文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10KV配电安装工程竣工报告报告

10KV配电安装工程竣工报告报告

10KV配电安装工程竣工报告报告
10KV配电安装工程竣工报告报告

电气化工程有限公司2015年11月

批准:审核:校核:编制:

目录

一、三级验收单

二、施工概况说明

三、箱变安装报告

四、电缆敷设报告

五、杆上设备安装报告

六、箱变10KV进线开关试验报告

七、630KVA变压器试验报告

八、电缆试验报告

九、避雷器试验报告

十、10KV隔离刀闸试验报告

十一、互感器检试报告

十二、保护及二次试验

市政道路工程竣工总结报告 3

工程竣工验收总结报告 各位领导、各位专家: 今天是我公司承建的宜昌市青岛路(珠海路~大连路)市政道路项目竣工验收会,首先我代表湖北中民建筑工程有限公司向宜昌高新投资开发有限公司、高新区质量安全监督站领导以及广东顺协地质勘察有限公司湖北分公司、宜昌市城市规划设计研究院、葛洲坝集团项目管理有限公司等各位专家对我公司工作的大力 支持表示诚挚的感谢。从2014年9月21日进场施工,经过一年多的努力,克服了工程征地拆迁、管线迁移困难等原因,在业主和监理、设计、勘察、质监等相关部门的大力支持和帮助下,于2016年1月日工程竣工;下面我就项目施工情况做一简要汇报: 一、工程概况 青岛路(珠海路~大连路)市政工程位于宜昌市开发区,起于珠海路,止于大连路,全长。道路等级城市支路,设计车速为40km/h,规划红线宽25m,道路车行道宽15m。工程内容包括路基、路面、交通工程、排水(雨水、污水)、道路照明及治安监控工程、管线综合工程等。青岛路是开发区的一条城市支路,规划红线宽25m,采用双向四车道。青岛路(珠海路~大连路)段沿线主要路口有珠海路交叉口和大连路交叉口。设计对两个交叉口均采用交通信号灯进行交通管理。本项目

的设施对完善片区路网、改善周边商业区的交通需求、促进片区经 济建设等方面具有重要的意义。. 工程合同总造价为万元(大写:陆佰柒拾万零伍仟叁佰伍拾伍元叁角伍分)。 二、工程项目实施阶段的工作: 工程施工前由建设单位组织,质检部门监督下,勘察、设计、监理、施工等单位进行了图纸会审。并根据图纸会审情况对现场进行障碍物及地形地貌的查勘核对;核查清楚后,发现道路起点珠海路与终点大连路存有大量的管线;这对我公司施工造成一定的困难,我公司项目部针对以上情况调整了具体的施工组织方案,并制定了一系列有针对性的专项施工方案(安全文明专项施工方案、安全生产事故应急救援预案等专项方案)。与此同时, K0+000-K0+100段南苑管理区地块征地拆迁的困难又出现在面前,为了给业主交满意答卷的心态,对道路进行了分批次、分阶段、分班组施工;哪段先移交后,就施工哪段,施工计划按征地进度进行调整,动态监控施工,哪里有施工面,就立即组织技术人员进行施工。 三、工程完成情况及质量控制和安全文明施工: 为保证质量,我公司严格按现行国家规范及设计要求进行施工,对所有进场材料均要求有合格证,出厂质量报告等相关资料;并根据工程需要对所有原材料进行了复检。特殊路基处理严格按照施工专项方案进行施工;并通过弯沉及压实度检测和回填料的抽

弱电工程工作总结

实际中弱电工程施工流程和规范 (一)、施工流程 结合广电公司的实际情况,制定一般流程。 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。 一.施工准备 1.常规掌握相关的规范和标准 严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应遵守的规定主要有: 《有线电视系统工程技术规范》(GBJ50200-94) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50116-92) 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95) 《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A) 2.熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。 3.施工工期的时间表 根据施工进度计划表制定(弱电工程更多的要根据强电\装修的进度) 4.技术交底 明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织,多快好省的完成任务。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制等。 5.施工预算 建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可以分为:设计概算、施工图预算、设计预算等。 《安全防范工程费用概算编制办法》(GA/T70-94)由国家公安部发布作为公共安全行业标准在全国推行,参照执行。 6.施工组织设计 二.施工阶段 配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工规律。 1.预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合 在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。 2.线槽架的施工与土建工程的配合 线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道(风管、给排水管)的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。 3.管线施工与装饰工程的配合 配线和穿线工作,在土建工程完全结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工

弱电工程总结报告

弱电工程总结报告 弱电工程总结报告 一、工程概况 1.1 工程施工范围 根据要求,XX数字环保工程弱电工程建设包括以下系统的全套设备材料供应、安装、测试及其工程实施,含系统深化设计,设备材料供货,相关软件、备品备件、管线桥架预埋及线缆敷设施工、系统安装、调试、测试设备、维护工具、用户培训、验收及售后服务等。 综合布线系统有线电视系统安防监控系统机房工程系统计算机网络及网络安全系统门禁系统停车管理系统会议系统 LED大屏显示系统大厅触摸查询系统办公楼八楼监控中心弱电系统及装修工程 1.2 工程实施的主要技术标准和规范 本项目所涉及的技术标准和规范(含设计标准依据、产品标准和规范、工程标准和规范、验收标准和规范等)主要包含: 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 《建筑智能化系统工程设计标准》DBJ13-32-2000 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《安全防范系统验收规则》GA308-2001 《民用闭路监视系统工程技术规范》GB50198-94 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94 《电子计算机机房设计规范》GB50174-93 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000 《智能建筑工程质量验收规范》

