现对《重庆建设指挥部临近营业线施工安全、防护措施实施细则》作如下补充规定,请各施工、监理单位遵照执行。

1.在“4.临近营业线施工便道安全防护措施”中增加“4.

2.6施工便道下穿既有桥梁时,根据净空高度情况设置限高架并对桥墩进行保护。”

2.增加“4.3地下管线、光(电)缆”,并在之后插入以下内容:

4.3.1设置警戒防护标志和保护措施,在探明地下管线左右各1米范围用撒白灰粉并在白灰粉上拉警戒绳划出保护范围,悬挂警戒标志。

重庆建设指挥部临近营业线施工安全、防护措施实施细则补充规定

4.3.2坚持“三个严禁”:未明确地下管线走向,严禁进行施工作业;警戒标志內,严禁使用挖掘机,铲车等机械作业;设备管理单位配合人员未到场时严禁动土。

4.4供电、电务既有设备防护措施

4.4.1根据路局批复的施工方案,在进行既有设备调査的基础上,与设备管理单位签订施工安全协议,确认通信、信号、接触网杆等设备处于完好状态。对接触网杆、电杆采用沙袋围护,外侧施做钢轨防护桩保护措施。沙袋采取靠近施工区域侧三面维护,钢轨防护桩打入地下1米,地面上长1.5米,钢轨防护桩间距0.5米,接触网杆、电杆沙袋外围两侧延长2米。

重庆建设指挥部临近营业线施工安全、防护措施实施细则补充规定

接触网杆、电杆施工防护(立面)

重庆建设指挥部临近营业线施工安全、防护措施实施细则补充规定

接触网杆、电杆施工防护(平面)

4.4.2对通信、信号箱采用沙袋四周维护,在通信、信号箱上部覆盖钢丝网保护措施。

重庆建设指挥部临近营业线施工安全、防护措施实施细则补充规定

通信、信号箱防护(平面)

4.5既有路基防护

4.5.1边坡土石方从高处开始开挖,防护排架搭设也应从高处挡墙或平台顶设置,随着路基开挖的降低,将排架逐步撤到路基旁水沟

沟底靠既有线外侧。防护排架在路基旁水沟沟底时考虑列车运行安全距离,采用单排钢管架,排架竖直搭设。

重庆建设指挥部临近营业线施工安全、防护措施实施细则补充规定

路堑施工防护排架示意图

防护排架搭设尺寸(单位:米)(立面)

4.5.2开挖宽度允许时采用预留隔墙防护

4.5.2.1开挖高边坡路堑土石方,在开挖路基宽度能够在靠既有线侧预留隔墙情况下采用预留隔墙纵向拉槽法开挖。自上而下纵向拉槽开挖路基土石方,在靠既有线一侧预留1~2m宽土石方作为的纵向保护隔墙,挖掘机装碴和自卸车运输在碴槽内进行。当预留隔墙高度达2~3m时,将隔墙部分拆除至1m左右,以免形成陡高工作面。隔墙拆除采用挖掘机开挖,辅以人工风镐凿除,保证隔墙石碴不掉入既有线。

重庆建设指挥部临近营业线施工安全、防护措施实施细则补充规定

重庆建设指挥部临近营业线施工安全、防护措施实施细则补充规定

4.5.3路基帮填施工防护

4.5.3.1既有防护网设置在既有路堤坡脚的,按照路局批复的专项施工方案,先将防护网移设到既有线路肩处再进行路堤填筑施工。加宽既有路堤时,沿既有路堤边坡挖成向内侧倾斜的台阶,填土分层厚度根据机械性能、设计密实度、不同填料等经过试验确定,由低处分层填筑,从一边向既有线侧填筑,路基碾压严格控制压路机行驶速度不大于4Km/h。路基填筑采用分层台阶填筑,开挖台阶施工中,每一次只能开挖一个台阶(1米×1米),做到随开挖紧接着填平、碾压实。

重庆建设指挥部临近营业线施工安全、防护措施实施细则补充规定

重庆建设指挥部临近营业线施工安全、防护措施实施细则补充规定

路堤标准段防护示意图