文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 细石混凝土地面施工技术交底(2016年)

细石混凝土地面施工技术交底(2016年)

细石混凝土地面施工技术交底(2016年)
细石混凝土地面施工技术交底(2016年)

细石砼找平层技术交底

屋面细石混凝土找平层技术交底 一、施工准备 1、材料及要求: (1)所用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 (2)商品细石砼(浇筑时要求厂家提供相应的资料配比)2、主要机具: (1)机械:塔吊 (2)工具:运料手推车、小型振捣器、铁锹、铁抹子、水平刮杠、水平尺等 二、作业条件 1、找平层施工前,屋面施工预留洞口的封堵工作应进行检查验收,并办理验收手续。 2、各种穿过屋面的预埋管件、女儿墙、洞口等根部,应按照设计施工图及规范要求处理好。 3、根据设计要求的标高、坡度、找好规矩并弹线。 4、施工找平层时应将原表面清理干净,进行处理,有利于基层与找平层的结合,如浇水润湿等。

5、已做完基层隐蔽验收的验收工作。 三、施工工艺 工艺流程: 基层清理→管根封堵→标高坡度弹线→洒水润湿→施工找平层→养护→验收 1、基层清理:将结构层上表面的松散杂物清扫干净,凸出基层等粘结杂物要铲平,不得影响找平层的有效厚度。 2、管根封堵:大面积做找平层前,应先将出屋面管根、女儿墙等根部处理好。 3、贴点标高、冲筋:根据屋面设计坡度及找平层厚度要求,(厚度为30㎜)找坡。作好塔饼在分格缝位置拉线嵌刨光的梯形木条,上口宽2.5㎝分格缝内宜顺排水方向冲筋,其间距为1.5m。 4、洒水润湿:找平层浆前,应适当洒水润湿基层表面,主要是利于基层与找平层的结合,但不可洒水过量,以免影响找平层表面的干燥,防水层能牢固结合为度。 5、施工细石砼找平层:在屋面找平层大面积施工前,宜将屋面基层与突出屋面结构的连接处及其转角处部位提前施工。阴阳角部位应作成圆弧形。内排水的水落口周围应作略低的凹坑。细石混凝土铺设按由远到近,由高到低的程序进行,大面积铺筑细石砼,用括尺根据两边冲筋标高刮平拍实,用木抹子搓压赶浆。检查平整度,当细石砼开始凝结时,即人踏上有脚印但不会下陷时,用钢抹子压第二遍,

细石混凝土地面施工方案

细石混凝土地面工程施工方案 一、工程概况 二、施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1水泥:应采用32.5号以上硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。 2.1.2砂:粗砂,含泥量不大于5%。 2.1.3石子:粗骨料用石子最大颗粒粒径不应大于面层厚度的2/3。细石混凝土面层采和的石子粒径不应大于15mm。 2.1.4主要机具:混凝土搅拌机,平板振捣器、运输小车、小水桶、半截桶、扫帚、2m靠尺、铁滚子、木抹子、平锹、钢丝刷、凿子、锤子、铁抹子。 2.2作业条件: 2.2.1室内墙面已弹好+100cm水平线。 2.2.2穿过楼板的立管已做完,管洞堵塞密实。埋在地面的电管已做完隐检手续。 2.2.3门框已安装完,并已做好保护,在门框内侧钉木板或铁皮。 2.2.4基层为预制混凝土板时,板缝混凝土应填嵌密实,板端头缝隙应采取防裂措施。 三、操作工艺 3.1细石混凝土工艺流程: ○1找标高、弹面层水平线→基层处理→洒水湿润→抹灰饼→抹标筋→刷素水泥浆→20厚粘结型胶粉颗粒保温层→浇筑细石混凝土40厚(上配ф4双向@200钢筋网)→表面撒1:1的水泥沙子随捣随抹平→养护。适用于标准层。 ○2找标高、弹面层水平线→基层处理→洒水湿润→抹灰饼→抹标筋→刷素水泥浆→20厚1:3水泥砂浆找平层→1.5厚聚氨酯防水涂料防水层。适用于住宅卫生间。 ○3找标高、弹面层水平线→基层处理→洒水湿润→抹灰饼→抹标筋→刷素水泥浆→20厚粘结型胶粉颗粒保温层→C20细石混凝土向地漏找坡,最薄处30厚,随打随抹找坡抹平→刷基层处理剂一道→1.5厚聚氨酯防水涂料防水层→1:1水泥沙子随打随抹平→浇筑细石混凝土40厚(上配ф4双向@200钢筋网)表面撒1:1的水泥沙子随捣随抹平→养护。适用于标准层有洗衣机的阳台厨房。 ○4找标高、弹面层水平线→基层处理→洒水湿润→抹灰饼→抹标筋→刷素水泥浆→20厚1:3水泥砂浆找平层→50厚挤塑板保温层→浇筑细石混凝土40厚(上配ф4双向@200钢筋网)表面撒1:1

细石混凝土垫层技术交底

一、施工准备 1、材料准备 本工程会所地下一层地面找平层所用的细石混凝土为商品混凝土。 2、主要机具:手推车、平板振捣器、平锹、拍板、铁滚筒、小铁锤、錾子、钢丝刷、毛刷、半截大桶、小水桶、胶皮水管、木抹子、小水壶、2~3m木杠。 3、作业条件: (1)主体结构工程质量已办完验收手续,门框安装完,+100cm水平标高线已弹在四周墙上。 (2)穿过楼板的暖卫管线已安装完,管洞已浇筑细石混凝土并填塞密实。铺设在楼板上的电气管线已办完隐检手续。 二、工艺流程 基层处理→找标高弹水平控制线→铺设细石混凝土→养护 三、操作流程 1、基层处理:在浇筑细石混凝土之前将混凝土楼板基层进行处理,把粘结在基层上的松动混凝土、砂浆等用錾子剔掉,用钢丝刷刷掉水泥浆皮,然后用扫帚扫净。 2、找标高弹水平控制线:根据墙上的+100cm水平标高线,往下量测出垫层标高,有条件时可弹在四周墙上。 如果房间较大,可隔2m左右抹细石混凝土找平墩。有坡度要求的地面,按设计要求的坡度找出最高点和最低点后,拉小线再抹出坡度墩,以便控制垫层的表面标高。 3、铺设、振捣或滚压:浇筑细石凝土垫层其厚度不得小于40mm,强度等级为C20。 (1)在已清理干净的基层上洒水湿润。 (2)涂刷水灰比为0.4~0.5的水泥浆结合层。 (3)铺已搅拌好的细石混凝土,用铁锹将混凝土铺在基层上,以已做好的找平墩为标准将灰铺平,比找平堆高出3mm,然后用平板振捣器振实找平。如厚度较薄时,可随铺随用铁锹和特制木拍板拍压密实,并随即用大杠找平,用木抹子搓平或用铁滚滚压密实,全部操作过程要在2h内完成。浇筑细石混凝土垫层时尽量不留或少留施工缝,如必须留施工缝时,应用木方或木板挡好断槎处,施工缝最好留在门口与走道之间,或留在有实墙的轴线中间,接槎时应在施工缝处涂刷水泥浆(W/C为0.4~0.5)结合层,再继续浇筑。浇筑后应进行洒水养护。强度达1.2MPa后方可进行下道工序操作。 (4)应间隔6米设置变形缝,使用1cm聚苯板填塞。 四、质量标准 1、保证项目: (1)细石混凝土必须符合设计要求及施工验收规范的规定。