《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《有线电视广播系统工程技术规范》GY/T106-1999 招标文件 XX数字环保工程弱电工程图纸及弱电设计要求 本公司施工组织要求 1.3 系统建设目标 本工程范围内的智能化系统的使用功能、管理要求达到国家智能建筑设计标准。其建设主要目标: 提供安全、高效、舒适、便利的工作与生活环境。 提供建筑的设备(或系统)、功能和信息共享的智能管理环境,提高建筑现代化管理水平,降低运行成本。 1.4 工程管理目标 我公司将建立强有力的项目领导班子,组织一流素质的施工队伍,采取先进的施工管理方法和施工技术;实行以合同为目标的项目法施工,全面履行工程合同,保进度、保质量,采取有效可靠的质量保证措施,保证工程达到合格标准。在工程建设过程中,我公司将把工程管理目标主要放在以下几方面: 安全目标:杜绝死亡、重伤、泄密事故。质量要求:一次性验收合格,通过必须的政府部门验收质量目标:达到建筑弱电系统工程要求:达到国家现行合格标准。工期目标:保证建筑智能化系统工程总工期在施工配合主体工程进度提前完成正式交付使用。 1.5 本工程的特点、重点与难点 子系统多,集成难度大

弱电工程工作计划总结

实际中弱电工程施工流程和规 (一)、施工流程 结合广电公司的实际情况,制定一般流程。 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。 一.施工准备 1.常规掌握相关的规和标准 严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应遵守的规定主要有: 《有线电视系统工程技术规》(GBJ50200-94) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87) 《民用闭路监视电视系统工程技术规》(GB50116-92) 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规》(CECS72-95) 《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A)

2.熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。 3.施工工期的时间表 根据施工进度计划表制定(弱电工程更多的要根据强电\装修的进度) 4.技术交底 明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织,多快好省的完成任务。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制等。 5.施工预算 建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可以分为:设计概算、施工图预算、设计预算等。 《安全防工程费用概算编制办法》(GA/T70-94)由国家公安部发布作为公共安全行业标准在全国推行,参照执行。 6.施工组织设计

二.施工阶段 配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工规律。 1.预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合 在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。 2.线槽架的施工与土建工程的配合 线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道(风管、给排水管)的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。 3.管线施工与装饰工程的配合 配线和穿线工作,在土建工程完全结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。 4.各控制室布置与装饰工程的配合 各控制室的装饰应与整体的装饰工程同步,弱电系统设备的定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始。 三.调试开通阶段

弱电系统施工总结

工程施工总结 第一部分工程概况 工程名称:(二期)弱电系统工程 建设单位:工程有限公司 监理单位:监理有限公司 总承包单位:有限公司 施工单位:有限公司 工程地址: 开工日期:2009年8月1日 XXXXX(二期)项目总建筑面积为45740平方米,其中工业用房1~5#地上4层,建筑高度22.3米,工业用房#6地上9层,建筑高度40.0米,工业用房#7地上3层,建筑高度14.6米。东西方向各有1个出入口,与1期共用。1个地下车库共2个地库车行通道。本项目由7幢工业用房组成的多功能建筑群,其包括数据交换、生产、作业间等多个单体,属以多层为主、部分高层的建筑群。

第二部分施工情况 我单位在接到建设单位的中标通知书后,立即着手工程开工的准备工作:组织了一个责任心强,业务过硬的管理班子;组织了一个技术过硬的、能打硬仗、服从管理的施工队伍;工程施工所需的机械设备及开工所需的各种材料在开工前均已落实到位。 本工程在施工前,我单位会同甲方、监理、设计院、建设单位等相关各方共同对施工图纸进行了图纸会审工作,将对施工图纸上的疑点提出来并请教设计,并根据工程所在地的实际情况提出来合理的建议,都得到了设计院的回复,并形成了图纸会审纪要文件。在施工过程中,发现图纸上的问题,我单位都及时与设计院取得联系,以设计变更或者技术核定单的方式对图纸进行补充。 在施工过程中,我单位严把质量关,进场的各种材料都必须符合设计要求和行业标准及国家规范要求。进场的材料必须跟随提供质保书、合格证及相关检测报告等资料,无合格证的,无质保资料的材料一律拒收。材料进场后,现场材料员和质检员都对材料的外观质量、规格尺寸、型号等进行了抽检,对有问题的材料绝不放行,进场材料自检合格后报监理验收,并对材料进行见证取样抽样检验,待检测结果合格后方才用在工程上。 为保证工期,我单位精心编制了工程总进度计划表及施工组织设计,并经建设单位和监理审核,认为是切实可行的。在施工中总是围绕总进度计划每月编制月进度计划表。根据月进度,安排每周的工作,再把每周的工作量细化到每一天,要求班组必须完成计划安排的工作。上月滞后的工作量在次月必须补上,同时本月的工作也必须完成。综合考虑各方面的不利因素,加大周转材料和劳动力的投入,加强对班组“效率出效益“的教育,合理安排劳动力,各工种穿插施工,每道工序衔接紧凑、有序;自2009年8月1日开工, 2010年10月全部完成设计文件所包含的及合同所约定的全部工程内容,具备了申请竣工验收的条件。

