文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10KV_架空配电线路典型设计

10KV_架空配电线路典型设计

10KV_架空配电线路典型设计
10KV_架空配电线路典型设计

10KV 架空配电线路典型设计

第一章总说明

1.1 概述

10K V 架空配电线路典型设计包括架空配电线路的气象条件、导线型号的选取及导线应力弧垂表、多样化杆头布置、预应力及非预应力直线杆的选用、无拉线转角杆及带拉线转角杆的选用、金具及绝缘子选用、绝缘导线防雷、柱上开关及电缆头布置、耐张及分支杆引线布置等。

1.2 气象条件

典型设计在广泛调研的基础上选取以下A、B、C 三种气象条件,见下表。架空配电线路典型设计用气象电线路典型设计用气象区表1-1

10KV 架空配电线路典型设计用气象区气象区最高最低覆冰大气温度最大风安装外过电压内过电压年平均气温最大风覆冰风速安装外过电压内过电压覆冰厚度(mm) 冰的密度(kg/m 3) A -10 +10 0 +20 35 B +40 -20 -5 -5 -10 +15 +10 25 10 10 C -40 -5 -15 -5 30 15 17.5 5 10 15 10 0.9×10 3 10 15 10 导线选取和使用

1.3 导线选取和使用

1.3.1 导线截面的确定

(1)10K V 架空配电线路导线根据不同的供电负荷需求可以采用50、70、95、120、150、185、240mm2 等多种截面的导线。

(2)同杆架设的380/220V架空配电线路导线根据不同的供电负荷需求可以采

用50、70、95、120、150、185 mm2 等多种截面的导线。

(3)使用时应根据各自的需要选择3~4种常用截面的导线,可使杆型选择、施工备料、运行维护得以简化。导线型号选取、导线适用档距、

1.3.2 导线型号选取、导线适用档距、安全系数及允许最大直线转角角度(1)出线走廊拥挤、树线矛盾突出、人口密集的城区、集镇推荐采用JKL YJ 系列交联架空绝缘铝线;出线走廊宽松、安全距离充足、空旷的乡村地区均可采用裸导线。

(2)导线的适用档距是指导线可以使用到的最大档距,实际运用中要结合电杆的使用条件最终确定导线的使用档距。

(3)考虑到绝缘导线多用于城区、乡镇,其适用档距不超过80m。

(4)裸导线最大使用至100m,超过100m 的使用档距不在本典型设计考虑的范围之内。

(5)为减少小截面裸导线的断线几率,95mm2 及以下的裸导线均采用LGJ 钢芯铝绞线。

(6)120mm2 及以上的裸导线用于80m 及以下使用档距时采用LJ 铝绞线,超过80m 使用档距时采用LGJ 钢芯铝绞线。

(7)95mm2 及以上的裸导线用于80m 以上使用档距时安全系数取值较用于80m 以下使用档距时小。

(8)10K V 各气象区导线型号选取、适用档距、安全系数及允许最大直线转角角度详见表1-2。

导线型号选取、适用档距、表1-2 10K V 导线型号选取、适用档距、安全系数及允许最大直线转角角度导线分类适用档距(m) 导线型号JKLYJ-10/50

JKL YJ-10/70 10K V 绝缘导线JKLYJ-10/95 L≤80 JKL YJ-10/120 JKLYJ-10/150 JKL YJ-10/185 JKL YJ-10/240 LGJ-50/8 LGJ-70/10 LGJ-95/15 L≤80 LJ-120 LJ-150 LJ-185 10K V 裸导线LJ-240 LGJ-50/8 LGJ-70/10 LGJ-95/15 80<L ≤100 LGJ-120/20 LGJ-150/20 LGJ-185/25 LGJ-240/30 安全系数A区3.0 4.0 4.5 5.5 6.0 6.0 6.5 7.5 8.5 10.5 6.0 6.0 6.5 7.0 4.5 5.0 6.0 7.0 7.5 10.0 12.0 B区3.0 3.5 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 7.0 8.5 5.0 5.0 5.0 5.5 3.5 4.0 5.0 6.0 6.5 8.0 10.0 C区3.0 3.5 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 7.0 8.5 5.0 5.0 5.0 5.0 3.5 4.0 5.0 6.0 6.5 8.0 10.0 允许最大直线转角(°)15 15 15 15 12 10 8 15 15 15 15 12 10 8 12 10 8 8 8 8 8

(9)同杆架设的380/220V各气象区导线型号选取、导线适用档距、安全系数及允许最大直线转角角度详见表1-3。导线型号选取、适用档距、表1-3 同杆架设的380/220V导线型号选取、适用档距、安全系数及允许最大直线转角角度导线分类适用档距(m) 导线型号JKL YJ-1/50 JKL YJ-1/70 安全系数A区3.8 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.5 8.5 10.5 6.0 6.0 6.5 B区3.2 4.0 4.5 5.0 5.0 5.0 6.0 7.0 8.5 5.0 5.0 5.0 C区3.2 4.0 4.5 5.0 5.0 5.0 6.0 7.0 8.5 5.0 5.0 5.0 允许最大直线转角(°)15 15 15 15 12 10 15 15 15 15 12 10 380/220V绝缘导线L≤80 JKLYJ-1/95 JKL YJ-1/120 JKL YJ-1/150 JKLYJ-1/185 LGJ-50/8 LGJ-70/10 380/220V裸导线L≤80 LGJ-95/15 LJ-120 LJ-150 LJ-185 1.3.3 导线参数(1)目前我国导线采用的标准为GB/T 1179-1999《圆线同心绞架空导线》,该标准于1999 年颁布实施,用于替代1983 的同样标准。但1999 标准中导线结构型式与原1983 标准相比减少很多,原设计常用的导线结构型式新标准中没有,考虑到目前各地10k V 线路的导线结构仍为原1983 年标准中的型式,故本次典型设计裸导线仍沿用GB 1179-1983 标准中的导线结构型式。(2)10K V 绝缘导线及同杆架设的380/220V绝缘导线参数分别根据GB14049-1993《额定电压10K V、35KV

架空绝缘电缆》及GB 12527-1990 《额定电压1kV 及以下架空绝缘电缆》标准中对绝缘导线的导体中最小,单线根数、绝缘厚度、导线拉断力均有明确规定,但导线的外径、重量和计算截面在标准中尚无明确的规定。在对国内多家绝缘导线厂家调研的基础上,选取绝缘导线外径、重量、计算截面较大者作为典设推荐的计算参数,以确保设计的安全裕度。(3)10KV 绝缘导线的绝缘层均采用普通绝缘厚度,为3.4mm。

1.3.4 导线应力弧垂表的使用

导线的架线弧垂根据导线应力弧垂表进行查取,并根据导线类型及使用档柜对导线的初伸长采取不同程度的补偿。

1.4 杆型选取和使用

1.4.1 杆塔回路数.4.1

(1)单回10K V 线路可同杆架设单回380/220V线路。

(2)双回10K V 线路可同杆架设单回380/220V线路。

(3)三回10K V 线路,不考虑低压线路同杆架设。

1.4.2 杆高选择

(1)混凝土电杆杆高有10, 12, 15m 和18m 四种;钢管杆杆高有10, 13,16m 三种。

(2)12m 混凝土电杆和10m 钢管杆可构成一使用系列,15m 混凝土电杆和13m 钢管杆可构成一使用系列;18m 混凝土电杆和16m 钢管杆可构成一使用系列。

(3)10, l2m 混凝土电杆及10m 钢管杆仅适用于单回路线路,15m 混凝土电杆及13m 钢管杆同时适用于单回路及双回路线路,18m 混凝土电杆及16m

钢管杆则适用于三回路线路。

1.4.3 同杆架设的低压线

有无低压线对电杆的受力影响非常大,使用时要根据有无低压线的实际情况客观地选用电杆。

第二章导线应力弧垂表

2.1 内容说明

(1)本典型设计引用了《10K V 及以下架空电力线路设计规范》导线应力弧垂表,此表给出了选用导线的外径、截面、拉断力、单位重量、最大使用应力、安全系数、气象区参数及导线的计算比载等。

(2)导线应力弧垂表给出了选用导线在高温、低温、安装、外过、内过、大风、覆冰、平均及架线气象组合等气象条件下的导线应力和弧垂的数值。

2.2 导线初伸长补偿的原则

(1)新架导线的初伸长可采用弧垂减小的方法进行,但弧垂减小的幅值与导线的类型、使用档距、安全系数及载流量均相关。典型设计中仅提出推存的经验数值,使用时须根据导线使用的实际情况做相应调整,使运行一段时间后的导线弧垂与弧垂表的数值保持一致。

(2)考虑到典型设计中导线均采用松弛张力放线,安全系数取值较大,导线的初伸长建议采用以下处理方式:代表档距60m 及以下的耐张段不考虑初伸长的补偿(直接根据弧垂表查取的数值进行架线);代表档距60m 以上的耐张段导线的初伸长补偿为:LJ 系列铝绞线及J KL YJ 系列绝缘铝线按弧垂表查取数值乘0.9 进行施工,LGJ 系列钢芯铝绞线按弧垂表查取数值乘0.92 进行施工。

