智能终端BT200的操作

一、BT200用途:修改重庆川仪EJA****-D**型(BRAIN协议)变送器测量

范围、位号,零点调整等。

二、BT200操作注意事项

1、连接:变送器supply+端子和supply-端子与BT200的连接,既可在变送

器接线端子用BT200挂钩连接,也可连接任何连接处,不能直接

连在电源上。

2、在线通讯条件:回路电阻250~600Ω

回路电容=0.22μF(最大值)

3、与智能变送器之间通信信号是数字信号,两根通讯线是没有极性的,正

负可以随便接。不许一台BRAIN仪表与多台BT200同时通讯;

4、连到变送器回路时,变送器电源可以不关,但智能终端的电源要关掉。与变送器连接方式参考如下:

注:若按上图通讯不上,考虑回路串接250~600Ω电阻,然后变送器supply+端子和supply-端子与BT200的连接。BT200也可夹在电阻两端通讯。

三、BT200的校表过程:(以差压变送器EJA110A-DLS5A-92DA为例)

关闭变送器引压管截止阀→开平衡阀→关高压侧截止阀→关低压侧截止阀→打开变送器2个排气螺钉→BT200与变送器通讯连接(参见上图)→进行位号设置,零点标定,测量范围等操作(修改后需保持30s以上)→完成后将变送器按停用相反顺序逐步投用。

四.BT200基本操作操作

a:输入数字:直接按数字/字母键

b:输入字母(A—Z):选按下shift键,再同时按数字/字母键,则输入数字/字母键上与shift键边侧位置相对应的字母.注意在按数字/字母键前必须先按下shift键。

* 用功能键F2键,大小写字形作一次更换并锁定。

*使用功能键[F1]输入符号。

每按一下 1 。- 、+ * )( ’ & % $ # ” ! 功 能 命 令 表

五.仪表参数设置

⑴位号设置(C10:TAG NO )(最多16个数字/字母作为位号)

*例:Tag NO.设置为FIC-1a

按键打开BT200

将变送器和BT200用通讯电缆连

接,按键

(OK )显示被连接的变送器的型号和 TAG NO 以及自检信息,确认后

按键。

(SET )按键显示设置菜单setting

选择C :设置,按键。 选择C10:TAG NO.并按 (OK )Dpharp TAG NO. 写入完成。

(OK )回到参数页。

按(ESC )返回设置页。

⑵测量参数设置:按键打开BT200→按键

→再按键→按键显示进入setting →

A ):测量单位设置(C20:PRESS UNIT )

●例:将“mmH 2O ”换为“MPa ”

用 或 选择出“MPa ”

按键两次,确定输入

按 键认可

(C21:下限值,C22:上限值) ●测量时的实际量程由上下限值确定。在此仪表中,改变下限值,上限值将●例1:将当前0~30kPa 的下限值改设为 0.5kPa

输入“0.5”按键两次,确输入。

按 键认可

为使量程恒定,上限值将自动改变

●注:上限值变化不影响下限值,因此改变上限值,量程随之变化。 B-2):实际输入时量程改变的设置(H10:AUTO LRV ,H11:AUTO :

HRV )

如果上下限值被设定,则:C21:“LOW RANGE ”和C22:“HIGH RANGE ”也同时随改变。在施加实际力压力的状态下,设定对应4~20mA DC 的测量范围。对应用户的基准器输出,进行精确的20mA DC 输出设定。注Dpharp 在出厂时已进行了高精度的特性校定,所以只须进行通常的测量范围设定。

●例1:当前测量范围为0~30kPa ,改下限值为0.5kPa 。施加的0.5kPa 输入压力,并进行如下操作。

按键两遍,下限值变为0.5kPa 输入

按键认可

为使量程恒定,上限值将自动改变。参数

C21和C22也同时改变

●例2:当前测量范围为0~30kPa ,改上限值为10kPa 。施加的10kPa 输入压力,并按下列步骤操作。

按键两遍,上限值变为10kPa 输入

按键认可

下限值不会自动改变,因此,量程将改变,

参数C22也随着改变

B-3)调零:方法1:按键打开BT200→按键

→再按键→按键显示进入adjust →

按如下步骤将当前输出设置为0%(4mA )