弱电工程实习报告

v1.0 可编辑可修改 关于弱电实习报告 ——陕西省肿瘤医院住院科研楼智能化系统工程 专业: 学号: 姓名: 联系方式: 指导教师: 日期: 成绩:

前言 于2013-01——至今,在陕西省北斗恒星科技发展有限公司中的陕西省肿瘤医院住院科研楼智能化系统工程项目部进行近三个月的实习工作。陕西省北斗恒星科技发展有限公司,一家以信息系统集成、应用软件开发、建筑智能化、建筑装修装饰、消防设施工程、机电设备安装、城市道路照明、环保工程、机房工程等为主体的综合性服务类工程公司,公司同时还兼营医疗器械。经典案例:陕西省防汛抗旱会商中心、陕西省妇幼医院、省应急平台卫台、陕鼓集团、西安人民大厦、索菲特大酒店等。 从一个对建筑行业了解甚少的学生到一步步熟悉建筑施工的每一个流程,这是一次理论与实践结合的过程,从一个生活在象牙塔里的学生到独立的走上社会、工作和生活,这是一次人生蜕变的过程,从一个想法简单到独立的去面对问题、解决问题,这是一次思想开拓的过程。在整个的实习过程中,无论是在专业知识领域,还是在人生态度上,可以说都有很大的收获这是一次人生的很好体验和锻炼。 一、实习目的 在进行两年半的理论知识积累之后,要有一个踏入工地进行实践的过程,也就是理论与实践的结合,特别是对与建筑这种实践性能非常强的一门学科更要强调实际操作技能的培养。而且,这门学科在很大程度上与书本有一定程度的差异,在这次实习中能使我们所掌握的理论知识得以升华,把理论与实践找到一个最好的切入点,为我所用。所以就要有一个将理论与实践相融合的机会。在实习中可以得到一些只有实践中才能学到的技术,为我们以后参加工作打好坚实的基础,是我们步入社会的前奏,融入社会这个大家庭的开始,这就是这次实习的目的所在。 二、实习时间 2013-01——至今

弱电监理总结报告(完整版)

江苏省交通综合统计信息系统 监理总结报告 *****管理咨询有限公司 2007年11月

目录

1项目概述 交通综合统计信息系统建设是我省交通电子政务建设的重要组成部分,按照《江苏省交通电子政务建设实施方案》和《江苏省交通

信息化“十一五”发展规划》要求,遵循“统一规划、分步实施、资源整合、分级管理”的建设原则,系统建设内容包括1、建立交通综合统计指标体系;2、建立交通综合统计数据库;3、建立交通综合统计信息平台。 项目的实施由交通厅综合计划处、省交通通信信息中心总体负责,由北京久其软件股份有限公司实施,**管理咨询有限公司(以下简称我公司)实施监理。 ?项目总投资 ?项目实施期 ?项目监理期 目前,交通综合统计信息系统已实施完成,特作本次监理的总结

报告。 以下章节将根据对监理机构及人员分工、监理工作方法及流程、监理工作制度、质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理、信息管理、安全系统监理、测试措施、监理文档、对本项目的建议等方面作以总结。 1.1监理原则 在交通综合统计信息系统建设的监理过程中,我们遵循了以下原则: ●委托原则 我公司与江苏省交通通信信息中心签订了书面的监理合同,合同中包括了对该项目的质量、进度、费用进行全面控制和管理条款。 ●独立公正原则 我公司公正、独立、自主地开展了监理工作,对交通综合统计信息系统开发的质量、进度、投资进行了全面监控,为江苏省交通通信信息中心提供监理服务,同时依法维护了开发单位的合法权益。 ●总监理工程师负责制原则 我公司对交通综合统计信息系统开发的全过程监理实行了总监理工程师负责制。 ●依法原则 我公司的监理活动符合国家现行的有关强制性标准、规范和规定。 ●回避原则 我公司没有从事与交通综合统计信息系统相关的信息系统开发

弱电智能化竣工总结报告样板样本

弱电智能化竣工总结报告样板

竣工报告 理想山A14#、A29#、A30#、A31#楼 弱电智能化系统工程 工程名称:理想山A14#、A29#、A30#、A31#楼弱电智能化系统工程建设单位: 施工单位: 项目经理: 填报日期:2012-08-28

验收申请 工程名称理想山A14#、A29#、A30#、A31#楼弱电智能化系统工程建设单位 负责人 设计单位开工日期2011-08-20 负责人竣工日期2012-08-15 施工单位填报日期2012-08-28 负责人验收部分 A14#、A29#、 A30#、A31#楼 验收资料1、正式设计相关施工图纸; 2、系统试运行报告; 3、系统竣工报告; 4、测试报告 建 设 单 位 意 见年月日(盖章)

施 工 单 位 意 见年月日(盖章)

文件目录 工程名称:理想山A14#、A29#、A30#、A31#楼弱电智能化系统工程分部文件标题名称页数 一、工程说明 1 工程说明 5 2 重大工程质量事故报告 6 二、竣工验收 报告 1 工程完工报告8 2 设备清单9 3 工程交接书10 4 闭路电视监控系统分项工程质量验收记录表11 5 闭路电视监控系统试运行记录12 6 电子巡更系统分项工程质量验收记录表13 7 电子巡更系统试运行记录14 8 背景音乐系统分项工程质量验收记录表15 9 背景音乐系统试运行记录16 10 可视对讲系统分项工程质量验收记录表17 11 可视对讲系统试运行记录18 12 停车场管理系统分项工程质量验收记录表19 13 停车场管理系统试运行记录20 14 出入口控制(门禁)管理系统分项工程质量21 15 出入口控制(门禁)管理系统试运行记录22 16 电梯刷卡管理系统分项工程质量验收记录表23

