文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 检查井抬升工程施工方案

检查井抬升工程施工方案

检查井抬升工程施工方案
检查井抬升工程施工方案

检查井抬升工程

(一)工法特点及适用范围

1、改进了因红砖材料腐蚀酥烂造成的井圈周围的沉降、凹陷、破损等病害。

2、采用预制C30混凝土垫块及现浇C30硫铝酸盐速凝混凝土(4小时强度达到20MP),大大缩短了养生时间。

3、采用2根铁管悬吊井圈,并通过调整铁管的高程精确地控制井圈(井盖)的高程。

4、施工工艺简单,便于操作,浇筑后井圈与道路结构整体性好。

5、使用范围广,适合铸铁井圈检查井的施工。

(二)施工准备

1、首先技术人员详细调查路面上需调整检查井的种类、数量、井圈直径及井座高度,以及井室完好程度。

2、根据井圈及井室大小准备适当数量的并准备130汽车内胎、铁管(铁管长度约2.8m)、铁丝、及铝塑板(制作支护模具)。

(三)施工方案

1、用切割机把检查井周围成正方形切直缝,宽度按边长1.8米控制。

2、用风镐沿切割缝拆除旧路(含旧井筒),拆除高度为300mm±10mm(拆除高度约5行砖),人工清理路面结构层,并用风筒将槽内附着物清理干净。

3、将4个混凝土垫块安放在拆除后的井筒上面,接缝处用高强砂浆填缝。

4、调整井圈高程

1)将2根铁管顺道路方向平行置放与井圈两边,(铁管轴线距井圈边缘约5cm)用铁丝捆绑牢固。

2)调整井圈位置使井圈垂直悬于井口上方后将铁管放置在路面上。

3)测量井圈的高程,通过加垫木方块或铝塑板块调整铁管的高度将井圈高程调整至设计高。

5、安装支护模具

将制作好的铝塑板支护模具立置井圈内侧,然后将汽车内胎置于模具中间充气至模具紧贴井圈,防止浇筑时混凝土流入井内。等混凝土终凝后再拆除模具及铁管,以免过早拆除造成井圈沉降。

6、浇筑C30混凝土

浇筑混凝土时,应从槽的四角进行浇筑,尽量避免碰动井圈、污染路面。混凝土浇筑高度为20cm,浇筑后的混凝土面距离井圈5cm,浇筑完毕后,用振捣棒振捣夯实。

7、复测

混凝土浇注后,立即对井圈高程及平整度进行复测,对高程偏差不符合规范要求(+0—-5mm)的井圈立即进行调整。

8、养生

混凝土浇筑完毕后采用覆盖洒水养生,养生期间用反光筒和彩旗进行维护,避免车辆碾压井圈及混凝土,确保行人、车辆安全。

9、检查井基础养生达到强度后,拆除模具及铁管,喷洒沥青油,铺筑沥青混凝土。

10、摊铺沥青混凝土面层时,派专人看护检查井,确保不遗漏,如面层与井圈高程不符,及时用耙子将井圈周围沥青混凝土仔细精平,保证碾压后路面平整度。

检查井施工方案2

检查井施工方案 一、编制依据 (一)、临离高速公路路基二合同段招标文件、图纸、参考资料、我单位投标书等。 (二)、现行施工规范、规程、验收标准及相关文件。 (三)、我单位进场施工队伍的技术水平和机械设备状况。 (四)、我单位从事公路工程及类似工程项目施工所积累的施工、管理经验。 二、工程概况 临离高速为公路双向四车道高速公路。隧道设计速度80km/h。其中孙家沟隧道 为分离式小净距隧道,位于平曲线上,右幅全长550m,起讫桩号K32+080~K32+630;左幅全长545m,起讫桩号ZK32+080~ZK32+625,孙家沟隧道位于下伏以砂泥岩互层为主的黄土覆盖丘林区,围岩主要 由上第三系上新统(N 2a1+p1)红粘土和第四系中更新统离石组厚层状黄土(Q 2 p1)组成。Q 2 p1黄土(粉质粘 土),坚硬~硬塑, N 2 a1+p1红粘土(粉质粘土),可塑.围岩土体呈松软结构。全隧道检查井采用C25混凝土现浇成型,中央检查井沿纵向每200米设置一个,侧壁检查井每50米设置一个,左右侧对称布置。 三、施工准备 (一)、测量人员认真核对图纸,了解设计意图,并进行了现场施工放样。 (二)、人员和机械设备已经就绪,施工场地具备施工条件。 (三)、配合比已选定并通过监理工程师审批,材料储存满足施工要求。 (四)、检查井的轴线、边桩位置及平面尺寸放样完成,标高核实无误,已报请监理工程师检验 认可。 三、总体施工方案 1、隧道中央检查井在中央排水管施作后进行统一安装; 2、纵向排水管检查井在二衬施作时预留,在电缆沟槽施作前完成。 四、施工方法 (一)、施工工序: 1、现浇检查井:测量放样→人工清基、湿润→浇筑C25检查井底板→井壁立模→井壁浇筑砼→ 拆模、养护→井盖安装。 (二)、测量放样:

模块检查井施工工艺

模块检查井施工工艺 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

模块检查井施工工艺 (一)施工工艺 准备工作一混凝土垫层—井室砌筑一流槽一踏步安装一 盖板安装—井筒砌筑—抹面勾缝—讲圈及井盖安装。 (三)材料准备 1.选择配套模块。 混凝土模块要及时备料,模块进入施工现场必须提 供产品的合格证,标明生产厂家、模块的强度等级、型号、批次 和生产日期等。 2.井壁墙体模块安装前先做基础垫层。基础应该坐落在 土质良好的土层上,先需对地基进行处理,处理方法:采用30cm块石+C15混凝土注浆,然后再用C15素混凝土做 垫层。接入支管超挖部分采用级配砂石或素混凝土基础。 3.模块检查井砌筑时,砌筑砂浆所用的砂、水泥和外加剂 等原材料必须有质保书或复试报告,材料的报验必须经监理认 可后方能使用。 (四)施工方法 1.放线。圆形井以两节管预留间距中心为圆心画圆,矩形 井以两节管预留问距中心按设计尺寸向四边放线。如开挖沟槽比较深,为防止塌方,放线时,要随时跟踪放坡大 小,同时要根据图纸控制好检查井标高。 2.砌筑。首层混凝土模块应按设计图纸要求定位,根据检