混凝土楼地面施工技术交底

混凝土楼地面施工技术交底 1、施工步骤 (1)清理基层:基层表面的浮土、砂浆块等杂物应清理干净;如楼表面有油污,应用5%—10%浓度的火碱溶液清洗干净。 (2)洒水湿润:提前一天对楼板表面进行洒水湿润。 (3)刷素水泥浆:浇灌细石混凝土前应先在已湿润后的基层表面刷一道1:0.4—0.45(水泥:水)的素水泥浆,并进行随刷随铺,如基层表面为光滑面还应在刷浆前将表面凿毛。 (4)冲筋贴灰饼:小房间在房间四周根据标高线做出灰饼,大房间还应冲筋(间距1.5m);有地漏的房间要在地漏四周做出0.5%的泛水坡度;冲筋和灰饼均应采用细石混凝土制作(软筋),随后铺细石混凝土。 (5)铺细石混凝土:细石混凝土配合比为1:2:3(体积比),塌落度应不大于3cm;每一层制作一组、试块、铺细石混凝土后用长杠刮平,振捣密实,表面塌陷处应用细石混凝土补平,再用长刮杠刮一次,用木抹子搓平。 (6)撒水泥砂子干面灰:砂子先过3mm筛子后,用铁锹拌干面(水泥:砂子=1:1),均匀地撒在细石混凝土面层上,待灰面吸水后用长刮杠刮平,随即用木抹子搓平。 (7)第一遍抹压:用铁抹轻轻压面层,把脚印压平。 (8)第二遍抹压:当面层开始凝结,地面面层上有脚印但不下陷时,用铁抹子进行第二遍抹压,注意不得漏压,并将面层的凹坑、砂眼和

脚印压平。 (9)第三遍抹压:当地面面层上人稍有脚印,而抹压无抹子纹时,用铁抹子进行第三遍抹压,第三遍抹压用力要稍大,将抹子纹抹平压光,压光的时间应控制在终凝前完成。 (10)养护:地面交活24小时后,及时满铺湿润锯末养护,以后每天浇水两次,连续养护7天。 2、质量标准 (1)保证项目 1)细石混凝土的材质、强度(配合比)和密实度必须符合设计要求和施工规范规定。 2)面层与基层的结合必须牢固无空鼓。 (2)基本项目 1)细石混凝土面层的材质、强度(配合比)和密实度必须符合设计要求和施工规范规定。 2)面层与基层的结合必须牢固无空鼓。 (2)基本项目 1)细石混凝土表面密实光洁,无裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。2)一次抹面砂浆面层表面洁净;无裂纹、脱皮、麻面。 3)有地漏和带有坡度的面层,坡度应符合设计要求;不倒泛水,无渗漏,无积水;地漏与管道口结合处应严密平顺。 踢脚线的高度要一致,出墙厚度要均匀;与墙面结合牢固,局部空鼓的长度应不大于200mm,且一个检查范围不多于2处。

细石混凝土地面施工方法

细石混凝土地面施工方法 1.1材料要求 采用32.5号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣水泥,要求新鲜无结块。采用中砂或粗砂,含泥量不大于5%。用坚硬、耐磨级配良好的碎石或卵石,粒径不大于15mm 或面层厚度的2/3,含泥量小于2%。 1.2机具设备 混凝土搅拌机、平板式振动器、机动翻斗车、大小平锹、铁滚筒、木抹子、铁抹子、钢皮抹子、2m长木杠、水平尺、小桶、筛孔为5mm筛子、钢丝刷、笤帚、手推胶轮车等。 1.3作业条件 地面或楼面的混凝土垫层(基层)已按设计要求施工完成,混凝土强度已达到1.2MPa 以上。 室内门框、预埋件、各种管道及地漏等已安装完毕,经验查合格,地漏口已遮盖,并办理预检手续。 各种立管和套管通过面层孔洞已用细石混凝土灌好修严。 顶棚、墙面抹灰施工完毕,已弹出或设置控制面层标高和排水坡度或标志。分格缝已按要求设置,地漏处已找好泛水及标高。 屋面已做好防水层,或有防雨措施。 1.4操作工艺 1.4.1清理基层 将基层表面的泥土、浮浆块等杂物清理冲洗干净,楼板表面有油污,应用5%~10%浓度的火碱溶液清洗干净。浇铺面层1d浇水湿润,表面积水应予扫除。 1.4.2冲筋贴灰饼 小面积房间在四周根据标高线做出灰饼,大面积房间还应每隔1.5m冲筋,有地漏时,要在地漏四周做出0.5%的泛水坡度;灰饼和冲筋均用细石混凝土制作,随后铺细石混凝土。 1.4.3配置混凝土 细石混凝土的强度等级不应小于C20,应用机械搅拌时间不少于1min,要求拌合均匀,坍落度不宜大于30mm,混凝土随拌随用。 1.4.4铺混凝土

铺时预先用木板隔成宽不大于3m的区段,先在已湿润的基层表面均匀扫一道1:0.4~0.45(水泥:水)的素水泥浆,随即分段顺序铺混凝土,随铺随用长木杠刮平拍实,表面塌陷处应用细石混凝土补平,再用长木杠刮一次,用木抹子搓平。紧接着用长带形平板振动器振捣密实,或用30kg重铁滚筒纵横交错来回滚压3~5遍,直至表面出浆为止,然后用木抹搓平。 1.4.5撒水泥砂子干面灰 木抹搓平后,在细石混凝土面层上均匀地撒1:1干水泥砂,待灰面吸水后再用长木杆刮平,用木抹子搓平。 1.4.6第一遍抹压 用铁抹轻压面层,将脚印压平。 1.4.7第二遍抹压 当面层开始凝结,地面上有脚印但不下陷时,用铁抹子进行第二遍抹压,尽量不留波纹。 1.4.8第三遍抹压 当面层上人稍有脚印,而抹压无抹纹时,应用钢皮抹子进行第三遍抹压,抹压时要用力稍大,将抹子纹痕抹平压光为止,压光时间应控制在终凝前完成。 1.4.9养护 第三遍抹压完24h后,可满铺湿润锯屑或其他材料覆盖养护,每天浇水两次,时间不少于7d。 1.4.10施工缝处理 细石混凝土面层不应留置施工缝。当施工间歇超过允许时间规定,在继续浇筑混凝土时,应对已凝结的混凝土接搓处进行处理,刷一层素水泥浆,其水灰比为0.4~0.5,再浇筑混凝土,并应捣实压平,不显接头搓。 1.5成品保护 地面上铺设的电线管,暖、卫立管应有保护措施。地漏、出水口等部位要安放临时堵头保护,以防进入杂物造成堵塞。 混凝土面层养护期间不得在其上行人、运输材料。 运输材料用手推胶轮车不得碰撞门框墙面抹灰和已完工的楼地面面层。 不得在已做好的混凝土面层上,拌合混凝土或砂浆。 门窗油漆不得沾污已完工的地面面层、墙面和明露的管线。