弱电工程工作总结

(一)、施工流程 结合广电公司的实际情况,制定一般流程。 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。 一.施工准备 1 .常规掌握相关的规范和标准 严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应遵守的规定主要有: 《有线电视系统工程技术规范》(GBJ50200-94 ) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87 ) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50116-92 ) 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95 )《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A ) 2 .熟悉和审查图纸

技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字, 作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。 3 .施工工期的时间表 根据施工进度计划表制定( 弱电工程更多的要根据强电装修的进度) 4 .技术交底 明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、 施工要点和注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织,多快 好省的完成任务。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制等。 5. 施工预算 建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可以分为:设计概算、施 工图预算、设计预算等。 《安全防范工程费用概算编制办法》(GA/T70-94 )由国家公安部 发布作为公共安全行业标准在全国推行,参照执行。 6 .施工组织设计二.施工阶 段

1. 预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合 在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。 2. 线槽架的施工与土建工程的配合 线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道(风管、 给排水管)的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。 3. 管线施工与装饰工程的配合 配线和穿线工作,在土建工程完全结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。 4. 各控制室布置与装饰工程的配合 各控制室的装饰应与整体的装饰工程同步,弱电系统设备的定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始。 三. 调试开通阶段 先单体设备或部件调试,而后局部或区域调试,最后整体系统调试,具体调试按系统种类而定。

弱电项目工作总结

省农业科学院智能化系统(弱电)项目总结

一、概述 弱电系统工程是意识超前、技术含量较高的高科技系统工程。尤其是在省农科院项目中体现的更为重要。该工程的特点是要求设计科学、管理严格、施工专业性强,同时涉及到与总包单位及其他兄弟施工单位的配合。因此,在项目实施过程中,我们精心组织施工,加强和各单位多方配合,保证了该项目的高安全性,可靠性和稳定性。 在本项目中,我们秉承多年来对大型智能弱电系统工程施工经验凭借公司品牌和影响力,以保证在本项目规定的工期内完成各系统的施工安装、调试等各阶段工程任务,并使整体工程达到最优标准。在项目实施进场前,我公司已针对本系统工程成立专项的工程项目组,并为该项目精编制出一套行之有效的完善的施工组织方案,并认真落实到整个项目的全过程中。 二、工程内容 本次智能化园区弱电建设主要建设内容为:两网、一控。两网为:业务网、控制网,业务网涵盖有:园区整体网络平台、数据中心、视频会议三部分;控制网涵盖控制有:监控(园区、室内)、广播、一卡通。一控制为总控制机房,所有业务系统由机房总控制部分。CD 区的建设内容为,除总控机房和数据中心机房以外的业务系统。 三、建设目标 本项目的建设目标是:以信息化基础设施建设为龙头,以信息资源建设为核心,以应用系统建设为重点,构建以园区服务为核心的信息交换平台,以综合管理为核心信息服务平台,形成以办公、会议及

各种商务活动于一体的信息网络。在此基础上以系统集成,功能集成,网络集成和软件应用集成等多种集成技术进而实现一套完整的高档园区智能化系统。 四、进度总结 XXXX作为农科院弱电系统施工单位,根据业主用户的整体安排,我方于2012年10月底进驻施工现场,两个月来主要进度工作:已完工工作量:项目前期,我方技术实施人员和总包单位进行沟通和技术交流;对C1楼进行扫管,保证穿线顺利实施。同时,为保障整体进度,已经完成C1楼的综合布线(穿线)工程,完成整个工程量的30%左右。 截止2012年12月底,已经完成六类4对非屏蔽网线及安防设备现场到货工作,设备及材料在审核报验。到货设备累计为0000万元。其中,六类非屏蔽网线0000万元,安防产品0000万元。 五、质量管理 我公司有着完善的管理制度和强大的综合优势。人员的稳定是工程服务的保证,严控进货渠道是产品原厂正宗工程质量的保证。 质量控制的三大优势,信誉优势我公司作为本地的系统集成一级企业单位,是集设计、施工、调试、售后服务为一体的综合工程单位。从没有发生过烂尾工程,拖欠款项,服务恶劣等不良状况记录。全心全意为客户服务,真正做到造一个工程树一个样板,让用户放心客户满意。 2.技术优势我公司现有职工 70 多人,专业技术人员达 80%。拥有

弱电工程师年终工作总结

弱电工程师年终工作总结 篇一:弱电工程师年终总结 年终总结 光阴荏苒,时光如梭。忙忙碌碌中XX年已过,辉煌的XX年已悄然 来临。过去一年中早单位领导悉心关怀和领导下,与各部门紧密配合下,圆满的完成了XX年个项目工程。但也存在诸多不足,回顾过去一年,工作总结如下: 一、树立全局观念,做好本职工作。 首先公司全体人员要树立全局观念。在各部门的全力配合下,完美的 完成了所有工程,使公司更快、更稳的发展,树立好企业形象,让公司在本行业中位于领军地位。 二、加强沟通交流和协助协调。 加强和业务部、工程部、售后服务部之间的沟通与协调。 确保与业务部沟通投标前期的预算和甲方的沟通,提醒业务部人员去看现场和甲方工程师沟通时,所需要的文件。 配合业务部每个人的工程前期投标工作,需要业务部人员要与甲方沟通提供做预算的所需文件。 三、精于专业技能,勤于现场观察。