查井尺寸正确的摆放模块。圆形井每层模块数量为直径/100, 即 1100圆形检查井采用11oo弧型块,每层为l1块。矩形井根 据标准块、转角块的尺寸来决定每层块砌块排放数量。 当连接接入管时,模块可用切割机切割,切割后的连接缝座浆应密实,凹凸槽口衔接牢固,以便流 入砂浆,防止渗漏。特别要注意,砌筑时采用专用工具施工,确 保砂浆饱满,灰浆均匀,严禁使用断裂、壁肋上有竖向裂缝的模 块砌筑。 当砌筑3~4层时,应备好模板,紧锢器将模块周边收紧,防 止模块移位。同时随砌随复核井室尺寸。 3.灌孔。砼灌芯前应将杂物及落灰清理干净,墙体作必要 的支撑加固。分次灌注时,应灌至灌注最上层砌块的2/3,剩下 捣固,但两个灌层灌注间隔时间不得超过下层 砼的冷凝时间。芯浇灌最好连续,确保砼连续性和整体粘结性。 灌注砼水泥,石子,砂,水,外加剂等应符合相关标准,强度等级 为C25。灌孔时砼灌注量应达到 计算需用量,质量检查时,用小锤敲击砌体,应无异常无空洞, 必要时应凿开异常声响处的模块,进行灌孔砼质量检查。 4.勾缝。井壁应进行勾缝,随砌随勾缝,勾缝采用1:2(防 水)水泥砂浆,在砌筑检查井时应同时安装预留支管,预留支管 的管径、方向、高程应符合设计要求,管道与井壁衔接处应严 密。

检查井施工方案设计03340

第十三节检查井工程 本工程污雨水检查分为圆形混凝土检查井、矩形混凝土检查井。圆形混凝土检查井采用预制装配式混凝土检查井,井室按规规定施工;矩形混凝土检查井和阶梯式混凝土检查井采用现浇;矩形直线混凝土和阶梯式混凝土检查井检查井室按规规定施工。 1、检查井井盖:井盖采用防沉降、防盗、防噪音三防井盖,井盖上均有“雨”、“污”标志,井盖直径规格为Ф700mm。位于机动车车道上的雨污水检查井采用D400型球墨铸铁井盖(承重荷载≥400kN),位于非机动机车道上雨污水检查井采用C250球墨铸铁井盖(承重荷载≥250kN)。检查井座做法及要求详见《检查井盖》GB/T2358-2009。 检查井位于道路下时,井盖应与道路齐平;位于绿化带时井盖应高于地面0.1m。井盖(座)质量应达到采用标准图说明要求,并符合《给水排水管道工程施工施工及验收规》。雨污水检查井爬梯采用塑钢爬梯。 2、污、雨水预留支管检查井井径均为1.00m,中心位于道路红线外绿化带距绿化带外边线1m,雨水支管管径为d600,坡度为5‰,污水支管管径为d300,坡度为5‰。 3、现浇检查井的施工工艺: 基坑验收浇筑垫层砼绑扎井室总体钢筋骨架浇筑井室底板砼支侧墙模板浇筑砼拆模砌筑流水槽安装砼井盖板抹八字灰养护安装井盖板安装井筒。 (1)基底的验收和处理:目的主要是确保基底的高程和承载力。

首先根据设计图纸要求采用机械开挖检查井处基坑(随沟槽开挖一起进行),基坑周边采用自然放坡,坡度与管道沟槽开挖坡度相同,基坑底部的宽度要同时满足支模板和操作的需要。清底时采用人工进行,清完基底后,对高程进行复核,同时请勘察单位、监理、设计、业主单位对基底的承载力和土质进行验核,承载力采用钎探技术,验收基底的承载力,承载力要大于120Kpa。若不满足规要求,按不良地基处理法处理,直至承载力合格。 (2)井底垫层浇筑:测量人员测放出井室的准确位置,然后支垫层模板,浇筑垫层混凝土,垫层混凝土的厚度为10cm,强度等级为C10。 (3)绑扎井室主体钢筋:在相关各干支管线以及支管的高程均已确定的情况下,即可进行井室钢筋的绑扎工作,应在绑扎井身钢筋网时连同管口位置一起确定,在浇注混凝土前将管身按要求插入钢筋网就现状帮扎。若各管线已完成,应直接就现状绑扎。伸入井室的管端应平整完好。井室钢筋帮扎好后,再绑扎踏步,并及时检查踏步的上下,左右间距及外露尺寸,保证位置准确无误后浇注混凝土。 钢筋在场外加工,现场绑扎成型;钢筋的接头采用绑扎接头;钢筋的加工绑扎按有关钢筋混凝土施工技术规程进行。为了加强井室的整体性,根据设计图纸要求,整个井室的钢筋网一次性绑扎完毕:井底和井墙的受力钢筋作为整根钢筋进行加工,首先给每一根钢筋进行编号,然后根据图纸设计计算出每一根钢筋的长度,在加工厂切断弯曲成设计形状,在井室基坑现场按照放样对照编号进行绑扎成型。在