第三章10KV 多样化杆头布置

3.1 设计说明

3.1.1 10kV 导线排列方式

依据全国各地倪电线路的设计、安装和运行习惯,10kV 配电线路的排列方式采用水平、垂直、三角形共三种基本形式。

对于10kV 线路,本次典型设计考虑了单回和双回共杆。

3.1.1.1 单回

单回架空线采用三角形和水平排列两种基本方式。三角形排列方式因采用棒形针式绝缘子和瓷横担又区分为两种。转角杆不考虑瓷横担的三角形布置方式。

3.1.1.2 双回

双回架空线采用左右对称的双三角形、双垂直、上层三角形加下层水平以及两层水平排列四种布置方式。本次典型设计对于下层的水平排列做了两种基本形式,一种是横担两边对称电杆布置,另一种是不对称布置,即电杆两侧横担不等长。前种布置方式较美观,后种布置方式较为节约材料。各地可依据工程实际情况选用。

3.1.2导线线间距离

3.1.2.1 概述

依据《10k V 及以下架空配电线路设计技术规程》和《架空绝缘配电线路设计技术规程》的有关规定,配电线路导线的线间距离,应结合地区运行经验确定。

配电线路的最小最小线间间距表3-1 配电线路的最小线间间距

档距线路电压KV 40 及以下50 60 70 80 90 100 1-10 0.6 0.65 (0.4)(0.5)0.7 0.75 0.85 0.9 1.0 注:括号内为绝缘导线数值3.1.2.2 线间距离的确定依据相关规程的规定和全国各地配电线路运行经验,在充分调研和计算分析的基础上,考虑到配电线路的特点,对于本次典型设计,导线的线间距离按3-2 取值。表3-2 配电线路的线间间距档距线路电压KV 60 及以下0.9(0.75)80 100 10 1.1(0.75)1.6 注:1、括号内为绝缘导线数值,线间距离考虑了带电作业的需要。括号内为绝缘导线数值,线间距离考虑了带电作业的需要。2、表中数值按本次典设的设计条件,经计算分析,进行了合理归并。表中数值按本次典设的设计条件,经计算分析,进行了合理归并。本次典设的设计条件3、10K V 绝缘线档距使用至80m. 选用瓷横担的杆型时,因瓷横担结构高度变化,各地应根据实际情况校算线间距离。4、选用瓷横担的杆型时,因瓷横担结构高度变化,各地应根据实际情况校算线间距离。

3.1.3 横担 3.1.3.1 横担型式本次典型设计混凝土杆的横担采用型钢组合结构,钢管杆的横担使用箱形固定横担。直线杆采用单横担结构,对于重要的交叉跨越和直线转角杆采用双横担。45 度及以下的转角杆用单组横担,大于45 度的转角杆用双组横担。钢管杆的活动横担因其具有施工安装方便、分支引线灵活的特点,在配电线路上使用较广泛。3.1.3.2 横担尺寸和规格的确定原则本着安全、经济、美观、方便加工、施工和运行的原则。线间距离决定着横担的尺寸,配电线路因档距较小,横担长度依据线间距离分得过小对工程造价影响

甚微,并且过多的横担尺寸会给加工和施工备料带来褚多不便。同样道理,对于型钢的规格也不宜采用过多。预应力直线杆

第四章10K V 预应力直线杆

4.1 杆型分类依据导线配置分类。10k V 预应力直线杆按单回路LJ 一120, JKL YJ 一10/120, LGJ 一120/20, LJ 一240, JKL YJ 一10/240, LGJ 一240/30 型、单回路10k V LJ 一240 型带单回路低压L J 一185 型及单回路10K V JKLYJ 一10/240 型带单回路低压JKLYJ 一1/185 型导线进行分类。其中,高低压同杆架设仅考虑用12m 和15m 电杆。根据调研收集到的各地预应力电杆的使用情况,预应力电杆不在多回路情况下使用。4.2 埋深电杆埋深见表4-1。单回路电杆埋设深度(表4-1 单回路电杆埋设深度(m)杆高埋深8 1.5 10 1.7 12 1.9 15 2.3 4.3 选用原则对于选用小于120mm2 的10K V 导线,应按下列原则选取杆型:选用LGJ-95/15 型及以下的钢芯铝绞线,当使用档距在80m 及以下时应按照LJ-120 型导线来选取杆型;当使用档距在80m 以上时应按照LGJ-120/20 型导线来选取杆型;选用JKLYJ-10/95 型及以下的绝缘导线,应按照JKL YJ -10/120 导线来选取杆型。对于选用大于120mm2,小于240mm2 的10k V 导线.设计选用时可按照同类型240mm2 的10k V 导线选取杆型。应按下列原则选对于选用小于185mm2 的同杆架设的380/220V 导线,取杆型:选用LGJ-95/15 型及以下钢芯铝绞线、LJ-120 型及LJ-150 型铝绞线,应按照LJ-185 型导线来选取杆型;选用JKL YJ-1/150 型及以下的绝缘导线,应按照JKL YJ-1/185 型导线来选取杆型。对于高低压同杆架设时,由于本次典型设计仅考虑10K V 导线为单回240mm2 带单回低压185mm2 导线的组合。因此设计选用时应选择高低压导线截面小于典设组合时选用的导线截

面。第五章10K V 预应力直线杆5.1 杆型分类依据导线配置分类。10K V 非预应力直线杆按单回路LJ-120, JKLYJ -10/120, LGJ-120/20, LJ-240, JKL YJ-10/240, LGJ-240/30 型、单回路10k V LJ-240 型带单回路低压LJ-185 型、单回路10K V JKLYJ -10/240 带单回路低压JKL YJ-1/185 型、双回路LJ-240, JKL YJ-10/240 型、双回路10k V LJ-240 型带单回路低压LJ-185 型、双回路JKL YJ-10/240 型带单回路低压JKL YJ-1/185 型导线进行分类。其中,高低压同杆架设仅考虑用在12m 和15m 电杆,双回路及双回路带低压仅考虑用在15m 电杆。5.2 埋深电杆埋深见表5-1。单回路电杆埋设深度埋设深度(表5-1 单回路电杆埋设深度(m)杆高埋深8 1.5 10 1.7 12 1.9 15 2.3 5.3 选用原则对于选用小于120mm2 的10K V 导线,应按下列原则选取杆型:选用LGJ-95/15 型及以下的钢芯铝绞线,当使用档距在80m 及以下时应按照LJ-120 型导线来选取杆型,当使用档距在80m 以上时应按照LGJ-120/20 型导线来选取杆型;选用JKLYJ-10/95 及以下的绝缘导线,应按照JKL YJ -10/120 型导线来选取杆型。对于选用大于120mm2 小于240mm2 的10K V 导线,设计选用时可按照同类型240mm210K V 导线选取杆型。对于选用小于185mm2 的同杆架设的380/220V导线,应按下列原则选取杆型:选用LGJ-95/15 型及以下钢芯铝绞线、LJ-120 型及LJ-150 型铝绞线.应按照LJ-185 导线来选取杆型;选用JKL YJ-1/150 型及以下的绝缘导线,应按照JKL YJ-1/185 型导线来选取杆型。无拉线转角杆第六章10K V 无拉线转角杆6.1 杆型分类依据导线配置分类。10K V 无拉线转角杆按单回120mm2(既适用于LJ120 型及以下裸导线又适用于JKLYJ-10/120 型绝缘导线,以下120mm2 含义相同)10K V 无低压、单回120mm210K V 加185mm2 (既适用于LJ-185 型及以下裸导线又适

用于JKL YJ-1/185 型绝缘导线,以下185mm2 含义相同) 低压、单回240mm2 (既适用于LJ-240 型及以下裸导线又适用于LKLYJ -10/240 型绝缘导线,以下240mm2 含义相同) 10K V 无低压、单回双回240 mm210K V无低压、双回240 mm210K V 240 mm210K V 加185 mm2 低压、加185mm2 低压导线进行分类。电杆配置分类。本次典型设计无拉线转角杆均考虑钢管杆型式。钢管杆杆高有10, 13, 16m 三种。10m 钢管杆仅适用于单回路线路(可同杆架设单回低压线),13m 钢管杆同时适用于单回路及双回路线路(可同杆架设单回低压线),16m 钢管杆则适用于三回路线路(不允许同杆架设低压钱)。计算依据6.2 计算依据适用于无拉线转角杆的10k V 导线有LGJ-95/15 型及以下钢芯铝绞线、LJ120~LJ-240 型铝绞线、JKL YJ-10/50~JKLYJ 10/240 型绝缘导线。适用于无拉线转角杆的同杆架设的380/220V导线有LGJ-95/15 型及以下钢芯铝绞线、LJ-120~LJ-185 型铝绞线、JKL YJ-1/50~JKLYJ-1/185 型绝缘导线。10k V 同杆架设的380/220V低压线按距高压横担1.5m 进行荷载计算。为降低钢管杆的耗钢量,钢管杆采用圆形截面、Q345 钢板。10m 及13m 钢管杆均为整根制作,16m 钢管杆分为两节,中间采用法兰连接。考虑到钢管杆受力的合理性并节省钢材用量和便于加工,钢管自上而下逐渐增加壁厚,不同厚度的钢板的焊接需满足相关焊接工艺规范。钢管杆和基础连接采用法兰式连接方式。根部弯矩、水平力、下压力的设计值及标准值计算点取钢管杆底部法兰连接处。附加弯矩,所有电杆均取15%。未考虑横担构件、爬梯、绝缘子及金其产生的风荷载。根据《架空送电线路钢管杆设计技术规定》,在荷载的长期效应组合(无冰、风速5m/s 及年平均气温)作川下,钢管杆杆顶的最大挠度不超过杆身高度的15‰。6.3 选用原则对于选用小于120mm2 的10k V 导线,应按下列原则