1、常规掌握相关规范和标准。 民用监控、综合布线、通信光缆、弱电等规范。 2、熟悉和审查图纸 熟悉各工地的图纸,清楚准确的了解图纸中各个系统点位和施工方案 以及施工路由。仔细的审查图纸中各系统的点位设计合理性、施工方便性。 一定保证工程质量的前提下以最低的造价创造最大的收益为根本原则。 3、施工工期的掌握。 对施工工期要详细掌握,提前做出所需文件,更高、更快的提高工作效率。 4、施工的预算。 做好施工前的预算、投标的概算、施工完毕后的结算,详细的检查仔细的核对。 5、技术交流。 在设备移交现场之前,主要部分和控制部分在公司先做调试。做到设备完整性、系统的完全性。设备调试后把整个系统的详细点位设置和设计理念、想法,全部交代给工程不施工人员。主动询问施工部分及主动告知施工方法与规范。遇到问题及时回复,不明白的地方及时与厂家联系,以最快

弱电工程部工作总结

弱电工程部工作 转眼间我来到公司快一年了。在领导和同事们的悉心关怀和指导下,通过自身的不懈努力,各方面均取得了一定的进步,为了更好地完成工作,也更好的为公司尽职服务,本人就工作以来的工作总结如下: 1.及时对各部门报修电脑软硬件、网络、打印机进行维护。尽可能减少设备故障给各部门带来的不便。不能及时解决的在最短时间内上报领导以协商工作。 2.对公司各只要机房安装防雷设备防止雷电损坏机房设备耽误各部门正常运作,也对各机房安装了UPS防止忽然停电所带来的不便并定时对各UPS的性能进行测试。 3.及时对公司电脑杀毒软件以及系统补丁进行更新、定期对各服务器算帐冗余信息、算帐垃圾失效文件以及带病毒文件,避免了病毒在公司局域网内自我复制,相互传播,占用局域网的网络资源,以确保公司信息流流通顺。 4.对公司现用电脑进行了一次电脑硬件检修,对酒店客房部电视进行检查及维修,给温泉别墅电视柜进行防漏及安装抽湿风扇等 5.对公司监控摄相头线路进行检查及维护,对坏的摄相头进行更换。保障公司财产的安全。 6.及时解决因电话无法转出问题,使总机和客房部门交班能正常运转。 7.对公司新增按摩房的电话、电视进行布线并安装,对公园内损坏的广播音响进行维修更换。 8.及时解决酒店客房部上报的门锁和网络问题,以求给客人留下最完善的森波拉的印象,坚持顾客是上帝的准则。 9.完成公司剧场、温泉、宵夜广场的音响演出播放,完成对每节会议设备准备与会后设备收回工作。信息部并入弱电组快10个月了,在这段时间里面我始终坚持严格要求自己,勤奋努力,在自己通俗而普通的工作岗位上,努力做好本职工作,从不把情绪带到工作中,同时督促自己向弱电的同事学习,争取成 1/ 2

弱电工程竣工总结报告

弱电工程竣工总结报告 弱电工程竣工总结报告 一、工程概况 1.1 工程施工范围 根据要求,XX数字环保工程弱电工程建设包括以下系统的全套设备材料供应、安装、测试及其工程实施,含系统深化设计,设备材料供货,相关软件、备品备件、管线桥架预埋及线缆敷设施工、系统安装、调试、测试设备、维护工具、用户培训、验收及售后服务等。 ? 综合布线系统 ? 有线电视系统 ? 安防监控系统 ? 机房工 程系统 ? 计算机网络及网络安全系统 ? 门禁系统 ? 停车管理系统 ? 会议系统 ? LED大屏显示系统 ? 大厅触摸查询系统 办公楼八楼监控中心弱电系统及装修工程

1.2 工程实施的主要技术标准和规范 本项目所涉及的技术标准和规范(含设计标准依据、产品标准和规范、工程标准和规范、验收标准和规范等)主要包含: ? 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 ? 《建筑智能化系统工程设计标准》DBJ13-32-2000 ? 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-xx ? 《安全防范系统验收规则》GA308-xx ? 《民用闭路监视系统工程技术规范》GB50198-94 ? 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94 ? 《电子计算机机房设计规范》GB50174-93 ? 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 GB/T50312-2000 ? 《智能建筑工程质量验收规范》 ? 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 ? 《有线电视广播系统工程技术规范》GY/T106-1999 ? 招标文件

? XX数字环保工程弱电工程图纸及弱电设计要求 ? 本公司施工组织要求 1.3 系统建设目标 本工程范围内的智能化系统的使用功能、管理要求达到国家智能建筑设计标准。 其建设主要目标: ? 提供安全、高效、舒适、便利的工作与生活环境。 ? 提供建筑的设备(或系统)、功能和信息共享的智能管理环境,提高建筑现代化管理水平,降低运行成本。 1.4 工程管理目标 我公司将建立强有力的项目领导班子,组织一流素质的施工队伍,采取先进的施工管理方法和施工技术;实行以合同为目标的项目法施工,全面履行工程合同,保进度、保质量,采取有效可靠的质量保证措施,保证工程达到合格标准。

