三芯电缆。

3、垂直敷设

《规范》规定“高层建筑的临时电缆配电,必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设应利用工程的竖井、垂直孔洞等,固定点每楼层不少于一处”。每层或隔层设置分配电箱提供各层施工用电。

有些单位多层建筑施工时,不是采用垂直敷设电缆方法,而是从室外地面附近处的开关箱中,用胶皮线直接拉入室内提供施工电源,层层如此施工,不但现场面貌混乱,一旦发生事故不能迅速切断电源。胶皮线由于受拉使导线截面变细,形成过载过热绝缘老化,时间一长还容易发生线间

短路故障。

六、电器装置

配电箱、开关箱中的电器装置应与线路及被控制的用电设备相适应。(1)电器安装顺序:隔离开关→熔断器→漏电保护器。

(2)手动开关因灭弧差容量小,只用于控制5.5kW以下动力设备,大于

5.5kW时应加装自动开关。

(3)对于远程控制的用电设备(如卷扬机等),应配置自动按扭、交流接触器进行控制。

(4)容量的选择

①闸刀开关其额定电流不小于被控制设备额定电流的三倍,熔丝考

虑启动电流可按2倍选用。

②自动空气开关可按1.5倍整定值考虑。

③交流接触器所因设计已考虑了启动电流,所以只按照电机的额定

电源选用即可。

(5)当开关箱所控制的设备,由于施工阶段的变化(基础→主体→装修),设备也在变化。这样电箱的布局,电器装置参数的选择也要随之相应变化。不能从基础施工布局的电箱,在工程进入主体,甚至到装修收尾阶段时,其电箱布局及电器参数仍然依旧。施工用电组织设计中应考虑在不同阶段的用电布局。

七、变配电装置

主要按照《规范》第五章第一节规定的内容进行。

1、总配电箱或配电室的位置设置。

2、配电室的建筑要求。

应使用耐火材料、门向外开、高度和长度应适用配电屏,上端距顶棚不小于0.5m,顶棚距地面不低于3m,主要考虑作业安全。

3、配电屏前后的通道最小宽度符合要求,电器装置符合要求。

4、配电室值班。

值班室或检修室应距配电屏1m以外,并采取屏障隔离,维修时悬挂标志牌,停送电执行操作票制度,配电室应配绝缘灭火器材。

八、用电档案

建立临时用电施工组织设计制度和临时用电安全技术档案是《规范》的一个重点,是临时用电技术管理的重要内容。

1.临时用电施工组织设计

《规范》规定“用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW 以上者,应编制临时用电施工组织设计”。其内容应包括:

(1)现场勘测

了解现场环境、地上地下情况以及拟建工程,临时设施位置,为敷设线路、电箱设置做准备。

(2)确定变压器、总配电箱(配电室)及分配电箱位置。

(3)负荷计算

计算施工总用电量一般是可按需要系数法进行。由于不同的设备运行方式、耗电方式不同,所以应按照公式进行换算。设备分为长期工作制(运行中用电量不变的设备如搅拌机)、反复短时工作制(运行中按照一定规律变化的设备如塔吊)、有暂载率规定的设备(如电焊机一般JC=65%要换算到JC=100%),换算到相同条件后,按每台用电设备功率相加计算出有功功率,再计算无功功率,最后求出视在功率即总的用电量。

(4)选择变压器

选择变压器容量时,要同时考虑总用电量、变压器本身的耗电量以及经济运行的20~30%增容后选择。集中负荷较大的大型现场应考虑两台或两台以上。

(5)配电线路设计

按照施工现场用电设备的布置情况确定布线形式。按照每条线路所控

制设备容量的情况计算导线截面,同时应满足载流量、电压降和机械强度的要求。

(6)配电箱和开关箱设计

(7)电气总平面图及接线图

(8)安全技术措施及防火措施

用电施工组织设计编制后应经审批签字。同时由于工程施工从基础到主体到装修是在变化的,故施工用电设备也在变化,所以现场用电布置及电箱的位置和电器装置也应随之变化,用电施工组织设计应进行修改,不能始终不变。

2.接地电阻测定记录

接地电阻记录是一份关键性资料,一个完备的接地电阻测定记录,应包括电源变压器投入运行前其工作接地电阻值和重复接地电阻值的测定记录,还应包括每季度公司复查接地的电阻值记录。根据接地阻值检查的数据,就可以判断基本安全保护系统是否可靠。

3.电工维修记录

电工维修记录是反映日常电气维修工作情况的资料,对预防事故、改进工作有重要参考价值,因此维修记录必须真实,并尽可能详细记录。包括:时间、地点、设备名称、维修内容、处理结果等。

工程竣工拆除临时用电工程的时间,参加人员、拆除程序、拆除方法也应记录。

TN-S系统保护零线设置要点及示例为了更好地落实、执行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)等施工用电标准,针对施工现场用电不规范现象,特拟定以下保护零线设置要点:

一、领会TN—S系统(PE线)的要点

外部电源为三相四线进入现场配电房,我们将50mm2的绝缘铜线与桩基(深50m,经摇测接地阻值小于4Ω)的钢筋相连接,再引入现场配电房与电源工作零线(第一级漏电保护器电源侧的零线)相连接然后分出两根零线,一根作为工作零线(黑色),另一根作为保护零线(黄绿双色),这两根线用颜色区分开来,各司其责再不混接,将保护零线接在总配电箱内的PE线端子上,然后与原三相四线电源的四线一道引出配电房,按面向负荷左起L1、N、L2、L3、PE顺序排列向现场供电。