选取杆型:选用LGJ-95/15 型及以下的钢芯铝绞线,应按照LJ-120 型导线来选取杆型;选用JKLYJ 一10/95 型及以下的绝缘导线,应按照JKL YJ 一10/120 型导线来选取杆型。对于选用大于120mm2 小于240mm2 的10k V 导线,应按下列原则选取杆型:选用LJ-185 型及以下的铝绞线,应按照LJ-240 型导线来选取杆型;选用JKLYJ-10/185 型及以下的绝缘导线,应按照JKL YJ-10/240 型导线来选取杆型。对于选用小于185 mm2,的同杆架设的380/220V导线,应按下列原则选取杆型:选用LGJ 一95/15 型及以下钢芯铝绞线、LJ-120 型及LJ-150 型铝绞线,应按照LJ-185 型导线来选取杆型;选用JKL YJ-1/150 型及以下的绝缘导线,应按照JKL YJ-1/185 型导线来选取杆型。对于高低压同杆架设时,由于本次典型设计仅考虑10k V 导线为单回240 mm2 带单回低压185 mm2 导线的组合、双回240 mm2 带单回低压185 mm2 导线的组合。因此设计选用时应选择高低压导线截面小于典设组合时选用的导线截面。实际工程设计中,若选用的导线超出使用范围时,必须根据相关资料对电杆的电气及结构进行严格的验算.以确定最终的使用条件。无拉线转角杆如用于分支杆时,请根据主线及分支线线规、主线转角、分支线与主线的转角情况进行核算,再选用适用强度的电杆。第七章10K V 带拉线转角杆7.1 杆型分类依据导线配置分类,10k V 带拉线转角杆按单回路LJ-120、JKL YJ-10/ 120, LGJ-120/20、LJ-240、JKL YJ-10/240、LGJ-240/30 型、单回路10K V LJ-240 型带单回路低压LJ-185 型、单回路10K V JKL YJ-10/240 型带单回路低压JKL YJ-1/185 型导线进行分类。其中高低压同杆架设仅考虑用在12m 及15m 电杆。计算依据7.2 计算依据10k V 同杆架设的380/220V低压线按距高压横担1.2m 进行荷载计算。电杆埋深见表4-1。单回路电杆埋设深度(表7-1 单

回路电杆埋设深度(m)杆高埋深8 1.5 10 1.7 12 1.9 15 2.3 根部弯矩设计值、标准值及水平力设计值、标准值计算点。距地面以下电杆埋深1/3 处。附加弯矩,单回路10k V 无低压线电杆取8%,单回路10k V 带单回路低压线取10%。选择GB 396-1994《环形钢筋泥凝土电杆》标准级别电杆。未考虑横担构件、爬梯、绝缘子及金具产生的风荷载。耐张转角杆纵向不平衡张力。电杆左右代表档距相差50%。7.3 选用原则对于选用小于120mm2 的10k V 导线,应按下列原则选取杆型:选用LGJ-95/15 型及以下的钢芯铝绞线,当使用档距在80m 及以下时应按照LJ-120 型导线来选取杆型.当使用档距在80m 以上时应按照LGJ-120/20 型导线来选取杆型;选用JKL YJ-10/95 型及以下的绝缘导线,应按照JKL YJ-10/120 型导线来选取杆型。对于选用大于120mm2 小于240mm2 的10k V 导线,设计选用时可按照同类型240mm2 10k V 导线选取杆型。对于选用小于185mm2 的同杆架设的380/220V导线,应按下列原则选取杆型:选用LGJ-95/15 型及以下钢芯铝绞线、LJ-120 型及LJ-150 型铝绞线,应按照LJ-185 型导线来选取杆型;选用JKLYJ-1/150 且及以下的绝缘导线,应按照JKL YJ-1/185 型导线来选取杆型。对于高低压同杆架设时,由于本次典型设计仅考虑10k V 导线为单回240mm2 带单回低压185 mm2 导线的组合,因此设计选用时应选择高低压导线截面小于典设组合时选用的导线截面。实际工程设计中,若选用的导线超出导线使用范围时,必须根据相关资料对电杆的电气及结构进行严格的验算,以确定最终的使用条件。所有10k V 拉线对地夹角均不大于50 度,拉线穿越低压线时应装设绝缘子进行隔离。绝缘子离地面大于2.5m,离低压线不小于0.3m。同杆且水平档距不大于80m,除直线转角杆外,架设的低压线均按185mm2 考虑,其余带低压杆型打双层拉线。其

中,GJ-100 型设置于高压横担上方,GJ-70 型设置于低压横担上方。金具、第八章金具、绝缘子选用及绝缘导线防雷

金具、8.1 金具、绝缘子选用10k V 直线杆绝缘子采用针式和瓷横担两种,针式绝缘子提倡采用外胶装形式。10k V 耐张串组装方式为2 片盘形悬式绝缘子或1 根棒式绝缘子。本典到设计绝缘串组装方式按海拔1000m 及以下考虑,高海拔地区需校核。绝缘导线采用不剥皮和剥皮两种安装形式(多雷地区采用剥皮安装),剥皮安装时裸露带电部位须加绝缘罩或包覆绝缘带。绝缘配电线路在联络开关两侧,分支杆、耐张杆接头处及有可能反送电的分支线点的导线上应设置停电工作验电接地环,验电接地环加绝缘罩。绝缘配电线路的耐张段长度不宜大于1km,当耐张段长度在8001000m 时,可在中间加停电工作验电接地环。根据导线类型及拉力,选用合适的绝缘子、耐张线夹和金具,提倡采用合金型节能金具。合成绝缘子可试点使用。

8.2 绝缘导线的防雷8.2.1 绝缘导线使用情况为了减少树木、鸟类、积雪、金属飘带等外部原因引起的架空配电线路故障,提高供电可靠性,国际上发达国家从20 世纪60 年代后期逐渐开始采用架空绝缘导线,许多国家架空配电线路已基本实现绝缘化。近年来大规模城乡电网改造,越来越多的城市配电网线路大量采用架空绝缘导线。绝缘导线确实解决了裸导线所解决不了的走廊和安全问题,与电缆相比,投资省、建设快,优点十分明显。但是,绝缘线路发生雷击断线和绝缘子击穿事故的统计数量呈上升趋势,并随着绝缘导线线路长度增加而急剧上升,已成为严重威胁线路安全运行的主要根源,因此在使用绝缘导线时应考虑采取相应的防雷措施。8.2.2 绝缘导线的防雷措施8.2.2 国外采用多种方法,如加装氧化锌避雷器、钳位绝缘子、限流消弧角、架空避雷线,

提高线路绝缘水平以及增长闪络路径等措施辞。目前国内一些地方采取的防雷措施主要有以下几种: (1)加装防雷支柱绝缘子(瓷、合成)。(2》加装带间隙的氧化锌避雷器。(3)加装直联氧化锌避雷器。较多地区在采用直联氧化锌避雷器的方式,利用氧化锌避雷器非线性电阻特性和快速阻断工频续流的特性,以限制雷电过电压,其保护范围有限,基本上只能够保护本杆设备。8.2.3 绝缘导线的防雷基本原理8.2.3 绝缘导线的防雷基本原理(1)防雷支柱绝缘子防雷的基本原理。在绝缘子固定点将绝缘导线绝缘层剥离,绝缘导线导体与绝缘子上部放电金具紧密电连接,绝缘子上部放电金具用于定位雷电闪络路径和固定工频电弧烧灼点,绝缘子下部有引弧板。当雷电过电压闪络后,工频短路电流在绝缘子上部放电金具与下端引弧板之间燃烧,放电金具保护了导体免受损伤。放电金具上加绝缘罩起绝缘作用,绝缘罩与放电金具间留有间隙作放电的通道。剥离的导体裸露部分与绝缘层之间加防水绝缘胶带起密封和防水作用,绝缘罩两端用防水绝缘胶带固定。(2)带间隙的氧化锌避雷器的基本原理。在雷电过电压作用下,带间隙的氧化锌避雷器的串联间隙击穿(在内过电压下,串联间隙不击穿,保护器不动作),间隙击穿后通过限流元件释放雷电能量,从而限制了雷电过电压,此时绝缘子不闪络。当工频续流产生后,氧化锌阀片能够有效截断工频续流。由于是带间隙的,因此平时运行时不承受工频电压。8.2.4 防雷支柱绝缘子和带间隙的氧化锌避氧化锌避雷器的安装8.2.4 防雷支柱绝缘子和带间隙的氧化锌避雷器的安装(1)防雷支柱绝缘子的安装。每基直线杆需安装1 组(3 只)。直线跨越装置安装2 组((6 只),根据地区运行经验,有条件的每3 基电杆加1 处接地装置,接地电阻小于10 欧。(2)带间隙的氧化锌避雷器的安装。不锈钢引流环与绝缘导线保持合适的间隙,绝缘导线不剥皮。避雷器与绝缘子并