细石混凝土耐磨地面技术交底

细石混凝土地面技术交底 大元建业集团股份有限公司 №:(津建安表22) 工程名称天津市商旅区二期工程工 种抹灰工 施工部位地面施工交底时间2016年 09 月 08日 地下车库楼面做法1 (地下车库)楼1: 50厚细石混凝土随打随抹内配¢6@150双向钢筋网片(机动车区域添加耐磨骨料)(备注:用于除汽车坡道,自行车坡道,排水沟,集水井,楼梯间,楼梯梯段,台阶外的楼地面) 1、机具准备: 机具的使用、存放:现场机具均存放在地下室车库内,并派专人进行使用、维修管理。 2、材料准备 商品砼、金属骨料地面耐磨料、养护剂、中性硅酮密封胶、聚苯泡沫棒。 3、作业条件 3.1墙、柱上建筑500cm线已弹出,用来控制地面的标高,并经预检验收。 3.2施工前除施工通道外将所有进出口,人行通道,楼梯间门口封闭,施工完毕后将所有洞口封闭,以保护地坪作业面。 3.3提前将施工作业面上的通风,消防管,顶柱,墙面的施工全部施工完毕并办完交接后,方可进行硬化地面作业,尽量避免交叉作业,以免破坏或污染地坪。 4、施工操作工艺措施及主要做法要求: 4.1金属骨料耐磨地面的工艺流程 基层清理、表面润湿处理→找面层标高打灰饼、冲筋、弹线→刷素水泥浆结合层→浇筑混凝土→搓平→撒播耐磨材料→养护分遍打磨→切缝→检查验收。 4.2清理基层、润湿 表面去除浮浆松动的石子,用水泥砂浆将沟、槽填堵,清除各种建筑垃

圾,将表面多余的钢筋切除。将准备施工的作业面提前8小时进行撒水润湿,保证施工时地面的湿润,但不能有明水。 4.3找面层标高 根据建筑500线下返定出地面标高,并打灰饼、冲筋。灰饼每隔两米设置一道,成梅花形布置。 4.4结合层施工 刷一道水灰比为0.4~0.5的水泥浆结合层,随即进行面层混凝土浇筑。 4.5浇筑混凝土 根据冲筋高度浇筑混凝土,混凝土采用C25细石混凝土,厚度为5cm,混凝土塌落度严格控制在140-160之间,用刮杠刮平,木抹子压实拍平。分仓浇筑时为防止在分仓处新旧混凝土分缝处形成不美观的分缝,可以每次分仓时将混凝土浇筑过施工缝5cm,然后用切缝锯按切缝线将以外的混凝土切除,然后再进行下一仓的浇筑施工。一仓施工完使用水准仪检测地面水平情况,对偏差部位进行调整。浇筑混凝土时在施工缝处20cm范围内应用铁抹子进行施工,保证施工缝处的表面平整度,新旧混凝土施工缝处无错台。在浇筑新混凝土前,在已施工完的混凝土施工缝处用彩条布盖好,施工时用铁抹子进行施工,严禁破坏原施工缝。 4.6耐磨料施工 4.6.1去除浮浆-如表面出现浮浆,应使用磨光机均匀的将混凝土表面浮浆破坏掉。 4.6.2撒播材料-将规定用量2/3的耐磨材料按标划的板块面积用手工均匀的撒布在初凝的混凝土表面,待材料吸收水分变暗后,采用磨光机进行一次作业,随后进行第二次撒播作业(余下的1/3材料)圆盘机作业-吸收水分后,随后视混凝土硬化情况,进行至少三次磨光机抹作业,磨光机的运转速度应视混凝土地台的硬化情况做出调整,磨光机作业应纵横交错进行。表面磨光作业-硬化剂的最终修饰加工使用人工抹一次加工完成。耐磨料最后修平后,立即喷洒养护剂,防止因干燥过快而引起的表面龟裂。 4.7切缝与嵌缝 4.7.1.切缝 耐磨地面是一种水泥混凝土表面增强,抗磨损材料,根据切缝图对完成的混凝土进行切缝处理,要求距墙、柱边300mm,具体见附图。切缝要求平直,室内纵横向缩缝间距为4.5m,走廊内的横向缝间距为6m,切缝宽度为5mm,切缝深度为混凝土厚度的1/3,为1.6cm。切缝工作应在耐磨地面施工完毕24小时内开始。 4.7.2.嵌缝 采用聚苯泡沫棒塞缝,上部以中性硅酮密封胶密封。打胶前缝两边贴美

细石混凝土地面施工方法

细石混凝土地面施工方法 (1)细石混凝土地面基本组成:部位:站厅层设备房;钢筋混凝土面除灰后素水泥浆一道;150厚C20细石混凝土随打随抹光。 (2)细石混凝土工艺流程: (3)施工工艺: 1)找标高、弹面层水平线:根据墙面上已有的+50cm水平标高线,量测出地面面层的水平线,弹在四周墙面上,并要与房间以外的楼道、楼梯平台、踏步的标高相呼应,贯通一致。 2)基层处理:先将灰尘清扫干净,然后将粘在基层上的浆皮铲掉,用碱水将油污刷掉,最后用清水将基层冲洗干净。 3)洒水湿润:在抹面层之前一天对基层表面进行洒水湿润。 4)抹灰饼:根据已弹出的面层水平标高线,横竖拉线,用与细石混凝土相同配合比的拌合料抹灰饼,横竖间距1.5m,灰饼上标高就是面层标高。 5)抹标筋:面积较大的房间为保证房间地面平整度,还