输出0.5%

按键两次

调零结束

按键认可

输出0

方法2:外调零螺钉允许/禁止调零(J20:EXT ZERI ADJ )

按下边的方法选择能否在变送器通过外调零螺钉调零。仪表出厂前已设置为“允许”,

●例:禁止用外调零螺钉调零

用 或 选择出“INHIBIT ” 按键两次,确定输入

注:当零点调校好,至少30秒后才能关掉变送器电源。

C):阻尼时间常数设定(C30:AMP DAMPING )(调节4~20mA DC 的输出响应速度。时间常数:0.2S~64S )

●例:由2秒改设为4秒。 用 或 选择出“4.0sec ”

按键两次,确定输入

按 键认可

D):输出信号模式设置(C40:OUTPUT MODE )

输出信号模式和内藏指示计的显示模式对应关系如下表所示。

如果仪表配有内藏指示计且显示模式为平方根,“ √ ”将在内藏指示计上显示。

●例:将输出设置为“线性”内藏指示计显示设置为“平方根”

用 或 选择出“OUT :LIN ”

按键两次,确定输入

按 键认可

E): 输出信号低截止模式设置(D10:LOW CUT ,D11:LOW CUT MODE ) 主要反应于当输出信号为平方根模式时,稳定于0%附近的输出。两种模式可供选择:设定一个特定值,

输入低于该值的强制输出为0%或输入低于该值时于输出成线性关系。低截止用于零点附近信号输出不稳定。低截点可在0~20%范围内设置(截止点滞后:±1%),低截止模式可选择“线性”或“归零”

●例:将低截止范围从10%,改为20%,低截止模

式由“LINEAR ”改为“ZERO ”

输入“20”按键两次,确定输入。

按 键认可然后[D11:LOW CUT

MIDE]设置页显示

用 或 选择出“ZERO ”

按键两次,确定输入

按 键认可

F): 内藏指示计显示选择与设置 以下5种内藏指示计显示可供选择

F-1):显示选择(D20:DISP SELECT )

按照下边给出的操作指导,改变内藏指示计显示选择。当选定USER SET 时,由用户设定,并显示[A11:ENGR OUTPUT]。

●例:内藏指示计显示工程单位 用 或 选择出“USER SET ”

按键两次,确定输入

按 键认可

F-2):用户设定工程单位(D21:DISP UNIT )

在BT200上允许输入工程单位。仪表出厂前已按订货要求预置。 按下面的步骤来改变设定。这一项参数不必设置百分比显示。

例:设置工程单位“M

按键两次,确定输入

按 键认可

F-3):带工程单位的上下限值设置(D22:DISP

LRV ,D23:DISP HRV ) 这些参数项用于工程单位的上下限值设定。仪表出厂时,已按订货要求预置。 按下面的步骤来改变这些设置。注:这些参数不必设置百分比显示。

●例:设置下限值(LRV )为“-50”,上限值(HRV )

为“50”

输入“50”按键两次,确定输入。

输入“50”按键两次,确定输入。

按 键认可

F-4):静压单位显示设置(D31:STAT.P. UNIT )

按下边的步骤改变静压单位。改变该参数后,“A30:STATIC PRESS ”(静压)显示也随之改变。

●例:将静压单位:“kgf/cm 2” 改为“MPa ”

用 或 选择出“MPa ”

按键两次,确定输入

F-5):反向输出设置(D40:REV OUTPUT ) 这一参数允许4~20mA 输出随输入要求而反向。 按下边的方法可实现反向输出。

●例:4~20mA 输出改为“20~4mA ”

用 或 选择出“ REVERSE ”

按键两次,确定输入

F-6):引压方向设置(D45:H/L SW AP )

这一参数允许导压管与变送器连接时进行反向连接。 按下边的步骤可实现反向。

●例:导压管连接从右侧为高压更换到左侧为高压

用 或 选择出“REVERSE ”

按键两次,确定输入

菜单中英文对照

*1.EJA120不能检测静压,此处显示值为0kPa,但液值不是测量值。*2.仪表最大工作压力在主铭牌上标明,B40是膜盒最大工作压力。

手操器BT200的使用详解[1]