列安装,其下端与绝缘子底部连接并与接地极相连。可安装在直线小转角不分段的电杆(剥皮安装困难处)。每基转角杆安装1 组(3 只),双横担可安装在任一侧。本文中仅示出了瓷柱式防雷支住绝缘子和带间隙的氧化锌避雷器相结合使用的绝缘导线系列装置,供设计参考。考虑到同行对架空绝缘导线防雷问题还在探究,待新的防雷措施积累一定运行经验后,再补充完善。第九章柱上开关及电缆头布置(1)杆型。包括柱上联络开关、分段开关、负荷隔离开关。隔离开关(无负载开断)、电缆登杆等基本杆型。(2)柱上断路器、负荷开关或隔离开关、电缆头应设防雷装置。经常开路又带电的柱上断路器、负荷开关或隔离开关的两侧均应设防雷装置,每回路电缆终端头装设一组氧化锌避雷器。其接地线与柱上断路器、负荷开关、电缆终端头等金属外壳应连接并接地,且接地装置的接地电阻不应大于10 欧。(3) 10k V 配电线路较长的主干线或分支线应装设分段或分支开关设备。环形供电网络应装设联络开关设备。10k V 配电线路在管区的分界处宜装设开关设备。(4)柱上开关及电缆头的适用范围。1)柱上断路器(不带隔离开关)在线路有电压、有负载时作切断线路及转换线路之用;与柱上隔离开关(有明显断开点)配合使用。2)柱上隔离开关在线路有电压、无负载时作切断线路之用;与柱上开关配合使用(有明显断开点)。3)柱上断路器(自带隔离开关)在线路有电压、有负载时作切断线路及转换线路之用。4)柱上负荷隔离开关在线路有电压、有负载时作切断线路及转换线路之用(有明显断开点)。5)电缆登杆装置用于线路进、出线。第十章耐张及分支杆引线布置(1)导线截面120mm2 及以下在转角15 度及以上;导线截面150mm2 及以上在转角8 度及以上应采用耐张杆装置。根据线路需要,可在小转角或直线杆增设分段耐张装置。(2)线路150 以下转角,应采用单层横担布置方式:

线路45 度及以上转角,应采用双层横担布置方式;钢管杆全部采用单层横担布置方式。(3)跳线绝缘子采用瓷横担、针式、柱式绝缘子。(4)多回路同杆水平排列线路的上层线路原则上考虑供线路后段负荷,因此仅列最下层的线路支接装置。(5)支接装置分为无熔断器和有熔断器两种方式,可向任危方向支接,典设中仅示出向右90 度的装置。(6)所有支接装置均能适用裸导线、绝缘导线支接线。(7)线夹类型按导线匹配,导线连接宜采用楔形线夹,不宜采用绑扎方式。参考文献:[1]魏嵬崔文生对配电线路设计的探讨《广东科技》2009 第2 期[2]伍爱国10K V 输电线路大档距的确定《小水电》2004 第2 期[3]周光军10K V 架空绝缘电缆对人体安全的分析和试验《贵州电力技术》2003 第3 期[4]《10K V 及以下架空电力线路设计规范》

10kV线路典型设计(架空线部分)说明

设计说明 1.设计依据 本设计主要依据的规程、规范有: 1.1《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061-97 1.2《架空配电线路设计技术规程》SDJ-206-87 1.3《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》DL/T5154-2002 1.4《环型混凝土电杆》GB396-1994 1.5《架空送电线路钢管杆设计技术规定》DL/T5130-2001 1.6《电力设备过电压保护设计技术规程》SDJ7-79 1.7《送电线路基础设计技术规定》SDGJ62-84 1.8《农村低压电力技术规程》DL/T499-2001 1.9《广东省广电集团公司城市中低压配电网建设改造技术导则》 2.图集内容 2.1杆塔图 2.2机电图 2.3部件图 2.4铁塔基础图 2.5铁塔加工图 3.气象条件 3.1广东省珠江三角洲及沿海地区气象条件 3.1.1广东省珠江三角洲及沿海地区气象条件见表一: 珠江三角洲及沿海地区气象条件组合表(表一) 3.1.2珠江三角洲及沿海地区气象条件的确定应注意以下情况:如果沿海及跨海峡地区风速超过35m/s,使用时要根据实际情况进行验算。 3.2广东省山区气象条件 3.2.1广东省山区分为Ⅰ、Ⅱ类气象区,气象条件见表二: 山区气象条件组合表(表二) 3.2.2山区气象条件的确定还应注意以下情况: 山区覆冰超过10mm、风速超过25m/s的特殊情况,使用时要根据实际情况进行验算。对于当

地不同的气象条件,可分别以最大风速和覆冰厚度相对应,选出大致相当的气象条件。对于相差较大的气象条件,可参照以下定值: a)电杆强度计算大致以aCdL p V2为定值进行参照计算。 其中:a----风速不均匀档距折减系数,取值为:1.0(V<20m/s),0.85(20m/s≤V<30m/s), 0.75(30m/s≤V<35m/s),0.7(V≥35m/s); c----导线风载体型系数,取值为:1.2(d<0.017m),1.1(d≥0.017m); d----导线外径或覆冰的计算外径,单位为m; L p ----水平档距,单位为m; V----计算风速,m/s; b)横担强度计算大致以γ 3AL V 为定值进行参照计算。 其中:γ 3 ----导线自重加最大覆冰重的比载,N/(m.mm2); A----导线截面面积,单位为mm2; L V ----垂直档距,单位为m。 c)城区设计风速按《架空配电线路设计技术规程》的规定执行。 d)山区风速可按不高于25m/s考虑。 4.架空线路 4.1导线的选择 导线一般应选用钢芯铝绞线。主干线导线截面的选择应结合各地10kV配电网的发展规划,主要采用LGJ-150/20、LGJ-185/25、LGJ-240/30等几种;分支线导线截面按安全载流量和电压降选择,主要有LGJ-50/8、LGJ-70/10、LGJ-95/15、LGJ-120/20等几种。 4.2导线的安全系数 4.2.1广东省角钢组装塔、砼杆及钢管杆安装导线的安全系数见表三: 导线的安全系数取值表(表三) 4.2.2如果导线的平均运行应力上限超过导线拉断力的22%,要考虑防振措施。 4.3导线的排列 单回路导线采用三角形及垂直排列两种方式,多回路采用垂直排列方式。铁塔部分垂直排列横担间距离为1000mm,双回路铁塔不同相导线间的水平距离为1800mm,四回路铁塔不同相导线间的水平距离为1000~1600mm。直线砼杆垂直排列横担间距离基本为800mm,单回路耐张砼杆垂直排列横担间距离为1000mm。 4.4档距及线间距离 4.4.1档距 城镇地区配电线路的档距一般取40~50米,郊区及农村地区配电线路的档距一般取60~100米,高差较大的地区取60~200米,线路耐张段长度不宜大于1千米。市区及县城的配电线路供电半径一般控制在3千米以内,近郊地区控制在 5千米以内。 4.4.2线间距离 10kV配电线路最小线间距离详见表四: 10kV配电线路最小线间距离(表四) 对于表四,应注意以下几点: a)表中所列数值适用于导线的各种排列方式。 b)为满足变电所出口短路时的要求,在变电所的出口处的终端杆塔线间距离一般增加到 0.85m。 c)当变电所出口短路容量较大时,应采用综合措施。 d)转角或分支线如为单回线,则分支线横担距主干线横担为0.6m,如为双回线,则分支线横担距上排主干线横担为0.45m,距下排主干线横担为0.6m。 4.5杆塔

10KV配电线路规划与设计

10KV配电线路规划与设计 摘要:10KV配电线路主要包括10KV架空线路和10KV电缆线路。本文主要以浙江省宁波奉化市某新建小区一条10KV架空线路为例来简要分析10KV配电线路的规划与设计。 关键词:10KV配电线路;架空线路;小区供电 1.10kv配电线路规划与设计的一般流程 在实际设计过程中,影响10kv配电线路规划与设计因素有很多,因此要想完美地进行配电线路设计就必须按照相关规定一步一步的进行。首先,在接受任务之后,要把很多失误都要明确清楚,如线路起点、终点和导面截面;其次,要清楚地掌握沿途地形,在地形图上对路径方案进行初步选定,并对现场进行勘测计算,并将路径图绘制出来;再次,杆塔的型式选择要根据实际情况来进行;第四,根据设计将所需的设备材料清单一一列出来,对此设计进行工程预算编制时,主要套用现行的定额、计费程序来进行;第五,从技术经济角度来对比各个方案,进而选择出最佳的方案。对这个最佳方案进行整理完善,为规划与设计提供完善的资料。 2. 10KV架空线路设计实例 本文主要以浙江省宁波奉化市一居民小区供电设计为例。小区配电所供电方案的接线方式如图1所示。这种接线方式为单电源供电方式,在中等规模且无高层住宅的封闭式居民小区常用。居民小区配电室所采用的电缆单电源主要是以10kV交联聚乙烯阻燃电缆为主。直埋是电缆铺设的主要方式。小区内一般会设一个或者几个配电室,继电保护主要采用SF6或真空断路器来进行配置,采用过电流和电流速断进行保护,除此之外,针对大容量配变而言,还需要在此保护基础上另装瓦斯保护和纵联差动保护。 配变低压侧分散补偿是武功补偿所采用的主要形式,按照配变容量的40%左右过来确定补偿容量。当在地下设置配电室时,主要采用环氧树脂绝缘的干式变压器来进行配变。每座配电室可容纳200户以内的供电户数,根据配变容量及住宅流分布情况,配电室低压出现路数可设置4~8回路不等。楼头箱在每栋楼之前设置,将单元配电箱设置在每个单元,配电室、楼头箱、单元配电箱所采用的供电方式都一样,都采用直埋低压电缆放射式进行供电。