要做标筋(或叫冲筋),以做好的灰饼为标准抹条形标筋,用刮尺刮平,作为浇筑细石混凝土面层厚度的标准。 6)刷素水泥浆结合层:在铺设细石混凝土面层以前,在已湿润的基层上刷一道1:0.4~0.5(水泥:水)的素水泥浆,不要刷的面积过大,要随刷随铺细石混凝土,避免时间过长水泥浆风干导致面层空鼓。 7)浇筑细石混凝土: A、细石混凝土搅拌:细石混凝土面层的强度等级应按设计要求做试配,如设计无要求时,不应小于C20,由试验室根据原材料情况计算出配合比,应用搅拌机进行搅拌均匀,坍落度不宜大于30mm。并按国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定制作混凝土试块,每一层建筑地面工程不应少一组,当每层地面工程建筑面积超过1000m2时,每增加1000m2各增做一组试块,不足1000m2按1000m2计算。当改变配合比时,亦应相应制作试块。 B、面层细石混凝土铺设:将搅拌好的细石混凝土铺抹到地面基层上(水泥浆结合层要随刷随铺),紧接着用2m长刮杠顺着标筋刮平,然后用滚筒(常用的为直径20cm,长度60cm的混凝土或铁制滚筒,厚度较厚时应用平板振动器)往返、纵横滚压,如有凹处用同配合比混凝土填平,直到面层出现泌水现象,撒一层干拌水泥砂(1∶1=水泥∶砂)拌合料,要撒匀(砂要过3mm筛),再用2m长刮杠刮平(操作

细石混凝土防水保护层施工技术交底

细石混凝土防水保护层施工技术交底 交底内容: 一、施工准备 1、作业条件 1.1、基础防水层施工完毕并已交接完毕,验收合格。 2、材料及主要机具 2.1 防水保护层为细石混凝土,标号为C20; 2.2 主要工具:灰耙、刮杠、抹子、白线、铁锹、振动棒(器)等。 二、施工工艺 1、工艺流程按设计找坡、贴灰饼T铺细石混凝土T铺设钢筋网片、找平T覆盖薄膜T养护T清理 2、贴灰饼、冲筋:根据设计要求,防水保护层上需要找坡到地漏处,将标高点标志在主楼和其他建筑物的侧壁上,然后拉线或用仪器按间距 2.0m 按设计坡度作灰饼。 3、铺细石混凝土:保护层采用汽车泵或地泵将混凝土送至浇筑地点,特殊部位可砼运输车直接运送至浇筑地点(注意在行驶过程中保护好防水),然后将混凝土摊开,铺设高度微高于灰饼高度。 4、铺设钢筋网片、找平:摊铺细石混凝土后,用长刮杠按灰饼的高度刮平整,用振动棒(器)振捣密实,表面塌陷处应用细石混凝土铺平,满铺钢筋网片,网片间搭接100mm,网片位置在距防水保护层表面1/3 处,再挂线测量混凝土 找坡是否正确,确认无误后 用长刮杠刮一次,然后用抹平压光 5、养护:细石混凝土保护层达到初凝后,用塑料布覆盖。

6、清理:保护层施工完毕后,将散落在大面上的混凝土,施工过程中产生的垃圾清扫干净。 三、质量标准 1、保护层混凝土采用细石混凝土,所用的水泥、骨料、水、 外加剂应符合规定要求,进场混凝土坍落度要求为160mm。严 禁私自往混凝土内加水稀释 2、混凝土的配合比、养护必须符合施工规范规定。 3、混凝土平整密实、表面无裂缝、蜂窝、麻面等缺陷。 四、成品保护 1、在已浇筑的保护层混凝土强度达到 1.2Mpa 以后(在混凝土保护层 行走不留脚印),方可允许人在其上走动和进行其它工序。 2、保护层,避免泵管直接接触防水层,造成防水层损坏。如发现防水 破坏,及时修补,不得瞒报、延报。 五、安全、文明施工 1 、混凝土浇筑的时间严格按照甲方要求时间施工。 2、非电工人员严禁动电箱开关。 六、其他说明: 1 、首先按要求填写工序交接单,确定并验收防水已施工完 毕,满足下一步工序施工;

细石混凝土地面找平层技术交底

细石混凝土地面找平层技术交底 本技术交底适用于一般与民用建筑细石混凝土地面施工。 1.材料要求 (1)粗、细骨料: 豆石:粒径为0.5~1.2cm,含泥量不大于3%; 砂子:粗砂,含泥量不大于5%; (2)水泥:常温施工宜用325号矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥;冬期施工宜用425号水泥。 (3)水:用自来水。 2.主要机具 一般应配备:混凝土搅拌机、运输小车、小水桶、半截桶、扫帚、2m靠尺、铁滚子、木抹子、平锹、钢丝刷、凿子、锤子、低压照明灯等设备。 3.作业条件 (1)已施工完的结构办理完验收手续。 (2)室内墙面四周弹好+50cm水平线。 (3)室内门口(框)立完并钉好保护铁皮或木板。 (4)安装好穿过楼板的立管,并将管洞堵严。 (5)浇灌楼板板缝混凝土。 (6)内门口处高于楼板的砖层应剔凿平整。 (7)夜晚作业时,应设置照明以保证操作安全。 4.操作工艺 工艺流程: 弹+50cm水平线→基层清理→洒水湿润→刷素水泥浆→贴灰饼、冲筋 →浇灌混凝土→抹面→养护 (1)基层清理:基层表面的尘土、砂浆块等杂物应清理干净,如表面油污,应用5%~10%浓度的火碱溶液清洗干净。 (2)浇灌混凝土的前一天对楼板表面进行洒水湿润。 (3)混凝土浇灌前应先在已湿润过的基层表面刷一道1:0.4~1:0.45(水泥:水)的素水泥浆,并做到随刷随铺混凝土,如基层表面光滑,应在刷浆前将表面凿毛。 (4)贴灰饼冲筋,小房间在房间四周根据标高线做出灰饼,大房间还要冲筋(间距 1.5m),有地漏的房间要在地漏四周做出0.5%的泛水坡度。冲筋和灰饼均要采用细石混凝土制作(俗称软筋),随后铺细石混凝土。 (5)铺细石混凝土:细石混凝土的强度配合比应按设计要求试配,无设计要求时,一般不低于C20,坍落度应不大于200cm。 铺细石混凝土后用长刮杠刮平,振捣密实,表面塌陷处应用细石混凝土铺平,再用长刮杠刮一次,然后用木抹子搓平。 (6)撒水泥砂子干面灰:砂子先过3mm筛子后,用铁锹拌干面(水泥:砂子=1:1),均匀地撒在细石混凝土面层上,待灰面吸水后用长刮杠刮平,随即用木抹子搓平。 (7)第一遍抹压,用铁抹子轻轻抹压面层,把脚印压平。 (8)第二遍抹压,当面层开始凝结,地面面层上有脚印但不下陷时,用铁抹子进行第二遍抹压,此时要注意不漏压,并将面层上的凹坑、砂眼和脚印压平。 (9)第三遍抹压,当地面面层上人稍有脚印,而抹压不出现抹子纹时,用铁抹子进行第三遍抹压,此时抹压要用力稍大,将抹子纹抹平压光,压光的时间应控制在终凝前完成。 (10)养护,地面交活24h后,及时养护,以后每天洒水两次,至少连续养护7d后,方能上