给水管道及检查井施工方案

给水管道及检查井施工方案 1、球墨铸铁管管材的检查验收 管表面不得有裂纹、凹凸不平等妨碍使用的缺陷。检查管材破裂,可用小锤轻轻敲打管口、管身,破裂处发声嘶哑,有破裂的管材不能使用。采用橡胶圈柔性接口的球墨铸铁管、承插口的内外工作面应光滑、轮廓清晰、不得有影响接口密封性的缺陷。法兰和螺栓应满足有关标准的要求;法兰的孔数及孔径符合设计及规范要求。 2、管道安装注意事项 ①认清标记:管材在安装前,一定确认管材印记上所标识的管种,分清楚是不是所需要的管径大小尺寸。 ②管内无异物、标记在顶部:管道安装时,必须保证管内无异物存在,管材的产品标记应位于管材的顶部。 ③安装控制:安装时,使用边线或中心垂线控制管道中心,垫层的标高必须准确,以控制安管高程,并以水准仪校核。 ④管道安装后不得移动,将管底两侧均匀回填土并夯实,或用垫块等将管材固定。 ⑤及时封堵管口:一天的铺设施工作业完成后,不得将工具或其他材料放置在管内;为防止异物进入,用临时堵板堵在管端部。 ⑥及时回填:安装后应及时回填土,并达到回填要求,以防止管道线位错动。 3、井室砌筑 检查井施工程序:砌井壁至管径处→管口套管→继续砌井壁(装踏步)→吊装盖板→砌井筒(装踏步)→井室外回填土→勾砖缝或砂浆抹面→安装井盖检查井砌筑前必须检查基础尺寸、高程和混凝土强度,应满足规范要求,砌筑面应清扫。混凝土达到50%设计强度后进行测量弹线,根据管中线放出墙基线,并定出中心点,划上砌筑位置及标出砌筑高度,便于操作人员掌握。 (1)井的砌筑:按设计放样挂线、撂底摆缝,砌砖时砂浆应满铺满挤,灰缝不得有竖向通缝;墙体要求砂浆饱满,缝隙均匀,墙板垂直、弧线圆滑、清洁、美观。 (2)砌筑检查圆井:砌筑检查圆井应挂线校核井室内径及圆度。

检查井施工方案46185

检查井施工方案 一、工程概况 本工程除排水、路灯管线外,由于其余综合管线有可能不与道路同步实施,为避免道路建成后对车行道进行开挖,对道范围内单侧布置的其余综合管线在交叉口处集中布置过街综合管沟,本标段过街综合管沟一共有5道,每道长40 米,其结构形式为盖板涵形式,涵身为50cm厚的防水混凝土,混凝土等级为C30防水混凝土,防水等级为S6,管沟净宽1.8米,净高2米,基础结构形式是整体式为45cm厚的防水混凝土,混凝土等级为C30防水混凝土,防水等级为S6,基础下设置10cm厚的C15混凝土垫层。过街综合管沟盖板为C30钢筋混凝土,盖板厚25cm,为避免过街综合管沟和雨污水管道在空间上打架现象,过街综合管沟板顶填土为4米左右。 二、施工准备 (一)、测量人员认真核对图纸,了解设计意图,并进行现场施工放样。 (二)、人员和机械设备就绪,施工便道安全﹑畅通,施工场地平整。 (三)、配合比已选定并通过监理工程师审批,材料储存满足施工要求。 (四)、管沟的轴线、边桩位置及平面尺寸放样完成,标高核实无误,已报请监理工程师检验认可。 三、总体施工方案 混凝土现场拌合,盖板现场预制吊装。 每6米设置沉降缝,沉降缝在垫层断开,待垫层和基础浇筑完毕后再进行 墙身砼浇筑,墙身沉降缝和基础沉降缝对齐,筑混凝土时,以沉降缝作为施工缝。 四、施工方法

(一)、施工工序: 测量放样→基槽开挖→换填→检测承载力→浇筑C15基础垫层→墙身模板和混凝土施工→沉降缝处理→洞口封闭→回填。 (二)、测量放样: 精确测定管沟主轴线和边桩,测定的重要控制桩要设有护桩,确保施工时管沟的位置精度,把施工中所需的水准控制点引测至施工现场,严格控制基坑开挖深度和墙身砌筑高度,所有的放样资料均已报验,并得到监理工程师认可。 (三)、基坑开挖 基槽采用明挖,基槽开挖前,先进行地表排水,将地表水引至基坑外,然后开挖。使用挖掘机开挖,人工配合修整,遇到岩石采用小药量爆破。挖基时,若基槽渗水较大,做排水沟和集水坑,配备抽水机排除基坑积水,保证在施工期间,基坑内不积水。 在基坑开挖中,当挖掘机挖到接近设计标高20~30cm时,对基坑的位置、尺寸进行检测,各项指标满足要求,再用人工开挖至设计标高。如实际基底与设计不符,及时与设计﹑监理联系,采取适当措施处理后方可继续施工。 基坑开挖至设计高程,进行承载力检测,不能满足设计要求的,进行换填或其它加固措施,直到满足设计要求。 当基底土质需要换填时,在征得监理工程师认可后进行挖除软土,采用经过试验合格后的优质填料分层夯实,换填层的基坑宽度大于原基坑宽度1米以上。基坑开挖既要满足基坑设计和施工要求,又要考虑基坑边坡的稳定,本次施工基坑底宽度比设计尺寸各边增宽0.5-1m,防止施工干扰;坡比按地质、深度、水位等具体情况确定,考虑到本涵洞的基坑深度在2m位置,坑底在地下水位以上,土的湿度正常,基坑壁的坡度控制在1:0.75,并及时进行排水处理,以防浸泡基坑。 基坑开挖到设计标高后,防止长时间暴露,扰动或浸泡尽而削弱其承载能力,并及时做好断面几何尺寸复验,确认无误后报请监理工程师签字认可,进行下一道换填工序施工。当换填结束时,报请路基监理工程师、试验监理工程师、测量监理工程师进行换填后承载力检测、基础底面测量,在监理确认后进

钢筋混凝土检查井施工方案

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 钢筋混凝土检查井施工技术方案 一、工程概况 1、工程概况: 1.1、工程名称:西安高新区草堂科技产业基地纬十路(西太路-污水厂)污水工程 1.2、建设单位:西安高新区草堂科技产业基地开发有限公司1.3、设计单位:西安市政设计研究院有限公司 1.4、监理单位:陕西省工程监理有限责任公司 1.5、施工单位:西安信德建设工程有限公司 1.6、工程地点及主要工程量: 二、钢筋混凝土工程施工 本工程检查井共34座,均采用标准图集钢筋混凝土井室,砼材料采用C30、C15,溜槽为混凝土及Mu7.5砖砌。