架空配电线路导线架设施工工艺

架空配电线路导线架设施工工艺 1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下架空配电线路的导线架设安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 所采用的器材、材料应符合同家现行技术标准的规定,并应有产品合格证。 2.1.2 导线: 2.1.2.1 导线不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷,裸铝绞线不应有严重腐蚀现象。 2.1.2.2 不应有严重腐蚀现象。 2.1.2.3 绝缘导线表而应平整,光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。绝缘层应挤包紧密,且易剥离、绝缘线端部应有密封措施。 2.1.2.4 导线最小截面应符合表3-76所示数值。 导线最小截面(mm2)表3-76 10kV

居民区非居民区 铝绞线钢芯铝绞线铜绞线35 25 16 25 16~25 16 16~25 16~25 直径3.2~ 4.0mm 2.1.3 悬式绝缘子、蝶式绝缘子 2.1. 3.1 瓷件与铁件组合无歪斜现象、且结合紧密、铁件镀锌良好。 2.1. 3.2 瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。 2.1. 3.3 弹簧销、垫的弹力适宜。 2.1. 3.4 高压绝缘子的交流耐压试验结果必须符合施工规范的规定。 2.1.4 绑线:裸导线的绑线应选用与导线同金属的单股线,直径不应小于2.0mm,绝缘导线应选用绝缘绑线。 2.1.5 耐张线夹、并沟线夹、钳压管、铝带 2.1.5.1 表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 2.1.5.2 线夹转动灵活,与导线接触面符合要求。 2.1.5.3 碗头挂板、平行挂板、直角挂板、U型挂环、球失挂环、拉板、连扳、曲型垫等。 2.1.5.4 表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。

最新10KV及以下架空配电线路1

10K V及以下架空配电 线路1

10KV及以下架空配电线路安装工艺要求

一、电杆基坑及基础埋设 1、基坑施工前的定位符合下列规定: ⑴、直线杆顺线方向位移,10KV及以下架空电力线路不应超过设计档距的3%,直线杆横线路方向位移不超过50mm。 ⑵、转角杆、分支的横线路、顺线路方向的位移均不应超过50mm。 2、电杆基础坑深应符合设计规定。电杆基础坑深度允许偏差应为 +100mm、-50mm。同基基础坑在允许偏差范围内按最深一坑操 平。 3、双杆基坑应符合下列规定: ⑴、根开的中心偏差不应超过±30mm。 ⑵、两杆坑深宜一致。 4、基坑回填土应符合下列规定: ⑴、土块应打碎。 ⑵、10KV及以下架空电力线路基坑每回填30mm应历夯一次。 ⑶、松软土值的基坑,回填土时应增加夯实次数或采取加固措施。 ⑷、回填土后的电杆基础宜设防沉土层。土层上部面积不宜小于坑口面积;培地高度应超出地面300mm。 二、电杆组与绝缘子安装 1、单电杆立好后应正直,位置偏差应符合下列规定: ⑴、直线杆的横向位移不应大于50mm。

⑵、10KV及以下架空电力线路杆梢的位移不应大于杆梢直径的 1/2。 ⑶、转角杆的横向位移不应大于50mm。 ⑷、转角杆应向外角预偏紧线后不应向内角倾斜,向外角的倾斜,其杆梢位移不应大于杆梢直径。 2、终端杆立好后,应向拉线侧预偏。期预偏值不应大于杆梢直 径。紧线后不应向受力倾斜。 3、以螺栓连接的构件应符合下列规定: ⑴、螺栓应与构件面垂直,螺头平面预构件间不应有间隙。 ⑵、螺栓紧好后,螺杆丝扣露处的长度,单螺母不应少于两个螺距;双螺母可预螺母相平。 ⑶、当必须加垫圈时,每端垫圈不应超过2个。 4、螺栓的穿入方向应符合下列规定: ⑴、对立体结构:水平方向由内向外垂直方向由下向上。 ⑵、对平面结构:顺线路方向,双面构件内由向外,单面克件由送 电侧穿入或按统一方向,横线路方向,两侧由内向外,中间由左向右(面向受电侧)或按统一方向;垂直方向,由下向上。 5、线路单横担的安装,直线杆应装于受电侧;分支杆90°转角杆 (下)及终端杆应装于拉线侧。 6、横担安装应平正,安装偏差应符合下列规定:⑴、横担端部上 下歪斜不应大于20mm; ⑵、横担端部左右扭斜不应大于20mm;

10kV线路典型设计

第八卷 10kV架空线路标准设计 第一篇总论

第1章总论 1.1设计依据 1.1.1设计依据性文件 南方电网公司关于配网工程标准设计的编制原则和指导意见。 1.1.2主要设计标准、规程规范 GB 50061-2010 《66kV及以下架空电力线路设计规范》 GB50052-1995 《供配电系统设计规范》 GB14049-1993 《额定电压10kV、35kV架空绝缘导线》 GB50010-2002 《混凝土结构设计规范》 GB396-1994 《环形钢筋混凝土电杆》 GB4623-1994 《环形预应力混凝土电杆》 GB 50009 《建筑结构荷载规范》 GB/T16434-1996 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外 绝缘选择标准》 GB50545-2010 《110kV~750kV架空输电线路设计技术规范》 DL/T 5220-2005 《10kV及以下架空配电线路设计规程》 DL/T 5131-2001 《农村电网建设与改造技术导则》 DL/T 599-2005 《城市中低压配电网改造技术导则》 DL/T 499 2001 《农村低电压电力技术规程》 DL/T 601-1996 《架空绝缘配电线路设计技术规程》 DL/T 5130 2002 《架空送电线路钢管杆设计技术规程》 DL/T 5154-2002 《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》 DL/T 620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 DL/T 599-1996 《城市中低压配电网改造技术导则》 DL/T 621-1997 《交流电气装置的接地》 Q/CSG 10012-2005 《中国南方电网城市配电网技术导则》 Q/CSG 10703-2009 《110kV及以下配电网装备技术原则》 Q/CSG 11501-2008 《35kV及以下架空电力线路抗冰加固技术导则》 1.2设计内容 10kV架空线路标准设计包括杆塔的标准设计和机电组装图及加工图的标准设计。杆塔的标准设计,即对于不同的材质、导线截面、气象、回 1

10KV配电线路设计技术要点探析 赵晖

10KV配电线路设计技术要点探析赵晖 发表时间:2018-03-13T10:59:42.843Z 来源:《电力设备》2017年第30期作者:赵晖 [导读] 摘要:10kV配电线路是电力系统的重要组成部分,也是电站传输电力至用户端的关键步骤,与人们日常生活、生产关系最为紧密的配电系统,是支持城乡建设、居民生活与生产的主要配电网络,对于城乡发展、工农产业有着积极推动作用。 (国网临洮县供电公司) 摘要:10kV配电线路是电力系统的重要组成部分,也是电站传输电力至用户端的关键步骤,与人们日常生活、生产关系最为紧密的配电系统,是支持城乡建设、居民生活与生产的主要配电网络,对于城乡发展、工农产业有着积极推动作用。配电线路作为电力系统中最重要的组成部分,在配电线路设计阶段,就要对各个部分进行合理的安排和配置。只有这样才能确保配电线路的安全运行。 关键词:10kV;配电线路;设计;技术要点 引言 随着科学技术以及我国经济的快速发展,电网也取得了长足的发展。配电线路是指从降压变电站把电力送到配电变压器,或是将配电变压器的电力送到用电单位的线路。配电线路覆盖的面积非常大,线路路径设计较为复杂。从实践情况来看,配电线路路径设计的质量会对配电线路的线损、供电稳定性、供电效率以及供电经济性等造成明显的影响。良好的配电线路路径优化设计及选择方案,可以有效提升配电线路的综合配电能力、配电质量。 一、10kV配电线路设计的意义 在配电线路过程中,可以根据电压的不同将其划分多个等级,不同等级的配电线路起着不同的作用。由于配电线路具有设备质量不统一、线路长、覆盖面积广、地理因素影响的特点,在输送途中一旦出现故障现象,不但影响到人们的正常用电,还会给供电企业造成极大经济损失。所以在配电线路的实施过程中,一定要选择质量较好的结构造型和电气设备,以此提高10kV配电线路的安全性和可靠性,最终实现整个电力系统的稳定运行。 二、10kV配电线路设计方案的经济性 线路设计方案要在保证线路安全的前提下将工程造成本控制在最低。项目方案的最终确定工程造价是主要影响因素之一,投资计划的制订与控制均要以工程成本为依据。在线路设计过程中,可以通过以下几点措施控制工程造价:①采用定额设计,对总成本做出限定。②提高路径选择的科学性与合理性,将协调、赔偿的成本控制在最低。③设计多个方案加以比较,比如导线的选择,有些配电网在改造过程中采用绝缘导线,甚至用绝缘导线代替裸导线,这种改造方案就会加大工程的投资成本。 三、10kV配电线路设计的一般流程 在10kV的配电线路设计中包括很多的设计内容,例如:机电设计、杆塔设计、整体编制说明等。在设计过程中,希望大家多重视整体编制说明的重要性,因为它不仅涉及多方面的配电线路内容,还需要对详细的设计依据、工程基本情况有一定的了解,因此整体编制说明的作用是不容忽视的。因为中国现有状况,10kV配电道路电网绝大部分散布在乡村以及城郊区域,通常选用架空线或许以架空线为主的混合结构形式。因为乡村人口的散布对比松懈,通常选用放射性供电方法。考虑到影响配电线路运营的外界要素很多且不可猜测,所以在计划配电线路过程中充分地考虑这些要素是很有必要的。严厉按照计划流程进行计划配电线路,是计划成功的保证,即使呈现毛病也便于及时排查及修正。 四、10kV配电线路设计的技术要点分析 4.1合理的电荷分配 在配电网正常运行的情况下,线路越长,其损耗程度也越大。应 当结合全面、严谨的实地考察,由专业的线路设计人员,配合当地的政府、工程测量人员、技经人员等,一同到达实地进行细致的考查、勘察,全方位确定配电线路选择的相关因素,若能将线路的长度缩短,相应的损耗程度就可以降低,以致达到节能的目的。所以,合理的线路布局对10kV配电网来说是必要的,在电能传输状况不受影响的前提下,尽可能缩短线路的距离。另外,电源点的合理布置也是必要的,合理的电源点能够保证让最近的电源来提供负荷。 4.2路径的选择 对架设路径选择时要自觉遵守我国各项法律法规,对土、水、石等做勘探试验,同时做好对比记录,结合当地的实际情况选择一种最为经济最便利的路线,在路径的选择上要注意以下几点要求:①任何施工方案都必须经过相关部门的审核,选择路径时及时与当地的人电力部门和环保部门进行沟通,经同意方可采用;②尽可能减少线路转角的现象,顺直最好;③不能纸上谈兵,要有实用性,选择便于施工的路径,保证不会对施工造成不利影响;④假如选择杆塔架设,应避免与人们生活产生交集;不能只考虑架设问题,还要想到后期的维护问题。 4.3室内线路的设计 一定要做好前期的准备工作,对线路设计常涉及的一些资料进行准备,例如路线图、室内装修图,在对测量数据出图时严格按照标准出图,要在室内设计图上做好标记,特别是一些水利工程、城乡规划区域等特殊工程,考虑当地的实际情况、影响因素,选择几个合理的方案,最后在对比下选出最佳设计方案。 4.4现场电路的设计 现场选线过程是线路选择设计中最为关键的一步,它是为了将设计方案中的最终走向方案进行的最终决定,同时在对杆塔进行建设时需注意跨越点和转角,由于电网输电线距离长,架设好后是否会出现线路张力的问题,如果没考虑这方面的因素,一旦有线路张力的出现,将直接影响电能传输。现在的GPS技术即快捷,精准度还高,对环境的影响已经降到了最小。 4.5机电部分要点 ①对机电部分进行设计时,安装部位一定要事先考虑好,尽量选择在气温平均、风力小的地方,以便于长时间检测,最终找出合适的安装地点;②对配电线路中的导线进行选择时,不仅要将其导线的规格计算出来,其机械性能也要通过检测,导线的横截面积计算出导线自身通过电流的多少,购买导线时,应选择货真价实的正规厂家,架设线路导线的安全系统、最大使用应力要包括在设计说明中,避免导