电源线沿着设计好的回路进行布线,保护零线随着电源线的走向按总配电箱→分配电箱→开关箱→各电器设备这样的顺序进行连接,连接方法是与箱体内零线端子板连接,与设备金属外壳采用螺栓压接。每台设备和开关箱、配电箱除按TN—S系统做接零保护外,不再做重复接地。另外现场用电设备的电机接线方式很多是“Δ”接法,如:钢筋加工机械(弯曲机、切断机、冷拉卷扬机)、木工加工机械(圆盘锯、平刨)、砼加工机械(搅拌机、震动棒)以及潜水泵等三相通电后,设备即可启动,因此我们对这些用电设备除接三根相线外,再在设备的金属外壳接上保护零线即可。

对施工电梯等自带照明的机械设备使用五芯电缆,分别为三根相线、工作零线、保护零线。对现场单相用电设备(碘钨灯、手电钻、手提电锯)等根据具体情况使用

的是三芯线,它们分别为相线、工作零线、保护零线,对电焊机使用三芯线,分别为相线、相线、保护零线。

从配电箱到开关箱再到用电设备的电源线使用成品电缆线,没有采用外绑一根线作保护零线的做法,一方面成品电缆各线截面配套,避免保护零线截面积过小,无法承受短路电流;另一方面防止外绑的保护零线断裂。按照规范的要求,我们在配电线路的中间处和末端处(末端选在线路最后一个分配电箱处)做重复接地,接地线均引入地下室桩基钢筋上,经摇测电阻小于10Ω符合要求。

配电箱、开关箱的接线方案

一、总配电箱的电器接线图

1-A、漏电保护器装在总路出线侧1-B、漏电保护器装在分路出线侧

二、分配电箱的接线方案

2-A三相动力分配电箱接线图2-B照明分配电箱接线图

施工现场临时用电安全培训【最新】

施工现场临时用电安全培训 一、临时用电培训视频 该视频内容包括: 1、施工现场临时用电配电系统; 2、临时用电作业人员; 3、临时用电接地措施; 4、电线电缆的固定及导管敷设; 5、配电箱; 6、漏电保护器的设置; 7、建筑机械操作; 8、用电设备的检查及使用;

9、临时照明; 10、临时用电工程的验收; 11、常见违章作业; 12、临时宿舍用电违章现象; 13、电气灭火器的选择; 14、触电急救; 15、临时用电资料归档管理。 二、临时用电的管理 1、开工前必须认真编制临时用电施工组织设计 临时用电设备在5台或5台以上或设备总容量在50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 主要内容有:(1)现场勘察;(2)确定电源进线和变电所、配电室、总

配电箱、配电箱、未级电箱装设位置及线路方向;(3)负荷计算;(4)绘制电器平面图、立面图和接线系统图;(5)选择导线截面;(6)制订安全用电技术措施的电器防火措施。 2、加强临时用电技术管理工作 按照“规范”的规定,临时用电工程施工组织设计必须由技术人员编制,技术负责人审核,项目经理批准后实施,同时施工现场要建立临时用电安全技术档案。其主要内容为:(1)关于临时用电施工组织设计资料;(2)关于技术交底资料;(3)关于安全检测记录;(4)关于电工维修记录等。 3、加强临时用电安全的指导和监督 加强施工用电安全管理,对全场施工人员进行安全用电教育。保证临时用电生产安全运行,尤其是保障人身安全、防止触电伤害事故的重要环节。各级管理人员必须认真学习、贯彻执行“规范”标准:各单位机电管理人员加强业务学习和指导工作,应组织定期学习“规范”,电气作业人员要不断提高自身业务技术水平,认真按部颁“规范”搞好现场临时用电搭设,公司有关职能部门要各负其责,加强监督检查。

(完整版)施工现场临时用电专项方案

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 本工程为高端节能环保纳米润滑剂生产项目,位于青白江工业集 中发展区创新路 466号。其中综合楼: 1#楼建筑层数 4层,建筑高度14.75m,2#楼建筑层数 4层,建筑高度 13.25m。建筑耐火等级二级,屋面防水等级Ⅱ级,框架结构,结构安全等级为二级,抗震设防类别为标准设防类,按 7度(0.10g)抗震设防烈度进行设计,结构设计使用年限为 50年,结构抗震等级四级,裂缝控制等级三级 (0.3mm)。基础采用钢筋混凝土独立基础。 厂房:采用门式钢结构体系。室内夹层采用完全脱开单独钢框架结构体系;主体结构设计正常使用年限为50年,结构安全等级为二级,抗震设防分为丙类,抗震设防裂度为 7度,建筑抗震等级四级,设计基本地震加速度为 0.10g分组为三组,设计特征周期值为 0.45s,轴线平面尺寸; 79.0m*91.0m,柱高 12.15m,柱距 8.1m;8.5m,柱脚 连接形式 ;铰接、钢接。基础采用钢筋混凝土独立基础。 二、现场勘察 进行现场勘察:必须确实实地了解施工现场的地形地貌和正式工程的位置,现场建筑材料堆放场所,生产生活用建筑物的位置;各用电设备的装设位置和容量等。只有经过现场勘察才能为合理选择配电室位置、电源进线等提供合理依据。 三、编制依据 1.根据 JGJ46-2012《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 2.根据 JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》。 3.本工程主要施工机具及施工总平布置图(图附后)。