一、培训题目:智能终端BT200的操作 二、培训目的:掌握智能终端BT200使用。 三、培训重点:达到熟练操作BT200,对EJA进行参数设置。 四、培训难点:EJA变送器C项数据设置。 五、培训内容:一、智能终端BT200的功能; 二、智能终端BT200操作注意事项; 三、智能终端BT200操作方法; 四、智能终端BT200的参数设置; 五、智能终端BT200数据显示 六、智能终端BT200自诊断 七、例题与习题。 1、智能终端BT200适用的仪表 2、如何用BT200将仪表的量程由0—10kPa改为-5— 25kPa。 3、如何将仪表设置为自动调零。 4、如何将内藏指示计为工程单位与百分数交替显示。 5、自检中出现Er. 07为什么错误。

智能终端BT200的操作 一、功能:测量范围、位号的设置,自诊监控和零点调整等。 二、BT200操作注意事项 1、连接:变送器与BT200的连接,既可在变送器接线盒里用BT200挂钩 连接,也可通过中断端子板传输线连接。 2、在线通讯条件:回路电阻=R+2R C=250~600Ω 回路电容=0.22μF(最大值) 三、BT200的操作方法 1、键面排列: *用于解释命令 *显示于屏幕底部 *条目选择 *移动光标 *输入选择条目 *给连接好的仪表输入数据 /关键 *输入数字 shift)结合使用输入字母

菜单页 页主题 种显示) 参量 功能命令 BT200键面图 2、 操作键的功能 ⑴ 数字/字母键和 利用数字/字母键直接输入数字,结合 a :输入数字、符号和空格(0—9…) 直接按数字/字母键 b :输入字母(A —Z ) 选按下shift 键,再同时按数字/字母键,则输入数字/字母键上与shift 键边侧位置相对应的字母.注意在按数字/字母键前必须先按下shift 键。

上海横河电磁流量计说明书

横河电机株式会社IM 01E20C02-01C-C 第5 版

i IM 01E20C02-01C-C 第4版: 2005年2月(KP) 横河电机株式会社 版权所有2003 目录 1. 简介..............................................................................................................1-1 1.1安全使用电磁流量计............................................................................1-21.2保修.....................................................................................................1-31.3分离型传感器配套................................................................................1-31.4 ATEX 文件............................................................................................1-4 2.操作须知.......................................................................................................2-1 2.1检查型号和规格...................................................................................2-12.2附件.....................................................................................................2-12.3存放须知..............................................................................................2-12.4 安装地点须知.......................................................................................2-2 3.安装..............................................................................................................3-1 3.1安装地点..............................................................................................3-13.2 安装.....................................................................................................3-1 4.接线..............................................................................................................4-1 4.1接线须知..............................................................................................4-14.2电缆.....................................................................................................4-14.3接线口..................................................................................................4-34.4 接线.....................................................................................................4-44.4.1打开壳盖.......................................................................................4-44.4.2端子结构.......................................................................................4-44.4.3电源电缆接线须知.........................................................................4-54.4.4直流电源连接................................................................................4-54.4.5接地..............................................................................................4-64.4.6分离型传感器与AXFA14转换器连接.............................................4-64.4.7连接外部仪表................................................................................4-74.4.8安装壳盖.......................................................................................4-8 5.基本操作步骤(显示单元的使用)...............................................................5-1 5.1操作面板的构造和功能........................................................................5-15.2 显示单元的设置方法............................................................................5-25.2.1显示模式→设置模式.....................................................................5-25.2.2设置模式.......................................................................................5-45.3参数设置步骤.......................................................................................5-45.3.1选择型数据的设置示例:流量单位................................................5-45.3.2数值型数据的设置示例:流量量程................................................5-65.3.3字符数字组合型数据的设置示例:位号........................................ 5-7