弱电工程竣工总结

工程竣工总结报告 一、工程概况 1.1工程施工范围 根据要求,XX数字环保工程弱电工程建设包括以下系统的全套设备材料供应、安装、测试及其工程实施,含系统深化设计,设备材料供货,相关软件、备品备件、管线桥架预埋及线缆敷设施工、系统安装、调试、测试设备、维护工具、用户培训、验收及售后服务等。 ●综合布线系统 ●有线电视系统 ●安防监控系统 ●机房工程系统 ●计算机网络及网络安全系统 ●门禁系统 ●停车管理系统 ●会议系统 ●LED大屏显示系统 ●大厅触摸查询系统 ●办公楼八楼监控中心弱电系统及装修工程 1.2工程实施的主要技术标准和规范 本项目所涉及的技术标准和规范(含设计标准依据、产品标准和规范、工程标准和规范、验收标准和规范等)主要包含: 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 《建筑智能化系统工程设计标准》DBJ13-32-2000 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《安全防范系统验收规则》GA308-2001 《民用闭路监视系统工程技术规范》GB50198-94 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94 《电子计算机机房设计规范》GB50174-93 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000 《智能建筑工程质量验收规范》 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《有线电视广播系统工程技术规范》GY/T106-1999 招标文件 XX数字环保工程弱电工程图纸及弱电设计要求 本公司施工组织要求

1.3系统建设目标 本工程范围内的智能化系统的使用功能、管理要求达到国家智能建筑设计标准。其建设主要目标: 提供安全、高效、舒适、便利的工作与生活环境。 提供建筑的设备(或系统)、功能和信息共享的智能管理环境,提高建筑现代化管理水平,降低运行成本。 1.4工程管理目标 我公司将建立强有力的项目领导班子,组织一流素质的施工队伍,采取先进的施工管理方法和施工技术;实行以合同为目标的项目法施工,全面履行工程合同,保进度、保质量,采取有效可靠的质量保证措施,保证工程达到合格标准。在工程建设过程中,我公司将把工程管理目标主要放在以下几方面: 安全目标:杜绝死亡、重伤、泄密事故。 质量要求:一次性验收合格,通过必须的政府部门验收 质量目标:达到建筑弱电系统工程要求:达到国家现行合格标准。 工期目标:保证建筑智能化系统工程总工期在施工配合主体工程进度提前完成正式交付使用。 1.5本工程的特点、重点与难点 ●子系统多,集成难度大 本工程的子系统多,使用设备材料种类繁多,各子系统由诸多厂商生产,其功能特点各不相同但又联系紧密,还必须对上述子系统进行试运行,使其达到最佳的综合性能,这就对系统集成商的实力和经验提出了很高要求。 ●施工配合工序多 本工程要和土建工程、装修工程及其他几乎所有设备安装工程各道工序紧密配合,部分系统又必须预留接口与电力、广电等部门配合,且日后装修、使用管理需求密不可分。因此,构成全过程、全方位的配合关系极其重要。 ●工程质量要求高 XX数字环保工程弱电工程建设程是大型综合性工程,配置了大量弱电设备,安装质量应达到国家标准和规范,因此,在工程的管理和施工质量上具有较高的要求。 ●使用功能多 本次工程构成复杂、线路复杂,施工配合难度大,再加上工程建设的不可逆性,整个系统必须做到统一规划、分步实施。方案设计和施工图设计必须有条理按主次的步骤进行,总体设计前瞻性、先进性、模块化要求高,才能确保系统的成功建设和未来良好的具体应用。 ●系统实施工期紧 按工程建设正常规律,本工程应属较大的弱电项目,不仅要密切配合其他工种的施工进度,而且在其他项目完成之后还必须对系统使用管理者进行一段时间的培训交接及其他服务,所以本工程实施工期紧,对工程实施档案管理、工程实施单位及土建工程的建设经验都提出更高的要求。