四、临时用电的原则 1.本工程由甲方提供箱变式 2.本工程施工现场临时用电系统,应遵循如下原则 1)在保证生产的前提下,满足用电设备在使用中的可靠性、安全性,从而提高电能质量; 2)线路布置、配电箱和电器设置,简单可靠、安装维修方便; 3)符合“三级配电,两级保护”的要求; 4)采用 TN-S中性零线保护系统; 5)符合“一机、一闸、一箱、一漏、一锁”的要求; 3.楼层供电方式 1)主体施工阶段 主体施工阶段主要是作业层用电,供电面单一。采用橡套电力电缆随层提升供电。由地面二级配电柜供电,通过电缆送到楼层移动分配电箱,移动分配电箱内电器设置与地面固定配电箱基本相同。接线端子板用插座代替,从地面进入建筑物的线路穿套管埋地敷设。 2)装饰施工阶段 装饰施工阶段的用电特点是多层用电,用电较多,供电电缆。导线线路穿套管沿墙固定安装。隔层设接线点对楼层供电,以便接线时能切断电源作业。 3)楼梯 楼梯的照明灯采用漏电保护低压电源供电。 4.用电布置 施工现场设总配电柜一台。 总配电柜内的电器设置应满足供电要求,同时应符合标准 JGJ5-99 的要求和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的要求。 两级漏电保护,漏电开关设置在总配电箱和开关箱内。 施工现场专用中性接地的电力线路,采用 TN-S接零保护系统。

施工用电的安全技术措施(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 施工用电的安全技术措施(通用 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

施工用电的安全技术措施(通用版) 支线架设: 配电箱的电缆线应有套管,电线进出不混乱。大容量电箱上进线加滴水弯管。 支线绝缘好,无老化、破损和漏电。 支线应沿墙或电杆架空敷设,并用绝缘子固定。 过道电线可采用硬质护套管埋地并做标志。 室外支线应用橡皮线架空,接头不受拉力并符合绝缘要求。 现场照明: 一般场所采用220V电压。危险、潮湿场所和金属容器内的照明及手持照明灯具,应采用符合要求的安全电压。 照明导线应用绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。

照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。 室外照明灯具距地面不得低于3米;室内距地面不得低于2.4米。碘钨灯固定架设,要保证安全。钠等金属卤化物灯具的安装高度宜在5米以上。灯线不得靠近灯具表面。 电箱(配电箱、开关箱): 电箱应有门、锁、色标和统一编号。 电箱内开关电器必须完整无损,接线正确。各类接触装置灵敏可靠,绝缘良好。无积灰、杂物,箱体不得斜歪。 电箱安装高度和绝缘材料等均应符合规定。 电箱内应设置漏电保护器,选用合理的额定漏电动作电流进行分级配合。 配电箱应设总熔丝、分熔丝、分开关。零排地排齐全。动力和照明分别设置。 配电箱的开关电器应与配电线或开关箱一一对应配合,作分路设置。以确保专路专控;总开关电器与分路开关电器的额定值相适

《施工现场临时用电安全技术规范》

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载! 精品文档 1 精品word 文档、可以自由编辑!】 建设部关于发布行业标准 《施工现场临时用电安全技术规范》的公告 第322 号 现批准《施工现场临时用电安全技术规范》为行业标

准,编号为JGJ46-205 ,自2005 年7 月1 日实施。其中,第1.0.3 、3.1.4 、3.1.5 、3.3.4 、5.1.1 、 5.1.2 、5.1.10 、5.3.2 、5.4.7 、 6.1.6 、6.1.8 、 6.2.3 、6.2.7 、 7.2.1 、7.2.3 、 8.1.3 、8.1.11 、8.2.10 、8.2.11 、8.2.15 、8.3.4 、 9.7.3 、 10.2.2 、10.2.5 、10.3.11 条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 同时废止。 本标准由建设部标准定额研究所组织,中国建设工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2005 年4 月15 日 中华人民共和国行业标准

施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 46-2005 J 405-2005 1总则 1.0.1 为贯彻国家安全生产的法律和法规,保证施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,促进建设事业发展,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、改建、扩建的工业与民用建设和市政基础设施施工现场临时用电工程中的电源中性点直接接地的220V/380V 三相四线制低压电力系统的设计、安装、使用、维修和拆除。 1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专业的电源中性点直接接地的 220V/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1采用三级配电系统; 2采用TN-S 接零保护系统; 3采用二级漏电保护系统。 1.0.4 施工现场临时用电,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2术语、代号 2.1术语 2.1.1低压 交流额定电压在1KV及以下的电压。 2.1.2高压 交流额定电压在1KV以上的电压。 2.1.3外电线路施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路。 2.1.4有静电的施工现场存在因摩擦、挤压、感应、接地不良等而产生对人体和环境有害静电的施工现场。 2.1.5强电磁波源辐射波能够在施工现场机械设备上感应产生有害对地 电压的电磁辐射波。 2.1.6接地设备的一部分为形成导电通路与大地的连接。 2.1.7工作接地 为了电路或设备达到运行要求的接地。 2.1.8重复接地设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接 的接地。