10KV及以下架空配电线路工程施工及

10KV及以下架空配电线路工程施工及 验收规范 10KV及以下架空配电线路 工程施工及自验规范 10KV及以下配电线路工程应按程序及已批准的设计进行施工。 第一章器材检验 第一条配电线路所采用的器材、设备或原材料具有下列情况之一者,应重作试验: 1、超过规定保管期限; 2、因保管、运输不良等原因而有变质损坏可能; 3、对原试验结果有怀疑。 第二条线路使用的线材,施工前应进行外观检查,且应满足下列要求:1、不应有松股、交叉、拆叠、断裂及破损等缺陷; 2、裸铝绞线不应有严重腐蚀现象; 3、钢绞线、镀锌铁线表面镀锌良好,不应锈蚀。 第三条为特殊目的使用的线材,除满足第二条规定外,还应符合设计的特殊要求。 第四条采用黑色金属制造的金具零件应热镀锌。 第五条金具在使用前应进行外观检查、且应满足下列要求: 1、表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷; 2、线夹船体压板与导线接触面应光滑; 3、遇有局部锌皮剥落者,除锈后应涂刷红樟丹及油漆。

第六条镙栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀等现象,螺杆与螺母应配合良好。第七条金具上的各种联结螺栓应有防松装臵,采用的防松装臵应镀锌良好、弹力合适、厚度符合规定。 第八条绝缘子安装前应进行外观检查且应满足下列要求: 1、瓷件与铁件应结合紧密,铁件镀锌良好; 2、瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷; 3、严禁使用硫磺浇灌的绝缘子。 第九条瓷件在安装时应清除表面灰垢、附着物及不应有的涂料。 第十条普通钢筋混凝土电杆在使用前应进行外观检查、且应满足下列要求:、表面光洁平整,内外壁厚度均匀,不应有露筋、跑浆等现象; 12、按规定支点放臵检查时,不应出现纵向裂纹,横向裂纹的宽度不应超过0.2毫米,,长度不应超过周长; 3、杆身弯曲不应超过杆长的。 第十一条混凝土预制构件表面不应有蜂窝、露筋、裂缝等缺陷,强度应满足设计要求。 第二章电杆基坑 第一条基坑施工前的定位应符合下列规定: 1、直线杆:顺线路方向位移不应超过设计档距的5%;垂直线路方向不应超过50毫米; 2、转角杆:位移不应超过50毫米。 第二条基坑底使用底盘时,坑底表面应保持水平,底盘安装尺寸误差应符合下列规定: 1、双杆两底盘中心的根开误差不应超过30毫米; 2、双杆的两杆坑探度高差不应超过20毫米。

10kV配电线路设计的技术要点分析

10kV配电线路设计的技术要点分析 发表时间:2016-08-22T14:14:49.310Z 来源:《电力设备》2016年第11期作者:付守恒[导读] 在电力系统中,配电线路是保证其顺利工作的重要组成部分,一旦配电线路出现问题。 付守恒 (内蒙古电力(集团)有限责任公司阿拉善电业局 750300)摘要:电力建设中,配电线路的设计直接关系着整个工程能够顺利运行,因此相关设计人员必须在设计中进行多方面的考虑,以此保障电力工程的顺利运行,本文就10kV配电线路设计的技术要点进行相关研究,希望能够以此推动我国电力工程的相关发展。关键字:10kV;配电线路;技术要点前言:在电力系统中,配电线路是保证其顺利工作的重要组成部分,一旦配电线路出现问题,就很有可能影响电力系统的正常运转,对我国民众的生产与生活带来重大影响,为了保证我国电力系统的正常运转,对10kV配电线路设计的技术要点进行相关分析,就有着很强 的现实意义。 1.10kV配电线路设计的重要意义在我国电力系统中,不同等级的配线电路肩负着不同的电力运输工作,而10kV配电线路负责的是电网与用户之间的电力传输,其运用效果的好坏,直接关系着用户的用电质量,所以我们常将10kV配电线路称之为我国配电系统的最重要组成部分。在10kV配电线路的具体工作中,由于其存在着线路长、设备质量不一、覆盖面积广、受环境影响大等特点,这就使得其10kV配电线路很容易出现相关故障,最终导致相关用户无法正常用电。为了保障10kV配电线路的安全运行,相关设计人员需要根据10kV配电线路的具体运行情况,为其选择合适的造型结构与高质量的电气设备,以此保证电力系统的安全、稳定运行[1]。 2.10kV配电线路设计的设计流程在相关设计人员进行具体的10kV配电线路设计时,其首先需要考虑10kV配电线路应用地的各种环境因素与相关需求,然后严格按照行业规定的10kV配电线路设计流程进行具体的设计工作,具体设计流程分为五步。 2.1导线选择相关设计人员在进行10kV配电线路设计时,首先需要分清需要设计线路的起始点和导线的横截面,在10kV配电线路设计中,采用的导线横截面一般为70mm以上,采用的导线多为稀土钢芯铝绞线,这点需要设计人员予以注意。 2.2路径图设计在进行具体的10kV配电线路设计时,上文中我们提到了相关设计人员需要了解相关环境情况,具体来说,相关设计人员应对10kV配电线路现场进行实地调查,了解相关环境情况后方可进行10kV配电线路设计中,路径图的具体设计[2]。 2.3塔杆选择在进行具体的10kV配电线路设计时,塔杆的选择关系着10kV配电线路能否较好的发挥自身功效,所以相关设计人员必须参考10kV配电线路当地的气象环境、现场地质以及地形环境等因素,方可进行具体的塔杆选择。 2.4工程预算为了提高10kV配电线路设计的规范性,相关设计人员在进行具体的设计工作时,必须将整个线路工程所需的材料与设备,清清楚楚的列为清单,并通过清单进行具体的10kV配电线路工程预算。 2.5比对方案在进行具体的10kV配电线路设计时,相关设计人员往往会设计出几套不同的设计方案,这时为了保证方案的最优性,相关设计人员需要对相关方案进行对比,以此选出最优秀的设计方案[3]。 3.10kV配电线路设计的设计要点上文中我们了解了10kV配电线路设计的重要意义与具体的设计流程,在下文中笔者将结合自身工作经验,对10kV配电线路的设计要点进行具体论述,希望能够以此推动我国电力事业的相关发展。 3.1配电装置选择在10kV配电线路设计中,配电装置的选择关系着10kV配电线路功能能够正常发挥,因此相关设计人员必须通过参考多种因素进行具体的配电装置选择。 3.1.1天气因素在10kV配电线路设计中的配电装置选择中,由于温度变化会对10kV配电线路中的配电装置产生不小的影响,所以在具体的10kV配电线路设计中,相关设计人员必须对10kV配电线路所在地的天气情况进行具体调查,了解当地能够达到的最高温度与最低温度,以此进行具体的配电装置选择。在这里需要注意的是,相关设计人员需要在所得到的相关温度数值上加减5摄氏度,以此进行具体的配电装置选择,避免因异常天气造成的配电装置损坏[4]。 3.1.2特殊地域在10kV配电线路设计中的配电装置选择中,一些10kV配电线路所在地的特殊地域条件,有可能造成普通配电装置的损坏,所以针对这类地域10kV配电线路配电装置的选择,相关设计人员需要有针对性的进行相关选择。例如,在进行湿热带的10kV配电线路设计中,相关设计人员就需要选择湿热带配电装置,以此保证10kV配电线路的正常稳定运行。 3.1.3符合规范在10kV配电线路设计中的配电装置选择中,相关设计人员必须遵守相关国家规范,在我国当下的10kV配电线路设计中,《电力设施抗震设计规范》是相关设计人员必须遵守的设计规范。 3.1.4风力因素