弱电工程工作总结

篇一:弱电工程工作总结 泰安道五大院工程总结 转眼半年已经过去了,对于本人来说,又积累了半年的经验。在这短暂的半年中,由于上级、公司和部门领导,各位同行同事以及亲友的帮助,圆满地完成了自己的本职工作,让本人在弱电工程技术、质量检验、安全监察和组织协调能力等方面有了更深层次的认识与提高。总结过去,展望未来,现将2011年xxx工作简要总结如下:本人在毕业后就参加了工作,一直在施工单位从事技术施工,有一定的施工经验,并且在规定期内将xxx弱电系统工程圆满地交给业主使用。 一、学而时习之,不断提高 在xxx弱电工程施工中,我了解到工程施工是按照设计图纸把设计师的思想完成从意识形态到实物形态的转变过程,要搞好工程施工,就必须首先熟悉施工图纸,掌握设计师的意图,完成从图纸了解设计意图再回头修订图纸的过程(即完成图纸的施工前会审),其次要强化对图纸的了解程度,明白图纸中的各个点位为什么要这么设计,熟悉工程的基本概况,考虑具体的施工方案,初步明确工程技术施工的重点、难点,为以后的施工操作行为做准备。在xxx工程施工过程中,我体会到综合布线工作是重中之重,它贯穿整个工程施工的始终,是工程施工的灵魂,要想工程干好,必须把综合布线的工作做好。五号院的桥架因为标准低,施工工艺不好进行了多次返工,而我把这些经验教训用到xx的桥架敷设中就起到了事半功倍的效果;其次要结合整套图纸对各个施工层、施工段、施工点进行校对,避免遗漏工程细小的部位构件;再次,就是检查、落实是否工程的实际操作层的理解与自己的思想一致,发现问题及时沟通,把问题消灭在萌芽状态。在某一工程段施工完成后,要及时检查,验收,总结经验和教训,把发现的问题及时纠正在下一施工段,减少错误的连续发生。工程施工是一项非常严谨的工作,工程技术人员必须要把它作为一个自己的艺术产品去雕刻,力求精益求精,要有一个良好的工作作风,要本着对国家(不浪费资源)、对社会、对业主负责的态度去工作。工程施工是一个群体作业的工作,它不是一个人或几个人就能完成的,它是需要上至质检站、设计院,下至劳动工人的相互紧密配合,才能完成的一项复杂的作业任务,所以,做好相互间的联系配合就显得尤其重要,否则,干好工程就会成为一句空话。 二、吃得苦中苦,爱岗敬业 一个人的能力和精力是有限的,为了能更好的正确理解图纸和规范,勤沟通,事前请示就能避免很多不必要的争辩和返工,达到大家思想的一致统一,使工程能够顺利、如期地达到计划要求。 在xxx工程中,我兼顾担任现场安全员的工作,做一名合格的安全员”是我现行本职工作的追求目标,自肩负安全员这个重任以来,我始终保持清醒的头脑,勤勤恳恳、踏踏实实的态度来对待我的工作,严格按照总包制定的工作目标,全面贯彻“安全第一、预防为主”的方针,强化安全生产管理,并且随同总包成立的安全巡查小组每日进行现场巡视,发现隐患及时整改,为xxx工程的顺利完工保驾护航。我虽然年纪较轻,工作阅历不太深,施工经验有限,但我会发挥年轻人的好学、勤快、能吃苦耐劳、精力冲沛等优势,做到“脑勤、耳勤、手勤、腿勤”和“不怕苦、不怕脏、不怕累”的工作作风,弥补以上的缺点,勤学勤问,努力成为一个优秀的技术人才,为xxx公司的发展尽力。 三、励志耕耘,永

弱电工程验收主要内容(精)

一、综合布线系统工程检验项目及内容 表A检验项目及内容 阶段验收项目验收内容验收方式 六、系统测试 1、工程电气性能测试(1)连接图; (2)长度; (3)衰减; (4)近端串音(两端都应测试); (5)设计中特殊规定的测试内容竣工检验 2、光纤特性测试(1)衰减; (2)长度竣工检验 七、工程总验收 1、竣工技术文件清点、交接技术文件竣工检验 2、工程验收评价考核工程质量,确认验收结果 附录B 综合布线系统工程电气测试方法及测试内容 B.0.2测试包括以下内容: 1 接线图的测试,主要测试水平电缆终接工作区8位模块式通用插座及交换间配线设备接插件接线端子间的安装连接正确或错误,具体如图B.0.2所示。 2 测试长度应在测试连接图所要求的范围之内。 3 在选定的某一频率上信道和基本链路衰减量应符合表B.0.2-1和表B.0.2-2的要求,信道的衰减包括10m(跳线、设备连接线之和)及各电缆段、接插件的衰减量的总和。表B.0.2-1信道衰减量 频率(MHz) 3类(dB) 5类(dB) 16.00 14.9 9.2 20.00 - 10.3 25.00 - 11.4 31.25 - 12.8 62.50 - 18.5 100.00 - 24.0 注:总长度为100以内。 表B.0.2-2基本链路衰减量 频率(MHz) 3类(dB) 5类(dB) 16.00 13.2 8.2 20.00 - 9.2 25.00 - 10.3 31.25 - 11.5 62.50 - 16.7 100.00 - 21.6 注:总长度为94m以内。 以上测试是以20摄氏度为准,在3类对绞电缆时,每增加1摄氏度则衰减量增加工1.5%,对5类对绞电缆,则每增加1度会有0.4%的变化。近端串音是对绞电缆内,

建筑智能化工程工作总结

智能化工程工作总结 一、概述 泰豪科技股份有限公司以竞标的方式,取得了贵阳奥体中心主体育场智能化系统工程。 贵阳奥体中心智能化系统工程的建设将集中体现现代建筑的功能、风格和智能性,它将集中体现贵阳奥体中心现代智能体育场馆的形象,大大提高中心的自动化运行水平,有效提高管理效率,显着降低运行成本,为奥体中心建立舒适、便利、现代、安全的办公环境。 工程范围:第一部分:由本标段负责深化设计及施工的建筑设备、照明监控系统、漏电火灾报警系统和体育工艺智能化系统;第二部分:由其它承包人负责深化设计及施工,但需由本项目中标人负责完成与体育工艺智能化进行集成的专项工程,扩声音响系统和电子显示屏;第三部分是由本工程总设计方中国航空工业建设发展有限公司负责设计、由本工程总承包方中建三局建设工程股份有限公司负责施工、但需由本项目中标人负责指导集成设计的专项工程,如安防系统、综合布线和有线电视等。 二、工作特点 1、楼宇控制系统系统 设备可靠运行和维护保养。改善比赛环境。可观的节能效果。减少维护费用。 2、智能照明系统 体育场本身线路繁多,功能复杂,通过采用灯光智能控制系统可简化线