建筑施工现场临时用电安全管理规定

北京航天龙华建筑 施工现场临时用电制度 第一章总则 第一条为了进一步加强施工现场安全用电管理,确保员工人身财产安全,结合公司实际情况,制订本制度。 第二条本制度未涉及部分,按《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ 46—2005)、《北京市建设工程施工现场安全防护标准》、《北京地区电气设备运行管理规程》、《北京地区电气工程安装标准》、《北京地区电气安全工作规程》、《建筑施工安全检查标准》和现行有关规定执行。 第二章安全用电管理 第三条施工现场应设一名电管人员,配备专职电工,配备必要的工具、仪表和防护用品。电工必须持证上岗。 第四条公司安全部应会同工程部每月至少组织一次对在施项目进行临时用电安全管理检查。 第五条各级电管人员有权制止违章作业,违章指挥。 第六条临时用电设备≥5台或设备总容量≥50kW时,开工前必须由项目专业技术人员编制临时用电施工组织设计,经总工程师审核、公司技术负责人批准后实施。变更临时用电组织设计时应补充有关图纸及资料。 第七条临时用电设备不足5台或设备总容量不足50kW时,应在施工组织设计方案中制定安全用电技术措施和电气防火措施,绘制电气平面图和接线系统图。 第八条临时用电工程必须经项目专业技术人员、总工程师、及相关人员共同验收,合格后方可投入使用。验收资料齐全,归档及时。 第九条停用的配电线路、设备应及时切断电源。工程竣工后的配电线路、设备应及时拆除。当外单位需利用时,必须及时办理移交手续,明确责任。 第十条施工总承包时,总承包单位负责总体临时用电工程的安装和管理,分包单位在总包单位指定使用的配电箱、开关上引出电源,负责分包现场临时用电工程的安装和管理,双方在办理验收移交手续的同时,应签订安全用电协议书,

施工现场临时用电安全技术措施

临时用电安全技术措施 一、施工现场用电设计要根据施工现场具体情况选择供电体制和安全保护技术措施。其配 电基本安全要求为: 1.配电线必须选择合理导线截面,以防止因负荷太大造成停电和着火事件。 2.导线与地面、各种工程设施、建筑物、树木等应保持足够的安全距离,并应尽量在道路的一侧,不妨碍交通和施工机构的装、拆及运转,要避开堆料、挖槽、修建临时工棚用地。 3.施工现场架设线路不得用裸体线,所架设线路应离建筑物10米以外,与地面保持7米以上垂直距离,跨越交通要道时需加保护装置。 4.现场铺设临时照明线路必须用绝缘体支持物,不得随便把电线缠绕在钢筋、树木和脚手架等物上。 5.施工用电要尽量保持三相平衡,单相负荷较多的电器设备要随时检查调整,做到承载适应。 二、施工现场因工作环境较差,故在现场使用的电气设备应符合安全要求。施工现场常见 电气设备有电动机、交流焊机、手持电动工具、保护电器、开关电器和临时用电电器具等,现逐一作安全要求。 1.电动机: 必须根据工作环境选择适当的防护型式,保持足够的绝缘能力,注意各部温度不得超过允许温度,避免两相运行,不让机械部分卡死。 2.交流电焊机: 宜采用带息弧自动断电装置的安全焊钳,二次侧线路采用两根软绝缘线并做好保护接零、接地措施。 3.手持电动工具: 有打夯机、振动器、手电钻等。使用时要经常注意电源线与工具之间的线头绝缘是否损坏。采用保护接零的手持电动工具,保护零线应与工作零线分开,即保护零线单独和电网连接。 4.保护电器、开关电器和临时用电器具: 要求严格按规格选取熔断器,不能以铜丝或铁丝代替,电气开关设备和临时用电设备的金属外壳应接零接地,户外电气设备应有防雨装置,应经常检查其绝缘情况和工作情况是否正常,发现问题,及时修理或调换。 三、机电设备安装安全技术交底 1.电气和线路的绝缘必须良好,裸露带电导体应安装在碰不着的处所,或设置安全遮拦和明显的警告标志。 2.电气设备和装置的金属部分,可能由于绝缘损坏而带电的,必须根据技术条件采取保护性接地或接零措施。 3.电线和电源相接的时候,应设开关和闸刀,不允许随便乱挂;露天的开关、闸刀应装在箱匣内。 4.电焊工作物和金属工作台同大地相隔时,都要有保护性接地。

《 施工现场临时用电安全技术规范》新版

《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46 — 2005 ) 2005 年7 月11 日起施行 一、临时用电的组织设计 新《规范》规定:凡是电气设备在 5 台及其以上必须编制临时用电组织设计,或用电在50kw 及其以上也必须编制临时用电组织设计;临时用电组织设计应由电气工程技术人员编制,由相关部门审核(于机电管理有关的部门),技术负责人批准后实施。临时用电组织设计编制主要内容8 条。凡达不到上述电气设备数量或用电量的,可以不编制临时用电组织设计,按其主要内容的第8 条执行。 二、临时用电安全技术交底资料 1 绝缘、接地、电阻和漏电保护器的参数检查表; ② 临时用电技术档案资料有电气技术人员保管; ③ 电工负责保管电气设备安装拆除的有关资料。 三、在建工程与外电线路的安全距离和保护 1 凡电压在1kv 以上(不包括1kv )称为高压电路; 2 凡电压在1kv 以下(含1kv )称为低压电路; 3 安全电压,凡50v 以下(50v 、42v 、36v 、12v 、6v )均称为安全电压。 四、接地、接零和临时用电的安全保护系统和防雷 ⒈接地—将电气设备可导电的金属外壳(部分)用导线与大地相连称之为接地,其分类如下: Ⅰ类—工作接地(产生工作零线)。在电力系统中因工作需要的接地称为工作接地,其电阻R ≤ 4 Ω; Ⅱ类—保护接地。在电力系统中因防止漏电伤害保护所需要的接地称为保护接地,其电阻R ≤ 4 Ω; Ⅲ类—重复接地。在电力线中除始端接地外,在其中间或末端的再次接地称为重复接地,其电阻R ≤ 10 Ω; Ⅳ类—防雷接地。将避雷针(器)用导线与大地相连称为防雷接地,其电阻R ≤ 30 Ω。 五、在建工地的临时用电系统