1、施工前按设计要求放样,放出井位中心点和浇注位置,并复核基础面高程、平面尺寸是否符合要求。 2、钢筋工程 (1)进场钢筋符合设计和规范要求。用于工程的钢筋无结疤,不弯曲和没有其它破损。钢筋保持清洁,无锈蚀、铁屑、氧化皮、油、泥土、油漆、混凝土垢及任何可能影响混凝土与钢筋间结合的其它材料。堆放钢筋的场地上方要遮盖,钢筋放在木板和支墩上,离地净距大于15㎝. (2)保持钢筋保护层的垫块用于现浇混凝土同等强度、颜色和配合比的混凝土制成。 (3)钢筋的安放要求确保位置正确并牢固的固定,保护钢筋位置的支托为同等钢筋或相应的其他钢制品。绑扎钢筋的金属丝为20-22#的软铁丝,所有钢筋的交叉处均用软铁丝扎牢,其端头弯入混凝土中。 (4)施工中先将直钢筋切割到要求的长度,由经验丰富的钢筋工进行冷弯。严格按照施工规范的相关规定进行钢筋的切割、冷弯。 (5)按钢筋焊接及验收规范的规定要求,进行钢筋焊接作业。 (6)无论是在混凝土浇筑之前或以后都不得将已绑扎的钢筋弯曲或拉直。 加工钢筋的允许误差见下表。

模块检查井施工方案

忻州市城区电力基础设施工程 云中山路模块检查井施工专项方案 编制单位:山西建筑工程(集团)总公司编制日期:2012年6月2日

目录

忻州市城区市政电力管线工程 模块检查井施工专项方案 一、工程概况: 忻州市城区市政电力基础设施管线工程,属于忻州市城区建设“7451”工程的一部分,共有线路9条,为新建城市电力管线工程土建部分,其中云中山北路位于忻州市北部,东西贯通,东起云中山路,西至芦芽山路,新建道路路径长4500米。本期结合该路段道路新建,将道路两侧的高压及低压架空线路入地缆化新建电力管路,其中:人行道下设置12+2回砼包封海泡石排管,12+2回过路砼包封热浸塑钢管排管,8+1回过路砼包封热浸塑钢管排管17段,人行道至绿化带环网柜基础12+1回砼包封海泡石排管,设置直线检查井67座,十字检查井37座,设置二联式环网柜基础7座,三联式环网柜基础7座。 模块检查井的基本构造:底板为钢筋混凝土留集水坑,检查井墙壁为混凝土模块砌筑并用C25混凝土灌蕊,顶板为钢筋混凝土留检查孔。 与检查井相通的有12回泡石管或浸塑钢筋管。 二、混凝土模块及灌蕊混凝土的技术要求 1.选择配套模块。混凝土模块要及时备料,模块进入施工现场必须提供产品的合格证,标明生产厂家、模块的强度等级、型号、批次和生产日期等。

2.井壁墙体模块安装前先做基础垫层。基础应该坐落在土质良好的土层上,C15素混凝土做垫层。接人支管超挖部分采用级配砂石或素混凝土基础。 灌注砼水泥,石子,砂,水,外加剂等应符合相关标准,强度等级为C25,塌落度控制在80~100mm即可。 三、施工管理机构 项目经理:张建强全面负责混凝土模块检查井的施工。 生产经理:张太红负责生产组织工作。 技术负责人:郑康杰负责混凝土模块检查井的技术准备工作、组砌排列、试验工作、确定施工工艺并进行技术交底。 材料负责人:庞长伟负责模块检查井的材料的采购及质量把关。 四、混凝土模块检查井施工工艺流程 准备工作→混凝土垫层→井室砌筑→灌孔→电缆支架安装→盖板安装→井筒砌筑→井圈及井盖安装。 五、施工工艺 1.放线。矩形井以两节管预留问距中心按设计尺寸向四边放线。为防止塌方,放线时,要随时跟踪放坡大小,同时要根据图纸控制好检查井标高。 2.砌筑。首层混凝土模块应按设计图纸要求定位,根据检查井尺寸正确的摆放模块。矩形井根据标准块、转角块的尺寸来决定每层块砌块排放数量,本工程矩形9O。模块检组砌参照图集。当连接接入管时,模块可用切割机切割,切割后的连接缝应控制在10—15mm,。凹凸槽口衔接牢固。当砌筑3~4层时,应备好模板,紧锢器将模块周边收紧,防止模块移位。同时随砌随复核井室尺寸。砌筑质量标准与砖砌体相同。

(完整word版)钢筋混凝土检查井施工方案.docx

钢筋混凝土检查井施工技术方案 一、工程概况 1、工程概况: 1.1 基本情况 ⑴ 工程名称:宽城县污水处理厂配套管网改造一期工程 ⑵管道长度:全长约2804 米, ⑶ 工程地点:宽城县宽城镇陆庄子村至污水处理厂 (4)发包单位:宽城满族自治县住房和城乡规划建设局 (5)设计单位:河北大地建设科技有限公司 (6)承包单位:中投腾宇建设有限公司 (7)监理单位:宽城满族自治县建设工程监理有限责任公司 2.2 工程概况 本工程共计混凝土检查 45 个,其中三通井 3 个,转弯井 1 个,直线井 41 个,污水检查井位于河道内,采用整体式钢筋混凝土井,密闭式检查井,间隔约 400m 设置一根排气管。 2.3 场地条件 2.3.1 场地周围环境 施工段位于瀑河下游河床内,该河长期有水,其地表水丰富,地下 水位较浅,施工时需要降水处理。 2.4 工程施工总目标 ⑴ 质量目标:合格。