手操器BT200的使用详细讲解

、培训题目:智能终端BT200 的操作二、培训目的:掌握智能终端BT200 使用。 三、培训重点:达到熟练操作BT200,对EJA进行参数设置。 四、培训难点:EJA变送器C项数据设置。 五、培训容:一、智能终端BT200的功能; 二、智能终端BT200操作注意事项; 三、智能终端BT200操作方法; 四、智能终端BT200的参数设置; 五、智能终端BT200 数据显示 六、智能终端BT200 自诊断 七、例题与习题。 1、智能终端BT200适用的仪表 2、如何用BT200 将仪表的量程由0—10kPa 改为-5 — 25kPa 。 3、如何将仪表设置为自动调零。 4、如何将藏指示计为工程单位与百分数交替显示。 5、自检中出现Er. 07 为什么错误。

智能终端BT200的操作 功能:测量围、位号的设置,自诊监控和零点调整等。 BT200操作注意事项 1、 连接:变送器与BT200的连接,既可在变送器接线盒里用 连接,也可通过中断端子板传输线连接。 2、 在线通讯条件:回路电阻二R+2R c =250~600Q 回路电容=0.22卩F (最大值) 三、BT200的操作方法 YOKOGAW A BT200挂钩 1、 键面排列: 功能键 *用于解释命令 *显示于屏幕底部 移位键 ON/OFF ■ SHIFT Y SPACE Z F4 > E ENTER K 6 A 7 B '5 J C 8 W X SHIFT Q 3 R *条目选择 *移动光标 回车键 *输入选择条目 *给连接好的仪表输入数据 电源开/关键 字母数字键 *输入数字 与换档键(shift )结合使用输入字母 换档键

EJA系列手操器中文版

EJA系列的手持终端中文采单EJA手持终端BT200在正常情况下一通电的显示画面是:PAMAN:01:MODEL(型号) 02:TAG NO(位号) 03:SELF CHECK(自检) 这些只可看,按“ENTER”后,进入主采单:MENU 光标分别移到DISPLAY/SENSOR TYPE并按ENTER进入DISPLAY:显示输入输出及环境温度 SENSOR TYPE:显示该仪表的型号及一些量程特性

按相对的功能键F1~F4可进入对应功能采单SET:

横河川仪有限公司EJA智能变送器主要性能规格: BT200手持智能终端(用于BRAIN协议) HART275通讯器(用于HART协议) 型号规格:EJA.abc—xxx…(规格代码) ab—类别:11-一般差压;12-微差压;13-高静压差 21-平面法兰差压;22-插入式法兰差压(凸膜片型) 31-绝对压力;43-一般压力;44-高压力。 c—型式:0A标准型;3卫生型;5带内藏孔板型; 8W平面法兰隔膜型;8N插入式法兰隔膜型; 8Y高压-插入式、低压-平面法兰。 规格代号: 一、标准型:EJAxxx-12345-6789/10 1、输出信号:D/E—4~20mA,数字通讯,BRAIN协议/HART协议 2、量程:膜盒大小(见上表)

3、接液部分材质:S/H/T 4、管道连接:0~5 5、螺母材质:A/B 6、安装方式:2~9 7、接线口:0~5 8、显示表:D数显表(BT200改量程)/E带量程设定按钮数显/N无 9、安装托架 10、附加规格 二、法兰安装型:EJAxxx-12345678-9101112/13 1、2同上 3、法兰侧接液部分材质 4、法兰规格 5、隔膜凸出长度:2/4/6=50/100/150mm 6、法兰尺寸:A.B-50;DE-80;GH-100 7、低压侧管道连接:0~5 8、法兰螺栓材质:A/B 9、安装方式 10、接线口 11、显示表 12、— 13、附加规格 三、隔膜密封型EJAxxx-1234567-8910-11121314/15 1、2同上 3、接液部分材质 4、法兰规格 5、隔膜凸出长度 6、法兰尺寸:同上+P.Q-高100,低80 7、法兰螺栓材质 8、注入液:A:一般型硅油-10~250℃ B:-30~120℃