施工现场临时用电安全措施范本

整体解决方案系列 施工现场临时用电安全措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-85003施工现场临时用电安全措施Temporary electricity safety measures at construction site 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1.保证正确可靠的接地与接零 必须按本设计要求设置接地与接零,杜绝疏漏。所有接地,接零处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线,严格也相线、工作零线相区别,杜绝混用。 2.电气设备的设置必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 3.电气设备的安装必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 4.电气设备的防护必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 5.电气设备的使用与维修必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 6.电气设备的维修人员必须符合JGJ46—2005《施工现

场临时用电安全技术规范》的要求。 对于按JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,应编制临时用电施工组织设计的施工现场,可按上述六项要求简化编制安全用电技术措施。安全用电技术措施应包括下述内容: 1接地与接零 ⑴在施工现场专用的中性点直接接地的低压电线路中,必须采用TN—S接零保护系统。 ①保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源测得零线引用; ②保护零线应与工作零线分开单独敷设,不作他用,保护零线PE必须采用绿/黄双色线; ③保护零线必须配电室(或总配电箱)配线路中间和末端至少三处作重复接地,重复接地线应与保护零线相连接; ④保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强敌的要求,与电气设备相连接的保护零线为截面不小于2.5㎜2的绝缘多股铜线; ⑤电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、框架、部

施工现场临时用电专项施工方案

施工现场临时用电专项施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工用电明细表 (4) 四、设计内容和步骤: (5) 五、临时用电施工组织设计说明及负荷计算 (6) 六.安全技术措施 (11) 七.电工管理措施: (14) 八、安全用电防火措施 (16) 九、安全组织架构 (19) 十、附件 (19)

一、工程概况 工程名称: 荔枝湾(二期)综合整治工程安置房建设工程施工总承包 建设地点:广州市荔湾区东风西路和平南 建设单位:广州市荔湾区水务和农业局 勘察单位:建材广州地质工程勘察院 设计单位:广东工业大学建筑设计研究院 监理单位:广东奥科工程管理有限公司 施工单位:广东盛康建筑工程有限公司 拟建项目位于广州市荔湾区东风西路和平南,总用地面积3309.997平方米,其中可建设用地面积约2575.5平方米。建筑物层数为8层,建筑高度H=31.50m,含1层地下室,地下室深度约5.25~6.35m。总建筑面积4992.78平方米,其中地上3621.37平方米,地下1371.41平方米。 本工程总工期为550天,计划开工日期暂定2017年3月15日至2018年9月15日,最终以开工报告为准。 二、编制依据 编制依据主要包括以下规程规范及资料 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《低压配电设计规范》GB50054-95 《供配电系统设计规范》GB50052-95 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 现场用电电源:电源从业主指定的接线点将线路引至工地配电室,再从配电室相继引入各施工用电点,整个现场用电设配电箱。施工用电采用TN-S系统,严格按JGJ46-2005、J405-2005《建筑施工现场临时用电安全技术规范》强制性条文执行,做好用电机械与电动工具的接地、接零保护,保证其安全运行。

施工临时用电安全技术措施

施工临时用电安全技术措施 1 总则 临时用电是指施工现场在施工过程中使用的电力,也是公路建设施工过程的用电工程或用电系统的简称。本规程主要对施工现场临时用电组织设计的编制、基本供电系统的结 构和设置、基本保护系统、接地装置、配电装置、配电箱的结构、电器配置与接线规则及配电装置的使用与维护;配电线路的一般要求和架空线路、电缆线路、室内配线路敷设规则;电动机械、电动工具的使用;对外电线路的防护、防雷及电气防火措施的基本要求做了规定。 2 施工现场临时用电的原则 建筑施工现场临时用电的三项基本原则是:一是必须采用TN —S接地、接零保护系统;二是必须采用三级配电系统;三是必须采用两级漏电保护和两道防线。 2.1 TN —S接地、接零保护系统(简称TN —S系统)是指在施工用电工程中采用具有专用保护零线(PE线)、电源中性点直接接地的220 /380V三相四线制低压电力系统,或称三相五线系统,该系统主要技术特点是: 一、电力变压器低压侧中性点直接接地,接地电阻值不大于4 Q。 二、电力变压器低压侧共引出5条线,其中除引出三条分

别为黄、绿、红的绝缘线相线(火线儿1、L2、L3(A、B、C)外,尚须于变压器二次侧中性点(N)接地处同时引出两条零线。一条叫做工作零线(浅蓝色绝缘线)(N线),另一条叫做保护零线(PE线)。其中工作零线(N线)与相线(L1、L2、L3)—起作为三相四线制工作线路使用;保护零线(PE线)只 作电气设备接零保护使用,即只用于联接电气设备正常情况 下不带电的金属外壳、基座等。两种零线(N和PE)不得混用,为防止无意识混用,保护零线(PE线)应采用具有绿/ 黄双色绝缘标志的绝缘铜线,以与工作零线和相线相区别。同时,为保护接地、接零保护系统可靠,在整个施工现场的PE线上还应作不少于3处的重复接地,且每处接地电阻值不得大于10 Q。 2.2 采用三级配电结构。三级配电是指施工现场从电源进 线开始至用电设备中间应经过三级配电装置配送电力,即由总配电箱(配电室内的配电柜)经分配电箱(负荷或若干用电设备相对集中处),到开关箱(用电设备处)分三个层次逐级配送电力。而开关箱作为末级配电装置,与用电设备之间必须 实行“一机一闸一箱一漏”,即每一台用电设备必须有自己专用的控制开关箱,而每一个开关箱只能用于控制一台用电设 备。总配电箱、分配电箱内开关电器可设若干分路,且动力与照明分路设置。