⑵ 安全目标:杜绝重大伤亡事故。 ⑶ 文明施工目标:创文明施工标准化工地。 二、钢筋混凝土工程施工 本工程检查井共45 座,均采用标准图集钢筋混凝土井室,砼材料采用 C30、C15,溜槽为 Mu7.5 砖砌页岩标砖。 1、施工前按设计要求放样,放出井位中心点和浇注位置,并复核 基础面高程、平面尺寸是否符合要求。 2、钢筋工程 (1)进场钢筋符合设计和规范要求。用于工程的钢筋无结疤,不 弯曲和没有其它破损。钢筋保持清洁,无锈蚀、铁屑、氧化皮、油、 泥土、油漆、混凝土垢及任何可能影响混凝土与钢筋间结合的其它材料。堆放钢筋的场地上方要遮盖,钢筋放在木板和支墩上,离地净距 大于 15 ㎝. (2)保持钢筋保护层的垫块用于现浇混凝土同等强度、颜色和配合比的混凝土制成。 (3)钢筋的安放要求确保位置正确并牢固的固定,保护钢筋位置的支托为同等钢筋或相应的其他钢制品。绑扎钢筋的金属丝为20-22 #的软铁丝,所有钢筋的交叉处均用软铁丝扎牢,其端头弯入混凝土中。 (4)施工中先将直钢筋切割到要求的长度,由经验丰富的钢筋工进行冷弯。严格按照施工规范的相关规定进行钢筋的切割、冷弯。 (5)按钢筋焊接及验收规范的规定要求,进行钢筋焊接作业。

管道及检查井施工组织设计

管道及检查井施工方案 1.1污水管道埋设施工方案 1)机械设备的配置:挖掘机2台,自卸车5台,5吨装载机1台,钢筋加工设备1套,砼搅拌机1台,砂浆机1台 2)人员设置(详见劳力表) 3)测量设备:GTS-102N全站仪一套,DS3水准仪两套,50M钢尺3把 4)施工措施 a施工放线:图纸提供技术数据,甲方技术交底,组织施工技术工人详细测量各控制桩点;根据放线系数及污水管轴线位置确定管槽上口开挖边线。 b沟槽开挖:详细交清地下障碍情况及施工现场机械安全问题;合理安排机械开挖,机械开挖使用反铲挖掘机配合人工开挖,开挖时槽底高程以上保留10cm左右,采用人工清底;测量人员随时测槽底高程及宽度,确保不超挖,一次成型。 c管槽基础与管道铺设:管道基础铺设平整密实;采用吊车进行下管,吊车距沟边2米,保证施工安全,下管时专人与吊车司机现场交底,并指挥吊车施工;采用吊链(手拉葫芦)拉入法,管道铺设采用吊车按管,人工配合,在已安装稳固的管子上拴住钢丝绳,在待拉入管子承口处架上后背横梁,用钢丝绳和吊链连了绷紧对正,两侧同时拉吊链,将已套好胶圈的插口径撞口后。拉入承口中,注意随时校正胶圈位置和状况。

d沟槽回填:沟槽回填应在管道隐蔽工程验收合格后,凡具备回填条件,均应及时回填,防止管道暴露时间过长,造成损失;管顶回填20CN砂,采用水沉处理;对不同部位有不同要求,达到既保护管道安全,又满足上部承受动、静荷载,既要保证施工过程管道安全,又要保证上部放行后的安全;各施工步骤可以进行流水作业,穿插进行,以利执行平面立体交叉作业计划。 e排水;本工程如施工范围内地下水出现机会较少,如有采用集水坑降水,施工工序简单,周转灵活。 5)雨污水管道埋设工艺流程图 1.2检查井施工 管道施工完毕,即可进行检查井的砌筑施工。检查井施工基本在原有工作井、接收井位置,施工时,我司将严格按照设计图纸。对不

管道及检查井施工方案

管道及检查井施工方案污水管道埋设施工方案 1)机械设备的配置:挖掘机2台,自卸车5台,5吨装载机1台,钢筋加工设备1套,砼搅拌机1台,砂浆机1台 2)人员设置(详见劳力表) 3)测量设备:GTS-102N全站仪一套,DS3水准仪两套,50M钢尺3把 4)施工措施 a施工放线:图纸提供技术数据,甲方技术交底,组织施工技术工人详细测量各控制桩点;根据放线系数及污水管轴线位置确定管槽上口开挖边线。 d沟槽回填:沟槽回填应在管道隐蔽工程验收合格后,凡具备回填条件,均应及时回填,防止管道暴露时间过长,造成损失;管顶回填20CN砂,采用水沉处理;对不同部位有不同要求,达到既保护管道安全,又满足上部承受

动、静荷载,既要保证施工过程管道安全,又要保证上部放行后的安全;各施工步骤可以进行流水作业,穿插进行,以利执行平面立体交叉作业计划。e排水;本工程如施工范围内地下水出现机会较少,如有采用集水坑降水,施工工序简单,周转灵活。 5)雨污水管道埋设工艺流程图 检查井施工 管道施工完毕,即可进行检查井的砌筑施工。检查井施工基本在原有工作井、接收井位置,施工时,我司将严格按照设计图纸。对不同形式的检查井、接收井采用不同的方法施工。 本工程检查井为砖砌结构检查井。检查井施工时,要求检查井采用砖砌,基础采用C10砼垫层基础,检查井内壁用水泥砂浆批荡。 施工工艺流程图: 井环及井盖安装 井环采用C30混凝土预制,下铺1:3水泥砂浆座底。井盖采用型号为球墨铸铁新型防盗井环盖。为了保证井盖与道路路面的平顺,我司将按照路

检查井施工方案48875

古交市汾河市区段河道治理污水收集工程 检 查 井 施 工 专 项 方 案 编制人 审核人 审批人 山西国基建设集团有限公司 二0一四年八月度

第一章工程概述 1.本工程位于古交市汾河沿岸。为收集滩上桥至长峪沟段河道两岸管涵污水、小流量沟道污水以及汾河景区公厕污水,左岸矾石沟,右岸屯兰川、原平川、大川河、铁磨沟及长峪沟等六条支沟在支沟口布设污水拦截而设计,设计终点接入新规划的古交市第二污水处理厂进厂污水主干管。 2.检查井设计要求 (1)管径DN≤600㎜,采用ф1000㎜圆形混凝土污水检查井;管径600㎜<DN≤800㎜,采用ф1250㎜圆形混凝土污水检查井;DN≥800㎜,采用矩形混凝土污水检查井;具体做法详见《市政排水管道工程及附属设施》标准图集—06MS201-3-21、25、38。井周围80厘米范围内采用C15素混凝土回填,深度下1.5米;1.5米下至井底采用天然级配碎石回填。 (2)所有检查井盖、座均采用重型防盗球墨铸铁井盖、座。 (3)管道及检查井基础地基承载力特征值;要求fa≥100Kpa。 (4)顶管工作井及接收井。 (5)顶管施工段工作井尺寸为长6.0米,宽4.0米;接收井长3.0米,宽3.0米。做法详见结构图设计。 3.主要工程量 圆形污水检查井 55座; 矩形污水检查井 92座; 顶管工作井 46座; 顶管接收井 46座; 沉砂池 6座; 闸门井 15座