细石混凝土楼地面施工方案(1)

细石混凝土楼地面施工方案 1.简介 工程宿舍部分均为细石砼楼地面,内埋暖气PPR管道,楼面要求为压光。 2.施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1水泥:采用32.5矿渣硅酸盐水泥。 2.1.2砂:水洗中粗砂,含泥量不大于2%。 2.1.3石子:采用粒径不大于5-20mm的细石子。 2.1.4主要机具:混凝土搅拌机、塔式起重机、地面抹光机、运输小车、小水桶、笤帚、2m靠尺、木抹子、平锹、铁抹子。 2.2作业条件: 2.2.1室内墙面已弹好建筑+500mm水平线。 2.2.2 穿过楼板的立管已做完,管洞堵塞密实。埋在地面的电管、暖气管已做完隐检手续。 3.操作工艺 3.1工艺流程: 找标高、弹面层水平线基层处理洒水湿润抹灰饼浇筑细石混凝土刷素水泥浆抹面层压光 3.1.1 找标高、弹面层水平线;根据墙面上已有的+50cm水平标高线,量测出混凝土地面面层的水平线,弹在四周墙面上。 3.1.2 基层处理:将粘在基层上的灰尘清扫干净,最后用清水将基层冲洗干净。 3.1.3洒水湿润:在抹面层之前一天,对基层表面进行洒水湿润。 3.1.4抹灰饼:根据已弹出的面层水平标高线,横竖拉线,用与细石混凝土相同配合比的拌合料抹灰饼,横竖间距1.5m,灰饼上标高就是面层标高。 3.1.5刷素水泥浆结合层:在铺设细石混凝土面层之前,在已湿润的基层上刷一道1:0.4~0.5(水泥:水)的素水泥浆,不要刷的面积过大,要随刷随铺细石混凝土,避免时间过长水泥浆风干导致面层空鼓。 3.1.6浇筑细石混凝土:

(1)细石混凝土搅拌:细石混凝土的砼搅拌应依据试验室根据原材料情况计算出的配合比,应用搅拌机进行搅拌均匀,坍落度不宜大于30mm a,并按国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002的规定制作混凝土试块,每一层建筑地面工程不应少于一组。 (2)面层细石混凝土铺设:将搅拌好的细石混凝土铺抹到地面基层上(水泥浆结合层要随刷随铺),紧接着用2m长刮杠刮平拍实,再用木抹子压平压实,撒一层干拌水泥砂(1:1=水泥:砂)拌合料,要撒匀(砂要过3mm筛),再用2m长刮杠刮平(操作时均要从房间内往外退着走)。 3.1.7刮平 在振实和大致振平以后,即用刮尺根据标高往返刮2~3遍。跟锹人员见有不平之处应及时挖填补齐,填补时要用较细的混凝土拌合楼,严禁用纯水泥砂浆填补找平。刮平后在用滚浆筒进一步回拉整平。 3.18 静停4h左右(视气温、混凝土塌落度等具体情况而定),使混凝土处在临界初凝期,其判定方法是:脚踩到上面有脚印下沉5㎜. 3.19抹光机表面提浆、搓毛、压实 用浮动圆盘的重型抹面机在混凝土面上粗抹一、二遍进行提浆、搓毛、压实。 3.20抹光机数遍压光 直接用抹光机开始进行机械抹光,从一端向另一端一次进行不得遗漏,严格按照混凝土建筑顺序抹平、压光,边角及局部机械抹不到的地方由人工随机械搓毛、压光。板块表面有凹坑或石子露出便面,要及时铲毛、剔除补浆修整,四周边角采取人工配合收边抹光。抹面压光时随时控制好平整度,采用2m靠尺检查。 3.1.9 养护:面层抹压完24h后进行浇水养护,每天不少于2次,养护时间一般至少不少于7d(房间应封闭养护,期间禁止进入)。 4.质量标准 4.1一般规定 4.1.1铺设整体面层时,其水泥类基层表面应粗糙、洁净、湿润并不得有积水。铺设前应涂刷素水泥浆。 4.1.2整体面层施工后,养护时间不应少于7d;抗压强度应达到5MPa后,方准上人行走;抗压强度应达到设计要求后,方可正常使用。

细石混凝土地面施工方案及方法

细石混凝土地面施工方案及方法 细石混凝土地面主要用于地下管道层地面、所有户内楼面。 (一)施工准备 1.材料要求 (1)水泥:宜采用矿渣硅酸盐水泥,水泥标号不低于32.5号。 (2)骨料:细骨料宜用中砂或粗砂,也可两者混合使用;粗骨料采用碎石或卵石,其粒径应不大于15mm及面层厚度的2/3,含泥量小于2%。 2.基层处理 (1)地下管道层基层为回填土基层,应处理平整。 (2)楼面基层为结构层,应清除干净基层上的浮灰、杂质;表面较滑的基层,应进行凿毛,并用清水冲洗干净。 3.找规矩 (1)弹准线:地面铺设前,应先在墙上和柱弹上一道+100cm标高线,作为确定细石混凝土面层标高的依据。 (2)做标筋:根据水平基准线再把楼地面面层上皮的水平基准线弹出。面积不大的房间,可根据水平基准线直接用长木杠抹标筋,施工中进行几次复尺即可。面积较大的房间应根据水平基准线,在四周墙角每隔 1.5m~2.0m用1:2水泥砂浆抹标志块,标志块大小一般是8~10cm见方。待标志块结硬后,再以标志块的高度做出纵横通长的标筋以控制面层厚度。标筋用1:2水泥砂浆,抹8~10cm宽。 (3)找坡度:户内卫生间楼面,应在地漏四周找出不小于5%的泛水,并弹好水平线,避免地面“倒流水”或积水。抄平时应注意卫生间室内与其它楼面高度的关系。 4.分格缝的设置 地下管道层的细石混凝土地面应设置分格缝,分格缝间距不大于6m,面层施工时用1.5cm厚的木条做分格,经过养护期后将木条取出,在缝两边弹线(间距2cm)用切割机沿线将分格缝切为2cm宽,将缝内清理干净用沥青油膏填实。(见下图)