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 一、关于临时用电电气产品管理和电工测试仪器、工具的配备 1、施工现场临时用电工程所使用的电气设备、装置、元器件和电线、电缆等电气产品必须按照国家和省有关规定经国家“3C”认证和省建设工业产品登记备案。使用单位相关人员应当对购买的电气设备、装置、元器件和电线、电缆质量进行核查,不合格产品不得用于临时用电工程。 2、施工单位必须按照有关规定为电工配备劳动防护用品和电工工具,并应配齐万用表、兆欧表、接地电阻测试仪、漏电保护器检测仪。 二、关于施工现场临时用电的供配电 3、施工现场临时用电工程的电源中性点直接接地220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合TN—S接零保护、三级配电、两级漏电保护和动照分设、压缩配电间距和环境安全的原则。同一台变压器或发电机的各用电系统中,接地保护的型式必须保持一致。 4、施工现场临时用电工程配电方式:从一级总配电箱(配电柜)向二级分配电箱配电可以分路。即:当采用电缆配线时,总配电箱(配电柜)可以分若干分路向若干分配电箱配电;当采用绝缘导线架空配线时,每一架空分路也可支接若干分配电箱。从二级分配电箱向三级开关箱配电,当采用电缆配线时,一个分配电箱可以分若干分路向若干开关箱配电。 5、施工现场供配电线路宜选用电缆,电缆的类型、电缆芯线及截面、电缆的敷设等应符合规范要求。 (1)总配电箱(配电柜)至分配电箱必须使用五芯电缆。 (2)分配电箱至开关箱与开关箱至用电设备的相数和线数应保持一致。动力与照明分别设置时,三相设备线路可采用四芯电缆,单相设备和一般照明线路可采用三芯电缆。 (3)塔式起重机、施工电梯、物料提升机、混凝土搅拌站等大型施工机械设备的供电开关箱必须使用五芯电缆向设备配电。 6、电缆必须包含全部工作芯线和保护零线(PE线),五芯电缆芯线绝缘色标为绿/黄双色、淡蓝色、黑色、棕色、黑色或棕色,其中黑色、棕色、黑色或棕色为相线色标,淡蓝色芯线必须用作工作零线(N线),绿/黄双色芯线必须用作保护零线(PE线),N线、PE线绝缘色标同样适用于四芯、三芯电缆。 三、关于重复接地及防雷接地 7、施工现场临时用电工程供电的电源中性点直接接地220/380V三相四线制低压电力系统,当三相四线进线的首端处未装漏电保护器(RCD)且现场用电系统可采用TN 接零保护型式时,配电室(总配电箱、配电柜)电源进线零线必须作重复接地,同时引出保护零线(PE线),保护零线(PE线)应贯穿于各分路至用电设备外露可导电部分,形成局部TN—S接零保护系统。

施工现场临时用电安全规范正式样本

文件编号:TP-AR-L8323 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 施工现场临时用电安全 规范正式样本

施工现场临时用电安全规范正式样 本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、编制依据 本手册是依据GB-50194《建筑工程施工现场用 电安全规范》JGJ-46《施工现场临时用电安全技术规 范》编制。 2、编制目的 用科学方法保障建筑施工现场安全生产预防在施 工中安全事故的发生,提高监理人员在施工现场管理 的综合水平。 3、编制说明 建筑施工用电必须符合GBT-50194《建筑工程施

工现场供电安全规范》和行业标准JGJ-46《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本手册只限现场施工监理人员掌握,可供配电安装专业技术人员参考,不做依据。 4、三相五线制 4.0.1三相五线制是所有建筑施工用电必须采用的供电方式 4.0.2三相五线包括的是3根相线(火线)1根工作零线,一根保护零线。 4.0.3三根相线的代号是A、B、C或L1、L2、L3,A为黄色,B为绿色,C为红色,在开关上排列是左中右,相线之间的电压是380V,称线电压。 4.0.4工作零线是变压器中性接地线,代号为N,为黑色或淡蓝色,与相线间的电压是220V,称相电压。

施工现场临时用电专项方案编制

施工现场临时用电专项 方案编制

施工现场临时用电安全专项施工方案编制 一、编制说明: 根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46—2005的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 编制临时用电施工组织设计的目的在于使施工现场临时用电工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其运行的安全可靠性;另一方面,临时用电组织设计作为临时用电工程的主要技术资料,有助于加强对临时用电工程的技术管理,从而保障其使用的安全和可靠性。因此,编制临时用电施工组织设计是保障施工现场临时用电安全可靠的、首要的、不可少的基础性技术措施。 临时用电施工组织设计的任务是为现场施工设计一个完备的临时用电工程,制定一套安全用电技术措施和电气防火措施,即所设计的临时用电的要求,同时还要兼顾用电方便和经济。 临时用电施工组织设计的主要内容。 二、工程概况 (一)工程名称; (二)工程所处的地理位置; (三)工程结构及占地面积。 三、临时用电设计步骤 1)现场勘探,了解工程概况,掌握施工用电需要。 2)确定电源进线,变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向。(设备选择、线路设计和配电箱、开关箱设计时要充分考虑已有旧设备、旧电缆和旧配电箱的充分利用) 3)进行负荷计算。 4)选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格。 5)绘制电气平面图、接地系统图和接线系统图。 6)制定安全用电技术措施和电器的防火措施。 2、采用方式 在施工现场中,施工电源的规模与工程的大小相适应,可以很大,也可以很小。施工用电供电一般采用下列方式:

1)小型现场(一般指电源的供电量在200KW以下,不单设供电变压器的现场),一般采用一路主干线供电,各支线由主干线上引接,即成为树干式供电系统。 2)中型现场(一般指设有一至二台施工电源供电变压器的现场),一般采用两路主干线供电,而构成现形闭合网路以提高供电的可靠性。 3)大型现场(一般指有多台施工电源供电变压器,且分散在各现场点),采用放射形多路主干线,送至各区域,而在每区域内则又分块构成环形网路。 3、设计原则 施工现场临时供电设计应以“简单、灵活、安全、可靠、多用”为原则,采用TN-S系统供电,在施工现场专用的中性点直接接地的电气线路中,必须设置总配电箱(或配电室),分配电箱,做到三级配电、二级及其以上保护,确保一机一闸、一箱、一漏电。 4、负荷计算 负荷是电力负荷的简称,负荷计算,就是计算用电设备、配电线路、配电装置,以及变压器、发电机中的电流和功率。这些按照一定方法计算出来的电流或功率称为计算电流或计算功率。 负荷计算通常是从用电设备开始的,逐级经由配电装置和配电线路,直至电力变压器。即首先确定用电设备的设备容量(或额定负荷)和计算负荷,继之计算用电设备组的计算负荷,最后计算总配电箱或整个配电室的计算负荷。 设备容量的确定: 设备容量或额定负荷,不能简单的理解为用电设备的铭牌功率或容量,而是根据用电设备的工作性质和铭牌功率或容量经换算后得到的换算功率或容量。为了便于统一说明问题,假定每台用电设备的铭牌额定功率和容量分别用P’e和S’e表示,经换算后的设备容量分别用Pe和Se表示。 以下将分别介绍各种用电设备容量的换算方法。 (1)长期工作制电动机的设备容量,等于其铭牌额定功率,即: Pe=P’e (2)反复短时工作制电动机(如吊车中的电动机)的设备容量只是指统一换算到暂载率JC=25%(或用JC25表示)时的额定功率 式中Pe——换算到JC=25%时电动机的设备容量,kW;

施工用电安全技术措施

施工用电安全技术措施 为加强施工现场用电的安全管理,防止人身触电事故的发 生,根据辽《辽宁省安全技术操作规程》第十六章644~ 746条中有关规定以及结合施工现场临时用电的具体情 况特作如下防护措施。 安装、维修和拆除临时用电工程、必须由用电专业人员(电工)完成,非专业人员严禁安装、维修和拆除施工用电工程。 建立用电安全、维修检查记录,其内容包括:维修时间、地点、设备、内容、措施、处理结果、事故分析、改进意见以及设备拆移情况。并注明日期履行签字。 明灯具的相线必须经开关控制,不得将线直接引入灯头。 工现场的临时线路要按施工组织设计平面图架设,负荷要均衡,禁止用裸体线,经常移动的电气设备应用绝缘良好的橡胶防水软线。 220伏照明线路,要同时输送零线,严禁“一线一地”方式供电,灯头距地面高度应大于2.5米,要用防水灯头。 职工宿舍用电线路严禁乱拉,要由电气专业人员安装。 每台用电设备都应有各自专用的开关,必须实行“一机一闸一漏电”。 所有机械的电力设备和手持电动工具的金属外壳及其底座等金属部件必须接零,并作可靠的连接,其中产生震动的设备工具金属外壳与保护接零的连点不应少于2处,并应安装相应的

触电保护器。 开关箱的金属箱体、金属底板以及箱内正常不带电金属底座、外壳等,必须做保护接零,保护接零必须通过接线端子板连接。 照明开关箱必须装漏电保护器和熔断器等短路保护器。 开关箱应装设端正、牢固,箱内的电器设备及防雨设施,必须完 整良好。 操作人员工作后以及雷雨天必须立即切断电源、锁好开关箱。 开关箱内应保持清洁,不得存放任何物品。 熔断丝及热元件,必须按技术规定严格选用,禁止用铁丝、铝丝、铜丝等非专用熔断丝代替保险丝,不准强制合闸。 施工现场禁止用单极和裸露开关、配电箱,开关箱的下底与垂直距离要大于1.5米,严禁就地乱放。 配电箱、开关箱中的进线口和出线口均应设在箱底面,不应设在上顶面、侧面和后门及经过箱门。 不得在高低压线下施工,不得在高低压线下方搭设作业棚、建造生产设施、或堆放构件、架具及其它杂物等。 对于旋转架式起重机,其任何部位或被吊物边缘距10KV以下架空线路边线的最小水平距离不得小于2米。

施工现场临时用电安全技术规范

《施工现场临时用电安全技术规范》 “三级配电两级保护” (1)《施工现场临时用电安全技术规范》(以下简称《规范》)要求,配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电。这样配电层次清楚,既便于管理又便于查找故障。同时要求,照明配电与动力配电最好分别设置,自成独立系统,不致因动力停电影响照明。 (2)“两级保护”主要指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。 2、关于加装漏电保护器 《规范》规定:“施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置”。 施工现场虽然改TN-C为TN-S后,提高了供电安全,但由于仍然存在着保护灵敏度有限问题,对于大容量设备的碰壳故障不能迅速切断保险,对于较小电流的漏电故障又不能切断保险,而这种漏电电流对作业人员仍然有触电的危险,所以还必须加装漏电保护器进行保护。在加装漏电保护器时,不得拆除原有的保护接零(接地)措施。 3、关于漏电保护器的主要参数