电气装置安装工程施工及验收规范 10千伏及以下架空配电线路篇

电气装置安装工程施工及验收规范 第十二篇电气装置安装工程10千伏及以下架空配电线路施工及验收规范 第一章总则 第1.0.1条为保证35kV及以下架空电力线路的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保电力线路安全运行,制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于35千伏及以下架空电力线路新建工程的施工及验收。配电线路的工程应按已批准的设计进行施工。 35kV及以下架空电力线路的大档距及铁塔安装工程的施工及验收,应按现行国家标准《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》的有关规定执行。 有特殊要求的35kV及以下架空电力线路安装工程,尚应符合有关专业规范的规定。 第1.0.3条架空电力线路的安装应按已批准的设计进行施工。 第1.0.4条采用的设备、器材及材料应符合国家或部颁的现行技术标准,并有合格证明。设备应有铭牌。 当采用无正式标准的新型原材料及器材时,安装前应经技术鉴定或试验,证明质量合格后方可使用。 第1.0.5条采用新工艺、新技术,应制订不低于规范水平的质量标准或工艺要求。 第1.0.6条架空电力线路的施工及验收,除按本规范执行外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。 第二章原材料及器材检验

第2.0.1条架空电力线路所采用的器材、设备或原材料具有下列情况之一者,应重作试验: 一、超过规定保管期限; 二、因保管、运输不良等原因而有变质损坏可能; 三、对原试验结果有怀疑或试样代表性不够者。 第2.0.2条架空电力线路使用的线材,施工前应进行外观检查,且应符合下列规定: 一、不应有松股、交叉、拆叠、断裂及破损等缺陷; 二、不应有严重腐蚀现象; 三、钢绞线、镀锌铁线表面镀锌良好,无锈蚀; 四、绝缘线表面应平整、光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。绝缘线的绝缘层应挤包紧密,且易剥离,绝缘线湍部应有密封措施。 第2.0.3条为特殊目的使用的线材,除满足第2.0.2条规定外,还应符合设计的特殊要求。 第2.0.4条由用黑色金属制造的和紧固件,除地脚螺栓外应采用热浸镀锌制品。 第2.0.5条各种联结螺栓应有防松装置,防松装置弹力应适宜、厚度符合规定。 第2.0.6条金属附件及镙栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀等现象。 螺杆与螺母应配合良好。加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配合,其公差应符合现行国家标准《普通螺纹直径130mm公差》的粗牙三级标准。

10KV架空线路工程施工设计方案

张唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:张唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程内容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包内容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建张家口至唐山铁路10千伏及以下外电源工程,按唐山供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和

丰南电力公司认可的试验报告。 第二节施工期限 2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规范 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程有限公司张唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北唐山市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规范: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规范》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)

10kV配电线路设计论文

10kV配电线路设计论文 110kV配电线路设计的流程 1.1对线路沿途地形进行勘查 10kV配电线路设计中,通过地形图初步确定了路径方案之后,还需要对线路沿途的实际情况进行现场勘查和绘制路径图,保证设计中地形 数据的真实性,而不是仅仅依靠地形图和他人提供的数据就进行设计。 1.2考虑实际情况选择塔杆 塔杆是10kV配电线路中重要的组成部分,根据实际的情况的不同需 要选用不同的塔杆。在塔杆选择中,需要对周边的气候环境、地质情 况和地形情况等进行详细的考察,保证塔杆的使用安全与使用寿命。 1.3选择材料、设备和制定方案 在完成了设计方案和塔杆的选择之后,要根据整条配电线路的情况选 择材料设备的种类和数量,列出材料和设备清单,据此对整个工程的 花费做出预算。同时,列出几种配电线路建设的方案,通过对比选择 出最适合的方案,然后进行完善整理后,确定最终整套的设计资料。 210kV配电线路设计要点分析 2.1线路路径与杆塔选择 线路路径是影响配电线路设计好坏的重要因素,也关系着线路施工的 可行性和线路日后的运行维护与故障维修。在线路路径选择上,需要 尽可能的少占用农田、避开洼地和山地等不良地质以及爆炸物、易燃 物等影响线路安全的区域,考虑施工难度和路径长度等综合因素,结 合城镇的规划设计,选择路径短、曲折系数小的路径,实现设计方案 的经济、合理和安全。在确定线路路径之后,需要对路径中需要架设 杆塔地区的地质、地形等情况进行综合考察,遵循“施工方便、造价 合理、运行安全”的原则,因地制宜,选用合适的塔杆形式和排杆方

式。常用的塔杆有耐张塔杆、转角塔杆、直线塔杆和终端直线杆四种,都具有不同的用途;在塔杆定位后,还需要对其进行那个荷载校验、 上拔校验、耐张绝缘子串倒挂校验、导线风偏后对地及其他凸起物的 净距离校验以及相邻线路断路时交跨离间隔的校验,保证塔杆设计的 安全性。 2.2配电装置设计 配电装置是配电线路的重要组成部分,在设计中选择配电装置时,需 要充分考虑周边的环境温度、抗风抗震能力以及导体和电器的相对湿 度等多种因素。首先,配电装置的设计选择需要注意周边环境的温度,通常取用多年最热月的平均最高温的平均值作为设计参考,根据温度 的高低选择符合耐热性要求的配电装置;同时,在屋内裸导体和其他 电器的选择上,通常是在最热月平均最高温上加5℃作为标准;另外,需要通过添加保温措施来保证仪表电器使用温度高于允许的最低温度,避免发生冰雪事故;最后,在隔离开关上设置破冰厚度时,需要大于 该地区年度平均最大的覆冰厚度。其次,导体和电器的相对湿度设计 选择上,采用的标准是线路区域内湿度最高月的平均相对湿度,通常 根据地区的不同选择不同的产品类型。比如,湿热带型电器产品适用 于湿热地区,而亚湿热带地区使用普通电器产品即可。第三,在抗震 能力设计上,需要保证设计的配电线路能够符合《电力设施抗震设计 规范》的规定;在抗风能力上,要保证设计的配电装置能够承受住该 地区30年内离地十米高的10min内最大平均风速;如果最大风速高于 35m/s,在设计配电装置时,需要通过提高设备与基础之间的连接牢固度、降低电气设备的高度等措施来提高其整体的抗风能力。 2.3导体与电器设计 导体与电器是配电线路的主体成分,其设计的水平会直接影响配电线 路的设计效果。首先,需要保证所设计的电器承受电压符合配电线路 实际运行最高电压的要求,导体与电器长期经过的电流值大于该配电 线路的最大持续电流值,并在设计中充分考虑日照会对载流量造成的 影响;其次,按照三相短路电流的验算值来确定导体和电器的热稳定、

10kV以下架空线路工程施工工艺

10kV 以下架空线路工程施工工艺 电力系统是由不同电压等级的电力线路组成的一个发电、输电、配电、用电的整体,即有发电厂、输电网、配电网和电力用户组成的整体,是将一次能源转换成电能并输送和分配到用户的一个统一系统。输电网和配电网统称为电网,是电力系统的重要组成部分。发电厂将一次能源转换成电能,经过电网将电能输送和分配到电力用户的用户设备,从而完成电能从生产到使用的整个过程。如图2-1电力系统采用架空线路形式示意图。将1kv 以上称为高压,1kv 以下称为低压。电力系统还包括保证其安全可靠运行的继电保护装置、安全自动装置、电镀自动化系统和电力通信等相应的辅助系统(一般称为二次系统)。 输电网是电力系统中最高电压等级的电网,指架设在升压变电所与一次降压变电所之间的线路,专门用于输送电能,是电力系统中的主要网络(简称主网),在一个现代电力系统中既有超高压交流输电,又有超高压直流输电。这种输电系统通常称为交、直流混合输电系统。 配电网是从一次降压变电所至各用户之间的10kV 及以下线路,它将电能从枢纽变电站直接分配到用户区或用户,它的作用是将电力分配到配电变电站后再向用户供电,也有一部分电力不经配电变电站,直接分配到大用户,由大用户的配电装 置进行配电。 在电力系统中,电网按电压等级的高低分层,按负荷密度的地域分区。不同容量的发电厂和用户应分别接入不同电压等级的电网。大容量主力电网应接入主网,较大容量的电厂应接入较高压的电网,容量较小的可接入较低电压的电网。 电力系统的出现,使高效、无污染、使用方便、易于调控的电能得到广泛应用,推动了社会生产各个领域的变化,开创了电力时代,发生了第二次技术革命。电力系统的规模和技术水准已成为一个国家经济发展水平的标志之一。 一般来说,将电力电线路分为室外和室内两种形式。其中,架空线路、电缆线路属于室外施工形式;线槽、瓷瓶、瓷夹、线 管等属于室内施工形式。 2.1 10kV 以下架空线路基础知识 本章主要介绍10kV 以下架空线路工程识图,架空线路结构组成,架空线路常用材料规格以及架空线路安装工艺流程,架空线路施工质量标准,架空线路预算的编制方法。首先了解架空线路图的识读。 升压变电所 一次降压变电所 二次降压变电所 用户 高压输电线路 110--500kv 高压配电线路 10--35kv 低压输配电线路 0.23--0.4kv 图2-1 电力系统采用架空线路形式示意图