第二章钢筋混凝土工程施工 本工程检查井均采用标准图集,井墙和底板根据设计变更砼材料采用C25、S4,钢筋Φ-HPB235级钢、Φ-HPB335级钢;钢筋锚固长度33d、搭接长度40d,其他为35。筋混凝土盖板,流槽为Mu7.5水泥砂浆砌MU10砖。详细施工按设计要求作业。 1、施工前,进行平面及水准控制测量及复测,保证井中心位置高程及井距符合设计要求,并定出中心点,划上砌筑位置及标出砌筑高度,便于操作人员掌握。 2、钢筋工程 (1)进场钢筋符合设计和规范要求。用于工程的钢筋无节疤,不弯曲和没有其它破损。钢筋保持清洁,无锈蚀、锈屑、氧化皮、油、泥土、油漆、混凝土垢及任何可能影响混凝土与钢筋间结合的其它材料。堆放钢筋的场地上方要遮盖,钢筋放在木板和支墩上,离地净距大于15cm。 (2)保持钢筋保护层的垫块用与现浇混凝土同等强度、颜色和配合比的混凝土制成。 (3)钢筋的安放要求确保位置正确并牢固地固定,保护钢筋位置的支托为同等钢筋或相适应的其他钢制品。绑扎钢筋的金属丝为20~22#的软铁丝,所有钢筋的交叉处均用软铁丝扎牢,其端头弯入混凝土中。 (4)施工中先将直钢筋切割到要求的长度,由经验丰富的钢筋工进行冷弯。严格按施工规范的相关规定进行钢筋的切割、冷弯。 (5)按钢筋焊接及验收规范的规定要求,进行钢筋焊接作业。 (6)无论是在混凝土浇筑之前或以后都不得将已绑扎的钢筋弯曲或拉直。 加工钢筋的允许误差见下表。

混凝土模块式排水检查井施工工艺

混凝土模块式排水检查井 施工工艺 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

混凝土模块式排水检查井施工工艺 作者:裴艳 摘要:混凝土模块式排水检查井由混凝土井壁墙体模块、砌筑砂浆、灌芯混凝土、包封混凝土、勾缝、座浆、抹三角灰组成,整体结构受力明确,对于不同结构断面和尺寸的检查井易于砌筑,简单便捷,适用于市政、工业与民用建筑室外雨水及无腐蚀性污水管道工程。本文在工程实践的基础上,总结出混凝土模块式排水检查井施工工艺。 Abstract: The concrete modular drainage inspection well consists concrete shaft wall module, masonry mortar, filling and core concrete,coating, jointing, pulp, wipe and triangle ash concrete. The stress of its overall structure is clear, the masonry of the inspection wells with different structural sections and sizes is easy, simple and convenient. It is suitable for the outdoor rain of municipal, industrial and civil buildings and the non-corrosiveness sewage pipeline engineering. On the basis of engineering practice, this paper sums up the construction technology of concrete modular drainage inspection wells. 关键词:混凝土;模块式;排水检查井;施工工艺 Key words: concrete;modular;sewer inspection pit;construction technology 中图分类号:TU755.2+2 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2016)07-0164-02 0 引言 混凝土模块式排水检查井适用于雨水管道直径D≤2000mm,管顶覆土≤4m和污水管道管径D≤1500mm,管顶覆土≤6m之间圆形直线、转弯、90度-135度、90度-135度四通;矩形直线、转弯、90度三通、90度四通;抗震设防烈度为8度及8度以下地区。安徽省新路建设工程集团有限责任公司自2007年开始,组织技术人员和施工工人不断研讨、改进排水检查井的施工方法,行成了该施工工艺并在太和县国泰路项目得以成功应用。 1 工艺特点 ①混凝土强度上升快,可以节约时间回填检查井周围土方,提高其他的施工工艺效率。 ②模块砖中心是空的,工人施工时用绳索系着往下运送,施工安全性高,消除了检查井砌筑时的安全隐患。 ③采用混凝土灌芯,提高的检查井的强度和整体结构受力,使检查井不宜损坏、变形。 2 工艺流程及操作要点 2.1 工艺流程 施工准备→检查井基础→底板→墙体砌筑→踏步、溜槽设置→连接管接入→灌芯、振捣→安装井圈、井盖 2.2 操作要点 2.2.1 施工准备

混凝土检查井施工方案

1、施工前按设计要求放样,放出井位中心点和浇筑位置,并复核基础面高程、平面尺寸是否符合要求。 3、模板工程 (1)模板采用轻型组合钢模板,采用厂家订购。在混凝土振捣时,模板缝必须达到不漏浆的要求,模板接缝处加设海绵条,海绵条与模板内表面平齐。紧固采用φ48钢管扣件,钢筋混凝土井壁采用对拉螺栓,钢管扣件支撑。