(二)施工工艺 1、施工要点 (1)卫生间楼面防水层做法详见卫生间防水施工方案。 (2)户内楼面铺设玻璃布基铝箔贴面聚苯乙烯泡沫塑料保温层,并用水泥砂浆粘结牢固。 (3)铺细石混凝土时,应由里向门口方向铺设,面层应比门框锯口线略低3~4mm。地下管道层应从一端开始按分格缝进行铺设。 (4)混凝土浇捣时应使表面按墙周围水平线和中间水平标志找平,用2m 刮尺刮平,再用平板振捣器振捣。混凝土振捣后表面局部缺浆,应在表面加适量1:1水泥砂子进行抹平压光,禁止撒干水泥。 (5)面层留施工缝时,应在混凝土抗压强度达到1.2Mpa后再继续浇筑混凝土和进行随捣随抹。 (4)混凝土浇捣完后,再用2m刮尺刮平,将局部缺浆处均匀铺撒1:1水泥砂浆一层,待干灰砂吸水湿透后用刮尺刮平,随即用木抹子搓平,紧接着用铁抹子将面层的凹坑、砂眼和脚印压平、抹光。待第一遍压光吸水后用铁抹子按先里后外的顺序第二遍压光。 (7)第三遍压光应在水泥终凝前完成,常温下一般不应超过3~5h,抹子上去以不留痕迹为宜。抹压时用力将抹子纹痕抹平压光。 2、养护

C20细石混凝土技术交底

技术交底 交底单位南阳市高新区医院 新院建设项目 交底人 签字: 接底单位泥工组接底人 签字: 分部分项工程名称细石混凝土地面审批人 签字: 交底内容: 一、施工准备 1作业条件 (1)基础防水层施工完毕并验收合格。 (2)施工班组技术交底完毕。 2、材料及主要机具准备: (1)防水保护层为C20细石混凝土。 (2)主要工具:灰耙、刮杠、抹子、线绳、铁锹等。 二、施工工艺 1、工艺流程 贴灰饼、冲筋→铺细石混凝土→找平→养护→防水保护墙拉毛抹灰→清理 3、贴灰饼、冲筋:根据设计要求,防水保护层为5cm,上皮标高为-6.75m(积水坑、电梯基坑等按蓝图施工),将标高点标在四周侧壁上,然后拉线或用一起间距2.0m做灰饼并冲筋。灰饼冲筋施工在卷材接缝处。 4、铺细石混凝土:保护层采用汽车泵将混凝土送至浇筑地点,然后将混凝土摊开,铺设高度微高于灰饼高度,铺设时先铺设积水坑、电梯基坑,然后从东向西、从北向南浇筑。 5、找平:摊铺细石混凝土后,用长刮杠按灰饼的高度刮平整,表面塌陷处应用细石混凝土铺平,再用长挂杠刮平整,然后用木抹子抹平。 6、养护:细石混凝土保护层达到初凝后,用塑料布覆盖。 7、防水保护墙拉毛抹灰:待细石混凝土保护层强度达到可以上人的时候,在四周防水保护墙侧壁上先拉毛抹灰层结合层,待此结合层干燥后,在结合层上抹20mm厚水泥砂

浆保护层。 清理:待四周防水保护墙侧壁上的水泥砂浆保护层施工完毕后,将散落在大面上的落地灰清扫干净。 三、质量标准 1、保护层混凝土采用细石混凝土,所用的水泥、骨料、水、外加剂应复合规定要求,进场混凝土塌落度要求为160+20mm。 2、混凝土的配合比、养护必须复合施工规范规定。 3、混凝土密实表面无裂缝、蜂窝、麻面等缺陷。 4、混凝土表面平整,平整度为±2mm。 5、混凝土进场后按照规定进行取样,制取试块,现场必须做塌落度实验。 四、成品保护 1、浇筑的地面混凝土强度达到1.2Mpa以后,才可允许人员在其上面走动和进行其它工序施工。 2、施工时避免搂杷直接接触防水层,造成防水层损坏。如发现防水破坏,及时修补,不得瞒报、延报。 五、安全文明、绿色施工注意事项 1、施工作业人员必须大号安全帽,上下作业必须走施工专用马道、爬梯。 2、施工现场严禁抽烟。 3、混凝土罐车进入施工现场严禁,高音鸣笛;驶出施工现场时,将车辆冲洗干净,以免将施工现场尘土带出施工现场,保护环境。 4、混混凝土浇筑时,禁止大声喧哗。 5、夜间施工时,照明灯具要架设灯罩,透光方向集中向施工区域,避免光污染。

细石混凝土楼地面施工方案

细石混凝土楼地面施工工艺 清理基层:楼地面的上的积灰、杂渣、垃圾须先认真清除并冲洗干净,对清理质量应作检查验收。 贴灰饼:灰饼应采用细石混凝土制作,尺寸一般为3cm-5cm见方,形状规则。 在房间四周和中间做灰饼,间距为l.0m左右。 橱房、厕所、阳台、楼梯休息平台等部位,灰饼应按坡度要求设置。 对面积较大的房间应先做好水准测平,按设计要求设置分仓缝格。 洒水湿润:细石湿凝土铺筑前一天,将楼板面浇水湿润。 刷纯水泥浆:在铺筑细石混凝土的当天用水灰比为0.5的纯水泥浆的刷浆,扫浆必须扫透,严禁采用撒干水泥浇水扫浆和扫浆过早的错误做法。 铺筑细石混凝土面层: 细石混凝土标号应符合设计要求,如设计无标号要求时。强度一般应按C20控制。配合比由公司试验室提供,坍落度应控制在2cm- 3cm。材料须过称计量,拌和必须均匀,搅拌时间不少于2min,做到随拌随用,一般不超过2h。 按灰饼高度铺料后,先用长刮尺刮平,平板振动器沿房间四周向中间振实压平,有高低不平处,补料加振。然后用铁滚筒纵横推拉提浆,如表面浆头仍感不足时,可适量撤些1:1的干水泥砂浆,随即用木抹子搓平,铁板第一遍压光。

面层混凝土初凝后,当面层上人有脚印但不下陷时,用铁抹子进行第二遍压光,此后将面层的凹坑,砂眼和脚印压平,不得漏压。 面层混凝土终凝前,当用铁抹子抹压无纹路时,用钢皮铁抹子进行第三遍压光,此次压光用力稍大,但不应洒水,达到抹纹抹平压光,表面色泽一致为止。 细石混凝土面层施工时,应注意厕所、阳台、楼地面的泛水坡度,并将楼地面标高变化处的节点粉刷同时完成,在地漏四周应做出5%的泛水坡度,做到落水流畅,接口处不渗漏水。 楼地面的踢脚线在粉刷前应严格清扫基层,洒水湿润,在底层灰抹好后的第二天方可进行面层粉刷。面层厚度凸出墙面粉刷面6mm一8mm,上口和表面必须做到平整光洁,无起壳裂缝。 作为基层找平层的细石混凝土面层不必粉光,用木抹子搓平即可,其余工艺相同。 凡细石混凝土面层中需配置钢筋者,则一般按纵横 4@200或按设计规定配置,钢筋网位置应在混凝土面上保护层下。 养护:在表面抹光24h后,进行洒水养护。每日2次,连续养护七天,待面层强度达到设计标号的50%时方能进行下道工序施工。