10KV架空线路设计施工方案

10KV架空线路施工设计 一、工程名称:毛纺甲乙线石油分新建改造工程。 二、建设规模: 新建10KV架空线路总亘长3750M,其中双回1442M,单回866M ;新建10KV电缆线路总亘长4587M,其中双回1875M,单回837M。架空线路采用185绝缘线8900M,120 绝缘线2600M ;电缆线路采用YJV22—3X240型电缆470M , YJV22 —3X120型电缆2070M , YJV22—3 X70型电缆1150M , YJV22—3 X50型电缆900M,直埋敷设。新立12M水泥杆45 根,新安装315KVA变压器1台,500KV/X 2箱变一座,柱上真空断路器4台,电缆分支箱2台,更换630KVA变压器3台。 三、工程地点:XXXXXXX。 四、工程计划时间: 工程计划开工日期:2002年9月20日 工程计划竣工日期:2002年10月28日 五、工程组织机构: 工程经理:XXX 工程监理:XXX 工程技术负责人:XXX 工程安全负责人:XXX 六、施工小组机构: 第一小组组长:XXXX安全员:XXXX 第二小组组长:XXXX安全员:XXXX 城网改造工程施工方案 XX供电局城网改造工程,依据改造现场的实际制定本施工方案,要求施工时,按本方案认真执行 一、城网改造工程分别由两个施工小组执行。 第一小组:负责本次城网改造工程施工。 第二小组:配合第一小组停送电及工程竣工验收。 二、施工方案: 1、运输: ①水泥杆的运输:水泥杆到位后,利用拉杆车运至现场,分别到位。 ②导线及三盘运输:导线到位后,用放线车装载绑扎牢固后,用四轮车牵引运输到现场,进行放线。三盘到位后,用汽车运至现场进行安装。 2、施工进度表的执行: ①耕地内施工,可于春种前或秋收后进行施工,根据具体情况进行变更。 ②其它地段施工随施工进度表进行。 3、施工方法: ①水泥杆起立:水泥杆到达现场后,利用12吨吊车进行立杆,人工扶正及回填土。水 泥杆起立前,需安装横担,进行电杆组立。 ②新建开关台组装:水泥杆组立后,由4人组装开关台金具、引线及开关安装,安装标准执行设计图纸。 ③导线架设:对于改造工程,采取旧线带新线方式进行放线,用汽车进行牵引,牵引过 程中通讯必须保持畅通,防止有卡线、断线等故障发生。 ④过路顶管:施工前需在路两侧挖4M X 3MX 4M的操作坑,以便于顶管施工。

浅述10kV配电线路设计技术要点

浅述10kV配电线路设计技术要点 发表时间:2016-11-03T16:00:11.617Z 来源:《电力设备》2016年第15期作者:李文斌 [导读] 近年来,我国电网建设进程持续加快,各个地区的10kV配电线路覆盖面越来越广泛。 (深圳市达能电力技术有限公司广东深圳 518000) 摘要:近年来,我国电网建设进程持续加快,各个地区的10kV配电线路覆盖面越来越广泛,由于10kV配电线路比较长,节能降耗、安全稳定成为10kV配电线路设计中最关键的问题。相关电力部门必须高度重视10kV配电线路设计,采用科学有效的设计方法,降低10kV 配电线路损耗,提高10kV配电线路的经济性和可靠性。 关键词:配电线路;设计;技术要点 一、10kV配电线路设计的重要意义 在整个配电线路中,根据电压的不同可以划分很多等级。例如35kV以上的电压线路主要运用于远距离配电中,10kV配电线路则主要运用于连接电网和用户,10kV配电线路是将电能输送到用户手中的最后环节,也是整个配电系统最重要的部分。由于配电线路具有线路长、设备质量不统一、覆盖面积广和容易受环境、地理因素的影响等特点,一旦在电能的输送过程中出现线损和故障等问题,不仅会影响居民的正常用电,还会给供电企业造成经济损失。所以对10kV配电线路进行科学合理的设计是非常重要的。在线路工程的实施过程中,要根据线路的实际情况,选择质量较好的电气设备和结构造型,从而提高10kV配电线路的可靠性和安全性,使配电线路在运行的过程中的安全得到保障,最终实现整个电力系统的安全、稳定运行。 二、10kV配电线路设计基本过程 很多地区的10kV配电线路运行环境比较恶劣,容易受到各种外界因素的干扰,在设计10kV配电线路时应充分考虑到各种影响因素,这也给10kV配电线路设计带来很大难度,使得10kV配电线路设计更加复杂。为了提高10kV配电线路设计的合理性和科学性,应全面分析各种因素之间的内在联系,10kV配电线路设计要按照以下流程:①相关设计单位接到10kV配电线路设计工作以后,首先根据要设计要求明确和测量10kV配电线路的起点、终点确定10kV配电线路的长度,然后明确和测量10kV配电线路的起点、终点,接着确定10kV配电线路导线截面;②全面勘察10kV配电线路周围的地形地貌,对于10kV配电线路沿途的地势地形情况了然于心,结合实际的地形情况,运用计算机专业软件系统编制10kV配电线路设计方案,和现实情况进行科学对比分析,然后准确进行分析和计算,绘制更加准确、详细、完整的10kV 配电线路路径图;③完成10kV配电线路路径图以后,结合10kV配电线路设计要求,根据10kV配电线路的档距、导线截面、气象天气、地形地势等,合理设置杆塔;④结合10kV配电线路设计方案,分析其经济性,编制完整、详细的10kV配电线路设计预算文件;⑤在10kV配电线路设计准备阶段,仔细对比各个设计方案,结合实际情况,选择经济合理、技术可行的设计方案,按照相关设计要求适当调整和优化,完善设计内容,为10kV配电线路设计奠定良好的基础。 三、10kV配电线路设计技术要点 1选择配电装置 1.1风速的控制 在线路设计过程中选择配电装置时,要考虑到所在地区的网速,一般采用离地10m高,30年一遇的大风在10min内的平均最大网速作为最大风速进行参考。当所在地区的最大风速超过35m/s时,配电装置的安置需要降低安装高度,做好固定措施,使设备与基础之间更好的结合在一起。 1.2环境温度的控制 环境温度直接影响着配电线路所用材料的物化性质,因此选择配电线路的材料时,尤其是裸导体和配电装置时,一定要确保环境温度符合所选材料的要求。受地理气候等因素的影响,配电装置的外部环境温度处于不断的动态变化中,一般采用月平均值来代替最热月的外部环境温度。如果因特殊客观因素原因,配电装置环境温度无法达到温度仪表等所要求的最小温度,就要考虑采取相应措施避免冰雪等自然灾害对配电装置的损害,如安装保温装置等。 1.3配电装置相对湿度的控制 一般把线路所在环境的最高月份的平均相对湿度当作导体和电器之间的相对湿度的参考,不同的地区要根据所在地区的具体情况,实事求是的控制选择湿度。如湿热地区一般安置湿热带型的产品,而在亚湿热地带,普通的配电装置便能满足装置对湿度的要求,并且根据所在地区的实际情况,做好配电装置的保护工作。 2材料及电器的选用 材料的选择关系着电力在传输过程中的消耗,有时也会对人们的财产及生命安全带来威胁,因此在设计电路时,必须要注意以下几点:①配电装置的绝缘水平要达到要求,在中国,要符合《电力装置的过电压保护设计规范》的标准;②当设计中选用的导体和电器采用高压限流熔断器保护时,一定要根据其特性对稳定和热稳定性进行验算;当有电路中采用有熔断器保护电器时,可不验算;③线路中所选用的电器所能承受的最高工作电压一定要高于最高运行电压,所采用的导体允许的电流也要能够最大持续工作电流的要求,还要充分考虑日照等因素对电器载流量的影响。 3路径选择 10kV配电线路径的选择是配电线路设计最关键的一步,直接决定着线路的设计质量。在进行路径的选择时,要坚持经济合理与技术合理的原则,要想使配电线路正常安全的运行,就一定要在设计过程中,保障线路路径选择的正确性以及线路设计的合理性,一旦出现故障,也便于工程师的维修。在设计前,为保证线路路径的合理,工作人员一定要到所要施工的地点进行实地考察,做好调研工作。施工时,也要在设计人员及测量人员的指挥下进行,保证施工人员随时得到指导遇到问题时及时地进行现场探讨协商,合理的修改施工方案,从而保证路径选择和线路设计的合理性。除此之外,还要考虑到施工地居民的感受,结合当地地形的实际情况,将路径设计的合理化。一定要做到:①避开不良地形或特殊场所,如坟地、油库或石场等;②尽量减少对农田的占用,选择路径短曲折系数小的方案,做到安全合

相关文档
相关文档 最新文档