路,节省导线和电缆的消耗量,从而降低投资,缩短工期,并减少维修管理费用,给施工带来了极大的方便。 运用先进的电力电子技术,进行集中监控与遥控任务,且优化能源的利用,节约能源并降低运行费用。 根据场馆使用要求和照明区域扩大,只需要修改软件设置,毋须对已有线路进行改造,即可调整照明布局和扩充功能。这将降低扩建费用和改造工期。 断电状态结束恢复供电,系统将按预设定状态恢复正常工作,实现无人值班,提高管理水平。 照明最佳运行方式的设定,使灯具使用寿命延长,从而减少维修工作量和设备费用。 控制回路与负载回路分开,控制回路采用低电压,使得人身安全得到确保。 3、漏电火灾报警系统 随着人们生活水平的提高,我国人均用电量在21世纪前10年里翻了一番,但随之而来的是电气火灾的剧增。根据《中国火灾统计年鉴》统计,自1993--2002年电气火灾占火灾总数近30%,而其占特大火灾的比例更达到47%,为了防止电气火灾,GB50045--95(高层民用建筑设计防火规范》(2005年版)(以下简称《高规》)9.5条规定在高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。 4、计时计分系统 计时记分及现场成绩处理系统是一个实时性很强、可靠性很高的以计算

弱电项目经理工作总结

弱电项目经理工作总结 篇一:弱电项目管理工作总结 XX年工作总结 做工程的人,总是在追赶时间,可时间总是跑的飞快.一转眼来公司工作已半年有余,一直负责公司纳帕项目的现场管理工作. 我的总结分为四个方面: 1、施工计划对于所有施工现场都是非常重要的一项,虽然弱电项目算是在土建工程中的小项,但他也是所有配套工程中不可缺少的组成部分。往往和各工种项目发生交叉作业,这个时候就要求项目经理对现场有足够的了解,比如和我们弱电有交叉施工的工种他们是怎么样一个施工计划,甲方又对我的弱电施工有什么样的时间目标,以此来安排我们的施工进度,人员组成,材料供货。在纳帕的一年里,我发现一个科学合理并且有预见性的施工计划对于工程的完成有着多么重要的作用,并以此在14年的工作中把这些总结出来的经验应该于实际的工作中。 2、施工质量,这也是我体验颇多的地方,多数工程施工中的技术交底,大家往往都是拿个现成的,给工长和工人一签就完事了。可是一个施工项目中,如果我的工长对待工作的态度比较认真,又对施工工作有一个好的标准,那样还好,但是,如果他们并不是那样,这个时候就需要作为项目

管理的人,多对现场进行质量检查并督促施工工长。在工作中我发现有时,还真的没有时间,但是为了工程能够顺利交工,在施工到交工过程中为工作减少不必要的损失,没时间也要去把这个检查工作做到,并在工作中不断提高自己对于工程标准的知识,以此要求自己,管出一个好质量的工程。 3、客户沟通。在我们的施工中,经常性的会有很多时候要和甲方、监理、或是一些总包单位业务方面的沟通。现实工作中,我们会遇到很多不合理的要求,或是不友好的沟通方式。面对这些东西,只要我们合理分析问题,保证公司利益的基础上,以积极的态度配合和解决问题。 4、施工队伍的管理,我发现管理与技术,我更喜欢上管理了,管理真的是一个大学问,在纳帕施工中,与别人学习到了很多关于管理方面的东西。一个好的管理方式,往往能把整个队伍的工作效率和积极性吊动起来,并能把施工工作做的保质保量。在今年我要把我学到的东西更多的应用于实际当中,作用于事,作用于人。 最终告诉自己: 有计划+不执行=0 有想法+不实践=0 努力,争取在新的一年再次提高个人素质,丢弃工作上的坏习惯,把实践中得到的好东西发挥出来。做一个有价值项目负责人! XX-1-20

弱电工程工作计划总结

实际中弱电工程施工流程和规 (一)、施工流程结合广电公司的实际情况,制定一般流程。 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。 一.施工准备 1.常规掌握相关的规和标准 严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应遵守的规定主要有: 《有线电视系统工程技术规》( GBJ50200-94) 《通信光缆的一般要求》( GB/T7427-87) 《民用闭路监视电视系统工程技术规》( GB50116-92) 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规》( CECS72-95) 《商用建筑线缆标准》( EAI/TIA-568A ) 2.熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计容和技术条

件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。 3.施工工期的时间表 根据施工进度计划表制定(弱电工程更多的要根据强电装修的进度) 4.技术交底 明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织,多快好省的完成任务。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制等。5. 施工预算 建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可以分为:设计概算、施工图预算、设计预算等。 《安全防工程费用概算编制办法》( GA/T70-94)由国家公安部发布作为公共安全行业标准在全国推行,参照执行。 6.施工组织设计 二.施工阶段

配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工规律。 1. 预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合 在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。 2. 线槽架的施工与土建工程的配合线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道(风管、给排水管)的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。 3. 管线施工与装饰工程的配合配线和穿线工作,在土建工程完全结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。 4. 各控制室布置与装饰工程的配合 各控制室的装饰应与整体的装饰工程同步,弱电系统设备的定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始。 三. 调试开通阶段 先单体设备或部件调试,而后局部或区域调试,最后整体系统调试,具体调试按系统种类而定。 四.竣工验收阶段