(2)根据图纸所示永久工程的真实形状和尺寸测量放样。模板安装做到位置正确、支撑稳定,有足够的支柱、撑杆和拉条,并能承受混凝土浇筑及振捣时产生的侧向压力,并不受气候的影响。立模时,模板要均匀、平直地布置,使接缝处的混凝土表面平整均匀。模板的接缝设计要与结构物的外观相谐调,使竖向和平面的缝均保持平直。模板不得与结构钢筋直接连接,亦不得与施工脚手架连接,以免引起模板的变形、错位。 (3)模板内表面涂刷脱模剂,以防止与混凝土的粘结和便于拆模。在进行涂覆操作时,不得污染邻近的混凝土结构或钢筋结构。混凝土在浇筑前,清除模板成型面上的锯末、刨花、灰尘、其他杂务和滞水。 (4)按图纸要求的位置和高程将预埋件或预留管固定在模板上。浇筑混凝土前,确定预埋件和预留孔洞的位置和数量与设计图一致,安装牢固。 (5)模板拆除时的混凝土强度应符合设计规范的有关要求。已拆除模板和支架的结构,在混凝土强度达到设计混凝土强度等级后,方可承受全部使用荷载。 4、混凝土工程 混凝土采用搅拌站集中拌和,混凝土运输车运输,吊车吊料斗入模,施工要求与注意事项如下: (1)浇筑前,对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢清理干净;模板如有缝隙,应填塞严密,模板内面应涂刷脱模剂。 (2)浇注前,检查混凝土的均匀性和坍落度。

污水工程污水管道及预留管端检查井施工方案

污水工程污水管道及预留管端检查井施工方案 污水管道及预留管端检查井采用模块式检查井,位置、类型及尺寸见设计图纸,细部详细尺寸及做法详见《标准图集混凝土模块式排水检查井》12S522,本污水工程检查井类型为圆形污水检查井。 模块式检查井主要技术参数及要求如下: (1)灌孔混凝土及底板混凝土强度等级C30,P6,垫层混凝土强度等级C15。 (2)检查井模块强度等级为MU15,180mm宽的模块壁厚不得小于40mm,肋宽不得小于50mm,240mm宽的模块壁厚不得小于50mm,肋宽不得小于50mm,300mm、400mm宽的模块壁厚不得小于60mm,肋宽不得小于60mm。 (3)灌孔前应对应对模块喷水湿润,必要时对局部进行临时支撑。灌孔砼连续灌注高度不得超过十层,一次投料不得超过400mm,用不大于30mm的砼振捣棒隔孔振捣,确保砼密实。 (4)井筒直径为D1300、D1100,模块宽度为180mm。检

查井井室及井筒增加20mm厚的M10防水砂浆内粉刷,粉面砂浆内要求掺加聚丙烯砼纤维,掺加量不少于0.4kg/m3。检查井踏步采用塑钢材质,位置及安装参见12S522 P98 99,安装垂直距离不超过36cm,水平净距15cm,当下游管道直径D≥800时,溜槽处设脚窝。 (5)检查井井盖采用防盗球磨铸铁材料700D井盖、座,沥青路面下采用D400型,其他部位采用C250型,井盖下方需增设防坠网,防坠网承重≥100kg。且沥青混凝土路面下的检查井需加固,加固措施见道路设计图纸“检查井加固图”,图号为“结-06”。 (6)管道与检查井的连接参照图集12S522P16(管口穿墙做法二)施工,钢筋混凝土包裹洞口。检查井基础应坐落在土质良好的原状土层上,地基承载力特征值不得小于80Kpa,地基不能满足要求时,需做地基处理。 1.1模块检查井施工工艺 混凝土模块检查井施工工艺见模块检查井施工工艺流程图

成品塑料检查井专项施工方案

成品塑料检查井专项施工方案 1、前言 随着近几年,塑料排水管在市政道路雨污排水、小区室外雨污排水系统中的推广运用,塑料排水管已成为市政道路、小区排水管网中的主流管道,对市政道路、室外排水工程质量的提升起到了很大作用。而与此同时,传统的砖砌检查井在很大程度上成为市政道路、小区排水管网中的质量和污染隐患,与塑料检查井相比较,其弊病已越来越突出。因此,塑料检查井以其绿色、环保、节能、节地等诸多优势成为替代砖砌检查井的主要产品之一。 施工中经过实践,总结出了一次注塑成型塑料排水检查井的应用及安装施工方法,此项塑料检查井的应用及安装方法有良好的社会和经济效益,较其他材料检查井及安装方法上有很大的优越性。 2、特点 运输安装方便、安装费用低、施工简便、迅速、工期短等特点;材料具有密封性好、实用寿命长、抗腐蚀性好、节能等优点。 安装速度快、安装质量稳定。 3、适用范围 适用于市政道路雨污排水、小区室外雨污排水系统。 4、工艺原理 一次注塑成型塑料排水检查井是采用高分子树脂材料为主,采用注塑工艺一次成型的检查井,由井底座、加高井筒、井盖及相应配件组成。组装完成的塑料检查井其质量轻、适配性强、抗渗性好、排水高效。通过设置承压盖板,将集中力转化为均匀荷载传递给检查井周围土体,对减少路面沉降、提高道路质量也有明显的作用。 5 、施工工艺流程及施工方法操作要点 安装工艺流程

注:红色部分为本文重点 施工方法及操作要点 1 塑料检查井现场规格型号计划与进场 (1)塑料检查井由厂家根据设计图纸的数据,安排井底座规格型号、加高井筒及各类配件生产并运至现场。 (2)常用井底座型号、加高井筒及常用配件如下图: 污(废)水用带流槽起始井底座 塑料检查井外观、尺寸检测 井底座与管道连接 合 格 不合格 重新安排发货 检查井安放就位 沟槽、井室开挖 砂垫层铺设 井底座与加高井筒连接 闭水试验 回 填 承压盖板安装 井盖安装

模块检查井施工工艺

(一)施工工艺 准备工作一混凝土垫层—井室砌筑一流槽一踏步安装一 盖板安装—井筒砌筑—抹面勾缝—讲圈及井盖安装。首层混凝土模块应按设计图纸要求定位,根据检 查井尺寸正确的摆放模块。流槽与井室同时进行砌筑。流槽表面用水泥砂浆抹面,压实抹光,与上下游管道平顺一致,以 减少摩阻。 6.踏步安装。踏步可直接镶嵌于两层砌块之问,用切割机 在设计安装位置切害4数刀,凿出槽孔,放入踏步,用砼包裹严 实,同时调整好踏步夹角,平整度,外露长度。踏步安装,应随砌 随安,砼凝固前不得踩踏步。 7.安装盖板、井圈、井盖。检查井砌筑或安装至规定高程 后,应及时浇筑或安装盖板、井圈,盖好井盖。检查井施工完毕 后,应加强养护,混凝土及砂浆未达到设计强度前不得进行回 填,如有特殊要求,由设计人员确定回填时间,并提出相应的技 术保障措施。