SITRANS Probe LU-2014

连续测量 — 一体式超声波物位计
SITRANS Probe LU
概述 安装图
SITRANS Probe LU 二线制回路供电超声波变送器,测量储罐和简 单过程容器中液体的液位、体积,同时也可用于明渠测量。
产品特点 ? 连续液位测量,测量范围可达 12 m ? 易于安装,启动简单 ? 通过红外线本安手持编程器,SIMATIC PDM 或 HART? 手操器编 程 ? 独一无二的高精度 ? 使用 HART 或 PROFIBUS PA 进行通讯 ? ETFE 或 PVDF 传感器抗化学腐蚀能力强 ? 带专利的声智能回波处理技术 ? 极高的信 / 噪比 ? 对于固定干扰目标自动虚假回波抑制 ? 液位到体积或液位到流量的转换
应用 SITRANS Probe LU 是供水和水处理行业和化工储罐液位测量的最 佳解决方案。 SITRANS Probe LU 量程为 6m 或 12m。使用自动虚假回波抑制 技术可避免固定物体的影响,提高信 / 噪比,使精度到达量程的 0.15% 或 6mm,Probe LU 可提供很高的可靠性。 SITRANS Probe LU 内置了经过无数现场实践证明的声智能 ? 回波 处理技术,结合了新的回波处理特性和最新的微处理器和通讯技 术。Probe LU 提供两种通讯选件:HART 或 PROFIBUS PA (3.0 型, B级) Probe LU 的传感器为 ETFE 或 PVDF 材质,可抗化学腐蚀。另外, 对于材料和过程温度变化的应用,Probe LU 还集成一个内置传感 器,以补偿温度变化。 ? 主要应用:化学储罐,滤池,液体储罐
SITRANS Probe LU 安装
8

BT200操作说明

智能终端BT200的操作 一、BT200用途:修改重庆川仪EJA****-D**型(BRAIN协议)变送器测量 范围、位号,零点调整等。 二、BT200操作注意事项 1、连接:变送器supply+端子和supply-端子与BT200的连接,既可在变送 器接线端子用BT200挂钩连接,也可连接任何连接处,不能直接 连在电源上。 2、在线通讯条件:回路电阻250~600Ω 回路电容=0.22μF(最大值) 3、与智能变送器之间通信信号是数字信号,两根通讯线是没有极性的,正 负可以随便接。不许一台BRAIN仪表与多台BT200同时通讯; 4、连到变送器回路时,变送器电源可以不关,但智能终端的电源要关掉。与变送器连接方式参考如下:

注:若按上图通讯不上,考虑回路串接250~600Ω电阻,然后变送器supply+端子和supply-端子与BT200的连接。BT200也可夹在电阻两端通讯。 三、BT200的校表过程:(以差压变送器EJA110A-DLS5A-92DA为例) 关闭变送器引压管截止阀→开平衡阀→关高压侧截止阀→关低压侧截止阀→打开变送器2个排气螺钉→BT200与变送器通讯连接(参见上图)→进行位号设置,零点标定,测量范围等操作(修改后需保持30s以上)→完成后将变送器按停用相反顺序逐步投用。 四.BT200基本操作操作 a:输入数字:直接按数字/字母键 输入按键操作 1└┘-9M 1 N Y SPACE Z W- X E 9F b:输入字母(A—Z):选按下shift键,再同时按数字/字母键,则输入数字/字母键上与shift键边侧位置相对应的字母.注意在按数字/字母键前必须先按下shift键。 输入按键操作 W ■SHIFT W -X

EJA-变送器、罗斯蒙变送器、FCX-变送器组态、校验、故障判断

EJA-变送器、罗斯蒙变送器、FCX-变送器组态、校验、故障判断 仪表车间

一、 EJA-变送器组态、校验、故障判断 1.外部接线盒连接 1.1 电源连接 电源线接在“SUPPL Y ”的+、— 端子上。 1.2 外接指示计连接 外接指示计连线接到“CHECK ”的+、—端子上。 (注)请使用内阻10Ω以下的外接指示计。 1.3 BT200智能终端连接 BT200接在“SUPPL Y ”的+、—端子上(使用针钩)。 1.4 校验仪表的连接 校验仪表连接到“CHECK ”的+、—端子上。“CHECK ”的+、—端子可输出4 ~ 20mADC 的电流信号。 注意:请使用内阻小于10欧的校验仪表。 2..参数设置 参数表和相应参数在出厂时的设定值。按需要设定或改变参数之后,务必用“DIAG ”键自诊,直至“ 60: ”显示“GOOD ”。