(1)额定漏电动作电流。当漏电电流达到此值时,保护器动作。 (2)额定漏电动作时间。指从达到漏电动作电流时起,到电路切断为止的时间。 (3)额定漏电不动作电流。漏电电流在此值和此值以下时,保护器不应动作,其值为漏电动作电流的1/2。 (4)额定电压及额定电流。与被保护线路和负载相适应。 4.参数的选择与匹配 (1)两级漏电保护器应匹配: 《规范》规定:“总、配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,使之具有分级分段保护功能”。 “两级保护”是指将电网的干线与分支线路作为第一级,线路末端作为第二级。第一级漏电保护区域较大,停电后影响也大,漏电保护器灵敏度不要求太高,其漏 电动作电流和动作时间应大于后面的第二级保护,这一级保护主要提供间接保护 和防止漏电火灾,如果选用参数过小就会导致误动作影响正常生产。 漏电保护器的漏电不动作电流应大于供电线路和用电设备的总泄漏电流值2 倍以上,在电路末端安装漏电动作电流小于30mA的高速动作型漏电保护器,这样形成分级分段保护,使每台用电设备均有两级保护措施。 分级保护时,各级保护范围之间应相互配合,应在末端发生事故时,保护器不 会越级动作和当下级漏电保护器发生故障时,上级漏电保护器动作以补救下级失 灵的意外情况。

施工现场临时用电安全常识

【施工用电】施工现场临时用电安全常识 一、电气设备和线路必须绝缘良好: 施工现场所有电气设备和线路的绝缘必须良好,接头不准裸露。当发现有接头裸露或破皮漏电时,应及时报告,不得擅自处理以免发生触电事故。 二、使用橡皮线注意事项 1.施工现场临时用电采用橡皮线时,应架空敷设,不得拖地使用,以防人踩,车轧。有水作业时,如磨石机电源电缆,要将电源电缆用钢索架起,防止浸水造成事故。 2.电缆接头必须按《JGJ46-88》规定操作,包扎严密、牢固、绝缘可靠。 三、遇到高压线路注意事项 1.高压线的下方不得搭设临建,不准堆放材料和进行施工作业。 2.在高压线一侧作业时,必须保持6m以上的水平距离。达不到上述距离时,必须采取隔离防护措施,防止作业人员作业时金属料具碰触高压线路,造成触电事故。 四、机电设备要一机一闸一漏一箱: 施工现场的每台用电设备都应该有自己专用的开关箱,箱内刀闸(开关)及漏电保护器只能控制一台设备,不能同时控制两台或两台以上的设备,否则容易发生误操作事故。 五、电动机械设备的检查: 现场的电动机械设备包括:电锯、电刨、电钻、卷扬机、搅拌机、钢筋拉伸机等。为了确保运行的安全,作业前必须按规定进行检查、试运转;作业完,拉闸断电,锁好电闸箱,防止发生意外事故。 六、开关箱设置和使用注意事项 1.开关箱应防雨、防尘、加锁;一般安装高度(距地)为1.5m,与其控制的固定电气设备的距离不超过3m。 2.开关箱内不准存放任何物品,防止误操作造成事故。 3.开关箱周围不准堆放杂物,并应有足够两人同时操作的空间和通道。 七、非电工严禁拆装保险丝: 开关箱内的电器安装与接线,必须由电工操作,非电工严禁操作。电闸保险丝断了,应立即找电工查明原因,排除故障后再接好保险丝;非电工严禁拆装,更不能用其它金

施工现场临时用电专项施工组织计划

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

施工现场临时用电安全技术措施

编号:SM-ZD-80132 施工现场临时用电安全技 术措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

施工现场临时用电安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、施工现场用电设计要根据施工现场具体情况选择供电体制和安全保护技术措施。其配电基本安全要求为: 1.配电线必须选择合理导线截面,以防止因负荷太大造成停电和着火事件。 2.导线与地面、各种工程设施、建筑物、树木等应保持足够的安全距离,并应尽量在道路的一侧,不妨碍交通和施工机构的装、拆及运转,要避开堆料、挖槽、修建临时工棚用地。 3.施工现场架设线路不得用裸体线,所架设线路应离建筑物10米以外,与地面保持7米以上垂直距离,跨越交通要道时需加保护装置。 4.现场铺设临时照明线路必须用绝缘体支持物,不得随便把电线缠绕在钢筋、树木和脚手架等物上。 5.施工用电要尽量保持三相平衡,单相负荷较多的电器

施工临时用电安全技术规范(正式版)

施工临时用电安全技术规范 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

施工临时用电安全技术规范 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、总则 为加强施工现场的安全管理, 保障正常的供、用电秩序, 保证项目部施工用电管理规范化、制度化, 根据《中华人民共和国电力法》、《全国供用电管理规定》、《电力供应与使用条例》、《供用电监督管理办法》和《施工现场临时用电安全技术规范》等, 特规定本办法。 二、施工现场临时用电技术、组织管理 1 技术措施 (1)临时用电系统采用TN-S供电系统。 它是把工作零线N和专用保护线PE在总供电电源处严格分开的供电系统, 也称三相五线制。它的优点是正常情况下PE专用保护线上无电流, 此线专门承接故障电流, 确保其保护装置动作。应该特别指出, PE线不许断线。在距离较远的供电干线末端应将PE线做重复接地。 (2)设置漏电保护器, 坚持三级保护和一机一闸、一漏一箱的原则。 漏电保护器的选择应符合国标GB6829―86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求。施工现场的总配电箱和分配电箱应至少设置两级漏电保护器, 而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理

相关文档
相关文档 最新文档