检查井砌筑施工方法

检查井砌筑施工方法 (1)检查井砌筑施工程序 测量放线→检查井基底基础处理→井室砌筑→井室内流槽浇筑→井室盖板安装→井筒砌筑→踏步安装→井圈(盖)安装→井周围还土。 (2)施工方法 ①测量放线 管道施工完成后,用全站仪进行检查井位准确放样和测量井底高程。 ②检查井底基础处理 检查井底要求素土夯实,密实度大于95%,然后铺3:7灰土,最后浇筑C10混凝土基础。 检查井底素土3:7灰土夯实用立式电夯夯实,按轻型击实标准要求。灰土垫层施工时要及时检测灰剂量,保证灰剂量达到设计要求。 混凝土基础采用人工浇筑,插入式振捣器和平板振捣器振捣。混凝土搅拌用强制式搅拌机拌和。 ③井室砌筑 砌筑方法采用三顺一丁法,砌筑时在基础面上放线,摆砖铺浆后砌筑,其中底皮和顶皮砖采用丁砖砌筑。 井室砌筑要做到墙面平直,边角整齐,宽度一致。砌筑时要随时用角尺和挂线板检查四面墙是否成直角,砂浆厚度是否均匀,若不符合要求应随时纠正。 ④井室内混凝土流槽浇筑 井室内混凝土流槽为混凝土,混凝土搅拌采用强制式搅拌机拌

和,翻斗车运输,人工浇筑,插入式振捣器振捣,模板采用木模。 ⑤井室盖板预制及安装 a、井室盖板预制采用定型钢模板,盖板钢筋在钢筋棚内集中加工,混凝土采用强制式搅拌机拌和,人工入模,插入式振捣器振捣方法预制盖板。 b、混凝土盖板预制要控制配筋量和配筋的合理性。 c、控制钢筋网片的垫块高度和密度,以保证各层厚度,不露筋。 d、控制底模平整度,以保证板底光洁、平整、直顺。 e、控制井室盖板的人孔圆润、规矩,以保证井筒砌砖易接顺、圆润美观。 f、混凝土盖板预制时,要注意吊环安放。 盖板预制成型拆除模板后,用草帘覆盖洒水养生至设计强度。盖板吊装,预制盖板吊装采用人工配合吊车吊装。 盖板安装质量要求:盖板安装前,清扫墙顶并洒水湿润,然后铺浆安装;盖板就位后,相邻板底错台不大于1厘米,在墙顶铺浆时加入小垫块,以使盖板底面找平,板端压墙长度,允许偏差为1厘米,板缝及板端的三角灰,用水泥砂浆填抹密实,并与板面齐平。 ⑥井筒砌筑及井内踏步安装 井筒的功能是管理、维护者上下井的通道,是埋在道路路面结构层里的构筑物,是检查井排水管道工程检查时首先看到的部分,所以对检查井质量要求应该更高。 a、在检查井井室盖板上,先铺砂浆后砌砖,砌筑采用内缝小外缝大的摆砖方法,外灰缝塞碎砖,以减少砂浆用量,每层砖上下皮灰缝错开,随砌筑随检查弧形尺寸,井墙厚采用49—24墙。

排水管道及检查井施工

4.4排水管道及检查井施工 4.4.1管道施工方案 (1)材料要求 1)本工程管材主要为钢筋混凝土管材。所有的管材、管件、密封圈等材料,应符合现行产品标准,应有出厂合格证和产品性能说明书,并应标明生产厂家,规格和生产日期。 2)管口所用的密封圈,必须与管材规格配套,严禁使用非管材配套的密封圈。 3)管材要求外观结构特征明显,颜色一致,内壁光滑平整,管身不得有裂缝、凹陷及可见的缺损,管口不得有破损、裂口、变形等缺陷,密封圈外观应光滑平整、不许有气孔、裂缝、卷褶、破损等现象,发现上述缺陷品一律禁止使用。 4)管材的端面应平整,与管中心轴线垂直,管材长度方向不应有明显的弯曲现象。 (2)材料的运输与堆放 管材、管件在装卸、运输、堆放时,严禁抛落及管材相互撞击。 (3)施工排水 1)对地下水位高于开挖沟槽槽底高程的地区,施工时应采取降低地下水位措施,防止沟槽失稳。一般根据现场时间情况选择采用井点降水或排水沟、集水井降水的方法。 2)排水管线临近建筑物的地方,降低地下水位时,应采取预防措施,防止对建筑物产生影响。本工程经实地勘察发现,受建筑物干扰小,基本

可以排除对建筑物的影响。 (4)施工工艺 管道施工工艺流程图 1)沟槽开挖 开挖前,检查拟开挖的沟槽断面形式是否适用安全,开挖过程中随时进行中线、宽度、高程跟踪测量,严防槽底土壤超挖或扰动槽底土。如发

生超挖,严禁用土回填,槽底不得受水浸泡,采用机械挖槽时,应做到符合安全操作规程,做好降水工作,开挖采用自然放坡开挖,放坡系数为1:0.5。开挖方式以机械开挖为主,人工开挖进行配合。土方采用分段分层开挖的方式进行,开挖深度3.0m以内的采用挖掘机一次开挖至距沟槽底20cm,开挖深度超过3.0m的,采用挖掘机分两次开挖至距沟槽底20cm,并设置支撑,挖出的土方用自卸运土车运出现场。沟槽深度超过2.5米或地质不良时同时采取木板支护措施,如下图。 沟槽基底标高以上20cm的土层,采用人工开挖、清理、平整,以免扰动基底土,严禁超挖。沟槽开挖过程中,不同土层面标高须报验监理、业主确认,并做好记录。土层与设计不符时,及时通知设计、监理单位,由设计、监理及施工单位共同商讨处理方法。 沟槽允许偏差值一览表

相关文档