3.校验 3.2 零点调整 本变送器的零点调整,可选用以下两种方法之一。 一是变送器壳体上的调零螺钉;另一种是用BT200进行调整输出信号的确认。可使BT200显示参数(A10:OUTPUT%)。 ○4完成启动准备工作后,进行零点调整。 在进行液位变送器的零点调整时,有可能液罐内液位调不到测量范围的下限值(0%)。

使用变送器本体的调零螺钉 用本体外壳侧的调零螺钉进行零点调整时,须确认以下几点。 ●参数项“J20:EXTZERO ADJ”显示“ENABLE”。参数设置方法见3.3.2(11) 项。 ●用一字螺线刀调节调零螺钉。顺时针调节输出增大,逆时针调节输出减小。 调零数值精度可达到量程的0.01%。调零变化大小由调节速度决定。因此,精调时应慢,粗调可加快。调零后,不能立即断电。如调零后30秒内断电,零点将恢复到原值。 使用BT200 通过BT200上的按键操作调零。 选择参数项“J10:ZEROADJ”,按(ENTER)键两次,此时零点自动调至0%信号输出(4mA DC)。确认所显示的参数值为“0.0%”,按下ENTER键。 3.2设置测量范围的上下限值(C21:下限值,C22:上限值) 上下限值在仪表出厂之前,已按订货要求预置。 按照右边的步骤改变可设定值。 测量时的实际量程由上下限值确定。 在此仪表中,改变下限值,上限值将自动改变,以保持量程恒定。

手操器BT200的使用详解[1]

手操器BT200的使用详解[1]

一、培训题目:智能终端BT200的操作 二、培训目的:掌握智能终端BT200使用。 三、培训重点:达到熟练操作BT200,对EJA进行参数设置。 四、培训难点:EJA变送器C项数据设置。 五、培训内容:一、智能终端BT200的功能; 二、智能终端BT200操作注意事项; 三、智能终端BT200操作方法; 四、智能终端BT200的参数设置; 五、智能终端BT200数据显示 六、智能终端BT200自诊断 七、例题与习题。 1、智能终端BT200适用的仪表 2、如何用BT200将仪表的量程由0—10kPa 改为-5—25kPa。 3、如何将仪表设置为自动调零。 4、如何将内藏指示计为工程单位与百分数交替显示。 5、自检中出现Er. 07为什么错误。

智能终端BT200的操作 一、功能:测量范围、位号的设置,自诊监控和零点调整等。 二、BT200操作注意事项 1、连接:变送器与BT200的连接,既可在变送器接线盒里用BT200 挂钩连接,也可通过中断端子板传输线连接。 2、在线通讯条件:回路电阻=R+2R C=250~600Ω 回路电容=0.22μF(最大值) 三、BT200的操作方法 1、键面排列: 功能键 *用于解释命令 *显示于屏幕底部 移位键 *条目选择 *移动光标 回车键 *输入选择条目 YOKOGAW F F F F ∧∨ <> ON/OFF ENT A 7 C 8 E 9 G 4 I K 6 M 1 O 2 Q 3 SHIFT■ U·V S 0 BT200BRAIN

*给连接好的仪表输入数 据 电源开/关键 字母数字键 *输入数字 * 与换档键(shift )结合使用输入字母 换档键 菜单页 电源信息 页主题 菜单选项 (共6种显示) 参量页 参量 功能命令 Y SPACE Z ■ SHIFT W - MENU BATTERY A : DISPLAY PLRAM A10:OUTPUT 100.0% A11:ENGR OUTPUT

最新BT200手操器操作说明

BT200手操器的菜单组态. 电磁流量计的组态参数于AXFA14G/C横河流量计来说有以下几大项A项(菜单A)显示项、B项(菜单B)快速设置项、C项(菜单C):基本设置项、D项(菜单D):累计值设置项、E项(菜单E)脉冲设置项、F项(菜单F)状态功能设置项、G项(菜单G)报警设置项、H项(菜单H)显示设置项、J项(菜单J)辅助功能设置项、K项(菜单K)诊断功能设置项、M项(菜单M)自动调零功能设置项、N项(菜单N)环路测试设置项、P项(菜单P)参数