细石砼楼地面施工方案

永威·翡翠城一标段16#、10#、5#、11#楼 室 内 楼 地 面 砼 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 河南省祁湾建筑公司 年月日

目录 一、适用范围 二、编制依据 三、施工准备 四、作业条件 五、操作工艺 六、质量标准 七、成品保护

细石砼楼地面施工方案 一、适用范围 本工艺标准适用于永威.翡翠城一标段16#、10#、5#、11#楼楼地面工程。 二、编制依据 1、永威翡翠城一标段16#、10#、5#、11#楼施工图纸。 现行施工及验收规范。 2、建筑施工手册。3、 建筑工程质量通病防治手册。、4 楼板裂缝抗渗施工方案。5、 三、施工准备: 1、材料及主要机具 、水泥:应采用P.C 32.5号以上硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥和硅渣水泥。○1②、砂:粗砂含泥量不大于5%。 ③、石子:粗骨料用石子最大粒径不应大于面层厚度的2/3,细石砼面层采用的石子粒径不应大于15mm(5mm~15mm). ④、主要机具:砼搅拌机,平板振捣器、运输车、小水桶、木刮木工、木抹子、铁抹子、喷壶、铁铲、长把刷子、扫帚、钢丝刷、粉线包、錾子、2m靠尺。 四、作业条件 1、室内墙面已弹好+50mm水平线 2、地面(或楼面)以及预埋在地面内的各种管线已施工完毕。穿过楼面的竖管已安装完成,管洞已堵塞密实。有地漏的房间应找好泛水。埋地的各种线管、电管均已做完隐检手续。 3、墙面粉刷已完成。 五、操作工艺(细石砼垫层) 1、细石混凝土垫层工艺流程。 找标高、弹面层水平线→基层清理→楼板抗渗处理→抹灰饼→冲筋→浇筑细石砼→细石砼面细拉毛。 ①找标高、弹面层水平线,根据墙面上已有约+50cm水平标高线测量出地面面层的水平线,弹在四周墙上,并要与房间以外的楼道楼梯平台、踏步、前室的标高相呼应,贯通一致。 然后检查保温层上的地暖管固定及钢丝先将保温层灰尘清扫干净,②基层处理:网绑扎,最后用检查尺检查标高。 ③在铺细石砼前一天对基层表面进行洒水湿润。 4、抹灰饼:根据已弹出的面层水平线标高,横竖拉线,用与细石砼相同配合比的拌合料抹灰饼,横竖间距1.5m,灰饼上标高就是面层标高。 5、冲筋:面积较大的房间为保证房间地面平整度,要冲筋以做好的灰饼为标准冲筋,用刮尺刮平,作为浇筑细石砼面层厚度的标准。 ⑧浇筑细石砼: a、细石砼搅拌:细石砼面积的强度等级应按设计要求做试配按C20试配,细石砼应用搅拌机进行搅拌均匀,坍落度不宜大于30mm。 b.细石砼铺设:将搅拌好的细石砼铺抹到地面基层上,紧接着用2m长的刮杠顺

细石混凝土地面施工方案

一、楼面工程概况 (1) 二、细石混凝土楼面施工准备 (1) 三、砼(C25)导墙施工 (3) 四、细石混凝土地坪施工 (4) 五、质量保证措施 (7) 六、成品保护 (6) 七、安全技术措施 (7)

细石混凝土地面 一、八至十五层楼面工程概况 办公室、处长室、会议室、更衣室(1999.9.10的设计会审上修改)地面做60厚C20细石混凝土地面压光,上铺地毯;吸烟室、茶水间、服务间地面做400×400同质地砖,陶瓷粘接剂粘贴,1:3水泥砂浆找平,总厚度为60mm;电梯厅、走廊地面为花岗岩,总厚度为70mm;卫生间地面为300×300防滑地砖,总厚度为50mm。 此次施工范围是60mm厚细石混凝土。 二、细石混凝土楼面施工准备 (一)材料准备 1.砼标号:地坪砼C20(石子粒径不大于15mm),导墙砼C25。 2.砼的供应:地坪砼采用商品砼,当导墙砼用量不大时,可由现场搅拌机搅拌,如果导墙砼一次浇筑量大(根据工期需要),也可采用商品砼。工程管理部要根据拟浇筑的地坪砼量(按施工进度计划),提前写好砼申请单,并报送到商品砼搅拌站。同时工程管理部要向搅拌站提前报送至少一周内需要浇筑的砼量,以便于搅拌站备料。 (二)施工机具

(三)劳动力配备 注:如果同时安排两个楼层施工,则需要劳动力60人。 (四)现场准备 1.水源:现场要检查一下楼层临时用水是否畅通,水阀开关是否灵活。水电分公司已利用正式的上下水管作为楼层施工用水,在每层立管上开一旁通管,开安装上水阀。楼层临时供水需要利用地下室的消防加压泵,现场要提前进行打压试验,以检查供水是否畅通。 2.地泵的布置及泵管的架设 由于场外马路无法放置地泵,地泵考虑放置在西北大门口内。室内泵管架设在4/F~G轴处的楼面预留洞内。 (五)基层清理 1.基层要彻底清洗干净,表面浮浆、砼渣要剔除掉,如有油污,要用清洁剂进行清洗,并用水冲洗干净,以保证砼的粘结。基层清理要经监理验收。 2.地面砼浇筑前一天,要浇水湿润。 (六)地面线槽施工