(1)通电后,按”#”,进入总菜单,按”▼”或”▲”翻页翻到”prog.protection on”按住”▲”3秒钟进入, 然后按”▼”或”▲”选择,”off”,再按住”▲”3秒确认. (2)按”▼”或”▲”翻到”cede number ****”, 按住”▲”3秒,输入:4000,再翻到”prog prot code 0”, 输入4000. (3)按”▼”或”▲”翻到”submenu primary”,按住”▲”3秒进入,确认管径,CZ、CS的值,如管径不对应 传感器,按“#”返回上一层菜单后,按”▼”或”▲”翻到重新出现“submenu primary”,进入后出现“metersize ***mm **in”按住”▲”3秒进入,在右下角出现“***mm**in_”,再按”▼”或”▲”修改为相应的口径。然后按“▲”3秒确认; (4)修改口径后,再按”▼”或”▲”翻到“store data in extomal EEPROM”按住”▲”3秒进入,出现 “YES?”就再按住”▲”3秒进行确认保存。 (5)修改单位、量程,翻页翻到”submenu unit”,按住”▲”3秒进入,选择所需单位,按“#”返回上一层 菜单,然后翻到“RANGE **** m3/h”, 按”▼”或”▲”选择所需的量程,然后按”▲”3秒确认。按“#” 返回上一层菜单,再按”▼”或”▲”翻到“store data in extomal EEPROM”按住”▲”3秒进入,出现“YES?”就再按住”▲”3秒进行确认保存。 (6)按”▼”或”▲”翻页到”submenu detectore pipe”,空管检测,按住”▲”3秒进入,出现“detextore pipe on/off”将其改为“ON”,然后按”▼”翻到“Adiust Detertorepipe”空管检测调整。按住”▲”3秒进入, 然后按”▼”或”▲”修改其数值“Adiust2000:,改为2000左右,然后按”▲”3秒确认。 (7)修改面板显示,在总菜单往下翻,找到Submenu Dispiay, 按住”▲”3秒进入,里面分别有4个子菜单,”1st line Q(unit)”第一行显示”znd lsne Q Totailzer”;第二行显示”1st line multipi off”;第一行交替显示”2nd line multpl To tailzer”;第二行交替显示. (8)系统零点调整”system zeroadj 0.0****%”.首先先确定管道满管,且流量为0,待稳定几分钟后,按住” ▲”3秒进入,选择”Adiust automatic”自动调整, 按住”▲”3秒确认,仪表自动进行零点调整,做完后,上一层菜单,再按”▼”或”▲”翻到“store data in extomal EEPROM”按住”▲”3秒进入,出现“YES?”就再按住”▲”3秒进行确认保存。按“#”返回主菜单,仪表便可进行正常测量. ABB XE系列电磁流量计常用操作使用帮助 仪表的操作 (1)如何使用3个按键 在测量状态,井号键表示进入菜单状态;进入菜单后,井号键表示退出、取消的含义; 两个箭头键可以循环查看各参数,在修改参数时还可用来输入数值;两个箭头键同时按表示回车,即进入下级菜单、确认、保存等含义; (2)如何去掉写保护 流量计长时间无人操作会进入写保护状态,以防止他人误操作。因此要修改任何参数时,要关闭写保护。 首先进入菜单状态,一般首先会出现写保护项,如果不是,用箭头循环找到该项。如果其当前状态为“ON”,则两个箭头一起按,执行确认,其状态会变成“OFF”,这时就可以进行其它操作了。 (3)如何修改量程 出厂的默认设置一般是该流量计的最大量程,如需更改,先循环至量程项,执行确认,屏幕会出现光标提示,这时就可以通过两个箭头键输入新的量程(向上箭头修改当前位数值,向下箭头移位),然后再执行确认即可。 (3)如何修改毫安输出类型 出厂的默认设置一般是4-20mA。如需更改,先循环至电流输出菜单,执行确认,看到电流输出项,再确认,屏幕右下有光标提示时可以用箭头键修改输出类型,然后再确认即可。

相关文档