细石混凝土或砂浆找平层及防水保护层施工技术交底

细石混凝土或砂浆找平层及防水保护层施工技术交底 施工单位:砼等级:方量 m3 一、施工前准备: 1、材料及要求:所用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。商品细石砼浇筑时要求厂家提供相应的资料及配比。 2、主要机具:机械、塔吊、运料手推车、小型振捣器、铁锹、铁抹子、水平刮杠、水平尺等。 二、作业条件及要求: 1、找平层施工前,屋面施工预留洞口的封堵工作应进行检查验收,并办理验收手续。 2、各种穿过屋面的预埋管件、女儿墙、洞口等根部,应按设计施工图及规范要求处理好。 3、根据设计要求的标高、坡度,找好规矩并弹线(按照溢流口方向找2%坡。) 4、施工找平层时应将原表面清理干净,进行处理,有利于基层与找平层的结合,如浇水湿润等,主要是利于基层与找平层的结合,但不可洒水过量,以免影响找平层表面的干燥,防水层能牢固结合为度。 5、水泥砂浆地面的找平层在施工前应做好+50cm相对标高水平线,室内门框和楼地面预埋件等项目均应施工完毕检查合格并办好交接检查手续。 6、各种立管和套管、孔洞周边位置应用豆石混凝土浇筑密实、堵严。有垫层的地面应做好垫层,地面处找好泛水及标高。地面施工前应做好屋面防水层或采取防雨措施。基层清理、管根封堵、标高坡度弹线、洒水湿润。将结构层上表面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面等粘结杂物要铲平,不得影响找平层的有效厚度。 7、施工细石砼找平层:按分格块由最高点向溢流口方向浇筑小型振捣器跟随振捣后铺平,用刮扛刮平,找坡后用木抹子搓平,铁抹子压平、压光。待浮水沉失后,人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压平、压光、压实第三遍即可交活。压光应在终凝前完成。 三、混凝土的养护: 1、地面压光交活后24h,铺锯末洒水养护,保持湿润,养护时间不少于15天,养护期间不允许在混凝土表面压重物和碰撞。 2、找平层抹平、压实以后可洒水花养护、带其终凝后洒水养护,一般养护期为7d,经干燥后做基面处理剂一道。 3、冬期施工宜用425标号硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,做地面前应将房间保温条件做好,并通暖,使基层温度、操作环境温度、养护温度均不低于+5°C。养护时间和方法与常温相同。 四、应注意的质量问题: 1、原材料及配合比,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。砂浆配合比要准确。

细石混凝土地面施工技术交底(2020年).doc

技术交底记录 工程名称施工单位 交底部位日期 交底内容: 细石混凝土地面找平 户内楼面 30mm厚细石混凝土地面找平施工。 1.材料要求 (1)粗、细骨料: 豆石:粒径为 0.5 ~ 1.2cm,含泥量不大于 3%; 砂子:粗砂,含泥量不大于5%; (2)水泥:常温施工宜用 P.C325R复合硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。 (3)水:用自来水。 2.主要机具 一般应配备:混凝土搅拌机、运输小车、小水桶、半截桶、扫帚、 2m靠尺、铁滚子、木抹子、平锹、钢丝刷、凿子、锤子、低压照明灯等设备。 3.作业条件 (1)已施工完的结构办理完验收手续。 (2)室内墙面四周弹好+ 100cm水平线。 (3)室内门口 ( 框) 立完并钉好保护铁皮或木板。 (4)安装好穿过楼板的立管,并将管洞堵严。 (5)浇灌楼板板缝混凝土。 (6)内门口处高于楼板的砂浆和砼根应剔凿平整。 (7)夜晚作业时,应设置照明以保证操作安全。 4.操作工艺 工艺流程: 设置弹+ 100cm 控制面层水平标高线→地面楼面凿毛→清理基层→贴灰饼→洒 水湿润→刷素水泥浆结合层→拌制 C20细石砼→面层细石砼铺筑及磨光机磨压→面层 找平清光→ 1:1 水泥砂浆拉毛→养护 (1)基层清理:地面楼面凿毛采用抓地坪专用机械,对现浇楼板砼表面浮浆进行凿毛、清理,楼面死角采用人工凿毛清理干净;如表面油污,用 5%~10%浓度的火碱溶液清洗干净 (2)浇灌混凝土的前一天对楼板表面进行洒水湿润。 (3) 混凝土浇灌前应先在已湿润过的基层表面刷一道 1:0.4 ~1:0.45( 水泥:水 ) 的素水泥浆,并做到随刷随铺混凝土。 (4)贴灰饼冲筋,小房间在房间四周根据标高线做出灰饼,大房间还要冲筋( 间距1.5m) ,有地漏的房间做出1%的泛水坡度坡向地漏,低于其它房间3cm。冲筋和灰饼均要采用细石混凝土制作 ( 俗称软筋 ) ,随后铺细石混凝土。 (5)铺细石混凝土:细石混凝土的强度配合比应按设计要求试配,每1 立方C20细石砼配合比为,水泥:沙:石子:水( 1:1.94:3.77:0.56 )坍落度应不大于 3cm,并

细石混凝土地面施工方案52268

一.编制依据 施工组织设计、施工图 建筑安装工程质量检验评定统一标准GB50300-2001 建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2002 二.工程概况 北京东黎广场有限公司开发建造的东黎广场工程位于北京市朝阳区东直门外大街以南,东二环路以东,是一所集商用、办公、公寓为一体的综合性建筑,总建筑面积约为153064 m2。本工程主楼地面施工为豆石混凝土地面。 三.施工准备 1.材料及主要机具 (1).水泥:应采用32.5R号普通硅酸盐水泥。 (2).砂:粗砂,含泥量不大于5%。 (3).石子:粗骨料用石子最大颗粒粒径不应大于面层厚度的2/3。豆石混凝土面层采用的石子粒径不应大于15mm。 (4).主要机具:混凝土搅拌机,振动器、运输小车、小水桶、半截桶、笤帚、2m靠尺、铁滚子、木抹子、平锹、钢丝刷、凿子、锤子、铁抹子。 2.作业条件:

(1)室内已弹好+50cm水平线。 (2).穿过楼板的立管已做完,管洞堵塞密实。埋在地面的电管已做完隐检手续。 (3)在门框部位两边用模板各留出5cm。 四.操作工艺 1.豆石混凝土工艺流程: 2.找标高、弹面层水平线:根据墙、柱面上已有的+50cm水平标高线,量测出地面面层的水平线,弹出四周墙面上,并要与房间以外的楼道、楼梯平台、踏步的标高相呼应,贯通一致。 3.基层处理:先将灰尘、淤泥清扫干净,然后将粘在基层上的浆皮铲掉,用碱水将油污刷掉,最后用清水将基层冲洗干净。 4.洒水湿润:在抹面层之前一天对基层表面进行洒水湿润。 5.抹灰饼:根据已弹出的面层水平线标高线,横竖拉线,用与豆石混凝土相同配合比的拌合灰饼,横竖间距 1.5m,灰饼上标高就是面层标高。 6.抹标筋:面积较大的房间为保证房间地面平整度,还要做标筋(或叫冲筋),以做好的灰饼为标准抹条形标筋,用刮尺刮平,作为浇筑豆石混凝土面层厚度的标准。 7.刷素水泥浆结合层:在铺设豆石混凝土面层以前,在已湿润的基层上刷一道1:0.4(水泥:水)的素水泥浆,不要刷的面积过大,

相关文档